新风量测定仪相关的论坛

  • 【原创大赛】室内空气中新风量检测

    前两天,我们单位复评审,在新风量这个项目上专家提出了一些问题,我又好好学了一下标准,发现有以下问题:1.标准中对检测点的设置没有要求,但是实际操作中无论面积多小的房间,要验证气体分布均匀,至少应检测2个点。2.释放二氧化碳后浓度增加多少没有规定,如浓度增加过小会是测量误差加大。3.第二次测定浓度与本底之差不应过小,否则会造成检测结果偏低。4.我们用的二氧化碳测定仪读数为%,没有换算成mg/m3的公式。根据以上问题,我编制了一个作业指导书,这是我们整改项之一,我拿出来献丑,欢迎拍砖。 室内新风量测定规程一、 编制依据GB/T18204·18-200《公共场所室内新风量测定方法》二、 原理 采用示踪气体浓度衰减法:在待测室内通入适量示踪气体,由于室内、外空气交换,示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随时间的变化的值,计算出室内的新风量。三、 仪器和材料1. 便携式CO2气体浓度测定仪。2. 直尺、卷尺。3. 摇摆电风扇。4. 示踪气体:CO2。四、 测定步骤1、 室内空气总量的测定(1)测量并计算出室内容积,V1(m3)。(2)测量并计算出室内物品总体积,V2(m3)。 (3)计算室内空气容积: 室内空气容积V(m3)= V1-V22、测定过程:(1) 按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。(2) 环境本底:关闭门窗,根据室内面积设定2-5个检测点,注意检测点个数不得少于2个,检测每个检测点空气中二氧化碳的浓度(%)。(3)在室内通入适量的示踪气体后,将气源移至室外,同时用摇摆扇搅动空气3~5min,使示踪气体分布均匀。(4)初始浓度:检测各检测点二氧化碳浓度。此时各点浓度应符合以下要求:A.检测结果应大于0.1%,且与环境本底值之差应大于0.05%。B.[fo

  • 公共场所室内新风量测定方法示踪气体法

    公共场所室内新风量测定方法示踪气体法1定义新风量(Air change flow):在门窗关闭的状态下,单位时间内由空调系统通道、房间的缝隙进入室内的空气总量,单位:m3/h。空气交换率(Air change rate):单位时间(h)内由室外进入到室内容总量与该室室内空气总量之比,单位:h-1。示踪气体(tracer gas):在研究空气运动中,一种气体能与空气混合,而且本身不发生任何改变,并在很低的浓度时就被能测出的气体总称。2 原理本标准采用踪气体浓度衰减法。在待测室内通入适量示踪气体,由于室内、外空气交换,示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随差时间的变化的值,计算出室内的新风量。3仪器和材料3.1袖珍或轻便型气体浓度测定仪。3.2尺、摇摆电扇。3.3示踪气体:无色、无味、使用浓度无毒、安全、环境本底低、易采样,易分析的气体。示踪气体环境本底水平及安全性资料见附录。4测定步骤4.1室内空气总量的测定4.1.1用尽测量并计算出室内容积V1(m3)。4.1.2用尺测量并计算出室内物品(桌、沙发、柜、床、箱等)总体积V2(m3)。4.1.3计算室内空气容积V=V1-V2…………………………………(1)式中:V——室内空气容积(m3)V1——室内容积(m3)V2——室内物品总体积(m3)4.2测定的准备工作4.2.1按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。4.2.2打开电源,确认电池电压正常。4.2.3归零调整及感应确认,归零工作需要在清净的环境中调整,调整后即可进行采样测定。4.3采样与测定4.3.1关闭门窗,在室内通入适量的示踪气体后,将气源移至室外,同时用摇摆扇搅动空气3~5min,使示踪气体分布均匀,再按对角线或梅花状布点采集空气样品,同时在现场测定并记录。4.3.2计算空气交换率:用平均法或回归方程法。4.3.2.1平均法:当浓度均匀时采样,测定开始时示踪气体的C0,15min或30min时再采样,测定最终示踪气体浓度C1(时间的浓度),前后浓度自然对数差除以测定时间,即为平均空气交换率。4.3.2.2回归方程法:当浓度均匀时,在30min内按一定的时间间隔测量示踪气体浓度,测量频次不少于5次。以浓度的自然对数对应的时间作图。用最小二乘法进行回归计算。回归方程式中的斜率即为空气交换率。5结果计算5.1平均法计算平均空气交换率A=[lnC0-lnC1]/t…………………………(2)式中:A――平均空气交换率(h-1)C0――测量开始时示踪气体浓度(mg/m3)C1――时间为t时示中学生气体浓度(mg/m3)t――测定时间(h)5.2回归方程法计算空气交换率lnC1=lnC0-AT…………………………………(3)(Y=a-bx)式中:C1――t时间的示踪气体浓度(mg/m3);(lnC1相当于Y)A——空气交换率(h-1);(相当于-b,即斜率)C0——测量开始时示踪气体浓度(mg/m3);(lnC0相当于截距a)t——测定时间(h)5.3新风量的计算Q=AV…………………………………(4)式中:Q——新风量(m3/h)A——空气交换率(h-1)V——室内空气容积(m3)注:若示踪气体本底浓度不为0时,则公式中的C1、C0需减本底浓度后再取自然对数进行计算。附录 示踪气体本底水平及安全性资料气体名称 毒性水平 环境本底水平(mg/m3) 一氧化碳CO 人吸入50mg/m31h无异常 0.125~1.25 二氧化碳CO2 车间最高容许浓度9000mg/m3 600 六氟化硫SF6 小鼠吸入48000mg/m34h无异常 低于检出限 一氧化氮NO 小鼠LC50 1090mg/m3 0.4 八氟环丁烷C4F8 大鼠吸入80%(20%氧)无异常 低于检出限 三氟溴甲烷CBrF3 车间标准6100mg/m3 低于检出限

