  • 电压互感器的分类及接线方式

    电压互感器原理上是一个带铁心的变压器,主要是由一、二次线圈、铁心、绝缘组成。采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。电压互感器的接线方式有一台单项电压互感器,用两台电压互感器,三台电压互感器测量的三种接线方式。 电压互感器按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。电压互感器按照绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式,干式浸绝缘胶电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式,用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。

  • 现行的电压互感器技术标准

    本文子总结现行的电压互感器技术标准,包括目前常见的电力电压互感器、电磁式电压互感器、电容式电压互感器等等的技术标准。 DB42/T 397-2006 电压互感器二次回路压降测试仪检验规范 DL/T 1152-2012 电压互感器二次回路电压降测试仪通用技术条件 DL/T 1186-2012 1000kV罐式电压互感器技术规范 DL/T 1251-2013 电力用电容式电压互感器使用技术规范 DL/T 312-2010 1000kV电容式电压互感器设备检修导则 DL/T 726-2013 电力用电磁式电压互感器使用技术规范 DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 GB 1207-2006 电磁式电压互感器 国家质量监督检验检疫 GB 20840.3-2013 互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.5-2013 互感器 第5部分:电容式电压互感器的补充技术要求 GB/T 20840.7-2007 互感器 第7部分:电子式电压互感器 GB/T 22071.2-2008 互感器试验导则 第2部分: 电磁式电压互感器 GB/Z 24841-2009 1000kV交流系统用电容式电压互感器技术规范 JB/T 10433-2004 三相电压互感器 JB/T 10667-2006 微型电压互感器 JB/T 5357-2002 电压互感器试验导则 JB/T 6300-2004 控制用电压互感器 JB/T 8510.2-2007 交流电气化铁道牵引供电用互感器第2部分:电压互感器 JJG (沪) 51-2007 测量用电压互感器现场检定规程 JJG 314-2010 测量用电压互感器 国家质量监督检验检疫 NB/T 41001-2011 电容式电压互感器产品质量分等 Q/GDW415-2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规范 Q/GDW 531-2010 高压直流输电直流电子式电压互感器技术规范 TB/T 3038-2002 电气化铁道50kV、25kV电压互感器

  • 【分享】电压互感器使用注意事项

    使用注意事项: 1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。 2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。 3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。 4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。 5)一次侧并接在线路中

  • 【讨论】电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?

    主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.

  • 【讨论】电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?

    主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.

  • 互感器的作用

    互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。

  • 互感器的作用和主要功能简介

    互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,互感器主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。 互感器的功能是:将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V或100/V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备和自动控制设备的标准化、小型化。此外,互感器还可用于隔离开高电压系统,以保证人身和设备的安全。根据电力系统的需要,互感器又分为独立式和设备套管上配套用两种。

  • 现行的电流互感器技术标准

    本文总结现行的电流互感器技术标准,包括电子式电流互感器、保护用电流互感器、直流互感器、控制用互感器、测量用互感器、计量用互感器等的技术标准。DL/T 1332-2014 电流互感器励磁特性现场低频试验方法 测量导则DL/T 278-2012 直流电子式电流互感器技术监督导则DL/T 725-2013 电力用电流互感器使用技术规范DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则GB 1208-2006 电流互感器GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求GB/T 20840.8-2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器GB/T 22071.1-2008 互感器试验导则 第1部分: 电流互感器JB/T 10056-1999 直流电流互感器 技术条件JB/T 10665-2006 微型电流互感器JB/T 10941-2010 合成薄膜绝缘电流互感器JB/T 5356-2002 电流互感器试验导则JB/T 5472-1991 仪用电流互感器JB/T 8510.1-2007 交流电气化铁道牵引供电用互感器第1部分:电流互感器JB/T 9652-1999 控制用电流互感器JJG (沪) 50-2007 测量用电流互感器现场检定规程JJG 313-2010 测量用电流互感器Q/GDW 530-2010 高压直流输电直流电子式电流互感器技术规范Q/GDW 572-2010 计量用低压电流互感器技术规范SN/T 1093-2013 进出口电流互感器检验规程TB/T 3039-2002 电气化铁道50kV、25kV电流互感器

