  • 噪声监测相关标准

    环境噪声监测 想做一章节的培训课件 网上有很多 但是感觉都不是很合适 主要依据的几个标准 感觉看的也是一知半解 为什么将城市声环境常规监测分为了区域、交通和功能区监测三类呢? 声环境质量标准中又是分分了声环境功能区监测和噪声敏感建筑物监测两种类型? 到底这些之间是怎么个关系? 功能区是不是包括了道路交通、社会生活、工业企业厂界、建筑施工场界呢?

  • 关于医院监测的噪声标准执行问题!

    医院验收监测,是按[color=#333333]工业企业厂界噪声标准[/color][color=#333333]GB12348-2008[/color]还是按照GB3096-2008社会生活环境噪声排放标准来执行?那么医院的排污许可证年检呢?又是按照哪一个标准?

  • 【分享】2008 年度噪声监测技术与新标准培训教材--中国环境监测总站

    目 录一、我国环境噪声污染现状和防治技术展望..................................... 1二、社会生活噪声排放标准及测量方法简介................................... 15三、声环境质量标准及测量方法GB3096-93、GB/T14623-93 修订简介................................................................................................... 21四、工业企业厂界环境噪声排放标准介绍....................................... 28五、噪声监测与评价现状及建议....................................................... 35六、《社会生活环境噪声排放标准》发布稿及编制说明................. 39七、《工业企业厂界环境噪声排放标准》发布稿及编制说明......... 54[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=130736]2008 年度噪声监测技术与新标准培训教材--中国环境监测总站[/url]

  • 工厂噪声监测该用何标准

    一个化工企业刚开始试生产,被周围村民觉得噪声太大,要求企业做出相应对策解决,那么该企业寻求社会机构监测噪声并要求做出评价,是否噪声超标。我的问题就是,这个社会监测机构该使用那个标准来评价这个超标与否,还有我在很多关于噪声的标准中都没明确看到要监测几天还有监测次数的字眼,但是专家们却说有规定。那位大侠能给详细解答下呢,谢谢了

  • 工业厂界区域噪声在线监测方案

    工业厂界区域噪声在线监测方案

    [align=left][color=#454545]一、工业噪声定义[/color][/align][align=left][color=#454545]主要指工业生产劳动中产生的噪声。主要来自机器和高速运转设备。一般工厂车间内噪声大多在75~105dB(A),也有一部分在75dB(A)以下,还有少量的车间或设备噪声级高达110~120dB(A)。工厂噪声不仅直接给工人带来危害,而且对附近居民的影响也很大,特别是分散在居民区的一些街道工厂更为严重。[/color][/align][color=#454545]二、工业厂界噪声监测布点[/color][align=left][color=#454545]厂界噪声监测:按照《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB 12349一2008)中的监测要求。 [/color][/align][align=left][color=#454545]1[/color][color=#454545]、测量仪器:以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例核心设备如下:[/color][/align][align=left][color=#454545]噪声设备、气象设备,另外需根据现场环境选择特征设备扣减背景噪声(如靠近公路选择车流量监测设备,扣减车流量对厂界噪声的影响)。[/color][/align][align=left][color=#454545]2[/color][color=#454545]、布点:选在法定厂界外1m,根据噪声源和建筑物情况,进行多点布点。高度1.2m以上的噪声敏感处。如厂界有围墙,测点应高于围墙0.5m。有敏感建筑物时在建筑物户外1m处。固定设备噪声传到建筑物室内时,在室内测量,距反射面0.5m以上、地面1.2m、距外窗1m以上,门窗关闭、其他声源关掉。[/color][/align][align=left][color=#454545]3[/color][color=#454545]、测定时段:分别在昼间、夜间分别测量。稳态噪声,采用1 min的等效声级 ;非稳态的,测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测整个声源正常运转时段。[/color][/align][align=left][color=#454545]4[/color][color=#454545]、注意背景噪声。[/color][/align][color=#454545]三、工业厂界噪声监测设备选择[/color][color=#454545]以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例设备布局如下:[/color][align=center][img=,426,583]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502131151_535789_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][align=center][color=#454545][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][/color][/align]噪声仪[img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]气象测定指标: 气温 、 相对湿度 、气压 、风速 、风向 、降水强度 、降水类型 、降水量一体式气象站可测定空气温湿度、气压和风速风向。通过电容式传感器测定大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]对湿度。利用一个精准的NTC模块测定大气温度。利用超声波原理进行测定风速风向。利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量。[color=#454545]四、现场安装实例[/color][color=#454545][/color][color=#454545][/color][align=center][img=,317,415]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502131151_535790_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][align=left][color=#454545]五、单点位设备清单[/color][/align][align=center][table][tr][td][align=center]序号[/align][/td][td][align=center]设备名称[/align][/td][td][align=center]数量 (单位)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]噪声监测仪[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]2[/align][/td][td][align=center]微波车流量监测仪[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]3[/align][/td][td][align=center]气象监测仪[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]4[/align][/td][td][align=center]全彩色LED显示屏[/align][/td][td][align=center]2㎡[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]5[/align][/td][td][align=center]落地式防护箱[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]6[/align][/td][td][align=center]独立安装支架[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]7[/align][/td][td][align=center]太阳能板[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]8[/align][/td][td][align=center]数据采集传输仪[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]9[/align][/td][td][align=center]嵌入式工控机[/align][/td][td][align=center]1套[/align][/td][/tr][/table][/align][align=center][/align][align=center][color=#454545] [/color][/align]

