当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

通风系统效率标准

仪器信息网通风系统效率标准专题为您提供2024年最新通风系统效率标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括通风系统效率标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的通风系统效率标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合通风系统效率标准相关的耗材配件、试剂标物,还有通风系统效率标准相关的最新资讯、资料,以及通风系统效率标准相关的解决方案。

通风系统效率标准相关的论坛

  • 【分享】实验室通风净化系统有什么具体要求

    1、依据 1.1《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 1.2《简明通风设计手册》 1.3《暖卫、通风、空调技术手册》 1.4《城市区域环境噪声排放标准》 1.5《机械工业环境保护设计规范》(JBJ 16-2000) 1.6《中华人民共和国机械行业通风柜标准》 1.7 行业相关资料及甲方提供资料(要求)。 2、要求2.1 实验室的通风换气次数取每小时8-20次。 2.2 支管内风速取6-12m/s,干管内风速取8-14m/s。 2.3 3 通风设备设计风量 (1)单台1500排毒柜设计排风量为1500 m3/h; (2)单台1800排毒柜设计排风量为1800 m3/h ; (3)单台万向排烟罩设计排风量为200~300 m3/h; (4)单台300*300mm抽风罩设计排风量为800 m3/h,不得小于800 m3/h。 (5)排毒柜的柜门高度为35-40cm时,柜门的表面风速为0.5m/s 2.4 整个通风系统均为中低压系统:500<P≤1500。 3、通风系统要求3.1 风机要求 实验室通风系统风机全部采用玻璃钢离心风机,采用A式传动,使用玻璃钢离心风机,效率高,曲线平坦 性能稳定可靠,维护方便耐腐蚀,使用寿命长; 3.2 管路设计要求: (1)风管均用PVC管材,所有管道的设计压力均小于1500Pa,属于中低压管路。根据有关国家标准. (2)排风系统风管为非易燃PVC材质,主风管厚度为δ≥6mm。支风管厚度为δ≥4mm;圆形PVC 风管采用插件方式连接,PVC方形管采用法兰方式连接,根据实际情况也可采用插件方式连接。 3.3 噪声设计: (1)根据国家有关标准,噪声须控制在62 dB(A)。 (2)消声器进口尺寸与风机出口一致。消声层厚度不小于50mm。 (3)消声器内置玻璃丝布和超细玻璃吸音棉,有不锈钢丝网加固使消声材料不易损坏和被气流吹走,延长消声器使用寿命。具有防 腐蚀性作用。

  • 【资料】实验室通风系统设计使用标准

    【资料】实验室通风系统设计使用标准

    通风系统可分为全面通风和局部通风http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011162059_259946_1637386_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011162100_259947_1637386_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011162100_259948_1637386_3.jpg

  • 【转帖】实验室通风系统工程

    实验室通风系统是整个实验室设计和建设过程中,规模最大、影响最广泛的系统之一。通风系统的完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、实验设备的运行维护等方面产生重要影响。 实验室过度负压,通风柜气体泄漏,实验室噪音等问题,一直是困扰实验室工作人员的难题。这些问题给长期在实验室中工作的人员,甚至工作在实验室周围的管理和后勤人员,造成了身体和心理上的严重伤害。 一个科学、合理的通风系统要求通风效果好、噪音低、操作简便、节约能源,甚至要求室内压差和温湿度都能保持人体的舒适性。 一、设计标准1、《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)。2、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)。3、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)。4、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)。5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)6、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。7、《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》(GB3095-1996)。8、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)。9、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。10、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。11、本公司相关资料及甲方提供的相关资料。

  • 【资料】实验室通风柜各项规范及标准汇总

    本文所收录的内容全部摘自当今工业领域被广泛应用各种相关的标准跟规范。制作此文的目的是为所有者,工程师,建筑师,以及实验室研究员提供一个应用于实验室建设及使用的各类规范的一个全景式的认识。针对每个不同实验设施,我们可依据地区或国家相应的建筑标 准规范,采用适用的标准或规范进行设计。 通风柜进口风速 联邦公报-美国职业安全和健康委员会(OSHA)-AppendixA,sectionC.4(g)质量⋯⋯进入通风柜以及通风柜内的气体不应出现紊流;通风柜的进口风速应保持在一个合适的范围(通常0.3-0.5m/s)。 PrudentPractices-P.178 通常情况下,推荐的通风柜进口风速应在0.4-0.5m/s之间。对于少数药品毒性较高或当外界对于通风柜的气流抑制能力有不利影响时,可采取进口分速为0.5-0.6m/s。但是通风柜的能耗一般是与进口风速成线性关系的。当进口风速接近或超过0.75m/s时,会在通风柜内形成紊流,从而降低通风柜的气流抑制效率。 工业通风-美国政府工业卫生专家协会(ACGIH)-P.10-40 供风分布:典型的通风柜使用是操作者站在通风柜前,伸手进入通风柜内部进行实验操作。此时进入通风柜的气流会在操作者身边形成旋转气流,从而引起柜内气体溢出,甚至沿操作者身体到底呼吸区域。进口风速越大,形成的旋转气流就越强。因此,事情并不象人们想象的那样,进口分速越大,气流抑制效果就越好。 P.10-40进口风速的选择:实验室内的供风口供风与通风柜进口风速的相互影响,会使得任何关于通风柜进口风速的总括性的规范标准失去参考价值。较高的进口风速在浪费能耗的同时,却不会提高,甚至有可能会恶化通风柜的气流抑制效果。美国国家标准化组织/美国暖通制冷和空调工程师协会(ANSI/ASHRAE)的通风柜性能测试标准可以用来作为通风柜生产厂家或者实验室气流控制设计者的规范。 美国全国防火委员会(NFPA45)-P.45-12,section6.4.6 实验室通风柜的进口风速和排风量应能很好地够抑制通风柜内产生的污染气体,并尽快将其排出实验室。当通风柜内有化学物品进行操作时,应能够抑制潜在毒害气体的外溢,保护实验室员工的安全。 P.45-28,sectionA.6.4.6实验室通风柜气流抑制可参照ASHRAE110-实验室通风柜性能测试办法规定的步骤进行操作。通常情况下,当通风柜的位置要求和室内通风次数的要求被满足的基础上,进口风速0.4m/s-0.6m/s是可以对柜内气体进行较好控制的。 美国国家标准协会/美国工业卫生协会(ANSI/AIHA)-PP.16-18,section3.3.1要求: 通风柜平均进口风速应当能够很好地抑制柜内产生的危害性化学气体以防其泄漏。

  • 实验室通风系统工程的设计方案?

