当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

过压保护器

仪器信息网过压保护器专题为您提供2024年最新过压保护器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括过压保护器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的过压保护器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合过压保护器相关的耗材配件、试剂标物,还有过压保护器相关的最新资讯、资料,以及过压保护器相关的解决方案。

过压保护器相关的论坛

  • 贝鲁科浪涌保护器BLR-CM系列

    贝鲁科浪涌保护器BLR-CM系列

    浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。其中,贝鲁科BLR-CM系列浪涌保护器根据 IEC 防雷分域名和分级保护的原则 ,在配电线路级加装浪涌 , 使进入设备的过电压值**设备耐压值。

  • ARD2智能电动机保护器

    摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少由于电动机的故障问题带来的生产损失。关键字:电动机保护器,ARD2型,保护功能,经济型0  引言  由于生产自动化及各种自动控制、顺序控制设备的出现,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转、间歇以及变负荷等方式,电机的运行要求越来越高,运行环境也越来越苛刻,同时,由于电机与配套机械连在一起,当电机发生故障时,经常波及生产系统。因此,对电机实行有效的保护是保证生产系统正常工作的一项重要任务。  本文将要介绍的是ARD2型电动机保护器的经济、简洁的设计方法和应用。该型保护器主要用于对电动机运行状态的监测,并针对电动机在生产运行过程中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护,使电动机不至于因为以上原因而导致损坏,从而使生产遭受损失,采用ARD2电动机保护器能有效提高电动机运行的安全性,降低生产损失,是传统热继电器的理想替代品。1  技术指标  ARD2型智能电动机保护器的技术指标见表1。2  设计方法  目前市场上综合型的智能电动机保护器的设计主要采用交流采样方式+高性能单片机的方案,采用该设计方法的电动机保护器测量参数多、测量精度高、能够提供更完善的保护功能,但是采用此设计方法的成本较高,销售价格也高,在只需要对电动机提供过载、断相等基本常见故障保护的场合没有性价比可言。因此采用一种设计简单、功能能够满足基本保护要求、主要用于替代热继电器的智能电动机保护器将会有很大的市场。ARD2型保护器就是一款设计简洁,保护功能较多,能够满足大多数电动机保护要求的经济型的智能电动机保护器。  ARD2型智能电动机保护器采用低成本的设计方案,整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、控制模块、通讯接口模块等构成,装置硬件结构如图1所示。  信号处理单元采用整流放大滤波电路,见图2,该电路能将采样得到的交流信号整流成直流信号,由CPU片内AD进行转换计算。  图中IC1为运算放大器LM324,采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。IC1将采样得到的信号进行两级放大处理,提高了信号的采样精度,保证了信号的线性度。2.2 中央处理单元  中央处理单元选用MOTOROLA公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2K的RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,片上集成8通道10位AD。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。  CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断电动机的运行状态是否正常,是否需要进行保护。中央处理单元电路见图3。  采用AC380V电源模块。该电源模块输入电压为AC220V~450V,输入频率45Hz~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波 1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。2.4 人机交互单元  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。2.5 控制模块  控制模块主要由开关量输入、输出组成,见图4。开关量输入用于监测外部开关状态,也可根据客户要求用于电动机的起动、停止控制;开关量输出主要用于输出报警信号、脱扣信号和远程起动信号。2.6 通讯接口模块  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图5。2.7 整体设计  保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构如图6。该结构非常适合安装于抽屉式开关柜。安装时将带显示的保护主体部分嵌入式的安装在开关抽屉的活动面板内,这样既简化了柜内接线、又方便了系统随时调整、设定参数和显示、监控,同时数字化的显示面板也增添了柜面的统一性和美观性,使得配电室内的设备运行情况及故障状态一目了然,极大的方便了系统巡视和检修维护。互感器部分采用DIN35导轨式安装方式,方能够按照用户的测量需求,更换不同量程的电流互感器。2.8 软件设计  本产品的主软件流程图如图7所示,主程序包括A/D子程序、保护子程序、计算显示子程序、按键处理子程序、通讯子程序等子程序,由于程序内容较多,现只给出主程序流程和保护子程序流程图,见图8。3  功能简介  ARD2智能电动机保护器按额定工作电压可分为AC380V、AC220V;按工作电流范围来分可分为6.3A(1.6A~6.3A)、25A(25A~100A)、100A(25A~100A)、250A(63A~250A)、800A(250A~800A)五个测量档位。实现对电动机运行中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护。并能在此基础上增加各种附加功能,主要有:  1)远程起动功能:由上位机通过通讯控制保护器的起动继电器,来实现远程起动电动机。  2)报警功能:当电动机运行状态出现故障时,在还未达到预先设定的脱扣时间前进行报警提示。  3)通讯功能:RS-485通讯功能,能够通过通讯接口将保护器检测得到的电动机运行的各种参数实时传送给后台主控设备,方便工作人员及时了解电动机的工作状态。  4)漏电保护:开放漏电保护监测功能,当电动机的运行环境出现漏电情况时,及时切断电动机的供电电源。  5)开关量输入:用于监测外部开关的分合状态,也可按客户要求进行起、停控制。  6)事件记录:记录保护器的最近8次脱扣动作产生的时间和原因,方便维护人员查看和检修。  7)4~20mA模拟量输出:提供直流4~20mA电流信号。4  典型应用  图9为采用直接启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。用户可通过按动外部启动按钮SB2或通过上位机远程控制保护器的启动继电器来启动电机。其控制方式为:当启动按钮SB2按下或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM的吸引线圈处于通电状态,使接触器KM的主触头和自锁触头KM闭合,启动电动机。此时,松开SB2或启动继电器7、8断开后接触器KM的吸引线圈还是处于通电状态,主触头和自锁触头KM仍旧处于闭合状态,电动机处于通电状态。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  图10为电动机采用Y—∆转换启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。在图5中,时间继电器KT的触头状态为吸引线圈失电时的状态,即“常态”。当启动按钮SB2或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM1线圈通电,使KM1的主触头和自锁触头KM1闭合,同时,时间继电器KT吸引线圈通电,由于延时作用,它的触头不立即动作,于是接触器KM3线圈通电,接于主回路中的KM3的主触头闭合,电动机进行星型连接降压启动状态,同时KM3的互锁触头断开,使接触器KM2的吸引线圈不能通电,电动机运行于Y型供电方式。当时间继电器KT的延时时间到,时间继电器KT的延时断开常闭触头断开,使接触器KM3吸引线圈断电,主触头KM3断开,同时时间继电器KT的延时闭合常开触头闭合,接触器KM2的吸引线圈通电,主触头KM2闭合,电动机供电方式改为∆型连接,进入正常运行状态。与此同时,KM2的互锁触头断开,使接触器KM3吸引线圈不会通电。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  在实际使用过程中,应注意严格按照电动机的额定电流来选择保护器,防止人为放大和缩小保护范围;避免由于量程太大或太小而造成的测量误差,从而使保护器无法正常对电动机进行保护。  由于ARD2保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构,所以在现场使用时应注意按出厂编号将保护器主体与互感器配对使用。但考虑到会有维修更换保护器或互感器的情况发生,因此只要保护器主体和互感器的产品型号一样,可以任意配和使用,不会对测量保护产生影响。  保护器的设计定位为替代热继电器,故保护器本身不提供对电动机的起动、停止控制及各种起动控制方式。对电动机各种起动控制方式的实现需要外部电路的支持。6  结语  ARD2智能电动机保护器的功能较多,能够对电动机运行中遇到的各种类型的故障进行准确的报警显示和脱扣动作,能有效的防止电机意外烧毁的发生,能为用户节约大量的资金,是热继电器的理想替代产品。因此,广泛采用

  • ARD2智能电动机保护器

    ARD2智能电动机保护器蔡昀羲 ( 上海安科瑞电气有限公司 上海嘉定 201801) 摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少由于电动机的故障问题带来的生产损失。 表 1http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/105532g5.jpg2  设计方法  目前市场上综合型的智能电动机保护器的设计主要采用交流采样方式+高性能单片机的方案,采用该设计方法的电动机保护器测量参数多、测量精度高、能够提供更完善的保护功能,但是采用此设计方法的成本较高,销售价格也高,在只需要对电动机提供过载、断相等基本常见故障保护的场合没有性价比可言。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/11137kf.jpg图 12.1 信号处理单元  信号处理单元采用整流放大滤波电路,见图2,该电路能将采样得到的交流信号整流成直流信号,由CPU片内AD进行转换计算。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/175202r.jpg 图 2  图中IC1为运算放大器LM324,采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/175442k.jpg图 32.3 电源模块  采用AC380V电源模块。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/17610tx.jpg图 42.6 通讯接口模块  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图5。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/17631hz.jpg 图 52.7 整体设计  保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构如图6。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/17640cd.jpg图 62.8 软件设计  本产品的主软件流程图如图7所示,主程序包括A/D子程序、保护子程序、计算显示子程序、按键处理子程序、通讯子程序等子程序,由于程序内容较多,现只给出主程序流程和保护子程序流程图,见图8。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/17815ar.jpg图 7http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/115832xd.jpg图 83  功能简介  ARD2智能电动机保护器按额定工作电压可分为AC380V、AC220V;按工作电流范围来分可分为6.3A(1.6A~6.3A)、25A(25A~100A)、100A(25A~100A)、250A(63A~250A)、800A(250A~800A)五个测量档位。http://www.a

