  • 【转帖】华北电力大学实验室安全技术管理规程!

    网上见到华北电力大学实验室安全技术管理规程,感觉是一个很不错的范本,大家可以借鉴。华北电力大学实验室安全技术管理规程 一、总则 1. 为确保国家财产和人身安全以及教学、科研、实验工作的服利进行,特制订本规程。 2. 实验室系统的各级领导,必须重视安全技术工作,加强对安全技术工作的领导和检查 有关安全技术规程的执行。坚持经常性的安全技术培训,消灭各种不安全因素和事故隐患,加强学习,不断提高实验室安全技术管理水平。 3. 每个实验室要有一位实验室主任分管安全技术工作,并指定一名兼职安全员,履行安全技术监督、检查和指导职责,有权制止违章指挥与违章操作,各级领导必须支持安全员的工作。 4. 进入实验室的所有人员,必须遵守各项安全技术规章制度、熟悉安全操作规程。 5. 实验室采用新技术装备和新的实验操作方法时,必须提前对操作人员进行安全技术培训。 6. 实验室工作人员,必须按规定正确使用个人防护用品及安全技术、卫生设施。 7. 实验室各种仪器设备、作业岗位、实验房间,都必须建立完善的安全技术操作规程。 8. 每学期初和节假日放假前.实验室要组织一次全面的安全检查与安全教育活动, 本单位无力解决的隐患,要及时统计上报,求得解决。 9. 实验室的新建、改建、扩建工程及采用的新技术、新材料、新工艺及新设备,都必须有保障安全和消除有毒物质的设施,这些设施必须与主体工程同时设计、同时施工、、同时启用,这些工程必须报环保安技部门审查、批准直到验收,否则,不准施工和使用。 10. 实验室的建筑维修、设备安装以及管道地向等的施工现场,均应有专人负责安全工作。 11. 实验室如果发生爆炸、火灾、中毒、失盗等事故,必须及时报告保卫处和教务处实验管理科等有关部门和各级领导,并保护好事故现场,针对实际情况进行认真的调查和处理。 12. 各实验室应配备相应的足够数量的消防器材,并存放在固定、明显、易取之处、不准随意挪动和另作它用,消防器材应指定专人保管,按保卫部门有关规定定期进行检查维修,一年更换一次药剂。 二、实验室环境的安全 1. 实验室内,应保持设备、器材的安全、整齐、清洁。 2. 实验室内应杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。 3. 实验室各种仪器设备的安装、布局,必须符合有关标准,必须便于工作人员的安全使用和操作。 4. 实验室应有良好的通风、除尘及空气调节净化设施。 5. 实验室室用电及危险品的储存,均应按照规定执行。 三、实验室室电器设备的安全 1. 实验室所用电器设备的线路绝缘必须合乎规定并且完好无损,走线合理整齐。 2. 实验室的电器设备必须装有可熔保险或自动开关设施。 3. 电器设备的金属外壳,如因绝缘损坏而带电时,必须采取接地或接零的保护措施。 4. 电器设备和线路的安装要符合规定要求,设备开关和配电装置应有专人负责管理和定期维修。 5. 实验过程中必须使用电炉、电热器时,应经有关部门领导批准,并将电炉、电热器设置在固定位置,设专人负责保管。 6. 禁止用烘箱烘烤易燃品、爆炸品,在同一烘箱内,不准同时烘干不同性质的几种物品。 7. 产生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密封式电器设备,对易燃、易爆的工作场所,要使用防爆型电器设备。 四、实验室用电安全 1. 各实验室不得自行任意增加用电负荷,如必须使用需报教务处实验管理科、总务处技术室,经批准后方可进行安装使用。 2. 实验室必须严禁使用照明系统中的插座作为动力电源,以减少用电负荷,保证用电安全。配电盘不得用易燃材料制成。 3. 人体不可接触带电线路或带电结点。 4. 电源必须经过开关、保险丝之后接入电机等电器设备,接线、改线或拆线都必须在切断电源情况下进行。 5. 学生强立完成接线或改接线路后,必须经指导教师检查允许,招呼全组同学引起注意后,方可合上电闸。 6.操作开关应迅速果断,快合快断,以免产生电弧烧坏闸刀,合闸时应使刀片投入刀座,保持良好接触。 7. 不允许带电进行操作,如带电改接线路,带负荷改接电流表量程等。 8. 总电源由实验室工作人员掌管,其他人不得乱动。 9. 在做有关电机的实验时,应注意衣服、围巾、发辫及实验接线用的导线等不得卷入电机的旋转部分,不得用手或脚去促使电机起动或停转,以免发生危险。 10. 电机直接起动时,电流表和功率表电流端子应从线路中拆离。

  • 【原创大赛】采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置

    采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置 某电力用户,用电负荷约4300kWh,由于历史原因,进厂电源电压仅为6kV。供电企业对其贸易结算的电能计量装置,安装在进厂的6kV线路上。其中电压互感器是非国家标准制造的,变比为6kV/380V(其二次电压为380V,按照国家标准,电压互感器二次电压应为100V或100/√3V);电流互感器变比为600A/5A;电能表为电子式三相四线多功能电能表,该贸易结算电能计量装置,电能结算倍率为1894.7。在安装并使用该电能计量装置贸易结算之前,供电企业是使用位于该电能计量装置用户侧,相距大约10米处的另一电能计量装置进行贸易结算。其电压互感器是按国家标准制造的,变比为6kV/100V;电流互感器变比亦为600A/5A。该贸易结算电能计量装置退出运行后,该电力用户为其配置了三相三线有功、无功电能表,作为参考电能计量装置,电能计算倍率为7200。运行中该电力用户发现贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置所计电能约多6%。1 参考电能计量装置的检定和检查 受该电力用户委托,我们对由该电力用户管理的参考电能计量装置的电压互感器、电流互感器、电能表全部进行了检定,检定结论均为合格;且检查了该参考电能计量装置的现场接线,也正确无误。由于供电企业管理的贸易结算电能计量装置,其电压互感器变比为非标制造的6kV/380V。而一般情况下,电压互感器检定装置的标准电压互感器,二次电压仅为100V或100/√3V,因此该电压互感器不方便进行正常检定。何况实际工作中,大多数电力用户都是,除非很有把握得知,供电企业贸易结算的电能计量装置确有错误,否则是不会轻意向供电企业提出,对贸易结算电能计量装置进行检测的要求。2 巧妙比对两计量装置综合工作误差 尊重电力用户意愿,我们在不开启由供电企业管理,对电力用户贸易结算的电能计量装置铅封,仅能看到其电能表常数(6400/kWh)和电能脉冲指示灯的情况下,采用巧妙比对方法,比对贸易结算电能计量装置和参考电能计量装置的综合工作误差,对所计电能相差6%的结论进行验证,实现对贸易结算电能计量装置的监管。我们的比对方法如下: 将电能表现场校验仪置于由该电力用户管理的参考电能计量装置处,取参考电能计量装置互感器的二次电压和电流(即功率)信号,电能表现场校验仪的电能脉冲采样方式,设置为手动方式,但不对参考电能计量装置输出的电能脉冲采样,而是对贸易结算电能计量装置输出的电能脉冲采样,且输给电能表现场校验仪的被校电能表常数C,既不是参考电能计量装置的电能表常数,也不是贸易结算电能计量装置的电能表常数6400/kWh,而是由下式计算的等效被校表常数24320/ kWh。C=贸易结算电能表常数×参考电能计量装置倍率 =24320/ kWh 贸易结算电能计量装置倍率 用该方法多次测量,电能表现场校验仪显示的误差均为+5.2%,表明贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置互感器二次反映的电能多5.2%,由此验证了贸易结算电能计量装置所计电能,相对于经全面检测均合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论。实现了对贸易结算电能计量装置的监管。3 开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后的检测 由于贸易结算电能计量装置所计电能,较合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论得到了验证。我们向供电企业提出了:开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封,进行检查的要求。开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后,我们首先对贸易结算电能计量装置的电能表进行了现场校准,电能表接线正确、工作误差在实验室检定允许的误差限内。在确定了两电能计量装置对应相别后,同时测量对应的电流和电压。对应相电流一致,但对应相的线电压测量,我们发现了问题所在。根据贸易结算电能计量装置的组合互感器铭牌给出的电压变比为6kV/380V,这也是供电企业对该电力用户贸易结算的电压变比。按理应该是,当参考电能计量装置对应的线电压为100V时,贸易结算电能计量装置对应的线电压应为380V,但测量结果为400V。显然由此定会使贸易结算

