电力电缆运行规程相关的论坛

  • 【分享】电力电缆故障测试仪的重要组成部分

    电力电缆故障测试仪由主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。对于未知走向的埋地电缆,需使用路径仪来确定电缆的地下走向。电力电缆故障进行测试的基本方法是通过对故障电力电缆施加高压脉冲,在电缆故障点处产生击穿,电缆故障击穿点放电的同时对外产生电磁波并同时发出声音。

  • 【分享】浅析电力电缆施工及运行中受潮进水的主要原因及解决办法

    浅析电力电缆施工及运行中受潮进水的主要原因及解决办法按照市政建设的总体规划,近年来在我公司承担的城区电网改造施工中,高压电缆已逐步代替架空线路得到了广泛应用。目前我公司施工所用电力电缆主要以YJLV22系列交联铝芯电缆和YJV22系列交联铜芯电缆(10KV)为主,与架空线路和老式充油电缆相比较,该型电缆绝缘性能好,允许工作温度高(可达90℃),有较好的机械强度。电缆的大量应用,既提高了供电可靠性,又美化了城市市容,值得推广。但在长期施工过程中,结合运行单位的大量反馈意见,我们发现电缆受潮进水这一现象越来越成为影响电缆安全运行的潜在隐患。1、电缆受潮进水的原因及危害  (1)新进的整盘电缆在出厂时,其两头均使用塑料密封套封住,但在 施工现场根据实际情况用去一段之后,剩下的部分就用塑料布简单包扎一下断口,由于平时露天摆放且密封不好,日子一久,难免就会有水汽渗入电缆。  (2)电缆敷设时,需要经常穿越道路、桥梁和涵洞等,由于天气或其他原因,电缆沟内也时常积聚了许多的水,敷设过程中,不可避免的会出现电缆头浸在水中的情况,因塑料布包扎不严或破损而使水进入电缆;另外在牵引和穿管时,有时也会发生外护套甚至钢铠被刮坏现象,当使用机械牵引时,这种现象尤为突出。  (3)电缆敷设完成后,因现场施工条件限制未能及时进行电缆头制作,使未经密封处理的电缆断口长期暴露在空气中,甚至浸在水中,使水汽大量进入电缆。  (4)在电缆头制作过程中(包括终端头和中间接头),由于施工人员的疏忽大意,新处理的电缆端头有时会不小心掉入现场的积水中。  (5)在电缆的正常运行中,如果因某种原因发生击穿等故障时,电缆沟中的积水便会沿着故障点进入电缆内部;在土建施工中,尤其是在使用大型建筑机械的建筑工地,因各种人为因素而引起的电缆破损或击穿事故,也屡见不鲜。当发生此类事故时,电缆绝缘遭严重破坏,也会造成电缆进水。  研究表明,电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。2、电缆受潮进水的解决办法   根据我们目前的技术力量和现有设备,要处理进水电缆是非常困难的(如采用热氮气加压吹燥)。在实际操作中,如果发现电缆头进水,我们只能是锯掉前端几米,看一看里面是否干燥,如果不行就继续向前锯。但如整条电缆已进水,我们就无能为力了。因此,电缆进水应主要以预防为主,通过长期实践我们总结出了以下几条对策:  (1) 目前,我们在城网6kV系统改造中采用了8.7/10kV等级的电缆 该等级电缆绝缘厚度达4.5mm,而6/10 kV等级电缆的绝缘厚度为3.4mm。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,能防止水树的老化,同时,由于6kV中性点小电流接地系统在单相接地时,电缆要承受1.73倍的相电压,且按要求要运行2小时,因而,有必要加厚电缆绝缘层。  (2) 由于绝缘中的杂质、气孔等是水树发生的起点,因而电缆质量的好坏对防止水树老化至关重要。购买电缆时,必须选择质量过硬的厂家,我们对各厂家送检的样品都要进行严格的试验,并要求各厂家进行投标,从中选出质优价廉的产品。   (3) 保证电缆头密封良好,对于锯开的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用塑料密封起来,最好采用电缆专用的密封套,防止潮气渗入。  (4) 电线敷设后要及时进行电缆头的制作,因条件限制确实无法立即制作的,将电缆头密封包好后架空摆放。  (5) 提高施工人员的技术素质,加强电缆头制作工艺的管理,可有效防止在制作过程中电缆头进水。实践证明一旦电缆进水,则最早出现击穿现象的往往是电缆头,因而电线头制作得好,可以延长电缆的整体寿命。如电缆在剥离半导体层时,我们首先要在半导体层上按规定尺寸环切,接着竖划几道,然后顺着切痕一条条剥去半导体。在用刀划时力度一定要掌握恰当,若划得太浅,半导体层很难剥除,若划得太深,便会伤及绝缘层,给水树的产生带来机会。遇有半导体不可剥离的电缆时,就必须用玻璃片将半导层刮去,这就要求施工人员一定要认真细致,既要将半导层清理干净,又要尽量避免损伤主绝缘,最后一定要将主绝缘表面打磨光滑。另外,制作热缩头在上焊锡时,一些施工人员为图省事往往会直接用喷灯来熔化焊锡,此时,火焰会损坏铜屏蔽层及绝缘层,因此在现场制作时要注意杜绝此类现象的发生。当热缩材料加热硬化后,就不再具有弹性,这是由它的材料特性决定的。在长期的运行中,由于热胀冷缩的原因,逐渐会在电缆结合处产生微小间隙,导致水气内侵。鉴与此,目前,我们公司已经基本淘汰了热缩头,普遍采用了3M公司生产的硅橡胶冷缩电缆附件,与热缩头相比,3M冷缩头制作工艺简单方便,不用动火,不用焊锡。并且硅橡胶冷缩材料性能稳定、具有弹性,能紧紧地贴在电缆上,长期使用不开裂,有效克服了热缩材料所具有的缺点。  (6) 在电缆直埋敷设时我们采用PP-R新型塑料管材作为套管, 该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性良好,因而可以大大减少电缆外护套破损现象的发生。  (7) 由于条件的限制,本地的电缆敷设均采用直埋或电缆沟形式,我们地处沿海地区,当地多为盐碱地,加之排水不畅,造成电缆沟或电缆井中时常有积水。因此在前期规划时,就应与土建施工方及时协调电缆沟、涵洞与电缆井的设计,便于电缆沟(井)的排水。同时,电缆沟中预埋支架,把电缆用支架撑起。另外,针对胜利油田辖区内内石化企业众多的现状,附近的电缆沟必须要有完善的排水设施。在电缆涵管设计时,要尽量直,减少弯头,使电缆便于敷设;   (8)当电缆敷设好、电缆头制作完成后.在移交运行管理部门正式投运之前按规定要做一次直流耐压泄漏试验,一切合格后,方可投入运行。当在运行中发现电缆有问题,就要管理人员加强监控及时处理。电缆一旦发生故障处理起来将是非常麻烦的,要查找故障点,甚至调换整条电缆,系统遭受短路电流的冲击,造成非计划性停电等。因此验收之前的预防性试验是必不可少的。当然,直流耐压试验属破坏性试验,有可能对电缆的寿命有一些影响,有的时候电缆试验数据并不理想,而电缆却能够顺利送电并运行很长时间,因此,新的《电力设备预防性试验规程》中,对交联电缆不再硬性规定隔一定时间做直流耐压试验,只测绝缘电阻,因而更可简化电缆的预防性试验。事故,也屡见不鲜。当发生此类事故时,电缆绝缘遭严重破坏,也会造成电缆进水。  研究表明,电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。交联电缆进水受潮除端头进水外,更多的是由于电缆敷设过程中电缆护套的损坏(现电力行业中的施工人员技术水平参次不齐,野蛮施工也并不少见),再就是施工现场和交叉作业导致电缆损坏(大型工程机械的破坏也不少见)。交联电缆的直流耐压问题:由于交联聚乙烯绝缘材料的特殊介电性能,当加上直流后,在绝缘内部易形成空间电荷,交联聚乙烯绝缘的高电阻特点使得空间电荷不易消失,由于空间电荷的存在,在绝缘内部某些区域产生一个附加电场,当重新外加电压时,有可能产生电场的叠加,有可能导致电缆击穿。频繁的直流耐压试验会影响电缆寿命,击穿电压下降。建议采用串联谐振或变频谐振试验系统。

  • 电动振筛机 中期运行规程

    具体运行规程如下:1 将仪器放置于水平而坚固的地方。2 使用时应先插入插头,然后开定时器,定时刻度盘上“OFF”是停止档,“ON”是振荡档。开定时器要按顺时针方向,也就是从“OFF”开始-10分-20分-30分-40分,绝对不能从“ON”向60分-50分的方向开,否则定时器要损坏,整台机器不能正常工作。3 在使用时可根据对物料、粒度的分析要求需要调节10分或15分……开扭开关方能震动,到时能自动控制、减少电力浪费。4 运行时认真观察,做好详细记录,不得从事与运行无关的事情。

