当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

多通道气体报警装置

仪器信息网多通道气体报警装置专题为您提供2024年最新多通道气体报警装置价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括多通道气体报警装置参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的多通道气体报警装置您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合多通道气体报警装置相关的耗材配件、试剂标物,还有多通道气体报警装置相关的最新资讯、资料,以及多通道气体报警装置相关的解决方案。

多通道气体报警装置相关的论坛

  • 浓度报警装置和减压阀

    各位实验室大神 新实验室需要安装[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url] 有没有浓度报警装置和减压阀的品牌推荐呀

  • 特种气体报警器联动控制

    特种气体报警器联动控制

    [b]特种气体报警联动控制[/b]特种气体探测系统确认气体泄露时,应自动启动相应的事故排风装置,自动关闭相关部位的气体切断阀,并应能接受反馈信号。侦测到泄露时,应自动启动泄露泄露现场的声光报警装置,该声光报警应有别于火灾报警装置,并应自动启动应急广播系统。还应该关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,自动释放门禁,可联动闭路电视监控系统,启动相应区域的摄像机并自动录像。泄露信号应传至安全显示屏,并用文字提示现场人员。以上所述,均属于特种气体报警联动控制。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909161545335134_8577_3989203_3.jpg!w690x690.jpg[/img][b]联动控制方案:[/b]泄漏侦测报警、欠压侦测报警、高温侦测报警、火焰侦测报警、烟雾侦测报警、地震侦测报警等报警信号均要远程发送到控制系统中心,控制系统中心根据所接收的信号,通过PLC或EDC程序判定要做出应对的动作,比如:启动现场的声光报警装置、开启控制中心的声光报警、开启消防广播、落下防火卷闸门、切断气瓶柜供气、关闭阀门箱供气、阀门盘的切断阀门、给相应的管理人员手机发送信息、发送信号给附近的消防管理站等等。

  • 【求助】硫化氢气体报警器

    前一段时间,我们公司出现了硫化氢气体轻微泄漏,幸好发现及时,没有造成伤亡。公司准备上硫化氢报警装置,请问哪里有呢?

  • 执行JJG693-2011《可燃气体检测报警器》是否一定要配标准气体稀释装置

    在JJG693-2011《可燃气体检测报警器中》5.1.2.1气体标准物质中,写到“若仪器未找到计划所测气体的种类,可采用异丁烷或者丙烷气体标准物质,标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质”中的“大于报警设定点浓度的气体标准物质”应该怎么理解,我们在下厂检定的过程中,发现一般报警器的报警设定点一般都在20%至30%之间,规程中只说的大于报警设定点浓度的气体标准物质并没有说大于的范围在多少之间,那么40%或60%的气体标准物质就满足了该要求。是否不一定要配标准气体稀释装置,希望版友参与讨论!

  • 关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

    关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

    关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨 依据JJG693-2011《可燃气体检测报警器》,可燃气体检测报警器检定装置,主要应由国家标准气体物质和稀释装置组成。用稀释装置稀释高浓度的气体标准物质,以适应不同量程的可燃气体检测报警器。所谓稀释装置实际上就是通过自动控制电路,控制多个高准确度的流量控制装置,按比例输出稀释气和标准气,构成所需组份和浓度。JJG693-2011要求稀释装置流量示值误差不大于±1%,重复性应不大于±0.5%。 因为该稀释装置是开环控制的,也就是说没有去对稀释配制的检定用气的浓度进行测量,然后去调节流量控制装置。所以其稀释配制得到的浓度,除依赖用于稀释的高浓度标准气体物质的不确定度外,就取决于流量控制装置的置流量示值误差。所以我认为对于稀释配气装置的准确度指标,应该给出流量控制装置的置流量示值误差。至于配制得到的气体的不确定度,可由稀释配气装置使用者,据所需配的组份和标准气体的不确定度去评定。 例如:用浓度为C1的标准气体(U=2%,k=2),稀释为浓度为C2的检定用气。其稀释的数学模型为: C2= (C1·V1)/ V2 (1) 式(1)中:V1和 V2分别是为所需标准气体和稀释气体的体积,在稀释配气装置中由流量控制装置给出。 因为该数学模型为纯积商型式,所以可以用相对标准不确定度的方和根合成,并得到相对的合成标准不确定度。即:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209200500_391975_1626275_3.jpg 同样取包含因子k=2,故经稀释后检定用气体的扩展不确定度为: U=2.6%,k=2。 而且当稀释的组份不同时,由于数学模型不同,经稀释后检定用气体的扩展不确定度也不同。 但现在有的稀释配气装置生产者,直接给出其稀释配气装置的配气不确定度为±1%(因为他给出时有“±”号,我们只能按误差限来理解),不知是否欠妥? 虽说不确定度的最大特点是“不确定”,但人们还是应该,实际上人们也正是这样努力,尽可能多地去发现能认识的不确定度源,将其尽可能恰当地评定出来。 版友们:你们说是吗?

