当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

沼气监测报警器

仪器信息网沼气监测报警器专题为您提供2024年最新沼气监测报警器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括沼气监测报警器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的沼气监测报警器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合沼气监测报警器相关的耗材配件、试剂标物,还有沼气监测报警器相关的最新资讯、资料,以及沼气监测报警器相关的解决方案。

沼气监测报警器相关的论坛

  • 对JJG693- 2011《可燃气体检测报警器》检定规程的理解

    对JJG693- 2011《可燃气体检测报警器》检定规程的理解 李灵 可燃性气体是指能够与空气(或氧气)在一定的浓度范围内形成混合气,遇到火源会发生爆炸,燃烧过程中释放出大量有能量的气体。可燃性气体涉及的种类很多,常见的有:甲烷、丙烷、丁烷、氢气、乙炔、乙烯、丁烯以及有机挥发物等。总之根据工业场合的不同,存在的碳氢化合物多达100多种,可参见JJG693-2011《可燃气体检测报警器》检定规程附录E所列123种可燃气体。 一、理解规程的重要性 可燃气体检测报警器,属于安全防护设备,在石油、化工、电子、航空、航海、矿井以及使用天然气的餐饮等多行业安装使用。这些用于气体含量测量的计量器具均采用相对法,其准确性、可靠性以及量值的统一性和可比性,直接关系监控、管理和执法的公正性。所以正确理解、执行检定规程,开展检定,是保证测量准确的主要措施。笔者现就工作中相关修订条款的理解叙述如下: 二、对规程修订的主要内容的理解 1.扩大了被检仪器范围 由于测量环境不同,测量目的和对测量环境的要求不同,所以在用的可燃气体检测报警器的显示单位通常有ppm(10-6)、%(10-2)、%LEL,还有半定量的检漏仪等。JJG693-2011中包含了上述显示单位的所有仪器低浓度(0~10000)μmol/mol、爆炸下限(0~100)%LEL和高浓度(0~100)%的仪器。 2.修订了量程漂移指标 将JJG693-2004中的±5%FS,调整为±3%FS;使量程漂移指标更为合理。 3.修订了报警误差 可燃气体检测报警器的主要功能是能报警,JJG693-2011规定检定仪器的报警功能, 判定报警器的报警功能是否正常; 测量仪器的报警值(即报警动作值),报警动作值是用户最关心的数据。规程修订以后,对没有量值显示的报警器,也可以采用报警设定点上下不同浓度值的标气检测报警器,得到报警动作值。 4.对气体标准物质的规定 规程规定“采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,如氢、乙炔、甲烷、异丁烷、丙烷、苯、甲醇、乙醇等。若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质。气体标准物质的扩展不确定度不大于2%(k=2)。也可采用标准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质”。 因为催化燃烧原理的可燃气体检测报警器几乎对所有碳氢化合物都有响应,但是响应灵敏度大不相同。如:苯和醇类气体对催化燃烧式传感器灵敏度一个偏高、一个偏低。为了使安装和使用中的可燃气体检测报警器测量准确,环境监控有效,所以采用的气体标准物质种类应该与用户或被测环境需要测量或监测的成分相同,也是使用相应的标准气体对仪器进行校准和检定。 JJG693-2011之5.1.2.1:若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。应理解为仪器和被监测场所均未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质(建议在证书报告中增加:检定/校准结果仅对被测对象有效的声明)。仪器未注明所测气体种类,但知道所测场所气体种类必须按规程要求用种类相同的气体标准物质进行检定和校准。 5.标准气体稀释装置的作用 JJG693-2011去掉了JJG693-2004附录B中的“标准物质溯源要求” 将标准气体稀释装置列入正文,使检定工作更方便和实用。 原因一:JJG693-2011包括的仪器种类多、原理多、气体种类多、量程范围宽,覆盖的仪器面广。可以说从1×10-6(检漏仪)到10-2(可燃气体测试仪),更多的是(0~100)%LEL可燃气体检测报警器。催化燃烧原理的可燃气体检测报警器对所有碳氢化合物均有反应,但是每种气体的响应系数是不同的。所以JJG693-2011规定使用与被测环境待测气体相同的标准气体校准和检定可燃气体检测报警器,若都用瓶装气体标准物质的话,不但是耗费大,也无法满足工作的需要。 原因二: 复合气体检测报警器的使用量逐年增多,常见的有:可燃气体、一氧化碳、硫化氢和氧气,一台仪器涉及4种气体,虽然JJG693-2011不包括一氧化碳、硫化氢和氧气,但是一台仪器用户不方便送几家单位检定。检定一台上述四合一的复合气体仪器按最少3种浓度计算, 单量程的仪器检定至少需要12瓶气体标准物质, 而多量程就需要更多瓶气体标准物质。并且如像瓶装低浓度的标气(如硫化氢、二氧化硫、氨气、氮氧化物等有毒气体),环境检测是低浓度,而钢瓶包装在储存时,由于瓶体、阀门等吸附作用,长期储存会造成浓度值不准确。 原因三:有了标准气体稀释装置,不管是可燃气体,还是硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、VOC等仪器,只要配备了高浓度标气,通过稀释都能得到需要的浓度点。 原因四:操作方便、快捷、工作效率高、溯源简单、满足检定要求、节省经费、保护实验环境。 6.证书和结果通知书内页格式的修订 JJG693-2011修订了检定证书和检定结果通知书内页格式。JJG693-2011在附录B中给出了每点的标准值、仪器3次的平均值和每点的示值误差,使用户一目了然地知道每台仪器的具体性能和指标。 作者单位【江苏省苏州市计量测试研究所】

