高压直流开关电器相关的论坛

  • 求购买和使用高压直流电源的建议

    我们实验室想要购入一台高压直流电源与质谱联用,最大电压需要10 kV左右。求大家推荐安全靠谱牌子。因为实验室之前没有任何使用高压直流电的经验,如果更好地做保护措施呢,求经验?如果有实验室愿意开放参观,不胜感激。

  • 求购买和使用高压直流电源的建议

    我们实验室想要购入一台高压直流电源与质谱联用,最大电压需要10 kV左右。求大家推荐安全靠谱牌子。因为实验室之前没有任何使用高压直流电的经验,如果更好地做保护措施呢,求经验?如果有实验室愿意开放参观,不胜感激。

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • 【讨论】直流电与交流电的区别

    高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值. 交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势. 直流电的优点主要在输电方面: ①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2 直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3. 如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少. ②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗. 在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw• h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上. ③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整. ④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备. 在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。另外提醒一下:在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。德庆电表 仪器仪表

  • 安规仪器检测——TD1220 直流高压高值电阻器检定装置

    安规仪器检测——TD1220 直流高压高值电阻器检定装置

    [color=#333333]TD1220 是一款专用于检定直流高压高值电阻器、高压电阻箱、直流高压表的仪器,量程范围:10 Ω ~ 10 TΩ , 0 ~ 10 kV,该仪器可开展 0.05 级及以下等级高阻箱的校准与检定,参考标准:JJG 1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》、DL/T 979 -2005《直流高压高阻箱检定规程》的要求。[/color][color=#333333]功能及应用[/color][color=#333333]● 可同时输出直流电压并测量电阻值,高压表检定不确定度达1×10-4[/color][color=#333333]● 10 Ω ~ 100 MΩ阻值检定不确定度优于2×10-4;10 TΩ的准确度依然达 ± 2%[/color][color=#333333]● 适用于检定或校准直流高压高值电阻器、电阻箱、绝缘电阻测试仪检定装置 ( 兆欧表检定装置 ) [/color][color=#333333]● 适用于检定或校准直流高压表、直流毫安表、直流分压器[/color][color=#333333]主要特点[/color][color=#333333]● 电阻测量模式:恒流 ( CC ) 模式,输出稳定度:0.001% / h;恒压 ( CV ) 模式,输出稳定度:0.005% / h[/color][color=#333333]● 恒流 ( CC ) 模式适用于低阻值的测量,可有效防止电压过高损坏低阻盘。[/color][color=#333333]● 恒压 ( CV ) 模式适用于高阻值的测量,输出电流限在 3 mA 以下,可快速有效地保护被测电阻和装置本身。[/color][color=#333333]● 采用全数字按键输入,摒弃了旋转式换挡开关,误差计算简单。[/color][color=#333333]● 仪器内具有良好的电气隔离与保护功能,安全可靠性能好。[/color][color=#333333]● 配备大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷。[/color][color=#333333]● 专用软件 ( 选件 ) :支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。[/color][color=#333333]技术规格[/color][color=#333333]直流电压/电流输出[/color][color=#333333][img=,690,234]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908312445_561_3123500_3.png!w690x234.jpg[/img][/color][color=#333333]备注:① RD为读数值,② RG为量程值,下同。[/color][color=#333333]恒流模式 ( CC )下电阻测量[/color][color=#333333][img=,690,196]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908295320_289_3123500_3.png!w690x196.jpg[/img][/color][color=#333333]恒压模式 ( CV )下电阻测量[/color][color=#333333][img=,690,222]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807040908306775_1577_3123500_3.png!w690x222.jpg[/img][/color][color=#333333]一般技术规格[/color][color=#333333]● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz;最大功耗:80 VA[/color][color=#333333]● 工作环境:( 23 ± 5 )℃,40% ~ 80% RH,不结露[/color][color=#333333]● 储存环境:-20 ℃~ 70 ℃, 80% RH,不结露[/color][color=#333333]● 装置尺寸:440 mm × 430 mm × 170 mm (长×宽×高)[/color][color=#333333]● 装置质量:约 11 kg[/color][color=#333333]●[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]通讯接口[/color][color=#333333]:[/color][color=#333333]RS232[/color][color=#333333] [/color]

