当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

户外变压器

仪器信息网户外变压器专题为您提供2024年最新户外变压器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括户外变压器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的户外变压器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合户外变压器相关的耗材配件、试剂标物,还有户外变压器相关的最新资讯、资料,以及户外变压器相关的解决方案。

户外变压器相关的论坛

  • 浅谈功放变压器对音响行业的影响!

    浅谈功放变压器对音响行业的影响!

    广场舞,既可以强身健体,又可以联络人与人之间感情,增加友谊,因此越来越受一些中老年朋友的喜爱。但围绕着广场舞噪音扰民的问题,一直争议不断,甚至引发了鸣枪放狗、泼粪动粗、肢体冲突等事件。其中音响声音大是最主要的导火索,而功放变压器是影响其功率的最主要原因。 功放变压器又称为功放,它可以说是各类音响器材中最大的一个家族了。其品牌、型号多样。虽然都称为功放,但是从主要用途来分的话,可以分为专用功放和民用功放这主要的两大类别。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016061716052281_01_3061009_3.jpg 在体育馆场、影剧场、歌舞厅、会议厅、公共场所扩声,以及录音监听等处所使用的功放,一般说在其技术参数上往往会有一些独特的要求,这类功放通常称之为专用功放或是专业功放。用于家庭或室外娱乐的小型音响上的一般都是民用功放,比如广场舞大妈携带的音响。而造成这两大区别的最主要原因就是功放变压器在特性参数上的差别。功率大的、参数及技术要求较高的一般都是用于专业功放音响领域,而功率、参数及技术都要求较低的一般都用于家庭及娱乐场所,最显著的特点来说就是价格的高低区别。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668820_3061009_3.jpg 侨洋实业功放变压器专业制造厂商,主要针对于音响行业,同样也适用于医疗设备,自控设备,家电音箱设备,安防监控设备; 灯饰灯具,加湿器,雾化器,户外工程照明等方面。我们有着音响行业的资深工程师、中国音响行业的领军人物祁老师的严格把关,功放变压器的设计及质量位于行业顶尖水平。与多家音响行业生产厂家保持长期合作,获得各生产商及客户的支持与信赖。如果您对侨洋实业的产品有兴趣的话,可以拨打我们的热线电话4008-700-570。小编非常感激您的来访。

  • 环形隔离变压器和自耦变压器的差异有哪些呢?

    环形隔离变压器和自耦变压器的差异有哪些呢?

    [color=#ff0000][b]环形隔离变压器[/b][/color]和环型自耦变压器都是环型变压器的一个细分种类。而二者还是有很多的差异的,下面侨洋实业环形变压器厂家就为大家细分一下。[align=center][img=,381,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171611374782_9639_3061009_3.jpg!w381x377.jpg[/img][/align]1、成本上面的差异:成本方面环形自耦变压器会较低,因为环形隔离变压器的制作工艺比较繁琐成本会较高。2、绕线工艺的差异:[b][color=#ff0000]环型自耦变压器[/color][/b]是抽头式变压器,初、次级之间是同组绕制两组之间联系在一起;而环型隔离变压器是双绕组,初、次级是分开绕制的两者之间没有联系。3、安全性的差异:两者的安全性来讲环形隔离变压器是优于环型自耦变压器的,这是因为两者的绕线方式不同,环形隔离变压器是初、次级分开的。而环型自耦变压器的初、次级是共同绕制的输出电流是利用忽大忽小的差来切割磁力线,这样安全性就大大的降低了。[align=center][img=环形自耦变压器,380,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904171612383253_1757_3061009_3.jpg!w380x379.jpg[/img][/align]如果您想购买环型变压器而又担心品质的话,可以进这个网站[color=#ff0000][b]qysy88.com(侨洋实业)[/b][/color]他们会给你一个很好的建议的。

  • 【资料】基于变压器的运行维护和故障处理方案

    电力变压器在电厂有着很重要的作用,然而,由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因,变压器故障在电厂频繁发生,大大影响了电厂的正常生产。因此,加强变压器的定期维护,采取切实有效的措施防止变压器故障的发生,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1变压器常见的故障现象分类及原因 (1)变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 (2)线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括:合闸时产生的过电压,在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障,由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此,必须定期对变压器进行冲击保护试验,检测变压器抗励磁涌流的强度。 (3)由于使用不当造成的变压器绝缘老化的速度加快。一般变压器的平均寿命只有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命。 (4)遭雷击造成过电压。 (5)过负荷。过负荷是指变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。过负荷经常会发生在发电厂持续缓慢提升负荷的情况下,冷却装置运行不正常,变压器内部故障等等,最终造成变压器超负荷运行。由此产生过高的温度则会导致绝缘的过早老化,当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。 (6)受潮:如有洪水、管道泄漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分等。 (7)没有进行正确的维护。 2变压器运行中常见故障分析及处理措施 (1)绕组的主绝缘和匝间绝缘故障。变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。主要原因是:由于长期过负荷运行、或散热条件差、或使用年限长,使变压器绕组绝缘老化脆裂,抗电强度大大降低;变压器多次受到短路冲击,使绕组受力变形,隐藏着绝缘缺陷,一旦遇有电压波动就有可能将绝缘击穿;变压器油中进水使绝缘强度大大降低而不能承受允许的电压,造成绝缘击穿;在高压绕组加强段处或低压绕组部位,由于绝缘膨胀,使油道阻塞,影响了散热,使绕组绝缘由于过热而老化,发生击穿短路;由于防雷设施不完善,在大气过电压作用下,发生绝缘击穿。 (2)变压器套管故障。主要是套管闪络和爆炸,变压器高压侧一般使用电容套管,由于套管瓷质不良或者有沙眼和裂纹,套管密封不严,有漏油现象;套管积垢太多等都有可能造成闪络和爆炸。 (3)铁心绝缘故障。变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜。由于硅钢片紧固不好,使漆膜破坏产生涡流而发生局部过热。同理,夹紧铁心的穿心螺丝、圧铁等部件,若绝缘损坏也会发生过热现象。此外,若变压器内残留有铁屑或焊渣,使铁芯两点或多点接地,都会造成铁芯故障。电力变压器在电厂有着很重要的作用,然而,由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因,变压器故障在电厂频繁发生,大大影响了电厂的正常生产。因此,加强变压器的定期维护,采取切实有效的措施防止变压器故障的发生,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1变压器常见的故障现象分类及原因 (1)变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 (2)线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括:合闸时产生的过电压,在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障,由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此,必须定期对变压器进行冲击保护试验,检测变压器抗励磁涌流的强度。 (3)由于使用不当造成的变压器绝缘老化的速度加快。一般变压器的平均寿命只有17.8年,大大低于预期为35~40年的寿命。 (4)遭雷击造成过电压。 (5)过负荷。过负荷是指变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。过负荷经常会发生在发电厂持续缓慢提升负荷的情况下,冷却装置运行不正常,变压器内部故障等等,最终造成变压器超负荷运行。由此产生过高的温度则会导致绝缘的过早老化,当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。 (6)受潮:如有洪水、管道泄漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝缘油中存在水分等。 (7)没有进行正确的维护。 2变压器运行中常见故障分析及处理措施 (1)绕组的主绝缘和匝间绝缘故障。变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘是容易发生故障的部位。主要原因是:由于长期过负荷运行、或散热条件差、或使用年限长,使变压器绕组绝缘老化脆裂,抗电强度大大降低;变压器多次受到短路冲击,使绕组受力变形,隐藏着绝缘缺陷,一旦遇有电压波动就有可能将绝缘击穿;变压器油中进水使绝缘强度大大降低而不能承受允许的电压,造成绝缘击穿;在高压绕组加强段处或低压绕组部位,由于绝缘膨胀,使油道阻塞,影响了散热,使绕组绝缘由于过热而老化,发生击穿短路;由于防雷设施不完善,在大气过电压作用下,发生绝缘击穿。 (2)变压器套管故障。主要是套管闪络和爆炸,变压器高压侧一般使用电容套管,由于套管瓷质不良或者有沙眼和裂纹,套管密封不严,有漏油现象;套管积垢太多等都有可能造成闪络和爆炸。 (3)铁心绝缘故障。变压器铁芯由硅钢片叠装而成,硅钢片之间有绝缘漆膜。由于硅钢片紧固不好,使漆膜破坏产生涡流而发生局部过热。同理,夹紧铁心的穿心螺丝、圧铁等部件,若绝缘损坏也会发生过热现象。此外,若变压器内残留有铁屑或焊渣,使铁芯两点或多点接地,都会造成铁芯故障。