7、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。8、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)。9、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。10、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。11、本公司相关资料及甲方提供的相关资料。二、设计原则1、 根据大楼的结构特点,就近开设风井,划分排风和补风系统,管道系统做到“短、平、顺、直”,减小系统阻力,降低系统噪声;2、 排风和补风系统达到风量平衡,保持室内-5Pa—-10Pa的负压,防止有害气体的散溢,保证实验人员的身心健康;3、 夏天补冷风、冬天补暖风,保证室内温湿度的舒适性;4、 采用智能变频控制系统,达到操作方便、节能降噪的目的;5、 综合考虑各项因素,采用投资少、运行稳定、运行费用低、运行效果好的成熟工艺;6、 所选择的工艺必须满足现场条件,平面布置简洁、紧凑、少占地,并方便生产操作和维护维修;7、 非标设备应符合国家或行业相关规范,并保证性能稳定、外表美观;8、 在设计中充分考虑噪声、臭味等,防止二次污染的产生,不给周围环境造成新的污染;9、 处理设施具备冲击负荷能力,确保废气达标排放。三、设计参数1、支管路内风速6~8m/s, 干管路内风速8~14m/s;2、通风设备设计风量:通风柜面风速:0.3~0.8 m/s,单台1200*800*2350通风柜设计风量1500m3/h,单台1500*800*2350通风柜设计风量1800m3/h,单台1800*800*2350通风柜设计风量2200m3/h,万向抽气罩面风速:≥0.35 m/s,万向抽气罩排风量150~350 m3/h,原子吸收罩面风速:≥0.35 m/s,排风量350~600 m3/h。3.换气次数:一般化学实验室的换气数:8~12次/小时4.通风系统使用终端噪声≤62db。5.风机采用耐腐蚀玻璃钢离心风机,系统采用变频控制,以达到节能和降噪的目的。四、通风柜技术参数(一)定风量系统通风柜1、排风量移动门在工作开启高度0.5m,面风速保持0.5m/s情况下,应在《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量范围内,实际排风量不得大于计算排风量的5%(计算排风量=移门宽度*移门开启高度*0.5m/s*3600秒)。2、面风速2.1在满足移动门位的工作开启高度0.5 m,面风速保持0.5 m/s条件下,排风量不变,移动门开启高度发生变化时,面风速可满足以下要求:2.2移动门开启高度在门全开,平均面风速大于0.3m/s;2.3移动门开启高度在0.15m,平均面风速小于0.7m/s;2.4面风速均匀度(须带低风速侦测仪);2.5排风柜的面风速应分布均匀,在移门开启高度0.5m,面风速0.5m/s情况下,在移门开启面积内,上下左右每隔0.3m处,取一个点,测得的面风速,其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15%。3、通风柜阻力排风柜移动门开启至最高位置时,在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应小于或等于70Pa。4、其它功能要求通风柜操作面板控制系统须为液晶显示(使用者操作起来更安全方便)。柜内高温报警功能;如选用KFJ-17型面风速监控声光报警器(风速过高、过低报警功能);自动延时保护装置,能彻底抽空残余腐蚀、有害、有毒气体;电压0~220V范围内任意调节功能;步进风阀执行系统任意调节功能。(二)变风量系统(VAV)通风柜1、根据美国ANSI Z9.5-2003标准,通风柜面风速高于或低于0.5m/s都可能导致有害气体外逸,过低的面风速无法有效捕捉排放的有害物质,过高的面风速导致通风柜内气流形成紊流和涡流,同样可能导致有害物质逸出。为确保排风效果,通风柜采用VAV变风量控制方式,要求通风柜面风速稳定在0.5m/s±5%;2、采用直接风速测量控制系统,能够快速有效的保证通风柜面风速,从而达到保证实验室工作人员安全的目的。为避免环境温湿度对普通风速传感器的基准点飘移影响,通风柜控制系统使用热线型风速传感器对面风速进行真实测量;风速传感器配备独特的自洁式过滤器,具有防灰尘堵塞功能;3、风速传感器检测到面风速变化时,控制器发出信号给执行器,通过改变变风量阀门开度来使面风速回到设定值,要求系统响应时间小于3秒;4、通风柜的风速传感器实时监测真实的面风速,当面风速不在设定范围内时,经15秒延时后监控器发出声光报警;5、监控器有最大风量和最小风量功能,当发生紧急情况时可以按下最大风量按钮,排风阀门完全打开,当希望通风柜以小风量运行时(例如晚上)可以按下最小风量按钮,通风柜以小风量运行;6、监控器还具有低风速运行按钮,按下这一按钮,可以使面风速设定值为正常值的70%,用来减少气体排放以节能,(当通风柜内有高危险性物质时不建议使用)。五、通风系统控制(一)定风量系统控制1、系统采用静压传感自动变频控制(或PLC编程控制),静压传感自动变频控制可以根据开启通风设备的数量变化,将其感应到的静压转变成0-10v的电信号输入变频器从而自动调节风机频率,使风机的抽风量与实际所需排风量相匹配,从而确保排风效果,达到节能节噪的效果;2、每台通风柜安装一个电子风量调节阀,其控制开关和变频控制系统及风机联动,可实现单台或多台通风设备等不同工况下的控制。风量调节阀采用数显可调角度的电子风量调节阀,并且有记忆功能(即可以记住此次调节的角度,下次打开时仍然调到设计的角度)。3、系统风阀和风机整体联锁,实现气流的有序流动,平衡系统风量,防止气流反串、倒流。(二)变风量系统(VAV)控制1、系统采用静压传感自动变频控制,静压传感自动变频控制可以

  • 通风厨的抽风效率评估

    前几天实验室有个审核人员问我们的通风厨的抽风效率有没有做评估,请问哪位大虾有没有好的评估方法。

  • 【资料】-实验室通风系统的建设要点

    通风管设计要点:◇ 一台通风柜与一台通风机,用单一管道连接是最好的方法。◇ 不能用单一管道连接的,只限于同层同一房间的可采用互相并连。◇ 通风机尽可能安装在管道的末端(屋顶上等处)。◇ 管道长度越短越好。◇ 一台通风机连接的通风柜越烧越好。排风通道尽可能直立,而且通道越高越好。◇ 如需改变风道风速,则应配置相应的变频调整系统。◇ 排风通道的末端应尽量避开补风管道送气口,防止排出的有害气体通过排风管道再被送至通风柜。如何选择通风柜 通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的,当您在选择通风柜时: 首先:必须考虑到整个系统的因素,例如:实验室的空间、建筑物的通风控制系统、排气管路的安排及通风柜的摆放等等,大连瑞新的研发人员和系统工程师愿意同您一起为你的实验室提供一个安全、舒适的整体设计、规划。 其次:您需要确定您所需要的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量:1. 上柜部分:有三种样式:标准式、矮台式、落地式通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5 m/s才可以有效捕捉柜内的有害气体)通风柜的开口高度是否满足您对操作空间的要求通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统内衬板材质:抗贝特板、环氧树脂板。调节门的原料是否采用安全玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如2. 台面部分:台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的分外浸蚀和高温是否安装了杯槽和水槽,且安装的位置是否合理。出风口的设计是否合理3. 低柜部分:材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀电源供给是否合理、安全,是否便于维修水、电、气系统,底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品。当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需要的。4. 附属配件:水来源: 蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等气来源:氮气、氧气或是空气等等电气系统的选择则要考虑:型号民、电压大小、防爆性、耐用性等等出于美观,是否需要封板来源:大连瑞新实验设备有限公司

  • 集中空调通风系统检测

    [b]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-8207.html[/url]集中空调通风系统[/b]检测目的:产品质量检测 产品成分分析检测周期:7个工作日检测范围:公共场所集中空调通风系统集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。[b]检测项目[/b]新风量、冷却水、冷凝水嗜肺军团菌、送风中PM10、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、送风中嗜肺军团菌、风管内、积尘量、风管内、细菌总数、风管内、真菌总数[b]检测标准[/b]GB/T 18204.5-2013公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范

  • 实验室通风柜与排风管道系统的建设要点

    通风管道设计要点1 一台通风柜与一台通风机,尽用单一管道连接是最好的排风方法。 2 不能用单一管道连接的,只限于同层同一房间的可采用互相并连。 3 风机尽可能安装在管道的末端(屋顶上等处或墙外)。 4 管道长度越短越好。 5 一台风机连接的通风柜越少越好。排风通道尽可能直立,而且通道越高越好。 6 如需改变风道风速,则应配置相应的变频调整系统。 7 排风管道的末端应尽量避开补风管道送气口,防止排出的有害气体通过排风管道再被送至通风柜。 如何选择通风柜 1 通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的,当您在选择通风柜时: 2 首先:必须考虑到整个系统的因素,例如:实验室的空间、建筑物的通风控制系统、排气管路的安排及通风柜的摆放等等. 3 其次:您需要确定您所需要的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量: 上柜部分 1有三种样式:标准式、矮台式、落地式 2通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5 m/s才可以有效捕捉柜内的有害气体) 通风柜的开口高度是否满足您对操作空间的要求 通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统 内衬板材质:抗贝特板、环氧树脂板。 调节门的原料是否采用安全玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如 台面部分台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏 台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的分外浸蚀和高温,是否安装了杯槽和水槽,且安装的位置是否合理,出风口的设计是否合理 低柜部分材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀 电源供给是否合理、安全 是否便于维修水、电、气系统 底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品 当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需要的 附属配件水来源: 蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等 气来源:氮气、氧气或是空气等等 电气系统的选择则要考虑:型号、电压大小、防爆性、耐用性等等。

  • 求助:GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范

    求助这些国家标准:GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范 Cleaning code for air duct system in heating ,ventilating and air-conditioning systems引用:GB/T 16803 采暖、通风、空调、净化设备 术语GB/T 17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准GB/T 18204.1 公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定GB/T 18883 室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准还有就是谁做过空调通风系统的采样啊,就是做灰尘的和细菌总量的采样啊,我现在很需要指导一下,希望哪位能帮助我一下。