  • 高压电器专用淋雨试验箱推荐

    高压电器是在高压线路中用来实现关合、开断、保护、控制、调节、量测的设备。一般的高压电器包括开关电器、量测电器和限流、限压电器。其中高压电器必做试验项目之一是淋雨试验。雅士林仪器根据用户要求,针对老式淋雨试验箱的不足,以设备整体结构合理、通用性强为指导思想,严格按GB/T4208-2008等相对应的国家标准技术参数制造,也可根据客户要求非标准设计并制造全新结构的淋雨试验箱。淋雨试验箱由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成。现说明如下: 1、支架、回转台防护罩、控制台采用SUS304不锈钢发纹板制作。 2、用流量计调节压力大小,采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行,配备水过滤器。 3、根据试件的大小,决定摆管的弯曲半径。 4、喷嘴为可拆式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,以使射出的水滴均匀,流量充足。

  • TK12A60U场效应管有效提升电动车充电器充电速度

    电动自行车在日常生活中的应用也是非常广泛的,于是电动自行车的竞争市场也是比较激烈的,因而除了车子本身的质量,充电器质量,充电速度这些也成了厂家们必争的竞争优势。所以厂家在设计充电器电路的时候就需要采用优质的MOS管,保证好充电器质量,速度等,形成竞争优势。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/c207161846b4bbf264d398cfe7f7e257-sz_176665.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]充电器的工作原理是充电器将输入的电压经整流滤波后转变为直流电压,通过场效应管的接通和关断,使直流电压变成受控制的交流电压,交流电压通过开关变压器耦合后在其二次侧产生低压交流电,低压交流电再通过二极管整流后输出直流充电电压。场效应管决定了电压的接通于关断,所以选择一款优质的场效应管对充电器是非常重要的。例如飞虹的这款FHP12N60 / FHF12N60高压MOS管,是N沟道增强型高压功率MOS场效应管,行业通用名为FQP12N60、TK12A60U。它广泛适用于AC-DC开关电源, DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。它是N极性管,封装形式是TO-220/TO-220F,脚位排列为GDS。而这款产品最大的特点就是12A, 600V, RDS(on) = 0.8Ω(max) @VGS = 10 V低电荷、低反向传输电容开关速度快。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/9ba6841c03ac2bb434e7958bbcd64134-sz_165309.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]拥有17年MOS管制造经验的飞虹微电子,多年为国内外一流品牌代工OEM,具备了国际品质的生产技艺,但却只需要国内价格。飞虹还可根据客户需求量身定制MOS管产品,种类多种多样。

