当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

水污染源在线监测系统新标准

仪器信息网水污染源在线监测系统新标准专题为您提供2024年最新水污染源在线监测系统新标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水污染源在线监测系统新标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水污染源在线监测系统新标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合水污染源在线监测系统新标准相关的耗材配件、试剂标物,还有水污染源在线监测系统新标准相关的最新资讯、资料,以及水污染源在线监测系统新标准相关的解决方案。

水污染源在线监测系统新标准相关的论坛

  • 【分享】HJ/T 354-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)

    为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,实施污染源污染物排放总量监测,规范水污染源在线监测设备日常运行的技术要求,制订本标准。 本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术要求。 本标准适用于水污染源在线监测系统中的化学需氧量(CODcr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的验收监测。   本标准为首次发布。 本标准为指导性标准。   本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。 本标准主要起草单位:上海市环境监测中心。   本标准由国家环境保护总局2007年07月12日批准。   本标准自2007年08月01日起实施。   本标准由国家环境保护总局解释。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97756]HJ/T 354-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)[/url]

  • 12月4日,“水污染源在线监测标准解读及解决方案” 主题网络研讨会与您线上相约

    12月4日,“水污染源在线监测标准解读及解决方案” 主题网络研讨会与您线上相约

    为对水质污染进行实时监测,对重点污染源污染排放进行监管,水质在线监测系统必不可少。为保护生态环境,保障人体健康,规范污水监测的相关技术要求,2019年12月25日,生态环境部发布了4项水污染源监测技术规范,分别为《水污染源在线监测系统(COD[sub]Cr[/sub]、NH[sub]3[/sub]-N等)安装技术规范》、《水污染源在线监测系统(COD[sub]Cr[/sub]、NH[sub]3[/sub]-N等)验收技术规范》、《水污染源在线监测系统(COD[sub]Cr[/sub]、NH[sub]3[/sub]-N等)运行技术规范》、《水污染源在线监测系统(COD[sub]Cr[/sub]、NH[sub]3[/sub]-N等)数据有效性判别技术规范》。 这四项标准于2020年3月24日起实施,将为我国的水污染治理提供坚实可靠的支持。为此,仪器信息网将于[color=#c00000][b]12月4日[/b][/color]召开“[b][color=#c00000]水污染源在线监测标准解读及解决方案”[/color][/b] 主题网络研讨会,邀请环境监测总站专家及哈希水质分析仪器公司的产品专家,为我们讲解水污染源在线监测系统相关标准,带来水污染源在线监测最新解决方案。欢迎报名参会。报名链接:[url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/zxjc/[/url][color=#3366ff][b][/b][/color][size=18px][color=#3366ff][b]会议日程&报告嘉宾[/b][/color][/size][size=16px]14:00-14:30 报告题目:[b]《[font=&][size=16px]水污染源在线监测系统技术要求HJ353-HJ356解读[/size][/font]》[/b][/size][size=16px]报告嘉宾简介:[/size][color=#3366ff][b][img=,690,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011251745372271_1541_3389662_3.png!w690x412.jpg[/img][/b][/color][size=16px][/size]14:30-15:00 报告题目:《[font=&][size=16px][font=&]针对污染源新标准的解决方案[/font][/size][/font]》[size=16px]报告嘉宾简介:[/size][size=16px][img=,690,295]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011251747540938_7611_3389662_3.png!w690x295.jpg[/img][/size][size=16px][/size][size=16px]会议免费参会,名额有限,报名从速~[/size][size=16px]报名链接:[url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/zxjc/[/url][/size]

  • 【分享】07年8月1日起实施的最新水污染源在线监测系统技术规范

    以下标准自2007年8月1日起实施 HJ/T 356-2007水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行) HJ/T 355-2007水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行) HJ/T 354-2007水污染源在线监测系统验收技术规范(试行) HJ/T 353-2007水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58794]HJ/T 353-2007水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58795]HJ354-2007水污染源在线监测系统验收技术规范[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58796]HJ/T 355-2007水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58797]HJ/T 356-2007水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)[/url]

  • 【分享】HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)

