沼气泄露报警装置相关的论坛

  • 浓度报警装置和减压阀

    各位实验室大神 新实验室需要安装[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url] 有没有浓度报警装置和减压阀的品牌推荐呀

  • 特种气体报警器联动控制

    特种气体报警器联动控制

    [b]特种气体报警联动控制[/b]特种气体探测系统确认气体泄露时,应自动启动相应的事故排风装置,自动关闭相关部位的气体切断阀,并应能接受反馈信号。侦测到泄露时,应自动启动泄露泄露现场的声光报警装置,该声光报警应有别于火灾报警装置,并应自动启动应急广播系统。还应该关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,自动释放门禁,可联动闭路电视监控系统,启动相应区域的摄像机并自动录像。泄露信号应传至安全显示屏,并用文字提示现场人员。以上所述,均属于特种气体报警联动控制。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909161545335134_8577_3989203_3.jpg!w690x690.jpg[/img][b]联动控制方案:[/b]泄漏侦测报警、欠压侦测报警、高温侦测报警、火焰侦测报警、烟雾侦测报警、地震侦测报警等报警信号均要远程发送到控制系统中心,控制系统中心根据所接收的信号,通过PLC或EDC程序判定要做出应对的动作,比如:启动现场的声光报警装置、开启控制中心的声光报警、开启消防广播、落下防火卷闸门、切断气瓶柜供气、关闭阀门箱供气、阀门盘的切断阀门、给相应的管理人员手机发送信息、发送信号给附近的消防管理站等等。

  • 氢气泄露报警器

    我们实验室的GC用的是钢瓶氢气,气瓶柜安装了氢气泄露报警器。五年以来使用都很正常。但是最近接连出现了两次报警现象,我仔细检查了管路没有发现有泄露的地方,仪器运行也正常。把报警器关闭过会儿再打开,就不报警了。这种情况出现了两次,第一次是清明假前,第二次就在刚才。请问版友们有遇到过这种问题吗?会是什么情况造成的呢?

  • 实验室气路管理之压力警报装置

    实验室安装了气体压力报警装置,设置了一个压力下限,压力不足时会发出声鸣,通知相关人员更换液氮罐,防止气体压力不足时突然导致仪器停止运行。按理说装了这么一个装置是件很好的事,可是一天要响好几回,吵都吵死了,而且如果是夜里没气了,又没人值夜班,警报会一直响到第二天早上大家实验室气体压力是怎么管理的?有没有这样的压力报警装置呢?

  • 风电场svg冷却水装置故障报警

    svg纯水冷装置:1、泵因压力,流量低倒换报警 2、进水压力,温度低!同时报警,请问是那些原因,要从那些地方开始排除!svg装置刚刚投入运行没有多久

  • 【求助】一般在线仪表的 报警输出

    我厂想在小区供水短装一台 水中油 OMD的 想让他在超过设定点后报警 报警装置是一个12V的 蜂鸣器 不知道 能不能直接把蜂鸣器的两根线 直接连接报警点的输出端口呢 ? 现在多数在线仪表都自带 报警输出端口,工作原理是不是当到达报警点的时候,继电器触点动作,比如说连接输出报警的装置是(蜂鸣器)那它会不会由继电器供电而发出声响呢? 我用万用表 测量仪表报警继电器输出端得时候 , 即使超过报警点 继电器也不动作啊。 应该是超过报警后继电器 动作由常开变为闭合才对啊 (此时闭合的两点 用完用表测量应该有电压输出才对啊)。

  • 【求助】硫化氢气体报警器

    前一段时间,我们公司出现了硫化氢气体轻微泄漏,幸好发现及时,没有造成伤亡。公司准备上硫化氢报警装置,请问哪里有呢?