  • 【世界环境日】关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复

    [size=18px]来信:[/size]关于噪声排放标准GB12348-2008中5.3.3 测点位置其他规定中,5.3.3.1 当厂界有国墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时测点应选在厂界外1 m、高于国墙0.5m 以上的位置。现在的企业围墙大多数都是栅栏类型,并非是实体墙,那么关于这种噪声厂界外监测还有必要高于围墙0.5m以上的位置么?能否直接按照5.3.2 测点位置一般规定,一般情况下,测点选在工业企业厂界外1 m、高度1.2 m 以上、距任一反射面距离不小于1 m 的位置进行监测呢?[size=18px]生态环境部回复:[/size]对于有敏感点的情况,为保证能够测到厂界噪声实际排放,要求在高于围墙0.5m以上布点。如果企业厂界处的栅栏不影响噪声排放,地面1.2m以上即能够测到实际排放情况,可布点监测。

  • 噪声源 监测标准哪位有准备CMA认证

    噪声源 监测标准哪位有,准备CMA认证,有已经扩项的同志没,给个方法。找了半天都不是很确定,噪声源 监测标准哪位有,准备CMA认证,有已经扩项的同志没,给个方法。找了半天都不是很确定,

  • 【金秋计划】关于铁路专用线噪声检测及执行标准问题的回复

    来信: [font=&][size=16px][color=#4c4c4c]  (1)根据《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90),铁路噪声测量时间为昼间、夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一个小时;另外,《铁路沿线环境噪声测量技术规定》(TBT3050-2002)中也要求测量时段一般不应小于1小时,测量时段内通过的列车一般不应小于6列车。但是有些项目列车车次较少,昼间和夜间平均只有一趟列车经过,通过敏感点的时间只有不到一分钟,请问这种情况铁路噪声应该怎么检测,是读取列车经过时的瞬时值,还是按照要求测1个小时?(2)《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)及《铁路边界噪声限值及测量方法》(GB12525-90)修改方案中规定了铁路边界30米处的噪声限值,对一既有铁路项目进行噪声检测时,发现铁路边界30米处噪声值满足铁路边界噪声限值要求,但是距离铁路30米以内的敏感点噪声检测值不能满足铁路边界昼间70dB(A)、夜间70dB(A)的限值要求,目前铁路相关标准中未曾有铁路边界30米内的噪声限值要求,请问这种位于铁路边界30米以内的环境敏感点应执行什么标准?[/color][/size][/font] 回复:   一、按照《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90),铁路边界噪声测量时间为“昼间、夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一个小时”,对于昼间和夜间平均只有一趟列车经过的情况,也应按照该标准要求测量1小时,必要时,昼间或夜间分别进行全时段测量。 二、距离铁路30米以内的环境敏感点噪声检测,建议按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)的相关要求开展。按照《声环境质量标准》(GB3096-2008),铁路专用线不属于铁路干线(交通干线),按所属声环境功能区(0类、1类、2类、3类)执行相应的环境噪声限值。