  • 【转载】电缆局部放电测量常见干扰及抑制措施分析

    本文从电力电缆局部放电测量要求和试验特点分析测量中干扰的来源和途径,分析和阐述各种干扰的抑制措施,共同探讨、研究在测量系统设计、安装和使用过程中抑制测量干扰重要性和必要性。 关键词:电力电缆 局部放电 测量 干扰 抑制措施 一、前言局部放电测量是挤包绝缘电力电缆产品检验中重要安全项目之一,电缆局部放电是指电缆绝缘中局部缺陷(如毛刺、杂质、气泡或水气等)被击穿引起的电气放电,其放电量可能极小,以10-12库仑(pC)计,但这种微小放电危害极大,若在电缆运行中长期存在,或将引起放电周围绝缘发热老化,导致绝缘性能下降,引发电力安全事故,因此,准确测量电缆局部放电十分必要。但准确测量除关注检验设备性能及精度外,还应特别关注各种干扰对测量产生的影响。 二、常见干扰来源及途径 (一) 电缆局部放电测量标准要求及试验特点GB/T1206.2-2008和GB/T1206.3-2008挤包绝缘电力电缆标准要求,被试电缆在1.73U0(U0为电缆额定电压)下,应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电,例行试验声明试验灵敏度应不大于10 pC,型式试验声明试验灵敏度应不大于5 pC。GB/T3048.12-2007局部放电试验方法标准要求,试验回路包括高压电源、高压电压表、放电量校准器、双脉冲发生器等组成,试验电源应是频率为49~61Hz交流电源,近似正弦波,且峰值与有效值之比应为√2±0.07。产生试验电压可以是变压器或串联谐振装置。试验步骤包括试验回路选择和连接、电量校准、施加电压和放电测量等。从试验设备和标准要求可知,电缆局部放电测量具有如下特点:1、 设备庞大,试验室占据空间大,连接环节多。无论使用变压器式或串联谐振式高压设备,其额定电压输出容量一般都在100kV以上,其调压设备、高压设备、耦合电容器和控制设备等都很庞大,试验时,需将这些设备、试样和局部放电检测仪按试验要求连接一起,可见空间之大,环节之多。2、 试样长,试验负载为电容性负载。短试样长度最小10m,长试样有时可达数千米,由于试验电压加于电缆屏蔽和导体上,中间为绝缘层,其试验时为电容性负载。3、 试验电压高,局部放电检测仪输入放电脉冲信号电压小。试验电压为1.73 U0,对于额定电压35kV电力电缆中C类电缆,试验电压为45kV。采用JF2000局部放电检测仪测量局部放电,其输入放电脉冲信号电压每升高0.1V,仪表读数增加10 pC,而放电测量值通常小于10 pC,可见放电脉冲信号电压之小。 (二)干扰的产生和影响从电缆局部放电测量标准要求及试验特点分析,电缆局部放电测量系统是大型、高灵敏度的试验设备,它在试验过程中极容易受到干扰,常见干扰和对测量的影响为以下几个方面:1、电源质量的干扰。试验过程高压电压表是测量试验电压有效值,而绝缘产生最大放电通常在峰值电压时刻,电源正弦波的品质不好,会引起试验电压峰值偏差,标准规定的试验电压为电压有效值,因而会造成局部放电测量误差,此外,交流电源频率和电压稳定性对测量也存在影响。2、电磁辅射的干扰。无线电设备的电波发射、电气设备的运行、发动机的点火和自然界中的雷电等都会产生电磁辐射,空间中,电磁辐射极其复杂,每一种电磁辐射都具有频率、波长

  • 【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统1、引言随着现代工业化产业的蓬勃发展,设备自动化管理水平的提高,电缆用量越来越多。由于运行的电力电缆长度密度增加,其电力电缆火灾事故的发生率也相应增大。电力电缆的安全运行已经成为用电单位的重要指标。为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,更好地推动电力安全生产,有目标、有重点地防止电力生产重大恶性事故的发生,国家电力公司颁布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发589号)。原文1.1.11条款明确要求“对电缆中间头定期测温”,以防止发生电缆沟重大火灾事故。电力企业按照“关于贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知(发输电发125号)”中明确提出“为了预防电缆中间接头爆破和防止电缆火灾事故扩大,可加装电缆中间接头温度在线监测和烟感报警系统。对电缆中间接头温度实施在线监测,可根据温度变化来判定接头是否存在爆破的可能性,起到对电缆接头爆破早期预警的作用;烟感报警系统可即时发现火情,避免事故扩大。”本系统就是从分析电缆火灾原因入手,抓住电缆火灾的基本特征开发研制的。2、系统简介2-1 系统概述:XSJ-2000型电缆、电缆头温度在线监测系统,采用了当今先进的总线通讯技术、微处理器技术、数字化点温、线温传感技术、离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。该系统的开发研制均在电缆隧道内经多次反复试验攻关才得以完善,避免了电缆隧道内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端,因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆、电缆头温度在线监测系统。该系统具有良好的计算机界面,可显示电缆沟电缆隧道分布模拟图、电缆及电缆头运行温度及温度曲线、显示传感器所监测的实际位置,当运行中电缆、电缆头温度出现异常时,显示画面及事故音响同时出现,可通过计算机的电缆隧道模拟图上直接查看,并能迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高了电缆运行的可靠性及技术管理水平。2-2 连续的温度测量显示 通过对电缆头、电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆设备本身的故障趋势,及时提供故障部位,实现设备的状态检修,避免发生重大事故。2-3 烟雾检测 做为系统的一种辅助监测措施,离子型感烟装置能够检测电缆隧道中的烟雾。这种烟雾是由于电缆发热烧损绝缘层而产生的,通过离子感烟器启动数据采集器的继电器可以控制电缆隧道内防火门的自动关闭,隔离火灾的蔓延,减小火灾事故造成的损失。2-4 通讯接口标准化 为了与其它系统更好地连接,本系统采用标准通讯接口和通讯协议:RS-485和ETHERNET IEEE802.3规范,支持IPX及TCP/IP协议,由于采用ETHERNET标准,系统可与管理网互连。(可选)2-5 隔离、耐高压及工作温度◆ 现场智能数据采集器与通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击典型值为1500VRMS/分钟或2000VRMS/秒◆ 温度传感器可经受ESD ±10000V高压,工作温度为-55℃~+125℃,测量误差是0.5℃,分辨率达到0.1℃◆ 工作环境温度:-35℃--+85℃2-6 质量认证及鉴定标准◆ 离子烟雾传感器具有UL(美国)认证,并通过中国消防局鉴定◆ 温度传感器通过Meets UL#913(4th Edit)◆ 本系统部件均通过ISO-9001 Certified◆ 数据通讯校验标准:CRC纠错◆ 国家消防电子产品质量监督检验中心认证 通信接口及电缆符合下列规范: IEEE(美国电气和电子工程协会)ANSI IEEE802.3。 UL(美国保险商实验室)UL44橡胶导线、电缆的安全标准。数据采集模块是接收、管理、转换其所在范围内的智能温度传感器、离子感烟探头和测温电缆的数据进行上传,数据通讯采用CRC16和CRC8纠错校验,以保证系统能在恶劣环境下可靠运行。配合光缆使用,传输距离可达几十公里。 CL-IV型数据采集器可同时挂接20个T1001智能温度传感器、8个离子感烟探测器,所辖范围为100米半径,或者挂接200米WAB智能测温电缆。安装位置在所带设备的中心电缆隧道的墙壁上。具有独立显示温度的功能,能够极大方便现场故障的定位及维护。本传感器是数字化温度传感器与总线接口的集成,具有体积小、抗干扰能力强等优点。本传感器可经受ESD(10000V)的高压,安装在电缆头压接管绝缘外侧防爆盒内或电缆密集处。◆ WAB智能测温电缆:实时测量动力电缆运行温度,可以沿电缆走向进行铺设,每根测温电缆长度为100米。适合电缆测温、电缆敷设密集的地方。用于检测电缆绝缘受热及燃烧时产生的化学气体(有色或无色)。这是采用红外或非离子型感烟探头所无法实现的。3-5 现场总线接口及操作监视站ACCESS模块总线将操作监视站与分布于现场的数据采集器连接起来。它可以采用双绞线和光纤的混合布线方式,当采用双绞线布线方式时,系统的基本通讯距离1500m,其隔离方式为双隔离浮动总线技术,单级隔离电压为3500VDC,总隔离电压高达7000VDC;当采用光纤布线方式时,其功能是增加网络覆盖范围,单模光纤的通讯距离超过3000m,并能够提供超过1000Kv的隔离电压。这一设计主要应用于6Kv以上的高电压电缆监测,有效地防止了电缆沟内的高电压串入操作监视站,并造成人员和设备的损伤。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210291515_400001_2519986_3.jpg

  • 【原创】计算机电缆配件养护知识

    计算机电缆配件养护知识 一:拔下电源线从计算机运行到墙壁插座.该电缆插头AA级的电缆,因此您可以简单地退出该计算机(就像当你从墙上插座拔下电源线)它.换用不同的电缆.你可以在任何电子商店更换电源线.如果计算机可以打开,这个问题是与电缆,而不是电脑。 二:电源关闭计算机并删除到系统运行的所有电缆的背面(再次,只需将电缆拉时滑出电缆上轻轻地,就像一个电缆到墙壁电源插座).起飞沿电脑旁的菲利普斯螺丝.这些螺丝举行到位电脑机箱.滑动的情况下关闭一次螺丝关闭。 三:菲利普斯螺丝钉卸下电源到计算机背面的配件端口.这是在电源到计算机中来.这是一个砖形盒,内置的风扇。 四:滑出电力电缆接头盒一旦螺丝都将被删除,实际电缆配件的电源箱的一部分,如果电缆配件不再工作,你需要更换框.更换一个新的电流电源箱.你可以在这里找到任何大型电器商店这样的设备.五:装上螺丝举行到位的新动力箱,然后关闭了电脑机箱和重新附加其他螺丝和电缆.插入电缆配件端口和电脑的电源电源线.

