  • 插入式靶式流量计安装方法

    对于测量各种煤气的流量计,一般管径都比较大,所以选用插入式靶式流量计比较合适,性价比较高,安装也较为简单,下面就如何安装和调试加以详细说明。插入式靶式流量计由安装短管,插入式靶式流量计等部分组成,安装短管出厂时与流量计的法兰用螺丝固定在一起。安装的过程就是将这个短管焊接在靶式管线上,然后将流量计插入此短管,用螺丝固定即可。需要注意的时,短管的安装方向决定了靶式流量计靶片是否与靶式管线垂直,只有靶式流量计的靶片和靶式管线垂直时,才能保证测量的准确性。另外流量计可以安装在某一段可拆卸的靶式管道上,这样就可以在地面完成短管焊接后,在将此管道与靶式管线连接,因为煤气易爆,不可在管线上开孔焊接。焊接好后的短管如下图所示,下图为400MM靶式管道。http://www.homkom.com/images/image/20130904125164796479.jpg

  • 靶式流量计常见问题及处理

    靶式流量计常见问题及处理

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501091528_531816_2940874_3.jpg靶式流量计用来测量什么的?安装有什么要求?主要用来测量粘稠介质的安装要求:1、直管段,最少前10D后5D;2、介质满管靶式流量计都有哪些缺点?请各位专家给出些公正的评价,使用过程中有哪些缺点?靶式流量计的优点是1、整台仪表结构坚固无可动部件,插入式结构,拆卸方便;   2、可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);   3、整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa 高压;   4、仪表内设自检程序,故障现象一目了然;   5、传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;   6、可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定;   7、具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;   8、具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;   9、具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;   10、能准确测量各种常温、高温500 度、低温-200 度工况下的气体、液体流量;   11、计量准确,精度可达到0.2%;   12、重复性好,一般为0.05%~0.08%,测量快速;   13、压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P 左右;   14、抗干扰,抗杂质能力特强;   15、可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程;   16、低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图; 17、安装简单方便,极易维护;   18、多种输出形式,能远传各种参数;   19、抗震动性强,一定范围内可测脉动流。靶式流量计的缺点1精度不高(达不到高精度)2有漂移(一般带了补偿)[size=12.0000

  • 威力巴流量计投运及维护指导

    自打公司05年底推出威力巴以来,已经经历了6个春秋,威力巴流量计以其独特的优势在插入式流量计中始终保持领先的优势。威力巴流量计基本适用于现场所有管道规格的测量,在大口径管道上的应用更加显出优势出来,适用于各种液体、气体、蒸汽的流量测量,特别是超低温、高温、高压、潮湿流体介质的测量。但是在应用推广的同时,也会遇到客户同样咨询如何维护的问题,下面就威力巴流量计在投运前的工作和简单的维护做个大致的总结:1.检查流量计安装情况:完成威力巴流量计安装后,须认真检查,要求焊接牢固,方向正确,试压无泄漏现象。2.仪表调校:仔细阅读智能流量积算仪说明书。依照威力巴流量计所附计算书,正确设置智能流量积算仪中各参数,确保积算仪能正确计算和显示流量。如直接上计算机,需在计算机内部设置好输入数据格式及相应补偿方式3.仪表接线正确:威力巴流量计与差压变送器、流量积算仪一起构成测量系统,请反复检查,确定无误后方可投入运行。4.系统预热:投运准备工作完成后,被测介质充满工艺管道,威力巴流量计暂时处于关闭状态,此时应使三阀组的平衡阀处于开启状态,高压阀与低压阀处于关闭状态。打开仪表电源,预热15分钟。5.系统运行:预热完成后,打开三阀组的高压阀和低压阀,被测介质充入差压变送器,打开差压变送器后的排污阀,迅速排出脏液或气体后关闭排污阀,再关闭三阀组的平衡阀,变送器即进入测量状态,流量积算仪也进入工作状态,显示管道内介质流量。如果上面工作顺利的情况下,投运工作完成,威力巴流量计可交付使用。

  • 日新仪器仪表---SBL数显靶式流量计

    日新仪器仪表---SBL数显靶式流量计

    SBL数显靶式流量计-管道法兰式常温型流量计:精度等级:1.0% 0.5% 0.2%(液体)  1%,1.5% FS(气体)常用规格:DN15-DN300外壳材料:碳钢;304;316L工况压力:0.6Mpa~10Mpa工况温度:10℃~+70℃(常温型)显示方式:现场显示、远传发信(4~20mA.脉冲、RS323/RS485)。适用范围:中小口径管道各种液体、气体介质计量。具体欢迎访问:http://www.rixin-flow.com/[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/07/200507151424_6568_1338920_3.jpg[/img]SBL数显靶式流量计-管道法兰式高温型流量计:精度等级:1.0% 0.5% (液体)/1.5% FS(气体及高温液体)常用规格:DN15-DN300外壳材料:碳钢;304;316L工况压力:0.6Mpa~4.0Mpa工况温度:-196℃~+250℃(宽温型) +250℃~+450℃(高温型)显示方式:现场显示、远传发信(4~20mA.脉冲、RS323/RS485)。适用范围:中小口径管道各种液体、气体介质计量。具体欢迎访问:http://www.rixin-flow.com/[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/07/200507151424_6569_1338920_3.jpg[/img]