  • 《氯化氢气体检测报警器校准规范》征求意见稿发布

    [color=#444444] 9月13日,全国环境化学计量技术委员会发布了《氯化氢气体检测报警器校准规范》征求意见稿,并面向全国各有关单位征求意见。[/color][color=#444444][/color][align=left] 氯化氢极易挥发,在空气中扩散迅速,很容易进入人体的呼吸系统,损害人的呼吸黏膜。此外,氯化氢极易溶于水,形成具有酸性的强腐蚀溶液。[/align][align=left] 鉴于氯化氢气体的特性,一些盐化工行业的工作现场必须安装氯化氢气体报警器,以检测生产现场氯化氢的泄漏并及时报警,严格监控氯化氢的浓度,从而保障作业场所生产安全和工作人员人身安全,避免各类事故的发生。[/align][align=left] 随着我国化工工业的快速发展,氯化氢气体检测报警器广泛应用于盐化工、环境监测、学校实验室等行业,加之国家对安全生产及有毒气体治理的严格要求,氯化氢气体检测报警器的使用量正在逐年上升,特制定本规范。[/align][align=left] 本规范由中国计量科学研究院、济宁市计量测试所、潍坊市计量测试所、苏州市计量测试院、、张家港市计量测试所、大连大特气体有限公司等共同承担制定。[/align][align=left] 本规范制定主要依据及参考的文件有:JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则;JJF 1001-2011 通用计量术语及定义;JJF 1059.1-2012 测量[url=http://www.jlck.net/forum-279-1.html]不确定度[/url]评定与表示;JJF 1094-2002 测量仪器特性评定;GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求;GB 50493-2015石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范;GBZ/T222-2009密闭空间直读式气体检测仪选用指南;GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素;HG/T 23006-1992 有毒气体检测报警仪技术条件及检测方法。[/align][align=left] 本规范在组织架构上包括:引言、范围、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔和附录几个部分。[/align][align=left] 本规范适用于测量上限不超过50μmol/mol的氯化氢气体检测报警器(以下简称仪器)的校准。其他量程仪器的校准可参照本规范实施。(更多详情请见附件)。[/align][align=left] 本规范为首次制定。[/align]

  • 中国计量院出台《电子气检测报警器校准规范》 为危险气体监控预警器提供量值溯源依据

    [align=left] 针对目前我国化学品生产企业和实验室等使用的有毒有害危险气体监控和预警仪器的计量评价需求,日前,中国计量科学研究院(简称“中国计量院”)出台了由能源环境所编制的《电子气检测报警器校准规范》,对相关仪器仪表的示值误差、重复性、漂移、响应时间等技术参数和测量方法进行了明确规定,对校准用计量器具和溯源性提出了确切要求,并就校准结果的[url=http://www.jlck.net/forum-279-1.html]不确定度[/url]来源进行了充分的评估。[/align][align=left] 据了解,随着我国电子科技和制造水平的高速发展,电子工业企业和实验室数量也出现迅猛增长。由于电子工业中会用到多种有毒有害气体,所以在生产和实验场所必须安装相应的监控和预警用的仪器仪表。但目前我国在电子工业气体检测和报警用仪器仪表的计量校准和评价方面,还缺乏相应的技术规范。[/align][align=left] 为此,作为国家级法定计量技术机构和我国最高的计量科学研究中心,中国计量院组织气体计量与检测专家编制了《电子气检测报警器校准规范》,为电子行业报警器的计量校准和量值溯源提供了技术依据。该校准规范的实施将有效保障电子工业企业以及实验室所用电子气检测报警仪器仪表的计量校准和量值溯源的规范性和可靠性,提高电子工业生产和实验场所的监控和管理的科学性和客观性,为确保企业工厂和实验室的安全运行和从业人员的生命和财产安全做出了计量技术支撑[/align]