  • 电缆故障测试仪的使用范围是哪些?

    电缆在长时间的使用中,可能会出现各种类型的问题,如断线、接地和绝缘破损等。为了检测这些问题,我们需要使用电缆故障检测工具,也就是电缆故障测试仪。除了用于检测电缆的具体问题外,电缆故障测试仪还可以应用于其他方面。让我们来详细了解一下吧。  [b][url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url]的使用范围广泛,适用于以下五个方面的测试:[/b]  1、电力系统中,电缆故障测试仪被广泛用于高压输电电缆、低压配电电缆以及电厂内的各类电力电缆的故障检测,以确保电力传输线路安全稳定运行。  2、在通信网络中,无论是有线电视网络、通信网络还是数据通信网络,电缆故障测试仪都能对光纤电缆、同轴电缆等各种通信电缆进行有效的故障诊断。这种测试仪在保障通信畅通无阻方面起着重要的作用。  3、随着城市化进程的加速,地铁、隧道、楼宇以及公共设施等各领域的电缆网络错综复杂。为了提高维修效率和城市建设的安全性,电缆故障测试仪能够迅速精准地定位地下电缆故障点。  4、工业自动化:在工业生产环境中,各种控制电缆和动力电缆的故障会对生产的连续性和安全性造成重大影响。为了及时发现和解决这些问题,我们需要使用电缆故障测试仪器,以确保生产线的正常运行。  5、电缆故障测试仪在矿井、船舶、铁路和航空等各个行业和领域的电缆维护检修工作中得到广泛应用,除了上述典型应用。  电缆故障测试仪的工作范围主要包括以下五个方面。它在电力和通信行业的电缆故障检测中起到非常重要的作用,几乎可以说是电力检测人员必不可少的辅助工具!  需要强调的是:针对不同类型和规格的电缆,有各种类型的电缆故障测试仪可供选择。在选择和使用电缆故障测试仪时,应根据实际需求和具体情况进行选择,并按照操作说明正确操作。

  • 【分享】变频电缆发展

    变频电缆发展关键 变频电缆摘要 当前变频电缆的发展。上海电缆研究所 高级顾问 张兆焕 近二十年来变频调速电机在国内外有很大的发展,年增长率略超过10% ,而直流传动年增长率为3-4% 。变频电机具有较多的优点,如设备投资费用少,结构简单,体积小,成本低,节能,调速范围大,具有恒功率、恒转速的特性,使用方便,容量大等等。因此当前在冶金、矿山、铁路等工业方面广泛地使用,最近在家用电器同样也大量应用。 变频调速技术关系到变频电机、变频电源和连接电缆,这段电缆长度并不很长,截面也不很大,绝缘性能属于电力电缆范畴,因为实际的工作频率为30~300 Hz ,常简称为变频电缆,当前常选用交联聚乙烯为绝缘材料。 大概三十年前,电缆研究所开发和生产过中频电缆,这也可称得上是目前变频电缆的前身,其工作频率为100~400 Hz ,提供电源的设备是由直流电机驱动的中频发电机组,改变直流电机转速来调节发电机的输出频率,中频电压的波形能维持形状规则的正弦波,当时电缆的设计思路是降低线路阻抗和集肤效应,采取同轴电缆和扩大内导体直径,电缆在冶金工业上应用效果十分良好。 目前的变频电源是通过可控硅元件调频,较大程度上改变了波形特性,从而对电机和电缆带来了新问题。 一、变频电缆的工作特点 1.脉冲电压对绝缘的影响 变频电源的频率调节范围较宽,不论频率高低,具有一个主频率的波形轮廓,它包含了许多高次谐波,作为一种行波经多次反射,幅值叠加可达到工作电压数倍,电缆越长,幅值越高,若电缆绝缘安全系数不高,可能被击穿。石油开采用3000多米长的潜油泵电缆,在工频下能长期正常运行,可是在变频条件下,电缆才投入运行数小时即发生击穿,说明脉冲过电压的危害性,所以预防是必要的。由于交联绝缘电力电缆的耐压水平较高,电缆长度一般在300米以内,多年来的运行未发生击穿事件,尽管如此,绝缘厚度及工艺应加以重视,实心绝缘是可靠的,绕包绝缘是不适合的。 2.电缆本体对外发射电磁波 一般变频家用电器为单相供电,长度很短,功率也较小,设计时已将变频电源、连接电缆和变频电机一并设置在金属壳内,抑制了电磁波对外发射。但是在工业领域内,电机功率较大,连接变频电机和变频电源之间的电缆长度长,在工作时电缆就是高频电磁波向外发射的有效载体,对于周围邻近地区的通信工具(如无绳电话)或调幅接受器(如收音机调幅波段)将产生干扰,有时情况也比较严重,称之为电磁波的环境污染,国外早已对这种电缆提出要求,国内也很重视,目前各电缆厂制订了企业标准,今后将会统一制订行业标准。 3.中性线电流的叠加 完整的三相正弦供电系统,当三相电流平衡时,其中性线的电流为零,若出现三次谐波,则三次谐波的电流分量在中性线内不存在相位差,所以直接叠加成分量得三倍。若变频原供电对象是三个单相变频电机,而且处于三相功率分布平衡状态,则中性线电流更大,中性线截面应不小于相截面。二、变频电缆的结构及附加试验讨论 了解变频电缆工作特点之后,就不难从电缆结构改进来解决上述三个问题。 1.绝缘的电气击穿问题 变频电机大量应用后,大多数情况选用一般电力电缆,如聚氯乙烯绝缘、护套电缆或交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,由于电缆本身耐压水平较高,很少发生电缆本体击穿。这与上述深井油泵电缆击穿事故显然不同,深井油泵电缆采用聚酰亚胺/聚全氟乙丙烯复合薄膜绕包烧结和乙丙橡胶双层绝缘,从厚度和绝缘密实来看并不理想,油泵电缆长度超过3千米,油井的工作环境严酷,电缆处在高温、高压、含油和含水的条件中工作,其绝缘性能比较脆弱,当运行过程中受到多种恶劣因素的侵蚀后发生电、热因子交错作用而导致绝缘击穿。为何电缆在工频下能长期运行而变频下几小时内击穿? 这决不是老化问题,基本上可归结于高频脉冲电压的影响。一般陆用情况下,采用聚氯乙烯绝缘并不理想,因为其介质损耗偏大。交联聚乙烯绝缘较为满意,它兼有机、电、热等优良性能。电缆绝缘厚度可采用1kV 电压等级的规定,若适当加厚,当然更为可靠,这对变频电缆更为有利。 2.高频电磁波对环境污染问题 虽然目前没有国家规范规定电缆发射电磁波造成环境污染的考核指标,但抑制对外高频干扰是必须做到的。对于四芯低压电缆,首先是改善绝缘线芯的排列,假如电缆的四个芯直接成缆,是不对称结构,如果将第四芯分解为三个截面较小的绝缘芯,把三大三小线芯对称成缆,二种情况相比较,对称型比较有利。第二应认为更重要的是加强总屏蔽结构。制造者习惯采用铜线编织屏蔽,实际上这并不是好方法,材料消耗大、加工速度慢、屏蔽效应不是最理想。采用铜带搭盖纵包并轧纹是较为先进的结构和工艺,形成了全封闭金属层,只要厚度适当,可达到有效的屏蔽功能。而这种工艺及其所用的材料在光缆领域中已十分普遍,铜带厚度不能太薄,以保证抑制电磁波对外发射。 3.屏蔽层接地措施 屏蔽层接地良好是抑制电磁波对外发射的必要条件,铜线编织屏蔽的接地方式较容易解决,而纵包铜带轧纹屏蔽需用专用夹具接地,夹具与轧纹铜管的接触面应当吻合,接地线由夹具尾端引出。 4.外护套 这种电缆大多数敷设在室内,一般不需铠装,虽然不完全排除用聚氯乙烯护套,但选用高密度聚乙烯更为合适。 5.电缆的附加试验一般低压电缆不需要进行脉冲电压试验,如IEC 60502 标准仅对 3.6/6 kV 及以上的电缆才规定进行脉冲电压试验。变频电机的连接电缆情况略有不同,需要承受高频脉冲电压。高频波振幅可达1200~1900 V ,振铃频率约 100~2000 kHz ,对电缆进行脉冲电压试验(型式试验)是体现电缆绝缘水平。试验可参考IEC 60502 标准,即施加正负各十次脉冲电压试验,试验电压可考虑 40 kV ,但需要进一步验证,是否必要工厂也可自行决定。三、3.6/6 ~ 6/10 kV中压变频电缆的发展由于机械装备大型化,需要电机容量也配套扩大,相应变频电源的输出电流也要求增大,但受到大电流变频元件的限制,进一步提高电流容量技术发展受到限制。但另一方面提高变频电源输出电压相对比较容易,提高电压后,中压变频电机功率可大幅度增加,此时电缆的电压等级也必须跟上。目前3.6/6 ~ 6/10 kV中压变频电缆已有投入使用,从绝缘结构和电气、机械、物理性能上说,可以与电力电缆等同,交联聚乙烯显然是首选绝缘材料,如果在敷设时要求柔软,采用乙丙橡胶绝缘也有一定的优点。由于工作电压的提高,高频电磁波的发射能力明显增强,所以屏蔽结构要求更完善。在变频电缆工作条件下,同轴电缆是一种合适的结构,所以变频电缆的三个主线芯采用同轴结构,总屏蔽的结构与低压变频电缆相同。四、结束语变频电机用交联聚乙烯绝缘电缆是一种新的系列产品,目前还不能说很成熟,技术上比较容易解决。尽管市场的总需求量并不很大,但这种电缆的发展很有前途,中型及以上的变频电机应当采用这类专用电缆,至于小型变频电机用变频电缆,归入此范畴也未尝不可,当前对这类产品的行业标准也可提上日程。

