当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

耐电弧高压试验仪

仪器信息网耐电弧高压试验仪专题为您提供2024年最新耐电弧高压试验仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括耐电弧高压试验仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的耐电弧高压试验仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合耐电弧高压试验仪相关的耗材配件、试剂标物,还有耐电弧高压试验仪相关的最新资讯、资料,以及耐电弧高压试验仪相关的解决方案。

耐电弧高压试验仪相关的论坛

  • 高压电弧击穿实验仪器设备验收监测

    公司有一个高压电弧击穿实验处理设备的设备验收监测 但是企业仅能做到实验一次 废气排放仅能达到30分钟 但是需要测颗粒物等相关监测因子 麻烦问下有相关标准规定像这种企业验收仅需监测一次值么 或者仅监测一次值两天的可以么

  • 【原创大赛】仍在服务中的86年的古董仪器-耐电弧测试仪介绍

    【原创大赛】仍在服务中的86年的古董仪器-耐电弧测试仪介绍

    一、仪器整体图片http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410241150_519767_2552812_3.png图1 仪器整体图仪器介绍:购入公司时间:1986年,使用至今已有29个年头了,快三十了呀。应该算是仪器中的古董了!也是我们实验室使用年份最久的仪器了。进口仪器,据说价格是几十万吧,在80年代的几十万,应该是很贵的吧。说明我们公司当时真的有钱啊!目前还在使用中,听在这边已经工作了十年的检测员说,没出现过什么问题。性能真是好啊!仪器厂家:想想仪器上的那个CEAST应该是厂家的标识吧,但是网上搜不出来什么东西。仪器名称及型号:耐电弧测试仪(型号6280)。二、仪器测试原理1.耐电弧性:在规定的试验条件下,绝缘材料耐受沿着它的表面电弧作用的能力。通常用电弧焰在材料表面引起碳化至表面导电所需的时间表示。(标准要求我们的板材耐电弧性在120S以上,我们的一般能达到180s以上,我们的产品还是很优秀的!)将试样与电极接于线路,将工频高压小电流接于两电极间产生电弧,起初间歇作用于材料表面。通过电弧间歇时间逐步缩短、电流逐渐加大的方式,使材料经受逐渐严酷的燃烧条件,直至使试样破坏。从而分辨出材料的耐电弧性能。记录自电弧产生直至材料破坏所经过的时间。2.方法原理:借助高压小电流或低压大电流在两电极间产生的电弧,作用于材料表面使其产生导电层。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410241150_519768_2552812_3.png图2 仪器测试原理图这边重点说下测试电极:电极用没有龟裂和损伤的钨棒制成,电极的一端要磨成一个相对轴线成30°角的椭圆面。电极应处在与试样表面相垂直的平面内,和水平面间夹角为35°,电极椭圆面短轴应水平,且对着样品。见图3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410241151_519770_2552812_3.png图3 电极示意图三、仪器测试过程http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410241151_519771_2552812_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410241152_519772_2552812_3.bmp三、仪器的期间核查这台仪器,外检机构过来都不知道如何检定。因为设置的电压和实际测试电压有一定的倍率关系,具体的倍率关系,由于仪器说明书早已不知去向,所以这台仪器没有检定。虽然没有检定和期间核查,但是测试数据还是很靠谱的。86年的老古董,依然稳步前行!

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 求购耐高温、高压橡胶老化金属试验管

    求购耐高温、高压橡胶老化金属试验管

    一日资用户让我公司帮忙代购4个耐高温、高压橡胶老化金属试验管,在网上找了老半天了都没有相关信息介绍。希望在此有了解相关的高人指点下,有经销的用户也可以报价。用户要求最好是国产有代替得了相关设备,国产没有可以考虑进口。谢谢!附件里是用户发来的介绍。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206111156_371596_1630198_3.jpg

  • 【分享】交流电弧激发的条件

    【分享】交流电弧激发的条件

    交流电弧 将普通的220V交流电直接连接在两个电极间是不可能形成弧焰的。这是因为电极间没有导电的电子和离子,可以采用高频高压引火装置。此时,借助高频高压电流,不断地“击穿”电极间的气体,造成电离,维持导电。在这种情况下,低频低压交流电就能不断地流过,维持电弧的燃烧。这种高频高压引火、低频低压燃弧的装置就是普通的交流电弧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104051500_287201_1841897_3.jpg工作原理(1)接通电源,由变压器B1升压至2.5~3kV,电容器C1充电;达到一定值时,放电盘G1击穿;G1-C1-L1构成振荡回路,产生高频振荡;(2)振荡电压经B2的次级线圈升压到10kV,通过电容器C2将电极间隙G的空气击穿,产生高频振荡放电;(3)当G被击穿时,电源的低压部分沿着已造成的电离气体通道,通过G进行电弧放电;(4)在放电的短暂瞬间,电压降低直至电弧熄灭,在下半周高频再次点燃,重复进行;特点(1)电极头温度高,试样蒸发量大 ,激发能力强;(2)检出限好、亮度大、预燃时间短、试样组织结构影响小;(3)电弧稳定性好,使分析重现性好,适用于金属合金中微量易挥发元素的定量分析。

  • 【求助】寻找适合耐驰STA F403A热分析仪器的高压DSC坩埚

    实验室要做些有机过氧化物样品的DSC,由于放热剧烈,需要用耐高压的DSC坩埚,有篇文献上说要耐100个大气压。仪器型号是耐驰STA F403A,需要寻找生产适合此仪器的高压DSC坩埚的厂家,最好是国产的,进口的实在太贵,请知情的各位前辈不吝指教!晚生在此谢过!备注:如果可以,请告知具体厂家及联系方式,大概价格,不甚感谢!