  • 美国科学仪器设备协会推荐标准SEFA 1 实验室通风柜(一)

    一、目的 推荐标准的目的是为建筑师,工程师,规划师,生产商和终端用户提供行业标准惯例。这些推荐作法覆盖了设计,建设,安装,测试,维护,实验室通风柜使用安全等方面。二、范围 推荐标准提供了关于[color=#ff0000][b]实验室通风柜[/b][/color]的综合知识.这些标准将解决整个系统问题,因为它涉及到[b]实验室通风柜[/b],而实验室通风柜又是[b]实验室通风系统[/b]中不可缺少的一部分。[color=#ff0000][b]实验室通风系统[/b][/color]包括供应补风系统,排气系统(包括房间内排气除了通风柜排气),实验室通风柜,和其他通风系统。三、实验室通风柜定义 实验室通风柜是一个专门设计的安全装置,在连接通风系统的情况下可以将通风柜内,在实验过程中产生的有害气体排出实验室,可以使实验室工作人员免受伤害。通风柜需由阻燃材料制作,结构包括顶部,三个固定侧面,一面开口。开口处需配备移动门,有时还需要安装额外的防护罩。开口处需有异形入口,通常是导流板设计,以便于进风和防止底部气流逃逸,通风柜会配置导流板,在大多数情况下会配置旁路系统,以控制通风柜的气流模型并使进气均匀。旁通系统也可以部分封闭以满足VAV系统的要求。[align=center][img=实验室通风柜]http://www.szznlab.com/uploadfile/2017/0711/20170711025907648.png[/img][/align] 通风柜可以摆放在工作台,基座或实验室地面[b]实验室通风柜[/b]也许是最广泛使用和误用的安全装置。它有许多形状,大小,材料和表面处理。灵活的设计使他们能适用于各种化工领域。然而,由不同的设计和操作配置而产生的灵活性可能导致不同的性能和操作人员防护等级。当用户使用通风柜时必须非常小心,咨询厂家有关具体操作,安全,维护的标准。(1)带通风实验室安全装置 [color=#0000ff][b]实验室通风柜[/b][/color]是家用实验室通风安全装置的一部分,可进行分类。(2)ASHRAE-110 协议 这一标准是按照 ASHRAE 110 协议来编制。生产中问题是指通风柜在生产厂家制造过程中的问题。安装中问题是指用户在使用之前实验室新建和改造中遇到的问题 。使用问题是指安装完成后如何使用通风柜问题。四、通风柜—生产 通风柜有各种各样的设计,UL 1850标准纲要要求通风柜防火,耐腐蚀,管道和电线等结构的完整性。SEFA建议通风柜根据UL1850标准进行分类,他们一般会有相似的特点和组成部分。(1)通风柜外部 通风柜外层是它表面的“皮肤”,通常是由钢板喷涂而成,有些外层是由不锈钢,pp,木,酚醛树脂制作而成。对于通风控制,通风柜前部分是很重要的设计元素,合理的实验室通风柜有个流线型入口,帮助通风柜内的气流导向,提高通风柜的性能。设计通风柜的附件是为了保护操作人员免于化学物质的伤害,然而,如果你的通风柜外层显示出腐蚀,退化等现象,需要进行调查研究该现象发生的来源。。窗台板的设计是为了让通风柜台面上的气流平稳,当通风柜的窗扇过低或者关闭时,可打开通道系统。(2)通风柜内部 通风柜柜体和挡板应用防化学烟尘,气体的材料制作,其内层可将这些气体凝聚。应考虑所需的颜色以及通风柜内避免与化学物质接触,防腐蚀的内衬材料。典型的内衬材料是加固型热固复合纤维—环氧树脂,酚醛树脂,304和316不锈钢,热塑性塑料--聚氯乙烯,高密度聚乙烯,聚丙烯,三聚氰胺,防化学腐蚀物的矿物板和钢板。按照ASTM-E84的标准内衬材料应有阻燃性,自熄性,火焰传播等级不少于25分。如果通风柜内层材料火焰等级少于ASTM-E84的标准少于25分等级,通风柜柜体有很高潜在火灾危险出于安全因素考虑,通风柜应配备自动防火系统或报警系统。(3)通风柜挡板 设计在通风柜内层后的档板是为了控制空气在通风柜内和开门时的分流,档板槽有时可调节。它的位置,大小,形状配置重要的影响了通风柜的性能。(参考:Knutson, Gerhard W”档板槽的位置影响通风柜的性能”暖气设备/管道/空调)(4)通风柜排气罩 排气罩连接通风柜和风管,位于挡板后内衬顶部。排气罩应该用防腐材料或适用于通风柜的材料制作。排气罩的设计会影响通风柜的静压和噪音等级,例,喇叭型排气罩可以减少从通风柜箱体过渡到排气管道系统时所产生的湍流。通风柜长度不同,排气罩数量不同。特别是,如果通风柜长于6尺,连接通风管道的排气罩多于1个。(5)通风柜直通系统 打开直通系统: 通风柜配置一个垂直上升的可视窗时,打开直通系统是转移当可视窗很低时从窗口进入的空气。通道系统会将从通风柜窗口进入的空气重新使用,因此,限制了表面风速。当测量风速时可视窗开到6英尺应少于完全打开3次。控制面风速的增长很重要,因为面风速过快会造成通风柜中紊流,也会干扰通风柜实验。控制面风速可以帮助保持持续不断的排风量。限制直通系统: 限制直通系统和打开直通系统具有相同的功能,但是限制直通系统要小一些,是为了减少VAV系统和可视窗操作时通风柜所需的空气。完全不需要限制通道系统是不推荐的,因为会存在漏气污染的风险。工作面上最小的排气量推荐25cfm每平方英尺。(参考:最新版有关使用实验室化学物品防火的NFPA 45 标准)(6)通风柜可视窗 可视窗是可移动的并且是透明的,在实验室过程中,它可关闭通风柜并形成一个保护屏障。可视窗有不同的配置结构,既可垂直移动,也可水平移动。除此之外,可视窗的应移动自由而不应受阻碍。打开可视窗的力度应与它的尺寸和重量相匹配。列如5英尺的通风柜垂直上升的可视窗要求用5磅的力度操作。另外1磅的力度是通风柜增加1英尺的宽度。设计可视窗是为了关闭它时,翼面横梁下的区域不受限制。因此当可视窗完全关闭时,翼面横梁下的区域可留在外面。 可视窗限制调节高度装置(也称为可视窗停止移动)有时会限制可视窗垂直打开。在通风柜排气量有限制的情况下,可视窗停止移动可提供安全的操作环境。打开可视窗停止移动装置叫做“操作窗口”或“设计窗口”,如果关闭此装置,可视窗将会打开最大的窗口或者是超负荷运行。设计窗口和最大可达到的窗口需通过ASHRAE 110 的测试。当可视窗停止移动装置为直通状态时,需在通风柜上贴温馨提示标签,表明操作可视窗可调节的高度和可视窗停止移动装置在直通状态时所存在的潜在危险。垂直,水平,组合型的可视窗取决于可移动的玻璃板。(见图4)[align=center][img=实验室通风柜]http://www.szznlab.com/uploadfile/2017/0711/20170711030701615.png[/img][/align] 垂直型可视窗:一个垂直的可视窗有一个或多个玻璃板,这样操作者可根据所需的高度上下调节。一般来说,当危险的污染物产生时,可视窗打开的高度应低于操作者操作的区域。通风柜应配备可视窗停止移动装置以限制可视窗打开的高度,垂直的可视窗可能被设置为多个垂直上升可视窗。水平可视窗 : 水平可视窗有两个或多个玻璃板,以打开通风柜时能水平滑动。可移动的可视窗安装在开面的顶部和底部。水平可视窗可以限制最大的开口面积,但要安装到顶部里。组合可视窗 : 组合型可视窗将水平滑动玻璃放置在垂直滑动的框架上。它既方便垂直可视窗操作也方便水平可视窗操作。水平和组合的玻璃板作为避免通风柜内危险物质的保护屏障。无论何时,玻璃板应放在操作员和有害物质之间。伸缩性可视窗 - 两个或两个以上的垂直可视窗移动时连接在一起。 深圳市中南实验室建设工程有限公司是一家长期研发生产实验台,通风柜,PP通风柜,药品柜等实验室家具的厂家,总结不同的经验教训,吸取了国内外先进技术,根据客户实际情况打造业内最具性价比,专业从事实验室整体规划设计装修,实验室通风系统整体规划,实验室升级维护,无菌实验室,实验室净化,洁净项目,公司本着“质量为本,诚信经营,不断创新”的原则,为客户营造安全舒适的实验室环境实验室缔造者,咨询热线:0755-29042050(7)通风柜台面 通风柜的工作台面应由耐热,防腐蚀的材料制作,便于清洁和净化。它也应有个凹面,用来收集溢出来的污染物,与通风柜内最佳工作区有个界限。参考SEFA 3-通风柜台面最佳操作。(8)通风柜灯 大多数通风柜会配备一些款式的灯。不同设计的灯取决于通风柜的使用预期。大多数灯是荧光灯管安装在通风柜的上箱体外,并且被通风柜顶部的防蒸汽安全玻璃板隔开,换灯时,需要从通风柜外部更换。日光灯的照明度相当于放在通风柜任何位置80英尺蜡烛的照明度(距地面36”).防蒸汽的白炽灯也称作防爆的白炽荧光灯是最佳选择。很多厂家提供电子镇流器和T8,T5节能灯泡。(9)通风柜服务 许多通风柜厂家给通风柜配备不同的配件,最常用的是电源插座,水槽,气体,真空,空气的设备和管道,这些配件的控制开关应接近通风柜可视窗。配件装置:所有配件装置都应被安装,通过管道连接或通风柜内外层到面板,以使服务连接线可以连接或者断开。所有的配件阀门应便于维修,所有的配件控制装置(如,气体考克,气阀,水龙头,真空)都应由通风柜里往外安装,并且明确确定安装的位置。所有内部固定水龙头都应防腐蚀。(见SEFA 7-实验室最佳配置)配件管道的连接会根据来源点和配件数量的不同而改变,功能线可能从天花往下接,也可能通过背墙。典型管道要求如下:水 - 铜气体 - 熟铁,钢(镀锌的或黑色的)或黄铜(内含少于 75%的铜)。(参考: Uniform Building Code, 2000 Edition, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, 20001 Walnut Drive, South Walnut, CA 91789 www.iapmo.org).空气 - 铜 - 黑钢板可供选择真空 - 铜 - 黑钢板可供选择特殊气体 - 适当指定材料注意: 查询当地法规和材料允许代码,有地区差异。电源插座: 注意:查实当地材料津贴和管辖权的法律法规。它们有区域的差别。应安装在地面插槽的上方。如果电源插座在通风柜内层,应按照 NFPA 和 UL 推荐标准安装。注意:NFPA允许电路设备在通风柜内。(见:有关实验室化学防火标准NFPA 45,最新版本)可燃性材料在大多数通风柜中运用得很成功。一个典型的例子, 如NFPA要求完整的清单,有关指定可燃,危险程序的使用。NEC 根据爆炸剂的类型将材料分类。另外,如果有很高的火灾风险,通风柜应配备灭火系统。足够的空气应通过通风柜稀释最低可燃气体限制的级别而排除。见最小排风量推荐标准NFPA 45 (见: NFPA 70 National Electrical Code,2002 Edition, NFPA).灭火系统: 用于化学通风柜的灭火系统应符合当地的法规和NFPA 17..任何灭火系统应被评为有说明书和热激活触发器的A,B,C三个防火等级。其他关于水和液体的系统,如果有合适的证书,应该被接受。没有防火阀的灭火系统应安装在化学通风柜排气系统上。易燃材料不能直接储存在化学通风柜下,但NFPA指定,UL或FM认证的试剂柜可以。(10)通风柜显示屏 所有的通风柜有不同款型的显示屏,为了检测面风速和排气流量。通风柜的显示屏是个连接通风管道内风速测定器的简单压力计,是电动显示屏之一。显示屏的安装,它会为通风柜使用者提供比较明确的排气流量和面风速的设计参数。到可视窗底部的丝带型时不能接受的。

