  • 一种智能温湿度控制器的设计

    摘 要:介绍了一种智能温湿度控制器的设计方法及应用,最多实现三路温湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。关键字:SHT11,STC89C58RD+,温湿度控制,RS4850  引言  随着电力系统规模越来越大、电压等级越来越高,供电可靠性也要求更加严格。供配电设备环境的温度、湿度是影响设备运行的重要因素。温度过高会加速仪器设备元器件老化,缩短其使用寿命,甚至直接导致设备损坏;低温、潮湿,设备表面产生凝露则有可能发生爬电、闪络等事故。  基于以上考虑,在中高压开关柜、箱变、端子箱等供配电设备中进行温度、湿度控制是十分必要的。本文将介绍一种WHD型智能温湿度控制器的设计方法,最多实现三路温度、湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。1  硬件电路设计1.1 硬件设计的总体思路  硬件系统以单片机为核心,按功能可划分为:电源供电、温湿度测量、控制输出、人机对话以及通讯五个部分,如图1所示。  电源供电电路将AC220V或其他类型辅助电源转化为系统工作所需的直流电源。单片机将传感器测得的温湿度值进行比较、处理,确定输出控制部分继电器的工作状态,并显示和发送温湿度数值及输出控制部分的工作状态信息。人机对话部分具有按键信息录入功能,用户可根据实际情况,通过按键编程设置系统的工作参数。1.2 硬件的具体电路及原理  核心器件单片机选用STC公司的STC89C58RD+型单片机,它是一款兼容51内核的增强型8位机,片上资源丰富,抗干扰能力突出。STC89C58RD+(D版本)支持6时钟/机器周期,内含32K字节用户程序空间,片上集成1280字节RAM,16K字节EEPROM空间;支持ISP/IAP功能,无须专用编程器;片上还集成了看门狗电路及MAX810专用复位电路。  温湿度的测量选用SENSIRION公司开发的数字式温湿度一体传感器芯片SHT11。该传感器可同时测温度、湿度,并提供全程标定的数据输出,所以使用该传感器既可以降低硬件成本,又方便了整机测试。其技术参数如下表所示:  温度参数:   参数条件典型单位分辨率0.01℃精度0~60±1℃量程范围-40~120℃  湿度参数: 参数条件典型单位分辨率0.03%RH精度20%~80%±3%RH量程范围0~100%RH  该传感器与CPU之间的通讯采用二线制方式,即DATA(数据)线和CLK(同步时钟脉冲)线。测量三路温度、湿度时,CPU与传感器的连接电路如图2所示。CPU通用I/O口中的P1.0和P1.1,P1.2和P1.3,P1.4和P1.5分别与三路温湿度传感器SHT11连接,其中P1.0、P1.2、P1.4分别作为各路通讯的DATA(数据)线,P1.1、P1.3、P1.5分别作为各路通讯的CLK(同步时钟)线,DATA线需外加10KΩ的上拉电阻将信号提高至高电平(详情请参考SHT11数据手册)。实际使用时,传感器与控制器之间(即图中虚线部分)以屏蔽线连接,经验证,CPU与传感器之间的最大通讯距离为10米。如果使用74HC245或其他芯片提高I/O口的驱动能力,可增加通讯距离,但会降低系统的抗干扰性能,因此不予采纳。  系统采用LED数码管显示温度、湿度值,界面简洁明了。三路传感器测得的温度、湿度值以循环方式依次显示,显示部分共有7位数码管,其中4位用于显示温度值(显示范围:-40.0~100.0),并在编程状态下显示菜单及参数,2位用于显示湿度值(显示范围:0~99),1位用于显示当前显示或操作对应的传感器的编号(1~3)。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路由集成电路74HC595及74HC164构成。74HC595是一款带有输出门锁功能的8位串行输入、并行输出(或串行输出)的移位寄存器,用于数码管的段驱动;74HC164的串行输入、并行输出功能用于扫描显示每一位数码管,如图3所示。  系统采用继电器或可控硅作为控制输出,电源部分采用开关电源方案,通讯部分采用RS485接口,具体电路设计请参考相关书籍,此处不予赘述。2  软件设计方法  系统软件设计包括以下四个部分:主程序、测量控制模块、显示模块及通讯模块。  主程序完成上电或复位初始化,复位看门狗,查询按键信息等功能,程序设计流程如图4所示。  程序初始化包括配置CPU的SFR,设置I/O口初始状态,从EEPROM读取工作参数,设置看门狗定时器的复位时间等。需要注意的是,一般只在主程序中喂狗,看门狗的复位时间时要设置的比测量程序中可能出现的最长等待时间还要长。以下给出主程序的部分C语言源代码。  void Main ()  {  WDT_CONTR = 0x00;//关闭看门狗  InitialEeprom();//读EEPROM  InitialIO();//初始化I/O状态  InitialSFR();//设置SFR