  • 低压智能电动机保护器的可靠性设计

    摘 要:针对低压智能电动机保护器在实际使用中遇到的各种电磁兼容问题,根据微处理器系统的特点从硬件和软件两个方面,提出了抗干扰方法,获得了良好的EMC性能。关键词:微处理器;EMC电磁兼容性;软件;硬件;抗干扰1  引言  电动机作为一种拖动机械因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点,在国民经济各个方面被广泛采用。在当代,随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越高。   智能电动机保护器采用了微处理器技术,不仅解决了传统的热继整定粗糙、不能实现断相保护,重复性差、测量参数误差大的缺点。保护器通过电流来判断断相故障,软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了电机的可靠运行,而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出,4~20mA变送输出、RS485通讯等很好的满足了控制系统的“四遥”功能。  电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起着举足轻重的作用,同时也对保护器抗外界干扰提出了比较现实的要求。下面就从硬件和软件两个方面提出可靠性设计。2  硬件可靠性设计2.1 微处理的选择  采用Freescale公司的高性能处理器MC9S08AW60。MC9S08AW60是Freescale公司一款基于S08内核的高度节能型处理器,是第一款认可用于汽车市场的微控制器。可应用在家电、汽车、工业控制等场合,具有业内最佳的EMC性能。2.2 电源端滤波处理  利用电磁原理进行硬件电路滤波是提高保护器EMC的有效方法。线路如下图,经热敏电阻t、压敏电阻RV1、电感L1、L2、差模电容C1、共模电感L3、共模电容C2、C3组成的两级滤波处理,很好的隔离了由于电源端的输入和输出干扰。PTC热敏电阻器的主要用于过流过热保护,直接串在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。根据线路的最大工作电流来确定选择。压敏电阻主要用于吸收各种操作浪涌及感应雷浪涌过压保护,以防止这类过电压干扰或损坏各种电路元件。根据设计经受的浪涌电压按照最大允许使用电压和通流容量来选择。其中,L1、L2、C1为抑制差模干扰,L3、C2、C3为抑制共模干扰。L1、L2铁芯应选择不易饱和的材料及M-F特性优良的材料。按照IEC-380安全技术指标推荐,图中元件参数的选择范围为:C1=0.1~2uF;C2、C3=2.2~33uF;L3为几个或几十毫亨,随工作电流不同而取不同的参数值。  按照下面公式计算C2、C3的容量:     Ii=2πfCyU  式中:Ii───允许的交流漏电流     f───电源频率;     U───电源供电电压;  上图为电源端是否使用滤波器,使用瑞士TRANSIENT 2000电磁兼容测试仪1000V 100KHZ 0.75mS条件EFT群脉冲实验,从TEXtronix TDS1012B捕抓到的信号比较,未使用滤波处理的电源输出端产生了尖峰脉冲,会导致微处理器复位,甚至死机。2.3 信号端处理  谐波和电磁辐射干扰会导致保护器误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。在电动机控制回路中产生该类干扰源为变频器和现场对讲机。解决的方法有:一是信号输入线胶合,胶合的双胶线能降低共模干扰,由于改变了导线电磁感应的磁通方向,使其感应互相抵消。二是内部线路处理。如下图,采用双差分输入的差动放大器,具有很高的共模抑制比。在输入回路中接RC滤波器、信号的输入和输出端使用专用器件、降低输入输出阻抗、可靠接地和合理的屏蔽等措施。2.4 保护输出端处理  输入输出端采用光电隔离的方法,也是可以消除共模干扰,同时在保护继电器的的输出端并接压敏电阻,有效的提高了继电器的寿命,也降低了由于外部接触器动作对内部的干扰。考虑到客户使用控制电压的不确定性和接触器线圈容量,确认使用MYG14D821。2.5 外部存储技术和看门狗保护电路  使用外置存储芯片X25043,SPI接口。微处理器内置SPI控制模块,方便的与该芯片接口,外部存储技术保证了运行状态和事件的记录。低电压复位和外部看门狗提高了保护器的可靠性。2.6 主体与显示单元通过RS485连接  考虑到使用环境的特殊性和要求的多样性,主体与显示单元之间连接也采用RS485 Modbus-Rtu协议连接,提高了显示与控制的可靠性。 3  软件可靠性设计3.1 实时多任务的调度  保护器起着保护电动机的重任,对它的要求是既不能误动,也不能拒动,而且必须快速。实时多任务的调度实际是通过时间片的轮换实现宏观上的多任务效果。对于保护器而言,存在着三个重要的任务,等间隔的交流采样,根据算法得到稳态与暂态电量数据;根据得到的数据判断故障,故障计时、清零和脱扣输出;人机交互界面。下图以一个周波T=20mS,32点采样为例(考虑到快速除法),32次采样总时间为3.2mS,数据计算时间为9.72mS, 计时0.36mS,则人机交互的时间为6.72mS。这样的任务调度即满足了保护实时性要求,又较快的响应了参数设置。3.2 交流采样、数字滤波  对于交流正弦信号,一个周期的电压有效值为  根据电工原理中连续周期交流信号的有效值的定义,将连续信号离散化,用数值积分代替连续积分,从而得到有效值与采样值之间的关系。离散化得到    在对信号多次采样的基础上,通过软件算法提取最逼近真值的数据。这种算法计算连续的周期的交流信号,精度高,抗波形畸变能力强。在使用这种算法时,也可同时采用连续平均值法、中值算法等数字滤波,提高保护器的抗干扰能力。3.3 软件陷阱  程序是固化在微处理器的存储器中,由编译器统一安排,但设计时,设计人员考虑到产品的扩展性,一般留有余量,也因此总有些存储空间会未被使用。当微处理器的PC指针因为干扰被错置时,系统就会出错。软件陷阱就是在不用的存储空间、中断入口、子程序后加入强制跳转指令,让出错的PC指针恢复正常。  方法是:NOP      NOP      JSR MAIN4  结束语  本文针对低压智能电动机保护器在实际使用中遇到的各种电磁兼容问题,根据微处理器系统的特点从硬件和软件两个方面,提出了抗干扰方法,获得了良好的EMC性能。