  • 油浸式变压器与干式变压器的比较

    油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有油,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的。而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈。 油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产。干式变压器与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,相对湿度不应超过,相对于油式变压器,干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。干式变压器和油浸式变压器的区别还在于干式变压器较为轻便、容易搬运。油浸式变压器较重,但是要求容量大,负载大,稳定,用油浸式变压器较好。 油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机。油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。

  • 【分享】变压器的主要功能及其原理

    变压器的主要功能及其原理 变压器的简介  变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。   变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器 励磁变压器 。   变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。   一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primary coil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压.」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。   大部分的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部分磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,可以这样说,没有变压器,现代工业实无法达到目前发展的现况。   电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供50Hz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部分属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部分得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。「阻抗」其中之一项重要概念,亦即二手机器人电子学特性之一,其乃预设一种设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间即使用到一种设备-变压器。   变压器又有其做试验而用的,是试验变压器,分别可以分为充气式,油浸式,干式等试验变压器,是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验   变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件   1.变压器 ---- 静止的电磁装置   变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能   电压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。   变压器原理   与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组   与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组   一次绕组的 二次绕组的   电压相量 U1 电压相量 U2   电流相量 I1 电流相量 I2   电动势相量 E1 电动势相量 E2   匝数 N1 匝数 N2   同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为 φm ,该磁通量称为主磁通 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的工作原理   变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器   输送的电能的多少由用电器的功率决定.制作原理  在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。分类  按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。  按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。   按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。   按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。   按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。电源变压器的特性参数  工作频率  变压器锅炉铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。   额定功率   在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。   额定电压   指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。   电压比   指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。   空载电流   变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。  空载损耗   指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。   效率   指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。   绝缘电阻   表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用

  • 什么是旋转变压器?旋转变压器发展历史介绍!

    旋转变压器(resolver/transformer)是电磁传感器,也称为同步分解器。数字信号处理器(DSP/DSC)用于测量角度的小型交流电动机,用于测量由定子和转子组成的旋转体的轴角度位移和角速度。其中定子绕组是变压器的原边,接受女子电压,女子频率一般为400、3000、5000HZ等。转子绕组作为变压器的辅助角,通过电磁耦合获得感应电压。  旋转变压器的工作原理与普通变压器基本相似,只是输出电压和输入电压的比率是恒定的,因为普通变压器的原始角、辅助角绕组相对固定。旋转变压器的原始角,辅助绕组相对位置随转子的角度位移而变化,因此输出电压的大小随转子角度位移而发生,输出绕组的电压振幅与正弦转子 转角成正弦、余弦函数相关,或保持比例关系,或在特定角范围内转角成旋转变压器可用于在同步和数字后续系统中传递角或电信号。在解算器中可以用作函数解算,因此也称为解算器。  旋转变压器一般有阳极绕组和四极绕组两种结构形式。阳极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对极,四极绕组各有两对极,主要用于高精度检测系统。此外,还有用于高精度绝对检测系统的多极旋转。  旋转变压器适用于使用旋转编码器的所有情况,特别是高温、寒冷、潮湿、高速、创芯为电子高振动等旋转编码器不能正常工作的情况。由于旋转变压器以上的特点,光电编码器完全可以替代,广泛应用于伺服控制系统、机器人系统、机械工具、汽车、电力、冶金、纺织、印刷、航空航天、船舶、武器、电子、冶金、矿山、油田、水利、化学。  二、旋转变压器的历史和发展  旋转变压器是目前国内的专业名称,被称为“旋转变化”。有人称它为解算器或分解器。  旋转变压器在运动伺服控制系统中用于角度位置的检测和测量。单片机(MCU/MPU/SOC)早期旋转变压器是模拟计算机的主要组成部分之一,用于计算分析设备。输出是根据转子角变化函数的电信号(通常为正弦、余弦、线性等)。这些函数是最常用的,最容易实现。特别设计绕组时,还可以生成某些特殊函数的电气输出。但是,这些函数仅在特殊情况下使用,并且不一般化。  从60年始,旋转变压器逐渐用于伺服系统,作为角度信号的生成和检测因素。三线的三相自饮水机、四线之前的两相旋转变压器适用于系统。  因此,作为角度信号传输的旋转变压器也称为斜线磁角器。随着电子技术和数字计算技术的发展,数字计算机已经取代了模拟计算机。因此,实际上,旋转变压器目前主要用于角度位置伺服控制系统。  两相旋转变压器比自觉机精度更高,因此旋转变压器的应用更广泛。特别是,在高精度双通道、双速系统中广泛使用的多极电气部件,最初使用多极自觉机器,现在基本上使用多极旋转变压器。  早期旋转变压器由于信号处理电路比较复杂,价格比较贵,应用受到限制。但是,旋转变压器具有无可比拟的可靠性和精度,因此在军事、航天、航空、航海等领域具有不可替代的地位。  随着电子工业的发展,电子零部件的集成度提高,零部件的价格大幅下降。另外,随着信号处理技术的发展,旋转变压器的信号处理电路简单、稳定、价格也大幅下降。此外,软件解码信号处理再次出现,使信号处理问题更加灵活和方便。这样,旋转变压器的应用取得了更大的发展,其优点得到了更大的体现。[url=https://www.szcxwdz.com]创芯为电?[/url]主要从事各类[url=https://www.szcxwdz.com]电?元器件[/url]的销售。提供[url=https://www.szcxwdz.com]BOM采购[/url]服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!