  • 电能表检定装置与电能表标准装置的区别?

    1请问:在计量标准考核(复查)申请书和相应技术报告的"计量标准名称"一栏中应该填写"三相电能表检定装置"还是"三相电能表标准装置"?2请问:如果是称谓为单相电能标准装置,那么"计量标准名称"应该写为"单相交流电能表标准装置"而不能简单地"单相电能表标准装置"?3请问:申请书"拟开展的检定或校准项目"是不是可以将不写"单相机电式交流电能表"因为这种单相机电式电能表已经淘汰没有人使用,那三相机电式电能表现在还在生产和使用吗?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009061735292980_5536_3520275_3.png[/img]

  • 【转帖】关于电子式电能表检定装置几个问题的说明

    关于电子式电能表检定装置几个问题的说明彭平  由于电子式电能表构造不同,用来检定电子式电能表的检定装置也有所不同,电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验以及首次和周期检定也有所不同。作为两个规程的主要起草人,现将经常遇到的问题加以简要说明,以便在实际工作中实现电能量值的统一。   1电子式电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验应按照国家计量技术规范JJF10361993《交流电能表检定装置试验规范》的规定进行;电子式电能表检定装置的首次检定、周期检定和仲裁检定应按照国家计量检定规程JJG5971989《交流电能表检定装置》的规定进行。   2电子式电能表与感应式电能表在构造上的最大区别,是电流回路与电压回路不能分开,而我国大量应用的是虚负荷法电能表检定装置,它的特征是电流回路与电压回路分开,感应式电能表有一个挂钩,检定时将挂钩分离,这时电能表的电流回路与电压回路分开,检定完毕,将挂钩重新挂好,电流回路与电压回路不再分开,这样检定要求和使用要求都得到了满足。电子式电能表不能实现电流回路与电压回路的分开,不能在虚负荷法电能检定装置上检定。   3电子式电能表应在实负荷法电能表检定装置上检定。实负荷法电能表检定装置的特征是电流回路与电压回路不能分开,国外使用实负荷法检定装置,这种装置制造困难,造价很高,我们可以将虚负荷法的检定装置加以改造,使两种电能表都能检定,从而节约资金。   4电子式电能表检定装置的电压互感器应使用专用的隔离电压互感器,普通的电压互感器初级接被检电能表,次级接标准电能表,互感器的误差来源于负载,次级标准表的负载是稳定的,互感器的合成误差是稳定的,装置的整体误差也是稳定的。电子式电能表检定装置的电压回路需要隔离,被检电能表就不能接在电压互感器的初级,只能接在电压互感器的次级,有些装置将标准电能表接在电压互感器的初级,这是错误的。如前所述,电压互感器的误差来源于负载,当电压互感器的次级接1只表、2只表……12只表……24只表……N只表时,电压互感器的负载发生了很大的变化,误差也随之变化。电子式电能表检定装置有时也检定感应式电能表,两者相比负载相差是很大的;这时互感器的合成误差是一个变化的值,装置的整体误差也是一个变化的值,由于情况复杂,保证检定装置的整体误差非常困难。   最好的办法是使用专用的隔离电压互感器,这种互感器初级是供电绕组,次级为比例绕组。我们把标准电能表接在次级比例绕组的1号W21(W表示绕组,2表示次级或二次,1表示第一个比例绕组)上,被检电能表接在次级比例绕组的任意位置上,只要包括W21,这时无论是接了1只表、2只表……12只表……24只表……N只表,也无论是哪种电能表,无论负载怎样变化,U21、U22、U23、U24、U25……U2N(U表示电压,2表示次级或二次,1表示第1个比例绕组、2表示第2个比例绕组、N表示第N个比例绕组)就能保证装置整体误差的要求。   5专用隔离电压互感器的检定应按三绕组互感器的检定方法进行,由初级(供电绕组)供电,次级(比例绕组)的各个比例绕组互相比较U21/U22;U21/U23,U21/U24……U21/U2N;这种检定可以与标准电压互感器比较,也可以用自校法进行,负载一般应在额定负载8VA,COSφ=0.8;下限负载2VA,COSφ=0.8的负载下进行。   6有些电子式电能表检定装置使用隔离变压器代替电压互感器,这是不允许的。因为许多互感器的性能是变压器所不具备的,比如稳定性等,而且也违背了国家标准和国家计量技术规范的规定,应按照JJF1036-1993表7和JJG597-1989表4的规定配置互感器。   7电子式电能表检定装置的测量误差和标准偏差估计值的检定应按JJF1036-1993第29条、30条、31条和JJG597-1989第31条、32条的规定进行。但是,应该在每个测量回路分别进行,只要有一个回路不合格即判断为不合格。 作者单位:河南省计量测试研究所

