  • 【求助】请教三相三线多功能电能表A相失压的更正系数

    一新安装的三相三线多功能电能表,投运初始(有功无功指数均为0)时,A相失压。运行一段时间后,有功指数为96.97,无功指数为14.77。现给出的更正系数算法如下:A相失压时:PA失=UICOS(300-φ)正常时:P正=(1.7321)UICOSφ更正系数:K=(1.7321)UICOSφ/ UICOS(300-φ)=2(1.7321)/[(1.7321)+tgφ]≈1.84tgφ=Q/P=14.77/96.97≈0.15请问上述算法对吗!并请问现在的多功能三相三线电能表的无功算法是怎样的?谢谢!

  • G7-600B/BH三相、多功能智能电力系列仪表

    G7-600B/BH三相、多功能智能电力系列仪表

    [img=,574,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202181615218292_6768_5540729_3.jpg!w574x400.jpg[/img][table][tr][td][font=宋体][color=#999999]加工定制[/color][/font][/td][td][font=宋体]是[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]品牌[/color][/font][/td][td][font=宋体]三泽[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]型号[/color][/font][/td][td][font=宋体]G7-600B/BH[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]类型[/color][/font][/td][td][font=宋体]三相智能电力系列仪表[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]基本电流[/color][/font][/td][td][font=宋体]1A或5A(A)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]准确度等级[/color][/font][/td][td][font=宋体]0.5级[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]参比电压[/color][/font][/td][td][font=宋体]220或380(V)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]电流倍率[/color][/font][/td][td][font=宋体]10倍1秒[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]显示方式[/color][/font][/td][td][font=宋体]LED显示[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]频率[/color][/font][/td][td][font=宋体]35-65(Hz)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]最大电流[/color][/font][/td][td][font=宋体]50(A)[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999]装箱数[/color][/font][/td][td][font=宋体]不定[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][color=#999999]规格[/color][/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U,G7-600B-I,G7-600B-F,G7-600B-Z[/font][/td][td][font=宋体][color=#999999] [/color][/font][/td][td][font=宋体][color=#999999] [/color][/font][/td][td][font=宋体] [/font][/td][/tr][/table][b][font=宋体][font=宋体]概[/font] 述[/font][/b][font=宋体][font=宋体]G7-600B/BH三相智能电力系列仪表, 广泛适用于各行业供配电场所、能源管理、自动化以及智能化网络监控系统等。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]G7-600B系列仪表适用于220/380V低压系统, G7-600BH系列仪表适用于6KV(含6KV)以上高压系统。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]产品提供电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等电参数的测量组合,具有很强的扩展辅助功能,如监视开关状态的两路开关量输入、控制开关动作的两路继电器报警输出、两路[/font]4-20mA模拟量变送输出,以及通过RS485/MODBUS通讯,对仪表进行组网管理。用户可以方便的通过对继电器输出或者模拟量输出进行编程,实现自动控制。[/font][align=center][font=宋体][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体] [/font][/color][/font][/align][font=宋体][font=宋体]一.[/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]G7-600B/G7-600BH[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]技术规格参数[/font][/font][table][tr][td=2,1][align=center][b][font=宋体][font=宋体]参[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]数[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体][font=宋体]指[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]标[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]精度等级[/font][/align][/td][td][font=宋体]0.5级[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]适用网络[/font][/align][/td][td][font=宋体]G7-600B (三相四线、三相三线)[/font][font=宋体]G7-600BH(三相四线、三相三线)[/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][font=宋体]显示数据[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]电流[/font][/align][/td][td][font=宋体]四位,根据数值大小切换小数点位,单位安培。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]电压[/font][/align][/td][td][font=宋体]G7-600B显示相电压,单位伏特;[/font][font=宋体]G7-600BH,单位千伏。[/font][font=宋体][font=宋体]小于[/font]100,显示两位小数,否则即只有一位小数[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]有功功率[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。[/font]G7-600B的单位为千瓦,G7-600BH的单位为兆瓦。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]无功功率[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。[/font]G7-600B的单位为千乏,G7-600BH的单位为兆乏。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]功率因数[/font][/align][/td][td][font=宋体]三位,两位小数点,有符号位。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]频率[/font][/align][/td][td][font=宋体]四位,两位小数点,单位赫兹。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]有功电度[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]最大可以到达[/font]9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千瓦时。[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]无功电度[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]最大可以到达[/font]9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千乏时。[/font][/td][/tr][tr][td=1,5][align=center][font=宋体]输入[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]额定电流[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]电流[/font]1A或者5A[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]额定电压[/font][/align][/td][td][b][font=宋体]G7-600B低压220V/380V[/font][/b][font=宋体],[/font][b][font=宋体]G7-600BH高压100V[/font][/b][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]过载[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]持续[/font]1.2倍,瞬间电流10倍/1秒,电压2倍/1秒[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]频率[/font][/align][/td][td][font=宋体]35Hz ~ 65Hz[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]开关量[/font][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]模拟量输出[/font][/align][/td][td][font=宋体]4 ~ 20mA直流信号,最大300欧姆负载[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]继电器输出[/font][/align][/td][td][font=宋体]220Vac/5A,30Vdc/5A[/font][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center][font=宋体]工作电源[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]宽压型[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]交流[/font]85V ~ 265V;直流80V ~ 300V[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]功耗[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]小于[/font]2VA[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]绝缘强度[/font][/align][/td][td][font=宋体]2KV(测试电压为交流有效值)[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]绝缘电阻[/font][/align][/td][td][font=宋体]≥ 50MΩ[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]MTBF[/font][/align][/td][td][font=宋体]≥ 50000h[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]工作条件[/font][/align][/td][td][font=宋体][font=宋体]环境温度:[/font]-40℃~+70℃[/font][font=宋体][font=宋体]储存温度:[/font]-50℃~+85℃[/font][font=宋体][font=宋体]相对湿度:[/font]5%~95%,无凝露[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=宋体]开孔尺寸[/font][/align][/td][td][font=宋体]88mm x 88mm[/font][/td][/tr][/table][b][font=宋体][font=宋体]二.[/font]G7-600B / G7-600BH[/font][/b][font=宋体][font=宋体]外形和安装开孔尺寸[/font][/font][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][table][tr][td][align=center][font=宋体][font=宋体]外形图(单位[/font]mm)[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]外形尺寸为:[/font]96X96;安装柜体开孔尺寸为:88X88[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]三.[/font]G7-600B[/font][/b][font=宋体][font=宋体]三相智能电力仪表订货说明[/font][/font][table][tr][td=2,1][font=宋体]G7-600B — [/font][u][font=宋体]□[/font][/u][font=宋体] — [/font][u][font=宋体]□[/font][/u][font=宋体]① ②[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][font=宋体]① :标识仪表能够测量的电参量,以下字母说明相应的电气参数[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]U[/font][/align][align=center][font=宋体]I[/font][/align][align=center][font=宋体]P[/font][/align][align=center][font=宋体]Q[/font][/align][align=center][font=宋体]K[/font][/align][align=center][font=宋体]F[/font][/align][align=center][font=宋体]W[/font][/align][align=center][font=宋体]Z[/font][/align][/td][td][font=宋体]电压[/font][font=宋体]电流[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 有功功率[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 无功功率[/font][font=宋体]功率因数[/font][font=宋体]频率[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 有功电度[/font][font=宋体][font=宋体]电压[/font] + 电流 + 有功功率 + 无功功率 + 功率因数 + 频率 + 有功电度+[/font][font=宋体]无功电度[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][font=宋体]② :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]A[/font][font=宋体]S[/font][font=宋体]R[/font][font=宋体]C[/font][font=宋体]RJ[/font][/td][td][font=宋体][font=宋体]两路[/font]4-20mA模拟量输出[/font][font=宋体]两路开关量输入[/font][font=宋体]两路继电器报警输出[/font][font=宋体][font=宋体]一路[/font]RS485通讯[/font][font=宋体][font=宋体]两路继电器报警输出[/font], 数码管闪烁报警([/font][b][font=宋体]智能报警表[/font][/b][font=宋体])[/font][/td][/tr][/table][b][font=宋体][font=宋体]四.[/font]G7-600BH[/font][/b][font=宋体][font=宋体]高压三相智能电力仪表订货说明[/font][/font][table][tr][td=2,1][font=宋体]G7-600BH —[/font][u][font=宋体]□[/font][/u][font=宋体](测量所有电参数)[/font][font=宋体]①[/font][/td][/tr][tr][td=2,1][font=宋体]① :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]A[/font][font=宋体]C[/font][font=宋体]AC[/font][/td][td][font=宋体][font=宋体]两路[/font]4-20mA模拟量输出[/font][font=宋体][font=宋体]一路[/font]RS485通讯[/font][font=宋体][font=宋体]两路[/font]4-20mA模拟量输出+一路RS485通讯[/font][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]五.[/font]G7-600B[/font][/b][font=宋体][font=宋体]三相智能电力仪表型号列表[/font][/font][table][tr][td][align=center][b][font=宋体]产[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]品[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]名[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]称[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体]辅[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]助[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]功[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]能[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体][font=宋体]型[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]号[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电压表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-U-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td][align=center][b][font=宋体]三相智能报警表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-I-RJ[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td][align=center][b][font=宋体]三相功率因数表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-K[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流电压[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]有功功率表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-P-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流电压[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]无功功率表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Q-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,3][align=center][b][font=宋体]三相频率表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-F[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-F-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-F-AC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相电流电压[/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体]有功电度表[/font][/b][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-W-SRC[/font][/td][/tr][tr][td=3,1][font=宋体] [/font][/td][/tr][tr][td=1,8][align=center][b][font=宋体]三相智能综合表[/font][/b][font=宋体](测量所有参数)[/font][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]继电器输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-R[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-AC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]继电器输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-RC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-SC[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]开关量输入[/font]+继电器输出+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600B-Z-SRC[/font][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]六.[/font]G7-600BH[/font][/b][font=宋体][font=宋体]高压三相智能电力仪表型号列表[/font][/font][table][tr][td=3,1][font=宋体]■ [/font][b][font=宋体]G7-600BH[/font][/b][font=宋体]型号列表[/font][/td][/tr][tr][td][align=center][b][font=宋体]产[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]品[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]名[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]称[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体]辅[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]助[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]功[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]能[/font][/b][/align][/td][td][align=center][b][font=宋体][font=宋体]型[/font] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]号[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,4][align=center][b][font=宋体]高压三相综合表[/font][/b][font=宋体](测量所有参数)[/font][/align][/td][td][font=宋体] [/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]模拟量输出[/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH-A[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体]通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH-C[/font][/td][/tr][tr][td][font=宋体][font=宋体]模拟量输出[/font]+通讯[/font][/td][td][font=宋体]G7-600BH-AC[/font][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][b][font=宋体][font=宋体]声明:[/font][/font][/b][font=宋体]1. [/font][font=宋体][font=宋体]本手册中所提供信息可不经事先通知进行修改。[/font][/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体][font=宋体]西安三泽电子有限公司对所述信息保留解释权。[/font][/font][font=宋体]3. [/font][font=宋体][font=宋体]敬请参阅:[/font][/font][url=https://detail.1688.com/offer/38528916907.html?spm=a2615.7691456.0.0.qC2o1U][font=宋体][color=#222222][font=宋体]www.esanze.com[/font][/color][/font][/url][font=宋体]4. [/font][font=宋体][font=宋体]技术咨询:[/font]029-85733111[/font][font=宋体] [/font]