  • 【原创大赛】关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

    关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨 依据JJG693-2011《可燃气体检测报警器》,可燃气体检测报警器检定装置,主要应由国家标准气体物质和稀释装置组成。用稀释装置稀释高浓度的气体标准物质,以适应不同量程的可燃气体检测报警器。所谓稀释装置实际上就是通过自动控制电路,控制多个高准确度的流量控制装置,按比例输出稀释气和标准气,构成所需组份和浓度。JJG693-2011要求稀释装置流量示值误差不大于±1%,重复性应不大于±0.5%。 因为该稀释装置是开环控制的,也就是说没有去对稀释配制的检定用气的浓度进行测量,然后去调节流量控制装置。所以其稀释配制得到的浓度,除依赖用于稀释的高浓度标准气体物质的不确定度外,就取决于流量控制装置的置流量示值误差。所以我认为对于稀释配气装置的准确度指标,应该给出流量控制装置的置流量示值误差。至于配制得到的气体的不确定度,可由稀释配气装置使用者,据所需配的组份和标准气体的不确定度去评定。 例如:用浓度为C1的标准气体(U=2%,k=2),稀释为浓度为C2的检定用气。其稀释的数学模型为: C2= (C1·V1)/ V2 (1) 式(1)中:V1和 V2分别是为所需标准气体和稀释气体的体积,在稀释配气装置中由流量控制装置给出。 因为该数学模型为纯积商型式,所以可以用相对标准不确定度的方和根合成,并得到相对的合成标准不确定度。

  • 防古墓被盗新招,“地波微震动探测报警器”发明

    盗墓贼现在是越来越猖狂了,不仅手段在提升,甚至连装备都在改善,当然防盗墓的技巧也在提升。 近日,由武汉云端光电安全技术有限公司和华中科技大学联合研发的“地波微震动探测报警器”通过了专家论证。该报警器主要用于遏制猖獗的盗墓行为,也是我国首个获得CCC强制性产品认证的田野文物地下入侵安防产品。 古墓被盗问题让文化安全受到了威胁,如何保护古墓是一个十分重要的工作。据悉,该古墓防盗报警器,能够在古墓有异常时,通过光纤技术同步反映到约10公里范围的地方进行报警。 如果古墓遇到超过3分钟的挖掘,报警器就能探测到并发出报警。如果光纤被认为破坏,也能快速检测出破坏的位置。尽管这套古墓防盗设备价格不菲,达到86万元,但是该设备具有防雷、抗腐蚀、灵敏度高等特性。是传统人防所不能比拟的,更加快捷、准确、同时开支也比传统人防要少。 目前该设备已进入市场推广阶段。该古墓防盗报警器的研制,有望保护古墓不被盗

  • 执行JJG693-2011《可燃气体检测报警器》是否一定要配标准气体稀释装置

    在JJG693-2011《可燃气体检测报警器中》5.1.2.1气体标准物质中,写到“若仪器未找到计划所测气体的种类,可采用异丁烷或者丙烷气体标准物质,标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质”中的“大于报警设定点浓度的气体标准物质”应该怎么理解,我们在下厂检定的过程中,发现一般报警器的报警设定点一般都在20%至30%之间,规程中只说的大于报警设定点浓度的气体标准物质并没有说大于的范围在多少之间,那么40%或60%的气体标准物质就满足了该要求。是否不一定要配标准气体稀释装置,希望版友参与讨论!

  • 关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

    关于可燃气体检测报警器检定稀释装置的准确度指标的商讨

即:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209200500_391975_1626275_3.jpg 同样取包含因子k=2,故经稀释后检定用气体的扩展不确定度为: U=2.6%,k=2。 而且当稀释的组份不同时,由于数学模型不同,经稀释后检定用气体的扩展不确定度也不同。 但现在有的稀释配气装置生产者,直接给出其稀释配气装置的配气不确定度为±1%(因为他给出时有“±”号,我们只能按误差限来理解),不知是否欠妥? 虽说不确定度的最大特点是“不确定”,但人们还是应该,实际上人们也正是这样努力,尽可能多地去发现能认识的不确定度源,将其尽可能恰当地评定出来。 版友们:你们说是吗?

