  • 【求助】助燃气压力监控器失灵!

    AA6300机子自检时提示:助燃气压力监控器失灵!检查压缩机及进气管均正常,但压缩空气无法进入机子,导致无法点火,请教各位高手是什么原因,该如何处理?QQ :523006425

  • 【求助】关于AA7000的燃气监控器

    搬了新公司,今天重新调试仪器AA7000,在开机初始化自检的时候燃气监测那一关始终过不去,乙炔已供应,可是软件一直弹出“请供应乙炔”,弹出三次后,显示“燃气压力不正常或燃气监控器故障”,已排除管路问题,管路是畅通的,想问各位大侠,会是什么原因呢?

  • 消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用

    消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播/电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯和卷帘门等。消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报警系统及相关的消防联动设备能否正常工作又取决于其供电电源的工作状态。一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在供电紧张、设备质量不佳和安全意识淡薄时更显得尤为突出。  GB 28184-2011《消防设备电源监控系统http://www.rynon.com.cn 》和GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》都对消防设备电源监控系统作出了具体的要求。  本文介绍的AFPM系列消防设备电源监控系统主要用于一些大型的公共建筑及人员密集场所。一、系统结构  AFPM系列消防设备电源监控系统结构图如图1所示。系统采用传感器(监控模块)+监控器(主机)两层结构组网模式,简化了系统架构设计。整个监控系统功能全面、性价比高、安全可靠、探测准确,系统内部采用RS-485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他消防系统的接入。二、系统功能A、监控报警1.被监控设备电源回路开关状态2.被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)3.报警响应时间:≤30s4.报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动5.报警光信号:红色LED指示灯常亮B、故障报警1.监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线开路、短路2.监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)3.监控器与其分体电源间连接线开路、短路4.当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警颚式破碎机 http://www.haomutanji.com/信号有明显区别的声光故障报警信号5.故障报警响应时间:≤100s6.故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动7.故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮8.故障期间,非故障回路的正常工作不受影响C、控制输出1.对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作2.监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A3.监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3AD、自检1.连接检查:通信线路及分体电源线路的开路、短路2.设备自检:手动检查或系统自检3.自检耗时:≤60sE、报警记录1.记录10000条相关故障报警信息2.报警类型:老化试验箱 http://www.ouke88.com/故障类型、发生时间和故障描述3.报警事件查询4.报警记录打印F、操作分级1.日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录2.监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作3.系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块G、安装位置说明  监控主机安装在消防控制室,其专用于消防设备电源监控并独立安装,不能兼用其他功能的监控,不与其它系统共用设备,以保证本系统的稳定安全。主机专用电源由消防电源提供AC220V.  探测器安装在被监侧消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。在特殊情况下。可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控器上或消防控制室内实时显示。宜设置在下述部位:1. 建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端。2.消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输人端与输出端。3. 设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端。4.为消防设备供电配电箱的输出端。5.消防设备应急电源的输入端与输出端。6. 应急照明配电箱的输出端。7.集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端。8. 多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输人端。  设置在消防控制室以外的,独立供电的消防设备的工作状态如在火灾报瞥控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其供电电源的输出端设置电压传感器或电流传感器。独立供电的消防设备为电气火灾监控设备、可燃气体控制器、防火卷帘控制器、气体灭火控制器、线型光纤感温火灾探测器、空气采样式感烟火灾探测报警器、传输设备、火灾显示盘和其他消防设备。