  • 实验室设计理念-----气路

    实验室气路常规考虑原则为:1, 为确保安全,实验用各种气体,有条件应远离工作点设计具有防爆性能的房间作为气体室存放,否则需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。2, 试验产生有毒有害气体应设计负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。3, 按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。4, 每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。=======大家的实验室气路是怎样走的?走气路时你又考虑了什么后续工作?原来走的不合理的地方给你带来了什么危险或者麻烦??============分享既有积分奖励,贴出设计图的一律奖励10个积分=======精彩回复:气体管路与钢瓶的接口一定要注意锥度的匹配,否则会出现泄露的情况,最好使用进口的减压阀。前一段时间,我们新安装的气路就是因为钢瓶与减压阀接口不匹配,导致氢气泄露,万幸的是没有造成安全事故。另外,GC、GC/MS等仪器的排气口最好有管道将废气引到室外,许多实验室在这方面考虑得不够。如果采用气柜存放钢瓶,要注意防止阳光照射,许多实验室的储气柜是放在内走廊方向的。另外,要注意将氧气和可燃气体尽可能分开存放。我们是有一个专门的气瓶间,管路从气瓶间引到各个房间。易燃的气体放在里面,采用自然通风减压法。由于资金的原因,没有装报警装置,很是遗憾。气瓶还是要有一个专门的房间,便于释放压力。气体经不锈钢管道从气瓶间进入实验室。实验室接口处装总阀和减压表。分支管理根据实际情况安装,兼顾安全性、实用性和美观。不锈钢管就挺好的,便宜又美观。铜管容易腐蚀,时间长了会变黑,价格还贵些。

  • 流动相泄漏报警

    检验员经常因为忘记倒流动相废液导致流动相废液泄漏毒害身体。在淘宝上买了几个液体报警装置。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004200804049972_3514_3642341_3.png[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004200804057707_581_3642341_3.png[/img]

  • 怎样解决低温试验箱制冷剂泄露的问题?

    怎样解决低温试验箱制冷剂泄露的问题?

    [url=http://www.linpin.com]低温试验箱[/url]被广泛应用在航天航空、汽车、家用电器、科研等领域,通过测试,确定某些产品或材料在不同的环境温度下的适应性。该环境测试设备能实现箱内温度可调、微电脑控制、温度数字显示以及高密度保温层和节能等。还有漏电、故障报警后启动自动关闭试验等自动保护机制。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202081645355836_6003_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  试验设备通过驱动压缩机引入低温低压制冷剂气体,再驱动电机对气体进行压缩,之后输出高温高压的制冷剂气体,为制冷试验的继续提供所需的动力,让压缩、冷凝、膨胀、蒸发这套制冷流程能顺利循环作业下去。  不过,我们需要注意的是,在低温试验箱制冷试验过程中,若是操作不当,制冷剂很容易出现泄露,那么问题来了,若是在试验过程中出现制冷剂泄露的情况该怎么办?  设备压力超出正常范围的时候,会出现制冷剂泄露的情况。当压力值小于正常值的时候,制冷剂将出现泄露的情况。要想阻止继续泄露,要检查一下设备的制冷系统检查清楚漏点所出的位置,方法就是先将高压氮气引入铜管里面,然后用检漏仪与肥皂水来进行检漏即可。大多数情况下只会出现一处泄露的地方,但也不排除有多处漏点,所以还是要仔细检查为好。  找到泄露的地方之后,需要使用氧悍将漏点进行严密的焊接,接着将氮气输入制冷系统,再对其进行48小时的保压,观察这段时间内压力表是否出现变化,若是指针没有移动,则表明焊接成功,后面把之前填充进去的氮气释放出来,然后再将制冷剂R404与R23输入系统,补漏工作正式完成,制冷系统可继续作业。  友情提示,当发现低温试验箱出现制冷剂泄露或其他问题的时候,不要擅自拆箱检查,以免造成二次损坏,可联系专业检修人员,我们将竭诚为您服务。

  • 怎样解决低温试验箱制冷剂泄露的问题?

    怎样解决低温试验箱制冷剂泄露的问题?

    [b]低温试验箱[/b]被广泛应用在航天航空、汽车、家用电器、科研等领域,通过测试,确定某些产品或材料在不同的环境温度下的适应性。该环境测试设备实现箱内温度可调、微电脑控制、温度数字显示以及高密度保温层和节能等。还有漏电、故障报警后启动自动关闭试验等自动保护机制。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204061704051369_9264_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  试验设备通过驱动压缩机引入低温低压制冷剂气体,再驱动电机对气体进行压缩,之后输出高温高压的制冷剂气体,为制冷试验的继续提供所需的动力,让压缩、冷凝、膨胀、蒸发这套制冷流程能顺利循环作业下去。  不过,我们需要注意的是,在低温试验箱制冷试验过程中,若是操作不当,制冷剂很容易出现泄露,那么问题来了,若是在试验过程中出现制冷剂泄露的情况该怎么办?  设备压力超出正常范围的时候,会出现制冷剂泄露的情况。当压力值小于正常值的时候,制冷剂将出现泄露的情况。要想阻止继续泄露,要检查一下设备的制冷系统检查清楚漏点所出的位置,方法就是先将高压氮气引入铜管里面,然后用检漏仪与肥皂水来进行检漏即可。大多数情况下只会出现一处泄露的地方,但也不排除有多处漏点,所以还是要仔细检查为好。  找到泄露的地方之后,需要使用氧悍将漏点进行严密的焊接,接着将氮气输入制冷系统,再对其进行48小时的保压,观察这段时间内压力表是否出现变化,若是指针没有移动,则表明焊接成功,后面把之前填充进去的氮气释放出来,然后再将制冷剂R404与R23输入系统,补漏工作正式完成,制冷系统可继续作业。  友情提示,当发现低温试验箱出现制冷剂泄露或其他问题的时候,不要擅自拆箱检查,以免造成二次损坏,可联系专业检修人员,我们将竭诚为您服务。