  • 关于多功能电力仪表在使用中注意事项

    多功能电力仪表在使用中多多少少会遇到一些问题,有效的了解问题的知识能迅速的处理,并得到及时的使用。下面就让我们来看看在使用的问题处理方法。  一、关于通讯  1、仪表没有回送数据  答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致: 如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。  2、仪表回送数据不准确  答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网int/long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商索要下载MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。  二、关于U、I、P等测量不准确  答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功功率数据有不对现象,一般使用情况下有功数据不对。如果有功电能符号为负,有可能电流进出线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。 另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的显示信息。  三、关于电能走字不准确  答:仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。  四、仪表不亮  答:确保合适的辅助电源(AC/DC85-265V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电。

  • 解析多功能电力仪表常见问题的解决方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。但在使用中多多少少会碰到一些小问题,下面就让我们来看看在常用中遇到的问题和解决方案。  1.问题:模拟量输出信号翻倍  回答:故障原因判断:有可能为系统接线原因所致  解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决  2.问题:DI开关量输入后台显示忽断忽合,误报警  回答:故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题  解决方法:检查线路和后台系统设置  3.问题:开关量输入不闭合  回答:故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题  解决方法:检查线路和后台系统设置  4.问题:继电器输出异常  回答:故障原因判断:检查接线或继电器设置  解决方法:继电器输出有电平、脉冲、报警三种方式,有电平和脉冲两种输出方式,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系  5.问题:DO输出异常  回答:故障原因判断:检查接线或DO设置  解决方法:DO输出方式有电度脉冲输出和报警输出,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系  6.问题:仪表接线无问题但没有通讯  回答:故障原因判断:仪表设置  解决方法:查看仪表设置地址、波特率是否与系统软件对应,连接在同一通讯通道上的所有仪表要保证地址没有重叠,波特率一致  7.问题:仪表背光闪烁  回答:故障原因判断:查看仪表报警设置  解决方法:如果仪表处于报警状态,仪表背光就会闪烁,撤消报警后,背光将恢复正常  8.问题:仪表无法进入参数设置  回答:故障原因判断:有可能无意中设置了密码  解决方法:请与技术支持联系帮助解决  9.问题:电流电压显示正确,功率显示异常  回答:故障原因判断:电压或电流接线问题  解决方法:仔细检查电压或电流接线是否存在相间互换、反接的现象  10.问题:模拟量输出信号翻倍  回答:故障原因判断:有可能为系统接线原因所致  解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决  11.问题:仪表无显示  回答:故障原因判断:确认电源电压是否输入正常;  解决方法:检查仪表电源进线是否存在虚接,用万用表测量仪表进线端子(L+、N-)的电压是否正常并符合订货要求,直流供电要区分正、负极,另外注意供电电源的输出功率是否满足要求。  12.问题:仪表未能显示所须功能  回答:故障原因判断:查看此型号仪表是否包含此项功能  解决方法:所订购的仪表应了解其所含功能,型号不同功能不同,不应盲目接线、盲目使用  13.问题:电流、电压显示数值过大或过小(与实际数值有倍数关系)  回答:故障原因判断:没有设置仪表自身的CT、PT互感器变比  解决方法:可查看随表附带的用户手册或直接电话联系技术支持帮助解决  14.问题: 电压、电流显示数值有部分明显错误(例如:B相电压过大)  回答:故障原因判断:可能为接线方式设置问题  解决方法:将电压或电流的接线方式按系统的实际接线在仪表设置中改正确

