  • 家用燃气报警器选购注意事项

    燃气泄漏报警器是非常重要的燃气安全设备,它是安全使用城市燃气的最后一道保护。燃气泄漏报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体,通过采样电路,将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路,当可燃气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时,控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。可燃气体报警器的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器,还有少量的其他类型,如化学电池类传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附,在传感器表面产生化学反应或电化学反应,造成传感器的电物理特性的改变。  燃气泄漏报警器从功能上可分为仅有泄漏报警功能的泄漏报警器和可以指示所探测到的燃气浓度并具有报警功能的检测报警器;从使用场所上可分为民用燃气泄漏报警器和商用报警器。民用报警器通常是独立的在住宅中使用的燃气报警器,功能较简单;商用报警器主要使用燃气的运输、储存场所、使用燃气和可能有燃气泄漏的的工厂和公共场所。城市燃气规范中规定地下室、半地下室、地上密闭空间的用气房间、建筑的管道井、封闭计量表房等都要安装燃气报警器。建筑和燃气的相关规范和法规也推荐使用民用燃气泄漏报警器。  燃气泄漏报警器的使用大大降低了使用燃气设备的场所由于燃气泄漏发生重大事故的概率。  燃气泄漏报警器最关键的性能是既要求对所探测的燃气有较高的灵敏度,又要求有较高的稳定性和抗干扰性。因为报警器用的传感器都有不同程度的“漂移”的倾向。因此要制造高性能和高质量的燃气泄漏报警器是非常不容易的。在选择购买燃气泄漏报警器要注意以下几点:  1、要根据使用燃气的种类购买,燃气泄漏报警器一般都不是通用型的,天然气场合使用天然气报警器,人工煤气场合应使用人工煤气报警器,液化石油气场合应使用液化石油气报警器或者用液化石油气标定的通用可燃气体检测报警器(注意:不同地区的燃气的成分不同,应使用用当地燃气成分进行标定和检测的燃气报警器)。  2、购买燃气泄漏报警器应选择市场信誉好的企业的产品,在购买前最好进行一下调研,因为一方面市场上报警器产品鱼龙混杂,用户对这一产品不会十分了解;另一方面报警器是一种长期使用的产品,无燃气泄漏时看不出期性能和质量,因此对其长期稳定性要求很高,而目前燃气泄漏报警器的产品标准在考核其长期稳定性能方面尚有不足,因此生产企业对产品的研究和质量控制对于产品的性能品质非常重要。还可以从长期使用的用户处了解产品的使用情况以及产品检测单位出具的使用中的燃气报警器历年的检测结果供参考。  3、使用燃气泄漏报警器应关注报警器的长期稳定性和使用寿命,报警器特别是其传感器是有寿命的,购买时应向销售商和生产企业了解。同时,由于公共场所使用的燃气泄漏报警器对于安全的重要性,刚刚发布的上海市燃气管理条例规定商用燃气泄漏报警器应委托专业检测结构进行定期检测以保证其正常使用。

  • 燃气泄漏报警器选购注意事项

同时,由于公共场所使用的燃气泄漏报警器对于安全的重要性。

  • 【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    有毒气体报警器包括固定式有毒报警器与便携式有毒气体报警器,主要有毒气体,可检测的有毒气体主要有氨气,氯气,硫化氢,磷化氢,氰化氢,二氧化氮,一氧化氮,臭氧,甲醛,光气,二氧化碳等。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。 还有就是有毒气体和可燃气体所使用的气体传感器不一样,其核心技术电路板也不一样的。[img=,300,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041146_01_3190434_3.jpg[/img] 可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。

  • 怎么区分是要安装一氧化碳报警器还是可燃气报警器?

    怎么区分是要安装一氧化碳报警器还是可燃气报警器?

