风管漏风量检测仪相关的论坛

  • 新型WX型漏风量测量仪

    近日,我公司成功研发[b][url=http://www.kfkc.cn/newsxq?id=187]WX型漏风量测量仪[/url][/b],WX型漏风量测试仪是测试通风空调中漏风量的专用设备,适用于宾馆、饭店以及公用工程通风空调系统中风管、空调机、防火阀、调节阀等严密性质量的测试,另外可用于电信机房、洁净车间、医院、汽车、核实验室等密闭空间的严密性测试。是建筑安装公司首选的漏风量测试仪。 该产品应用差压式流量计的测试原理,参考国际先进的漏风量测试仪器,依据最新国家标准GB50243-2016《通风空调工程质量验收规范》、JGJ141-2017《通风管道技术规程》研制而成,在应用技术上达到了国际领先水平,结构合理,使用方便,完全符合中国相关行业的测试要求,填补了国内漏风量测试的空白。 本产品已经通过了河南省计量科学研究院做的定型鉴定和样品试验,获得了河南省技术监督局颁发的型式批准证书,通过了火箭军组织的产品鉴定,它的推广和应用为通风空调风管系统的密封质量提供了最先进的检测手段,提高了安装公司的空调安装质量,为节约能源和环保做出了突出的贡献。国内已经有很多客户在使用。比如一些建筑公司和建筑科学研究院以及军队实验室等。 WX型漏风量测试仪比起目前市场上的其他漏风仪相比,有着精度高、量程宽、集成度高、操作方便和严密等级高等优点。流量测量元件采用工业级的标准节流装置,同时采用温度、压力、大气压补偿,并经国家权威部门实流标定,测量精度优于1.0级;而创新采用分段式的仪表设计,使得测量范围最小低至0.3Nm3/h,最大860Nm3/h。并且检定过程全程在LCD触摸屏上操作,流程简单,操作方便,通过触摸屏和PLC的配合,自动稳压,自动检测,自动评估检测结果。比起别的漏风仪,本产品可测严密等级,在国家标准ABCD级的基础上,增加了E级,领先国内和国际上的标准,特别适用于严密性要求极高的场合。而且为了适应不同应用环境,我们在自动测量的基础上增加了手动模式,自动模式应用于普通通风管道的测量,手动模式可以测量异形管道、房间、汽车、风阀等的严密性;再加上方便的存储功能,检测结果可以直接在显示屏上显示,也可以连接打印机打印,同时还可以存储在测量仪上,以供日后调阅。存储空间大,可存储数千条检测结果,功能强大。产品构成1.流量传感器——标准节流装置2.风机——德国进口,体积小,重量轻,强力静音,运行稳定3.静压/差压变送器——法国进口,专业测量微小差压,精度高,分辨率高4.硅胶软管——专业订制,连接方便、可靠5.大气压/温度传感器——法国进口,精度高,分辨率高6.PLC控制器——行业老大西门子S7-200,自带PID调节模块7.小车——结构合理,美观大方8.其它配件——快速接头、盲盖、取压管等产品性能[table=540][tr][td=2,1,168][align=center]型号[/align][/td][td=1,1,372][align=center]WX型[/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]流量[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.3-860Nm[sup]3[/sup]/h[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]±1%测量值[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.01m[sup]3[/sup]/h[/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]静压[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]-5000~5000Pa[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]±1%测量值[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]1Pa[/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]温度[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]-50~100[color=#666666]℃[/color][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]±0.5℃[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.1[color=#666666]℃[/color][/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]大气压[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]800-110hPa[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.1级[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]1Pa[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]电源[/align][/td][td=1,1,372][align=center]220VAC[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]防护等级[/align][/td][td=1,1,372][align=center]IP65[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]重量[/align][/td][td=1,1,372][align=center]150Kg[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]尺寸[/align][/td][td=1,1,372][align=center]1200*800*1000[/align][/td][/tr][/table]

  • 有组织检测,进出口风量的问题。

    进出口同时检测,但是风量却相差很大,这种情况正常吗?或者是说净化设备哪里存在漏风了?还有就是检测孔距离风机的位置是否也会对风量造成影响

  • 埋地管道泄漏检测仪的应用

    [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]是一种常用的检测仪器,能对石油液化气、人工煤气、天然气等可燃性气体进行检漏,被广泛用于多个领域中。埋地管道泄漏检测仪的应用知识用户需要进行一定的了解,下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。埋地管道泄漏检测仪的应用埋地管道泄漏检测仪常见的有手持式埋地管道泄漏检测仪(伸缩式埋地管道泄漏检测仪)和手推式埋地管道泄漏检测仪。具),伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点 采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制 采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能 选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点 报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。埋地管道泄漏检测仪的特点1、用手持式探头,对地上、地下的可燃性气体进行泄漏检测 2、地下管线泄漏气体达到报警浓度时声音报警 3、内置式充电电池 4、采用世界上最先进的传感器及吸气泵,可有效避免沥青路面挥发气体和汽车尾气的干扰,具有耐低温,高灵敏度,高稳定性的显著优点 5、吸入式检漏,灵敏度高,响应时间快 6、操作简单,只需打开电源开关和调零就可检测,调查路面漏气状况 7、报警声按浓度的比例变化,工作人员无需注意显示数值。