  • 电缆故障测试仪有什么应用

    电缆故障测试仪有什么应用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312120919087125_66_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  电缆故障测试仪是一种专门用于检测电缆故障的仪器,它可以帮助用户快速、准确地确定电缆故障的位置和性质,从而保障电力系统的稳定运行。本文将详细介绍电缆故障测试仪的应用。  一、电缆故障测试仪的基本原理  电缆故障测试仪基于脉冲反射原理,通过向电缆发送脉冲信号,然后分析反射回来的信号来确定故障的位置和性质。根据不同的脉冲类型和测量方法,电缆故障测试仪可以分为多种类型,如脉冲电压法、脉冲电流法、低压脉冲法等。  二、电缆故障测试仪的应用范围  1.电力行业  在电力行业中,电缆故障测试仪被广泛应用于电力传输、配电网络和变电站中。当电缆出现故障时,使用电缆故障测试仪可以快速找到故障点,提高维修效率,缩短停电时间,减少经济损失。  2.铁路行业  铁路系统中的电力传输线路长且复杂,电缆故障测试仪可以帮助铁路维护人员快速找到铁路电力线路中的故障点,保障铁路运输的可靠性。  3.石化行业  石化行业中,电缆广泛应用于各种设备中,如泵、风机、压缩机等。电缆故障测试仪可以帮助石化维护人员快速找到电缆故障点,保障生产设备的正常运行。  4.建筑行业  建筑行业中,电缆广泛应用于照明、空调、电梯等设备中。使用电缆故障测试仪可以快速检测出电缆的故障,保障建筑的正常供电和用电安全。  三、电缆故障测试仪的优点  1.快速准确:电缆故障测试仪可以快速准确地找到电缆故障点,提高维修效率。  2.安全可靠:电缆故障测试仪采用非破坏性测试方法,不会对电缆造成损伤,保证维修安全可靠。  3.易于操作:现代的电缆故障测试仪采用智能化的操作系统,用户界面友好,操作简单易懂。  4.多功能性:现代的电缆故障测试仪不仅可以用于测试电力电缆的故障,还可以用于通信电缆、光纤等不同类型电缆的测试。  5.适应性强:电缆故障测试仪可以在不同的环境中使用,如室内、室外、高温、低温等环境。  四、电缆故障测试仪的使用注意事项  1.使用前应认真阅读使用说明书,了解仪器的使用方法和注意事项。  2.使用电缆故障测试仪时应注意安全,避免触电等事故的发生。  3.应选择适合的型号和测量方法,不同的电缆类型和故障类型需要使用不同的仪器和测量方法。  4.测试时应注意周围环境的影响,如其他电磁干扰等。  5.在使用过程中如遇到问题,应立即停止使用并联系专业维修人员进行检查和维修。  五、结论  电缆故障测试仪在电力、铁路、石化、建筑等多个行业中都有广泛的应用,它可以快速准确地找到电缆故障点,提高维修效率,保障电力系统的稳定运行。在使用过程中,应注意安全和准确操作,以保证测试结果的准确性和可靠性。同时,对于不同的行业和不同的电缆类型和故障类型,应选择适合的型号和测量方法,以达到最佳的测试效果。  ?  ?

  • 这6点电缆故障测试仪的使用方法为什么这么重要?

    [url=http://www.whfulude.com/dlgzjc/]电缆故障检测[/url]一直是电力检测工人定期需要做的一件事,通过定期对电缆线的检测,可以排除电缆线的一些故障,从而让电缆线可以正常工作,方便千家万户!然而电力检测工人用来检测电缆故障的设备,通常就是[url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url],使用电缆故障测试仪有什么优势,又该如何使用呢?今天我们就来聊一聊![align=center][img=Image]http://www.seo-link.cn/uploadfiles/images/15683/20231222/165253_ezeNui.jpg[/img][/align]  [b]一、电缆故障测试仪的优势有这4点:[/b]  1、快速准确:电缆故障测试仪采用先进的数字信号处理技术,比传统的人工进行检测,明显是要显得有效率多了,它能很快协助电力工人定位到电缆故障的具体地方的;  2、操作简便:电缆故障测试仪跟普通的一些仪器设备一样,都是按键加显示屏的组合操作,所以操作起来其实很简单方便;  3、适应性强:电缆故障测试仪可以检测各种不同类型的电缆线,比如电力电缆、信号电缆还是通信电缆,都是可以搞定的;  4、可靠性高:电缆故障测试仪采用高精度传感器和精密电路设计,能够准确地捕捉到电缆中的信号,有效避免误判和漏检的情况发生。[align=center][img=Image]http://www.seo-link.cn/uploadfiles/images/15683/20231222/165307_JZvtMk.jpg[/img][/align]  [b]二、电缆故障测试仪的使用方法有以下6步骤:[/b]  1、准备工作:使用电缆故障测试仪之前,需要做好以下准备工作:准备好电缆故障测试仪、相应的连接线、绝缘胶带等工具和材料;了解电缆的型号、规格和长度等基本信息;确保测试环境安全,遵守相关安全规定;  2、连接设备:将电缆故障测试仪的电源线连接到电源插座上,并确保电源正常工作;将电缆故障测试仪的信号线连接到相应的信号输入端口上;将测试探头连接到电缆的待测部位;  3、设置参数:根据实际情况设置相应的参数和条件,如测试电压、测试频率等。用户可以根据不同的电缆类型和故障情况选择合适的参数设置;  4、开始测试:按下启动按钮,电缆故障测试仪开始进行故障检测。测试过程中,设备会实时显示信号波形和故障距离等信息。用户可以根据这些信息判断电缆的断点位置;  5、分析结果:测试完成后,用户可以根据设备提供的故障距离和波形分析结果,对电缆的断点位置进行准确判断。如果测试结果不准确或存在误差,用户可以通过调整参数设置或重新测试来优化结果;  6、记录和处理结果:对于检测到的故障点,用户应该记录其位置、类型等信息,并采取相应的处理措施,如修复或更换损坏的电缆段。同时,为了保障电力系统的正常运行,建议定期进行电缆故障检测和维护保养。  电缆故障测试仪对电缆检测来说是一个非常重要的设备,能帮助电力检测工人及时发现电缆故障的存在,从而保障电缆可以正常运行。掌握好上述的这些电缆故障测试仪的操作方式,就可以做到及时发现电缆故障的存在了。更多关于电缆故障测试仪的相关知识,欢迎咨询:http://www.whfulude.com/

  • 电缆故障测试仪是什么仪器

    电缆故障测试仪是什么仪器

    [size=16px]  电缆故障测试仪是什么仪器  电缆故障测试仪是一种用于测试电缆或导线系统的设备,旨在检测和定位电缆或导线中的故障或问题。这些仪器可用于不同类型的电缆,包括电力电缆、通信电缆和数据电缆。电缆故障测试仪的主要功能包括:  绝缘测试:通过测量电缆绝缘电阻来检测绝缘问题,如绝缘破损或漏电。  电缆长度测量:用于确定电缆的长度,以帮助定位故障的位置。  故障定位:通过发送信号并测量信号返回的时间来定位电缆中的短路、开路或其他故障。  线路追踪:用于追踪电缆线路,以确定其路径和连接。  故障类型诊断:能够区分不同类型的电缆故障,如绝缘故障、导体故障或屏蔽层故障。  这些仪器在电力行业、通信行业和数据中心等领域中广泛使用,以确保电缆系统的可靠性和性能,并在需要时进行维修或更换故障电缆。不同类型的电缆故障测试仪可用于不同应用,因此用户需要根据具体的需求选择合适的仪器。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311081007152352_4705_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 电线检测,电缆检测机构