  • 家用燃气报警器选购注意事项

    燃气泄漏报警器是非常重要的燃气安全设备,它是安全使用城市燃气的最后一道保护。燃气泄漏报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体,通过采样电路,将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路,当可燃气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时,控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。可燃气体报警器的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器,还有少量的其他类型,如化学电池类传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附,在传感器表面产生化学反应或电化学反应,造成传感器的电物理特性的改变。  燃气泄漏报警器从功能上可分为仅有泄漏报警功能的泄漏报警器和可以指示所探测到的燃气浓度并具有报警功能的检测报警器;从使用场所上可分为民用燃气泄漏报警器和商用报警器。民用报警器通常是独立的在住宅中使用的燃气报警器,功能较简单;商用报警器主要使用燃气的运输、储存场所、使用燃气和可能有燃气泄漏的的工厂和公共场所。城市燃气规范中规定地下室、半地下室、地上密闭空间的用气房间、建筑的管道井、封闭计量表房等都要安装燃气报警器。建筑和燃气的相关规范和法规也推荐使用民用燃气泄漏报警器。  燃气泄漏报警器的使用大大降低了使用燃气设备的场所由于燃气泄漏发生重大事故的概率。  燃气泄漏报警器最关键的性能是既要求对所探测的燃气有较高的灵敏度,又要求有较高的稳定性和抗干扰性。因为报警器用的传感器都有不同程度的“漂移”的倾向。因此要制造高性能和高质量的燃气泄漏报警器是非常不容易的。在选择购买燃气泄漏报警器要注意以下几点:  1、要根据使用燃气的种类购买,燃气泄漏报警器一般都不是通用型的,天然气场合使用天然气报警器,人工煤气场合应使用人工煤气报警器,液化石油气场合应使用液化石油气报警器或者用液化石油气标定的通用可燃气体检测报警器(注意:不同地区的燃气的成分不同,应使用用当地燃气成分进行标定和检测的燃气报警器)。  2、购买燃气泄漏报警器应选择市场信誉好的企业的产品,在购买前最好进行一下调研,因为一方面市场上报警器产品鱼龙混杂,用户对这一产品不会十分了解;另一方面报警器是一种长期使用的产品,无燃气泄漏时看不出期性能和质量,因此对其长期稳定性要求很高,而目前燃气泄漏报警器的产品标准在考核其长期稳定性能方面尚有不足,因此生产企业对产品的研究和质量控制对于产品的性能品质非常重要。还可以从长期使用的用户处了解产品的使用情况以及产品检测单位出具的使用中的燃气报警器历年的检测结果供参考。  3、使用燃气泄漏报警器应关注报警器的长期稳定性和使用寿命,报警器特别是其传感器是有寿命的,购买时应向销售商和生产企业了解。同时,由于公共场所使用的燃气泄漏报警器对于安全的重要性,刚刚发布的上海市燃气管理条例规定商用燃气泄漏报警器应委托专业检测结构进行定期检测以保证其正常使用。

  • 【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    有毒气体报警器包括固定式有毒报警器与便携式有毒气体报警器,主要有毒气体,可检测的有毒气体主要有氨气,氯气,硫化氢,磷化氢,氰化氢,二氧化氮,一氧化氮,臭氧,甲醛,光气,二氧化碳等。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。 还有就是有毒气体和可燃气体所使用的气体传感器不一样,其核心技术电路板也不一样的。[img=,300,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041146_01_3190434_3.jpg[/img] 可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。

  • 如何延长气体报警器的使用寿命

    一般的可燃气体报警器使用寿命都是一年,因为其内置核心部件传感器寿命是一年,但是如果爱惜使用的话,是可以延长可燃气体报警器的使用时间的,尤其是对于一些工业上的气体检测报警器来说,其检测环境的影响,例如可燃气体报警器受到气体防腐性、有毒性等一些工业气体,在报警器使用过程中,严重影响着报警器使用寿命。  所以如何让报警器使用更久些,如何更长的延长报警器寿命,是用户比较关切的问题。首先要注重系统的维护,探测器出厂前经过了气体标定,在安装好以后请不要随意更换元器件,如果更换元器件,必须重新标定。  更重要的一点是,探测器禁止高浓度气体的冲击,这样可能损坏传感器,同时还要避免探测器经常断电,经常性断电会导致检测元件工作不稳定。使用过程中,要定期检查气体报警控制器和气体探测器工作是否正常工作,检查周期至少每三个月一次。  还有一点是,如果你的可燃气体报警器是安装在户外的,一定要加防雨的盖子,避免下雨损坏电路板,导致可燃气体报警器不能够正常工作。

