当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

接地线标准

仪器信息网接地线标准专题为您提供2024年最新接地线标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括接地线标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的接地线标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合接地线标准相关的耗材配件、试剂标物,还有接地线标准相关的最新资讯、资料,以及接地线标准相关的解决方案。

接地线标准相关的论坛

  • 【求助】icp接地线没有会有怎样影响?

    我们使用的是热电6300-dvo型号的,但安装过程没安装接地线,只知道要保证在一定阻值范围内,不知为什么要这样?如果现在想补安装接地线,具体准备工作是?请大家多多指教啊?

  • 【求助】前几天我被电了好几次,接地线怎么埋?

    气相色谱注样时漏电?高手进。点火口和注样口都漏电,每次注样时,都被麻了一下,色谱也不标准了。怎么解决? 问题补充: 今天请人拿万能表测了,没有漏电,他解释可能是潮湿的缘故。我郁闷了,前几天我被电了好几次,接地线怎么埋?实验室是在楼上的。

  • 【讨论】关于仪器接地线的讨论

    现在仪器接地线是个很讲究和必要的问题。有的时候若仪器接地不好,下雨打雷的时候也有把仪器击坏的可能。也有地线连接不合适,造成仪器带电和仪器房间经常感觉有电的可能。仪器接地在仪器安装或后续安装中很重要的一环!我想和大家讨论下一些接地的问题,若朋友们有什么问题也可在这里和大家讨论研究。1、接地对仪器来说有什么好处?为什么要接地?2、你们仪器接地电阻怎么测量出来的?3、你们仪器的接地电阻多大? 一般要求不能超过多少欧姆?4、若仪器零线强行接地,会有什么后果或有什么不好?5、你在使用仪器的过程中,有感觉仪器外壳有电的时候吗?你们仪器被雷击坏过的经历吗?欢迎大家积极讨论指点迷津,可对其中感兴趣的问题讨论也可全部解答。

  • 【求助】荧光仪应该怎么样接地线啊?

    我们单位刚买了一台帕纳科的AXIOS,马上就要到货了。但现在接地线还没搞好,它的要求是电阻小于0.5欧姆,要求确实是很严格。哪位大侠知道怎么样搞这个地线才能达到小于0.5欧姆的要求,最好有个技术方案,我好计划材料。小弟在此谢过了。

  • 光谱仪保护地线的选取规则

    光谱仪保护地线的选取规则:电源线导体截面积(S mm2 ) 接地线导体截面积 (S mm2 ) S≤16 S 16<S≤ 35 16 35 <S S/2这个参考标准也可以用于其它电器设备保护地线的选取。

  • 电磁流量计接地环的用途

    与老式电磁流量计相比,成丰仪表智能型电磁流量计拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性。今天我们就来谈一谈电磁流量计接地环的作用。电磁流量计接地方法有很多种,四氟衬里的传感器可将接地环用螺钉固定在法兰上,可以保护内衬不受损伤,有的还可以接在传感器脖颈法兰上用导线将其与大地连接。以下几点需要引起注意:一、 电磁流量计在塑料管道或有绝缘涂料、油漆的管道上安装时,传感器的两端应安装接地线,使管内的被测介质与大地短路,具有零电位,否则电磁流量计无法正常工作。二、 电磁流量计接地环应选用不锈钢材料。三、 接地点应该是一个独立的接受点,不得与其他设备的接地连接在一起。电磁流量计外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传导任何干扰电压,因此其他电气设备不应连接到相同的接地线上,仪表出厂时,转化器的输出部分已设置好接地线,只要按要求接地即可,因传感器与金属管道相连,金属管道内的介质与大地已有良好的电气连接,这样传感器可不用再加装地线,如果对接地有了更高要求,或周围工作环境有较强电磁干扰时,也可独自设置地线。电磁流量计在使用过程中,会遇到转换器显示的流量不稳定,有波动的情况。尤其在管道存散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能确保电磁流量计准确的测量。不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定的工作,所以我们在安装时最好做好传感器的接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。良好的使用方法以及适合的选型,给日常的使用带来极大的方便。成丰仪表也将本着为客户着想的本意,提供售前以及售后的意见与建议。

