当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

大型公共建筑楼宇分项计

仪器信息网大型公共建筑楼宇分项计专题为您提供2024年最新大型公共建筑楼宇分项计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括大型公共建筑楼宇分项计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的大型公共建筑楼宇分项计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合大型公共建筑楼宇分项计相关的耗材配件、试剂标物,还有大型公共建筑楼宇分项计相关的最新资讯、资料,以及大型公共建筑楼宇分项计相关的解决方案。

大型公共建筑楼宇分项计相关的论坛

  • 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用

    摘 要:介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表具有的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。关键词:电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。  由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。1  大型公建电能计量宜采用智能电力监控仪表  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。  供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。2  电力仪表在电能分项计量中的选型方案  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,用于单相电能计量,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。   一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。3  系统组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图4)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。5  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该电力仪表运行可靠,稳定,采用高清晰液晶显示极大地方便了用户的使用。电力仪表必将在大型公共建筑电能管理与电能分项计量中发挥越来越重要的作用。

  • 基于Acrel-5000的大型公共建筑能耗监测系统设计与应用

    摘 要:介绍了一种新型能耗监测系统的设计,系统构成以及系统的功能,Acrel-5000组态软件可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对大型公共建筑的分类、分项能耗计量功能。并以实例验证了该系统的功能与实用性。关键词:能耗监测 Acrel-5000 系统集成Abstract :A new Energy-consuming Supervising System is introduced, its design, system structure and function. Acrel-5000 configuration software can realize system integration of field devices, data collection, transmission and save, sequentially realize sorted and subentry Energy-consuming measure function to large public buildings. And the system function and practicability are demonstrated by practical case.Keyword: Energy-consuming Supervising, Acrel-5000, system integration0  引言  北京市建委和市发改委2008年01月公布了去年北京实施能源审计的部分北京市国家机关办公建筑和大型公共建筑平均电耗、水耗。其中进行审计的20个单位的国家机关办公建筑,每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2) ,人均年耗电量为3072.5度(年平均3072.5kWh/人)。国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑能耗巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为决策的指定提供基础和参考。住房和城乡建设部建科114号文(2008-06-24)《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施,对于能耗监测系统作了具体规范。因此,必须建立大型公共建筑能耗监测平台,对全国重点城市重点建筑能耗进行实时监测,并通过能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额和超定额加价等制度,促使国家机关办公建筑和大型公共建筑提高节能运行管理水平,为政府政策的制定和决策提供参考。1  能耗监测系统构成  能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。其中,分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等。分项能耗是指根据各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,例如,电量分项能耗应当包括:照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电。1.1 数据采集系统  能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。通过人工采集方式采集的数据包括建筑基本情况数据采集指标和其它不能通过自动方式采集的能耗数据,如建筑消耗的煤、液化石油、人工煤气等能耗量。通过自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据,由自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至数据中心。1.2 数据传输技术  建筑物能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据,通过RS485接口,并采用TCP/IP通信协议自动并实时上传给数据中心,以保证数据得到有效的管理和支持高效率的查询服务,同时数据传输采取一定的编码规则,实现数据组织、存储及交换的一致性。1.3 数据中心  数据中心也就是数据库,接收并存储其管理区域内监测建筑的能耗数据,并对其进行处理、分析、展示和发布。数据中心具备设置数据更新的时间间隔,访问历史数据,报警,打印报表,实时与历史曲线,图表的绘制,并预留相应扩展功能。1.4 系统结构  Acrel-5000能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如图1所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。  1)站控管理层  站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。  监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。  打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表等。  模拟屏:系统通过通讯方式与智能模拟屏进行数据交换,形象显示整个系统运行状况。  UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。  2)网络通讯层  通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。   通讯管理机:是系统数据处理和智能通讯管理中心。它具备了数据采集与处理、通讯控制器、前置机等功能。  以太网设备:包括工业级以太网交换机。  通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线、光纤以及无线通讯等。  3)现场设备层  现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的能耗数据必须完整、准确并实时传送至数据中心。2  软件实现与系统功能  上位机软件为Acrel-5000能耗监测系统组态软件,该软件是对现场能耗数据进行采集与监测的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态形式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成对现场数据的采集与监测功能。Acrel-5000能耗监测系统具有友好的人机交互界面,可实时和定时采集现场设备各参量及开关量状态,并将采集到的数据上传给数据中心存储。系统还提供了实时曲线和历史趋势曲线分析,符合用户设计需要的报表、事件记录和故障报警等功能。整个系统可以实现所有回路能耗的采集和统计,实现了远程自动抄表、能耗监测功能。  (1)运行状态监测:通讯异常报警提示。  (2)用户管理:不同用户权限具备不同操作功能,各级权限的口令修改操作功能,具有权限防误功能。  (3)能耗报表、棒图:实现了所有能耗报表的按时间查询,分为日、月、年报表等,任意分类、分项实时能耗棒图显示。  (4)打印及导出:所有报表及界面可打印,或以EXCEL、WORD格式进行导出。3  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,消耗的能源主要为电、水,还有少量的燃气、柴油等,柴油发电机是作为应急电源之用。该项目能耗监测系统采用三层网络结构,各楼层对用电进行分类、分项计量,各楼层及总供水管道、燃气、柴油管道都安装有测量仪表,以实现对能耗的实时采集与监控。所有的智能测量仪表均通过现场总线进行组网,在监控室对现场各回路能耗状况实现集中监控与管理。  该项目中采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。数据采集终端采用高可靠性、带有现场总线连接的智能测量仪表。对于图书馆供配电系统,低压进线回路和重要回路安装ACR系列多功能电力仪表,普通馈线回路及照明配电箱中安装ADL系列导轨式电能表,仪表外形如图2所示。  ACR系列多功能电力仪表具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、2~31次谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出及网络通讯功能,主要用于对电网供电质量的综合监控及电能管理,广泛应用于低压联络柜、出线柜、动力柜等场合。而ADL系列导轨式安装电能表除能采集基本电能参量外还具有体积小巧、安装方便等优点,ADL100单相电能表结构尺寸为4模数,与微型断路器一起安装于照明配电箱中,如图3所示,ADL300三相电能表为7模数结构,主要应用于动力柜中,安装方式如图4所示,极大的方便了用电自动化管理。  该能耗监测系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路、供水、燃气及柴油管道的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及能耗状况,及时发现、纠正能源浪费现象,从而进行节能管理。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。表1 图书馆能耗统计数据查询表   图5为图书馆能

  • 【转帖】2010年北京政府机关和大型公共建筑将按热计量收费

    近日从北京市市政市容管理委员会了解到,2010年,北京市将对所有大型公共建筑供热计量系统进行改造,改造后政府机关和大型公共建筑全面实行按热计量收费。  目前,北京市居民按热计量收费一直在进行试点,只有部分政府机关和大型公建实行了按热量计费。今年,北京市供热计量改革将有突破,符合条件的居民区将按热计量收费。北京市还将加快新建住宅以及现有节能改造居住建筑试行按热计量收费的进度,符合条件的居民小区今年将试点按热量收费。通过试点,了解这种技术对节能的促进作用,再决定是否在居民住宅中大规模推广。  据了解,居民按热计量收费很复杂,因为,居民住宅与公建不同,房屋有朝向、楼层、保温条件等区别,如不分类确定基础热量,则可能造成计量不公平。比如,居住在塔楼阴面的住户要达到与阳面住户同等的室温,用热量较大,热费要多支出很多。  2010年,北京市将完成远郊区11座区域集中供热中心及配套管网建设;新增集中供热面300万平方米;完成城区1000蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造、66处锅炉房供热系统节能改造和150个小区老旧供热管网改造任务。北京市还将推进华能二期大型燃煤机组热电联产项目和东北燃气热电中心建设,完成高井热电厂改造扩建及配套管网项目,全面完成“十一五”供热节能目标。

  • 【转帖】伦敦改造公共建筑 减排25%温室气体

    新华网伦敦2月28日电(记者马建国)伦敦市长肯利文斯通28日宣布,通过一系列建筑改造,数年内可将伦敦所有公共建筑的温室气体排放量降低25%。 为此,伦敦市政府决定由在节能领域世界领先的法国达尔凯公司和美国霍尼韦尔公司来帮助实施这个环保项目。伦敦将因此成为世界上首座进行大规模公共建筑节能减排改造的城市。 利文斯通说:“今天是把伦敦转变为一座节能、现代和低碳城市的开始,如果伦敦的学校、医院和其他公共建筑都能够顺利实施改造,每年伦敦将减少成百万吨的温室气体排放,节约数百万英镑的资金。” 据悉,达尔凯和霍尼韦尔公司将首先对伦敦的42座公共建筑进行节能减排改造。 建筑改造也是伦敦应对气候变化行动计划的一部分。按照这个计划,伦敦将从10月份开始对进入伦敦市中心的四轮驱动汽车和其他高油耗豪华轿车收取每天25英镑的进城费。