  • 【原创大赛】TOMY高压灭菌锅不升温故障的检修

    【原创大赛】TOMY高压灭菌锅不升温故障的检修

    托米(TOMY)高压灭菌锅是实验室常用的一种消毒器具,该品牌的灭菌锅目前在我国的占有量比例还是很大的,主要有SX-300,SX-500和SX-700三个型号。见下图所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668746_1602290_3.jpg 图-1 从左到右分别为SX-300,SX-500和SX-700型三种高压灭菌锅的外观 TOMY牌高压灭菌锅的电路故障率还是很低的,几年来,我所偶遇到的仅有不升温这样唯一一个电路的故障。鉴于此,我今发表这篇的文章,目的是给使用此设备的用户以及类似此设备的用户一个可以自行检查的指导;即便不是专业的维修工程师,只要你稍稍懂得一些电工知识也可胜任。 首先让我们看看高压灭菌锅内部的结构。 图-2 所展示的就是打开设备背部盖子后的部件排列图,主要由:电源开关、分线器、电源板、主控板、固态继电器、加热丝,锅体组成。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410205429_01_1602290_3.jpg图-2 设备背部结构实体排列图 图-3是我根据上述部件的连接关系,绘出了加热和控制电路的示意图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410215623_01_1602290_3.jpg图-3 灭菌锅工作逻辑示意图工作原理简述:(1)交流220V电压进入设备后分为两路:一路供给直流电源电路;另一路供给加热电路。(2)加热电路由:过热保护器,加热丝和固体继电器(实际上是个开关)组成。(3)固体继电器的闭合(加热状态)和断开(停止加热状态)是受主控电路控制的。(4)主控电路根据设备所设置的温度和各个传感器的状态来决定加热电路是否工作。 下面我结合上面介绍的工作原理,按照顺序逐一进行检查。故障现象:高压锅不升温检查步骤:(1)仪器设置升温后首先观察固体继电器上面的黄色升温指示灯点亮否?见下图-4:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410252475_01_1602290_3.jpg 图-4 固体继电器工作状态(2)如果在加热时黄色指示灯点亮而仪器不升温,则故障可能在加热系统。这时就要用交流电压表按照图-5所示来检查加热电路的两端有无220V交流电压http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410271558_01_1602290_3.jpg图-5 检查加热电路两端有无电压 如果加热电路有电压,这时候就需要关闭电源,用万用表的电阻档,按照图-6和图-7 所示,分别检查加热丝(R,P两端)和过热保护器(B,P两端)的电阻是否为28 欧姆和0 欧姆。一般情况下,最大的原因是加热丝断路了,R-P两端的电阻无限大。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410281200_01_1602290_3.jpg图-6 检查加热丝和过热保护器的电阻值http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410302340_01_1602290_3.jpg图-7 加热丝和过热保护的实体图(3)如果加热电路两端无电压,则是固体继电器内部断路了。不过这种可能性极小。(4)如果在加热时黄色指示灯不亮而仪器也不升温,则故障可能在驱动系统。这时就要用直流电压表按照图-8图-9所示来检查固体继电器输入两端有无+12V直流驱动电压;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410365272_01_1602290_3.jpg 图-8 固体继电器加热指示灯不亮http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410380324_01_1602290_3.jpg 图-9 用直流电压表检查固体继电器输入端有无12V驱动电压 如果固体继电器输入端有12V电压,那则是固体继电器本身有问题了;反之是没有驱动电压所致,那就是主机控板的问题了。(5)主控电路比较难检修,因为厂家也没有提供电路图;根据我的经验,即便提供了电路图,检修起来也很困难。但是却可以检查提供给主控电路板的直流电压是否正常;这也可以从这个侧面排除主控板是否有问题。该设备的电源板输入的是220V交流电压,输出的是三组直流电压,分别是:+5V,+12V和-12V。这三组电压在电源板的左侧,用电压表很容易检测到,将图-10所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016071410401101_01_1602290_3.jpg图-10 直流电源板 如果是直流电源板的故障还是比较好修的,我就成功地修复过一块电源板。由于厂家没有提供此电源板的电路,于是我就通过电路板实体画出了理论电路图;该直流电源板的电路图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607141041_600450_1602290_3.jpg图-11 直流电源电路 从图-11不难看出,电路分为两个部分;左边是震荡升压电路,右边是整流电路。如果仅仅是某一路直流电压没有输出,则是该独立单元的问题。 如果右边的整流电路三路电压全没有输出,则是震荡电路出了问题;在震荡电路中,最容易出现问题的就是图中A1器件即MIP0227开关电源模块损坏了。(6)除此以外,引起高压锅不升温的因素还有几个压合微动开关接触不良的原因,需要仔细鉴别。后 记: 高压灭菌锅种类繁多,构造也是迥异不同,但是基本原理相似;不外乎就是一个控制部分,一个加热部分而已。那么检查顺序也就是:① 先检查加热部分。② 再检查控制部分。

  • N沟道增强型高压功率场效应管FHP730可保护AC-DC开关电源芯片

    AC-DC开关电源几乎充斥在我们生活的方方面面,无论是电子产品还是各种充电器,里面都会涉及到AC-DC开关电源。电子工程师都知道在设计电子产品的时候,要想保持AC-DC开关电源的输出电压稳定,在设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/0a1980a77a3b8ee13893eaf183cb6384-sz_179372.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]场效应管对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路设计和提高可靠性都起到至关重要的作用,如果场效应管的质量不过关,容易使电器开关电源失控,导致电器损坏。所以为了减少电器的返修率,厂家在生产时就应该选用一款质量过硬的场效应管,例如飞虹的这个FHP730高压MOS管质量过硬,性能稳定,可替换6N40场效应管。飞虹的FHP730高压MOS管为N沟道增强型高压功率场效应管,除了可替代6N40外,还可替代7N40、IRF730B这两款场效应管。FHP730高压MOS管主要应用于150W/220V方波输出的逆变器电路,DC-AC电源转换器,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/654f913f0bc5a09412decfc6553dafbf-sz_100392.png[/img]飞虹的FHP730高压MOS管的封装形式为TO-220/TO-220F,脚位排列为GDS,Vgs(±V)30,VTH(V)2-4,5.5A, 400V, RDS(on) = 1.2Ω(max) @VGS = 10 V,且FHP730最大的特点就是低电荷、低反向传输电容开关速度快、低电阻。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP730高压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代6N40场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • USB 5V充电器分立器件电路剖析讲解,开关电源基础知识学习和实践