  • 仪器安装之零地线

    最近安装仪器设备,厂家的安装说明上要求零地电压小于2v,但是多数用户不一定有专业的电工(顺便说下大学生好找,专业电工真心不好找)。所以安装的时候带来很多麻烦。以下有若干案例: 用户1:仪器房内火地电压220v,零地电压101v。没错是101v,直接用试电笔搭在零线上,居然指示灯是亮的。查看隔壁电压同上,查看办公室电压同上,整栋楼电压同上,查看工厂车间电压同上,最后查到配电房,居然也同上。后来实在没有办法,查到变压器,变压器是正常的。接下来查出来是从变压器出来后,进工厂配电箱前有一段线老化严重,直接搭地上了。整改后,零地电压0.9v。正常。 用户2:维修需更换一个比较贵的配件。测量用户仪器插座火地220v,零地电压0.05v。零地电压明显显示过低。询问客户仪器安装后是否有线路改造。答复,没有改造,只是加装了UPS。测量用户UPS发现火地正常,零地电压0.01v。开UPS接线盒,发现零线与地线直接连在一起。询问后得知,当时UPS厂家为了达到客户要求(零地电压尽量低),将两根线直接接在一起。由于地线失灵导致仪器配件被烧毁。最后用户重新铺设地线至合格。 用户3:仪器房内电压210v,零地电压5.5v。要求客户整改线路或配置 或稳压电源。据用户称,夏天的时候整个电压衰减的更厉害,XFR,ICPOES等都不能使用。零地电压高主要是变压器离用户处较远,超过 2公里。最后用户进行整改,重新设立变压器。以下是一些零地线基本知识,实验室用电千万不要马虎,严格安装说明进行。零线是电源的回路,当然它在变压器附近接地,如果接地不好可能带电。地线是单独接地,它不是电源回路,是保护线,单根与地同电位,也就是零电位。结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输零线产生的电压不可忽视,作为保护人身安全的措施变得不可靠。地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳设备发生漏电,电流迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。  地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。1工作接地 是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。2保护接地 为防止人们在使用电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)3防雷击接地 为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。4防电磁辐射接地 在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。  除上述接地系统外有人提出“保护接零”接地法。所谓“接零”就是将各类电器的金属外壳、构架与供电线路的零线相连,当电器绝缘损坏,火线碰外壳时形成短路,熔丝迅速熔断以达到电源断开。然而,采用“保护接零”时,零线必须重复接地,而且接地电阻≤4Ω。否则是极其危险的,不做(零线)重复接地,当零线干线断开,电器外壳就带电(火线),此时,当人站在地上触摸到电器外壳与大地形成回路,就会发生触电事故。因此,采用“保护接零”零线必须重复接地,实际上“保护接零”在安全用电规程中不允许的,就是将零线与地线混为一起。(重复接地在我这几年的经验中发现了一个很大的问题,就是感应电特被厉害,经常感觉设备有漏电现象,也有好多人不建议重复接地)5保护接地 目前都是针对专用电子设备而言,一般家庭只有两线插座,没有地线,各种电器不便于保护接地,所以有的家庭把家用电器外壳的接地线接到自来水管或暖气管上,这是完全错误的方法。对一幢楼房来说,当一家接自来水管或暖气管的电器发生故障时,可能会使整个楼房的自来水管或暖气管带电,不能起到保护作用。