  • 【原创大赛】采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置

    采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置 某电力用户,用电负荷约4300kWh,由于历史原因,进厂电源电压仅为6kV。供电企业对其贸易结算的电能计量装置,安装在进厂的6kV线路上。其中电压互感器是非国家标准制造的,变比为6kV/380V(其二次电压为380V,按照国家标准,电压互感器二次电压应为100V或100/√3V);电流互感器变比为600A/5A;电能表为电子式三相四线多功能电能表,该贸易结算电能计量装置,电能结算倍率为1894.7。在安装并使用该电能计量装置贸易结算之前,供电企业是使用位于该电能计量装置用户侧,相距大约10米处的另一电能计量装置进行贸易结算。其电压互感器是按国家标准制造的,变比为6kV/100V;电流互感器变比亦为600A/5A。该贸易结算电能计量装置退出运行后,该电力用户为其配置了三相三线有功、无功电能表,作为参考电能计量装置,电能计算倍率为7200。运行中该电力用户发现贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置所计电能约多6%。1 参考电能计量装置的检定和检查 受该电力用户委托,我们对由该电力用户管理的参考电能计量装置的电压互感器、电流互感器、电能表全部进行了检定,检定结论均为合格;且检查了该参考电能计量装置的现场接线,也正确无误。由于供电企业管理的贸易结算电能计量装置,其电压互感器变比为非标制造的6kV/380V。而一般情况下,电压互感器检定装置的标准电压互感器,二次电压仅为100V或100/√3V,因此该电压互感器不方便进行正常检定。何况实际工作中,大多数电力用户都是,除非很有把握得知,供电企业贸易结算的电能计量装置确有错误,否则是不会轻意向供电企业提出,对贸易结算电能计量装置进行检测的要求。2 巧妙比对两计量装置综合工作误差 尊重电力用户意愿,我们在不开启由供电企业管理,对电力用户贸易结算的电能计量装置铅封,仅能看到其电能表常数(6400/kWh)和电能脉冲指示灯的情况下,采用巧妙比对方法,比对贸易结算电能计量装置和参考电能计量装置的综合工作误差,对所计电能相差6%的结论进行验证,实现对贸易结算电能计量装置的监管。我们的比对方法如下: 将电能表现场校验仪置于由该电力用户管理的参考电能计量装置处,取参考电能计量装置互感器的二次电压和电流(即功率)信号,电能表现场校验仪的电能脉冲采样方式,设置为手动方式,但不对参考电能计量装置输出的电能脉冲采样,而是对贸易结算电能计量装置输出的电能脉冲采样,且输给电能表现场校验仪的被校电能表常数C,既不是参考电能计量装置的电能表常数,也不是贸易结算电能计量装置的电能表常数6400/kWh,而是由下式计算的等效被校表常数24320/ kWh。C=贸易结算电能表常数×参考电能计量装置倍率 =24320/ kWh 贸易结算电能计量装置倍率 用该方法多次测量,电能表现场校验仪显示的误差均为+5.2%,表明贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置互感器二次反映的电能多5.2%,由此验证了贸易结算电能计量装置所计电能,相对于经全面检测均合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论。实现了对贸易结算电能计量装置的监管。3 开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后的检测 由于贸易结算电能计量装置所计电能,较合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论得到了验证。我们向供电企业提出了:开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封,进行检查的要求。开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后,我们首先对贸易结算电能计量装置的电能表进行了现场校准,电能表接线正确、工作误差在实验室检定允许的误差限内。在确定了两电能计量装置对应相别后,同时测量对应的电流和电压。对应相电流一致,但对应相的线电压测量,我们发现了问题所在。根据贸易结算电能计量装置的组合互感器铭牌给出的电压变比为6kV/380V,这也是供电企业对该电力用户贸易结算的电压变比。按理应该是,当参考电能计量装置对应的线电压为100V时,贸易结算电能计量装置对应的线电压应为380V,但测量结果为400V。显然由此定会使贸易结算

  • 【资料】电能表计量知识

    [b]Ⅰ 类电能计量装置 [/b]月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW 及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 [size=3][b]Ⅱ类电能计量装置[/b] 月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW 及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅲ类电能计量装置[/b] 月平均用电量10万kWh 及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW 以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kVA 及以上的送电线路电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅳ类电能计量装置[/b] 负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅴ类电能计量装置[/b] 单相供电的电力用户计费用电能计量装置。[/size][b]二、电能计量装置的技术要求[/b] [size=3][b]1.电能计量装置的接线方式[/b] (1)接入中注点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。 (2)接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 (3)低压供电,负荷电流为50A 及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 (4)对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。 [/size][size=3][b]2.准确度等级[/b] (1)各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于表1所示值。 表1 准确度等级 电能计量装置类别 准确度等级 有功电能表 无功电能表 电压互感器 电流互感器 Ⅰ 0.2S或0.5S 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅱ 0.5S或0.5 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅲ 1.0 2.0 0.5 0.5S Ⅳ 2.0 3.0 0.5 0.5S Ⅴ 2.0 - - 0.5S [/size][size=3]* 0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。 [/size][size=3](2)Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。 [/size][size=3][b]3.电能计量装置的配置原则 [/b](1) 贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。 (2) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3) 计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置,宜配置准确度等级相同的主副两套有功电能表。 (4) 35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5) 安装在用户处的贸易结算用电能计量装置,35kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱;kVA20 电压供电的用户,宜配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱。 (6) 贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7) 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。 (8)互感器实际二次负荷应在25%—100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8—1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (9) 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。 (10)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。 (11)经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。 (12)执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置;按最大需量计收基本电费的用户应装设具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。 (13)带有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T 645的要求。 (14)具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。[/size][b]三、故障处理及电量追退管理办法[/b] [size=3]1.电能计量人员接到电量异常、计量不准确、或者电能计量装置故障时,应及时到现场检查电能表、互感器及二次回路,查明故障原因。 2.发现电能表、互感器故障应立即到达现场,立即更换。烧表24h处理完、城区表计(含互感器)故障处理不超过5天,其他地区不超过7天。 3.追退电量处理: 对由于电能计量装置故障引起的电量差错,装表班长需要进行追补电量的计算。计量人员按照电能计量装置故障引起的电量差错的时间、原因按有关规定计算追退电量,计算的结果由计量专工签字后,随工作票向下传递。 4.有以下三种情况需要追退电量: 1)日常工作的追退:如由于现场工作原因甩表(习惯用语)用电电量的追补,由装表班进行追补计算,经确认后将追补电量录入计算机。 2)由于计量差错及窃电引起的追退:如缺相、短TA、安装错误等原因引起,由计量人员进行追退电量的计算,计量专工审批。若追退电量数额较大(追退电量在10万kWh及以上)的需要主管领导审批。 3)其他原因:如烧表、卡字、跳字、潜动、丢表等,由营业电费人员进行电费追退。 5. 追退电量应按照华北电力集团公司《实施细则补充规定》中的有关电能计量装置失准追退电量规定计算 [/size]