  • 六氟化硫SF6报警器报警点多少?

    公司变电站高压开关需要监测六氟化硫,防止泄露。请问六氟化硫SF6报警器报警点设置多少比较合适?单位是LEL?PPM?最低爆炸极限体积浓度时多少?安装位置有什么要求?

  • 【原创大赛】【0808生活中的仪器分析】绝佳的个人防护设备,个人气体危险报警仪

    【原创大赛】【0808生活中的仪器分析】绝佳的个人防护设备,个人气体危险报警仪

    个人危险气体报警装置,应用范围很广的。比如职业危害防护,或者是现场监测人员都会应用到。下面就这个个人危险气体报警装置简单说说http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131022_513756_1915019_3.jpg这个是整机使用时候的样子http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131022_513755_1915019_3.jpg拆开以后,里面会露出安装有若干探头的部分。这里一次可以装四个探头。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131025_513757_1915019_3.jpg探头的更换比较麻烦,需要用螺丝刀把探头安装上的螺丝给拧开。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131026_513758_1915019_3.jpg拆开以后就是这个样子了,里面的圆柱形的就是探头了。下面让我们看看有哪几种探头吧http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409131027_513759_1915019_3.jpg这些都是标配的探头,测量单位是ppm级别。每次使用的时候,更换相对应的探头就可以了。总的来说使用还是比较简单的,而且探头更换也比较简单。但是有个问题,这个探头的有效期时间很短,大概一年左右就需要更换一次。一般来说,都是根据自己所处的环境的切实需要,来购买对应项目的探头。

  • 火花探测器熄灭装置(火花报警器)