  • PP风管和PP直接 的连接问题

    实验室安装通风系统,我们用的是315的PP风管(5mm厚),风管沿着外墙一直到楼顶,外墙部分是4米、4米和1米用 PP直接 连接在一起的,当时我们要求安装工人在 直接 和 风管之间 用焊接 ,他们不愿意,说不会漏雨,他们是把风管套在直接 上面,然后用的螺丝钉钉在风管 和 直接 上面,这样可以吗?会不会漏雨, 漏风 要不要要求他们重新 把连接的地方再焊接下、

  • PP风管和PP承接 之间的连接问题

    实验室安装通风系统,我们用的是315的PP风管(5mm厚),风管沿着外墙一直到楼顶,外墙部分是4米、4米和1米用 PP直接 连接在一起的,当时我们要求安装工人在 直接 和 风管之间 用焊接 ,他们不愿意,说不会漏雨,他们是把风管套在直接 上面,然后用的螺丝钉钉在风管 和 直接 上面,这样可以吗?会不会漏雨, 漏风 要不要要求他们重新 把连接的地方再焊接下、

  • 【资料】为什么使用渗漏检测仪?

    为什么使用渗漏检测仪?使用渗漏检测仪可以有效地检测到渗漏的位置. 该有效性是有一次传播的(红)色光和二次反射的(蓝)色光来决定的.  渗漏检测仪应用十分广泛,主要应用于石化工业、电力工业、航空造船业、造纸业、纺织业、冶金工业等。  压力/真空泄漏  当任何气体(空气、氧气、氮气……等)通过一泄漏孔隙,均会产生具有可探测高频成份的扰流,以渗漏检测仪来扫描附近区域,经由耳机可听到泄漏的急流声或是指示。检测仪愈靠近泄漏点,则急流声会愈大,指示读 值会更高。当然,环境噪音是个问题,但使用橡皮聚音探头可缩小探测仪的接收区域。以阻隔杂讯噪音波的干扰,渗漏检测仪的频率调整功能可降低背景噪音干扰,让没经验的使用者也可容易地操作来检测泄漏。   应用:瓦斯、天然气管路/筒槽、实验室/医院手术室、空调、气压管路、供气/氮气系统、油罐车及其它任何气体管路/舱室/筒槽之泄漏点的找出  热交换器、锅炉及冷凝器泄漏  真空或压力泄漏可用渗漏检测仪CARGO-SAFE检测出,配件、阀、联结轴都可作泄漏扫描。超声波的高频、短波特性,让使用者在高噪音环境下,也能定位出泄漏位置。冷凝管及热交换管可通过下列三种方法:真空、压力、超声波音响作泄漏测试。   应用:石化工厂、重工业、电厂、实验室、一般工厂的热交换器、锅炉及冷凝器的泄漏点寻找。  阀类泄漏  在线阀发生诸如泄漏或阻塞问题时可准确地作检测,有泄漏的阀,介质从高压侧经泄漏点至低压侧流动时,会产生扰流,而良好的阀则相对较安静,由于渗漏检测仪CARGO-SAFE有一宽广灵敏度及超声波频率选择范围,即使在噪音环境下,各种型式的阀都能准确地测试出泄漏问题。  轴承监测  渗漏检测仪型号:CARGO-SAFEE可检测轴承故障的最初阶段,NASA研究中心已经证实超声波轴承监测比使用传统温度及振动测试法,能更早定位出潜在轴承故障问题。以渗漏检测仪型号:CARGO-SAFE为例,使用者可听到声音品质及观察表头读值大小。因此提 供趋势监测、维护及确认潜在轴承问题,而频宽调整功能使得更容易将某一轴承作隔离分析。弧光或部分放电(电晕)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信号。适用于电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排板、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位、高压铁塔、变压器、高压绝缘物检测。  电气设备检测  弧光或部分放电(电量)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快 速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信 号。适用于电力开关、变压器、继电器、汇流排版、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位,高压铁塔、变压 器、高压绝缘检测。  超声波密封测试  超声波音响(渗漏检测仪CARGO-SAFE)密封测试是一种非破坏性离线测试法,不须作加压,因此比传统使用加压或泡 沫的方法,更快速简单并且更精确。  此种测试法是在测密封室/简槽不须加压情况下,将超声波音源发生器置于内部或一端,则超声波信号会流至待 测物内部各角落,并穿透任何泄露位置。因此渗漏检测仪CARGO-SAFE于外部扫描穿透的超声波信号,即可指出泄露位置。   应用:飞机门窗、油箱、座舱泄漏、船舱/潜艇舱房泄露,汽车门窗泄漏。

  • 高效过滤器漏风主要有哪些原因?