  • 阿牛巴流量计精度的因素及解决方法

    阿牛巴流量计精度的因素及解决方法:阿牛巴流量计(又称笛形阿牛巴流量计)是根据皮托管测速原理发展起来的一种新型差压流量检测元件,它输出为差压信号,与测量差压的仪表配套使用,可准确测量圆形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)的流量,并以其压力损失小、安装方便等优点逐渐取代孔板和其它检测元件,在电力、石油、化工、轻纺、冶金等工业中得到广泛应用,最重要的是阿牛巴流量计非常好地解决了其它流量计在大口径管道测量上的许多问题。但阿牛巴流量计从设计、制造到安装使用,都要求十分严格,只要其中一个环节稍加不慎,就可造成很大误差。 G"dS+,Q #QwP~Z Qv=K×π/4×D2(2ΔP/р)1/2 6k{2 +P V]OmfPve 式中:Qv—流经测量管的流体流量m3/h; )~4II.`%^ D—测量管内径mm。 K;?,FlH 由式(2)可以看出,阿牛巴流量计系统的实质是对差压△P 的测量,其测量原理如图2 所示,这是所有差压式流量计的共同特性,技术是通用的,即采用差压变送器把△P 转换成相应的机械信号或电信号。[/align][align=center][v7^i_d [/align][align=left]2 影响流量计精度的因素和解决措施 FuG4F ①阿牛巴流量计的差压式检测杆上各取压孔处的流速是不同的,各取压孔之间存在一定的压力差,这样,各取压孔之间就有介质流动,流动介质中的杂物就会产生埋积,形成堵塞,时间一长就会造成差压损失。目前阿牛巴制造厂虽然声称传感器的抗堵塞问题已能解决,但由于各生产工艺的特殊情况,笔者还是建议加装必要的附属设备如杂物过滤装置等,以确保仪表正常工作。 uzmk6G v ②从流量的基本公式可知,只要有效地测出检测杆的输出差压△P,就可测出流体的流量值。长期以来检测杆背压检测孔一直只用一个测孔,人们认为检测杆检测孔按规范要求已处于位势流中,而位势流的前题是管道横截面上各点静压均相等,没有横向流动,从这个角度来看,一个背压检测孔已足够。为了防止流体的流量在检测过程中阻塞背压检测孔,可采用多孔的背压取压,这已经开始应用在检测杆流量传感器上。 LZJA4?C ③流量系数K 不稳定,造成流量不稳定。对圆形截面的检测杆来说,当雷诺数Re 处于105至106之间时,流量系数K 不稳定,它的稳定区域是在雷诺数Re106。这主要是由于圆形截面的阻力件自身存在着“阻力危机”而引起的。流体流经圆管因分离点不同而导致圆管在迎流流体时引起的压力分布不同,从而引起流量系数K 的变化。采用菱形截面的检测杆可以克服圆形截面这一不稳定区。菱形截面无论雷诺数的数值Re 是多少,其分离点都是确定不变的,从而较好地解决了检测杆流量传感器在检测液体、气(汽)体流量时不稳定区的困难。 1wzqGmjmt ④阿牛巴流量计根据皮托管测速原理,通过测总静压来推算流量,常用于大口径管道液、气(汽)体流量测量,它产生差压一般都比较小,最小可能只有20Pa~30Pa,为此要尽量避免使用长的引压管,选用高精确度的微差压变送器,如霍尼韦尔、EJA 差压变送器等,最好的方案是采用检测杆、三阀组、差压变送器一体化的直接安装方式,如LG-A 系列一体化智能型阿牛巴流量计,不但可以减少使用引压管而引起的泄漏,还可补偿受温度、压力的变化而变动的差压信号失真等问题。 CTt vyr @2pu^k^ 3 选型和安装 8`4_T(I ① 应足够重视流量仪表结构和工作原理,特别是一件新颖的仪表,使用前要充分的了解它的结构和工作原理,才能对其进行正确的安装,并对使用过程中出现的问题作出准确的判断和排除,杜绝盲目性。 ##Z_QB(; ^F:k3,_[ ② 注重流量仪表的维护保养,是提高仪表的使用寿命和准确度的重要措施,仪表维护及技术人员一定要养成良好的操作习惯。

  • 光电流量计和霍尔流量计有哪些区别

    光电流量计和霍尔流量计有哪些区别

    [font=宋体][color=#333333][back=white]随着流量仪表行业的不断发展,流量计在生活和工业中起着重要的作用,流量计也变得多功能化和专用化,霍尔流量计和光电流量计是两种常见的流量计,它们在工作原理和特点上存在一些区别。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]霍尔流量计采用的是霍尔效应原理,通过内置的霍尔元件,利用液体压力推动下转动的带有两极磁铁的叶轮产生的[/back][/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#333333][back=white]GS[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]值,将其转换成脉冲信号输出。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]而光电流量计则是利用光学原理检测,当叶轮转动时,切割光线通路会产生脉冲信号,通过计算叶轮的转动次数来判断水流量的多少。霍尔流量计是通过磁铁和霍尔元件的相互作用来实现流量测量,而光电流量计则是通过光线的切割来实现流量测量。[/back][/color][/font][align=center][img=咖啡机小型流量计,439,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307251501215888_7664_4008598_3.png!w439x378.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#333333][back=white]霍尔流量计具有体积小、安装简单方便、精确度高等特点。由于其工作原理的特殊性,[url=https://www.eptsz.com]霍尔流量计[/url]不受液体透明度的影响,适用于各种液体的流量测量。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]而光电流量计则内部不含磁铁,采用纯光学感应,不会污染液体,适合透光率高的液体。光电流量计的优势在于其不受磁场干扰,适用于一些对磁场敏感的液体。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]我们在选择小型流量计时,要根据具体的应用场景和需求,选择合适的流量计进行使用。[/back][/color][/font]