  • 燃气泄漏报警器选购注意事项

同时,由于公共场所使用的燃气泄漏报警器对于安全的重要性。

  • 【分享】有害气体检测报警仪的分类

    一、按使用方法分类 1、便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。 袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。 2、固定式有害气体检测报警仪 这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。 一体式固定有害气体检测报警仪:与便携式仪器一样,不同的是安装在现场,220V交流供电,连续自动检测报警,多为扩散式采样。 分体式固定有害气体检测报警仪:传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内,俗称探头,安装在现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源,组装成控制器,俗称二次仪表,安装在控制室(安全场所)。探头扩散式采样检测,二次仪表显示报警。

  • 怎么区分是要安装一氧化碳报警器还是可燃气报警器?

    怎么区分是要安装一氧化碳报警器还是可燃气报警器?

    [font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#0b0a0a][back=#f8f8f8] 平时大多数人都存在一个误区,认为一氧化碳报警器就是燃气报警器,其实二者存在很大的差别,一氧化碳气体报警器严格上是一种有毒气体报警器,采用的是电化学式传感器而可燃气体报警器是采用的催化燃烧式传感器。如果需要安装一氧化碳报警器的场所安装了燃气报警器,或者把需要安装燃气报警器的场所安装了一氧化碳报警器都有会给人们的生命财产带来威胁。[/back][/color][/font][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#0b0a0a][back=#f8f8f8][b]二者的区别[/b] 一氧化碳报警器是用来检测一氧化碳气体(CO) 的。不能用于检测甲烷(CH4)等烷类气体。市面上的燃气报警器通常可用于检测天然气、液化石油气或煤制气等,城市管道气体通常是这三种气体中的一种。这些气体的主要成分是甲烷(CH4)等烷类气体,其主要特征是有一种刺鼻性气味。 当空气中这些可燃气的浓度超过一定标准后会引起爆炸。燃气报警器检测的就是这种爆炸性的烷类气体,不能用于检测一氧化碳气体。城市管道煤制气是一种比较特殊的气体,里面既含有CO的成分,又含有烷类气体。如果在使用煤炉取暖,燃烧煤炭的场合安装燃气报警器是没有任何用处的,人中毒了,燃气报警器也不会响的。这是相当危险的。因此如果只是检测管道煤气是否有泄露,则既可以用一氧化碳报警器检测也可以用燃气报警器检测。但是如果要检测管道天然气、液化石油气或煤制气在燃烧时是否产生了过量的一氧化碳气体,则需要用一氧化碳报警器检测。[/back][/color][/font] 另外,用煤炉取暖,燃烧煤炭等产生的是一氧化碳气体(CO),不是甲烷(CH4)等烷类气体。所以应该使用一氧化碳报警器而不是燃气报警器。简言之,如果你要检测的是中毒性气体,关心的是不是会中毒,那么一定要选用一氧化碳报警器。如果你要检测的是爆炸性气体,关心的 是管道是不是有泄露,一般采用燃气报警器就可以了。 因此,我们在选择报警器的时候一定要弄清楚要测的气体,还有家里用的煤气报警器是测可燃性气体的,而工业用的煤气报警器是测一氧化碳气体。西安华凡科技有限公司自主研发生产气体检测仪报警器,如有需要可及时联系邵经理:15877440243[align=center][img=,690,259]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011180933516313_7971_5058582_3.jpg!w690x259.jpg[/img][img=,690,259]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011180934031827_1972_5058582_3.jpg!w690x259.jpg[/img][/align]