    [color=#222222]  USB 5V充电器应用广泛,手机、MP3、MP4、USB[url=http://www.ic37.com]电子[/url][/color][color=#222222]音箱、电子学习机、电子词典、移动应急电源、充电宝、无线设备等。本开关电源充电器电路具有过流过载短路保护功能,电路原理简单,容易制作,成本低等优点。适合电子电工爱好者练习。[/color][color=#222222]  一:工作原理[/color][color=#222222]  接通电源,通过D1整流,滤波电容C1有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流。[/color][color=#222222]  同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的[url=http://www.pcbindex.com]线圈[/url][/color][color=#222222],T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电。[/color][color=#222222]  其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1:4.3V稳压管[/color][color=#222222]、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低。[/color][color=#222222]  其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三级管[/color][color=#222222]的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。[/color][color=#222222]  当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低。[/color][color=#222222]  当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。[/color][color=#222222]  [/color][align=center][img]http://file2.dzsc.com/data/18/12/25/9207_133147956.jpg[/img][/align][color=#222222]  二:RCD功能讲解[/color][color=#222222]  R5、C4、D5元件作用如下:[/color][color=#222222]  T1变压器是电感元件,Q1工作在开关状态,当Q1截止时,会在集电极感应出很高的电压,这个电压可能高达1000伏以上,这会使Q1击穿损坏,现在有了高速开关管D5,这个电压可以给C4充电,吸收这个高压,C4充电后可以立即通过R5放电,这样Q1不会因集电极的高电压击穿损坏了。保护Q1三极管可靠工作,提高电路稳定性。[/color][color=#222222]  三:电路保护功能[/color][color=#222222]  本电路具有过流过载短路保护功能:[/color][color=#222222]  当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。[/color][color=#222222]  因此,改变R1的大小,可以改变负载能力,如果要求输出电流小,例如只需要输出5V100MA,可以将R1阻值改大。[/color][color=#222222]  当然,如果需要输出5V500MA的话,就需要将R1适当改小。[/color][color=#222222]  注意:[/color][color=#222222]  R1改小会增加烧坏Q1的可能性,如果需要大电流输出,建议更换13003、13007中大功率管[/color][color=#222222],并加装适当的铝制散热器。[/color][color=#222222]  四:电路功能[/color][color=#222222]  输入参数:AC160-240V,50/60Hz[/color][color=#222222]  额定输出:DC 5V 250mA[/color][color=#222222]  输出电流需要500mA时,要更换Q1为13003或13005[/color]

  • 家用电器液位开关有哪些

    家用电器液位开关有哪些

    在当代家庭中,随着科技的进步和生活水平的提升,各种智能化家用电器成为家庭生活的重要组成部分。这些家用电器如空调、除湿机、加湿器、洗碗机、净水器等,在运作过程中往往需要对液体的高低位进行精确控制,以保证其正常、高效的运行。因此,液位开关在这些设备中扮演着至关重要的角色。依据不同的工作原理,液位开关主要分为接触式和非接触式两大类。接触式液位传感器中最典型的代表便是浮球式液位开关。这种传感器的核心部件包括磁簧开关和带有环形磁铁的浮球。浮球会随着液体位的变化而移动,通过磁力吸引磁簧开关,从而实现开关的动作,达到监测和控制液位的目的。简单而可靠的结构使得浮球式液位开关广泛应用于各类家用电器的水箱中,以确保设备的稳定运行。在非接触式液位传感器领域,光电液位传感器利用光的全反射原理来检测液位变化。当液位改变导致传感器前端材质与介质之间的折射率发生变化时,光线的传播状态会相应变化。通过这一变化,光电液位传感器可以准确地判断当前液位状态,并输出相应的警报信号。这种传感器由于其精度高、响应速度快等优点,适合用于那些对液位控制要求更为严格的电器中。[align=center][img=光电液位开关,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402201506050042_6680_4008598_3.jpg!w598x300.jpg[/img][/align]电容液位感应器则是另一种高科技的非接触式液位检测方案。它通过安装在容器外壁的方式,利用先进的信号处理技术,实现对密闭容器内液位的检测。这种传感器可以突破容器壁厚的限制,对各种有毒物质、强酸、强碱等液体的液位进行安全、准确的监控。电容液位感应器的非干预性、高通用性使其成为处理复杂液位检测问题的理想选择。无论是接触式的浮球式液位开关,还是非接触式的[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]和电容液位感应器,它们各自以独特的工作原理和优势,满足了各式家用电器在液位控制方面的需求。合理选择和应用这些液位传感器,对于保证家用电器的性能稳定性、延长使用寿命等都具有重要意义。随着科技的不断进步,未来这些液位传感器技术将更加成熟,应用范围也将进一步扩大。