  • 【资料】三相电信号采集电路设计方案

    引言  当前,电力电子装置和非线性设备的广泛应用,使得电网中的电压、电流波形发生畸变,电能质量受到严重影响和威胁;同时,各种高性能家用电器、办公设备、精密试验仪器、精密生产过程的自动控制设备等对供电质量敏感的用电设备不断普及对电力系统供电质量的要求越来越高,电能质量问题成为近年来各个方面关注的焦点,电能质量监测是当前国际上的一个研究热点,有必要对三相电信号进行高精度采集,便于进一步分析控制,提高电能质量。对电力参数的采样方法主要有两种,即直流采样法和交流采样法。直流采样法采样的是整流变换后的直流量,软件设计简单,计算方便,但测量精度受整流电路的影响,调整困难。交流采样法则是按一定规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按一定算法进行数值处理,从而获得被测量,因而较之直流采样法更易获得高精度、高稳定性的测量结果。  三相电信号采集电路设计  三相电信号采集电路框架  三相电信号采集电路的框架如图1所示。三相电压电流信号经过电压电流互感器转换为较低的电压信号。其中A相的电压信号经过波形调整成为频率与A相电压信号相同的方波信号,用于测量频率。同时将转换后方波频率信号进行频率的整数倍放大作为A/D转换的控制信号。经过六路互感器降压后,将信号送入AD7656进行A/D转换,转换完的数字信号就可以供于DSP/MCU进行数据分析。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/1129303913-0.jpg  电压电流互感器的选用  电压/电流互感器均采用湖北天瑞电子有限公司TR系列检测用电压输出型变换器。电压互感器采用检测用电压输出型电压变换器TR1102-1C,如图2为其结构图,规格为300V/7.07V,非线性度比差+/-0.1%,角差=+/-5分。电流互感器采用检测用电压输出型电流变换器TR0102-2C,规格为5A/7.07V,非线性度比差+/-0.1%,角差=+/-5分。  电源电路  AD7656共有两种模拟信号输入模式,一是模拟输入信号为二倍的参考电压(2.5V)即+/-5V之间,另一种是四倍的参考电压即+/-10V之间。为提高采样的精度,本电路采用输入信号为+/-10V之间,因此需要+/-10V~+/-16.5V之间电源供电。AD7656同时需要5V的AVCC和DVCC电源及3.3V的接口电压电源VDRIVE(也可以是5V,可根据需要进行调整)。因此,该电路共需要+/-10V~+/-16.5V,5V,3.3V三种电压。电源电路共采用三种电源芯片7805,REG1117-3.3V,和MAX865。外用直流变压器产生约15V的直流电源,接入7805经电容滤波调理,输出5V电压。AD7656的AVCC和DVCC可接受电源极限为7V。7805产生的电压作为施密特触发器的电源,故接入的频率信号经处理后为0到3.3V之间的方波信号。7805产生的电压接入REG1117-3.3V,REG1117-3.3V产生的电压直接接入AD7656的VDRIVE。MAX865是一种高效电荷泵,能够用一种直流电压输入,产生2倍的正负两种电压。输入电压的范围为1.5~6V之间,7856产生的5V电压接入MAX865产生+/-10V。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/11293052A-1.jpg  频率调整电路  交流电力参数的频率并不是固定不变的,电力系统的频率有一定的波动范围,特别对小功率供电系统,其供电电网的信号频率将随负载有较大范围内的波动。频率波形调理电路如图4,A相电压信号经互感器转换成+/-7.07V左右的正弦电压信号V1。为了不影响输入信号V1的波形,先使用电压跟随器将V1引入调理电路。因电压跟随器的输入信号为+/-7.07V之间,故需要采用+/-10V为供电电源的运算放大器。D1对采入的信号进行整流,使输入信号只有正半波,负半波为0。D2为5.01V稳压管,限制输入到施密特触发器7414,如果需要接口电压为+5V,也可采用施密特触发器HCC40106BF。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/112930BD-2.jpg  锁相倍频电路  电网的频率在正常情况下是在一定范围内变化,采取硬件锁相倍频的方法能够实现每周期内采样的等间隔,提高采样的准确性,电路原理图如图5。锁相环HEF4046的6、7管脚必须外接振荡电容;11、12管脚必须外接振荡电阻。这是因为在锁相环HEF4046的内部采用RC型压控振荡器,必须外接电阻和电容作为充放电元件。其内部的VCO是一个电流控制振荡器,对定时电容的充电电流与从9脚输入的控制电压成正比,使得VCO的振荡频率也正比于该控制电压。13脚接电容和电阻起滤波作用。R1和C1决定了VCO的频率范围 , 再结合CD4060电路一起实现锁相倍频的功能,频率的放大倍数可以接在CD4060的Q4~Q14不同管角上加以选择.VCO OUT 接入A/D转换CONVST口控制采样。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/112930B05-6.jpg  A/D转换电路  AD7656是高集成度、6通道、16bit逐次逼近(SAR)型ADC,它具有每通道达250kSPS的采样率,并且在片内包含一个2.5V内部基准电压源和基准缓冲器。AD7656的电源包括AVCC、DVCC、VDD、VSS和VDRIVE。AVCC和DVCC分别为模拟电源和数字电源,范围为4.75~5.25 V。VDD/VSS为采集到的模拟信号部分的供电电源,范围为+/-5V到+/-16.5V之间。AD7656允许的模拟输入信号有两种量程,一种是输入信号为+/-5V之间,另外一种为+/-10V之间。为提高采样的精度,采用输入信号范围为+/-10V之间的电路接法。因此VDD/VSS至少为+/-10V。RANGE口决定的模拟信号输入的范围,当RANGE接地时,输入范围为4倍的参考电压(2.5V),当RANGE接VDRIVE时,模拟输入范围为2倍的参考电压,因此RANGE信号端接地。参考电压采用的是内部参考电压。AD7656和DSP之间的通信采用并口方式。片选信号CS接地,始终保持接通。始终保持AD7656运行,STBY直接接VDRIVE。AD与DSP之间采用的是16位并口进行数据传输,所以SER/PAR,H/S,W/B均接地。为完成六路信号同步采样,故A/D转换通道控制开关CONVSTA,B,C连接到一起。所有的数字电源,模拟电源,接口驱动电压等电源,均通过两个电容(100nF//10mF)并联后与就近的地连接去耦。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/1129302T5-7.jpg  总结  该电路采样精度高,可根据电网频率变化,实时实现对每一周波的等间隔采样。通过同时控制A/D7656的CONVST转换开关,实现三相电压电流六路信号的同步采样,输出为16位数字信号。可根据不同的应用环境采用不同的接口电压,另外在DSP/MCU数字接口有限的情况下,A/D7656也可以采用SPI通讯,或仅用8位数字并口,传输16位的数字信号。