  • 【原创】工业节能检测(监测)标准概述

    [size=3]1994年12月17日,原国家技术监督局发布了第一批工业节能检测标准:1.GB/T 15316-1994节能监测技术通则 (此为综合节能标准)2.GB/T 15317-1994工业锅炉节能监测方法3.GB/T 15318-1994工业热处理电炉节能监测方法4.GB/T 15319-1994火焰加热炉节能监测方法 以上标准于1995年5月1日实施。[/size]

  • 结构传播噪声 检测项目名称 检测依据是什么

    结构传播噪声,敏感点噪声检测方法是否可以依据《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 GB 12348-2008,《环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声》 HJ 707-2014 和《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 》HJ 706-2014是否可以直接引用,是否需要认证呢?

  • 【金秋计划】关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复

    来信: [font=&][size=16px][color=#4c4c4c]  关于噪声排放标准GB12348-2008中5.3.3 测点位置其他规定中,5.3.3.1 当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在厂界外1 m、高于围墙0.5m 以上的位置。现在的企业围墙大多数都是栅栏类型,并非是实体墙,那么关于这种噪声厂界外监测还有必要高于围墙0.5m以上的位置么?能否直接按照5.3.2 测点位置一般规定,一般情况下,测点选在工业企业厂界外1 m、高度1.2 m 以上、距任一反射面距离不小于1 m 的位置进行监测呢?[/color][/size][/font] 回复:   对于有敏感点的情况,为保证能够测到厂界噪声实际排放,要求在高于围墙0.5m以上布点。如果企业厂界处的栅栏不影响噪声排放,地面1.2m以上即能够测到实际排放情况,可布点监测。

  • 【资料】噪声环境监测方法标准

    序号 标准编号 标准名称 实施日期 1 GB 4569—2005   摩托车和轻便摩托车定置噪声排放限值及测量方法 2005-7-1 2 GB 16169—2005  摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法 2005-7-1 3 GB 19757—2005 三轮汽车和低速货车加速行驶车外噪声限值及测量方法(中国I、II阶段) 2005-7-1 4 HJ/T 90—2004  声屏障声学设计和测量规范 2004-10-1 5 GB 1495-2002   汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 2002-10-1 6 GB/T 15190-94  城市区域环境噪声适用区划分技术规范 1994-12-6 7 GB/T 14365-93 声学 机动车辆定置噪声测量方法 1993-12-1 8 GB/T 14623-93  城市区域环境噪声测量方法 1993-12-6 9 GB 12524-90  建筑施工场界噪声测量方法 1990-11-9 10 GB 12525-90  铁路边界噪声限值及其测量方法 1990-11-9 11 GB 12349-90  工业企业厂界噪声测量方法 1990-11-9 12 GB 10071-88  城市区域环境振动测量方法 1988-12-1 13 GB 9661-88  机场周围飞机噪声测量方法 1988-12-1

  • 鱼塘打氧机噪声被投诉应执行哪个标准进行监测

    小区旁边有好多鱼塘,小区业主投诉说鱼塘的打氧机声音扰民,做监测时是以哪个标准作为监测依据,是用社会生活环境噪声排放标准还是用声环境质量标准进行评价,监测点位应选择在居民楼外一米处监测吗还是在鱼塘边界测,有没有老师帮忙解答一下,谢谢!