    [size=16px][color=#333333] [/color][/size][b]管道火花检测装置火花探测器系 统[/b][size=16px][color=#333333][/color][/size][b]还在担心管道内的火花抑制问题吗?火花探测器用于监控与储铂接的除尘管道并且在引发储仓火灾之前熄灭每一个火花,即使火花隐藏在稠密的物料中,探头也能灵敏地探测到。 火花探测系 统是由一台或多台探测器、自动灭火组件或者监控站构成。更多咨询江西世纪行安装工程刘工(1-8-9 --7-9-9-3 --7-3-8-1) [/b]工业生产过程中,在可能产生火花的场合,安装火花探测及灭火装置是保证安 全生产的重要措施.西德GreCon公司生产火花探测器及灭火系 统已有十多年的经验,产品三千多套,欧美各国的刨花板,制糖,烟 草等工厂中都有广泛应用. 我国与西德合作制造的年产五万立方米刨花板生产线中,也引进了GreCon公司的火花探测及灭火技术,用于干燥,砂光,打磨筛选等工段的干刨花和粉尘等输送管道内的火花探测及灭火.本产品作为火花探测器配套设备,集变频控制器和泵集成于一体,可根据管路用水量的变化实现无人值守的全自动变频无极调节运行。设备具有恒压变频、方便随时改变运行参数(中文液晶汉显菜单式设置)、功能齐 全(带缺水保护、缺相保护、过流过载保护等)、操作方便简单(一次人工操作以后全自动运行)、安装方便(设备购买后直接对接进出水口和接好电源线即可)、经济实惠等典型优点。[b](各 种小型建筑自来水给水增压、工业生产流程增压、小型办公楼/写字楼供水增压、工地临时供水增压等场合理 想的智能型二次增压设备)[/b][color=#333333][b]火花探测器熄灭装置(火花报警器)[/b][/color][b]技术参数:[/b]1.反应时间 :<0.1秒2.输出 :特定频率信号3.工作温度 :-80度~+80度4.工作电压 :5~36VDC5.工作电流 :<10MADC6.防护等级 :IP657.防 爆等级 :EXTDA21IP65T808.材质 :T6061航空铝+304不锈钢配置:2个探测+控制+报警+熄灭+联动功能:安装于除尘系 统管道,用于探测报警,熄灭和联动停风机。用途: 木业,板业,塑化,家具行业车间,切割,开料,砂光等环节生产过程中央吸尘管道适用。[b]产品优点:[/b]控制箱是火花探测系 统的核心。它负责熄灭任务、自检任务、人机交互、和记录分析所 有的事件。1、 ARM芯片,火花响应速度在纳秒(ns)级别。软件采用 EeOS实时操作系 统,零死机风险,确保火花即刻反应。系 统具备多任务的处理能力,为监控和处理每个区域的火灾隐情提供了并发的技术保障,同时节约您的投 资成本。2、 熄灭作业自动终止。系 统一旦探测不到火花,就自动停止熄灭作业;生产线可以继续运行,不需要停止,也无须人工干预,zui大程度地提高了生产效率;这种特殊功能正是该系 统区别于一般安防系 统的地方。3、 高品质人机交互体验;8寸超大液晶显示屏,LED背光;图形化操作界面,简单易用;表面强化电阻触摸屏,、耐脏、耐磨。4、 详细的事件记录。可存储多达 2000条的数据,不但为事后分析提供了可 靠的依据,更为今后更好的生产提供了有效的参考。详细记录了火花发现的时间、地点、数量、持续时间,熄灭作业的开始时间、停止时间、作业地点,系 统周期性自检的结果,各个子系 统的运行状况。所 有这些记录掉电依然可以保存,不会丢失您的任 何信息。5、 完善可 靠的自检系 统。在检测管道内火灾隐患的同时,不断地定期检测所 有模块的健康状况,保证整套系 统的良好运行;如发现损坏、断线、水压不足、漏水、系 统 断电等故障,可快速告警,通知用户。6、 可配置的联动措施。系 统配有继电器,用户可以根据实际需求配置联动继电器输出;继电器可以配合用户的除尘设备或生产线,采取进一步措施。7、 可选配的后备电源模块。该模块附带一蓄电池,可以在外接电源停电或意外断电的情况下满负荷工作 24小时,确保系 统不间断地保障您的生产安 全。8、 每个输出点均有保险丝,确保无短路风险。我们在每个保险丝槽内附带备用保险丝,贴 心备用。在发生短路后,可立刻换上备用保险丝。[align=center][img]http://www.daxuecidian.com/file/upload/202103/26/1452288241657.jpg[/img][/align][b]火花探测器熄灭装置(火花报警器)[/b][color=#333333][b][/b][/color][b]产品设计理念 火花探测系 统与增压水熄灭系 统为两个独立体,两者配合使用,前者探测到火花,后者负责熄灭,从而消 除粉尘火灾与尘暴的风险。火花探头平行对称安装在吸尘管道壁上,监测在风力输送过程中由火花产生的红外辐射,系 统监测到火花时,熄灭系 统瞬间启动,特制的喷水装置喷出的水雾填充整个管道截面,使火花整个被笼罩在水雾之间,火花瞬间熄灭,喷头为特制,熄灭用水量很少,不必担心因水量过大造成粉尘过滤装置堵塞。系 统分一级/二级报警设置,火花数量触发一级报警后,设备自动熄灭并做日志记录,系 统闪灯告知工作人员,不停机。火花数量触发二级报警后,系 统自动熄灭,喇叭声光报警,并连锁停机(可控),等工作人员检查完毕复位后,方能重新开机。本产品定位适用于灾前预防,不能代替消防产品。 产品优势 [/b]一级火花报警喷水熄灭并发出声光提示,二级火花报警输出连锁信号到外部做停机等动作,并将熄灭喷头处理结果反馈到显示屏幕上,一、二级报警火花数量可任意设置,储存火花报警记录数量无 限制(外插卡),可任意查询,并提供火花报警记录曲线图、趋势图供客户分析。远程信息模块,可将火花报警信息推送到客户指 定的短信或微 信上(包含报警发生位置、时间、火花数量、熄灭结果等),以便值班人员及时处理。 标配10寸大屏,可显示系 统工作状态、火花报警数量、时间、处理结果,以及多达上百种故障检测内容(例如探头在线、断线、接触不良、数量检测、水压检测、喷头在线检测、水流动、电磁阀开闭检测等等),有效避免发生火花报警时才发现设备无法使用造成的损失。标配德国魏德米勒UPS后备电源,即使断电也能正常工作。[b] 产品特点: 1、 探测灵敏。在研究各类火花的特征光谱曲线的基础上,选择对应的高速光敏原件,匹配探测波长范围。探头能够探测到小的火花和炽热颗粒,具有高度的灵敏性;同时,探测系 统能够穿过高密度的物料、尘埃进行探测。2、 采用光电检测技术。非接触检测,不对被检测对象有任 何的干扰,不会影响正常的生产流程;同时具备灵敏度高、稳定性好、功耗低、寿命长等优点,适合工业级的不间断工作。3、 广角探测设计,用两个探头就能完 全覆盖管道。4、 外壳坚固。探头外壳采用航空铝材料和不锈钢,轻巧坚固,耐氧化、耐腐蚀。配合专门设计的防水槽和密封圈,使得外壳整体达到了 IP67防护等级,可用于户外的严苛环境。醒目的外层黄色涂装,使您一看便知探测点的所在。5、 安装快速。探头安装采用专门的连接件,使得安装非 常容易,一个人需数分钟就能完成一个探头的安装。[/b][align=center][img]http://www.daxuecidian.com/file/upload/202103/26/1452282241657.jpg[/img][/align][align=center][img]http://www.daxuecidian.com/file/upload/202103/26/1452284241657.jpg[/img][/align][align=center][img]http://www.daxuecidian.com/file/upload/202103/26/1452284341657.jpg[/img][/align][align=center][img]http://www.daxuecidian.com/file/upload/202103/26/1452281441657.jpg[/img][/align][b]应用领域:●人造板、木材和家具等生产车间。●金属和砂石等物体在运动中产生的纤维、刨花和粉尘等环境。●大负荷的设备在运转过程中产生的火花环境。●烟 草、化工、纺织、食品、饲料、冶金、皮革、橡胶加工等产生高粉尘环境的企业。系 统主要作用●探测火花并熄灭。●干燥设备的保护。●研磨设备的保护。注意事项:1. 安装材料:a, 电缆线采用RVVP0.75*5芯,4芯和3芯(不同型号有区别)带屏蔽电缆线,接入时屏蔽线同时须接通接线器。b, 水管采用镀锌DN50管,开牙并采用液态生料带进行密封性连接。c, 电源采用AC 220V 10A ,对于供电异常的用户,须增加相应的备用电源。2. 安装标 准:a,电路布置时须独立线管,尽量不与其它动力线路并线布置。电路接头处安装保证稳固。探头安装于管道左右侧,保持正对。喷头安装于管道顶部即可。b, 水路安装是以就近原则为准,确信信号及水源的即速响应。若供水源水压不足时,如低于2公斤,和水量不足时,须增加500L储水箱以备用。公司成立已通过ISO9001质量管理体系认证,取得防 爆电气合格证、产品检验报告、防 爆电气生产许可证等,可放心购买。[/b]