  • 电磁流量计的优势与弊端

    电磁流量计的优势与弊端

    对于电磁流量计的熟悉不断加强,电磁流量计有着他独有的特点。根据电磁感应的原理制作而成。用来测量流体的流速有着它的优势。由于电磁流量计具有这些优势,已经广泛的应用于各个领域了。电磁流量计为何发展如此迅速。下面就从电磁流量计的优势还有弊端来进行分析吧。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402250925_491059_2852089_3.png 电磁流量计的优势: 从信号传输上看,电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好.因此,可将测置信号直接用转换器线性地转换成标准信号输出,可就地指示,也可远距离传送。 从结构上看,电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等.同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量。 从测量范围来看,电磁流量计的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态无关。 从测量介质上来看,电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正。 可见电磁流量计的使用的广泛性还是有着它的道理的。虽然如此,但是电磁流量计依然还有着需要改善的地方。 电磁流量计的弊端: 电磁流量计不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体。电磁流量计易受外界电磁干扰的影响。 电磁流量计目前还不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10-5(S/cm),相当于蒸馏水的电导率.对石油制品或者有机溶剂等还无能为力。由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,目前工业电磁流量计还不能测量高温高压流体。电磁流量计受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段。

  • 【原创】阿牛巴流量计适用范围

    阿牛巴流量计输出为差压信号,与测量差压的无级变速机仪表配套使用,可以准确地测量贺形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)。被测管道的尺寸范围从20MM-3000MM。阿牛巴流量计在动力工业(包括核工业)化学工业、石油化工和金属冶炼工业等部门中行到了成功的使用。阿牛巴流量计适用于: 1、气体输送和液体输送 2、能源研究,蒸汽锅炉热率,水油泵效率,气体压缩机效率和燃料消耗 3、过程控制:输入输出、比率、平衡;冷却水或空气,蒸汽加热。 4、化学工业中加料

  • 【分享】质量流量计的八个安装使用步骤

    质量流量计在使用的过程中有良好的稳定性,比以前传统的流量计要有优势的多,而且体积小、轻便、便于维护,它还可以配合数字化的显示。质量流量计的安装使用步骤如下:      1、质量流量计的常规要点   传感器与大的变送器或电动机之间至少要有0.6m的距离。由于传感器工作依赖电磁场,所以一定要避免将传感器安装在大的干扰电磁场附近。另外,还应仔细选择安装位置尽量避免振动。      2、测量液体时的安装位置   传感器的安装应能保证液体满管,以便能降低密度变化对测量精确度的影响。而当过程管道需清洁时,安装位置应能保证完全排空液体。为不使传感器内部聚集气体,应避免将传感器安装在管道系统的最高端。      3、测量气体时的安装位置   为不使传感器内部聚集液体,应避免安装在管道的低点。      4、质量流量计的安装方向   过程的要求和已布置好工艺管道的位置决定了大多数传感器的安装方向。虽然传感器的安装角度不影响流量计工作,但应尽可能考虑如下建议:   (a)当测量液体时,传感器外壳应朝下安装,以避免空气集聚在流量管内;   (b)当测量气体时,传感器外壳应朝上安装,以避免冷凝水集聚在流量管内;   (c)当测量液体浆料时,传感器应垂直安装,像一面旗,以避免颗粒聚积在流量管内。工艺介质应由下往上流动以避免喷流空管。      5、流向   无论何种流向,传感器都能精确测量流量。一般传感器上均用箭头指明流体正常的流向。      6、阀门   为便于流量计调零,传感器下游应安装截止阀。为便于批量操作,传感器和截止阀应尽量靠近接受容器。在传感器和截止阀间不应安装软管,避免膨胀或压缩造成批量误差。另外,可在下游安装调节阀以防止介质产生汽化或抽空。      7、气液两相流   如工艺介质产生气液两相流,就应将传感器外壳朝下安装,或安装在垂直管道上。这种安装方式能有效避免介质中的气体聚积在流量管中。      8、质量流量计的装载和卸载计量   在装载和卸载计量应用中,传感器外壳应朝上或垂直安装。传感器下游应安装单向阀,以防止介质回流。单向阀应尽可能靠近传感器安装。在某些情况下,工艺介质不能完全从管道中排除,此时一般建议旗式安装。在装载或卸载应用时,应尽量按照以下开车步骤进行:   (a)在传感器上游和下游安装截止阀;   (b)关闭上游阀;   (c)打开部分下游阀;   (d)缓慢打开上游阀以排出空气和利用介质充满传感器;   (e)当流量系统开始计量时,缓慢打开下游阀直到全部打开。      以上是质量流量计安装使用的八个步骤,为此采用目前较先进的质量流量计作为烯烃厂主、副产品的计量手段。