  • 浅谈ARD3电动机保护器设计原理

    浅谈ARD3电动机保护器设计原理 安科瑞 蔡昀羲摘 要:本文着重介绍ARD3电动机保护器的具体设计方法,给出硬件原理图和软件流程图。文章按照产品的各硬件功能模块进行展开说明,介绍硬件功能模块时,对硬件功能模块原理图进行详细分析,结合各种实际应用的情况说明此处硬件是怎样设计的,为什么这样设计以及这样设计的优缺点。通常电动机保护器工作的条件比较恶劣,为使产品性能方面更加稳定可靠,需要使用一些抗干扰措施,文中介绍的这些抗干扰措施在实际使用中被证明是成功的。关键词:电动机保护器;ARD3;保护功能;ModBus0  引言  随着电子技术的发展,电动机保护器正向基于现场总线的智能型方向发展。我公司设计的ARD3电动机保护器立足于国内先进水平,是具有智能保护和可通信功能的电动机保护器。产品系列电流范围齐全,产品系列额定电流范围1.6~800A;可测量的电流范围宽,可以达到10倍电机额定电流;采用先进的软件算法和可靠的硬件设计,对电动机的过载、断相、三相不平衡、堵转、阻塞、过压、欠压等故障进行有效判断和可靠保护,过载保护采用计算分析当前电动机的热容量的方法,根据热容情况判断电动机的过载状态,此种方法可以最大发挥电动机的过载能力;配有可编程开关量输入、继电器输出,用于实现远程主站对电动机运行状态的遥信监视和直接起动、自耦降压、星-三角等起动方式;带有标准RS-485接口ModBus通讯协议实现计算机联网。1  硬件设计   ARD3电动机保护器用H8/3687FP单片机实现电动机的保护功能。在硬件方面主要由三相电流信号采样、漏电流采样、电压信号采样、键盘接口、显示部分、控制输出、报警输出、通信接口等几部分构成,下面分别对其中的关键部分作简要介绍。1.1 信号采集单元  ARD3电动机保护器采用交流采样算法计算被测信号。采样方式是按一定周期(称为采样周期)连续实时采样被测信号一个完整的波形(对于正弦波只需采样半个周期即可),然后将采样得到的离散信号进行真有效值运算,从而得到被测信号的真有效值,这样就避免了被测信号波形畸变对采样值的影响。  信号采集单元的功能取样、整流、放大互感器二次测的输出信号,将这些信号转换为单片机可处理的信号。ARD3电动机保护器中处理三相电流信号、剩余电流信号、电压信号的信号采集放大电路原理都相同,现以一路电流信号采集放大电路为例说明电路工作原理。   信号采集放大电路如图1所示。在图中二极管A1、A7是双向二极管,对后级电路起到过压保护作用。当输入的信号在正常范围内,A1、A7不起作用,当输入信号超出正常范围(或有脉冲干扰信号出现)时,A1、A7导通,防止超出后级电路端口范围的信号进入后级电路,破坏后级A/D电路。CR1为取样电阻,将从CT1输出的电流信号转变为电压信号。LM324和CR4,CR7,CR10,CR13组成同相放大电路将电压信号放大后输入A/D转换电路。  图1中LM324采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。图1中通过运放将输入信号进行分档处理,小信号从P1.0输出大信号从P1.1输出。这样处理是因为:电动机保护器要处理的电流范围很宽(要从电动机1倍额定电流到10倍额定电流),分档处理可以提高测量精度。1.2 I/O单元  开关量输入处理电路如图2所示。电路开关量由IN1~IN7输入,通过光藕后产生IS1~IS7,并行信号IS1~IS7输入到74HC165,通过74HC165将并行信号转换为串行信号传送给CPU。电阻R11~R18起到限流作用保护光耦中的二极管不被损坏。RS1~RS8是上拉电阻与电容CS~CS8配合使用既可以稳定光耦输出电平又可以在上电时对光耦起到保护作用。Fig.2 Switching input circuit  继电器控制电路如图3所示。JDQ1~JDQ4与CPU连接,三极管QJ11~QJ14的供电电压是+5V,三极管QJ1~QJ4的供电电压是+24V。现以QJ11,QJ1这路控制电路来说明电路工作原理,当CPU输出高电平时三极管QJ11不导通,OUT11不会输出电流光藕不会导通,JT1也输出高电平,QJ1不会导通继电器不会动作。当CPU输出低电平时三极管QJ11导通,OUT1输出高电平使光耦导通, JT1变为低电平,三极管QJ1导通OUT1输出低电平使继电器发生动作。图3中二极管DJ1~DJ4作为继电器续流二极管。Fig.3 Relay control circuit  控制输出部分可采用机电式继电器或固体继电器。前者价格便宜,市场产品丰富,驱动线路也比较简单,但可靠性和使用寿命有限,且在触点动作时会产生“火花”,严重时可影响系统的正常工作。因此,在PCB板布局时应将继电器尽量远离单片机并靠近仪表的输出端口。另外,在继电器线圈两端应并联续流二极管,否则在继电器线圈断电瞬间会产生较高的感应电压,从而破坏电路。固态继电器具有寿命长、性能稳定,无火花等特点,本产品中考虑到产品的可靠性要求采用固态继电器。1.3 通讯单元  通讯电路如图4所示。通讯电路实现将CPU串口输出电平转换到RS485电平。本电路的巧妙之处在于数据收发直接由硬件来控制,不用CPU参与控制,这样可以节省CPU资源简化程序设计。Fig.4 Communications circuit1.4 CPU单元  CPU单元是电机保护器的核心单元。信号采集,各种报警处理,通信功能,显示功能……都是由它来完成的。本产品采用的CPU芯片是瑞萨公司的H8/3687芯片,该芯片功能如下:62条基本指令; RTC(片上实时时钟,可作为自由运算计数器使用),SCI(异步或者时钟同步串行通信接口)2路,1路IIC接口,8路10位A/D,8位定时器2个(Timer B1,TimerV),16位定时器1个(TimerZ),看门狗定时器,14位PWM,45个I/O引脚(H8/3687N有43个I/O引脚),包括8个可直接驱动LED的大电流引脚(IOL=20mA,@VOL=1.5V),片上复位电源POR电路,片上低电压检测电路(LVD)。该芯片有两种封装形式:LQFP-64(10mm×10mm)FP-64(14mm×14mm) 。CPU单元电路如图5所示。  因为A/D功能,IIC功能,RTC,定时器,看门狗等功能都已经集成到芯片内部,所以CPU单元的外围电路十分简洁,各引脚只需外接增加端口驱动能力的上拉电阻和稳定信号的滤波电容即可。2  软件设计  系统软件要完成三相电流、1路剩余电流、三路电压A/D,各种保护量计算,保护功能判断处理,显示电压、电流,故障记录,按键处理,通讯,变送等功能。只有合理安排程序流程来完成这些功能,保护器才能可靠工作。程序流程图如图6所示:3  抗干扰措施  电动机保护器作为保护电动机装置要具有很强的抗干扰性。在本产品软硬件设计过程中采取如下措施提高产品的抗干扰性:1硬件方面:电源部分加EMC滤波器,高频变压器次级与初级加高压电容,输出部分加滤波电路;信号采集部分增加滤波电路;在作信号处理的各芯片输入口处加端口保护电路;在各芯片电源输入处加去藕电容;继电器两端并联续流二极管,加光耦与CPU端口隔离;不使用的CPU端口定义为输出状态;PCB板布局时模拟部分与数字部分作分区处理,模拟信号在模拟区域内布线,数字信号数字区域内布线,二者不进入彼此区域内;布线时尽量加粗电源线与地线,信号线走线时走145º线,不走直角线;使用CPU内部看门狗监控程序运行。2软件方面:各路信号采集都使用软件滤波,增加采样值的准确性。通过采取一系列的措施,产品的抗干扰性能大幅提高,本产品一次性顺利通过3C安全认证型式试验。4  结论  ARD3电动机保护器采用先进的设计方案,集测量、保护、控制、通讯于一身,产品性能安全可靠,可以对电动机实施可靠有效的保护。ARD3电动机保护器在实际使用中完全可以替热继电器、温度继电器等传统的电动机保护产品,替代各种指针式电量表、信号灯、电量变送器等常规元件,简化电动机控制电路,减少柜内电缆连接及现场施工量。

  • 【分享】电气控制系统中继电保护器的整定方法

    随着科学技术的飞速发展,电气系统自动化程度的不断提高,继电保护器在电气系统中的应用也越来越广泛,它不仅保护着设备本身的安全,而且还保障了生产的正常进行,因此,做好继电保护的整定与复校工作对于保障设备安全和生产的正常进行是十分重要的。本文以直流调速系统各种保护继电器的整定与复校方法为例,详细介绍电气控制系统中电气设备。 1 继保整定与复校的方法 1.1 过流继电器的整定方法: 电路组成:该电路由单相交流低压电源、开关、单相调压器、电流发生器、整流器以及直流电压表、电流表、毫伏表等组成(76为过流继电器线圈) 电路工作原理及继保整定(复校)步骤: 电路工作原理: 从图1可以看出,该电路的工作原理是通过单相调压器改变电流发生器原边电压.由于继保整定电砧所带负载一定,电流发生器付边经整流器整流后的电流将随着调压器的输出电压的改变而大小可调。继保整定(复校)步骤: ●依据过流继电器所保护的电机的额定电流值和电机的过载能力/过载系数计算出所要整定的过流继电器的的整定值。 ●依照电路原理图,断开过流继电器的旁路,并照图接线。 ●对过流继电器所保护回路的高速开关作跳闸试验。 ●在检查接线无误的前提下,将调压器调至电压输出最小位置方可对继保电路进行通电试验。 ●初通电试验时,应先将高速开关断开,对继保整定电路进行升降压试验,观察继保整定电路工作是否正常。 ●待继保整定电路升降压空试正常后,方可合上高速开关,通过调整调压器电压(电压由低向高)做过流继电器的整定或复校,在这个过程中要特别观察电压表、电流表(或毫伏表)的指示和过流继电器的动作,并做好记录。 ●核对过流继电器动作值与整定值,并对过流继电器进行调整。 ●当过流继电器的动作值与整定值达到一致时,须反复做多次,确认动作值准确无误、动作可靠。 1.2 过压继电器的整定方法 过压继电器整定复校电路的组成:该电路由单相交流低压电源、开关、单相调压器、倍压整流型电压发生器以及电压表等组成。见图2: 电路工作原理及继保整定(复校)的步骤:电路工作原理:(45为过压继电器线圈) 从电路原理图(图2)可以看出,过压继电器继保整定电路是由单相调压器和由二极管、电容器组成的倍压整流器组成的,通过改变调压器的输出电压,再经过倍压整流器升压达到调节输出电压的目的。 继保整定(复校)的步骤: ●依据过压继电器所保护的电机或装置的额定电压和允许的过电压系数(一般直流电机取1.1 5)计算过电压继电器的整定值。 ●依照电路原理图,断开过压继电器的旁路,并照图接线。 ●对过压继电器所保护回路的高速开关作跳闸试验。 ●在检查接线无误的前提下,将调压器调至电压输出最小位置方可对继保电路进行通电试验。 ●初通电试验时,应先将高速开关断开,对继保整定电路进行升降压试验,观察继保整定电路工作是否正常,升降压是否平滑。 ●待继保整定电路升降压空试正常后,方可合上高速开关,通过调整调压器电压(电压由低向高)做过压继电器的整定或复校,在这个过程中要特别观察电压表的指示和过压继电器的动作,并做好记录。 ●核对过压继电器动作值与整定值,并对过压继电器进行调整,.当过压继电器的动作值与整定值达到一致时,须反复做多次,确认动作值准确无误、动作可靠。 1.3 欠磁继电器的整定方法 欠磁继电器继保整定的电路见图1,其整定与复校步骤与过流继电器继保整定的步骤基本类同,有所区别的是: 过流继电器的保护动作主要是检验继电器的吸合值,而欠磁继电器的保护动作则是继电器的释放值。 过流继电器的整定值是以所保护电机的额定电流和电机的过载能力确定的;而欠磁继电器的整定值则是以电机允许的最小励磁电流确定的。 2 继保整定工作中应注意的问题 2.1 做直流大电机过流时,使用短接软线时,其软线距过流继电器的平行距离要在1.5~2.0米以上才行,否则由于软线电流产生的磁场对电流继电器的磁场产生作用使吸力减小,增大了整定值的误差,其后果是非常严重的。 2.2 在做直流大电机过流整定时,由于空间母线电流产生的磁场对过流继电器磁场实际存在着一定的影响,故过流继电器的整定(复校)工作应尽可能在现场做,以免由此造成整定值的误差,这种误差对于保护装置也是很危险的。 2.3 在做过流或欠磁继电器的整定(复校)时,对于小电流可用电流表直读,以减小整定误差,对于大电流可采用分流器接表方式。 2.4 无论是做过流、过压还是欠磁继电器的整定或复校时,应尽可能地将保护电器所带的跳闸开关(高速开关)一并联做。 2.5 无论是做过流、过压还是欠磁继电器的整定或复校时,须断开原系统与保护继电器联接的旁路,否则一方面会影响整定值的准确度,另一方面会使继保整定(复校)工作无法开展(例如对过电压继电器的整定,由于采用的电路为倍压整流电路,其带负载能力较小,如有较大负载的旁路存在,将会造成继保整定电路的电压升不-上去)。 3 结论 笔者不仅对继电保护工作的开展过程进行了详尽的论述并且作了相关经验总结,这不仅对保障电器设备的安全运行起到积极的预防作用,并且对同行业或其它的电气设备或控制系统的继电保护器的整定与复校同样有效。