  • 多功能电力仪表故障诊断方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,有可实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU协议。适用于配电柜、智能楼宇。  多功能电力仪表故障诊断的十大方法如下:  1、敲击手压法  经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。  所谓的"敲击"就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓"手压"就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。  2、观察法  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。  3、排除法  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。  4、替换法  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。  5、对比法  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。  具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。  6、升降温法  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。  所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。  7、骑肩法  骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。  8、电容旁路法  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。  9、状态调整法  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。  10、隔离法  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 【分享】创新隔离技术改变三相电表设计

    作为电表制造商和电力公司的首选IC解决方案提供商,ADI公司至今已向市场推出17种产品,并有超过2.25亿片电能计量IC被应用于世界各地。ADI公司还拥有超过一万种的其它创新和高性能技术产品,其中一些适用于电能计量应用,例如:ISM RF收发器、高速数字隔离器、基准电压源、温度传感器和RS-485驱动器等。如此全面广泛的技术使ADI公司能够出色地应对最新的低成本三相电表市场的需求。 现有解决方案的挑战 三相电表通常要求高性能。虽然低成本三相电表的发展趋势同时要求简化性能规格,但一些基本电气要求和电力公司的规范却对其成本有着重大影响。 各相之间的电气隔离:顾名思义,三相电表系统由三相组成,每一相代表一个独立的电压和电流源。在三相电表中,每相的电能测量通常合并为一个结果,这要求各相之间进行电能信息交换。因此,各相之间需要进行电气隔离。 兼容直流电流:该要求源于IEC62053-21标准和MID CENELEC欧洲标准的半波整流波形测试,它对于支持电气设备中大量使用简单的半波整流器至关重要。这样就需要使用可兼容直流电流的感测技术。 电压输入与电流输入之间的隔离:电表制造商和电力公司更乐意使用简单的测试设备来进行三相校准和验证,这种非标准要求需要在电压与电流之间提供隔离。 以上限制条件使得业界对于三相电表设计形成了如下共识:利用电流传感器隔离各相,并实现信号处理和数据管理与电力线的隔离(图1)。有四类技术可实现电流感测隔离:电流变压器(CT)、罗氏线圈、霍尔效应和变压器分流。不过,由于存在专利保护,电流变压器是在开放的市场器件中唯一能够利经济有效地实现的解决方案,这导致许多新兴电表制造商广泛采用兼容直流的电流变压器。ADI公司拥有丰富的三相模拟前端(AFE)产品组合,支持仅功率测量以及四象限电能测量。这些解决方案能够满足电能测量与隔离电流传感器连接的三相电表市场需求。http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2011/20115/art_img/20115189361046306.jpg遗憾的是,由于技术非常独特,兼容直流的CT价格高昂,因此它并非实现低成本系统的灵丹妙药。总之,由于电流感测解决方案缺乏竞争,电流传感器技术的优势和弊端也就无从谈起。 替代方案 一种可选的方案是将ADI公司的单相AFE和片上系统(SOC)与高速数字隔离技术iCoupler和低阻值分流电阻相结合,来实现一种新型系统解决方案,从而为电表设计人员提供一种采用全新技术的系统架构选择(图2)。 http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2011/20115/art_img/20115189365812507.jpg1.分流电阻 分流电阻可解决许多电流感测问题,但同时也存在一些局限性。其优点是成本低、易于获得、兼容直流、宽线性范围、宽频率范围和无需相位校准。局限性包括:最大电流小于100A,满量程信号电平只有数十毫伏(mV),要求隔离,以及需要以线路电压为中心的双极性输入。 2.电能计量IC 虽然分流传感器的限制很少,但ADI公司的AFE和SoC能够以独特方式解决低信号电平和双极性输入的难题:内部模拟增益较大,可以与最低200μ?的分流电阻连接;已获专利的模拟输入结构支持在单极性IC接受双极性输入;精度高于1类标准;同类最佳可靠性;高品质、易于生产。 此外,电表设计工程师可以根据电能测量要求(仅功率、功率加均方根值或四象限)选择合适的AFE与广受业界青睐的ADE7569 SoC配合使用。ADE7569属于ADE75xx系列产品,它具有如下功能特性:带高精度基准电压源的高精度电能测量引擎、具有低功耗休眠模式和内部电池切换功能的电源管理、低电流实时时钟、电平可调的LCD驱动器,以及带嵌入式闪存和RAM的8位单周期8052微控制器内核。 3.数字隔离IC 电能计量AFE与SoC之间的数字隔离可以利用针对仅功率脉冲输出AFE的标准光耦合器实现。但是,随着三相电表变得越来越复杂,AFE需要提供的信息也越来越多,例如:均方根值、无功功率、视在功率或THD测量的瞬时波形等。为了从AFE收集这些信息,AFE与SoC的通信速度需要大幅提高。因此,从性能和成本的角度来看,光耦合器技术难以胜任。不过,ADI公司的iCoupler技术可解决这一问题,并允许电表制造商使用这种基于分流电阻的架构。ADuM2401系列产品给4个数字通道提供5kV的隔离(每个UL1577测试),可以用于SPI接口。 此外,ADuM5242等器件提供的IsoPower技术集隔离式DC/DC电源与数字通道隔离于一体,不仅能够隔离AFE串行接口,而且还能够提供AFE电源,因此图2中的电源2可以去掉。 本文小结 利用电能计量AFE、SoC和数据隔离技术的结合,ADI公司提出了一种创新解决方案来解决低成本、多功能三相电子电表的设计难题。这种方案不仅符合与隔离相关的标准和要求,而且允许AFE与SoC之间传输更多的信息,分流传感器本身的优势也得以充分发挥。 虽然许多人认为电能计量是一个低成本市场,没有什么空间可供创新和开发高附加值解决方案,但ADI公司正不断挑战这一观念。2007年,ADI公司推出了集成电池切换和电源管理功能的ADE7569,解决了电池供电问题。ADE7569的创新系统架构使一些关键功能(包括温度测量、计时、LCD显示和UART)在电池供电模式下仍然有效,而功耗则非常低。同时推向市场的ADuM5242采用了突破性隔离技术,集成了高速数字数据隔离和隔离电源。这款产品用创新解决方案来解决电表制造商的最关键设计问题,进一步增强了ADI公司的三相电表系统解决方案。(end)

  • 电力仪表节能计量

    电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。一、 电力仪表节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。   针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量。  用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能][/size][/sup]。  电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表。二、 电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。三、 系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。  (4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。