  • 【求购】寻耐高压绝缘漆.

    因为我们的试样(0.8mm)需要做高压加电,目前只能加到1000V,再增加电压,试样表面就放电,但是放在硅油里还可以再加一点电压,但是在做测试时我们不能把试样放在硅油里,所以想寻找一种耐高压绝缘漆,要透明的,干燥不能太慢,干燥后耐高压性能越高越好.在这里先谢谢大家的建议和帮忙.谢谢!

  • 【资料】高压试验变压器的一些注意事项

    高压试验变压器的注意事项如下:  1.使用高压试验变压器之前,应先检查有无在储运中造成的电气绝缘损伤、变压器油渗漏等现象,并将高压套管、低压绝缘予以及电位架的绝缘支柱等外部绝缘物擦拭干净。如果是第一次使用,还应检查产品的电压等主要参数是否与铭牌相符。  2.在变压器试验过程中,若发生闪络或被试品击穿,引起自动跳闸断电,应及时将调压器调回零位。  3.当试验结束时,应平稳地高低电压,然后再切断电源。一般不许在全电压突然切断电源。  4.在高压试验变压器试验中,如发现电压、电流舒佳异常波动,试验设备或被试品发出异常声响,应中止试验,查明原因。  5.在泄漏电流试验、直流耐压试验等直流高电压试验结束,并且切断电源后,一定要用电棒等对地释放掉被试品、滤波电容等处电路中残存的电荷,方可拆除线路,以免造成人身伤害。  6.变压器外壳、高压尾必须接地。为确保安全,试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必须保持足够的距离。

  • 【分享】南京科瑞星分析仪器公司谈电弧炉燃烧试样的注意事项

    电弧炉燃烧试样时的探讨 在现场分析检测钢铁材料中的碳硫含量,大多使用气体容量法定碳、碘量法定硫的碳硫高速分析仪(简称气容仪)。其试样燃烧多使用电弧炉。电弧炉用于燃烧样品。将其燃气导入气容仪等各种分析设备,定量分析样品中的碳、硫含量。电弧炉的工作原理是:在一定压力的富氧条件下,以瞬间高频高压电使试样与电极间产生电弧,以瞬间的工频大电流点燃在一定压力的富氧条件下的样品,让其高速燃烧,使样品中的碳元素氧化成CO2、硫元素氧化成SO2。用本设备燃烧钢铁样品的基本工艺是 “前大氧、后控气”。“前大氧”是指燃烧室(由炉体和坩埚组成)前供应的氧气要“大”(具体讲是氧气压力要达到40kPa)、“后控气”是指流出燃烧室的燃气流速要控制在一定范围(具体要求是控制在80-100L/h)。这样才能保证充分燃烧。电弧炉可在很多情况下(尤其是碳、硫分析方面)代替管式炉。它与管式炉比具有体积小,重量轻,不必预热,无热辐射,清洁卫生,并且有显著的节能效果。 钢的熔点约为1515℃,铁的熔点约在1535℃。这么高的熔点电弧炉是怎么将其熔化并释放出CO2和SO2呢?是添加剂起了至关重要的作用。 首先添加剂在氧气流中氧化燃烧。输出大量的热能.可以提高炉温.有显著的发热作用; 其次添加剂由于液化密度小于铁的氧化物或受热后生成气体物质,在炉体 内部向上飘浮的过程中,可加快碳、硫离子的扩散,有利于与氧气接触,使氧化反应加快起到良好的搅拌作用; 第三.氧化燃烧生成的CO2,和SO2部属于酸性氧化物,碱性介质不利于CO2和SO2的释放,而选取适量的偏酸性添加剂加入燃烧体系可使介质变成中性或弱酸性.有利于CO2和SO2的逸出; 第四,燃烧后生成的Fe2O3、SnO2,等粉尘对SO2有吸 附作用,导致测试结果偏低。加入有关的添加剂可阻止吸附消除干扰。电弧燃烧炉中常用的添加剂有纯锡粒和硅钼粉。硅主要起发热作用.燃烧产生热量,另外硅氧化后的产物是SiO2属酸性氧化物,它的密度比铁及其氧化物都小,在液体中有漂浮作用,有利于CO2和SO2的释放。MoO3是酸性氧化物,它的加入有利于SO2的释放。它在1155℃生成气体, 从液相中逸出时.起到良好的搅拌作用,有利于硫离子的扩散和SO2的生成。它能破坏Fe2O3的催化作用,防止管道吸附。锡的熔点是231℃,可以降低整个燃烧体系的熔点,主要作用是助熔并兼有发热稳燃的作用。 第五,分析检测铁或铁合金时,要加入适量纯铁(以添加后和试样合计为1克为宜),其主要作用是帮助燃烧,有利于在瞬间提高炉体内的温度,保证试样中碳硫的释放。 由于添加剂所起的重要作用,因此对添加剂的要求也很高,要求杂质成份含量少,碳、硫含量低,它的几何形状,粒度、空隙度也有一定的要求。使用这些添加剂会对测量的结果产生很大的误差而影响生产,建议用户选择正规的添加剂。 由于铁的熔点比钢高,而其称样往往只有钢的试样的一半或四分之一,因此保证铁试样在电弧炉中的燃烧是非常重要的。需要注意以下方面: 1. 正确确定称样重量和应补足的纯铁份量; 2. 做好试样的制样工作,样品颗粒小一点为宜,这样才能保证试样与氧气充分接触,有利于引弧燃烧,使碳硫充分释放; 3. 硅钼粉和锡粒等添加剂配比适当; 4. 及时清理电弧炉除尘器,防止过多的粉尘吸附SO2;5. 及时清理电极上的积炭,保证引弧燃烧效果

  • 电弧光谱仪

    急???大家知道国内外谁家有电弧光谱仪?交流、直流或者是交直流的?