  • HJ707-2017噪声监测新标准对环境监测的影响

    HJ707-2017结构传播固定设备噪声监测新标准出来,对还在使用老式扫频频谱仪器是有很大的影响,标准明确规定了要用实时频谱,道理很简单,环境噪声基本上是动态噪声,老式的扫频频谱只有测量稳态噪声才能保证准确度。因此环境噪声测量中只有实时频谱才能适用。国外早已淘汰扫频频谱仪器,国内由于技术落后,只有杭州爱华的6228,6291是实时频谱,其他厂家和型号的声级计都是老式扫频频谱,按照环保部HJ707的标准,2015年1月1号后这类仪器将被禁用。

  • 【金秋计划】关于噪声监测问题的回复

    来信: [font=&][size=16px][color=#4c4c4c]  作为工业园区高层厂房进驻企业多,三面邻厂或者两面邻厂的情况非常多。1、如何对首层以上的企业进行厂界布点进行噪声或废气排放监测?2、如同栋楼宇楼上甲企业、楼下乙企业间都有公共部为上下层之间的楼板,都有噪声排放,如何监测乙企业(设有办公区、生产区)受楼上甲企业排放噪声影响?相反,如何监测甲企业受乙噪声排放影响?3、把工业园区内厂房违反规划用途作为非工业(办公室、电商办公等)用途时当作噪声敏感点,是否合适?目前基层遇到此类投诉非常多,这些在现行GB12348-2008中并未说明,望能得到指导意见?[/color][/size][/font] 回复:   一、企业厂界噪声布点应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)执行,一般情况下测点选择在工业企业厂界外1m即可,厂界指由法律文书(如土地使用证、房产证、租赁合同等)中确定的业主所拥有使用权(或所有权)的场所或建筑物边界。 二、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)第3.1条规定,“工业企业厂界环境噪声”指在工业生产活动中使用固定设备等产生的、在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活环境的声音。上下楼两企业之间的噪声影响不属于干扰生活环境,不能按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)开展测试与评价。工业园区中高层厂房的上下楼两企业之间的噪声测试与评价应结合管理部门或委托方的监测目的和要求开展,必要时可在噪声监测期间暂停与待测企业相邻企业的噪声源的运行,以准确识别测量企业的噪声。 三、按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008),敏感建筑物指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。工业园区以生产为主,园区内建筑一般不属于噪声敏感建筑物。来信所述工业园区内的非工业用途的办公室、电商办公建筑是否可以作为敏感建筑物,需结合工业园区关于该建筑物最新的规划与用途以及当地管理部门的声环境管理要求判断,如无相关的依据,一般不判断为噪声敏感建筑物。