  • 【转帖】超声波流量计※超声波流量计原理※超声波流量计价格

    关于便携式超声波流量计、手持式超声波流量计、超声波流量计原理以及超声波流量计价格是什么多少钱, 比如:科隆超声波流量计、多普勒超声波流量计的价位各是多少?超声波气体流量计、超音波流量计的品牌有哪些, 这些超声波流量计精度都比较高的那种。下面我们看看超声波流量计的详解吧:管段式超声波流量仪表引是以“速度差法”为原理, 测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术, 使流量仪表更能适应工业现场的环境, 计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平, 可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。1、智能化标准信号输出, 人机界面友好、多种二次信号输出, 供您任意选择。2、电路更优化、集成度高、功耗低、可靠性高。3、无机械传动部件不容易损坏, 免维护, 寿命长。4、独特的信号数字化处理技术, 使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。5、管段式小管径测流经济又方便, 测量精度高手持式超声波流量计F601/G601的技术参数如下:测量测量原理:时差相关原理流速: 0.01~25 m/s分辨率: 0.025 cm/s重复性: 0.15%读数, 视应用而定精度:(流场充分发展且 径向对称)体积流量: ± 1%读数, 视应用而定± 0.5%读数, 经过标定流速: ± 0.5%读数, 视应用而定可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量14h显示: 2 x 16 字符, 点阵, 带背光工作温度: -10 ~ 60℃功耗: 100000条测量量通讯接口: RS232, RS485(可选)可通讯的参数: 实测值, 记录值, 参数记录软件: FluxData(可选)功能: 下载测量值/记录, 图形显示, 格式转换操作系统: ????WindowsTM ????过程输出(可选)输出与主设备电隔离输出组数视输出类型而定. 更多信息请洽FLEXIM电流范围: (0/4-20) mA精度: 0.1%读数± 15μA有源输出: Rext 500??无源输出: Uext 24V, Rext 1k??电压范围: (0~1) V或(0~10) V精度: 0~1V: 0.1%读数± 1mV0~10V: 0.1%读数± 10mV仪表阻抗: Ri = 500??频率范围: 0~1kHz或0~10kHz集电极开路: 24 V/4mA开关量集电极开路: 24 V/4mA干簧继电器: 48 V/0.1A功能,如状态输出: 上下限, 符号变化或出错脉冲输出: 值: (0.01~1000)units宽度: (80~1000)ms过程输入(可选)输入与主设备电隔离, 最多4组输入.温度类型: Pt100, 四线制范围: -50℃~400℃分辨率: 0.1 K精度: ± (0.02K + 0.1%读数)电流范围: 有源: (0~20)mA无源: (-20~20)mA精度: 0.1%读数± 10 A有源输入: Ri = 50??无源输入: Uext 24V, Rext 1k??电压范围: (0~1) V或(0~10) V精度: 0~1V: 0.1%读数± 1mV0~10V: 0.1%读数± 10mV仪表阻抗: Ri= 1M夹装式探头

  • 小型流量计如何选择型号

    小型流量计如何选择型号

    [font=宋体][back=white]在选择小型流量计的型号时,可以考虑使用霍尔式流量计或光电式流量计。这两种流量计都可以通过转换脉冲信号来测量水流量,但在特点和适用液体方面有所不同。[/back][/font][font=宋体][back=white]霍尔式流量计利用霍尔效应,通过叶轮的转动产生的[/back][/font][back=white]GS[/back][font=宋体][back=white]值转换成脉冲信号输出。它适用于各种液体,包括透光性差的液体。由于使用磁铁,霍尔式流量计对水质的要求相对较低。它具有较高的精度和稳定性,适用于需要精确测量的场合。[/back][/font][align=center][img=小型流量计,690,479]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309111618581149_9928_4008598_3.png!w690x479.jpg[/img][/align][font=宋体][back=white]光电式流量计则利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号来测量水流量。它不含磁铁,纯光学感应,对水质的保护更好。光电式流量计适用于透光率高的液体,如水。对于透光性差的液体,可能会有一定的差异。光电式流量计具有体积小、结构简单、安装方便等优点,适用于一些小型设备或空间有限的场合。[/back][/font][font=宋体][back=white]在选择[url=https://www.eptsz.com]小型流量计[/url]的型号时,需要根据具体的应用需求和液体特性来进行选择。如果需要精确测量并对水质要求不高,可以选择霍尔式流量计。如果对水质要求较高或者空间有限,可以选择光电式流量计。同时,还需要考虑流量计的精度、稳定性、可靠性以及价格等因素,综合考虑选择适合的型号。[/back][/font]

  • 【求助】为什么标定流量计需要知道流量计出口压力?

    在气化实验中我需要用燃烧丙烷的方法给反应器预热,然后燃烧器有5个喷嘴,其中一个是丙烷,四个是空气。之前做实验没有注意丙烷和空气的通入比例,出了点小事故,现在我希望能用流量计测量丙烷和空气的输入量。问题就是,我想用转子流量计,问了几个厂家流量计,人家都问我流量计出口压力......在我的试验中,我只知道流量计进口压力为37mbar,但是出口就直接烧了,是不是算是0呢?主要是担心在实验中因为空气的喷射口和丙烷的喷射口离得非常进,加上空气速度远远大于丙烷速度,差不多25倍,所以担心因为空气过大的压强使得丙烷喷嘴出口的压力其实比较大......先问问论坛里面的前辈能不能先解释一下为什么用转子流量计测量流量需要知道流量计出口压力?是不是如果用热质量流量计就不用了呢?还有就是在我这种情况下无法测得丙烷喷口的压力,怎么才能准确测量通入的丙烷的流量呢?谢谢了~~~