  • 【原创大赛】浅析电器安全接地

    [align=center][b][color=#292929]浅析电器安全接地[/color][/b][/align][align=center][color=#292929]山西省产品质量监督检验研究院 [/color][color=#292929]李亚琴[/color][/align] 随着现代经济的发展,人们生活的质量水平有了提高,越来越多的电器走进了家家户户,每天人们都在使用不同的电器。一般来讲,家庭用电器金属外壳在正常情况下是不带电的,但是由于电器受潮、线路绝缘破损等原因,,致使电器的外壳会出现漏电的现象,人体若使用,漏电外壳的电器就会发生触电事故。这样,电器使用就出现一个十分重要的问题,即如何采取措施保护使用者的人身[color=#292929]不受漏电威胁的问题。接地作为一种安全技术保护措施在一定程度上能有效降低发生触电事故的几率,正确使用电器并做好安全接地保护是保障人身安全的必要措施。[/color][color=#292929]1[/color][color=#292929]、接地[/color][color=#292929] 众所周知,电位的高低是相对于零电位的[/color]而言的。通常我们把大地当作电气的零电位,是因为它的电阻极低,有无限电荷吸收后保持电位不变的能力,即使当电流经过金属物体与大地连接的线路时,金属物体与大地之间电位也无电位差----零电位。因而,接地的含义就是将放置在地面上的金属物体通过导线与大地连接,[color=#292929]将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地,[/color]使该物体与大地经常保持零电位。接地的最大功用为保护使用电器者不被电击。[color=#292929]接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。合格的金属电器外壳是不容许带电的,只有[/color]金属外壳电器由于绝缘性能不好或使用环境潮湿等原因,其绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,使其金属外壳带电,并有一定的对地电压,当该电压值超过安全电压时,使用者触及到外壳,这些电压通过人体流入大地,就会发生触电事故,危及人身的安全。2、基本分类 按照接地的作用,大致分为保护接地、工作接地、防雷接地和防静电接地等,其中保护接地和工作接地是最为常见的用于保护电器产品日常接地的两种类别。[color=#292929]2.1[/color][color=#292929]保护[/color]接地 将电器的外露金属导体与接地体(与大地直接接触的金属导体)的连接叫作保护接地。保护接地是为保障人身安全并防止间接触电而将正常情况下不带电、事故情况下可能带电的设备的外露可导电部分进行接地,其作用当通电工作的电器发生绝缘损坏或产生漏电时,通过这种良好的金属连接,避免了人体触电的危险。2.2工作接地将电器的电路某一点与大地的连接叫作工作接地。工作接地是为了保障设备可靠地运行和人身的安全并防止电器设备在发生事故的情况下,将电器电路的中性点接地,通过保险器或继电保护器电流很大,触发保险器(熔断器)或者继电保护器工作,将故障切除,其作用当电器的电路某一相发生接地故障时,通过这种中性点接地的线路,避免设备损坏和人身触电安全。3、基本方式3.1外部接地 外部接地即外壳与大地的接地连接,其装置包括接地体和接地线两部分。接地体又分自然接地体和人工接地体,其中自然接地体就是指与大地有可靠的连接的金属管道或建筑物的金属结构等;人工接地体是指打入地下的钢管或金属物。接地体应有足够的机械强度和埋设深度,且在地中的部分应有可靠的连接,与建筑物的距离应大于1.5m;接地线应用无折断、接头为焊接等可靠方法连接的绝缘导线。3.2内部接地 内部接地是电器本身内部的接地连接。在国家强制性标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》中规定,家用电器万一绝缘失效,可能带电的器具的易触及金属部件应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子或器具输入插口的接地触点。[color=#292929]接地端子或接地触点与接地金属部件的连接[/color],应具有低电阻值。 大家在安全使用电器之前首先要确认使用的电源,其地线是否安全并且已经可靠牢固地与大地相连接,如果[color=#292929]接地线没有接好,电器自身接地再完善也起不到保护作用。如果是[/color][color=#292929]Ⅰ[/color][color=#292929]类家用电器设备,配备的电源线本身带接地线,只需要考虑电网地线是否已经安全接地了。如果有用户自己更换电源线,那一定要使用带有接地线的电源软线。在没有专门接地电源线的情况下,可以将家用电器的金属外壳通过普通导线和家中的自来水管连接,起到暂时保护的作用。[/color][color=#292929]3.3[/color][color=#292929]增设专用保护零线[/color][color=#292929] 为了实现安全操作电器,目前新建的建筑物在施工时,都[/color]增加铺设了一根专用的保护接地零线,形成380/220V三相五线工作接地的电网,[color=#292929]从而进一步提高电网的安全性和可靠性,最大程度增强了在发生接地故障时对操作电器的使用人员的保护。[/color]4、重要性 综上所述,接地的重要性已显而易见,它是保证使用绝缘失效、外壳带电等异常状况下电器的人身安全的必要保护措施。在我们的现实生活中,虽然我们购买的电器产品都是要在出厂前经生产厂家检验合格后方可出厂进入市场的合格产品,但随着电器的使用时间的增长,产品本身的绝缘会降低甚至失效,致使外壳产生漏电现象,或使用者不接地线或随便乱接,有的接上地线但不检查是否良好、造成接地不良等问题,都是造成触电事故人员伤亡的主要原因,给安全使用电器埋下了隐患。这就告诫广大使用者一定要重视接地的作用,对需要接地的产品,一定要按规定接好地线再使用,以减少不必要的人员伤亡和财产损失,确保用电安全。[color=#292929] 总之,电器的使用安全优为重要,接地只是电器一种附加的保护措施,不是电器如果不接地线,外壳就一定带电,[/color]只有提高安全用电意识,掌握一定的安全用电常识,并养成良好的用电习惯,才能使我们大家真正做到安全使用电器。