  • 通风橱计量及校准相关标准

    公司的通风橱计划做计量及校准,想要了解下通风橱计量及校准的相关标准,方便日后参考标准起草内部期间核查文件。求助各位老师,哪位有相关标准文件分享一下?

  • 过滤效率测试常用方法介绍

    一般通风过滤机试验方法计数法试验台与计重法和比色法所用类似,发尘所用的高浓度试验粉尘也与计重法和比色法所用类似。粉尘的“量”是微小粒径段颗粒物的个数。测量粉尘的仪器为激光粒子计数器。试验过程中,在每次发尘试验的之前和之后,进行计数测量,并计算过滤机对各种粒径颗粒物的过滤效率。当达到终止试验的条件时停止试验。过滤机的典型效率值是在规定粒径范围内,各阶段瞬时效率依发尘量的加权平均值。欧洲标准规定,计数测量时使用的特定的多分散相液滴,如用Laskin喷管吹出的DEHS喷雾,或使用与标定计数器所用标准颗粒物相同的Latex乳胶球。美国规定计数测量使用漂白粉。计数效率不再是个单一的数值,而是一条沿不同粒径的过滤效率曲线。欧洲的试验表明,当试验的终阻力为450Pa时,0.4?放m处的计数效率值与传统比色法效率值接近。美国标准规定针对不同档次的过滤机测量不同粒径范围的效率值,其试验终阻力仍是“2倍初阻力或更高”。完整的计数效率测试是破坏性试验,不能用于产品的日常检验。计重法试验尘源为大粒径、高浓度标准粉尘。粉尘的主要成分是经筛选的、规定地区的浮尘,再掺入规定量的细碳黑和短纤维。大多数国家规定使用美国亚利桑那荒漠地带的“道路尘”,中国标准曾规定使用黄土高原某村落的尘土,日本标准规定使用源于日本的“关东亚黏土”。测量的“量”为粉尘重量。过滤机装在标准试验风洞内,上风端连续发尘。每隔一段时间,测量穿过过滤机的粉尘重量或过滤机上的集尘量,由此得到过滤机在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。***终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。计重法试验的终止试验的条件为:约定的终阻力值,或效率明显下降时。这里的所谓“约定”是指客户与试验者间的约定,或试验者自己的规定。显然,约定终止试验的条件不同,计重效率值就不同。终止试验时,过滤机容纳试验粉尘的重量称为“容尘量”。计重法用于测量低效率过滤机,那些过滤机一般用于中央空调系统中的预过滤。计重法试验是破坏性试验,不能用于制造厂的日常产品性能检验。大气尘计数法尘源为自然大气中的“大气尘”。粉尘的“量”为大于等于某粒径的全部颗粒物个数。测量粉尘的仪器为普通光学或激光尘埃粒子计数器。效率值为新过滤机的初始效率。大气尘计数法用于测量一般通风用过滤机。其效率值只代表新过滤机的性能。中国的效率分级是建立在大气尘计数法基础上的。比色法试验台和试验粉尘与计重法所用相同。粉尘“量”为采样点高效滤纸的通光量。在过滤机前后采样,采样头上有高效滤纸,显然,过滤机前后采样点高效滤纸的污染程度会不同。试验中,每经过一段发尘试验,测量不发尘状态下过滤机前后采样点高效滤纸的通光量,通过比较滤纸通光量的差别,用规定计算方法得出所谓“过滤效率”。***终的比色效率是试验全过程各阶段效率值依发尘量的加权平均值。终止试验的条件与计重法条件相似:约定的终阻力值,或效率明显下降时。比色法用于测量效率较高的一般通风用过滤机,空调系统中的大部分过滤机属于这种过滤机。比色法曾是国外通行的试验方法,这种方法逐渐被计数法所取代。严格的比色法是破坏性试验。

  • 美国科学仪器设备协会推荐标准SEFA 1 实验室通风柜(三)

