  • 【分享】耐压测试仪的原理及构成

    耐压测试仪的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。耐压测试仪的主要构成:1)升压部分  调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。   220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。 (2)控制部分  电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。 (3)显示电路  显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。 (4)程控耐压测试仪以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。随着电子技术及单片,计算机技术飞速发展;程控耐压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐压仪不同之处主要是升压部分。程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器来调节,而是通过单片计算机控制产生一个50Hz或60Hz的正弦波信号再通过功率放大电路进行放大升压,输出电压值也由单片计算机进行控制,其它部分原理与传统耐压仪差别不大。

  • 耐压测试仪简介

    耐压测试仪是指给变压器规定的绕组外施一电压,该电压不低于2倍的额定电源电压,频率不小于2倍最低额定频率;要求在该电压按规定持续的时间内绕组无灼热、飞弧、击穿或损伤等迹象;要求耐压测试仪前后额定工作电源下的空载电流和功耗无明显的变化。 耐电压强度也可称耐压强度、介电强度、介质强度。绝缘物质所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度称耐电压强度。在试验中,被测样品在要求的试验电压作用之下达到规定的时间时,耐压测试仪自动或被动切断试验电压。一旦出现击穿电流超过设定的击穿(保护)电流,能够自动切断试验电压并发出声光报警。以确保被测样品不致损坏。 耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压试验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。耐压试验仪将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 耐压试验仪相对于变压器的主绝缘即绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘指标---纵绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“耐压测试仪”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。 耐压测试仪主要达到如下目的: 检测绝缘耐压受工作电压或过电压的能力。检查电气设备绝缘制造或检修质量。排除因原材料、加工或运输对绝缘的损伤,降低产品早期失效率。检验绝缘的电气间隙和爬电距离。耐压测试仪是测量各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力的仪器,该仪器能调整输出需要的交流(或直流)试验电压和设定击穿(保护)电流。在试验中,样品在要求的试验电压作用之下达到规定时间时,耐电压测试仪自动或被动切断试验电压;一旦出现击穿,电流超过设定击穿(保护)电流,能够自动切断输出并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的受电压、击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并能在IEC或国家安全标准规定的测试条件下,进行工频和直流以及电涌、冲击波等不同形式的介电性能试验。

  • BAXX 系列绝缘油耐压测试仪

    BAXX 系列绝缘油耐压测试仪测试范围-?BA(击穿分析仪)测试仪器设计用于自动测试液体电介质的击穿强度。电气设备中使用的绝缘油,如变压器,分接开关,断路器,电缆等使用的绝缘油是合适的测试样品。 测试样品沸点低于110°C(230°F)事,不适合测试。-测试方法-用于确定液体电介质击穿强度的测试方法由各种国际标准组织规定。 IEC,VDE和ASTM等标准规定了适当的程序,硬件和报告要求。在BA测试设备中预编程的测试次数,电压上升率,时间顺序,测试容器和电极配置,测试限制和某些标准规定的范围。 请参阅“技术说明”一节以获取适用于此BA仪器的自动测试标准清单。BA仪器使用者有责任遵循适当的液体填充程序,并根据所选的标准设定电极间隙。-[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171802083379_13_1602049_3.png[/img]

  • 【分享】耐压绝缘测试仪的特征及功能简介

    耐压绝缘测试仪是对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验的测试仪器,耐压绝缘测试仪具有漏电流超差时自动切断测试电压,漏电流值由粗调和细调旋钮调节,并发出声光报警信号,是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试。 耐压绝缘测试仪采用高清VFD显示,简洁面板操作,具有测量保护接地端开路检测功能。耐压绝缘测试仪具有四种特殊测试模式选择,可增加测试的安全性,具有过压、过流保护,手动测线清零功能,过零启动和过零切断,防止被测件损坏。耐压绝缘测试仪具有高精度电流、 功率测量,具有高精度有功功率测量,可更有效的协助用于某些微型电子变压器的匝间短路判定;具有漏电流、测试时间、绝缘电阻连续任意设定,同时显示被测电压、电流、电阻的实际值。 耐压绝缘测试仪可以测量电子元件 、整机、介质材料等绝缘性能,可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测物的击穿电压、漏电流、绝缘电阻等电器安全性能指标。耐压绝缘测试仪适用于各种家电、电线电缆、变压器、电机等安全检测,同时也是科研院所、技术监督部门不可缺少的设备。