  • 实验室气路管理之压力警报装置

    实验室安装了气体压力报警装置,设置了一个压力下限,压力不足时会发出声鸣,通知相关人员更换液氮罐,防止气体压力不足时突然导致仪器停止运行。按理说装了这么一个装置是件很好的事,可是一天要响好几回,吵都吵死了,而且如果是夜里没气了,又没人值夜班,警报会一直响到第二天早上大家实验室气体压力是怎么管理的?有没有这样的压力报警装置呢?

  • 特种气体系统的安全设施

    特种气体系统的安全设施

    [b]特种气体系统的安全设施[/b]特气系统需要有配套的安全设施,不同于侦测器、火焰探测器这些标准配置的主动式安全设施,还需要有门禁、CCTV系统、管理显示屏、通道指示、各类报警灯等辅助安全设施。在特气的储存、分配及使用场所的安全设施应设置闭路电视监控摄像机和门禁。生产厂房入口处、气瓶柜间入口处、洁净室内宜设置安全管理显示屏,使用场所内及相关建筑主入口、内通道等处应设置灯光闪烁报警装置,灯光颜色应与其他灯光报警装置相区别。入口处应设置紧急手动按钮,应急处理中心室也应设紧急手动按钮。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909191122378303_4235_3989203_3.jpg!w690x690.jpg[/img][b]特气系统的辅助安全设施:[/b]1. 所有的按钮、阀门应贴有明显标识与安装保护装置,防止有人乱按误操作或者不小心碰到不该碰的按钮。2. 在地震多发地区,使用特种气体的主要生产车间宜设置地震探测装置,地震信号应接入特种气体探测系统。3. 特种气体站房地震探测装置应在气瓶柜的基座上设置一台,并应以气体站房为基准点,等距离三角形延伸厂区内另外两点设置地震探测装置。地震探测装置不得设置于人员进出频繁的地点,且应避免受外力干扰而造成误动作。封闭的可燃性、自燃性气体的特种气体间宜设置防爆紫外、红外火焰探 测器。特种气体站房应配置防毒面具等安全防护设施。4. 特种气体站房、生产车间、储存、分配场所等需要的安全措施随着特气行业在科研、半导体行业日新月异的发展要求不断升级,未来随着物联网、WEB3.0时代的到来,特气行业的安全肯定又上升到另外一个高度。

  • 【原创大赛】关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

  • 【原创大赛】【0808生活中的仪器分析】绝佳的个人防护设备,个人气体危险报警仪

    【原创大赛】【0808生活中的仪器分析】绝佳的个人防护设备,个人气体危险报警仪

    个人危险气体报警装置,应用范围很广的。比如职业危害防护,或者是现场监测人员都会应用到。下面就这个个人危险气体报警装置简单说说http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131022_513756_1915019_3.jpg这个是整机使用时候的样子http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131022_513755_1915019_3.jpg拆开以后,里面会露出安装有若干探头的部分。这里一次可以装四个探头。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131025_513757_1915019_3.jpg探头的更换比较麻烦,需要用螺丝刀把探头安装上的螺丝给拧开。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131026_513758_1915019_3.jpg拆开以后就是这个样子了,里面的圆柱形的就是探头了。下面让我们看看有哪几种探头吧http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131027_513759_1915019_3.jpg这些都是标配的探头,测量单位是ppm级别。每次使用的时候,更换相对应的探头就可以了。总的来说使用还是比较简单的,而且探头更换也比较简单。但是有个问题,这个探头的有效期时间很短,大概一年左右就需要更换一次。一般来说,都是根据自己所处的环境的切实需要,来购买对应项目的探头。

