当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

冷却塔用风机

仪器信息网冷却塔用风机专题为您提供2024年最新冷却塔用风机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括冷却塔用风机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的冷却塔用风机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合冷却塔用风机相关的耗材配件、试剂标物,还有冷却塔用风机相关的最新资讯、资料,以及冷却塔用风机相关的解决方案。

冷却塔用风机相关的论坛

  • 冷却塔工作原理

    冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。 当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。

  • 抗生素发酵工艺所用冷却塔的性能分析及处理

    核心提示:1 逆流式玻璃钢冷却塔的概要 水是人们生产生活中不可缺少的重要资源,水的循环利用越来越显得重要。 冷却塔在水的循环利用中发挥1 逆流式玻璃钢冷却塔的概要 水是人们生产生活中不可缺少的重要资源,水的循环利用越来越显得重要。 冷却塔在水的循环利用中发挥着降低水温、保证工艺要求的至关重要的作用。常见的冷却塔有逆流式、横流式、喷射式、蒸发式4种。逆流式冷却塔主要由风机、收水器、喷淋装置、填料、钢结构、百叶窗、集水池、外壳、风筒等部件组成。 填料是冷却塔的重要组成部分,其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力,据相关数据显示,填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成,亲水性能良好,保证水在填料上形成水膜和水滴,而不是水流,增强水气交换面积,延长水气交换时间,保证冷却效果。 逆流式冷却塔的工作原理:水在塔内与空气进行热质交换而得到降温。工作时,热水从塔顶向下喷淋,在填料之间形成新的水滴及表面形成水膜,空气在风机的作用下,由下向上与水滴和水膜逆向运动,水气进行蒸发传热和接触传热的交换,使水降温。 逆流式冷却塔的热工性能与气候条件尤其与湿球温度有密切关系,主要有以下3个技术指标。 1.1 进、出水温差△t △t=t1-t2(其中,t1为进水温度,t2为出水温度)。这是最重要的技术指标,随冷却塔的不同用途而不同。 1.2 冷幅Δt’ Δt=t2-ξ(℃),即出水温度t2与湿球温度ξ之差。它的大小反映出水温度和与湿球的接近程度,冷幅越小,冷却塔的热工性能越高,反之越低。一般情况下,Δt’=4~6℃。 1.3 冷效Ε E=△t/Δt’,即进、出水温差与冷幅的比值。是冷却塔热工性能的综合指针,数值越高,冷却塔的热工性能越好。 2 问题的提出 某制药公司有4台标准型的逆流式玻璃钢,型号为DBNL3—500,为抗生素发酵提供26℃左右循环冷却水。2006年曾对冷却塔进行了大修,更换了全部的填料,填料为斜交错填料。循环水质未进行任何处理。 2009年3月份以来,该制药公司抗生素生产车间提出循环冷却水温较高且不稳定,影响了抗生素的生产。多年来,对循环冷却水水温提出异议多在环境温度最高的6、7、8三个月,在3月份提出水温高还是第一次。 3 情况分析 3.1 原因分析 随机抽查3-4月份的运行记录,并对一组运行数据进行了分析。 当日湿球平均温度20℃,冷却塔的3个技术指标分别为: △t=1.13℃,冷幅Δt’=7.56℃,冷效Ε=0.149。 将以上数字与标准型冷却塔设计参数(表1)相比较,可以看出冷却塔运行效果不佳,丧失了大部分冷却能力,性能劣化。 因为在2006年对冷却塔进行了的大修,更新了全部的填料,短短的3年时间就出现了这么严重的问题,原因究竟是什么? 经检查得知:抗生素生产工艺和产量没有变化,环境温度与以往变化不大,冷却塔风机、上塔泵运行参数也正常,分析认为问题可能出在填料上。 冷却塔内共填充了约32m3斜交错填料。检查时发现单层填料间充满了约40mm厚的污垢,在污垢中间有两排交错的直径约10mm的不规则水流孔,填料和污垢黏合在一起,需用洋镐才能将填料和污垢挖出来,造成填料彻底报废。每一个塔清理的污垢约8m3。 因此可以得出结论:冷却塔性能劣化是因为填料间充满了大量的污垢,使得填料上根本不能形成水膜,而是形成一股股水流,严重影响了水气的热质交换,造成冷却塔冷却性能的大部分丧失,致使出水温度上升。由于冷却塔功能的丧失,环境温度变化成了决定出水温度的最主要的决定因素,出水温度随环境温度上下变化,这就是抗生素车间反应的出水温度不稳定的原因所在。 3.1 污垢的来源 由于冷却塔水系统与大气相同,空气中的尘土、杂物、细菌等都会进入水系统,微生物大量繁殖,形成生物粘泥。同时,循环水中的溶解盐不断浓缩,使水的硬度不断增加。以上是水垢形成的一般原因。但是与以往不同的是,此冷却塔运行不足三年却形成了罕见的污垢,初步判定可能是抗生素车间在2007年发生跑料而造成循环水污染形成的污垢。 4 处理办法 更换填料,是解决问题的根本办法。为了解决和防止下一次填料时的更换困难,同时探索采用更新的填料,提高冷却塔性能,我们使用了一种新型S型淋水填料。 该填料具有表面积大、亲水性好、风阻小、散热系数大、热力综合性能好、使用寿命长等特点,可根据冷却塔的实际尺寸,将单片组装成不同尺寸长方体的填料组装单元。 S型淋水填料单片板面上下成S型有凸台梯形波,以凹凸粘接点粘接组装,单片长度500~5000mm,宽度500~1000mm,片厚0.40±0.05mm。 但是,这种填料在使用中需要注意以下点:(1)单片与单片之间的波形一定要呈斜交错形式,这样才具有良好的热力阻力;(2)长方体的填料组装单元,最适合与方形塔相匹配,与圆形冷却塔圆周会形成缝隙,需根据间隙的大小用不同数量的单片填料填充;(3)一旦填料堵塞,不易清理。堵塞严重时,需要整体更换,会增加成本。 5 处理后的效果 随机抽取更换填料后的运行记录,在并对一组运行数据进行分析。 当日湿球平均温度为24℃,冷却塔的技术指标分别为:△t=3.37℃,Δt’=2.51℃,Ε=1.34。 可以看出,经过处理后的冷却塔性能已经恢复;热工性能达到设计参数,在实际生产中可以满足抗生素发酵工艺要求。 6 结论 (1)循环冷却水价格低廉。玻璃钢冷却塔结构简单,操作简单。因此,往往不为人们所重视,其实在生产中,它对保证工艺要求有着重要意义,而且也是产品成本控制的一个重要方面,同时在节约水资源,保护环境方面发挥着越来越重要的作用。 (2)冷却塔管理的重点应放在及时对运行数据进行分析,特别是对3个技术指标进行分析,发现异常应及时分析查造原因,并进行针对性处理。 (3)填料是冷却塔热交换的主要部件,与冷效高低相关密切,应加强对填料的管理,定期进行检查、清理、更换。 (4)循环水的水质管理同样是一个不容忽视的问题。