  • 如何选择合适的耐压测试仪

    电子电器生产厂商在产品出厂之前,都必须要用安规仪器对产品的安全使用做一个系统全面的检查,比如检查产品的放电击安全性能。而在所有的检查测试中,有一项是必须要测试的,即电气强度测试,也就是常说的耐压测试,那面对市面上种类繁多的耐压测试仪,厂商可根据以下几种需求灵活的选择适合自己的耐压测试仪。 1、根据耐压测试类型选择 耐压测试类型有交流和直流两种,不同的产品需要选择不同的测试类型,如果是交流的话,还需要考虑耐压测试的频率是不是和电子电器产品工作时频率一样。 2、根据测试电压范围选择 在安规标准中,都有规定不同产品的耐压测试的一个电压范围,可根据这个测试电压范围选择合适的耐压测试仪。 3、根据测试时间选择 由于标准中规定的测试时间60sec过长,严重影响生产速度,所以可以通过耐压测试仪来提高测试的电压,从而减小测试的时间,厂商则可根据需要的测试时间来选择合适的耐压测试仪。

  • 【原创】耐压绝缘测试仪

    耐压绝缘测试仪对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。 耐压绝缘测试仪是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试.漏电流值由粗调和细调旋钮调节。漏电流超差时自动切断测试电压,并发出声光报警信号。有外控端子。

  • 耐电压测试仪结构及组成和选用

    [align=center][size=18px][color=#131b59][b]1、耐电压测试仪结构及组成[/b][/color][/size][/align][size=14px][b][font=微软雅黑, &][size=14px](1)升压部分[/size][/font][/b][/size][size=14px]调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。[/size][size=14px]220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。[/size][size=14px][b][font=微软雅黑, &][size=14px](2)控制部分[/size][/font][/b][/size][size=14px]电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。[/size][size=14px][b][font=微软雅黑, &][size=14px](3)显示[/size][/font][/b][/size][size=14px][b][font=微软雅黑, &][size=14px]电路[/size][/font][/b][/size][size=14px]显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。[/size][size=14px]以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。随着电子技术及单片,计算机技术飞速发展 程控耐电压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐压仪不同之处主要是升压部分。程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器来调节,而是通过单片计算机控制产生一个50Hz或60Hz的正弦波信号再通过功率放大电路进行放大升压,输出电压值也由单片计算机进行控制,其它部分原理与传统耐压仪差别不大。[/size][align=center][/align][align=center][size=18px][color=#131b59][b]2、耐电压测试仪的选用[/b][/color][/size][/align][size=14px] 选用耐压仪最重要的是2个指标,最大输出电压值及最大报警电流值一定要大于你所需要的电压值和报警电流值。一般被试产品标准中规定了施加高压值及报警判定电流值。如果施加的电压越高,报警判定电流越大,那么需要耐压仪升压变压器功率就越大,一般耐压仪升压变压器功率有0.2kVA、0.5kVA、1kVA、2kVA、3kVA等。最高电压可以到几万伏。最大报警电流500mA-1000mA等。所以在选择耐压仪时一定要注意这2个指标。功率选太大就会造成浪费,选的太小耐压试验不能正确判断合格与否。根据IEC414或(GB6738-86)中规定选择耐压仪的功率方法,我们认为是比较科学的。[/size][size=14px]“首先将耐压仪的输出电压调到规定值的50%,然后接上被试品,当观测到的电压降小于该电压值的10%时,则认为耐压仪的功率是足够的。[/size][size=14px] 也就是如果某一产品的耐压试验的电压值为3000伏,先把耐压仪的输出电压调到1500伏后接上被试品,如果此时耐压仪输出电压下降的值不大于150伏,那么耐压仪的功率是足够的。被试品的带电部分与外壳之间存在分布电容。电容存在一个CX容抗,当一个交流电压施加在这CX电容两端就会引成一个电流。这个电流的大小与CX电容的容量成正比与施加的电压值成正比,当这个电流大到或超过耐压仪最大输出电流时,这台耐压仪就不能正确判别试验合格与否。[/size]

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的功能特征

    变压器直流电阻测试仪的主要功能及特点如下:  1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。  2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。  3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。  4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。  5、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。  6、变压器直流电阻测试仪可储存120次测量数据,掉电不丢失。  7、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。  8、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。  9、变压器直流电阻测试仪可显示测量电流和测量时间。

  • 【分享】变压器直流电阻测试仪的使用注意规程

    变压器直流电阻测试仪可以称之为直流电阻测试仪、直阻测试仪或者感性负载直流电阻测试仪等。变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,能自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。  在操作变压器直流电阻测试仪的时候需要注意一些事项,同时也能延长测试仪的使用寿命,需要注意的事项如下:  1、对无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。  2、对感抗性测试对象,在没有放完电(蜂鸣器鸣响时)情况下,不允许拆除测试线,以免遭电击。  3、在变压器直流电阻测试仪测试过程中遇到外部AC220V突然断电,测试仪将开始自动放电,此时不允许立即拆除测试线,5分钟后方可拆线。相关内容资料收集于:http://www.sute18.com/sute4-Article-132091/,希望能帮助需要这方面资料的朋友!

