当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

单级复叠式操作方便低温冷水机

仪器信息网单级复叠式操作方便低温冷水机专题为您提供2024年最新单级复叠式操作方便低温冷水机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括单级复叠式操作方便低温冷水机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的单级复叠式操作方便低温冷水机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合单级复叠式操作方便低温冷水机相关的耗材配件、试剂标物,还有单级复叠式操作方便低温冷水机相关的最新资讯、资料,以及单级复叠式操作方便低温冷水机相关的解决方案。

单级复叠式操作方便低温冷水机相关的论坛

  • 化工机械设备助手-冷水机操作应注意的事项

    化工机械设备助手-冷水机操作应注意的事项 冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。使用时,应当注意以下事项:a.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。b.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。c.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。d.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。e.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。f.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。g.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。h.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。i.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。j.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。k.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机l.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。m.请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。n.试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。o.为了方便日常的维护工作,用户可以采用下列一些(或全部的)措施:1)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上,尽量靠近冷水机组;2)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。文章摘自:化工机械网http://hgjx.ywl.cn/

  • 实验室冷水机冷却水不循环的处理方法

    实验室冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。实验室冷水机的工作原理是事先向机内水箱一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,实验室冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却降温的作用。在这个过程中,可能会有设备用户会遇到实验室冷水机冷却水不循环的情况,下面我们一起来探讨一下。 实验室冷水机冷却水不循环,主要的故障原因有三种:一、水箱水位低于水泵入水口;二、冷水机水泵至出水口管路堵塞;三、配件或者线路故障。首先我们需要检查实验室冷水机水箱内冷却水是否到达冷水机水位计的绿色范围,如正常,则需要先观察水泵在工作时是否出现震动,异响等情况而影响水流量,查看开关电源输出端有没有输出电压等等,才能一一通过排除法来确定实验室冷水机冷却水不循环的主要原因,才能从中找到解决问题的方法。

  • 新材料专用冷水机冷凝器如果操作?

    新材料专用冷水机是一个新型的冷却装置其中冷凝器作为主要的热交换设备之一,用户需要了解其怎么具体操作的,更好的运行新材料专用冷水机。  新材料专用冷水机冷凝器其作用是把压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体,制冷剂在冷凝器中放出的热量由冷却介质带走。按冷却介质来分,新材料专用冷水机冷凝器主要分为风冷式和水冷式,冷负荷较小适用在小型制冷系统中使用。  新材料专用冷水机的制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启,水冷式冷凝器的冷凝压力不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。新材料专用冷水机压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水,冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。  新材料专用冷水机经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4℃,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃,冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢,厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。  新材料专用冷水机应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红,氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污,应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。  新材料专用冷水机立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当,水沿管道内壁应均匀分布,水量要充足,卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出,运行时冷却水不得中断。  新材料专用冷水机蒸发式冷凝器运行时,应先起动排风机及循环水泵,再开启迸气阀和出液阀。喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。风冷式冷凝器应经常用压缩空气清洗管壁和散热肋片上累积的尘土,以提高传热效率。  新材料专用冷水机多台冷凝器组合使用时,要确定冷凝器的工作台数、所需冷却水量及水泵运转的台数,应以压缩机的负荷、冷却水的温度等参数为依据,达到制冷系统的经济、合理和安全运行。  新材料专用冷水机冷凝器定期清理是很有必要的,冷凝器保证有效的运行,才能让新材料专用冷水机运行更有效。

  • 购买工业冷水机需要注意的几点原则

    工业冷水机是一种水冷却设备,是能够提供恒温。恒流、恒压的冷却设备,其原因是想将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,而后有机器内部的水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。 那么,我们在平常购买工业冷水机的时候,需要注意什么呢?下面我们一起来讨论一下:1、首先需要明确冷却设备的类型。工业冷水机的使用范围十分广泛,一般能为用户设备提供5℃-35℃的循环冷却水来降温,从而达到冷却目的,提高企业的生产效率。工业冷水机对于一般的制冷功率基本能满足,如激光器的冷却,最佳的冷却温度为20℃-30℃之间,但是对于温度要求在零下的用户设备,最好选择专用的低温冷水机才能实现温度需求。2、选择质量可靠的冷水机。冷水机的故障率虽然低,但是仍然存在发生故障的可能性,所以冷水机设备性能质量就显得尤为重要。性价比高的冷水机设备只需要在正常工作中做好保养,尽量减少设备的额外磨损,便能将故障成本控制在最低。这方面就需要选择市场上较为高端的和口碑较好的品牌。3、重视售后服务。无论是冷水机设备还是其他制冷设备,售后服务是购买时应该着重考虑的重要一环,在保证品牌的同时,也要考虑售后服务承诺。优先考虑对售后服务有良好承诺的厂家,在遇到设备故障时,可以将企业的损失减到最小。售后服务承诺可以参考市场评价及厂家条款。4、在同等功能和价位的条件下,尽量选择容易操作、维修简单、保养简便的工业冷水机设备,不但能提高工作效率,还可以降低操作员的劳动强度,减少相应的培训成本。