  • 发酵车间技术管理分类

    车间技术管理分类 .按照级别分成三类 1、车间级技术管理 2、岗位级技术管理 3、班组技术管理 按照内容分为三类 1、对工艺规程的管理 2、对操作法(SOP)的管理 3、对临时操作变更的管理

  • 计量检定规程或技术规范管理制度

    [align=center]计量检定规程或技术规范管理制度[/align]为了确保保证及时使用有效的计量检定规程或技术规范,规范计量检定规程或技术规范等资料的保管和使用行为,特制定本制度。1、凡新购或在用计量检定规程或技术规范均应建档保管,依据文件管理程序受控管理。2、计量检定规程或技术规范管理及技术档案管理工作由业务室专业资料员负责收集、整理,分类保存。并由业务室对检定规程或技术规范及时根据国家修订情况进行检索和更新,并确保各业务科室得到并使用有效的计量检定规程或技术规范。3、凡新购或在用计量标准器具的合格证、使用说明书、电子资料、科研材料、检验单等均应建档保管。4、历次送检的计量标准器具,其检定后的合格证及检定结果,均应归档。5、历年的计量标准器具帐册、周期检定计划表、工作计划、总结等必须归档。6、参加各种业务会议带回的资料,应专门立卷。7、本部门人员查阅检定规程或技术规范等业务技术资料,应办理借阅手续。8、外单位借阅检定规程或技术规范等资料时,须经所领导批准;索取资料时,应收工本费。9、负责资料管理的工作人员调动工作时,应办清交接手续,不得个人带走。[align=center] [/align]

  • 【原创】在检定装置自动化水平高的今天,不能忽视规程的学习!

    随着科学技术的进步,出现了不少全自动的检定装置,几乎检定员只要按检定装置说明书操作检定装置就能完成整个检定工作。但是作为检定人员还是很有必要认真学习掌握规程,否则的话万一检定装置生产者对规程的理解有偏差的话,岂不是我们会跟着一直错下去的,到时我们还还是得承担相当的责任哦!本来也是,毕竟我们是计量的专行,而检定装置生产者,他们首先是电子技术等方面的专家,难免对规程的理解不如我们。 我有这样的经验,在电能表电子台出台之初,国内不少生产厂家误差计算公式设计错误,导致检定结果错误!情况是这样: 生产厂家将误差计算公式错为:(算定脉冲数-实测脉冲数)/算定脉冲数*100%,因为人家主要是搞软件设计的,所以以为算定脉冲数是真值,实际上实测脉冲数才是真值。应该是:(算定脉冲数-实测脉冲数)/实测脉冲数*100%才对。 为什么众多厂家都没能发现该错误,因为该错误有相当的隐蔽性,在误差较小时,如100kWh相差2kWh,(100-98)除100和98都是+2.0%。为此事我还在《中国计量》1999年第9期上发表了《慎防电能表校验仪误差计算有误一文》。

  • 你们的技术管理层是怎么设置的?

    技术管理者的职责:—全面负责技术活动运做,确保技术资源—重大技术决策—技术文件审批—技术人员能力确认—控制人、机、料、法、环、测全过程涉及的技术问题这些职责,只有技术负责人1人能否满足工作需要,你们实验室对技术管理层人员是怎样安排的呢?

  • 【资料】电能表计量知识

    [b]Ⅰ 类电能计量装置 [/b]月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW 及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 [size=3][b]Ⅱ类电能计量装置[/b] 月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW 及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅲ类电能计量装置[/b] 月平均用电量10万kWh 及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW 以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kVA 及以上的送电线路电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅳ类电能计量装置[/b] 负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅴ类电能计量装置[/b] 单相供电的电力用户计费用电能计量装置。[/size][b]二、电能计量装置的技术要求[/b] [size=3][b]1.电能计量装置的接线方式[/b] (1)接入中注点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。 (2)接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 (3)低压供电,负荷电流为50A 及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 (4)对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。 [/size][size=3][b]2.准确度等级[/b] (1)各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于表1所示值。 表1 准确度等级 电能计量装置类别 准确度等级 有功电能表 无功电能表 电压互感器 电流互感器 Ⅰ 0.2S或0.5S 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅱ 0.5S或0.5 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅲ 1.0 2.0 0.5 0.5S Ⅳ 2.0 3.0 0.5 0.5S Ⅴ 2.0 - - 0.5S [/size][size=3]* 0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。 [/size][size=3](2)Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。 [/size][size=3][b]3.电能计量装置的配置原则 [/b](1) 贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。 (2) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3) 计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置,宜配置准确度等级相同的主副两套有功电能表。 (4) 35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5) 安装在用户处的贸易结算用电能计量装置,35kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱;kVA20 电压供电的用户,宜配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱。 (6) 贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7) 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。 (8)互感器实际二次负荷应在25%—100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8—1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (9) 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。 (10)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。 (11)经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。 (12)执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置;按最大需量计收基本电费的用户应装设具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。 (13)带有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T 645的要求。 (14)具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。[/size][b]三、故障处理及电量追退管理办法[/b] [size=3]1.电能计量人员接到电量异常、计量不准确、或者电能计量装置故障时,应及时到现场检查电能表、互感器及二次回路,查明故障原因。 2.发现电能表、互感器故障应立即到达现场,立即更换。烧表24h处理完、城区表计(含互感器)故障处理不超过5天,其他地区不超过7天。 3.追退电量处理: 对由于电能计量装置故障引起的电量差错,装表班长需要进行追补电量的计算。计量人员按照电能计量装置故障引起的电量差错的时间、原因按有关规定计算追退电量,计算的结果由计量专工签字后,随工作票向下传递。 4.有以下三种情况需要追退电量: 1)日常工作的追退:如由于现场工作原因甩表(习惯用语)用电电量的追补,由装表班进行追补计算,经确认后将追补电量录入计算机。 2)由于计量差错及窃电引起的追退:如缺相、短TA、安装错误等原因引起,由计量人员进行追退电量的计算,计量专工审批。若追退电量数额较大(追退电量在10万kWh及以上)的需要主管领导审批。 3)其他原因:如烧表、卡字、跳字、潜动、丢表等,由营业电费人员进行电费追退。 5. 追退电量应按照华北电力集团公司《实施细则补充规定》中的有关电能计量装置失准追退电量规定计算 [/size]