  • 外施耐压试验概述

    外施耐压试验概述 变压器绝缘性能和变压器油试验后,为了保证出厂的试验变压器质量符合国家标准,必须进行绝缘的电气强度试验。它包括外施耐压试验,感应耐压试验和冲击电压试验。 外施耐压试验时,所有被试绕组部位对地的试验电压均相等。因此,适用于全绝缘,即绕组起、末端绝缘水平相同的绕组的主绝缘耐压试验,也适用于分级绝缘,即绕组起、末端绝缘水平不同的绕组的中点外施耐压试验。 试验变压器的外施耐压试验也叫做工频耐压试验。它对考核主绝缘强度,绝缘的局部缺陷,具有决定性的作用。在变压器的生产过程中,产生局部性缺陷是常有的。对于这种缺陷,只有用超过额定电压一定位倍数的高电压进行试验才能发现。承受住外施耐压试验的变压器,说明其内、外绝缘的主绝缘强度符合设计要求。 外施耐压试验是在不低于80%额定频率的试验电压下持续1分钟,它和冲击电压试验有着一定的关系。试验电压的标准是根据电力系统大气过电压和操作进电压的幅值和系统相应保护装置的水平确定的。 由于冲击电压试验装备复杂,这种试验不列入出厂试验项目中,按标准要求只是在产品定型和周期性检查产品试验时才进行冲击试验。对主绝缘来说,有时在冲击电压试验中不易显示出来的问题,而在外施耐压试验中却能反映出来。因此,外施耐压试验不仅是出厂试验的关键项目,同时也成为冲击电压试验后的复查性试验项目。 鉴于上述情况,对试验变压器的外施耐压试验方法不能不予以充分注意,必须寻求在保证安全的基础上做到试验准确。

  • 绝缘耐压仪和接地连续性测试仪检定

    我们公司被审,审核老师说绝缘耐压仪和接地连续性测试仪属安全类设备,属国家强检设备,需检定。但我们公司咨询了当地计量所,计量所回复是我们公司绝缘耐压仪(上限10KV)和接地连续性测试仪(60A)量程超出他们的业务范围,不能检定,谁能告诉我这个菜鸟,我们这个量程能检定吗?

  • 【仪器心得】耐压测试仪使用心得

    [align=center][size=21px]耐压测试[/size][size=21px]仪使用[/size][size=21px]心得[/size][/align][size=16px] 绝缘强度(或称耐压测试)也是国标要求的一项电气安全性测试指标,[/size][size=16px]GB/T 15479-1995 [/size][size=16px]工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法里有明确要求。[/size][size=16px] 我们做这项指标用的实验设备是上海苏特[/size][size=16px]ZHZ8[/size][size=16px]耐压测试仪,[/size][size=16px]该[/size][size=16px]设备除测绝缘[/size][size=16px]强度还可同时测出受试设备的漏电流,一般来说漏电[/size][size=16px]流如果[/size][size=16px]大了绝缘强度也会不合格。做绝缘强度实验需要给受试设备加上一个高压交流电,国标要求是[/size][size=16px]1500V[/size][size=16px],该设备可提供的电压范围是[/size][font='calibri'][size=16px][color=#000000]0[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]~[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]6000V[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000],[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]远能满足[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]实验要求,测试[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]续持续[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]1[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]分钟,测试过程中受试设备不能[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]有飞弧或被击穿现象。仪器同时也可测出受试设备漏电流,安全漏电流不能超过[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]20[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]mA[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000],如果超过[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]20mA[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000],受试设备可能就有[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]飞弧或被击穿现象[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000],该设备会立刻停止测试,[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]一[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]防受试设备受损,对受试设备起到保护作用。[/color][/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230915431784_7329_2369266_3.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230915435384_4640_2369266_3.jpeg[/img][/align][size=16px] 用该设备实验,操作也较简单,实验前调解设置实验电压的旋钮设置好实验电压,国标要求是[/size][size=16px]1500V[/size][size=16px],我们通常设置[/size][size=16px]1500V[/size][size=16px]一般也不会有变化;通过拨动定时拨[/size][size=16px]码设置[/size][size=16px]定时时间,国标要求是[/size][size=16px]1[/size][size=16px]分钟,这个设置好一般也不会变;它还有一个测试或预置按钮,我们通常选的测试按钮,漏电流[/size][size=16px]20mA[/size][size=16px]内,[/size][size=16px]可满足实验要求,预置漏电流是[/size][size=16px]2mA[/size][size=16px],是一个更严格的测试等级,目前我们还没有涉及到,所以这个设置我们也是一直选的测试等级。设置好了,连好测试仪与受试设备连线,按绿色启动按钮,测试就开始了,显示屏会显示实验电压、漏电流、实验剩余时间,在这个过程中只要[/size][size=16px]漏电流没到达[/size][size=16px]或超过设定值,实验就是正常的,如果达到或超过[/size][size=16px]测试仪会立马[/size][size=16px]停止测试,所以也不存在什么安全性问题。测试过程中如果想提前停止测试,按一下红色复位按钮,实验也会停止。[/size][size=16px] 该设备的功能还是很多的,操作简单、方便,安全保护做的也很到位,测量范围也很宽,我们只用到[/size][size=16px]一[/size][size=16px]小部分。该设备挺重,[/size][size=16px]垫脚也偏低,搬运时不好下手,不是很方便,希望厂家能做改善,满足更多客户需求。[/size]

