防爆照明配电箱相关的论坛

  • 配电箱规格型号

    配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30配电箱或GOLF型配电箱,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。 明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB,进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。

  • 仪表设备的防护(设计防爆)防爆措施

    仪表设备的防护,防爆措施主要包括设计防爆、安装防爆和检修防爆.在这里详细说下——设计防爆。一、电气防爆 当爆炸性危险场所存在燃性气体或蒸汽,且上述物质与空气混合后的浓度在爆炸极限以内,周围有足以点燃爆炸性混合物的火花、电弧或高沮时,就可能产生爆炸。检侧仪表与执行器都安装在化工生产现场,且检测与控制信号多为电信号.容易引发爆炸。对于易燃易爆场所,为了保证生产设备和操作人员的安全,必须采取相应的防爆措施。防爆的基本措施是使产生爆炸的条件同时出现的可能性减到最小程度,要使用防爆设备如防爆配电箱。 1.设计防爆 根据爆炸危险场所的区域等级,设计相应的防爆仪表和电气设备。 (1)爆炸性危险场所的划分 我国对爆炸性危险场所的划分采用IEC等效的方法。国家标准GB50058-92中规定.爆炸性气体危险场所按其危险程度的大小.划分为0区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为10区、11区两个级别,如表2一1所示。 (2)爆炸性危险场所使用的电气设备 在爆炸性危险场所使用的电气设备,在运行过程中必须具备不引爆周圈爆炸性混合物的性能. 防爆电气设备分为两大类:1类—煤矿并下用电气设备;2类—工厂用电气设备。 ①增安型"e” .在正常运行时不会产生点燃爆炸性混合物的火花、电弧或危险温度.并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。 ②隔爆型"d':这类电气设备具有隔爆外壳,即把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内.该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止其向壳外的爆炸性混合物传爆。这类电气设备在打开外壳前.必须先切断电源,否则一旦产生火花,便暴露在大气当中.从而造成危险。 ③本安型(安全火花型)."i":这类电气设备在正常或故库情况下,由电路或系统产生的火花和达到的温度都不会引起爆炸性混合物爆炸。这类电气设备的防爆性能是由其电路本身决定的.其本质是安全的,因而适用于一切危险场所和一切爆炸性气体.并可在通电情况下进行维修和调整。但是.它不能单独使用.必须和本安关联设备(安全栅)及外部配线一起构成本安电路.才能发挥防爆功能。本安型电气设备按安全程度和使用场所不同.可分为i。和lb两个等级,ia。等级高于ib ,ia.级适用于0区和1[

  • 导致配电箱发生故障的原因

    作为一个电气化时代,基本上所用的东西都跟电有关系,一旦某一区域的配电箱出现故障就会导致整个区域的电力都会无法正常使用,而因停电所造成的损失是无法计量的,严重影响人们的正常生活。 据研究调查发现,会导致配电箱出现故障主要有以下几个方面的原因:第一、环境温度对低压电器影响。我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度都是有限定条件的,如果一旦工作温度超出这个范围,就会引发故障。第二、产品质量不合格。由于产品质量的不严格,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。比如:有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。第三、箱体内电器选择不当。选择交流接触器容量时,没有考虑到三相负荷不平衡,导致因高温季节运行时出现的交流接触器烧坏的情况。

  • 【资料】防爆录像机-PIS防爆摄录取证仪

    一、防爆摄像机-PIS防爆摄录取证仪的用途:PIS防爆摄录取证仪由防爆摄像机、本安电源DHX-3.3/8.4(A)、图像卡、取证分析系统软件、光刻录机等组成。适用于发生灾害时对事故勘查取证;对井下的生产状况、安全情况、机电设备运行状态、顶底板支护、地质素描等进行摄录。系统具有红外、普通光摄录、数码照相、图像输入、图像查询、图像处理、数码录像光盘制作、编辑分析等功能。二、PIS防爆摄像机的主要技术指标:A.工作电压 7.8V--8.8V.B.工作电流1.7AC.防爆摄像机的图像感光器元件:COMS,动态\模式:约381万像素,静态模式:约508万像素;D.防爆摄像机具有红外功能,最小照明度0.5LUX(不使用红外夜摄),在0.5LUX时最大拍摄距离2米.0.1LUX(使用红外夜摄)E.灰度等级:7F.防爆摄像机的照片模式:1020万像素(368*2760)G.LINK数码输入输出:IEEE1394标准.H.防爆摄像机的记录介质:120G 1.8英寸硬盘I.防爆摄像机的尺寸:138mm*83mm*76mmJ.防爆摄像机的重量:约570克