  • 【分享】三相电能表检定装置测量结果不确定度的评定

    [em09502]一、简述测量依据:JJG307-1988《交流电度表 三相三有功电度表DS862-2 DS862-4 检定规程》。测量标准:三相电能表 导轨式安装电能表ADL300-EF/C 检定装置,型号SDX-1,规格3×(100~400)V;3×(0.1~50)A,准确度级别0.2级。环境条件:温度(20±2)℃,相对湿度(35~85)%。测量对象:三相四线有功电能表,准确度等级2.0级,型号DT241X-4,规格3×380/220V;3×1?郾5(6)A。测量过程:装置输出一定功率给被检表,并对被检表进行采样积分,得到的电能值与装置输出的标准电能值比较,得到被检表在该功率时的相对误差。二、数学模型 r="r0" 式中:r———被检电能表的相对误差;r0———三相电能表检定装置上测得的相对误差。三、输入量的标准不确定度评定输入量r0的标准不确定度u(r0)的来源主要有两个方面:在重复性条件下,对被测电能表测量其典型测量点引起的不确定度分量u(r01),采用A类评定方法;由三相电能表检定装置的误差引起的不确定度分量u(r02)采用B类评定方法。标准不确定度分量u(r01)的评定通过对2.0级被测电能表在3×380/220V;3×1.5A;cosΦ=1.0的量程上重复测量了10次,每一次测量都启动控制按键,测得结果如表1所示。标准不确定度分量u(r)=S(r)=0.028% 标准不确定度量分量u(r)的评定该不确定度分量主要由本相电能表检定装置的误差引起。它包括:三相标准功率电能表的不确定度u=0.2%/;三相标准功率电能表的数字显示分辨率带来的不确定度u=0.29×0.01%;误差数据化整间隔带来的不确定度u3=0.29×0.2%;标准电流互感器 电流互感器LDZ1 引起的不确定度u4≤0.02%;数控光电采样器带来的不确定度u5≤0.02%。标准不确定度分量u(r02)=0.1323% 输入量r的标准不确定度u(r)的计算 u(r)=[u2(r)+u2(r)]1/2=[0.0282+0.13232]1/2%=0.14%四、合成标准不确定度的评定合成标准不确定度汇总于表2。五、扩展不确定度的评定取置信概率p=95%、包含因子k=2,则扩展不确定度 U95=kuc(r)=2×0.14%=0.28% 六、测量不确定度报告本装置对2.0级三相线有功电能表在3×380/220V;3×1.5A;cosΦ=1.0时,相对误差测量结果的扩展不确定度U95=0.28% 测量不确定度验证按照《计量标准考核规范》规定的验证方法,采用其中传递比较法进行验证。将被测2.0级的三相四线有功电能表用本装置测量后,再送省计量院,用高两个级别的三相电能表检定装置(准确度级别为0.05级、测量时的扩展不确定度U0=0.036%)测量,测量的结果如表3所示。验证公式为:|y-y|≤;由于U≤成立, 故公式为|y-y0|≤U95 验证结果最大差值为:|0.44-0.63|≤0.28%、即0.19%≤0.28%, 证明:测量准确、可靠。

  • 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用

    摘 要:介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表具有的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。关键词:电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。  由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。1  大型公建电能计量宜采用智能电力监控仪表  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。  供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。2  电力仪表在电能分项计量中的选型方案  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,用于单相电能计量,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。   一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。3  系统组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图4)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。5  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该电力仪表运行可靠,稳定,采用高清晰液晶显示极大地方便了用户的使用。电力仪表必将在大型公共建筑电能管理与电能分项计量中发挥越来越重要的作用。

  • 基于DDSF1352/DTSF1352电表的低压终端电能管理

    摘 要:鉴于公共建筑电能消耗主要集中在低压终端的现状,为了实现对终端用户用能的量化管理,在公共建筑低压配电系统中加装电能计量装置,实现电能计量管理十分必要。本文介绍一种采用现场总线的数字式复费率电能表,以及利用该表组成的电能管理系统,实现电能管理的实际案例。关键词:DDSF1352/DTSF1352电表;电能管理系统;工程案例0  引言  由温家宝总理签署的中华人民共和国国务院令第531号《公共机构节能条例》已经2008年7月23日国务院第18次常务会议通过,自2008年10月1日起施行。《条例》第十四条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。建质〔2006〕277号文《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇 电气分册》提出电气回路要加装电能计量装置,而江苏、上海也分别推出苏建科〔2007〕217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交〔2008〕828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元;对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等,并纳入审图和竣工验收标准之中。  目前终端电能计量表计的安装普遍采用传统壁挂式的安装方式,存在体积大,安装不方便等缺点。而DDSF1352/DTSF1352导轨式安装电表采用模数化设计,具有体积小、易安装、易组网等优点,易于实现终端配电电能计量。便于配电系统加装电度表的改造。1  DDSF1352/DTSF1352电表简介1.1 产品特点  DDSF1352/DTSF1352单、三相电子式复费率电表,采用DIN35mm轨道安装,结构模数化设计,宽度与微型断路器匹配,分别是4和7个模数,可方便安装于照明箱内(见图1)。一次接入最大电流20(80)A,80A以上需外接CT,变比最大可扩至6000/5A。电表带RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU协议或DL/T645规约。接线端子上的透明翻盖与外壳可铅封,达到防窃电的目的。该表除用于企事业内部电能计量考核管理外,经供电部门测试校验合格后,还可作为贸易结算表使用。该产品符合GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》,GB/T 15284-2002《多费率电能表特殊要求》等标准要求。 1.2 设计原理1.2.1 单相DDSF1352电表设计原理  DDSF1352单相复费率电能表采用ADI公司最新技术ADE7169F16片上系统的单芯片设计完成。ADE7169集成了高精度计量单元模块和8052的MCU及其外围模块,计量模块计量精度高、能测量各相电流、电压有效值、各相及总的有功功率、无功功率、电网频率等运行参数,过载倍数大。片上8052的MCU带有16K FLASH和512B RAM和多种外设模块,支持低功耗温度补偿的片上RTC模块、LCD驱动模块、电源管理模块、SPI/I2C接口模块和UART通讯模块等,用一片ADE7169就能实现单相复费率多功能电能表设计。具体设计框图如图2。1.2.2 三相DTSF1352电表设计原理  DTSF1352 三相电子复费率电能表采用计量芯片ATT7030A和飞思卡尔公司的8位单片机M68HC908LJ12实现。其原理为:线路上实时电压、电流经高精度互感器耦合,采样电路分别采样后,送到电量计量专用芯片ATT7030A(A/D转换器转化成数字信号,通过片内专用DSP运算后输出电能脉冲),通过脉冲送到MCU中,并根据预先设定的时段完成分时有功、无功电量计量和最大需量计算,分别作出相应处理,并存贮到EEPROM中;同时实现显示和输出、RS485串行数据传输。具体设计框图如图3。2  应用案例2.1 一次方案  以某理工大学学生宿舍楼为例。该楼有4层,每层有24间宿舍,配有公共卫生间、洗衣房、公共浴室,电气一次方案见图4。总配电箱进线回路安装有屏装式ACR230ELH多功能电力仪表,计量宿舍总电量。包括三相有功电度、无功电度、功率、功率因数、电流、电压、频率以及分相电量等共34项电参量。电流、电压2~31次分次谐波分量,电流、电压不平衡度,电流、电压正、负零序分量检测和分析。每个楼层、应急照明、风机、预留电气干线分别由7台DTSF1352电表负责计量三相有功电度,电表可与CM1断路器对应并列导轨式安装,也可集中安装在箱内上方。每一楼层的宿舍房间、公共卫生间、洗衣房、走廊电能由27台单相电表DDSF1352负责计量,公共浴室由1台三相DTSF1352计量。2.2 系统组网  配电系统一次方案图列出了总配电箱及宿舍一层照明箱配电箱的支路数及各支路电能表的型号。为满足智能化监测及远程自动抄表需要,该电能管理系统采用RS485总线,将安装于总配电箱AL1总进线的1台ACR230ELH多功能电力仪表、安装于WL1~WL7及各楼层公共浴室的11台DTSF1352三相导轨式电度表及安装于宿舍楼各楼层的108台DDSF1352单相导轨式电度表(27×4层宿舍楼)进行集中组网,监控中心配置监控计算机、打印机、通讯服务器及必要的辅助设备,安装电能管理系统EMS软件完成对各台电能表的远程采集和数据的集中处理。电能管理系统图见图5。2.3 电能管理系统功能 2.3.1 远程电参量测量。  完成了对总进线ACR230ELH多功能电力仪表实时电参量采集,包括三相电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度、频率等,显示于电能管理主画面;实现了对11只DTSF1352三相电度表和108只DDSF1352单相电度表的远程自动抄表功能;实现自动统计各宿舍日、月用电及分摊电能计算功能;通过该系统与现场仪表的结合使用体现出电能的总进线、支路及各最终用户的分层、分类、分户计量管理。见图4。ACR230ELH对宿舍楼电流谐波、不平衡度等电能质量进行诊断,系统保存历史记录,对下一步电能质量改善方案提供决策依据。2.3.2 运行状态监测。  管理员可设定系统的采集频率,如每15分种采集一次,并设定各回路的用电负荷值(如宿舍负荷设定为6~10A),系统可根据设定对采集值进行处理,并对过负荷回路进行声光报警,提示管理员该回路出现异常的状态信息。系统还可对各回路通讯异常进行自检测,以便维护人员能够及时进行排错与维修。2.3.3 趋势分析。  对采集的电参量进行分类识别并将必要参量存储至数据库中,对所有电参量的数据存储可达两年,对电能参量的数据存储可达三年以上,并可根据用户需求及硬件配置更改存储时间。系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面,通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的运行负荷状况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,并通过调用显示各种曲线画面,方便工程人员对监测的配电系统进行质量分析。如:总进线的电流趋势、功率趋势及谐波趋势分析;分支回路的月用电趋势、棒图/折线图分析等,还可与去年/前年同期数据相比,生成计量数据库。2.3.4 报表打印。  系统可根据用户需求设计出符合其需要的各种类型报表。如:实时报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等。可以查询和打印系统记录的所有数据值,自动生成电能的日、月、季、年度报表。根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表,查询打印的起点、间隔等参数可自行设置,自动生成收费报表以便内部收费管理。2.4 工程造价  根据一次方案及系统结构,该宿舍楼电能管理系统材料名称、型号、数量、报价见表1。不含人力成本投资大约为11.45万元。 表1 单位(元)编号名 称型 号数量单价合计1多功能电力仪表ACR230ELH[align=