  • 如何看待空气中的新风量问题

    今天看一个关于空气污染的贴子时看到关于“新风量”的简要资料!大家是如何看待“新风量”的?或者说大家是如何了解“新风量”的?

  • 【求助】关于室内测新风量的问题

    关于测室内新风量 用的是示踪气体法,有没有用干冰来代替二氧化碳气体来做示踪气体的。有的话能否说一下 是用什么级别的干冰和要用多少干冰才能达到直接用二氧化碳气体的效果。(以一间80平米,高3.5米的房间来说)

  • 【原创大赛】记一次室内空气新风量测定的扩项实验

    【原创大赛】记一次室内空气新风量测定的扩项实验

    最近扩项HJ/T 167的项目,其实大部分项目都已经有开展过了,唯有一个“新风量”没有从来没有做过,发现论坛上关于这个项目的讨论也并不多,所以把这是扩项实验跟大家分享一下。首先是参考了一下论坛第五届的一个关于“新风量”原创帖的经验,原帖地址如下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121019/4311979/http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474124_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474125_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474126_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474127_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474128_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301411_474136_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474130_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474131_2340159_3.jpg

  • 要如何确定洁净室的新风量呢?

    要如何确定洁净室的新风量呢?

    [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px]洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同呢?嘉东根据自身多年的行业经验,向大家总结以下几点说明:[img=,690,723]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653037340_3280_1954597_3.png!w690x723.jpg[/img][img=,690,704]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653149679_2808_1954597_3.png!w690x704.jpg[/img][img=,690,692]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653241661_4746_1954597_3.png!w690x692.jpg[/img][img=,690,581]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653348430_7715_1954597_3.png!w690x581.jpg[/img][img=,690,570]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653447803_2109_1954597_3.png!w690x570.jpg[/img]来源自:[font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]广州嘉东[/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &] [/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]实验室整体建设微信平台[/font][/size][/font]

  • 【原创】关于袖珍型气体浓度测定仪

    各位老师:我们实验室要做室内新风量 项目,所涉及的标准为18204.18.但是找不到 袖珍型气体浓度测定仪和 示踪气体在那里买?!!!有买过的老师们给个联系方式 或者品牌。着急!!!希望大家帮忙啊。

  • 室内新风量

    有一个问题,这个公式C=C'x1.96x104 这104指的是什么???