  • 一种智能温湿度控制器的设计

    一种智能温湿度控制器的设计蔡昀羲 (上海安科瑞电气有限公司 上海嘉定 201801)摘 要:介绍了一种智能温湿度控制器的设计方法及应用,最多实现三路温湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/93834hw.jpg1.2 硬件的具体电路及原理  核心器件单片机选用STC公司的STC89C58RD+型单片机,它是一款兼容51内核的增强型8位机,片上资源丰富,抗干扰能力突出。 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/11/151636j0.jpghttp://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/11/152021lg.jpg  系统采用LED数码管显示温度、湿度值,界面简洁明了。 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/11/15341zh.jpg  程序初始化包括配置CPU的SFR,设置I/O口初始状态,从EEPROM读取工作参数,设置看门狗定时器的复位时间等。需要注意的是,一般只在主程序中喂狗,看门狗的复位时间时要设置的比测量程序中可能出现的最长等待时间还要长。以下给出主程序的部

  • 【分享】分享养护室温湿度自动控制仪的结构特点

    养护室温湿度自动控制仪结构特点:  1、制冷(热)部分,室外机采用一体式压缩机组,(机组大小可根据养护室内体积选配)设计新颖,美观,结构合理,制冷量大,可连续使用,安装简便,室内蒸发器采用壁挂集中供冷(热)一体式蒸发器,轴流式风机循环排风,进行冷热交换,弥补了冷热不均的缺陷,使室内冷(热)更均匀,更快,温湿度更精确。  2、养护室温湿度自动控制仪的加湿部分采用特制喷头高压雾化水加湿,以水为介质,通过制冷制热水喷雾及间隔加温,控制温湿度,使用循环水高压雾化,夏季及冬季通过制冷制热系统,可使自然水温降低或升高,确保温湿度。采用自动除湿系统能确保标养室内湿度满足实验要求,可根据用户试验要求选择不同的控湿范围。可确保试验数据的准确性,以保证工程的质量。  3、养护室温湿度自动控制仪的控制部分采用智能控制仪表,数字显示,精度高,温湿度全自动控制系统及除湿系统。

  • 从何入手对温湿度控制仪行业进行市场调查

    最近小编对温湿度控制仪行业发展颇感兴趣,很想自己去分析一下温湿度控制仪的市场如何?想要通过自己的分析与研究,亲自体会温湿度控制仪行业的市场现状,以及对行业未来发展方向能有一个预先的看见。当小编准备着手去做的时候,有个非常现实的问题出现在我的面前。之前从来没有接触过市场调查研究的工作,我该怎么做?先做些什么呢? 在小编没有思路的时候,随便地在温湿度控制仪相关行业的论坛逛了逛,这一逛还真有收获,看到有个坛友发了一片关于:“温湿度控制仪行业如何运用好大数据?”,调查研究的第一步我知道是什么了: 数据来源。 在温湿度控制仪行业,如何去找数据库的来源呢? 1.对温湿度控制仪业内相关的专家、厂商、渠道商、业务(销售)人员及客户进行访谈,获取最新的一手市场资料;这一步要是做得好,获取到的数据是相当有价值的。 2.网上资源及各类中英文期刊数据库、图书馆、高等院校的文献资料等都可以获取到温湿度控制仪行业的相关资料。 3.温湿度控制仪业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息; 最后还是应该多多地关注行业内的一些资深专家的观点,他们获取资料的范围比我们更快、更广也更加精确。数据来源收集好之后,就下来就可以对行业的重要数据指标进行连续性对比,反映行业发展趋势;可以帮助自己很好滴看清市场的现状,以及行业的未来发展方向。

  • 总结智能恒温恒湿试验箱温湿度控制说明

    总结智能恒温恒湿试验箱温湿度控制说明

    [b]智能恒温恒湿试验箱[/b]用于检测电子、仪器仪表、材料以及各种产品的耐热、耐干、耐寒以及耐湿性能,广泛适用于电子电工、航天航空、医疗、建筑等产品的质量检测方面,对于恒温恒湿试验箱来说,其温湿度控制是很重要的一部分,今天为大家讲解智能恒温恒湿试验箱温湿度的控制说明。[align=center][img=,474,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108181005265644_2946_1037_3.jpg!w474x474.jpg[/img][/align]  1.采用LCD液晶显示控制器,薄膜按键式数据输出以及温湿度可同时控制。  2.其采用的温湿度控制器具有中英文两种语言供大家选择,LCD触摸式面板画面对谈式数据输入,并分别显示多种报警,当设备发生故障时可通过屏幕显示故障并消除。  3.智能恒温恒湿试验箱的温湿度控制系统由多组PID控制机组构成,具有精密监控功能,且都可以以数据的形式显示在屏幕上。  大家要购买智能恒温恒湿试验箱时,优选符合自己需求的设备。

  • 实验室温湿度控制很重要!