  • 变压器调压分接开关故障

    变压器调压分接开关故障(1-2)【1.】怎样检修变压器调压分接开关故障 调压分接开关故障土要表现为接触不良。交压器油箱内有“吱吱”放电声,电流表指钊仃随召放电户发生拙摆,有时会有瓦斯保护信号发出。 检修调压分按开关盯可将调压分接开关套筒罩上移,将调压分接开关全部露出,重点检查引出线的绝缘是否良好、接线头的娜接是否牢固、接触压力及弹R的弹性是否良好、技触面有无氛化或烧毛现象等.检全弹黄压力可用0.05 X l0izun塞尺进行.达到寨尺塞不进去方为正常。触头发生氧化或覆益汕朽时,可将触头来回多转换几次,即可将触头氧化物或段孟的油污磨去。变压器有载调压分接开关箱渗油故隆的处理 变压器的土油箱与有载调压开关箱是不连通的。当开关箱出现渗油故障时,白于交压器主油箱油位高于开关梢油位,开关箱的油位将上升,甚至超出标示油位;相反,变压器的油位是下降的。 检修开关芍浓油故璋时,可按下列步骤进行: (I)开关箱打抽.芯。可先将变压转全部负效切除,并断开变压器电源,使调压开关转至空位,然后抽.芯 (2)检众淮油部位.抽出开关芯子后,将开.关箱内的泊全部放出,用清洁不种毛的[color=

  • 变压器检验服务

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39854.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]生产前期检验对半成品、原材料、配件和生产线进行检查,有助于您对产品生产初期阶段有基本的质量了解,并有助于您了解您的供应商是否清楚地理解产品要求并将严格按这些要求生产,及时避免产品生产风险避免出现批量性的不良品,并及时解决发现的质量问题,不影响大批量生产。生产中期检验随着大货大批量的开始生产,各种质量问题可能会出现,此阶段验货有助于您及时了解对工厂所生产的产品是否同确认样或要求一致,确保您所要求的生产进度同出货期不受影响,从而降低工厂延迟交货的风险。出货前检验适用于产品100%完成,至少80%产品包装好时,抽样方案参照标准ISO2859/ANSI/ASQ Z1.4/BS6001,同时参照为您定制的产品检验规范和您的特殊要求进行检验,有助于您在出货前对整批次的产品质量有全面的了解。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]变压器的检验标准[color=red](一)检验准备[/color]1、根据仓库的《入库验收单》明确物料的型号、规格、数量,并按照MIL-STD-105E(二级)确认抽样数量(严重0.65,轻微1.0)。2、找出相应型号的规格书、样板、数显卡尺、高压测试仪、测试架、电子元件自动分析仪。[color=red](二)检验项目[/color][color=#00b0f0]1[/color][color=#00b0f0]、外观[/color]检验方法:目测(视距25cm、45度 角、光线强的地方看)检验标准:来料变压器应有物料型 号,变压器脚上无氧化、异物、断线严重缺陷:来料变压器无物料型号,脚上有氧化、异物、断线轻微缺陷:变压器脚上有异物,但可去除[color=#00b0f0]2[/color][color=#00b0f0]、尺寸[/color]检验方法:使用数显卡尺测试变压 器的飞线长度、线径、磁芯高度及变压器的长、宽、高检验标准:各项尺寸应与该型号的规格书要求一致严重缺陷:超出规格书中最大或最 小尺寸范围[color=#00b0f0]3[/color][color=#00b0f0]、高压测试[/color]检验方法:先将变压器初、次两级分别短路,再在两级加 4250VAC 50/60Hz正弦波电压用5mA电流测试5秒检验标准:无飞弧、报警严重缺陷:有飞弧、报警[color=#00b0f0]4[/color][color=#00b0f0]、性能测试[/color]检验方法:将变压器放置在相应的测试架上进行测试检验标准:变压器各次级的输出电压应与规格书要求一致严重缺陷:变压器各次级的输出电压与规格书要求不一致[color=#00b0f0]5[/color][color=#00b0f0]、安装测试[/color]检验方法:将变压器与相应的PCB 板进行试插件检验标准:变压器的脚距、飞线长度都与PCB板上相应 的孔距相符,插件容易严重缺陷:变压器的脚距、飞线长度与PCB板上相应的孔距:过大、过小、插件困难[color=#00b0f0]6[/color][color=#00b0f0]、参数测试[/color]检验方法:用电子元件自动分析仪 测试变压器各级的线圈 匝数检验标准:测试出的变压器各级线 圈匝数、电感、漏感、 相位、Q值与规格书的 要求一致严重缺陷:测试出变压器线圈的各级匝数、电感、漏感、相位、Q值与规格书的要求不一致[color=#00b0f0]7[/color][color=#00b0f0]、工艺测试[/color]检验方法:在抽检变压器中抽取2PCS进行拆解检验标准:高温胶层数、线圈的匝 数、线径、材质、绕行方向及线圈长度与规格 书要求一致严重缺陷:高温胶层数、线圈的匝数、线径、材质、绕行方向及线圈长度与规格书要求不一致[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]变压器检验[/td][td]外观,感官,尺寸,功能[/td][td][url=https://www.woyaoce.cn/download/paperinfo_35067.html]GB/T 10241-2020 旋转变压器通用技术条件[/url][/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]公司主创人员都来自历史悠久的世界知名贸易巨头和各大公证行,具备15-30年的相关工作经验,尤其熟悉贸易供应链的各方需求和各类产品技术标准。一价全包,包含车旅费。快速、就近安排检验员。疫情封控区,仍可安排当地验货员。用互联网技术,实时反馈验货过程。团队拥有超过25年的质量管理经验。丰富的贸易跟单经验,帮客户解忧。检验后24小时内,出具正式电子版报告。

  • 隔离环形变压器与自耦环形变压器哪个使用比较安全呢?

    隔离环形变压器与自耦环形变压器哪个使用比较安全呢?

    自耦环形变压器的安全级别肯定是没有隔离环形变压器高的。为什么呢?那就由[b][color=#ff0000]侨洋实业[/color][/b]小编我来解释一下吧! 自耦环形变压器的绕线方式初级、次级一起绕制的,只有表面才有绝缘带。而[b][color=#ff0000]隔离环形变压器[/color][/b]就不一样了,它的绕制方法是每个绕组都需绝缘带绝缘才进行下一组绕制。所以隔离环形变压器的安全级别是要比自耦环形变压器要高出很多的。相对一些安全标准较高的机器设备小编还是建议大家使用[b][color=#ff0000]隔离环形变压器[/color][/b]为好,这样机器设备的安全性才能保证到最优,电性能发挥到极致。[align=center][img=隔离环形变压器,380,381]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704271604_01_3120917_3.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#ff0000]咨询:www.qysy88.com[/color][/b][/align]

  • 生产变压器油的原料--原油的选择

    变压器油是原油经过蒸馏和各种精制工艺加工而成的石油产品。变压器油的性能在一定程度上与原油的特性有关,变压器油的原油选择以石蜡基原油和环烷基原油为主,目前公认优先选择环烷基原油来炼制变压器油,用于炼制变压器油的环烷基原油的环烷烃结构及异构烷烃化学性质较稳定,凝点低,含蜡量低,稳定性和低温下流动性好,抗氧化、老化性能好。以环烷烃为主要成分并保留适量芳烃的环烷基变压器油目前已成为产品,相应的检测设备为上海羽通仪器仪表厂生产的系列变压器油检测仪器。 虽然环烷基原油储量只占世界原油储量的4%左右,资源较为稀缺,且分布不平衡,加工工艺也较为特殊,但是目前国内外变压器油供应商还是优先选择环烷基原油来炼制变压器油,如目前主要变压器油供应商Nynas公司、SHELL公司和中国石油润滑油公司均采用环烷基原油来炼制变压器油。选用环烷基原油炼制变压器油主要有三方面原因: (1)环烷基烃类分子结构特征是碳与碳链接成5个碳原子组成的五元环骨架,以及碳与碳链接成异构化的骨架,环烷基的上述烃类分子结构较石蜡基稳定,电场条件下稳定性、低温流动性较好,凝固点和高温粘度较低 (2)环烷基原油中的链状烷烃、环状烷烃、芳烃亦有相对合理的比例构成,含蜡量很低,一般都在3%以下,不像石蜡基原油需进行深度脱蜡,也不像重质芳香基原油需要除去大量的多环芳香烃 (3)环烷基原油中一定比例的单环、双环芳烃是提高变压器油抗析气性和天然抗氧化性的主要成分. 随着加氢改质等炼油工艺的发展,石蜡基原油也可以生产倾点与环烷基原油相媲美的变压器油,因此根据变压器油的倾点已不能很好地区分环烷基变压器油和石蜡基变压器油。目前国内外划分环烷基变压器油还是石蜡基变压器油zui通行的方法是碳型结构(也称之为结构族组成)分析。碳型结构是将组成复杂的变压器油看成是由芳烃、环烷烃,和长直链及支链饱和烃这三种结构组成的单一分子。目前碳型结构可以用ASTM D3238 (n-d-M法)、ASTM D2140 (n-d-v法)和IEC 590(红外光谱法)等方法分析得到。按碳型分布将变压器油分为:环烷基变压器油 中间基变压器油,石蜡基变压器油。

