世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。 常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。 目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点: 1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。 2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。 真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。 今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。
断路器可以将线路倒带 断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。 二、断路器的进线方式 一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。 如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。 通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。 如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。 如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。 如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。 三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因 1、结构原因 对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。 如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。 2、恢复电压的原因 所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。 瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。 [b]创芯为电子[/b]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!
国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。
真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。 1 真空断路器的安装要求 真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。 (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物; (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用; (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求; (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手; (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂; (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。 2 使用中对于真空断路器机械特性的调整 通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。 (1)三相同期的调整: 针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。 (2)合、分闸速度的调整: 合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。 当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。 (3)合闸弹跳的消除: 真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。 对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。
ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。
GB1984-2003高压断路器.pdf
[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=62305]GB14048.2-2001低压开关设备和控制设备 低压断路器.pdf[/url]ruojun: 文件不错,谢谢分享
[url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]
标准共享给大家
红外原理及产品知识红外测温仪工作原理 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104210922_290129_2263989_3.jpg红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 使用红外测温仪的益处 便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。精确! 红外测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。安全! 安全是使用红外测温仪最重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度 ,你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,像蒸汽阀门或加热炉附近,他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。高于头顶25英尺的供/回风口温度的精确测量就象在手边测量一样容易。红外测温仪使用的主要领域在哪里 红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障.或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。如何用红外测温仪测量温度(以宏诚科技红外测温仪系列产品为列),下列为非接触测温仪的三种测温技术:点测量:测定物体全部表面温度,像发动机或其他设备温差测量:比较两个独立点的测量温度,像连接器或断路器扫描测量:探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。