  • 家用电器液位开关有哪些

    在当代家庭中,随着科技的进步和生活水平的提升,各种智能化家用电器成为家庭生活的重要组成部分。这些家用电器如空调、除湿机、加湿器、洗碗机、净水器等,在运作过程中往往需要对液体的高低位进行精确控制,以保证其正常、高效的运行。因此,液位开关在这些设备中扮演着至关重要的角色。依据不同的工作原理,液位开关主要分为接触式和非接触式两大类。接触式液位传感器中最典型的代表便是浮球式液位开关。这种传感器的核心部件包括磁簧开关和带有环形磁铁的浮球。浮球会随着液体位的变化而移动,通过磁力吸引磁簧开关,从而实现开关的动作,达到监测和控制液位的目的。简单而可靠的结构使得浮球式液位开关广泛应用于各类家用电器的水箱中,以确保设备的稳定运行。在非接触式液位传感器领域,光电液位传感器利用光的全反射原理来检测液位变化。当液位改变导致传感器前端材质与介质之间的折射率发生变化时,光线的传播状态会相应变化。通过这一变化,光电液位传感器可以准确地判断当前液位状态,并输出相应的警报信号。这种传感器由于其精度高、响应速度快等优点,适合用于那些对液位控制要求更为严格的电器中。[align=center][img=光电液位传感器,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403161438469160_1421_4008598_3.jpg!w598x300.jpg[/img][/align][url=https://www.eptsz.com]电容液位感应器[/url]则是另一种高科技的非接触式液位检测方案。它通过安装在容器外壁的方式,利用先进的信号处理技术,实现对密闭容器内液位的检测。这种传感器可以突破容器壁厚的限制,对各种有毒物质、强酸、强碱等液体的液位进行安全、准确的监控。电容液位感应器的非干预性、高通用性使其成为处理复杂液位检测问题的理想选择。无论是接触式的浮球式液位开关,还是非接触式的光电液位传感器和电容液位感应器,它们各自以独特的工作原理和优势,满足了各式家用电器在液位控制方面的需求。合理选择和应用这些液位传感器,对于保证家用电器的性能稳定性、延长使用寿命等都具有重要意义。随着科技的不断进步,未来这些液位传感器技术将更加成熟,应用范围也将进一步扩大。

  • 【求助】请问哪家的高压制备色谱好?

    单位要购买一台高压制备色谱,来推荐的经销商很多,都说自己的仪器如何如何的好,我晕了...烦请使用过制备色谱的前辈,推荐您认为好的品牌和仪器,谢谢了先...