    在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。在医药、生化、仪器校准、农业、建筑与电器等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18-28℃,冬季为16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18-25℃ 相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度来看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。第二,选择并制定有效的环境温湿度控制范围。从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。第三,保持和监控。通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。↑ 普及试剂室 温度10-30℃,湿度35-80%样品存放室 温度10-30℃,湿度35-80%天平室 温度10-30℃,湿度35-80%水分室 温度10-30℃,湿度35-65%红外室 温度10-30℃,湿度35-60%中心实验室 温度10-30℃,湿度35-80%留样室 温度10-25℃,湿度35-70%各个领域实验室的温湿度最佳范围病理学实验室病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5|℃)下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。DSR温湿度记录仪可提供精确的温湿度记录数据.有助于各项实验的顺利进行。抗生素实验室对温湿度环境有严格的要求 般情况下冷处是2~8℃.阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活.并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同.因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。化学检测室化学实验室般包涵多种实验室房间,如化学检测室.物理检测室.抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用DsR温湿度记录仪,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数。实验动物房动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为倒,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。DSR温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制.防止疾病的传播和避免动物的相互感染。混凝土实验室温度和湿度对些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用DSR温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立 套温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。认证与计量实验室认证与计量实验室在实施检验、鉴定、测试和认证服务时,需要实时记录检验全过程温湿度的变化,使用DsR温湿度记录仪可简化记录工作,节约成本,并且记录数据不会受到过多人为因素的干扰,能够客观真实地反映检测过程。 试验环境及设备对温湿度的控制准确与否,对实验结果的准确性、重复性都有着重大的影响。GLP、GAP、CNAS、ISO17025、ISO15189、ISO17020、ISO9000、ISO16949、ISO14000等认证是对实验室环境的基本要求,ZOGLAB的产品符合各项要求,精密的监测并提供高精度无法篡改的原始记录。Tips根据GB/T4857.2-2005规定的标准,实验室的温度要控制在21℃-25℃左右,相对湿度要控制在45%-55%左右才能满足基本的实验要求,更专业的实验要求就需要提供恒温和恒湿的环境来维持实验过程的准确性。从实验室的室内环境来看,能导致急剧温差和湿度过大的情况几乎不存在,这样对温湿度调节器的短期控制程度要求很高,要从降温、加热、加湿和除湿这几种方式来严格控制。于此同时,从外部环境来看,实验室室内的温湿度变化会受外部条件的影响,例如地域的气候特点、白天和黑夜的温差、各种特殊天气的影响,产生温湿度的高低变化。因此,要保证温湿度的平衡和达到实验标准,实验室需要密封隔绝外部环境任何有可能导致室内空气变化的突发情况,严格要求管理人员定时换送新鲜空气的时机,禁止出现人员的过失对室内环境的污染,对照明设备、精密仪器的使用环境进行测温,以保证室内温湿度达到规定的偏差。特别是对实验室的相对湿度变化进行严格的控制,因为实验室的空气不存在其他条件导致出现温湿度差异,而空气的温度只要变动了1.0℃,就会导致相对湿度出现大幅度的变化,影响室内仪器的正常运作。甚至只是0.2℃的温差,也会引起大于0.5%的湿度变化。因此,对温湿度非常敏感的实验室,需要使用专业的传感器来严格控制偏差,尤其是对湿度的精准监测。传感器有两种,一种是温度传感器,相对精准;另一种是湿度传感器,在一定的条件下会失准,必须定时监测空气的湿度来确保精准。于此同时,构造实验室的时候还要注意整个温湿度控制区域的均匀度。本文由实验与分析加工整理,实验与分析品牌隶属于德国弗戈媒体集团

  • 仪器室的温湿度控制

    国庆是个小长假,我们的ICP在放假前会彻底断电,仪器断电后,最怕的是开机时莫名的出问题。往往遇到这样的问题,可能是仪器断电期间仪器室的温湿度没有控制或是其它问题,版友们的仪器在放假期间会对仪器做温湿度控制吗?

  • 实验室温湿度控制很重要!

    实验室温湿度控制很重要!