  • 【资料】冷却塔噪声治理措施

    【资料】冷却塔噪声治理措施

    一、冷却塔噪声测量:中小型(单塔冷却水量≤1000m3/h)和大型(冷却水量>1000m3/h)玻璃纤维增强塑料7090.1-1997《中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》和GB/T 7190.2-1997《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》噪音测定方法。 1.测量内容与测量项目: 测量冷却塔出风口、进风口和机壳噪音,需测量每个测点的A声级以及中心频率为31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz倍频带声压级。 2. 测量方法 1.测点位置 测量冷却塔出风口噪声时,测点选在出风口45°方向,离风筒为1倍出风口直径,当出风口直径大于5m时,测量距离取5m。 测量冷却塔机壳噪音时,测点距塔体水平距离为2倍塔体直径。 测量冷却塔进风口噪声时,测点选在进风口方向,距塔壁水平距离为1倍塔体直径,当塔体直径小于1.5m时,测量距离选1.5m;当塔形为方形或矩形时,测量距离取塔体的当量直径:√ab,其中a、b为塔的边长。测点位置如图4..4-5所示。 2.测量高度 测量冷却塔进风口噪音时,测点距地面1.5m。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291846_192780_1615922_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291846_192781_1615922_3.jpg[/img]3..测量条件 测量应冷却塔正常运转时进行。测量前,需首先进行背景噪声测试,测量时周围环境必须安静。背景噪声应比冷却塔噪声至少低10dB(A),否则应对测量值进行修改。测量时,传声器应加放风罩。当风速超过5m/s时,应停止测量 5. 测量纪录与数据处理 测量至少选两个方向,取其算术平均值。测定声级标准以冷却塔进风口的A档总声级为准,出风口噪音和机壳噪音声作为对比。

  • 【转帖】卡塞尔牌冷却塔运用时的注意事项

    一,冷却能力问题   冷却能力是冷却塔质量的核心。冷却塔中重要组成部件——淋水填料,其作用是降低冷却水的水温,淋水填料产生的温降  达到整个塔温降的60%~70%,可见淋水填料的质量与性能在很大程度上决定了冷却塔的冷却能力。  经常出现的问题是:冷却塔用户在运行中发现冷却效果不是很好,或是冷却水的水温降越来越差;或是完全丧失了冷却能力。  二、水量损失问题  冷却塔损失水量是值得关注的节水运行参数。冷却塔补充新水量的多少取决于冷却水循环过程中损失水量的多少。  冷却塔损失水量包括:蒸发损失、风吹损失、排污损失。  1.风吹损失。风吹损失是指从冷却塔排出的热湿气流中有水滴被风吹飘移出塔外。  2.蒸发损失。在湿式冷却塔中蒸发损失是不可避免的。  3.排污损失。冷却塔的排污损失是防止溶解性固体形成结垢,而由冷却水池中排泄带走的水量。实际运行中,冷却塔用户对冷却水水质稳定无工序保证,造成冷却水浓缩倍数很高(浓缩倍率很低),加大排污量,增加了补充新水量。

  • 【分享】冷却塔的落水噪声及其防治措施

    摘要:根据冷却塔噪声的实测结果,就冷却塔噪声的成困、性质及其治理方法进行了分析。冷却塔的噪声可视为点声源,其治理方法可分为塔内和塔外两条途径。塔内治理可采用冷却塔落水消能降噪装置,塔外治理可采用声屏障方法。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=104557] 冷却塔的落水噪声及其防治措施[/url]

  • 【转帖】冷却塔应用声屏障声波阻隔降噪案例分析

    一、声屏障的降噪原理 声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插人一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。 二、声屏障的形式结构 声屏障的结构可分为地上和地下二部分,地上部分为厚约 20 cm的屏蔽声波的巨型、连续板式立面(包括斜撑),其顶部为扇形吸声体或内倾式遮檐;地下部分则为承重、抗倾覆(风荷载)的基础。 屏障的高度及宽度原则上以隔断声源到达受声点的直达声波为最低限度,一般来说,为提高屏蔽效果,屏障的高度通常不低于进风口高度的1.3倍;为避免影响进风,屏障离进风口距离通常不小于进风口高度的2倍。 三、声屏障的材质选用 声屏障的地上部分即屏蔽层可采用砖墙、薄钢板、铝合金、玻璃钢、聚碳酸脂塑料等耐老化。抗腐蚀材料;声屏障的地下部分即基础则以混凝土及钢材为主。 四、声屏障德降噪效果 声波遇到屏障发生的绕射现象会减弱声屏障的隔声作用,而绕射能力与声波的频率有关,所以声屏障的降噪效果与声波的频率即波长的关系很大。声屏障对于波长短、不易绕射的高频波的屏蔽作用十分显著,可以在屏障后面形成很长的声影区;而对于波长、具有很强绕射能力的低频波的屏蔽作用则十分有限。当然,也可以通过加高屏障的办法来削弱绕射声波对受声点的影响。由于声屏障对高频声波产生明显有效的屏蔽作用,而冷却塔落水噪声的频谱以中高频成分为主,所以采用声屏障隔断并吸收冷却塔声源到达受声点的直达声波可以取得一定的降噪效果。 声屏障的降噪效果以声影区中紧挨屏障的局部区域为最好,最高可达 25 db(a)左右,这对于以厂界测试结果为达标依据的评价规则很解决问题;然而,声影区以外的降噪声级则由于中频绕射声波的到达而有所反弹,但对于高频波而言,衰减量一般还可达到 10-15 db(a)(不含距离衰减部分),然而由于冷却塔落水噪声中尚含有中频成分,所以其降噪效果会有折扣。这样,对于厂外受声点来说,为取得满意的降噪效果,在不影响进风的前提下,尚应通过加大屏障高度调节之。 五、投资及效果的估算 ①、扬州电厂二座 4 000 m2 冷却塔填料层直径为71m,进风口高 7 m,二座塔的部分绕塔的隔声墙总长 382 m,墙高 9.6 m,包括设计、安装在内总价为 246万元。其厂界的设计降噪量为 19 db(a),即由实测的 74 dbu)降为预期的 55 db(a)。 ②、吴径电厂9000 m2 冷却塔填料层直径为107m,进风口高10 m,距进风口20 m的东侧布置总长160 m的一字形声屏障,屏高13 m,总投资额为336万元。屏障本身的隔声指数高达26.5 db(a)(“shp-w.型微穿孔吸声屏障”鉴定证书、上海申降噪量为 8.2 db(a),由降噪前现场测试数据中的最大值 61.9 db(a)降为降噪后的预期目标值 53.7db(a)。