  • HZD-L智能振动烈度监控仪

    HZD-L智能振动烈度监控仪主要用于对转速600~6000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测,与ST系列磁电式振动速度传感器配套,可以监测旋转机械的垂直,水平方向的振动,振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS,PLC系统配接,当振动值超限时,本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施,并有报警,危险开关量输出,保护机器安全可靠运行HZD-L型智能振动烈度监控仪配接速度式振动传感器,对振动信号进行放大、整型、滤波、经积分电路把振动信号转换为振动位移信号,再经检波器将振动位移峰-峰值送表头显示。可广泛应用于发电、石油、炼钢、航空、航天等行业作为旋转机械的轴承振动监测与保护。HZD-L型智能振动烈度监控仪测量参数放置机械的轴承振动。机组类型:各种旋转机械,如汽轮机、大型风机、压缩机、电机、泵等。HZD-L型智能振动烈度监控仪安装要求:配接两支TRLV-8速度式振动传感器,任意安装在轴承的垂直、水平两个方向上,设置报警、危险点即可,用户选用其它公司传感器请在合同中注明型号及参数。HZD-L型智能振动烈度监控仪主要技术指标:测量范围 由用户确定(峰-峰值)HZD-L型智能振动烈度监控仪分辨率 0.1%(FS)显示精度 ≤±2%输出信号 电源1~5V,负载≥1KΩ;电流4~20mA,测量信号灵敏度 200mV/CM/S频率响应 10~1kHz(-3dB)HZD-L型智能振动烈度监控仪显示方式:三位半LED数显报警停机 两级,设定范围为满量程的5%~100%,误差<2%,延时1s~3s可选,继电器触点容量28VDC×5A或115VAC×0.5A电源 220VAC±10%HZD-L型智能振动烈度监控仪使用环境 温度-10℃~50℃ 湿度<90%重量 2kg外形尺寸 160(宽)×80(高)×270(深)mm安装尺寸 150+1(宽)×74+1(高)mm HZD-L型智能振动烈度监控仪HN-8热膨胀监测仪,HN-7油箱油位监测仪,HN-5油动机行程监测仪,HN-6型智能转速监测仪,HN-4轴向位移/胀差监测仪,HN-2风机轴承振动监测仪,HN-3轴振动监测仪DF9012转速监测仪,DF9002轴向位移监测仪,DF9011精密瞬态转速仪,DF9032热膨胀监测仪,DF9052轴承振动监测仪,DF2000系列系统仪表(TSI)CZ700转速监测仪,CZ750轴振动监测仪,CZ780轴位移、胀差监测仪,CZ670轴承振动监测仪HZ-847正反转速监测仪,HZ-843振动监测仪,HZ-3双通道轴振动监测仪,HZ-841轴位移监测仪,HY-504数显转速KR-939B型风机安全运行监控器,KR-939B3型风机安全监控器,KR-939B4型风机安全监控器,KR-939B4-4型设备安全监控器,KR-32型双通道设备安全监控器,KR-34四通道设备安全监控器,KR-939NCS型风机转速频率表VB-Z500B 旋转机械状态监测保护表,VB-Z412双通道轴位移/胀差监测仪,VB-Z410/410A轴位移/差胀监测仪,VB-Z430F双通道轴承振动监测仪,VB-Z430 双通道轴承振动监测仪VB-Z720 双通道水机摆度监测仪,VB -Z730 双通道水机振动监测仪,VB-Z420双通道轴振动监测仪,VB-Z470B壁挂式正反转监视仪,VB-Z470正反转监测仪,VB-Z440转速监测仪XZD-LG型壁挂式振动烈度监控仪,XZD-L型振动烈度监控仪,XZD-4型四通道振动监控仪,XZW-D型轴向位移、胀差监控仪,XZS-04型智能转速监控仪,XZD-Z型轴振动监控仪,XCW-R型热膨胀行程监控仪,XCW-U型油箱油位监控仪,XCW-Y油动机行程监控仪,XZD-W型振动监控仪WB8100E旋转机械监测仪表.

  • 果蝇活动监控孵化箱功能说明书

    [url=http://www.f-lab.cn/drosophila/circkinetics.html][b]果蝇活动监控孵化箱[/b][/url]是专业研究果蝇活动和行为的[b]果蝇孵化箱[/b]和[b]果蝇培养[/b]箱,是研究果蝇的理想[b]孵化培养箱[/b]。果蝇活动监控孵化箱方便,安静,节能的加热/冷却温度控制可以很好保留蝇类储存物,或增长的S2细胞。使用我们定制的昼夜光源插件,那么昼夜夹带和活动监控也变得轻而易举![url=http://www.f-lab.cn/drosophila/circkinetics.html]果蝇活动监控孵化箱[/url]功能:[list][*]果蝇的研究和活动监视的一套完整集成系统[*]HDPE-内衬 防腐内部[*]加热和冷却之间自动切换[*]高效节能,不需要使用压缩机或氟利昂类气体就可以接近环境温度孵化[*]白色高反射性的内部,光照更均匀[*]内部空气循环,以保持适当地升高湿度[/list][img=果蝇活动监控孵化箱]http://www.f-lab.cn/Upload/DT2-CIRC-TK.jpg[/img]普通活动监控为任何行为遗传学研究提供了重要的控制。因此,该果蝇活动监控孵化箱系统具有:[list][*]内置内部插座,可以使用5至20 个TriKinetics活动监控器(自1987年以来,TriKinetics一直为果蝇活动监测研究提供行业标准设备,现在他们把一个完整集成活动监视系统加到设备上,用户可以直接购买无需自己设计。)[*]遮光构造,防止意外夹带[/list]超级用户友好的设备COM3™ 软件,具有先进的功能,用户可以:[list][*]记录温度和光照数据。[*]通过互联网连接,用任何计算机或手机可以检查并改变温度和光照参数。[*]通过电子邮件,IM或手机短信立即通知用户,如果有人打开你的暗孵化器,让光,灯泡开始失效;有温度警报,为用户节省几天,几周,甚至几个月的时间,本来是由于损坏的数据而反复工作要花费的时间。[*]每天非24小时轻松运行照明和温度方案。[*]制定详细的,综合的温度和照明方案,如复制纽约市1988年与2008年的灯光和温度。[/list]

