当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

固定式可燃气体探测仪标准

仪器信息网固定式可燃气体探测仪标准专题为您提供2024年最新固定式可燃气体探测仪标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括固定式可燃气体探测仪标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的固定式可燃气体探测仪标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合固定式可燃气体探测仪标准相关的耗材配件、试剂标物,还有固定式可燃气体探测仪标准相关的最新资讯、资料,以及固定式可燃气体探测仪标准相关的解决方案。

固定式可燃气体探测仪标准相关的论坛

  • 浅谈便携式与固定式气体检测仪的区别

    浅谈便携式与固定式气体检测仪的区别

    便携式可燃气体检测仪分为泵吸式和扩散式两种。扩散式气体检测仪是检测区域的气体在空气中自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、气流等。扩散式气体检测仪特点是成本低。泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式烟气分析仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。[img=,337,321]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712181603_521_3332482_3.jpg!w337x321.jpg[/img]泵吸式与扩散式气体检测仪的工作原理基本一样,二氧化碳分析仪通过仪器的传感器对样气检测然后通过电路放大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。可燃气体检测仪常用催化燃烧型传感器,毒性气体常用电化学型传感器。固定式气体检测仪是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。温湿度记录仪它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。对于有毒或可燃气体的检测工釆网小编推荐——[b][b]便携式气体检测仪IQ-250[/b][/b]便携式单气体检测仪 IQ-250可测150多种有毒或可燃气体中的任何一种,固态传感器寿命10年以上,可选电化学传感器,外置探头, 扩散式采样,数字显示气体浓度,声光报警,低/高2个报警点,用户可调,便携包可清洗,易于清除污染。[img=,463,309]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712181603_1462_3332482_3.jpg!w463x309.jpg[/img][b]便携式单气体检测仪IQ-250技术参数[/b][list][*]工作电源:4‘AA’型碱性电池,AC适配器/充电器,可选镍镉充电电池[*]电池寿命:碱性电池14小时;镍镉电池8小时[*]传感器类型:固态传感器, 电化学传感器[*]气体和量程:用户可指定150多种气体中的任何一种气体和量程[*]分辨率:0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm)[*]精度:±5%[*]采样方法:扩散式采样,探头软线长度约0.6米[*]显示:3位LED数字显示[*]报警:声光报警, 低/高2个报警点, 可由用户设定[*]低电压指示:连续的声光提示[*]故障指示:连续的声音提示,“ACTIVE”灯熄灭[*]环境温度:工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃[*]环境湿度:0-99%RH,非连续凝露[*]外壳:铝质外壳[*]尺寸:158.7×76.2×55.6(mm)[*]重量:630g(包括电池)[/list]转载本站文章请注明出处:仪器仪表应用_传感器应用_智能硬件产品 - 工采资讯

  • 【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    有毒气体报警器包括固定式有毒报警器与便携式有毒气体报警器,主要有毒气体,可检测的有毒气体主要有氨气,氯气,硫化氢,磷化氢,氰化氢,二氧化氮,一氧化氮,臭氧,甲醛,光气,二氧化碳等。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。 还有就是有毒气体和可燃气体所使用的气体传感器不一样,其核心技术电路板也不一样的。[img=,300,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041146_01_3190434_3.jpg[/img] 可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。

  • 【资料】有关可燃气体的一些知识

    有关可燃气体的一些知识 一.术语"Parts Per Million"(PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。 爆炸极限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。LEL和UEL的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂)中含有某种气体的百分比。在低于LEL的环境中因可燃气体太少而无法燃烧,当环境中的可燃气体的浓度高于UEL,那么会由于气体太多也不能燃烧。各种可燃气体的LEL值和UEL值可在相关资料中获得。阈值(Threshold Limit Values)(TLV)TLV表示的是当某种气体在空气中的含量小于这一阈值时,充分且持续暴露于该环境中的工人的健康不会受到损害。参考这个值时必须以国家颁布的标准为准,且应采用最新的修正值。TVL包括以下两部分:平均阈值(TLV-TWA)这个值表示环境中以时间加权的平均浓度值。绝大多数工人按8小时每天,40小时每周的安排在这个环境中工作时,不会有健康方面的问题。瞬时阈值(TLV-STEL)这个参数被定义为一个15分钟的加权平均值,在一个工作日的任意时刻工作场所中某种有害气体的浓度都不得超过其指定的阈值,即使在这一天中总的加权平均值达到了平均阈值。一天当中超过平均阈值且低于瞬时阈值的次数不得大于4次,每次的持续时间必须小于15分钟。危险浓度(IDLH)如果工人没戴防毒面具或者缺乏逃生经验,而工作环境中的气体浓度达到了危险浓度,那么30分钟的滞留会对人体造成永久性损害或削弱人体的健康程度(例如视力降低)。RS485串行总线规定了双端电气接口形式,其标准是双端线传输信号。如果其中一条线是逻辑1状态,另一条就为逻辑0。因电压回路是双向差分的,故可抑制传输回路中的共模干扰,大大的改善通信性能。爆炸范围(explosion range)可燃气体与空气的混合气中,可燃气体的爆炸下限与爆炸上限之间的浓度范围称为爆炸范围。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。响应时间在试验条件下,从检测器接触被测气体至达到稳定指示值的时间。通常,读取达到稳定值90%的时间作为响应时间。恢复时间在试验条件下,从检测器脱离被测气体至恢复监视状态的时间。通常,读取恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。零气体不含被测气体或其他干扰气体的清洁的空气或氮气。标准气体成分、浓度和精度均为已知的气体。爆炸性环境及防爆电气设备含有爆炸性混合物的环境,称为爆炸性环境。按规定条件设计制造而不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备,成为爆炸性环境用防爆电气设备。防爆标志国家对爆炸性环境用防爆电气设备的各种防爆型式都有明确规定,d IICT6中d表示防爆型式为隔爆型,II表示工厂用电气设备,C表示爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比(A,B,C三级)的最严级别,T6表示允许最高表面温度的最严级别(85℃)总线和分线总线和分线是就控制器与探测器的连接方式而言。如果,每个探测器都需要一根电线才能完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为分线连接。如果,几个探测器可以共用一根电线完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为总线连接。二进制在总线制系统中,总线上设备的编码采用二进制,8为高位,1为低位,拨向ON侧为0,OFF侧为1,编码公式如下:编码号=1×N1+2×N2+4×N3+8×N4+16×N5传感器预热传感器上电后,输出值不稳定,等待输出值稳定的这段时间成为传感器预热。传感器中毒当传感器在通电状态时,如果接触到浓度远超出其量程的气体时,有可能造成传感器的输出值一直维持在高位。有一些中毒的传感器在一段时间后可恢复,有些不可恢复。二.常见可燃气体有关的性质 气体名称 分子式 比重(空气=1) TLV-TWA(PPM) TLV-STEL(PPM) TLV-IDLH(PPM) LEL(V%) HEL(V%) 氢气 H2 0.0695 4 75 氨气 NH3 0.58 25 35 500 15 28 一氧化碳 C0 0.976 25 1500 12.5 74 硫化氢 H2S 1.115 4.3 45 氯气 CL2 0.5 1 30 甲烷 CH4 0.554 5 15 乙烷 C2H6 1.035 3 12.5 乙烯 C2H5 0.975 2.7 36 丙烷 C3H8 1.56 2 9.5 丙烯 C3H6 1.49 2.4 10.3 丁烷 C3H6 2.01 800 1.9 8.5 丁烯-1 C4H8 1.937 1.6 10 丁烯-2 C4H8 1.94 1.8 9.7 丁二烯 C4H6 1.87 2 20000 2 12 异丁烷 (CH3)3CH 2.068 1.8 8.4 三.可燃气体和空气混合气的爆炸极限可燃气体和空气混合气的爆炸极限与以下因素有关:可燃气体的种类及化学性质;可燃气体的纯度;可燃气体和空气混合气的均匀性;点火源的形式、能量和点火位置;爆炸容器的几何形状和尺寸;可燃气体和空气混合气的温度、压力和湿度。四.气体检测仪分类按检测对象分类,有可燃性气体(含甲烷)检测报警仪、有毒气体检测报警仪、氧气检测报警仪。按检测原理分类,可燃性气体检测有催化燃烧型、半导体型、热导型和红外线吸收型等;有毒气体检测有电化学型、半导体型等;氧气检测有电化学型等。按使用方式分类,有便携式和固定式。按使用场所分类,有常规型和防爆型。按功能分类,有气体检测仪、气体报警仪和气体检测报警仪。按采样方式分类,有扩散式和泵吸式。体的一些知识