    [font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#0b0a0a][back=#f8f8f8] 平时大多数人都存在一个误区,认为一氧化碳报警器就是燃气报警器,其实二者存在很大的差别,一氧化碳气体报警器严格上是一种有毒气体报警器,采用的是电化学式传感器而可燃气体报警器是采用的催化燃烧式传感器。如果需要安装一氧化碳报警器的场所安装了燃气报警器,或者把需要安装燃气报警器的场所安装了一氧化碳报警器都有会给人们的生命财产带来威胁。[/back][/color][/font][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#0b0a0a][back=#f8f8f8][b]二者的区别[/b] 一氧化碳报警器是用来检测一氧化碳气体(CO) 的。不能用于检测甲烷(CH4)等烷类气体。市面上的燃气报警器通常可用于检测天然气、液化石油气或煤制气等,城市管道气体通常是这三种气体中的一种。这些气体的主要成分是甲烷(CH4)等烷类气体,其主要特征是有一种刺鼻性气味。 当空气中这些可燃气的浓度超过一定标准后会引起爆炸。燃气报警器检测的就是这种爆炸性的烷类气体,不能用于检测一氧化碳气体。城市管道煤制气是一种比较特殊的气体,里面既含有CO的成分,又含有烷类气体。如果在使用煤炉取暖,燃烧煤炭的场合安装燃气报警器是没有任何用处的,人中毒了,燃气报警器也不会响的。这是相当危险的。因此如果只是检测管道煤气是否有泄露,则既可以用一氧化碳报警器检测也可以用燃气报警器检测。但是如果要检测管道天然气、液化石油气或煤制气在燃烧时是否产生了过量的一氧化碳气体,则需要用一氧化碳报警器检测。[/back][/color][/font] 另外,用煤炉取暖,燃烧煤炭等产生的是一氧化碳气体(CO),不是甲烷(CH4)等烷类气体。所以应该使用一氧化碳报警器而不是燃气报警器。简言之,如果你要检测的是中毒性气体,关心的是不是会中毒,那么一定要选用一氧化碳报警器。如果你要检测的是爆炸性气体,关心的 是管道是不是有泄露,一般采用燃气报警器就可以了。 因此,我们在选择报警器的时候一定要弄清楚要测的气体,还有家里用的煤气报警器是测可燃性气体的,而工业用的煤气报警器是测一氧化碳气体。西安华凡科技有限公司自主研发生产气体检测仪报警器,如有需要可及时联系邵经理:15877440243[align=center][img=,690,259]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011180933516313_7971_5058582_3.jpg!w690x259.jpg[/img][img=,690,259]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011180934031827_1972_5058582_3.jpg!w690x259.jpg[/img][/align]