  • 【分享】《电子式电能表检定装置相位不对称导致误判的实例》

    今年在《上海计量测试》第一期上发表《电子式电能表检定装置相们不对称导致误判的实例》现推介给同行:[font=黑体]慎防电子式电能表检定装置相位不对称[/font][align=center][font=黑体] [/font][font=黑体]导致检定跨相式无功电能表结果错误[/font][/align][size=3][font=黑体]刘彦刚[sup]1[/sup] 曾永玲[sup]2[/sup] 匡联国[sup]2[/sup] [/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]/1.[/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]江西省萍乡市计量所;2.江西省计量测试研究院[/font][/size][font=黑体][size=3][/size][/font][font=宋体][size=3]本文介绍了一例电子式电能表检定装置,由于输出的三相电压不对称,导致[/size][/font][font=宋体][size=3]检定跨相式(或称余弦式)无功电能表时,会给出错误检定结果的故障。且指出[/size][/font][font=宋体][size=3]了该例故障极具欺骗性。[/size][/font][b][font=黑体][size=3]关键词[/size][/font][/b][font=宋体][size=3]电子式检定装置;电压不对称;跨相式无功电能表[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=黑体]1 [/font][/size][size=3][font=黑体]引言[/font][/size][size=3][font=宋体]电子式电能表检定装置,其源输出的电压和电流正弦波波形是采用数字合成技术产生的。装置只需要单相[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]220V[/font][/size][size=3][font=宋体]电源,也能方便地产生三相电压和电流,而且还可以产生高次谐波,其标准电能表能方便地实现真无功测量。应该说电子式电能表检定装置,其多功能、高精度是传统的机电式电能表检定装置无法比拟的。但正因为其源的波形是采用数字合成等特点,会出现一些机电式电能表检定装置不易出现的问题。工作中遇到了一例电子式电能表检定装置,输出的三相电压不对称,导致检定跨相式无功电能表结果错误的故障,颇为费解,特推介给同行。[/font][/size][size=3][/size]