  • EM保护器-EM saver

    A家GCMS,5977与5975相比,当SIM模式时,5977多了一个EM saver,即EM 保护器。EM保护器:用于防止化合物浓度超出校正曲线线性范围,或者响应过高而烧坏检测器的EM,如果使用EM保护器功能,可以使用高增益数值和长驻留时间,同时又不会饱和电子倍增器。用于单个四级杆配置中的SIM模式,优点是得到更稳定的检测器响应,EM的寿命延长。--当使用这个功能的时候,会要求设定限定值:1)sum limit 1e8(default)2) sum limit 3e83) sum limit 1e95) sum limit 3e9一般这个值是怎么选择的呢?有用过的小伙伴吗?EM多大的值(SIM)下会影响寿命或者烧坏呢?

  • 【原创】康普斯制造 KPS-C575 增安型电动机保护器

    康普斯制造 KPS-C575 增安型电动机保护器 株洲市康普斯电子有限公司作为生产电力仪表的领军企业,主要以生产智能化仪表、各类数显电测仪表、谐波监测仪、多功能(网络)电力仪表、电量变送器、低压保护装置、过电压保护器、智能温湿度控制器、开关柜智能操控装置(状态指示仪)、红外触头测温装系统、工控仪表、电流、电压互感器等多类监测控制成套电气产品。 自创立之日起,公司秉承“科技领先、品质至上”之理念,不断创新,做专做精,满足客户共赢共荣。公司位于中国南方铁路交通枢纽、中国电力机车之都、长株潭城市群—株洲市国家高新技术产业园,以下简称:“康普斯电子”“kPS电子”,公司为“省高新技术企业”,“市重点保护企业”,工程技术人员占员工总人数的60%以上,是行业标准的制订者之一。公司经过多年的技术储备,已经具备了强大的软件设计、电子线路设计、方案开发的能力。雄厚的技术研发力量,先进的生产和检测设备,快捷的ERP信息系统,现代化的管理体系,使“康普斯电子”,一跃成为国内智能仪表的“标志性”企业。▲ 一、概述微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统.作为低压异步电动机和增安型电动机的保护监测和控制的新一代智能化综合装置,除了先进的电动机保护、监控功能 还提供7设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息.并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利。产品符合标准:GB38363-2000、GBl40484—2003 1EC255 ▲ 二、产品特点◆"tE"时间保护符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836 3--2000)◆交流采样,测量A,B,C,三相电流及控制回路电压◆现场显示电动机运行状态,保存三次电动机故障跳闸记录◆一路保护输出,一路可编程继电器输出,一路4—20mA电流输出◆高清晰度宽温液晶显示,井具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示◆三相电流不平衡,断相、欠流、过压、欠压、自启动等功能用户可职可台◆当电动机过流时过流灯(设置灯)闪烁告警,过流倍数越大.闪烁越快◆故障定位明确,显示故障时的电压值或电流值,断相显示哪一相.电流不平衡显示大小两相◆采用RS485通讯总线,可广泛用干各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元

 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/144022tl.jpg图1 信号采集放大电路  信号采集放大电路如图1所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/921bm.jpg图2 开关量输入电路Fig.2 Switching input circuit  继电器控制电路如图3所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/9147j9.jpg图3 继电器控制电路Fig.3 Relay control circuit  控制输出部分可采用机电式继电器或固体继电器。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/9133sh.jpg图4 通讯电路Fig.4 Communications circuit1.4 CPU单元  CPU单元是电机保护器的核心单元。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/9112xc.jpg图5 CPU电路Fig.5 Cpu circuit  因为A/D功能,IIC功能,RTC,定时器,看门狗等功能都已经集成到芯片内部,所以CPU单元的外围电路十分简洁,各引脚只需外接增加端口驱动能力的上拉电阻和稳定信号的滤波电容即可。2  软件设计  系统软件要完成三相电流、1路剩余电流、三路电压A/D,各种保护量计算,保护功能判断处理,显示电压、电流,故障记录,按键处理,通讯,变送等功能。只有合理安排程序流程来完成这些功能,保护器才能可靠工作。程序流程图如图6所示:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/9059hv.jpg图6 程序流程Fig.6 Flow chart of software3  抗干扰措施  电动机保护器作为保护电动机装置要具有很强的抗干扰性。4  结论  ARD3电动机保护器采用先进的设计方案,集测量、保护、控制、通讯于一身,产品性能安全可靠,可以对电

  • 浅谈ARD3电动机保护器设计原理

    摘 要:本文着重介绍ARD3电动机保护器的具体设计方法,给出硬件原理图和软件流程图。文章按照产品的各硬件功能模块进行展开说明,介绍硬件功能模块时,对硬件功能模块原理图进行详细分析,结合各种实际应用的情况说明此处硬件是怎样设计的,为什么这样设计以及这样设计的优缺点。通常电动机保护器工作的条件比较恶劣,为使产品性能方面更加稳定可靠,需要使用一些抗干扰措施,文中介绍的这些抗干扰措施在实际使用中被证明是成功的。关键词:电动机保护器;ARD3;保护功能;ModBusAbstract: This paper highlights idiographic design methods of the ARD3 motor protector, gives hardware and software flow char diagram. According to hardware modules, the article starts description of the hardware modules schematic for detailed analysis, the combination of practical application note here is how to design the hardware, why this design and the advantages and disadvantages of this design. The conditions that motor protector usually works are poor, for the product more stable and reliable performance, needing to use some anti-jamming measures, described in the text of these anti-jamming measures in practical use has proved to be successful.Key words: motor protector;ARD3;protect function;ModBus0  引言  随着电子技术的发展,电动机保护器正向基于现场总线的智能型方向发展。  继电器控制电路如图3所示。  控制输出部分可采用机电式继电器或固体继电器。1.4 CPU单元  CPU单元是电机保护器的核心单元。ARD3电动机保护器在实际使用中完全可以替热继电器、温度继电器等传统的电动机保护产品,替代各种指针式电量表

  • 【求助】(ok)关于温度保护器的资料

    是否有关于温度保护器的资料[color=#DC143C]你可以到中国期刊网或者其它中文数据库里搜索一下,毕竟你这个要求的范围还是比较广的,版友应助起来比较麻烦!你搜索到具体的文献或者书籍之后,再按照版规求助这样才能更好的得到的帮助。 by dong3626[/color]