  • 【原创大赛】防雷击损坏仪器,给实验室室内配电箱加装浪涌保护器

    【原创大赛】防雷击损坏仪器,给实验室室内配电箱加装浪涌保护器

    [font='宋体'] 有的企业实验室分析仪器,在雷雨天气下遭受雷击,时有损坏,频率较高。这时,就应该检查一下本公司电力线路安装的二(三)级浪涌保护器失效没有![/font][font='宋体'] 通常,企业电力供电系统的防浪涌(雷电)的保护设计,对于普通保护要求,有一级二级。对于要求较高的精密仪器,可采取四级保护。一级防浪涌保护,安装在电力变压器配电房;二级防浪涌保护安装在部门配电间,三级防浪涌保护安装在工作室配电箱上,四级防浪涌保护一般是防浪涌插排插座(有些仪器自带防浪涌保护电路,可以不用增加另外的四级保护)。原理图如下:[/font][font='宋体'][img=,690,287]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011010014163_5827_1807987_3.jpg!w690x287.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'] 在雷雨天,仪器遭受雷击损坏,说明仪器电源插座之前的电力线路防浪涌(雷电)保护失效。在检修仪器的同时,应检查供电线路上的浪涌保护器状况,如果已经失效,应予更换。要注意的是,有的企业分析室是改建的,或分析室建设年限久远,原有的电力线路设计可能没有二、三级浪涌保护,这就需要进行加装。[/font][font='宋体'] 本文,仅对于实验室的室内配电箱而言,如果原设计没有三级浪涌保护器,企业又处于雷电活动区,部门配送电距离较远,仪器易遭受雷击或强电干扰损坏,应安装[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器。[/font][/font][font='宋体'][color=#ff0000]([/color][/font][font='宋体'][color=#ff0000]强烈告示:应由专业电工进行安装!!![/color][/font][font='宋体'])[/font][font='宋体']可选用适合单相交流电源的[font=Times New Roman]20KA/420V[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器:[/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011012096586_4193_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体']浪涌保护器背面,有卡槽及金属锁扣,可以很方便地卡在配电箱金属导轨上,拆装都很容易:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011013069009_2558_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][font='宋体']接线原理图如下,浪涌保护器应接在配电箱电源总开关下方,与[font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]并联,接地线越短越好:[/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][img=,690,510]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011014120643_6456_1807987_3.jpg!w690x510.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体']下面是一个室内配电箱,[font=Times New Roman]2008[/font][font=宋体]年的产品:[/font][/font][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011015045155_8286_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font=宋体][font='宋体']掀开盖子,看见一个[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]进线总开关([/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器),一个[/font][font=Times New Roman]1P[/font][font=宋体]照明线路开关([/font][font=Times New Roman]1P[/font][font=宋体]断路器),三个带漏电保护的[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器,三个[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器(其中,边上[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]个灰色开关断路器备用),没有配置浪涌保护器:[/font][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011015043524_7529_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font='宋体']拆下外罩:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011016410183_3300_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']看见内部开关电器分布结构:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011017411600_6066_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][font='宋体']由于没有空位,又不要改动太多,只好拆除边上的备用[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器,换上[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器(红色)。浪涌保护器的进线[/font][font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]端分别接原备用[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器的进线[/font][font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]端,接地端暂时用手头[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]根[/font][font=Times New Roman]2.5[/font][font=宋体]平方毫米的铜电线连接到接地排,下次可用[/font][font=Times New Roman]6[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']8[font=宋体]平方毫米铜电线换回:[/font][/font][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011022424492_4607_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']将外罩安装好:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011023286698_9309_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'] 若企业电源已经有一、二级浪涌保护,可选标称放电电流[font=Times New Roman]10KA[/font][font=宋体](最大[/font][font=Times New Roman]20KA[/font][font=宋体]),最大持续工作电压[/font][font=Times New Roman]280V[/font][font=宋体],保护残压[/font][font=Times New Roman]1.5KV[/font][font=宋体](或[/font][font=Times New Roman]1.2KV[/font][font=宋体])的浪涌保护器产品,作为第三级保护,更为灵敏精细一些。但电源波动大的地区,宜选[/font][font=Times New Roman]280[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']420[/font][font='宋体']V[font=宋体]规格的产品。[/font][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][b]结束语:[/b]对室内配电箱加装浪涌保护器,简单易行,费用低廉([font=Times New Roman]TB[/font][font=宋体]上,一个[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]元左右),为仪器室又增加一道防雷击和强电尖峰冲击的保护伞。如果企业处于雷电活动区,仪器受雷击损坏故障率高,应请专业电力设计人员,对本单位供电系统进行一次排查,针对雷击进行供电线路防浪涌优化,更加安全可靠。[/font][/font][font='宋体'][/font]