选择红外测温仪主要考虑温度范围: 每种型号的测温仪都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与具体应用的温度范围相匹配。目标尺寸: 测温时,被测目标应大于测温仪的视场,否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪视场的50%为好。光学分辨率(D:S): 即测温仪探头到目标直径之比。如果测温仪远离目标,而目标又小,应选择高分辨率的测温仪。精确测量温度技巧当测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前,可在金属表面放一胶条,温度平衡后,测量胶条区域温度。要想红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供精确的温度测量,就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。最好将测温仪放在经常使用的场所。用红外测温仪读取流体食品的内部温度,像汤或酱,必须搅动,然后就可测表面温度。使测温仪远离蒸汽,以避免污染透镜,导致不正确的读数。
快速温变试验箱电气控制系统原理 快速温变试验箱电气系统设有手动和自动控制;具有温度测控、实时数据显示、参数设定、记录打印、报警、故障显示等功能,快速温变试验箱电气控制系统基本构成: 系统配置压缩机高、低压力开关,用于系统运行故障报警和保护压缩机作用。系统还为压缩机设有超压、过载、过热、缺相保护。风机设有热保护功能快速温变试验箱电气系统分强电和弱电两部分。强电部分主要由控制R404A压缩机的起停、箱内风机运行的交流接触器、热继电器;控制辅助加热器的固态继电器及线路保护的断路器等器件组成。弱电部分由日本优易1100型彩色液晶触摸屏及配套PLC(带USB接口1个,RS232接口1个,可与电脑连接,可与电脑进行数据通讯)和人机界面触摸屏、温度传感器组成。温度测量传感器为:Pt100铂电阻,通过Pt100铂电阻把温度信号送入PLC的A/D转换模块,实现试验箱内的温度的控制和显示,Pt100选用进口A级元件。http://www.whgt17.com/uploads/allimg/160817/1-160QG515350-L.jpg
为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-88264566。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
安装要求 1操作者使用灭菌器前应先查阅随机文件,熟悉操作要领及安全注意事项。 2灭菌器保护接地线与外界保护接地线连接必须牢固可靠。 3 灭菌器接入网电源为交流220V土22V 50HZ25A。 4灭菌器电源与网电源为永久连接,使用者必须在灭菌器距离建筑物0.6m,高度1.2m,便于操作的位置处装置断路器作为灭菌器电源的断开装置。电源线在接入断路器前应在建筑物上加以固定以免脱落,与网电源连接线线径为2.5mm2X3,L为火线,N为零线,黄绿双色E为保护接地线。应使用有国家安全认证的断路器并符合GB14048和 GB14048.3标准有关要求,设备电源线接入断路器之前应与建筑物固定,防止从断路器重脱落。并在断路器下方标识此断路器为灭菌器专用,工作结束后,关闭断路器。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410091653408417_9800_3399404_3.jpg 5灭菌器装有便于搬运的脚轮,当灭菌器搬运到固定位置后,应将灭菌器用垫块固定,防止滑动。地面必须平整牢固。 注意事项 1堆放灭菌物品时,严禁堵塞安全阀和放汽阀的出汽孔,必须留出空位保证其空气畅通,否则安全阀和放汽阀因出汽孔堵塞不能工作,造成事故。 2灭菌液体时,应将液体灌装在耐热玻璃瓶中,以不超过3/4体积为好,瓶口选用棉花纱塞,切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。 特别注意:在灭菌液体结束时,不准立即释放蒸汽,必须待压力表指针回零位方可排放余汽。 3对不同类型、不同灭菌要求的物品,如敷料和液体等,切勿放在一起灭菌,以免造成损失。 4灭菌终了时,若压力表指针已回复零位,而盖不易开启时,则可将放汽阀摘子置于放汽位子。使外界空气进入灭菌器内,真空消除后,盖即可开启。 5压力表使用日久后,压力指示不正确或不能回复零位,应及时予以检修,平时应定期与标准压力表相对照,若不正常,应换上新表。 6平时应使灭菌器保持清洁和干燥,方可延长使用年限,橡胶密封圈使用日久会老化,应定期更换。 7 熔断器和其他部件更换的说明:当灭菌器电源线接入电源后,发现电源灯不亮时,则检查熔断器是否损坏 如损坏立即进行更换,使灭菌器能正常运转。 8灭菌器装有安全阀,每年应送往当地监检部门进行校验,如超出使用范围应及时更换,避免失灵造成事故。 9产品自用户购买起12个月内,当用户完全遵守使用手册中所规定的使用规则,且用户在未私自改动产品的内部结构的情况下,发现产品不能正常工作时,制造厂负责免费给与更换或修理。 10需用电器配件应向本厂购买或在市场购买有安全认证标记的合格产品。 11本器清洗应一个月进行一次,将内胆取下,用毛刷将附着在内壁的水垢刷去,再用干净布擦拭干净即可。
一台用了4年的2014c,开机后报警,两个指示灯变红,同时显示:DET传感器断路。是不是检测器的铂电阻 寿终正寝了?各位是否遇到过类似的故障?只能更换传感器还是?
岛津GC2014显示传感器断路咋处理啊各位老师
求助GB 14048.2-2008.哪位兄弟有请传一下,万分感激了.
开关机械特性测试仪用途及5大性能特点 开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械特性参数的测量。 1、开关机械特性测试仪对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,开关机械特性测试仪具有自动识别能力及较强的自我保护功能。 2、开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。 3、开关机械特性测试仪对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。 4、主机提供220V/5A直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。 5、开关机械特性测试仪体积小、重量轻、操作简单、便于携带,开关机械特性测试仪特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器生产、检验、检修、调试所必备的工具。