  • 何种温控控制方式更适合光谱分析仪器冷水机

    提到冷水机产品,可能有很多的用户对这一产品还不太了解,其实,冷水机是一类主要应用于各类工业生产的一种专业制冷设备,不同类型的工业冷水机产品可以满足不同的冷却恒温要求;可以配套光谱分析仪器以及原子吸光光度计光源的发热部分冷却,也可以通过有效的冷却介质进行合理的工业降温等。 冷水机产品使用的温度控制方式一般都是非常方便和实用的,具有比较高的控制效能。不少冷水机显温度校准,同时,还具有传感器开路、短路保护和报警,高低温保护,泵马达堵转保护的功能,防止降温过度的现象发生。 另外,不少的冷水机产品的温度控制还采用了一些联合控制的方式,在保持进行温度精确控制的前提下,风冷式工业冷水机液槽内胆、蒸发器等与工作介质接触的部件采用不锈钢材料或铜质材料,这样温度控制效率高,并且经久耐用。

  • 安装冷水机需要做好的准备工作有哪些?

    在日常使用中制冷的设备有很多种,然而冷水机的应用范围则相对较广,它可以将温度控制在特定的范围内,而且制冷效果稳定,适合各行业使用。那么当我们购买了冷水机,需要安装冷水机时,需要做好的准备工作有哪些呢?下面为大家讲讲,感兴趣的朋友可以看一看!1.该产品在组装之前需要做很多的准备工作,首先最重要的型号的检查,我们在订购的时候把所有的型号都需要在清单上列出,方便检查核对。2.检查冷水机设备在运输的途中有没有出现刮伤或者碰坏的情况,检查设备有没有在运输的过程中被雨淋过。3.在安装前一定要检查冷水机设备所有的零部件有没有出现损坏或者腐蚀的情况。4.在安装的时候一定要严格按照冷水机使用说明书上的步骤进行安装。5.没有安装之前一定保持冷水机设备的位置处于平放的状态,不需要使用时,应该使用一些东西遮盖冷水机设备或者使用冷水机的包装原装封好,防止灰尘进入冷水机内部。6.冷水机设备零配件的存放也是很关键的,安装时要参照冷水机说明书使用冷水机零配件,零配件不需要使用时,应该存放好,方便查找。

  • 冷水机水温超高报警的故障原因分析及处理方法

    冷水机,温度控制上分为低温冷水机和常温冷水机,常温冷水机的温度一般控制在0度-40度的范围内,低温冷水机温度控制一般在0度以下。属于常温的冷水机,广泛应用于各种生产和加工行业,如大功率工业激光器、水冷高速主轴,精密光学机械和实验仪器等专业领域。 客户购买冷水机后,可能会遇到冷水机水温超高报警的故障,下面我们详细说说冷水机水温超高报警的故障原因分析及处理方法,一般冷水机出现水温超高报警,主要故障原因有以下几个:1、防尘网堵塞,散热不良2、出风口或入风口通风不良3、电压严重偏低或者不稳定4、冷水机温控器参数设置不当5、冷却机频繁开光机6、热负荷超标(冷水机制冷量不足,无法对设备实现有效冷却) 遇到冷水机水温超高报警,找出冷水机故障原因后,那么我们该如何处理呢?首先我们需要做好以下措施:1、定期拆洗防尘网2、保证出入风口通风顺畅3、改善供电线路或使用稳压器4、重新设定控制参数或恢复出厂设置5、保证冷水机有足够的制冷时间(五分钟以上)