  • 总悬浮颗粒物,温度,湿度,照度,室内风速,新风里,等如果写方法验证

    1.环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-19952.固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-20173.环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ618-20114.公共场所卫生检验方法 第一部分 物理因素 GB/T 18204.1-2013(空气温度,相对湿度,室内风速,室内新风量,照度)5.土壤 氧化还原电位的测定 HJ 746-20156.城市区域环境振动测量方法GB/T 10071-1988这几个标准如果写方法验证报告。像[font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica][back=#ffffff] 总悬浮颗粒物,[font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica] PM10和PM2.5[/font]也没有标准物质。[/back][/font][font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica][size=14px][color=#000000]都要检测步骤应如何做,都测什么。(准确度,精密度)改怎么做。[/color][/size][/font]

  • 【分享】空调房间的空气质量及其控制研究

    摘 要:以典型的空调房间为例,分析了新风和回风对室内空气品质(IAQ)的影响。研究表明室内污染源的不断增加是室内空气品质恶化的主要原因,新风的质量直接影响室内空气品质,回风是室内空气的二次污染源。导出了新风和回风对室内空气污染的理论计算公式,通过仿真表明:基于室内空气中典型的有害气体浓度(以CO2为代表)的变化来控制新风量,是非常有效的。引 言充分地利用回风、减少新风是空调系统节能的需要,特别是在夏季室内外温差较大的情况下,空调系统使用的回风量愈多,掺混的新风量愈少,节能效果就愈明显。然而,无限制地减少新风,又会影响室内空气品质(IAQ)。在许多IAQ的调查研究中都提到新风量供应不足的问题[1-6]。如何解决好空调节能和室内空气品质的矛盾,是暖通空调技术人员急需解决的难题。有些人为了改善IAQ,片面加大新风量,然而却达不到预期的效果。本文以典型的通风空调房间为例,分析了房间通风空调系统空气污染的实质,并提出了基于室内空气中典型的有害气体(以CO2为代表)的浓度变化来控制新风量的方案。1 空调房间空气污染的数学物理模型房间的通风空调过程可用图1来表示。并对其作如下假设:通风空调过程中室内流动的空气是不可压缩流体;从室外进入的新风量为Q1,且新风中的污染物浓度为C1(常量);空调机组的风量为Q0;空调房间的体积为V,且房间里产生代表性的有害气体涌出量为q(可视为常量);空调系统的回风量为△Q。经过时间t后,室内的有害气体均匀分布,其浓度为C;dt时间内,有害气体浓度的变化量为dC;dt时间内,室内的有害气体变化量为VdC;dt时间内,因为回风使室内有害气体的增加量为qdt+△QCdt;dt时间内,排出的风量为Q2=Q1+q,排出的有害气体量为CQ2dt。图1 房间通风空调系统工作原理图根据质量守恒定律,可得室内的有害气体浓度的微分方程式: (1)(1)式变型后,通过积分和整理得: (B=ek,K为积分常数) (2)把初始条件(未发生循环风时)Ct=0=C1+q/Q0代入(2)式,可得常数B,再代入(2)式,可得: (3)如要利用回风(循环风流)节能,必须使Q1<Q0,则回风量为△Q=Q0-Q1。 全空气空调系统,一般不采用直流式空调,其回风率为m(%),则: (4)将(4)式代入(3)式,如新风中的有害物浓度C1=0,得: (5)上式右边第一项是流出空调房间的有害气体浓度,也是空调房间可能达到的最大浓度;第二项是从发生循环时新风为Q1,与时间常数 大小随时间而变化的一个变量,由于Q0Q1,qQ0,因此, 的值是一个负数,随着时间的延长,此值将由循环前后有害气体最大浓度之差(负数)趋向于0。这时也就是达到循环后的最大浓度,达到最大浓度的时间t,是与室内容积V和新风量Q1及室内有害气体涌出量q相关的量,室内容积V和新风量Q1愈大、室内有害气体涌出量q愈小,所需的时间越短;反之就越长。C(t)表示了循环风时室内有害气体浓度随时间变化t的关系式,它是一个负指数函数曲线。2 新风对室内空气品质的影响一般地,人们用增加新风量的方法来提高室内空气品质,因此,对新风量也给予了足够的重视[2-8]。由(3)式可知,新风的质量对室内空气品质也有影响,近年来,新风质量受到了人们普遍的关注[9-10]。随着城市建设步伐的加快,人口密度不断增加,汽车的拥有量也不断上升,人们在生产和生活活动过程中不断向外排放废气,致使室外空气环境污染严重,有些甚至超过室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准。另外,由于入室新风往往因受空调系统的污染而质量变坏。在上述两种情况下,即使增加新风量,也难以改善室内空气品质。因此,对于新风质量应有明确的质量标准,室外采集的新风至少要符合《室内空气卫生标准》。为了保证新风质量,国内有些学者提出了三级过滤的设想[4]。需要指出的是,目前新风过滤主要考虑室外颗粒污染物的去除,而对室外新风中的气体污染物很少进行处理。因此,要保证良好的室内空气品质,新风处理必须考虑气体污染物的过滤,要设法使新风中的污染物降到卫生标准以下。