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    -谈电力仪表在建筑节能计量中的应用摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Read HuJianJiao 【2008】828 file —analyses on application of power meter in building energy- subentry measureLiu Hui, Lu MingAbstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。电能作为二次能源,具有很高的终端利用效率,也更清洁和便于使用。因此对建筑运行能耗而言,电力消耗已成为建筑物的主要能耗,根据对上海市公共建筑的调研和统计表明,高级商场、办公楼和宾馆,单位建筑面积的年耗电量为70~300kWh/平方米,相当于普通居民住宅的10~20倍,是建筑能源消耗的高密度领域。而从各种公共建筑能耗比例分析来看,上海属于夏热冬冷地区,公共建筑的运行能耗以空调能耗为主,但电气照明与动力能耗也相当高,尤其是高级商场与办公楼二者占总能耗的50%以上,因此,应该重视大型公建的节能工作。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大其建筑总面积不足城镇建筑面积的4%,但能耗缺占总耗电的22%。另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,上海市建设和交通委员会制定并印发沪建交828号《加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可准确、及时了解各机电设备的能耗状况,从而发现可能存在的能耗漏洞,使节能改造对症展开,并使各种节能措施的实施效果得以客观的反映和评价及时发现纠正用电浪费现象,为建筑节能考核提供数据。1  沪建交【2008】828号文解读  沪建交〔2008〕828号规定从2009年1月1日起,单体建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家和本市的建筑节能示范项目,应当符合下列要求:  (1) 建筑照明功率密度(LPD)应当达到现行《建筑照明设计准》(GB50034)的照明节能目标值要求。  (2)采用的房间空调器,其能效比(EER)不应低于《空间空气调节器能效限定值及能源效率等级》在(GB12021.3-2004)中的2级标准要求。  (3) 按照《技术导则》要求设置建筑能耗监测系统。  (4)对要求设置建筑能耗监测系统的项目,建设单位在组织工程项目竣工验收时应当纳入竣工验收的内容。市或者区(县)建设工程质量监督部门应当加强监督检查。  (5)建筑物能耗数据采集子系统应当包括:监测建筑物中各计量装置、数据采集器和数据采集通道。   (6)能耗数据采集方式分为自动和人工采集两种。对建筑物耗煤(液化石油、人工煤气、汽油、柴油、煤油)等能耗量,在无法实现自动采集情况下,应当通过人工采集方式输入能耗监测系统;对建筑物能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据,应当通过RS485接口,并采用TCP/IP通信协议自动和实时上传能耗数据。2  电力仪表在建筑能耗分项计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用智能电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装供电部门收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电量的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各分项计量区的电能数据的采集,通过ACREL5000能耗分项计量系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据沪建交828号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电量按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等需单独计量的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网,但有脉冲输出可与ARTU-P32连接进行组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,可测量电压、电流,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/105938ro.jpg图1 DDS1352电表外形,DDSF1352电表外形及其应用  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),又称ADL300,用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器二次接入,精度0.5级,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645通讯规约,可组网。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/11152hn.jpg图2 DTSF1352电表外形及其在动力箱中的应用  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,开孔为76mm×76mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要回路需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,沪建交828号文规定,在变压器低压侧(AC230/400V)总进线处,应当设置多功能电能表,至少具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量的功能。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Abstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。3  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ACR120EL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。4  系统结构及实现的功能  ACREL5000能耗分项计量系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图5)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以苏建科【2007】217号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,使其可以组成后台电能管理系统,实现很多强大的功能,并以实例验证了电力仪表在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 电能管理系统 建筑节能计量 Abstract: According to guidelines of SuJianKe 【2007】217 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power energy managing system, implement many functions, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, power energy managing system, building energy-saving measure0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,江苏省建设厅制定并印发苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  新建、改建和扩建单体2万m2以上的公共建筑项目,在设计、施工图审查时均应执行国家、省有关标准及规定。  建筑内的用能计量装置宜选用具有远传功能的产品,便于设置管理系统,并与BA系统组网。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。1  电力仪表在建筑节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据苏建科217号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的测量,对于系统的检修维护是非常清晰方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,苏建科217号文规定,重要进线及馈线回路,如电梯、水泵、风机、厨房设备、停车设备等不同功能的设备应按干线分别计量。空调系统的前端设备按干线系统计量,空调末端及空调插座应按楼层或分区计量。当建筑内有经济核算单元且采用中央空调时,区域内空调末端应单独设电能计量表。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。2  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。3  系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。  (4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统采用中压微机保护装置和多功能电力仪表来实时保护线路和采集电参量数据,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,主要由工控机等组成。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,及时发现、纠正用电浪

  • 【分享】民用建筑定义

    [size=4]我国房屋建筑划分为民用建筑和工业建筑。工业建筑是用于工艺过程所需要的建筑,民用建筑则分为公共建筑和居住建筑。其中,公共建筑包含办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输建筑;居住建筑主要指住宅建筑,此外还包括集体宿舍、招待所、托幼建筑、敬老院等。[/size]

  • 电力仪表节能计量

    电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。一、 电力仪表节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。  对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。   针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量。  用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能][/size][/sup]。  电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表。二、 电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。三、 系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具。  • Acrel-5000能耗监测系统在上海浦东图书馆的应用

    摘 要:介绍了一种新型能耗监测系统的设计,系统构成以及系统的功能,Acrel-5000组态软件可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对大型公共建筑的分类、分项能耗计量功能。并以实例验证了该系统的功能与实用性。关键词:能耗监测 Acrel-5000 系统集成Abstract: A new Energy-consuming Supervising System is introduced, its design, system structure and function. Acrel-5000 configuration software can realize system integration of field devices, data collection, transmission and save, sequentially realize sorted and subentry Energy-consuming measure function to large public buildings. And the system function and practicability are demonstrated by practical case.Keyword: Energy-consuming Supervising, Acrel-5000, system integration0  引言  北京市建委和市发改委2008年01月公布了去年北京实施能源审计的部分北京市国家机关办公建筑和大型公共建筑平均电耗、水耗。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/23/1332267v.jpg图1 系统结构图  1)站控管理层  站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。  (1) 运行状态监测:通讯异常报警提示。  (2) 用户管理:不同用户权限具备不同操作功能,各级权限的口令修改操作功能,具有权限防误功能。  (3) 能耗报表、棒图:实现了所有能耗报表的按时间查询,分为日、月、年报表等,任意分类、分项实时能耗棒图显示。  (4) 打印及导出:所有报表及界面可打印,或以EXCEL、WORD格式进行导出。3  应用案例  上海浦东图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,消耗的能源主要为电、水,还有少量的燃气、柴油等,柴油发电机是作为应急电源之用。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/23/13341484.jpg图2 智能电力网络仪表  ACR系列多功能电力仪表具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、2~31次谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出及网络通讯功能,主要用于对电网供电质量的综合监控及电能管理,广泛应用于低压联络柜、出线柜、动力柜等场合。而ADL系列导轨式安装电能表除能采集基本电能参量外还具有体积小巧、安装方便等优点,ADL100单相电能表结构尺寸为4模数,与微型断路器一起安装于照明配电箱中,如图3所示,ADL300三相电能表为7模数结构,主要应用于动力柜中,安装方式如图

  • 【分享】新建民用建筑定义

    [size=3]新建民用建筑,指新建的公共建筑和居住建筑。依据《建设部关于印发〈建设工程重大质量安全事故应急预案〉的通知》(建质[2005]105号)有关名词术语解释,以及《建设工程质量管理条例》释义,新建建筑是指:一是从基础开始建造的建设项目;二是原有基础很小,经扩大建设规模后,其新增固定资产价值超过原有固定资产价值三倍以上,并需要重新进行总体设计的建设项目。[/size]

  • 传感器应用于智能建筑楼宇系统 建筑物也有生命

    一旦无线传感器芯片能够低成本生产,那么将无数此类芯片在设计精良的楼宇基础设施中相连接便具有了一定的可操作性。Ahmed 预测说:“最终,我们将可以利用传感器来模仿自然。”正如我们的感觉和神经系统不断向大脑传送信息从而允许我们做出各种决定一样,楼宇管理系统内的处理器可以接受和处理来自成千上万只传感器的数据,并向各种子系统发出适当的指令。  楼宇管理系统可以通过结合用户信息来执行许多新功能。楼宇用户可以告诉系统一些信息,例如他们什么时候回来,应该使用哪种安全机制,或是哪些房间需要通风等。各类传感器则可以确保管理系统始终了解什么时候抽水马桶需要维修,哪里正在释放腐蚀物质,或者人们聚集在哪里等信息。  安装于楼宇中的众多传感器通常用于向楼宇传达各类信息。目前,西门子的科学家们正致力于研究如何将传感器的诸多功能集合到一张小巧的芯片上。  长期以来,传感器因其昂贵的价格而无法广泛应用于楼宇系统。然而,不断进行的大量研究使得如今传感器的体积更为轻巧,价格更为低廉,使用更为灵活,如西门子研发的二氧化碳传感器  在位于德国慕尼黑的西门子中央研究院内,物理学家 Rainer Strzoda 走入他的工作区,想要检查空调系统是否正常运行。然而要完成这项工作,他只需要观察一下安装在墙上的一个小型装置。今天,这个由西门子科学家们研发出的激光传感器原型检测到了 400 ppm 的 二氧化碳。  “如果我们现在所处的环境中只含有 380ppm 的二氧化碳,那么这将是一个很好的数据。” Strzoda 说道,“因为,这个数据表明当前室内的二氧化碳含量仅略高于室外。”剩下的一天里,随着 Strzoda 和他的同事们继续进行研发及讨论研究结果,室内二氧化碳含量逐渐上升至 600–700 ppm 左右。仅仅由于正在工作的科学家们不断呼吸,室内二氧化碳含量就显著上升。  事实上,Strzoda 和他的同事们所处的环境还是相对较好的。世界上绝大多数办公室和会议室的空气中,二氧化碳含量都超过了 1,000 ppm。在这样的环境里,人们会开始感到疲劳、不舒服且无法集中注意力。目前,大多数楼宇内仍未安装二氧化碳传感器,不过据 Strzoda 研究组的负责人 Maximilian Fleischer 博士预测,这种情况很快将得到改善。他的研究小组研发出许多有关传感器的发明成果,这些发明已被成功地应用到西门子的新产品中。以 Fleischer 的名字申请的专利多达近 160 项,他当之无愧是西门子最富创造力的发明家之一。  当今,用于探测光亮和温度的传感器已经得到了广泛的应用。气体传感器是一种微机电系统(MEMS),这正是目前一项相对新颖的研究。这里的MEMS是由硅芯片和一层氧化层所组成。这些激光传感器仍然处于研发的初级阶段,离上市还有一段时间。来自 维库仪器仪表网hi1718.com