    [color=#222222]八、实验室通风柜 - 安装[/color](1)实验室位置 [b]实验室通风柜[/b]的排气系统需与[color=#ff0000][b]实验室排气系统[/b][/color]保持协调,也可以结合[color=#ff0000][b]实验室排气系统[/b][/color]为实验室提供所需的通风。持续操作通风柜也可以在非工作时间内控制气味。如果实验室控制系统提供类似于通风柜的传感器,当使用者不在通风柜前,通过打开可视窗能减少面风速,控制系统还是应该被维持。[color=#ff0000][b]实验室通风柜[/b][/color]应放置在实验室内,这样可以避免因高温,冷却或通风口处的气流而引起的乱流。实验室里可以提供充足的空气,使通风柜在指定的面风速下操作。其他选址应考虑如下因素:实验室中通风柜的数量和类型进出口走道的位置和数量或实验室外层门道的空间。通风柜使用者期望的使用频率和体积实验室安全设备的位置。(2)安全条件 [color=#0000ff][b]实验室通风柜[/b][/color]基本上位于火灾和爆炸的地方,因为实验会在这些地方进行。原本通风柜应放置在实验室内,这样发生火灾和爆炸的时候,逃出实验室外将不受阻碍。[color=#ff0000][b]实验室通风柜[/b][/color]因远离实验室内人流较多的地方,因为当可视窗打开,人员走过时带入的空气会扰乱气流,引起紊流,从而在实验室内产生有害气体。 通风柜前应设置有效的过道空间,避免因工作时专业技术人员的操作而引起的干扰。安全装置如淋浴室,紧急洗眼器,灭火器,急救件和防火毯应放置在通风柜操作人员方便拿到的地方,并明确的标明这些是他们使用的和这些安全装置的功能。需考虑如下其他安全因素:正在进行的研究类型;台面型、和落地款仪器相似类型;通风柜附件的类型和数量;参考SEFA 2 推荐标准中的安装参考 SEFA 7 推荐标准中实验室配置(3)通风柜评估- 安装 测试前提:通风柜的测试需要在通风柜全部安装完成后,实验室通风和控制系统相协调,所有的连接都准备好后进行。测试需在合理的实验室空间使用条件下进行。 我们建议使用者提供通风柜所有的测试规格。这些测试应被持有资格证书的操作人员进行,为了在他们使用前通风柜进行合理的分类操作。测试需每年一次或者通风柜系统发生重大变化的时候。该测试会揭露任一不安全的条件,需在使用通风柜之前改正。我们建议投入使用前的测试应符合ASHRAE110-1995 标准(或目前版本)每年证书的格式需由公司所有者更改。 ASHRAE 110 检测是测试通风柜性能的一种方法。其中有3个步骤:第一种是面风速系统测试,第二种是气流形象化和烟雾测试,第三种是追踪气体容量测试。ASHRAE 110是测量通风柜性能公认的测试方法。并定义了3个形式: 生产,安装,使用。ASHRAE测试应被专业人士指导使公众清楚的认识三个测试方法里的每一个。(4)房间条件 检查通风柜前的房间条件,使用热气流速度计和烟雾来源装置证明错流的风速比面风速少50%,没超过30 FPM。在进行通风柜测试前,任一超过这一数据的数值应消除。足够能耗的逆流会对通风柜容纳和排出有害物质产生不利影响。因此建议逆流保持在通风柜附近面。(5)可视窗操作 通过移动可视窗检查它的全部轨迹,可视窗应滑动平稳操作简单。垂直上升可视窗可调节到任一高度。关于打开可视窗的力量和重量,例如,一个5 5英尺的垂直可视窗通风柜需要将近5 5磅的力量操作。每增加1 1英尺通风柜的宽度,则需多加1 1磅的力量。(6)低气流监控器通风柜的低气流温馨提醒装置证明监控器的功能合理,指示不安全条件。(7)面风速 通过通风柜测试才能决定特定的平均面风速的数值。面风速应充足提供,但他不是安全的测量标准。参考ASHRAE 110-1995(或最新版)风速测量的步骤。面风速指导—广泛接受的面风速范围是60 FPM到100 FPM。测量误差为+20% (有关这个话题的更多信息,参考 12.0 规则部分和工业标准)(8)容量测试- 安装 SEFA 推荐 ASHRAE 110-1995 测试(或最新版本)[align=center][img=实验室通风柜]http://www.szznlab.com/uploadfile/2017/0713/20170713025557688.jpg[/img][/align]九、问题解答 当通风柜的测试发现了不合理的功能,是由通风柜内不充足的气流,房间吹进的测流或气流从通风柜正面穿过等因素造成的。以下的问题是为了指出问题和改正问题。 深圳市中南实验室建设工程有限公司是一家长期研发生产实验台,通风柜,PP通风柜,药品柜等实验室家具的厂家,总结不同的经验教训,吸取了国内外先进技术,根据客户实际情况打造业内最具性价比,专业从事实验室整体规划设计装修,实验室通风系统整体规划,实验室升级维护,无菌实验室,实验室净化,洁净项目,为客户营造安全舒适的实验室环境实验室缔造者(1)气流不足 通风柜内气流不足可以通过一个或几个条件引起。每个条件应该被检查,如果可能,可以消除其中存在的一个或几个条件:仔细检查你的读数。检查气流速度流量计类型。最后一次校准在什么时候?电池是好的吗?仪器获取读数前是归零的吗?检查以确保仪器在50-150英尺每分钟(.25到.76米/秒)推荐的低气流范围内。如果可能的话,用另一种空气流速计验证读数或使用排气管道的皮托管测量风量。实验室内空气不足,造成室内静压力过强,使得通风柜内流速过低。当通风柜和其他排气装置在操作中,通过以下方式检查实验室内的静压。验证时使用斜管压力计。检查通过门和窗户进入的空气。检查通风系统的平衡和空气量的补给检查通风柜的档板是否处于打开位置确保档板孔不能被大型或笨重的设备堵塞。尺寸或排气部分操作不当都会引起原因。确认排气装置的旋转是正确的,使用指定的型号。电源的电压是正确的电机功率和速度是合适的排气装置的入口和出口条件适当通过通风柜的气流干扰,检查特殊和笨重的设备。(2)房间交叉流 通风柜前的紊流是导致通风柜失去控制并存在安全隐患的主导因素。它应时时刻刻保持最低限度,特别是,当有操作者正在操作通风柜时。紊流造成通风柜性能变差时,每个存在的问题都应该被调查。空气通过敞开的门到临近的通风柜时,会产生紊流。 一个开放的窗口或室内送风格位于通风柜一侧或对面,可造成紊流的干扰。安装在天花板上的高速空气风口或室内空气供应可能造成紊流或下沉气流。这些室内条件应避免,如果可能的话,通过改变通风柜的位置和设计,供给空气扩散器的位置而实现。紊流的速度不超过面风速的 50%或 30 FPM。(3)排气装置和管道 当实验室建筑物设计条件允许,排气装置应位于屋顶提供负压。排气装置的大小应符合所需空气的排放容量,以达到在总系统静压力损失的情况下,选择通风柜面风速。应注意以确保排气装置有足够的风速和正确的通风方向,尽量减少废气污染的可能性。排气装置的大小应达到最低的实际叶轮速度,由此避免高速度和减少相关的噪音。管道的设计和建造应按照ASHRAE, NFPA, SMACNA的标准,为了使管道间的摩擦损失降到最低,建议管道表面平滑。管道内的弯头,弯管应保持在最低限度,应长时间检查设计配置,以最小程度减少静态压力的损失。实际上,通风柜管道口的风管足够长,为首选。通风柜和其他的排风装置不应该与再循环系统连接。(4)补风 空气补风是个通风术语,指的是室外的空气供应到室内代替排气通风系统将空气移除到室外。一般情况下,实验室需要每小时4到12个总体积变化。参考OSHA 1910.1450492页,NFPA 45,2000,4527页,A 6.3.3。特殊的应用程序,可能需要每小时更多的换气次数。一次足够量的补风,可以加快通风柜所需的面风速。必须考虑每个特定的实验室内所需供应空气的变化。这个数据必须与通风柜和通风设备所匹配。为了提供一个平衡和功能性系统,所有因素,例如,通风柜通风容量,空气变化数据,供应空气系统和辅助空气性能的系统,如果适用的话,都必须得考虑。 由于在实验室内可能操作有毒和有害的材料,所以实验室内的空气排放不能循环使用。使用化学药品的实验室相比与其他实验室来说应在一个比较轻微的负压状态。(5)通风柜检查和维护 检查程序应包括通风柜面风速的验证,面风速的速度应等于ASHRAE 110-95(或最新版本)所记录的性能测试和通风柜调试。检查程序应由内衬条件和清洁度的物理检查,档板可视窗的运行条件,平衡电缆,日光灯操作条件,和服务固定装置的功能所组成。检查结果应被记录,并向权威机构报道所需活动。 极度危险或腐蚀性条件强的地方,当过滤器存在系统内时,检查的频率应适度增加。速度和压力应在每一项检查中测试。可见或发生型低硫或无流量报警应至少在每次检测中进行正确操作。风机安全带应定期检查。十、维护 通风柜维护步骤主要包括清洁,调整,润滑和更换磨损,损坏或失效的零件。随时保持通风柜内清洁。定期清理可视窗,外层和内层表面,包括灯面板。定期更换灯以保证足够的照明。清理应在有丰富经验的实验室安全人员的监督下完成,也应拆除挡板,清理内层表面。可视窗的润滑指的是电缆,滑轮,链轮,链条和其他的工作部分应按照厂商的推荐标准来完成。立即使用中性化合物来冲洗泄露物质,并彻底清洁。(1)确保通风柜性能确保通风柜系统的性能由以下几个原则组成:虽然你们的组织最终负责实验室人员的健康和安全,一个团队需要确保通风柜系统正确使用。以下几点是对每组进行正确操作实验室通风柜系统的总结:(2)管理提供健康和安全的承诺提供领导指导和协调活动分配足够的资源(3)主要研究人员 识别人员风险和特征的科学程序评估潜在危害。在健康安全的环境下工作,需制定安全协议系统培训,选择合适的通风柜。提交新通风柜健康安全所有要求。在研究活动中,通知健康和安全的重大变化。支持健康,安全标准操作程序。(4)健康与安全指定和管理化学卫生计划(标准操作程序)管理实验室通风柜安全计划确定公开控制要求提供通风柜操作和通风柜使用的 MSDS 材料信息确保正确选择和正确使用通风柜确定正确操作协议确保使用者被告知通风柜的优势和劣势(培训)定期制定和审查安全标准指导或复查通风柜性能测试回顾所有新通风柜的要求确认通风柜按要求操作(5)实验室设计团队和工程要求 设计合适的建筑体系(建筑机械,电气,水管,结构等)设计并指定合适的通风柜系统协助施工队资格预审审查所有建议的变更准备“竣工”文件确保设计意图的实现和实施。(6)施工队 按照合同文件,区域,地方和国家法规要求施工和安装。协调努力以满足设计和性能的要求。与其他团队协调现场的变化。(7)生产控制 支持设计和规范通风柜控制系统,根据规格和合同提供产品,提供通风柜控制系统的启动,提供适当操作和产品维护的培训。(8)楼宇系统调试 验证通风柜流量,验证监控管理的功能,验证设计规定的温度,气流和房间压强。(9)操作和维护确保所有系统组件进行日常维护确保在指定的公差范围内进行适当的操作确保没有对通风系统进行未授权的修改确保维修人员熟悉危害和安全的工作程序确保维修人员得到充分的培训(10)实验室人员和通风柜使用者了解危害 了解通风柜的优势和劣势使用前验证适当的操作,遵守适当的操作,报道操作出现的问题。(11)通风柜生产通风柜内置的规格 通风柜如预期生产的功能,技术参数与设计相符通风柜应按照SEFA-1生产根据要求提供产品培训和验证在通风柜上粘贴基本的安全预防措施当通风柜未能达到预期的安装效果时,提供故障排除帮助。