  • 试验室专用冷水机压力说明

    试验室专用冷水机是目前机械仪器设备行业中比较火的设备之一,为此,特地整理了试验室专用冷水机相关压力说明来帮助大家更好的了解试验室专用冷水机。  试验室专用冷水机与管道系统部件耐压能力有关的参考数值,是指与管道元件的机械强度有关的设计给定压力,公称压力一般用PN表示。试验室专用冷水机公称压力——制品在基准温度下的耐压强度,用PN表示,单位:MPa ,基准温度:材料不同,其基准温度也不同,如,钢的基准温度为250°C,公称压力1.0Mpa,记为:PN 1.0 Mpa。  试验室专用冷水机工作压力是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级高工作温度所规定的大压力,工作压力一般用Pt表示。  试验室专用冷水机设计压力是指给水管道系统作用在管内壁上的大瞬时压力,一般采用工作压力及残余水锤压力之和,设计压力一般用Pe表示。  试验室专用冷水机试验压力是指管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力,试验压力一般用Ps表示。  试验室专用冷水机公称压力是为了设计、制造和使用方便,而人为地规定的一种名义压力,这种名义上的压力的单位实际是压强,压力则是中文的俗称,单位是“Pa”而不是“N”。压力容器的公称压力指的是压力容器法兰的公称压力,压力容器法兰的公称压力一般分成7个等级,即0.25、0.60、1.00、1.60、2.50、4.00、6.40MPa。  一般来说,试验室专用冷水机的压力大小可以分为:试验压力>公称压力>设计压力>工作压力,所以,大家明白了吗?

  • 工业冷水机压缩机中排气温度过高的危害

    我们都知道,排气温度是制冷压缩机在运行中的一项重要参数,必须严格控制。如果排气温度过高会引起冷水机专用制冷压缩机的过热。接下来,我们一起来讲述操作中排气温度过高对工业冷水机的影响。一、压缩机的排气温度一旦过高,将直接导致润滑油和制冷剂在金属的催化下直出现热分解,并且生成对压缩机有害的酸类物质、游离碳、水分。游离碳沉聚在排气阀上,不仅破坏其密封性,还会增加流动阻力,剥落的碳渣如果被带出压缩机,会堵塞毛细管和干燥器。而酸类物质会腐蚀冷水机制冷系统的各组成部分和电气绝缘材料。水分则会堵住毛细管。二、压缩机的排气温度过高会直接使输气系数降低,轴功率增加。而且润滑油粘度降低会使轴承和气缸、活塞环产生异常磨损,甚至会引起烧毁轴瓦和气缸拉毛的事故。三、冷水机操作员应检查压缩机的过热情况,如果过热严重,会导致活塞的过分膨胀而卡死在气缸内,也会引起封闭式压缩机内置电动机的烧毁。四、压缩机的排气温度过高将直接影响它的使用寿命,因为化学反应速度是随温度的升高而加剧。一般情况下,电气绝缘材料的温度上升10℃,那么它的寿命减少一半。这点对全封闭式压缩机特别重要。

  • 冷水机在开机前需要做哪些工作

    设备用户购买冷水机后,最关注的就是冷水机的安装和使用,那么冷水机在开机前需要做好哪些工作呢?下面我们一起来探讨一下。 在冷水机开机前,需要做好的检查工作有:1、查看冷水机的电源插座接触良好,地线可靠接地2、确保冷水机的工作电压稳定、正常3、确保冷水机出入分口通道顺畅,冷水机上面以及侧面的出入风口距离障碍物要留有一定的距离4、确保冷水机水箱注入适量的循环冷却水(为保护循环水泵,严禁无水运行)5、检查激光设备与冷水机的出入水管的连接情况,确保连接良好才能开机6、开启冷水机前,主要调整好温控参数,防止冷水机冷凝水的产生 做好以上几点后,才能冷水机的操作说明进行开机,冷水机开机前的检查,是机组能够良好运行的重要保障。

  • 浅谈冷水机的节能方法

    随着环境的日益恶化,绿色环保的呼吁声也越来越高,人们对保护环境的意识也越来越高了,那么日常中使用的冷水机该怎么节能减排呢?1.冷水机节能原则:提高蒸发温度,降低冷凝温度。在满足设备安全和生产需求的前提下,尽量提高蒸发温度和降低冷凝温度,以保证冷却水效能。2.防止和减少冷水机管道结垢以提高冷凝器和蒸发器的换热效率补充水,如果水处理做的不好,碳酸氢钙和碳酸氢镁受热产生的碳酸钙和碳酸镁会沉积在管道上.使导热性能下降,影响冷凝器和蒸发器的换热效率,且设备运行电费大幅度上升。此时除了采用水处理技术外,还可以利用管道定期自动清洗设备进行管道清洗。3.调整冷水机设备合理的运行负载。在保证设备安全运行的情况下,制冷主机运行在70%-80%负载比运行在100%负载时,单位冷量的功耗更小。运用此方式开机要结合水泵、压缩机的运行情况综合考虑。4.合理设置冷水机冷却设备的温度。目前市面上的冷水机,一般都有两种工作模式,手动调节温度和智能温控模式,用户可以根据需求来设置,而在冷水机智能温控模式下,冷水机可自动调节冷却水温(一般比环境温度低两度),这种的温控模式也是比较节能的。