  • 【转帖】工业循环冷却水处理系统

    一、 概述  循环冷却水在使用之後,水中的Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-等离子,溶解固体和悬浮物相应增加,空气中污染 物如灰尘、杂物、可溶性气体以及换热器物料泄露等,均可进入循环冷却水,使循环冷却水系统中的设备和管道 腐蚀、结垢,造成换热器传热效率降低,过水断面减少,甚至使设备管道腐蚀穿孔。    循环冷却水系统中结垢、腐蚀和微生物繁殖是相互关联的,污垢和微生物粘泥可以引起垢下腐蚀,而腐蚀产 品又形成污垢,要解决循环冷却水系统中的这些问题,必须进行综合治理。   采用水质稳定技术,用物理与化学处理相结合的办法控制和改善水质,使循环冷却水系统中的腐蚀、结垢、 生物污垢得到有效的解决,从而取得节水、节能的良好效益。臭氧产品已在国内电子、电力、饮料、制药行业广 泛应用,质量达到国外同行业90年代水平。投入产出比的可比效益为:1:2-1:10以上,节约能源,提高设备使 用效率,延长设备的使用寿命和运行的安全性,减少环境污染。  臭氧可以作为唯一的处理药剂来替代其它的处理冷却水处理剂,它能阻垢、缓蚀、杀菌、能使冷却水系统在 高浓缩倍数甚至在零排污下运行,从而节水节能,保护水资源;同时,臭氧冷却水处理不存在任何环境污染。国 外应用臭氧进行循环水处理已经取得了成功,而我国在这个领域却是空白。二、系统工艺    循环水冷却通常分为密闭式循环水冷却系统和敞开式循环水冷却系统。密闭式循环水冷却系统中,水是密闭 循环的,水的冷却不与空气直接接触。敞开式循环水冷却系统,水的冷却需要与空气直接接触,根据水与空气接 触方式的不同,可分为水面冷却、喷水冷却池冷却和冷却塔冷却等。  敞开式循环水冷却系统可分为以下3类:  1.压力回流式循环冷却系统  此种循环水系统一般水质不受污染,仅补充在循环使用过程中损失的少量水量。补充水可流入冷水池,也可 流入冷却构筑物下部。冷水池也可设在冷却塔下面,与集水池合并。   2.重力回流式循环水冷却系统 此系统中,冷却塔的位置高於生产车间或制冷设备,经冷却塔冷却的水,以重力流流入生产车间或制冷设备 ,进冷却塔的热水由循环水泵提升。 重力回流式循环水冷却系统    3.需要经处理的循环水冷却系统 需要经处理的循环水冷却系统       从生产车间或制冷设备出来的热水需设置净化或水质稳定处理构筑物进行处理,处理後的热水再流入热水池 ,经热水泵提升送入冷却塔冷却。冷水泵再从冷水池抽水送入生产车间或制冷设备。此系统水经二次提升,多数 为压力回流式。在有条件的情况下,也可布置成重力回流式,以减少面积和设备,节省能耗。  净化或水质稳定处理构筑物宜设在生产车间(或制冷设备)与热水池之间,优点是:(1)能冷却热量,降低 水温:(2)水温高,有利於提高处理效果和节省药剂;(3)避免後置设备和构筑物的污染。  冷却塔尽可能布置在高处,如屋顶、平台、泵房屋顶及水池上面等,并在周围无建筑物阻挡。这样,通风条 件好,有利於提高水的冷却效果。三、臭氧的应用  值得特别指出的是,近年来臭氧对水的处理又拓宽到一个新的领域-臭氧处理冷却水。据文献报导,美国七十 年代末期已开始这方面的探索和研究。1990年10月第51届国际水会议上,美国全国水处理公司(National Water Management Corporation)的A、poryor做了一个"臭氧冷却水处理的特点与经济性"的报告,介绍了该公司在最 近三年的时间里,用臭氧成功地处理了130座冷却塔,受到热烈的欢迎。认为,臭氧可以作为唯一的处理药剂来替 代其它的处理冷却水处理剂,它能阻垢、缓蚀、杀菌、能使冷却水系统在高浓缩倍数甚至在零排污下运行,从而 节水节能,保护水资源;同时,臭氧冷却水处理不存在任何环境污染。90年3月,在美国辛辛那提召开的"全美腐 蚀工程学会年会(NACE)上,讨论臭氧冷却水处理的论文就有七篇,几乎占了冷却水处理论文的一半。

  • 工业型冷却水循环器ZX-CW-1500

    工业型冷却水循环器ZX-CW-1500

    冷却水循环机是一种高效节能产品,自身配有空冷冷却器,无需外加专用水冷 冷却塔,广泛适用于各种缺水和对水温精度要求较高的场合。本系列冷水机采用风冷式冷凝器,低噪音风机,运行可靠,可广泛应用于医院准分子激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器及电子显微境、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、真空炉、镀膜机、加速器等各种科学仪器进行水冷处理。主要特点:l 采用进口名牌压缩机制冷机组,制冷效率高,性能稳定,噪音低;l 采用微电脑PLC温度控制系统控制水温,控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行;l 水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵,具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小的特点;l 制冷配件、电器元件采用DANFOSS、施耐德等国际知名大公司的产品;l 该产品内部水箱和管道采用不锈钢及PVC材料制造,有效防止腐蚀生锈,延长设备的使用寿命。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205280920_368825_2523132_3.jpg

  • 工业型冷却水循环器ZX-CW-1000

    工业型冷却水循环器ZX-CW-1000

    冷却水循环机是一种高效节能产品,自身配有空冷冷却器,无需外加专用水冷 冷却塔,广泛适用于各种缺水和对水温精度要求较高的场合。本系列冷水机采用风冷式冷凝器,低噪音风机,运行可靠,可广泛应用于医院准分子激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器及电子显微境、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、真空炉、镀膜机、加速器等各种科学仪器进行水冷处理。主要特点:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205030955_364661_2523132_3.jpgl 采用进口名牌压缩机制冷机组,制冷效率高,性能稳定,噪音低;l 采用微电脑PLC温度控制系统控制水温,控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行;l 水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵,具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小的特点;l 制冷配件、电器元件采用DANFOSS、施耐德等国际知名大公司的产品;l 该产品内部水箱和管道采用不锈钢及PVC材料制造,有效防止腐蚀生锈,延长设备的使用寿命。 技术指标项目\型号ZX-CW-1000ZX-CW-1500ZX-CW-2500ZX-CW-3500ZX-CW-4500标准制冷量KACAL/H8601290215030103870KW1.01.52.53.54.5压缩机类型旋转式输入功率(KW)0.590.751.051.31.6制冷剂类型R22/R407C控制方式毛细管