  • 【资料】高压试验变压器的一些注意事项

    高压试验变压器的注意事项如下:  1.使用高压试验变压器之前,应先检查有无在储运中造成的电气绝缘损伤、变压器油渗漏等现象,并将高压套管、低压绝缘予以及电位架的绝缘支柱等外部绝缘物擦拭干净。如果是第一次使用,还应检查产品的电压等主要参数是否与铭牌相符。  2.在变压器试验过程中,若发生闪络或被试品击穿,引起自动跳闸断电,应及时将调压器调回零位。  3.当试验结束时,应平稳地高低电压,然后再切断电源。一般不许在全电压突然切断电源。  4.在高压试验变压器试验中,如发现电压、电流舒佳异常波动,试验设备或被试品发出异常声响,应中止试验,查明原因。  5.在泄漏电流试验、直流耐压试验等直流高电压试验结束,并且切断电源后,一定要用电棒等对地释放掉被试品、滤波电容等处电路中残存的电荷,方可拆除线路,以免造成人身伤害。  6.变压器外壳、高压尾必须接地。为确保安全,试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必须保持足够的距离。

  • 【求助】耐压仪疑问

    电气强度试验中:标准上对仪器的的要求有两点:注1:试验所用高压变压器应设计成:当输出电压调至相应试验电压之后,发生输出端子短路时,输出电流至少为200 mA;注2:输出电流小于100mA时,过电流继电器不应动作。我的疑惑就在注1和注2中,我们有两台耐压机,一台是老式的调电压是旋钮那种,它的漏电流最大可设至20mA;另一台是电子式的那种,最大能设至10mA;是不是我们的仪器不能满足注1和注2的要求啊。注1是否可以理解为耐压机短路电流的设置要达到200mA啊.

  • 油浸式变压器与干式变压器的比较

    油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有油,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的。而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈。 油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产。干式变压器与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,相对湿度不应超过,相对于油式变压器,干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。干式变压器和油浸式变压器的区别还在于干式变压器较为轻便、容易搬运。油浸式变压器较重,但是要求容量大,负载大,稳定,用油浸式变压器较好。 油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机。油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。

  • 【仪器心得】南京长盛CS2670A-1耐压测试仪使用心得

    [align=center][size=20px]南京长盛[/size][size=20px]CS2670A-1[/size][size=20px]耐压测试[/size][size=20px]仪使用[/size][size=20px]心得[/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309010752491514_6781_2369266_3.jpeg[/img][/align][size=16px] 我们公司有几款南京长盛的测量仪器,总的感觉就是这家的仪器比较小巧,外观看起来也比较好。[/size][size=16px] CS2670A-1[/size][size=16px]耐压测试仪[/size][size=16px]这款仪器,几个主要的特点就是外观较好,看起来较美观、精致;重量较轻,大概[/size][size=16px]20[/size][size=16px]斤左右;安全性较好;使用较简单、方便。[/size][size=16px] 下面主要介绍下这款仪器前面板结构、使用情况和使用安全情况。[/size][size=16px] 前面板有一个显示屏,显示屏上显示输出电压值、漏电流值、设定时间及测量时间。显示屏上有一个手动拨码,用来手动设置测量时间,一般都是设[/size][size=16px]60s[/size][size=16px],也就是[/size][size=16px]1min[/size][size=16px]。最下面有三个按键,黄色的电源开关键,黑色的是测量开始键或是[/size][size=16px]叫启动[/size][size=16px]键,红色的[/size][size=16px]叫停止[/size][size=16px]键或是复位键。[/size][size=16px]中间位置的有三个小白按键,最左边那个是测试、预置键,弹起来是测试,按下去是预置;中间那个是漏电流保护键,起安全[/size][size=16px]作用[/size][size=16px],漏电[/size][size=16px]流超过[/size][size=16px]设定值,仪器自动停止测量,比如被测设备短路、误操作包括短路带来的安全问题,它都会避免掉,[/size][size=16px]漏电流保护有两个区间,按键弹起是[/size][size=16px]2mA[/size][size=16px],按键按下去是[/size][size=16px]20mA[/size][size=16px];右边那个是定时开关键,按下去测量时间按设定时间测量,弹起定时时间功能关闭,仪器长时间测量,一般不关仪器,不按停止键,[/size][size=16px]不[/size][size=16px]断开测量线就会一直测量。靠右一点那个大一点的旋钮键是设定测量电压的,顺时针旋转测量电压加大,逆时针旋转测量电压[/size][size=16px]减小,测量电压是[/size][size=16px]0-5000V[/size][size=16px],通过该旋钮调节;最右面那条红色的线是测量的相线,接被测设备的零线或火线或同时接零火线,蓝色线接被测设备地线或和地线完好连接的机箱外壳或金属件。另外这台仪器厂家还给配了一副耐高压的绝缘手套,安全事项做的比较到位。[/size][size=16px] 总的来说这款仪器使用简单、方便,安全性较高,适应性较强,算是一款不错的仪器。[/size]