  • 关于变压器保护的方法

    仪器仪表中变压器防雷保护用的避宙器多采用阀型避雷器。避宙器的典型接线见图3-3,避雷器的位置离变压器越近越好。阀型避雷器应垂直安装。电气连接部位必须良好;瓷套应完好、清洁,密封应良好;避雷器的引线截面积,铜线不得小于16mm2,铝线不得小于25mm2;避雷器的接地线截而积.铜线不得小于16mm2.钢线不得小于25mm2每年3一10月避雷器应投人运行。投入运行前应测量绝缘电阻、泄漏电流和非线性系数。对于无并联电阻的避雷器.还应测量工频放电电压.阀型避雷器是安全保护装置,但其本身存在着爆炸危险。当不接地电网发生单相接地故障,发生铁磁谐振;当避雷器密封不良而受潮进水以及当阀避雷器通流容量不够;或因某种原因不能切断工频续流时.均可能导致爆炸.值班人员对避雷器的巡视.有人值姚者每班一次。无人值班者每周一次;遇雷击等特殊情况应加强巡视http://www.china-1718.com/File/2011-10-31-10-45-06.jpg 气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置.气体继电器动作后,应查明原因并进行适当的处理。气体继电器信号动作可能是由于内部轻故障造成的,也可能是由于渗油、漏油使油面降低太多造成的,还可能是由于加油、滤油时空气带人内部,沮度升高后析出造成的。气休继电器信号动作后,应严密监视电压、电流、温度、声响、油面、油色等运行参数或状态,如不能确定原因,应分析气体继电器里的气体。如气体无色、无味且不可燃,说明是空气,变压器可继续运行。如气体可燃,说明变压器内部有故降,则应停电检修.气体继电器动作断路器跳闸可能是由于内部严重故障,或变压器严重漏油致使油面迅速降低,或二次回路故障造成的。气体继电器动作断路器跳闸后,应将变压器与配电网完全断开,仔细检查油箱、安全气道有无变化,并应收集气体进行分析。黄色不易燃气体是变压器内部木质绝缘过热分解出来的.灰白色带有强烈气味的可嫩气体是变压器内部纸、布类绝缘材料过热分解出来的。黑色或深灰色带有焦油味的易嫩气体是变压器内部发生放电,绝缘油过热分解出来的.气体继电器动作断路器跳闸后,未查明原因排除故降前不得合闸送电。 变压器高压侧熔断器的主要作用是保护变压器.当变压器内部短路或高压引线短路时,该熔丝应迅速烧断.容量lookVA及100kVA以下的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的2-3倍选择.容量lookVA以上的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的1.5-2倍选择. 来源——仪器仪表网

  • 我们所了解的环形变压器是怎样的呢?

    我们所了解的环形变压器是怎样的呢?

    在各类器械及电子电器中环形变压器一直都是主要在电源变换已经用电隔离保护等方面服务,但是从另一方面来说,环形变压器可以包括很多,那么我们所了解的环形变压器是怎样的呢? 环形变压器主要的功能是用作电源变换和隔离,其实严格来说电源、医疗、功放、隔离变压器等用环形制作工艺的变压器都可以算作环形变压器,只不过是根据不同的用途而分成不同的种类。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610131030_613871_3120917_3.jpg 环形变压器与其它类型变压器比较来说效率高、工艺简单、成本低是其最基本的优势、且能广泛运用在各类器械上。 环形变压器专业制作、想要优质的产品,必须设计、生产等各个方面都得严谨正规。对于环形变压器采购商来说,物美价廉的产品才能打动其想要购买的心。在质量方面,不仅可以提高品牌形象,还能形成利益的最大化转换,使用者和生产者双赢才是我们最终所期待的状态!侨洋咨询:qysy88.com 四零零八 - 七零零 - 五七零

  • 【分享】干式站用变压器存在的问题及设计选型安装建议

    1 引言随着电力技术的发展和科技进步, 人们对电力变压器运行的安全、防火、无污染、少维护和使用寿命等要求越来越高。由于干式变压器采用阻燃型绝缘材料,不存在液体泄漏和污染环境的问题,且干式变压器结构简单,维护和检修较油浸变压器方便,同时因其具有体积小、重量轻、占用空间少、安装方便、低损耗及使用寿命长等特点, 因而得到了越来越广泛的应用。干式变压器在平顶山地区的推广应用起步较晚, 但干式变压器作为站用变, 自2000 年以来在110kV 及以上变电站得到了广泛应用。平顶山供电公司现有35kV 及以上变电站53 座,其中有21 座变电站的29 台站用变采用了干式变压器,干式变的型号主要是SC(B),容量达9 000 kVA。近两年来,新建变电站的站用变一般采用干式变压器。2 干式站用变压器运行现状及存在的问题平顶山供电公司现有干式变压器38 台,有的放置在室内自带防护外壳,也有的直接布置在柜体内,运行条件各异,但总的来说现场实际运行情况良好,故障率较低,但是也发生了一些故障和异常。2.1 温升对干式变压器的运行寿命的影响树脂干式变压器绕组主要由导体(铜导线、铜箔等)、基体(环氧体系)和增强材料构成,经热固化成型。温度能够改变各构成间的界面物理特征,降低物理强度。如果绕组匝间出现微观裂痕,则会增加变压器的局部放电量, 局部放电量的大小决定变压器的寿命长短。一般干式变压器的绝缘等级为F 级,其理论上的耐受温度极限为155℃。超过这一极限绕组的物理强度会发生本质的转折,也视为寿命终结。在实际应用中,由于结构、工艺等差异的影响,实际标准要低于理论上的155℃标准, 一般以110℃为安全极限。2.2 中置式开关柜的散热问题从以往干式变压器的事故分析可以看出, 主要是由于开关柜内通风不畅、散热效果不好、环境温度过高造成的。对平顶山供电公司汇源变电站两台干式变压器运行状况进行监测,汇1号、2 号站用变分别安装在35kV 和10kV 的开关柜内,没有装设温控器和散热通风装置,站用变间隔后柜箱体温度,夏季达到40℃~50℃,里面的热气散不出来。通过查看使用说明书和《干式电力变压器负载导则》,发现干式变压器必须保证良好的自然通风, 干式变压器按标准应配置温度控制箱。运行中的变压器发生异常声响或超温报警,应予重视并采取相应的措施。而汇源变两台站用变压器不具备这些条件, 如果负载比较大, 中置式开关柜采用全封闭型结构, 对散热很不利,一旦变压器因高温使绝缘老化击穿,可能引起开关柜故障。2.3 柜体间距小带来的弊病将干式变压器布置于开关柜中, 可以减少占用面积,为了减小柜体尺寸,厂家通常采用复合绝缘材料等措施减小间距。然而,由于高压开关柜内电场强度复杂,一定气候条件会产生结露,发生闪络后果严重。《3kV~110kV 高压配电装置设计规范》对屋内配电装置的安全净距按照电压等级有明确的规定。近年来,电网建设速度加快,开关柜不断增多,减小间距所带来的弊病也日益凸现。2.4 两台变比不同的变压器不能并联运行的问题将一台站用变设于10kV I 段母线,另一台站用变设于35kV I 段母线(或35kV I 段母线某一小电源线路)。由于有电势差的存在,在两台变压器的二次绕组间便有环流产生,它不是负载电流,但却要占据变压器的容量,增加了变压器的损耗,使变压器的效率降低。当变比不相等时,由于环流的出现,不能使所有并联的变压器同时带上额定负载, 使得并联运行的变压器容量得不到充分利用。所以分别设于35kV 母线和10kV 母线的两台变压器由于变比不同,站用电低压系统不能并联运行。但实际上低压系统往往需要双路供电, 又不能做到每处都设置机械联锁,所以不能完全杜绝并联的情况。【未完,待续】