  • 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用

    摘 要:介绍了电力仪表的功能特点以及电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的选型方案,电力仪表具有的通讯功能,可以与计算机等组成电能管理系统,其强大的电能报表、曲线分析、图形显示功能,使得电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用越来越广泛。关键词:电力仪表 大型公共建筑 电能分项计量0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,国务院令第531号《公共机构节能条例》第14条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。江苏、上海等地方分别推出苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元,对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等。  由此可见,大型公共建筑实行电能分项计量管理,可及时发现纠正用电浪费,并为建筑节能考核提供数据。1  大型公建电能计量宜采用智能电力监控仪表  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,不宜用收费电表。两者主要特点归纳如下(见表1)。  供电部门一般给用户实施一户一表的收费制度,即收费电表由供电部门统一安装。因此,收费电表除了要有技监局发放的计量器具许可证外,还需要当地省、市电力部门的许可才可安装使用。在大型公共建筑电能管理中,供电部门一般会在总进线处安装收费电表。  电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于内部电能管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的分项电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电能分项计量。2  电力仪表在电能分项计量中的选型方案  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据住房和城乡建设部114号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类、分项计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、病房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,用于单相电能计量,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。优点是尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器采集,精度0.5级,带RS485接口,Modbus协议或DL/T645规约,可组网。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带Modbus通讯协议。   一些重要场合需检测谐波的,可采用ACR230ELH多功能电表,针对进线回路或重要出线回路,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。3  系统组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能分项计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成复杂的电力监控与电能管理系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图4)。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能分项计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等电能分项计量以及分时复费率计量等,并可生产电能计量报表供用户查询使用。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统包括高压配电室和低压配电室,其中高压配电室有高压配电柜10面,低压配电室有低压配电柜31面。在高压进线柜、PT柜及配出柜上安装中压微机保护装置,其它各个低压回路上安装电力仪表,对各个回路进行电能分项计量,各楼层按用电类型分别安装DTSF1352导轨式三相四线电表,对用电进行分项计量,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实现集中监控,对用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能分项计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能分项计量管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,采用研祥工业计算机作为监控主机,并附带液晶显示器、打印机等设备,山特UPS电源在整个系统发生供电问题时,可在一定时间内保证站控管理层设备的正常运行。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,该层是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能分项计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,对电能分项计量,及时发现、纠正用电浪费现象,从而节约用电。在需要时,还可提供快捷的远程控制手段,完成对设备运行状态的改变以及事故情况的处理。图5给出了图书馆电能分项计量查询表,很清楚的显示出各分项用电的使用情况。图6为系统给出的图书馆照明、空调及插座等分项用电量的饼图,很直观地显示出分项用电量的百分比。5  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的电力仪表,可以实现对电能的分项计量及分时复费率计量,不仅能实时显示用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该电力仪表运行可靠,稳定,采用高清晰液晶显示极大地方便了用户的使用。电力仪表必将在大型公共建筑电能管理与电能分项计量中发挥越来越重要的作用。

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    -谈电力仪表在建筑节能计量中的应用摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Read HuJianJiao 【2008】828 file —analyses on application of power meter in building energy- subentry measureLiu Hui, Lu MingAbstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。电能作为二次能源,具有很高的终端利用效率,也更清洁和便于使用。因此对建筑运行能耗而言,电力消耗已成为建筑物的主要能耗,根据对上海市公共建筑的调研和统计表明,高级商场、办公楼和宾馆,单位建筑面积的年耗电量为70~300kWh/平方米,相当于普通居民住宅的10~20倍,是建筑能源消耗的高密度领域。而从各种公共建筑能耗比例分析来看,上海属于夏热冬冷地区,公共建筑的运行能耗以空调能耗为主,但电气照明与动力能耗也相当高,尤其是高级商场与办公楼二者占总能耗的50%以上,因此,应该重视大型公建的节能工作。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大其建筑总面积不足城镇建筑面积的4%,但能耗缺占总耗电的22%。另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,上海市建设和交通委员会制定并印发沪建交828号《加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可准确、及时了解各机电设备的能耗状况,从而发现可能存在的能耗漏洞,使节能改造对症展开,并使各种节能措施的实施效果得以客观的反映和评价及时发现纠正用电浪费现象,为建筑节能考核提供数据。1  沪建交【2008】828号文解读  沪建交〔2008〕828号规定从2009年1月1日起,单体建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家和本市的建筑节能示范项目,应当符合下列要求:  (1) 建筑照明功率密度(LPD)应当达到现行《建筑照明设计准》(GB50034)的照明节能目标值要求。  (2)采用的房间空调器,其能效比(EER)不应低于《空间空气调节器能效限定值及能源效率等级》在(GB12021.3-2004)中的2级标准要求。  (3) 按照《技术导则》要求设置建筑能耗监测系统。  (4)对要求设置建筑能耗监测系统的项目,建设单位在组织工程项目竣工验收时应当纳入竣工验收的内容。市或者区(县)建设工程质量监督部门应当加强监督检查。  (5)建筑物能耗数据采集子系统应当包括:监测建筑物中各计量装置、数据采集器和数据采集通道。   (6)能耗数据采集方式分为自动和人工采集两种。对建筑物耗煤(液化石油、人工煤气、汽油、柴油、煤油)等能耗量,在无法实现自动采集情况下,应当通过人工采集方式输入能耗监测系统;对建筑物能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据,应当通过RS485接口,并采用TCP/IP通信协议自动和实时上传能耗数据。2  电力仪表在建筑能耗分项计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用智能电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装供电部门收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电量的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各分项计量区的电能数据的采集,通过ACREL5000能耗分项计量系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  根据沪建交828号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电量按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等需单独计量的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网,但有脉冲输出可与ARTU-P32连接进行组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,可测量电压、电流,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。主要应用于对单相电能的计量,常用在配电箱内。DDS1352及DDSF1352单相电表外形及应用如图1所示:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/105938ro.jpg图1 DDS1352电表外形,DDSF1352电表外形及其应用  针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量时,可选用DTSF1352或ACR120EL电表。  采用DTSF1352三相四线电表(见图2),又称ADL300,用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能,DIN35mm导轨安装,宽度为7个模数,可安装在照明箱或动力箱中,一次最大接入三相电流80A,80A以上可经电流互感器二次接入,精度0.5级,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645通讯规约,可组网。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/18/11152hn.jpg图2 DTSF1352电表外形及其在动力箱中的应用  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,开孔为76mm×76mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要回路需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,沪建交828号文规定,在变压器低压侧(AC230/400V)总进线处,应当设置多功能电能表,至少具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量和2-21次各次谐波分量的功能。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02

  • 质谱的三项基本功能

    质谱的三项基本功能:1.气化被分析化合物;2.离子化被分析化合物;3.分离检测带电粒子。

  • 电力监控与电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用(电齐联)

    电力监控与电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用(电齐联)