  • 实验室冷水机冷凝器的主要分类

    实验室设备主要有旋转蒸发仪、原子吸收光谱仪、ICP光谱、透射电镜、扫描电镜、电感耦合等离子体质谱仪等,在实验室设备运行的过程中,冷水机通过对实验室设备进行控温,提高实验室器的使用寿命和实验精度,这种冷水机又称为实验室冷水机。 实验室冷水机在运行的过程中,冷凝器对实验室冷水机的正常运行起到十分重要的作用。现在我们一起来了解一些实验室冷水机冷凝器的分类。 一般来说,实验室冷水机采用的是翅片式冷凝器,翅片式冷凝器称空气冷却式冷凝器,根据其流动情况分为两大类:1、自然对流空气冷却式冷凝器:这种类型的冷凝器是依靠空气受热后产生的自然对流,将制冷剂放出的热量带走。这种冷凝器的传热系数较低,通常用于小型风冷式冷水机设备。2、强制对流空气冷却式冷凝器:它是由一组或者机组蛇形管组成。风冷式冷水机内的制冷剂蒸汽进入蛇形管后自上而下的流动,冷凝后的制冷剂液体从底部流出;有的是制冷剂蒸汽沿着蛇形管上下往返几次,最后再从底部排出。

  • 浅析冷水机高压故障的原因

    冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要工业冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。 冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷水机高压故障及处理措施(1)、冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。(2)、冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;(3)、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵。(4)、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。(5)、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。(6)、电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。

  • 石墨炉循环冷水机漏水的原因分析

    1、 冷水机出入水口松脱或破裂发生漏水2、 冷水机注水口松脱,致加水时出现漏水情况3、 冷水机内部注水桶破裂发生漏水4、 冷水机排水口破裂发生漏水5、 冷水机内部水管破裂发生漏水6、 冷水机内部冷凝器穿孔发生漏水7、 冷水机接口内排水嘴帽破裂或松脱发生漏水8、 冷水机水箱内因注水太满导致运行时冷却水波动发生漏水9、 冷水机外部连接水管破裂或管口不平整或者尺寸不适合发生漏水

  • 谈谈冷水机的节流装置--毛细管

    在冷水机的节流装置中,毛细管是冷水机最简单的节流装置。在日常使用的电冰箱、窗式空调器、小型降湿机等小型的氟利昂制冷设备中,由于冷凝温度和蒸发温度变化不大,且制冷量较小,为了简化结构,一般都用毛细管作为节流降压装置。 所谓毛细管,就是一根直径很小的紫铜管。流体流经管道时要客服管道的阻力,就有一定的压力降,而且管径越小、管道越长,压力降就越大。所以当冷水机中的制冷剂流经毛细管时,毛细管起到节流膨胀的作用。当毛细管的内径和长度一定且毛细管两端压力差一定时,通过毛细管的制冷剂液体流量也是一定的。由此,可以选择适当直径和长度的毛细管作为节流装置,实现给小型冷水机节流降压和控制制冷剂流量的目的。 毛细管作为节流装置,具有结构简单、制造方便、价格便宜和不易发生故障等优点,而且压缩机停机后,冷凝器和蒸发器的压力可以自动达到平衡,减轻了再次启动电动机时的负荷。但是,毛细管的内径和长度一定,在毛细管两端的压力差保持不变的情况下,不能调节制冷剂流量,因此其调节性能差,供液量不能随工况变化而任意调节,所以毛细管仅适用于蒸发温度变化范围不大,负荷比较稳定的场合。

  • 冷水机风扇不转动原因

    以CW-3000冷水机为例当环境温度偏低(如秋冬季节)或水温低于20度时,会导致冷水机里面的温控器端子动作,风扇停止运转,此时,用户可适量添加温水,解决风扇不转动问题a) 如添加温水后,风扇正常运转,属于正常现象,无需处理;b)如添加温水后,风扇不运转,使用测量工具测量风扇连接20度温控器接线端子有无正常工作电压:如有正常工作电压,可判断风扇线圈断路,此时,请联系厂家了。备注:CW-3000冷水机属于散热型冷水机,无压缩机制冷,非制冷型冷水机