  • 公共场所的方法验证怎么做

    像空气温度、相对湿度、室内风速、新风量、等等这些方法验证怎么做,做哪些内容?像二氧化碳。一氧化碳、甲醛这些怎么做哪些内容?检出限?准确度?精密度?谁能教一下啊。。。

  • 讲解洁净室的压差控制及正压保持方法

    随着现代工业高速发展,其产品技术含量更为复杂,为适应愈来愈多的行业依赖于洁净无尘室内生产和装配自己的产品,保证设备的质量稳定和高使用寿命。于是现代洁净室被不断运用于我们各行各业。如何保证现代洁净室内洁净度等级始终满足生产工艺的要求。  现代洁净室技术将洁净室设计建造、洁净室测试与检测、洁净室运行三大范畴介绍,了解洁净室内正压压差控制机理,保证洁净室高效节能运行,是满足现代工业生产对洁净室环境迫切要求。 洁净室首先由建筑设计院根据建设单位要求,根据所属行业产品的环境要求特性配套相应洁净度等级去作好设计工作。这是属于洁净室设计建造的前提工作,同时也是基础性工作。  (一)洁净室压差的建立  洁净室的测试和检测是建设施工单位依据设计单位设计施工图纸,在所有通风和空调设计安装到位后,对一些项目进行的分项分别测试和测定,主要有风量调试和压差调试,洁净度测试,洁净室室内温、湿度的测定。  (1)风量调试:根据设计施工图纸设计计算的送、回管路;设计风量的大小,确定各管路送回风阀门的开启状态,以及各支路风量大小来测试。本文不在赘述。  (2)洁净度测试:分为空态条件下测试、静态条件下测试、动态条件下测试,分别测试洁净室内粉尘的含量。  空态条件下测试是指系统(洁净室)已处于正常运行状态,但工艺设备、生产人员还未进入情况下测试的。  静态条件下测试是指系统(洁净室)已处于正常运行状态,工艺设备已经安装完成但未运行,室内没有生产人员的情况下进行测试的。  动态条件下测试是指系统(洁净室)已处于正常运行状态,工艺设备、生产人员都已工作的情况下进行测试的。  建设施工单位由分别根据以上的测试结果,对在不同的生产环境条件下对粉尘含量浓度测试,以达到建设设计者和建设单位所要求的洁净度等级,保证这个粉尘浓度始终低于这个数值,合格交付建设单位使用。  (3)压差调试:为防止外部污染物进入洁净室而使室内洁净度增高,要求室内压力保持高于外部压力也就是说在洁净室内要求不同洁净度房间必须保持一定压力梯度,这样可在室内维持一定的压差下有效避免洁净室被邻室污染或污染邻室。压差调试的过程为保证洁净室换气次数及设备排风和除尘效果,尽量不改变送风量及设备排风机和除尘风机的风量。主要通过调节回风量和系统排风量进行压差调整。《洁净室设计规范》明确说明洁净室室内压力保持高于外部压力,则称为正压洁净室,反之称为负压洁净室。正压与负压是相对而言,一个洁净室对大气而言是正压洁净室,但对另外一个房间而言可能是负压洁净室。并规定不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差不小于5Pa,洁净区与室外的压差不小于10Pa.  人净区内各功能房间应顺人净路线为:非洁净走廊、换鞋、一次更衣室、二次更衣室、缓冲间、洁净内走廊。  洁净室内走廊与非洁净区至少维持30Pa正压压差。  这种压差建立基本原理是送风量大于回风量、排风量、渗漏风量来维持正压。通过洁净室的送入风量与排风量+压差风量(余风量)之间达到平衡便建立压差。  