  • 培养箱温度监控问题

    不知道大家所使用的培养箱有没有对温度进行监控,是如何监控的呢?温度超标之后有没有报警措施之类的?

  • 关于微生物培养箱温度监控

    实验室里面有很多微生物培养箱,它自身已经是有温度指示器,再用一个数显温度计监控温度是否多余。且培养箱温度一般要求±1℃,大多数显温度计还达不到这个要求,这样监控温度意义是否不大?再者,我们会做期间核查监控培养箱温度,还要期间核查买的温度计,增加工作量。感觉温度监控是否可以直接看培养箱上面的温度指示器,而不需要额外买数显温度计,这样做合规吗?

  • 首部《温度数据采集仪校准规范》擦亮温度监控的“眼睛”

    近日,国家质检总局发布了《温度数据采集仪校准规范》,对温度数据采集仪的校准设备、校准方法等进行了统一规定。这部校准规范将从2013年1月8日开始正式实施,届此,我国广泛使用的各类温度数据采集仪将拥有统一的性能评价方法,并有望建立起完善的量值溯源体系,实现温度数据采集仪温度测量的准确、可靠。 按照该规范的规定,温度数据采集仪就是可直接置于被测环境中进行测量,具有自动采集被测温度信号、数据存储、记录、通讯等功能的温度测量仪表。该规范的主要起草人、浙江省计量院高级工程师沈才忠介绍,温度数据采集仪包括冷链温度记录仪、灭菌温度记录仪、环境温度记录仪以及炉温跟踪记录仪等,应用领域非常广泛。 以冷链温度记录仪为例,这类温度数据采集仪主要用于农产品、水产品以及药品、疫苗、血液等冷藏、冷冻运输中的温度监测,即用于冷链温度的监测。“现在,基于物联网技术的现代冷链物流技术蓬勃发展,其中,冷链温度监控系统至关重要。为冷藏、冷冻、保鲜产品的全过程控制提供技术保证的核心就是冷链温度记录仪,它的运用可有效保证农产品、水产品以及药品、疫苗、血液的保鲜度,使产品质量在运输、储存过程中得到有效保证。”沈才忠强调,整个冷链物流系统的运转都要以实时的温度监控为基础,所以必须保证温度数据采集仪的计量准确。 在食品、药品生产以及疾病诊疗中用以消杀毒、灭菌温度监测的灭菌温度记录仪也是被广泛使用的一类温度数据采集仪。封闭式的灭菌温度记录仪可以置于消毒、杀毒物品内部,也可投入到需要灭菌的液体或流质之中,以监测、验证消杀毒、灭菌温度是否达到了规定要求,从而保证药品、食品生产的灭菌工序控制能够按照工艺要求进行,以保证药品、食品的安全。 沈才忠还介绍了另两类温度数据采集仪:环境温度记录仪和炉温跟踪记录仪。环境温度记录仪主要用于冷库、仓库、实验室等空间的温度监测,确保需要冷藏储存的物品得到有效保存,实验室环境符合实验要求,使各类科学实验能够正确实施。当需要对环境温度进行连续监控时,环境温度记录仪可实现最小记录间隔为1秒的数据测量,保证监控的连续性和有效性。环境温度记录仪还主要用于育种、育苗的温度监测。在高效生态农业中,可连续监测农作物种苗的生长环境,实现高产稳产,并且帮助农作物新品种的研究;在人工繁殖、养殖中,可监控繁殖、养殖温度,促进养殖、繁殖的顺利进行。炉温跟踪记录仪主要用于工业生产过程中有关工艺过程的温度验证。如玻璃窑炉温度、热处理炉温度、电子产品老化温度、电子线路板贴焊温度的监测、验证等等,以确保工业产品的温度处理工艺符合要求,保证产品质量。 “温度数据采集仪的应用如此广泛,而且很多是涉及人们的食品、药品安全领域,但以前,我国却没有统一的校准设备和校准方法,导致采集仪的计量性能无法得到保证。”沈才忠说,很多温度数据采集仪的使用者对采集仪需要定期校准才能保证计量准确这一点认识不够,他们往往不会主动送检。而温度数据采集仪的量值溯源方法也各不相同,评价标准不一致,导致采集仪应用的通用性、互换性受到限制,阻碍了它的进一步发展。因此,需要制定温度数据采集仪的校准规范,以统一该类测量仪表的性能评价方法,完善温度计量的量值溯源体系,确保温度数据采集仪计量性能的准确可靠。 规范提出,“本规范适用于内置传感器、测量范围为(-50~+150)℃以及外置传感器、测量范围为(-80~+500)℃的温度数据采集仪的校准。”规范还对校准设备、校准项目、校准方法都做出规定。同时,规范还建议,为了确保采集仪在其规定的技术性能下使用,复校时间间隔最长不应超过1年。《中国质量报》