  • 冷水机压缩机出现电流过载的原因及处理方法

    为了能够让冷水机设备拥有更为长久的使用周期,各类企业的工作人员都应该重视和关注冷水机产品的设备防护,这也是提高工业冷水机工作效率的关键。冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。下面介绍一下,当冷水机压缩机出现电流过载的时候,其主要的原因以及处理方法是什么。 造成冷水机的压缩机出现过流保护的原因以及相对应的解决方法如下:一、冷水机的电压不稳定,导致电流不稳定,此时可以增加稳压器;二、防尘网严重积尘,则需要清洗防尘网;三、冷水机的摆放位置不通风,则可以将冷水机移至通风且灰尘少的地方;四、冷水机里的风扇不启动,那么需要更换新的风扇;五、压缩机的启动电容下降,此时可更换一个新的启动电容;六、冷水机漏冷媒,则需要找出泄漏的地方并进行修补。 对于冷水机而言,冷水机压缩机是冷水机制冷系统中的心脏,为制冷循环提供动力,一旦出现冷水机压缩机出现问题,则对冷水机的整体运行都会有重大的影响,所以,掌握好冷水机压缩机故障的原因及处理方法是十分必要的。

  • 汽车新能源电机实验台冷水机该如何保养比较好?

    汽车新能源电机实验台冷水机在新能源汽车电池测试系统中使用是比较多的,但是,如果不注意保养的话,就会导致汽车新能源电机实验台冷水机性能有所下降,所以,必要的汽车新能源电机实验台冷水机保养是很重要的。  请保持汽车新能源电机实验台冷水机过滤网表面清洁,过滤网四周空气流通,定期清洗过滤网,一般三星期用压缩空气吹洗过滤网一次。 减少模具“倒汗水”现象的产生。停塑胶机前,先把附属模具的冷水闸擎关掉,或将汽车新能源电机实验台冷水机关掉,使模腔内的水温升高,则模具不致产生锈积。  如汽车新能源电机实验台冷水机已使用超过六个月,或高低压擎经常出现故障,或制冷能力减低,请安排工作人员清洗散热器(如汽车新能源电机实验台冷水机有安装压力表,高压表压力是否高于300PSI,如超过,应清洗散热器表面,保持清洁,改善散热器效果)。如照上述指示进行多次清洗后,汽车新能源电机实验台冷水机故障依旧,则请安排工作人员进行修理。  如汽车新能源电机实验台冷水机停用一段时间,因水污积物凝固,水泵泵叶可能被污积物凝固,再开机时必须先转松水泵转子,以避免泵叶不转,导致烧坏保险丝。(适用于5匹以下汽车新能源电机实验台冷水机) 汽车新能源电机实验台冷水机保养散热器的清洗 先把机器停止运行,将机器前下面板过滤网取下,用压缩空气吹除过滤网表面灰尘。如散热器较脏,也应一同清洗。 若有条件,可用清洗剂喷洒在散热网上面,待几分钟后用,清水冲洗,反复进行,直到过滤网表面干净为止。汽车新能源电机实验台冷水机提示:清洗剂要小心使用,不可接触有损伤之皮肤,千万不可接触眼部,如不慎接触请即以大量清水冲洗,需要去医院诊治。  汽车新能源电机实验台冷水机保养不可忽视,所以,操作人员也需要进行相关保养的培训。

  • 分析石墨炉冷水机压缩机过热的原因

    对于石墨炉冷水机这样的制冷设备来说,如果平时不注意保养,那么对冷水机制冷设备的运行和使用寿命都会有一定的影响。下面,为您分析,当石墨炉冷水机压缩机出现过热时,主要的原因有哪些。1、压缩机负荷过大,过电流运行。可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致冷水机压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。2、电气故障造成的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡,导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀,造成接触电流过大或因缺相而电流过大。3、冷水机摆放位置不通风,没有为冷水机的出入风口预留通风距离。