    海检检测为客户提供电线检测,[url=https://www.woyaoce.cn/member/T137443/service-25368.html]电缆检测,电缆阻燃检测等服务[/url]海洋电缆实验室拥有3600平方米的室内检测室和3000平方米的户外试验场,配备有工频串联谐振、直流电压、冲击电压等多套高压成套试验系统,具备各类电线电缆的物理结构性能、机械性能、电气性能、燃烧性能、信号传输性能、耐老化与耐环境性能和材料性能的检测能力,可开展型式试验、性能验证、预鉴定试验等检测服务,同时可针对客户要求进行定制化试验检测。实验室的检测产品类别包括:电气装备用电线电缆、额定电压500kV及以下电力电缆和附件、裸电线及其制品、架空绝缘电缆、光纤光缆、通信电缆、耐火阻燃电缆、船用电缆、矿用电缆、电线电缆用原材料等。(一)低压装备电缆导体直流电阻试验、绝缘电阻试验、结构尺寸测量、绝缘和护套机械性能试验、热老化试验、空气弹(氧弹)老化试验、吸水试验、收缩试验、低温试验、热延伸试验、耐臭氧老化试验、高温压力试验、抗开裂试验、失重试验、热稳定性试验、曲挠试验、耐磨试验、弯曲试验、扭绞试验等。(二)电力电缆及其附件交流耐压试验、局部放电试验、冲击电压试验、直流耐压试验、热循环(电压)试验、电容测量、介质损耗角正切测量、透水试验、预鉴定试验等。(三)裸电线及其制品拉力试验、扭转试验、卷绕试验、镀层连续性试验、镀层附着性试验、金属材料电阻率试验等。(四)阻燃和耐火电缆成束燃烧试验、单根燃烧试验、耐火试验、烟密度试验、卤酸气体总量测定、pH值和电导率测定、氟含量测定等。(五)数字通信电缆和同轴电缆直流电阻、直流电阻不平衡、工作电容、对地电容不平衡等低频电气特性,衰减、近端串音、远端串音、特性阻抗、回波损耗等高频传输特性。(六)光纤光纤包层和线芯直径测量、不圆度、同心度误差测量等几何参数,衰减、截止波长、波长色散、模场直径测量等传输特性。(七)电缆用橡塑材料熔融指数试验、热稳定性试验、氧指数试验、维卡软化温度测定、碳黑含量测定、低温脆性测定、邵氏硬度测定等。更多详情:[url]https://www.woyaoce.cn/member/T137443/service-25368.html[/url]

  • 海检检测有限公司刚刚发布了高压电缆项目工程师职位,坐标青岛市,速来围观!

    [b]职位名称:[/b]高压电缆项目工程师[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1.负责海洋电缆实验室中高压电缆产品(主要包括额定电压1kV以上电力电缆、架空电缆、船用电缆等)的项目组织、协调和完成;2.负责设计项目任务的检测方案和过程实施细则,按时保质保量完成项目;3.负责指导检测工程师完成测试,必要时负责重要试验项目的检测;4.负责汇总和审核原始记录,形成检测报告并对报告负责;5.负责实验室中高压电缆类产品检测能力的保障和持续提升;6.负责中高压电缆类产品的检测能力扩项和资质申报工作;7.负责本岗位产品范围内电缆新检测方法和新测试技术的开发;8.负责本岗位产品相关客户服务质量的持续改进;9.负责组织人员按客户需求及时完成各试验项目并解决客户技术难题;10.负责为公司营销人员提供技术支持;11.在岗位职责范围内按质量体系要求运行体系日常工作,做好运行记录;12.负责监督责任范围内的5S管理;13.完成公司领导和实验室主任交办的其他工作任务。技能要求:5年以上中高压电缆产品检测工作经验,3年以上中高压电缆产品的项目组织实施经验[b]公司介绍:[/b] 海检检测有限公司是国家海洋设备质量检验中心的依托单位,于 2017 年 2 月 15 日注册成立,是青岛海检集团有限公司为确保独立、公正的建设、运营国家海洋设备质量检验中心而投资成立的全资子公司。 国家海洋设备质量检验中心(以下简称“海检中心”)是国务院批复的《山东半岛蓝色经济区发展规划》中确定的国家级检测中心,为配套海洋装备产业同步建设,是目前国内唯一的综合性海洋设备第三方...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/64180]查看全部[/url]

  • 一氧化碳分析仪 中期运行规程

    具体运行规程如下:1 开机:在未污染的环境下(空气新鲜,远离有问题的系统),按住红色按钮2秒开机。经过一个30秒的自检以保证系统完全可操作。屏幕显示0ppm的时候,可以开始测量CO。2 装上迷你泵保护过滤器:拿出迷你泵保护过滤器,把迷你泵保护过滤器套上707顶端的入口。3 测量开放环境下的CO。4 测量管道气体的CO。5 背光。6 数据存储。7 读取数据。8 打印存储数据。9 设置日期,时间。10 运行时认真观察,做好详细记录,不得从事与运行无关的事情。11 运行时发现任何一个步骤出现问题,立即停止运行过程,进行详细的检查,如确认仪器受损,应立即停用,贴上停用标签。12运行人要有高度的责任感,严肃认真地对待运行工作,不得马虎、草率行事,运行记录完成后仔细检查记录的各项事宜,确认无误后签字,交质量负责人审核备案。

  • 【转帖】控制电缆的选择和使用应注意的几个问题

    摘要:介绍了电力系统中如何选择控制电缆,在使用中如何保证控制电缆正常工作和干扰等措施和方法   从控制中心连接到各系统传递信号或控制操作功能的电缆统称控制电缆。控制电缆早期的功能比较简单,包括:指示灯显示、仪表指示、继电器和开关设备的操作、报警联锁系统等。近年来,由于弱电和计算机网络的广泛应用,对控制电缆的选择和应用提出了新的功能和更高的要求。本文就近年来控制电缆的选择和使用中出现的一些新问题,加以研讨,供研究参考。  1控制电缆的主要系列品种  当今控制电缆的主产品为:聚氯乙烯绝缘控制电缆、天然-丁苯橡皮绝缘控制电缆和聚乙烯绝缘控制电缆三大系列。此外还有交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘的产品。早年曾生产的油浸纸绝缘铅包控制电缆已经淘汰。传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。  控制电缆的额定电压用U0/U表示。我国1998年颁发的国家标准对塑料绝缘控制电缆的额定电压规定为450/750V,国外已有德国等提出将600/1000V的产品,作为控制电缆的常规产品系列。目前我国也能生产600/1000V的塑料绝缘控制电缆。橡皮绝缘控制电缆的额定电压则规定为300/500V。  控制电缆的线芯为铜芯,标称截面2.5mm2及以下,2~61芯 4~6mm2,2~14芯 10mm2,2~10芯。控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65℃,聚氯乙烯绝缘为70℃和105℃两个等级。计算机系统的使用的控制电缆一般选用聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯以及氟塑料绝缘的产品。  2保证控制电缆正常工作,防止干扰的措施  为保证控制电缆在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围,国家标准GB50217-91《电力工程电缆设计规范》规定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。  控制电缆投入运行后,同一电缆的不同线芯之间,紧邻平行敷设的电缆之间都存在电气干扰的问题,引起电气干扰的主要原因有:(1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰 (2)由于通电电流产生的电磁感应干扰。总的来讲,当邻近存在高电压、大电流干扰源时,电气干扰更严重,由于同一电缆的线芯之间的距离较小,其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆。例如某超高压变电所分相操作断路器的控制回路,三相合用一根电缆,曾发生过这样事故,由分相操作的脉冲使其它相的晶闸管触发,误导致三相联动,以后改用分别独立的电缆,就未再发生误动事故。又如某电厂的计算机监测系统,由于将模拟量低电平的信号线与变送器的电源线合用一根四芯电缆,曾引起在信号线产生70V的干扰电压,这对以毫伏计的低电平信号回路,显然会影响正常工作。  防止或减轻电气干扰的措施,主要有以下三个方面。  2.1控制电缆的一个备用芯接地  实践证明,控制电缆中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50%,且实施简便,而对电缆的造价增加甚微。  2.2对电气干扰时会发生严重后果的电路,不合用一根控制电缆  其中包括:(1)弱电信号控制回路与强电信号控制回路 (2)低电平信号与高电平信号的回路 (3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。但对  的回路 (3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路,都不应使用同一根控制电缆。但对弱电回路的每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆,在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势,其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆为宜。   2.3金属屏蔽与屏蔽层接地  金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求。对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10%~20%。  强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆。弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。弱电回路的控制电缆如果能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度。  对计算机监测系统信号回路的控制电缆,其屏蔽型式选择的原则是:(1)开关量信号,可用总屏蔽 (2)高电平模拟信号,宜用对线芯的总屏蔽,必要时也可用对线芯的分屏蔽 (3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对线芯的分屏蔽,必要时也可用含对线芯分屏蔽的复合总屏蔽。  关于屏蔽层的接地方式,应注意做到以下几点:  (1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流   (2)除计算机监控系统的控制电缆屏蔽层只允许集中一点接地的情况外,其它的控制电缆屏蔽层,当电磁感应干扰较大时,宜采用两点接地,而静电感应的干扰较大时,则采用一点接地   (3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地   (4)选择两点接地时还应考虑在暂态电流的作用下,屏蔽层不会被烧毁。  3沿高压电缆平行敷设的控制电缆的选择  控制电缆的额定电压应不低于该回路的工作电压,并应满足可能经受的暂态和工频过电压的要求。由于较长的高压电缆线路一般采用纵差动保护方式,其保护及监测信号等的控制电缆,往往与高压电缆紧邻平行敷设(俗称导引电缆)。当一次系统发生单相接地故障时,由于电磁感应在控制电缆上出现的工频过电压值,往往可能超过常用的控制电缆的绝缘水平。例如:英国某特长12km的275KV电缆线路的旁边平行敷设的控制电缆,在一次系统单相短路电流25KA时,曾测得其工频感应过电压可达21~25KV(钢带铠装控制电缆)或12~15.5KV(铅包控制电缆),因此常用的5 KV或15KV级的控制电缆仍无法适应过电压的要求。又如我国某城市3km长的110KV电缆线路旁边,与其平行敷设的控制电缆,在一次系统短路电流15KA的作用下,出现的感应电压,经验算需选用绝缘水平不低于10KV级的控制电缆,目前国内已有15KV级导引电缆的产品,并曾在实际工程中采用。抑制感应过电压的措施还有:(1)控制电缆备用的线芯接地 (2)电力电缆铅包两端接地 (3)增设并列的接地线等。  4超高压配电装置控制电缆的选择  220KV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,通常宜选用额定电压600/1000V等级的控制电缆 如有良好的屏蔽时,也可选用450/750V的控制电缆。其主要原因是:当高压配电装置中进行空载切合线路或变压器操作时,以及雷电波侵入的情况下引起的暂态过电压和不对称短路引起的工频过电压,由于电磁感应、静电感应和接地网上电位升高等原因,都可能在控制电缆上产生较高的干扰电压,对国内一些220KV及以上变电站的实地测试,控制电缆线芯中的暂态干扰电压有时可高达2500~4000V,具有金属屏蔽或备用线芯接地时,暂态过电压值可降低致60%以下。工频过电压的影响更大,某220KV变电站曾在一次系统短路时,由于接地网电位的升高导致控制电缆绝缘的击穿。