    电能管理系统在研发生产办公综合楼的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍苏州纳米科技城A02组团电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-800 6.0型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:生产办公综合楼;苏州纳米科技城;变电所;智能电力仪表; Hnder-800 6.0型;电力监控系统;电能管理系统; HND09E3Y http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504090936_541220_2993675_3.jpg 系统主要实现的监控功能:1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。2.远程运行监控,不必去配电室,在监控室就可以看到各设备遥测、遥信的数据情况。3.越限报警,设定某个报警限值后,系统将自动根据该值报警,避免频繁进入配电室查看仪表情况。4.仪表数据都存在数据库中,可根据需要查询某段时间某设备的运行情况,便于分析。5.远程抄表,对于各设备的电能使用情况,只要在监控室轻点按钮即可查看,避免人工抄表的低效率、错误率高。6.各种遥测数据报表如电压、电流、功率等,可根据需要选择不同类型报表,以分析设备运行状况。7.各种电能报表,日报、月报、年报可根据需要查询某一类型的报表,便于分析和计量,有利于节能。8.事件故障记录,对操作事件和设备故障都存储在数据库中,可根据需要查询,便于分析排除故障。0 概述苏州纳米科技城研发生产办公综合楼是由苏州纳米科技发展有限公司投资兴建,主要涉及:视频监控、防盗报警、一卡通管理(停车、引导、门禁、消费、通道、访客等)、无线对讲、电子巡更、背景音乐及广播、卫星电视与有线、企业导航及可视对讲、信息发布及查询、智能化集成管理。本项目为苏州纳米科技城A02组团电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜、低压配出线的多功能网络仪表进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该组团配电室共有低压进线4个回路、补偿4个回路、联络2个回路,出线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表。Hnder-8006.0型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现A02组团地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。该系统总计有157只HND09E3Y仪表,分8条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:图(1)网络拓扑图间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2 电力监控系统主要功能 2.1 数据采集与处理数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 历时事件历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。2.4 数据库建立与查询主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。2.6 运行负荷曲线负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。2.7 远程报表查询报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。3 案例分析 苏州纳米科技城A02组团电能管理系统,本项目针对地下变电所的10/0.4kV配电系统的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜的多功能网络仪表。进线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。重要配出回路采用HND09E3Y多功能网络仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。 图(2)低压配电二次

  • 三箱冲击箱价格使人“魂牵梦绕”

    三箱冲击箱价格使人“魂牵梦绕”

    原文来源:三箱冲击箱价格使人“魂牵梦绕” 编辑:林频仪器  多功能的产品在市场是现在是琳琅满目,相对于哪些只有一种功能的产品来说是具有绝对的优势。货币的流通成为了现在时代的重要因素。而货币的涨幅与上海林频的[b]三箱冲击箱[/b]也是息息相关的,世纪崛起开创的是繁华绚丽的高科技时代,拥有着三个箱体的试验箱,就像魔术师的魔法箱一般神奇而又神秘。[align=center][img=,348,348]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711150843_01_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  拍案而起,永垂不朽,引领雄风这就是时代为我们做的改变,在此三箱冲击箱已拥有着精致俏丽的外表,打动了不少的国内外商客,浑然天成的稳定系统将它从世纪的开始达到了世纪的最高点,独特魅力的三箱式设计将这本就妖娆美艳的三箱冲击箱打造的栩栩如生。而三箱冲击箱就像南极与火山的结合体,又像是日本最有名气的富士山一般在冰冷的外表下有着炎热的火山一触即发。之所以有三箱之说是因为在一个箱体中有三个储存室,高高在上的便是冰的世界储冷室,而中间就是我们的试验室,在最下部则是熔浆一般炙热的储热室。一家三口不同的性格却可以互补共存。  市场动荡,总是在不稳定中我们林频蓄势待发,将这款不仅仅是外貌与价格让人魂牵梦绕的设备推出,更将我们林频畅销的各种环境试验设备推出面向大家,越是艰难越是意气风发,越是坚韧不摧越是勇往直前,我们带着乘风破浪的勇气,将我们的产品又推向了另一个崭新的时代。

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以苏建科【2007】217号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,使其可以组成后台电能管理系统,实现很多强大的功能,并以实例验证了电力仪表在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 电能管理系统 建筑节能计量 Abstract: According to guidelines of SuJianKe 【2007】217 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power energy managing system, implement many functions, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, power energy managing system, building energy-saving measure0  引言  目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m2),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。  一方面,我国大型公共建筑用电巨大,另一方面,我们也缺乏直接数据为用电节能决策的制定提供参考。为此,江苏省建设厅制定并印发苏建科217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》,来加强公共建筑节能运行管理,将节能减排各项工作目标和任务逐级分解落实,建立节能监管体系和长效用能检查、考核机制,完善用能计量设计。  新建、改建和扩建单体2万m2以上的公共建筑项目,在设计、施工图审查时均应执行国家、省有关标准及规定。  建筑内的用能计量装置宜选用具有远传功能的产品,便于设置管理系统,并与BA系统组网。  电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。1  电力仪表在建筑节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。  根据苏建科217号文件,对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。因此,针对宿舍、商铺、宾馆客房等应计量到经济核算单元的地方,可采用DDS1352或DDSF1352电表;  DDS1352单相电表,又称为ADL10;单相电能计量表,DIN35mm导轨安装,宽度为1个模数(即宽为18mm),一次最大接入单相电流30A,精度1.0级。该仪表尺寸小,价格低,缺点是没有通讯功能,不能组网。  DDSF1352单相电表,又称为ADL100,同样为DIN35mm导轨安装,宽度为4个模数,一次最大接入单相电流为80A,精度1.0级,具有峰、平、谷电能分时复费率计量功能,带RS485接口,Modbus通讯协议或DL/T645规约,可组网。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的测量,对于系统的检修维护是非常清晰方便的。  采用ACR120EL多功能电表,该表为嵌入式安装,可安装在动力箱或低压出线柜门板上,面板尺寸为80mm×80mm,规格为220/380V、5A,电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表,苏建科217号文规定,重要进线及馈线回路,如电梯、水泵、风机、厨房设备、停车设备等不同功能的设备应按干线分别计量。空调系统的前端设备按干线系统计量,空调末端及空调插座应按楼层或分区计量。当建筑内有经济核算单元且采用中央空调时,区域内空调末端应单独设电能计量表。因此,采用ACR230ELH多功能电表,嵌入式安装在配电柜门板上,面框尺寸为96mm×96mm,除测量所有电参量外,还具有最大需量,2-31次电流、电压谐波分量、电压波峰系数、电流K系数、电话波形因子、电流电压不平衡度、正负零序分量分析等功能。ACR120EL,ACR230ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。2  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。3  系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具,为实时数据采集、远程管理与控制提供了基础平台。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,分站控管理层、网络通讯层和现场设备层(如图5)。4  应用案例  上海浦东某图书馆是一个高能耗大型公共建筑,总建筑面积60885平方米,图书馆变配电系统采用中压微机保护装置和多功能电力仪表来实时保护线路和采集电参量数据,所有的中压微机保护装置和电力仪表均通过现场总线进行组网,在中控室对现场各回路用电状况实行监测,并进行数据库存储,自动生成用电日报表、月报表、年报表以及电能计量统计报表等,为管理人员的分析、决策提供参考。  该项目电能管理系统采用三层网络结构,站控管理层是人机交互的直接窗口,主要由工控机等组成。通讯管理层主要由通讯服务器和交换机等组成,是数据信息交互的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集与传输的同时,转达上位机对现场设备的各种命令。现场设备层的电力仪表主要为ACR系列多功能电表和ADL系列导轨式电表,低压进线回路及重要馈线回路选用ACR系列多功能电表,普通馈线回路及动力箱、照明箱中选用ADL系列导轨式电表,实现对现场各回路、各楼层的电能计量。  监控室电能管理系统通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各用电回路的数据采集,信息经分析、处理,以报表、图形等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握系统的运行及电能使用状况,及时发现、纠正用电浪

