  • 基于MC9S08AW32芯片的开关柜智能测控装置设计及应用

    摘 要:电力系统中高压开关柜的一次开关设备工作状态、温湿度控制、高压带电指示等功能一般是由信号灯和独立的电气元件实现的,这势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点。本文介绍了一种开关柜智能测控装置,适用于3~35kV户内高压开关柜,用于一次开关设备状态模拟显示、高压带电指示、防凝露温湿度控制、电参数测量等,大大提高了开关柜操控和测显的集成度和智能化程度。关键词:MC9S08AW32;开关柜;一次系统图;智能测控装置Abstract: According to the survey, working state of the switching device, control of temperature and humidity and high-voltage live instruction are usually achieved by some signal lamps and several independent electronic devices in a high-voltage switchboard of power system, which will inevitably bring about the shortcomings of low integration, complex wiring, and lower reliability. An intelligent monitoring and control device for switchboard named ASD is introduced in this paper, which is used in 3 ~ 35kV indoor high voltage switchboard. The device is used for the indicate of switching device status, high-voltage live instructions, anti-condensing temperature and humidity control, electrical parameter measurement and so on, which is highly increased the integration and intelligence of manipulation and measurement of the switchboard.Key words: MC9S08AW32; switchboard ; primary system diagram; intelligent monitoring and control device0  引言  开关柜一般有断路器(负荷开关)、隔离刀闸、接地刀闸等一次开关设备。在运行或调试中,监测这些一次开关设备状态是至关重要的。在传统的开关柜上,一般使用信号灯来指示这些状态的,这样做显示不直观,且接线不方便。开关柜智能测控装置将一次设备状态显示与开关柜的一次方案图相结合,LED显示器件置于一次方案图中设备符号所处位置,电路状态一目了然,生动直观,如图1  同时集成的高压带电显示、自动温湿度控制、电参数测量功能使开关柜盘面简洁大方,降低二次接线工作量。1  硬件设计方法1.1 设计平台  中央处理器采用Freescale公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,抗干扰能力突出,具有业内最佳的EMC性能。CPU总线频率最高可达20MHz,最高运行速率可达40MHz。丰富的片上资源:32KB在线可编程FLASH存储器,内部时钟发生器,带有2个可编程定时器,丰富的I/O口:双SCI口,SPI、I2C等接口,极大的方便了硬件的扩展。  电能计量芯片采用美国ADI公司的高精确度三相电能测量芯片ADE7758。该芯片的测量精度高,功能强大。该IC内嵌高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器( DSP),具有数字积分、数字滤波、实用电能监测、计量功能。芯片带有一个SPI串行口、有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,可用于各种三相系统中有功功率、无功功率、电能、电压电流有效值的测量以及以数字方式校正系统误差所必须的信号处理电路。  ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。1.2 设计框图  装置硬件电路设计框图如下,整个系统以MC9S08AW32为核心,按功能可划分为中央处理单元、电源模块、电压电流采样及运算、开关量控制模块、温湿度采集模块、人机交互模块、通讯模块等。1.3 部分电路1.3.1 中央处理单元  中央处理单元电路图如图3所示,CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压、温湿度值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断开关柜的电压电流是否正常、温湿度状况是否正常,若不正常则输出相应的告警信息。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。1.3.2 开关量控制模块  开关量控制模块包括开关量输入和告警输出,其电路图如图4所示。开关量输入经光电耦合接入CPU;告警由GPIO口经光电耦合器连接到继电器输出。开关量输入设有8路,依次对应一次图中的断路器合、断路器分、手车工作位置、手车试验位置、接地刀位置以及弹簧储能指示,其余预留。开关量输入对应一次图可编程设置。开关量输出设有6路,依次输出加热器1、加热器2、风扇、告警、照明、闭锁的状态。1.3.3 人机交互单元  本装置高端产品的人机交互界面采用LCD液晶显示模块。LCD采用128*128点阵显示,初始界面为电参量显示界面,通过按键输入进入菜单设置界面,菜单选项均采用中文显示界面,使得操作直观易懂。通过菜单选项可以设置诸如接线方式、电压变比、电流变比、告警定值、通信地址波特率等参数。低端产品则采用双排四位LED数码管显示来温湿度信息及各种可编程信息。用户可根据实际需要进行设置各种告警定值参数、通信地址波特率等。1.4 评述  本装置采用的电源模块为开关电源模块。该电源模块输入电压为AC90~285V或DC100~300V,输入频率45~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波<1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。  温湿度传感器采用SHT10,该系列产品是一款高度集成的温湿度传感器芯片,具有超快响应、抗干扰能力强等优点,提供全标定的数字输出。CPU与SHT10采用串行接口,在传感器信号的读取及电源损耗方面,都做了优化处理。  高压带电显示模块由高压带电传感器输入电信号,由此判断此高压柜是否带电。由于母线电压较高,所以高压带电显示电路采用了各种过压保护、隔离保护器件来确保装置内部电路的正常工作。  此外,本装置还集成有操控功能、人体感应功能、语音防误提示功能等。2  软件设计流程  系统软件设计包括主程序、通讯模块2个部分。  主程序完成上电或复位初始化,电能芯片初始化,其他外设初始化,温湿度测量,读取电参数,电量计算,状态显示及报警处理,LCD显示刷新及按键处理等功能,程序设计流程如图5。  CPU初始化主要指对CPU的特殊状态寄存器SFR进行配置,设置I/O口的输入输出状态及初始状态,读取铁电寄存器数据等;电能芯片初始化主要指对ADE7758功能寄存器的配置;主程序其余部分则是对各项功能的完成,只有合理安排程序流程来完成这些功能,装置才能可靠工作。  通讯模块以中断方式实现,主要完成接收数据,协议处理等功能。通讯协议采用标准MODBUS-RTU规约,便于上位机的通讯,与其他网络仪表组网使用,实现对开关柜状态的实时监测。3  实现的技术指标及性能  ASD系列开关柜智能测控装置的技术指标见表1。产品设计时采用优异的电磁干扰PCB设计技术,生产时经过整机带电老化与出厂检验测试,确保了产品的长期工作的稳定性和可靠性。 表1 ASD装置技术指标技术参数指标输入网络三相三线、三线四线频率45~60 Hz[t