  • 【仪器心得】安徽赛安AN-3000H气体检测报警控制器使用心得

    安徽赛安AN-3000H气体检测报警控制器使用心得 安徽赛安安全设备有限责任公司这款仪器是一款壁挂式,可检测甲烷、乙炔、乙烯、苯系物、烃类、氢气等可燃性气体的检测仪器,可用于室内,也可户外检测,属于分析仪器也属于安防检测仪器(更侧重安防检测)。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410092000557222_6817_2369266_3.jpeg 这款仪器可连接固定点位报警器,只有两个通道,最多可连接2台独立报警器,检测两个点位。在控制器上可实时查看各检测点位检测状态、报警情况(是否报警、报什么形式的警)。控制器还可以与监测电脑、PC控制平台连接,数据可实时传给监测电脑、PC控制平台。 仪器检测气体浓度,最后换算成电流信号,所以检测数据显示的是检测电流值。仪器检测范围是0~22mA;检测分辨率很低,能到15uA;检测误差也较小,在±8uA范围内,检测准确度很高,算是很精准的检测了。 仪器具有光声报警两种报警方式,既有报警声响又可在仪器面板上看到报警灯显示,报警还有高报和低报两种方式(两个通道可同时显示及报警)。面板上有数LED码管显示屏,可显示个通道检测浓度电流值。有高报、低报、故障、运行显示灯显示各通道测量情况。还有功能按键、手动操作按键、确认按键、上下光标按键等多种操作按键。 仪器功率很低,只有约25W额定功率,防护等级[/size]较高,可达到IP52的防护等级。工作电源到没什么特别的,是220V/50Hz交流电源就可。环境适应性较强,可在(-20~55)℃、相对湿度小于等于90%的环境下工作。 使用的还好,最大感觉就是安全可靠,使用放心。

  • 六氟化硫SF6报警器报警点多少?

    公司变电站高压开关需要监测六氟化硫,防止泄露。请问六氟化硫SF6报警器报警点设置多少比较合适?单位是LEL?PPM?最低爆炸极限体积浓度时多少?安装位置有什么要求?

  • 你们实验室有 毒气报警器 吗?

    新版的CNAS认可今年要实行了,自查报告中有一项是:实验室是否有与检测范围相适应并便于使用的安全防护装备及设施,如个人防护装备、烟雾报警器、毒气报警器、洗眼及紧急喷淋装置、灭火器等,并定期检查其功能的有效性?请问大家这个毒气报警器有购买的了吗?我们实验室主要做药残的,有毒气体都是甲醇、乙腈之类的,你们有没有用这类的报警器的?网上查询都是检测甲醛、一氧化氮之类的,和我们不合适,欢迎大家给个意见啊。

  • 《可燃气体、有毒有害气体报警器》规程规范宣贯会议

    [color=#444444]各有关单位:[/color][color=#444444] 根据中国计量协会理化分析计量专业委员会(以下简称委员会)2019年培训计划的安排,现决定于2019年6月18日-21日在山东省青岛市举办《可燃气体、有毒有害气体报警器》规程规范宣贯会,具体事项通知如下:[/color][color=#444444]一、 培训内容:[/color][color=#444444]《[/color][url=http://www.gfjl.org/forum.php?mod=forumdisplay&fid=31]JJG[/url][color=#444444] 693-2011 可燃气体检测报警器[/color][url=http://www.gfjl.org/thread-599-1-1.html]检定规程[/url][color=#444444]》[/color][color=#444444]《JJG 1125-2016 氯乙烯气体检测报警仪检定规程》[/color][color=#444444]《[/color][url=http://www.gfjl.org/forum.php?mod=forumdisplay&fid=44]JJF[/url][color=#444444] 1674-2017 苯气体检测报警器[/color][url=http://www.gfjl.org/thread-2148-1-1.html]校准规范[/url][color=#444444]》[/color][color=#444444]《JJG 1105-2015 氨气检测仪检定规程》[/color][color=#444444]《JJF 1433-2013 氯气检测报警仪校准规范》[/color][color=#444444] 介绍可燃气体、有毒有害气体报警器相关的计量专业知识及行业发展动态,法律法规、技术文件、检测校准技术规程规范解读、工作原理、[/color][url=http://www.gfjl.org/thread-169514-1-1.html]不确定度[/url][color=#444444]分析的评定、实际测量演示及建标分析等。[/color][color=#444444]二、主讲专家[/color][color=#444444] 规程规范主要起草人:山东省计量科学研究院郭波老师,[/color][url=http://www.gfjl.org/thread-138720-1-1.html]江西省计量测试研究院[/url][color=#444444]杨禹哲老师。 [/color][color=#444444]三、 培训对象[/color][color=#444444] 委员会会员单位,全国各级计量院所、第三方检测校准实验室、授权机构等计量技术机构管理及技术人员;全国石油、化工、医药医疗、食品、化妆品、农药化肥、水质土壤、环境监测等行业相关管理人员、计量人员/技术人员;可燃气体、有毒有害气体报警器生产企业等。 [/color][color=#444444]四、 证书颁发[/color][color=#444444] 参加培训人员培训合格后统一颁发委员会培训合格证明,可作为专业技术人员能力考核、继续教育证明。[/color][color=#444444]五、 培训费用[/color][color=#444444] 参加培训人员,汇款培训费(1800 元/人,含专家费、教材费、场租费等)至中国计量协会,统一开具发票。[/color][color=#444444]六、培训时间、地点[/color][color=#444444]时间:2019年6月18日 报到[/color][color=#444444] 2019年6月19日、20日、21日 培训学习交流[/color][color=#444444] 2019年6月22日疏散[/color][color=#444444]地点:山东青岛。交通信息详见后续报到通知。[/color][color=#444444]七、其他事项[/color][color=#444444]1、请参加培训人员填写报名回执表(见附件)后,于2019年6月15日前发送电子邮件至[/color][email]cma_lhfx@126.com[/email][color=#444444],并电话与会务人员确认。[/color][color=#444444]2、会议期间,食宿统一安排、费用自理。[/color][color=#444444]3、会务联络:[/color][color=#444444] 张 亮:委员会副秘书长 18601350701[/color][color=#444444] 王振兴:委员会工作人员 [/color][email]cma_lhfx@126.com[/email][color=#444444] 18913551535(微信同号)[/color][color=#444444] 18994382017[/color][color=#444444] 注:需要理化分析专委会红头文件和word版回执表的可以加微信或邮箱获取,谢谢![/color]