  • 常见的流量计种类大全

    常见的流量计各类大全 常用的流量计按照所测流体的形态可以分为两种:一种是液体流量计,一种是气体流量计。小编今天就来给大家推荐几款常见的液体流量计。 椭圆齿轮流量计可以广泛应用在润滑油、柴油、酒精等液体的测量上,可测量高粘度介质的流量,但是要注意介质的清洁状况,要求介质无固体颗粒亦无气体。此外测量介质的温度不可太高,否则,将影响计量的精度或导致齿轮卡死。 电磁流量计可广泛应用在环保、冶金、化工、医药、供水、食品、造纸等行业领域。仪表受到介质的物理特性的限制较少,并且结构简单、稳定性好、反映灵敏,不存在压力损失,并且精确度很高。但是也要注意一些问题,比如电磁流量计容易受到电磁场的干扰,并且不能在外面接受雨淋日晒。超声波流量计是一种性能高、可靠性高、价格低廉的流量计,尤其适用于大口径大流量的介质的测量。广泛运用于石化、电力、冶金等领域。超声波流量计可以测量一般流量计无法测量的介质,比如强腐蚀性、放射性、易燃易爆的流体以及电磁流量计无法解决的不导电的介质。并且使用寿命长,维护极为方便。旋转活塞流量计也是容积式流量计的一种,测量时不受介质粘度和流体中颗粒的影响,还具有带电远传的功能,测量范围很大,测量的精确度高。主要由壳体和活塞机构等部件组成的。双转子流量计在分类上和旋转活塞流量计一样,属于容积式流量计,但是二者还是有很大区别的。双转子流量计可适用于稠油、轻质油、含较大水量的原油等等。对介质的粘度范围要求也比较低。有线远传距离远,压损小。是一种性能非常不错的流量计。 液体涡轮流量计也是一种常见的流量计的类型。这类流量计的结构简单、便于携带、灵敏度高,是速度式流量计的一种。广泛应用于化工、石油、冶金、科研等领域。在使用的时候,要注意液体涡街流量计的传感器在安装时要远离磁场,注意防水。安装选购的学问很多,以前我们已经介绍了一些,以后还将继续介绍。塑料浮子流量计和玻璃转子流量计相比,不像玻璃那样容易破碎,和金属转子流量计相比,可以看清流量计内部浮子的位置,价格也比金属转子流量计便宜的多。可以就地指示,也可以远传信号输出。广泛应用在石化、电力、冶金、医药等领域。塑料浮子流量计作为直观流动指示或对测量精确度要求不高的情况下,使用非常方便。 靶式流量计广泛应用于石化、制药、电力、环保、冶金等领域。在高粘度、低雷诺数液体的测量上独具优势。灵敏度和准确度高,并且无可动部件,使用寿命较长。 V锥流量计是一种新型的压差式流量计,具有精确度高,工作稳定可靠、压力损失小、安装条件要求低等优点,而且还可以测量脏污的介质。和其他流量计相比,V锥流量计的价格也很实惠。孔板流量计广泛应用于石化、供水、冶金、电力、轻纺、农业等领域。由于标准节流件是全用的,因此无需根据实际流量再校准。这是其他流量计都不具备的优点之一。从结构上来说,孔板流量计结构简单、维护更换方便,表体牢固耐用,性能稳定,价格实惠。但是也存在一定的问题,比如压损大、测量范围比较窄、不能测量腐蚀性、污浊的或带有颗粒的液体,对直管段要求也比较高。涡街流量计则不受液体的密度、粘度、温度、压力等方面的影响,没有可动的机械部件,因此可靠性高,维护方便。而且具有压损小、功耗低、坚固耐用和便于安装等优点。但是对安装的上下游的直管段有要求。也要避开震动、腐蚀、高热、辐射、高频等环境,否则将影响测量的结果。

  • 如果计算流量计前压力?

    根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBT 16157-1996 采样体积计算10.1.2 Vnd=k(V2-V1)[font=宋体]×[[/font]273/(273+td)][font=宋体]×[(Ba+Pd)/101300]。该公式中K_流量计的修正系数;Ba_大气压力;Pd_流量计前压力。K可以从流量计的检定证书中获得;Ba可以用空盒气压表获得或大气采样器设备测量获得;Pd[font=宋体]流量计前压力怎么获得?[/font][/font]

  • 【转帖】超声波流量计与孔板流量计的区别与优势

    在我国长输和集输管道的工程理论中,孔板流量计非凡是高级孔板阀长工夫据有统治地位。而跟着我国石油天然气事业的大规划展开,在高压、大流量计量方面,孔板流量计越来越遭到自身结构的限制而显示出其局限性。近年来一些新型的流量计在国外取得理论和理论成功的基础上,也积极投身国内市场,取得一系列成功阅历。非凡是超声波流量计在高压、大流量场合具有清楚优势,大有替代高级孔板阀之势。由于观点的误区良多人认为超声波流量计功用好但代价昂贵,实际是不是如斯 呢?我们经由一系列比较可以取得更精确的结论。 1、孔板流量计的运用要求 孔板流量计(流量与差压的平方成正比)的运用前提、运用局限和对管道的要求: (1) 流体:应是单相、均质的牛顿流体,在经由节流装置时不发生相变和析出杂质,在节流装置中不得有任何方法的物质黏附或聚积。 (2) 管道:仅合用于圆管,管径大小有必定限制,上下贱有很长的直管段,而且节流件上游 10D、下贱 4D直管段的表里表粗拙度、圆度要严峻契合具体规矩。 (3) 流态:运动应是延续、不变的,不是脉动流;在遭到节流件影响前已组成典型的、充分展开的流速分布(紊流速度分布),流线与管轴线平行,不得为改变流。 2、技艺功用的比较 2.1量程比低 由于结构特点,孔板流量计是经由节流件来完成测量的,所以其量程比世间只需1:3,最高可达1:10,而超声波流量计没有任何阻流件,其量程比可达1:200。这两个数据标明:假设完成一种测量方案,假定其流量局限是从1m3/h~40m3/h,运用超声波流量计只需求一路工艺计量回路就可以完成,假设采用孔板流量计,需求多路才干完成。