    “在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。↑ 普及试剂室 温度10-30℃,湿度35-80%样品存放室 温度10-30℃,湿度35-80%天平室 温度10-30℃,湿度35-80%水分室 温度10-30℃,湿度35-65%红外室 温度10-30℃,湿度35-60%中心实验室 温度10-30℃,湿度35-80%留样室 温度10-25℃,湿度35-70%各个领域实验室的温湿度最佳范围1病理学实验室病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5|℃)下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。DSR温湿度记录仪可提供精确的温湿度记录数据.有助于各项实验的顺利进行。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171839_573956_1253919_3.jpg2抗生素实验室对温湿度环境有严格的要求 般情况下冷处是2~8℃.阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活.并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同.因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171840_573957_1253919_3.jpg3化学检测室化学实验室般包涵多种实验室房间,如化学检测室.物理检测室.抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用DsR温湿度记录仪,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171841_573958_1253919_3.jpg4实验动物房动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为倒,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。DSR温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制.防止疾病的传播和避免动物的相互感染。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171841_573960_1253919_3.jpg5混凝土实验室温度和湿度对些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用DSR温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立 套温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171842_573962_1253919_3.jpg6认证与计量实验室认证与计量实验室在实施检验、鉴定、测试和认证服务时,需要实时记录检验全过程温湿度的变化,使用DsR温湿度记录仪可简化记录工作,节约成本,并且记录数据不会受到过多人为因素的干扰,能够客观真实地反映检测过程。  • 【原创大赛】温湿度控制有讲究

    【原创大赛】温湿度控制有讲究

    前言温湿度作为大部分的检测项目,它的控制在结果的准确性方面起到很重要的作用。当然温湿度的控制也成了实验室的关键,在这里我将介绍以下温湿度控制中的部分细节,希望对大家能有所帮助。1. 恒温恒湿间的建设过程是一个重要环节恒温恒湿实验室的建设与其它地方有所不同,它的材质必需是密封厚度板,否则会起不到温湿度的密封作用,温湿度实验室的顶部和底部之间要有空隙保持空气能够对流。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261705_567998_1954597_3.png图1—具有密封作用的密封板是保证温湿度的基本材料http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261705_567999_1954597_3.png图2—恒温恒湿实验室的顶部和底部都有通风口能够保证空气流通,来维持温湿度平衡2. 门口设计对温湿度起到一定的作用对于一般的实验室可能只需要一个门就行,但是作为恒温恒湿的实验室至少需要两层门,并且两层门之间要有一个缓冲的空间,这样的话在检测人员进出的时候就能够减少温湿度的变化。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261708_568000_1954597_3.png图3—能起到缓冲作用的缓冲间能有效保持温湿度3. 人员数量影响温湿度一般温湿度因为人员的存在而影响温湿度,因为人在恒温环境中会有一定的体温,同时会因为呼吸导致一定热量的蒸发,所以恒温恒湿的人员数量应该有限制,这样的话实验室必需有控制任何元的设施和制度,这将有效保证温湿度http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261710_568001_1954597_3.png图4—具有控制人员的门禁4.仪器设备的摆放应该值得注意因为恒温恒湿实验室是对湿度有要求的所以检测时尽量减少用水项目的设施存在,这样能有效保证温湿度,如果确实需要的话应该在盛放溶液的容器中盖上盖子。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261713_568002_1954597_3.png图5—如图中的带有水分的测试项目最好是不要放在恒温恒湿内测试,如果确实需要的话应在上面盖上盖子5. 样品调湿的架子应能保证空气流通样品在调湿过程中最好是单面平铺,同时所放的架子应是网丝状的,这样的话才能保证空气流通,通过样品而快速达到温湿度平衡http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261715_568003_1954597_3.png图6—调湿的架子是网丝状的能保证空气流通6.温湿度监控是必需温湿度的平衡需要监控,只有用数据才能让人直观的发现温湿度的变化,所以在大部分恒温恒湿实验室都配有电子温湿度记录仪,能随时记录当时的温湿度,起到时时监控的作用http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261719_568004_1954597_3.png图7—温湿度监控仪总之温湿度是检测中的重点之一,只有时刻跟踪监控到温湿度的变化才能保证温湿度的准确性,当然结果的准确性也有了保证。

  • 实验室温湿度控制

普及试剂室 温度10-30℃,湿度35-80%样品存放室 温度10-30℃,湿度35-80%天平室 温度10-30℃,湿度35-80%水分室 温度10-30℃,湿度35-65%红外室 温度10-30℃,湿度35-60%中心实验室 温度10-30℃,湿度35-80%留样室 温度10-25℃,湿度35-70%各个领域实验室的温1病理学实验室病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5|℃)下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。DSR温湿度记录仪可提供精确的温湿度记录数据.有助于各项实验的顺利进行。2抗生素实验室对温湿度环境有严格的要求 般情况下冷处是2~8℃.阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活.并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同.因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。3化学检测室化学实验室般包涵多种实验室房间,如化学检测室.物理检测室.抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用DsR温湿度记录仪,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数。4实验动物房动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为倒,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。DSR温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制.防止疾病的传播和避免动物的相互感染。5混凝土实验室温度和湿度对些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用DSR温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立 套温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。6认证与计量实验室认证与计量实验室在实施检验、鉴定、测试和认证服务时,需要实时记录检验全过程温湿度的变化,使用DsR温湿度记录仪可简化记录工作,节约成本,并且记录数据不会受到过多人为因素的干扰,能够客观真实地反映检测过程。(本文由实验与分析加工整理)

  • 【讨论】实验室温湿度控制

    查看很多资料,对于实验室的温湿度控制范围说法不一,不知道各位都是怎么规定实验室的温湿度的呢?一般控制在什么范围?天平室是不是有特别的规定呢?