台式220伏的试验箱,可以接入16A的安全插座;如果没有安全插座的话,也可以用电源线的方式连接断路器,进行通电,接下来让我们看一下。 现在按照对应线上标注的编号,接到断路器上去: 首先接地线 N代表零线 L代表相线[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206071656277332_1486_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align] 接下来看一下380伏的[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/]试验箱[/url][/b],是如何接电的。 先将可以使用配套的安全插座,没有安全插座的话,也可以用电源线的方式连接断路器,按照线上的编号,逐一的连接。 先是接地线 N代表零线 L1是相线1 L2是相线2 L3是相线3 注意事项: 1.接线一定要牢固可靠。 2.操作前确保断路器处于断电状态。 3.此操作需专业电工。
仪器仪表中变压器防雷保护用的避宙器多采用阀型避雷器。避宙器的典型接线见图3-3,避雷器的位置离变压器越近越好。阀型避雷器应垂直安装。电气连接部位必须良好;瓷套应完好、清洁,密封应良好;避雷器的引线截面积,铜线不得小于16mm2,铝线不得小于25mm2;避雷器的接地线截而积.铜线不得小于16mm2.钢线不得小于25mm2每年3一10月避雷器应投人运行。投入运行前应测量绝缘电阻、泄漏电流和非线性系数。对于无并联电阻的避雷器.还应测量工频放电电压.阀型避雷器是安全保护装置,但其本身存在着爆炸危险。当不接地电网发生单相接地故障,发生铁磁谐振;当避雷器密封不良而受潮进水以及当阀避雷器通流容量不够;或因某种原因不能切断工频续流时.均可能导致爆炸.值班人员对避雷器的巡视.有人值姚者每班一次。无人值班者每周一次;遇雷击等特殊情况应加强巡视http://www.china-1718.com/File/2011-10-31-10-45-06.jpg 气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置.气体继电器动作后,应查明原因并进行适当的处理。气体继电器信号动作可能是由于内部轻故障造成的,也可能是由于渗油、漏油使油面降低太多造成的,还可能是由于加油、滤油时空气带人内部,沮度升高后析出造成的。气休继电器信号动作后,应严密监视电压、电流、温度、声响、油面、油色等运行参数或状态,如不能确定原因,应分析气体继电器里的气体。如气体无色、无味且不可燃,说明是空气,变压器可继续运行。如气体可燃,说明变压器内部有故降,则应停电检修.气体继电器动作断路器跳闸可能是由于内部严重故障,或变压器严重漏油致使油面迅速降低,或二次回路故障造成的。气体继电器动作断路器跳闸后,应将变压器与配电网完全断开,仔细检查油箱、安全气道有无变化,并应收集气体进行分析。黄色不易燃气体是变压器内部木质绝缘过热分解出来的.灰白色带有强烈气味的可嫩气体是变压器内部纸、布类绝缘材料过热分解出来的。黑色或深灰色带有焦油味的易嫩气体是变压器内部发生放电,绝缘油过热分解出来的.气体继电器动作断路器跳闸后,未查明原因排除故降前不得合闸送电。 变压器高压侧熔断器的主要作用是保护变压器.当变压器内部短路或高压引线短路时,该熔丝应迅速烧断.容量lookVA及100kVA以下的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的2-3倍选择.容量lookVA以上的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的1.5-2倍选择. 来源——仪器仪表网
摘 要:介绍一款基于8位单片机ATmega128为主控芯片,具有16路输出的ARTU-J16型遥控单元的设计原理,以及该产品主要技术指标与应用案例。关键字:ATmega128芯片;遥控单元;ARTU-J16型0 引言 在电力及工业自动化控制系统中,断路器的分合、电机的启停,电磁阀的开闭等,有众多的执行机构需要进行远程控制,在以往的系统设计中常使用多个PLC或带有通讯和开关量输出功能的现场仪表组成一个远程自动控制系统,但高昂的成本和繁琐的系统结构给自动化设计、应用带来困扰。 本文介绍一款具有16路遥控接点输出的ARTU-J16,该装置通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,装置拥有1600组操作事件记录,带GPS校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE事件记录一个月内不丢失,相对以往控制方式,本设计在简化控制网络结构的同时,提供了一种低成本,高可靠性的替代方案。1 电路设计原理 ARTU-J16遥控单元硬件主要包括主CPU芯片、拨码开关设定输入、实时时钟、双路RS485通讯、SOE事件记录存储、看门狗控制、继电器控制及输出、供电电源模块等8部分组成(见图1)。1.1 主控CPU ARTU-J16型16路遥控执行单元设计采用ATMEL公司的ATmega128,单芯片实现双路RS485通讯、数据处理、事件记录存取,显示和16路继电器常开接点的输出状态控制。ATmega128是ATMEL公司推出的一款8位RISC结构高速低功耗单片机,在16M时钟频率时系统性能可达16MIPS,内带128k的FlashROM、4k的EEPROM、4k系统SRAM;可扩展64k外部存储器;两路UART通讯口。同时该芯片拥有JTAG在线编程口,方便用户调试,降低了开发成本,53个可编程I/O口可以挂接足够多的外围设备。1.2 拨码开关设定输入 拨码开关提供用户一个简化的人机接口,用于设定RS485通讯中的地址、波特率、数据格式等设定功能,拨码开关(SW1)的10位数据口都接10k电阻上拉到Vcc,电路使用一个74HC244(IC5)数据缓冲器,把拨码开关的状态传送到8位数据总线,剩余两根数据线则直接接到CPU的I/O端口(见图2)。1.3 实时时钟 实时时钟芯片RX-8025A(IC4)提供给系统SOE事件的时间记录点,该芯片拥有400kHz 串行I2C总线接口,内置频率为32.768 kHz 的石英振荡器,提供宽温、高稳定性的实时时间数据。1.4 通讯方式 通讯方式采用双路RS485方式,调试及设定和上位机通讯部分在物理上分成两路,互不干扰,有效防止可能存在的误操作(见图3)。1.5 SOE事件记录存储 SOE事件记录存储器使用32k低功耗SRAM(IC3)IC61C256AH和后备电源形成一个断电不丢失的数据存储单元,使用数据锁存器74HC373(IC2)和CPU的PC端口组成15位数据地址对IC3进行数据存储操作(见图4)。1.6 看门狗控制 掉电自动保存部分使用MAX691CWE(IC8)作为电源管理,在系统有辅助供电的情况下保证IC3由主电源Vcc供电,当主电源掉电时则自动切换到后备电池供电方式。同时此芯片还兼有看门狗功能,在系统死机的极端情况下及时复位CPU使系统快速恢复至受控状态(见图5)。1.7 继电器控制及输出 继电器控制输出使用一个74HC273(IC14)锁存需要输出的8路继电器输出状态,再经由ULN2803(IC15)驱动对应的继电器(K1只是16路中的一路),二极管D1可以旁路继电器K1在断开的瞬间所产生的反向电流,而并接在K1输出接点上的压敏电阻VZ1则可以吸收关断后级感性负载所产生的反向电动势,有效延长输出继电器触点的寿命(见图6)。1.8 电源部分 电源模块采用PI公司的开关电源芯片,输入范围为AC/DC 80-270V,电源共有3路输出,分别给CPU,继电器驱动、通讯等部分电路提供电源。2 软件设计 软件设计流程见图7。