  • 雨过天晴:高低温试验箱排除报警措施

    雨过天晴:高低温试验箱排除报警措施

    不管是处于任何地方或是使用任何机械设备,为了提高安全性而安装了报警装置。在商城、办公楼等等都会安装电梯,上楼电梯站稳之处右下角有个警铃停止按钮,往往提供了发生特殊情况的临时安全措施性,等后续维修人员解除报警后才可正常使用。[url=http://www.linpin.com.cn/][u][color=#0000ff]高低温试验箱[/color][/u][/url]中也同样具有该安全性质,其不正确操作的时候,该试验箱则会自动报警从而切断电源停止工作,给大家详细说明如何排除试验箱的报警。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811090857054658_1833_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  一、试验样品的超温保护报警:在试验过程中需要将其故障排除并且复位之后试验箱才能够进行顺利运转,且该样品的超温保护是分为上限保护与下限保护的,试验用户是可根据使用的要求合理设定的   二、其箱体内部的制冷压缩机过热报警、供电不正常的时候、停止设备、压缩机线圈过热以及设备报警之时,都必须将其出现的任何故障排除,试验箱才能够恢复到正常状态   三、箱内的超温报警,且应当将其超温保护开关设定到180℃的标准值中,高低温试验箱才能处于正常工作状态   四、运转的风机过热报警,出现该报警应当从内部的温度问题与相关部件进行排除工作。  高低温试验箱试验过程中因为内部原因或是操作原因导致出现以上报警状况,静下心查找出解决故障的方法。