  • 给大家看一个电弧燃烧炉

    先上图,大家随便看看。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081536_322000_1786353_3.gif这个,一般是用来分析铸铁中的碳,硫。大概是通过电弧使铸铁燃烧,生成的产物通过滴定来分析。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081538_322002_1786353_3.gif电路很简单。振荡产生高压,通过线圈产生高压吧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081544_322005_1786353_3.gif由于起弧时,电流大,上图中的继电器的容易坏,电容也容易坏。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081545_322006_1786353_3.gif内部的气路http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081545_322007_1786353_3.gif开机了,准备起弧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081546_322008_1786353_3.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081549_322013_1786353_3.gif铜干锅。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081546_322009_1786353_3.gif测试能不能起弧,瞬间电流很大。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081549_322012_1786353_3.gif流量计,用的气体是氧气。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081550_322014_1786353_3.gif控制钮http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081551_322016_1786353_3.gif

  • 紫外传感器uv-Arc在电弧光紫外探测中的应用

    紫外传感器uv-Arc在电弧光紫外探测中的应用

    高压输变电系统的绝缘子的性能下降时,会产生电晕放电,同时会发出紫外线,早期造成电能损耗和绝缘子性能的持续恶化,长期影响高压输变电系统的安全性,需要进行实时检测。电火花是电弧的一种形式,是电子元器件。撞击的火花不是电弧,是火星,是被撞击出来高温的物质的颗粒。两者本质不同。一定的电压,当他把电极之间的空气,真空或着是起他物质电离,以火花的形式势放出.石头与石头相互摩擦产生能量,释放出来就成了电火花.高电压 击穿绝缘材料发生放电高电压一般是靠电磁感应制照的可能是摩擦时产生能量差,多余的能量产生高温,以光和热的形式放出。[img=,493,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812250942286592_5538_3332482_3.jpg!w493x300.jpg[/img]随着电力系统电网规模的不断扩大、电力负荷要求的不断提高,电力系统中使用的各种类型的高压设备的损坏、故障也不断增加,相应对预防性维护的要求也不断提高。输供电线路和变电站配电等设备在大气环境下工作,在某些情况下随着绝缘性能的降低出现结构缺陷或表面局部放电现象,电晕和表面局部放电过程中,电晕和放电部位将大量辐射紫外线,这样便可以利用电晕和表面局部放电的产生和增强间接评估运行设备的绝缘状况和及时发现绝缘设备的缺陷。因为可用于诊断目的的放电过程的各种方法中,光学方法的灵敏度、分辨率和抗干扰能力最好。采用镓芯光电紫外传感器开发电弧紫外检测,即采用高灵敏度的紫外线传感器和辐射接受器,记录电晕和表面放电过程中辐射的紫外线,再加以处理、分析达到评价设备状况的目的。预防,减少设备发生故障造成的重大损失,具有很大的经济效益。目前针对输电线路上的电晕放电检测主要有:人工巡查检测、脉冲电流检测、红外检测、超声电晕检测和紫外检测等方法。由于电晕放电的目标小、信号弱,而且许多输电线路架设在自然条件比较差的户外时,人工巡查检测不但费时费力,而且检测效果也不好;脉冲电流检测不太适合超高电压检测,而且仪器体积较大;红外检测受日光影响大,误检率高且响应速度慢,红外能检出时,往往线路已发热,属于后期检测,不能适应现在输变电的要求;超声电晕检测在户外也很难达到理想的效果。高压电网电晕放电监测比较有效的是紫外线监测。[img=,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812250942523476_6765_3332482_3.jpg!w500x500.jpg[/img]现有的紫外检测设备主要是紫外光电管以及半导体式紫外线探测器,紫外光电的代表性产品是R2868,但是该产品在检测到UVC波段的紫外线时,光电管呈现的状态是开或者断,不能够实时的反映出电晕的强度大小。现阶段半导体式的紫外线探测器主要是工采网从德国Sglux公司进口的紫外线传感器、UV传感器 - UV-Arc。一般的紫外线传感器在探测微弱的紫外线时,产生的电流都会很低,故要求传感器必须采用的是基于SiC材质的低暗电流传感器,在经过高倍放大后,暗电流对输出值影响才会降到最低。同时由于放大倍数比加大,传感器材质一般不会完全对UVA和UVB波段的紫外线不敏感,太阳光中的A和B波段的紫外线相对于电晕中的C波段紫外线是不可忽视的。在高放大倍速的电路中,在太阳光下A和B波段造成的误差会完全覆盖C波段,故传感器在使用过程中必须添加滤光片。德国Sglux的UV-Arc探测器自带抑制太阳光中A和B波段的滤光镜,其金属外壳具有很高的电磁兼容性。传感器本体完全防水,主要是用于受电弓电弧监测中,高压电线电弧监测,监测距离需要根据电弧强度决定。

  • 关于高压DSC做常压实验的问题

    大家好,我初次接触耐驰的高压DSC(DSC 204 HP),关于仪器的一些操作有些不懂,想请教大家。仪器有吹扫阀purge和inlet(pressure gas),在做高压试验时,需要有压力气,是从inlet(pressure gas)进入的,此时气瓶的分压阀设置成比所需要的压力稍高就可以,purge按照设定的气流速度通吹扫气即可。但是如果做常压实验,保护气是从哪里通入的?气瓶的分压阀如何设置?

