当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电压用杂接线

仪器信息网电压用杂接线专题为您提供2024年最新电压用杂接线价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电压用杂接线参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电压用杂接线您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电压用杂接线相关的耗材配件、试剂标物,还有电压用杂接线相关的最新资讯、资料,以及电压用杂接线相关的解决方案。

电压用杂接线相关的论坛

  • 电压互感器的分类及接线方式

    电压互感器原理上是一个带铁心的变压器,主要是由一、二次线圈、铁心、绝缘组成。采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。电压互感器的接线方式有一台单项电压互感器,用两台电压互感器,三台电压互感器测量的三种接线方式。 电压互感器按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。电压互感器按照绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式,干式浸绝缘胶电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式,用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。

  • 【分享】无纸记录仪的各种接线说明

    各种无纸记录仪接线方法通讯线的连接RS-485通讯线的连接  RS485通讯线请使用屏蔽双绞线,通讯线长度不能超过1000米。在通讯线长度大于100米的条件下进行通讯时,为减少反射和回波,必须增加阻值为120欧姆的终端匹配电阻,终端匹配电阻应加在RS485通讯线的最远两端。1.RS-232通讯线的连接  RS232通讯接口位于仪表的背面,它不仅可以和计算机之间进行通信,还可以和串行打印机等外部设备进行通讯。通讯线长度不能超过10米,一般在3米以内。电源线的连接  无纸记录仪(包括单色无纸记录仪、蓝屏无纸记录仪、彩色无纸记录仪和多功能无纸记录仪等和类仪表)供电电源为AC85~265V范围内正常工作。仪表后面板电源接口上N、L接交流电源,GND(FG)是保护地,把GND(FG)接到大地可有效的防止静电干扰。  接上电源检查仪表是否正常,若有异常,请不要连接输入信号线。2.信号线的连接  1)热电阻接线方法:电阻一端接仪表通道D端子,另外两端接仪表通道B、C端子。  2)热电偶接线方法:热电偶正端接仪表通道C端子,负端接仪表通道B端子。  3)线性电流0-10mA或4-20mA接线方法:接仪表通道A B端子之间并联500欧姆或250欧姆的标准电阻,使线性电流转换为线性电压,剩下的接法同线性电压。  4)线性电压0-5V或1-5V接线方法:电压正端接仪表通道A端子,负端接仪表通道B端子

  • 光电液位传感器怎么接线

    光电液位传感器怎么接线

    液位检测传感器的连接通常涉及三条线路:电源线、接地线以及信号线。这些线路的具体连接方式会根据传感器的型号和应用环境有所不同。下面介绍一种比较典型的连接方法:需要将电源线与电源的正极相连,这个电源可以是直流也可以是交流的正极端。在此步骤中,要确保所使用电源的输出电压与传感器标明的工作电压一致。地线应该与电源的负极或者地线相连。这一步骤为传感器提供了一个稳定的接地点,有助于传感器的平稳运行。[align=center][img=,538,268]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402211533341607_2636_4008598_3.jpg!w538x268.jpg[/img][/align]涉及到将信号线接至控制系统或者数据收集装置,信号线能够输出模拟或数字信号,这些信号反映了传感器对液位的测量结果。在整个接线过程中,通常无需另外安装电阻,因为液位检测传感器内部已配置了必要的电阻元件。作为一种便于安装、无需复杂调校即可使用的设备,[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]以其紧凑的设计和便捷的安装方式而受到欢迎。简单将传感器的探测头部分浸入液体并取出,即可直观地看到传感器在有无液体状态下输出信号的变化,这一特性使得光电液位传感器在进行水位监控时显得格外有效。

  • 【分享】电压互感器使用注意事项

    使用注意事项: 1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。 2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。 3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。 4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。 5)一次侧并接在线路中