  • 特种气体探测系统

    特种气体探测系统

    [b]特种气体探测系统[/b]储存、输送、使用特种气体的区域应设置特种气体探测装置。自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性、氧化性气体的使用场所、技术夹层等可能发生气体泄露处,气体设备间、气瓶柜和阀门箱的排风管口处,生产工艺设备的可燃性、自燃性、毒性、腐蚀性、氧化性气体接入阀门箱及排风管内。生产工艺设备的特种气体的废气处理设备排风口处、惰性气瓶间等,均需要设置探测装置。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909190943102333_5444_3989203_3.jpg!w690x690.jpg[/img][b]特气泄露报警装置设定:[/b]1. 可燃、自燃气体、有毒气体检测装置应设置一级报警或二级报警,其中常规的检测报警仅需一级报警,当需要联动控制时,检测装置应具有一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号至一级报警联动控制系统。2. 自燃、可燃性、毒性气体的一级报警设定值应小于或等于25%可燃性气体爆炸浓度下限值,二级报警设定值应小于或等于50%可燃性气体爆炸浓度下限值。毒性气体的一级报警设定值应小于或等于50%空气中有害物质的最高允许浓度值,二级报警设定值应小于或等于100%空气中有害物质的最高允许浓度值。3. 自燃性、可燃性气体检测报警响应时间应符合:扩散式应小于20s,吸入式应小于15s。毒性气体检测报警:扩散式应小于40s,吸入式应小于20s。4. 配有 PLC 的气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘宜通过通讯接口与气体管理控制系统通信。5. 特种气体相对密度小于或等于0.75时,特种气体探测器应同时设置在释放源上方和厂房最高点易积气处。特种气体相对密度大于0.75时,特种气体探测器应设置在释放源下方离地面0.5m处。

  • 【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    有毒气体报警器包括固定式有毒报警器与便携式有毒气体报警器,主要有毒气体,可检测的有毒气体主要有氨气,氯气,硫化氢,磷化氢,氰化氢,二氧化氮,一氧化氮,臭氧,甲醛,光气,二氧化碳等。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。 还有就是有毒气体和可燃气体所使用的气体传感器不一样,其核心技术电路板也不一样的。[img=,300,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041146_01_3190434_3.jpg[/img] 可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。

  • 固定式辐射报警仪|台式辐射报警仪

    固定式辐射报警仪|台式辐射报警仪

    RAM-I固定式辐射报警仪是一种新型固定式\安装在射线机房、辐照/试验室的xγ辐射剂量在线连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路与探测器,固定式辐射报警仪具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈报警等特点,能实时给出xγ辐射剂量率(μGy/h与μSv/h可以转换显示),同时可给出个人累计剂量(μSv),也可作为在线辐射监测系统实现实时监控与超阈安全报警。[img=,660,550]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606231615_597879_3098478_3.jpg[/img][url=http://www.zgfangfuyuan.com/product/fsbjy/145.html]固定式辐射报警仪[/url]由半导体或GM探测器(根据射线高低选择探头)、电源电路、计数显示与操作面板、前放与主放电路、报警灯等部分组成。探头经成形电路用15米电缆与主机连接,主机经分频、定时计数、报警等电路,实现剂量率的测量和报警。测量时间快档定时3秒,慢档定时3-60秒,可据剂量率大小选择。面板按键可在0.25 μGy/h—10Gy/h之间设置阈值,当剂量率超过阈值时,仪器发生灯光和声响报警并自动记录存储,可查询记录找出历史超阈报警值。它广泛应用于放射性废物库、工业无损探伤、医院γ刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院X射线诊断、钴治疗、核电站等放射性场所,提醒工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,使其免受辐射危害。 主要技术指标: 1.探测器:半导体探测器或GM辐射探测器2.能量响应:28Kev-3Mev,固有误差小于10%。3.测量时间间隔:1-60 S可设置,灵敏度高:1.1*10-2 cps4.测量范围:0.01μGy/h—10Gy/h, (μSv/h,), 0-99mSv5.测量单位:μGy/h,μSv/h, Sv可按键转换6.报警阈可设置:0.25μGy/h ---10Gy/h7.环境温度:-5-45度;湿度:5-95%8.外型尺寸:探头φ45mm×255mm,操作台200mm×160mm×115mm9.重量:共重3.6Kg.10.电源:DC5V/220V 50 Hz。联系人:张经理 13720045883相关内容:http://www.zgfangfuyuan.com/product/fsbjy/145.html

  • 恒温恒湿试验箱遇到故障报警 怎么办?

