中铁十二局集团第三工程有限公司B七八零七项目二分部尾气检测采购招标公告

2024-08-01 08:51牡丹江市

关键内容 尾气检测
开标时间 2024-08-20 14:00:00
采购金额 108.30万元
采购单位 中铁十二局集团第三工程有限公司B七八零七项目二分部
采购联系人 宋义昭 查看联系方式
招标代理机构 黑龙江业杰招标代理有限公司
代理联系人 王女士 查看联系方式

掌仪信通APP

免费查看仪器招标信息

可按需订阅、精准推送

扫码安装 掌仪信通APP

    B7807项目二分部人防设备采购及服务项目公开招标公告

    黑龙江省-牡丹江市-宁安市       状态:公告
    更新时间: 2024-08-01  


    招标人:中铁十二局集团第三工程有限公司B七八零七项目二分部

    招标代理:黑龙江业杰招标代理有限公司

    联系人:王女士

    联系人电话:13836373169

    开标时间:2024-08-20 14:00:00

    黑龙江业杰招标代理有限公司受采购人委托,依据《政府采购法》及相关法规,对B7807项目二分部人防设备采购及服务项目进行国内公开招标,现欢迎合格供应商前来参加。

    一、项目基本情况

    1、项目编号:YJZB2024-1052

    2、项目名称:B7807项目二分部人防设备采购及服务项目

    3、采购内容:人防设备采购;(技术条款附后,其它内容详见采购文件)

    4、预算金额:108.3万元(人民币)

    5、最高限价(如有):108.3万元(人民币)

    6、供货日期:接到甲方通知10天内

    7、供货地点:宁安市兰岗镇民和村

    8、付款方式:按合同约定

    9、本项目不接受联合体投标;

    二、申请人的资格要求:

    1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

    2、落实政府采购政策需满足的资格要求:供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,应满足国家相关政策规定并提交相应证明材料。

    3、本项目所属行业:其他未列明行业。

    4、供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和税收违法黑名单,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内);成交供应商不得分包或转包。

    三、获取采购文件

    1、获取文件的方式:凡有意参加的供应商,请下载附件《文件登记确认表》并填好信息发送至黑龙江业杰招标代理有限公司公共邮箱yejiezhaobiao@163.com(逾期发送的登记确认表将不予受理,视为无效登记)。只有获取采购文件的供应商,方具有投标和质疑资格。逾期报名,不再受理。

    2、获取文件的时间:2024年07月30日08:30时—2024年08月06日16:30时(北京时间)。

    四、投标文件的递交及开标截止时间

    提交投标文件截止时间:2024年08月20日14时00分(北京时间)。

    开标时间:2024年08月20日14时00分(北京时间)。

    提交投标文件地点和开标地点:黑龙江业杰招标代理有限公司(黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街102号)。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

    五、公告期限

    自本公告发布之日起5个工作日。

    六、发布公告的媒介

    本次招标公告在《》(https://www./)上发布。

    七、联系方式

    1、采购人信息

    名 称:中铁十二局集团第三工程有限公司B7807项目二分部

    地址:宁安市兰岗镇民和村

    联系方式:宋义昭

    联系电话:19904830070

    2、采购代理机构信息

    名称:黑龙江业杰招标代理有限公司

    地址:黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街102号

    联系人:杨经理

    联系电话:0453-6300999

    电子邮件:yejiezhaobiao@163.com


    附:

    技术条款

    (一)总要求

    1、所选用的防护通风设备,必须是具有人防专用设备生产资质厂家生产的合格产品。

    2、预埋管件应除锈,并在内刷红丹防锈底漆二道,随土建施工时一起浇捣在墙内。供件在安装前清除表面灰尘、污垢和锈性后,涂红丹防锈底漆两道,外壁复涂灰色调和漆两道。风管安装完成后清除表面灰尘、污垢和锈蚀。外壁涂红丹防锈底漆两道,涂灰色调和漆两道。

    3、安装施工单位应与土建施工单位密切配合,适时检查风管留洞及穿墙的预留有管位置是否准确,以利施工。

    (二)除尘霉安装

    1、安装时将孔眼大的网层置于空气进入侧。

    2、安装时应注意:在滤尘器前后应有测压管并连接在微压计上。使用过程中,当阻力达到终阻力时,应取下滤尘器进行清洗,然后浸油再用。

    3、LWP型除尘器,安装前应用60~70℃的10%苏打水溶液清洗干净,风干后浸上20#(或10#)机油,静淋3-5分钟后,装人静尘室的框架上。

    4、管式安装:在LWP过滤器外加钢板外壳,两端与通风管道相连;目前有1个、2个和4个LWP过滤器组装方式,具体尺寸详见《防空地下室通风设备安装》04FK02,这种安装方式不便于清洁和浸油。

    5、墙式加固安装:把LWP过滤器安装在进风通路的墙洞上;适用于各种风量时的过滤器安装,当LWP过滤器个数超过4个时,必须用墙式安装。

    (三)过滤吸收器安装

    1、平时只就位不安装到系统上,两端口保持原来的密封状态,使用时应根据器材的说明书进行安装,与气流方向一致。

    2、两个以上的滤毒器,不准叠放,必须用专门的支架或吊钩分别架空,不得依赖风管支撑,支架应方便过滤吸收器拆装。

    3、平时不用时将过滤吸收器前后的密闭阀门关闭。

    (四)密闭阀门安装

    1、密闭阀门在安装前必须清洁内腔和密封面,不允许有污物附着,未清洁前不得启闭阀门。

    2、减速箱内要加入清洁的润滑油,注油量应达到杆齿面。

    3、启闭阀门板调正开关指针,使指针位置与阀门板的实际开关位置相符合。

    4、安装时,保证阀门受压方向的箭头与冲击波方向一致。

    5、战时风管与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,其接触面应平整,法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。