    高效空气过滤器漏风的原因有很多种,本文中我们将要和大家分享的是一些常见的原因,希望能对大家以后的工作有所帮助。具体有一下几点注意的因素:1、安装人员的责任心不强,造成安装不当。2、高效过滤器本身漏,缺陷出厂。a)检验不严 b)滤材质量不佳 c)运输不当 d)滤材与边框连接不严密。3、静压箱质量原因:1)常规静压箱特点:(1)材质选用1.0┨镀锌板,材质太薄 和高效过滤器连接时不易受力,容易变形。(2)静压箱压边框折边后通过焊接与静压箱体 连接,因焊接易造成边框扭曲及不平整故容易 产生漏点。(3)高效空气过滤器和静压箱连接时需配4个压片,分别将高效过滤器4个边角和静压箱压住,压片对过滤器的压力不均匀,故连接不密封。2)新型静压箱特点:(1)材质为1.5┨热镀锌板,由于材质比常规静压箱厚,故和高效过滤器连接时受力后不会变型。(2)静压箱及压边由冲床一次性冲压成型无焊接点,密封性能好。(3)由于静压箱配置了压环,使高效过滤器连接时四面受力由压环压住,故受力均匀,连接时较好密封。(4)静压箱压边进行结构改造,增加了支撑力度,故和高效过滤器连接时,可以受力不变形。高效过滤器检漏周期1、新安装的高效过滤器要检测。 2、更换后的高效过滤器要检测。3、正常使用条件下一年至少一次。

  • 手推式埋地管道泄漏检测仪可以用来检测什么

    近年来,我国各地煤气中毒、天然气爆炸事故时有发生。在日常生活中,使用燃气不当造成的天然气泄漏、人员中毒伤亡事故更是屡见不鲜。因此,如何实现灭然气泄漏的快速、准确检测越来越成为人们普遍关注的问题埋地天然气管道泄漏如何检测采用手推式[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#999999]埋地管道泄漏检测仪[/color][/url],在地面沿管路推行,仪器的采样吸气口与地面始终保持接触状态。这样的方式,既可避免在没有管道的地方去进行无意义的检测,同时,因为吸气口紧贴地面,燃气一旦窜出地面还未及扩散就已被吸入,即使是微小的泄漏也会被检出。在实验中检查出的漏点有很多是用肉眼看不出来的,只有当洗衣粉水浇上去,慢慢地才会冒出一个小泡。在泄漏检测仪的选择上要注意三点:(1)高灵敏度。(2)采气孔必需是贴地的。(3)采用内置泵吸式。发现异常点后就要在异常点上方的地面打出探孔,目的是导引泄漏出的燃气向地面自由、垂直上升,为确认漏点的准确位置提供客观依据。打孔前必需再次对管道进行精确定位,以保证管道的安全。探孔的数量至少在三个以上,探孔的深度应尽可能接近或超过管道的埋深(考虑到漏点有可能是在管道的下方)。根据不同的地面情况,采用多种地面钻孔设备:一对水泥、沥青等坚硬密实地面进行穿透性钻孔的较大功率电锤;对土壤、砾石层地:面进行深部钻孔的钻洞棒。钻洞棒的长度会影响钻孔的深度,一般况下,北方城市可采用能钻1.5m深的钻洞棒;南方城市则选择能钻1m深的钻洞棒就行了。钻洞棒的选择既要有相当的钢性,以针对干燥密实的老土层;同时,为对付土层中较大的砾石和片石,钻洞棒还要有能够自动转向绕过砾石或片石的柔性。探孔打好后,就要逐个测量各探孔的气体浓度。这时的探孔因深及管道,泄出的气体会顺着探孔窜出地面,因而,通过对各探孔所测浓度大小的比较,即可判断漏点的准确位置。

  • 求助大神!!!关于砖厂窑炉废气处理设备进出口风量

    求助大神!!!关于砖厂窑炉废气处理设备进出口风量

    [img=,690,633]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812101931469281_3555_3525627_3.png!w690x633.jpg[/img]生产工艺:码好的砖坯由牵引机引至烘干区进口端,用液压顶车将码好的砖坯顶入烘干区烘干2h左右,烘干使用烧制烟气烘干。干燥好的砖坯运至烧制区进行烧制,约800℃烧制24h,煤矸石含有可燃物,额外加生物质燃料点燃后即可自燃。烧制过程产生的废气经烘干区余热利用后经石灰石-石膏湿法脱硫脱氟装置处理后由15m高排气筒排出。废气处理所得石膏回用于生产。检测情况:现场检测时两个进气口的标干风量一个为17万m3/h,另一个为12万m3/h。但是出口标干风量为10万m3/h。进出口的风量相差太大,管道并没有明显的漏风情况,企业的解释是处理设备里面水泵的压力导致的。问:这种解释合理吗?还是什么其他的原因?求大神帮帮忙解答一下,跪谢~~~~~

  • 埋地管道泄漏检测仪的主要特点和指标

    埋地管道泄漏检测仪的检测原理是:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。  具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。