  • 有两台29寸显示器低价转让

    我公司有两套闲置29寸显示器,购买于2002年,性能、外观等完好,可连接电脑,用于做会议用电脑显示屏,可插电视卡,作为电视机使用。由于现在处于闲置状态,所以欲低价转让,具体情况可面谈。

  • 色差仪显示器校准时的状态检查与调整

    在校准显示器之前一定要预热,使其达到稳定的工作温度;调整适合的分辨率、刷新甚至几何设置,并保证它们在校正前后及以后的使用中不会改变;在校准前确认显示屏上没有灰尘和手指印,并使用软布和专用清洁剂或者清水清洁;准备好专业的校正软件与[url=http://www.xrite.cn/][color=#000000]色差仪[/color][/url],校准过程中,色差仪的测量头需要悬挂放置屏幕上,注意不要手扶测量头施加外力。

  • 显示器校色仪

    显示器与打印机的[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色仪[/color][/url]可共用,不同的是前者需要悬挂于显示器上对屏幕显示的色靶图进行测量,后者需要借助于自动测量摆臂进行纸质色靶图的测量。当然测量需要与专业的色彩管理软件相连接。在测量前一般需要先设置光源,如D50、D65;测量模式,如M0、M1;密度响应状态是T状态还是E状态等。校准完成会生成符合设备当前状态的ICC文件。最后还要对校准结果进行评估。

  • 【资料】液晶显示器

    目前相比CRT显示器,LCD显示器图像质量仍不够完善。色彩表现和饱和度LCD显示器都在不同程度上输给了CRT显示器,而且液晶显示器的响应时间也比CRT显示器长,当画面静止的时候还可以,一旦用于玩游戏、看影碟这些画面更新速度块而剧烈的显示时,液晶显示器的弱点就暴露出来了,画面延迟会产生重影、脱尾等现象,严重影响显示质量。 LCD显示器的工作原理 :从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的 LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 液晶显示技术也存在弱点和技术瓶颈,与CRT显示器相比亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上都存在明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。 对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有很大的改善。 信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。 由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。

  • 显示器校准和特征化

    通过专业的[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色软件[/color][/url]可以对显示器进行校正和特性化,从而获得一致的颜色,这样能确保显示其颜色和实物一致,应用广泛如:不同显示器之间、显示与打印之间、显示与投影之间等。主要包括以下过程。首先,显示器校准到一个标准状态(需要预定义),然后特性化生成显示器的icc文件,用来和其他的设备进行颜色交换和转换。• 校准显示器至一个工作空间• 显示器感知线性校准• 屏幕软打样校准• 自定义校准