  • PT100铂电阻三种接线方式的区别

    铂电阻三种接线方式分别为: 两线制、三线制、四线制 两线制两线制接法的铂电阻,输出阻值为铂电阻的阻值与连接导线电阻值之和,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,故用两线制处理方法适用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。 三线制: 采用三线制处理方法的铂电阻,要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般用不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,如果电桥桥路平衡,通过计算可得知导线电阻的变化对测量结果不会有任何影响,如此便消除了测量中导线线路上的电阻所带来的测量误差。全等臂电桥,才能完全消除导线电阻的影响。但分析可见,采用三线制会虽不能像全等臂电桥一样完全消除导线电阻的影响,但是却极大程度的减小了导线电阻带来的附加误差,得到的阻值更加准确。故工业上一般都采用三线制接法。 四线制: 四线制铂电阻测量方法,是用两条附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量铂电阻的电压降,只要电压表输入阻抗足够高,电流几乎不会流过电压表,这样就可以精确测量到铂电阻上的压降,可通过计算得出电阻值。在精度要求高或者测量电阻数值非常小时,可采用四线制接法来消除导线的电阻带来的测量误差。

文章来源:http://www.firstsensor.cn/

  • 液相使用的稳压器输出零对地电压测量波动问题

    如题。稳压器接线完成后测量零对地电压,万用表几乎一直显示为零。但有一个小时间短,万用表零对地电压读数0~110之间波动很不稳定,搞不清楚是什么原因。现在测读数也还是零,而且很稳定。 我爸说“是电网的事,接地电阻,三相负荷不平均造成的“,理解不了,不知道靠不靠谱。那一小段时间到底怎么了?刚才我把插排按钮按了,插排都断电了,为啥测万用表零对地电压读数还有,0~110之间波动很不稳定?刚才那那一小段儿时间也是因为我没打开插排电源按钮?

  • 电热鼓风箱尺寸表及接线图

    电热鼓风箱尺寸表及接线图一、用途电热鼓风箱供化验室和科学研究等单位做烘焙、熔腊、灭菌之用。二、结构特点101电热鼓风箱是采用对流通风式结构,冷空气自底部风孔进入,热空气自顶部风顶逸出。冷空气经底部加热器加热后,一面直接经地板小孔进入室内,一面经内室左侧花板孔进入内室,由于电动鼓风机促使室内热空气机械对流,使室内温度均匀性较非鼓风式箱更为均匀。本箱箱体由钢板制成,表面涂漆,绝热层充填物充足,保温性能好、外部装饰零件均镀烙。箱装有双道门,便于观察物体试验情况电器零件装于箱体左侧空间内,便于检修,运行可靠、加热器分四组,(101-4、101-5为二组)使用选温开关,可根据加热速度及使用温度合理选用档次,切温冲小。三、主要技术指标1、使用温度:60-3002、温度波动:≤±1℃3、温度均匀性允差:不大于最高温度的±2.5%4、工作电源,交流220V±22V 50±1HZ,,101-4、101-5为三组四线交流220V,50HZ5、噪声: ≤60Db四、使用方法1、当物品防金箱内后,将玻璃门与外们关上,并将箱顶上的风顶活门适当旋开。2、接通电源,开启选温开关,档次用一般为,使用温度为100℃以下开一档或二档。(101-4、101-5加热时开1档,恒温时开2档)3、开启鼓风机开关,鼓风机工作。4、将温度调节器旋转钮顺时针方向转动至所需设定温度(调节刻度牌上之刻度仅作参考)黄色指示灯两,表示加热,待黄灯灭,绿灯两,表示加热停止,待黄、绿灯自动继息,表示恒温,视风顶温度计温度高低将调节器反复调整至所需温度。五、注意事项和维护修理1、此箱工作电压系交流220V、50HZ(101-4、101-5为三相四线交流220V、50Hz)使用前必须注意所用电源电压是否相符,使用时必须将电源插座接地级按规定进行有效接地。101-4、101-5型需打开边门、按接线知识牌所指示的相线,中线正确接线,并将外壳上的接地标志按规定有效接地。2、在通电使用时,切记用手接触箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。3、电源线不可缠绕在金属物上、不可放置在高温或潮湿的地方防止橡胶老化及漏电。4、放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。5、应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平,如有、可用细砂布将触头砂平后再使用,并将经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)室内温度调节器之金属管切勿撞击以免影响灵敏度。6、本鼓风箱无防爆装置,请勿防入易燃物品。7、每次使用完毕后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。8、当使用温度较高时候,应注意小心烫伤。9、经常装后的鼓风箱,在遵守贮存和使用规则的条件下,从出厂之日起一年半(使用期一年)内,产品不能正常工作时,制造厂应无偿地为用户更换或修理零件。10、熔丝管装于箱体左侧空间内,调换时需打开边门,并必须切断电源。http://www.zgyiqi.net/images//20110721/dc701583d2c889e4.jpghttp://www.zgyiqi.net/images//20110721/2fa52b54500259ce.jpghttp://www.zgyiqi.net/images//20110721/1c7e07837ea10357.jpg