  • 【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-2

    阅读前篇请点击:[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070204/737173/]【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-1[/url]应用传统的红外成像技术可以发现肉眼所无法察及的热点现象。但是电晕、电弧、电痕等现象并不一定伴随明显的升温现象;并且环境高温掩饰了这些现象。但是,这些想象却产生明显的超声噪音,可利用超声检测设备进行检测。超声波检测系统完善了绝缘检测工作,使您可以探听到绝缘子故障、线套、变压器、端套、避雷针等故障声响。高压系统的超声检测弥补了热像技术的不足。应用范围:● 输电和配电线路     ● 变电站检查● 开关传动装置      ● 变压器● 局部放电         ● 闪弧、漏电痕迹和电晕● 无线电/电视接口  电气故障在故障点发射超声波,以检查泄漏的方法扫描一片区域,各种特征油炸声、爆音、嗡嗡声可以与不同的故障相关联,通过记录声波来建立故障库。密闭性能——风噪声和漏水     为运输部门提高车辆密闭性开发的质量控制应用。把超声波发射器放在容器内部,由于其属性,这些波能可以穿透小孔,在容器外使用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪检测,检查者能迅速找出缺陷源,它们可能变成潜在的漏水或风噪点。目前的使用部门: 海洋工业—货船的舱口盖      汽车—汽车漏风和漏水 航空—飞行器和直升机的完整性  交通—卡车、巴士、火车 建筑—建筑外墙完整性      核设施—围墙完整性 军事—潜艇、飞行器、航天器行业应用:一般产业: 轴承、阀、蒸汽却水器检测、空压机、热交换器、压缩空气系统、压力 及真空漏 、齿轮和齿轮箱、导管、高压配电柜、电气开关、接线盒、继电器。 化学及石化业:压力容器及管道的内外气液测漏、轴承状态监测、蒸汽却水器、蒸汽阀和液压系统检查、热交换器、泵浦【含气蚀】、马达、压缩空气泄漏检测、齿轮、齿轮箱、高压配电柜、电气开关。 气体及气体传输业:空压机阀分析、压力容器及管道的内外气液测漏、阀门、轴承。橡胶及轮胎业:压力容器及管道的内外气液测漏、、蒸汽却水器、阀门、轴承、电气开关、泵浦、马达。 纸浆及造纸业: 蒸汽却水器、轴承监测【含低转速】、热交换器、压力容器及管道的内外气液测漏、泵浦【含气蚀】电气开关。 发电及输配电业:锅炉、热交换器、冷凝器泄漏、阀门、轴承、泵浦、涡轮机、电气开关、变压器、局部放电、闪弧、漏电、电晕、继电器、绝缘端子。 航空及太空业:机舱压力 泄漏 、驾驶舱、氧气系统、油箱、发动机、轮胎裂 缝、油压阀、热气管、充气滑 行 梯、救生艇、氮气系统、压缩空气系统、轴承。 汽车及交通工业:汽车漏风、漏 水【品管和出厂检查】、轴承【含机器人】、空调系统泄漏 。 航海业: 综合水密测试、水密门【闸门】、舱壁、空压系统、阀门、热交换器、蒸汽却水器、柴油喷射时序、冷凝器、氮气泄漏 、轴承、冷冻系统泄漏 、泵浦、空压机、电气开关、接线盒、继电器。 货运及客运业: 风噪音、水泄漏 、气压剎車 、空调系统泄漏 。 铁道运输业: 气压剎車 、轴承、水泄漏 、空调系统泄漏 、电气开关、柴油喷射时序。 材料 及复合材料 业: 真空袋、高温高压釜、阀门、泵浦的轴承。 纺织业: 轴承、阀、压力容器及管道的内外气液测漏、蒸汽却水器。 食品加工业: 蒸汽却水器检测、阀、热交换器、轴承、泵浦、马达、压力 及真空泄漏 、电气开关、接线盒、继电器。 工程、特种车辆及吊车业: 泵浦气蚀、阀泄漏 、接管周围的空气泄漏 、轮胎裂 缝、轴承、齿輪 。 废水处理 业: 轴承、阀、压力容器及管道的内外气液测漏。 工厂、建物及地面: 轴承、空气处理 机、泵浦、马达、空压机、压力 泄漏 、蒸汽却水器、阀、冷却器、变压器、断路 器、继电器、建物外表泄漏 如气渗透和水泄漏 。 昆山力桦---保养检测技术团队! 总代理:瑞典VMI之Easy-Viber/Balancer振动分析仪/线上现场动平衡仪、BM平衡机、线上监控器、状态监测、Viber-A测振仪;瑞典Damalini之Easy-Laser激光对中仪/雷射对心仪、几何校正仪、皮带轮对心仪;美国SDT之170超音波检测仪/设备点检大师、印度ABRO平衡机。同时代理销售:福禄克Fluke、美国Flir红外热像仪;美国蒙那多Monarch闪频仪;福禄克Fluke、雷泰Raytek红外测温仪;轴承加热器;;并提供现场动平衡校正、激光雷射轴对心服务。 昆山力桦贸易有限公司 联络人:经先生 手机:13962649447 电话:0512-57307015-303 传真:0512-57307017 网址:www.ks-leadfar.com 地址:中国江苏昆山市樾城花园51幢101 电邮:jxb_leadfar@hotmail.com[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/02/200702042236_41451_1224381_3.gif[/img]