  • 【云唐仪器】电缆故障测试仪应用有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403250951579838_3464_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  电缆故障测试仪是一种专门用于检测电缆故障的设备,广泛应用于电力、通信、交通等领域。随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,电缆故障测试仪的应用也越来越广泛。本文将从以下几个方面介绍电缆故障测试仪的应用。  一、电缆故障测试仪在电力领域的应用  在电力领域,电缆故障测试仪主要用于检测电缆线路的故障,如短路、断路、接地等。通过使用该设备,可以快速准确地找到故障点,提高电力线路的可靠性和稳定性。同时,电缆故障测试仪还可以对电缆线路进行预防性检测,及时发现潜在的安全隐患,为电力系统的安全运行提供有力保障。  二、电缆故障测试仪在通信领域的应用  在通信领域,电缆故障测试仪主要用于检测通信电缆的故障。通信电缆是通信系统的重要组成部分,一旦出现故障,将严重影响通信质量。通过使用电缆故障测试仪,可以快速准确地找到故障点,及时修复通信电缆,保障通信系统的正常运行。此外,电缆故障测试仪还可以对通信电缆进行定期检测,确保通信系统的稳定性和可靠性。  三、电缆故障测试仪在交通领域的应用  在交通领域,电缆故障测试仪主要用于检测铁路、地铁等轨道交通系统的电缆故障。轨道交通系统的正常运行对于城市交通的顺畅至关重要,而电缆故障往往会导致轨道交通系统的瘫痪。通过使用电缆故障测试仪,可以快速定位故障点,及时修复故障,保障轨道交通系统的正常运行。同时,电缆故障测试仪还可以对轨道交通系统的电缆进行预防性检测,确保系统的安全性和可靠性。  四、电缆故障测试仪在其他领域的应用  除了电力、通信和交通领域,电缆故障测试仪还广泛应用于其他领域,如建筑、石油化工等。在这些领域,电缆故障测试仪同样发挥着重要的作用。例如,在建筑领域,电缆故障测试仪可以用于检测建筑内部的电缆故障,确保建筑电气设备的正常运行 在石油化工领域,电缆故障测试仪可以用于检测石油管道、化工设备等电缆故障,确保生产安全。  总之,电缆故障测试仪作为一种重要的检测设备,在各个领域都发挥着重要的作用。随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,电缆故障测试仪的应用也将越来越广泛。未来,我们有理由相信,电缆故障测试仪将在更多领域发挥其独特的优势,为人们的生活和工作带来更多便利和安全。

  • 电缆刺扎器:助力工程施工的高效能手

    电缆刺扎器是一种超管用的工具,就是当电缆出问题了,它能快速准确地刺穿电缆,然后帮助维修人员找到故障的位置,提高检修效率。之前小编给大家介绍了如何选购电缆刺扎器——看这里!电缆刺扎器选购的5个小秘诀你都知道吗?下面咱们来聊聊电缆刺扎器的用途和意义,希望对电力新手有所帮助,大家一块看看吧。   电缆刺扎器到底有啥用?其实主要有以下3个点:   1、刺穿电缆:电缆刺扎器能快速、准确地刺穿电缆,方便检修和维护工作;   2、安全操作:电缆刺扎器的操作超安全,能避免工作人员受伤;   3、高效率:电缆刺扎器操作快速又准确,能提高检修和维护效率。   电缆刺扎器对电缆的重要性在于通过快速穿刺,帮助维修人员进行检修、维护、抢修和测试等任务,确保电缆正常稳定运行。   对于电力维修人员来说,电缆刺扎器是必备装备,因为它能帮忙迅速定位电缆故障,及时修复问题,保障电缆正常运行。如果对电缆刺扎器还有更多疑问,欢迎咨询武汉伯恩特电力,这里有20年经验的专业人士免费为您答疑解惑。https://www.whboente.com/jswz/141.html

  • 电缆故障检测仪主要用途

    电缆故障检测仪主要用途

    电缆故障检测仪是一种用于检测电缆系统中各种问题和故障的设备,它在电力、通信、工业以及建筑等领域具有广泛的应用。以下是电缆故障检测仪的一些主要用途:  故障定位: 电缆故障检测仪可以帮助定位电缆系统中的故障,包括短路、开路、绝缘损坏等。通过测量电缆的电阻、电容、导通性等参数,可以确定故障点的位置,以便进行修复。  绝缘质量评估: 电缆绝缘的质量对系统的可靠性至关重要。检测仪可以评估电缆绝缘的质量,以确保其在长期运行中不会出现问题。  局部放电检测: 局部放电是电缆故障的早期指标之一,可以导致绝缘材料的损坏。电缆故障检测仪可以检测和监测局部放电,有助于及早发现问题并采取预防措施。  电缆长度测量: 有时需要确定电缆的长度,以规划安装或维护工作。电缆故障检测仪可以用于测量电缆的长度。  电缆类型识别: 在一些情况下,需要确定电缆的类型和规格,以确保正确选择配件或进行维护。检测仪可以帮助识别电缆的参数。  负荷能力评估: 电缆系统的负荷能力与其健康状况密切相关。检测仪可以帮助评估电缆系统的负荷能力,以确保其可以安全地承受负荷。  预防性维护: 通过定期使用电缆故障检测仪来监测电缆系统的状态,可以采取预防性维护措施,减少故障和停机时间。  总的来说,电缆故障检测仪在维护和管理电缆系统方面起着重要作用,可以提高系统的可靠性,降低维护成本,并确保电力、通信和其他领域的正常运行。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071022369738_1039_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]

  • 揭秘电缆故障频发原因及解决方法

    哟,电缆大家都知道是用来传输电力的东西嘛。可是,就跟其他电气设备一样,电缆也会老化、损坏,出点小问题。在复杂多变的使用环境下,电缆遇上各种故障也是免不了的。咱们现在就来聊聊电缆常见的故障有哪些,还给大家分享一些避免电缆故障的诀窍。希望我这篇文章能对你们有所帮助哦!   一、电缆可分为五大故障类型:   1. 绝缘损坏:电缆的绝缘层会因为老化、机械伤害或化学侵蚀而破裂,导致电流泄漏。严重的话,还可能引发短路或火灾哦。   2. 接头故障:电缆接头可能会出现接触不良、氧化或进水的问题。这些都会导致电阻增加,发热加剧,最后可能造成线路中断或火灾。   3. 过载:电缆长时间承受超过额定负荷的电流,导致温度升高,加速绝缘层老化,甚至熔化,最后引发线路中断或火灾。   4. 机械损伤:外界力量(比如挖掘、挤压)或内部应力(比如电缆弯曲半径太小)会导致电缆结构损伤,从而影响电力传输。   5. 环境因素:地下水、土壤的酸碱度、腐蚀性气体等环境因素都可能对电缆造成侵蚀。尤其是对电缆的护套和金属屏蔽层影响较大。   二、咱们来总结一下预防电缆故障的方法:   1. 定期检查与维护:建立定期检查制度,利用电缆测试仪进行绝缘电阻测试、导通性测试等,及时发现和处理潜在故障。   2. 合理布线:避免电缆直接遭受机械损伤,合理规划电缆路径,确保电缆弯曲半径符合规范,远离热源和腐蚀性物质。   3. 选择优质电缆:投资一些高品质的电缆,选择具有良好绝缘性能和耐久性的产品,这样能确保电缆的使用寿命和安全性。   4. 加强接头管理:对接头进行防水、防氧化处理,使用高性能的接头材料,并定期检查接头状态,及时更换老化或损坏的接头。   5. 负载管理:严格控制电缆的负载,避免过载现象,合理规划电力分配,确保电缆在安全电流范围内工作。   预防电缆故障不仅是电力维护人员的责任,也是确保电力系统安全稳定运行的必要手段。通过定期检查、合理布线、选用优质材料、加强接头管理和负载控制等方法,能有效降低电缆故障发生的几率,延长电缆的使用寿命,保障电力供应的连续性和安全性。不过,如果日常使用中真遇到电缆故障,最直接有效的方法就是用电缆故障检测仪这种专业设备,精准找出故障点,然后迅速修复,确保电力正常供应。https://www.whboente.com/hydt/146.html