  • 【讨论】洁净室的照度问题-防爆灯照度

    在GMP认证过程,照度属于一般项,评定标准中的描述“洁净室(区)应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯;”,主要操作室属于防爆区,用的是防爆灯具防爆灯管(单脚瞬时启动灯管),光通量与普通T8灯管比起来差1000lm,因此照度不够,设计院想的是用T8灯管,实际用的是 单脚瞬时启动灯管,现在房间的照度在200勒克斯,请大家讨论一下,出出主意。

  • 实验室防爆通风柜解说

    [font=&][size=16px]对防爆通风柜的一个常见误解是,其专为控制爆炸而设计。事实上,大多数生产商将防爆通风柜定义为通过改造而消除通风柜外的潜在火花,以降低引燃易燃性空气的可能性。[/size][/font][font=Optima-Regular, PingFangTC-light][size=16px][/size][/font][font=Optima-Regular, PingFangTC-light][size=16px][color=#ffa900][b]防爆通风柜并不是专为控制爆炸而设计。[/b][/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333]美国国家电气规范(NEC),或NFPA 70将具有潜在爆炸性或易燃性空气的空间划分为I类、II类或III类,并在这些类别中划分为1级或2级。I类场所是指空气中可能存在足以产生爆炸性或可燃性混合物的可燃气体或蒸汽的地方。II类和III类场所是指分别存在可燃粉尘和纤维的空间,而不是实验室环境中的典型大气。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333]如果通风柜位于有上述电气规范的空间,那么无论在通风柜中进行何种操作,均应选择防爆等级通风柜。因为这类实验室存在潜在易燃性空气,须杜绝火花的存在,通风柜气流外的电气元件也应如此。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333]防爆实验室通风柜配备特殊设计的电气元件,如防爆开关、插座和内部布线。这些防爆元件并非由通风柜制造商提供,而是由有执照的电工提供并在现场安装,以符合所有国家和地方的法规。因此,所有防爆通风柜均配有防爆照明灯具,但不含灯泡、配线、开关或双眼插座。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333]NFPA 70还指出,蒸汽浓度需维持在低于可燃下限(LFL)和爆炸下限(LEL)25%的通风罩应列为I类2级。然而,NFPA 45《化学实验室消防标准》5.6.2指出,“…根据NFPA 70第500条,化学通风柜内部应被视为未分类的电气…”,除非发现异常危险现象。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333]因此,仅使用易燃化学品并不能成为使用防爆通风柜的理由。标准化学通风柜的内部没有电气元件;照明通过一块厚厚的安全玻璃与内部隔离,电气双眼插座和开关位于外部,所有的线路都收纳在通风柜的侧壁内,甚至气流监测器的温度计或带电电线都位于隔离的气流中。从出厂时起,标准化学通风柜的内部就不存在潜在的火花。在此前提下,使用连续的洁净室空气流,化学通风柜内发生易燃物燃烧的可能性非常小。[/color][/size][/font]

  • 何为防爆工业超低温冷冻箱?