  • 【分享】车载燃气泄漏检测仪

    【分享】车载燃气泄漏检测仪

    40,000 ppm 交叉干扰无取样泵流量自动调整,700 至2,000 l/h 外形尺寸550 mmx 470 mmx 450 mm 将EGC车载燃气泄漏检测仪与所的车辆结合在一起,即可成为一辆准确高效的燃气泄漏检测车。EGC吸气取样单元 EGC的吸气取样单元分为左右两个部分,由不锈钢制成,安装在车辆的前端,除8只钟型取样头外,还可以换装8个管式取样头,用于路面条件不理想的路段。 每个取样头均采用快接插头的形式联接,配有高效过滤芯,这种连接形式使得更换和日常保养变得非常容易。 高效气泵将气样输送至传感器单元,气泵的运行状态等均由操作人员掌握并有系统自动记录。它的出力大小根据车辆的行驶速度进行调整,以保证气样吸取的最佳状态,避免气样被周边空气稀释。 气样中的一部分在通过疏水过滤器脱除水分后,被送入传感器单元。高度灵敏且快速的甲烷检测–– 红色曲线:T90 = 5 sec –– 绿色曲线: T90 = 2.5 sec (EGC) 本检测系统提供3年质保期。EGC传感器单元采用激光二极管传感器,以确定气样中甲烷的痕迹含量,可在2-3秒内检测到最低至1ppm的甲烷浓度(从气样吸入吸气探头开始)。得益于激光传感器的长期稳定性和选择准确性的特质,在使用过程中,不需要标定调整。 左图为不同反应时间的传感器相同速度条件下的检测曲线。气体浓度:50ppm;接触时间:0.12秒(相当于以30km/h的速度,通过1m宽度的气团)车载燃气检测的重要因素:车载燃气检测过程中,优化吸气泵流量与检测车辆的速度平衡是影响检测效果的重要因素之一。低速行驶条件下,如果吸气泵的流量过大,会导致气样中的气体浓度不必要地被稀释,进而造成检测结果低于报警下限;行驶速度较高时,吸气泵的流量没有相应的调高,也会造成气样浓度偏低,导致检测结果低于实际情况,同时也低于报警下限。基于上述分析,Esders车载燃气泄漏检测仪的吸气泵的流量控制,是与车辆的行驶速度成比例的,吸气泵的运行状态与速度时时关联。

  • SL-808埋地管道泄漏检测仪的检测原理

    SL-808[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]的检测原理是:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。 主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

  • 手推式埋地管道泄漏检测仪介绍

    手推式[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url],检测时不需要钻孔和挖开覆土,只需推着仪器在燃气管道上方行走,便可以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置,是地下输气管道探漏理想的仪器。广泛应用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄漏抢险等。【主要技术指标和特点】外形设计:手推式检测气体:A型:天然气,液化石油气B型:人工煤气灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm 1~100%LEL时,优于1%LEL探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)预热时间:10s响应时间:小于10s电 池:9.6v可充电锂离子电池充电时间:不小于4H待机时间:大于8H工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)环境风速:小于2m/s气体流量:1L/min显 示:液晶显示(带背光)尺 寸:1100 mm×230 mm×280mm重 量:6.7kg【其它配件】充电器、滤纸、装箱文件【检测原理及方法】当含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会迅速变大(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出一电压信号,经电路放大后送到显示部分,并产生报警信号。

  • 天然气管道泄漏国产检测仪器

    在现阶段的技术条件支持下,天然气管道是否会发生泄漏问题,不但与天然气管道自身质量相关,同时也与周边环境有着显著的相关性关系。  1.天然气管道常出现泄漏的区域结合实践工作经验来看,天然气管道比较常出现泄漏的区域有以下几个方面:  (1)连接部位;(2)冲刷部位;(3)填料部位。  由于天然气管道所敷设区域为盐碱地地区,腐蚀问题极为严重,因此若无法及时做好对天然气管道耐腐蚀处理工作,则极有可能引发部分高腐蚀区域出现严重的天然气泄漏问题。同时,从管理的角度上来说,虽然对天然气管道沿线的动态监督与管理做的很不错,但是还有发生“打孔盗气”的问题,不但造成了经济利益的损失,同时也潜在大量的安全隐患。  2.天然气泄漏的原因  进一步从理论角度上分析,会导致上述区域出现天然气泄漏问题的原因还表现在:  由于天然气管道密封垫片压紧力不足,导致法兰结合面上出现粗糙度失衡的问题,最终导致法兰面与垫片之间的密合度不够,引发天然气的泄漏。多将此种泄漏现象称之为界面泄漏;  在天然气管道密封垫片的内部,由于其内部存在一定的微小间隙,导致压力介质在管道传输过程当中可能会通过此区域,并导致天然气管道出现渗透性的泄漏问题;  受到安装质量因素的影响,导致密封垫片可能出现过度压缩、或者是比压不足的问题,同样会引发天然气管道表现出不同程度上的泄漏问题。  [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#333333]埋地管道泄漏检测仪[/color][/url]  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

  • 寻找 环境检测仪器 总代理商

    [b]环境检测仪[/b]风速仪/风量仪/风速计/风压测试仪 | 照度计 | 激光粒子计数器 | 温湿度计/露点仪 | 温湿度记录仪 | 压力测试仪/压力计 | 噪音计/声级计 | 水份仪/水分测试仪 | PH计/酸碱度测试仪/酸碱度计 | 高斯计 | 静电测试仪 | 粉尘测试仪/粉尘计/粉尘仪 | 负离子检测仪 | 环境质量综合检测仪 | 流量计 | 气象仪/气象测定仪 | 温度计 | 烟气分析仪 | 炉温跟踪仪