  • 耐电压测试仪即电气绝缘强度试验仪工作原理

    [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。[/color][/size][/font]

  • 电弧红外碳硫仪的特点及应用

    电弧红外碳硫仪的特点及应用

    电弧红外碳硫仪是中国特有的红外碳硫分析仪,由在碳硫仪市场使用了近20年的电弧燃烧炉及最近10年在市场普及的红外线检测碳硫技术结合而成。该仪器具有中国特色,有其优点和不足,希望本文能在大家选购红外碳硫仪时起一个参考作用!一.组成(该图片由南京卓杰实验设备有限公司提供)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407021025_503832_1224541_3.jpg二.特点:优点:1.快速燃烧样品,点弧瞬间只有0.4s,分析时间一般在25秒左右(分析时间可调,最大60秒); 2.相比较气容法碳硫仪,其分析钢材料重复性好,快速准确,碳相对误差不超过0.05%,硫相对误差不超过0.005%; 分析范围:碳0.0010%-10.0000% 硫0.0050%~5.0000% 3.构造简单,故障率低,易于维护; 4.经济实惠,特别适合预算不高,但有一定程度精度要求的客户。缺点:1.只能分析金属固体材料,不适合精确分析生铸铁、球磨铁材料,分析该材料一般相对误差只能控制在0.1%左右,要求不高的 客户可以考虑(由电弧炉本身燃烧效率决定); 2.易耗品较多,由于瞬间引弧电流很大(5A以上),所以引弧电极(铜电极)及石英管消耗很大,引弧电容及引弧继电器损耗也 大; 3.样品灰尘很多,相对除尘系统简单(主要由除尘纸承担大量过滤灰尘任务,所以需经常更换),对硫的影响很大。 灰尘 多 时,可吸附硫含量,降低气体流量,从而干扰碳含量值(流量越低,碳含量越高)的影响很大。所以需要经常 清理灰尘;三.应用: 适用于测定碳钢、合金钢、不锈钢等金属材料的碳、硫两元素的质量分数,不适于生铸铁、球铁、矿石、低含量硫(硫含量<0.005%的分析效果很差了)的精确分析,如有宣传说以上材料都可分析且结果准确的都属夸大宣传!