  • 高低温制冷循环泵基本的维修保养

    高低温制冷循环泵在运行过程中,为了保证高低温制冷循环泵的高效运行,高低温制冷循环泵的保养不可忽视,那么,高低温制冷循环泵在保养的的时候需要注意哪些方面呢?  正确进行高低温制冷循环泵组的开、停机顺序 要保证高低温制冷循环泵主机启动后能正常运行。注意冷凝器散热良好,否则会因冷-凝温度及对应的冷凝压力过高,使高低温制冷循环泵组高压保护器件动作 而停车,甚至导致故障。蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是高低温制冷循环泵组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。  因此,高低温制冷循环泵组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开——冷却水泵开——冷水泵开——高低温制冷循环泵组开。高低温制冷循环泵组的停机顺序为:(必须严格遵守) 高低温制冷循环泵组停——冷却塔风机停——冷却水泵停——冷水泵停。高低温制冷循环泵停机时,高低温制冷循环泵组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。运行高低温制冷循环泵制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。  高低温制冷循环泵的保养是不可缺少的,同时,操作者需要对高低温制冷循环泵有一定的操作常识,不会发现操作故障发生。

  • 冷热冲击试验箱的冷却系统的区别及安全问题

    冷热冲击试验箱的冷却系统的区别及安全问题

    众所周知,[url=http://www.linpin.com/][b]冷热冲击试验箱[/b][/url]是用来检验试品的瞬时高低温时的一个承温程度,但是大家有了解过该设备的冷却系统以及它的安全问题吗?今天小编就来和大家讲讲:  一、冷热冲击试验箱内风冷却与水冷却的区别  设备机内的水冷却和风冷却工作原理相同,其区别在于冷凝器的冷却方式不同:  1、机内水冷采用壳管式换热器(室温控制在30℃+5℃)  ①、壳管式冷凝器是由承压壳和外螺纹紫铜换热管组成,要求配有超过10吨/小时的循环冷却塔;  ②、所配置的冷却水系统由冷却塔、循环管泵和配套配件阀组成;  ③、为防止凝结器堵塞,在凝结器入口的管路上安装一个50目的Y形管道过滤器  ④、冷凝器端盖底部设计有排水孔,冬季长时间不使用可使冷凝器内的水排尽,避免低温损坏换热器、阀门和管道。泵带动水和电容器的热交换。接着进入冷却塔与空气热交换;  2、该设备的风冷却采用翅片式冷凝器电机驱动风扇,利用空气实现冷凝器的热交换。[align=center][img=,450,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206011633516837_5480_1037_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/align]  二、冷热冲击试验箱使用时应注意的安全问题  该设备适用于汽车配件、金属、化学材料、塑料等行业,国防工业、航天、军品、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁体和高分子材料的物理变形等,测试其材料在高低温反复冲击下的化学变化和产品在热胀冷缩下产生的物理伤害,可以确定产品的质量,可以用在精密IC、重件等各个领域,也可以用来测试产品在各个方面的测试。那么用处这么多的一个设备有哪些操作会威胁到操作人员的个人安全:  1、高温烫伤,在做高温试验时,机箱内温度较高。在测试期间或测试刚结束时,如果需要打开箱体,打开箱体要特别小心,切记,沿着打开的方向走,以免烫伤。  2、低温冻伤,做低温试验时,机箱内温度很低。在测试期间或者测试刚结束的时候,打开箱门要特别小心,以免冻伤。  3、触电事故,虽然设备有健全的防触电措施,但仍需引起注意,特别是电器控制系统,在工作时,千万不要触碰电器部件。  以上就是今天小编和大家简单讲解的有关于冷热冲击试验箱的冷却系统的区别及使用该设备时需要注意的一些事项,更多详情您可关注小编,小编带您了解。

  • 【分享】冷却器相关知识

    冷却器可使液体快速冷却至低温或者超低温, 可以替代干冰进行超低温实验, 冷却效率高, 占用体积小, 降温速度快。冷却器是换热设备的一类,用以冷却流体。通常用水或空气为冷却剂以除去热量。有间壁式冷却器、喷淋式冷却器、夹套式冷却器和蛇管式冷却器等。  冷却器 以间壁式、混合式、蓄热式交换器为主要对象,冷却器的工作原理、传热计算、结构计算、流动阻力计算和设计程序,在热交换器一书中均有较多插图和详尽的例题。  冷却器分列管式:(固定折板式,浮头式,双重管式,U形管式,立式、卧式等),风冷式:(间接式、固定式及浮动式或支撑式和悬挂式等),水冷式等。其中风冷式安装方便,运行费用低,适合水资源不足的地方;而水冷式具有体积小,冷却效率高,能用于高温、高湿、多尘的环境中。水冷式冷却器特点:冷却水从管内流过,油从列管间流过,中间折板使油折流,并采用双程或四程流动方式,强化冷却效果。风冷式冷却器特点:用风冷却油,结构简单、体积小、重量轻、热阻小、换热面积大、使用、安装方便。  但是风冷式冷却器在夏季高温下难以冷却,过高的进风温度是一座难以克服的大山,所以在随着科学技术的发展,在原风冷的基础上,吸收水冷却的优点,出现了闭式循环水风冷却器,又名闭式冷却塔,它是水冷和风冷相结合的产儿,刷新了常温冷却器的新纪元,对传统的水冷、风冷进行了有效改造。   另外还有取样冷却器分汽取样冷却器、 炉水取样冷却器,取样冷却器原理是盘管热交换,取样冷却器用于锅炉房或发电厂内汽水化验取样冷却。

  • 水塔在高低温冲击试验箱中所起到的作用

    众所周知,高低温冲击试验箱由于冲击迅速,温度变化快,所以制冷功率会比普通的高低温试验箱功率大很多,而风冷的制冷方式可能满足不了,所以一般厂家会配置为水冷式的制冷系统。而水冷式的制冷系统就一定要匹配水塔的安装才能运行了。 所以水塔是水冷式的制冷设备必不可少的配置。它的工作原理是当循环水系统安装冷却水塔后,高温水流经冷却水塔内腔时,冷却水塔通过将高温水流以喷雾的方式,喷淋到内腔耐高温的填料上(填料的作用为是增大了与高温水的接触面积,在空气和水的不断接触循环下,以达到散热降温制冷的效果。再有塔顶风机快速带动塔内气流的快速循环,将囤积在冷却塔内部,与水换热后的热气流不断带出,从而增强冷却效果。) 高低温冲击试验箱的水塔主要用于水冷型设备在制冷时散热用,大家都知道高低温冲击试验箱要制冷肯定就会有散热问题要处理,有些小功率的设备散热量不大的话就匹配风冷式的散热方式(即是以风机即类似风扇型的配置以风带走热量)。而水冷式的设备主要是以水作为载体把热量带走达到制冷效果。 水塔的单位为冷吨,通常匹配的规格有:10吨,15吨,20吨,25吨,30吨,40吨,50吨。 一般标准的100L或者150L,250L的试验箱最好匹配15吨以上的水塔,如果不知道定制的设备应该匹配多大的水塔建议加价让厂家配套安装,或者问清楚生产设备的厂家对应设备应该匹配对应多少吨的水塔再做采购比较保险些。

  • 【资料】循环冷却水处理设计使用药剂的术语

    1)阻垢剂 scale inhibitor 阻碍或延缓水中不溶盐类的沉积的药剂。 2)分散剂 dispersant 使水中析出的微粒悬浮分散的药剂。3)缓蚀剂 corrosion inhibitor 抑制或延缓金属腐蚀过程和药剂。4)杀生物剂 biocide 用以杀水中生物的药剂。5)预膜剂 prefilming abent 用于循环冷却水系统,使金属表面形成保护膜的药剂。6)剥离剂 stripping agent 能能生物及其生成的粘泥从换热设备的金属表面或冷却塔壁上剥离的药剂。7)表面活性剂 surfactant 能显著降低液体表面张力的药剂。8)消泡剂 defoaming agent 用于消除水处理过程中秘产生和泡沫的一种表面活性剂。

  • 如何冷却高低温冲击试验箱?