  • 【求助】chi660b 各项功能失败?电流电压为零,急需解决方案!!!

    求教,CHI660B工作站作CV曲线时无电流(通过零点的直线,灵敏度很低也是直线),但前面显示灯亮,其它电化学方法也显示无响应,我检查了底板上的“电极”接线,发现电极连线是正常的,应该不是保险丝坏了,要不仪器无法打开,也无灯亮显示,请问可能哪些情况会出现这种故障,如何尝试解决?我现在把仪器拆开了,发现里面除了一块较大的电路板,还有一些与电脑及电路板的接线无明显断路外,未发现有电容及芯片有烧坏的痕迹,打开上板盖后,直接用万用表测电极间(共有五线)任意两点,并把CV方法打开,发现没有电压变化,此是为何?急需完成实验,盼高人指点!!!谢谢,急!!![em48]

  • 电压变送器的工作原理与性能特点

    电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。下面我们来看看电压变送器的工作原理,电压变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。 电压变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。  电压变送器-性能优点  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;  4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;  5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。  6、 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。  DH4-20mA电压变送器  变送器模块是采用意法半导体(ST)ASIC芯片为实现无源交流隔离传感器(互感原理)的两线制电流遥测技术手段而定型生产的单片模块产品。无源交流隔离传感器(互感原理)输入的电压信号经整流滤波和I/V转换后输出一个随I1线性变化的直流电压信号U2,U2作为浮地控制信号去控制该模块输出4~20mA的标准化电流环路,该模块实现了无源交流隔离传感器信号变换为两根连接线路发送的呈线性比例的环路电流,接受器通过测量已知电阻RL两端的压降对环路电流进行检测。  导轨安装型交流电压变送器技术参数  1.准确度(精度):通用工业级0.5%,定制0.2%;  2.线性度:通用工业级0.5%,定制0.2%;  3.额定工作电压:DC+24V±20%,极限工作电压≤35V,定制AC220V+15%;  4.电源功耗:DC+24V静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%,功耗0.6W;  定制AC220V,功耗1W;  5.额定输入吸收功率:电流类型≤1VA,电压类型≤1VA;  6.额定输入:70V,100V,120V,250V,300V,450V,500V,600V,800V,1000V或其他定制;  7.额定工作频率:50/60Hz;  8.输出形式:标准两线制DC4~20mA;  9.输出温漂系数:≤50ppm/℃;  10.响应时间:≤100ms;  11.输出负载电阻:RL(Ω)=(24V-10V)/0.02A=700Ω;  注:(1)标准V+24V时负载电阻RL为700Ω;  (2)RL等于转换1~5V的250Ω电阻加上两根传输线路总铜阻;  12.输入过载能力:电流类型:1.5倍连续,30倍/秒,电压类型:1.2倍连续,30倍/秒;  13.输出过流保护:内部限制25mA+10%;  14.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电流能力为35A/20ms/1.5KW;  15.两线端口设置有+24V电源反接保护;  16.输出电流设置有长时间短路保护限制:内部限制25mA+10%;  17.输入/输出绝缘隔离强度:AC2000V / 1min、1mA,或其他定制;  18.输入/输出绝缘电阻≥20MΩ(DC500V);  19.工作环境:-25℃~+70℃,20%~90%无凝露;  20.贮存温度:-40℃~+85℃,20%~90%无凝露;  21.安装方式:DIN-35mm导轨安装及M4螺钉固定;  22.执行标准: GB/T13850-1998.