  • 【原创大赛】地线对分析效果的影响

    【原创大赛】地线对分析效果的影响

    地线对分析效果的影响 内行看门道,外行看热闹,这句话一点也不假。我们实验室曾经就碰到一件这样的事。 那时我们实验室(液相色谱实验室)接到一个很急的项目,这个项目涉及到很多样品的分析。其中有糖类物质的,氨基酸类物质的,农药残留类物质的检测。这些样品有用紫外检测器检测的,有用示差折光检测器检测的,也有用荧光检测器检测的。我们实验室当时没有示差折光检测器和荧光检测器,由于比较急,购买需要一个较长的供货周期,于是我们费尽口舌向一个同行的实验室借了这两台仪器。 我们实验室有几个实验员是从事了很多年色谱实验工作的,对色谱分析及色谱仪器的使用充满了信心。 仪器来了一看,还不错都是进口的,荧光检测器是岛津的,示差折光检测器是昭和电工的,都是当时比较高端的。 大家一起动手,仪器很快就安装运行起来了。结果问题出现了。 仪器的噪声特别大,而且经常还出现一些不规律的波动。关键是两台检测器都是这样,噪声是我们平时了解到的十几倍到几十倍,甚至更大。这样仪器的检出限和准确度肯定会有不小的影响的,这样肯定不行。 我们向为我们提供仪器的实验室咨询,对方说仪器没问题,一切正常。这是什么情况,仪器在人家那一切正常,到我们这就有问题。 我们得尽快找出问题所在,否则不但耽误事,而且向借我们仪器的实验室也没法交待。 开始我们认为可能是流动相处理的不够好,于是我们重新处理了流动相,结果还是一样,噪声基本没变化。这就可以确定不是流动相的问题,这时又有人提出可能是电源的问题影响到了这两个高级检测器。于是我们给仪器加了稳压电源,结果还是不行。这样就麻烦了,大家都没遇到过这种情况,都没有了办法。经过商量我们决定问问对方实验室吧。我们也没敢多问,怕人家怀疑我们把人家的仪器给弄坏了。对方说这个现象像地线问题,建议我们检查检查实验室的地线接的是否有问题。 首先我们找来电工,人家说实验室的电源都是接地线的,而且其它仪器都没问题,就这两台不行,肯定不是电源地线问题。我们不死心硬是让人家帮我们量了下,结果正常,地线是接了的,没问题。这个问题也排除了。 要不说我们实验室还是有高人的。有个老师傅从外面找了根细铁丝,尝试的把一端拧到仪器外壳的螺丝上,另一端接到了实验室墙上的一个钢钉上,自做了一条地线。结果很神奇,仪器的噪声有了明显的好转,大家都惊呆了。这是什么情况,应该是这条地线起到了作用了。电源接了地线是没问题的,仪器难度没接上吗?于是又把电工找来,重新量了下,结果证明仪器确实没和地线连上。这下就有个方向了,先检查下仪器的电源线吧。 结果真的是电源线的问题,您猜电源线怎么了?仪器是进口的,电源线原来是条欧标电源线,线的插头是两条腿的,接到我们的电源插排上是接不了地线的。 解决这个问题我们还是有信心的,经过分析,应该有三种方式。 1. 换条接口一样的国标电源线。 2. 直接从仪器上接一条地线出来。 3. 换一个欧标的电源插排,并且确保插排与地线连接正常,比如提供我们仪器的实验室他们用了一个转换接头。在插排上做文章别的方式还很多,比如给插排换一个三条腿的插头,在插排上引一条地线(这种方式有安全隐患,建议大家最好别用)等。 这个问题到此就算解决了,下面我们一起来看看示差折光检测器和荧光检测器接地线前后谱图的情况吧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102239_476294_2369266_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102239_476296_2369266_3.png以上这两个谱图是示差折光检测器没接地线前噪声谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102240_476297_2369266_3.png示差折光检测器接地线后噪声谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102239_476295_2369266_3.png示差折光检测器接地线前样品谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102240_476298_2369266_3.png示差折光检测器接地线后样品谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102240_476299_2369266_3.png示差折光检测器接地线前样品(含量低时)谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102240_476300_2369266_3.png示差折光检测器接地线后样品(含量低时)谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102245_476302_2369266_3.png荧光检测器接地线前噪声谱图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311102241_476301_2369266_3.png荧光检测器接地线后噪声谱图[/fo