  • 【转帖】关于电子式电能表检定装置几个问题的说明

    关于电子式电能表检定装置几个问题的说明彭平  由于电子式电能表构造不同,用来检定电子式电能表的检定装置也有所不同,电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验以及首次和周期检定也有所不同。作为两个规程的主要起草人,现将经常遇到的问题加以简要说明,以便在实际工作中实现电能量值的统一。   1电子式电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验应按照国家计量技术规范JJF10361993《交流电能表检定装置试验规范》的规定进行;电子式电能表检定装置的首次检定、周期检定和仲裁检定应按照国家计量检定规程JJG5971989《交流电能表检定装置》的规定进行。   2电子式电能表与感应式电能表在构造上的最大区别,是电流回路与电压回路不能分开,而我国大量应用的是虚负荷法电能表检定装置,它的特征是电流回路与电压回路分开,感应式电能表有一个挂钩,检定时将挂钩分离,这时电能表的电流回路与电压回路分开,检定完毕,将挂钩重新挂好,电流回路与电压回路不再分开,这样检定要求和使用要求都得到了满足。电子式电能表不能实现电流回路与电压回路的分开,不能在虚负荷法电能检定装置上检定。   3电子式电能表应在实负荷法电能表检定装置上检定。实负荷法电能表检定装置的特征是电流回路与电压回路不能分开,国外使用实负荷法检定装置,这种装置制造困难,造价很高,我们可以将虚负荷法的检定装置加以改造,使两种电能表都能检定,从而节约资金。   4电子式电能表检定装置的电压互感器应使用专用的隔离电压互感器,普通的电压互感器初级接被检电能表,次级接标准电能表,互感器的误差来源于负载,次级标准表的负载是稳定的,互感器的合成误差是稳定的,装置的整体误差也是稳定的。电子式电能表检定装置的电压回路需要隔离,被检电能表就不能接在电压互感器的初级,只能接在电压互感器的次级,有些装置将标准电能表接在电压互感器的初级,这是错误的。如前所述,电压互感器的误差来源于负载,当电压互感器的次级接1只表、2只表……12只表……24只表……N只表时,电压互感器的负载发生了很大的变化,误差也随之变化。电子式电能表检定装置有时也检定感应式电能表,两者相比负载相差是很大的;这时互感器的合成误差是一个变化的值,装置的整体误差也是一个变化的值,由于情况复杂,保证检定装置的整体误差非常困难。   最好的办法是使用专用的隔离电压互感器,这种互感器初级是供电绕组,次级为比例绕组。我们把标准电能表接在次级比例绕组的1号W21(W表示绕组,2表示次级或二次,1表示第一个比例绕组)上,被检电能表接在次级比例绕组的任意位置上,只要包括W21,这时无论是接了1只表、2只表……12只表……24只表……N只表,也无论是哪种电能表,无论负载怎样变化,U21、U22、U23、U24、U25……U2N(U表示电压,2表示次级或二次,1表示第1个比例绕组、2表示第2个比例绕组、N表示第N个比例绕组)就能保证装置整体误差的要求。   5专用隔离电压互感器的检定应按三绕组互感器的检定方法进行,由初级(供电绕组)供电,次级(比例绕组)的各个比例绕组互相比较U21/U22;U21/U23,U21/U24……U21/U2N;这种检定可以与标准电压互感器比较,也可以用自校法进行,负载一般应在额定负载8VA,COSφ=0.8;下限负载2VA,COSφ=0.8的负载下进行。   6有些电子式电能表检定装置使用隔离变压器代替电压互感器,这是不允许的。因为许多互感器的性能是变压器所不具备的,比如稳定性等,而且也违背了国家标准和国家计量技术规范的规定,应按照JJF1036-1993表7和JJG597-1989表4的规定配置互感器。   7电子式电能表检定装置的测量误差和标准偏差估计值的检定应按JJF1036-1993第29条、30条、31条和JJG597-1989第31条、32条的规定进行。但是,应该在每个测量回路分别进行,只要有一个回路不合格即判断为不合格。 作者单位:河南省计量测试研究所