  • 《出租汽车计价器检定装置检定规程》等三项国家计量技术规范征求意见

    [align=center][color=#0080ff]全国振动冲击转速计量技术委员会[/color][/align][align=center][color=#0080ff]关于对《出租汽车计价器检定装置检定规程》[/color][/align][align=center][color=#0080ff]及《地球重力法低频振动校准规范》[/color][/align][align=center][color=#0080ff]征求意见稿征求意见函[/color][/align][size=15px] [/size][size=15px]各位委员、专家:[/size][size=15px]  《出租汽车计价器检定装置检定规程》及《地球重力法低频振动校准规范》征求意见稿已经编写完成,进入征求意见阶段。现将征求意见稿及编写说明发送给你们。请各位委员、专家提出宝贵意见和建议,并将意见和建议尽快反馈给规程起草小组,或者反馈给本专业委员会。[/size][size=15px]  《出租汽车计价器检定装置检定规程》起草人联系方式:[/size][size=15px]  caichenguang@nim.ac.cn[/size][size=15px]  《地球重力法低频振动校准规范》起草人联系方式:[/size][size=15px]  caichenguang@nim.ac.cn[/size][size=15px]附件:[/size][size=15px]  《出租汽车计价器检定装置检定规程》征求意见稿及编写说明[/size][size=15px]  《地球重力法低频振动校准规范》征求意见稿及[/size]编写说明[align=right]全国振动冲击计量技术委员会[/align][align=right]2021年2月3日[/align][align=right][/align][b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][align=center][color=#0080ff]全国振动冲击转速计量技术委员会[/color][/align][align=center][color=#0080ff]关于对《工业机器人校准规范》征求意见稿征求意见函[/color][/align][align=center][color=#0080ff][/color][/align][size=15px]各位委员、专家:[/size][size=15px] 《工业机器人校准规范》征求意见稿已经编写完成,进入征求意见阶段。现将征求意见稿及编写说明发送给你们。请各位委员、专家提出宝贵意见和建议,并将意见和建议尽快反馈给规程起草小组,或者反馈给本专业委员会。[/size][size=15px]联系邮箱:52207559@qq.com[/size][size=15px]附件:[/size][size=15px]《工业机器人校准规范》征求意见稿及编写说明[/size][align=right][/align][align=right][size=15px]全国振动冲击计量技术委员会[/size][/align][align=right][size=15px]2021年2月1日[/size][/align][align=center][/align]

  • 【转帖】关于电能表检定规程有关问题的通知

    国家质检总局2006年3月8日发布了,“JJG307-2006机电式交流电能表计量检定规程”(下称“规程”),并定于2006年9月8日正式实施。针对规程实施后出现的问题,根据全国电磁计量技术委员会的建议,经研究,决定规程3.1基本误差条款,表2中“关于1级有功电能表在Ⅰmax条件下,不平衡负载时的误差与平衡负载时的误差之差不超过±1.5%”的规定,从本通知下发之日起暂缓至2010年9月8日开始执行,其余规定保持不变,请遵照执行。国家质检总局二OO七年十一月二十二日

  • 【分享】电能计量检定题库判断题(799题)

    电能计量检定题库判断题(799题)当任何标准与计量检定规程发生矛盾时,应以标准为准。 (×)2. 电力部门使用的所有电能表、互感器均属于强制检定计量器具。 (×)3. 非强制检定的特点是检定方式和检定周期由企业依法自立管理,可以不接受政府计量行政部的依法监督和检查。 (×)4. 供电企业内部用于母线电量平衡考核的电能表不属于强制检定计量器具。 (√)5. 国家法定计量检定机构是指县级以上人民政府计量行政部门依法设置的检定机构或被授权的专业性或区域性计量检定机构。 (√)6. 合格的产品及符合要求的产品一定是检定合格的产品。 (×)7. 检定规程是技术法规,具有法律效力,是强制性的。 (√)8. 量值传递带有强制性,量值溯源则体现自发性。 (√)9. 社会公用计量标准出具的数据,不具备法律效力。 (×)10. 因计量器具误差所引起的纠纷,称为计量纠纷。 (×)11. 增加或更换计量标准器后,改变了计量标准的不确定度,但不改变原计量标准测量范围,可不必重新申请考核。 (×)12. 政府计量行政部门可根据司法机关、合同管理机关等单位委托,指定有关计量检定机构进行仲裁检定。 (√)13. 政府计量行政部门可授权其他单位的计量检定机构建立社会公用计量标准。 (√)14. 作为统一全国量值最高依据的各种计量基准器具,由各企业主管部门负责建立。 (×)15. 计量检定必须按照国家计量检定系统表进行,必须执行计量检定规程。(√)16. 加强计量监督管理最核心的内容是保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。这也是计量立法的基本点。(√)17. 计量器具经检定不合格的,应在检定证书上注明不合格。(×)18. 对计量纠纷进行仲裁检定是由县级以上人民政府计量行政部门指定的有关计量机构进行。(√)19. 计量器具检定合格的,由检定单位出具检定结果通知书。(×)20. 《中华人民共和国电力法》于1997年4月1日起施行。(×)21. 强制检定是指工作计量器具必须定期定点由法定机构检定。(×)22. 非强制检定的计量器具,不属于依法管理的计量器具。(×)23. 经计量授权的供电部门可以直接对计量纠纷进行仲裁检定(×)24. 全国计量工作实施统一监督管理的部门是国务院计量行政部门。(√)25. 法定计量机构只能是政府机构,其主要任务是执行计量控制。(×)26. 计量标准考核内容为计量标准器及配套设备、环境条件、人员、管理制度四个方面。(√)27. 计量标准考核证书有效期满3个月,建标单位应当向主持考核的计量行政部门申请计量标准复查。(×)28. 计量标准器具是指准确度低于计量基准的计量器具。 (×) 29. 使用超过检定周期的计量器具,视为使用不合格的计量器具。 (√)30. 计量标准都必须经计量行政部门考核合格才能使用。(×)31. 计量检定合格,必须出具检定证书。 (√)32. 有故障的测量设备在故障被排除后就可以投入使用。(×)33. 自行开发的用于计量检测用的软件必须经过验证方可投入使用。(√)34. 计量检定系统应该是根据量值传递级数的要求,由工作计量器具开始,按每一级传递的不确定度,依据误差的理论,逐级往上推出的。(×)35. 实行强制检定的计量器是指:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具。 (×)36. 企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向其当地的人民政府计量行政部门申请考核。 (×)37. 任何单位和个人不得经营销售残次计量器具零配件,不得使用残次零配件组装和修理计量器具。 (√)38. 国家法定计量检定机构的计量检定人员,必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格,并取得计量检定证件。(√)39. 使用计量器具不得破坏其准确度,损害国家和消费者的利益。(√)40. 被授权的单位承担授权的检定、测试工作,可不接受授权单位的监督。 (×)41. 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。(√)42. 计量认证是指政府计量行政部门对有关技术机构计量检定、测试的能力和可靠性进行的考核和证明。(√)43. 计量检定机构是指承担计量检定工作的有关技术机构。(√)44. 仲裁检定是指用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以裁决为目的的计量检定、测试活动。 (√)45. 法定计量机构只能是政府机构,其主要任务是执行计量控制。(×)46. 计量保证是用于保证计量可靠和适当的测量准确度的全部法规、技术手段及必要的各种运作。(√)47. 计量确认是为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。(√)48. 计量标准的试运行期一般不得少于三个月。(×)49. 计量标准考核证书的有效期,一般为3~5年。(√)50. 对计量标准考核中出现的不符合项整改时间一般不超过5个月。(×)

  • 化学实验室技术管理者问题

    化学实验室技术管理者CNAS-CL10:2012中要求至少有一名技术管理者是化学专业本科以上五年相关工作经验。那若技术管理者中只有一名化学专业博士学历、中级职称,三年工作经验这个满足要求不?