  • 原子吸收仪需不需要接地线?

    新装修的仪器室,刚好ICP与AAS相邻,ICP从地下引上一条地线。想问问要不要分一条去[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]?

  • 接地电阻及其测量方法

    接地电阻测试仪及其测量方法一.为什么常采用直径约为5cm、长度为2.5cm的钢管作人工接地体?  若钢管直径小于约5cm,则由于机械强度小,容易弯曲,不适宜采用机械方法打入土中。如直径大于5 cm根据试验结果,当直径由5 cm增加到12.5cm时,流散电阻仅减少15%,所以从经济效果来看并不合算。接地体长度若小于2.5m,流散电阻增加很多;反之,若接地体长度再增加时,流散电阻减小得并不多。所以常采用直径约为5 cm、长度为2.5m的钢管作人工接地体。  二.为什么垂直敷设的接地极常用极管?  这是因为与重量相同的其他铁件相比,用铁管作接地极有许多优点:它中空而有较大的直径,增加与土壤的接触面;管子钢度大,打入土壤时不易弯曲;冲击接地电流有趋肤效应;铁管的金属利用率高,有利于接地电流传导。所以垂直敷设的接地极大多数采用铁管。  三.为什么要对新安装的接地装置进行检验?怎样验收?  对新安装的接地装置,为了确定其是否符合设计或《规程》的要求,在工程完工后,必须经过检验才能投入正式运行。检验时,施工单位必须提交下列技术文件:  (1) 施工图与接地装置接线图;  (2) 接地装置地下部分的安装记录;  (3) 接地装置的测试记录。  另外,还必须对接地装置的外露部分进行外观检查。外观检查的项目大致如下:检查接  地线或接零线的导体是否完整、平直与连续;接地线或接零线与电力设备间的连接,当采用螺栓连接时,是否装有弹簧垫圈和接触可靠;接线或接零线相互间的焊接,其迭焊长度与焊缝是否合乎要求;接地线与接零线穿过墙建筑物的墙壁或基础时,是否加装了防护套管;当与电缆管道、铁路交叉时,是否有遮盖物加以保护;在经过建筑物的伸缩缝处是否装设了补偿装置;当利用电线管、封闭式母线外壳或行车钢轨等作为接地或接零干线时,名分段处是否有良好的焊接;接地线或接零线是否按规定进行了涂漆或涂色等。  除外观检察外,还必须进行接地装置的接地电阻测量和重点抽查触及接点的电阻。  四.为什么要对接地装置进行定期检查和试验?  在运行过程中,接地线或接零线由于有时遭受外力破坏或化学腐蚀等影响,往往会有损伤或断裂的现象发生,接地体周围的土壤也会由于干旱、冰冻的影响而使接地电阻发生变化。因此为保证接地与接零的可靠,必须对接地装置进行定期的检查和试验。  五.测量接地电阻应用交流还是直流?  应用交流。这是因为土壤导电常常要经过水溶液,如果用直流测量,则会在电极上聚集电解出来的气泡,减小了导电截面,增加了电阻,影响测量准确度,所以应当用交流不能使用直流。

  • 图A的接地方式在GB5226中是绝对禁止的吗?海关说不行!