  • 详解谐振过电压

    电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。一、谐振过电压产生原因  电网运行中,正常时中性点不接地系统PT铁芯饱和易引起谐振过电压;中性点不接地方式单相故障可引起谐振过电压;运维人员操作或事故处理方法不当亦会产生谐振过电压;另外设计选型、参数不匹配也是谐振过电压产生原因。二、谐振过电压分类1线性谐振过电压  谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感、变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。2 铁磁谐振过电压  谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。3 参数谐振过电压  由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Kd~Kq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。三、谐振过电压特点1线性谐振过电压  1) 参与谐振的各电气参量均为线性。  2) 谐振发生在电网自振频率与电源频率相等或相近时。  3) 多为空载线路不对称接地故障的谐振、消弧线圈补偿网络的谐振和某些传递过电压的谐振等。2铁磁谐振过电压  1) 与电容组成谐振回路的电感参数作周期性变化,变化频率一般为电源频率的偶数倍。  2) 谐振所需能量由改变电感参数的原动机供给,它不仅可以补偿回路中电阻的损耗,并且使回路的储能愈积愈多,保证了谐振的发展。  3) 谐振过电压和电流理论上能趋于无限大。但是由于实际上常受电感磁饱和的影响,使回路自动偏离谐振条件,使过电压不致无限增大。3参数谐振过电压  1) 谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。  2) 谐振频率可以等于电源频率(基波共振),也可为其简单分数(分次谐波共振)或简单倍数(高次谐波共振)。  3) 在一定的情况下可自激产生,但大多需要有外部激发条件。回路中事先经历过足够强烈的过渡过程的冲击扰动。  4) 在一定的回路损耗电阻的情况下,其幅值主要受到非线性电感本身严重饱和的限制。四、限制谐振过电压的主要措施有  (1) 提高开关动作的同期性:由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的,因此提高开关动作的同期性,防止非全相运行,可以有效防止谐振过电压的发生。  (2) 在并联高压电抗器中性点加装小电抗:用这个措施可以阻断非全相运行时工频电压传递及串联谐振。  (3) 破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压。  (4) 严格执行调度规程:在运行方式上和倒闸操作过程中,防止断路器断口电容器与空载母线及母线PT构成串联谐振回路,以防止因谐振过电压损坏设备。  (5) 避免操作过电压:在进行投切空母线操作时,加强母线电压监测,发生铁磁谐振时,应立即合上带断口电容器的断路器,切除回路电容,终止谐振,防止隐患发展形成事故。  (6) 中性接地点:增加母线对地电容或减少系统中电压互感器压中性点接地台数,即增大母线的对地感抗,从而减少自振固有频率,避免因系统由东而发生母线铁磁谐振过电压。  (7) 继电保护:针对具体事故发生的情况,如在变电站母线发生单相接地,母差保护动作,母联开关跳闸后,如果主变开关先于线路开关动作,将不会引发谐振。

  • 【分享】土造电流互感器检测试验台

    土造电流互感器检测试验台 郑州铁路局新乡机务段月山检修车间备品组,今年元月成功制作出电流互感器检测试验台,试用两月余,检测准确率达到100%,既解决了技术难题,每年又可为该段节约成本近10万元。 原来,月山检修车间没有专门的电流互感器检测仪器,机车上和牵引电机串联着的电流互感器发生故障后往往被废弃。一个电流互感器价值2400多元,要是烧毁一台牵引电机就会损失十多万元,所以,有了故障的电流互感器谁也不敢继续使用,只有更换。但一个月废弃三四个电流互感器让备品组员工许庆金和李方杰心痛不已,二人决心自己动手制作一个检测试验台,解决电流互感器无法检测的问题。 他们利用业余时间查阅有关资料,彻底弄清了电流互感器通过与牵引电机电流相互偶合控制牵引电流大小的工作原理,用班组内现有的大电流、高电压试验设备作为被测信号,对Z33电源板加以改造,安装与机车信号电阻相同的取样电阻,再确定输出数据,然后与故障电流互感器的数据进行对比,确定故障点,一个电流互感器检测试验台就这样制作成功了。依靠这土造的仪器,有故障的电流互感器都能修复继续使用,一个月也更换不了一个新的电流互感器,按一年修复40个、每个价值2400元计算,每年可为段上节约材料费96000元。

  • 电能质量测试分析引起误差的因素有哪些?

    1.电压互感器的误差 电压互感器的误差减小,要尽量降低其绕组电阻,减小绕组漏抗,工作在欠额定负荷条件下,同时电压互感器工作的磁通密度要选得较低,才能具有较好的频率特性.武汉高压研究所的试验表明,标准的电压互感器工作于60Hz,90%~110%的额定电压,波形畸变率达到8%的条件下,变比修正系数的误差小于5%,相角特性在小于4kHz的整个频率范围内基本上是线性的,在3~3.5kHz频率段,典型的相角误差为10摄氏度.2.电流互感器的误差 由于电流互感器工作时相当于短路运行状态,工作磁通密度较低,同时一般选用的铁心材料为冷轧硅钢片或铁莫合金,性能较好,在正常使用条件下离磁饱和区较远,因此频率特性较好,能比较准确地反映波形畸变的实际情况.但要保证电流互感器的精度,二次负载的容量要低于电流互感器的额定容量.3.电流传感器的误差 电能质量测试系统通过电压互感器和传感器输入信号,一般应将电流互感器信号隔离转换成电压信号测量.在我国,大多数的电流互感器二次额定电流为5A,因此一般可采用KT5A/P磁平衡式电流传感器实现5A/5V信号转换与隔离.KT5A/P磁平衡式电流传感器的技术指标在小于3.0kHz范围内能满足较高精度的测量要求。4.抗混叠滤波器的误差[/color