  • 【分享】浅谈自动转换开关电器的设计应用

    依据国家规范《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995,2005年版)及行业标准《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)的规定:一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏","一级负荷中特别重要负荷,除由两个电源供电外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。"。对于电源转换时间有持定要求的一、二级负荷及消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟民机、应急照明等消防设备的供电均需要设置自动转换开关电器(ATSE)。作为消防负荷和其他重要负荷的电源转换装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保一、二级负荷供电的可靠性、连续性。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种[url=http://www.021le.com]工业电器[/url]。     1.ATSE的基本概念       自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Kquipment),由一个(或几个)转换开关电器和其他必须的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。ATSE一般由两部分组成:开关本体干控制器。      2.ATSE的分类      目前,我国市场上符合GB/T14048.11(IEC60947-6-l)标准的产品主要有CB级和PC级两大类。    PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。    CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。      3.ATSE的使用类别       使用类别,涉及到ATSE接通与分断能力和操作性能指标,决定其ATSE的正确使用环境。对选用PC级ATSE除了考虑其额定接通与分断能力外,还应考虑其在短路条件下所能承受的短路能力,即额定短时耐受电流Icw值。详见表1-3。    使用环境条件要求    1)海拔高度不超过2000m;    2)环境温度不高于40℃不低于-5℃;    3)相对湿度不大于95%;    4)电磁兼容性(EMC)的要求:在实际使用中,ATSB(待别是控制器部分)不应受外界的电磁干扰而损坏或误动作,影响供电系统运行的可靠性、连续性。同时ATSE所产生的电磁效应应满足国家相应标准,保证电气系统其他环节的安全稳定运行。    4.设计选用注意事项      1)产品认证:中国、IEC、UL等都对ATSE制订专门的标准(几个标准完全等同),所以,就必须选择符合标准的ATSE。   2)确定自动转换开关电器(ATSE)的额定工作电压法使用类别。要注意选择适合负载特性的ATSE。    3)设计时选用PC级还是CB级,考虑的出发点不应是是否需要短路保 护功能(PC级前面加上短路保护电器,系统就具备与CB级同样的保护功能),而是可靠性和成本。可靠性要求高,宜选用PC级产品;要求成本低可选用CB级。   4)断开故障电源的时间,不同结构的产品是不同的,对故障电源(例如断相)敏感度高的负载,就需要注意,应选用能够快速断开故障电源的励磁驱动式ATSE。采用断路器的CB级ATSE未采用隔离(负荷)开关的ATSE,是用减速电机驱动(电机转速一般为15-20rpm,开关需要转动到一定转角后触头才能断开)。    PC级前端是否需要加短路保护电器?取决于PC级ATSE能否承受前端短路保护电器保护电流的冲击。如果能够承受,切换箱内就不需要再加短路保护电器,如果不能承受,就需要加一个短路保护电流低于PC级ASTE额定限制短路电流的保护电器,这需要制造商提供ASTE额定限制短路电流的保护电器类型和多数。   5)ATSE三极与四级的选择:在电源转换系统中,应根据配电系统的接地型式、接地保护装置的设置,能否产生中性电流分流和环流及接地故障电流的分流,避免保护装置误动作或拒动作,以确定ATSE的级数。   (1)根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间若不是同一接地网络中时,转换开关应采用四极型开关。   (2)带剩余电流保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带剩余电流保护,其下级的电源转换开关应采用四极型开关。   (3)两种不同族地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。   (4)TN-S、TN-C-S、系统一般不需要设四极型开关。但TN-S系统的一些特殊情况(三相严重个平衡及高次谐波含量较高)是否采用四级开关,需视建筑物等级的重要性而确定。   6)旁路型ATSE的应用:对供电系统可靠性、连续性有很高要求的特别重要负荷,为防止ATSE出现故障、损坏或处于检修时,影响供电的连续性,应设置旁路到ATSE。旁路型ATSE应具有以下功能:   (1)旁路隔离开关应能在用电负载个停电的状态下旁通电源至负载,旁路开关与ATSE额定容量应相同;   (2)旁通电源时应能隔离ATSE及相关控制电源,保证ATSE检修及更换能够安全进行;   (3)应有旁路隔离标志,显示系统状态;   (4)应有电子及机械联锁,防止误操作。