    图A的接地方式在GB5226中是绝对禁止的吗?海关说不行!

    公司进口的检测设备都是图A的接地方式,这种方式我不太清楚初衷是什么,但可能跟单点接地有关系,因为可能存在干扰。但海关的人来检查后说,图A的方式不对,违反GB5226标准,必须是图B的方式。我找来了标准,但内容实在多,一时弄不明白!请教是这样吗?图B的方式确实有优点的,因为拆每一个地都不会影响到其它的地,而图A是一个螺母固定所有的接地线,相对比较麻烦且缺乏足够可靠!请求指导。。非常感谢!图中蓝色线是导线连接示意。。。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107260229_306902_1683861_3.jpg

  • 直读光谱的地线

    [b][color=#ba4b01][size=4]地线对仪器来说是很重要的,不知大家是如何连接地线的?[/size][/color][/b]

  • 【原创】第一次体会到酸度计要接地线

    检定一上海日岛PHS-25酸度计,经预热后标定时,发现当手接近酸度计时,仪器示值变化很大。当时想到生产厂家常要求我们使用时接地(以往我检定时是不接地的,因为不接酸度计大都能正常工作),于是我找来一电线给被检酸度计接上地,真的就手接近酸度计时,仪器示值不怎么变化了。同行们平时都接地吗?应该说这样不接地就不好用的酸度计,是属其抗干扰不好吧?

  • 【讨论】气相仪器有必要接地么

    气液相仪器有必要接地么?我们工作的环境非常干燥,有必要为了防止静电接地线么(毕竟仪器上连着好多根管线)?怎么接?使用三相电源。

  • 实验室年检接地,那么接地测试方法有哪几种?

    接地电阻测试,主要是为了设备和楼宇电气安全。一般来说,接地测试方法主要为无辅助极测试和有辅助极测试,其中无辅助极测试由于不需要打地桩,比较方便;但是无辅助极测试需要被测设备与接地线形成回路,如果无法形成回路,则无法测量被测设备接地阻值。