  • 如何选用交流电流表和电压表的相关方法

    我们知道,一般配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表两类。如:1Ti—A型电流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等规格。电流比数表则与电流互感器配套使用,其量程可达300、400、600(A)。 ITi一V型电压表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用,其量程可达6000、10000、110000V以上。是不是我们需要测多大电流或电压,就选购多大量程的仪表就可以了呢?这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的,为了以小测量误差,应当使被测值在仪表刻度2/3以上区间为好。 在选择仪表时还要注意了解有关仪表的误差和准确度的含义.一般把仪表由于本身结构的不完善,元件间的摩擦及外磁场的影响,或者安装不当和测量方法上的缺点,导致测量结果与实际值之间的差别叫做仪表的误差。其表示方式有三种: (1)绝对误差:绝对误差=测得值一实际值,绝对误差可以是正,也可以是负,实际值是用标准表所测得的值。 (2)相对误差:相对误差=(绝对误差/实际值)×100%。相对误差有正负之分。 (3)相对额定误差;相对额定误差=(绝对误差/仪表最大量程)×100%。相对额定误差也叫允许误差,是一个百分数,有正负之分。 仪表的准确度等级就是根据允许误差的纯数值来划分的。一般仪表表盘上左下角标有该仪表的准确度等级,也是它的允许误差。仪表用互感器也是按允许误差分有准确度等级的,一般电能表规定使用0.5级的互感器。下面举例来说明仪表相对误差。 例:用一块准确度为1.5级、量程为100A的电流表分别去测量80A与30A的电流,测量时可产生的最大相对误差分别为: 测80A时相对误差=士1.5%×([/

  • 低压双绕组电流互感器的设计及应用

    摘 要:对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;使用上述两种方案成本高、投资大。本文介绍一种低压双绕组电流互感器,它与ARTU-M32配合使用可以,实现对众多终端配电线路进行遥测的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键词:低压双绕组 电流互感器 工作原理 应用1  引言   低压电流互感器具有体积小、质量轻、准确度高、容量大、安装方便等特点,且测量范围比较大,二次输出信号5A或1A,但对于远程传输和系统监控采集就没有办法来实现信息传递,必须通过变送器或电力仪表。针对市场需求,我公司开发出AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,一次电流测量范围5-6300A,二次有两组输出,一组输出5A或1A,另一组输出0-20mA,且一次电流可过载8-10倍,可直接用于系统采集和远传,与ARTU-M32配套使用,可简化系统结构,降低成本,提高系统可靠性.2  产品设计2.1 结构特点  本产品结构新颖,外形美观大方,透明翻盖设计有防窃电装置,接线方便。互感器外壳材料采用PC/ABS合金,该材料具有耐高温、机械强度高、环保等特点;如图1(b)、图2(b)所示,主绕组(6)铁芯采用有取向冷扎硅钢片,如图图1(b)、图2(b)所示,副绕组(5)铁芯采用坡莫合金,该材料具有性能稳定,机械强度高,导磁率极高等特点;漆包线采用高强度漆包线,该材料具有绝缘强度高,耐温性强等特点。  双绕组电流互感器是在传统低压母线式电流互感器的基础上进行研发,兼容电缆和铜排安装方式,根据一次电流的测量范围,5A-1250A采用一体式设计方案,主要规格有S-30I、S-40I、S-50II;1250A-6300A采用分体式结构设计,主要规格有S-60II、S-80II、S-100II、S-120II、S-200II为分体式,如图1(a)、 图2(a)所示。2.2 工作原理  双绕组电流互感器的工作原理同电流互感器的工作原理,基本工作原理如图1(b)、图2(b) 、图3所示,双绕组电流互感器一次电流I1由主绕组(6)P1端流进,至P2,主绕组(6)一次绕组匝数为N1,主绕组(6)二次电流I2由端子1S1(1)流出,经过电流表至端子1S2(3),副绕组(5)二次绕组匝数为N2,副绕组(5)输出端2S1(2)和2S2(4)输出AC 0-20mA小电流信号,供给测控装置采集。所以有:  I1×N1+ I2×N2= I0×N1 (1)  I2×N2+I3×N3 = I0′×N2 (2)由(1)式可得:  I2×N2= I0×N1- I1×N1由(2)式可得:  I2×N2= I0′×N2 - I3×N3,所以可得:  I0×N1- I1×N1= I0′×N2 - I3×N3,即  I0×N1+ I3×N3= I0×N1+ I0′×N2  上述式中I0为主绕组(6)的励磁电流,I0′为副绕组(5)的励磁电流。所以主绕组(6)的输出误差,可以通过增加铁芯截面或提高铁芯性能或通过误差补偿的方法来调节误差,而副绕组(5)的误差的补偿是通过共同提高两个绕组的性能来实现;双绕组电流互感器的电动势也类似于电流互感器原理,这里不作详细介绍。4  应用  双绕组电流互感器由于它既可以输出5A或1A,供给电流表测量,又可以输出交流0-20mA小电流信号,可以应用于遥测系统直接采集上传,实现了电流信号的远程测量;由于双绕组电流互感器过载能力比较强,所以它又可以应用于各种电动机保护回路。  双绕组电流互感器与ARTU-M32遥测单元配套使用,可以组成低成本的智能化低压配电多回路监控系统,是低压智能配电系统的又一种高效且低成本的解决方案,有利于低压智能配电进一步推广和应用。4.1 应用实例  以监控32条低压馈线并组网为例,每条馈线均需测量三相电流。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组电流互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相矢量和,见图4(a)、图4(b)。4.2 方案性价对比   方案1.采用AKH-0.66/S双绕组电流互感器的硬件成本如下:64只AKH-0.66/S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,64只指针式电流表,约增加成本1600元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,总成本19360元。其特点是本地有指针表显示电流,远程输出为数字信号,后台采集无需再次A/D转换,精度高。  方案2.采用BD-AI的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,64只BD-AI变送器约增加成本43520,总成本46080元。其特点是远程输出为模拟信号,没有本地显示,后台采集需再次A/D转换,会应入二次误差。  方案3.采用PZ72-AI3/C的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,32只PZ72-AI3/C变送器约增加成本37120,总成本39680元。其特点同第一项(显示方式改为数字式)。  综上对比,双绕组电流互感器与ARTU-M32配合使用,性价比最高,可以实现对低压配电智能化低成本的多回路监控,有利于低压智能配电进一步推广和应用。 5  结束语  双绕组电流互感器已在上海、深圳、杭州、济南、内蒙古等地工矿企业工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 【分享】电流互感器正确绕线及安匝换算