  • Sensitech温度监视器TempTale Ultra怎么区分是否是一次性的

    之前的同事买了这个牌子的温度监控器,但不知道是不是一次性使用的,还是重复性使用的。有没有懂的哥哥,帮帮我。告诉我怎么区分判断是否是一次性的。[img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109221829580755_1573_5355227_3.png[/img]

  • 惊叹--关于贮存标准品的冰箱的温度监控!

    前不久实验室通过了实验室资质认定的复评审,我负责的液相其中的贮存标准品的冰箱的温度没有监控属于整改项,自己觉得这方面确实需要改善,就报买了温度计校准后,就放在了冰箱的靠里,靠外的两个位置,结果测出来的结果相当惊人。靠里的温度计显示在4.5摄氏度,靠外面的竟然是15.0摄氏度。温度竟然如此不均匀!不知道大家有没有这种现象?如果有是如何处理的?

  • 热处理炉气监控系统如何让炉内气氛可控?

    热处理炉气监控系统如何让炉内气氛可控?

    热处理工艺中零件脱碳会缩短其使用寿命,采用可控气氛可以改善零件的变形,开裂,还可以准确控制表面渗入元素的浓度,提高渗件质量。而热处理炉气监控系统可以让炉内气氛活动清晰起来,让理论和实际保持一致。 碳势是气体渗碳、脱碳等工艺过程中需要精确控制的主要参数。炉气的碳势未得到有效控制时,往往造成钢铁组件的渗层表面含碳量或渗层碳浓度达不到工艺要求。在一定的渗碳温度下,炉气碳势主要取决于炉气的成分及在其高温下相互结合反应的结果。 热处理炉气监控系统可以实时测量炉内真实气氛、氧电势、温度,让碳势控制不再依靠理论上的化学平衡,而是直接反应炉内生成的气氛情况。[align=center][img=,690,492]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901031325052180_6133_2567402_3.png!w690x492.jpg[/img][/align] 如图所示,热处理炉气监控系统不仅可以实时连续的在线测量炉内气氛,还设置了报警功能,随时提示工艺员炉内情况,工艺员还可现在一键校准标定数值,操作非常的简单方便。 目前热处理炉气监控系统是渗碳工艺中值得推荐的碳势控制产品,作为工艺操作工程师们的第三双眼睛,实时守护您的“调皮”炉内气氛。

  • 手机监控恒温磁力搅拌器问世!

    由河南中良科学仪器有限公司历时两年研制的手机监控恒温磁力搅拌器近期问世,该机采用手机通信网络,将手机卡内置于恒温磁力搅拌器内,与绑定监控手机建立通信后,机器出现故障,会及时报警通知监控手机,机主通过手机可以及时关闭故障机器,解决了化学实验过程中,实验人员长时间值守的问题,大大提高了实验的安全系数,降低了实验人员的工作强度,通过手机还可以即时查询实验工作温度,开机,关机等功能!为实验室仪器实现智能化,网络化探索出了一条道路,经查询,国外也没有相关产品!

  • 实验室的冰箱你们有监控吗?如何监控?