  • 实验室温湿度控制

    首先,识别各项工作对环境温湿度的要求:主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。第二:选择并制定有效的环境温湿度控制范围:从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。第三:保持和监控:通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。三楼实验室监控房间:试剂室 温度10~30℃,湿度35~80%样品存放室 温度10~30℃,湿度35~80%天平室 温度10~30℃,湿度35~80%水分室 温度10~30℃,湿度35~65%红外室 温度10~30℃,湿度35~60%中心实验室 温度10~30℃,湿度35~80%留样室 温度10~25℃,湿度35~70%实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃,线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃,实验室内的相对湿度一般应保持在50~70%。

  • 实验室环境温湿度控制

    大家在进行仪器检测分析时,对实验室的温湿度控制要求是怎样的呢?温湿度对仪器的影响主要体现在哪?欢迎讨论!

  • 原子吸收室温湿度怎么控制

    原子吸收室荧光室温湿度很难控制,我们单位空调24小时开着那,导致了湿度又低于20%,温度是20左右,大虾们你们空调是什么时段开的,温湿度如何能控制15-25摄氏度,湿度在20-80%,有什么妙法吗

  • 实验室温湿度一般控制在多少?

    请问实验室温湿度一般控制在多少范围之内?这个是有什么标准规定的吗?还有请问大家这个温湿度规定是不是要写在实验室的文件中的的?对于如何规范实验室,要做到哪些方面呢?请各位老师提点宝贵意见,小女子不胜感激!

  • 温湿度环境控制记录如何做?

    温湿度环境要求用连续记录的电子温湿度记录仪来控制,但是记录如何做的?一个是导出来的是电子表格形式,能够改动。二是导出来的温湿度记录是每隔5min记录一次,如果每天打印的话太浪费了。不知道其他实验室是怎么做的?

  • 【讨论】试验机室的温湿度是否需要控制?怎样控制?

    现在,力学性能试验机的使用越来越广泛,精度越来越高,许多检测及试验有温湿度的要求。我们公司是用于纤维及布类的检测及试验,温度要求20±2℃ 湿度65±2%,温度用空调还好控制,湿度小时可以通过加湿器加湿,湿度大是却不好去湿。你们公司进行力学性能测试时是否也有温湿度要求?是如何控制的?请各位板油尽述己见,共享好的方法![em0815]

  • 实验室温湿度,如何控制?

    [font=宋体][size=16px][color=#222222]在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。在医药、生化、仪器校准、农业、建筑与电器等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器提供准确的环境参数数据。实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#222222]18-28℃,冬季为16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。[/color][/size][/font][b][font=宋体][size=15px][color=#0080ff]小编带你一起制定实验室环境温湿度控制范围:[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=15px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][back=#ffff00]首先,识别各项工作对环境温湿度的要求:[/back][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑[/size][/font][b][font=宋体][size=15px](人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)[/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][back=#ffff00]第二:选择并制定有效的环境温湿度控制范围:[/back][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][back=#ffff00]第三:保持和监控:[/back][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]某实验室温湿度控制标准(仅供参考):[/size][/font][b][font=宋体][size=15px][back=#ffff00]实验室监控房间:[/back][/size][/font][font=宋体][size=15px]试剂室 温度10~30℃,湿度35~80%[/size][/font][font=宋体][size=15px]样品存放室 温度10~30℃,湿度35~80%[/size][/font][font=宋体][size=15px]天平室 温度10~30℃,湿度35~80%[/size][/font][font=宋体][size=15px]水分室 温度10~30℃,湿度35~65%[/size][/font][font=宋体][size=15px]红外室 温度10~30℃,湿度35~60%[/size][/font][font=宋体][size=15px]中心实验室 温度10~30℃,湿度35~80%[/size][/font][font=宋体][size=15px]留样室 温度10~25℃,湿度35~70%[/size][/font][/b][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃,线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃,实验室内的相对湿度一般应保持在50-70%。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][color=#0080ff]实验室温湿度控制要求[/color][/size][/font][/b][align=center][b][font=宋体][size=15px][color=#00b050] [/color][/size][/font][/b][/align][font=宋体][size=16px]环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。[/size][/font][font=宋体][size=16px]首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18-25℃相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度老看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)。[/size][/font][font=宋体][size=15px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][color=#0080ff]小结[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=15px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=宋体][size=16px]普通的化学实验一般只控制温度,实验室温度控制在20~25℃,湿度一般在80%以下就可以了。常温留样室温度是10℃~30℃,阴凉留样室是温度不高于20℃,湿度应该是45~75%。[/size][/font][font=宋体][size=14px] [/size][/font][font=幼圆][/font][b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888][b]文章来源:[/b][/color][/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888]网络、PTPLab能力验证平台[/color][/size][/font][b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888][b]封面图片来源:[/b][/color][/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888]创可贴[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888]会员,能力验证小编整理。[/color][/size][/font][b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888][b]提醒:[/b][/color][/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888]文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明![/color][/size][/font]