  • 【资料】变压器设计方法与技巧简介

    一、设计 2kVA 以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。   变压器截面积确定:   大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“ P ”   确定的 (A=1.25 根号 P) 。在设计时。假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力 ( 因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了 ) 。如何确定这些变压器的“ P ”值呢 ? 应该计算出使用时负荷的最大功率,并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等 ( 笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一 ) 。   每伏匝数的确定:  变压器的匝数主要取决于铁芯截面积和硅钢片的质量,通常从参考书籍计算出的每伏匝数是比较多的,经实验证明,从理论设计的数值上,将每伏匝数降低 10% ~ 15% 是没有问题的。例如,一只的电源变压器,根据理论计算 ( 中矽钢片 8500 高斯每伏匝数为 7.2 匝,而实际每伏只需 6 匝就可以了,且这样绕制的变压器空载电流在 26mA 左右。   笔者和同行在解剖过日本生产的家用电器上的电源变压器时发现,他们生产的变压器每伏匝数比我们国产的变压器线圈匝数要少得多,同样 35W 的电源变压器每伏匝数只有匝,空载电流 45mA 左右。   通过适当减少匝数,绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免了采用普通规格硅钢片时经常出现的绕不下的麻烦,还节省了成本,提高了性价比。   漆包线的线径确定:   线径是根据负载电流而确定的。由于在不同的情况下,漆包线通载电流差距较大,故确定线径的幅度也较大,一般在额定的电流下连续工作的变压器,其工作电流基本不变,但在散热条件不理想,且环境温度比较高时,应按电流密度为 2A /平方毫米选取漆包线的线经。如果变压器连续工作时负载电流基本不变。但本身散热条件很好,环境温度又不高。漆包线按电流密度 2.5A /平方毫米选取线径;假如一般时段工作电流只有最大电流的 1 / 2 ,漆包线按电流密度 3.3~5A /平方毫米选取线径,音频变压器的漆包线按电流密度 3.5 ~ 4A 平方毫米选取线径。这样,因时制宜取材,既可保证质量又可大大降低成本。  二、两种特殊变压器设计方法与技巧高压工频变压器:  这类变压器往往工作电压几千伏,但电流只有毫安至几十毫安,由于电压较高,次级的绝缘要求很高。   在绕制时,常采用层层垫纸,这按通常方法设计且采用普通规格化的硅钢片是绕不下的。故应选用窗口较大的硅钢片,另外适当增加叠厚,用加大截面积的办法来减少初、次级的匝数。   多次级的变压器:   这类变压器的次级多数在七八组以上,电流大小不等,但每组不一定同时接负载。所以计算功率不一定全部算进去,只要将同时带负载的次级绕组计算出来即可。同样应选窗口较大的硅钢片,初级线圈的线径应根据次级各组同时使用的实际功率确定。采用以上的方法设计,既能保证性能又可以降低生产的成本。   概言之:要想设计出性价比高的变压器,铁芯截面积只能大不可小,适当减少每伏匝数.详细分析负载情况,合理选用漆包线的规格。只有通过反复实践与推算、推敲,才能真正掌握变压器的设计方法与技巧。

  • 隔离变压器的要求

    最近要安装安捷伦的液质联用仪,如果零地电压无法达到小于0.5V的要求,需加装隔离变压器,对隔离变压器有何要求?

  • 环形变压器,一场品质与价格的较量!

    环形变压器,一场品质与价格的较量!

    在环形变压器领域,质量与价格一直是客户最关心的两个问题,我们即希望产品的质量优质、又希望价格能够越低越好,但是能做到结合这两点的生产厂家少之又少。所以在环形变压器领域质量与价格的较量中,能做到物美价廉的生产厂家具有非常大的竞争优势。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611111520_616298_0_3.jpg 环形变压器既要品质又要具备价格优势首先生产规模、选材及生产过程都是很重要的因素,解决一系列生产及设计难题、规模化生产、减少生产成本,才能具备品质与价格的双重优势。侨洋咨询:www.qysy88.com 四零零八 - 七零零 - 五七零

  • 【原创】从变压器油的气相色谱分析说起

    【原创】从变压器油的气相色谱分析说起

    众所周知,完成分析工作后需要出具检测报告,报告内容一般有这样内容:1、被测组分含量;2、是否合格(依照标准)。对于变压器油的气相色谱分析报告来说,除了填写被测组分含量外,还应注明设备(如变压器)是否运行正常。GB/T7252-2001对被测组分(氢、乙炔、总烃等)的含量提出了“注意值”,没有通常的合格与不合格之分(GB/T7252-2001指出,“注意值”不是划分设备有无故障的标准)。对于超过“注意值”的样品,我们一般给出的结论是异常,小于“注意值”的样品给出的结论是正常。因此,这项工作的特殊性就是对于超过“注意值”的样品(设备)继续跟踪分析。跟踪分析的时间取决于经验和故障性质、发展趋势。同时,要求从事分析的人员必须熟悉设备结构;显然,分析人员的责任重大。由此不难理解为什么市场上变压器油色谱分析工作站比通用工作站价格高(有的甚至高数倍),因为这个工作站带有专家分析诊断系统。而这项工作带来的愉悦也是令人激动的:你的检测分析准确及故障诊断无误,经对设备解体检查发现故障部位,由于及时检修避免了设备事故。这项工作说实话,从分析检测上说,没有业内其他分析复杂,分析对象就那7个组分(氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔),目前的分析方法成熟可靠、国产仪器均能满足要求。借此机会,发来检测出的故障变压器照片,给同行参考。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106081726_298695_1614233_3.jpg