对全新风空气系统:新风量=排风量+压差风量  对循环空气系统:新风量+回风量=回风量+排风量+压差风量  归根到底洁净室压差,即新风量=排风量+压差风量,它们之间平衡关系建立。  总之,设计、施工和调试是保证净化系统正常运行的三个重要环节,通过调试我们可以对系统运行中出现的问题有所了解,从而可以完善设计方案,规范施工操作,避免以上问题的出现。调试工作是保证洁净室室内压差和洁净度是否达标的重要和必要环节。系统正常运行则属于正常的使用生产环节。  (二)洁净室压差波动干扰因素及控制方法:  室外风压、风速的变化等引起洁净室对室外保持压差的变化  沿海城市与风速较大的城市须进行迎面风速压力复核计算,调整压差值。  空调系统在随时间的运行,系统的阻力会发生一些变化,主要是由于过滤器阻力的变化,引起送风量的变化,影响到洁净室压差的建立,因为空调系统运行到一定时期后系统的阻力变化止一定的数值时,系统阻力增大,影响到总送风量减小,实际送风量小于设定送风量,无法保证原有的室内压差的建立。同时由于洁净室内人员流动,洁净室内门窗频繁开、启,洁净室内原有密封性能降低,严重漏风最后都影响到洁净室内原有压差的建立。针对以上的问题。为保证洁净室室内始终保持一定的压差,须采取一定措施来维持室内正压。  (1)在回风口装空气阻尼层;  (2)排风管装电动密闭阀中效过滤器;  (3)余压阀,一般设在洁净室下风侧墙壁,采取此种措施时要求室内须有足够的剩余风量;  (4)调节回风阀或排风阀;  (5)调节新风阀;  (6)风机、风阀联锁控制;  (7)定期更换一些必要的过滤器。

  • 【分享】GB50325-2010 第6章 验收

    GB50325-2010 第6章 验收6. 0. 1 民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。6. 0. 2 民用建筑工程及其室内装修工程验收时,应检查下列资料: 1 工程地址勘察报告、工程地点土壤氡浓度或氡析出率检测报告、工程地点土壤天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40含量检测报告;2 涉及室内新风量的设计、施工文件,以及新风量的检测报告;3 涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计变更文件;4 建筑材料和装修材料的污染物含量检测报告、材料进场检验记录、复验报告; 5 与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录;6 样板间室内环境污染物浓度检测报告(不做样板间的除外)。6. 0. 3 民用建筑工程所用建筑材料和装修材料的类别、数量和施工工艺等,应符合设计要求和本规范的有关规定。6. 0. 4 民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测。其限量应符合表6.0.4的规定。 表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量污染物1 类 民用建筑工程11类 民用建筑工程氡(Bq/m3 .) ≤ 200≤ 400甲醛(mg/m3)≤ 0.08≤ 0.10 苯(mg/m3) ≤ 0.09 ≤ 0.09[/f