  • 【求助】港口企业能量平衡导则(JT/T 25-2009)等标准(悬赏500分)

    [color=#00008B]悬赏求助以下标准:1. 港口企业能量平衡导则(JT/T 25-2009)2. 居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-20093.公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-20094. 公共建筑节能改造技术规范 JGJ 176-2009 5.GB/T 23483-2009 建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法6. JT/T 340-2009 船舶动力装置能量平衡测量与计算方法 7.DL/T 606.5-2009 火力发电厂能量平衡导则第5部分:水平衡试验8.钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法GB/T 223.86-20099.钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法GB/T 223.83-200910.钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法GB/T 223.85-200911.铬矿石 硫含量的测定 燃烧-中和滴定法、燃烧-碘酸钾滴定法和燃烧-红外线吸收法GB/T 24224-200912.钒氮合金 碳含量的测定 红外线吸收法 GB/T 24583.4-200913.《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》(SJG 15-2005)14.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-50-200615.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-51-200716.电解、电镀设备节能监测 GB/T24560-200917.整流设备节能监测 GB/T24566-200918.风机机组和管网系统节能监测 GB/T 15913-2009[/color]

  • 【原创】国家“十一五”科学技术发展规划与我们相关的!!(节选)

    (1)优先发展能源、资源与环境保护技术 针对我国能源、资源的有限性,大规模环境破坏的不可逆性,以及解决这些问题的紧迫性,把能源、资源和环境保护技术放在优先位置。坚持节能优先,努力推进能源开发、利用的多元化,增加能源供应,缓解近期国家能源的供需矛盾;提高水、油气和矿产等战略性资源勘探、开发、利用的技术水平,扩大现有资源储量;进一步加强生态保护与治理的技术研发与示范,强化废弃物资源化利用,积极发展环保产业技术,促进生态环境质量的改善。 突破清洁、可靠、经济的能源供给与使用技术,保障国家能源安全。重点攻克工业、建筑、交通领域节能关键技术;开发和利用清洁能源技术及煤的多联产技术,掌握先进的洁净煤发电技术、煤炭转化技术和污染物控制与温室气体减排技术;突破水能、风力发电、生物质液体燃料、太阳能光伏发电等可再生能源利用的关键技术,实现低成本、规模化及产业化利用;掌握特高压输电和电网安全关键技术,提高电网输电容量、效率和安全运行水平。组织实施建筑节能关键技术研究与示范、大功率风电机组研制与示范、±800千伏直流/1000千伏交流特高压输变电技术与装备等重大项目。 专栏2:能源领域的重大项目[color=blue]建筑节能关键技术研究与示范。重点研究建筑节能优化设计集成技术、大型公共建筑节能技术、太阳能等可再生能源利用技术,以及开发系列化、成套化建筑节能系统设备,实现新建建筑总能耗降低50%以上,新建建筑采暖能耗降低60%~65%,住宅和中小型公共建筑用电量降低40%,大型公共建筑用电量降低60%。大功率风电机组研制与示范。研制2~3兆瓦风电机组,建设近海试验风电场,形成海上风电技术。攻克2兆瓦以下风电机组产业化关键技术,实现产业化。形成大型风力发电机组检测认证体系。±800千伏直流/1000千伏交流特高压输变电技术与装备。通过对特高压交直流输电理论和试验研究,掌握特高压输电的关键技术、研究试验方法,促进大电网技术和输变电设备制造技术进步。[/color] 坚持节约优先、增储增效,提高资源安全供给能力。重点开发节水技术、海水淡化技术、重大调水工程配套技术、提高油田采收率技术、大型油气田高效勘探技术以及复杂油气藏和煤层气高效开采技术;开展大型矿产资源基地勘查与评价,开发危机矿山接替资源勘查技术、复杂矿产资源高效开发利用技术及煤炭清洁安全采选技术。组织实施中西部大型矿产基地综合勘查技术与示范、复杂金属矿采选冶关键技术与装备、大型海水淡化及综合利用技术研究与示范等重大项目。

  • 你执行26℃空调规定了吗?

    中华环保联合会最近组织环保志愿者,对北京公共建筑空调温度进行了连续3天测温。测温结果表明,工美大厦、北京百货大楼等12处公共场所未执行“26℃空调”的规定,占此次抽测调查总数的20%。 2007年6月1日发布的《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》规定,夏季公共建筑内空调温度设置不得低于26℃。中华环保联合会组织的环保志愿者,分别对北京餐饮、商场、银行、写字楼和酒店行业等公共建筑的室内空调温度进行了专门测量,以检验“26℃空调”这一节能控温政策的执行效果。 测温志愿者连续3天测量了63座公共建筑的温度,测量到的最低空调温度为23℃。

  • 电力监控与电能管理系统在大型商业楼宇变电所的应用(电齐联)

    电力监控与电能管理系统在大型商业楼宇变电所的应用(电齐联)

    电能管理系统在大型公建变电所的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍苏州国际科技园七期电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-800 6.0型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:大型公建;苏州国际科技园七期;变电所;智能电力仪表; Hnder-800 6.0型;电力监控系统;电能管理系统;PD810;PD760 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504090923_541208_2993675_3.jpg 系统主要实现的监控功能:1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。2.远程运行监控,不必去配电室,在监控室就可以看到各设备遥测、遥信的数据情况。3.越限报警,设定某个报警限值后,系统将自动根据该值报警,避免频繁进入配电室查看仪表情况。4.仪表数据都存在数据库中,可根据需要查询某段时间某设备的运行情况,便于分析。5.远程抄表,对于各设备的电能使用情况,只要在监控室轻点按钮即可查看,避免人工抄表的低效率、错误率高。6.各种遥测数据报表如电压、电流、功率等,可根据需要选择不同类型报表,以分析设备运行状况。7.各种电能报表,日报、月报、年报可根据需要查询某一类型的报表,便于分析和计量,有利于节能。8.事件故障记录,对操作事件和设备故障都存储在数据库中,可根据需要查询,便于分析排除故障。0 概述苏州国际科技园七期项目兴建数幢五层高至22层高的综合楼,设有单层高的地下停车场,总建筑面积为420000平方米,包括:研发和办公 ,中试车间,配套商业。对提升城市品位、完善城市功能、塑造城市形象、提高全民素质、构建和谐苏州等都有重大现实意义,将为苏州的文化体育事业掀开崭新的一页。该项目包含七个组团,分别是:C组团、D组团、E组团、G1组团、G2组团、G3组团、G4组团,每个组团都包含一个地下配电室和地上楼层建筑。本项目为国际科技园七期D组团电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜、低压配出线以及该组团楼层的多功能网络仪表进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该组团配电室有低压进线4个回路、补偿4个回路、联络2个回路,出线回路采用PD810-Q多功能网络仪表,楼层出线回路采用PD760-H44/R多功能网络仪表。Hnder-8006.0型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现D组团地下变电所的10/0.4kV配电系统以及地上各楼层多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜和应急动力、保障动力、应急照明的低压进线柜、出线回路、各楼层部分的多功能网络仪表进行远程实时监控和电能管理。该系统总计有435只仪表(其中包括172只PD810-Q, 4只温控仪,259只PD760-H44/R),分22条总线,其中地下变电所8条总线,楼层部分14条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:图(1)网络拓扑图间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2 电力监控系统主要功能2.1 数据采集与处理数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 历时事件历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。2.4 数据库建立与查询主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。2.6 运行负荷曲线负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。2.7 远程报表查询报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。3 案例分析国际科技园七期D组团电能管理系统分地下变电所和楼层两部分,本项目针对地下变电所的10/0.4kV配电系统及楼层的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜和应急动力、保障动力、应急照明的低压进线柜、出线回路、各楼层部分的多功能网络仪表。进线回路采用PD810-Q多功能网络仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。重要配出回路采用PD810-Q多功能网络仪表

  • 【分享】【住建部】关于2009年全国建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查的通报(一)