  • 【分享】中国发布音视频设备、低压电涌保护器和信息技术设备的最新安全要求

    2011年6月16日,中国国家标准化管理委员会分别发布了关于音视频设备的电气安全要求、低压电涌保护器性能要求和测试方法、信息技术设备安全通用要求的G/TBT/N/CHN/822、G/TBT/N/CHN/825、G/TBT/N/CHN/826号通报。这三项通报都是关于设备的强制性安全标准, 均是修改采用了对应的国际标准要求。三项强制性标准在提交WTO秘书处的90天后正式通过,并在通过后6个月正式执行。1. G/TBT/N/CHN/822号通报主要阐述了适用于被设计成由电网电源、电源设备、电池或远程馈电系统供电的,预定用来分别接收、产生、录制或重放音频、视频和有关信号的电子设备的安全要求。该强制性标准主要修改采用了国际标准IEC60065:2005《音频、视频及类似电子设备 安全要求》,主要在电源额定值的标示、安全说明、电源插头、适用范围、电气间隙的要求值、湿热处理条件、温度限值、接触电流的限值、天线与保护地的隔离、显像管的试验方法、额定消耗功率的标识等方面做出了修改。2. G/TBT/N/CHN/825号通报主要阐述了低压电涌保护器的性能试验要求,规定了三种类别的实验及其试验方法。该强制性标准主要是修改采用了IEC61643-1:2005《低压电涌保护器 第一部分:连接低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》,主要在脱离器和过载时的安全性能的一般要求中增加了注“用作指示装置或者类似功能的低压电涌保护器在试验时可断开”;在表11中,只规定了我国的过载特性电流系数的选取值;在短路耐受能力试验中的实验电压考虑到制造商推荐的最大过电流保护元件的额定电压。3. G/TBT/N/CHN/826号通报主要阐述了适用于电网电源供电的或电池供电的、额定电压不超过600V的信息技术设备的安全要求。该强制性标准主要修改采用了国际标准IEC60950-1:2005《信息技术设备的安全-第一部分:通用要求》,主要在电源容差、电源额定值的标示、安全说明、电源插头、适用范围、电气间隙的要求值、湿热处理条件、温度限值、过流保护装置、阴极射线管的机械强度要求等方面做出了修改。

  • 高低温试验箱漏电保护器应如何检测

    为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-88264566。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 压电涌保护器专用保护装置执行新版标准及规则的通知

    [size=16px]各相关企业:[/size][size=16px]中国质量认证中心(以下简称“CQC”)近期对CQC11-471452-2019《低压电涌保护器专用保护装置认证规则》进行了修订,修订后规则号调整为CQC33-471452-2022,涉及产品类别号:012028,现将相关产品修订及执行情况的有关要求通知如下:[/size][b][size=16px]一、实施规则主要修订内容[/size][/b][size=16px][/size][size=16px]1. 认证依据标准NB/T 42150-2018更新为NB/T 42150-2021;[/size][size=16px]2. 调整证书长期有效为有效期10年,并增加复审内容;[/size][size=16px]3. 认证标志修改为“CQC基本认证标志”。[/size][b][size=16px]二、执行新版标准及规则的实施要求[/size][/b][size=16px][/size][size=16px]1.自2022年8月15日起,CQC将采用新版标准实施认证并出具新版标准认证证书;[/size][size=16px]2.对于已获证的产品,自2022年8月15日起认证申请人即可向CQC提交证书换版申请。本次换版根据实施规则和新旧版标准差异(见附件)不需补做相关差异试验,经CQC评定合格后可换发新版标准认证证书;[/size][size=16px]3.旧版标准认证证书转换工作将于2022年11月10日前完成,逾期未完成转换的认证证书,我中心将予以暂停;2023年2月10日后仍未完成转换的旧版标准认证证书,我中心将予以撤销;[/size][size=16px]4. 获证后监督依据有效证书所列标准版本进行。[/size][b][size=16px]三、 业务联系方式:[/size][/b][size=16px][/size][size=16px]CQC产品认证五部负责受理该规则的认证申请,企业可以通过CQC网站-产品认证登录-CQC标志认证选择产品类别012028提交认证申请,具体事宜请与产品认证五部工程师联络:010-83886514、010-83886512、010-83886027、010-83886516。[/size]

  • 【原创大赛】防雷击损坏仪器,给实验室室内配电箱加装浪涌保护器

    【原创大赛】防雷击损坏仪器,给实验室室内配电箱加装浪涌保护器

    [font='宋体'] 有的企业实验室分析仪器,在雷雨天气下遭受雷击,时有损坏,频率较高。这时,就应该检查一下本公司电力线路安装的二(三)级浪涌保护器失效没有![/font][font='宋体'] 通常,企业电力供电系统的防浪涌(雷电)的保护设计,对于普通保护要求,有一级二级。对于要求较高的精密仪器,可采取四级保护。一级防浪涌保护,安装在电力变压器配电房;二级防浪涌保护安装在部门配电间,三级防浪涌保护安装在工作室配电箱上,四级防浪涌保护一般是防浪涌插排插座(有些仪器自带防浪涌保护电路,可以不用增加另外的四级保护)。原理图如下:[/font][font='宋体'][img=,690,287]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011010014163_5827_1807987_3.jpg!w690x287.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'] 在雷雨天,仪器遭受雷击损坏,说明仪器电源插座之前的电力线路防浪涌(雷电)保护失效。在检修仪器的同时,应检查供电线路上的浪涌保护器状况,如果已经失效,应予更换。要注意的是,有的企业分析室是改建的,或分析室建设年限久远,原有的电力线路设计可能没有二、三级浪涌保护,这就需要进行加装。[/font][font='宋体'] 本文,仅对于实验室的室内配电箱而言,如果原设计没有三级浪涌保护器,企业又处于雷电活动区,部门配送电距离较远,仪器易遭受雷击或强电干扰损坏,应安装[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器。[/font][/font][font='宋体'][color=#ff0000]([/color][/font][font='宋体'][color=#ff0000]强烈告示:应由专业电工进行安装!!![/color][/font][font='宋体'])[/font][font='宋体']可选用适合单相交流电源的[font=Times New Roman]20KA/420V[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器:[/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011012096586_4193_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体']浪涌保护器背面,有卡槽及金属锁扣,可以很方便地卡在配电箱金属导轨上,拆装都很容易:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011013069009_2558_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][font='宋体']接线原理图如下,浪涌保护器应接在配电箱电源总开关下方,与[font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]并联,接地线越短越好:[/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][img=,690,510]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011014120643_6456_1807987_3.jpg!w690x510.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体']下面是一个室内配电箱,[font=Times New Roman]2008[/font][font=宋体]年的产品:[/font][/font][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011015045155_8286_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font=宋体][font='宋体']掀开盖子,看见一个[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]进线总开关([/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器),一个[/font][font=Times New Roman]1P[/font][font=宋体]照明线路开关([/font][font=Times New Roman]1P[/font][font=宋体]断路器),三个带漏电保护的[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器,三个[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器(其中,边上[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]个灰色开关断路器备用),没有配置浪涌保护器:[/font][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011015043524_7529_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font='宋体']拆下外罩:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011016410183_3300_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']看见内部开关电器分布结构:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011017411600_6066_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][font='宋体']由于没有空位,又不要改动太多,只好拆除边上的备用[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器,换上[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器(红色)。浪涌保护器的进线[/font][font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]端分别接原备用[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器的进线[/font][font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]端,接地端暂时用手头[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]根[/font][font=Times New Roman]2.5[/font][font=宋体]平方毫米的铜电线连接到接地排,下次可用[/font][font=Times New Roman]6[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']8[font=宋体]平方毫米铜电线换回:[/font][/font][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011022424492_4607_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']将外罩安装好:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011023286698_9309_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'] 若企业电源已经有一、二级浪涌保护,可选标称放电电流[font=Times New Roman]10KA[/font][font=宋体](最大[/font][font=Times New Roman]20KA[/font][font=宋体]),最大持续工作电压[/font][font=Times New Roman]280V[/font][font=宋体],保护残压[/font][font=Times New Roman]1.5KV[/font][font=宋体](或[/font][font=Times New Roman]1.2KV[/font][font=宋体])的浪涌保护器产品,作为第三级保护,更为灵敏精细一些。但电源波动大的地区,宜选[/font][font=Times New Roman]280[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']420[/font][font='宋体']V[font=宋体]规格的产品。[/font][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][b]结束语:[/b]对室内配电箱加装浪涌保护器,简单易行,费用低廉([font=Times New Roman]TB[/font][font=宋体]上,一个[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]元左右),为仪器室又增加一道防雷击和强电尖峰冲击的保护伞。如果企业处于雷电活动区,仪器受雷击损坏故障率高,应请专业电力设计人员,对本单位供电系统进行一次排查,针对雷击进行供电线路防浪涌优化,更加安全可靠。[/font][/font][font='宋体'][/font]

  • 专利药过了专利保护期会被专利拥有厂家踢出生产线么?