  • 有毒气体报警器

    有毒气体报警器选用了进口元件,采用计算机进行数据采集及析,保证了数据分析和存储的正确性和可靠性。本产品采用工程塑料外壳,能承受使用现场可能发生的跌落碰撞,外表坚固。设计结构轻巧、紧凑,可夹在口袋、皮带或者安全帽上。本检测仪经济适用,操作方便,使用寿命长,免维护无需维修,大屏幕显示方便查看,能为您带来连续可靠的安全保证。有毒气体报警器广泛应用于石油、化工、矿山、冶金、建筑、消防、市政工程、城市污水处理等领域。有毒气体报警器主要特点:两年免维护,时刻保护无间断高集成MPU微处理芯片,数据快速反应,传输无损失自检测功能,确保机器报警处于正常运作状态多重报警提示,提供可靠安全保证超宽量程,适应多种复杂环境峰值显示,时时了解现场最高浓度传感器寿命追踪管理,准确把握产品状况无线电干扰防护,读数精确显示实际浓度高强度工程塑料外壳。气体中毒一般从由呼吸系统进入体内,造成人或动物的中毒。如果在紧急情况下发生有毒气体泄漏我们如何预防中毒和逃生才是最重要的。可迅速向上风方向或侧风方向转移,不要在低洼处滞留。有条件的也可转移到有滤毒通风装置的人防工事内。来不及撤离,可躲在结构较好的多层建筑物内,堵住明显的缝隙,关闭空调机、通风机等,熄灭火种,人员尽可能在背风无门窗的地方。要明确专人引导和护送疏散人员到安全区,并在疏散或撤离的路线上设立哨位,指明方向。要查清是否有人留在污染区内。离开染毒区域后,要脱去污染衣物,及时进行消毒。必要时应到医务部门检查诊治。当然在发生有毒气体泄漏的地方进行堵漏,要利用有毒气体探测仪或是有毒气体报警器来检测有毒气体是否在承受范围之内进行堵漏。