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 【分享】变压器的主要功能及其原理

    变压器的主要功能及其原理 变压器的简介  变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。   变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器 励磁变压器 。   变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。   一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primary coil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压.」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈间的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。   大部分的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部分磁通量局限在铁芯里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,可以这样说,没有变压器,现代工业实无法达到目前发展的现况。   电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供50Hz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部分属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部分得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。「阻抗」其中之一项重要概念,亦即二手机器人电子学特性之一,其乃预设一种设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间即使用到一种设备-变压器。   变压器又有其做试验而用的,是试验变压器,分别可以分为充气式,油浸式,干式等试验变压器,是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验   变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件   1.变压器 ---- 静止的电磁装置   变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能   电压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。   变压器原理   与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组   与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组   一次绕组的 二次绕组的   电压相量 U1 电压相量 U2   电流相量 I1 电流相量 I2   电动势相量 E1 电动势相量 E2   匝数 N1 匝数 N2   同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为 φm ,该磁通量称为主磁通 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的工作原理   变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器   输送的电能的多少由用电器的功率决定.制作原理  在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。分类  按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。  按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。   按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。   按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。   按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。电源变压器的特性参数  工作频率  变压器锅炉铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。   额定功率   在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。   额定电压   指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。   电压比   指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。   空载电流   变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。  空载损耗   指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。   效率   指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。   绝缘电阻   表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用

  • 生产变压器油的原料--原油的选择

    变压器油是原油经过蒸馏和各种精制工艺加工而成的石油产品。变压器油的性能在一定程度上与原油的特性有关,变压器油的原油选择以石蜡基原油和环烷基原油为主,目前公认优先选择环烷基原油来炼制变压器油,用于炼制变压器油的环烷基原油的环烷烃结构及异构烷烃化学性质较稳定,凝点低,含蜡量低,稳定性和低温下流动性好,抗氧化、老化性能好。以环烷烃为主要成分并保留适量芳烃的环烷基变压器油目前已成为产品,相应的检测设备为上海羽通仪器仪表厂生产的系列变压器油检测仪器。 虽然环烷基原油储量只占世界原油储量的4%左右,资源较为稀缺,且分布不平衡,加工工艺也较为特殊,但是目前国内外变压器油供应商还是优先选择环烷基原油来炼制变压器油,如目前主要变压器油供应商Nynas公司、SHELL公司和中国石油润滑油公司均采用环烷基原油来炼制变压器油。选用环烷基原油炼制变压器油主要有三方面原因: (1)环烷基烃类分子结构特征是碳与碳链接成5个碳原子组成的五元环骨架,以及碳与碳链接成异构化的骨架,环烷基的上述烃类分子结构较石蜡基稳定,电场条件下稳定性、低温流动性较好,凝固点和高温粘度较低 (2)环烷基原油中的链状烷烃、环状烷烃、芳烃亦有相对合理的比例构成,含蜡量很低,一般都在3%以下,不像石蜡基原油需进行深度脱蜡,也不像重质芳香基原油需要除去大量的多环芳香烃 (3)环烷基原油中一定比例的单环、双环芳烃是提高变压器油抗析气性和天然抗氧化性的主要成分. 随着加氢改质等炼油工艺的发展,石蜡基原油也可以生产倾点与环烷基原油相媲美的变压器油,因此根据变压器油的倾点已不能很好地区分环烷基变压器油和石蜡基变压器油。目前国内外划分环烷基变压器油还是石蜡基变压器油zui通行的方法是碳型结构(也称之为结构族组成)分析。碳型结构是将组成复杂的变压器油看成是由芳烃、环烷烃,和长直链及支链饱和烃这三种结构组成的单一分子。目前碳型结构可以用ASTM D3238 (n-d-M法)、ASTM D2140 (n-d-v法)和IEC 590(红外光谱法)等方法分析得到。按碳型分布将变压器油分为:环烷基变压器油 中间基变压器油,石蜡基变压器油。