  • 时间继电器及抗干扰方法

    数字技术和相关专业的不断发展,继电保护技术也有了很大发展,如静态继电器在电力系统中的应用,其中数字式时间继电器作为基础元件,已广泛应用于各种继电保护及自动控制回路中,使被控制设备或电路的动作获得所需延时,并用以实现主保护与后备保护的选择性配合。时间继电器:(1)交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下(2)直流额定控制电源电压DC220V及以下(3)自动控制电路中作时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路标准:JB/T 9568特点:(1)本系列产品主要由整流稳压器、振荡/分频/计数器、电子开关、电位器及执行继电器等组成的 “元器件组合”部件和外壳等部件组成(2)本系列产品延时整定机构操作方便,并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑,并有适当强 度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读 数字继电器: 数字式时间继电器用于继电保护,首先用于替换电磁型和晶体管型时间继电器。它可缩短过流保护的级差,减少维护量,提高保护的动作正确率。保护了主系统及主设备的安全稳定运行。由于它具有精度高、稳定性好、整定方便、直观、改变定值无需进行校验、整定范围宽等特点,深受用户的欢迎。由此数字式时间继电器在电力系统中得到广泛应用。 但近几年,数字式时间继电器在电力系统中多次出现误动,给用户造成很大的损失。误动的原因如系统环境差、使用维护问题、产品质量问题、器件损坏、抗干扰性能差等等原因,但最难处理的问题是数字式时间继电器抗干扰性能差,本文在此针对数字式时间继电器抗干扰性能方面,提出了自己的看法,供参考。 1提高抗干扰能力方法 1.1干扰的主要来源 在电力系统运行中的继电器受到干扰主要是电磁干扰,来源有以下几种 (1)直流低压回路断开电感性负载(如接触器、中间继电器等)或电磁型电流、电压继电器触点抖动时,常会产生快速瞬变脉冲组电波; (2)高压变电所临近高压电器设备操作时产生的感应干扰; (3)移动电话、携带式步话机和相邻或附近设备发生的调频电磁波及电弧放电时产生的高频电磁辐射; (4)设备中脉冲电路、时钟回路、开关电源、收发讯机等通过空间传播的电磁能量; (5)带电荷的操作人员触及到设备的导电部件时产生放电。 1.2电磁干扰的传播方式 电磁干扰的传播方式主要有两种形式,即传导和辐射。传导是通过导线以电流或电压的形式作用在继电器上。辐射是通过空间以电磁场的形式作用于继电器上。对于数字式时间继电器主要的传导路径为电源线。因此抑制传导干扰的主要部分在数字式时间继电器的电源部分。 1.3提高抗干扰的措施 根据电磁干扰的来源和干扰方式及数字式时间继电器的工作特点,对数字式时间继电器提高抗干扰能力采用的措施主要从以下方面进行解决。 (1)电源输入端增加EMI滤波器。EMI滤波器是一种低通滤波器,由无源元件构成的多端口网络。它不仅能衰减由传导传播干扰方式引起的干扰,同时也对辐射干扰方式的干扰有显著的抑制作用。这样的滤波器对于低频(20—100kHz)特别有效。再通过选用合适的铁氧体材料铁芯,它的抑制频率范围可增大到400MHz。 由于数字式时间继电器的体积小,受结构的限制,成型的EMI滤波器一般体积较大,不适用。 而继电器工作频率不高,设计及工艺相对要求不高,同时也可降低成本,因此在电路里直接设计出EMI滤波器是非常可行的。 配件经严格筛选,可选到接近理想状态,但实际上存在偏差。 滤波器中介质电容、电感均可改变,适当变化期间的耦合,对于线路开关、接触器、执行机构,触点抖动产生的瞬变干扰能起到充分的抑制作用。 (2)数字电路抗干扰一般措施 ①时钟频率应在工作允许的条件下选用最低的;②必须对电源线,控制线去耦以防止外部干扰进入;③每个集成电路的电源与地之间要加去耦电容。要求电容的高频性能好;④在速度不快的信号线上加去耦电容。 (3)合理设计印刷电路板①印刷板上的电源与地线要呈“井”字形布线,以均衡电流,降低线路电阻;②布线时高、低压线分开,交、直流分开;③输入、输出线不要紧靠时钟发生器、电源线等电磁热线,不要紧靠复位线、控制线等脆弱信号线;④相邻板间交叉布线;⑤尽量减少电源线走线的有效包围面积,这样可以减少电磁耦合;⑥相邻层布线应互相垂直;⑦走线不要有分支,以防导致反射和产生谐波;⑧正确接入旁路电容。数字电路在工作时,电流突变较大,会产生很强噪声信号,应按图4在电源线上正确接入旁路电容;⑨接地点集中。 (4)合理配线①输入电源线与地线应尽量短;②板与板间的连线或接插件连线应尽量短。且线与线间分开;③配线时,电源线与触点引出线应分开;④正、负电源线应互相绞合,以降低共模干扰。 (5)采用新工艺①采用贴装技术采用表面贴装装封技术,可以显著减少由于器件的引线较长而产生的杂散寄生电容、电感,简化了屏蔽的设计,所以在很大程度上减少了电磁干扰和射频干扰。②采用多层线路板从2层印制电路板改为4层印制电路板,可大大改善发射和抗扰度性能。