  • 天平室的温湿度控制方案

    大家好!我们的天平室要求控制温湿度,想跟大家讨个控制方案,多谢!我们的天平室有10个平方,与理化分析室相邻。感觉湿度好控制,温度不好弄,装个空调吧,感觉室内有空气流动,是不是反而起反作用,请XD们给支个招,或者有什么成熟的标准方案,多谢多谢!!

  • 细听一位有着多年管理经验的老员工是如何对环境温湿度进行有效控制的?

    细听一位有着多年管理经验的老员工是如何对环境温湿度进行有效控制的?

    [font=宋体] [img=,378,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310604325427_9283_2364146_3.png!w378x330.jpg[/img]前言[/font][font=宋体]实验室环境控制对于检测结果的准确性来说是至关重要的。可是温湿度环境的控制却不是一朝一夕的事情,要想连续常年将温湿度控制在有效范围内可不是一件容易的事情,下面就让一位有着多年管理经验的老员工来说说他们是如何对环境温湿度进行有效控制的。[/font][font=宋体]首先,要想对温湿度环境进行有效控制,实验室建设前的设计和构建是最最重要的,要不然的话对后期的温湿度环境控制来说是后患无穷的。实验室设施中最基本的结构要求试验区域、缓冲区和机房。机房是存放加湿空调的房间,能提供可调有效的温度和湿度,其空调机组的功率是与试验区域的面积有相关的。否则试验面积过大空调机组无法提供符合要求的温度和湿度。另外,机房内要有与试验区域相连接的送风口和排风口。同时,实验室的墙壁要密封良好,这样才能保持恒定的温度和湿度。[/font][font=宋体]然后,有了提供温湿度环境的空调机组,实验室还要有与之相应的设备维护和保养计划,因为对于温湿度环境来说是长期不间断提供的,设备在长期运行之下难免部件会老化,所以实验室应该有周密的设备维护保养计划。供水、供电要连续不间断,最好有预备电源,同时水质的质量也要提高,含杂较多的水质会容易使设备配件生锈老化,所以实验室除了保证优质的水、电之外,应定期进行设备维护保养、尤其是过滤网、加湿罐等易耗品应及时清洁、定期更换。有的实验室为了保证设备的有效运行还会与专业公司签订维护保养合同,以保证设备的长期有效运行,当然配件的库存也是必不可少的。[/font][font=宋体]其次,光有好的运行设备还不行,实验室还要有精密的监控设施,监控设施的精度和持续监控能力能够有效的对环境温湿度进行监控,有条件的实验室甚至选择具有连续计数且能够对出现温湿度偏差时的自动报警系统,这种系统不但能够准确监控,还能随时打印监控数据,同时节省人力来随时查看显示数据。真正做到智能、准确、自动等科技有限。[/font][font=宋体]最后,好的管理不但有优质的设施还要有完善的制度及很强的执行力。实验室温湿度环境控制应该有完善的制度作保证:人员方面要有进出入数量限制及进出入登记,还要有负责懂管理的人员进行监督。流程方面要有严格的规定,人员进出时试验区域门与缓冲区域的门不同同时开启;对于样品的调湿应记录调湿前后时间等等规定,都应该记录完善且严格执行。[/font][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体] [img=,454,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310604480213_28_2364146_3.png!w454x257.jpg[/img][/font][/align][font=宋体]总之[/font][font=宋体]实验室温湿度的管理靠的不只是监督,还要提高每个人的意识和专业能力。只有能力提高,意识到位,相信实验室温湿度环境的管理会轻松有效。[/font]

  • 前处理房间会严格控制温湿度吗?

    前处理房间会严格控制温湿度吗?主要是一些加热设备,比如石墨消解仪。电热板,烘箱,马氟炉等,虽然加装空调,但夏天温度高,不好控制,前处理房间会严格控制温湿度吗?

  • 实验室温湿度要求,大家是如何理解及控制?