  • 费加罗半导体传感器在家用燃气报警器中的应用

    家用燃气报警器,燃气就是可燃气体,常见的燃气包括液化石油气、 人工煤气、天然气。燃气泄漏探测器就是探测燃气浓度的探测器,[b]其核心原部件为可燃气体传感器[/b],安装在可能发生燃气泄漏的场所,当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警,并对外发出声光报警信号,如果连接报警主机和接警中心则可联网报警,同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等,保障生命和财产的安全。在民用安全防范工程中,多用于家庭燃气泄漏报警,也被广泛应用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生可燃气体泄漏的场所。然而可燃气传感器也是种类繁多,有半导体原理、催化燃烧原理、红外原理等等。一般民用的燃气报警器探测仪,不需要特别精准的测量,红外光谱这些高精度的传感器价格高昂,一般家庭负担不起,所以也就不用考虑了。催化燃烧原理的有其优势也有劣势,一般用于大型工业泄露上。最适合家用燃气泄露探测的传感器是半导体原理的传感器。那又如何挑选合适的半导体传感器呢?首先我们在意的肯定是质量、可靠性等。其次呢,半导体传感器技术起源于日本,经过多年的技术沉淀,他们的半导体传感器还是非常可靠的,各方面性能也是出类拔萃的。另外说到国产品牌有个先天不足就是经验不足,技术方面还存在一定差距,咱们国产品牌发展非常快,但确实还需要时间来追赶。还有就是选择传感器的时候要选专业一点的,什么原理都涉及的话那就要注意一点了,可能是博而不精。市面上的半导体传感器也比较多,无法一一讲解。就主要给大家说说费加罗可燃气体传感器TGS2611吧。半导体传感器技术就是源于费加罗,历史悠久,技术积累深厚。可以说是半导体传感器的金字塔塔尖了,他们认第二估计没人敢认第一。也不是嘴上说说的,要看传感器实际性能。首先我们从响应时间上来看,毕竟传感器精准度再高,响应时间长了也是不行的,不然等你报警的时候可能都要爆炸了。新国标的标准是30秒内达到T90,而TGS2611的响应时间(T90)是15秒以内的,远低于新国标的要求。不过新国标是针对整个产品的,而不是单传感器,但是只要结构设计上保持空气流通,那肯定是满足新国标的。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/03/16421462835434.png][img=16421462835434,424,188]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/03/16421462835434.png[/img][/url]再者,我们说说抗干扰的问题。由于半导体传感器的特性,半导体传感器几乎是对所有的可燃气体都是有响应的。而厨房环境中,很多时候烹饪美食的时候是需要用到料酒的,那酒精就会挥发出来,就会干扰传感器,导致误报警。TGS2611是带有过滤层的,可以过滤掉酒精等大分子气体。也就解决了干扰的问题。可以参考TGS2611对各种气体的灵敏度曲线图,可以看出,TGS2611对酒精几乎是没有灵敏度的。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/03/4414119207.png][img=4414119207,413,285]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/03/4414119207.png[/img][/url]接下来我们再聊聊传感器的长期稳定性,毕竟性能不稳定波动太大的话会导致传感器误报延报的,会严重危及人民的生命财产安全。而费加罗的研发生产的TGS2611上市时间足够长,经受住了市场的考验。长期稳定性可以参考下图。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/03/16421464407403.png][img=16421464407403,477,295]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/03/16421464407403.png[/img][/url]新国标在还有一项硅蒸汽测试,TGS2611带有过滤层的,完全能够满足新国标的要求,新国标的测试标准是传感器要能在10ppm的HMDS气体中工作四十分钟,放回空气中误差要在允许范围内。而TGS2611坚持一周以上都是没问题的。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/03/1642146464915.png][img=1642146464915,451,263]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/03/1642146464915.png[/img][/url]不仅仅这些性能优秀,TGS2611能够满足新国标的所有要求,而且在一致性、稳定性等方面都是要比竞争对手要优秀得多的。单单是从寿命来讲,TGS2611理论上可以说是半永久的,保守估计也是能正常工作十年以上的,免去大家频繁更换的报警器的苦恼。近年来,我国的家庭燃气报警器市场蓬勃发展,推动着燃气报警器企业、物联网IOT企业及家庭安防类企业等快速发展,但是因为发展时间尚短,各厂商的产品质量良莠不齐,使得人们很难选到一款好的报警器。于是国家为了规范行业,于2019年10月14日国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布家用可燃探测器新国标GB 15322.2-2019,于2020年11月01日起强制实施。从家用燃气探测器新国标来看,增加了非常重要一项技术指标:抗中毒性能试验和低浓度运行试验;从以往国内市场燃气报警器来看,大多采用的传感器均不满足要求,新国标的发布无疑是未来燃气报警器发展的风向标,如何把握接下来的市场,很大程度上取决于传感器的选型,而费加罗有深厚的技术积累,推出的TGS2611,又完全符合新国标,可以说的非常合适用于燃气报警器。

  • 可燃气体报警器给企业建标吗?

    我是石油单位的,我单位每年可燃气体报警器检定费要100多万,想问一下,企业可以自己申请建标,自己检定自己的可燃气体报警器吗,谢谢

  • 【讨论】你实验室的可燃气体报警器成摆设了吗?

    [img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09504.gif[/img][size=4]东方今报报道: 郑州3000多台可燃气体报警器大部分成摆设 有害气体一旦泄漏,报警器就会发出“滴、滴”的声响,提醒人们注意安全。不过最近郑州市相关部门对郑州的可燃气体报警器进行抽查时发现大部分形同虚设。●抽查结果1、面对险情报警器选择沉默2、就遇到过一家合格的[b][color=#ec0078]那么你实验室可燃气体报警器定期检查吗?还是成摆设了??[/color][/b][/size]