  • 气相色谱仪做变压器油分析问题总结

    首先,在说变压器油色谱法分析前需要给大家讲解下,我们为什么要做变压器油分析?做变压器油分析首先要知道的是,我们分析的是变压器中的油。是通过分析油的质量来确定变压器运行是否正常,原因是变压器如果运行不正常(漏电)时会对变压器中油进行放电现象。这时油中会出现各种气体(乙炔)说白了就是通过检测油品的好坏来证明变压器的好坏的过程。 其次,我们需要知道的是,我们进样时进的样品绝对不能是油样,而是气体样品。这时,我们就需要将油样进行脱气处理,国标给出的方法有两种,震荡法和真空法。现已震荡法为例讲解。震荡法,我们需要用注射器抽取一定量的待测油样,然后将油样内注射一定量高纯氮气(国标中对抽取的油样与打入高纯氮气量都有详细讲解,这里不在进行详细说明)后将油样放入震荡脱气仪中进行脱气处理。再将脱出气体全部取出,并记录脱气量。取与标气数量相同毫升数样品打入色谱仪中。并记录实验结果。整个过程在讲解和说明中相对简单,但是在实际操作与使用中会出现较多问题,尤其对于从未接触过色谱仪的实验人员而言,可以说是万分艰难。现将实验过程中容易出现的问题与注意事项总结。1、重复性差2、脱出气体过多3、其他问题

  • 【变压器油分析】定向翻新您的气相色谱仪 | 经济、耐用的应用解决方案轻松应对变压器油分析难题

    【变压器油分析】定向翻新您的气相色谱仪 | 经济、耐用的应用解决方案轻松应对变压器油分析难题

    [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=12px][color=#888888]顺应广大客户的需要,安捷伦在往期推出过多篇关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]改造、升级方案的推文:结合当前热点应用,相继推出CO2催化还原产物分析,药用氮气/CO2纯度检测、温室气体检测、非甲烷总烃检测、117种VOC分析、新标准下的液化气分析、固定污染源废气中苯系物检测等方案。这些方案应用涉及制药、高校、科研院所、环境监测、石化等多个行业领域。自推文发布以来,深受广大客户喜欢,相关咨询也纷至沓来。本期我们将继续为大家推出关于变压器油中溶解气体分析的全新解决方案。[/color][/size][/font][size=15px]变压器作为电力系统最重要的、也是最昂贵的设备之一。其可靠程度直接关系到整个电力系统的安全运行。[/size][size=15px]其大多数内部故障可通过对变压器油中溶解气体的分析来判断,因此变压器油中溶解气体检测技术的准确度、稳定性就显得尤为重要。[/size][size=15px]目前国标GB/T 17623-2017规定采用阀系统-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法进行此项关键分析。[/size][size=15px]相信很多客户对变压器油溶解气体分析的难度是有亲身体会的。由于样品本身的特殊性,进样时无可避免地有重组分(如:油类成分)被引入色谱系统。[/size][size=15px]这些组分进入系统后,会导致色谱柱性能下降,甚至引起Ni转化炉过早失效,色谱表现为保留时间不稳、基线波动等,严重影响分析结果的准确性及稳定性。下面我们将为您介绍一款经济又耐用的方案(如下图)。[/size][align=center][img=,690,295]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212051030525185_5014_5447107_3.png!w690x295.jpg[/img][/align][size=15px]采用以上硬件配置,我们可以轻松应对国标(GB/T 17623-2017 绝缘油中溶解气体组分含量的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]测定法(机械振荡法))要求的分析。[/size][size=15px]其中,FID通道检测微量的CO2, CO, CH4以及C2, TCD检测H2, O2和N2。该方案无论重现性、检测限,均完全满足国标要求。[/size][align=center][img=,690,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212051031408116_7300_5447107_3.png!w690x383.jpg[/img][/align][size=15px][color=#0b6092][font=DengXian]此方案独特优势在于,我们引入了一个十通定制阀及反吹气路,当被测组分进入色谱柱后,十通阀切换,将油类等重组分反吹出色谱系统。[/font][/color][/size][size=15px][color=#0b6092][font=DengXian]由此就解决了传统方法带来的色谱柱、[/font][font=Calibri, sans-serif]Ni[/font][font=DengXian]转化炉污染的问题。[/font][/color][/size][size=15px][color=#0b6092][font=DengXian]保证了使用寿命及仪器的稳定性,同时也降低了仪器的维护成本,减少了仪器的故障率及宕机时间。[/font][/color][/size][align=center][color=#0b6092]我们不仅有GC新机采购方案,还有定制化改造升级超值服务[/color][/align][align=center][color=#0b6092]一站式交钥匙工程[/color][/align][size=15px]针对老旧故障或不满足现有需求的仪器,由专业工程师按照安捷伦官方质量标准以及工艺,进行工厂级别维护+硬件升级改造+方法调试的“套餐式”服务;在有限的预算下,扩展仪器的检测性能和使用范围。[/size][size=15px]较短周期内,焕然一新,功能更强大的GC就会回到您的实验室,只需工程师方法重现后即可投入使用。更有安捷伦完善可靠的售后为您保驾护航。[/size][align=center][b][color=#0b6092]支持全系Agilent GC产品[/color][/b][/align][align=center][b][color=#0b6092]6890N, 7890, 7820, 8860, 8890[/color][/b][/align][align=center][size=12px][b][color=#0b6092]联系我们即刻定制[/color][/b][/size][b][color=#0b6092]您的专属GC升级改造方案,[/color][color=#0b6092]我们也提供固定污染源废气中苯系物、温室气体、PAMS和VOCs、非甲烷总烃、CO2还原气分析等各种应用升级改造检测方案[/color][/b][/align]