  • 仪器地线不可少

    [align=center][size=21px]仪器地线不可少[/size][/align][align=left][/align][align=left][size=16px] 很多仪器[/size][size=16px]不[/size][size=16px]接地线,其实仪器地线很重要,尤其是分析仪器,更是必不可少。[/size][/align][align=left][size=16px] 地线分为仪器内部地线和仪器外部(供电地线或仪器外部独立地线)地线。仪器内部地线是仪器各需要接地部件通过导线或金属导体与仪器金属机箱连接,金属机箱再用导线或金属导体与三相电源插座地线端连接(如果电源插座只有零火线或直流正负接线端仪器地线只连接到金属机箱上即可)。仪器外部地线是电源连接线地线端所连接的接头或接口通过某种方式与大地相连接,或是从仪器机箱地线接线[/size][size=16px]口通过[/size][size=16px]导线或金属导体直接和与大地连接的导线或金属导体连接。[/size][/align][align=left][size=16px] 没有接地线的分析仪器可能会出现[/size][size=16px]一些[/size][size=16px]状况,[/size][size=16px]一[/size][size=16px]仪器打雷时,仪器工作不正常或出现故障;二信号不稳定,输出值不准确;[/size][size=16px]三抗电路[/size][size=16px]中脉冲群信号等干扰[/size][size=16px]能力差;四抗静电能力差;[/size][size=16px]五可能[/size][size=16px]会导致工作人员触电等。仪器外壳带电(可能是静电或是仪[/size][size=16px]器某个部件漏电)导致工作人员触电现象大家可能都碰到过,虽然可能[/size][size=16px]造[/size][size=16px]不[/size][size=16px]成多大后果,但这种现象总不是一种好现象,这种情况不多说了[/size][size=16px]。[/size][size=16px]下面我们说说其它四种情况,这四种情况都是我曾经碰到过的,[/size][size=16px]是真实存在的。[/size][/align][align=left][size=16px] 打雷时,仪器工作不正常或出现故障。我们有一套在客户现场的仪器,有一次实验时正碰打雷下雨,有一[/size][size=16px]个雷打的比较猛烈,导致仪器突然停止工作,后重新开机仪器又开始工作,但没过多久仪器内好几块电路板接连出现故障。后经诊断,是客户现场配电箱地线锈蚀所致(相当于仪器外部地线没接好)。[/size][/align][align=left][size=16px] 仪器信号不稳定,输出值不准确。我碰到过的日本昭和电工的示差折光检测器如果外[/size][size=16px]部地线(仪器内部地线有)没有或没接好,仪器基线噪声会比正常情况[/size][size=16px]大几倍到几十倍,有时还会一会[/size][size=16px]儿[/size][size=16px]大一会[/size][size=16px]儿[/size][size=16px]小,而且我碰到过几台都是这种情[/size][size=16px]况。还有一次我们的一台设备压力传感器地线没接好,传感器输出值很[/size][size=16px]不稳定,正常情况下压力[/size][size=16px]值最多[/size][size=16px]也就[/size][size=16px]0.1[/size][size=16px]、[/size][size=16px]0.2[/size][size=16px]个压力值变化,那台仪器[/size][size=16px]变化值在二点几个压力值,后来找到原因,接好地线,输出值正常。[/size][/align][align=left][size=16px] 抗电路中脉冲群信号等干扰信号能力差。实验室大功率用电器开机或关机时没接地线的高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]基线噪声波动大,显示屏伴随有闪动,实验效果也不好。重新接好地线,[/size][size=16px]效果好了很多[/size][size=16px]。[/size][/align][align=left][size=16px] 抗静电能力差。我们有一台带触摸屏的仪器用手触摸操作有时会出现死机或黑屏现象,重新连接地线该问题再没出现。[/size][/align][align=left][size=16px] 仪器地线很重要,仪器地线不可少。以上几点是个人长期工作心得,提醒,为了仪器做好用好,厂家仪器内部地线连接好,用户仪器外部地线连接好。[/size][/align]

  • 让标准更接地气

    [align=left][color=#333333] 标准接地气,是一个老话题,也是一个新的课题,更是一项项具体的工作。标准的制定要接地气,标准的内容要接地气,标准的实施、监督也要接地气,只有走群众路线,标准才能发挥出最佳效益,获得最佳秩序。[/color][/align][align=left][color=#333333]  5月7日,“国家标准全文公开系统”上线的第52天,访客数达86.1万人次,总浏览量达721.2万,标准在线阅读达26.6万多次,下载达15.1万多次。[/color][/align][align=left][color=#333333]  这些实实在在的数据,说明国家标准免费公开受到社会各界的普遍欢迎。免费公开使公众更便捷地查阅国家标准,也将国家标准置于更广泛的群众监督之下。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家,所以专业人士评价说,国家标准接地气了。[/color][/align][align=left][color=#333333]  标准接地气,是标准化的原理决定的。标准是协调一致的结果,不接地气,就难以充分协调 标准讲究公开透明,不接地气,就是闭门造车 标准强调最佳秩序和最佳效益,不接地气,秩序和效益都无从谈起 标准源于实践,高于实践,用于实践,不接地气,就是空中楼阁。标准的规划作用、底线作用、引领作用,都需要接地气才能有效发挥。[/color][/align][align=left][color=#333333]  标准接地气,是一个老话题。标准要接的地气,主要是为市场提供产品和服务的企业,是紧贴市场的消费者。至于如何接地气,有关方面一直在努力,传统方式是立项公示、征求意见、发布公告、宣传、培训,使社会各界,尤其是企业和消费者了解标准、关心标准、重视标准。但是,时代变了,传播方式变了,生产方式变了,社会治理理念变了,标准接地气的方式需要适应这些变化。[/color][/align]