    关键词: 电力   农网改造中常用LMZ—0.5型低压穿芯式电流互感器 电流][URL=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=107]互感器[/URL]LDZ1 ,但在施工中尚有少数同志就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题出现错误,在此愿与大家就上述问题进行讨论。 正确穿绕的方法   我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33。变比与匝数的换算   有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25的电量。而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5的电度。所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。更多技术论文请详见:[URL=http://www.midiqi.com]买电器网(MIDIQI.COM)[/URL][URL=http://www.midiqi.com/Knowledge/Index.asp]知识库[/URL]

  • 浅析智能电力仪表在污水处理上的应用方案

    低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。一、技改工程现场状况根据现场技术反馈情况,改污水处理厂原有配电及控制设备成套已经运行2年,现在随着自控系统及管理水平的提高,以及从节能节排管理方面考虑,增加对每个回路的电机实时的运行状态及运行功率的监测,分析每个时断电机运行功率的大小,合理调度电机运行数量既能够完成工作量又实现节能。但考虑到技改成本的控制,我们基于现在智能网络仪表的设备采集数据平台,设计一套低成本污水处理电机实时监测系统。二、方案设计不改动原有供电电路及控制回路:增加开口式电流互感器采集每个电机控制回路的实时电流值,取电器柜或控制柜内三相四线或三相三线电压信号输入至智能仪表,智能仪表采用屏装在配电柜或控制面板上。1、开口式互感器技术参数及产品介绍开口式电流互感器又称开启式电流互感器或开合式电流互感器,主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。2、主要技术指标供应HED系列智能多功能电力仪表在某污水处理厂电机(MCC)基于低网络智能电力仪表及电动机保护器实现智能化监控系统方案a.开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1Ab.额定工作电压AC0.66kV(GB/T156-2007)c.额定频率50-60Hzd.环境温度-30度~70度,最高耐温120℃e.海拔高度≤3000m;工频耐压3000V/1min 50Hz用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所3、配电柜或控制面板上增加智能网络电力监控仪表;产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:a.可直接从电流、电压互感器接入信号;b.任意设定PT/CT变比;c.仪表显示可滚动设置;d.I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;e.可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, 组态网等);f.方便安装,接线简单,工程量小;h.仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。

  • 江苏省计量院高校学生参观走进“计量世界”

    《计量资讯速递》消息 作为江苏省计量院第二届科技大会暨科技周活动的最后一项重要活动,11月27日下午,南京理工大学紫金学院和南京卫校共40多名学生走进江苏省计量院了解计量、参观实验室。  学生们首先通过视频了解了计量发展简史及省计量院概况,知道了什么是计量、计量的重要性、身边的计量有哪些等。随后,他们迫不及待地参观了各实验室。在电磁兼容实验室,工程师带领大家走进能屏蔽电磁的造型独特的实验室,讲解电磁对计量的影响;在高压互感器型评实验室,工程师向同学们介绍,这座实验室有6层楼高,用特殊材料装修后可屏蔽外界信号干扰,满足220kV电压等级的电流互感器和电压互感器检测需要。