  • 【转帖】焊接电弧紫外光谱信息的获取与分析

    分类:紫外 时间:2007-9-24 7:49:24 摘要:针对焊接电弧紫外光谱信息的研究,研制了一套焊接电弧紫外光谱计算机采集和处理系统。利用此系统对TIG焊电弧紫外光谱进行了研究,成功地获得了不同焊接规范下的电弧紫外光谱频谱分布特征,并对此进行了分析。  关键词:焊接电弧;紫外光谱;计算机;获取;分析  中图分类号:TG403   文献标识码:A文章编号:1004-132Ⅹ(2000)04-0446-04 随着焊接电弧物理的深入研究,人们认识到,焊接电弧光谱可以反映出焊接过程中电弧 的各种物理和化学的状态变化,并且,电弧光谱信息内容丰富,具有时空可分辨性,灵敏度 高,传递信息快,便于测控自动化的实施,因此,焊接电弧光谱信息是值得认真研究和开发 的信息资源[1~3]。以往的研究主要集中于焊接电弧的可见光区,把紫外区只作 为对人体有害的辐射来处理[4]。但通过对电弧光谱各个波长段的谱线数量及辐 射功率密度 的分析可知,辐射光谱在紫外波长段的谱线数量及辐射功率密度都是很大的,因而,紫外区 是很有 可能发现高品质的弧焊图像信息和其它信息的一个有待开发的区域。  为研究焊接电弧紫外光谱的特征,采用由计算机控制的焊接电弧紫外光谱信息采集 与处理系统,获得并分析了钨极氩弧焊电弧紫外光谱频谱的分布特征。1 计算机采集与处理装置  焊接电弧紫外光谱计算机采集与处理装置的构成见图1。1.电弧 2.试件 3.光电倍增管 4.步进电机1 5.紫外成像透镜 6.光阑 7.全反射转镜 8.步进电机2图1 电弧紫外光谱计算机采集与处理系统构成  该实验装置以计算机作为控制平台。将电弧光谱信息,即光电转换后的电信号、焊接电流 及电压3个模拟量,经滤波放大及A/D转换,进行计算机采集和处理。后向通道为扫描控 制部分,控制步进电机驱动波长扫描机构,来完成对电弧光谱空间上光谱波段上的扫描,以 便对焊接电弧光谱进行研究。  在光学系统中,光谱仪的波长范围为200 nm~1000 nm,光电倍增管的光谱响应区间为170 nm~350 nm的紫外区。采集时,先调整成像透镜及电 弧的位置,使电弧以1∶1的比例成像于光谱仪的入口狭缝处,然后在电弧像上选取某一单元 部 位,通过调整光谱仪入口狭缝处的切口位置,对电弧进行Z方向上的扫描,Z方向上的调 节精度为0.01 mm。当反射镜旋转时,对与所选部位同高度的电弧截面进行Y方向的扫 描,每次扫描宽度为0.186 mm。电弧辐射光通过光谱仪入口狭缝进入光谱仪,经光谱仪内 的色散棱镜分光成按波长分布的光谱,在出口狭缝处成像于像焦平面上,再由光电倍增管接 收响应进行光电转换,通过前置放大器及A/D接口,由计算机采集处理。  实验中对实验系统采用经中国计量科学院标定的标准紫外光源(氘灯)进行标定,以便 获得光谱信号的辐射强度,并对光路系统进行了激光准直,确保实验的精度及可靠性。2 焊接电弧紫外光谱的获取  利用上述实验装置进行了TIG焊电弧紫外光谱分布的研究。实验中采用直流钨极氩 弧焊,极性为正接,保护气流量为6 L/min,试件为厚度δ=6 mm的低碳钢Q235 。  为了获得TIG焊电弧紫外光谱的分布,对其光辐射的采集,进行了波长窗口扫描和定波 长空间扫描。波长窗口扫描是在光谱仪出口狭缝处对所确定的波长范围内逐点依次采集,获 得在所确定波长范围内的紫外光谱分布。定波长空间扫描采集是在所选定的波长上,对电弧 的某一横截面逐次采集,通过改变光谱仪入口狭缝处的切口位置并控制全反射转镜的偏转来 完成,从而得到电弧紫外光谱径向空间分布。  为了将采集的数据处理成电弧光谱辐射的径向分布,现将电弧视为轴对称体,每次所采 集的电弧截面见图2。每次采集是对着宽度为dy,高度为dz的面积进行的,因此 实际上采集到的Lλ是对体积为2x0dydz内的电弧光谱的平均辐射亮度。为计算某点的亮度, 必须进行Abel变换,而平均辐射亮度Lλ与谱线在电弧各点的发射系数ε有确定的关系:因电弧满足LTE条件,且又满足光 学条件[2],则     (1)式中,Lλ(y)为y方向测得的光谱平均辐射亮度的分布;ε(r)为电弧径向各点的光谱发射系数。 图2 沿Y方向扫描电弧截面的示意  如果将元体取无限小,则      (2)式中,Ie(y)表示电弧径向各点的光谱辐射强度。其解为      (3)式中,I′e(y)为Ie对y的导数。  某一点的发射系数     (4)式中,r0为弧柱半径 rj为某测量点距柱中心的距离;N为测量总数;yk=kr0/N;r j=jr0/N;k=0,1,2,…,N-1;j=0,1,2,…,N-1;βjk为Abel变换系数, 与N值有关。  从式(4)可求出电弧某截面上光谱发射系数沿径向的分布。在该处理过程中,为了满 足Abel变换的需要,先将采集到的Lλ(y)等距插值成平行等距的Lλ(y),再进 行Abel变换。Abel变换系数βjk采用误差较小的Barr变换系数。而光谱辐射 强度Ie与光谱辐射亮度Lλ之间有Ie=Lλdscosθ      (5)式中,ds为辐射源的辐射面元;θ为辐射面元的法线与辐射方向的夹角。  因为系统光路是经激光准直的,θ可视为零,即θ=0,则Ie=Lλds      (6)  根据以上转换与处理原理,为实现电弧紫外光谱的实时采集和处理,采用C语言设计了 采集和处理软件。利用建立的电弧光谱计算机采集和处理系统,成功地进行了TIG焊电弧紫 外光谱的采集和处理。