  • 【资料】有关可燃气体的一些知识

    有关可燃气体的一些知识 一.术语"Parts Per Million"(PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。爆炸门限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。  • 可燃气体检测仪故障原因及解决方法

    综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。 于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。 所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。 对可燃性气体检测仪的维护保养也很重要。由于可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,经常会遭受各种灰尘和污染性气体的袭击,可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,如果不注重维护保养,将使可燃气体报警器探测受阻从而导致误差或不探测的情况出现。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、维护保养是防止发生故障的一个重要工作。 另外要注意的事项是,接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。

  • 【分享】固定式氨气检测仪的应用

    固定式氨气检测仪主要由报警控制主机和氨气检测探头组成。报警控制主机有开关量输出并可选通讯接口,可以外接声光报警器或启动控制设备,也可以与上位机通讯。报警控制主机可接收检测探头的信号,当测量值达到设定的报警值时,控制主机发出声、光报警,同时输出控制信号(开关量接点输出),提示操作人员及时采取安全处理措施,或自动启动事先连接的控制设备,以保障安全生产。Jh系列报警主机适用于各种工业报警控制,壁挂式安装,安装简单、操作方便,工作状态稳定、测量精度高。固定式氨气检测仪使用时将氨气检测探头安装于需要监测的地点,可以多点监控,通过二芯屏蔽电缆接入主机,接线时按说明书或示意图中说明,按颜色对接即可。主机安装于中控室等安全场合,根据需要安装声光报警器、排风扇等设备。当氨气浓度超出预设报警点时,系统发出声光报警,同时启动排风扇等设备。 一般在设备出厂时,量程、报警点等全部参数都已经按用户要求或相关标准设置完毕,用户在固定和接线之后,即可通电测试。固定式氨气检测仪主要应用于各类石油、石化、化工生产装置区;冶金、电子电力、环保、半导体工业等存在有毒气体的场所;及其它需要检测有毒有害气体的场所。

  • 烃类气体探测仪

    哪里有卖“烃类气体探测仪”的?要求有20cm探测管。我们计量认证时储油库检测要用。什么牌子的比较好,常用的是哪个厂家的?

  • 可燃气体检测仪探头安装高度

    可燃气体检测仪探头安装高度1、可燃气体检测仪探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。可燃气体检测仪探头安装高度2、检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。

  • 什么是固定式在线χ、γ辐射监测仪

    JL35-LT-104固定式在线χ、γ辐射监测仪是液晶显示四通道X、γ放射性监测仪,可显示测量数据并带有报警、连动控制以及通讯等功能。选用不同探测器(GM、闪烁体、半导体),可适用于多种场所的放射性剂量率监测,仪器可通过RS-485总线组成监测系统,各机可独立运行、监测。 技术特点:显 示: 大面积高亮度液晶显示探 测 器: 仪器设有1~4个通道,可同时外接1个----4个探测器。测量单位: μGy/h、mGy/h、Gy/h,μSv/h、mSv/h、Sv/h 量 程: 可切换报警阈值: 报警功能,报警阈值在测量范围内可任意设置报警状态: 声光报警 存 储: 可存储100个报警记录,和带软件可实时监测数据 输 出: 仪器可根据用户需要设计门禁联锁控制、源位联锁控制功能,用于与辐照室门、放射源位置状态的联锁、联动控制,可供用户选择设置通讯接口: RS-485口,根据需要可组网进行区域γ监测 安装方式: 就地壁挂安装传输距离: ≤800m(探测器到监测仪)主机供电: 220VAC(-22% - +20%),47-63Hz防护等级: IP64声光报警器: 可外接声光报警器应用场所 主要适用于核燃料生产厂、医学辐照场所、集装箱检测装置、工业加速器、辐射探伤、辐照装置等场所的辐射X、γ剂量率的连续测量与累计剂量监测。

  • 可燃气体检测器计量

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39824.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]可燃气体检测报警器[color=#333333]也称气体泄露检测报警仪器。当[/color]工业[color=#333333]环境、日常[/color]生活环境[color=#333333](如使用[/color]天然气[color=#333333]的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃[/color]气体报警器[color=#333333]检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,[/color]可燃气体报警器[color=#333333]就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、[/color]储运[color=#333333]中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。[/color][font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font](一)示值误差示值误差是指仪器示值与约定真值之间的一致程度。1.常用的标准器和设备在进行示值误差检定中,常用的标准器和设备有以下3种:(1)异丁烷或丙烷气体标准物质异丁烷或丙烷气体标准物质用于检定可燃气体检测报警器的示值误差,这类标准物质一般以空气作为底气,以配制气体标准物质时的定值作为参考值。(2)零点标准气零点标准气用于校准可燃气体检测报警器的零点,一般以清洁空气或高纯氮作为零点标准气,其参考浓度为0%LEL(3)流量控制器流量控制器用于控制在检定过程中标准气体流量的大小和稳定性。2.校准方法仪器经预热稳定,校准零点和满量程60%的示值后,依次通入满量程10%、40%、60%浓度的气体标准物质,并根据规程进行记录和计算。通入气体时,如果仪器是吸入式设计,气体的流量应该与仪器实际吸入流量保持一致,这一点可以通过在气体标准物质出口与仪器吸入口之间加1个分流器来实现(或流量控制器) 如果仪器是扩散式设计,气体的流量应该与仪器说明书保持一致,注意不要对探头产生过大的压力。另外,气体标准物质流量应保持一定的稳定性,这就要求应该使用合适的减压阀。(二)重复性重复性是指在相同条件下,对仪器浓度示值进行多次测量所得结果之间的一致性在进行重复性检定时,常用的标准器同示值误差检定中常用的标准器一致,一般使用满量程40%浓度的气体标准物质,每次测量的前后条件都应该保持一致。对于气体标准物质流量及稳定性的要求与示值误差中的要求一致。(三)响应时间响应时间是指仪器从零点达到稳定示值90%的时间。在进行响应时间检定时,常用的标准器同示值误差检定中常用的标准器基本一致,增加了秒表用于时间的测量。应注意从零点开始有变化后开始计时,因为气体在到达探头前需要通过一段外接管路,这段时间应该扣除。(四)漂移漂移是指仪器保持其示值随时间恒定的能力。漂移检测只在仪器首次检定时进行。漂移检测分为零点漂移和量程漂移2个项目。常用的标准器同示值误差检定中常用的标准器一致。漂移检测耗费时间较长,而且不是常规校准。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]可燃气体检测器[/td][td]气体浓度[/td][td]JJG 693-2011 可燃气体检测报警器检定规程[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]全国下厂,免费提供技术支持,免费提供专业的计量技能培训。24小时在线服务!

  • 【国产好仪器讨论】之北京华科仪电力仪表研究所的HK-7100A型可燃气体探测器(HK-7100A)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C73117%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 北京华科仪电力仪表研究所 的 HK-7100A型可燃气体探测器(HK-7100A)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 仪器简介:HK-7100A型可燃气体探测器技术参数:显示:LED数码管显示,可以在现场实时显示当前监测气体的浓度,并有上限、下限、故障报警指示灯 检测气体:可燃气体 传感器原理:催化燃烧式 采样方式:自然扩散 测量范围:(0~100)% LEL 分辨率:1% LEL 仪器示值误差:±3% LEL 响应时间:不大于30s(25℃) 报警浓度:两级报警,一、二级报警浓度可自行设定 环境温度:(-40~70)℃ 环境湿度:不大于93% RH(40℃),无冷凝 大气压力:(86~106)kPa 信号传输:(4~20)mA或CAN总线 传输距离:不大于1000m(2.5mm2)或10km 工作电压:直流(24±6)V(控制器总线供电或独立区域供电) 连线方式: 三线制或四线制 功 率: 不大于2W 储运温度:(-40~85)℃ 防爆标志:Exd II CT6 防护等级:达到IP66 执行标准:GB15322.1-2003主要特点:先进的嵌入式单片机技术 信号采用电流传输形式,大大增强了信号的传输距离 可以采用集中总线供电,也可采用独立区域供电 LED数码管显示,能够在工业环境下对爆炸下限范围内的可燃气体进行监测和报警,并将现场气体浓度信息实时传输给控制器 独特的磁性笔操作方式 防高浓度气体冲击的自动保护功能 采用先进的催化燃烧式传感器,性能稳定、灵敏可靠、抗中毒性好、抗干扰能力强 当传感器出现故障或由于老化而可能失去功能时,探测器能自动识别并报警(指示灯),有效避免了漏报 先进的贴片工艺及一体化设计,提高了性价比和可靠性【了解更多此仪器设备的信息】