  • 有害气体检测报警仪

    1有害气体检测报警仪的用途危险化学品场所有害气体检测,主要有以下几种情况:泄漏检测:设备管道有害气体或液体(蒸气)现场所泄漏检测报警,设备管道运行检漏。 检修检测:设备检修置换后检测残留有害气体或液体(蒸气),特别是动火前检测更为重要。应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对有害气体或液体(蒸气)进行检测。进入检测:工作人员进入有害物质隔离操作间,进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备内操作时,要检测有害气体或液体蒸气。巡回检测:安全卫生检查时,要检测有害气体或液体蒸气。危险化学品要加强安全管理,完善安全措施、控制事故隐患。但是,不可能达到绝对安全,仍然会出现万有一失的情况。因此,事故隐患的检测报警,在危险化学品场所有害气体或液体(蒸气)检测报警,是非常必要的,对避免和控制事故具有重要意义。2有害气体检测报警仪的分类1、按使用方法分类① 便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。② 固定式有害气体检测报警仪 这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。一体式固定有害气体检测报警仪:与便携式仪器一样,不同的是安装在现场,220V交流供电,连续自动检测报警,多为扩散式采样。 分体式固定有害气体检测报警仪:传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内,俗称探头,安装在现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源,组装成控制器,俗称二次仪表,安装在控制室(安全场所)。探头扩散式采样检测,二次仪表显示报警。2、按被测对象及传感器原理分类① 可燃气体检测报警仪(简称测爆仪,一种仪器检测多种可燃气体) 催化燃烧式可燃气体检测报警仪,检测各种可燃气体或蒸气。 电化学式有毒气体检测报警仪,检测CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3及多种有毒有机化合物。红外式可燃气体检测报警仪,检测各种可燃气体(根据滤光技术而定)。 半导体式可燃气体检测报警仪,检测多种可燃气体。 热导式可燃气体检测报警仪,检测其热导与空气差别较大的氢气等。有毒气体检测报警仪(简称测毒仪,一种仪器检测一种有毒气体) 光电离式有毒气体检测报警仪,检测离子化电位小于11.7eV的有机和无机化合物。 红外式有毒气体检测报警仪,检测CO、CO2等。半导体式有毒气体检测报警仪,检测CO等。 二、有害气体检测报警仪选用原则1、明确检测目的,选择仪器类别 简而言之,有害气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。危险场所有害气体有三种情况,第一、无毒(或低毒)可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。前两种情况容易确定,第一测爆,第二测毒,第三种情况如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆。测爆选择可燃气体检测报警仪,测毒选择有毒气体检测报警仪。2、明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式) 生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测报警仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式(或袖珍式)仪器。仪器型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项主要内容,3、明确检测对象,择优选择仪器型号 选择仪器型号时要考虑以下几点原则:① 生产厂家讲诚信、信誉好、生产的质量有保证,通过了ISO9002质量体系认证,具有技术监督部门颁发的CMC生产许可证,具有消防、防爆合格证。② 选择的型号产品功能指标要符合国标GB12358-90,GB15322-94,GB16808-1997等标准的要求。③ 仪器的检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。3有害气体传感器及其特点一、有害气体传感的概况:有害气体传感器是将空气中的有害气体含量转化为电信号的器件。传感器产生的电信号经电子线路处理、放大和传感器在现场使用,承受各种恶劣环境和气氛的影响,特别是固定式仪器的传感器,长期连续运转,又有防爆和供电容量的限制,因此对有害气体传感器的要求非常严格。转换后,实现有害气含量的显示和报警。可见,传感器是有害气体检测报警仪的基础的、核心的部件,它的优劣决定了有害气体检测报警仪的质量和功能指标。一般考察传感器有以下几个项目:⑴ 检测范围和分辨率;⑵ 检测精度和重复性;⑶ 稳定性和零点漂移;⑷ 反应速度;⑸ 选择性和抗干扰能力;⑹ 抗中毒能力和寿命;⑺ 抗环境(温湿度)影响能力;⑻ 安全性,防爆性能;⑼ 互换性和检修方便;⑽ 体积小,重量轻;⑾ 电流小、节电性好。当前,有害气体传感器的种类很多,常用的、质量过关的有以下几种:检测原理 测量范围 用途 产地催化燃烧式传感器 0~100%LEL 测爆 国产品已达到国际水品定电位电解式传感器 1~2000ppm 测毒 进口为主红外式传感器 0~100% 测毒、测爆 扩散式进口、泵吸式国产光电离式传感器 0.1~5000ppm 测毒 进口为主半导体式 0~100%LEL0~5000 ppm 测毒、测爆 进口、国产迦伐尼电池传感器 0~30%O2 测O2 国产品已达到国际水品对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。这里我们将就一些具体情况做一介绍,供大家参考。1)确认所要检测气体种类和浓度范围:每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。2)确定使用场合:工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。A)固定式气体检测仪:这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。B)便携式气体检测仪:由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件——以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)——为工人健康和安全提供具体的指导。如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中部;而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部(如图所示)。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外,如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能——以便可以非接触、分部位检测;具有多气体检测功能——以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气体;具有氧检测功能——防止缺氧或富氧;体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发