  • 【原创大赛】电弧直读光谱仪用户需求分析与解决流程

    [b]声明:本人不专业的地方,请毫不留情的指正!不知版面是否合适,请版主指正~[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif[/img][/b][align=center][b]电弧直读光谱仪用户需求分析与解决流程[/b][/align] 作为一名电弧发射光谱仪的应用研发工程师,我经常会接到各类固体样品的检测需求,通常是销售或市场人员抛来一句话,某某样品(中的某某些元素)电弧直读仪器能做吗?对于这种简单粗暴的提问,我已很淡定,心情好时一一询问细节,而对方常不能回答上来。这种沟通费时费事,遂总结以下《电弧直读光谱仪用户需求分析与解决流程》,以供参考,提高效率。电弧直读光谱仪的应用范围,主要是固体粉末或棒状样品中微量或痕量元素的测定。当用户或销售提出需求时,可参照以下步骤进行:[b]一、沟通——可行性[/b]了解样品性质,是否是粉末或棒状,或可加工成粉末或棒状。由于电极夹具机械结构限制,通常要求棒状样品直径4~8mm。固体进样是电弧光谱仪的优势,但固体标样的配制较为困难,这大大制约固体进样检测仪器的应用。所以是否能购买或较方便的配制标样,成为决定可行性的关键因素。另外还要看,标样梯度是否合理,覆盖被测元素的含量及种类。[b]二、判断——优势仪器[/b]如果该样品检测配套国标或行标方法中推荐的仪器就是电弧发射光谱仪,那就是优势仪器,若不是配套仪器或无推荐仪器,可根据需求判断,该仪器是否具有优势。电弧直读光谱仪的优势:1. 固体进样。2.灵敏度高。3.检测速度快。每个样品根据检测元素的激发行为不同,检测时间通常在1min以内。对于需要与缓冲剂混合的样品,前处理一般在1min以内。4.操作简单。与固体进样相比ICP等水溶液进样的缺点比较明显: 对于某些难溶的样品,前处理困难,或溶样不完全,造成溶解误差; 固体消解后常需要稀释,易造成稀释误差,同时减低了分析元素的灵敏度; 样品溶解及稀释过程中会引入污染(如Ca、Mg); 高纯基体元素在进样过程中会造成基体记忆效应,不同基体检测时会造成交叉污染。 检测费用高,分析过程消耗大量气体,如氩气等。 需要较为专业的分析操作人员。同为固体进样的X荧光,主要适合常量或微量元素的检测。测试前须将样品压片或熔块,但压片的重复性较差,熔块需先与助熔剂混合,熔样耗时长。辉光放电质谱主要为进口仪器,价格昂贵。电弧直读光谱仪的缺点:固体进样仪器的“通病”就是标样配置困难; 目前无自动进样装置。[b]三、对比——品牌、型号优势[/b]目前市场上电弧类产品屈指可数,从应用角度看,主要区别:光源:直流、交流。其中直流主要用于金属材料;交流主要用于非金属材料。波长范围:不同光路造成的波长范围差异。根据分析元素波长确定需求范围,并非越长越好。灵敏度:不同光路造成的灵敏度差异。根据分析元素浓度及谱线强度确定需求。[b]四、 拟方案[/b]对于用户,可以几款仪器实际测样,对比指标,而非仅看硬件。首先查找该样品测定的国标、行标及文献资料,综合考虑分析条件,初步拟定一种或几种实验方案。也可能改种样品目前尚未有电弧发射光谱仪类的测定方法,这时可根据相似物理化学性质的其他材料的方法进行借鉴,初步确定大方向,再进行细摸。[b]五、实验[/b]谱库、标定线、分析线、干扰线、缓冲剂、电流、蒸发曲线(积分时间)、内标、曲线拟合方式、转换值等1. [b]谱库建立[/b]目前电弧发射光谱没有标准谱图库可利用,需根据不同基体自建。基体谱线繁多,根据无干扰、就近原则,使标定峰均匀覆盖全波段,使标定曲线误差尽量小。或选用通用谱库,再设置不同基体峰进行实时标定。2. [b]缓冲剂[/b]电弧发射光谱仪测定粉末样品时,一般需要针对不同基体开发相适应的光谱缓冲剂。合适的光谱缓冲剂能够稳定弧焰,抑制基体元素蒸发,减少基体谱线干扰;分馏基体与分析元素,促进分析元素快速稳定的蒸发。缓冲剂的配比对样品的激发有一定的影响:对于基体复杂的样品,增加缓冲剂配比,以减少基体差异造成的误差;对于分析元素含量较低的高纯基体,适当减少缓冲剂,以较少缓冲剂引入的污染;对于分析元素含量较高的样品,适当增加缓冲剂,以稀释样品,使分析元素含量处在标准曲线的优势测量范围。3. [b]标样[/b]固体标样相对溶液标样来说配制困难,市面可买到的地种类有限,而实际需求往往超出这些范围,通常一些行业的龙头企业会选择自己配制,小范围出售,虽不一定具有计量认证资格,但具有实际可行意义。对于棒状样品,若无法购买,可将一些样品用其他方式进行测定,选出一些具有梯度的样品作为标样使用。4. [b]激发条件电流[/b]:通常,金属材料用直流激发;而对于复杂基体的非金属粉末材料,更适合交流激发,稳定性更好。电流大小,要兼顾所有分析元素的灵敏度。[b]采集时间[/b]:根据所有分析元素和内标元素的蒸发曲线,确定各自最佳采集时间,使灵敏度更高。[b]电极形状[/b]:粉末样品通常装填到光谱纯石墨电极中进行激发,电极形状对样品激发起到重要作用。常用的下电极有杯形和筒状,上电极有平头柱状和锥形。电极的壁厚、内深、杯内径等尺寸对分析元素激发有直接影响。[b]装样方式[/b]:根据分析元素及基体元素的激发难易情况,选择直接激发或间接蒸发,这可以根据装样方式不同来选择,平装或下压;若激发有喷溅情况,可滴液来改善。5. [b]谱线选择[/b]每个元素的都有很多特征发射光谱线,应综合考虑灵敏度、样品谱线干扰情况、仪器波长范围等因素,每个元素选择1条或几条分析谱线,以满足分析测试要求。[b]六、出报告 [/b]确定实验参数后,进行测定,检查异常,报出实验结果。[b]该流程适用于电弧发射光谱仪的市场、销售及分析应用人员的售前技术支持以及第三方。其他类型仪器也可参照框架进行更改。文中有不详尽之处,本人觉得可能并非有重要影响,不赘述。有疑问或不妥或错误之处,欢迎探讨~[/b]