    为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,实施污染源污染物排放总量监测,规范水污染源在线监测设备日常运行的技术要求,制订本标准。 本标准规定了运行单位为保障水污染源在线监测设备稳定运行所要达到的日常维护、校验、仪器检修、质量保证与质量控制、仪器档案管理等方面的要求,并规定了运行的监督核查和技术考核的具体内容。 本标准适用于水污染源在线监测系统中的化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、温度计、流量计等仪器设备运行和考核的技术要求。   本标准为首次发布。 本标准为指导性标准。   本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。 本标准主要起草单位:上海市环境监测中心。   本标准由国家环境保护总局2007年07月12日批准。   本标准自2007年08月01日起实施。   本标准由国家环境保护总局解释。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97757]HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行) [/url]

  • 水污染源在线监测系统比对问题

    水污染源在线监测系统比对问题

    今天突然发现,《[font=宋体]水污染源在线监测系统[/font][font=宋体]([/font][font=宋体]COD[/font][sub][font=宋体][font=宋体]Cr[/font][/font][/sub][font=宋体][font=宋体]、[/font][font=宋体]NH[/font][/font][sub][font=宋体][font=宋体]3[/font][/font][/sub][font=宋体]-N等[/font][font=宋体])[/font][font=宋体]运行技术规范》HJ 355-2019和[font=宋体]《污染源自动监测设备比对监测技术规范(试行)》都是现行有效的,两个标准关于检测系统的考核要求是有出入的,具体应该以哪个为准呢?下面直接上图[img=HJ 355-2019,690,704]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109181022483601_9797_5318614_3.png!w690x704.jpg[/img][img=试行标准,690,542]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109181023023661_3252_5318614_3.png!w690x542.jpg[/img][/font][/font]

  • 【分享】HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范

    HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,实施污染源污染物排放总量监测,规范水污染源在线监测数据判别技术要求,制订本标准。 本标准规定了水污染源排水中化学需氧量(CODcr)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、pH值、温度和流量等监测数据的质量要求,数据有效性判别方法和缺失数据的处理方法。   本标准规定了水污染源排水中化学需氧量(CODcr)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、pH值、温度和流量等监测数据的质量要求,数据的有效性判别方法。   本标准为首次发布。 本标准为指导性标准。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97755]HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范[/url]

  • 【分享】水污染源需氧量在线监测仪检定规程实施

    日前,福建省地方检定规程《水污染源化学需氧量在线监测仪检定规程》经国家总局计量司批准备案,于7月8日正式实施。 关于发挥行业网站作用、推进行业信息工作的通知  水污染源化学需氧量反映水体受有机物和无机还原性物质污染的程度,是污水排放的重要监测项目之一,也是我国颁布的“减排”和“总量控制”定量考核指标。由省计量院制定的《水污染源化学需氧量在线监测仪检定规程》将水污染源化学需氧量在线监控由原先至少需要一周的检定时间,缩短为一天,极大地提高了水污染源化学需氧量在线监测仪评价的时效性、科学性、经济性与合理性,使检测技术更加符合实际需求,使测量数据更具有可比性、准确性,为环境管理与决策提供及时的服务,更好地满足经济发展的需要。

  • 水污染源在线比对监测准确度都比不上,还要继续比对实际水样吗

    如题,在进行水污染源在线比对监测中,先用量程0.5倍的标准样品做准确度比对,一直都比不上,后面的还要继续比对实际水样比对吗吗? 如果[font=黑体][color=#000000]标准样品试验误差都达不到要求,然后做实际水样比对(在线值较小,用标准样品代替),并且比对符合要求,这合理吗?[/color][/font]

  • 水污染源在线监测系统安装演示PPT

    水污染源在线监测系统安装演示PPT

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001292134_199619_1611705_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001292134_199620_1611705_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001292134_199621_1611705_3.jpg[/img][img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=199618]水污染源在线监测系统安装演示.rar[/url]

  • 如何判定水污染源自动监测设备比对结果?