  • 对JJG693- 2011《可燃气体检测报警器》检定规程的理解

    对JJG693- 2011《可燃气体检测报警器》检定规程的理解 李灵 可燃性气体是指能够与空气(或氧气)在一定的浓度范围内形成混合气,遇到火源会发生爆炸,燃烧过程中释放出大量有能量的气体。可燃性气体涉及的种类很多,常见的有:甲烷、丙烷、丁烷、氢气、乙炔、乙烯、丁烯以及有机挥发物等。总之根据工业场合的不同,存在的碳氢化合物多达100多种,可参见JJG693-2011《可燃气体检测报警器》检定规程附录E所列123种可燃气体。 一、理解规程的重要性 可燃气体检测报警器,属于安全防护设备,在石油、化工、电子、航空、航海、矿井以及使用天然气的餐饮等多行业安装使用。这些用于气体含量测量的计量器具均采用相对法,其准确性、可靠性以及量值的统一性和可比性,直接关系监控、管理和执法的公正性。所以正确理解、执行检定规程,开展检定,是保证测量准确的主要措施。笔者现就工作中相关修订条款的理解叙述如下: 二、对规程修订的主要内容的理解 1.扩大了被检仪器范围 由于测量环境不同,测量目的和对测量环境的要求不同,所以在用的可燃气体检测报警器的显示单位通常有ppm(10-6)、%(10-2)、%LEL,还有半定量的检漏仪等。JJG693-2011中包含了上述显示单位的所有仪器低浓度(0~10000)μmol/mol、爆炸下限(0~100)%LEL和高浓度(0~100)%的仪器。 2.修订了量程漂移指标 将JJG693-2004中的±5%FS,调整为±3%FS;使量程漂移指标更为合理。 3.修订了报警误差 可燃气体检测报警器的主要功能是能报警,JJG693-2011规定检定仪器的报警功能, 判定报警器的报警功能是否正常; 测量仪器的报警值(即报警动作值),报警动作值是用户最关心的数据。规程修订以后,对没有量值显示的报警器,也可以采用报警设定点上下不同浓度值的标气检测报警器,得到报警动作值。 4.对气体标准物质的规定 规程规定“采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,如氢、乙炔、甲烷、异丁烷、丙烷、苯、甲醇、乙醇等。若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质。气体标准物质的扩展不确定度不大于2%(k=2)。也可采用标准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质”。 因为催化燃烧原理的可燃气体检测报警器几乎对所有碳氢化合物都有响应,但是响应灵敏度大不相同。如:苯和醇类气体对催化燃烧式传感器灵敏度一个偏高、一个偏低。为了使安装和使用中的可燃气体检测报警器测量准确,环境监控有效,所以采用的气体标准物质种类应该与用户或被测环境需要测量或监测的成分相同,也是使用相应的标准气体对仪器进行校准和检定。 JJG693-2011之5.1.2.1:若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。应理解为仪器和被监测场所均未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质(建议在证书报告中增加:检定/校准结果仅对被测对象有效的声明)。仪器未注明所测气体种类,但知道所测场所气体种类必须按规程要求用种类相同的气体标准物质进行检定和校准。 5.标准气体稀释装置的作用 JJG693-2011去掉了JJG693-2004附录B中的“标准物质溯源要求” 将标准气体稀释装置列入正文,使检定工作更方便和实用。 原因一:JJG693-2011包括的仪器种类多、原理多、气体种类多、量程范围宽,覆盖的仪器面广。可以说从1×10-6(检漏仪)到10-2(可燃气体测试仪),更多的是(0~100)%LEL可燃气体检测报警器。催化燃烧原理的可燃气体检测报警器对所有碳氢化合物均有反应,但是每种气体的响应系数是不同的。所以JJG693-2011规定使用与被测环境待测气体相同的标准气体校准和检定可燃气体检测报警器,若都用瓶装气体标准物质的话,不但是耗费大,也无法满足工作的需要。 原因二: 复合气体检测报警器的使用量逐年增多,常见的有:可燃气体、一氧化碳、硫化氢和氧气,一台仪器涉及4种气体,虽然JJG693-2011不包括一氧化碳、硫化氢和氧气,但是一台仪器用户不方便送几家单位检定。检定一台上述四合一的复合气体仪器按最少3种浓度计算, 单量程的仪器检定至少需要12瓶气体标准物质, 而多量程就需要更多瓶气体标准物质。并且如像瓶装低浓度的标气(如硫化氢、二氧化硫、氨气、氮氧化物等有毒气体),环境检测是低浓度,而钢瓶包装在储存时,由于瓶体、阀门等吸附作用,长期储存会造成浓度值不准确。 原因三:有了标准气体稀释装置,不管是可燃气体,还是硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、VOC等仪器,只要配备了高浓度标气,通过稀释都能得到需要的浓度点。 原因四:操作方便、快捷、工作效率高、溯源简单、满足检定要求、节省经费、保护实验环境。 6.证书和结果通知书内页格式的修订 JJG693-2011修订了检定证书和检定结果通知书内页格式。JJG693-2011在附录B中给出了每点的标准值、仪器3次的平均值和每点的示值误差,使用户一目了然地知道每台仪器的具体性能和指标。 作者单位【江苏省苏州市计量测试研究所】