    实验室温湿度要求,大家是如何理解控制的,有了空调和除湿机,可是最近天气干燥,湿度都不到30%,还有实验室灰尘问题需要重视,某些仪器长年累月,需要清理仪器内部灰尘,大家都备有除尘器吗?还是其他那些做法,欢迎讨论?

  • 实验室温湿度,你知道应该怎样控制吗?

    [font=宋体][size=16px][color=#333333]在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。在医药、生化、仪器校准、农业、建筑与电器等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器提供准确的环境参数数据。实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]18[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]~[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]28[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]℃,冬季为[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]16[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]~[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]20[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]℃,湿度最好在[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]30%([/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]冬季[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333])[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]~[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]70%([/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]夏季[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333])[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333]之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。[/color][/size][/font][b][font=宋体][color=#00b050] [/color][/font][font=宋体][size=18px][color=#0080ff]小编带你一起制定实验室环境温湿度控制范围:[/color][/size][/font][/b][font=宋体] [/font][b][font=宋体][back=#ffff00]首先,识别各项工作对环境温湿度的要求:[/back][/font][/b][font=宋体]主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑[/font][b][font=宋体](人体在温度[/font][font=宋体]18[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]25℃[/font][font=宋体],相对湿度在[/font][font=宋体]35[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]80%[/font][font=宋体]范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)[/font][/b][font=宋体]四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。[/font][b][font=宋体][back=#ffff00]第二:选择并制定有效的环境温湿度控制范围:[/back][/font][/b][font=宋体][size=16px]从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP[/size][/font][b][font=宋体][back=#ffff00]第三:保持和监控:[/back][/font][/b][font=宋体]通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]某实验室温湿度控制标准(仅供参考):[/font][b][font=宋体][back=#ffff00]三楼实验室监控房间:[/back][/font][font=宋体]试剂室[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]温度[/font][font=宋体]10[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]30[/font][font=宋体]℃,湿度[/font][font=宋体]35[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]80%[/font][font=宋体]样品存放室[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]温度[/font][font=宋体]10[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]30[/font][font=宋体]℃,湿度[/font][font=宋体]35[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]80%[/font][font=宋体]天平室[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]温度[/font][font=宋体]10[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]30[/font][font=宋体]℃,湿度[/font][font=宋体]35[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]80%[/font][font=宋体]水分室[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]温度[/font][font=宋体]10[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]30[/font][font=宋体]℃,湿度[/font][font=宋体]35[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]65%[/font][font=宋体]红外室[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]温度[/font][font=宋体]10[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]30[/font][font=宋体]℃,湿度[/font][font=宋体]35[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]60%[/font][font=宋体]中心实验室[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]温度[/font][font=宋体]10[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]30[/font][font=宋体]℃,湿度[/font][font=宋体]35[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]80%[/font][font=宋体]留样室[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]温度[/font][font=宋体]10[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]25[/font][font=宋体]℃,湿度[/font][font=宋体]35[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]70%[/font][/b][font=宋体][color=#333333]实验室的标准温度为[/color][/font][font=宋体][color=#333333]20[/color][/font][font=宋体][color=#333333]℃,一般检测间及试验间的温度应在[/color][/font][font=宋体][color=#333333]20±5[/color][/font][font=宋体][color=#333333]℃,线值计量标准间为[/color][/font][font=宋体][color=#333333]20±2[/color][/font][font=宋体][color=#333333]℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为[/color][/font][font=宋体][color=#333333]20±3[/color][/font][font=宋体][color=#333333]℃,实验室内[/color][/font][font=宋体]的[/font][font=宋体][color=#000000]相对湿度[/color][/font][font=宋体][color=#333333]一般应保持在[/color][/font][font=宋体][color=#333333]50[/color][/font][font=宋体][color=#333333]~[/color][/font][font=宋体][color=#333333]70[/color][/font][font=宋体][color=#333333]%。[/color][/font][font=宋体][size=19px][color=#333333] [/color][/size][/font][b][font=宋体][size=18px][color=#0080ff]实验室温湿度控制要求[/color][/size][/font][/b][align=center][b][font=宋体][size=16px][color=#00b050] [/color][/size][/font][/b][/align][font=宋体]环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。[/font][font=宋体]首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度[/font][font=宋体]18[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]25[/font][font=宋体]℃相对湿度在[/font][font=宋体]35[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]80%[/font][font=宋体]范围内总体感觉舒适,并且从医学角度老看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)。[/font][font=宋体] [/font][b][font=宋体][size=18px][color=#0080ff]小结[/color][/size][/font][/b][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体]普通的化学实验一般只控制温度,实验室温度控制在[/font][font=宋体]20[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]25[/font][font=宋体]℃,湿度一般在[/font][font=宋体]80%[/font][font=宋体]以下就可以了。常温留样室温度是[/font][font=宋体]10[/font][font=宋体]℃~[/font][font=宋体]30[/font][font=宋体]℃,阴凉留样室是温度不高于[/font][font=宋体]20[/font][font=宋体]℃,湿度应该是[/font][font=宋体]45[/font][font=宋体]~[/font][font=宋体]75%[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体][size=14px] [/size][/font][b][font=宋体][size=14px][color=#888888]文章来源:[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=14px][color=#888888]网络、LabPTP能力验证平台[/color][/size][/font][b][font=宋体][size=14px][color=#888888]封面图片来源:[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=14px][color=#888888]创可贴会员,能力验证小编整理。[/color][/size][/font][b][font=宋体][size=14px][color=#888888]提醒:[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=14px][color=#888888]文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明![/color][/size][/font]