  • 实验室的氢气报警器

    实验室要安装氢气报警器,目前有三个选项,价格相差十万八千里1.现场报警\现场仪表不带显示(最便宜)2.现场报警\现场仪表带显示3.现场报警,保安室联动报警\现场仪表带显示(最贵)1.您实验室是哪种?2.氢气报警器是如何定期检查的?3.谁来检查?比如自己,公司管安全的人,还是谁呢?

  • 【转帖】T40报警器操作说明

    T40报警器操作说明T40气体报警器的操作说明和注意事项,建议您操作前仔细阅读相关信息,做到心中有数,以避免很多麻烦一、开机和关机开机:按住“ON/OFF”键,直到屏幕上显示“ON”。开机后,T40报警器自动进入预热状态,并伴随着显示声、光和振动报警测试。在短暂的预热之后,自动显示气体种类和气体读数。关机:持续按住“ON/OFF”5秒,听到蜂鸣4声后松开。二、校零/标定英思科建议:应定期地用已知浓度的标定气体,对T40报警器进行功能测试。若该仪器不能对功能测试进行正确反应,或仪器曾被跌落、浸水、损害,仪器必须被重新标定。校零:反向拨开标定盖。同时按住“ON/OFF”键和“MODE”键,T40气体报警器自动校零,大约10秒后,机器发出蜂鸣声,标志着校零已经完成。如果您不打算标定,则将标定盖拨回原先位置,则T40气体报警器将回到气体读数模式。注意:若环境中有CO和H2S,则禁止在此环境中直接校零,而必须用标准零空气校零。在校零完成后,T40气体报警器将蜂鸣,意味着它已准备进入标定程序。标定:用附带的软管将流量阀和标定盖连接,将流量阀的流量开关打开,同时按住“ON/OFF”和“MODE”键。则此仪器将会显示通入气体的读数。大约90秒后,T40气体报警器完成标定,并显示传感器状态。移开软管并将标定盖拨回原先位置。三、更换电池T40报警器只需一节AA/5号碱性电池(附赠一节AA/5号碱性电池),就能持续工作500小时。显示屏上的电池图标,会持续显示电池的使用寿命。当电池快用尽时,T40报警器将会每隔30g发出二声蜂鸣声,以提醒您可更换电池。更换电池:只需将已提供的六角工具插入电池帽上,逆时针旋转1/8周,取出电池。装入新电池(请按壳体上的电池极性标志装),再用六角工具顺时针旋转电池帽。