    [align=center][font=宋体][b]【住建部】关于2009年全国建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查的通报(一)[/b][/font][font=ˎ ̥ ][/font][/align][align=center][b][font=宋体]建科[2010]45号[/font][/b][/align][b]各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市、计划单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局:[/b][font=宋体]  为贯彻落实《民用建筑节能条例》和《国务院办公厅关于印发[/font][font=宋体][font=ˎ ̥ ]2009[/font]年节能减排工作安排的通知》(国办发[font=ˎ ̥ ][2009]48[/font]号)要求,进一步推进建设领域节能减排工作,[font=ˎ ̥ ]2009[/font]年[font=ˎ ̥ ]12[/font]月[font=ˎ ̥ ]14[/font]日至[font=ˎ ̥ ]29[/font]日,我部组织对全国建筑节能工作进行了检查。检查范围涵盖了全国[font=ˎ ̥ ]24[/font]个省、自治区(四川、新疆及西藏除外)、[font=ˎ ̥ ]4[/font]直辖市,共对[font=ˎ ̥ ]5[/font]个计划单列市、[font=ˎ ̥ ]24[/font]个省会(自治区首府)城市、[font=ˎ ̥ ]24[/font]个地级城市以及[font=ˎ ̥ ]24[/font]个县(县级市)进行了检查,并抽查了工程建设项目施工图设计文件和在建工程施工现场,下发[font=ˎ ̥ ]100[/font]项执法建议书。现将检查主要情况通报如下:[font=ˎ ̥ ][/font][/font][b]  一、建筑节能工作情况及成效[/b][font=ˎ ̥ ][/font][font=宋体]  [font=ˎ ̥ ]2009[/font]年是完成[font=ˎ ̥ ]“[/font]十一五[font=ˎ ̥ ]”[/font]节能规划目标的关键之年。各地围绕国务院明确的建筑节能工作目标和重点,突出思路创新、机制创新和管理创新,建筑节能各项工作取得明显成效。[font=ˎ ̥ ][/font][/font][font=宋体]  (一)控制增量,新建建筑执行节能强制性标准成效显著。根据各地上报的数据汇总,到[font=ˎ ̥ ]2009[/font]年底,全国城镇新建建筑设计阶段执行节能强制性标准的比例为[font=ˎ ̥ ]99[/font]%,施工阶段执行节能强制性标准的比例为[font=ˎ ̥ ]90[/font]%,基本完成国务院提出的[font=ˎ ̥ ]“[/font]新建建筑施工阶段执行节能强制性标准的比例达到[font=ˎ ̥ ]90[/font]%以上[font=ˎ ̥ ]”[/font]的工作目标。全年新增节能建筑面积[font=ˎ ̥ ]9.6[/font]亿平方米,可形成[font=ˎ ̥ ]900[/font]万吨标准煤的节能能力。全国累计建成节能建筑面积[font=ˎ ̥ ]40.8[/font]亿平方米,占城镇建筑面积的[font=ˎ ̥ ]21.7[/font]%,比例逐年提高。北京、天津、河北、河南、辽宁、吉林、黑龙江、青海等省市新建建筑全部或部分实施[font=ˎ ̥ ]65[/font]%节能标准。[font=ˎ ̥ ][/font][/font][font=宋体]  (二)调整存量,北方采暖地区既有建筑供热计量及节能改造稳步推进。截至[font=ˎ ̥ ]2009[/font]年采暖季前,北方[font=ˎ ̥ ]15[/font]省市已经完成节能改造面积共计[font=ˎ ̥ ]10949[/font]万平方米,其中[font=ˎ ̥ ]2009[/font]年完成改造面积[font=ˎ ̥ ]6984[/font]万平方米,超额完成了国务院确定的[font=ˎ ̥ ]6000[/font]万平方米年度改造任务。据测算,完成节能改造的项目可形成年节约[font=ˎ ̥ ]75[/font]万吨标准煤的能力,减排二氧化碳[font=ˎ ̥ ]200[/font]万吨。通过对既有建筑的节能改造,采暖期室内温度提高了[font=ˎ ̥ ]3[/font]~[font=ˎ ̥ ]6[/font]℃,部分项目提高了[font=ˎ ̥ ]10[/font]℃以上,室内热舒适度明显改善。天津、河北、山东、山西、内蒙古、吉林、甘肃等地部分改造项目同步实施按用热量计量收费,住户平均节省热费支出在[font=ˎ ̥ ]10[/font]%以上,初步形成了有利于改造的群众基础。财政部根据实地核查结果,下拨奖励资金[font=ˎ ̥ ]12.7[/font]亿元,用于对改造项目的补助。上海、江苏、湖南、深圳等省市开展了既有建筑节能改造工作,对过渡地区和南方地区开展这项工作进行了探索和实践。[font=ˎ ̥ ][/font][/font][font=宋体]  (三)节能监管,国家机关办公建筑和大型公共建筑节能运行与改造服务体系建设继续深入。截至目前,全国共完成国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计[font=ˎ ̥ ]29359[/font]栋,确定重点用能建筑[font=ˎ ̥ ]2647[/font]栋,完成能源审计[font=ˎ ̥ ]2175[/font]栋,公示了[font=ˎ ̥ ]2441[/font]栋建筑的能耗状况。北京、天津、深圳市能耗监测平台均已通过验收。全国已对[font=ˎ ̥ ]758[/font]栋建筑的能耗进行了实时动态监测。第一批[font=ˎ ̥ ]12[/font]所节约型校园建设试点单位工作稳步推进,效果明显,人均能耗与[font=ˎ ̥ ]2005[/font]年[font=ˎ ̥ ]72[/font]所教育部直属的高校人均能耗相比,节能[font=ˎ ̥ ]60[/font]%以上。[font=ˎ ̥ ]2009[/font]年又确定了[font=ˎ ̥ ]18[/font]所大学作为节约型校园建设试点。中央财政安排[font=ˎ ̥ ]1.7[/font]亿元,对先期开展节能监管体系建设的[font=ˎ ̥ ]24[/font]个示范省市之外的其他地区给予经费补助,确定江苏、内蒙古、重庆为第二批能耗监测平台建设试点。[font=ˎ ̥ ][/font][/font][font=宋体]  (四)优化结构,可再生能源建筑一体化规模化应用取得突破。财政部、住房城乡建设部根据党中央国务院[font=ˎ ̥ ]“[/font]扩内需、保增长、调结构、促民生[font=ˎ ̥ ]”[/font]的战略部署和可再生能源建筑应用发展形势的需要,适时调整了示范方式和内容,启动我国[font=ˎ ̥ ]“[/font]太阳能屋顶计划[font=ˎ ̥ ]”[/font],[font=ˎ ̥ ]2009[/font]年共支持了[font=ˎ ̥ ]111[/font]个太阳能光电建筑应用示范项目,总装机容量[font=ˎ ̥ ]91[/font]兆瓦。组织实施[font=ˎ ̥ ]“[/font]可再生能源建筑应用城市示范[font=ˎ ̥ ]”[/font]和[font=ˎ ̥ ]“[/font]农村地区可再生能源建筑应用示范[font=ˎ ̥ ]”[/font]工作,确定了第一批[font=ˎ ̥ ]21[/font]个示范城市和[font=ˎ ̥ ]38[/font]个农村地区县级示范,推进可再生能源建筑应用工作方式从抓单个项目转向了抓区域整体,统筹兼顾城市与农村。截至[font=ˎ ̥ ]2009[/font]年底,全国太阳能光热应用面积[font=ˎ ̥ ]11.79[/font]亿平方米,浅层地能应用面积[font=ˎ ̥ ]1.39[/font]亿平方米,分别比[font=ˎ ̥ ]2008[/font]年增长[font=ˎ ̥ ]14.2[/font]%、[font=ˎ ̥ ]35.4[/font]%。光电建筑应用装机容量[font=ˎ ̥ ] 420.9[/font]兆瓦,实现突破性增长。[font=ˎ ̥ ][/font][/font][font=宋体]  [/font]