  • 对JJG693- 2011《可燃气体检测报警器》检定规程的理解

    对JJG693- 2011《可燃气体检测报警器》检定规程的理解 李灵 可燃性气体是指能够与空气(或氧气)在一定的浓度范围内形成混合气,遇到火源会发生爆炸,燃烧过程中释放出大量有能量的气体。可燃性气体涉及的种类很多,常见的有:甲烷、丙烷、丁烷、氢气、乙炔、乙烯、丁烯以及有机挥发物等。总之根据工业场合的不同,存在的碳氢化合物多达100多种,可参见JJG693-2011《可燃气体检测报警器》检定规程附录E所列123种可燃气体。 一、理解规程的重要性 可燃气体检测报警器,属于安全防护设备,在石油、化工、电子、航空、航海、矿井以及使用天然气的餐饮等多行业安装使用。这些用于气体含量测量的计量器具均采用相对法,其准确性、可靠性以及量值的统一性和可比性,直接关系监控、管理和执法的公正性。所以正确理解、执行检定规程,开展检定,是保证测量准确的主要措施。笔者现就工作中相关修订条款的理解叙述如下: 二、对规程修订的主要内容的理解 1.扩大了被检仪器范围 由于测量环境不同,测量目的和对测量环境的要求不同,所以在用的可燃气体检测报警器的显示单位通常有ppm(10-6)、%(10-2)、%LEL,还有半定量的检漏仪等。JJG693-2011中包含了上述显示单位的所有仪器低浓度(0~10000)μmol/mol、爆炸下限(0~100)%LEL和高浓度(0~100)%的仪器。 2.修订了量程漂移指标 将JJG693-2004中的±5%FS,调整为±3%FS;使量程漂移指标更为合理。 3.修订了报警误差 可燃气体检测报警器的主要功能是能报警,JJG693-2011规定检定仪器的报警功能, 判定报警器的报警功能是否正常; 测量仪器的报警值(即报警动作值),报警动作值是用户最关心的数据。规程修订以后,对没有量值显示的报警器,也可以采用报警设定点上下不同浓度值的标气检测报警器,得到报警动作值。 4.对气体标准物质的规定 规程规定“采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,如氢、乙炔、甲烷、异丁烷、丙烷、苯、甲醇、乙醇等。若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质。气体标准物质的扩展不确定度不大于2%(k=2)。也可采用标准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质”。 因为催化燃烧原理的可燃气体检测报警器几乎对所有碳氢化合物都有响应,但是响应灵敏度大不相同。如:苯和醇类气体对催化燃烧式传感器灵敏度一个偏高、一个偏低。为了使安装和使用中的可燃气体检测报警器测量准确,环境监控有效,所以采用的气体标准物质种类应该与用户或被测环境需要测量或监测的成分相同,也是使用相应的标准气体对仪器进行校准和检定。 JJG693-2011之5.1.2.1:若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。应理解为仪器和被监测场所均未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质(建议在证书报告中增加:检定/校准结果仅对被测对象有效的声明)。仪器未注明所测气体种类,但知道所测场所气体种类必须按规程要求用种类相同的气体标准物质进行检定和校准。 5.标准气体稀释装置的作用 JJG693-2011去掉了JJG693-2004附录B中的“标准物质溯源要求” 将标准气体稀释装置列入正文,使检定工作更方便和实用。 原因一:JJG693-2011包括的仪器种类多、原理多、气体种类多、量程范围宽,覆盖的仪器面广。可以说从1×10-6(检漏仪)到10-2(可燃气体测试仪),更多的是(0~100)%LEL可燃气体检测报警器。催化燃烧原理的可燃气体检测报警器对所有碳氢化合物均有反应,但是每种气体的响应系数是不同的。所以JJG693-2011规定使用与被测环境待测气体相同的标准气体校准和检定可燃气体检测报警器,若都用瓶装气体标准物质的话,不但是耗费大,也无法满足工作的需要。 原因二: 复合气体检测报警器的使用量逐年增多,常见的有:可燃气体、一氧化碳、硫化氢和氧气,一台仪器涉及4种气体,虽然JJG693-2011不包括一氧化碳、硫化氢和氧气,但是一台仪器用户不方便送几家单位检定。检定一台上述四合一的复合气体仪器按最少3种浓度计算, 单量程的仪器检定至少需要12瓶气体标准物质, 而多量程就需要更多瓶气体标准物质。并且如像瓶装低浓度的标气(如硫化氢、二氧化硫、氨气、氮氧化物等有毒气体),环境检测是低浓度,而钢瓶包装在储存时,由于瓶体、阀门等吸附作用,长期储存会造成浓度值不准确。 原因三:有了标准气体稀释装置,不管是可燃气体,还是硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、VOC等仪器,只要配备了高浓度标气,通过稀释都能得到需要的浓度点。 原因四:操作方便、快捷、工作效率高、溯源简单、满足检定要求、节省经费、保护实验环境。 6.证书和结果通知书内页格式的修订 JJG693-2011修订了检定证书和检定结果通知书内页格式。JJG693-2011在附录B中给出了每点的标准值、仪器3次的平均值和每点的示值误差,使用户一目了然地知道每台仪器的具体性能和指标。 作者单位【江苏省苏州市计量测试研究所】