  • 显示器常用色彩管理软件

    对于设计或图像编辑工作者而言,最基本的硬件配置便是一台专业的广色域,高色彩表现力的显示器。但是这也不是一劳永逸的事情,还需要定期用[url=http://www.xrite.cn/categories/formulation-and-quality-assurance-software/][color=#000000]色彩管理软件[/color][/url]对其进行维护,保证其显示状态最佳。此外设计软件中也有色彩管理的功能,它直接调用校准后的显示器ICC特性文件,还 可以加载其它设备的ICC进行颜色的模拟。

  • 三箱气体式冷热冲击试验箱短路状态解决方案

    三箱气体式冷热冲击试验箱短路状态解决方案

    一、当三箱气体式冷热冲击试验箱的温湿度控制器显示温度异常(超温报警)的故障及解决办法:  1、取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置;  2、查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转;  3、查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路:  如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。  1、将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置;  2、通知厂家客服维修部门更换循环马达;  3、更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702161523_01_3081755_3.jpg  二、当三箱气体式冷热冲击试验箱控制器显示缺水报警(水位异常)的故障及解决办法:  1、检查右下角存水箱水位线是否低于最低水位线  2、检查存储水箱中白色的浮球水位开关是否粘贴  解决办法  1、打开加水盖,加入足够纯净水  2、拨动浮球开关  如以上方法不能解决报警,请联系艾思荔生产厂家售后,进行检测维修  三、当三箱气体式冷热冲击试验箱温湿度控制器显示湿度异常的故障及解决办法:  检查步骤:  1、查看控制机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置  2、查看机房内,管路是否过脏,造成水流不顺;  3、查看上水箱是否有水,如果没有水,再查看下水箱是否有水;  4、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或者首先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。  三箱气体式冷热冲击试验箱适用于电子、电工、电器、通讯、光纤、LCD、LED、LED背光源、LED节能灯、LED模组、LED显示器、LED液晶屏、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等产品的耐高温、耐低、湿、耐潮湿循环试验。

  • 7890A双检测器的脱机状态时数据显示问题

    我们的7890A有两个检测器分别为FID和FPD,FID跑出的普图存到C盘FPD存到D盘,但最近在脱机状态时左边的数据分析栏里边只显示C盘的数据,D盘的不显示了,怎么才能再调出来,以前显示CD盘都显示

  • 【求助】气相待机状态怎么设定(道理)

    请教各位老师这个问题:我用的岛津GC-14C,FID检测器,有人告诉我如果经常用的话就不要关机,让机器处在待机状态,我想问一下待机状态怎么设定?柱温,进样口,检测器的温度各为多少(原因是什么)?检测器要开着吗?空气和氢气也要开吗(点火?)?经常开关机和待机会有什么不同?对机器的寿命或者对数据的稳定性是怎么样的?先谢谢老师们的讲解

  • 【求助】质谱始终显示就绪状态

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] mass QP2010s软件重新安装,以前是联想电脑,现换成了戴尔,采集卡也换了;按照光盘安装顺序,第一步DAO安装不上,提示查找SETUP路径,在光盘中选择汉化中的SETUP安装。在仪器运行中,软件可以设置温度也可以看到升温,只是软件显示质谱始终在就绪状态(包括离子源、接口温度升温或降温)是哪里出问题了???电脑主板或bios不兼容??有没有中文安装说明??请发给我一份,谢谢[email]han_hj@126.com[/email]

  • 【讨论】液相排空阀(参照阀)在关机时的开关状态

    排气泡时排空阀未压紧三角垫片,此时流动相从排液管中流出;排好气泡后排空阀压紧三角垫片,此时流动相进柱子;我平时运行仪器,只有排气泡时松开排空阀,其他时候(开机或关机)都压紧排空阀;我个人认为关机时,排空阀应处于松开状态,这样可以延长三角垫片的使用寿命,各位老师可有什么建议和意见!