  • 固定式辐射报警仪|台式辐射报警仪

    固定式辐射报警仪|台式辐射报警仪

    RAM-I固定式辐射报警仪是一种新型固定式\安装在射线机房、辐照/试验室的xγ辐射剂量在线连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路与探测器,固定式辐射报警仪具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈报警等特点,能实时给出xγ辐射剂量率(μGy/h与μSv/h可以转换显示),同时可给出个人累计剂量(μSv),也可作为在线辐射监测系统实现实时监控与超阈安全报警。[img=,660,550]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606231615_597879_3098478_3.jpg[/img][url=http://www.zgfangfuyuan.com/product/fsbjy/145.html]固定式辐射报警仪[/url]由半导体或GM探测器(根据射线高低选择探头)、电源电路、计数显示与操作面板、前放与主放电路、报警灯等部分组成。探头经成形电路用15米电缆与主机连接,主机经分频、定时计数、报警等电路,实现剂量率的测量和报警。测量时间快档定时3秒,慢档定时3-60秒,可据剂量率大小选择。面板按键可在0.25 μGy/h—10Gy/h之间设置阈值,当剂量率超过阈值时,仪器发生灯光和声响报警并自动记录存储,可查询记录找出历史超阈报警值。它广泛应用于放射性废物库、工业无损探伤、医院γ刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院X射线诊断、钴治疗、核电站等放射性场所,提醒工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,使其免受辐射危害。 主要技术指标: 1.探测器:半导体探测器或GM辐射探测器2.能量响应:28Kev-3Mev,固有误差小于10%。3.测量时间间隔:1-60 S可设置,灵敏度高:1.1*10-2 cps4.测量范围:0.01μGy/h—10Gy/h, (μSv/h,), 0-99mSv5.测量单位:μGy/h,μSv/h, Sv可按键转换6.报警阈可设置:0.25μGy/h ---10Gy/h7.环境温度:-5-45度;湿度:5-95%8.外型尺寸:探头φ45mm×255mm,操作台200mm×160mm×115mm9.重量:共重3.6Kg.10.电源:DC5V/220V 50 Hz。联系人:张经理 13720045883相关内容:http://www.zgfangfuyuan.com/product/fsbjy/145.html

  • 可燃气体传感器对机房蓄电池产生氢气情况的检测

    可燃气体传感器对机房蓄电池产生氢气情况的检测

    [align=left]电池是一个有效的能源存储介质,几乎所有的备用电源系统以及应急电源,如UPS都要使用电池作为储能介质,在金融数据中心、电信数据中心、商用办公楼等再电力保障机房都有安装应急电源以及备用电源系统。[/align]这些电池主要是采用铅酸电池等酸性及碱性电池。电池使用后,需要进行充电恢复容量。而不管是使用哪种类型的电池,在其充电的过程中电池室内都会排放出一定量的氢气出来,并且,充电的速度越快,产生的氢气的速度也是越快的。[img=,438,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261446140412_9653_3422752_3.png!w438x294.jpg[/img]我们都知道,氢气是一种清洁能源,但同时也是一种易燃气体,所以说很多东西都有两面性,对易燃物质处理不当就会发生燃烧爆炸的危险。电池在充电的过程中释放的氢气在机房狭小空间里就很容易聚集到一起,并且机房电路中存在大量的接触部件,比如,开关、接插件、接头、接线端子等,都是电火花高发部件,所以电火花是引爆氢气混合气的点火源,氢气发生爆炸的下限是4%VOL,氢气遇到明火或电火花就会发生爆炸。爆炸是火焰快速传导过程,瞬间放出巨大能量,可以点燃爆炸范围内的可燃物引发火灾。而且氢气燃烧时的火焰是淡蓝色,颜色非常浅,机会看不见,如果工作人员没有及时发现的话,很容易对人员造成生命危险,同时也会对设备造成损坏。尽管氢气爆炸不是经常发生,但任何一个备用电源系统都是存在这个风险的,因此,提前做好预防警报还是很有必要的,可以在机房安装可燃气体传感器实时监测机房内氢气浓度值,一旦氢气过量及时采取措施,维持室内环境稳定,避免发生意外。OFweek Mall技术工程师推荐使用TGS6812来有效监测机房氢气浓度:[b]日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器 - TGS6812[/b] 特点:TGS6812-D00是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。[img=,279,332]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261446326191_613_3422752_3.png!w279x332.jpg[/img]* 线性输出* 使用寿命长* 对酒精灵敏度低* 对氢气、甲烷与LP等物质有较高灵敏度相关传感器分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器https://mall.ofweek.com/119.html丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器

  • 抗震救灾,生死救援,生命探测仪简介

    在地震灾害发生后,抗震救灾,生死救援,挽救生命是第一位的。在这次汶川特大地震救援中,生命探测仪发挥了重要作用,现对其进行简要介绍。1 雷达式生命探测仪雷达式生命探测器是借着感应人体所发出超低频电波产生之电场(由心脏产生)来找到\"活人\"的位置。 仪器配备特殊电波过滤器可将其它动物,诸如狗、猫、牛、马、猪等不同于人类的频率加以过滤去除,使生命探测器只会感应到人类所发出的频率产生之电场。仪器配备两种不同侦测杆,长距离侦测杆侦测距离可达500m,短距离20m。人体发出的超低频电场可穿过钢筋混凝墙、钢板。仪器在碰到上述障碍物时,侦测距离会减少,但只要操作者向前靠近侦测地点,仍可精准地找到欲搜寻的人体目标。 雷达式生命探测器目标锁定功能在侦测到人体发出超低频产生之电场后,侦测杆会自动锁定此电场,人体移动时,侦测杆也会跟着移动。另配备雷射光点,提供操作者寻找侦测杆方向。经过计算机的辅助与不断的训练,雷达式生命探测器比较精准、可迅速的找到人体目标,其运用范围相当广泛: 雷达式生命探测器具有如下特点:(1)感应方式:侦测人体心脏所发射之超低频电波产生之电场,此极低频电波为30HZ或以下,其可穿透建筑物钢筋混凝土墙、钢门、树木等,开放空间侦测距离可达500m。 (2)非感应目标:除人体以外之任何动物皆不被侦测。 (3)目标锁定功能:当侦测到人体心脏所发出超低频电波产生之电场后侦测杆会自动锁定此电场,人体移动时,侦杆也会跟着移动。2 电磁波生命探测仪 该仪器采用超宽带无线传输技术,在地震、建筑物坍塌、泥石流、雪崩等灾难现场,无需进入即可帮助消防特勤或抢险救援人员在2 3min内探测到被困人员,最高效率地完成救援任务!整套装置由无线探测发射器和掌上操作显示器组成;它体积小、重量轻、无需探针和线缆、布置操作方便、定位精确、坚固耐用、并具防水功能;不与其它通讯设备产生信号干扰。该仪器配备PDA掌上电脑,方便携带。专业探测软件集成了上千种人体呼吸心跳模式,使探测结果更精确。当探测到幸存者时,能显示其与探测器间的距离。可对现场探测过程做数据记录。可兼容GPS全球卫星定位系统。USB接口可与电脑连接传递数据 无线探测发射器,在废墟瓦砾中探测距离:4.6米内的呼吸活动以及6米内的移动;废墟瓦砾中探测范围:36 m2 2 可视生命探测仪 可视生命探测仪是一种在倒塌建筑废墟或类似的狭窄空间中进行搜寻幸存者的有效设备。他可以精确快速的确定幸存者的位置和其生存状况。该探测设备是由探测杆、探测镜头和插拔式微型液晶显示器组成。探测杆可自由伸缩,尤适合多层废墟探测;顶部的探测镜头可通过手柄进行180度旋转。探测镜头周围有16个冷光发光二极管,在全黑暗背景下,其可视距离最大可达3米。体积轻巧,操作灵活,现广泛应用在救援消防等领域。 该仪器配备1/4英寸彩色CCD的探测镜头,5英寸插拔式TFT高清晰液晶显示器,探测杆可伸缩79~115cm。3 新蛇眼生命探测仪 蛇眼生命探测仪是一种成本低,坚固耐用,手持式,远距离视频监测系统,特别适用于对难以到达的地方进行快速的定性检查,广泛应用于矿山、地震、塌方救援中。采用模块式结构和轻小便携的蛇眼生命探测仪使您的眼睛能看到原来不能看到的地方。这种镜头可以安装在直杆窥镜或光纤窥镜上,灵活的鹅颈弯管上,延伸线缆上,可伸缩的套筒上,或者机械手接头上,高清晰度的全彩色的液晶视频图像帮助您进行快速的定性检查。它还可直接连到一台标准的VCR,进行录像和回放。仪器由0.6m可塑性软探杆、1.2英寸摄像头和4英寸液晶显示器组成,探杆可进行弯曲,更适合狭窄空间的搜寻。摄像头为防水型,可在水下工作,内置照明装置,显示器可固定在腰间或胸前,更方便观看,配备充电电池。另有伸缩探杆和信号发射器/接收器、红外摄像头等附件可选。仪器带音频。 5 红外热成像生命探测仪热成像探测仪的显著特点是它可以完美的帮助救援队员在废墟灾区或其周围定位遇难者的位置。热成像探测仪能够探测并且显示出遇难者身体的热量,从而帮助救援队员很快确定被埋在废墟底下或隐藏在尘雾后面的遇难者的位置。它能经受住救援现场的恶劣条件。 该仪器具有5英寸(127mm)显示屏能够更大更详细的显示图像,BlueLife™ 图像色化处理,用高亮度的蓝色显示皮肤的温度从而快速的探测遇难者,屏幕上完整的数字罗盘显示了可视方向,以便于精确定位遇难者的位置,进行快速营救;该仪器既可用普通电池也可使用充电锂电电池,以及探测仪的带状电池包,仪器仅重1Kg,轻巧的探测仪携带方便,在各种气象条件下都可以使用24h。36度的视角,不仅可以在安全距离外对废墟进行快速扫描,也可以在室内进行有效搜索。 该探测仪既可寻找受伤人员,又可寻找遇难者尸体。同时由于可远距离精确测温,可直观显示煤层表面温度区域分布,高温区一幕了然,因此也可用于探测煤自燃早期发火 6 音频生命探测仪采用特殊的微电子处理器,能够识别在空气或固体中传播的微小震动,适合搜寻被困在混凝土、瓦砾或其他固体下的幸存者,能准确识别来自幸存者的声音如呼喊、拍打、刻划或敲击等。与此同时,还可以将周围的背景噪音做过滤处理。全方位音频传感器,探测频率:1~3000Hz,可同时接收6个传感器信息,可同时波谱显示任意两个传感器信息,配备小型对讲机,能同幸存者对话。7 迷你型音频生命探测仪采用特殊的微电子处理器,能够识别在空气或固体中传播的微小震动,适合搜寻被困在混凝土、瓦砾或其他固体下的幸存者,能准确识别来自幸存者的声音如呼喊、拍打、刻划或敲击等。与此同时,还可以将周围的背景噪音做过滤处理。 全方位音频传感器,探测频率:1~3000Hz,配备小型对讲机,能同幸存者对话。8 无线传输红外视频生命探测仪这是目前国外最先进的无线网络型视频生命探测仪.四台独立的生命探测仪(可单独使用)组成一个救援组配置,另有指挥员终端可以无线方式任意切换查看这四台生命探测仪所捕捉的图象. 该仪器的终端屏幕为3.5英寸彩色LCD,头戴视宽:TFT42英寸(插植运算),无线信号频段:24000 MHz~24680 MHz,信号传送距离:200m。