  • 美国科学仪器设备协会推荐标准SEFA 1 实验室通风柜(五)

    [color=#222222]十五、其他实验室通风安全装置[/color] 实验室中所有的通风设备都是安全装置,应仔细检查应用程序和安全工作实践。一些专家认为,所有通风的设备都应称为[color=#ff0000][b]实验室通风柜[/b][/color]并测试其标准。这一评判标准是不准确的,因为许多设备是易燃材料制成的。它们适合应用程序的大小和安全操作的预期目的,但它不能作为一个通风柜。 本节描述的产品在第3节中有定义,但不是通风柜。这些产品测试没有按照ASHRAE 110-1995(最新版本)标准,因此,应非常注意,以确保所需产品达到安全用途的预期效果。对于假设的所有应用程序,不可能最为唯一指导,因为没有一个明确的来源。联系化学卫生官员做具体应用。(1)特殊通风柜 特殊通风柜是由通风柜修改而来,因此,它们不能满足通风柜的严格定义和分类。最常见的修改包括:缓冲板的设计,可视窗,框架结构和位置,尺寸和材料特殊通风柜的设计,测试和操作应达到预期目的。(2)展示通风柜 例如 - 多面, 可穿过通风柜, 双面通风柜, 三面通风柜描述一个展示型通风柜是桌上型通风柜,通风柜内部的侧面可见。通常一个通风柜提供两个和多个侧面。该通风柜可能或者没有一个缓冲板系统。使用目的一个展示型通风柜通常被教育者使用和学生互动。一个展示型通风柜不可能作为通风柜使用,因为没有传统通风柜的挡板系统。可视窗的安装往往不利于前翼。推荐测试标准一些通风柜应按照ASHRAE 110-1995(最新版本) 标准测试。其他应按照大小,可视窗的位置,可视窗测试的时间进行修改测试。必须考虑实验所接触到暴露水平的毒性。厂商应为这些产品具体测试提供建议。包括速度分布,烟雾可视化,过滤器的完整性,和这个过滤器是系统的一部分。附加注释联系化学卫生官员安全等级和在通风柜工作前测试的标准。(3)California 通风柜描述California 通风柜至少有两个侧面,它可提供4个面的可视性。Califonia 通风柜不同于展示型通风柜,它高于展示型通风柜(从地板安装的高度),设置在基座上,并配备蒸馏架。使用目的 当需要大型蒸馏装置时,使用California通风柜。但蒸馏过程中的烟气不应存放在实验室中。 推荐测试标准ASHRAE 测试必须修改,因为通风柜的开口比桌上型通风柜大得多,而且还有多样的可视窗配置。California通风柜的安全级别通常不利于通风柜规格,因为没有挡板设计,具有独特的窗框结构。 厂商应为这些产品具体测试提供建议。包括速度分布,烟雾可视化,过滤器的完整性,和这个过滤器是系统的一部分。附加注释 联系化学卫生官员有关安全的等级,在California通风柜工作前,设置特殊的开启和停止的开关。(4)通风柜和附件超大通风柜:描述 [color=#ff0000][b]实验室通风柜[/b][/color]有时也会有大型非标尺寸以适应特定的应用程序。一般来说,[b]实验室通风柜[/b]的基本尺寸为二十英尺,更大的可能没有。这些大型的结构应称为超大型通风柜,而不是[b]实验室通风柜[/b]。应用目的 超大型通风柜经常设计为用来容纳特定设备的一部分。有时通风柜的工作区域决定了通风柜的大小。推荐测试标准 拓展测试设备和实验的知识,或操作通风柜需要安全测试的方法。厂商应为这些产品具体测试提供建议。包括速度分布,烟雾可视化,过滤器的完整性,和这个过滤器是系统的一部分。测试一个超大型通风柜需按照ASHRAE 110-1995(最新版本) 测试程序。在测试前,需考虑更多扩散器的位置和可视窗安装的位置。附加注释 联系化学卫生官员有关安全的等级,在超大型通风柜工作前,设置特殊的开启和停止的开关。(5)桌上型通风柜例如—便携式通风柜(桌上型通风柜将气体排放到桌面上进入排风系统)。描述:便携式通风柜的通风系统通常很小(通常工作区域小于15立方英尺)有多种材料制成(环氧树脂,聚碳酸酯,丙烯酸或钢板)应用目的 主要用于教育实验室以控制有害污染或进行小型实验。推荐测试标准 桌上型通风柜通过ASHRAE 110-1995(或最新版本)测试,如果它足够大可以包容设备,可视窗是以看见的。如果没有,修改测试方法或使烟雾可视化,厂商应为这些产品具体测试提供建议。包括速度分布,烟雾可视化,过滤器的完整性,和这个过滤器是系统的一部分。(6)常规通风柜例如 - 前面扁平通风柜, 薄面通风柜描述:通常与桌上型通风柜一样,具有一个方形的入口轮廓,通常缺乏旁路系统和机翼。应用目的 主要用于教育实验室以控制有害污染或进行小型实验。推荐测试标准 通过ASHRAE 110-1995测试(或最新版本)如果通风柜大到足以包含设备和可视窗是显而易见的。如果没有,修改测试方法或使烟雾可视化,厂商应为这些产品具体测试提供建议。包括速度分布,烟雾可视化,过滤器的完整性,和这个过滤器是系统的一部分。附加注释 该产品应谨慎使用,联系你的化学卫生官员合理的使用,设置常规型通风柜。(7)平衡设备 平衡设备是专门设计来平衡[b]实验室通风设备[/b]。这些设备需要有良好的可视性,通常是由透明材料,如丙烯酸,聚碳酸酯或玻璃制成。包括缓冲板、锥形槽或翼型减少紊流。通常从侧面操作平衡设备,但其他操作取决于操作的需要。应用目的 平衡的排气通常是低的,但靠近使用者的呼吸部位,使用平衡装置,可能造成不可接受的问题。最好是在规定范围内使用。平衡设备的设计是用来保护实验人员和实验室环境,引导气流远离呼吸区并将实验室的污染气体排放出去。[align=center][img=实验室通风柜]http://www.szznlab.com/uploadfile/2017/0717/20170717021058125.jpg[/img][/align] 深圳市中南实验室建设工程有限公司是一家吸取了国内外先进技术,根据客户实际情况打造业内最具性价比,专业从事实验室整体规划设计装修,实验室通风系统整体规划,实验室升级维护,无菌实验室,实验室净化,洁净项目,公司本着“质量为本,诚信经营,不断创新”的原则,为客户营造安全舒适的实验室环境实验室缔造者。推荐测试标准 厂商应为这些产品具体测试提供建议。包括速度分布,烟雾可视化,过滤器的完整性,和这个过滤器是系统的一部分。(8)显微镜设备 显微镜设备是个通风设备,专为[color=#0000ff][b]实验室设计[/b][/color],并提供足够的保护。 这些设备的材料通常需要良好的可视性,通常是由透明材料,如丙烯酸,聚碳酸酯或玻璃制成。显微镜设备应包括挡板,锥形槽或翼型减少紊流。通常是从前面和侧面进行操作,是为了给使用者提供充足的空间。个别设计大小和样式不同。应用目的 显微镜设备的排放量通常是最低的,但是,接近使用者的呼吸区可能导致不可接受的后果。最好的设备是显微镜设备,它的设计是用来保护使用者和实验室环境,引导气流远离呼吸区并将实验室的污染气体排放出去。推荐测试标准 厂商应为这些产品具体测试提供建议。包括速度分布,烟雾可视化,过滤器的完整性,和这个过滤器是系统的一部分。附加注释 当有必要的规定才能使显微镜设备与电连接。避免通风柜内产生火花,因为里面可能含有可燃废水。(9)Robotic 设备 机器设备是[b]实验室通风设备[/b],设计为自动化设备,并为实验室人员提供足够的保护。机器设备通常是由透明材料,如丙烯酸,聚碳酸酯,或玻璃制成。它可能会有个挡板,个别的设计应用程序,大小和风格不同。应用目的 此设备的通风量是很低的。但是要远离使用者的呼吸系统,可能会导致不可接受的后果,最好给它安装通风设备。通过引导使用者远离气流和将实验室中的废气排放出去,机器设备起到了保护实验者和实验室环境的作用。推荐测试标准 厂商应提供测试数据和该产品特定测试项,包括面风速分布图,烟雾可视化和过滤器完整性测试。附加注释 应注意通风柜箱体产生火花,因为箱体内可能会含有可燃废水。(10)组织病理学设备 例如--尸检,尸检设备,组织修剪设备,组织染色,固定,嵌入设备。描述 组织病理学设备是个操作组织病理学的通风柜,包括尸检,组织修剪,染色,固定,滑动和样品的准备。该设备应为使用者和实验室人员提供足够的安全。通常是由透明材料,如丙烯酸,聚碳酸酯,或玻璃制成。它可能会有个挡板,个别的设计应用程序,大小和风格不同。应用目的 组织病理学设备用来保护使用者和实验室环境免受潜在有害物和有害气溶胶的危害。目前存在于组织病理的手术中。并将实验室中的污染物排放出去,远离实验室人员。推荐测试标准 厂商应提供测试数据和该产品特定测试项,包括面风速分布图,烟雾可视化和过滤器完整性测试附加注释 应注意通风柜箱体产生火花,因为箱体内可能会含有可燃废水。