    标题:恒温恒湿试验箱遇到故障报警 怎么办? 编辑:北京雅士林车辆基本上是每个家庭必不可少的交通工具,当车辆出现故障时仪表盘上会亮起故障报警灯,而[url=http://www.bjyashilin.com/product_show-37.html][b]恒温恒湿试验箱[/b][/url]也是如此,有些警示灯属于正常维护保养,但有些警示灯必须在第一时间进行处理。1、温度超温首先将设备关闭运行然后检查箱内风机是否运行,查看报警装置是否正常。2、湿度超温将控制板打开然后检查加湿桶是否有水,检查水杯是否有水,再查看水路是否堵塞。3、一级压缩机超载检查试验的环境温度是否超过30℃,看冷凝器散热片是否有灰尘导致堵塞,冷凝风机是否能运行良好。4、二级压缩机超载看一级压缩机制冷是否良好,然后检查散热是否处于正常状态。5、断相与反相打开电箱门检查三相是否缺相或相序是否错误。6、缺水打开心门检查水箱处是否有水,水泵是否处于正常工作状态。

  • 【讨论】理学XRF射线泄露

    理学XRF ZSX-Primus-2型号,机械手处有X射线泄露,大家是否有什么防范措施。(同时将48位托盘门的连锁装置失效,即人为设置成锁闭状态。这样是为了能开门换样品,加快分析速度。科室领导也要求这样。)什么单位可以检测 X射线泄露强度 啊?! 卫生系统是否有呢,是什么具体检测部门??

  • 扫地机如何实现缺液提醒报警

    扫地机如何实现缺液提醒报警

    [align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]扫地机作为现代家居清洁的得力助手,其功能和智能化程度越来越受到人们的关注。缺液提醒报警功能对于一些需要定期更换或添加清洁剂的扫地机来说很重要。而这一功能的实现,离不开管道光电液位传感器的应用。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]管道光电液位传感器是一种利用光在空气跟水中的折射不同来检测液位的变化,它由发射器和接收器两部分组成,发射器发出的光在液体中折射后,被接收器接收。当液位变化时,折射光的路线也会发生变化,从而引起接收器接收到的光线强度变化。根据这个变化,可以判断出液位的变化。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]在扫地机中,管道光电液位传感器可以用水箱的液位。当液位过低时,传感器会发出信号,通过控制系统处理,发出缺水报警提醒。[/back][/color][/font][/align][align=center][img=洗地机缺水检测,549,492]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312151605361557_1424_4008598_3.jpg!w549x492.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white]扫地机在工作过程中,通过控制系统调用液位传感器的输出信号。如果液位过低,传感器输出信号会发生变化,控制系统检测到这个变化后,会触发报警装置。报警装置发出声音或灯光提示,告诉用户清洁剂或水需要补充。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#333333][back=white][url=https://www.eptsz.com]管道光电液位传感器[/url]的优点是结构简单、反应灵敏、安装方便,使用寿命长,能够长期稳定工作,为扫地机的缺液提醒报警功能提供了可靠的支持。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333]管道光电液位传感器在扫地机中的应用,不仅提高了扫地机的智能化程度,也为用户的日常使用带来了更多便利。[/color][/font][/align]

  • 【原创大赛】关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

    关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨 依据JJG693-2011《可燃气体检测报警器》,可燃气体检测报警器检定装置,主要应由国家标准气体物质和稀释装置组成。用稀释装置稀释高浓度的气体标准物质,以适应不同量程的可燃气体检测报警器。所谓稀释装置实际上就是通过自动控制电路,控制多个高准确度的流量控制装置,按比例输出稀释气和标准气,构成所需组份和浓度。JJG693-2011要求稀释装置流量示值误差不大于±1%,重复性应不大于±0.5%。 因为该稀释装置是开环控制的,也就是说没有去对稀释配制的检定用气的浓度进行测量,然后去调节流量控制装置。所以其稀释配制得到的浓度,除依赖用于稀释的高浓度标准气体物质的不确定度外,就取决于流量控制装置的置流量示值误差。所以我认为对于稀释配气装置的准确度指标,应该给出流量控制装置的置流量示值误差。至于配制得到的气体的不确定度,可由稀释配气装置使用者,据所需配的组份和标准气体的不确定度去评定。 例如:用浓度为C1的标准气体(U=2%,k=2),稀释为浓度为C2的检定用气。其稀释的数学模型为: C2= (C1·V1)/ V2 (1) 式(1)中:V1和 V2分别是为所需标准气体和稀释气体的体积,在稀释配气装置中由流量控制装置给出。 因为该数学模型为纯积商型式,所以可以用相对标准不确定度的方和根合成,并得到相对的合成标准不确定度。