3 产品结构特点及技术指标 ARTU-J16采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组指示灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于和上位机通讯。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。产品主要技术指标见表1 表1 性能指 标输出回路16路继电器输出(脉冲或保持方式)输出容量AC 5A/220V或DC 5A/30V总线方式二线制半双工RS485(ModBus—RTU)建议采用三芯屏蔽线总线容量≤32操控准确率100%事件顺序记录(SOE)容量1600组外壳防护等级IP20电源DC24V或AC/DC200V电源功耗<5W4 应用案例 以某配电系统为例,1台ARTU-J16控制8路低压馈线,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图8(a),控制方式见图8(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。5 结束语 ARTU-J16遥控单元于2007年12月在国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心测试,符合相关标准要求。该产品已在某油田供水供电公司、苏州某税务大厦、内蒙某煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。 文章来源于:《电气开关》2009年第5期。参考文献: 上海安科瑞电气有限公司.ARTU四遥单元安装使用说明书,2008.07版. 任致远,周中.电力电测数字仪表原理与应用指南,中国电力出版社,2007.
对功率的测定有何具体规定:(1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数
故障现象 出现原因 处理方法 超温 1固态可控硅击穿 更换固态 2风机坏 超温保护器重新设定 欠相/逆相 进线电源欠相/逆相 检查进线电源 相序继电器坏 更换相序继电器 按下电源开关不运转 总电源断路器没合闸 将总电源断路器合闸 压缩机过载 将热继电器复位 仪表显示异常 传感器失灵 更换传感器 超温保护坏并且固态继电器可控硅击穿,度超出显示范围 更换超温保护和固态继电器
GC2014C,岛津色谱报警显示:DET传感器断路是怎么回事
功率因数表功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦叫做功率因数,用符号COSψ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即: COSψ=P/S。 单相交流电路或电压对称负载平衡的三相交流电路中测量功率因数 的仪表。单相表在频率不同时会影响读数准确性。 常见的有电动系、铁磁电动系、电磁系和变换器式等几种。 对功率的测定有何具体规定: (1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数。
原文来源:氙灯老化试验箱中的漏电保护大师 编辑:林频仪器 [b]氙灯老化试验箱[/b]是系属于电力机械设备,在试验中是离不开电又离不开水的,当两者相互接触状态下,不一样的化学反应就到来啦。现电影圈中,不同类型电影琳琅满目:如“分手大师”、“复合大师”等等,在前两个字直接联系到电影的中心思想,而我们的标题也直接突出了大师的作用。[align=center][img=氙灯老化试验箱,462,346]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708210916_01_1037_3.jpg[/img][/align] 氙灯老化试验箱中的漏电保护器可说是顶尖试验大师,关系着试验的正常进行与试验结果的检测与判断。漏电保护器是试验箱运用中出现漏电情况,运用内部各线路与保护装置从而监视与保护试验状态。对它不仅要会使用也要学会如何保护。提醒各位为保护好试验箱中的断路器与漏电保护开关正常进行试验使用,且应当每月定期进行检查氙灯老化试验箱中的漏保大师。检查步骤需要推上断路器同步还需点击测试按钮,如断路器跳开则属保护动作正常,其他情况则是不正常状态。 咱们氙灯老化试验箱中的漏电保护大师,不仅保护着试验的顺利进行还保护着试验操作人员的人身安全。大师级别的作用不容小觑。
关于低压电器产品认证标准GB10963等更新/换版的通知 各相关企业:国家标准GB10963.1-2005、GB 20044-2005、GB/T13539.4-2005已发布实施,国家认证认可监督管理委员会2007年第5号公告对相关标准换版工作做出了指示,中国质量认证中心正在对上述标准的CCC证书进行更新/换版工作,新旧版本标准对比如下:产品 旧版标准 新版标准 家用和类似场所用的过电流保护断路器 GB10963-1999《家用及类似场所用过电流保护断路器》 GB10963.1-2005《电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 漏电保护器 JB8755-98 《移动式剩余电流保护器》 GB 20044-2005《电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)》 半导体器件保护用熔断体 GB 13539.4-1992 《低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求》 GB/T 13539.4-2005《低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求》 具体换版方案: 一、自标准实施之日起,采用新版标准实施认证、检测工作。 二、对于已经获得强制性认证、并具有完整的CCC型式试验报告的产品,旧版标准证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前,向我中心产品五处申请换发新版标准证书,提交样品进行差异检测项目的确认,最晚不迟于2007年12月31日前完成,逾期将对失效证书注销。 三、对于通过电工产品安全认证证书(CCEE)、进口商品安全质量许可证(CCIB)、生产许可证转换获得CCC认证证书、且不具有完整的CCC型式试验报告的相关产品,在此次标准换版时,须依据新版标准进行测试并将原证书转换过程中的检测报告和产品描述等资料补齐。 中国质量认证中心2007年3月1日