    实验室冰箱一般都是用来存放标准物质的,所以必须需要监控,各种标准物质的储存条件不一样,首先要将他们分类。一般分为4℃、低温-10℃以下和常温(20℃左右)三种。冰箱最好有双柜,根据上面的分类存放,温度的话,我们采用的是有探头的那种电子温湿度表(包括探头一起都必须要送检)。针对冰箱每天填写两次温度记录。问题在于要在20℃+-2摄氏度的温度下去使用,该如何去控制,有多少实验室能满足这个要求去使用标液?

  • 紫外光耐气候试验箱对试样表面温度监控装置的要求

    紫外光耐气候试验箱采用黑板温度计或黑标准温度计监控试样表面可能达到的最高温度,该值也是紫外光耐气候试验箱的主要参数之一。在试验时,试样表面的温度取决于试样周围的空气温度、试样内部的热传导率、试样和空气之间的热传递率以及试样和试样架之间的热传递率等,而与荧光紫外灯的辐射关系不大,这一点应特别注意,这也是与其他人工光源不同的地方,主要是因为荧光紫外灯的辐射中几乎不存在可见光和红外线,因而没有热效应。当前的紫外光耐气候试验箱普遍采用黑板温度计进行监控,该温度计一般安装在一个试样曝露位置上,这样温度计与试样受到同样的试验条件的影响。 黑板温度计或黑标准温度计的基本区别在于黑标准温度计是绝热安装的,而黑板温度计是非绝热安装的,因此,有的标准将黑标准温度计称为绝热黑板温度计,将黑板温度计称为非绝热黑板温度计,通常情况下,黑标准温度计显示的温度比黑板温度计显示的温度要高,但在紫外光耐气候试验箱中,两者相差很小,不超过2度。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 【原创】对线触摸屏控制器做简介的了解

    这款型号为TSC2046是线触摸屏控制器,支持低电压I / O接口从1.5V至5.25V,是100%引脚兼容现有的ADS7846,将下降到同一插座。它允许-阳离子轻松升级现有appli到新版本。该TSC2046也有一个片上2.5V参考模式,可用于辅助输入,电池监控器,温度测量。该参考也可以不使用时关闭电源以节省电力。内部电压基准电压下降到2.7V电源,同时监控电池电压从0V至6V。典型的0.75mW在2.7V功耗低(的基准关闭),高速(最高的125kHz采样率),以及芯片的驱动程序使TSC2046,便携设备移动电话和其它电池的理想选择屏幕,传呼机操作的系统,如个人数字助理(PDA)与电阻式触摸。该TSC2046采用TSSOP - 16和QFN - 16和VFBGA - 48封装,speci - C的田间工作在-40 °至+85 ° C温度范围。更多关于TSC2046的信息可以参见库IC网关于TSC2046的PDF资料。

  • 机房安防监控系统应注意什么?

    [font=宋体]对于中大型[/font][url=http://www.bcent.cn/info/29.html]安防监控[/url][font=宋体]系统项目,应有统一的视频监控管理和调度室,由物业或安全部门负责监督。那么,视频监控室应该如何设计和施工,应该注意什么呢?[/font][font=宋体]一:考虑到监控室的美观大方,监控室应采用天花板设计,一方面可以发挥隐藏线路的作用,另一方面也可以防止灰尘脱落。[/font][font=宋体]二:对于大型监控室,为防止静电对后端设备的影响,必须安装防静电地板。机房安装防静电地板的主要优点如下:[/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]让整个机房看起来美观大方。[/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体]监控机房设备线路可从防静电地板下布线,无明线。[/font][font=宋体]3. [/font][font=宋体]方便设备和线路维护[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]三:大型监控室的主要目的是实现监控系统中心对前端监控设备的集中管理和调度,电视墙和操作台是整个监控室的核心部分。监控中心的操作人员可以通过监控管理软件在墙上操作任何视频。[/font][font=宋体]四:有许多大型监控室设备。由于设备散热高,整个监控中心的温度可以在短时间内升高,这些设备在高温下长期运行容易导致设备故障。因此,一个完善的空调温度系统也是必不可少的。常规监控室应有温度控制传感器和温度指示标志,以确保机房设备在指定温度下的正常温度运行。[/font][font=宋体]五:大型监控室还应考虑紧急供电解决方案。当监控室发生紧急断电时,可及时启动备用电源,防止突然断电损坏设备,确保监控系统在断电时仍能安全稳定运行,避免非法分子损坏供电系统,造成系统漏洞。[/font][font=宋体]注:在监控机房设计过程中,为保证设备正常运行,应充分考虑设备的散热和安全稳定运行。[/font][font=Helvetica][color=#000000][font=Helvetica]深圳毕讯科技是一家高科技软件开发服务提供商和网络运营商,拥有先进的技术实力和专业人才,为客户提供专业的企业网站建设,网站制作,网站搭建,[/font]seo优化,网络推广,全网营销推广,竞价托管,平面设计,网站设计,LOGO设计,网络工程,弱电工程,机房建设等一站式服务,致力于为政府、企业、个人和网络供应商提供高技术含量的各类应用解决方案。[/color][/font][font=Helvetica][color=#000000]详情了解网络工程请点击:[/color][/font][url=http://www.bcent.cn/list/6.html][font=Helvetica][color=#333333]http://www.bcent.cn/list/6.html[/color][/font][/url][font=Helvetica][color=#000000][font=Helvetica]或联系我们:[/font]13725649330(微信同号)[/color][/font]