  • 低压配电系统电流互感器的选型方案

    摘 要:分析低压电流互感器的原理,介绍了准确级和准确级限值的概念,同时并在此基础上,结合工程实例分析。低压电流互感器在低压测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护等方面的选用。关键词:低压配电系统 低压电流互感器 工作原理 准确级 准确级限值 选型1  引言  随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护和各种电力系统分析之中,本文对此进行初步的探讨。2  低压电流互感器工作原理  低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。3.1 测量用电流互感器3.1.1 测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器  测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5、1、3、5等,目前应用比较广泛的测量用互感器主要为母线式电流互感器,安装方便,而且其型号、规格繁多,可根据不同规格的母排或线缆选用最经济合理的电流互感器,表(一)以AKH-0.66型电流互感器,分析测量用电流互感器的运用及特点。表(一) AKH-0.66测量用电流互感器技术参数表 电流互感器型号输入、输出主要特点AKH-0.66/I型输入:5-3000A输出:0-5A(0-1A)适用用于多(单)根电缆或单根母排穿越,适用面广AKH-0.66/II型输入:150-6300A输出:0-5A(0-1A)适用用于多根母排或多根电缆穿越,适用面广,二次接线端与母排安装水平面平行。AKH-0.66/III型输入:250-6300A输出:0-5A(0-1A)具备II型特点,精度高,容量大,适用于相间距离小的场合,二次接线端与母排安装水平面垂直。AKH-0.66/M8型输入:5-150A输出:0-5A(0-1A)适用于小电流空间场所,为接线式电流互感器。AKH-0.66/K型输入:100-6300A输出:0-5A(0-1A)用于项目改造,无须拆一次母线,安装方便,为用户节省人力、财力,提高改造效率。AKH-0.66/S型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组AC0-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与遥测单元配合使用,为用户节约成本。AKH-0.66/SM型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组DC4-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与自控仪表如PLC配合使用,为用户节约成本,辅助电源DC24V由PLC供电。3.1.2 测量用电流互感器在低压配电系统中的问题及应用实例  测量用电流互感器在低压配电系统中二次输出5A和1A的选择,是一些电气工程师经常遇到的问题。  2009年12月山东聊城某化工厂,各生产车间环境多为爆炸性环境,各车间电气控制室不安装在车间内,而是安装在离各车间较远的公共电气控制室,来实现对系统电流信息的集中采集,现场电流互感器与控制室之间距离大约200米,有的甚至300米,二次传输导线为2.5平方毫米,使用的电流互感器有AKH-0.66/30I 200/5A 0.5级 5VA 穿心1匝 等许多规格,使用的电流表为CL72-AI,该项目比较大,该项目在将完工,部分工程试运行时,发现所有电流表显示与现场电流完全不准确。  经分析,电流互感器额定容量就是电流互感器额定二次电流I2e,通过二次回路额定负载Z2e时所消耗的视在功率S2e,即,S2e=I2e²Z2e; 因数显表消耗的视在功率只有0.05VA,很小,所以我们可以不考虑 ,Z2e=ρ.2L/S=0.0176Ω. mm²/m×2×200 m /2.5=2.82Ω,S2e= I2e²Z2e=5A²×2.82Ω=70.5VA,远远大于电流互感器的额定容量5VA,所以此时应该选择200/1A的电流互感器,2010年2月份该项目更换了所有的比5A电流互感器,同时由于电流表为数显表,变比可以重新设定为200/1,使整个系统恢复正常。  从本实例可以得出电流互感器接数显电流表时,传输距离对比如表(二)表(二) 传输距离对比二次导线截面积(mm²)额定二次电流(A)互感器容量(VA)单程传输距离(m)1.552.54.211062.55514.21[td=

  • 【分享】江苏电流互感器合格率100%

    日前,江苏省计量科学研究院今年第二季度电流互感器产品抽查结果显示,24家被抽企业生产的24个批次电流互感器全部检验合格,合格率为100%。 电流互感器是国家计量行政管理部门重点监管的计量器具之一,其产品质量的优劣直接涉及人身及所有电器的安全,以及供电用电双方贸易结算的公正合理,是被列入国家强制检定的工作计量器具范围。江苏是国内互感器生产基地之一,全省目前约有80家电流互感器的生产企业,年产值从几十万元到数亿元不等。 在列入此次监督抽查计划的36家电流互感器生产企业中,实际抽查到24家企业、共计24个批次的产品。其中,17家企业的产品为低压电流互感器,7家企业的产品为高压电流互感器。从检验结果来看,被抽产品全部检验为合格,合格率为100%。 检验结果表明,低压电流互感器工艺相对简单,铁芯材料较以往有较大改进,多采用高导磁率材料而饱和磁密低的铁芯材料,误差不但合格,且余量较大。高压保护电流互感器的绝缘要求较高,个别厂家的局部放电指标接近临界值。

  • 求助三相四线电能计量装置A、B相二次电流误串的更正系数

    求助三相四线电能计量装置A、B相二次电流误串的更正系数

    [font=Tahoma, &][color=#444444]求助三相四线电能计量装置A、B相电流互感器二次电流被错误串联,如下图:[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444]————————————————————————————————————————————[/color][/font][img=,396,464]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001140452348427_2043_1626275_3.png!w396x464.jpg[/img][font=Tahoma, &][color=#444444]————————————————————————————————————————————[/color][/font][font=Tahoma, &][color=#444444] 该错误接线的更正系数。我只知道这样A、B两相二次电流源的串联,较两电流并联分析起来难得多,它无法通过作相量图求出来。而且只有假设三相对称,包括幅值和相位对称(一般会选在功率因数等于1情况下分析),并且A、B相电流互感器内阻抗相同(同样是要求电阻和电抗分别相同)才有可能通过复数计算方法去求得。而对于复数计算只知其名,不会其实的我,只得求助量友伸出援助之手哦![/color][/font]

  • 双绕组型电流互感器

    双绕组电流互感器具有两个二次绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定电流为交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用,额定电流为交流20mA;双绕组电流互感器的线性可至8倍,且电流在8倍时,也能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%,因此可用于电动机保护回路。产品外壳结构采用翻盖结构,外壳采用阻燃、耐温140℃的PC材料注塑成形,铁芯采用冷轧硅钢带卷制而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便。产品具有体积小、质量轻、准确度高、容量大等特点。