  • 常用流量计选型须知流量计的大概性能

    常用流量计选型须知 1. 电磁流量计   测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。电磁流量计不能用于 测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体.不能用来测量电导率很低的液体介质,不能测量高温高压流体。   2. 涡街流量计(旋涡流量计)   涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。   ⒊ 浮子流量计(转子流量计)   它可以用来测量液体、气体、以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。   ⒋ 科氏力质量流量计   质量流量计广泛应用于石化等领域,是当今世界上最先进的流量测量仪表之一,   ⒌ 热式(气体)质量流量计   它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。   典型应用:   工业管道中气体流量测量   燃气过程中空气流量测量   烟囱排出的烟气流量测量   水处理中瀑气流量测量   水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量压缩空气流量测量   天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量   钢铁厂加气流量测量   ⒍ 超声波流量计   目前我国只能用于测量200℃以下的流体。强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。   ⒎ 涡轮流量计计   涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。   8.孔板流量计   孔板流量计配合各种差压计或差压变送器可测量液体、蒸汽、气体的流量,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。   9.阿牛巴流量计   主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量,适用于方形或矩形管道。   10.V锥流量计   可以广泛应用于各种领域,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等。   总之,没有一种测量方式或流量计对各种流体及流动情况都能适应的.不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件.每种型式都有它特有的优缺点。因此,应在对各种测量方式和仪表特性作全面比较的基础上选择适于生产要求的,既安生可靠又经济耐用的最佳型式.

  • 浅谈差压式流量计在焦炉煤气计量中的应用

    浅谈差压式流量计在焦炉煤气计量中的应用  对于现场参数选型流量计,我们首先要了解流体的物理性质,因为我们只有了解流体的特性,才能更好的为工艺选择合适的流量计,今天我们再来谈谈差压式流量计在煤气测量上的应用。差压式流量计其实在煤气测量上历史还是比较悠久的,早期的一般是圆缺孔板使用的比较多点。首先还是先来给大家介绍下煤气流量测量主要的特点:  1、流体静压低,流速低,允许压损小,一般不允许缩小管径的方法提高流速。依据这个特点,一般选择压力损失较小的文丘里管,常用的有V锥流量计,V锥流量计因为其延续了文丘里和环形孔板的优点,所以在这种场合的测量上非常适应  2、流体湿度高,有的测量对象还带有少量水,在管道底部做分层流动  3、有的测量对象氢含量高,流体密度较小,采用频率输出的流量计测量时候,信号较弱  4、煤气发生炉,焦炉等产生的煤气一般带粘稠物,有的还带少些尘埃。依据这个特性,以前一般选用圆缺孔板,但随着V锥流量计的数据的不断完善,在测量含杂质的煤气的时候,V锥流量计的优势就体现出来了,压损小,防堵性好。  5、测量点位于压气机出口的时候,还存在一定的流动脉动。在这种场合,频率输出的旋涡流量计更是不能应用。  6、流体属于易燃易爆介质,对仪表本身有防爆要求  7、从小到大各种管径都有  针对以上的特性,就差压式流量计如何应用来和大家探讨下:首先就煤气含杂质的问题,在上面也就阐述,现场以前主要采用圆缺孔板,不过,现在应用广泛的还算是V 锥流量计和楔形流量计,主要优势在这里就不做过多的阐述了  其次是针对煤气测量范围大的问题,大家都知道,孔板流量计正常测量范围在3:1这样,所以现场采取并联管道测量的方法在弥补板流量计量程比小的问题。  而对于大口径的管道煤气的测量,主要是采用插入式流量计测量,常见的有阿牛巴流量计,威力巴流量计,他们在测量煤气上对于大口径的管道来说,都有着经济比较好的优势。

  • V锥流量计的优势及功能介绍

    V锥流量传感器与差压变送器组合成为V锥流量计,是目前最先进的差压式流量计之一,可精确测量宽雷诺数范围(8×103~ 5×107)内各种介质的流量。V锥流量计可耐高温,无运动部件,具有长期精度高、稳定性好、受安装条件影响小、耐磨损、测量范围宽、压损小等优点。 V锥流量计克服了一般流量仪表很难在扰动流动中取得正确测量值的缺点,在极恶劣的安装条件下,如上游有两个不在同一平面上的弯头,而且很靠近锥体,V型锥体也能使速度分布变得平坦和对称,从而确保了测量精度。V锥流量计的节流缘是钝角,流动时形成边界层,使流体离开了节流缘。边界层效应使肮脏流体不能磨损节流缘,其值长期不变。因此无需重复标定,具有长期的稳定性。 V锥流量计改善了传统差压流量计的使用局限,提高了精确度和重复性,安装时几乎无直管段要求,自清洗功能,适用于容易结垢的脏污介质,气液两项测量。V锥流量计适用于各行业的液体、气体和蒸汽流量的测量,特别适合脏污介质的测量。