  • 【分享】电压表的工作原理

    [em09506] 我们要知道在电压表内,有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分。 这个表头所能通过的电流很小,两端所能承受的电压也很小(肯定远小于1V,可能只有零点零几伏甚至更小),为了能测量我们实际电路中的电压,我们需要给这个电压表串联一个比较大的电阻,做成电压表。这样,即使两端加上比较大的电压,可是大部分电压都作用在我们加的那个大电阻上了,表头上的电压就会很小了。 可见,电压表是一种内部电阻很大的仪器,一般应该大于几千欧。 电流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。 电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。 当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。 由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。 这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。 电流表串联一个大电阻。测量时并联到被测量的两点之间,不会改变原有电路的特性,电流表显示数值正比于被测量点的电压: 电流表内阻 Ro 很小,可以忽略不计,外接电阻 R 很大,这样根据欧姆定律得到: I = U/(R + Ro) ≈ U/R DA30A 型真有效值电压表 性能特点 : 真正有效值测量 可测量各种波形电压和无规则噪声电压 热电偶检波方式,线性指示 测量频率范围:10 Hz — 10 MHz 大镜面表头指示,读数清晰 直流放大器输出,可驱动其它辅助设备 简要介绍:: DA30A型真有效值电压表主要用于对各种信号波形进行有效值测量,采用热电偶检波方式,仪器指示具有线性刻度,无需调零,并附有直流输出装置以驱动直流数字电压表来提高测量精度。可广泛用于工厂、实验室、科研单位、大专院校等。 技术参数: 频响范围 10 Hz — 10 MHz 基本精度 ± 2% 输入电阻, 电容, 过载电压 1 mV — 300 mV: ≥8 MΩ,≤ 40 pF, ≤100 V 300 mV — 300 V: ≥8 MΩ,≤ 20 pF, ≤600 V 直流输出电压 -1 V(逢10量程) 一般技术指标 工作温度, 湿度 0℃ — 40℃, ≤90% RH 电源要求 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 52.5 Hz 功耗 ≤ 6 VA 尺寸(W×H×D) 240 mm×140 mm×280 mm 重量 约2.5 kg

  • 【求助】关于热导池的接线问题

    各位师傅,小弟用的是上海科创GC-9800型的色谱。前几天我在拆热导检测器的时候连接在热导池上的4根线忘记了做标记,把顺序给搞乱了。现在不知道该怎么接线了,请问有没有办法把它重新选出来。

  • 【讨论】为什么电压会这么高呢?

    为什么我用同样的柱子换到另一台色谱上打出来的峰怎么图形是那么样子呢?问题焦点是电压太高了,还有打出来的含量有些偏高,有些偏低,一些杂质还不显示出来,检测条件是一样的。在另一台色谱上用这个柱子打出来的峰没这么高的电压,最高也就300mv,怎样才能将这台色谱的条件给调调,让它准确点呢?请各位指点一下,谢谢!

  • 剖析多绕组变压器的结构和接线

    多绕组变压器和自耦变压器由于结构和接线复杂,稳压器要根据对各种可能故障的分析来决定试验接线。而各种试验的组合、试验电流值、试验方法和试验次数都要由制造厂和使用部门协商决定。  对于三相三绕组变压器而言,其可能的运行方式有两种:一个一次侧(电源侧)两个二次侧(负载侧),pdqs_3或是两个一次侧(电源侧)一个二次侧(负载侧)。如果变压器只有一个一次侧加电,则任何一个带负载的二次侧短路时,另一个二次侧都不作为电源而提供短路电流,此时实质上相当于一台双绕组变压器,所不同的是稳压器如果处于中间位置的绕组短路(或是作为电源侧时),该绕组将会承受辐向压力作用,其内部支撑要引起特别注意。如果变压器有两个一次侧加电一个二次侧带负载,则当二次侧短路时将有双电源供电,此时二次侧所受短路力的大小可以根据变压器的三射线等效电路进行具体分析。  由于变压器强电流试验站一般均无两套电源设备,实际上两个一次侧一个二次侧的短路试验是无法进行的,只能试验一个一次侧加电一个二次侧短路的方式。而且在一般情况下,两个一次侧一个二次侧短路运行比一个一次侧加电一个二次侧短路运行时各绕组所受的辐向电磁力要小。