    高低温冲击试验箱也被称为温度冲击试验箱的制冷循环逆卡若循环,此循环是由两个等温过程以及两个绝热过程组成;制冷剂通过压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗功率排气温度,后的制冷剂通过冷凝器等温和周围介质的热交换,热量传递给周围介质,制冷剂载流阀绝热膨胀,然后制冷剂温度降低,循环继续将达到降温的目的。  高低温冲击试验箱的冷却方式分为:风冷却、水冷却。风冷条件是比较高的,而水标准是一个相当数量的冷却塔可以。高低温冲击试验箱制冷系统是保证冷却速度和最低温度试验箱,采用业界最佳的制冷机由二元复叠氟利昂制冷系统。包含高压制冷循环和低压制冷循环,蒸发式冷凝器的连接容器,低压循环蒸发器的蒸发式冷凝器作为高压循环冷凝器。制冷系统设计和能量调节技术的应用,一种有效的治疗方法不仅能保证下制冷机组,制冷系统制冷能力的能耗有效监管的正常运行,运行成本和故障的制冷系统掉更多的经济状况。

  • 新能源车型电池冷却系统怎么清洗

    新能源车型电池冷却系统在目前新能源电池测试系统中使用比较多,无锡冠亚新能源车型电池冷却系统在使用长时间之后建议定期清洗为好,至于怎么清洗,可以看看详细攻略。  新能源车型电池冷却系统先把湿帘上部的三颗螺丝拧下,手握湿帘上部的百叶,把湿帘轻轻往外拉再稍往上提将湿帘拆下。再拆下顶盖及布水管总成,把顶盖上的螺丝拧下,再将顶盖往上提起拿下,把输水管冷风机上的喉箍拧松并将输水管松开,把布水管总成往上提起并拿下。  新能源车型电池冷却系统布水管的清洗也不要忘记,如果布水管上的孔堵塞,可以用铁丝将其戳空,接着用清水把布水管上的污迹清洗干净。  新能源车型电池冷却系统底盘及配件的清洗也要按照步骤来:  清洗底盘:可用柔软的布或毛刷清洗底盘。  清洗风叶:可用柔软的冷风机布擦试风叶。注意不要把风叶上的灰尘落入风管内。  清洗水位感应器:可用小湿布将水位上的污积清洗衣掉。  清洗水泵:可用毛刷把水泵及其过滤网上的污积洗涤干净。  清洗衣排水阀:注意排水阀底部的污垢。  新能源车型电池冷却系统湿帘清洗,建议用清水由内向外冲洗湿帘(注意:清洗时水压不能太高,严禁使冷风机用酸性或碱性清洗涤剂清洗衣湿帘,需要注意,过滤网可一星期取出清洗一次。(只限于其有过滤网机型)。  新能源车型电池冷却系统过滤器的清洗可以将将过滤器后盖扭下,清除滤芯上的脏物再装回后盖,清洗完毕后按拆下新能源车型电池冷却系统的步骤的反顺序装回整机。  新能源车型电池冷却系统在清洗的时候,需要注意停机关掉电源避免一些故障的产生。