  • 可燃气体和有毒气体报警器行业设计标准哪位朋友提供一下资料。

    我想找一下有关可燃气体报警器的设计标准,主要想知道报警器在撤气后回到零点时数值由高变低时,数值的设计要求有没有规定必须持续显示(如60、59、58、57、56.........5、4、3、2、1、0)还是可以间断式显示(如60、59、57、55、50.......5、0)。不知道报警器的设计标准里有没有提到这个问题?希望那位专家告诉我一下谢谢。

  • 如何延长气体报警器的使用寿命

    一般的可燃气体报警器使用寿命都是一年,因为其内置核心部件传感器寿命是一年,但是如果爱惜使用的话,是可以延长可燃气体报警器的使用时间的,尤其是对于一些工业上的气体检测报警器来说,其检测环境的影响,例如可燃气体报警器受到气体防腐性、有毒性等一些工业气体,在报警器使用过程中,严重影响着报警器使用寿命。  所以如何让报警器使用更久些,如何更长的延长报警器寿命,是用户比较关切的问题。首先要注重系统的维护,探测器出厂前经过了气体标定,在安装好以后请不要随意更换元器件,如果更换元器件,必须重新标定。  更重要的一点是,探测器禁止高浓度气体的冲击,这样可能损坏传感器,同时还要避免探测器经常断电,经常性断电会导致检测元件工作不稳定。使用过程中,要定期检查气体报警控制器和气体探测器工作是否正常工作,检查周期至少每三个月一次。  还有一点是,如果你的可燃气体报警器是安装在户外的,一定要加防雨的盖子,避免下雨损坏电路板,导致可燃气体报警器不能够正常工作。

  • 煤气报警器的工作原理

    煤气(coal gas),分高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气和城市煤气(人工煤气)等,均含有一定量的一氧化碳气体。以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为煤气化得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气 (或称发生炉煤气) ,这些煤气的发热值较低,故又统称为低热值煤气;煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气,属于中热值煤气,可供城市作民用燃料。煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料,可用于合成氨、合成甲醇等。为此,将用作化工原料的煤气称为合成气,它也可用天然气、轻质油和重质油制得。  产生煤气爆炸的原因:  (1)煤气来源中断,管道内压力降低,造成空气吸进,使空气与煤气混合物达到爆炸范围,遇火产生爆炸。  (2)煤气设备检验时,煤气未吹赶干净。又未做化验,急于动火造成爆炸。  (3)堵在设备上的盲板,由于年久腐蚀造成泄露,动火前又未做试验,造成爆炸。  (4)窑炉等设备正压点火。  (5)违章操纵,先送煤气,后点火。  (6)强制供风的窑炉,如鼓风机忽然停电,造成煤气倒流,也会发生爆炸。  (7)焦炉煤气管道胶设备固然已吹扫,并检验合格,假如停留时间长,设备内的积存物受热挥发,特别是萘升华气体与空气混合达到爆炸范围,遇火同样发生爆炸。  (8)烧嘴不严,煤气泄露炉内,点火前未对炉膛进行透风处理。  (9)在停送煤气时,未按规章办事,或者停煤气时,没有把煤气彻底切断,又没有检查就动火。  (10)烧嘴点不着火,再点前对炉膛未作通处理。  (11)煤气设备(管道)引上煤气后,未作爆发试验,急于点火。  为了有效预防煤气爆炸事故,我们需要采用到煤气报警器。煤气报警器一般是通过检测泄漏的一氧化碳气体浓度来作为报警判断的;燃气报警器一般通过检测泄漏的烷烃、烯烃、芳烃等可燃气体浓度作为报警判断,这类气体泄漏达到爆炸极限时,遇火种(打火机、电器开关、静电、高频信号等)则发生瓦斯爆炸(如煤矿通风不好容易发生瓦斯爆炸),造成很大伤害。  人们面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,就真的没有一个彻底的解决办法吗?据有关专家介绍,使用燃气泄漏报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出,燃气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事响应的根源,如采有用燃气泄漏报警器就能得到及时的警示。有关部门经长期测试同样得出结论,燃气报警器防止一氧化碳中毒事故发生的有效率达95%以上。