  • 浅析智能电力仪表在污水处理上的应用方案

    低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。一、技改工程现场状况根据现场技术反馈情况,改污水处理厂原有配电及控制设备成套已经运行2年,现在随着自控系统及管理水平的提高,以及从节能节排管理方面考虑,增加对每个回路的电机实时的运行状态及运行功率的监测,分析每个时断电机运行功率的大小,合理调度电机运行数量既能够完成工作量又实现节能。但考虑到技改成本的控制,我们基于现在智能网络仪表的设备采集数据平台,设计一套低成本污水处理电机实时监测系统。二、方案设计不改动原有供电电路及控制回路:增加开口式电流互感器采集每个电机控制回路的实时电流值,取电器柜或控制柜内三相四线或三相三线电压信号输入至智能仪表,智能仪表采用屏装在配电柜或控制面板上。1、开口式互感器技术参数及产品介绍开口式电流互感器又称开启式电流互感器或开合式电流互感器,主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。2、主要技术指标供应HED系列智能多功能电力仪表在某污水处理厂电机(MCC)基于低网络智能电力仪表及电动机保护器实现智能化监控系统方案a.开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1Ab.额定工作电压AC0.66kV(GB/T156-2007)c.额定频率50-60Hzd.环境温度-30度~70度,最高耐温120℃e.海拔高度≤3000m;工频耐压3000V/1min 50Hz用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所3、配电柜或控制面板上增加智能网络电力监控仪表;产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:a.可直接从电流、电压互感器接入信号;b.任意设定PT/CT变比;c.仪表显示可滚动设置;d.I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;e.可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, 组态网等);f.方便安装,接线简单,工程量小;h.仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。

  • 谈电力仪表在建筑节能计量中的应用

    摘 要:以沪建交【2008】828号文件指导方针为依据,介绍了电力仪表的特点及选型方案,电力仪表的通讯功能,并介绍了电力仪表的组网及ACREL5000能耗分项计量系统,并以实例验证了电力仪表及系统在建筑节能计量中的应用。关键词:电力仪表 ACREL5000 建筑能耗分项计量 Abstract: According to guidelines of HuJianJiao 【2008】828 file, characters and select scheme of power meter are introduced. Power meter could make up of background power ACREL5000, and validate the application of power meter in building energy-saving measure by practical example.Key words: power meter, ACREL5000, building energy- subentry measure0  引言  根据有关部门统计建筑能耗已成为一个国家总能耗的重要组成部分,发达国家的建筑能耗占其总能耗的30-40%,现有400多亿平方米的建筑,在使用过程中采暖、空调、通风、照明、动力等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,上海市建筑能耗为全市总能耗的25.4%。  ADL系列导轨式安装电能表,可以很方便地安装在配电柜(箱)背面的导轨上,不需要对面板进行开孔,这种一对一式的计量,对于系统的检修维护是非常方便的。3  电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ACR120EL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。4  系统结构及实现的功能  ACREL5000能耗分项计量系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如

  • 电能管理与电力监控系统在上海世博村VIP生活馆的应用

    摘 要:介绍上海世博村VIP生活馆配电系统及电能管理系统,采用智能电力仪表和微机保护采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现建筑电力能耗的自动管理及Acrel-3000型电能系统所实现的功能,为楼宇电能统计数据,为节能提供决策依据。关键词:世博村;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统 Abstract: Introducing distribution system and power management systems of VIP Living Museum in Shanghai World Expo Village,adopting the way of systmen network that collecting a variety of electrical parameters and switching signals of Intelligent Power Meter and the Computer Protection Acquisition distribution scene,and later conveying to the backstage through field bus communication, through Acrel-3000 energy management system to achieve automated construction power consumption management and the functions, to statistic building energy data ,to offer the strategic decision basis of energy conservation.Key words: Expo Village; Intelligent Power Meter; Acrel-3000 ; Energy Management System0  概述   上海世博村VIP生活馆项目定位于五星级酒店,是 2010 年上海世博会配套世博村项目中规格最高的酒店。酒店占地面积约为25500平方米 ,总建筑面积66000 平米,建筑高度约95米 ,地上部分26层 ,地下为2 层,共有客房443间。  上海世博村VIP生活馆配电系统分为高、低压两大部分,高压部分为两条10KV进线,有4台变压器。世博洲际酒店属于重要电力负荷用户,作为世博村项目中规格最高的酒店,电力稳定供应的重要性可想而知。低压部分分为低压配电室、冷冻机房、水泵房、应急柴油发电机组,且在每一个楼层中都有低压配电房,为每一层中的各设备回路供电。   结合该配电系统的电能管理系统Acrel-3000,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网设备运行的远程监控和集中管理。1  电能管理需求分析及系统构成  由于该项目是五星级酒店,现场需要监测所有安装智能仪表的回路,并且需对空调、照明、动力用电进行分类统计,并且该统计报表需每天自动生成,现场设备运行状态包括回路合分闸状态也需实时显示。现场仪表众多,采用了3个串口服务器加交换机的组网方式。  本系统采用分层分布式计算机网络结构:  现场测控层主要的设备为:多功能网络电力仪表、微机保护装置等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场屏蔽双绞线进行组网通讯,实现数据现场采集。  通讯控制层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。  以上网络仪表均在现场均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便。2  电能管理系统主要功能2.1 数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。2.2 人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。2.3 故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。2.4 数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。2.5 用户权限管理  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。2.6 运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。2.7 电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。3 案例分析  上海世博村VIP生活馆低压配电系统主要有4台10kV/0.4kV配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监控以及楼层所安装电力仪表的回路进行监测。  进线回路采用ACR230ELH多功能谐波仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。  重要配出回路采用ACR220EFLK系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量、复费率电能的计量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。  高压侧实时画面见图1,为系统主监控画面,主要实时监测高压回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。  世博村VIP生活馆低压配电系统见图2,功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;远程抄表功能,主要完成对各主要回路的远程集抄功能,可选择时间段进行查询见图3;4  结束语  随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理已成为大型公共建筑的必然选择,本文介绍的电力仪表及ACREL3000电能管理系统在世博村A块VIP生活馆的应用,可以实现对电能的分项及分时复费率计量,不仅能显示用电用能状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机等组成电力监控与电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系列电力仪表及系统运行可靠,稳定,为楼宇电能统计数据,为节能提供决策依据取得了较好的社会效益。

  • 电力监控与电能管理系统在大型商业楼宇变电所的应用(电齐联)

    电力监控与电能管理系统在大型商业楼宇变电所的应用(电齐联)