    总站《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》、环办函【2015】1298文以及HJT354-2007《水污染源在线监测系统验收技术规范》里都注明了COD或者氨氮、总磷,实际水样低于一定浓度就采取用质控样代替实际水样的方式。但是都放宽了评价范围,那么既然考核样能达标,那用来代替实际水样的低浓度考核样肯定也是达标的,文件里面标准的放宽是不是和后文冲突,放宽又有何意义呢。如以下三种方式:1、实验就此结束,监测报告中实际样品不评级,以现场做的低浓度考核样为评价标准。 2、再取一只低浓度考核样前往企业分析,以此结果作为实际水样的评价标准。 3、用低浓度质控样代替实际水样,同时拿给企业和实验室分析,以这两个结果进行比对分析。 究竟哪种是对的呢?或者还是有新的做法? 谢谢解惑 !

  • 水污染源在线监测系统验收技术规范的一些疑问

    生态环境部最近新发布了关于水污染源在线监测系统从安装到验收等相关标准因为我就职于第三方检测公司(比对业务较多),咱们就说说与本职工作最相关的标准HJ 354-2019和HJ 355-2019HJ 354-2019涉及在线监测系统验收,多了总氮就不说了,以前验收总氮都是用我省地标DB13/T 1642.2-2012(这个标准我就不吐槽了)一、80%量程24h漂移(离线模式)新增加的二、准确度依然是两种不同浓度质控样品(离线模式)区别:1、新标中高浓度要求的浓度给了范围(接近相应排放标准浓度2~3倍[font=宋体][size=13.9333px]的样品[/size][/font])2、新标中测定次数增加到每种浓度测定3次,间隔时间延长至1h3、新标中结果判定是取3次结果的算数平均值作为数值进行计算(有可能3次都超但是平均值算下来就合格了,只保证了准确度,稳定性不考虑了?)4、新标中pH质控样变为一种,测定6次取均值判定结果三、实际水样(在线模式)1、时间延长至1h2、水样由6个减少到3个,不过每个水样平行测定2次(pH6次),均值作为结果判定3、水样浓度小于特定值时用质控样品替代实际水样进行试验1)氨氮水样浓度由1mg/L改为2mg/L质控样由0.5mg/L改为1.5mg/L误差相应增加至±0.3mg/L2)总磷质控样浓度由0.2mg/L改为0.3mg/L相应增加至±0.06mg/L3)总氮为增加项目水样浓度2mg/L用1.5mg/L质控样替代四、报告格式模板1、封皮增加验收单位、运行单位2、报告模板未见量程漂移结果3、增加了监测仪器测量过程参数设置核查表(这些参数应该都是由运行单位填写吧)4、监测仪器测量过程参数设置核查表中“监测方法及测量过程参数核查结论”不知如何填写5、监测仪器测量过程参数设置核查表中“月报”如何提供数据6、监测仪器测量过程参数设置核查表中“核查签字人”该如何表示,电子字还是手签?HJ 356-2019季度比对是不是用这个?(如果不对,下面几条可忽略)1、质控样由2种减少至1种(浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品)2、pH无质控样考核,且实际水样只做1次3、个人认为应该先进行质控样考核,再进行实际水样比对。5.1实际水样,5.2中提到了对仪器进行校准,是否影响实际水样的准确度未知。注:文中如无项目,均适用于COD、NH3-N、TP、TN不足之处欢迎指出。

  • 哈希水污染源在线设备

    请问各位朋友,污水处理厂使用哈希水污染源在线设备(COD 氨氮 总磷总氮一体机)有哪些易损件或是容易损坏的配件

  • 【实战宝典】水污染源在线监测系统的液位、流量、水温和采样体积的比对监测需要扩项吗?

    发帖人:[font=&][size=12px][color=#333333]大耳朵兔兔[/color][/size][/font][font=宋体][color=black]链接:[/color][/font][color=black]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7696499[/color][b][font=宋体][color=black]问题描述:[/color][/font][/b][color=black] [/color][font=宋体][color=black]新的《水污染源在线监测系统([/color][/font][color=black]COD[sub]Cr[/sub][/color][font=宋体][color=black]、[/color][/font][color=black]NH[sub]3[/sub]-N [/color][font=宋体][color=black]等)运行技术规范》([/color][/font][color=black]HJ 355-2019[/color][font=宋体][color=black])中增加了流量计和自动采水器的验收,其中流量计需要比对液位和流量,这两个参数实验室需要扩项吧,具体标准有吗?自动采水器需要比对采样体积和水温,水温有资质,采样体积这个也需要扩项,具体标准是哪个?[/color][/font]