  • 变压器油的闪点介绍

    闪点是变压器油贮存和使用过程中的一项重要安全指标,在变压器油质标准中有明确的规定,它可以用来鉴定油品发生火灾的危险性。 一般在不影响变压器油的其他指标(黏度,密度)的情况下,闪点越高越好。闪点一般分为开口闪点GB/T3536和闭口闪点GB/T261,闭口闪点一般检测易挥发油品如汽油、柴油、溶剂油、煤油等,而开口闪点一般检测润滑油。 虽然变压器油不易挥发但是变压器油一般工作在密闭空间内,并有电弧产生。一些轻质成分挥发后与空气混和有着火甚至爆炸的危险,当开口杯法测定时,可能发现不了这种易于蒸发的轻质成分的存在,所以规定要用闭口杯法进行测定的。即在一定的闭口仪器和试验条件下,将试油加热到它的蒸汽和空气混合到一定比例时,如将火焰靠近这种混合物,则发生闪火,并伴随有短促的轻微爆炸声响,此时的最低温度称为闪点。 变压器油的闪点测定采用GB/T261闭口闪点试验法,上海颀高仪器的HSY-261D全自动闭口闪点仪就是严格按照这个标准设计制作的,全自动触摸屏操作,放入样品后自动出结果,自动打印。 变压器油的闪点应尽量高,一般不应低于136℃

  • 怎样检测变压器油枕的油位

    变压器投入运行后,其自身的负载损耗和空载损耗将使绝缘油的温度上升,由于总体油量大且设备结构的特异性,各部分的油温有所差别,反映在变压器外表面的温度亦呈现差异。一般变压器的油箱顶部温度最高,向上到油枕及向下到箱底均有所下降。油枕内因为绝缘油对胶囊、空气和金属外壳的散热特性的不同,油枕内油面处将会出现明显的温度差值。利用红外热像仪拍摄的设备外表热图像,并通过对热图像的温度分布分析,可以确认变压器油枕内部的实际油面。红外热像仪品牌繁多,市场上主要有德图热像仪、福禄克热像仪与flir热像仪等,在选择热像仪时应该根据具体需求及参数选择合适的热像仪。  红外热像仪是能够实现热像测温的精密仪器,是红外热像测温的核心设备。它利用实时的扫描热成像技术进行温度分析,其结构简单、功能强大、测温快。红外热像仪被广泛应用于各行业,为各行各业提供了便利。