  • 流量计系列

    西安傅立叶电子科技发展有限公司以低廉的价格、优质的服务、稳定的产品性能为广大新老客户服务。一、电磁流量计转换器系列1、中英文智能电磁流量计转换器(圆)2、中英文智能电磁流量计转换器(方)(四行显示:瞬时、累计、正反向、报警。输出:RS485、4-20mA,1/2khz)3、简易电磁流量计转换器(无显示、输出:RS485、4-20mA,1/2khz)220v ac或24v dc二、电磁流量计整表系列1、中文智能电磁流量计2、简易型电磁流量计3、网络版电磁流量计4、二线制电磁流量计5、新型双频励磁电磁流量计6、卫生型电磁流量计7、无电极型电磁流量计8、插入式电磁流量计9、高压电磁流量计三、工业网络化系统1、网络化仪表系统解决方案2、单串口网络转换器3、四串口网络服务器4、8串口网络服务器5、网络交换机四、arm/dsp系列嵌入式开发系统1、FFT-ICE实时在线仿真器2、FFT-ICE enterprise高速实时ARM仿真器 3、FFT9200便携式高速工业网络产品解决方案4、FFT-9202-TECH ARM嵌入式教学实验系统5、FFT-7202-TECH ARM嵌入式教学实验系统6、FFT-40162-TECH ARM嵌入式教学实验系统7、fft-FMAD65PP8、fft-FMC6701PP西安傅立叶电子科技发展有限公司地址:西安市电子一路18号西部电子设区c401联系人:黄均平手机:13709243973电话:029-82080535 029-82080636邮编:710065www.fftchina.comhuangjp@fftchina.comsales@fftchina.com

  • 皂膜流量计湿度修正的方法

    用皂膜流量校准大气采样器流量时,空气通过皂膜流量计,皂液也会随之挥发。流体被加湿,因此皂膜流量计也被称为[color=#000000]“[/color]湿式流量计[color=#000000]”[/color]。在校准过程中,气体流入皂膜流量计,气体中干空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量保持不变,为保证被校采样器与标准流量计处的状态、介质一致,需要进行必要的修正。通常可以认为皂膜流量计出的气体被加湿到饱和状态,湿度约 [color=#000000]100%RH,代入气体状态方程,可以得到修正结果。[/color]

  • 【资料】差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用

    差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用差压式流量计(以下简称DPF或流量计)是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。DPF由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对DPF分类,如孔扳流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器和流量显示及计算仪表,它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的种类规格庞杂的一大类仪表。差压计既可用于测量流量参数,也可测量其他参数(如压力、物位、密度等)。

  • 【转帖】差压式流量计选购

    差压式流量计由一次装置和二次装置组成。一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表。它接收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化。多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以便经济核算。这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合,约占各种流量测量方式的70%。发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计。目前生产的产品分:孔板流量计、V形锥流量计、楔形流量计、文丘里管流量计、平均皮托管。

  • 求助:谁有明渠式便携式流量计

    请问谁知道哪里有卖便携式流量计的。我说的这种流量计不是管道式的那种,是便携式的,可以测明渠流量的流量计。最好是带打印的。而且能够自动测量明渠的宽度、水深,直接可以读出流量。谢谢!

  • 流量计的一些常用术语的解释

    在流量计量中的一些较常用的术语和指标。 1。流量范围 流量计的流量范围是指流量计在正常使用条件下,测量误差不超过允许值的最大至最小流量范围。最大与最小流最值的代数差称为流量量程。最大流量与最小流量的比值通常称作流量计的量程比。 2。额定流量 流量计在规定性能或最佳性能时的流量值,称为该流量,计的额定流量. 3。流量计特性曲线 流量计特性曲线是反映随流量变化流量计性能变化的曲线。特性曲线较常用的有两种不同表示形式:一种是表示流量计的某种特性(通常是流量系数或仪表系数,也有的是某一与流量有关的输出量)与流量q或雷诺数Re的关系;另一种是表示流量计测最误差随流量q或雷诺数Re变化的关系,这种特性曲线一般称为流量计的误差特性曲线。 流量计的特性曲线可以通过对流量计进行理论分析而得到,而更为准确可靠是对流量计进行检定得到,即在整个流量计的流量范围上进行一系列的实验得到。 4。流量系数 流量计的流量系数表示通过流量计的实际流最与理论流量的比值。一般来说,它的影响因素比较复杂,很难由理论分析得到,只能通过实验确定。 5。仪表系数 流量计的仪表系数表示通过流量计的单位体积流量所对应的信号脉冲数。它是脉冲信号输出类型流量计的一个重要参数,同时也是这类流量计的一次测量元件与显示仪表相互联系的依据。 6。盆复性流量计的重复性表示用该流量计连续多次测量同一流量时给出相同结果的能力.需要往意的是不要把重复性与准确度两者混淆起来,准确度表示流k计测是值接近真值的能力.一台流量计的重复性不好,自然其准确度无从谈起,但重复性好的流最计也有可能给出相同的不准确测量结果。7。线性流量计的线性是表示在整个流量范围上的特性曲线偏离最佳拟合直线程度的量度,有时用非线性误差表示.对于用仪表系傲K来评定流量计特性的脉冲输出流盘仪表来说,其线性通常用整个流量范围的平均仪表系数K2与仪表系数对平均俏的最大偏差K1的比值K1 / K2来表示。 返回——仪器仪表网

  • 气体流量计种类的请教

    我从海盐美捷气体流量标准装置说明书中看到仪表名称选项中有气体容积式流量计、涡街流量计、超声流量计、涡轮流量计和工业燃气表。请问:JJG633—2005《气体容积式流量计》所指流量计,除气体腰轮流量计、旋转活塞式流量计和湿式气体流量计外,还指那些流量计?工业燃气表具体指什么型式的流量表?应采用什么检定规程?