  • 可燃气体传感器重要性如何?可燃气体检测模块怎么选型

    可燃气体传感器重要性如何?可燃气体检测模块怎么选型

    [align=left]现在,随着安全知识的普及,人们的安全观念逐渐得到加强。然而,还是会不可避免地存在一些安全事故,例如燃气泄漏,其中大部分是由于燃气使用不当造成的。在使用燃气时燃气发生泄漏的话会造成一氧化碳中毒等事故,主要是空间有限,燃烧不充分,这对人们的生命和财产安全构成严重威胁。这些悲痛的事故也让大家吸取教训,在使用燃气的时候需要格外注意安全,对于燃气泄漏提前做好检测措施。[/align]通常使用燃气警报器进行燃气泄漏检测,家用燃气报警器可以有效避免燃气泄漏引起的安全事故。工采网了解到家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型气体安全保护产品。可燃气体检测模块是报警器的核心部件,重要程度相对较高,将燃气报警器安装在可能发生气体泄漏的地方,当可燃气体传感器模块检测到空气中的可燃气体浓度超过设定值时,将触发产生报警。[img=,379,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907081521054134_4324_3422752_3.jpg!w379x294.jpg[/img]我们知道可燃气体报警器最关键的性能指标是它需要对被检测气体具有高灵敏度,以及高稳定性和抗干扰性。由于报警器中使用的可燃气体传感器在使用过程中存在不同程度的漂移趋势,因此,购买优质可燃气体传感器模块尤为重要。那么如何选择燃气报警核心部件的可燃气体传感器模块呢?工采网为您揭晓:选择购买可燃气体传感器模块时,用户应注意了解可燃气体传感器的长期稳定性和使用寿命。对于家庭场所的可燃气体泄漏,需要快速检测可燃气体的低泄漏浓度,并且可以实现单点警报。此外,燃气报警器在一般家庭中工作,必须能够满足长期免维护的要求。半导体[url=https://mall.ofweek.com/119.html]可燃气体传感器[/url]检测过程仅具有气体的吸附和解吸过程。厨房里的严重油烟很少留在敏感材料的表面,不会影响因此它的实际使用寿命,很适合用于家用可燃气体报警器中。[img=,319,297]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907081521050174_6281_3422752_3.png!w319x297.jpg[/img]工采网技术工程师推荐使用[b]日本FIGARO 丙烷[url=https://www.isweek.cn/2397.html]可燃气体检测模块[/url]FSM-10Y-01:[/b]可燃气体传感器预校准模块FSM-10Y-01是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与被检测浓度成比例的PWM输出(模块中带有一存储器,出厂前预标定数据存储其中),同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广。[b]日本figaro可燃气体传感器/液化石油气传感器 - TGS2610[/b]可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, TGS2610的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。

  • 【分享】气体检测仪的选型

    一、气体检测仪的用途:气体检测仪是专用的安全、防护检测仪器,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气含量并超限报警。主要有以下几方面的应用:(1)泄漏检测:设备管道现场可燃或有毒气体和蒸气泄漏检测报警,设备管道运行检漏。(2)检修检测:设备检修置换后检测残留可燃或有毒气体和蒸气,特别是动火前检测更为重要。(3)应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对可燃或有毒气体和蒸气进行检测。(4)进入检测:工作人员进入可燃和有毒物质隔离操作间,进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备内操作时,要检测可燃和有毒气体或液体蒸气。(5)巡回检测:安全卫生检查时,要检测可燃和有毒气体或液体蒸气。 危险化学品要加强安全管理,完善安全措施、控制事故隐患。但是,不可能达到绝对安全,仍然会出现万有一失的情况。因此,事故隐患的检测报警,在危险化学品场所可燃和有毒气体或液体(蒸气)检测报警,是非常必要的。对避免和控制事故具有重要意义。二、气体检测仪的分类:(1)按检测气体可分为:可燃气体检测仪 (便携式可燃气体检测仪)和有毒气体检测仪(便携式有毒气体检测仪)。① 可燃气体检测仪(简称测爆仪,) 一般为催化燃烧式检测原理,可检测多种可燃气体或蒸气。 ②有毒气体检测仪一般为电化学式检测原理,根据选配传感器的不同可检测多种有毒气体,如CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3等多种有毒有机化合物。一氧化碳报警器 ,一氧化碳检测仪,t40,co检测探头,co检测仪,co报警器,一氧化碳报警仪,一氧化碳监测仪,一氧化碳探测器,一氧化碳检测报警仪 (2)按采样方式可分为:气体检测仪;扩散式气体检测仪。三、可燃气体报警器器,气体检测仪选用原则 可燃气体检测仪,可燃气体探测器,可燃气体报警仪,测爆仪,可燃气体报警控制器,可燃气体检测报警器,可燃气体报警装置,可燃气体报警器,可燃气体检测器,可燃气体测爆仪,可燃气体检测报警仪(1)明确检测目的,选择仪器类别 简而言之,气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。 危险场所可燃及有毒气体有三种情况,第一、无毒(或低毒)可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。前两种情况容易确定,第一测爆,第二测毒,第三种情况如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆。 测爆选择可燃气体检测报警仪,测毒选择有毒气体检测报警仪。 (2)明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式) 生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式气体报警器;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式气体检测仪。 中国专业生产煤气报警器 可燃气体报警器 便携式可燃气体检测仪

  • 气瓶室要安装相应的气体泄漏探测装置吗?