  • H1型埋地管道泄漏检测仪如何使用

    检测原理:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。  采用H1[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url],在地面沿管路推行,仪器的采样吸气口与地面始终保持接触状态。这样的方式,既可避免在没有管道的地方去进行无意义的检测,同时,因为吸气口紧贴地面,燃气一旦窜出地面还未及扩散就已被吸入,即使是微小的泄漏也会被检出。在实验中检查出的漏点有很多是用肉眼看不出来的,只有当洗衣粉水浇上去,慢慢地才会冒出一个小泡。  在泄漏检测仪的选择上要注意三点:  (1)高灵敏度  (2)采气孔必需是贴地的。  (3)采用内置泵吸式。  3.漏点  发现异常点后就要在异常点上方的地面打出探孔,目的是导引泄漏出的燃气向地面自由、垂直上升,为确认漏点的准确位置提供客观依据。打孔前必需再次对管道进行精确定位,以保证管道的安全。探孔的数量至少在三个以上,探孔的深度应尽可能接近或超过管道的埋深(考虑到漏点有可能是在管道的下方)。本产品设计新颖,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了锂离子电池,快速智能充电;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  1、 主要技术指标和特点  外形设计:手推式  检测气体:天然气,液化石油气,人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于5m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:1100 mm×230 mm×280mm  重 量:6.7kg  【其它配件】  充电器、滤纸、装箱文件

  • 【分享】气体检测仪的安装与维修

    【分享】气体检测仪的安装与维修

    [color=#136ec2][b]气体检测仪[/b][/color][color=#666666]主要分为两种便携式气体检测仪和手持式气体检测仪,是一种通过传感器感应环境中的有毒有害气体从而发出预警的一种仪器仪表工具,在使用气体检测仪时一定要进行正确的安装,才能保证正常的使用,下面我们就来简单的介绍了解一下。 [/color][color=#666666][img=,690,387]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041141_01_3190434_3.jpg[/img][/color][color=#666666]气体检测仪的安装 [/color][color=#666666]第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用Φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。 [/color][color=#666666]但是为了保证正确使用探测器防止其故障的发生,以下为注意现象(不易安装的地方): [/color][color=#666666]1、温度在-40℃以下或70℃以上的地方 [/color][color=#666666]2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方 [/color][color=#666666]3、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%) [/color][color=#666666]4、直接受蒸汽、油烟影响的地方 [/color][color=#666666]第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。 [/color][color=#666666]1、气体检测仪的气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“VCC”的端子)、信号线(标有“SIG”的端子)、电源负极(标有“GND”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20mAIN”的一组端子的“24V、mA和GND”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。 [/color][color=#666666]2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。 [/color][color=#666666]除了安装要正确外,还应该了解简单的维修。 [/color][color=#666666]1、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。 [/color][color=#666666]2、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,金属管浮子流量计,涡轮流量计,涡街流量计,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。 [/color][color=#666666]3、气体检测仪整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为DC4mA。 [/color][color=#666666]以上便是气体检测仪简单的安装与维修知识。[/color][color=#666666][/color]

  • 气体检测仪表的分类

    安徽天康集团从1998年就开始对气体检测仪表进行生产与研发,公司经过10几年的发展,氧化锆氧分析仪已经逐渐的成为成熟产品,具有性能稳定、价格合理、安装方便、测量准确等特点。安徽天康集团氧化锆氧分析仪是一种分体式智能气体监测仪,用于锅炉烟道气或其他燃烧系统烟道气中的含氧测量。但是要求被测气体中不能有甲烷等可燃性气体和酸雾。应用举例:锅炉是一种常用的工业设备,主要给后续装置提供蒸汽负荷。为了保证蒸汽压力稳定,需要对锅炉的燃烧系统进行控制,从节能角度考虑,希望燃烧充分,也就是实现经济燃烧。为了实现经济燃烧,当燃料量改变时,必须相应的改变送风量,使送风量与燃料量相适应。燃料量与送风量燃烧过程的经济与否可以通过剩余空气系数是否来衡量,过剩空气系数通常用烟气的含氧量来间接表示。现有300MW燃煤汽轮发电机由1台燃煤锅炉和1台汽轮机组成,若要检测锅炉烟气的含氧量,应采用哪种分析仪?答:对于氧含量的检测可以用热磁式氧量分析仪和氧化锆氧量分析仪。热磁式氧量分析仪反应速度慢、测量误差大、容易发生测量环室堵塞和热敏元件腐蚀严重特点,所以它应用日渐减少,逐渐被取代。现在多采用氧化锆氧量分析仪,所以这里采用氧化锆氧量分析仪。