  • 开关机械特性测试仪用途及5大性能特点

    开关机械特性测试仪用途及5大性能特点  开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械特性参数的测量。  1、开关机械特性测试仪对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,开关机械特性测试仪具有自动识别能力及较强的自我保护功能。  2、开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。  3、开关机械特性测试仪对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。  4、主机提供220V/5A直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。  5、开关机械特性测试仪体积小、重量轻、操作简单、便于携带,开关机械特性测试仪特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器生产、检验、检修、调试所必备的工具。

  • 开关电源产生噪声的原因

    开关电源的种类很多,按变换器的电路结构可分为串并联式和直流变换式两种;按激励方式可分为自激和它激两种;按开关管的组合可分为桥式、半桥式、推挽式等。但无论何种类型的开关电源都是利用半导体器件的开和关工作的,并以开和关的时间比来控制输出电压的高低。由于它通常在20kHz以上的开关频率下工作,所以电源线路内的dv/dt、di/dt很大,产生很大的浪涌电压、浪涌电流和其它各种噪声。它们通过电源线以共模或差模方式向外传导,同时还向周围空间辐射噪声。图1给出了一种典型的开关电源电路的简图,下面以此为例分析其产生噪声的主要原因。  一次整流回路的噪声  在一次整流回路中,整流二极管D1~D4只有在脉动电压超过C1的充电电压的瞬间,电流才从电源输入侧流入。所以,一次整流回路产生高次畸变波,形成噪声。  开关回路的噪声  一是电磁辐射。激光打标机工作人员在使用电源的时候,开关管T处于高频率通断状态,在由脉冲变压器初级线圈L、开关管T和滤波器C构成的高频电流环路中,可能会产生较大的空间辐射噪声。如果C的滤波不足,则高频电流还会以差模方式传导到交流电源中去。二是感性负载引起的浪涌电压。在开关回路中开关管T的负载是脉冲变压器的初级线圈L,是感性负载,所以开关管在通断时,在脉冲变压器的初级线圈的两端会出现较高的浪涌电压,很可能造成与此同一回路的电子器件(尤其是开关管T)的损坏。  二次整流回路的噪声  一是电磁辐射。电源在工作时,整流二极管D也处于高频通断状态,由脉冲变压器次级线圈L、整流二极管D和滤波电容C构成了高频开关电流环路,可能向空间辐射噪声。如果电容C滤波不足,则高频电流将以差模形式混在输出直流电压上,影响负载电路的正常工作。  二次整流回路的噪声  二是浪涌电流。硅二极管在正向导通时PN结内的电荷被积累,二极管加反向电压时积累的电荷将消失并产生反向电流。由于二次整流回路中D在开关转换时频率很高,即由导通转变为截止的时间很短,在短时间内要让存储电荷消失就产生反电流的浪涌。由于直流输出线路中的分布电容、分布电感的存在,使因浪涌引起的干扰成为高频衰减振荡。  控制回路的噪声  控制回路中的脉冲控制信号是主要的噪声源。  分布电容引起的噪声  一是Ci的作用。散热片K与开关管T的集电极间虽然有绝缘垫片,但由于其接触面较大,绝缘垫较薄,因此两者之间的分布电容Ci在高频时不能忽略。因此高频电流会通过Ci流到散热片上,再流到机壳地,最终流到与机壳地相连的交流电源的保护地线PE中,以产生共模辐射。二是Cd的作用。脉冲变压器的初、次级之间存在的分布电容Cd,可能会将原边高频电压直接耦合到副边上去,在副边用作直流输出的两条电源线上产生同相位的共模噪声。

  • 【原创】决定质谱仪分辨率与准确性的关键因素

    【原创】决定质谱仪分辨率与准确性的关键因素

    众所周知质谱仪主要是利用高压电场驱动被检查对象,电场不稳定必将造成检查结果的误差。电场的稳定与否主要由高压直流电源的稳定性与纹波决定,目前国外高端质谱仪所用的高压电源其稳定性与纹波已经达到了5ppmm。以下是我引用国外的高端质谱仪所用到的高压开关电源,其中描述了不同的电源在同一台质谱仪器中的作用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101152225_274390_2097963_3.jpg