  • 全自动脂肪测定仪无水开机会怎么样

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]全自动脂肪测定仪无水开机会怎么样,关于全自动脂肪测定仪在无水情况下开机可能产生的影响,虽然直接针对这一特定情况的详细描述可能较少,但我们可以根据脂肪测定仪的工作原理和使用注意事项来合理推测。首先,全自动脂肪测定仪的工作原理主要基于索氏萃取法,通过加热和溶剂萃取将样品中的脂肪分离出来,然后通过重量测量来确定脂肪含量。这一过程中,溶剂(如石油醚)的使用是必不可少的。其次,从使用注意事项的角度来看,全自动脂肪测定仪在操作过程中需要确保各部件的完好无损,连接部位无松动,且溶剂的纯度和量都需要符合规定,以避免对测定结果产生干扰。此外,仪器应放置在干燥、通风良好的环境中,避免阳光直射和潮湿环境,以确保其正常运行。基于以上分析,我们可以推测,如果全自动脂肪测定仪在无水情况下开机,可能会产生以下影响:[/size][/color][/font][list=1][*][size=18px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]无法进行正常的脂肪测定[/font]:由于无水状态下无法进行溶剂萃取,因此仪器无法完成脂肪的分离和测定工作。[/size][*][size=18px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]可能损坏仪器[/font]:如果仪器设计中有需要溶剂循环或冷却的部件,无水状态可能导致这些部件过热或损坏。此外,如果仪器内部有用于检测溶剂泄漏的传感器,无水状态也可能触发误报警。[/size][*][size=18px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]安全隐患[/font]:无水状态下开机还可能带来安全隐患,如电路短路、火灾等。虽然这种情况较为罕见,但仍需引起注意。[/size][/list][size=18px]因此,为了确保全自动脂肪测定仪的正常运行和测定结果的准确性,建议在使用前仔细检查溶剂的量和纯度,并确保仪器处于干燥、通风良好的环境中。如果在使用过程中发现溶剂不足或泄漏等异常情况,应立即停止操作并采取相应的处理措施。需要注意的是,以上分析仅基于一般性的原理和注意事项进行推测,具体情况可能因仪器型号、品牌和使用环境等因素而有所不同。因此,在实际操作中应严格遵循仪器说明书和使用规范进行操作。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407161014351226_2196_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 职业卫生——通风量计算

    题目:某车间苯的散发量为6000mg/h,三氧化硫散发量为1000mg/h,如果新风中正己烷浓度为30mg/m3,请问设计通风量至少应为多少m3/h ?(PC-STEL:苯10mg/m3,三氧化硫2mg/m3,正己烷180mg/m3;PC-TWA: 苯10mg/m3,三氧化硫2mg/m3,正己烷100mg/m3)问题: 1、苯,三氧化硅,正己烷的通风量是要相加的吗?为什么? 2、计算时选PC-STEL还是PC-TWA? 为什么? 3、新风中有正己烷,要算正己烷的散发量吗?各位大佬,这题该怎么做呀,求助!

  • 【分享】GB50325-2010 第6章 验收

    6. 0. 1 民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。6. 0. 2 民用建筑工程及其室内装修工程验收时,应检查下列资料: 1 工程地址勘察报告、工程地点土壤氡浓度或氡析出率检测报告、工程地点土壤天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40含量检测报告;2 涉及室内新风量的设计、施工文件,以及新风量的检测报告;3 涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计变更文件;4 建筑材料和装修材料的污染物含量检测报告、材料进场检验记录、复验报告; 5 与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录;6 样板间室内环境污染物浓度检测报告(不做样板间的除外)。6. 0. 3 民用建筑工程所用建筑材料和装修材料的类别、数量和施工工艺等,应符合设计要求和本规范的有关规定。6. 0. 4 民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测。其限量应符合表6.0.4的规定。 表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量污染物1 类 民用建筑工程11类 民用建筑工程氡(Bq/m3 .) ≤ 200 ≤ 400甲醛(mg/m3) ≤ 0.08 ≤ 0.10 苯(mg/m3) ≤ 0.09 ≤ 0.09[td=1,1,18