  • 冷水机散热不好,会影响制冷效果

    冷水机散热不好,会影响制冷效果

    通常,冷水机使用一段时间后,会因积尘严重导致机器内部部件散热不好,从而影响了制冷效果,此时,特域冷水机会出现高温报警。 冷水机内部的冷凝器和两侧防尘网是积尘的重灾区,我们需要逐步对其进行清洁。1.打开冷水机钣金外壳,用吹气工具对着冷凝器间隙来回吹走灰尘2.拆下冷水机两侧防尘网3.用水枪清洗防尘网、晾干4.重新装回上钣金http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508211538_562002_3616_3.jpg

  • 为何用自来水作为冷却水时,冷水机会发出臭鸡蛋味

    在北京出差的时候,我们拜访了一位客户。他向我们反映不知为何用自来水作为冷却水时,冷水机会发出臭鸡蛋味。我们都知道自来水的微生物众多,微生物发酵散发臭鸡蛋味不足为奇。建议最好使用纯净水或蒸馏水作为冷却水,定期更换。通常我们会给客户配备过滤器,过滤器也可以减轻该气味。

  • 浅谈原子石墨炉冷水机水泵的重要性

    原子石墨炉冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,根据不同的工作原理,可分为直流泵、隔膜泵、离心泵等。其性能的技术参数有流量、扬程、吸程、水功率,效率等等。而在选取冷水机的过程中,冷水机水泵也是作为一个重要的考虑因素。 一般情况下,原子石墨炉冷水机水泵涉及的主要参数为最大扬程和最大流量,一般来说,同样材质的水泵,扬程越高,流量越大,其水泵的价格也会相对越高。 原子石墨炉冷水机水泵的扬程是指水泵能把水扬高的能力,扬程即为水扬的高度,水泵扬程数值越大,代表水泵的压力越大,通过性也就越强,我们在为客户选配原子石墨炉冷水机时,对于一些管道较细的或者管道较长的设备,高扬程的水泵型号是我们的首选。 原子石墨炉冷水机水泵的流量是指单位时间内通过水泵出口的水量或单位时间内水泵抽送液体的数量。原则上,流量越大,对设备对冷却热源体来说越好,同时原子石墨炉冷水机水泵流量的大小也会直接影响冷水机的温控精度。 原子石墨炉冷水机水泵是将供给的冷却水输送到冷水机,从而快速制冷并通过冷水机水泵输送给需要制冷的设备,如果水泵出现故障,或者水泵中的空气没有排除干净,那么冷水机将无法运行,或者显示故障代码,所以原子石墨炉冷水机水泵对于冷水机的运行来说,是十分重要的。

  • 实验室冷水机制冷系统充注制冷剂的相关规定

    实验室冷水机制冷系统中的制冷剂如同人体中的血液一样,是实验室冷水机制冷系统中不不可划缺的一部分。实验室冷水机制冷系统中的制冷剂是属于易燃易爆物品,,因此,对冷水机制冷剂的存放、搬运、使用都必须十分小心,下面我们来了解一下关于实验室冷水机制冷系统制冷剂的相关规定。 对于压缩式制冷系统充灌制冷剂应遵守的规定,制冷剂应符合设计的要求,冷水机制冷剂充入的总量应符合设计或设备技术文件的规定。 应先将系统抽真空,其真空度应符合设备技术文件的规定,然后将装制冷剂的钢瓶与系统的注液阀接通,氟利昂系统的注液阀接通前应加干燥过滤器,使制冷剂注入系统,在充灌过程中按规定向冷凝器供冷却水或蒸发器供载冷剂;当系统内的压力升至0.1~0.2MPa(表压)时,应进行全面检查,无异常情况后,再继续充制冷剂,R11制冷剂除外;当系统压力与钢瓶压力相同时,方可开动压缩机,加快制冷剂充入速度。 另外需要提醒大家的是,若实验室冷水机需要航空运输,则需要先为实验室冷水机进行制冷剂(冷媒)抽真空处理,方可进行航空运输。

  • 谈谈冷水机产生异味的原因及处理方法

    不知不觉,春天已悄悄来临了,离夏天的到来也就不远了。随着环境温度的升高,冷水机的使用也会变得越来越频繁,有时会发现冷水机产生了异味。何谓异味?指的就是冷水机在外界因素的影响下,通过物理化学的变化,产生一种不正常的气味。而冷水机产生异味,一般有以下几个原因,大家可以来参考一下:1、冷水机通风不畅,温湿度过大,致使霉菌大量繁殖,产生霉气味;2、冷水机内水箱循环冷却水没有及时更换导致微生物发酵引起的; 我们了解了冷水机产生异味的原因,那么该怎么解决呢?首先,冷水机需要摆放在通风的位置,平常需要注意对冷水机的保养,除了注意水质的纯净外(使用蒸馏水或者纯净水),加装冷水机过滤器的装置也可以减轻该气味。