  • 【资料】民 用 建 筑 节 能 条 例

    [align=center][size=1][b]中华人民共和国国务院令[/b][/size][/align][align=center]第 [b]530[/b] 号[/align]  《民用建筑节能条例》已经2008年7月23日国务院第18次常务会议通过,现予公布,自2008年10月1日起施行。                         总 理  温家宝                           二○○八年八月一日[align=center][size=1][b]民 用 建 筑 节 能 条 例[/b][/size][/align][align=center]第一章 总  则[/align]  [b]第一条[/b] 为了加强民用建筑节能管理,降低民用建筑使用过程中的能源消耗,提高能源利用效率,制定本条例。  [b]第二条[/b] 本条例所称民用建筑节能,是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下,降低其使用过程中能源消耗的活动。  本条例所称民用建筑,是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。  [b]第三条[/b] 各级人民政府应当加强对民用建筑节能工作的领导,积极培育民用建筑节能服务市场,健全民用建筑节能服务体系,推动民用建筑节能技术的开发应用,做好民用建筑节能知识的宣传教育工作。  [b]第四条[/b] 国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。  在具备太阳能利用条件的地区,有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施,鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。  [b]第五条[/b] 国务院建设主管部门负责全国民用建筑节能的监督管理工作。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域民用建筑节能的监督管理工作。  县级以上人民政府有关部门应当依照本条例的规定以及本级人民政府规定的职责分工,负责民用建筑节能的有关工作。  [b]第六条[/b] 国务院建设主管部门应当在国家节能中长期专项规划指导下,编制全国民用建筑节能规划,并与相关规划相衔接。  县级以上地方人民政府建设主管部门应当组织编制本行政区域的民用建筑节能规划,报本级人民政府批准后实施。  [b]第七条[/b] 国家建立健全民用建筑节能标准体系。国家民用建筑节能标准由国务院建设主管部门负责组织制定,并依照法定程序发布。  国家鼓励制定、采用优于国家民用建筑节能标准的地方民用建筑节能标准。  [b]第八条[/b] 县级以上人民政府应当安排民用建筑节能资金,用于支持民用建筑节能的科学技术研究和标准制定、既有建筑围护结构和供热系统的节能改造、可再生能源的应用,以及民用建筑节能示范工程、节能项目的推广。  政府引导金融机构对既有建筑节能改造、可再生能源的应用,以及民用建筑节能示范工程等项目提供支持。  民用建筑节能项目依法享受税收优惠。  [b]第九条[/b] 国家积极推进供热体制改革,完善供热价格形成机制,鼓励发展集中供热,逐步实行按照用热量收费制度。  [b]第十条[/b] 对在民用建筑节能工作中做出显著成绩的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。[align=center]第二章 新建建筑节能[/align]  [b]第十一条[/b] 国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备,限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、禁止使用目录。  国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。  建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。  [b]第十二条[/b] 编制城市详细规划、镇详细规划,应当按照民用建筑节能的要求,确定建筑的布局、形状和朝向。  城乡规划主管部门依法对民用建筑进行规划审查,应当就设计方案是否符合民用建筑节能强制性标准征求同级建设主管部门的意见;建设主管部门应当自收到征求意见材料之日起10日内提出意见。征求意见时间不计算在规划许可的期限内。  对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得颁发建设工程规划许可证。  [b]第十三条[/b] 施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。  [b]第十四条[/b] 建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工,不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。  按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。  [b]第十五条[/b] 设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。  [b]第十六条[/b] 施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的,不得使用。  工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的,应当要求施工单位改正;施工单位拒不改正的,工程监理单位应当及时报告建设单位,并向有关主管部门报告。  墙体、屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。  未经监理工程师签字,墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。  [b]第十七条[/b] 建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。  [b]第十八条[/b] 实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置;公共建筑还应当安装用电分项计量装置。居住建筑安装的用热计量装置应当满足分户计量的要求。  计量装置应当依法检定合格。  [b]第十九条[/b] 建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。  [b]第二十条[/b] 对具备可再生能源利用条件的建筑,建设单位应当选择合适的可再生能源,用于采暖、制冷、照明和热水供应等;设计单位应当按照有关可再生能源利用的标准进行设计。  建设可再生能源利用设施,应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。  [b]第二十一条[/b] 国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识,并按照国家有关规定将测评结果予以公示,接受社会监督。  国家机关办公建筑应当安装、使用节能设备。  本条例所称大型公共建筑,是指单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑。  [b]第二十二条[/b] 房地产开发企业销售商品房,应当向购买人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息,并在商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用说明书中载明。  [b]第二十三条[/b] 在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。  保温工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失依法承担赔偿责任。

  • 【分享】银川热能计量表送检率低

    10月13日,宁夏计量测试院靳尚刚院长着急地告诉记者说,热计量改造工程已经接近尾声,原本计量测试院最少应检测3万块热能计量表,但目前仅检测了6000多块热能计量表,如果开发商不依法送检,那么极容易引起市民群体性投诉事件。 据了解,截至目前,银川市既有居住建筑已完成246万平方米的热计量分户改造,计量表安装已完成93.3%。有32万平方米公共建筑签订了热计量改造合同,新建项目签订热计量合同面积459万平方米。

  • 绿色建筑可再生能源能效测评装置

    绿色建筑可再生能源能效测评装置

    绿色建筑可再生能源能效测评装置可再生能源建筑应用是近年来建筑节能工作的重要组成部分,愈来愈多的建筑工程项目采用了可再生能源利用技术,并逐渐进入规模化推广阶段。可再生能源建筑应用能效测评,即是在规模化推广应用可再生能源技术之前,采取的一种科学评判该技术建筑应用实效的手段。根据可再生能源建筑应用的形式,可再生能源建筑应用能效测评包含太阳能能效测评、地源热泵能效测评两大类。具体测评内容及方法如下:太阳能建筑应用包括热水利用、采暖利用、空调利用等几类,其中热水利用是其目前主要的应用方式。近年来,可再生能源能效测评装置已有相关的法规、文件等明确规定12层及以下的居住建筑和有热水需求的公共建筑,必须安装太阳能热水系统。太阳能热水系统已在各地得到了较大规模的推广应用为了总结现有经验,更好的推广和普及太阳能建筑应用技术,需开展太阳能能效测评工作。[img=可再生能源能效测评装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204260900082963_6723_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]可再生能源能效测评装置指标包括:太阳能保证率、集热系统效率、贮热水箱热损系数、常规热源耗能量、费效比、静态成本回收期、年减排量等。选用的太阳能建筑应用案均采用了集中式供热方式,在不考虑辅助热源的情况下,其系统检查和测评数据共性问题如下:太阳能保证率均为50%左右,说明太阳能部分可提供系统总用能的1/2。项目在满足建筑需求的同时,均实现了可观的节能减排效益。为社会可持续发展做出了贡献。项目的费效比较高,有待加强投入产出的经济性分析。[img=可再生能源能效测评装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204260900597273_3255_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【分享】浙江將實施節能降耗十大工程 確保完成節降任務!

    根据“资源节约与环境保护行动计划”的安排,我省将实施节能降耗十大工程,确保完成国家下达给我省的“十一五”节能降耗约束性指针任务。 这十大工程分别是: ——千家重点企业节能推进工程。到2012年,千家重点企业万元工业增加值能耗与2007年相比下降20%,节约标准煤1580万吨,年均节约标准煤316万吨。 ——落后产能淘汰推进工程。到2012年,通过淘汰小火电、小水泥、小冶炼、小造纸等落后产能,节约标准煤140万吨。 ——传统优势产业改造推进工程。到2012年,传统产业产品高端化、附加值增量化、传统产业竞争力进一步提升,单位工业增加值能耗下降15%,节约标准煤310万吨。 ——装备制造业振兴推进工程。到2012年,装备制造业工业增加值增长速度高于全部工业增加值平均增长速度3个百分点以上,年均增长15%以上,优势行业的规模和水平位居全国前列,节约标准煤350万吨。 ——技术创新推进工程。到2012年,高新技术产业产值达1.5万亿元,年均增长23%,相对节约标准煤130万吨。 ——建筑节能推进工程。到2012年,全省新建民用建筑实施节能65%的设计标准(可再生能源在建筑中应用比例不低于5%),全面建立ZF机关办公楼和一万平方米以上大型公共建筑用能监管系统,可再生能源在建筑中普遍使用,其中太阳能热水系统与建筑一体化设计超过一亿平方米,节约标准煤350万吨。 ——交通运输节能推进工程。到2012年,营运客货车辆运输单位能耗较2007年降低5%,内河运输船舶千吨公里油耗降低8%,沿海运输船舶千吨公里油耗降低10%,节约标准煤250万吨。 ——商业及民用节能推进工程。到2012年,实现全省商业领域重点耗能单位能耗降低20%,节约标准煤30万吨。 ——公共机构节能推进工程。到2012年,教育系统、卫生系统、机关及事业系统、文化系统、体育系统等公共机构单位能耗降低20%,其中全省年耗电300万千瓦时以上的ZF机关、学校、医院等公共机构节约标准煤20万吨。 ——资源综合利用推进工程。到2012年,全省工业固体废弃物综合利用率达到94%以上,万元工业增加值取水量降低至60吨以下,节约标准煤160万吨 据省节能办有关负责人介绍,实施节能降耗十大工程,重点是做好节能“加减乘除”法:“加”就是通过加快发展装备制造业等低能耗高附加值产业,降低单位产值能耗,实现节能的加法效应;“减”就是通过控制减少新上高耗能项目,推进节能技术改造和加强节能管理,减少能源消耗,实现能耗的减量化;“乘”就是积极发展高新技术,提升传统产业技术含量,大幅提高能源利用效率,实现技术进步节能的“乘”数效应;“除”就是建立落后产能退出机制,加快淘汰一批高能耗、高污染生产工艺和装备,降低能源消耗,实现落后产能淘汰的“去除”效应。 以节能降耗十大工程为载体,我省节能降耗工作将力争实现两个转变:从以技术节能为主向结构、技术、管理节能共同推进转变,通过加快发展生产性服务业、装备制造业等低能耗、高附加值产业,力争结构节能取得新成效;节能降耗工作的重点由工业领域向建筑、商贸、交通、公共机构等领域全面推进,以适应能源消费增长的新变化和新趋势。