  • 关于公共场所卫生检测布点原则的问题

    公共场所卫生检测方法1-4部分采样要求是50平米以下采一个点,50-200平米采2个点,200平米以上采3-5个点,没有分场所要求,第6部分监测点要求分场所要求,但是和1-4部分有点不一样,请问下老师,这个公共场所卫生检测采点要求按照那个执行,比如4000平方超市怎么布点,噪音,空气微生物和新风量各怎么布点,原始记录该怎么记录,谢谢老师给予指导

  • 倾点测定仪、凝点测定仪、浊点测定仪、冷滤点测定仪都属于低温测定仪,适配的仪器都有哪些呢?

    倾点测定仪、凝点测定仪、浊点测定仪、冷滤点测定仪是很多行业都会需要测定的指标,他们的共同点就是同属于低温测定仪 。在查关于国产的油品分析仪器资料发现,北京得利特公司的仪器对于这四个指标都有涉及,涉及很全面,仪器相对也是比较稳定 。其中倾点测定仪,凝点测定仪 可以集合成一台仪器,有一个A1120自动凝点倾点测定仪符合GB/T510-83及GB/T3535-2006标准用于测定变压器油、润滑油及轻质油的凝固点值倾点值,液晶屏幕中文人机对话图形显示界面,制冷深度、试油标号、检测气压、试验日期等参数具有菜单导向式输入,方便直观。汉字操作软件提示修改功能,界面清晰,易操作,打印试验数据,实现了试验全过程微机自动化,是理想的进口仪器替代产品。图形动态模拟工作过程,屏幕在现试验过程,实时跟踪油质温度的变化状态,半导体制冷,测试速度快,结果准确,可单独测试凝点、倾点值,也可同时测试,一机两用,注油、测试、放油、打印微机自动完成 配有时钟等多种参数表示。浊点测定仪则对应能找到A2180全自动浊点测定仪适应标准GB/T6986《石油产品浊点测定法》,采用现代高新微电子控制技术,采用MCS-51系列单片机作为系统控制核心。冷滤点测定仪则能找到A2030冷滤点测定仪符合SH/T 0248,适用于测定馏分燃料包括含有流动改进剂或其它添加剂的柴油发动机燃料、民用取暖装置使用燃料的冷滤点。

  • 空调不净,何以净空气

    注意丨上月大范围的沙尘天气横行,在这样的日子里,人们会选择开启空气净化器或是空调通风系统,来以洁净室内空气。但空调通风系统往往不能有效清洁和净化空气,通常归结于以下原因:一、各类污染源产生的污染物主要包括:室外环境的恶化,由新风吸入口或门窗等进入的污染物;室内办公设备、装璜、家具、人员等产生的污染物;由空调系统冷凝水、冷却水等造成的微生物污染等等。二、空调通风系统的设计或运行不足主要包括:室内空气的温、湿度参数,新风量,通风和气流组织问题。因此,想要拥有优质的室内空气,需要解决上述两个关键问题。通常降低污染物的影响可通过对通风空调系统定期清洁维护,具体建议如下:(1)空调通风机房应保持清洁干燥。(2)通风空调系统的所有构件均应定期维护保养和清洁消毒。(3)加强通风空调系统的净化处理措施。如果说通风空调系统的清洁维护是改善室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的重要条件,那么保证系统的正常运行则是根本,这就需要通过对系统的各个关键参数指标的监控来实现。

  • 采购氨氮测定仪和总氮测定仪~~~~

    因公司发展需要,需采购氨氮测定仪(120-250ppm)和总氮测定仪(1000-2000PPm),不知哪家的氨氮分析仪质量好,分析速度快,请各位大神提提意见啊~~~~

  • 水份测定仪

    大家都用什么样的水分测定仪?我们做酚醛树脂的,想买2万以下的容量法的水分测定仪,给推荐个好用的吧,谢谢