  • 单位寻电力、 焊接、电气专业工程师职称

    我司诚聘初/中/高级工程师职称,保险不要求,不要求单正,地区不限,新老正都可,提供评审表或红头二选一即可。需以下专业:环保、建筑、结构、暖通、给排水、电力、 焊接、电气、系统集成、通信、环境、 岩土、园林、道路、公路、 桥梁、测量、电子,计算机等或有特种作业(电力电缆作业、继电保护作业、电气试验作业)高低压电工证有意向可联系详谈:林工 177*2473*0374 微同号(介绍谢酬)另外我司长期:需要工程师职称,专业不限,初/中/高级都行,真实即可。联系时请说明在xx论坛看到联系的

  • 单位寻电力、 焊接、电气专业工程师职称

    我司诚聘初/中/高级工程师职称,保险不要求,不要求单正,地区不限,新老正都可,提供评审表或红头二选一即可。需以下专业:环保、建筑、结构、暖通、给排水、电力、 焊接、电气、系统集成、通信、环境、 岩土、园林、道路、公路、 桥梁、测量、电子,计算机等或有特种作业(电力电缆作业、继电保护作业、电气试验作业)高低压电工证有意向可联系详谈:林工 177*2473*0374 微同号(介绍谢酬)另外我司长期:需要工程师职称,专业不限,初/中/高级都行,真实即可。联系时请说明在xx论坛看到联系的

  • 电缆故障测试仪安全操作规程详解与要点剖析

    电缆故障测试仪是个好东西,大家都知道。它一直默默地为电力行业做贡献,多年如一日。之前小编给大家介绍了电缆故障测试仪的操作方法,现在让我们来看看如何安全地操作它,保证人和设备的安全。下面是要注意的6个要点:   1、先熟悉操作流程和使用方法:在开始使用电缆故障测试仪之前,了解一下操作流程和使用方法是必须的。仔细研读使用说明书,掌握功能、步骤和注意事项。只有熟悉了操作流程和使用方法,才能保证安全操作。   2、确保仪器完好无损:使用电缆故障测试仪之前,检查一下它是否完好无损。看看外观有没有破损,电源线是否正常,还有没有奇怪的味道。如果发现仪器有问题,立即停止使用并修理。   3、选择适当的测试位置:使用电缆故障测试仪时,选对测试位置很重要。不要选在高压电缆、变压器或电容器等带电设备旁边。同时,测试位置要有足够的空间供仪器操作和人员活动,确保安全。   4、做好安全措施:使用电缆故障测试仪时,要采取必要的安全措施,比如带安全帽、穿绝缘鞋、戴手套等。还要设立安全警戒线,不让无关人员进入测试现场。只有做好安全措施,才能避免人员和设备的安全事故。   5、注意观察显示值:使用电缆故障测试仪进行测试时,注意观察仪器的显示值。如果发现异常,立即停止测试并检查。还要注意测试过程中的声音、仪器的震动和周围环境的变化。   6、测试完成后要清洁和维护:测试完成后,要及时清洁和维护仪器。擦拭仪器表面,保持外观完好。还要检查电源线、测试线等是否完好,确保仪器正常使用。   当然,以上是说使用电缆故障测试仪时需要注意的安全操作要点。在实际环境中使用时,更要根据现场情况灵活应对,确保电缆故障检测任务更加安全可靠。https://www.whboente.com/jswz/139.html

  • 【云唐仪器】电缆故障检测仪有什么作用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403250954280680_9753_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  电缆故障检测仪在电缆维护和故障排查中扮演着至关重要的角色。随着电缆在电力、通信和数据传输等领域的广泛应用,电缆故障的及时检测和处理变得尤为重要。电缆故障检测仪作为一种专业工具,其准确性和高效性对于减少故障带来的损失、保障系统正常运行具有不可替代的作用。  首先,电缆故障检测仪能够迅速定位故障点。当电缆出现故障时,快速准确地找到故障点是解决问题的关键。电缆故障检测仪通过发送特定的测试信号并接收反射信号,可以精确地计算出故障点的位置,从而大大缩短故障排查的时间。  其次,电缆故障检测仪能够提供故障性质的判断。不同类型的电缆故障需要采取不同的处理措施。电缆故障检测仪可以通过分析反射信号的特征,判断故障的性质,如开路、短路、低阻故障等,为维修人员提供针对性的维修方案。  此外,电缆故障检测仪还具有故障预警功能。通过对电缆的定期检测,电缆故障检测仪可以及时发现潜在的安全隐患,提醒维护人员及时进行处理,从而避免电缆故障的发生,保障系统的稳定运行。  总之,电缆故障检测仪在电缆维护和故障排查中发挥着至关重要的作用。它不仅能够迅速定位故障点、提供故障性质的判断,还具有故障预警功能,为保障电缆系统的稳定运行提供了有力的技术支持。随着技术的不断进步,电缆故障检测仪将在未来的电缆维护领域发挥更加重要的作用。

  • 电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?

    电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?

    电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用[url=http://www.whfulude.com/]电缆故障测试仪[/url]进行漏电测试了,今天我们就来聊聊[b]使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项[/b],希望能对大家有一些帮助。[align=center][img=电缆故障测试仪,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312201639346966_9408_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]一、电缆故障测试仪测试前的准备工作如下:[/b]  1、准备好电缆故障测试仪、绝缘胶带、万用表等工具和材料;  2、了解电缆的型号、规格和长度等基本信息,以便选择合适的测试设备和接线方式;  3、确保测试环境安全,遵守相关安全规定。  [b]二、电缆故障测试仪测试电缆漏电的步骤:[/b]  1、将电缆故障测试仪的电源线连接到电源插座上,并确保电源正常工作;  2、将电缆故障测试仪的信号线连接到相应的信号输入端口上;  3、将万用表的表笔分别连接到电缆的待测部位和地线上,并将万用表档位调整到交流电压档;  4、使用电缆故障测试仪进行漏电测试,根据测试结果和万用表的读数判断电缆是否漏电;  5、如果发现电缆漏电,应使用绝缘胶带等材料对漏电部位进行处理,并重新进行测试,直到电缆不再漏电为止。[align=center][img=电缆故障测试仪全套设备,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312201639574242_8543_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]三、电缆故障测试仪测试电缆漏电需要注意以下事项:[/b]  1、确保万用表的档位和量程选择正确,以避免测量误差和损坏万用表;  2、在连接电缆时,应确保连接线的接口紧密、牢固,避免接触不良或松动导致测试结果不准确;  3、在进行漏电测试时,应遵循相应的安全规定和操作流程,以确保测试过程的安全性和稳定性;  4、如果发现电缆漏电比较严重,应立即停止测试并采取相应的处理措施,以保障操作人员的安全和电力系统的正常运行。  更多电缆故障测试仪设备相关资讯,欢迎来武汉福禄德电力了解:http://www.whfulude.com/

  • 电缆故障测试仪校准规范解析与实用技巧!

    想必大家都知道电缆故障测试仪是专业检测电缆故障问题的工具,可以说是它在为电力运输行业的正常运行保驾护航。那么你知道其实电缆故障测试仪在对电缆进行故障检测之前,它自身也是需要经过一系列的基本校准操作的吗?如果不按校准标准进行操作,那么可能导致的结果就是让电缆故障测试结果出现很大的误差,进而无法准确地判定电缆故障点,造成巨大的经济损失。那么电缆故障测试仪的校准规范有哪些呢?作为一个电力人必须要知道的内容,下面就让伯恩特电力小编用20年来的经验给大家做一个介绍吧。   电缆故障测试仪的校准规范总结起来就四个步骤,尤其最后一步很重要:   一、校准前的准备:   在进行电缆故障测试仪校准之前,检查测试仪是否经过专业机构认证,确认其技术参数是否符合行业标准,同时检查测试仪的各项指标是否在出厂正常范围内,每一个零件是否完整,再了解测试仪的使用范围和限制,确保其在当前测试环境下的适用性。   二、校准方法的选择:   标准校准法:使用已知准确的校准源对测试仪进行校准,通过比较测试仪的测量结果与校准源的已知值,确定测试仪的误差范围   比较校准法:将待校准的测试仪与已校准的同类测试仪进行比较,通过比较两者的测量结果,确定待校准测试仪的误差范围。   三、校准操作步骤:   连接校准源:根据测试仪的接口类型,选择合适的校准源,并将其与测试仪正确连接   设置校准参数:根据校准源的技术参数,设置测试仪的校准参数,确保校准过程的准确性   进行校准:按照测试仪的校准程序,启动校准过程,记录校准结果   分析校准结果:根据校准结果,判断测试仪的误差范围是否满足要求,如不满足,则需要进行调整或维修。   最后其实还有一个很容易被人忽略的事情,那就是电缆故障测试仪的校准是不是就一次就行了?或者说是每次测试电缆故障前都要进行校准测试吗?其实并不是的,根据伯恩特电力技术人员的经验总结来看,一般情况下,建议每年最少校准一次,保证测试仪的测试准确性和灵敏性。如果是长期在比较恶劣的环境下使用测试仪,那么建议对电缆故障测试仪的校准周期缩短。如果有更多关于电缆故障测试仪的相关问题弄不清楚的话,欢迎大家来武汉伯恩特电力进行咨询,从业二十来年的专业技术人员可以免费为您解答。https://www.whboente.com/jswz/82.html