  • 一种实时检测变压器绝缘油中微水含量的传感器

    摘要阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。关键词变压器 绝缘油 微水监测[img=QQ图片20220126094803,461,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/01/QQ图片20220126094803-461x300.png[/img]目前电力变压器不仅属于电力系统最重要的和最昂贵的设备之列,而且也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性故障之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压的作用下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。因此,国内外不仅要定期做以预防性试验为基础的预防性维护,而且相继都在研究以在线监测为基础的预知性维护策略,以便实时或定时在线监测与诊断潜伏性故障或缺陷[1-4]。变压器绝缘油中微水的含量也是确定变压器绝缘质量的参数。[b]变压器在线智能诊断设备能够自动采集、分析油中微水的含量并得出故障原因[/b],提供解决方案,使用户及时解决变压器中存在的隐患,防止事故发生。[b]变压器油中微水的状态及危害[/b]变压器在运输、贮存、使用过程中都可能由外界进入或油自身氧化产生水,产生的水分会以下列状态存在:一是游离水。多为外界入侵的水分,如不搅动不易与水结合。不影响油的击穿电压,但也不允许,表明油中可能有溶解水,需立即处理。二是极度细微的颗粒溶于水。通常由空气中进入油中,急剧降低油的击穿电压。介质损耗加大,真空滤油。三是乳化水。油品精炼不良,或长期运行造成油质老化,或油被乳化物污染,都会降低油水之间的界面张力,如油水混合在一起,便形成乳化状态。加破乳化剂。其危害:一是降低油品的击穿电压。100~200mg/kg击穿电压大幅度降至1.0kV,油中纤维杂质极易吸收水分,在电场作用下,在电极间形成导电的“小桥”,因而容易击穿。二是使介质损耗因数升高。悬浮的乳化水影响最大,不均匀。三是促使绝缘纤维老化,绝缘纤维的分子是葡萄糖(C6H12O6)分子,水分进入纤维分子后降低其引力,促使其水解成低分子的物质,降低纤维机械强度和聚合度。实验证明,120℃,绝缘纤维中的水分每增加1倍,纤维的机械强度下降1/2,当温度升高,油中的水增加,纤维的水降低,温度降低,则相反。因此,应监视油中的微水,进而监视绝缘纤维的老化。四是水分助长了有机酸的腐蚀能力,加速了对金属部件的腐蚀。综上所述,油中含水量愈多,油质本身的老化、设备绝缘老化及金属部件的腐蚀速度愈快,监测油中水分的含量,尤其是溶解水的含量十分必要。为确保变压器:安全可靠的运行,需要实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度,为此工采网推荐[b]德国Passerro [/b][u]在线击穿电压传感器[/u][b] 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x :[/b][u]BDVB TrafoStick TS4x[/u]传感器是专为变压器现场永久使用而开发的,专门用于持续实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度。变压器介电强度的自动实时监测可以观察变压器的安全状态,识别趋势,最重要的是,及时采取措施提高变压器和整个供电区域的安全性。[img=德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0220114/61e123e4a356e.jpg[/img][b]德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x 参数:[/b][table=673][tr][td]测量参数[/td][td] [/td][/tr][tr][td]击穿电压(BDV)[/td][td]10kV ~ 120kV ( ± 2.5%)[/td][/tr][tr][td]含水量(WC)[/td][td]2 ppm ~ 80 ppm (± 2%)[/td][/tr][tr][td]温度[/td][td]-40 ~ 120 ± 0,2°C[/td][/tr][tr][td]测量间隔[/td][td]max. 0.1s[/td][/tr][tr][td]工作环境[/td][td] [/td][/tr][tr][td]环境温度[/td][td]-20°C ~ 70°C[/td][/tr][tr][td]油温范围[/td][td]-20°C ~ 85°C[/td][/tr][tr][td]工作压力[/td][td]高达3bar[/td][/tr][tr][td]输入和输出[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电源[/td][td]4.5V ~ 7.5V(5.0V建议值)[/td][/tr][tr][td]输出[/td][td]数字协议[/td][/tr][tr][td]接口[/td][td]MODBUS TCP/IP[/td][/tr][tr][td]内部数据记录能力[/td][td]动态锁存缓冲器缓存链(64-256-1024)[/td][/tr][tr][td]一般信息[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电缆[/td][td]标准MODBUS(可变长度)[/td][/tr][tr][td]外壳材料[/td][td]EN-AW-6063[/td][/tr][tr][td]机械连接[/td][td]Parker RI1EDX3/471[/td][/tr][tr][td]测量区材料[/td][td]EN-AW-7075[/td][/tr][tr][td]装配外壳类别[/td][td]IP68[/td][/tr][tr][td]控制软件( Windows 7及更高版本)[/td][td]Ver. 2.0[/td][/tr][tr][td]绝对最大额定值[/td][td] [/td][/tr][tr][td]最大工作电压[/td][td]9.0V[/td][/tr][tr][td]工作温度[/td][td]-40°C ~ 100°C[/td][/tr][tr][td]最大压力[/td][td]5bar[/td][/tr][tr][td]储存温度(不带MODBUS电缆)[/td][td]-65°C ~ 150°C[/td][/tr][/table]

  • 变压器调压分接开关故障

    变压器调压分接开关故障(1-2)【1.】怎样检修变压器调压分接开关故障 调压分接开关故障土要表现为接触不良。交压器油箱内有“吱吱”放电声,电流表指钊仃随召放电户发生拙摆,有时会有瓦斯保护信号发出。 检修调压分按开关盯可将调压分接开关套筒罩上移,将调压分接开关全部露出,重点检查引出线的绝缘是否良好、接线头的娜接是否牢固、接触压力及弹R的弹性是否良好、技触面有无氛化或烧毛现象等.检全弹黄压力可用0.05 X l0izun塞尺进行.达到寨尺塞不进去方为正常。触头发生氧化或覆益汕朽时,可将触头来回多转换几次,即可将触头氧化物或段孟的油污磨去。变压器有载调压分接开关箱渗油故隆的处理 变压器的土油箱与有载调压开关箱是不连通的。当开关箱出现渗油故障时,白于交压器主油箱油位高于开关梢油位,开关箱的油位将上升,甚至超出标示油位;相反,变压器的油位是下降的。 检修开关芍浓油故璋时,可按下列步骤进行: (I)开关箱打抽.芯。可先将变压转全部负效切除,并断开变压器电源,使调压开关转至空位,然后抽.芯 (2)检众淮油部位.抽出开关芯子后,将开.关箱内的泊全部放出,用清洁不种毛的[color=