    防爆工业超低温冷冻箱也可以成为防爆工业超低温冷冻机组,由于温度要求比较低,所以并不是一种比较常见的冷冻箱设备,那么,到底什么才是防爆工业超低温冷冻箱呢?其实,工业超低温冷冻箱与防爆工业超低温冷冻箱并没有太大区别,主要的区别在于,防爆的防爆工业超低温冷冻箱,能够有效的阻止因为环境问题而导致的各种损坏防爆工业超低温冷冻箱自身的情况的发生,防爆工业超低温冷冻箱往往应该根据实际的使用环境来进行定做,或者是根据企业所处行业和生产环境的不同,来进行针对性的定制生产。防爆工业超低温冷冻箱,属于冷冻箱的一种,主要用于工业冷处理方面,使金属结构基体组织上产生的均匀、细微而弥散的炭化物析出,这种炭化物的析出现象将会给金属的耐磨损性能和磨擦性能带来显著提高,硬度也会增加,并将直接提高磨损件的寿命。防爆工业超低温冷冻箱用于铜套、轴承等冷缩,广泛应用于精密机械装配上,应用在大型设备比如汽车、大型工程机械、飞机部件、航天设备部件、军事设备部件超低温测试。企业在进行选择防爆工业超低温冷冻箱的时候,应该根据自己所处的行业的不同来进行选择和采购,但是要明白以下这些:防爆工业超低温冷冻箱,与普通工业超低温冷冻箱,在运行原理上,并没有什么不同,也就是说,在运行原理上,防爆工业超低温冷冻箱也是由压缩机,以及冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、电器自控系统等等各个部分组成的一个循环制冷系统,不管是防爆工业超低温冷冻箱还是普通的工业超低温冷冻箱,其大致的工作流程以及原理,是相同的。防爆的工业超低温冷冻箱,和普通工业超低温冷冻箱相比,是其可以在比较复杂的环境下正常运行制冷,比如在电镀行业和一些易燃易爆的生产车间内使用,其稳定性相对于普通的工业超低温冷冻箱来说,要好的多,也就是针对特殊的使用环境,防爆工业超低温冷冻箱对各个部件在极端环境下的工作表现,进行了加强,这才是防爆工业超低温冷冻箱的关键点。而且,企业在选择防爆工业超低温冷冻箱的时候,必须要注意节能效果,这是因为,防爆工业超低温冷冻箱的节能效果一般都不太理想,由于防爆的特点,注定了其不可能以节能为目的,若有防爆工业超低温冷冻箱厂商能够做到节能与防爆共有的话,那说明这个厂商是值得选择的!防爆工业超低温冷冻箱的重要的一点,就是其生产和使用,必须要符合企业的使用需求,若无法在某些特定的复杂环境中运行的话,防爆工业超低温冷冻箱根本毫无意义,建议选择深圳深创亿制冷公司所生产的防爆工业超低温冷冻箱。选择防爆工业超低温冷冻箱的时候,要注意工艺要求的大小,所以采购的时候,装载量、内胆尺寸、满负载降温到目标值时间都需要提供给防爆工业超低温冷冻箱厂家。

  • 恒温恒湿箱防爆功能的研究

    随着经济的发展,越来越多的电子、军工等产品需要使用恒温恒湿箱进行高温、低温、恒定湿热、交变湿热环境模拟试验,其中一些产品在试验中存在爆炸的可能性,如锂电池等,因此要求恒温恒湿箱具有防爆功能,以适应更广的试验样品。为了实现防爆功能,需要从控制、电气和结构等方面进行相应的改变。防爆首先要考虑在模拟试验过程中能检测箱内可燃性气体的浓度,当发现异常时,恒温恒湿箱要采取措施来降低可燃性气体浓度,避免发生燃烧、爆炸等意外;一旦发生了爆炸,试验箱的强度结构、防护措施就显得尤为重要,防护得当,可减少经济财产损失、避免人员伤亡。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 【分享】常用防爆工具知识