  • 【分享】工业循环冷却水处理术语

    (1)环冷却水处理设计的水与水系统的术语涵义,应符合下列规定: 循环冷却水recirculating cooling water 经换热而返回冷却构筑物降温,并经必要的处理后,再循环用的冷却水。 直流冷却水 once-through cooling water 在冷却过程中,只使用一次就被排掉的冷却水。 直接冷却水 dircet cooling water 与被冷却物质直接接触换热的冷却水。 间接冷却水 indirect coolint water 与被冷却物质通过换热设备间接换热的冷却水。 补充水 make-up water 循环冷却水系统中,由于蒸发、风吹、渗漏和排污损失,而需不断补充的水。 旁流 side stream 从循环冷却水中充分流出来,经适当处理后,再返回系统。 排污 blowdown 在冷却水系统中,为避免由于蒸发而产生盐类的过量浓缩,必须排掉的给水系统。 循环冷却水系统recirculating cooling water system 冷却水换热并经降温,再循环使用的给水系统,包括敞开式和密闭式两种类型。 直流冷却水系统once-through cooling water system 冷却水只使用一次即被排掉的给水系统。 敞开式循环冷却水系统 opened recirculation cooling water system 冷却水换热后,借水的蒸发作用得到降温,再循环使用的给水系统。 密闭式循环冷却水系统 closed recirculation cooling water system 冷却水(通常为软化水或除盐水)在密闭的系统中换热,通过空气换热设备或水――水换热设备降温,再循环使用的给水系统。(2)循环冷却水处理设计的结垢与腐蚀方面的术语及其含义,应符合下列规定: 结垢scale 由于水中的微溶性盐类沉积在换热面上而形成的垢层。 污垢 fouling 冷却水系统中,任何不溶解物质的聚集。 生物粘泥 slime,biological fouling 由微生物及其产生的粘液,与其他有机和无机杂质混在一起,粘着在物体表面的粘滞性物质。 污垢热阻 fouling resistance 换热面上沉积物所产生的传热阻力。 生物粘泥量 slime content 采用生物过滤网法测定的循环冷却水中所含粘泥的浓度。 腐蚀 corrosion 各种材料受环境介质作用而变质破坏的过程。冷却水处理中,主要指金属表面受电化学或微生物作用所引起的破坏。 全面腐蚀 (均匀腐蚀) general corrosion 在整个金属表面上基本上是均匀的腐蚀。 局部腐蚀 localozed corrosion 集中在金属表面某些部位的腐蚀。 垢下腐蚀 under-deposit corrosion 金属表面沉积物产生的腐蚀。 点蚀 pitting 金属表面相对地集中在一个很小部位的局部腐蚀。 腐蚀率 corrosion rate 单位时间内,单位面积上金属材料损失的重量,或单位时间内,金属材料损失的平均损失的浓度厚度。 点蚀系数 pitting factor 金属材料或腐蚀试片的最大点蚀深度与重量损失计算的表面平均损失深度的比值。(3)循环冷却水处理设计及水处理方面的术语及其含义,应符合下列规定: 阻垢 scale inhibition 利用轮的或物理的方法,防止换热设备的受热面产生沉积物的处理过程。 缓蚀 corrosion inhibition 抑制或延缓金属被腐蚀的处理过程。 防腐蚀 corrosion prevention 指防止各种材料在各种环境中被腐蚀的处理过程。 浓缩倍数 cyclw of concentratin 循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值,或指补充水流量对排污水流量的比值。 系统容积 volumetric content of system 在敞开式循环冷却水系统中冷却水容量的总和。包括系统中换热设备、冷却塔、水池、管道和水泵等设备在运行过程中所有水量的总和。 饱和指数 saturation index,Langelier index 由理论推导公式得出一个指数,以定性地预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。以水的实际PH值减去其在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的PH值之差来表示。 稳定指数 saturation inde,Langelier index 由经验公式得出一个指数,以相对定量地预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。以水在碳酸钙处于平衡条件理论计算的PH值的两倍减去水的实际PH值之差来表示。 冷却水处理 coolimg water treatment 指冷却水在系统内的各种处理。一般包括控制结垢、污垢、腐蚀和微生物繁殖的处理。 旁流水处理 side-stream treatment为控制循环冷却水水质不超过规定的指标,对系统中的旁流过滤、软化和去除某种离子或其他杂质的处理。 补充水处理 make-up water treatment 对循环冷却水系统的补充水进行的处理。除了通常为去除水中悬浮物和胶体的沉淀。过滤处理以外,还可以包括杀菌、除藻、软化或除盐和除气等处理。 加酸处理scidification 阻垢的一种方法。一般用硫酸。冷却水中加硫酸后,可使水中碳酸钙转化为溶解较高的硫酸钙,以防止产生碳酸钙沉淀。 菌藻处理 microbiogiacl control 在冷却水系统中,为控制水中细菌和藻类的繁殖而引起金属腐蚀与生成粘泥的处理。 旁流过滤 side-dtream filtration 对循环冷却水系统的旁流水进行过滤处理。简称旁流。 预膜 perfillmimg 紧接冷却水系统清洗之后,投入预膜剂运行,使换热设备管道的金属表面形成一层覆盖完整的保护膜的操作过程。 降解 degradation 物质受生物作用引起的分解。 监测试片 monitoring coupon 在冷却水系统中或试验室条件下,为获取腐蚀或沉积现象的资料抽采用的标准试片。 腐蚀试片 corrosion coupon 在流动的冷却水中,用来测试水的腐蚀性和监测试片。 (4)循环冷却水处理设计使用药剂的术语及其含义,应符合下列规定:1)阻垢剂 scale inhibitor 阻碍或延缓水中不溶盐类的沉积的药剂。2)分散剂 dispersant 使水中析出的微粒悬浮分散的药剂。3)缓蚀剂 corrosion inhibitor 抑制或延缓金属腐蚀过程和药剂。4)杀生物剂 biocide 用以杀水中生物的药剂。5)预膜剂 prefilming abent 用于循环冷却水系统,使金属表面形成保护膜的药剂。6)剥离剂 stripping agent 能能生物及其生成的粘泥从换热设备的金属表面或冷却塔壁上剥离的药剂。7)表面活性剂 surfactant 能显著降低液体表面张力的药剂。8)消泡剂 defoaming agent 用于消除水处理过程中秘产生和泡沫的一种表面活性剂。

  • 关于高低温循环槽制冷过程说明

    高低温循环槽在使用的过程中,由于使用不当可能会存在一定的小问题,就无锡冠亚高低温循环槽在制冷过程中可能存在的问题,接下来就和大家说明下。  大多数高低温循环槽组冷却媒体制冷,但一些依赖如空气或水的简单的技术包含了调节温度的冷却线圈流动。高低温循环槽作为完整包装的闭环系统,包括冷热水机组,冷凝器和循环泵,高低温循环槽膨胀阀,部冷水箱,温度控制站。闭环工业螺杆高低温循环槽再循环在恒定的温度和压力,增加稳定性和重复性的水冷却设备和仪器清洁剂。  如果两者之间进,出水温差高,那么大的外部水箱将用于存储冷水。在这种情况下,冷却水不会从冷却器的应用程序直接,而且深入到水箱的外部作为一个“温度缓冲排序行为。寒冷的水箱要远远大于内部水箱。冷水从外部燃料箱的应用程序和返回热水从应用程序的时候可以追溯到外部燃料箱,而不是对机组。  在高低温循环槽组的新发展之一是空气冷却,而不是冷却水的使用。在这种情况下,冷凝器没有冷却与热空气制冷剂,但使用由冷却水 冷却塔。这种发展允许超过15%,并允许在冷却器由于地表水的小面积的大幅度减少能源需求的减少,冷凝器和风机的情况下。此外,球迷允许的情况下大幅降低噪音水平。  同时,高低温循环槽还需要注意平时的维护保养工作,让高低温循环槽发挥到较大的运行功率。

  • 循环水冷却器不制冷

    循环水冷却器开机时发现不制冷,电机风机都正常工作,就是电磁阀不停的通断,请问原因?

  • 新能源车冷却系统测试台蒸发器选择说明书

    新能源车冷却系统测试台中蒸发器是一个比较重要的部件,与外部的空气进行交换,蒸发器的种类比较多,新能源车冷却系统测试台只有选择合适的蒸发器才能更加方便的运行。  新能源车冷却系统测试台水箱沉浸式蒸发器使用于不挥发载冷剂的开式循环系统。对于用盐水制冰池制冰的生产过程,不能采用闭式循环系统,那么这种蒸发器是不可取的型式。对于在盐水中冷却或冻结袋装食品以及集中喷雾式空气调节的冷水机制冷系统,也可以采用水箱沉浸式蒸发器。  新能源车冷却系统测试台盐水对黑色金属的腐蚀很厉害,而且与空气接触时,它的锈蚀作用更为剧烈。因此在生产过程允许的情况下,尽量采用闭式循环。对具有挥发性的载冷剂循环系统,必须采用闭式循环。在这两种情况下,新能源车冷却系统测试台采用卧式壳管式蒸发器是合适的选择。  当新能源车冷却系统测试台采用水箱沉浸式或壳管式蒸发器时,载冷剂的工作温度应比制冷剂蒸发器温度高5℃左右,而载冷剂的凝固点应比制冷剂蒸发温度低5~8℃(对水箱沉浸式蒸发器取5~6℃,对壳管式蒸发器取6~8℃)。  新能源车冷却系统测试台冷却排管和冷风机的选择:对于新能源车冷却系统测试台来说,通常采用新能源车冷却系统测试台以提高降温温度,对新能源车冷却系统测试台的制冷中,可以采用搁架式排管或墙管加顶管。  对于蒸发温度较低的新能源车冷却系统测试台蒸发器,应注意由于制冷剂液柱高度对新能源车冷却系统测试台蒸发温度的影响。蒸发温度越低,液柱产生的影响越大,因此应采用一定的措施使蒸发器内的液柱高度减低。  新能源车冷却系统测试台蒸发器的选择除了型号,品牌还有是否新能源车冷却系统测试台相适合都是很重要的。