  • ACREL-2000型配电监控系统在温州喜来登大酒店的应用

    摘 要:介绍ACREL-2000型电力监控系统在智能楼宇工程中的应用,现场层采用ACR系列及PZ系列仪表采集配电系统各回路电参量,采用ARTU-K32系列多回路遥信装置采集开关信号;现场仪表经通讯组网后远传至后台电力监控系统,通过Acrel-2000型电力监控系统实现远程遥测、遥信自动化监测,从而实现变配电系统的自动化管理。0  概述 由温州锦绣酒店投资公司和喜达屋集团共同建造,直接投资金额逾3亿元人民币。温州喜来登大酒店坐落在温州市车站大道与锦绣路交汇处,地处温州市区中心地段,是温州的第二座高五星级大酒店,占地面积7600平方米,总建筑面积约46000平方米,主要由2层地下室,25层的主楼以及5层的裙房构成。温州喜来登大酒店配电监控系统的设计由上海安科瑞电气股份有限公司承接,作为其楼宇自动控制系统的一环,配电监控系统的监控范围覆盖配电室内所有高低压开关柜上安装的电力仪表,4台变压器温湿度控制仪以及应急发电机。  温州喜来登大酒店有一大一小两个配电室,都位于裙房3层,应急发电机位于裙房地下2层。配电监控系统监控范围内的6台ABB REX521微机保护装置,7台ACREL ACR320EK网络电力仪表、128台ACREL PZ96-E4可编程智能仪表及4台LD-B10变压器温湿度控制仪集中分布于两个配电室内。英国深海5220应急发电机位于裙房地下二层的发电机室,其运行数据由555控制模块采集并上传至上位监控主机。1  系统组成  ACREL-2000型配电监控系统采用分层分布式结构。  现场设备层主要的设备为:多功能网络电力仪表、微机保护装置、变压器温湿度控制仪以及应急柴油发电机的控制模块555。这些装置分别对应相应的一次设备或安装在电气柜内,或安装在其设备柜体上。均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  通讯控制层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,完成数据传输协议的转换后(将RS485转换为RS232)远传至站控层监控主机,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均在现场均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,通讯接口是半双工通信,即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2  系统功能2.1 数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由现场测控层仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求。2.2 数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,每隔一定时间将所采集到的实时数据存入数据库中,供客户自行根据时间查询。 2.3 历史数据及实时数据输出  当客户查询数据时,可以选择将报表输出为一个excel文档或者直接打印以供存档。2.4 故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,电力监控系统会在0.3秒内发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以供用户查询,追忆故障原因。2.5 运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线,方便用户了解设备的实时和历史运行负荷状况。2.6 网络访问  配电监控系统可通过IE浏览器进行远程访问,方便酒店管理公司在中央监控室以外的地方查看和处理配电系统运行数据。2.7 用户权限管理  3  项目分析  本系统监控主机被安置在裙房地下一层的监控中心内,与消控、保安系统并置,除了本地监控外,有权限的用户也可以通过酒店管理公司的局域网远程访问。  用户的主要需求为监视配电系统即时运行状态,要求低延时采集三相电压U、三相电流I、频率Hz、有功功率P、无功功率Q、功率因数COSφ、有功电度Epi、远程设备运行状态等数据。同时也较关注主楼5层宴会厅和客房供电等回路的用电量情况。为保证数据采集的实时性,每根RS485总线上挂接的仪表数量以不超过20台为基本原则。  10KV回路的开关状态量(分合闸、接地刀等)从ABB综保上直接采集。0.4KV回路的分合闸信号和故障信号检测功能为追加功能,采用屏蔽四芯线从电气成套厂商预留的无源干接点接出,由ACREL ARTU-K32多回路开关量监控装置采集并通过RS485现场总线上传。  在上述功能完成的基础上,根据用户使用需要,使用针式打印机每隔4个小时自动打印输出主楼配电干线电能报表,每月月底自动打印客房层用电量报表,进一步简化值班员操作,避免误操作所带来的酒店管理上的问题。4  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,配电系统自动化管理已成为大型公共建筑的必然选择,本文介绍的电力仪表及ACREL2000电力监控系统在温州喜来登大酒店配电的应用,可以实现对配件系统的实时监控,不仅能显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与BA(楼宇自控)系统组成电力监控与能耗管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,并能一键生成各种报表、分析曲线、图形等,便于远程抄表以及分析、研究。该系统运行可靠,稳定,与境内外各公司(如ABB公司,英国深海公司等)的电气设备兼容良好。在很多大型公建中成功应用,取得了很好的经济和社会效益。

  • 智能太阳能光热性能测试系统检验操作

    智能太阳能光热性能测试系统检验操作

    智能太阳能光热性能测试系统检验操作太阳能光热性能测试系统是指对建筑物能源消耗量及其用能系统效率等性能指标进行检测、计算和评估,并给出其所处水平的活动。建筑节能分部工程验收中开展建筑能效测评是建筑能效测评标识管理的重要组成部分,是理论值阶段。建筑能效测评达到设计要求是建筑节能分部工程质量验收合格的必要条件,建筑节能分部工程验收合格后方可进行单位工程竣工验收。应进行建筑能效测评的建筑工程项目未经建筑能效测评,或者建筑能效测评不合格的,不得组织工程竣工验收。具备可再生能源的下列工程应进行建筑能效测评:(一)新建(改建、扩建)国家机关办公建筑和大型公共建筑(单体建筑面积为2万平方米及以上);(二)新建(改建、扩建)可再生能源建筑应用项目;(三)实施节能综合改造的国家机关办公建筑和大型公共建筑;(四)申请节能示范工程的建筑;(五)申请绿色建筑评价标识的建筑;[img=太阳能光热性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208290927236814_5322_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热性能测试系统建筑节能分部工程验收前,建设单位应委托经省住房城乡建设厅认定的建筑能效测评机构进行建筑能效测评,提供以下资料,并对其真实性负责。(一)项目立项、审批等文件;(二)施工图设计文件审查机构审查合格的工程施工图节能设计文件;(三)工程施工图纸及相关技术文件;(四)具有相关资质的检测机构出具的围护结构保温材料性能检测报告及外窗保温性能、气密性检测报告;建筑物外窗(包括透明幕墙)传热系数和外窗(包括透明幕墙)玻璃遮阳系数进场复验报告 建筑门窗节能性能标识证书和标签以及《建筑门窗节能性能标识测评报告》;(五)冷热源设备及相应水泵等主要产品合格证或性能检测报告;(六)围护结构热工缺陷报告;(七)外墙墙体、屋面、热桥部位和采暖空调管道的保温施工做法或施工方案,及与此有关的隐蔽工程施工质量中间验收报告;(八)建筑节能设备运行调试报告及节能系统检测报告;(九)使用地源热泵作为冷热源时应提供当地相关部门出具的环评报告;(十)应用节能新技术的情况报告。[img=太阳能光热性能测试系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208290927423701_2223_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 苏州创业园二期电力监控与电能管理系统设计方案

    摘 要:本文介绍基于网络电力仪表的Acrel-3000电力监控系统在苏州创业园二期的应用,实现了分散式采集和集中控制管理的智能化电能计量管理和监控。省去了值班人员现场抄表的烦琐,具有投资少、简明实用、便于智能管理等优点。 关键词:大型公建;网络电力仪表;电力监控软件0  引言  当前,根据住房与建设部〔2008〕114号文件,政府机关和大型公建应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,及时发现、纠正用能浪费现象。同时地方政府也积极响应中央号召,也出台了相关规定,如苏建科〔2007〕217号规定自2007年9月1日起,新建、改建和扩建单体2万m2以上的公共建筑项目,在设计、施工图审查时均应执行国家、省有关标准。在电气部分明确规定:变电所各出线回路均应配置电能计量装置,计量装置应采用数字式电能表计,并根据建筑的类别和档次,尽量配置通讯接口,以便于构成网络,并设管理后台。  苏州创业园二期位于苏州高新区竹园路与珠江路交叉口附近,总建筑面积13.58万平方米,由3幢26层独立塔楼组成。每个楼层都有一个配电室,室内的配电柜中安装了安科瑞600多块网络多功能仪表。为了能够实现电力参数实时遥测、电能计量分项管理、电能报表等功能,系统采用Acrel-3000电力监控、电能管理软件把现场的仪表联在一起,做到集中管理、集中控制。1  系统结构  Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以大大缩短了自动化工程师的系统集成的时间,提高了集成效率。  苏州创业园二期电力监控系统的拓扑结构如图1。  系统采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统分为三层,即现场层、中间层、主控层。1.1 现场层  现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其主要设备是:ACR320EL、ACR210EL网络电力仪表,装设在每层的动力柜内。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元—通讯服务器。  ACR网络测控电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能化电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度以及开关量输入/输出状态等。该系列仪表具备完善的通信联网功能,能实现远程遥测、遥控功能,非常适合于实时电力监控系统。1.2 中间层  中间层位于现场层与主控层之间,采用高性能、嵌入式通讯服务器。通讯服务器负责把现场层仪表采集的数据经过网络通信联接、数据交换上传到主控层,是主控层与现场层的桥梁。1.3 主控层  主控层位于监控室或值班室,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机、报警装置等。Acrel-3000电力监控软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个箱系统的实时监控和报表管理。  创业园二期的监控室位于B幢三楼,通过六个通讯服务器把分布于每个楼层动力柜内的共计600多块ACR仪表有机的联系在一起,再通过楼层的局域网把数据传输到后台系统。2  系统主要功能及设备投资  系统采用C/S架构,数据处理以数据库为中心,分采集、显示、算法等模块,系统框图如图2所示。  系统依据客户实际需求进行设计,并实现了一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录;系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能。如A幢4-7层空调总回路8月份各天的用电趋势图如图3所示。3  设备与投资  根据现场实际情况所配置的系统硬件含采集装置、电源、工作站主机、打印设备、系统软件、弱电安装施工等总计费用为35万元左右,平均每幢楼的投入费用不超过15万元。配电各环节的数据均可通过监控主机集中显示,方便配电管理人员及时发现配电故障环节,按月统计用电数据,又可以通过OPC转发上传至楼宇自控系统BAS或安防系统FAS,便于整体调度。相对于传统的电工抄表、统计虽增加了一次投入,但智能化程度得到极大提高,节省了人力资本的投入。4  结束语  ACREL-3000电力监控系统具有通用性好、可靠性高、组态灵活等优点。目前系统已投入运行半年以上,极大的方便了用户的使用。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,变配电监控及低压配电管理使得实现配电室的无人职守真正成为现实,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少人力投入,提高工作效率,从而降低整个系统的运营成本。

  • 各位大神帮帮忙了,小弟都上火了!!!