    我们老板一直再说最近几年有多少个专利药过专利保护期,公司的发展机会就在眼前;然后看到一个帖子说明对全球规模的大药厂来说几个炸弹将要爆炸,对专利拥有企业有多恐怖,对于消费者来说这些话题都太不和谐了。为什么过专利期对医药公司来说那么恐怖呢?因为专利保护期内是市场独占的,因此所有销售额都归于一家公司;但是为什么会那么恐怖呢?因为独占市场(垄断)带来的市场占有率之外,最关键的是市场定价权,这一点带来的是暴利;为什么现在那么多医药公司在瞄准仿制药呢?因为专利保护期内高价格暴利很有吸引力;专利保护期过了之后拿到授权也可以获得市场占有的利润;专利保护保护了研发么?暴利发生后医药厂家为了持续不断的获得利益,会在新药研发方面投入大量资金,但是得到成果之后并不会立刻推向市场,实际上带来的结果是专利保护期内医药产品更新变慢。医药公司可能手里有十个新药,其中有两种是比市场上已有药品药效更高的,但是专利保护期内他们只会申报专利防止其他公司生产;也会因为两种药会在市场造成冲突,只推出一种;结论:专利保护保护的是公司的销售利益;损害了消费者的权利;但是为新药研发提供了资金,长期来看专利保护确实对药品药效的升级提供了推动力;不过市场定价带来的暴利不合理,一点也不和谐。

  • 色谱仪常用温度保护器件 —— 金属熔断器、温度保险和温度开关

    色谱仪常用温度保护器件 —— 金属熔断器、温度保险和温度开关

    [align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]色谱仪常用温度保护器件[/font] [font=Times New Roman]—— [/font][/font][font=宋体]金属熔断器、[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]温度保险[/font][/font][font=宋体]和温度开关[/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url](或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url])的温度控制系统出现意外的温度失控现象时,温度保护元件可以及时断开电路,避免某些部件的严重超温造成色谱系统其他部件的损坏。常用的温度保护器件为[/font][/font][font=宋体]金属熔断器[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]和电子温度保险。[/font][/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]简介[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url](或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url])的温度控制系统一般情况下为典型的负反馈控制系统,大致由加热[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]制冷元件(电阻加热器、半导体加热器、半导体制冷器)[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、加热控制器[/font][/font][font=宋体](晶闸管和控制线路)[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、温度传感器[/font][/font][font=宋体](铂电阻、热电偶或热敏电阻)[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、偏差比较器等部件组成,如图[/font]1[font=宋体]所示。[/font][/font][align=center][img=,344,109]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300834259104_8862_1604036_3.jpg!w690x218.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]图[/font]1 [font=宋体]温度控制系统结构图[/font][/font][/align][font=宋体]温度系统工作过程中,不断比较设置温度与温度传感器反馈回来的实际温度之间的偏差,根据偏差变化的情况,不断修正加热控制,最终使得色谱部件温度保持稳定和正确。[/font][font=宋体]当某些意外情况致使[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]温度控制系统损坏,[/font][/font][font=宋体]可能会出现温度失控的现象,即部件温度超过设定温度值之后仍旧不断上升。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]例如铂电阻损坏造成阻值错误,加热控制元件(晶闸管)损坏无法[/font][/font][font=宋体]正常[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]关闭,[/font][/font][font=宋体]加热[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]控制信号错误、[/font][/font][font=宋体]色谱系统内部温度[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]程序[/font][/font][font=宋体]发生运行[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]错误[/font][/font][font=宋体](一般由[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]严重[/font][/font][font=宋体]的[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]电气干扰[/font][/font][font=宋体]所致)均可能导致温度失控现象。[/font][font=宋体]如果温度失控现象不能迅速解决,可能会造成色谱仪部件高温下损毁甚至造成更加严重的实验室安全事故[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体]例如损坏色谱柱、烧毁进样口或检测器、甚至引燃其他仪器部件。色谱仪系统一般安装有温度保护部件以避免此现象,常用的部件有保护热电偶、金属熔断器和电子温度保护器(温度保险或热敏电阻)。[/font][align=center][font=宋体]金属熔断器和电子温度保护器[/font][/align][font=宋体]类似电气设备使用的保险丝,金属熔断器是按照特定配比制作的合金金属片或金属丝,一般与色谱柱温箱的加热器串联连接,具有确定的熔断温度。当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]柱温箱温度超过熔断器金属熔点,熔断器将会熔化从而断开电路。[/font][font=宋体][font=宋体]电子温度保护器一般采用热敏电阻或者温度保险丝。某些类型的热敏电阻([/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]型)在温度超过确定数值之后,电阻值会迅速上升,如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。其电阻升高会限制电路中电流的大小,实现仪器系统超温保护。温度保险的基本原理与金属熔断器类似,器件内部具有熔断温度确定的金属丝,当系统温度超出设定值,可以迅速熔断。[/font][/font][align=center][img=,264,244]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300834338528_9692_1604036_3.jpg!w551x510.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]热敏电阻温度特性曲线[/font][/font][/align][font=宋体]金属熔断器一般耐温较高,体积较大,熔断速度较慢。电子温度保险一般具有较小的体积和反应速度,熔断速度较快,可以迅速保护色谱系统,但保护温度一般较低,常用于线路板器件或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]柱温箱系统的温度保护。[/font][font=宋体]此外温度保护器还有采用双金属片方式的温度开关,与熔断方式的保护器相比,温度开关一般可以重复使用。[/font][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]小结[/font][/font][/align][font=宋体]简单说明[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]温度控制系统保护元件的原理。[/font]

  • 目前处于专利保护期的部分农药产品的中国专利状况

    随着中国知识产权事业的快速发展和知识产权执法力度的不断加强,国内众多农药企业正面临越来越多的知识产权纠纷问题。在这种情况下,了解重点农药产品在中国的专利状况,对于相关农药企业规避专利纠纷是非常必要的。笔者对目前国内关注度较高,且目前仍处于专利保护期的17个杀虫剂、20个杀菌剂和16个除草剂产品的化合物专利状况进行了全面的调查。1 杀虫剂 此次调查的17个杀虫剂产品为联苯肼酯、硝虫硫磷、噻虫嗪、氟啶虫酰胺、甲氧虫酰肼、呋虫胺、啶虫丙醚、氯胺磷、吡氟硫磷、螺虫乙酯、硫肟醚、氟虫(双)酰胺、右旋反式氯丙炔菊酯、呋喃虫酰肼、氯虫苯甲酰胺、哌虫啶和氟啶虫胺腈。调查结果见表1。 表1 处于专利保护期的17种杀虫剂的专利状况序号农药名称CAS 登记号专利申请号 / 授权公告号专利权人专利申请日 / 专利期满日保护内容1联苯肼酯( bifenazate)149877-41-892114622.1/CN 1033699C尤尼罗亚尔化学公司1992.11.21/2012.11.20通式化合物与助剂的农药组合物2硝虫硫磷171605-91-793100324.5/CN 1038132C四川省化学工业研究设计院1993.01.12/2012.01.11通式化合物、制备方法、用途3噻虫嗪( thiamethoxam)153719-23-493108584.5/CN 1053905C先正达参股股份有限公司1993.07.21/2012.07.20通式化合物、制备方法4氟啶虫酰胺(flonicamid)158062-67-093109092.X/CN 1044233C石原产业株式会社1993.07.23/2013.07.22通式化合物、制备方法、用途5甲氧虫酰肼( methoxyfenozide)

  • 新能源电池包综合性能测试系统压缩机安全保护说明

    新能源电池包综合性能测试系统中每个配件都是比较重要的,其中,压缩机是比较主要的配件,一般在选择新能源电池包综合性能测试系统压缩机的时候,需要注意其安全保护,这一点也是很重要的。  一般新能源电池包综合性能测试系统的过载保护器都具有启动和运行2个方面的保护功能。当压缩机启动时,由于机械故障使转子轧煞,电流迅速上升,当电流超过启动电流额定值时,保护器接点跳开,切断电流,避免了电动机启动绕组的烧毁。在压缩机正常运行时,由于外界原因造成温升过高或电流允许值时,保护器接点也会跳开,切断电源,避免了电动机运行绕组的烧毁。  过载保护器是新能源电池包综合性能测试系统压缩机电动机的过电流和过热保护,过载保护器的外壳与压缩机壳体表面紧贴,用于单相压缩机电动机时,保护器应串接在全电流通过的共用线上;用于三相压缩机电动机时,保护器应串接在三相线中的两条线路上。内部保护器是用于新能源电池包综合性能测试系统压缩机电动机上,串接在压缩机内部电动机的绕组共同线上,对压缩机电动机进行过电流保护。  热继电器新能源电池包综合性能测试系统三相压缩机电动机的线路过电流保护,其两组线圈串接在三相线路中的两相上。当过载电流流过时并达到一定的时间后,其保护开关断开。反相防止器用于新能源电池包综合性能测试系统三相旋转式压缩机电动机,保护三相供电电源的相序,以防止压缩机旋转方向反相。此外,还具有缺相保护功能。  新能源电池包综合性能测试系统的压缩机保护是由各个保护装置一起保护的,所以一定需要向可靠厂家进行购买。