  • 茶叶农药残留检测仪如何进行养护和保养

    茶叶农药残留检测仪如何进行养护和保养

    [size=16px]  茶叶农药残留检测仪如何进行养护和保养  茶叶农药残留检测仪的养护和保养方法主要包括以下几个方面:  定期检查:定期对茶叶农药残留检测仪进行检查,包括仪器的电源、电线、控制按钮和指示灯等,确保其正常运转。同时,也要检查检测结果是否稳定,以确保仪器的准确性和可靠性。  保持清洁:保持茶叶农药残留检测仪的清洁,包括仪器内部和外部的清洁。避免灰尘、污垢等杂质对仪器造成污染,影响检测结果的准确性。在清洁时,应使用适当的清洁剂和湿布轻轻擦拭仪器表面,避免对仪器造成损坏。  避免过度使用:避免过度使用茶叶农药残留检测仪,以免对其造成不必要的磨损和损坏。在使用时,应按照仪器的使用说明进行操作,避免错误的操作方式对仪器造成损坏。  定期保养:定期对茶叶农药残留检测仪进行保养,包括清洗检测试剂管道、清洁检测试剂仓等。在保养时,应使用适当的清洗剂和工具,按照仪器的保养说明进行操作,以免对仪器造成损坏。  储存环境:茶叶农药残留检测仪应存放在干燥、通风良好、无尘、无腐蚀性气体的地方。如果长时间不使用仪器,应将其放在干燥的地方,以免受潮或损坏。  注意电源安全:在使用茶叶农药残留检测仪时,应注意电源安全,避免电源短路、漏电等情况发生。同时,在使用仪器之前,应先仔细阅读仪器的使用说明书,了解仪器的电源要求和操作方法,以免造成仪器损坏或人员伤害。  通过以上几个方面的养护和保养方法,可以有效地保持茶叶农药残留检测仪的正常运转和准确性,提高其使用寿命。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401221000272665_9896_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 超音波检测仪的应用

    超音波检测仪泄漏检测系统不同于特定气体感应器受限于它所设计来感应的特定气体,而是以声音来检测。任何气体通过泄漏孔都会产生涡流,会有超音波的波段的部份,使得超音波检测仪泄漏检测系统能够感应任何种类的气体泄漏。用超音波检测仪泄漏检测系统扫瞄,可从耳机听到泄漏声或看到数位信号的变动。越接近泄漏点,越明显。若现场环境吵杂,可用橡皮管缩小接收区和遮蔽拮抗超音波。 另外超音波检测仪泄漏检测系统的频率调整能力也使得背景噪音干扰减少。可检查气压系统,测试电信公司所用的压力电缆等。桶槽、管路、及软管都可借加压而检测。以及真空系统,涡流排气,柴油引擎燃料吸入系统,真空舱,船舶舱间,水密门,材料处理系统,压力容器及管道的内外气液泄漏等。

  • 【分享】实验室通风管道系统是如何设计计算的

    通风系统的设计一般是在系统及风量已确定的基础上进行的,通过计算风管的段面尺寸和阻力,进而确定风机的型号和动力消耗。常用的系统设计计算方法是假定流速法,它的计算步骤和方法如下: (1) 绘制通风系统轴侧图,对各管段进行编号,标注长度和风量。管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。 (2) 选择风管内空气流速 风管内的空气流速对通风系统的经济性有很大影响,必须通过全面的技术经济比较选定适当的流速。 (3) 根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。 风管断面尺寸,应采用通风管道统一规格。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始。 (4) 对并联管路进行阻力平衡,计算系统总阻力。各并联管路之间的计算阻力差值。除尘系统不宜大于10%,一般送、排风系统不宜大于15%。最不利环路的阻力即为系统总阻力。 (5) 根据系统的总阻力和总风量选择风机。

  • 电火花真空检测仪和电火花检测仪有什么不同

    电火花检测仪和电火花真空检测仪都有时简称为电火花检测仪,那么电火花真空检测仪和电火花检测仪有什么不同?  1,检测原理:电火花检测是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声音报警,从而达到对防腐层检测之目的。  电火花真空检测仪是利用高压变压器将220V交流电压升高到3000V(连续使用)或3500V(间隙使用),使发射器电极间发生火花放电,产生高频电流,并将高频电流馈送至串联的谐振电路中,再经高频变压器升压到180-210KV,最后在尖端电极上放射出强力火花。  2,应用领域不同:  从二者的检测原理就可以看出二者的各自应用范围,前者采用高压脉冲原理应用于导电基体上绝缘防腐层防腐质量的检测检漏,主要应用于输油输气管道、金属储罐、化工、石油、橡胶、搪瓷、桥梁、船舶、电力、电镀、压力容量、机械、管道管件制造等行业搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等防腐涂层的检测,是防腐工程质量控制和检验的必备无损检测仪器之一;  后者利用高频电火花检测玻璃真空器件和玻璃系统的真空程度,适用于各种灯泡、显象管、电子管、X光管、阴极射线管、示波管及霓虹灯、气体激光、晶体管生产在线的检验,药用安瓶等生产过程的检验,同时能在玻璃真空系统中寻找漏气点、检验产品慢性漏气情况。