  • 流量计的安装

    1.使用孔板测量流量时,必须使流体克满工艺督道,因此,孔板的安装位置不应在液体由上向下流动的垂直管段上。当被测流体的管段与往复式压缩机连接时,应将孔板安装在流量被动饺小的位置。在进行差压变送器安装和导压管施工时,耍注意取压的方向和安装位置及导压管的倾斜度,严格防止导压管中积存不必要的气体和凝液。 2.在安装容积式流量计时,其上游侧必须设置过滤器。若被测介质为易挥发的液体如煤油、轻油等.则流量计应安装在调节阀之前,如不能满足这一条件,流星计前应有足够曲直管段长度。另外,不要在多次拐弯的弯管后安装。祸轮流量计安装的注意事项与容积式流量汁相同,应留有必要的宜管段。流体中混有气体时,为了准确测量,应设置气体分离器,但要注意气体分离器不能用于粘度大的液体。3.面积式流量计,要水平或垂直安装在使子观亲的位置。对于玻璃管式转子流量计,为防止管道重量加到仪表上,应当酌情设立支架.

  • 什么是光电式流量计?

    什么是光电式流量计?

    [size=18px][font=宋体][url=http://www.eptsz.com]光电式流量计[/url]采用的是光电原理进行检测,光电流量计两端需安装水管,检测部分连接于设备控制器上,利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。当水箱无水状态时,叶轮会出现空转,输出的脉冲信号与有水状态时的脉冲信号不一致,就会判断水箱无水。[/font][font=宋体]光电流量计特点:内部不含磁铁,纯光学感应,对水质保护更好。[/font][font=宋体]光电流量计一般适用于家用电器,因为光电[url=http://www.eptsz.com]流量计[/url]体积小,可以解决空间和管径问题。[img=,601,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206061537297074_3628_4008598_3.png!w601x355.jpg[/img][/font][/size]

  • 什么是刮刀式电极电磁流量计?电磁流量计运行故障分析!

    一、刮刀式电极电磁流量计 在测量污水、浆液等介质时,电磁流量计的衬里内壁以及电极表面容易产生结垢现象,仪器、运算放大器、缓冲放大器由于结垢部分的电导率与测量介质不一致,产生结垢后,如果不及时清理,轻则给电磁流量计的测量带来误差,重则导致电磁流量计的信号短路或断路,导致仪表无法正常工作。对于易结垢场合使用的电磁流量计,目前普遍采用刮刀式电极的方法解决,然而刮刀式电极也有其明显的缺点——对安装环境要求较高、需要定期维护、不能用于高压管道等。 电磁流量计的工作原理决定了电磁流量计工作时测量电极必须能完成测量介质的电动势检测,比较器若测量的介质容易结垢,当测量电极完全被结垢覆盖时,如果结垢部分是绝缘体,电磁流量计电极将无法检测到感应信号,如果结垢部分导电率过高,感应信号将被结垢层短路。为了解决电磁流量计介质结垢的问题,目前传统做法都是采用刮刀式机械清理的方法来解决。 从刮刀式电极的结构可以看出,刮刀式电极的轴是通过“O”型圈轴密封的方式密封的。创芯为电子通过人工旋转轴的方式带动刮刀,实现电极表面结垢的清理。采用刮刀式电极清理结垢的方法,缺点主要有如下几点: (1)需要取下仪表外壳上的密封盖才能操作,这就要求仪表必须安装在干燥且清洁的环境中,不然容易破坏仪表的绝缘。 (2)需要人工定期清理,并且对清理的人员有一定的专业要求。 (3)由于旋转轴是通过“O”型圈轴密封的方式密封的,对于沟槽等密封部分的尺寸及表面光洁度要求较高,另外由于轴密封的限制,注定了刮刀式电极不能用于压力大于10MPa以上的场合。 从以上几点可以明显看出,采用刮刀式电极的方式解决易结垢介质的测量存在很大的局限性。无法满足安装环境较差(埋土、淹水)以及耐压等级高于10Mpa(“O”型圈轴密封限制)的场合的除垢要求。 二、电磁流量计仪表在运行期产生的故障分析 运行期故障是电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。 1)传感器内壁附着层 由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作 若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路, 仪表也不能正常工作。所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。 2)雷电打击 雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。 3)环境条件变化 在调试期间由于环境条件尚好(例如没有干扰源),流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件(例如接地并不怎么良好)。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源(如在流量计附近管道上进行电焊,附近安装上大型变压器等),就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。 [color=#3366ff]创芯为电子[/color]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、[url=https://www.szcxwdz.com]接口芯片[/url]、[url=https://www.szcxwdz.com]放大器[/url]、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 有关转子流量计的概述

    转子流量计按锥管材料的不同,可分为玻璃管浮子流量计和金属管浮子流量计两大类。转子流量计又称浮子流量计,通过测量设在直流管道内的转动部件的位置来推算流量的装置。是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表.采用全金属结构,其压损小,量程比大(10:1),安装维护方便,可广泛用于复杂,恶劣环境及各种介质条件的流量测量与过程控制中。转子流量计的工作原理转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管 转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化) 当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。 转子流量计是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。转子流量计一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。 分析表明,转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成。 转子流量计的特点转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径d150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。 玻璃管浮子流量计结构简单、成本低,易制成防腐蚀型仪表,多用于透明流体的现场测量,金属管浮子流量计可输出标准信号,能实现流量的指示计算、记录和控制等多种功能。