  • 浅谈我国新药保护体系

    目前,我国新药保护体系主要有专利保护、新药监测期和中药品种保护。如果能充分的运用好这些相关制度,对于企业在开发新药过程中,既可以规避企业的风险,又可以给竞争对手设置开发障碍和累加企业产品的优势。专利保护。我国专利法从1985年开始实施,但是1985-1993年专利法没有对药品的知识产权进行保护。因此,迫于国际社会的压力,那时出台了针对药品的一项行政干预措施,即药品行政保护期。就是进口药品1985-1993年间在国外享有知识产权或独占权且未过期者,可以提出申请,获得7.5年的行政保护,只要得到该保护,则在保护期内既不再允许批准国产,也不允许批准其他的进口。药品行政保护期是当时专利法的补偿,所以和专利保护期一样,其他企业的同品种仿制可以在行政保护到期前2年申报,但是行政保护到期后方能审批仿制。还有一点需要注意的是,其在国外的专利权过期的话,哪怕我国的行政保护期尚未满7.5年,也是无效的,即可以申请仿制。1993年,第一次修改后的专利法开始对药品知识产权进行保护,上述的药品行政保护期也就逐渐的淡出历史舞台。我国专利种类分为发明、实用新型和外观设计,专利权的期限自申请日起计算,发明专利权的期限为20年;实用新型、外观设计专利权的期限为10年。但凡在专利期内的,都不能进口和国产。当然,专利是可以规避的,只有不落入其保护范围内;或者该专利尚未授权,则照样可以申请。还有一点,专利是可以通过诉其无效来规避的。在专利权到期前2年,就可以提交仿制药的注册申请,不过也是要等专利到期后方能审批。新药监测期。根据局颁28号令药品注册管理办法第六十六条规定,国家食品药品监督管理局根据保护公众健康的要求,可以对批准生产的新药品种设立监测期。监测期自新药批准生产之日起计算,最长不得超过5年。监测期内的新药,国家食品药品监督管理局不批准其他企业生产、改变剂型和进口。出台这个规定,我认为是对之前的新药保护期政策的一个修正,不仅保护新药的利益,更是加强对国产药的保护。新药保护期是1999年国家药监局成立之初发布的《新药审批办法》中制定的一种行政干预手段,指新药经国家药品监督管理局批准颁发新药证书后即获得保护。这里指的新药是没有在中国境内生产过的药,也就是说,有些药进口很多年了,也可以申请新药保护期,这在当时缺医少药的国情下是可以理解,名为促进国内企业研制新药,实际上是对进口药品提供很好的保护作用,而对国产仿制药设置了障碍。还好,新药保护期在2002年就已经废止了,接下来便是一个过渡期和2007年实行至今的新药监测期。从药品注册管理办法第六十六条规定中可以理解,新药监测期目的是为了用药安全而实行的行政手段。目前只有国产药可以申请监测期,由于进口药在国外已经上市了,不用过多考虑用药安全了,所以不能申请监测期。换句话说,新药监测期对进口药来讲没有什么好处,但是对国产新药却起到很好的保护作用,而且这个时候新药的概念是未在国内销售的药,也就不存在进口药在国内销售了很多年却仍可以申请新药保护的政策漏洞了。监测期也是有方法规避的。首家通过审批进入监测期时,如果其他国产厂家的同品种如果已经批准了临床,则一起进入监测期,否则就会被退审出局。还有一种规避监测期方法,条件是“生产工艺确有重大改进”,也就是说,一种为国家药审中心认可的改善、提高的药品工艺改变就可以**监测期。中药品种保护。中药品种保护条例是1993年1月1日施行的第106号国务院令,受保护的中药品种分为一、二级。一级保护品种分别为三十年、二十年、十年。中药二级保护品种为七年。被批准保护的中药品种,在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。中药品种保护之前由于申报成本相对于专利而言很低,很多国内中药企业热衷于此。但是,随着中药品种保护制度越来越完善,审评条件越来越严格,现在申报中药品种保护的成本和难度也就直线上升。此外,淹没在历史长河中的还有标准试行期,标准试行期专门针对改剂型注册的一个行政干预,标准试行期内的品种不允许仿制。标准试行期为2年,加上药典委员会审查复核的1年,实际上可以是3年甚至更久。根据注册管理办法,进口注册的药品标准是不公布、不试行的,也就是说,标准试行期实际上就是对国产改剂型品种的保护。但是目前药品新批的标准均为正式标准,也就不存在所谓的标准试行期了。总之,随着国家相关政策和制度的逐渐完善,新药的研制也要逐步的规范。经过近几年的发展,我国已基本形成了以《药品管理法》、《专利法》、《商标法》等为主的法律保护和以《药品注册管理办法》、《中药品种保护条例》等为主的行政保护有机结合、互为补充的药品知识产权保护体系。只有在不违背这些政策制度下,有效的结合运用,不仅可以规避企业的风险,更可以为制药企业的利益加上更有力的保护锁。

  • 高低温循环一体机压缩机过载保护说明

    高低温循环一体机在运行的时候,过载保护是比较重要的,是对高低温循环一体机的运行起到保护作用的,那么它在分类上面有什么区别?有什么注意点。  高低温循环一体机过载保护器都是根据安装方式的不同来分类的,主要分为外置式和内置式过载保护器两种,外置式过载保护器一般都安装在压缩机外壳的密封接线柱上,要保持紧贴上盖,从而保证灵敏的感知到压缩机外壳上的温度异常,因为从电机的发热传输到压缩机的外壳有一个传导和对流的过程,从外壳发热到被过载保护器感知到还有一个过程,因此这种方式的准确性和可靠性并不是特别好。因此外置式过载保护器被大量运用的原因更多的是因为其制造比较简单,成本比较低。  高低温循环一体机内置式过载保护器又被细分为绑扎式和插接式两种:绑扎式的过载保护器顾名思义就是和电机线圈绑扎在一起,从而起到直接感应线圈温度变化的目的,这种保护器的优点是反应非常的灵敏和准确。总体而言:外置式的过载保护器在使用效果上相对不如内置式的灵敏、准确、可靠性也要差很多,但是其成本相对要低很多,因此也有一定的市场空间。但是相对于内置式的而言适应范围还是要小很多。但是内置式过载保护器的成本要比外置式高出来好几倍。因此各位朋友可以根据自己的使用条件和要求来做相应的选择。  高低温循环一体机压缩机的过载保护器根据其配置方式的不同,对于高低温循环一体机压缩机的保护作用是完全不同的,整体而言内置式过载保护器的灵敏度和准确度都要远高于外置式过载保护器,因此它对于压缩机的保护作用也要大很多。在高低温循环一体机制冷剂不足或者有泄漏的情况下,两种过载保护器的保护效果都非常的有限,因此为了防止保护不力,一个完整的制冷系统中一般都要增设针对冷媒不足的专门保护。  在高低温循环一体机制冷剂过多的情况下,两种过载保护器的保护作用同样有限,因此也要有相应的补充措施来保证压缩机的不被伤害。在高低温循环一体机高压缩比的情况下,过载保护器的保护作用也是非常微弱的,因此也需要单独设置低压的保护措施来保护压缩机。  所以,高低温循环一体机拥有过载保护是很关键的,这一点用户要认识到,购买之前了解清楚其过载保护。

  • 开关型 多重保护 同步整流 电流3.6A 降压驱动芯片

    AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。AP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3466 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速 的 动 态 响 应 。 AP3466 工 作 开 关 频 率 为130kHz,具有良好的 EMI 特性。AP3466 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。AP3466 不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外AP3466 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。◆ 输出电流:3.6A◆ 开关频率:130kHz◆ 宽输入电压范围:4V-30V◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V◆ 恒压精度:±5%◆ 恒流精度:±5%◆ 无需外部补偿◆ 效率可高达 92%以上◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护◆ SOP8 封装◆ 车载充电器、适配器◆ 追踪器、恒压源◆ 分布式供电系统

  • 【求助】关于保护柱及柱压的问题

    大家好!请教一个问题,我在做液相的时候,发现柱压会慢慢升高,但是等我把保护柱下面的柱塞头拧松后让它漏点液体,过一会再拧紧,压力就又下降到最初的正常值了,请问是什么问题呢?还有就是我拆下保护柱后应该用什么超声清洗呢?有人建议用异丙醇,可以吗?谢谢高手指点!