  • 【分享】通过药品检验实验室的通风系统设计

    通过药品检验实验室的通风系统设计 1.概述 本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。该建筑从功能上分为管理部门、检验部门和配套服务部门。其中检测部门包括药品检验,医疗器械检测,保健品、化妆品检验,公共检测中心,动物房及动物实验室。检测部门总建筑面积约一万平方米。 各不同功能实验室分布如下:地上部分实验楼主楼呈Z型,分前楼及后楼,前楼为五层,后楼四层,中间由电梯厅走廊,卫生间及辅助用房连接。主楼底层前楼为检品收发厅及业务科,后楼为留样区及总务库房。主楼的二层,前楼为行政办公,后楼为中药室。主楼的三层,前楼为化学室,后楼为生测室及洁净区细胞实验室。主楼的四层,前楼为抗生素室,后楼(顶层)为洁净区细胞实验室。主楼的五层,前楼(顶层)为保健品化妆品室。北段医疗器械检测楼共四层。一层设有单独的检品收发室。 一~三层为医械检测实验及办公室。四层为公共检测中心。 本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍家电实验台实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 2.实验室通风系统简介 2.1 实验室通风的目的和要求 实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。 实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。 实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。家电实训设备实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。 2.2 通风柜的类别 建设现代化的实验室是个综合的系统工程。在装备各种仪器设备及其配套设施的同时,既要考虑供电、给水、排水、送风、排风、净化、排污等要求,还要考虑到对人员、物体、周边环境的安全性,噪音、异味、视觉环境的舒适性,仪器设备的可操作性、功能性,以及信息处理的便捷性。因此,现代化的实验室必须有最佳的设计和高品质的设备去满足。 在现代化实验室设备中有通风柜、中央实验台、边台、药品柜、器皿柜、气瓶柜等,其中通风柜是生化实验室设备中担负着十分重要的功能,是必不可少的设备。因此,选择通风柜是实验室建设中的重要问题,必须引起足够的重视。 通风柜按照排风方式分类:分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜应采用下部排风式,对于热过程的通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。 通风柜按照进风方式分类也分三类。通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。 当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。 再一种就是变风量控制式的通风柜。普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器家用电器实验台改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。 通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。 2.3 通风柜的主要功能 通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。 以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。 新建的实验室设计有空调,因此通风柜的使用台数必须纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数日益增多。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。 使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能: (1)释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排至室外的机构。 (2)不倒流功能:应具有在通风柜发动机实训台内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并联,通风机尽可能安装在管道的末端(或屋顶处)。 (3)隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。 (4)补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。 (5)控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的噪声(室内背景噪声级)限制值为70dB(A),增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。 (6)耐