  • 【分享】浅谈变压器差动保护

    论述变压器的差动保护、标积制动差动保护、零序差动保护等主保护在使用中应注意的技术问题,指出差动保护灵敏度和快速性的提高必须建立在安全可靠的基础之上。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种[url=http://www.021le.com]工业电器[/url]。     一、引言      变压器差动保护是变压器的主保护,一般采用的是带制动特性的比率差动保护,因其所具有的区内故障可靠动作,区外故障可靠闭锁的特点使其在系统内得到了广泛的运用。其中有许多文献[1][2]都对上叙二种故障情况做出了详尽的分析,但是从现场工程实际来看,当变压器发生区外短路故障时,由于变压器本身流过巨大的短路电流而对其本体的绝缘和性能造成了破坏,同时伴随着变压器内部发生匝间短路故障的情况也时常发生,这就要求差动保护在这种情况下也能够可靠动作而不被误闭锁,这就对差动保护提出了更高的要求。本文就从上叙工程现场出现的问题出发,对这种情况进行重点分析。      二、加强主保护,应使差动保护更完善和简化整定计算      加强主保护的目的,是为了简化后备保护,使变压器发生故障能够瞬时切除故障。目前220kV及以上电压等级的变压器纵联差动保护双重化,这是加强主保护的必要措施。差动保护应在安全可靠的基础上使之完善。   在简化整定计算方面,差动保护应多设置自动的辅助定值和固定的输入定值,使用户需要整定的保护定值减到最少,以发挥微机型继电保护装置的优越性。不需要系统参数,不需要校核灵敏度,可以根据变压器的参数独立完成保护的整定,整定方法简单清晰。      三、差动保护用的电流互感器的基本要求      差动保护用的电流互感器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态电流是按10%误差条件计算。其二是暂态误差,影响电流互感器暂态特性的参数主要有:短路电流及其非周期分量,一次回路时间常数,电流互感器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。电流互感器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路电流暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次电流的畸变,因此电流互感器铁心中存在剩磁,则电流互感器可能在一次电流远低于正常饱和值即过早饱和。差动保护的暂态不平衡电流比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡电流增大二倍是不够安全的。采取抗饱和的办法是使用带有气隙的TPY级电流互感器。但是差动保护广泛使用的是P级电流互感器,对P级电流互感器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。   采用增密的方法有以下几种[2]:(1)将准确限值系数增大二倍(允许短路电流为额定电流的倍数);(2)将二次额定负担增大一倍;(3)增大二次电缆截面使二次回路的总电阻减半;(4)改用5P级电流互感器(复合误差由10%降为5%)。   目前110kV及以下电压等级均采用P级电流互感器,220kV变压器亦采用P级电流互感器或5P级、PR级(剩磁系数小于10%)电流互感器,因此差动保护需要采取抗电流互感器饱和的措施。500kV变压器在500kV侧、220kV侧均用TPY级电流互感器,对于600MW大型发电机变压器组保护,500kV侧均采用TPY级电流互感器,在发电机侧已有TPY级电流互感器可选用。 四、度和快速性差动保护的高灵敏的前提是安全、可靠      差动保护应具有高灵敏度和快速性,轻微匝间短路能快速跳闸,但是提高灵敏度和快速性必须建立在安全、可靠的基础上。运行实践说明:使用较低的起动电流值在区外故障或区外故障切除时引起差动保护误动的严重后果,因此对于灵敏度和快速性不要追求过高的指标而忽视可靠性。   提高灵敏度虽对反映轻微故障是有效的,但灵敏度的提高必然降低安全性。变压器的严重故障并不都是由轻微故障发展而来的,故障发生的瞬间仍会发生烧毁设备的事故,同时轻微故障发展为严重故障也需要时间,因此轻微故障带一些时间切除故障也是允许的,长时间的运行实践证实变压器气体保护是动作时间稍长地切除轻微的匝间故障。   轻微匝间故障时产生的机械应力和热效应不大,在200ms内故障切除,不会危及铁心,从检修的角度,只要铁心不损坏,轻微和严重的匝间故障都是需要更换线圈,因此只要差动保护在铁心损坏之前动作,就可以满足检修的要求,不需要追求减少线圈的烧损程度而牺牲保护的安全性。      五、简化后备保护      后备保护作用主要是为了变压器区外故障,特别是考虑在其联接的母线发生故障未被切除的保护,当然也可以兼作变压器主保护的后备(尤其110kV及以下电压等级的变压器)和其联接的线路保护的后备(尤其110kV及以下电压等级的线路)。当加强主保护以后,差动保护双重化配置,气体保护独立直流电源,因此主保护是非常可靠、灵敏、快速的,理应简化后备保护。后备保护只要具备在220kV及以上电压系统是近后备,在110kV及以下电压系统是远后备的基础,不需要仿照线路保护设几段后备保护,线路保护有距离保护,基本不受短路电流的影响,保护范围较固定,配合比较简单。变压器后备保护主要是母线的近后备,110kV及以下电压等级线路的远后备,只要系统内故障能由保护动作切除不致于拒动就满足要求。如果后备保护要从电流保护来解决多段式配合,这是既复杂又困难的问题。变压器后备保护不需作多段配合、定值校核的工作,我们要摆脱整定计算中难以配合的困扰。目前,微机型保护各侧设置相间和接地保护各设3段8时限的复杂保护是作茧自缚,没有好处。   简化后备保护的原则,作者认为变压器高压侧只设置复合电压过电流保护,中、低压侧设复合电压过电流保护作为远后备,电流限时速断作为母线近后备。      六、结语      变压器差动保护提高灵敏度和快速性必须建立在安全可靠的基础上,应采取防止因电流互感器饱和和区外故障切除的暂态误差造成误动的措施。   加强主保护理应简化后备保护,变压器后备保护主要是作为母线的近后备,110kV及以下电压等级线路的远后备,要摆脱整定计算中难以配合的困扰,不作定值校核,为此高压侧后备保护仅设复合电压过流保护,中、低压侧后备保护设复合电压过流保护和电流限时速断保护,前者按变压器额定电流整定,后者按同侧母线的最低灵敏度要求整定,时间应与同侧相邻线路的相应时间相配合。

  • 【分享】我国电子变压器技术发展新方向

    近年来,电源中电子变压器所用的铁心材料和导电材料价格连续上涨,上游原材料形成卖方市场。作为下游的电子变压器的电源用户,可以在全球范围内选择和采购,形成买方市场。处于中间位置的电子变压器行业,只有走技术创新之路,才能摆脱这种两头受气的困境。然而,在成熟的电子变压器行业里,技术创新比较困难。但是每一个细小环节的改进,就可以带来新的理念和新的产品。 走技术创新之路,要时刻记住要达到的目的。电源中的电子变压器,象所有作为仪器仪表交易商品的产品一样进行任何技术创新,都必须在具体使用条件下完成具体功能中,追求性能价格比最好。现在的电源产品,普遍以“轻、薄、短、小”为特点向小型化和便携化发展。电子变压器必须适应作为用户的电源产品对体积和重量的要求。同时,电子变压器的原材料(铁心材料和导电材料)价格上涨。因此,如何减小体积和重量,如何降低成本,成为近年来电子变压器发展的主要方向。 硅钢是工频电源中电子变压器大量使用的铁心材料。要减少电子变压器中的铁心用量,必须提高硅钢的工作磁通密度(工作磁密)。硅钢的工作磁密既决定于饱和磁通密度,又决定于损耗。因为效率是电子变压器的重要性能指标,现在,为了节能,许多电源产品都提出待机损耗要求。电子变压器的铁心损耗是待机损耗的主要组成部分,因此,都对电子变压器的效率或损耗提出明确的严格要求。 近年来,取向和无取向冷轧硅钢价格上涨,卷绕式环形铁心,相比于R型、CD型和EI型铁心,由于消耗材料少,可以节约20%以上的铁心材料成本,扩大了电子变压器中的使用范围。卷绕式环形铁心可以充分发挥取向冷轧硅钢的性能,与无取向冷轧钢相比,工作磁密要高得多。同时不象R型、CD型和EI型的铁心那样,可以充分利用硅钢材料,不会有边角废料,材料利用率可以达到98%以上。 作为电子变压器一大类的工频变压器,采用工作磁密高的铁心材料后,可以不减少铁心截面和体积,而是减少线圈匝数,减少用铜量。在现在铜材价格远远高于铁心材料的情况下,可能是更好的一种设计改进方案。 软磁铁氧体是中、高频电源中电子变压器大量使用的铁心材料,和金属软磁材料相比,软磁铁氧体的饱和磁密低,磁导率低,居里温度低,是它的几大弱点。尤其是居里温度低,饱和磁密Bs和单位体积功率损耗Pcv都会随温度变化。温度上升,Bs下降,Pcv开始下降,到谷点后再升高。因此在高温条件下,只要Bs保持较高水平,就可以把工作磁密Bm选得高一些,从而减少线圈匝数,降低用铜量和成本。高温高饱和磁密软磁铁氧体材料,还可以扩大电子变压器使用的温度上限到120益甚至150益。例如,汽车用电子设备中的高频电子变压器,在外界温度条件变化大和发动机室发热的高温条件下工作,就必须采用高温高饱和磁密软磁铁氧体。软磁复合材料(SMC)是上世纪90年代开发出来的新型软磁材料,其出发点是想把金属软磁材料的工作频率向MHz级和GHz级扩展,因此将金属软磁材料与其他高电阻材料,如石英、陶瓷、高分子材料等复合在一起,只要控制金属软磁材料的体积百分数在逾渗极限以下,就有可能保持软磁特性,又减少各种高频率损耗,成为一种新的软磁材料——软磁复合材料,取英文名称的第一个字母,简称SMC材料。软磁复合材料中的磁性粒子可以是纯铁、镍、钴金属、铁镍合金、铁镍钼合金、铁铝合金、铁基非晶合金、铁基纳米晶合金和软磁铁氧体经过粉碎后制成的粉末。非磁性物体可以是二氧化硅等绝缘体,硅树脂、聚乙烯、环氧树脂等高分子材料作粘接剂和硬脂酸等作润滑剂。磁性粒子和非磁性物体混合后,可以经过绝缘处理、压制成形、烧结等工艺加工成磁粉芯,也可以采用现在的塑料工程技术,注塑成各种复杂形状的磁芯。软磁复合材料的优点是密度小,重量轻,生产效率高,成本低,产品一致性好。缺点是由于磁粒子之间被非磁性物体隔开,磁性阻断,磁导率现在一般都在100以内,最近报导通过纳米技术和其他措施,已开发出磁导率超过1000的软磁复合材料,最大可达6000。