  • 【分享】噪声监测布点

    在环境噪声监测中,由于监测人员对国家标准测量方法中布点原则的理解不同,使用监测布点存在差异,导致测量结果差异较大。现根据国家标准测量方法,结合具体情况,对环境噪声监测工作中布点方法等问题进行探讨。一、工业企业厂界噪声监测(一)噪声扰民监测应在工厂周围有敏感建筑物的厂界布点。若厂界噪声超标较重而敏感建筑距离又近,除在厂界外布点测量,还应在居民住宅区内测量,根据居民建筑物所在区域划分的噪声标准,确定噪声影响的程度。(二)城市区域环境噪声或达标区内厂界噪声监测根据达标区环境噪声监测的要求,在该区域内一个企事业单位的闭合边界按一个噪声源统计,同时列出造成污染的主要设备,边界上任一点超标,按该噪声源超标统计。根据这个原则,在企业厂界外离声源最近处布点测量,若有多个声源,便测多个测点,选最高值作为该厂噪声值与所测工业企业所在区域的标准对照。(三)建设项目环境保护设施验收的噪声监测1、新、扩、改企业厂界噪声监测,在厂界外高声源处测试,若测试结果不超标,在厂界周围可以不考虑噪声的敏感点,采用等声级布点方法,声级间隔可选择3dB(A)(小企业)或5dB (A)(大中企业)绕厂界一周布点监测,使企业有一份完整的厂界噪声值档案。2、扩、改项目占企业的一部分,在厂界不变的条件下,在原厂界监测点上进行监测,得出扩、改项目对原企业厂界噪声的叠加值。3、扩、改项目占企业一部分,在厂界改变的条件下,除在未变更的厂界外噪声测点进行监测,与原厂界的噪声值对照,在改变厂界外也应布点。在声级最高处设一个测点,其余部分采用等声级布点法测量厂界噪声值。4、扩、改项目在原厂界内,但周围工厂的噪声已大于该竣工验收项目的厂界噪声值,这部分厂界噪声可以不布点测量,测量值已失去实际意义。(四)排污收费的噪声监测应在厂界外有敏感建筑区处布点,若无敏感区域,企业的噪声无测量的必要,因为噪声污染不同于水、气污染,无后效性。如果对人没有影响,可以不看作是污染源。对于规划部分来说,这类高噪声企业周围不应再规划新建居民或对噪声敏感建筑,以免引起日后的噪声扰民纠纷。二、建筑施工场界噪声测量《建筑施工场界测量方法》( GB 12524-90)规定,在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑或区域最近的点作为测点,并应在测量表中标出边界线与噪声敏感区域之间的距离。根据国家规定,建筑施工场界周围无敏感区的,可以不测量建筑施工场界噪声,有敏感区的应按标准进行测量。在具体监测中,监测人员对“周围”所指具体范围理解不一,造成本应重点监测而没有监测,浪费了人力物力,并可能引起噪声排污收费上的纠纷。针对施工机械而言,施工过程中声音较大的是振动棒、电锯、搅拌机和实物撞击声,这些声源噪声值为90-75dB (A),在l00m处可衰减至60-55dB (A)。因此100m范围内有噪声敏感区的都应测施工场场界噪声,对大型高层建筑的施工场界周围150m范围内有噪声敏感区的都应测施工场界噪声。

  • 【“仪”起享奥运】部长信箱关于铁路专用线噪声检测及执行标准问题的回复

    [b][color=#4f6ef7]来信:[/color][/b](1)根据《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90),铁路噪声测量时间为昼间、夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一个小时;另外,《铁路沿线环境噪声测量技术规定》(TBT3050-2002)中也要求测量时段一般不应小于1小时,测量时段内通过的列车一般不应小于6列车。但是有些项目列车车次较少,昼间和夜间平均只有一趟列车经过,通过敏感点的时间只有不到一分钟,请问这种情况铁路噪声应该怎么检测,是读取列车经过时的瞬时值,还是按 照要求测1个小时?(2)《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90) 及《铁路边界噪声限值及测量方法》(GB12525-90)修改方案中规定了铁路边界30米处的噪声限值,对一既有铁路项目进行噪声检测时,发现铁路边界30米噪声值满足铁路边界噪声限值要求,但是距离铁路30米以内的敏感点噪声检测 值不能满足铁路边界昼间70dB(A)、夜间70dB(A)的限值要求,目前铁路相关标准中未曾有铁路边界30米内的噪声限值要求,请问这种位于铁路边界30米以内的环境敏感点应执行什么标准?[b][color=#4f6ef7]回复:[/color][/b]一、按照《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90),铁路边界噪声测量时间为“昼间、夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一个小时”, 对于昼间和夜间平均只有一趟列车经过的情况,也应按照该标准要求测量1小时,必要时,昼间或夜间分别进行全时段测量。二、距离铁路30米以内的环境敏感点噪声检测,建议按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)的相关要求开展。按照《声环境质量标准》(GB3096-2008),铁路专用线不属于铁路干线(交通干线),按所属声环境功能区(0 类、1 类、2 类、3 类)执行相应的环境噪声限值。