  • 如何判断石墨炉冷水机漏冷媒

    冷水机若出现漏冷媒,会严重影响制冷效果。 那么我们该如何判断冷水机是否漏冷媒呢? 我们建议使用电流表检测一下压缩机的运行电流,如果压缩机运行电流低于标准电流,那么漏冷媒的可能性较大。如何检查漏点呢?我们建议放干净冷水机内部的残余冷媒,加入氮气测试漏点,修补好之后再重新充注冷媒

  • 冷水机循环冷却水的制冷量与压缩机功耗的关系

    我们经常会说到冷水机的制冷量,实际上冷水机的名义制冷量是指当环境温度为35℃、冷却水出水温度为7℃时的制冷量。 在实际运行的时候,由于环境温度和冷却水出水温度不同,因此冷水机制冷量和压缩机的耗功也是变化的。不管是风冷式工业冷水机,还是水冷式工业冷水机,它的制冷量随着冷冻水出水温度的提高而增加,随着环境进风温度的提高而减少。 为什么会出现这样的情况呢?这是由于冷却水出水温度提高时,相应工业冷水机的蒸发压力提高,吸气比体积减小,单位容积制冷量和工业冷水机的制冷量均增大;当环境温度提高的时候,工业冷水机制冷系统中的冷凝压力提高,由于蒸发温度不变,它的吸气比体积也保持不变,冷水机的压缩机输气系数减小,单位质量制冷量减少,因此工冷水机的制冷量也随之减少。 工业冷水机的耗功是随着冷却水出水温度的提高而增加,随环境温度的提高而增加,这是由于冷水机的冷冻水温度提高时,蒸发压力提高,如果环境温度不变(即冷凝压力不变),压缩比减小,耗功减少,但这个时候工业冷水机制冷量增加所需要的功率更大,因此压缩机总的耗功仍然是增加的。 如果环境温度提高,冷凝压力提高,在工业冷水机的冷冻水出水温度保持不变(即蒸发压力不变),这个时候压缩比增大,耗功增加,那么由于制冷量减少所需的功率略有减少,但是压缩机总的耗功仍是增大的。

  • 新能源汽车电机测试专用冷水机故障怎么排除?

    新能源汽车电机测试专用冷水机如果发生故障的话就会影响新能源汽车电机测试专用冷水机的使用,所以,操作者尽量避免这些故障,排除新能源汽车电机测试专用冷水机的故障。  新能源汽车电机测试专用冷水机如果发生水泵故障,这可能是水泵电机线圈短,断路,建议修理电机线圈或更换电机,还有一种可能是水泵过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高半按下复位键。  新能源汽车电机测试专用冷水机压缩机故障,可能是压缩机线圈短,断路,建议更换匹配的压缩机,可能是压缩机过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高并按下复位键。  新能源汽车电机测试专用冷水机压缩机结霜可能是循环水流通或阀未打开,检查水阀,所有管路,保证畅通,加装短路管道。如果新能源汽车电机测试专用冷水机循环水管道配置过小,加大循环水管直径,保证水循环正常。  如果温按表温度显示数字上下跳动可能是温控表损坏,修理或更换温控表,如果感温线接触不良,修理或更换感温线,如果感温线及测温体有污,将测温体擦干净。  如果循环水箱内结冰可能是设定温度过低更正设定值或者水箱内水无循环水,在新能源汽车电机测试专用冷水机冷冻水出口和进口之间短接一条循环水路。  新能源汽车电机测试专用冷水机操作者对于上述的这些故障都需要能够很快速的辨别以及解决,才能更好的运行新能源汽车电机测试专用冷水机。

  • 什么样的包装能让特域冷水机抗造到全球100多个国家?