  • 【原创大赛】【仪器说】直读光谱高压火花光源简介

    【原创大赛】【仪器说】直读光谱高压火花光源简介

    [align=center][b][color=#cc0000]直读光谱高压火花光源简介[/color][/b][/align][b][color=#cc0000]一、【前言】 直读光谱早期使用的激发光源主要是电弧光源,有直流电弧光源,交流电弧光源,因为火花激发温度高于电弧激发温度,而后发展到火花光源,如高压火花光源,高能预火花光源。随着激发光源技术水平的提高和改良,目前使用最多的激发光源主要还是技术成熟的高能预火花光源。 虽然目前直读光谱应用最多的是高能预火花光源,大家都比较熟悉,而电弧光源及高压火花光源应用的不多,但对于直读光谱激发光源的发展来讲,适当了解电弧光源及高压火花光源是很有必要的,电弧光源相对较为简单,也许大家已较为熟悉了,但对高压火花光源不一定很熟悉。 本文简单介绍一下直读光谱高压火花光源的功能作用、火花产生、基本原理、主要特点及技术要求等,让大家对高压火花光源的有一个初浅的认识。同时以美国热电Jarell-Ash直读光谱高压火花光源为例,就直读光谱的高压火花光源做一个简单的浅析,使大家对高压火花光源有更深的了解,希望能对直读光谱操作员及技术员有一定的帮助。二、【高压火花光源的功能作用】 对于直读光谱而言,由于被检测的样品种类繁多、形状各异、元素对象、浓度、蒸发及激发难易不同,对激发光源的要求也就各不相同。关键所分析的激发光源应能满足各种被分析样品的技术要求。 直读光谱的激发光源是硬件系统中一个极为重要的组成部件,它的作用是给被检测样品提供蒸发、原子化或激发的必要能量。在进行光谱分析时,样品元素的蒸发、原子化和激发过程几乎都是同时进行的,它们之间没有明显的时间界限,这一系列过程均直接影响谱线的发射以及光谱线的激发强度。三、【高压火花的产生】 电源电压经过可调电阻后进入升压变压器的初级线圈,使初级线圈上产生10000V以上的高电压,并向电容器充电。当电容器两极间的电压升高到分析间隙的击穿电压时储存在电容器中的电能立即向分析间隙放电,产生电火花。 由于高压火花放电时间极短,故在这一瞬间内通过分析间隙的电流密度很大(高达10000 ~ 50000A/cm2,因此弧焰瞬间温度很高,可达10000K以上,故激发能量大,可激发电离电位高的元素。 高压火花放电是一种电极间不连续气体放电,是一种电容放电。高压电火花通常使用10000V以上的高压,通过间隙放电,产生电火花。目前使用的高压火花放电是 12000V和较小电容量的高压火花光源。 由于电火花是以间歇方式进行工作的,平均电流密度并不高,所以电极头温度较低,且弧焰半径较小。这种光源主要用于易熔金属合金样品的分析及高含量元素的定量分析。四、【高压火花发生器基本原理】(1)交流电压经R及变压器 T 后,产生10~25kV的高压,然后通过扼流圈 D 向电容器 C 充电,达到 G (分析间隙)的击穿电压时,通过电感 L 向 G[i] [/i]放电,产生振荡性的火花放电。(图1)(2)同步电机转动续断器M,1、2为控制间隙 G1,3、4为控制间隙 G2,2, 3为钨电极,每转动180度,对接一次,转动频率(50转/s),接通100次/s,保证每半周电流最大值瞬间放电一次。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,501,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301213442430_2197_1841897_3.jpg!w501x393.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图1 高压火花发生器原理 [/color][/b][/align][b][color=#cc0000]五、【高压火花光源的主要特点】1、高压火花光源的主要优点:(1)放电瞬间能量很大,产生的温度高,激发能力强,某些难激发元素可被激发,且多为离子线。(2)放电间隔长,使得电极温度低,蒸发能力稍低,适于低熔点金属与合金的分析。(3)稳定性好,重现性好,适用定量分析。2、高压火花光源的主要缺点:(1)做较高含量分析没有问题,对低含量分析灵敏度较差。(2)由于高压连续放电易产生多次谐波,噪音和干扰相对较大。六、【高压火花光源的技术要求】 直读光谱的光源部件的选择是十分重要的。在选择直读光谱高压光源时应尽量满足下列要求:(1)高灵敏度,随着样品中元素浓度微小的变化,其检出信号有较大的变化;(2)低检出限,能对微量及痕量成分进行检测;(3)良好的稳定性,样品能稳定地蒸发、原子化和激发,使结果具有较高的精密度;(4)谱线强度与背景强度之比大(信噪比大);(5)分析速度快,预燃时间短;(6)构造简单,安全、易操作;(7)自吸收效应小,校准曲线的线性范围宽。七、【美国热电Jarell-Ash直读光谱仪高压火花光源简介】 美国热电Jarell-Ash直读光谱仪是我国早期70年代末至80年代初引进的大型金属分析仪器,在冶金行业发挥了较大的作用,与之同时代的直读光谱仪还有美国贝尔德、英国希尔格、法国JY等直读光谱产品。这里简介一下Jarell-Ash直读光谱仪的高压火花光源,供大家分享。图2为美国热电Jarell-Ash直读光谱仪整机外观图,该仪器使用的就是高压火花光源。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000] [img=,500,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301214529640_9061_1841897_3.jpg!w500x383.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图2美国Jarell-Ash直读光谱仪整机外观图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱仪主要由,真空系统、光学室检测系统,电源及主机控制系统、火花(激发)台系统(图3)、高压火花(激发)光源系统、数据终端处理系统等几大部件组成。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301216122560_1350_1841897_3.jpg!w504x384.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图3 Jarell-Ash直读光谱仪火花(激发)台结构图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 这里主要重点介绍一下Jarell-Ash直读光谱仪的高压火花光源,该高压火花光源是一个独立的电子部件系统,由操作面板各功能选择开关控制(图4)。 [/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301216493377_9564_1841897_3.jpg!w500x383.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图4 高压火花光源外观及操作控制面板[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱高压火花光源的电路原理框图见图5。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301217169185_2027_1841897_3.jpg!w504x379.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图5 高压火花光源的电路原理框图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压火花光源的高压火花是通过大功率升压变压器(高压升压线圈)直接升压至数千伏以上,经过高压二极管整流,限流电阻限流(图6)输出至样品激发台激发样品。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301218009689_5050_1841897_3.jpg!w500x361.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图6 高压火花发生器高压升压线圈,限流电阻,高压二极管等器件[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱高压火花光源升压变压器初级线圈实际电路采用了大功率电子控制器件闸流管(图7),代替了同步转动(断续器)电机。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301218408927_4169_1841897_3.jpg!w500x375.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图7 高压火花光源的关键器件闸流管[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 在RLC脉冲发生器触发电路控制作用下(图8),控制闸流管的导通与截止,产生高压高能火花放电,其放电频率最高可达400Hz。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301219102087_278_1841897_3.jpg!w500x349.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图8 RLC脉冲发生器触发板闸流管触发控制板[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压火花放电时放电电流和放电能量受线路中电感及电容控制(图9),[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000] [img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220019267_416_1841897_3.jpg!w500x375.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图9 高压火花放电电感线圈[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压发生器输出的高压由于自身电压很高,放电间隙无需辅助高压引弧,自行产生放电火花,在放电能量作用下,火花台(图10)激发样品表面局部熔融均质化,以此获得发射光谱谱线。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220308039_5032_1841897_3.jpg!w504x379.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图10 Jarell-Ash直读光谱火花台结构[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 由于工作电压较高,在空载状态时,电感电路容易产生高次谐波导致高压过高,因此在工作间隙两端增加了高压保护放电间隙(图11)。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,389]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220576105_1327_1841897_3.jpg!w500x389.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图11 高压火花发生器高压保护放电间隙[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 通过功能选择,不同样品的能量通过仪表直观的显示出来(图12),在高能高压火花激发下产生发射光谱,经光学分光系统及电子信号采集检测系统,然后再经电路控制及数据处理,最后得到所要检测的分析结果。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,366]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301221288377_830_1841897_3.jpg!w500x366.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图12 高压火花光源真空控制,功能选择及能量显示[/color][/b][/align][b][color=#cc0000]八、【小结】 金属和合金的光谱分析,在高压火花光源的作用下,物质由固态到气态是一个非常复杂的过程,这种过程表现在样品中各元素的谱线强度,并不在样品一经激发后立刻达到一个稳定不变的强度,而是必须经过一段时间后才能趋于稳定。这是由于样品中各元素的熔点有差异,表面各成分在放电时进入分析间隙的程度随着放电时间而发生变化。因此,在进行光谱定量分析时,必须等待分析元素的谱线强度达到稳定后的曝光时间才是最佳的,这样才能保证分析结果的准确度。 对不同的样品在不同的光源能量激发下,其曝光时间是不一样的,这主要取决于样品在火花放电时的蒸发程度,它不仅与光源的激发能量、放电气氛密切有关外,还与样品的组成、结构状态、夹杂物的种类、大小等密切相关。 由于高压火花光源的工作电压过高,连续放电产生的干扰较大,放电电流也相对较小温度不足,导致某些高熔点金属检测限及灵敏度不够理想。另外工作电压较高对器件的技术参数也要求较高,高压的不稳定也导致了高压火花光源的故障率较高,维护维修成本也随之较高。因此高压火花光源已基本被目前流行的低压高能预火花光源所替代。虽然高压火花光源已停产,但作为直读光谱技术人员对于了解直读光谱光源的发展历史及基本原理,还是有益无害的。 2019.9.30[/color][/b]