    各位大神,帮忙提供一下以下的标准啊!!!媳妇要用,很急啊!第一个:DB37/T 1153-2009 《公共建筑室内空气温度、湿度节能监测办法》 第二个:QB/T 2904-2008 《照明电器产品中有毒有害物质的限制要求》 第三个:DB37/T827-2007 《餐饮业质量管理规范》 第四个:GB/T 16890-2008 《水路客运服务质量要求 游览船》 第五个:HY/T 127-2010 《滨海旅游度假区环境评价指南》 叩谢啦!!!

  • 房屋检测有人了解吗?

    根据前几年房屋安全大检查的不完全统计,全国目前尚有危旧房屋1亿多平方米。随着这几年城市的旧城改造力度的加大,对城市中在解放前遗留或解放初期建设的简易平房极大多数进行了翻建,但还尚有部分危房存在:偏远地区城镇的危旧房数量还比较多,鉴定与维修的经费不足,导致房屋破损现象严重;全国城市中上世纪七八十年代初期建造的多层房屋因资金短缺等原因,导致大都设计标准和工程造价低,房屋质量比较差;部分城镇为数不少的“三无”工程和违章建设,安全隐患较为突出,形势不容乐观;各地的国有企业、校舍、文化娱乐场所等公共建筑和居民住宅的安全隐患仍然很严重。 论坛里的小伙伴,有人是房屋检测工作的吗?给大家科普一下房屋检测的知识呗。

  • 消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用

    消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播/电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯和卷帘门等。消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报警系统及相关的消防联动设备能否正常工作又取决于其供电电源的工作状态。一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在供电紧张、设备质量不佳和安全意识淡薄时更显得尤为突出。  GB 28184-2011《消防设备电源监控系统http://www.rynon.com.cn 》和GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》都对消防设备电源监控系统作出了具体的要求。  本文介绍的AFPM系列消防设备电源监控系统主要用于一些大型的公共建筑及人员密集场所。一、系统结构  AFPM系列消防设备电源监控系统结构图如图1所示。系统采用传感器(监控模块)+监控器(主机)两层结构组网模式,简化了系统架构设计。整个监控系统功能全面、性价比高、安全可靠、探测准确,系统内部采用RS-485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他消防系统的接入。二、系统功能A、监控报警1.被监控设备电源回路开关状态2.被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)3.报警响应时间:≤30s4.报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动5.报警光信号:红色LED指示灯常亮B、故障报警1.监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线开路、短路2.监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)3.监控器与其分体电源间连接线开路、短路4.当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警颚式破碎机 http://www.haomutanji.com/信号有明显区别的声光故障报警信号5.故障报警响应时间:≤100s6.故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动7.故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮8.故障期间,非故障回路的正常工作不受影响C、控制输出1.对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作2.监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A3.监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3AD、自检1.连接检查:通信线路及分体电源线路的开路、短路2.设备自检:手动检查或系统自检3.自检耗时:≤60sE、报警记录1.记录10000条相关故障报警信息2.报警类型:老化试验箱 http://www.ouke88.com/故障类型、发生时间和故障描述3.报警事件查询4.报警记录打印F、操作分级1.日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录2.监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作3.系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块G、安装位置说明  监控主机安装在消防控制室,其专用于消防设备电源监控并独立安装,不能兼用其他功能的监控,不与其它系统共用设备,以保证本系统的稳定安全。主机专用电源由消防电源提供AC220V.  探测器安装在被监侧消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。在特殊情况下。可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控器上或消防控制室内实时显示。宜设置在下述部位:1. 建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端。2.消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输人端与输出端。3. 设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端。4.为消防设备供电配电箱的输出端。5.消防设备应急电源的输入端与输出端。6. 应急照明配电箱的输出端。7.集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端。8. 多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输人端。  设置在消防控制室以外的,独立供电的消防设备的工作状态如在火灾报瞥控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其供电电源的输出端设置电压传感器或电流传感器。独立供电的消防设备为电气火灾监控设备、可燃气体控制器、防火卷帘控制器、气体灭火控制器、线型光纤感温火灾探测器、空气采样式感烟火灾探测报警器、传输设备、火灾显示盘和其他消防设备。

  • 【第二届网络原创作品大奖赛】生物安全实验室的规划与设计

    【第二届网络原创作品大奖赛】生物安全实验室的规划与设计

    [color=#00008B][size=4][font=黑体]生物安全实验室的规划与设计[/font][/size][/color]一、实验室设计的基本要求 实验室设计的目的是要建立有高效率、功能完善和考虑周全的实验室。在实验室设计时,应充分考虑影响实验室效率和安全的因素,如空间、工作台、储藏柜、通风设施、照明等。实验室设计应按二级生物安全防护实验室要求设计,对于传染性强疾病检查实验室,应按国家标准有关要求设计。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910272306_178412_1611037_3.jpg[/img](一)、实验室空间要有合理化的实验室空间,空间的合理化分配是根据现有自身实验功能模块及放置设备的需要而决定的。同时,应从发展眼光来确定实验室空间大小。 有很多因素直接影响到实验室空间的设计,如工作人员的数量、分析方法和仪器的大小。实验室空间应该是灵活的,让工作人员感到舒适,又不产生浪费。工作空间的大小应保证最大数量的工作人员在同一时间工作。应将有效的空间划分为清洁区:包括办公室、休息室、学习室等,缓冲区:包括储存区、供给区、过道等,污染区:包括工作区、洗涤区、标本储存区等。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910252355_177925_1611037_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910262329_178188_1611037_3.jpg[/img](二)、设计的基本原则1、要按照人流、物流、气流畅通的原则2、要按照清洁区、缓冲区、污染区分离的原则3、要按照实验室空间易于管理的原则在一指定区域,应控制工作人员数量和运输人员数量。在控制实验室通路的同时,还应设置一些预备区,如接受标本,准许进入实验室人员和参观者的通道。通过工作人员、自动传输、风力系统或其他自动化系统运输标本。还应考虑内部通信联络系统和警报器以便通知或报警(如灾害、火警、样本到达、或实验室其部分寻求帮助等)。 将实验室设计为可向外扩展或者可以移动性,以满足实验室发展的需要。空气运输系统和电脑网络分别用于实验室内和实验室与相关科室之间标本、药品和信息交流,临床实验室一般用10.2厘米的空气运输管将标本从收集区传送到实验室。二、实验室设计的法规要求法规在很大程度上影响到实验室设计,在整个实验室设计中应由建筑师提出有关法规的要求。 (一)、国家标准:1.GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》2.GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》3.GB8978-1996《污水综合排放标准》4.GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》5.GB3096-93《城市区域环境噪声标准》6.GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》(二)、行业标准:1.《病原微生物实验室生物安全管理条例》2.《医疗机构临床实验室管理办法》3.《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》4.《临床实验室废物处理原则》5.《临床实验室质量保证的要求》6.《临床实验室安全准则》三、建筑物的选址1、充分利用城市基础设施;2、地形规整,交通方便;3、与民用住宅、市场、学校、幼儿园、公共娱乐场所以及其他公共建筑的距离不得小于16米;4、避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源及易燃易爆场所。四、实验室的布局1、对于财政能力非充足的单位,实验室楼层平面宜为中廊式或外侧单廊式,避免使用回廊式。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910262317_178181_1611037_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910262329_178189_1611037_3.jpg[/img]2、业务、实验、行政及保障等各类功能用房集中在一个楼宇的,实验部分宜置于楼宇上部。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910262312_178176_1611037_3.jpg[/img]3、建筑规模较大、有条件的,理化、微生物、毒理等实验室宜设置建筑单体,各类实验室建筑相对集中,合理分区,宜处于最小风频上风向。4、各类实验用房集中在一个楼宇的,垂直布局从上至下宜按照毒理(实验动物房)、理化、微生物依次安排(强毒→弱毒,重味→弱味)。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910262313_178177_1611037_3.jpg[/img]5、实验用房宜与办公用房等其他功能用房分开设置,以便对实验区进行控制和隔离。如实验区集中在走廊一头,办公区集中在另一头。6、同一楼层内的实验室布置原则应是,从入口处到走到尽头为从弱毒到强毒,如更衣室→收样室→生化室→细菌室→病毒室(HIV)→洗消室。7、三级生物安全防护实验室建筑宜单独设置,四级生物安全防护实验室建筑应单独设置。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910272318_178419_1611037_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910272318_178420_1611037_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910262315_178178_1611037_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910262315_178179_1611037_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910262316_178180_1611037_3.jpg[/img]五、实验室建筑结构• 实验室围护结构及屋面,应符合建筑节能和防渗漏要求。• 实验楼宜采用框架(剪)结构,内部墙体宜采用轻质墙体,以便于实验室在新建、改建与扩建时灵活设置。• 实验楼的建筑耐火等级不应低于二级,消防设施的设置应遵守国家有关建筑防火设计规范的规定。• 实验室建筑的抗震设防类别不应低于乙类建筑。• 实验楼应设置完善的防雷系统。二级以上生物安全防护实验室、计算机网络机房、大型贵重仪器分析室等有特殊要求的场所宜设置独立的防雷系统。 • 实验室开间模数宜为3.5米~4.0米以上。• 实验室建筑层高宜为3.7米~4.0米;净高宜为2.7米~2.8米;有洁净度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室净高宜为2.5米~2.6米。有技术夹层的要设当增加高度。• 普通实验室门宽以1.1米~1.2米(不对称双开)为宜;有缓冲间的实验室(包括无菌室、洁净实验室、生物安全实验室等结构复杂的实验用房),应留有隐蔽的设备门,供实验设备,尤其是大型设备的进出。• 实验室走廊净宽宜为1.65米~1.80米,不宜超过1.90米。• 多层以上实验楼应安装电梯,且至少设有一部货梯或至少有一部客梯可兼作货梯。• 实验室墙体应采用表面吸附性小、清洗方便、分隔灵活的建筑材料。• 实验室的地面应采用耐腐蚀、耐磨损、易冲洗的建筑材料。洁净实验室、生物安全防护实验室以及其它有特定要求的实验室地面材料还应满足整体无缝隙的要求,如PVC卷材和环氧树脂自流平。• 实验室采取透明化分隔时,应采用不低于1米的实墙。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910272308_178413_1611037_3.jpg[/img]• 实验室外窗不宜采用有色玻璃,以免在实验时造成色觉判断误差。对有避光要求的实验室应另行采取物理屏障措施。实验室窗帘可选择素色的卷帘。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910272311_178415_1611037_3.jpg[/img]• 实验用台柜的基材应符合环保要求,面材应具备理化性能好、耐腐蚀、易清洗的特点。• 微生物实验室水嘴应符合无菌操作要求;实验室水槽、下水管道应耐酸、碱及有机溶剂,并采取防堵塞、防渗漏措施。存在生物危险因素的微生物实验室污染区不得设置地漏。• 实验区内易受传染性物质溅洒或化学物质灼伤处应设置洗眼器及紧急冲淋装置,或设置共用紧急冲淋装置。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910272312_178417_1611037_3.jpg[/img]