  • 隔离变压器的问题

    最近购买一台GC-MS。被告知如果零地电压不达标的话需要购买隔离变压器。我这的零地电压1.3V。电阻貌似为0.但我以前也用过3台这种设备。零地线电阻也使0,也没被要求安装隔离变压器啊。请问这个隔离变压器是干什么用的。零地线之间的电阻到底多少啊有说0的,又说无穷大的。要是买的话又要几千大洋。

  • 如何判断电源变压器好坏

    前面介绍了用测量变压器电阻方式判断变压器好坏的方法‘. 但变压器最终还是要能正常“变压”才行,这里再介绍电源变压器通电后的检查方法。将电源变压器按图4-13接入-220V电压,使之“空载”。再用万用表检测各次级绕阻的电压,若约高于标定值的5%左右,则属正常 若相差太多,则短路或匝数不对 若无指示,则[align=center][img]http://www.yi7.com/file/upload/201204/23/16-14-26-98-499.jpg[/img] [/align]已断路。最后,再通电较长(如几分钟或十几分钟)时间,应无严重发热现象,手感微热属正常。如一接上电源就有焦味、冒烟或严重发烫,则有严重短路,不能使用。此外,可结合用试电笔,检查铁芯和次级线圈,应无与火线相同的发红程度,否则就有与初级通路或严重漏电情况,也不能使用。若试电笔微红,则有“轻微漏电”或“正常”(“感应”发红,是由于其间电容能导通50Hz交流电所致)两种可能。这时可用单手指尖外侧触摸铁芯或次级绕组,如不麻电,则证明“正常” 如麻电,则证明“轻微漏电”,不能使用(这时如颇倒初级两端,接入-220V电压,则次级麻电将会消失)。不漏电的次级线圈的任一端,即使其绕组有电压高于一36V,共至达到几百伏,也仍可用单手触摸而无危险。这是由于它已与接地的初级 “隔离”,人体与它已不能构成回路的缘故。

  • 变压器油的闪点介绍

    闪点是变压器油贮存和使用过程中的一项重要安全指标,在变压器油质标准中有明确的规定,它可以用来鉴定油品发生火灾的危险性。 一般在不影响变压器油的其他指标(黏度,密度)的情况下,闪点越高越好。闪点一般分为开口闪点GB/T3536和闭口闪点GB/T261,闭口闪点一般检测易挥发油品如汽油、柴油、溶剂油、煤油等,而开口闪点一般检测润滑油。 虽然变压器油不易挥发但是变压器油一般工作在密闭空间内,并有电弧产生。一些轻质成分挥发后与空气混和有着火甚至爆炸的危险,当开口杯法测定时,可能发现不了这种易于蒸发的轻质成分的存在,所以规定要用闭口杯法进行测定的。即在一定的闭口仪器和试验条件下,将试油加热到它的蒸汽和空气混合到一定比例时,如将火焰靠近这种混合物,则发生闪火,并伴随有短促的轻微爆炸声响,此时的最低温度称为闪点。 变压器油的闪点测定采用GB/T261闭口闪点试验法,上海颀高仪器的HSY-261D全自动闭口闪点仪就是严格按照这个标准设计制作的,全自动触摸屏操作,放入样品后自动出结果,自动打印。 变压器油的闪点应尽量高,一般不应低于136℃

  • 频发电梯故障---该谁买单?使用优质环形变压器的重要性

    频发电梯故障---该谁买单?使用优质环形变压器的重要性

    近日,洛阳一32层大厦内两部电梯发生故障停用,数百用户爬上爬下近一周,平日生活深受影响,甚至有些高层住户不得不拖家带口在外住宿,而行动不便者比如孕妇、老人只能待家里。年久失修、质量差、维护不到位是造成故障的主要原因。频频发生的电梯故障致死致残的事故也不在少数,对于这些用生命来买单的事故,到底是物业、生产厂商还是谁的责任,在这小编不做评论!小编想说的是,不管是什么电器,质量是整个生产环节中最重要的一节。侨洋实业环型变压器,质量优质是我们追求!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051709_599358_3120917_3.jpg影响环型变压器的质量有几个方面:设计、材质、生产及检测。其中设计在整个变压器环节起着指导作用,只要是一个环节设计失误,接下来生产的变压器不管是性能还是其他方面都会出现问题。材质也是影响变压器质量的重要因素,材质的好坏可以影响变压器的使用寿命、电器性能,甚至是发生故障的几率。生产及检测是变压器生产过程中质量的把关环节,生产及检测环节正规严谨是可以保证产品的质量及性能完整。反之,产品生产环节没有保障,质量也就得不到保障。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051709_599357_3120917_3.jpg侨洋实业环型变压器,质量上乘,在整个业内享有名誉。我们有着专业的专家团队,可自主研发及设计,注重每一个设计环节。所有材料均选用知名品牌,品质保障。在生产及检测环节中,正规严谨,多道检测工序保证产品的质量及性能完整。如果您对侨洋实业的产品有兴趣的话,可以点击的我们官网 qysy88 或拨打我们的热线电话4008-700-570。小编非常感激您的来访。

  • 音响行业的发展牵动着音频环形变压器,共同迈向未来!

    音响行业的发展牵动着音频环形变压器,共同迈向未来!