  • 中国电科院电能计量质量提升技术领先

    [color=#333333]近日,由中国电力科学研究院(简称“中国电科院”)牵头承担的“基于元器件的电能计量设备质量提升关键技术”项目通过中国仪器仪表学会组织的科技成果鉴定。鉴定委员会认为,该项目在计量领域取得多项创新成果,总体达到国际领先水平。[/color][color=#333333]  “基于元器件的电能计量设备质量提升关键技术”项目历时7年,提出了基于元器件敏感应力修正的可靠性预计模型,构建了多层级全要素的可靠性概率设计和故障控制技术平台,解决了设计缺陷识别率低、故障不可复现率高的难题。项目建立了电能表用元器件标准体系,涵盖了17类关键元器件和及其195种验收检验方法,建立了电力行业首个具有CNAS/CMA资质的计量设备元器件性能评价实验室,推动了元器件检测技术升级。[/color][color=#333333]  项目研究成果在27家省电力公司及数百家仪器仪表及元器件制造企业获得应用。依托研究成果申请国际专利2项,授权国家发明专利4项,授权实用新型专利8项,主编电力行业标准2项和国家电网公司企业标准16项。研究成果有效提高了电能计量设备的产品质量,显著推动了电能计量设备产业升级,产生了良好的经济效益和社会效益,应用前景广泛。[/color]

  • 【原创】发表在《上海计量测试》2010年第1期上一电能计量方面文章

    [font=黑体]慎防电子式电能表检定装置相位不对称[/font][align=center][font=黑体] [/font][font=黑体]导致检定跨相式无功电能表结果错误[/font][/align][size=3][font=黑体]刘彦刚[sup]1[/sup] 曾永玲[sup]2[/sup] 匡联国[sup]2[/sup] [/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]/1.[/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]江西省萍乡市计量所;2.江西省计量测试研究院[/font][/size][font=黑体][size=3][/size][/font][font=宋体][size=3]本文介绍了一例电子式电能表检定装置,由于输出的三相电压不对称,导致[/size][/font][font=宋体][size=3]检定跨相式(或称余弦式)无功电能表时,会给出错误检定结果的故障。且指出[/size][/font][font=宋体][size=3]了该例故障极具欺骗性。[/size][/font][b][font=黑体][size=3]关键词[/size][/font][/b][font=宋体][size=3]电子式检定装置;电压不对称;跨相式无功电能表[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=黑体]1 [/font][/size][size=3][font=黑体]引言[/font][/size][size=3][font=宋体]电子式电能表检定装置,其源输出的电压和电流正弦波波形是采用数字合成技术产生的。装置只需要单相[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]220V[/font][/size][size=3][font=宋体]电源,也能方便地产生三相电压和电流,而且还可以产生高次谐波,其标准电能表能方便地实现真无功测量。应该说电子式电能表检定装置,其多功能、高精度是传统的机电式电能表检定装置无法比拟的。但正因为其源的波形是采用数字合成等特点,会出现一些机电式电能表检定装置不易出现的问题。工作中遇到了一例电子式电能表检定装置,输出的三相电压不对称,导致检定跨相式无功电能表结果错误的故障,颇为费解,特推介给同行。[/font][/size][size=3][/size]

  • 【原创大赛】质量管理、技术管理和行政管理浅析

    【原创大赛】质量管理、技术管理和行政管理浅析

    0、引言按照CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》①和《检验检测机构资质认定评审准则》②的要求,检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。《检验检测机构资质认定评审准则及释义》③还对质量管理、技术管理和行政管理分别做了说明:a)质量管理:是指检验检测机构进行检验检测时,与工作质量有关的相互协调的活动。质量管理可分为质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等,质量管理可保障技术管理,规范行政管理。b)技术管理:是指检验检测机构从识别客户需求开始,将客户的需求转化为过程输入,利用技术人员、设施、设备等资源开展检验检测活动,通过检验检测活动得出数据和结果,形成检验检测机构报告或证书的全流程管理。对检验检测的技术支持活动,如仪器设备、试剂和消费性材料的采购,仪器设备的检定和校准服务等也属于技术管理的一部分。c)行政管理:是指检验检测机构的法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持和内外部保障等。③1、关系分析技术管理是实验室工作的主过程,负责产品(检测数据和结果)实现过程;质量管理提供质量保证作用,保证技术活动准确、有效;行政管理起保障作用,保障资源和配置的充分和有效。如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609191933_611008_1538320_3.png2、组织架构按照上述架构,实验室可以根据检验检测工作的需要,设置质量管理部、检验检测部和行政综合部,分别对应实验室的质量管理工作、技术管理工作和行政管理工作。组织机构图如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609191933_611009_1538320_3.png3、职责设定1) 质量管理部由质量负责人分管,部门职责如下:a)全面负责实验室的质量管理工作,确保实验室管理体系的建立、有效运行和持续改进;b)负责组织体系文件的编写和宣贯,并负责管理体系的有效运行;c)负责文件和记录的管理、归档,确保其有效性、完整性;d)负责实验室独立性、公正性和保密性相关措施的实施和监督;e)负责客户反馈的收集、投诉的受理,并组织处理、反馈;f)负责内部审核的策划、组织实施;g)负责组织对不符合工作的控制,并对纠正措施、预防措施执行情况组织跟踪验证;h)协助实验室主任策划、组织实施管理评审,并跟进改进措施的有效实施;i)负责质量控制活动的策划,并监督实施。2)检验检测部由技术负责人分管,部门职责如下:a)全面负责技术运作的管理,保证检测工作准确性、及时性和保密性;b)负责开展各项检测活动,包括业务受理、合同评审、检测任务分配、检测活动的实施、报告的编制审批和测量不确定度评定等工作;c)负责实验室技术能力的确认、开展新项目的审批和检测方法的选择与确认;d)负责人员的培训工作,确保人员能力符合要求;e)负责设施和环境条件的管理,确保设施和环境条件符合检测要求;f)负责设备管理工作,包括设备验收、建档、定期维护和测量溯源性管理等工作;g)负责样品管理工作,保证样品在运输、接收、制备、检测、处置和存储过程中的有效控制。3)行政综合部由实验室主任分管,全面负责实验室的行政管理工作,包括人员招聘、供应商管理、客户管理、业务拓展、财务管理和其他日常行政管理工作。4、总结编写体系文件建议先把框架明确了再开始写,这样才能确保前后一致。5、参考文件① CNAS-CL01:2006,检测和校准实验室能力认可准则②国认实〔2016〕22号附件1,检验检测机构资质认定评审准则②国认实〔2016〕22号附件2,检验检测机构资质认定评审准则及释义