  • 加湿器实现低液位提醒报警方法有哪些

    [font=等线]加湿器是一种常用的家用电器,它能够有效地提高室内空气的湿度,改善生活环境。然而,由于水位不足可能会影响加湿器的正常运行,因此低液位提醒报警[/font][font=等线]是一个很重要的功能[/font][font=等线]。[/font][font=等线]实现这一功能主要是依靠光电液传感器。[/font][font=等线]光电液位传感器是一种采用光电原理进行测量的传感器,具有体积小、功耗低、寿命长等优点。在加湿器内部安装一个光电液位传感器可以有效地监测水位情况,当[/font][font=等线]传感器位置无水时,会输出不同电压信号,[/font][font=等线]系统会触发报警,提醒用户及时添加水。[/font][font=等线]在加湿器的水箱内部固定安装一个光电液位传感器,该传感器内置光学电子元件,采用棱镜结构检测水位。当水位高于设定的阈值时,光线可以正常折射至接收器,传感器处于正常状态;而当水位低于阈值时,光线会被液体阻挡或折射,接收器收到的光信号会减弱或消失,此时传感器会向系统发送低液位信号,系统便会触发报警装置,发出声音或光信号,提醒用户加水。[/font][font=等线]利用[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]实现加湿器低液位提醒报警是一种简单有效的方法,它可以帮助用户及时发现加湿器的异常状态,保障室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,提升生活品质。[/font][font=等线]在选择加湿器液位传感器时,根据不同应用环境和加湿器结构选择合适的液位传感器。[/font][font=等线] [/font]

  • 怎么区分是要安装一氧化碳报警器还是可燃气报警器?

    怎么区分是要安装一氧化碳报警器还是可燃气报警器?

    [font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#0b0a0a][back=#f8f8f8] 平时大多数人都存在一个误区,认为一氧化碳报警器就是燃气报警器,其实二者存在很大的差别,一氧化碳气体报警器严格上是一种有毒气体报警器,采用的是电化学式传感器而可燃气体报警器是采用的催化燃烧式传感器。如果需要安装一氧化碳报警器的场所安装了燃气报警器,或者把需要安装燃气报警器的场所安装了一氧化碳报警器都有会给人们的生命财产带来威胁。[/back][/color][/font][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#0b0a0a][back=#f8f8f8][b]二者的区别[/b] 一氧化碳报警器是用来检测一氧化碳气体(CO) 的。不能用于检测甲烷(CH4)等烷类气体。市面上的燃气报警器通常可用于检测天然气、液化石油气或煤制气等,城市管道气体通常是这三种气体中的一种。这些气体的主要成分是甲烷(CH4)等烷类气体,其主要特征是有一种刺鼻性气味。 当空气中这些可燃气的浓度超过一定标准后会引起爆炸。燃气报警器检测的就是这种爆炸性的烷类气体,不能用于检测一氧化碳气体。城市管道煤制气是一种比较特殊的气体,里面既含有CO的成分,又含有烷类气体。如果在使用煤炉取暖,燃烧煤炭的场合安装燃气报警器是没有任何用处的,人中毒了,燃气报警器也不会响的。这是相当危险的。因此如果只是检测管道煤气是否有泄露,则既可以用一氧化碳报警器检测也可以用燃气报警器检测。但是如果要检测管道天然气、液化石油气或煤制气在燃烧时是否产生了过量的一氧化碳气体,则需要用一氧化碳报警器检测。[/back][/color][/font] 另外,用煤炉取暖,燃烧煤炭等产生的是一氧化碳气体(CO),不是甲烷(CH4)等烷类气体。所以应该使用一氧化碳报警器而不是燃气报警器。简言之,如果你要检测的是中毒性气体,关心的是不是会中毒,那么一定要选用一氧化碳报警器。如果你要检测的是爆炸性气体,关心的 是管道是不是有泄露,一般采用燃气报警器就可以了。 因此,我们在选择报警器的时候一定要弄清楚要测的气体,还有家里用的煤气报警器是测可燃性气体的,而工业用的煤气报警器是测一氧化碳气体。西安华凡科技有限公司自主研发生产气体检测仪报警器,如有需要可及时联系邵经理:15877440243[align=center][img=,690,259]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011180933516313_7971_5058582_3.jpg!w690x259.jpg[/img][img=,690,259]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011180934031827_1972_5058582_3.jpg!w690x259.jpg[/img][/align]