  • 【分享】皮带输送机机的各种保护类型及安装使用方法

    一、带式输送机需安装的保护1.驱动滚筒防滑保护,2.堆煤保护,3.防跑偏装置,4.温度保护,5.烟雾保护,6.超温自动洒水装置,7.带式输送机巷道内应安设沿线紧停保护装置,8.在主要运输巷道内安设的带式输送机还应装设:(1)输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置;(2)在机头和机尾防止人员与驱动滚筒或导向滚筒相接触的防护栏;(3)倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时必须同时装设防逆转装置和制动装置;下运时必须装设制动装置。二、各种保护的作用与安装位置:1.防滑保护装置防滑保护装置的作用是当驱动滚筒与输送带打滑摩擦时,使带式输送机自动停机。磁铁式:防滑保护装置应将磁铁安装在从动滚筒的侧面,速度传感器要安装在与磁铁相对应的支架上,当皮带机滚筒转速低于设定值并保持5秒钟时,皮带机将自动断电停机。滚轮式防滑保护:传感器安装在下胶带上面或者上胶带下面2.堆煤保护装置堆煤保护装置的作用是当皮带输送机机头发生堆煤时,使带式输送机自动停机。堆煤保护装置安装一般分两种情况:一种是安装在煤仓上口,堆煤保护传感器的安装高度,应在低于机头下胶带200mm水平以下,其平面位置应在煤仓口范围之内,当煤堆积触及到堆煤保护探头时,保护器将自动停机报警。另一种是安装在两部带式输送机搭接处,在两部皮带机搭接处堆煤保护传感器的安装高度,应在后部输送机机头滚筒轴线水平以下,其平面位置应在前部胶带机的煤流方向,且距离应在前部胶带机机架侧向200-300mm,当堆煤触及到堆煤保护探头时,保护器将自动停机报警。3.防跑偏保护装置防跑偏保护装置的作用是,在输送带发生跑偏时,使输送带自动纠偏;在严重跑偏时,使输送机自动停机。(1)在用带式输送机在机头和机尾均安装一组跑偏保护传感器,当胶带运输机的胶带发生跑偏时,胶带推动臂式滚动导杆,当偏离夹角大于200(允许误差±30)时,跑偏开关动作,保护器主机开始报警,但不造成停机;保护器主机经过5-10s延时后,如胶带仍处于跑偏状态,保护器主机将自动切断电源,实现跑偏保护。(2)在用的主要带式输送机,中间部分安装自动纠偏装置,当胶带出现跑偏时,自动纠偏装置发生偏转,使胶带自动复位;综掘用带式输送机安装防跑偏抗轮,以阻碍皮带跑偏。防跑偏装置应安装在距离槽形托辊外沿50-100mm范围内,上胶带每50m安装一组,下胶带每100m安装一组。4.温度保护、烟雾保护和自动洒水装置温度保护、烟雾保护和自动洒水装置的作用是当输送带在驱动滚筒上打滑,使输送带与驱动滚筒摩擦,温度升高并产生烟雾时,监测温度、烟雾保护装置,发出声光信号,实现自动停机。(1)温度保护装置传感器温度整定值为500C,当温度高于整定值±30C时,保护器自动停机保护。安装在皮带机的主动滚筒附近,温度探头应安设在皮带机的主动滚筒和皮带接触面的5-10mm处,并配接电磁阀以及供水管路。(2)烟雾保护装置是当带式输送机周围有烟雾生成,并达到一定浓度时,保护器自动发出声光报警,并自动停机。悬挂于皮带涨紧段,距上皮带上方0.6~0.8m,同时在风流下行方向距驱动滚筒5m内的下风口处。(3)自动洒水装置应安装在输送机驱动装置两侧,洒水时能起到对驱动胶带和驱动滚筒同时灭火降温的效果,其水源的阀门应是常开。(4)易熔棒应安装在驱动滚筒与胶带分离处,且在距离滚筒表面100mm以内。易熔棒熔断温度为550C±50C,当易溶棒周围环境温度达到500C-600C且持续3-5分钟时,易溶棒将自动溶化。5.张紧力下降保护装置张紧力下降保护装置的作用是当输送带张紧力下降,输送带和驱动滚筒间产生打滑时,使输送机自动停机并报警。6.防逆转装置防逆转装置的作用是防止上运的带式输送机发生逆转飞车事故。在用上运带式输送机,必须配备滚柱式逆止保护装置,以及其他有效的定型防逆转装置。7.制动装置制动装置作用是防止上运的输送机停车逆转,使下运的带式输送机及时停车。在用倾斜运输胶带输送机,必须配备完善的制动装置。8.沿线紧停保护装置输送机巷道内每隔100m要安装一个紧停开关,在装载点、人行过桥处、机头、机尾均应设有紧停开关,开关信号要接入带式输送机控制系统。9.防撕裂保护装置防撕裂保护装置的作用是当输送机撕裂时,使输送机自动停机,防止撕裂事故扩大。   三、试验方法及试验周期1.防滑保护装置防滑保护装置试验方法有两种:一种是电感式防滑保护装置通过转动传感器方向,胶带输送机应能自动停机;另一种是将滚轮提起使其脱离皮带表面,胶带输送机应能自动停机。防滑保护装置试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。2.堆煤保护堆煤保护试验方法:胶带输送机正常运行时,人为的推动堆煤保护传感器触头,使保护动作,以胶带输送机自动停机为正常。堆煤保护试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。3.跑偏保护跑偏保护试验方法:带式输送机正常运行时,人为的推动跑偏传感器的滚动导杆,在延时5-10s后限位开关动作,以能自动停机为正常。跑偏保护试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。4.温度保护装置温度保护传感器应由使用单位每天检查一次,每3个月更换一次。下井更换后的旧传感器应及时进行试验。5.烟雾保护装置烟雾传感器每天检查一次,每月更换一次。6.自动洒水装置自动洒水装置试验方法:在胶带机正常运行时,人为松动易熔棒拉紧绳后,洒水装置喷头均能喷水,并且断电停机为正常。自动洒水装置试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。7.张紧力下降保护装置张紧力下降保护装置试验方法:在输送机停机状态下,对液压传感器式张紧力下降保护装置,人为将拉紧装置液压站溢流阀缓慢松动,当压力低于规定值时,以故障显示盘低压故障指示灯亮为正常。对行程开关式张紧力下降保护装置,人为触动开关,应以故障指示灯亮则为正常。张紧力下降保护装置试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。四、试验制度1.试验前试验人员必须与输送机集控室司机、前后部输送机司机及本输送机的各装载点司机联系确认无误后,方可进行试验。2.试验人员对输送机的各种保护试验完毕后,必须当场填写试验记录并签字。发现问题要及时通知值班维修人员处理,严禁甩掉或拆除各类保护装置。五、其它规定1.机头、机尾、驱动段、给煤点、煤仓上口和其他旋转部位必须装设护栏和护罩。机头煤仓备有合格的安全带,在煤仓上口附近作业时必须使用安全带,严格执行一人作业一人监护制度。 2.机道内有人跨越带式输送机的地方,必须设立过桥。3.胶带与底板有0.4m的安全间距,无胶带磨地板或积煤现象;胶带输送机边梁与巷道壁之间留有不小于0.5m的安全距离;机头和机尾处与巷帮的距离不得小于0.7m。5.在胶带输送机卸载点、装载点下皮带运行前方、驱动点的前方和机尾筒前方下皮带处要装设清扫器,清扫器接触面积不小于80﹪,清扫后的胶带表面不得粘带煤泥。

  • 关于老化柜的强大保护性能介绍

    关于老化柜的强大保护性能介绍

    老化柜的主要由PC机、电源、计时器、温度控制系统和老化负载五个组成。工作时处于一个桓温的密闭环境的,因此设计中要控制老化柜内的温度保持在一定的温度内。温度的控制是利用老化柜内的热水管道和冷水管道来实现控制,当温度低于老化温度时,控制热水阀打开,通过热水的散热来升高里面的温度;当温度高于老化温度时,控制冷水阀打开,通过冷水的流动带走一些热量以降低里面的温度。老化柜的负载、计时器、温度控制都加入一个通信模块,使得可以实现电脑监控。温度控制系统:通过温度传感器知道即时老化柜内的温度,假如老化柜内温度低于老化要求温度,那热水控制器启动,通过加热水升高老化柜内的温度。当温度达到老化要求温度,停止加热。当老化柜内温度高于老化要求温度冷水控制器启动。报警系统:报警系统设计了越线报警装置,控制老化柜内的温度范围。当老化柜内的温度达到所需温度时,用声音的形式提醒工作人员,此时报警器开始发出报警声。当温度低于设置的最低目标温度或高于设置的最高目标温度时报警器为连续不断的滴答滴答叫声。老化柜采用两级PID调节加热量,实现对测试区(产品区)温度的精确控制,同时温度控制器可以对测试区任意温度进行滚动实时显示,有独立负载的还可以对负载区的温度进行监控,防止负载区温度过高,方便客户准确掌握老化柜测试区温度情况。控制系统还设定了各种保护功能,有超温报警保护、风机故障报警保护、无风报警保护、室内烟气感应报警保护等,完善的保护功能确保了老化柜能长期稳定无故障运行。老化柜保护方式: 1.稳定运行时或者超过设定温度(≥2℃)状态下,产品区冷却风道开启,保持产品区内温度恒定 2.超温保护器:循环风扇故障或加热器失控时,切断加热系统与产品电源 3. 空焚保护器:当加热管表温度升高至100℃时,切断加热器电源 4. 陶瓷保险丝:加热管过流保护 5. 漏电开关:系统过流漏电保护 6. 指示灯、蜂鸣器声光报警装置:超温与电机过电流等保护时指示灯蜂鸣器报警 7. 负载区排气风机若有故障时切断产品电源 8. 系统配置烟雾报警装置,产品区与负载区各2个,当烟雾报警动作时,即切断系统电源 9. 排风机及循环风机过载保护。 10.电源欠相保护,防止电网相序变化而导致循环马达反转http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311111718_476486_2803766_3.jpg