    我们的气瓶室主要是氧气、氩气、氦气三种气体,没有易燃易爆气体。因工作需要平时气体的数量较多,40L的氧气瓶日常维持在15瓶左右,40L氦气在12瓶左右,40L气态氩气10瓶,两个180L液氩瓶。早期有安装两个可燃气泄漏探测装置,不过早已经坏了,而且这两个装置是探测可燃气体的,对我们实验室的气瓶室也不太适用,所以一直没有更换新的。像我们实验室的气瓶室需要安装相应的泄漏探测装置吗? 装什么类型的探测器,以前的那种肯定是不适用的,有没有类似的提供点参考意见,谢谢!

  • 【分享】可燃气体和蒸气的检测

    在任何场所,我们都会遇到各种各样的可燃气体和蒸气。当它们的浓度足够时,许多物质的蒸气和气体都变成了可燃性危险气体,如果此时遇到火源并提供一定的能量就会发生燃烧。可其中的火源可能包括我们并不在意的东西比如:光源、电动工具、电子仪器甚至静电等等。发生燃烧(即,在点燃后,火焰会由燃点开始扩散)必须符合四个条件:气体中必须含有适量的氧气、适量的燃气、火源以及足够的分子能量维持火链反应。这四个条件一般被称为“火四边体”。如果这四个其中的任何一个没有或不足,燃烧都不可能发生。在火四边形的其它条件满足后,任何一种气体或蒸气都存在一个特定的最小浓度,只有在此浓度之上的气体或蒸气同空气或氧混合才会发生燃烧。我们将混合物发生燃烧的最低浓度称为燃烧下限(LFL,Lower Flammable Limit);一个混合物可能被点燃而后爆炸的最低浓度为爆炸下限(即常说的LEL,Lower Explosive Limit)。可以看出,二者在定义上并不完全相同,但在实际上却可互相替代使用。不同的可燃物有不同的LFL/LEL,低于LFL/LEL的气体或蒸气对氧气的比例太低而不会燃烧。大多数(不是全部)的可燃气体或蒸气还具有一个高限浓度,在此之上,也不会发生爆炸。燃烧高限UFL (Upper Flammable Limit) 是蒸气和气体在空气中支持燃烧的最大浓度。在表述上,它与爆炸高限UEL (Lower Explosive Limit)通常也不加区分。高于UFL/UEL时,蒸气或气体同氧气的比例太大以至于无法反应使燃烧扩散。在LFL/LEL和UFL/UEL之间的差值就是可以燃烧的浓度区间。如果符合了燃烧四边形的条件,在此之间的浓度的可燃气体或蒸气就可能发生燃烧。各类气体或蒸气间的燃烧范围有很大的不同。这也导致了一般我们要使用百分比浓度而不是用g/m3来表示LFL/LEL和UFL/UEL。当使用g/m3表示时,大多数的物质LFL/LEL都是相近的,平均在45-50g/m3。表3 给出了常见物质的燃烧限度: 表3 燃烧极限的例子 (NFPA 可燃性液体、气体和挥发性固体,1977) 物质 LFL/LEL (% Vol.) UFL/UEL (% Vol.) 丙酮 2.6 12.8 乙炔 2.5 100 氨气 16 25 一氧化碳 12.5 74 氧化乙烯 3 100 氢气 4 75 硫化氢 4.3 46 甲烷 5 15 丙烷 2.2 9.5 通常在资料上所列出的燃烧限度都是在标准大气中氧的浓度(20.9%V/V)和温度压力下得到的数据。任何情况下的氧气富裕都会导致对燃烧过程的加速而使得燃烧限度范围发生改变。可燃性气体的监测仪器读数大都是“%LEL”而不是“%VOL”,这是相当重要的。为了说明这一问题,假设一个仪器读数为3%VOL的环境。如果得到这个读数的气体/蒸气或者混合物的精确组份是已知的,那么它的可燃性就是已知的,而在另一方面,如果不知道它们的准确组成,也就无法决定它的可燃性。假设这个读数是由甲烷引起的(甲烷的LEL是5%VOL),这个浓度就低于它的LEL/LFL,但如果这个读数是由丙烷引起的,那么这个浓度就高于LEL(丙烷的LEL是2.2%VOL),就会有爆炸的危险。大多数易燃易爆气体监测仪器的读数是在0-100%LEL之间,这是因为大多数的标准都使用LEL/LFL的百分数来制定危险程度指标。一般的警报限度是5%或10%的LEL/LFL,在许多仪器上的缺省值都设为10%LEL/LFL。不论何时,一旦读数超过10%LEL都意味着可能存在燃烧的危险或者非正常情况,10%LEL是监测易燃易爆气体或混合物的最保守的(或最高可以接受的)警报设置点。绝对安全的环境中一定是0%LEL/LFL!用%VOL(体积)浓度检测仪可以测得较高水平的易燃易爆气体的浓度,即可以检测高于LEL/LFL的浓度。有些仪器还可以检测ppm级的爆炸气体。有些仪器还可以在不同浓度间进行切换。 图3,既可监测LEL%又可监测ppm级烷烃浓度的iTx复合式气体检测仪(ISC公司)蒸气是液体和固体的在室温下的气体状态。气化或蒸发的速度,或者说由液体或固体转化为气体的速度是我们考虑形成可燃气体混合物的一个重要因素。蒸发是温度的函数,温度增加,液体转化为气体的量也增加。相反,温度降低可能会降低气体的量,有些气体可能还会冷凝为液体。爆炸的前提是空气中存在可燃物物质的蒸气。一般规律下,液体是不会燃烧的。防火的重要概念是避免足够量可燃气体的存在。闪点是液体释放蒸气的最低温度,也是LEL/LFL形成的温度,它是物质的固有特征。表4 常见物质的闪点标4 闪点 闪点 物质 °C °F 汽油(航空级)a - 46 - 50 丙酮 - 20 - 4 甲基乙级酮 - 9 16 乙醇 (96%) 17 62 柴油(#1-D)a 38 100 a 大致最低温度 因此,如果工作人员需要检测易燃易爆物质,那么他还要考虑工作场所中可能存在的液体的闪点。在检测过程中,待测周围环境的温度变化是必需要注意到的因素。检测前后温度的增加会显著地增加蒸气的量。温度增加的因素包括:太阳光对物体(固体及液体、气体)的直射;一般的工作行为(焊接、研磨、切割、钻孔等等在局部加热过程)等等。温度增加使得危险性增加,如果不注意这一点,就会导致工作过程中的爆炸和火灾。因此,有必要在工作过程中对气体进行连续监测。例如,在 10 °C 时,乙醇的蒸气还不会达到点燃程度。而在21 °C时, 乙醇的蒸气就很容易被点燃。在使用易燃易爆监测仪器时可能遇到其他的问题还包括:首先,测定的仪器必须用要检测的气体进行校正,例如,用甲烷标定的仪器对煤油就不是很灵敏。第二,将气体引入仪器的较长的探杆可能会吸收某些气体,使之无法到达传感器,从而使得仪器的实际读数有很大的降低。第三,温度的影响不容忽视。比如,某些密闭空间内的温度通常要比它外面高许多,空间内部的煤油蒸气在导到外部仪器时可能会冷凝成了液体,而无法被气体传感器检测到。另一个问题是仪器的分辨率,一个可以读出百分比LEL的仪器的增量是1%LEL/LFL,它就不可能读出小于1%LEL/LFL变化的数值。例如,一个可燃气体的浓度是0.7%LEL/LFL,低于了仪器的分辨率,此时仪器的读数可能是零。因此当用仪器去检测高闪点的液体时,比如对于松节油、汽油或柴油等,了解仪器的分辨率是非常重要的。在这种情况下,只能读取%LEL的仪器就不太够用,就可能需要光离子化检测器。在检测过程中,还要注意到待测气体或蒸气的密度,那些比空气轻的气体会上升到空间的上部,而比空气重的气体会积聚到空间的底部。这在实际的空间分布上就有所不同。轻的气体包括氢气、甲烷和氨气等,而重的气体包括丙烷、硫化氢、汽油和其他很多常见的有机溶剂。