  • 探索电缆故障测试仪校准规范的新趋势

    电缆故障测试仪作为专业检测电缆故障问题的工具,对电力运输行业的正常运行起着重要的保障作用。然而,在进行电缆故障检测之前,电缆故障测试仪本身也需要经过一系列的基本校准操作。若不按照校准标准进行操作,可能导致测试结果误差较大,无法准确判定电缆故障点,从而引发巨大的经济损失。那么,电缆故障测试仪的校准规范包括哪些步骤呢?作为一名电力从业者,有必要了解以下内容。现在,我将以伯恩特电力小编二十年来的经验为您进行介绍。   电缆故障测试仪的校准规范主要包括以下四个步骤,尤其需要注意最后一步的重要性:   一、校准前的准备:   在进行电缆故障测试仪的校准之前,需要检查该测试仪是否经过专业机构认证,并确认其技术参数是否符合行业标准。同时还要检查测试仪的各项指标是否在出厂正常范围内,确保每个零件完整无损。此外,了解测试仪的使用范围和限制,确保其在当前测试环境下的适用性。   二、校准方法的选择:   可采用标准校准法或比较校准法进行校准。标准校准法是使用已知准确的校准源对测试仪进行校准,通过比较测试仪的测量结果与校准源的已知值,确定测试仪的误差范围。比较校准法是将待校准的测试仪与已校准的同类测试仪进行比较,通过比较两者的测量结果,确定待校准测试仪的误差范围。   三、校准操作步骤:   1. 连接校准源:根据测试仪的接口类型,选择适配的校准源,并将其正确连接至测试仪。   2. 设置校准参数:根据校准源的技术参数,进行测试仪的校准参数配置,确保校准过程的准确性。   3. 开始校准:按照测试仪的校准程序启动校准过程,并记录校准结果。   4. 分析校准结果:根据校准结果判断测试仪的误差范围是否满足要求,如不满足则需要进行调整或维修。   最后,还有一个常被忽略的问题,即电缆故障测试仪的校准是否只需一次完成,或者在每次测试电缆故障之前都需要进行校准测试?实际情况并非如此。根据伯恩特电力技术人员经验总结,通常建议至少每年校准一次,以确保测试仪的准确性和灵敏性。若在恶劣环境下长期使用测试仪,建议缩短电缆故障测试仪的校准周期。如果还有其他关于电缆故障测试仪的疑问,欢迎前往武汉伯恩特电力咨询,我们的专业技术人员将免费为您解答。https://www.whboente.com/jswz/82.html

  • 了解电缆故障测试仪的操作流程,轻松排障

    电缆在我们的生活中虽然用得较少,但它的作用却非常重要。它是一种电力设备,渗透到生活的各个方面。然而,随着使用时间的增长,就像其他机械设备一样,电缆也难免会出现各种问题。当出现问题时,我们需要先了解具体的故障,才能有针对性地解决。有很多种电缆测试仪,其中一种专门用于测试电缆故障的设备被称为电缆故障测试仪。它被广泛应用于电力和电力设备制造等行业。通过这种测试仪,我们可以快速准确地定位电缆故障的位置,从而提高维修和管理效率。下面是伯恩特小编为大家介绍的电缆故障测试仪的正确操作方法。希望能对每位从事电力设备检测工作的人员有所帮助。   使用电缆故障测试仪的方法可以分为以下7个步骤:   1. 确保电缆故障测试仪已接通电源,以免影响正常使用。   2. 确保电缆故障测试仪的参数设置正确,包括频率和信号强度等。   3. 确保电缆故障测试仪的探头已正确连接到被测电缆上,以免影响正常使用。   4. 将电缆故障测试仪的探头放置在被测电缆的一端,然后启动测试仪,开始测试。   5. 在测试过程中,电缆故障测试仪会发出信号,感应出电缆中的电流和电压。   6. 根据感应到的电流和电压的强度和频率,电缆故障测试仪可以判断电缆故障的位置。   7. 在确定了电缆故障的位置后,可以根据电缆故障测试仪的显示结果对电缆进行维修和管理。   以上就是电缆故障测试仪的操作方法。当然,在具体情况下,要结合当时的环境实际操作这些步骤,才能取得良好的测试效果哦。如果对电缆故障测试仪还有其他疑问,欢迎咨询武汉伯恩特电力。我们拥有从业二十多年的专业技术人员,会免费为您解答。https://www.whboente.com/jswz/138.html

  • 大直径电缆测径仪 高精度实时测径仪 激光测径仪

    [b]LPXJ70.1单路测径仪[/b]为大直径的测径仪,可以适用于0~70mm范围内的轧材外径检测,并且可根据检测需求,实现测径仪的定制,对更大线材的外径尺寸进行测量。该测径仪测量范围大,并且可以达到静态测量精度0.01mm,而动态测量精度也可以达到0.02mm,实现高精度的外径在线检测。LPXJ70.1单向测径仪(以下称本仪器)内置1组固定式光电测头,可对被测物一个方向的外径尺寸进行实时测量。主要应用于BV线、通讯电缆、塑胶线、电力电缆、光纤、漆包线、铝塑管、钢材、纤维等各类管材、棒材、线材的外径测量,在线检测和离线检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。[b]安装位置[/b]本仪器应用于线缆生产线时,既可以安装在冷却水槽之前,也可以安装在水槽之后。安装在水槽前时,由于外径测控仪距离挤塑机近,反馈控制及时,能获得最佳的控制效果。但此时塑料尚未固化,仪器测量的是线缆的热态外径,通常略大于其实际外径(冷态外径) ,因此设定的标称值应适当加大。安装在水槽后时,测量值为线缆的实际外径值,比较准确可靠,但控制滞后量大,控制效果较差。另外,被测线缆须吹干,否则线缆表面的水膜会影响测量精度,实际使用时应根据被测物带水的程度,适当加大设定的标称值。[b]安装方法[/b]1)打开包装,检查仪器及附件是否齐全。2)为保证测量的准确性,底座应安装在坚实、平整的平面上;3)分别连接底座和支杆、支杆和托板、测径仪和托板;4)松开星形手柄调节测径仪水平高度,使设备与被测工件平行,且被测工件垂直于两视窗的中心线并平行于底座上基准面,保证被测工件从距离底座的上基准面27.5±8mm的范围内通过。5)连接外接屏、变频器。将航空插头插入机体上对应的接口(如图3)。6)检查无误后,连接电源线,开机上电。基本规格:型号:LPXJ70.1测量范围:0~70mm静态测量精度:±0.01mm动态测量精度:±0.02mm测量光源:远心平行光源,绿色,λ = 520 nm测量频率:500Hz供电电压:AC220±15%V 50Hz操作温度:-10~+45℃操作湿度:85%设备尺寸:740*125*190mm

  • 电缆刺扎器购买指南:找到适合您的完美之选

    电缆在我们的生活中起着重要的作用,它不仅传输电力和信号,还与我们的衣食住行密切相关。一旦电缆发生故障,问题可大了,直接影响我们的正常生活。除了高效的电缆故障检测仪器,我们还可以选择一款便携的电力检测仪器——电缆刺扎器。它广泛应用于电力、通信等行业,是用于电缆刺扎的工具。那么,在购买电缆刺扎器时,我们应该注意哪些要点呢?下面就让我来给大家介绍一下吧。   如今市面上有成千上万种电缆刺扎器,虽然外观各异,但它们的内在原理是不变的。因此,在选择时,我们不必考虑它是否好看,而是要看它是否好用!在选购时,只需注意以下五个要点:   1. 品牌:选择知名品牌的电缆刺扎器,以确保产品质量和售后服务。知名品牌的电缆刺扎器通常性能较高,可靠性更强,并提供完善的售后服务和技术支持。   2. 功能:根据实际需求选择合适的功能。例如,一些电缆刺扎器具有自动调节功能,能根据电缆大小自动调节刺扎深度,提高刺扎效率和准确性。   3. 规格:根据实际需求选择合适的规格。例如,一些电缆刺扎器提供多种规格可选,可根据电缆大小和直径选择适合的规格,提高刺扎效率和准确性。   4. 制作材质:选择优质材质的电缆刺扎器,以确保耐用性和使用寿命。优质电缆刺扎器通常采用高强度金属材质制作,具有较高的耐磨性和耐腐蚀性。   5. 安全性和可靠性:选择安全性好的产品,确保使用者安全。安全性良好的电缆刺扎器通常配备防护罩、安全锁等安全装置,可有效防止误操作和使用者受伤。   作为购买者,慎重比较多家产品是明智的选择。在选择电缆刺扎器之前,根据以上五点进行评估比较,一定能购买到满意的刺扎器。如果对电缆刺扎器有更多疑问,欢迎咨询武汉伯恩特电力,他们拥有二十多年的专业技术经验,可以免费为您解答。https://www.whboente.com/gongsi/140.html