  • 检验电火花检测仪的方法

    电火花检测仪就用途和使用地域的不同来说可以分为直流火花检漏仪和交流火花检漏仪两种。直流火花检漏仪主要适用于野外施工作业、使用方便快捷等开放性场地使用。主要通过铅酸电池或镍氢电池供电.交流电火花检测仪主要适用于在工厂、车间等封闭式、使用电源方便的地方使用。主要是通过220v电源供电。根据电火花检测仪的不同分类,用户可以根据用户现场的不同,去选择适合的仪器,同时按照检测范围的不同,配置不同的检测探棒如低压或高压探棒。  1、电火花检漏仪及附件齐全、外观完好无损。  2、主机供电电压12v电火花检漏仪主机不接任何线时,开机有蜂鸣声并且开机指示灯亮。  3、电火花检漏仪主机关机情况下接上高压探头,把电压调节旋钮开到zui小,然后开机,再把电压调节旋钮开到zui大,用示波器观察高压探头航空应有正弦阻尼波形,峰与峰之间的电压幅度应为220v。  4、主机接地端连上地线,把电压调节旋钮调到zui小,地线与高压探头端软接触,应有声光报警。  5、旋转电压调节旋钮到5kv,探头高压端和地线之间的拉火应有2mm±0.3mm距离。  6、旋转电压调节旋钮到10kv,探头高压端和地线之间的拉火应有4mm±0.3mm距离。并伴有声光报警。  7、旋转电压调节旋钮到30kv,探头高压端和地线之间的拉火应有12mm~13mm之间距离。  8、把电压调节旋钮调到zui小,关闭主机开关,关闭探头开关,检查所有配件并准备装箱。  [url=http://www.dscr.com.cn]电火花检测仪[/url]是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量、老化、腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。它只适用于埋地前管道防腐层破损的检测。  电火花检测仪是防腐层检测检漏必备的一款电火花检漏仪系列产品,该仪器全称为电火花防腐层检测仪,电火花防腐层检漏仪等。使用该仪器可以检测导电金属基体上绝缘防腐涂层质量的专用仪器,主要用来检测金属基材上的厚的非导电涂层是否存在针孔,砂眼等缺陷的仪器。要了解电火花检测仪原理,首选要弄清楚仪器主要结构,结构组成如下:该仪器由主机、高压探头、探极三大部分组成。  电火花检测仪主机部分:内装有集成控制电路,声音报警装置等;高压探头部分:内装高压发生器、高压输出引出线等;探极部分:毛刷探极。电火花检测仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声音报警,从而达到对防腐层检测之目的。  电火花检测仪是导电金属基体上绝缘防腐涂层检测的必备仪器,该仪器通常体积较小,重量较轻,也常称为便携式电火花检测仪,便携式电火花检漏仪。该仪器按照供电方式不同可以分为直流电火花检测仪和交流电火花检漏仪两种,其中后者因为采用220V交流电源供电,野外作业使用相对不便。因此,电火花检测仪一般多指直流型电火花防腐层检测仪。

  • 电火花检测仪的错误使用方法

    电火花检测仪的检测原理金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。  [url=http://www.dscr.com.cn/]电火花检测仪[/url]就用途和使用地域的不同来说可以分为直流火花检漏仪和交流火花检漏仪两种。直流火花检漏仪主要适用于野外施工作业、使用方便快捷等开放性场地使用。主要通过铅酸电池或镍氢电池供电.交流电火花检测仪主要适用于在工厂、车间等封闭式、使用电源方便的地方使用。主要是通过220v电源供电。根据电火花检测仪的不同分类,用户可以根据用户现场的不同,去选择适合的仪器,同时按照检测范围的不同,配置不同的检测探棒如低压或高压探棒  电火花检测仪使用方法  1、检测电压选择不当,电火花检漏是根据高压脉冲原理,即通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声音报警,从而达到对防腐层检测之目的。从这一检漏原理可以看出,检测电压直接取决于防腐层材料和防腐层厚度,检测电压选择不当分两种情况,一是检测电压过高,会击穿防腐层 一是检测电压过低,达不到防腐层检漏的要求。因此,检漏之前要弄清楚防腐层的材料和大概厚度值,然后根据相关行业和国家施工和验收标准选择适当的检测电压值,检测电压可以参见科强超声电火花检测仪检测电压表一文。  2、将探棒与大地接触,有些仪器使用者特别是该仪器初次使用者,常将仪器探棒对着大地进行击穿实验,这样做会损害仪器,严重时会造成要求元器件烧坏。  3、仪器充电过程中工作,直流型仪器,严禁在充电过程中打火,这样会损坏电池和产生一定的安全隐患。  4、使用过程中探极探刷选择不当,这样会影响防腐层检测质量和检漏工作效率。应根据检测工件特点选择适当的探极探刷,一般济宁科强产生标配探极探刷有直柄刷和平板刷两种,另外可以根据用户要求定制非标探极探刷。  5、电火花检测过程中将探刷紧贴防腐层,有人认为这样检漏效果好,其实不然,直接将探刷靠近防腐涂层附近即可,过于紧贴防腐层反而影响检测效率和效果。当然探刷离被测工件也不易太远,否则超过检测量程。  6、检测中用手接触探刷和被测物,这样虽然不会对人有大的伤害,还是会有触电的感觉,因此,检测过程中,检测人员应戴上绝缘手套。  7、检测速度过快或过慢,检测速度应根据防腐材料性质和防腐层厚度而定,选择较佳的每分钟检测的前进速度,以保证更好的检测质量。  8、检测过程中没将地线夹接地或接地不良好,接地是否良好直接影响着检测质量。