  • 基于DDSF1352/DTSF1352电表的低压终端电能管理

    摘 要:鉴于公共建筑电能消耗主要集中在低压终端的现状,为了实现对终端用户用能的量化管理,在公共建筑低压配电系统中加装电能计量装置,实现电能计量管理十分必要。本文介绍一种采用现场总线的数字式复费率电能表,以及利用该表组成的电能管理系统,实现电能管理的实际案例。关键词:DDSF1352/DTSF1352电表;电能管理系统;工程案例0  引言  由温家宝总理签署的中华人民共和国国务院令第531号《公共机构节能条例》已经2008年7月23日国务院第18次常务会议通过,自2008年10月1日起施行。《条例》第十四条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。建质〔2006〕277号文《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇 电气分册》提出电气回路要加装电能计量装置,而江苏、上海也分别推出苏建科〔2007〕217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交〔2008〕828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元;对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等,并纳入审图和竣工验收标准之中。  目前终端电能计量表计的安装普遍采用传统壁挂式的安装方式,存在体积大,安装不方便等缺点。而DDSF1352/DTSF1352导轨式安装电表采用模数化设计,具有体积小、易安装、易组网等优点,易于实现终端配电电能计量。便于配电系统加装电度表的改造。1  DDSF1352/DTSF1352电表简介1.1 产品特点  DDSF1352/DTSF1352单、三相电子式复费率电表,采用DIN35mm轨道安装,结构模数化设计,宽度与微型断路器匹配,分别是4和7个模数,可方便安装于照明箱内(见图1)。一次接入最大电流20(80)A,80A以上需外接CT,变比最大可扩至6000/5A。电表带RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU协议或DL/T645规约。接线端子上的透明翻盖与外壳可铅封,达到防窃电的目的。该表除用于企事业内部电能计量考核管理外,经供电部门测试校验合格后,还可作为贸易结算表使用。该产品符合GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》,GB/T 15284-2002《多费率电能表特殊要求》等标准要求。 1.2 设计原理1.2.1 单相DDSF1352电表设计原理  DDSF1352单相复费率电能表采用ADI公司最新技术ADE7169F16片上系统的单芯片设计完成。ADE7169集成了高精度计量单元模块和8052的MCU及其外围模块,计量模块计量精度高、能测量各相电流、电压有效值、各相及总的有功功率、无功功率、电网频率等运行参数,过载倍数大。片上8052的MCU带有16K FLASH和512B RAM和多种外设模块,支持低功耗温度补偿的片上RTC模块、LCD驱动模块、电源管理模块、SPI/I2C接口模块和UART通讯模块等,用一片ADE7169就能实现单相复费率多功能电能表设计。具体设计框图如图2。1.2.2 三相DTSF1352电表设计原理  DTSF1352 三相电子复费率电能表采用计量芯片ATT7030A和飞思卡尔公司的8位单片机M68HC908LJ12实现。其原理为:线路上实时电压、电流经高精度互感器耦合,采样电路分别采样后,送到电量计量专用芯片ATT7030A(A/D转换器转化成数字信号,通过片内专用DSP运算后输出电能脉冲),通过脉冲送到MCU中,并根据预先设定的时段完成分时有功、无功电量计量和最大需量计算,分别作出相应处理,并存贮到EEPROM中;同时实现显示和输出、RS485串行数据传输。具体设计框图如图3。2  应用案例2.1 一次方案  以某理工大学学生宿舍楼为例。该楼有4层,每层有24间宿舍,配有公共卫生间、洗衣房、公共浴室,电气一次方案见图4。总配电箱进线回路安装有屏装式ACR230ELH多功能电力仪表,计量宿舍总电量。包括三相有功电度、无功电度、功率、功率因数、电流、电压、频率以及分相电量等共34项电参量。电流、电压2~31次分次谐波分量,电流、电压不平衡度,电流、电压正、负零序分量检测和分析。每个楼层、应急照明、风机、预留电气干线分别由7台DTSF1352电表负责计量三相有功电度,电表可与CM1断路器对应并列导轨式安装,也可集中安装在箱内上方。每一楼层的宿舍房间、公共卫生间、洗衣房、走廊电能由27台单相电表DDSF1352负责计量,公共浴室由1台三相DTSF1352计量。2.2 系统组网  配电系统一次方案图列出了总配电箱及宿舍一层照明箱配电箱的支路数及各支路电能表的型号。为满足智能化监测及远程自动抄表需要,该电能管理系统采用RS485总线,将安装于总配电箱AL1总进线的1台ACR230ELH多功能电力仪表、安装于WL1~WL7及各楼层公共浴室的11台DTSF1352三相导轨式电度表及安装于宿舍楼各楼层的108台DDSF1352单相导轨式电度表(27×4层宿舍楼)进行集中组网,监控中心配置监控计算机、打印机、通讯服务器及必要的辅助设备,安装电能管理系统EMS软件完成对各台电能表的远程采集和数据的集中处理。电能管理系统图见图5。2.3 电能管理系统功能 2.3.1 远程电参量测量。  完成了对总进线ACR230ELH多功能电力仪表实时电参量采集,包括三相电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度、频率等,显示于电能管理主画面;实现了对11只DTSF1352三相电度表和108只DDSF1352单相电度表的远程自动抄表功能;实现自动统计各宿舍日、月用电及分摊电能计算功能;通过该系统与现场仪表的结合使用体现出电能的总进线、支路及各最终用户的分层、分类、分户计量管理。见图4。ACR230ELH对宿舍楼电流谐波、不平衡度等电能质量进行诊断,系统保存历史记录,对下一步电能质量改善方案提供决策依据。2.3.2 运行状态监测。  管理员可设定系统的采集频率,如每15分种采集一次,并设定各回路的用电负荷值(如宿舍负荷设定为6~10A),系统可根据设定对采集值进行处理,并对过负荷回路进行声光报警,提示管理员该回路出现异常的状态信息。系统还可对各回路通讯异常进行自检测,以便维护人员能够及时进行排错与维修。2.3.3 趋势分析。  对采集的电参量进行分类识别并将必要参量存储至数据库中,对所有电参量的数据存储可达两年,对电能参量的数据存储可达三年以上,并可根据用户需求及硬件配置更改存储时间。系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面,通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的运行负荷状况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,并通过调用显示各种曲线画面,方便工程人员对监测的配电系统进行质量分析。如:总进线的电流趋势、功率趋势及谐波趋势分析;分支回路的月用电趋势、棒图/折线图分析等,还可与去年/前年同期数据相比,生成计量数据库。2.3.4 报表打印。  系统可根据用户需求设计出符合其需要的各种类型报表。如:实时报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等。可以查询和打印系统记录的所有数据值,自动生成电能的日、月、季、年度报表。根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表,查询打印的起点、间隔等参数可自行设置,自动生成收费报表以便内部收费管理。2.4 工程造价  根据一次方案及系统结构,该宿舍楼电能管理系统材料名称、型号、数量、报价见表1。不含人力成本投资大约为11.45万元。 表1 单位(元)编号名 称型 号数量单价合计1多功能电力仪表ACR230ELH[align=

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制