    [font=Arial, Verdana, sans-serif] 特域冷水机年销量达16万台,销往全球100多个国家和地区,那么特域冷水机在包装上做了什么努力,让冷水机运输全球依然安然无恙?[/font][img=,600,269]http://upload.ca168.com/202406/25/14-14-20-71-528906.jpeg[/img]下面小特为大家介绍一下特域冷水机的包装流程:为了提升用户的体验,我们不仅在产品本身性能方面做了优化,在机器包装和运输方面也做了不少努力。首先,冷水机的包装符合国际通用的包装运输要求。根据实际的运输要求,特域冷水机不断更新迭代,合理设计机器的尺寸,使其符合运输要求,降低用户运输成本,减少运输麻烦。然后,冷水机内部边角包围保护,机器外部纸箱包装或纸箱+再生木托包装(可循环使用,环保),较少冷水机因运输时磕碰而受损。最后,我们人工检测零部件是否齐全+机器臂智能自动化封塑传送,工艺标准化执行,缩短交付时间,让用户能更快更好地用上冷水机产品。特域专注激光冷水机22年,从用户需求出发,不断创新,从冷水机设计到生产到运输到用户使用等各个细节不断优化,让特域冷水机为各种设备提供优秀的制冷保障。以上是特域冷水机的包装流程https://www.teyu.com.cn/specialdomaindynamics/info.aspx?itemid=1197,希望能帮助大家更了解特域冷水机。[img]http://upload.ca168.com/202406/25/14-14-20-56-528906.jpeg[/img]点击了解更多特域工业冷水机厂家产品可[color=#000080][b]百度搜索“特域机电”进入网站[/b][/color]查看![b]高效精密的制造利器:PCB激光分板机及其控温技术解析 [/b]https://www.teyu.com.cn/industrynews/info.aspx?itemid=1465[b]激光钢网切割在SMT制造中的应用与优势 [/b]https://www.teyu.com.cn/industrynews/info.aspx?itemid=1471[b]逾900颗新脉冲星被发现:中国天眼FAST的激光技术应用 [/b] https://www.teyu.com.cn/industrynews/info.aspx?itemid=1479

  • 冷水机制冷装置控制方式的设计

    在冷水机的实际运行中,由于外界条件的变化,热负荷和设备运行参数都会不断地波动变化,这就必须对整个冷水机制冷装置进行及时准确的调节,以保证冷水机制冷装置在安全、稳定和经济合理的条件下运行。 随着科技的发展,现在冷水机制冷系统中已经应用各种自动化装置。按照自动化程度的不同,大致分为:1、手动控制配合安全保护装置。2、局部自动控制:在实现安全保护的基础上,增加液泵回路和蒸发器回路的自动控制,它可以提高调节精度,稳定被冷却对象温度,节省能耗。目前,国内对冷库的局部控制应用越来越多,已经总结了成熟的设计管理阶段。3、半自动控制:除了局部控制内容外,主要体现在压缩机的自动启停和能量调节上。4、全自动控制:除了半自动控制的内容外,还实现辅助设备操作及湿度等自动控制,如制冷装置自动加油、自动放油、自动放空气、自动调节冷凝器冷却水量等。5、最佳工况调节控制:所控制的参数不是一个确定的数值,而是引入微型计算机随着实际运行条件的变化,按输入的程序对各种条年作出判断,从预定的同种工况中选出相对节能效率高的一种工况进行控制,使系统保持在最佳工况运行。这种控制方式要求对制冷装置运行有更深的认识,建立合理的数学模型,开发出更好的控制模式,这样才能使制冷装置的控制和节能提高到更高的水平。 随着自动控制程度的提高,控制精度越来越高,冷水机制冷产品质量也随之提高,装置能耗随之降低,同时还有效地降低了操作人员的劳动强度,防止事故发生,保障操作人员人身安全。但设备一次性投资将增加,装置的维护检修也将更加复杂。因此,在选择控制方式时,不要盲目追求自动控制的程度,而要从节能、经济、操作和维护等实际因素来综合考虑。

  • 旋转蒸发仪冷水机不制冷的原因及处理方法

    旋转蒸发仪冷水机不制冷这种情况,部分使用旋转蒸发仪冷水机设备的朋友偶尔可能会碰到。实际上,旋转蒸发仪冷水机日常使用的时候,为了达到更好的使用效果,需要冷水机使用者掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水机设备长期处于稳定的运行状态,来满足选择蒸发仪冷水机使用者的要求。那么对于冷水机不制冷,主要原因有哪些呢?下面为大家讲解一下:1、冷水机的温控器出现问题,无法实现温控控制2、选配的冷水机制冷量不足,无法对设备进行冷却3、如果冷水机使用一段时间之后才出现这个问题,那有可能是a、冷水机换热器太脏,建议清洗换热器b、冷水机系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊并充注冷媒c、有可能是冷水机所用的环境温度比较恶劣,太高或者太低,导致旋转蒸发仪冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的冷水机来满足。