    中国音响行业从发展初到如今已经经历了30多个年头,在高速发展的同时中国音响行业也取得了长足的发展。有数据显示,中国的电子音响行业平均产值超过30%的增长速度,但是受世界经济局势影响,从2006年开始,增长速度有所缓慢。而音频环形变压器是音响中最重要的部件,它的兴衰与音响行业的兴衰是连在一起的,一荣俱荣、一损具损!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609071504_608731_3120917_3.jpg 纵观近几年音响行业的发展可以看出,发展速度正在慢慢下降、但是整体来产值说还是呈上升趋势的。音响行业主要包括多媒体音响、家庭影院、专业音响及汽车音响等,不管是哪一型都会用到音频环形变压器,所以说,近些年音频环形变压器也是呈增长状态的。在社会各类电子产品高速发展的时期,我们想要一直发展下去就必须不断提升自我。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609071504_608730_3120917_3.jpg 音频环形变压器在音响行业运用广泛,是音响中重要的组成部件。音频环形变压器的好坏直接影响着音响的音质以及其他质量问题。而现如今音频环形变压器行业品牌众多、质量等级不一、竞争激烈,而要想做成高品质音频生产商、优质品牌效应,侨洋实业则还需不断自我发展。 作为优质的音频供应商,各个环节都要严谨对待,不仅需要资金、技术的支持,一支专业的专家团队更是必不可少的中坚力量。企业有实力才会发展,优质的产品与积极的服务更是企业品牌效应的有利条件。音频环形变压器业内首家四次全检、一次抽检,并保证3年质保为客户提供安全、放心的订购服务,保障客户的权益。任何一家优质的音频环形变压器供应商都会有着过硬的技术以及产品,在质量方面要求严格、服务到位,以达到音响行业的音质要求,音频环形变压器与音响行业共同发展,与时进也!侨洋咨询:qysy88.com 四零零八 - 七零零 - 五七零

  • 仪器仪表应用:电源变压器的比较

    一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。二、环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好?它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好变压器的最根本。目前的进口放大器中,环型变压器的应用仍然是主流,这基本说明了一个问题。发烧友对变压器的*价要客观公正,你不能拿一个没做好的东西作参考而说它不好。有人说环型变压器容易磁饱和,那你为什么不去想办法把它做到不容易磁饱和?而原本通过技术手段是可以做到这一点的。不下足功夫或者一味地为了省成本,那它当然就容易磁饱和了。同理,只要你认真制作,EI型变压器的效率也是能做到很高的。变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像EI型变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。不过至少可以肯定一点的是,R型变压器不是太容易做好。用它来做小电流的前级功放和CD唱机电源还可以,如果用来做后级功放的电源,则有比较严重的缺陷。因为R型变压器本身的结构形式不太容易改变,而环型和EI型则相对容易通过改变结构来达到靓声目的。采用R型变压器制作的功率放大器电源,通常声音很板结而匮乏灵气,低频往往没有弹跳力而显得较硬。三、变压器铁芯的硅钢片含硅量越大就越好吗?未见得,矽钢片含硅量的大小对变压器的质量影响不是很大,而有取向和无取向则和铁芯的型号有关系。其次,即使是同样型号的铁芯如果你工艺处理不好,那品质差别也是很大的,其差别有时甚至高达百分之四五十。好的铁芯而同样的材料其热处理和线卷绕制工艺十分关键,良好的热处理只需很小的10mA激磁电流就能达到15000高斯,而不好的热处理则可能要 50mA的激磁电流才能达到相应的15000高斯,这二者之间的悬殊差别是很大的。从专业的角度来判断铁芯的好与不好,主要是通过激磁电流、铁损耗、饱和参数几项指标来进行综合性*价。四、环型变压器的带式硅钢片若采用了拼接工艺,是不是就意味着品质肯定不好?还不能一概而论,但是拼接的断位头不易太多,因为多一个断位就多了一个漏磁点,所以接头点最好不要超过2–3个。制作工艺上凡断头拼接均要予先经过酸洗处理,但制造高档音响器材的环型变压器,严格来讲还是采用无拼接的矽钢片为最好,其工艺质量会更有保障。五、变压器中的硅钢片材料有什么讲究?由于硅钢在交变磁场中的损耗很小,所以变压器主要都是采用硅钢片来作磁性材料。硅钢片可分为热轧和冷轧两类,冷轧硅钢带由于具有较高的导磁系数和较低的损耗,因此用来制作变压器具有体积小、重量轻、效率高的优势。热轧硅钢带的性能则略逊色于冷轧硅钢带。普通的EI型变压器是将硅钢板冲制成0.35–0.5mm厚的E型和I型片子,经过热处理后再插入绕组线包内,这类铁芯以使用热轧硅钢片居多(含硅量很高的优质硅钢片型号为D41、D42、D43、D301)。环型和C型变压器的铁芯则是采用冷轧硅钢带经卷绕而成形,其中C型变压器系经热处理浸漆后再切开制成。变压器的漏电感是由未穿过初、次级线圈的磁通产生的,这些磁通穿过空气而自成闭合磁路。增强变压器初、次级间的耦合密度可以减小漏感。良好的变压器其漏感应不超过初级线圈电感的1/100,高保真Hi–Fi用的胆机输出变压器则不应超过1/500。原文见:http://www.gk361.com/info/detail/6-14666.html

  • 气相色谱仪做变压器油分析问题总结

    首先,在说变压器油色谱法分析前需要给大家讲解下,我们为什么要做变压器油分析?做变压器油分析首先要知道的是,我们分析的是变压器中的油。是通过分析油的质量来确定变压器运行是否正常,原因是变压器如果运行不正常(漏电)时会对变压器中油进行放电现象。这时油中会出现各种气体(乙炔)说白了就是通过检测油品的好坏来证明变压器的好坏的过程。 其次,我们需要知道的是,我们进样时进的样品绝对不能是油样,而是气体样品。这时,我们就需要将油样进行脱气处理,国标给出的方法有两种,震荡法和真空法。现已震荡法为例讲解。震荡法,我们需要用注射器抽取一定量的待测油样,然后将油样内注射一定量高纯氮气(国标中对抽取的油样与打入高纯氮气量都有详细讲解,这里不在进行详细说明)后将油样放入震荡脱气仪中进行脱气处理。再将脱出气体全部取出,并记录脱气量。取与标气数量相同毫升数样品打入色谱仪中。并记录实验结果。整个过程在讲解和说明中相对简单,但是在实际操作与使用中会出现较多问题,尤其对于从未接触过色谱仪的实验人员而言,可以说是万分艰难。现将实验过程中容易出现的问题与注意事项总结。1、重复性差2、脱出气体过多3、其他问题

  • 侨洋实业为你解锁正确搬放环形变压器的方式

    侨洋实业为你解锁正确搬放环形变压器的方式

    大家知道如何正确的搬放环形变压器吗?你又可否知道错误的搬放方式会给环形变压器带来什么样的影响呢?那就跟随侨洋实业的脚步看一下吧!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703171515_01_3120917_3.jpg 1.有些人呢是直接抓着环形变压器的引线,这个方式是不对的。因为引线是跟铜线连接在一起,这样很容易使铜线跟引线连接不紧密,导致环形变压器开路。 2.因为环形变压器重量很重,有些人直接用力的将它一扔。这样很容易使环形变压器绝缘层和铜线遭到损坏,导致环形变压器短路。 下面就由侨洋实业为你解锁正确的搬放方式吧,你只需要用左手抓住环形变压器的内径和外径将它抬起一点点,然后右手托住下方。这样就可以确保环形变压器不被损坏啦!还有切记轻拿轻放。侨洋咨询:www.qysy88.com 四零零八 - 七零零 - 五七零

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制