  • 【分享】可燃气体和蒸气的检测

    一般概念在任何场所,我们都会遇到各种各样的可燃气体和蒸气。  • 可燃气体传感器在工业烤箱可燃性气体浓度检测中的应用

    首先工业烤箱,也就是涂层烘干室,是作为生产设备使用的,是生产和加工环节中的一个节点,一般是在产品涂装,烘烤阶段使用。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/10/QQ图片20221013104117.png][img=QQ图片20221013104117,467,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/10/QQ图片20221013104117-467x300.png[/img][/url]当然形式是多样的,比如有些设备没有高温,也没有烘干的字样,但是也是属于这一类设备的。回流焊设备,回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到线路板上的,这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。回流焊设备又分为多种:[b]根据技术分类热风回流焊:[/b]热风式回流焊炉通过热风的层流运动传递热能,利用加热器与风扇,使炉内空气不断升温并循环,待焊件在炉内受到炽热气体的加热,从而实现焊接。热风式回流焊炉具有加热均匀、温度稳定的特点,PCB的上、下温差及沿炉长方向的温度梯度不容易控制,一般不单独使用。自20世纪90年代起,随着SMT应用的不断扩大与元器件的进一步小型化,设备开发制造商纷纷改进加热器的分布、空气的循环流向,并增加温区至8个、10个,使之能进一步精确控制炉膛各部位的温度分布,更便于温度曲线的理想调节。全热风强制对流的回流焊炉经过不断改进与完善,成为了SMT焊接的主流设备。[b]热板传导回流焊:[/b]这类回流焊炉依靠传送带或推板下的热源加热,通过热传导的方式加热基板上的元件,用于采用陶瓷(Al2O3)基板厚膜电路的单面组装,陶瓷基板上只有贴放在传送带上才能得到足够的热量,其结构简单,价格便宜。中国的一些厚膜电路厂在80年代初曾引进过此类设备。[b]红外(IR)回流焊炉:[/b]此类回流焊炉也多为传送带式,但传送带仅起支托、传送基板的作用,其加热方式主要依红外线热源以辐射方式加热,炉膛内的温度比前一种方式均匀,网孔较大,适于对双面组装的基板进行回流焊接加热。这类回流焊炉可以说是回流焊炉的基本型。在中国使用的很多,价格也比较便宜。[b]红外线+热风回流焊:[/b]20世纪90年代中期,在日本回流焊有向红外线+热风加热方式转移的趋势。它足按30%红外线,70%热风做热载体进行加热。红外热风回流焊炉有效地结合了红外回流焊和强制对流热风回流焊的长处,是21世纪较为理想的加热方式。它充分利用了红外线辐射穿透力强的特点,热效率高、节电,同时又有效地克服了红外回流焊的温差和遮蔽效应,弥补了热风回流焊对气体流速要求过快而造成的影响。这类回流焊炉是在IR炉的基础上加上热风使炉内温度更加均匀,不同材料及颜色吸收的热量是不同的,即Q值是不同的,因而引起的温升AT也不同。例如,lC等SMD的封装是黑色的酚醛或环氧,而引线是白色的金属,单纯加热时,引线的温度低于其黑色的SMD本体。加上热风后可使温度更加均匀,而克服吸热差异及阴影不良情况,红外线+热风回流焊炉在国际上曾使用得很普遍。由于红外线在高低不同的零件中会产生遮光及色差的不良效应,故还可吹入热风以调和色差及辅助其死角处的不足,所吹热风中又以热氮气为理想。对流传热的快慢取决于风速,但过大的风速会造成元器件移位并助长焊点的氧化,风速控制在1.Om/s~1.8ⅡI/S为宜。热风的产生有两种形式:轴向风扇产生(易形成层流,其运动造成各温区分界不清)和切向风扇产生(风扇安装在加热器外侧,产生面板涡流而使各个温区可精确控制)。[b][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]回流焊接:[/b][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]回流焊接又称[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]焊(VaporPhaseSoldering,VPS),亦名凝热焊接(condensationsoldering)。加热碳氟化物(早期用FC-70氟氯烷系溶剂),熔点约215℃,沸腾产生饱和蒸气,炉子上方与左右都有冷凝管,将蒸气限制在炉膛内,遇到温度低的待焊PCB组件时放出汽化潜热,使焊锡膏融化后焊接元器件与焊盘。美国将其用于厚膜集成电路(IC)的焊接,气柏潜热释放对SMA的物理结构和几何形状不敏感,可使组件均匀加热到焊接温度,焊接温度保持一定,无需采用温控手段来满足不同温度焊接的需要,VPS的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]中是饱和蒸气,含氧量低,热转化率高,但溶剂成本高,且是典型臭氧层损耗物质,因此应用上受到极大的限制,国际社会现今基本不再使用这种有损环境的方法。[b]激光回流焊,光束回流焊:[/b]激光加热回流焊是利用激光束良好的方向性及功率密度高的特点,通过光学系统将激光束聚集在很小的区域内,在很短的时间内使被加热处形成一个局部的加热区,常用的激光有C02和YAG两种,是激光加热回流焊的工作原理示意图。激光加热回流焊的加热,具有高度局部化的特点,不产生热应力,热冲击小,热敏元器件不易损坏。但是设备投资大,维护成本高。[b]热丝回流焊:[/b]热丝回流焊是利用加热金属或陶瓷直接接触焊件的焊接技术,通常用在柔性基板与刚性基板的电缆连接等技术中,这种加热方法一般不采用锡膏,主要采用镀锡或各向异性导电胶,并需要特制的焊嘴,因此焊接速度很慢,生产效率相对较低。[b]热气回流焊:[/b]热气回流焊指在特制的加热头中通过空气或氮气,利用热气流进行焊接的方法,这种方法需要针对不同尺寸焊点加工不同尺寸的喷嘴,速度比较慢,用于返修或研制中。[b]感应回流焊:[/b]感应回流焊设备在加热头中采用变压器,利用电感涡流原理对焊件进行焊接,这种焊接方法没有机械接触,加热速度快;缺点是对位置敏感,温度控制不易,有过热的危险,静电敏感器件不宜使用。[b]聚红外回流焊:[/b]聚焦红外回流焊适用于返修工作站,进行返修或局部焊接。[b]根据形状分类台式回流焊炉:[/b]台式设备适合中小批量的PCB组装生产,性能稳定、价格经济(大约在4-8万人民币之间),国内私营企业及部分国营单位用的较多。[b]立式回流焊炉:[/b]立式设备型号较多,适合各种不同需求用户的PCB组装生产。设备高中低档都有,性能也相差较多,价格也高低不等(大约在8-80万人民币之间)。国内研究所、外企、企业用的较多。[b]根据温区分类[/b]回流焊炉的温区长度一般为45cm~50cm,温区数量可以有3、4、5、6、7、8、9、10、12、15甚至更多温区,从焊接的角度,回流焊至少有3个温区,即预热区、焊接区和冷却区,很多炉子在计算温区时通常将冷却区排除在外,即只计算升温区、保温区和焊接区。按照我国的标准,SMT生产车间是需要配可燃气体浓度报警器的,事实上,在高温过程中,会产生气体,尤其是焊接的各种焊料和一些有机物料。 高温炉、高温烤箱由于原材料、设备运转在高温烘烤的环境下,产生热量,材料会进行分解,从而产生了可燃性的气体。可燃气体在烤炉、烤箱内部、进出气口以及空气中就会形成聚集。如达到燃烧的三要素,极有可能会发生燃烧爆炸的危险。可燃气体浓度报警器就是检测气体浓度泄漏报警的仪器。[b]当工业环境中可燃或有毒气体泄漏时[/b],当可燃气体浓度报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的报警点时,可燃气体浓度报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障人身财产安全。可燃气体浓度报警器中核心元器件可燃气体传感器可以采用进口[b]可燃气体传感器 [url=https://www.isweek.cn/127.html]TGS816[/url]:可燃气体传感器TGS816[/b]不仅可检测多种可燃气体,而且采用了陶瓷底座,可耐受200°C高温的使用环境,对甲烷、丙烷与丁烷气体具有很高的灵敏度,是监控LNG与LPG最为理想的传感器。由于其对多种气体拥有灵敏度,可广泛运用于各种领域,因此是一款价廉物美的优秀传感器。费加罗传感器的敏感素子由二氧化锡(SnO2)半导体构成,其在清洁的空气中电导率很低,当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。[img=日本figaro 可燃气体传感器,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171017/59e5b1e118d39.jpg[/img]那么报警器应该如何安装呢?[b]可燃气体浓度报警器安装位置:[/b]探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:◆ 直接受蒸汽、油烟影响的地方;◆ 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;◆ 水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);◆ 温度在-40℃以下或55℃以上的地方;

  • 固定式压力容器检验除了符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求,还需要满足推荐性标准的要求,市场监管总局回复