  • 大型高低温步入试验室的水冷机组说明

    大型高低温步入试验室具有极宽的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。其装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用LED数字显示方式。高低温湿热试验箱可选配温湿度记录仪。 大型高低温步入试验室制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机,直接降温。装有先进的安全、保护装置漏电断路器、超温保护器、缺相保护器、断水保护器。 大型高低温步入试验室的水冷机组: 1.大型步入式试验室把水冷凝器、冷却塔、循环水泵、连接水管道连接起来,具有设计合理、节水节能、换热量大、结构紧凑、占地面积小,接管少等特点; 2.试验室在传统的基础上,又新开发了铜管作冷凝盘管,取代了铁管,大大缩小了外形,减轻了重量,缩短了现场施工周期,降低了运输和安装费用; 3.循环水泵选用小功率,大流量、噪音低、耗电小等特点; 4.水分配系统采用PVC塑料结构,具有流量大、防堵塞、喷洒均匀、易维护、寿命长等特点; 5.大型高低温步入试验室轴流风机叶轮采用铝合金,叶片采用高强度尼龙风叶,具有风压高、风量大、噪音小、运行平稳等特点。大型高低温步入试验室的水冷机组说明http://www.bjyashilin.com

  • 半导体设备冷却加热机组冷凝器种类说明

    冷凝器是半导体设备冷却加热机组中四大配件之一,不同半导体设备冷却加热机组厂家带来的半导体设备冷却加热机组冷凝器是有所区别的,那么,半导体设备冷却加热机组冷凝器的种类有哪些呢?  半导体设备冷却加热机组冷凝器根据冷却介质可归纳为四大类,水冷却式冷凝器在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被冷却水带走,冷却水可以是一次性使用也可以循环使用,水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种。空气冷却式(又叫风冷式)冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走, 空气可以是自然对流,也可以利用风机作强制流动,这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供水不便或困难的场所。空气冷却式冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气。蒸发冷凝在这类冷凝器中系依靠另一个制冷系统中制冷剂的蒸发所产生的冷效应去冷却传热间壁另一侧的制冷剂蒸汽,促使后者凝结液化。  半导体设备冷却加热机组换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。在热量交换中常有一些腐蚀性、氧化性很强的物料,因此,要求制造换热器的材料具有抗强腐蚀性能。 换热器的分类比较广泛:一般按工艺功能分类:可分为冷却器、冷凝器、加热器、再沸器,蒸发器、换热器等。如按换热器的传热方式和结构分类:则可分为间壁式换热器和直接接触式换热器等。其中前一种换热器常用的有夹套式、列管式、套管式等。其中列管式冷凝器该换热器结构简单,清洗方便,适应性强,传热效果好,是化工生产中应用广泛的一种传热设备。  不同半导体设备冷却加热机组厂家的冷凝器种类是有所区别的,无锡冠亚半导体设备冷却加热机组冷凝器选择品牌厂家,性能稳定,运行高效。

  • 不锈钢低温制冷机发生高压故障怎么解决?

    不锈钢低温制冷机在长时间或者不注意使用之后会发生相应的故障,无锡冠亚提醒,如果不锈钢低温制冷机发生高压故障发热话改怎么解决呢?  不锈钢低温制冷机压缩机在高速运转同时,温度升高,压缩机就会产生高气压,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.3~1. 7MPa,无锡冠亚不锈钢低温制冷机保护值设定为2.1MPa。那么、若是长期工作,压缩机压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。  不锈钢低温制冷机冷凝器有污垢或者堵塞。冷疑器用水一般是自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开放式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入到系统当中来,造成冷凝器堵塞。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢  不锈钢低温制冷机冷却水流量不足,达不到预定水流量。主要表现在机组进出水压力差变小,温差变大。流量不足的原因是:系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网。  不锈钢低温制冷机冷却水温偏高,冷凝效果不良。不锈钢低温制冷机组要求的冷却水额定工况在28~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在夏季。  那么造成不锈钢低温制冷机水温高的原因是哪些呢?  不锈钢低温制冷机冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;2.气温高,水路短,可循环的水量少。不锈钢低温制冷机制冷剂过多、内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。不锈钢低温制冷机电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“自动消失”。测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。  不锈钢低温制冷机需要及时解决故障吗,还需要定期做好保养维护工作进行相应运行,如果还有其他的技术方面的问题,可以联系不锈钢低温制冷机无锡冠亚专业厂家。

  • 高低温试验箱用风冷式冷却有哪些优点

    [font='宋体'][size=18px][color=#333333]高低温试验箱用风冷式冷却有哪些优点[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]随着科技的发展,高低温试验箱在各行业中的应用越来越广泛。而风冷式冷却作为高低温试验箱的一种重要组成部分,其优点也是不容忽视的。本文将详细介绍高低温试验箱用风冷式冷却的优点,帮助读者更好地了解和认识这种冷却方式。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]一、风冷式冷却的原理[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]风冷式冷却是一种通过强制对流散热的方式,利用风扇将空气吹向散热器表面,带走热量,从而达到冷却效果。在高低温试验箱中,风冷式冷却通常是将散热器安装于箱体内壁或底部,通过风扇的旋转,将空气从散热器表面吹过,将热量带走并排放到箱体外。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]二、风冷式冷却的优点[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]1. 高效散热[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]风冷式冷却采用强制对流散热方式,相比自然散热方式,其散热效率更高。在高温环境下,风冷式冷却能够更快地将箱体内温度降低,保证试验的准确性和可靠性。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]2. 结构简单[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]风冷式冷却结构相对简单,安装方便,易于维护。由于其结构简单,故障率也相对较低,能够保证高低温试验箱长期稳定运行。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]3. 适用范围广[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]风冷式冷却适用于各种不同温度范围的高低温试验箱。无论是在高温环境下还是低温环境下,风冷式冷却都能够发挥出良好的散热效果,保证试验箱温度的稳定性。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]4. 可靠性高[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]由于风冷式冷却结构简单、维护方便,且故障率较低,因此其可靠性较高。在长时间使用过程中,风冷式冷却能够保证高低温试验箱的稳定运行,减少设备故障和维护成本。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]5. 可扩展性强[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]随着科技的发展,高低温试验箱的功能和性能要求也在不断提高。风冷式冷却作为一种基础的冷却方式,能够根据不同试验箱的需求进行定制和扩展,满足各种不同规格和性能要求的高低温试验箱散热需求。[/color][/size][/font][table][tr][td][align=center][font='宋体'][size=18px]高低温试验箱 皓天鑫供应[/size][/font][/align][/td][td=1,2][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]型号:THE-020PF[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]容积:[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]2000[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]L[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]内箱尺寸:[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#ff0000]W1200*D1200*H1500,[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#ff0000]外箱尺寸:W1450*D2250*H2030[/color][/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]1.温度范围:-70℃~150℃[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]2.湿度范围:20%~98%R.H  [/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]3.温度均匀度:≤2℃ (空载时)[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]4.湿度均匀度:3%R.H(空载时)[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]5.温度波动度:≤±0.5℃ (空载时)[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]6.湿度波动度:±2%[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]7.温度偏差:≤±2℃ [/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]8.湿度偏差:≤±3%(空载时)[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]9.降温速率:0.7~1.2℃/min[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]10.升温速率:1.0~3.5℃/min [/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]11.时间设定范围:0~999 小时h [/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]12.电源电压:380V±10% [/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401311123468020_5772_6279606_3.jpeg[/img][/align][/td][/tr][/table][font='宋体'][size=18px][color=#333333]三、结论[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]综上所述,高低温试验箱用风冷式冷却具有高效散热、结构简单、适用范围广、可靠性高以及可扩展性强等优点。在实际应用中,风冷式冷却能够保证高低温试验箱温度的稳定性,提高试验的准确性和可靠性,同时也能够降低设备故障和维护成本。因此,风冷式冷却是高低温试验箱中一种优秀的冷却方式,具有广泛的应用前景和推广价值。[/color][/size][/font]