  • 换热站无线远程监控方案

    [align=center][b]换热站无线远程监控方案[/b][/align][b]系统功能[/b]▲实时无线监测供热系统压力、温度、机泵工作情况▲实时远程监测流量及控制▲管理提升,节能降耗▲自动监测数据准确,提高效率▲强大的远程监控能力,足不出户就能实现供暖系统状态在线巡检▲防止人工检测漏检,误检▲便携式监测单元设计,随时查看监测数据[hr/][b]系统特点[/b]●施工简单:电池供电,无线传输,无需布线●安装方便:不破坏原设备结构●扩展性强:各种无线采集器无缝组网●报警模式:声音告警,颜色告警,App告警●随时监测:便携式监测终端实时监测数据●兼容性强:可实现与原有系统无缝对接[hr/][b]对油田的益处[/b]本系统实施后在管理上会更加简单便捷,供热系统运行情况,各项数据监测便捷,统一在监控中心管理,管理更加精细化,现场人员不用频繁到现场巡检。本系统可以及时发现供热的问题,得到及时的解决,减少客户投诉。降低在供热过程中产生的能耗浪费情况,使供热系统运行在最优的工作环境中。有效地解決了传统供热系统人工管理方式带来的弊端,使控制参数等数据可以不受地域限制及时地传回到监控中心,从而方便判断及排除故障减少设备运营的成本提高供热系统的客户满意度、提升了品牌价值。

  • 【资料】网络机房环境监控方案

    随着计算机的发展和普及,机房已成为各大中型企业的重要组成部分。所以对机房进行自动化监控管理显得十分重要。必须提供正常的运行环境,否则,就会影响到整个企业的运行,若事故严重又不能及时处理就可能造成严重后果。基于网络的机房监控产品已经成为目前机房监控产品的主流,它适应了当今通信发展和监控领域的主要趋势。具有强大功能。TH-58X9在测量温度,湿度,露点的同时,还拥有开关量、模拟量信号输入,继电器信号输出,串口连接等功能。TH-58X9可以接入数台监控设备,例如门磁传感器,水浸传感器,烟感传感器,电流电压传感器等,一但捕获到异常信号,产品继电器自动输出报警,上传报警信号。此外58X9所自带的一路串口,还可采集串口数据,例如UPS、空调、风机等。功能与特点:1.主机小巧:主机轻便小巧,不占用空间。2.机房设备监控:UPS,空调,配电柜开关。3.机房环境全面监控:机房温湿度、露点、漏水监控、烟雾监控、门禁监控。4.报警:声光报警、短信报警。5.搭配自由:一个主控传感器 , 若干个监测传感器,可针对自身情况对监测传感器进行选择。6.安装简单:主控传感器采用壁挂方式,监测传感器按照监测要求安装。7.支持多种协议:ARP,UDP,TCP,Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, HTTP等。8.可配用任何网管公司支持SNMP协议的管理软件。小结:能够大大提高机房的安全保障,真正做到在机房中的科学化全面环境监控,主机与配套传感器随意搭配,功能齐全,简单合理,做到完全的无人职守,出现事故,即时报警。让机房永远没有任何隐患,让您永远踏实放心。

  • ARCM剩余电流式电气火灾监控装置

    ARCM剩余电流式电气火灾监控装置安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。  适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准