  • 【原创大赛】关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

    关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨 依据JJG693-2011《可燃气体检测报警器》,可燃气体检测报警器检定装置,主要应由国家标准气体物质和稀释装置组成。用稀释装置稀释高浓度的气体标准物质,以适应不同量程的可燃气体检测报警器。所谓稀释装置实际上就是通过自动控制电路,控制多个高准确度的流量控制装置,按比例输出稀释气和标准气,构成所需组份和浓度。JJG693-2011要求稀释装置流量示值误差不大于±1%,重复性应不大于±0.5%。 因为该稀释装置是开环控制的,也就是说没有去对稀释配制的检定用气的浓度进行测量,然后去调节流量控制装置。所以其稀释配制得到的浓度,除依赖用于稀释的高浓度标准气体物质的不确定度外,就取决于流量控制装置的置流量示值误差。所以我认为对于稀释配气装置的准确度指标,应该给出流量控制装置的置流量示值误差。至于配制得到的气体的不确定度,可由稀释配气装置使用者,据所需配的组份和标准气体的不确定度去评定。 例如:用浓度为C1的标准气体(U=2%,k=2),稀释为浓度为C2的检定用气。其稀释的数学模型为: C2= (C1·V1)/ V2 (1) 式(1)中:V1和 V2分别是为所需标准气体和稀释气体的体积,在稀释配气装置中由流量控制装置给出。 因为该数学模型为纯积商型式,所以可以用相对标准不确定度的方和根合成,并得到相对的合成标准不确定度。

  • 《可燃气体、有毒有害气体报警器》规程规范宣贯会议

    [color=#444444]各有关单位:[/color][color=#444444] 根据中国计量协会理化分析计量专业委员会(以下简称委员会)2019年培训计划的安排,现决定于2019年6月18日-21日在山东省青岛市举办《可燃气体、有毒有害气体报警器》规程规范宣贯会,具体事项通知如下:[/color][color=#444444]一、 培训内容:[/color][color=#444444]《[/color][url=http://www.gfjl.org/forum.php?mod=forumdisplay&fid=31]JJG[/url][color=#444444] 693-2011 可燃气体检测报警器[/color][url=http://www.gfjl.org/thread-599-1-1.html]检定规程[/url][color=#444444]》[/color][color=#444444]《JJG 1125-2016 氯乙烯气体检测报警仪检定规程》[/color][color=#444444]《[/color][url=http://www.gfjl.org/forum.php?mod=forumdisplay&fid=44]JJF[/url][color=#444444] 1674-2017 苯气体检测报警器[/color][url=http://www.gfjl.org/thread-2148-1-1.html]校准规范[/url][color=#444444]》[/color][color=#444444]《JJG 1105-2015 氨气检测仪检定规程》[/color][color=#444444]《JJF 1433-2013 氯气检测报警仪校准规范》[/color][color=#444444] 介绍可燃气体、有毒有害气体报警器相关的计量专业知识及行业发展动态,法律法规、技术文件、检测校准技术规程规范解读、工作原理、[/color][url=http://www.gfjl.org/thread-169514-1-1.html]不确定度[/url][color=#444444]分析的评定、实际测量演示及建标分析等。[/color][color=#444444]二、主讲专家[/color][color=#444444] 规程规范主要起草人:山东省计量科学研究院郭波老师,[/color][url=http://www.gfjl.org/thread-138720-1-1.html]江西省计量测试研究院[/url][color=#444444]杨禹哲老师。 [/color][color=#444444]三、 培训对象[/color][color=#444444] 委员会会员单位,全国各级计量院所、第三方检测校准实验室、授权机构等计量技术机构管理及技术人员;全国石油、化工、医药医疗、食品、化妆品、农药化肥、水质土壤、环境监测等行业相关管理人员、计量人员/技术人员;可燃气体、有毒有害气体报警器生产企业等。 [/color][color=#444444]四、 证书颁发[/color][color=#444444] 参加培训人员培训合格后统一颁发委员会培训合格证明,可作为专业技术人员能力考核、继续教育证明。[/color][color=#444444]五、 培训费用[/color][color=#444444] 参加培训人员,汇款培训费(1800 元/人,含专家费、教材费、场租费等)至中国计量协会,统一开具发票。[/color][color=#444444]六、培训时间、地点[/color][color=#444444]时间:2019年6月18日 报到[/color][color=#444444] 2019年6月19日、20日、21日 培训学习交流[/color][color=#444444] 2019年6月22日疏散[/color][color=#444444]地点:山东青岛。交通信息详见后续报到通知。[/color][color=#444444]七、其他事项[/color][color=#444444]1、请参加培训人员填写报名回执表(见附件)后,于2019年6月15日前发送电子邮件至[/color][email]cma_lhfx@126.com[/email][color=#444444],并电话与会务人员确认。[/color][color=#444444]2、会议期间,食宿统一安排、费用自理。[/color][color=#444444]3、会务联络:[/color][color=#444444] 张 亮:委员会副秘书长 18601350701[/color][color=#444444] 王振兴:委员会工作人员 [/color][email]cma_lhfx@126.com[/email][color=#444444] 18913551535(微信同号)[/color][color=#444444] 18994382017[/color][color=#444444] 注:需要理化分析专委会红头文件和word版回执表的可以加微信或邮箱获取,谢谢![/color]