  • 实验室安全建设--常规实验室通风系统设计注意事项

    本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。   一、实验室通风系统简介   1. 实验室通风的目的和要求   实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。   2. 通风柜的类别   建设现代化的实验室是个综合的系统工程。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。   通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。   3 通风柜的主要功能   通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。   使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:   (1)释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排至室外的机构。   (2)不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的噪声(室内背景噪声级)限制值为70dB(A),增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。   (6)耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。   4. 气体排放处理   由于实验室气体排放中存在着很多有毒和酸碱腐蚀性极强的气体,所以在排入大气前要对气体进行过滤处理,通常情况下:酸性气体选用立式酸雾塔;有毒和有机气体选用光学催化净化箱。两种设备分别安装在排风系统末端,立式酸雾塔安装在风机的正压段,光学催化净化箱安装在风机负压段。动物房的气体经过初效和中效过滤后,直接排入大气,但在排风口处做高压喷射流处理,喷射高度在3米以上。   二、实验室通风系统设计方法   综上所述,实验室通风系统对设备(特别是通风柜)是有一定标准和要求的。抛开设备因素,单纯从系统设计上考虑,实验室通风空调系统的设计要考虑以下几个主要因素:(1)保证实验室的安全性,保证一定数量的换气次数;(2)解决实验室通风系统负压的设计和系统控制;(3)在满足换气次数和全新风条件下,控制能耗。(4)系统稳定可靠。   实验室通风设计采用以下步骤和方案:   (1)实验室根据工艺要求和功能布置选择一定数量的通风柜,有的还兼有部分局部排风罩。通常校核下来换气次数远远大于10次,一般在20-30次以上,满足换气次数要求。但是此换气次数是按照通风柜最大开启面积计算的通风量,资料和经验表明100台通风柜99%的时间只有18个或更少的人在使用。故还应校核通风柜最小开启面积时的通风量和换气次数,若小于换气次数要求,则增加综合排风系统。   (2)实验室通风采用全新风系统,通风柜的排气不在室内循环。由于实验室要求房间相对其他辅助区域为负压。所以实验室的新风量设计为排风量的70﹪-80﹪。另外20﹪-30﹪的新风送至实验室辅助房间、办公、管理用房、内走道等,再由门窗缝隙补充到房间。   (3)通风柜的风量平衡可以采用定风量控制系统,即排风量恒定,送风量和门窗缝隙补充风量恒定。此方法适用于最大排风量满足最小换气次数要求的实验室。   (4)对于排风量远大于最小通风量要求的房间还可以采用两段式通风控制系统保证风量平衡,即根据通风柜的位移信号,排风机、送风机有2种送风工况,低风量工况应用于维持最小换气次数的要求,节约能耗。此情形药检所采用了变风量控制系统。通风柜风量变化时,排风量也会相对变小,此时要求放置在屋顶的排风机随着通风柜柜门的位置变化而变频,降低风量,保证通风柜面风速恒定。同时自控系统改变全新风风机的频率,降低风量,维持负压平衡。变风量系统可以降低系统能耗。系统最大、最小换气次数接近则考虑采用定风量系统,使得系统简单,降低初投资。   通风系统除上文所述对通风柜有特殊要求外,对其他设备和控制系统也有一定的要求和标准。通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要注意需要根据调节门移动而立即改变风量,维持表面风速的恒定。笔者建议系统风量的测定和控制以柜门位移为信号而不是测定表面风速来测定。实验室压力控制和最小通风量的控制除了设备选型因素以外,通风系统设计和控制系统是关键因素,要保证系统的反应时间要足够短(1秒),通风系统不平衡会导致通风柜排风和捕捉能力散失,气流流出实验室,建筑物内压力不稳定。   还有一点要注意的是系统应该是压力变化无关型的,即系统风量的变化不会因为风管内静压的变化而使得反应时间缓慢影响系统流量的精确性。压力相关型的系统也会造成系统流量设备无法精确控制,缓慢的反应时间会让送排风设备产生震荡,速度不稳定会有大量的平衡问题存在,波动的送、排风系统使气流平衡复杂化

  • 实验室通风至关重要

    原文作者:葛振祥惠生工程公司(中国)四川项目部实验室专家上海人和科学仪器公司技术总监上海赛科石油化工有限责任公司IMS顾问(ISO 9000,ISO 14001,OHSAS 28002),实验室顾问之前有和大家交流过,什么才是理想中的健康实验室,my dream lab,这次呢,我们还是继续围绕这一健康话题,本期的话题就是,dream lab 需要怎样的通风柜才是健康的呢?据统计,当今中国,有将近800,000台通风柜,运行于实验室。每年有近30,000到40,000台新的通风柜,会被安置于现有的实验室以及新建实验室内。一台常见通风柜,每天工作8-10小时,每小时会向外排出1200-1500立方米的实验室空气。为确保实验的精准,实验室必须要配备空调系统来维持实验室内的恒温和恒湿,但是,经空调制造的冷暖风,往往会被管道系统轻易地向外排出。那么,平均每台通风柜每年的损耗约为17,000人民币,也就是说,中国的化学实验室,若都配备空调系统的话,每年的损耗会高达136亿人民币!在当今能源紧张匮乏的形势下,实验室通风柜能耗,值得大家密切关注。 另外,外排式的通风柜也会对生态环境产生直接或间接的破坏。直接破坏:很多实验室附近的住宅区和办公楼,往往要遭受通风柜管道排出的化学品废气的污染;间接破坏:中国主要的发电能源是煤,通风柜运行造成的大量能源消耗,也间接影响了燃煤发电所释放出的二氧化硫(产生酸雨)和二氧化碳(形成温室效应)的排放量。针对以上现象,一种解决方法是减少通风柜外排的排风量。此种方法的运用主要是借助于VAV系统(变风量控制系统),在操作过程中尽可能降低前门板的高度。对于装有VAV系统的通风柜,为了保障实验人员安全,无论门板处于何高度,面风速都必须达到0.5m/s。但,安装VAV系统是非常复杂和昂贵的,并且,要通过其带来的能耗节约来回收安装成本,要花费很长的周期。最重要的是,如果实验人员没有养成良好的习惯来注意开门高度的话,VAV系统将失去其节约能耗的作用。 另一种解决方法是使用无管净气型通风柜。此类通风柜配有活性炭过滤器,能够吸附操作过程中产生的化学气体,过滤完毕后,洁净的空气将在室内循环,而不是排到室外。此类无管净气型通风柜可以称作为"绿色通风柜”,它有两大突出优点:一、室内空气不外排,从而节约了大量能耗;二、不污染环境。此外,它具有灵活的移动性,只需要一个电源插座,可以将其放置于实验室任何一个位置。目前,化学实验室内70%的操作,可以在无管净气型通风柜内进行,而这主要取决于所使用的化学品种类、数量及频率。在无管净气型通风柜内进行的操作,通常而言,过滤器的平均寿命是1年,而每年消耗的过滤器成本是外排通风柜每年浪费的能耗的1/10。但是,使用无管净气型通风柜的重要前提是:此类产品必须符合相关标准,如NFX 15-211及ANSI-AIHA Z9.5-2003,此类安全标准对面风速、泄露浓度、过滤效率及用户信息手册上的过滤器吸附能力等重要参数有严格规定。在当今能源匮乏、大气污染严重并日益危害人们身体健康的情形下,节能、健康、环保的通风柜,必将成为未来化学实验室的主要保护工具之一。以上就是本期人和《葛老师话说实验室》的全部内容,我们将陆续为您推送各类精彩定评与文章,希望能给您的实验室生活带来些许帮助。

  • 【分享】药品检验实验室通风系统设计

    文章来源:网易暖通 1.概述  本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。  2.实验室通风系统简介  2.1 实验室通风的目的和要求  实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。  2.2 通风柜的类别  建设现代化的实验室是个综合的系统工程。  • 【分享】如何测量通风系统的方法

    建筑或空调通风系统的测量主要有三个参数:温度,湿度及风速,控制这些参数的目的在于实现室内特定的热环境,温度,湿度及风速均达到设定要求(如处于舒适区内)。同时,尽可能的消耗较少的能量也是目的之一。一般来说,建筑或空调通风系统均有四个位置需进行测量,蛋测量要求原则上是不同的1、 室内空气冬季(寒冷、相对湿度高但绝对温度低)夏季(炎热,绝对温度高,通常相对湿度适中)2、机房 处于室外空气的机组与设备均位于机房内; 干燥机、加温机、过滤器、加热器、冷却器、风机以及其他监控及调试设备、3、管路系统 管路系统用于输送处理后的空气至房间,系统包括输送管(送/回风管)、通风管(新风/室外空气),支管及固定测点4、房间末端系统 格栅送风口,排风口,热交换器及散热器等5、房间 包括墙体、吊顶、门窗等 以上所有测量位置均有固定的测量点以及指定的测量参数,既要满足规范要求又可符合热环境需要,同时,各项指标的环境状态均有相应的限值 如测量用于确定或核查这些测量参数,那么最基本的要求是在同样的环境状态下,不同的时间,同一测点具有相同的测量值,这就要求测量仪器具有高精度,测量值保持恒定,不受环境状态的影响。否则,测量人员将无法确定什么才是正确的测量方法,准确的传感器?正确的测量操作(如测量频次,调节时间,是否需要做多点平均,还是要时间平均)。为确保测量仪器的正确使用,定期的检测仪器是非常重要的,同时还要掌握正确的使用方法。最后,为是测量数据更有使用价值,数据要能准确连续的记录下,一个数字或一个单位都不能最为真正的测量值,只有测量值具有必要的信息说明,使其具有可重复性,才能真正最为一个具有代表意义的测量值。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制