    电能管理系统在大型公建变电所的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍苏州国际科技园七期电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-800 6.0型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:大型公建;苏州国际科技园七期;变电所;智能电力仪表; Hnder-800 6.0型;电力监控系统;电能管理系统;PD810;PD760 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504090923_541208_2993675_3.jpg 系统主要实现的监控功能:1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。0 概述苏州国际科技园七期项目兴建数幢五层高至22层高的综合楼,设有单层高的地下停车场,总建筑面积为420000平方米,包括:研发和办公 ,中试车间,配套商业。对提升城市品位、完善城市功能、塑造城市形象、提高全民素质、构建和谐苏州等都有重大现实意义,将为苏州的文化体育事业掀开崭新的一页。该项目包含七个组团,分别是:C组团、D组团、E组团、G1组团、G2组团、G3组团、G4组团,每个组团都包含一个地下配电室和地上楼层建筑。本项目为国际科技园七期D组团电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜、低压配出线以及该组团楼层的多功能网络仪表进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该组团配电室有低压进线4个回路、补偿4个回路、联络2个回路,出线回路采用PD810-Q多功能网络仪表,楼层出线回路采用PD760-H44/R多功能网络仪表。Hnder-8006.0型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现D组团地下变电所的10/0.4kV配电系统以及地上各楼层多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜和应急动力、保障动力、应急照明的低压进线柜、出线回路、各楼层部分的多功能网络仪表进行远程实时监控和电能管理。该系统总计有435只仪表(其中包括172只PD810-Q, 4只温控仪,259只PD760-H44/R),分22条总线,其中地下变电所8条总线,楼层部分14条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。2 电力监控系统主要功能2.1 数据采集与处理数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。3 案例分析国际科技园七期D组团电能管理系统分地下变电所和楼层两部分,本项目针对地下变电所的10/0.4kV配电系统及楼层的多功能网络仪表进行用电监控与电能管理;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜和应急动力、保障动力、应急照明的低压进线柜、出线回路、各楼层部分的多功能网络仪表。进线回路采用PD810-Q多功能网络仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。重要配出回路采用PD810-Q多功能网络仪表

  • 精密仪器 配电要 单相 还是 三相?

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url] ---仪器商 说单相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计 (百度说 要三相)原子荧光光谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]色谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]有谁比较清楚 配电的吗?各个品牌的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计以及其各种附件容许的电压范围和功率都有所不同,使用前务必按照说明书的要求进行配置。一般要求为:采用三相供电系统。一相供主机、计算机和打印机。电压为220V 10%,最要接到一个大于1kVA的稳压电源。另一相为石墨炉电源,电流一般为150-300A,不必通过稳压电源,可直接供电。第三相用于空气压缩机、空调和排风设备。为保证仪器具有良好的稳定性和操作安全。,仪器的地线最好接到一块直接埋入地下1m深处的金属板上。4.在电力供应不稳定地区或周围有其他高耗电设备的实验室,应为仪器配备1KVA以上的交流稳压电源;其输出端应配有一个多用插座盒。5.实验室供电应具有良好接地,制作方法:用一铜板埋入地下一米后,倒入盐水,引出一截面积为4平方毫米电线至实验室配电板,要求接地电阻小于10Ω。

  • 【分享】浅谈多功能酶标仪选择的要素

    近年来,随着多功能酶标仪在国内各高校实验室逐渐推广开来,多功能酶标仪品牌和型号也逐渐多了起来,乱花渐欲迷人眼。除了三大传统优势品牌PE、MD和TECAN,还出现了众多后来者插足此市场,如收购了芬兰雷勃的Thermo、从发光起家的Berthold、针对药筛领域的BMG以及新兴的BioTek等品牌。各品牌都有各自的一个甚至多个系列产品线,特性各不相同,选购时各种技术参数、技术指标令人眼花缭乱  本文尝试从用户实际使用的角度,探讨应该如何看待花样繁多的参数特性,希望能帮助大家找到真正合适自己的多功能酶标仪。一、滤片Vs光栅  多功能酶标仪的分类方法众多,但最简单的莫过于用他们的滤光方式来作分界线。一般来说,可以分为滤光片型和光栅型两大类。当然也有一些型号,例如Synergy4和EnVision等,一台机器里面同时装上了滤光片和光栅。但是滤片和光栅并不能同时完成同一个检测,还是想用光栅的时候用光栅,该用滤片的时候用滤片 还有一些实验非用其中一个不可,另一模块实现不了的。所以这类仪器本质上还只是把滤片和光栅放在了一起,并没有使两者糅合而产生新的技术突破。  总体来说,滤片技术由于发展已久,配合二向色镜(其实也就是另一模式的滤光反光滤镜)等光路系统,可以实现大部分实验的需要。目前常规多功能酶标仪中最高的检测灵敏度就是用滤光片型做出来的,例如TECAN Infinite F500的荧光检测的灵敏度可以达到0.04 fmol/孔(荧光素,384孔/80ul)。  但是滤光片型仪器由于受限于滤片的波长和数量限制,不可能满足日益增加的实验类型的检测需要,而且有时需要对物质的吸收、激发和发射光谱进行研究,所以后来就诞生了光栅型的仪器。  最先推出光栅的是MD公司,其光栅习惯上称为单光栅。由于光纯度的不足,在光栅的后面又加入了一组带阻滤片,再把杂光过滤一遍,达到了5×10-4的杂光率,基本与纯粹的滤光片系统一致。后来TECAN又发展出了双光栅技术,通过两次光栅滤光,杂光率降到了10-6。后来,Thermo、BioTek和PE的部分新款仪器等都使用了类似双光栅技术。由于激发和发射各用了一组双光栅,此类机器又被称为四光栅型多功能酶标仪。  光栅型酶标仪的推陈出新,使得用户在波长选择上不再受限,而且在杂光率、带宽控制等性能上还超越了滤光片系统。例如,TECAN公司在2008年底推出使用了第三代四光栅系统的M1000酶标仪,杂光率降到了2×10-7的新低,还实现了带宽2.5~20nm连续可调。这些都是目前滤光片型酶标仪所不能或者较难实现的。

  • 网络电力仪表品种及选型方法

    1、概述网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。2、国内主要品牌及型号国内生产网络电力仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:雅达YD2200、YD2100、YD2110、YD2050、YD2030、YD2020智能电力检测控制仪表;溯高美DIRIS A20、A40,DIRIS CMV2;上海二工PD800H、PD800H-M13、PD800H-M14、PD800H-X13、PD800H-X14;保定华异特HYT-DN多功能电测仪;珠海派诺PMAC9900E综合电力测控仪等等。3、产品说明u 特点ACREL公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列网络电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:可直接从电流、电压互感器接入信号;可任意设定PT/CT变比;仪表显示可滚动设置;I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;多块仪表可设置不同地址;可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;方便安装,接线简单,工程量小;仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。u 功能ACREL公司集多年的专业经验,推出了网络电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。u 应用该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。能源管理系统变电站自动化配电网自动化小区电力监控工业自动化智能建筑智能型配电盘、开关柜