  • 布鲁克 tensor27 显示仪器状态错误

    红外许久没用了,最近毕业论文要交,所以打算做个吡啶吸附,测量时,显示仪器状态错误,打电话给工程师,说是太久不用,仪器受潮了,需要更换部件,大修估计6W左右,有出过状况的兄die么,怎么修下这么贵啊

  • 温度快速变化试验箱压缩机机组的四种运行状态分析

    温度快速变化试验箱压缩机机组启动后,根据用户的不同用气情况及操作,机组将自行调整自身的运行状态。 1. 调节运行 当二位选择开关2RS拨在“连续调节”位置时,调节电磁阀2SV、6SV通电,这样就把经调节阀(MV)调节的压力连接到进气阀上,随着系统压力升高到调节阀设定点附近,此调节压力下降。这使进气阀对气流进行节流,蝶阀开启程度减小,从而减小压缩机的供气量,使温度快速变化试验箱压缩机供气与用户用气平衡。 2. 自动卸载运行 如果用户用气少于机组额定供气,则供气压力上升,当压力超过压力开关1PS上限时,1PS动作,加载电磁阀1SV断电,将通往控制气缸的压缩空气切断,气缸内的压缩空气回入主机进口,在弹簧作用下气缸复位,将蝶阀关闭,同时放空电磁阀3SV断电开启,使压缩机排气回入压缩机进口,维持机组系统一个稳定的空载压力,这个压力应在压力开关1PS的上限与下限之间。此时温度快速变化试验箱压缩机停止供气,如用户在继续用气,则压力下降,当降至压力开关1PS下限时,1PS复位,加载电磁阀1SV通电,控制气缸动作,蝶阀打开,机组又进入负载运行。如用户不用气,机组将在供气压力下稳定空载运行。 3. 加载前空载运行 机组起动后,在加载前,1SV处于断电状态,压缩空气没有供给控制气缸,控制气缸不动作,蝶阀关闭,机组处于空载状态。 蝶阀不是完全关闭,温度快速变化试验箱压缩机有微量进气,通过分离筒上放空电磁阀3SV排出。并且进气与排气平衡,维持压缩机2-3bar的排气压力,保证气路的正常循环及加载时控制气缸具有足够的动作压力。 4. 加载后负载运行 将二位选择1RS拨在“负载”位置后,加载电磁阀1SV通电动作,将压缩空气供给控制气缸,推动气缸活塞,将蝶阀完全打开,同时放空电磁阀3SV关闭,机组处于满载负荷运行状态,机组供给用户压缩机的额定气量。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 柱温箱一直显示离线状态

    柱温箱一直显示离线状态

    求助!安捷伦1260[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],刚开始漏液报错,擦了一会后,关机重启,显示柱温箱处于离线状态,USB存储设备不存在,加热器传感器读取失败等,按照安的工程师意见拆下内置柱温箱擦拭重新安装了4-5次,依旧显示柱温箱离线未就绪。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311151017350026_3092_6244729_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

  • ADI系列大屏幕显示器现已上市!

    ADI系列大屏幕显示器现已上市!超高亮度大屏幕显示器,车辆称重的最佳伴侣ADI系列大屏幕显示器是梅特勒-托利多推出的新一代高亮度远程显示器。l 能远距同步显示称重仪表的重量信息;l 工业化设计可以满足各类应用场合。l 可作为车辆衡、平台秤、叉车秤,吊钩秤和料罐秤等各种衡器的配套件;l 可以和梅特勒-托利多所有仪表连接,自适应波特率功能方便现场调试;l 超高亮度,在阳光照射下也清晰可见,可视距离达30米,方便远距阅读。ADI超高亮度大屏幕显示器,无论黑夜还是白昼,让您清晰始终如一。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411051620_522054_271_3.gif观看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNzg4NzE0NDE2.html

  • 扫描电镜和显示器

    10年前的ZEISS EVO 50扫描电镜,当年配的显示器是19吋的飞利浦190C,现在由于显示器闪烁厉害,更换了一台DELL 24吋显示器,发现分辨率调不上去,故显示清晰度不行,是不是因为老显卡不匹配的原因?另外扫描电镜的放大倍数在更换了大的显示器后,有影响吗?

  • 真空状态一直显示未到设定速度

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]5973真空状态一直显示未到设定速度,转速又是100%[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206191033271339_2537_3928318_3.png[/img]

  • 【求助】Agilent 1200 开机连接后即处于采集状态,什么原因?

    各位大侠,本人有一个问题,大家是否遇到过:本人所用液相色谱为Agilent 1200,这几天经常出现开机,软件连接上后,一点启动开关(泵、柱温箱、检测器),状态自动变为蓝色(采集状态)重新启动后,有时会好,不知道什么原因,希望遇到这个问题的大侠不吝赐教,不胜感激!

  • 【原创】样杯状态传感器故障

    当固体杯放入 Loading Position 时,如果状态显示为 Liquid,则手动方式可以正常测量,但Sample changer 不能工作(交换器抓起杯子,移动到Loading Position 上方时,Cap 立即Close,样品杯不能放入 Airlock)。 仪器是帕纳科Axios