    (五)自动排气活门安装

    1、活门安装前应存放干燥处,阀盘处于关闭位置。橡胶密封面上不允许染有油脂物质,以防腐蚀;外套密封面上应除锈涂漆,转动部位应注润滑油;重锤螺钉等部位应涂工业凡士林、

    2、自动排气活门外套与短管应用法兰连接,法兰间必须垫以4~5mm厚的橡胶垫片,以保证法兰间密闭不漏气。

    3、活门重锤的位置必须置于超压一侧,并保证活门外套法兰,杠杆与水平面垂直。

    (六)人防风管的安装

    1、战时进风系统中染毒区的风管和清洁区手动密闭阀门前的风管,排风系统手动密闭阀门至扩散室的风管均采用3mm厚的钢板卷焊,防爆超压排气活门预埋管道采用6mm厚的钢板卷焊,并应有5%的坡度坡向室外。

    2、风管穿密闭墙时应采取防护窗闭措施,须预埋短管,短管预理时应焊好密闭肋,且应在土建施工时一次预埋到位。管道与管道、管道与法兰、管道与密肋条的连接均应满焊,保证密封;风管穿密闭墙做法详07FK02-4

    3、其它战时风管采用镀锌钢板制作,管道为中低压系统,板材厚度应大于0.75mm,其制作和安装应按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)进行。

    (七)测压管的安装

    1、测压管应选择DN15热镀锌钢管或不锈钢管制成,预埋到墙体之前要进行密闭检查和防锈处理。

    2、管道要求以0.5~1%的坡度由室内侧坡向室外端,并按图纸要求安装阀门。

    3、安装完毕,必须进行通气检查,合格后再端封(可用橡皮塞塞紧或蜡封)。

    (八)各类测量管

    1、每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均设置DN50(热镀锌钢管)的气密测量管,气密测量管两端套带外丝官帽密闭封堵。气密测量管的密闭肋采用3~4mm的钢板制作,并应与结构焊牢。

    2、放射性监测取样管(DN32)平时必须预埋好,安装阀门侧伸出墙面100mm,管端安装球阀密闭。

    3、压差测量管(DN15)平时必须预埋好,安装阀门侧伸出墙面100mm,管端安装截止阀密闭。

    (九)毒剂报警器

    1、一等人员掩蔽设置毒剂报警器,报警器探头设置在进风坚井壁龛内,探头外壳必须接地。

    2、毒剂报警器探头距防爆波阀门保持一定距离L≥(5+t)xVa=0.31m,其中电动密闭阀启闭时间1.2s,清洁通风时进风坚并平均风速0.05m/s。

    (十)采暖管道密闭措施

    在穿过人防围护结构处应采取可靠的防护密闭措施,并应在围护结构内侧设置工作压力不小于1.0MPa(并应大于系统的工作压力)的阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。

    人防通风计算标准:

    工程类别

    一等人员掩蔽处

    防护等级

    核(常)5级

    防化等级

    国防工程3级

    通风方式

    清洁式

    风量标准

    ≥10m3/p.h

    隔绝式

    ---

    ---

    滤毒式

    风量标准

    ≥5m3/p.h

    主体超压

    ≥50Pa

    防毒通道换气次数

    ≥50次/h

    CO2允许浓度

    ≤2.0%

    隔绝防护时间

    ≥6h

    战时送风简要计算表:

    防护单元及战时功能

    主要参数

    清洁通风量

    滤毒通风量

    L1=Nxq1

    风机风量

    L2=Nxq2

    L'2=V0xK+Lf

    风机风量

    一等人员

    掩蔽

    掩蔽人数:337P

    3370m3/h

    3370m3/h

    1685m3/h

    2001m3/h

    2001m3/h

    清洁新风量:

    q1=10m3/(P.h)

    滤毒新风量:

    q2=5m3/(P.h)

    最小防毒通道体积:

    V0=38.0m3

    清洁区体积:

    V=2534m3

    注:滤毒通风时,仅运行2台风机,风量不大于3000m3/h.

    采购设备清单:

    序号

    名称

    技术要求

    单位

    数量

    1

    人防设备

    1.滤尘器:(LWP-D-1000)(1000m3/h P=53.9Pa)、5组

    2.过滤吸收器:RFP-1000、G=1000m3/h、3台

    3.换气堵头:d315、1个

    4.插板阀:d666、d441、2个

    5.双连杆型手电动密闭阀门:(DMF型)、DN400、1个

    6.超压排气活门:PS-0250型排风量:700m3/h、压差:20~50Pa、3个

    7.尾气监测取样管:使用截止阀、DN15、1套

    8.放射性监测取样管:DN32、1套

    9.滤尘器压差测量管:DN15、2套

    10.增压管旋塞阀:球阀、DN25、1套

    11.气密测量管:DN50、5套

    12.测压管:DN15、1套

    13.测压装置(旋塞阀):倾斜式微压计0~200Pa、1套

    1

    2

    热水器

    800L、15KW、380V

    1


相关推荐

相关产品

×
扫码打开 掌上仪信通App
查看更多信息