  • 问一下,安东帕的冷却道设计?

    单位要买台微波消解,安东帕厂家的来了,说是,内部冷却道设计比较好,导热快,但是外部保护壳不能紧紧箍住内罐,怎么能保证不变形呢?另外,风机还要单配,这也是我费了大劲才问出来的,其他厂家还没接触。

  • 冷热冲击试验箱是如何做到很好的维护与保养

    冷热冲击试验箱是如何做到很好的维护与保养

    [b]冷热冲击试验箱[/b]是用于检测材料结构以及复合材料的一种试验设备,不管是什么只要是对我们有用的东西肯定会进行维护,就像我们随身携带的手机一样,也会很好的爱惜,有的还会每天换一种风格呢!所以环境试验设备也是如此,需要我们每天都进行打理,就好比我们的家。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105081012140599_6589_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  我们该如何对冷热冲击试验箱进行维护与保养呢?该试验箱的温湿度报价一般都是比较高的,小编建议将设备放置在温度属于良性的环境中,根据专业人员的讲述,小编已经得知了温度在8-23摄氏度很佳的,如果房间或者是安装的场地没有达到这种温度条件的可以在室内装一个空调器,反之则是安装一个冷却塔。试验箱在使用的情况下周围一定要有人员看守,以免出现意外。该试验箱的压缩机需要定期的清洗,比如说三个月就要清洗一次冷凝器,并且还需要检查风机是否有故障,出现了故障需要及时的清理。在特殊的情况下(零部件的正常损坏)就该在当时进行更换,当然也还是需要进行清理的。这些因素都是导致试验箱不正常工作的原因,每天清理一遍出现故障的频率也就随之降低了。  冷热冲击试验箱使用的寿命长与短就在于你们能不能更好的维护保养了,以上就是小编给各位总结的一些经验,望你们采纳!

  • 分析武汉快速温度变化湿热试验箱的制冷机组

    分析武汉快速温度变化湿热试验箱的制冷机组

    在自然环境试验机器设备制造行业里,温度试验箱的制冷方法一般有风冷式和水冷之分,针对大部分试验机器设备:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热试验箱等关键全是以风冷式制冷压缩机制冷主导,相对性于溫度规定较严苛的机器设备:[b]武汉快速温度变化湿热试验箱[/b]则一部分选用水冷的方法。下边就武汉快速温度变化湿热试验箱的风冷式与水冷开展制冷机组的分析。[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109061559149765_2094_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  武汉快速温度变化湿热试验箱的很严苛标准就是说短时间保持溫度的迅速转换,如溫度变化率要抵达10℃每分,相对性于溫度冲击性试验箱而言是其的10倍。假如选用风冷式方法,则必须配备多个制冷压缩机相互相互配合,相互配合功率的排风设备、制冷电子器件(由板翅式、光管、风扇构成),此方法制造低成本,安裝、调节省时省力。  武汉快速温度变化湿热试验箱的水冷是现阶段中国较为完善的技术性,都是处理极端溫度自然环境的常见方式。水冷说白了就是说以水循环系统的方法来热管散热减温,关键电子器件由冷却塔、自来水管、离心水泵构成。武汉快速温度变化湿热试验箱的水冷制冷实际效果受天气炎热较小,制冷高效率,机器设备使用期长,能够做到更极端的溫度自然环境,针对更迅速减温和更超低温维持实际效果显著。冷却塔是水冷的重点部位,冷却塔的储水量一般提议是8-16吨,冷却塔不可以放房间内,只有放房顶或楼底下,并且维护保养时也较不便,自来水管一定要包裹,要不然很容易晒裂或冻伤等,而且产品成本高过风冷机,维护保养频次依据设备场所环境要素、頻率要比风冷机多,由于水冷器制冷系统安裝在户外冷却塔、自来水管很容易有残渣、污渍。

  • 急求:与环境箱配套的冷却水塔

    急需一套与温湿度交变的环境箱配合使用的冷却水塔,容量大约是15~20吨/小时,请各位给点建议!谢谢![em61] [em61] [em61] [em61] [em61] [em61] [em61] [em61] [em61] [em61]

  • 求助中文文献一篇

    求助大仙!由于没有找到链接,再具体写一下期刊刊号:CN11-5441/N,拜托啦。【序号】:1【作者】:夏炎【题名】:复合材料传动轴在循环水场冷却塔风机上的应用【期刊】:中国科技投资【年、卷、期、起止页码】:2013年13期【全文链接】:

  • 防爆高低温一体机不当操作说明

    防爆高低温一体机在使用过程中由于不当的操作可能导致防爆高低温一体机故障,所以,无锡冠亚建议需要对防爆高低温一体机的错误操作有着清晰的认识,才能避免这些故障。  防爆高低温一体机开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升。主机的运行电流增加。机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行。既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给防爆高低温一体机操作人员造成误判断。误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加  更有甚者,盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了。因而是错上加错冷却水系统正确的操作方法是:⑴开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭。防止窜水。打开防爆高低温一体机将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵。调整冷凝器进、出水压力降至68。6kPa (0。7 kg/cm:)左右(压力降以能克服管路阻力为原则。低一些节电效果更佳)。若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气。需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。操作中,无论开几台机组,均是一台冷却水泵对一台主机(匹配要一样)。  防爆高低温一体机在使用的时候尽量避免以上故障,争取达到高效运行的状态。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制