  • 废水污染源在线设备比对问题

    废水污染源在线设备比对问题

    环保检测小白,关于废水污染源在线监测设备比对有以下几个问题请教各位老师:1、关于采样点位,是在出水明渠采水还是混匀桶的人工采样口进行采样?2、采集的水样是否需要一分为二,一份带回实验室做检测,一份在线仪器手工进样检测?3、关于采样频次,是否需要根据HJ 91.1-2019确定采样频次?在在线设备允许的情况下可否连续采样?[img=,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307141118261353_5676_5318614_3.png!w690x333.jpg[/img]

  • 【分享】HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准

    HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准2005-12-30发布,2006-02-01实施,现行有效。本标准适用于污染源在线自动监控(监测)系统自动监控设备和监控中心之间的数据交换传输。本标准规定了数据传输的过程及系统对参数命令、交互命令、数据命令和控制命令的数据格式和代码定义,本标准不限制系统扩展其他的信息内容,在扩展内容时不得与本标准中所使用或保留的控制命令相冲突。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=168766]HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准[/url]

  • 固定污染源在线比对监测

    最近在做固定污染源CEMS的在线比对监测的时候遇到个问题,我们在对烟气cems比对的时候,一直是按照环监总站在2010年发布的《污染源自动监测设备比对监测技术规定》(试行)来做的,不管是水在线还是气在线。后面我发现有2个新标准出台,分别是《HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》和《HJ 76-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》。对于HJ 76-2017中有对检测方法的详细说明,那意味着现在的气在线的比对就要按照这个规范来执行了是吧?希望大神能帮我解答一下。

  • 【资料】国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程

    国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程  为确保国家重点监控企业(以下简称“国控企业”)的污染源安装的自动监测设备提供的监测数据(以下简称“污染源自动监测数据”)的有效性,规范环境保护主管部门对国控企业安装的自动监测设备(以下简称“污染源自动监测设备”)日常运行监督考核程序,制定本规程。  一、监督考核依据  (一)《主要污染物总量减排监测办法》(国发〔2007〕36号)  (二)《污染源自动监控管理办法》(国家环保总局令第28号)  (三)《污染源自动监控系统运行管理办法》(环发〔2008〕6号)  (四)《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》  (五)《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T353-2007)、《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》(HJ/T354-2007)、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355-2007)、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》(HJ/T356-2007)  (六)《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75-2007)、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》(HJ/T76-2007)  (七)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)、《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T352-2007)  (八)《国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源自动监控现场端建设规范(暂行)》(环发〔2008〕25号)  二、监督考核内容  (一)比对监测  1、废水污染物浓度及流量比对  2、废气污染物浓度、氧量、流量和烟温比对  (二)现场核查  1、制度执行情况  (1)设备操作、使用和维护保养记录  (2)运行、巡检记录  (3)定期校准、校验记录  (4)标准物质和易耗品的定期更换记录  (5)设备故障状况及处理记录  2、设备运行情况  (1)仪器参数设置  (2)设备运转率、数据传输率  (3)缺失、异常数据的标记和处理  (4)污染物的排放浓度、流量、排放总量的小时数据及统计报表(日报、月报、季报)  三、监督考核方式  通过比对监测和现场核查对国控企业污染源自动监测设备日常运行进行监督考核,填写监督考核表。  四、监督考核判定结果  (一)相关制度执行情况以及各类报表等不完善的,要求限期整改;  (二)比对监测结果不满足相关技术规范的,判定为监督考核不合格;  (三)擅自更改自动监测设备参数设定的,判定为监督考核不合格。   附:《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核表》[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=168747]国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核表[/url]

  • 关于中国环境监测总站发文《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)(2010年8月)》

    中国环境监测总站发的文:《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)(2010年8月)》其中的水质规定部分,似乎是以下几个的合体:HJ/T 354-2007《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》、HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》、HJ/T 356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》在日常使用中,能否单独用《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)(2010年8月)》评价监测结果?

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制