  • 求助三相四线电能计量装置A、B相二次电流误串的更正系数

    求助三相四线电能计量装置A、B相二次电流误串的更正系数

    [font=Tahoma, &][color=#444444]求助三相四线电能计量装置A、B相电流互感器二次电流被错误串联,如下图:[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]————————————————————————————————————————————[/color][/font][img=,396,464]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001140452348427_2043_1626275_3.png!w396x464.jpg[/img][font=Tahoma, &][color=#444444]————————————————————————————————————————————[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444] 该错误接线的更正系数。我只知道这样A、B两相二次电流源的串联,较两电流并联分析起来难得多,它无法通过作相量图求出来。而且只有假设三相对称,包括幅值和相位对称(一般会选在功率因数等于1情况下分析),并且A、B相电流互感器内阻抗相同(同样是要求电阻和电抗分别相同)才有可能通过复数计算方法去求得。而对于复数计算只知其名,不会其实的我,只得求助量友伸出援助之手哦![/color][/font]

  • 【资料】国家计量检定规程管理办法

    《国家计量检定规程管理办法》已经2002年12月19日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过,现予公布,自2003年02月01日起施行。局长二00二年十二月三十一日国家计量检定规程管理办法第一章 总则第一条 为了加强对国家计量检定规程的管理,保证计量单位的统一和计量器具量值的准确,根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》的有关规定,制定本办法。第二条 国家计量检定规程是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)组织制定并批准颁布,在全国范围内施行,作为计量器具特性评定和法制管理的计量技术法规。第三条 凡制定、修订、审批和发布、复审国家计量检定规程,必须遵守本办法。第四条 制定国家计量检定规程应当符合国家有关法律和法规的规定;适用范围必须明确,在其界定的范围内力求完整;各项要求科学合理,并考虑操作的可行性及实施的经济性。 第五条 积极采用国际法制计量组织发布的国际建议﹑国际文件及有关国际组织发布的国际标准;在采用中应当符合国家有关法规和政策,坚持积极采用、注重实效的方针。第六条 国家计量检定规程由国家质检总局编制计划、协调分工、组织制定(含修订,下同)﹑审批﹑编号﹑发布。第二章 国家计量检定规程的计划第七条 编制国家计量检定规程的项目应当以国民经济和科学技术发展及计量法制监督管理的需要作为依据。第八条 国家质检总局在每年4月份提出编制下一年度国家计量检定规程计划项目的原则要求,下达给全国各专业计量技术委员会(以下简称“技术委员会”)。第九条 各技术委员会根据编制国家计量检定规程的原则要求,于当年8月底将计划项目草案和计划任务书(格式见附件1)报国家质检总局。第十条 国家质检总局对上报的国家计量检定规程计划项目草案统一汇总﹑审查﹑协调,于当年12月前将批准后的下一年度国家计量检定规程计划项目下达。第十一条 各技术委员会在执行国家计量检定规程计划过程中,有下列情况时可以对计划项目进行调整:(一) 确属急需制定国家计量检定规程的项目,可以增补;(二) 确属不宜制定国家计量检定规程的项目,应予撤消。(三) 确属特殊情况,可以对计划项目内容进行调整;第十二条 调整国家计量检定规程计划项目应当由负责起草单位填写“国家计量检定规程计划项目调整项目申请表”(见附件2),经归口技术委员会审查同意后,报国家质检总局审批。国家质检总局批准调整的,应当通知有关技术委员会实施调整。调整国家计量检定规程计划项目的申请未获批准,有关技术委员会必须按照原计划进行工作。第三章 国家计量检定规程的制定第十三条 各技术委员会根据国家质检总局批准下达的国家计量检定规程计划项目组织和指导起草工作,督促工作进展,检查完成任务的情况。第十四条 起草单位应当按照《国家计量检定规程编写导则》有效版本的要求,在调查研究、试验验证的基础上,提出国家计量检定规程征求意见稿,以及“编写说明”等有关附件,分送本技术委员会各委员﹑通讯单位成员﹑有关制造企业﹑省级计量行政管理部门、计量检定机构﹑使用单位﹑相关标准的起草单位或个人广泛征求意见。第十五条 附件应当包括以下材料:(一) 编写说明。阐明任务来源、编写依据、与“国际建议”﹑“国际文件”、“国际标准”﹑国内标准等技术文件的兼容情况,对所规定的某些技术条款﹑检定条件﹑检定方法的有关说明,对重大分歧意见的处理结果和依据等;在修订时,应当对新旧国家计量检定规程的修改内容予以说明等。(二) 试验报告。对国家计量检定规程中所规定的计量性能﹑技术条件,应当用规定的检定条件﹑检定方法对其适用范围的对象进行检测,用试验数据证明其是否可行。(三)误差分析。应用误差理论和不确定度评估方法分析所规定的计量性能要求、技术条件、检定条件(所使用的标准器及有关设备仪器,环境条件等)、检定方法是否科学合理。同时应当列出误差源、误差的类别、合成的方法及置信概率等。(四)采用国际建议、国际文件或国际标准的原文及中文译本。第十六条 国家计量检定规程征求意见稿的期限为两个月。被征求意见的单位或个人应当在规定期限内回复意见;如没有意见也应当复函说明;逾期不复函者,按无异议处理。若有比较重大的意见,应当说明理由并提出试验数据。第十七条 起草人或者起草单位收到意见后进行综合分析,列出意见内容和处置结果,形成“征求意见汇总表”(格式见附件3)。第十八条 起草单位根据征求意见汇总表,对征求意见稿进行修改后,提出国家计量检定规程报审稿及编写说明﹑试验报告﹑误差分析﹑征求意见汇总表、国际建议、国际文件或国际标准的原文和中文译本等有关附件,送技术委员会秘书处审阅。第十九条 技术委员会秘书处按照《全国专业计量技术委员会章程》规定的工作程序,组织报审稿的审查工作。对于技术含量高、涉及面广、分歧意见较多的国家计量检定规程,为保证其编写质量,以会议审定为主;内容较单一、分歧较少的可进行函审。具体审定形式由技术委员会决定。技术委员会秘书处应在会审或函审前1个月,将国家计量检定规程报审稿及有关附件提交审定者。第二十条 会议审查原则上应取得一致同意。如需投票(赞成﹑反对﹑弃权)表决,至少应获得到会委员人数四分之三以上赞成方为通过,并以书面材料记录在案;起草人不能参加表决。若有通讯单位成员、特邀代表参加会议,应将其意见记录在案。函审时必须有四分之三回函赞成方为通过。会议审查必须有“审定意见书”(格式见附件4),审定意见需经与会代表通过;函审必须附每位函审人员的函审意见(格式见附件5)及主审人汇总的审定意见,其内容包括对规程的评价及主要修改意见(格式见附件6)。