    工业检测仪器和实验室以及工业安全产品信息、行业信息作为防爆工具,为了防止像通常由钢铁材料制成的钎、镐、锤、钳、扳手、吊具等工具和设备在其激烈动作或失手跌落时发生的摩擦。而产生撞击火花是隐蔽的引爆火源,所以必须使用特殊材料制作。在爆炸危险场所使用的工具(设备)必须由不发生摩擦、撞击火花,甚至不能产生炽热高温表面的特种材料等所制成。钢铁材料具有较高的强度和硬度,适合于制造工具,而且钢材的强度和硬度随着含碳量的增加而提高。然而我们对于钢铁材料摩擦火花产生机理的研究结果表明,恰恰就是钢材中所含的碳是产生摩擦火花的根源。 为了消灭工具的摩擦、撞击火花,人们把选材方向转向了铜材。因为把铜材用作防爆工具,与钢材比较,其中有两个显著的不同点:第一,不含碳.不会出现氧-铁-碳反应链,所以不会出现火花。第二,铜材的强度和硬度都比较低,导热性又比钢材高,发生摩擦或撞击时,局部摩擦点会发生塑性变形而避免摩擦能量集中在个别接触点上,加上材料的高导热性,摩擦产生的热量迅速分散到基体而减少摩擦撞击点出现炽热高温的危险。以上两点就是铜材(铜合金)工具的防爆机理。 然而,纯铜的强度和硬度太低,不能直接用做工具,需要添加适当的元素如铍、铝、钛、镍、镁等熔炼成铜基合金以提高其强度和硬度。但当强度和硬度提高后,前述钢材在防爆工具上的第二个特点就有削弱或消失的危险.于是,人们又进一步探讨“两全其美”的技术途径。这就是要求所配制的铜基合金在室温下具有非常高的强度和硬度,一旦受到摩擦、撞击等,致使温度上升到一定程度,铜基合金的金相组织就发生变化而转化为低强度并出现塑性变形甚至磨损剥寓。这时候局部摩擦面上的金属摩擦抗力下降,摩擦、撞击的最高温度就被限制在合金相变温度之下,成为不能点燃爆炸性混合物的防爆合金.国外称其为非危险火花金属。现在工业上已经有铍青铜、铝青铜等多种铜基合金成功地应用于防爆工具上。

  • 哪些物质要放防爆柜?

    我想请问一下,氦气要放防爆柜里?氢和氮倒是觉得有必要。还有试剂的,诸如正己烷,乙腈,乙酸乙酯,丙酮,氯化钠,无水硫酸钠等,这些也都要放防爆柜?

  • 求购,防爆冰箱

    我公司现正申请国家认证,需要防爆冰箱一个,要求容量为200L左右,请在珠三角洲的仪器厂家及代理商报价我公司名称:东莞市北南科技有限公司传真:0769-85991080电话:0769-85935656转856(王先生)或872(刘先生)手机:13559741575(王先生)13412426449(刘先生)

  • 电池高低温防爆试验箱维护保养

    电池高低温防爆试验箱维护保养

    相信很多用户在购买时都会选择一些质量比较好的电池高低温防爆试验箱,但是质量再好的试验箱如果在使用中一直不对其进行维护保养工作,还是非常容易导致故障出现的,如果用户在购买过程中选到的是质量并不怎么优质的试验设备,那么这种情况可能会更加严重。所以为了避免这种情况的出现,定期维护电池高低温防爆试验箱是必不可少的,如果大家不了解保养方法的话,可以继续往下阅读。  1、在使用试验箱之前我们一定要保证连接电源电压稳定在380V左右,不然试验箱会因为电压过大或是过小而导致压缩机出现故障。  2、安装试验箱的场所一定要宽敞,不能有太多的灰尘聚集,不能过于靠近高温发热源,不然都可能影响试验结果的准确性。  3、不能将易燃、易爆、腐蚀性高的物质放进工作室内进行试验,因为他们很有可能导致试验箱报警,从而无法继续进行。  4、如果因为某些原因需要切断试验箱电源,那么再次开启时一定要间隔5分钟以上,不然会对设备的压缩机造成极其严重的影响。  5、每三个月清洁一次压缩机冷凝器、铜管,避免因为灰尘积累过多导致设备出现超压、过载的情况。在清洁完毕之后还需要检查设备是否出现泄露、损坏的情况,如果有应该尽快联系生产厂家进行维修。  6、要严格按照说明书上的要求对试验箱进行操作,绝对不能随意拆卸、改造试验设备,以避免之后试验出现比较危险的情况。  电池高低温防爆试验箱定期维护保养是比不少的,而且这样的习惯一直保持下去也能够有效的延长试验箱的使用寿命、降低故障频率、提高精准度。不过如果不愿意自己维修保养或是设备数量太多来不及维护的,也可以找专业的厂家协助。