  • 【转帖】常规气体报警器报警浓度的设置范围

    目前,各种气体燃料如天然气、液化石油气、城市煤气广泛地应用在家庭、工业场所,在的人们日常生活和工业生产带来方便的同时,也伴随着各种各样的安全隐患。通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0.01%). 但是,一味地追求高灵敏度而降低报警设定点将会导致报警器的抗干扰能力变差,无危险的微量泄漏及环境温湿度或气氛的变化均会导致报警器的误报警,从而降低了报警系统的准确性、可靠性,这也是设定报警点时必须注意的。参考下图,可以看到对不同的可燃性气体相应的报警点正确的设置范围:[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=149374]常规气体报警器报警浓度的设置范围[/url]

  • BS33-(O2+EX+H2S)便携式多气体报警仪

    便携式多气体报警仪便携式多气体报警仪多便携式多气体报警仪"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;小巧、轻便、坚固"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;声、光报警"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;安全提示:定期闪灯、声音提示"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;出众的音频声音报警"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;维护费用很低"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;可以支持1、2、3或4种的气体检测特点"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;小巧、轻便、坚固"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;声、光报警"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-size: 10.5pt;安全提示:定期闪灯、声音提示"FONT-FAMILY: " Times New Roman?; font-si

  • 特种气体探测系统

    特种气体探测系统

    [b]特种气体探测系统[/b]储存、输送、使用特种气体的区域应设置特种气体探测装置。自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性、氧化性气体的使用场所、技术夹层等可能发生气体泄露处,气体设备间、气瓶柜和阀门箱的排风管口处,生产工艺设备的可燃性、自燃性、毒性、腐蚀性、氧化性气体接入阀门箱及排风管内。生产工艺设备的特种气体的废气处理设备排风口处、惰性气瓶间等,均需要设置探测装置。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909190943102333_5444_3989203_3.jpg!w690x690.jpg[/img][b]特气泄露报警装置设定:[/b]1. 可燃、自燃气体、有毒气体检测装置应设置一级报警或二级报警,其中常规的检测报警仅需一级报警,当需要联动控制时,检测装置应具有一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号至一级报警联动控制系统。2. 自燃、可燃性、毒性气体的一级报警设定值应小于或等于25%可燃性气体爆炸浓度下限值,二级报警设定值应小于或等于50%可燃性气体爆炸浓度下限值。毒性气体的一级报警设定值应小于或等于50%空气中有害物质的最高允许浓度值,二级报警设定值应小于或等于100%空气中有害物质的最高允许浓度值。3. 自燃性、可燃性气体检测报警响应时间应符合:扩散式应小于20s,吸入式应小于15s。毒性气体检测报警:扩散式应小于40s,吸入式应小于20s。4. 配有 PLC 的气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘宜通过通讯接口与气体管理控制系统通信。5. 特种气体相对密度小于或等于0.75时,特种气体探测器应同时设置在释放源上方和厂房最高点易积气处。特种气体相对密度大于0.75时,特种气体探测器应设置在释放源下方离地面0.5m处。

  • 【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    有毒气体报警器包括固定式有毒报警器与便携式有毒气体报警器,主要有毒气体,可检测的有毒气体主要有氨气,氯气,硫化氢,磷化氢,氰化氢,二氧化氮,一氧化氮,臭氧,甲醛,光气,二氧化碳等。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。 还有就是有毒气体和可燃气体所使用的气体传感器不一样,其核心技术电路板也不一样的。[img=,300,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041146_01_3190434_3.jpg[/img] 可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。

  • 可燃气体报警器给企业建标吗?