  • 砂尘试验箱对于高压设备的防护测试

    砂尘试验箱对于高压设备的防护测试

    [b]砂尘试验箱[/b]对于高压设备(额定电压:交流超过1kV,直流超过1.5kV),当试具放在不利于的位置时,砂尘试验箱应能承受有关产品标准规定的适用于该设备的耐电压试验,检验还可通过观察规定的空气中的间隙尺寸来确定。这个间隙应能保证在不利于的电场分布下通过耐电压试验。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106181021460819_5925_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align]  如果砂尘试验箱外壳包括有不同电压等级的几个部分分,应对每一个部分确定足够间隙的适当验收条件,注:某些型式的电气设备内部产生的高电压(工作电压的方均根值或直流值)比设备的额定电压值要高。产品标准在确定耐电压试验的电压和足够的间隙时,应考虑这个高电压值得影响。  砂尘试验箱对有危险的机械部件的设备,试具不得触及的机械部件,如果足够的间隙是通过试具,与危险部件之间的指示灯电路来检验,试验时指示灯应不亮。

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • 电弧式碳硫联测分析仪

    我们用的是南京第四分析仪器的电弧式碳硫联测分析仪,可是在测试时一直有故障发生,20毫升的移液管中的定硫的液体一会一直降,一会又不动,每次定的硫都不准,而且在分析过程中,仪器显示界面会突然跳至开机界面,然后分析就停止了。要么定标准确了以后,打印数据时,突然就跳到开机界面,打印页就突然停止了。定标定了一天都不准,不知道是什么原因,请高手指导一下,小女子不胜感激!

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制