  • 【分享】如何选择防爆电子秤(特殊场合称重)

    大家在购买电子秤时,不太清楚自己是该买普通电子秤呢?还是买防爆电子秤?其实这其中是有很多讲究的,下面就为大家讲解一下,希望对各位有所帮助! 首先跟大家介绍下什么叫防爆电子秤:当环境中同时存在氧气(空气)、爆炸性物质、引爆源(如电火花、灼热表面)时即会引起爆炸,防爆衡器必须至少控制器中的一个因素,即能达到防爆的目的。这就是爆炸三角形原理。 设有专门的防爆实验室,防爆技术人员悉心研发,针对各种环境使用的防爆衡器,在设计,制造,现场安装,用户培训,分销商培训,防爆衡器理论等方面 所有的防爆产品均严格按照GB3836防爆标准设计,生产,安装,检验。确保了防爆衡器的高可靠性与高精度防爆标志:本安型ExibllCT4/T5 隔爆型ExiadllBT5 复合型ExiallCT6防爆产品:防爆汽车衡,防爆小地磅,防爆台秤,防爆称重系统,防爆套件防爆模式:本质安全型(本安型),隔爆型,复合型关键问题,用户选型时应注意:1.首先确定使用场合的危险介质及其所处的区域2.依次确定衡器的防爆形式,类别,级别和温度组别3.气体防爆与粉尘防爆是完全不同的;煤矿防爆与常规防爆是完全不同的4.防爆衡器的安装与使用必须严格按照施工规范进行

  • 实验室配电能否允许线有接头

    管道已经预埋好,线也已经穿完。但是甲方突然更改了配电箱的位置,让水平移动10米。(导致原先预留的线不够长!)问下能不能不用重新穿线,直接拿配电箱代替可好或者对接一截线?(都是4平方的)

  • 防爆高低温循环机选择说明

    不同的防爆高低温循环机在选择上面也是需要注意,不同工况对于防爆高低温循环机型号的要求是不一样的,所以,防爆高低温循环机的选择需要根据具体的工况来选择。  防爆高低温循环机的蒸发温度可通过装在压缩机吸气截止阀端的压力表所指示的蒸发压力而反映过来。蒸发温度和蒸发压力是根据制冷系统的要求确定的,偏高不能满足防爆高低温循环机降温需要,过低会使压缩机的制冷量减少,运行的经济性较差。  防爆高低温循环机制冷剂的冷凝温度可根据冷凝器上压力表的读数球的。冷凝温度的确定与冷却剂的温度、流量和冷凝器的形式有关。在一般情况下,风冷防爆高低温循环机/水冷防爆高低温循环机的冷凝温度比冷却水出水温度高3~5℃,比强制通过的冷却空气进口温度高10~15℃。  防爆高低温循环机压缩机的吸气温度是指从压缩机吸气截止阀前面的温度计读出的制冷剂温度。为了保证风冷防爆高低温循环机/水冷防爆高低温循环机心脏-压缩机的安全运转,防止产生液击现象,吸气温度要比蒸发温度高一点。在设回热器的氟利昂制冷的风冷防爆高低温循环机/水冷防爆高低温循环机,保持15℃的吸气温度是合适的,对氨制冷的风冷防爆高低温循环机/水冷防爆高低温循环机,吸气过热度一般取10℃左右。  防爆高低温循环机风冷防爆高低温循环机/水冷防爆高低温循环机压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。防爆高低温循环机节流前的液体过冷可以高制冷效果。过冷温度可以从节流阀前液体管道上的温度计测得。一般情况下它较过冷器冷却水的出水温度高1.5~3℃。  防爆高低温循环机的型号要求是需要根据具体的需求来定的,如果选择不合适的话,就可能导致防爆高低温循环机不能合理的制冷加热,不能有效的运行防爆高低温循环机。