    我是石油单位的,我单位每年可燃气体报警器检定费要100多万,想问一下,企业可以自己申请建标,自己检定自己的可燃气体报警器吗,谢谢

  • 如何延长气体报警器的使用寿命

    一般的可燃气体报警器使用寿命都是一年,因为其内置核心部件传感器寿命是一年,但是如果爱惜使用的话,是可以延长可燃气体报警器的使用时间的,尤其是对于一些工业上的气体检测报警器来说,其检测环境的影响,例如可燃气体报警器受到气体防腐性、有毒性等一些工业气体,在报警器使用过程中,严重影响着报警器使用寿命。  所以如何让报警器使用更久些,如何更长的延长报警器寿命,是用户比较关切的问题。首先要注重系统的维护,探测器出厂前经过了气体标定,在安装好以后请不要随意更换元器件,如果更换元器件,必须重新标定。  更重要的一点是,探测器禁止高浓度气体的冲击,这样可能损坏传感器,同时还要避免探测器经常断电,经常性断电会导致检测元件工作不稳定。使用过程中,要定期检查气体报警控制器和气体探测器工作是否正常工作,检查周期至少每三个月一次。  还有一点是,如果你的可燃气体报警器是安装在户外的,一定要加防雨的盖子,避免下雨损坏电路板,导致可燃气体报警器不能够正常工作。

  • 【分享】有害气体检测报警仪的分类

    一、按使用方法分类 1、便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。 袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。 2、固定式有害气体检测报警仪 这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。  • 【分享】有害气体检测报警仪的应用

    有害气体检测报警仪的应用 -------------------------------------------------------------------------------- 有害气体检测报警仪的用途 有害气体检测报警仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气含量并超限报警。 另外,空气欠氧检测仪也属于这类仪器。 危险化学品场所有害气体检测,主要有以下几种情况: 泄漏检测:设备管道有害气体或液体(蒸气)现场所泄漏检测报警,设备管道运行检漏。因此,事故隐患的检测报警,在危险化学品场所有害气体或液体(蒸气)检测报警,是非常必要的。 对避免和控制事故具有重要意义。 一、有害气体检测报警仪的分类 1、按使用方法分类: ① 便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。2、按被测对象及传感器原理分类 ① 可燃气体检测报警仪(简称测爆仪,一种仪器检测多种可燃气体) 催化燃烧式可燃气体检测报警仪,检测各种可燃气体或蒸气。仪器型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项主要内容。3、明确检测对象,择优选择仪器型号 选择仪器型号时要考虑以下几点原则: ① 生产厂家讲诚信、信誉好、生产的质量有保证,通过了ISO9002质量体系认证,具有技术监督部门颁发的CMC生产许可证,具有消防、防爆合格证。 ② 选择的型号产品功能指标要符合国标GB12358-90,GB15322-94,GB16808-1997等标准的要求。 ③ 仪器的检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。 三、 有害气体传感器及其特点 有害气体传感的概况:有害气体传感器是将空气中的有害气体含量转化为电信号的器件。 一般考察传感器有以下几个项目:⑴ 检测范围和分辨率;⑵ 检测精度和重复性;⑶ 稳定性和零点漂移;⑷ 反应速度;⑸ 选择性和抗干扰能力;⑹ 抗中毒能力和寿命;⑺ 抗环境(温湿度)影响能力;⑻ 安全性,防爆性能;⑼ 互换性和检修方便; ⑽ 体积小,重量轻;⑾ 电流小、节电性好。 当前,有害气体传感器的种类很多,常用的、质量过关的有以下几种:检测原理 测量范围 用途 产地 催化燃烧式传感器 0~100%LEL 测爆 国产品已达到国际水品 定电位电解式传感器 1~2000ppm 测毒 进口为主 红外式传感器 0~100% 测毒、测爆 扩散式进口、泵吸式国产 光电离式传感器 0.1~5000ppm 测毒 进口为主 半导体式 0~100%LEL 0~5000 ppm 测毒、测爆 进口、国产 迦伐尼电池传感器 0~30%O2 测O2 国产品已达到国际水

  • 气体采集用的冷肼装置

    现在想用冷肼装置富集空气里的VOCs气体,实验室没有现成的冷肼装置,需要自己组装搭建,之前也没使用过,请求各位高手帮帮我啊,都需要买什么东西,怎么组装啊?或者有谁实验室有这个装置,在气相色谱或质谱时用到过的,能发张图片上来吗?让俺有个感官的认识,在此多谢了!