    [b]固定式压力容器检验除了符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求,还需要满足推荐性标准的要求[/b][color=#999999][back=transparent]留言日期:2023-05-25[/back][/color]尊敬的总局领导:关于固定式压力容器检验除了符合《固定式压力容器安全技术监察规程》 (TSG 21-2016)及第1号修改单的要求,还需要满足推荐性标准的要求吗?请领导百忙中给予解答:实例:某医院使用液氧储罐进行中心供氧,每周液氧罐车对液氧储罐进行一次充装,该液氧储罐是否属于储运设备?储罐的安装位置距院内车辆必经道路7米,距院外人行通道5米,公路10米;检验符合《固定式压力容器安全技术监察规程》 (TSG 21-2016)及第1号修改单的要求,如果该液氧储罐属于储运设备,则不满足推荐性标准《低温液体储运设备 使用安全规则》 (JB/T6898-2015)的要求:4.2.11液氧的储存、气化、充装、使用场所的周围20m内严禁明火,杜绝一切火源,并应有明显的禁火标志。(难以解决的问题1:进入医院的车辆必须戴阻火器,不在医院管辖范围内的院外行人在人行通道上行走不得有明火,院外公路上行驶车辆的必须戴阻火器)4.5.7液氧容器内的液氧应定期通过底部排液管进行乙炔含量分析,至少每月分析一次,……。(难以解决的问题2:液氧储罐底部无排液管,每周液氧罐车对液氧储罐进行一次充装,且有医用氧气的证明文件,液氧储罐内的乙炔从何而来,至少每月分析一次是分析近几日的液氧储罐的乙炔含量)上述问题如何处理,谢谢![align=center][img]https://xgzlyhd.samr.gov.cn/gjjly/img/fd-a-avator.png[/img][/align][b]回复部门: 特种设备安全监察局[/b][color=#999999][back=transparent]时间:2023-05-26[/back][/color]回复:请查阅设计文件是否属于《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)范围内压力容器,若属于请按《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)相关要求进行使用管理。标准问题请咨询标准归口单位或标准起草单位。  • 【原创大赛】拆解理研GP-82型便携式可燃气体检测仪

    【原创大赛】拆解理研GP-82型便携式可燃气体检测仪

    日本是世界上最早发明燃气报警器的国家,在气体探测器研制、报警器性能上均处于国际领先地位,其中理研(RIKEN)、费加罗(FIGARO)是专门研制、生产可燃气体报警器的厂家,他们的产品以采用最先进的传感器、响应快、性能可靠、寿命长而著称。此次拆解的是理研(RIKEN)GP-82型便携式可燃气体检测仪。一、仪器基本情况装在皮套中,便于携带。该仪器平时很少使用,保管的较好,成色新:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300840_568666_1807987_3.jpg理研(RIKEN)早期产品的标签非常简易,采用不干胶(当年用不干胶标签可是时髦)。该机生产日期1984年10月:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300840_568667_1807987_3.jpgGP-82型便携式可燃气体检测仪采用接触燃烧方式气体传感器,右边是传感器坚固的金属外罩:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300840_568668_1807987_3.jpg侧面是使用功能区:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300840_568669_1807987_3.jpg仪器使用2节AA(5号)电池:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568670_1807987_3.jpgGP-82技术指标:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568671_1807987_3.jpg二、仪器工作及电路原理工作原理:该仪器是催化型可燃性气体检测仪。是利用铂丝加热后的电阻值变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在催化剂作用下,检测元件铂丝表面发生氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,从而使铂丝的电阻值发生变化,并引起铂丝两端的电压值相应发生变化。这个电信号被送入电路处理,显示出被测可燃性气体浓度。电路原理:见下面电路框图,仪器的传感器采用检测元件(红色)和补偿元件(蓝色)与固定电阻和调零电位器构成检测电路(惠斯通电桥结构)。检测元件与补偿元件结构相同,只是检测元件的铂丝外面涂覆有催化剂,补偿元件作为参比功能、铂丝外面没有涂覆催化剂。仪器通电后,铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零。当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件(红色)上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大;桥路中的蓝色补偿元件没有催化剂层,遇到可燃气体不能燃烧,其铂丝电阻不变,这样使电桥失去平衡,从而有电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液晶板显示出可燃性气体的浓度。当被测可燃性气体浓度超过限定值时,通过电压比较器对比分析,控制声光电路,蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮,发出报警信号。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568672_1807987_3.jpg三、电路主要元件卸下仪器后背中间一颗固定螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568673_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568674_1807987_3.jpg这是电源模块:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568675_1807987_3.jpg电源模块下面是A/D转换器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300900_568709_1807987_3.jpgTSC公司的7106CPL是一款专为液晶数字万用表设计的三位半双积分A/D转换器,在本机直接驱动液晶显示板:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568677_1807987_3.jpg电路板上,ICL7660CPA是小功率极性反转电源变换器,为电路中的运放提供负电源;三只CA3078AE是2MHz 微功耗单运算放大器,一只作前级放大,一只作电路调理,一只作比较电路(当超过设定值时,发出报警控制信号),绿色的元件是绕线式调零电位器,黄色的元件是报警范围设置电位器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568678_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300841_568680_1807987_3.jpg这是电源开关、报警信号输出插孔:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568681_1807987_3.jpg黑色圆柱体是蜂鸣器,当气体浓度超范围时“滴滴滴”报警:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568682_1807987_3.jpg电路主板背面:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568684_1807987_3.jpg液晶显示器采用插足结构,插在镀金插座内,非常耐用和可靠:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568683_1807987_3.jpg四、传感器拆解传感器安装在仪器右上角,取出传感器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568686_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568687_1807987_3.jpg传感器插脚是镀金的,确保接触良好:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568688_1807987_3.jpg取下卡簧:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568689_1807987_3.jpg从中取出探头:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568690_1807987_3.jpg传感器外筒内部是金属过滤器,过滤空气中大颗粒灰尘、杂质:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300842_568691_1807987_3.jpg两只传感器元件(检测元件与补偿元件)插在基座上:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509300843_568692_1807987_3.jpg检测元件与补偿元件(顶部有红漆)分别装在金属匣内,圆孔口处有一层稀疏的玻璃纤维。可以看出右边的检测元件工作时有温度,玻璃纤维要明显更稀疏一些:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/im

  • 有害气体检测仪选用原则

    气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。  有害气体检测仪选用原则:  1、明确检测目的,选择仪器类别  简而言之,有害气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。  危险场所有害气体有三种情况,第一、无毒(或低毒)可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。前两种情况容易确定,第一测爆,第二测毒,第三种情况如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆。  测爆选择可燃气体检测仪,测毒选择有毒气体检测仪。  2、明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式)  生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式(或袖珍式)仪器。  3、明确检测对象,择优选择仪器型号仪器型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项主要内容,选择仪器型号时要考虑以下几点原则:  ①生产厂家讲诚信、信誉好、生产的质量有保证,通过了ISO9002质量体系认证,具有技术监督部门颁发的CMC生产许可证,具有消防、防爆合格证。  ②选择的型号产品功能指标要符合国标GB12358-90,GB15322-94,GB16808-1997等标准的要求。  ③仪器的检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。

  • 可燃气体检测仪应用时的注意事项

    可燃气体检测仪应用时的注意事项 可燃气体检测仪定点式安装一经就位,其位置就不易更改。根据多年来积累的工作经验,具体应用时应考虑以下几点。 (1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。 (5)对于存在较大可燃气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。 (6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。 (7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。 (8)对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。 根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。

  • 关于公开征求国家生态环境标准《固定式碘化钠γ谱仪连续监测技术规范(征求意见稿)》意见的通知

    为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国核安全法》,规范辐射环境监测工作,我部组织编制了国家生态环境标准《固定式碘化钠γ谱仪连续监测技术规范(征求意见稿)》,现公开征求意见。标准相关资料可登录我部网站(http://www.mee.gov.cn/)“意见征集”栏目检索查阅。  各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。请于2023年11月10日前将书面意见反馈我部,意见电子版请发送至联系人邮箱。  联系人:生态环境部核设施安全监管司李飒、马磊  电话:(010)65646036、65646035  传真:(010)65646904  邮箱:lisa@chinansc.cn  地址:北京市东城区东安门大街82号  邮编:100006  附件:  1.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202310/W020231008331907441275.pdf]征求意见单位名单[/url]  2.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202310/W020231008331908395157.pdf]固定式碘化钠γ谱仪连续监测技术规范(征求意见稿)[/url]  3.[url=https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202310/W020231008331908757499.pdf]《固定式碘化钠γ谱仪连续监测技术规范(征求意见稿)》编制说明[/url][align=right]  生态环境部办公厅[/align][align=right]  2023年9月28日[/align]  (此件社会公开)  抄送:生态环境部辐射环境监测技术中心。