  • 实验室温湿度,你知道应该怎样控制吗?

    [font=宋体][size=14px][color=#0000ff]在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。实验室环境条件直接影响着各种实验或检测结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器提供准确的环境参数数据。实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18~28℃,冬季为16~20℃,湿度最好在30%(冬季)~70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][b][font=宋体][size=16px][color=#0080ff]小编带你一起制定实验室环境温湿度控制范围:[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px] [/size][/font][b][font=宋体][size=16px][back=#ffff00]首先,识别各项工作对环境温湿度的要求:[/back][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑[/size][/font][font=宋体][size=16px][back=#edbdcf](人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)[/back][/size][/font][font=宋体][size=16px]四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。[/size][/font][b][font=宋体][size=16px][back=#ffff00]第二:选择并制定有效的环境温湿度控制范围:[/back][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。[/size][/font][b][font=宋体][size=16px][back=#ffff00]第三:保持和监控:[/back][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]某实验室温湿度控制标准(仅供参考):[/size][/font][b][font=宋体][size=16px][back=#ffff00]三楼实验室监控房间:[/back][/size][/font][font=宋体][size=16px]试剂室[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]温度[/size][/font][font=宋体][size=16px]10[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]30[/size][/font][font=宋体][size=16px]℃,湿度[/size][/font][font=宋体][size=16px]35[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]80%[/size][/font][font=宋体][size=16px]样品存放室[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]温度[/size][/font][font=宋体][size=16px]10[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]30[/size][/font][font=宋体][size=16px]℃,湿度[/size][/font][font=宋体][size=16px]35[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]80%[/size][/font][font=宋体][size=16px]天平室[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]温度[/size][/font][font=宋体][size=16px]10[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]30[/size][/font][font=宋体][size=16px]℃,湿度[/size][/font][font=宋体][size=16px]35[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]80%[/size][/font][font=宋体][size=16px]水分室[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]温度[/size][/font][font=宋体][size=16px]10[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]30[/size][/font][font=宋体][size=16px]℃,湿度[/size][/font][font=宋体][size=16px]35[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]65%[/size][/font][font=宋体][size=16px]红外室[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]温度[/size][/font][font=宋体][size=16px]10[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]30[/size][/font][font=宋体][size=16px]℃,湿度[/size][/font][font=宋体][size=16px]35[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]60%[/size][/font][font=宋体][size=16px]中心实验室[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]温度[/size][/font][font=宋体][size=16px]10[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]30[/size][/font][font=宋体][size=16px]℃,湿度[/size][/font][font=宋体][size=16px]35[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]80%[/size][/font][font=宋体][size=16px]留样室[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]温度[/size][/font][font=宋体][size=16px]10[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]25[/size][/font][font=宋体][size=16px]℃,湿度[/size][/font][font=宋体][size=16px]35[/size][/font][font=宋体][size=16px]~[/size][/font][font=宋体][size=16px]70%[/size][/font][/b][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃,线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃,实验室内的相对湿度一般应保持在50~70%。[/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#333333] [/color][/size][/font][b][font=宋体][size=16px][color=#0080ff]实验室温湿度控制要求[/color][/size][/font][/b][align=center][b][font=宋体][size=16px][color=#00b050] [/color][/size][/font][/b][/align][font=宋体][size=16px]环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18~25℃相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度老看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][b][font=宋体][size=16px][color=#0080ff]小结[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=宋体][size=16px]普通的化学实验一般只控制温度,实验室温度控制在20~25℃,湿度一般在80%以下就可以了。常温留样室温度是10℃~30℃,阴凉留样室是温度不高于20℃,湿度应该是45~75%。[/size][/font][b][font=宋体][size=14px][color=#888888]文章来源:[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=14px][color=#888888]网络/LabPTP能力验证平台[/color][/size][/font][b][font=宋体][size=14px][color=#888888]封面图片来源:[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=14px][color=#888888]创可贴会员,能力验证小编整理。[/color][/size][/font][b][font=宋体][size=14px][color=#888888]提醒:[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=14px][color=#888888]文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明![/color][/size][/font]