  • 可燃气体报警仪

    请问车间内含有甲醛和异丁醛,为防止爆炸,可否使用可燃气气体报警仪来检测监控,什么型号的较好??

  • 可燃气体报警仪检测记录怎么设计格式

    依据 GB12358-2006 [font=宋体][color=#000000]作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求,实验室申请了该项目的检测能力,请问原始记录中的报警误差怎么做各位老师帮忙看看我做的报警误差对吗 [/color][/font][table=726][tr][td]附件[/td][td]第 页共 页[/td][/tr][tr][td=18,1]可燃气体报警器检测原始记录[/td][/tr][tr][td=2,1]仪器名称:[/td][td=5,1]可燃气体报警器[/td][td=3,1]规格型号:[/td][td=4,1]GTY-PD20[/td][td=2,1]出厂编号:[/td][td=2,1]XCL4000025[/td][/tr][tr][td=2,1]量程范围:[/td][td=5,1](3~100)%LEL[/td][td=3,1]制造商:[/td][td]天津市浦海新技术有限公司[/td][/tr][tr][td]1、外观及结构[/td][td]□符合[/td][td]□不符合[/td][/tr][tr][td]2、报警仪声、光报警情况[/td][td]□有信号[/td][td]□无信号[/td][/tr][tr][td]3、电池性能检查[/td][td]□符合[/td][td]□不符合[/td][/tr][tr][td]4、检测误差[/td][/tr][tr][td=2,2]标气浓度(%LEL)[/td][td=8,1]指示值/%LEL[/td][td=3,2]检测误差(%FS)[/td][/tr][tr][td=2,1]1[/td][td=2,1]2[/td][td=2,1]3[/td][td=2,1]平均值[/td][/tr][tr][td=2,1]20[/td][td=2,1]19.5[/td][td=2,1]19[/td][td=2,1]19.7[/td][td=2,1]19.4 [/td][td=3,1]-3.0 [/td][/tr][tr][td=2,1]40[/td][td=2,1]38[/td][td=2,1]40[/td][td=2,1]39[/td][td=2,1]39.0 [/td][td=3,1]-2.5 [/td][/tr][tr][td=2,1]60[/td][td=2,1]61[/td][td=2,1]61[/td][td=2,1]61[/td][td=2,1]61.0 [/td][td=3,1]1.7 [/td][/tr][tr][td]5、报警误差[/td][/tr][tr][td=2,2]报警点(%LEL)[/td][td=8,1]报警示值/%LEL[/td][td=3,2]报警误差(%FS)[/td][/tr][tr][td=2,1]1[/td][td=2,1]2[/td][td=2,1]3[/td][td=2,1]平均值[/td][/tr][tr][td=2,1]15[/td][td=2,1]14.5[/td][td=2,1]13[/td][td=2,1]14.7[/td][td=2,1]14.1 [/td][td=3,1]-4.7 [/td][/tr][/table]

  • 【分享】气体分析仪和气体检测报警仪的不同

    气体分析仪主要是分析气体的种类,气体检测报警仪是检测仪器的种类,遇到有毒气体可以发出警报。下面主要从仪器的结构、检测方式和数据的准确度来区分两种仪器的不同之处。仪器结构不同:不同气体检测报警仪结构较简单,只包括传感器及传感器信号转换电路部分,而气体分析仪不仅在内部装有传感器,而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。 第二,检测方式不同:气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测;而气体分析仪是将被测气体通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。气体检测报警仪在应用时,只需将仪器放置于被测气氛内,仪器即可显示数值;而气体分析仪必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的化工过程后,才能获得准确的测定数据。 第三,数据的准确度不同:气体检测报警仪只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析,因此,根本不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。而气体分析仪则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据C这种数据可以作为气体生产及安全生产改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。甚至于,这种数据可以作为司法刑侦工作的重要依据,利用它来打官司,确定是非界限。