电动机额定电流的速算口诀及经验公式 (1) 速算口诀: 电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。 (2) 经验公式: 电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2 上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10×2=20A。 二 电动机配用断路器的选择 低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。 2.1 电动机保护用断路器选用原则 (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。 (2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。 (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。 2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀 “电动机瞬动,千瓦20倍” “热脱扣器,按额定值” 上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。 三 电动机配用熔断器的选择 选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。 大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。 3.1 熔体额定电流的经验公式 熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3 3.2 熔体额定电流的速算口诀 “熔体保护,千瓦乘6” 该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。 若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。 四 电动机配用接触器的选择 4.1 接触器的选用原则 (1) 按使用类别选用: 生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。 (2) 确定容量等级: 接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点: 1)工作制及工作频率的影响: 选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。 2)环境条件的影响 生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触仪器的选择宜采取降容使用的技术措施。 4.2 接触器额定电流的对表速查 例如一台Y180L-4,22kW电动机,从速查表查得应配用U60型接触器。该电机额定电流60A,接触器额定电流60A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V 22kW电动机,属于降容使用。 五 电动机配线 电动机配线口诀 “1.5加二,2.5加三” “4加四,6后加六” “25后加五,50后递增减五 “百二导线,配百数” 该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。 “1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。 “6后加六”,是说从6mm2的开始,能配“加大六”kW的电动机。即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机。10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。 “25后加五”,是说从25mm2开始,加数由六改为五了。即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。 “50后递增减五”,是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机。95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。 “百二导线,配百数”,是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机。
[font='宋体'] 有的企业实验室分析仪器,在雷雨天气下遭受雷击,时有损坏,频率较高。这时,就应该检查一下本公司电力线路安装的二(三)级浪涌保护器失效没有![/font][font='宋体'] 通常,企业电力供电系统的防浪涌(雷电)的保护设计,对于普通保护要求,有一级二级。对于要求较高的精密仪器,可采取四级保护。一级防浪涌保护,安装在电力变压器配电房;二级防浪涌保护安装在部门配电间,三级防浪涌保护安装在工作室配电箱上,四级防浪涌保护一般是防浪涌插排插座(有些仪器自带防浪涌保护电路,可以不用增加另外的四级保护)。原理图如下:[/font][font='宋体'][img=,690,287]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011010014163_5827_1807987_3.jpg!w690x287.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'] 在雷雨天,仪器遭受雷击损坏,说明仪器电源插座之前的电力线路防浪涌(雷电)保护失效。在检修仪器的同时,应检查供电线路上的浪涌保护器状况,如果已经失效,应予更换。要注意的是,有的企业分析室是改建的,或分析室建设年限久远,原有的电力线路设计可能没有二、三级浪涌保护,这就需要进行加装。[/font][font='宋体'] 本文,仅对于实验室的室内配电箱而言,如果原设计没有三级浪涌保护器,企业又处于雷电活动区,部门配送电距离较远,仪器易遭受雷击或强电干扰损坏,应安装[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器。[/font][/font][font='宋体'][color=#ff0000]([/color][/font][font='宋体'][color=#ff0000]强烈告示:应由专业电工进行安装!!![/color][/font][font='宋体'])[/font][font='宋体']可选用适合单相交流电源的[font=Times New Roman]20KA/420V[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器:[/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011012096586_4193_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体']浪涌保护器背面,有卡槽及金属锁扣,可以很方便地卡在配电箱金属导轨上,拆装都很容易:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011013069009_2558_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][font='宋体']接线原理图如下,浪涌保护器应接在配电箱电源总开关下方,与[font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]并联,接地线越短越好:[/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][img=,690,510]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011014120643_6456_1807987_3.jpg!w690x510.