  • 关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

    关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

即:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209200500_391975_1626275_3.jpg 同样取包含因子k=2,故经稀释后检定用气体的扩展不确定度为: U=2.6%,k=2。 而且当稀释的组份不同时,由于数学模型不同,经稀释后检定用气体的扩展不确定度也不同。 但现在有的稀释配气装置生产者,直接给出其稀释配气装置的配气不确定度为±1%(因为他给出时有“±”号,我们只能按误差限来理解),不知是否欠妥? 虽说不确定度的最大特点是“不确定”,但人们还是应该,实际上人们也正是这样努力,尽可能多地去发现能认识的不确定度源,将其尽可能恰当地评定出来。 版友们:你们说是吗?

  • 【转帖】常规气体报警器报警浓度的设置范围

    目前,各种气体燃料如天然气、液化石油气、城市煤气广泛地应用在家庭、工业场所,在的人们日常生活和工业生产带来方便的同时,也伴随着各种各样的安全隐患。通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0.01%). 但是,一味地追求高灵敏度而降低报警设定点将会导致报警器的抗干扰能力变差,无危险的微量泄漏及环境温湿度或气氛的变化均会导致报警器的误报警,从而降低了报警系统的准确性、可靠性,这也是设定报警点时必须注意的。参考下图,可以看到对不同的可燃性气体相应的报警点正确的设置范围:[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=149374]常规气体报警器报警浓度的设置范围[/url]

  • 化学毒剂报警器

    核生化控制中心,化学毒剂报警器,可燃气体报警器等[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203031433251964_7694_5068272_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203031433251618_104_5068272_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203031433251973_4713_5068272_3.png[/img]

  • 执行JJG693-2011《可燃气体检测报警器》是否一定要配标准气体稀释装置

    在JJG693-2011《可燃气体检测报警器中》5.1.2.1气体标准物质中,写到“若仪器未找到计划所测气体的种类,可采用异丁烷或者丙烷气体标准物质,标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质”中的“大于报警设定点浓度的气体标准物质”应该怎么理解,我们在下厂检定的过程中,发现一般报警器的报警设定点一般都在20%至30%之间,规程中只说的大于报警设定点浓度的气体标准物质并没有说大于的范围在多少之间,那么40%或60%的气体标准物质就满足了该要求。是否不一定要配标准气体稀释装置,希望版友参与讨论!