  • 有毒气体报警器

    有毒气体报警器选用了进口元件,采用计算机进行数据采集及析,保证了数据分析和存储的正确性和可靠性。本产品采用工程塑料外壳,能承受使用现场可能发生的跌落碰撞,外表坚固。设计结构轻巧、紧凑,可夹在口袋、皮带或者安全帽上。本检测仪经济适用,操作方便,使用寿命长,免维护无需维修,大屏幕显示方便查看,能为您带来连续可靠的安全保证。有毒气体报警器广泛应用于石油、化工、矿山、冶金、建筑、消防、市政工程、城市污水处理等领域。有毒气体报警器主要特点:两年免维护,时刻保护无间断高集成MPU微处理芯片,数据快速反应,传输无损失自检测功能,确保机器报警处于正常运作状态多重报警提示,提供可靠安全保证超宽量程,适应多种复杂环境峰值显示,时时了解现场最高浓度传感器寿命追踪管理,准确把握产品状况无线电干扰防护,读数精确显示实际浓度高强度工程塑料外壳。气体中毒一般从由呼吸系统进入体内,造成人或动物的中毒。如果在紧急情况下发生有毒气体泄漏我们如何预防中毒和逃生才是最重要的。可迅速向上风方向或侧风方向转移,不要在低洼处滞留。有条件的也可转移到有滤毒通风装置的人防工事内。来不及撤离,可躲在结构较好的多层建筑物内,堵住明显的缝隙,关闭空调机、通风机等,熄灭火种,人员尽可能在背风无门窗的地方。要明确专人引导和护送疏散人员到安全区,并在疏散或撤离的路线上设立哨位,指明方向。要查清是否有人留在污染区内。离开染毒区域后,要脱去污染衣物,及时进行消毒。必要时应到医务部门检查诊治。当然在发生有毒气体泄漏的地方进行堵漏,要利用有毒气体探测仪或是有毒气体报警器来检测有毒气体是否在承受范围之内进行堵漏。

  • 可燃气体报警器给企业建标吗?

    我是石油单位的,我单位每年可燃气体报警器检定费要100多万,想问一下,企业可以自己申请建标,自己检定自己的可燃气体报警器吗,谢谢

  • 【转帖】常规气体报警器报警浓度的设置范围

    目前,各种气体燃料如天然气、液化石油气、城市煤气广泛地应用在家庭、工业场所,在的人们日常生活和工业生产带来方便的同时,也伴随着各种各样的安全隐患。通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0.01%). 但是,一味地追求高灵敏度而降低报警设定点将会导致报警器的抗干扰能力变差,无危险的微量泄漏及环境温湿度或气氛的变化均会导致报警器的误报警,从而降低了报警系统的准确性、可靠性,这也是设定报警点时必须注意的。参考下图,可以看到对不同的可燃性气体相应的报警点正确的设置范围:[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=149374]常规气体报警器报警浓度的设置范围[/url]

  • 煤气报警器的工作原理

    煤气(coal gas),分高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气和城市煤气(人工煤气)等,均含有一定量的一氧化碳气体。以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为煤气化得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气 (或称发生炉煤气) ,这些煤气的发热值较低,故又统称为低热值煤气;煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气,属于中热值煤气,可供城市作民用燃料。煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料,可用于合成氨、合成甲醇等。为此,将用作化工原料的煤气称为合成气,它也可用天然气、轻质油和重质油制得。  产生煤气爆炸的原因:  (1)煤气来源中断,管道内压力降低,造成空气吸进,使空气与煤气混合物达到爆炸范围,遇火产生爆炸。  (2)煤气设备检验时,煤气未吹赶干净。又未做化验,急于动火造成爆炸。  (3)堵在设备上的盲板,由于年久腐蚀造成泄露,动火前又未做试验,造成爆炸。  (4)窑炉等设备正压点火。  (5)违章操纵,先送煤气,后点火。  (6)强制供风的窑炉,如鼓风机忽然停电,造成煤气倒流,也会发生爆炸。  (7)焦炉煤气管道胶设备固然已吹扫,并检验合格,假如停留时间长,设备内的积存物受热挥发,特别是萘升华气体与空气混合达到爆炸范围,遇火同样发生爆炸。  (8)烧嘴不严,煤气泄露炉内,点火前未对炉膛进行透风处理。  (9)在停送煤气时,未按规章办事,或者停煤气时,没有把煤气彻底切断,又没有检查就动火。  (10)烧嘴点不着火,再点前对炉膛未作通处理。  (11)煤气设备(管道)引上煤气后,未作爆发试验,急于点火。  为了有效预防煤气爆炸事故,我们需要采用到煤气报警器。煤气报警器一般是通过检测泄漏的一氧化碳气体浓度来作为报警判断的;燃气报警器一般通过检测泄漏的烷烃、烯烃、芳烃等可燃气体浓度作为报警判断,这类气体泄漏达到爆炸极限时,遇火种(打火机、电器开关、静电、高频信号等)则发生瓦斯爆炸(如煤矿通风不好容易发生瓦斯爆炸),造成很大伤害。  人们面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,就真的没有一个彻底的解决办法吗?据有关专家介绍,使用燃气泄漏报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出,燃气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事响应的根源,如采有用燃气泄漏报警器就能得到及时的警示。有关部门经长期测试同样得出结论,燃气报警器防止一氧化碳中毒事故发生的有效率达95%以上。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制