  • 工控主板必选PCB接线端子的几大理由

    工控板有分为商用和工控用,那具体他们两者之间怎么区本,而为什么PCB接线端子排适用的是后者呢?速普收集了一些资料可供大家了解。跟选用PCB接线端子排一样,主板由多个元器件组成。1.用料与设计商用主板: 由于其服务的产品更新换代的速度快,且对产品的稳定性及使用环境的要求比较低,所以对元器件要求是满足近2、3年的系统运行即可,因此会重点考虑降本。元器件的用料上选择价格定位不高的普通型就可以了。而工控主板就不同了,一般会要求选用经过长时间、高要求验证元器件,用以保证产品在恶劣条件下高可靠性要求。2.使用寿命再者就是工控主板的寿命 ,一般商用的在2-3年间,工控的寿命最低要求是3年以上。近几年CPU质量好坏的拉开,也是衡量主板功能的一大标准。工控型和商用型在电容材质、检测、尺寸、接口的支持、使用环境、工作温度和散热方式上都是有很大的差别。3.PCB接线端子排的应用环境商用主板采用的是4层PCB设计,一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间。工业主板采用的是6层以上PCB线路板设计,其设计是为了加强主板的抗电磁干扰、电磁兼容能力,增强主板的稳定性等等。PCB接线端子排使用到工控主板上是主板厂家对端子这个元器件的质量和作用的认可,工控主板的应用面越来越广,也是为PCB端子的发展提供了更多的机会。

  • 做样品时检测器电压一般用多少?

    rt,大家走样品时检测器电压一般用到多少呢?我一般用1.0kv,不分流模式,取样时间1分钟,之后分流比为100. 当样品纯度太高时(99.9%),发现设置0.8kv还是很容易饱和。减少进样量吧(一直进0.1微升,自动进样),又担心进样量误差更大,请问如果不稀释的话,这种情况还可以再降低电压吗(比如用0.6kv)?调谐电压是1.2kv。ps:最近做工业样品时很是困惑,发现很多基础性的问题都没搞明白,多亏还有坛友们的热心解答和建议,在此一并感谢!

  • ICP-MS双模检测器的使用界限?

    Lz是个研一小菜,最近在用ICP-MS做一点自己的小实验,其中碰到一个关于双模检测器的使用界限的问题,还请老鸟能够赐教~ 使用仪器:安捷伦 ICP-QMS-7700X。 四级杆的ICP-MS的检测器通常都是有两个:Pulse(脉冲)和Analog(模拟)检测器。 Pulse Detector 通常在分析低含量时使用,可检测到真实信号在检测器上打出的脉冲,并进行积分。 Analog Detector 则是在分析高含量时,为了保护检测器不溢出,将脉冲转化为电压电流,再进行积分。 所以我想问问,有没有具体的一个值(CPS),低于这个值时用Pulse D. 高于这个值时则用Analog D. ? 找了仪器厂家自带的所有资料,都没有这个值,问了售后某工程师,结果也没有答案。

  • 数字万用表过电压防护等级CAT含义

    数字万用表过电压防护等级CAT含义

    手上有台安捷伦的高精数字万用表,DC最大可测1000V,AC最大750V,但测量输入端子下方标注过电压[color=#ff0000]CAT Ⅱ300V[/color],比国产手持万用表还低([color=#ff0000]CAT Ⅱ1000V/[color=#ff0000]CAT 3 600V[/color][/color]),请问各位,是不是安捷伦的有点低了?其次,[color=#ff0000]CAT Ⅱ300V[/color]确切怎么理解,如果理解为在[color=#ff0000]Ⅱ[/color]类环境区域下受保护的安全测量电压最大300v,感觉说不通,测量500多的电压难道就很危险吗?[img=,690,280]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902122159443889_4382_3445185_3.jpg!w690x280.jpg[/img]

  • 【求助】FID检测器如何用万用表测极化电压呢?谢谢

    用万用表,如何测量FID检测器的极化电压的大小呢?用万用表测的时候的,有正负接法之分呢?越详细越好,在此谢谢了,我的仪器现在是应该出峰的时间里,出的峰很小,我进的是溶剂,溶剂峰也很小。请高手指点,谢谢。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制