  • 特种气体探测系统

    特种气体探测系统

    [b]特种气体探测系统[/b]储存、输送、使用特种气体的区域应设置特种气体探测装置。自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性、氧化性气体的使用场所、技术夹层等可能发生气体泄露处,气体设备间、气瓶柜和阀门箱的排风管口处,生产工艺设备的可燃性、自燃性、毒性、腐蚀性、氧化性气体接入阀门箱及排风管内。生产工艺设备的特种气体的废气处理设备排风口处、惰性气瓶间等,均需要设置探测装置。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909190943102333_5444_3989203_3.jpg!w690x690.jpg[/img][b]特气泄露报警装置设定:[/b]1. 可燃、自燃气体、有毒气体检测装置应设置一级报警或二级报警,其中常规的检测报警仅需一级报警,当需要联动控制时,检测装置应具有一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号至一级报警联动控制系统。2. 自燃、可燃性、毒性气体的一级报警设定值应小于或等于25%可燃性气体爆炸浓度下限值,二级报警设定值应小于或等于50%可燃性气体爆炸浓度下限值。毒性气体的一级报警设定值应小于或等于50%空气中有害物质的最高允许浓度值,二级报警设定值应小于或等于100%空气中有害物质的最高允许浓度值。3. 自燃性、可燃性气体检测报警响应时间应符合:扩散式应小于20s,吸入式应小于15s。毒性气体检测报警:扩散式应小于40s,吸入式应小于20s。4. 配有 PLC 的气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘宜通过通讯接口与气体管理控制系统通信。5. 特种气体相对密度小于或等于0.75时,特种气体探测器应同时设置在释放源上方和厂房最高点易积气处。特种气体相对密度大于0.75时,特种气体探测器应设置在释放源下方离地面0.5m处。

  • 【我们不一YOUNG】+温室气体监测技术应用之地面探测

    在人为温室气体排放中,地面点源排放占比最高。典型的点源排放主要包括火电、钢铁、石化、化工等重点行业固定点源及高架点源等工业点源排放。此外,城市也是二氧化碳排放的主要来源,包括地面交通、城市餐饮集中区等典型城市点源排放,废弃物处理行业的废弃物填埋场和污水处理过程点源排放,以及农林畜牧养殖业点源排放等。针对地面点源温室气体监测,又分为原位点式探测和开放光路区域式探测两种方式,代表性检测技术有NDIR、TDLAS、CRDS、OA-ICOS和FTIR。原位点式探测仪器,其内部设计有密封式或开放式吸收池,面向的是环境中特定位置处或密闭舱室内的温室气体监测,仪器便携性好,可以通过移动监测仪器实现不同点位的温室气体原位探测,适用于小范围区域的气体排放监测,代表性检测仪器包括美国Licor公司生产的NDIR便携式CO2分析仪、Picarro公司生产的CRDS高精度CO2/CH4/N2O分析仪、中国科学院安徽光机所研制的OA-ICOS高精度CO2/CH4分析仪等。开放光路区域式探测仪器,利用一对收发光学端,面向开放区域下的温室气体监测,适用于几十米至几百米范围的较大空间尺度监测,代表性检测仪器包括安徽蓝盾光电子股份有限公司生产的TDLAS开放光路长光程CO2/CH4分析仪和中国科学院安徽光机所研制的FTIR开放光路CO2/CH4分析仪。

  • 对JJG693- 2011《可燃气体检测报警器》检定规程的理解

    对JJG693- 2011《可燃气体检测报警器》检定规程的理解 李灵 可燃性气体是指能够与空气(或氧气)在一定的浓度范围内形成混合气,遇到火源会发生爆炸,燃烧过程中释放出大量有能量的气体。可燃性气体涉及的种类很多,常见的有:甲烷、丙烷、丁烷、氢气、乙炔、乙烯、丁烯以及有机挥发物等。总之根据工业场合的不同,存在的碳氢化合物多达100多种,可参见JJG693-2011《可燃气体检测报警器》检定规程附录E所列123种可燃气体。 一、理解规程的重要性 可燃气体检测报警器,属于安全防护设备,在石油、化工、电子、航空、航海、矿井以及使用天然气的餐饮等多行业安装使用。这些用于气体含量测量的计量器具均采用相对法,其准确性、可靠性以及量值的统一性和可比性,直接关系监控、管理和执法的公正性。所以正确理解、执行检定规程,开展检定,是保证测量准确的主要措施。笔者现就工作中相关修订条款的理解叙述如下: 二、对规程修订的主要内容的理解 1.扩大了被检仪器范围 由于测量环境不同,测量目的和对测量环境的要求不同,所以在用的可燃气体检测报警器的显示单位通常有ppm(10-6)、%(10-2)、%LEL,还有半定量的检漏仪等。JJG693-2011中包含了上述显示单位的所有仪器低浓度(0~10000)μmol/mol、爆炸下限(0~100)%LEL和高浓度(0~100)%的仪器。 2.修订了量程漂移指标 将JJG693-2004中的±5%FS,调整为±3%FS;使量程漂移指标更为合理。 3.修订了报警误差 可燃气体检测报警器的主要功能是能报警,JJG693-2011规定检定仪器的报警功能, 判定报警器的报警功能是否正常; 测量仪器的报警值(即报警动作值),报警动作值是用户最关心的数据。规程修订以后,对没有量值显示的报警器,也可以采用报警设定点上下不同浓度值的标气检测报警器,得到报警动作值。 4.对气体标准物质的规定 规程规定“采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,如氢、乙炔、甲烷、异丁烷、丙烷、苯、甲醇、乙醇等。若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。标准气体的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质。气体标准物质的扩展不确定度不大于2%(k=2)。也可采用标准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质”。 因为催化燃烧原理的可燃气体检测报警器几乎对所有碳氢化合物都有响应,但是响应灵敏度大不相同。如:苯和醇类气体对催化燃烧式传感器灵敏度一个偏高、一个偏低。为了使安装和使用中的可燃气体检测报警器测量准确,环境监控有效,所以采用的气体标准物质种类应该与用户或被测环境需要测量或监测的成分相同,也是使用相应的标准气体对仪器进行校准和检定。 JJG693-2011之5.1.2.1:若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。应理解为仪器和被监测场所均未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质(建议在证书报告中增加:检定/校准结果仅对被测对象有效的声明)。仪器未注明所测气体种类,但知道所测场所气体种类必须按规程要求用种类相同的气体标准物质进行检定和校准。 5.标准气体稀释装置的作用 JJG693-2011去掉了JJG693-2004附录B中的“标准物质溯源要求” 将标准气体稀释装置列入正文,使检定工作更方便和实用。 原因一:JJG693-2011包括的仪器种类多、原理多、气体种类多、量程范围宽,覆盖的仪器面广。可以说从1×10-6(检漏仪)到10-2(可燃气体测试仪),更多的是(0~100)%LEL可燃气体检测报警器。催化燃烧原理的可燃气体检测报警器对所有碳氢化合物均有反应,但是每种气体的响应系数是不同的。所以JJG693-2011规定使用与被测环境待测气体相同的标准气体校准和检定可燃气体检测报警器,若都用瓶装气体标准物质的话,不但是耗费大,也无法满足工作的需要。 原因二: 复合气体检测报警器的使用量逐年增多,常见的有:可燃气体、一氧化碳、硫化氢和氧气,一台仪器涉及4种气体,虽然JJG693-2011不包括一氧化碳、硫化氢和氧气,但是一台仪器用户不方便送几家单位检定。检定一台上述四合一的复合气体仪器按最少3种浓度计算, 单量程的仪器检定至少需要12瓶气体标准物质, 而多量程就需要更多瓶气体标准物质。并且如像瓶装低浓度的标气(如硫化氢、二氧化硫、氨气、氮氧化物等有毒气体),环境检测是低浓度,而钢瓶包装在储存时,由于瓶体、阀门等吸附作用,长期储存会造成浓度值不准确。 原因三:有了标准气体稀释装置,不管是可燃气体,还是硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、VOC等仪器,只要配备了高浓度标气,通过稀释都能得到需要的浓度点。 原因四:操作方便、快捷、工作效率高、溯源简单、满足检定要求、节省经费、保护实验环境。 6.证书和结果通知书内页格式的修订 JJG693-2011修订了检定证书和检定结果通知书内页格式。JJG693-2011在附录B中给出了每点的标准值、仪器3次的平均值和每点的示值误差,使用户一目了然地知道每台仪器的具体性能和指标。 作者单位【江苏省苏州市计量测试研究所】