  • 噪声监测标准出台 监测仪表市场迎挑战

    近日,环保部网站公布了《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》(HJ706-2014)、《环境噪声监测技术规范结构传播固定设备噪声》(HJ707-2014)两项国家环境保护标准。  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,防治噪声污染,保护环境,规范声环境监测与评价工作。《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》规定了背景噪声测量方法,噪声测量值修正方法;《环境噪声监测技术规范结构传播固定设备噪声》规定了结构传播固定设备室内噪声监测的仪器、现场调查方法、监测方法、监测数据评价及质量保证和质量控制等的技术要求。  随着近年来生活水平的提高,全社会对声环境质量状况的关注度越来越高。其中,噪音污染已成为环境污染的重灾区。现有的环境噪声监测主要包括声环境质量监测和噪声污染源监测。在声环境质量监测中,目前一般采取城市区域环境网格法进行噪声监测,这种监测方法要求在待测区域设立100个以上的等边长有效网格,测点设在网格中央,每个点测试10分钟。但该法工作量浩大,因此只能在每年10月份组织一次昼间测试。该法测试,每个测点的测试值由于采样时间短,随机性强,不能实际反映该点及城市的声环境状况,无法完全满足公众对环境噪声认知和关注的需求,也无法满足环境管理的需要。 而在我国的现有噪声自动监测设备市场上,中低档产品充斥市场,技术水平一般,产品种类少,故障率高,使用寿命短。这样的产品使得监测频次降低、采样误差大、监测数据不准确,不能及时反映噪声环境状况;自主研发能力较低,系统配套生产能力较低,不能适应市场的需要;某些城市的使用部门重视程度不够,存在着比较严重的“重水气、轻噪声”、“重硬件、轻软件”等错误观念;设备使用缺乏监管,影响设备使用效果,比如:资金不足导致安装进度缓慢;安装后维护管理问题突出;设备维护管理责任人不明确等。  此次环保部最新出台的两项国家环境保护标准,既规范了噪声监测技术的操作性,又促进了噪声监测设备市场的加速更新。在未来,构建一个自动化、网络化的环境噪声自动监测系统,是环境监测现代化的必然趋势。

  • 噪声检测标准问题

    检测一风力发电项目对周围附近村庄的影响,可以按照GB3096-2008 附录C 噪声敏感建筑物的检测方法 进行检测吗?

  • 4个“电子耳”监测噪声污染

    近日,扬州在市区4个重要功能区新建噪声自动监测站点,加上原先的两个自动监测站点,扬城噪声污染自此实现自动监测。这6个监测站点分布在机关文教区、商业区、工业区、交通干线等不同类型区域。各噪声自动监测站点的设备通过专用光纤与环保部门监控中心联网,所有采集到的监测数据纳入环境自动监测监控平台集中管理,可实现区域声环境质量即时分析、污染超标报警。原先,扬州市区拥有两个噪声自动监测站点,分别位于四望亭和文昌阁。新建的4个噪声自动监测站点分布在哪里?据市环保局工程师赵苏春介绍,新建的4个噪声自动监测站点分别位于市环保局(一类区)、开发区管委会(二类区)、联环制药厂(三类区)和文昌中路市国土局对面(四类区)。赵苏春这样解释监测布点:不同区域噪声标准不同,6个功能区涉及机关文教区、商业区、工业区、交通干线等不同类型区域,如文昌中路市国土局对面的四类区,与道路交通噪声标准相同,因此噪声自动监测站点也兼顾着道路交通噪声的监测任务。如今,通过远程在线监控,利用信息中心,采集到的数据一旦超标,报警装置就会及时报警。如遇重大噪声污染,职能部门也可及时派人前去干预,加强执法。