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体']下面是一个室内配电箱,[font=Times New Roman]2008[/font][font=宋体]年的产品:[/font][/font][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011015045155_8286_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font=宋体][font='宋体']掀开盖子,看见一个[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]进线总开关([/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器),一个[/font][font=Times New Roman]1P[/font][font=宋体]照明线路开关([/font][font=Times New Roman]1P[/font][font=宋体]断路器),三个带漏电保护的[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器,三个[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器(其中,边上[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]个灰色开关断路器备用),没有配置浪涌保护器:[/font][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011015043524_7529_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font='宋体']拆下外罩:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011016410183_3300_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']看见内部开关电器分布结构:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011017411600_6066_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][font='宋体']由于没有空位,又不要改动太多,只好拆除边上的备用[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器,换上[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器(红色)。浪涌保护器的进线[/font][font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]端分别接原备用[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器的进线[/font][font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]端,接地端暂时用手头[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]根[/font][font=Times New Roman]2.5[/font][font=宋体]平方毫米的铜电线连接到接地排,下次可用[/font][font=Times New Roman]6[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']8[font=宋体]平方毫米铜电线换回:[/font][/font][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011022424492_4607_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']将外罩安装好:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011023286698_9309_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'] 若企业电源已经有一、二级浪涌保护,可选标称放电电流[font=Times New Roman]10KA[/font][font=宋体](最大[/font][font=Times New Roman]20KA[/font][font=宋体]),最大持续工作电压[/font][font=Times New Roman]280V[/font][font=宋体],保护残压[/font][font=Times New Roman]1.5KV[/font][font=宋体](或[/font][font=Times New Roman]1.2KV[/font][font=宋体])的浪涌保护器产品,作为第三级保护,更为灵敏精细一些。但电源波动大的地区,宜选[/font][font=Times New Roman]280[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']420[/font][font='宋体']V[font=宋体]规格的产品。[/font][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][b]结束语:[/b]对室内配电箱加装浪涌保护器,简单易行,费用低廉([font=Times New Roman]TB[/font][font=宋体]上,一个[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]元左右),为仪器室又增加一道防雷击和强电尖峰冲击的保护伞。如果企业处于雷电活动区,仪器受雷击损坏故障率高,应请专业电力设计人员,对本单位供电系统进行一次排查,针对雷击进行供电线路防浪涌优化,更加安全可靠。[/font][/font][font='宋体'][/font]
配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30配电箱或GOLF型配电箱,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。 明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB,进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。
各位好!CNAS-AL06:20220101认可领域已于2022年3月23日发布,于2022年4月1日实施,我们准备申报低压断路器的检测项目,有知道如何选取领域代码的吗?是根据项目?还是根据产品对象?