  • 【资料】三相电信号采集电路设计方案

    引言  当前,电力电子装置和非线性设备的广泛应用,使得电网中的电压、电流波形发生畸变,电能质量受到严重影响和威胁;同时,各种高性能家用电器、办公设备、精密试验仪器、精密生产过程的自动控制设备等对供电质量敏感的用电设备不断普及对电力系统供电质量的要求越来越高,电能质量问题成为近年来各个方面关注的焦点,电能质量监测是当前国际上的一个研究热点,有必要对三相电信号进行高精度采集,便于进一步分析控制,提高电能质量。对电力参数的采样方法主要有两种,即直流采样法和交流采样法。直流采样法采样的是整流变换后的直流量,软件设计简单,计算方便,但测量精度受整流电路的影响,调整困难。交流采样法则是按一定规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按一定算法进行数值处理,从而获得被测量,因而较之直流采样法更易获得高精度、高稳定性的测量结果。  三相电信号采集电路设计  三相电信号采集电路框架  三相电信号采集电路的框架如图1所示。三相电压电流信号经过电压电流互感器转换为较低的电压信号。其中A相的电压信号经过波形调整成为频率与A相电压信号相同的方波信号,用于测量频率。同时将转换后方波频率信号进行频率的整数倍放大作为A/D转换的控制信号。经过六路互感器降压后,将信号送入AD7656进行A/D转换,转换完的数字信号就可以供于DSP/MCU进行数据分析。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/1129303913-0.jpg  电压电流互感器的选用  电压/电流互感器均采用湖北天瑞电子有限公司TR系列检测用电压输出型变换器。电压互感器采用检测用电压输出型电压变换器TR1102-1C,如图2为其结构图,规格为300V/7.07V,非线性度比差+/-0.1%,角差=+/-5分。电流互感器采用检测用电压输出型电流变换器TR0102-2C,规格为5A/7.07V,非线性度比差+/-0.1%,角差=+/-5分。  电源电路  AD7656共有两种模拟信号输入模式,一是模拟输入信号为二倍的参考电压(2.5V)即+/-5V之间,另一种是四倍的参考电压即+/-10V之间。为提高采样的精度,本电路采用输入信号为+/-10V之间,因此需要+/-10V~+/-16.5V之间电源供电。AD7656同时需要5V的AVCC和DVCC电源及3.3V的接口电压电源VDRIVE(也可以是5V,可根据需要进行调整)。因此,该电路共需要+/-10V~+/-16.5V,5V,3.3V三种电压。电源电路共采用三种电源芯片7805,REG1117-3.3V,和MAX865。外用直流变压器产生约15V的直流电源,接入7805经电容滤波调理,输出5V电压。AD7656的AVCC和DVCC可接受电源极限为7V。7805产生的电压作为施密特触发器的电源,故接入的频率信号经处理后为0到3.3V之间的方波信号。7805产生的电压接入REG1117-3.3V,REG1117-3.3V产生的电压直接接入AD7656的VDRIVE。MAX865是一种高效电荷泵,能够用一种直流电压输入,产生2倍的正负两种电压。输入电压的范围为1.5~6V之间,7856产生的5V电压接入MAX865产生+/-10V。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/11293052A-1.jpg  频率调整电路  交流电力参数的频率并不是固定不变的,电力系统的频率有一定的波动范围,特别对小功率供电系统,其供电电网的信号频率将随负载有较大范围内的波动。频率波形调理电路如图4,A相电压信号经互感器转换成+/-7.07V左右的正弦电压信号V1。为了不影响输入信号V1的波形,先使用电压跟随器将V1引入调理电路。因电压跟随器的输入信号为+/-7.07V之间,故需要采用+/-10V为供电电源的运算放大器。D1对采入的信号进行整流,使输入信号只有正半波,负半波为0。D2为5.01V稳压管,限制输入到施密特触发器7414,如果需要接口电压为+5V,也可采用施密特触发器HCC40106BF。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/112930BD-2.jpg  锁相倍频电路  电网的频率在正常情况下是在一定范围内变化,采取硬件锁相倍频的方法能够实现每周期内采样的等间隔,提高采样的准确性,电路原理图如图5。锁相环HEF4046的6、7管脚必须外接振荡电容;11、12管脚必须外接振荡电阻。这是因为在锁相环HEF4046的内部采用RC型压控振荡器,必须外接电阻和电容作为充放电元件。其内部的VCO是一个电流控制振荡器,对定时电容的充电电流与从9脚输入的控制电压成正比,使得VCO的振荡频率也正比于该控制电压。13脚接电容和电阻起滤波作用。R1和C1决定了VCO的频率范围 , 再结合CD4060电路一起实现锁相倍频的功能,频率的放大倍数可以接在CD4060的Q4~Q14不同管角上加以选择.VCO OUT 接入A/D转换CONVST口控制采样。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/112930B05-6.jpg  A/D转换电路  AD7656是高集成度、6通道、16bit逐次逼近(SAR)型ADC,它具有每通道达250kSPS的采样率,并且在片内包含一个2.5V内部基准电压源和基准缓冲器。AD7656的电源包括AVCC、DVCC、VDD、VSS和VDRIVE。AVCC和DVCC分别为模拟电源和数字电源,范围为4.75~5.25 V。VDD/VSS为采集到的模拟信号部分的供电电源,范围为+/-5V到+/-16.5V之间。AD7656允许的模拟输入信号有两种量程,一种是输入信号为+/-5V之间,另外一种为+/-10V之间。为提高采样的精度,采用输入信号范围为+/-10V之间的电路接法。因此VDD/VSS至少为+/-10V。RANGE口决定的模拟信号输入的范围,当RANGE接地时,输入范围为4倍的参考电压(2.5V),当RANGE接VDRIVE时,模拟输入范围为2倍的参考电压,因此RANGE信号端接地。参考电压采用的是内部参考电压。AD7656和DSP之间的通信采用并口方式。片选信号CS接地,始终保持接通。始终保持AD7656运行,STBY直接接VDRIVE。AD与DSP之间采用的是16位并口进行数据传输,所以SER/PAR,H/S,W/B均接地。为完成六路信号同步采样,故A/D转换通道控制开关CONVSTA,B,C连接到一起。所有的数字电源,模拟电源,接口驱动电压等电源,均通过两个电容(100nF//10mF)并联后与就近的地连接去耦。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/1129302T5-7.jpg  总结  该电路采样精度高,可根据电网频率变化,实时实现对每一周波的等间隔采样。通过同时控制A/D7656的CONVST转换开关,实现三相电压电流六路信号的同步采样,输出为16位数字信号。可根据不同的应用环境采用不同的接口电压,另外在DSP/MCU数字接口有限的情况下,A/D7656也可以采用SPI通讯,或仅用8位数字并口,传输16位的数字信号。

  • 多功能高低温冲击试验箱质量价格要素说明

    相信消费者在购买多功能高低温冲击试验箱的时候,价格和质量肯定是用户考虑比较多的因素,选择多功能高低温冲击试验箱的时候,多功能高低温冲击试验箱的价格是大家考虑的因素之一,大家需要理性对待。  尤其是购买多功能高低温冲击试验箱时,多功能高低温冲击试验箱的价格因素往往决定它的产品质量,毕竟厂家也要生存,期望他们用低价去销售高质量的设备那是不太可能的,因此人们在购买的时候一定要注意产品的质量,只有的质量才能保证在其使用过程中达到使用者想要的效果。  多功能高低温冲击试验箱的价格虽然不是决定产品质量主要的因素,但也却是很关键的因素,如果多功能高低温冲击试验箱价格太过便宜,那就说明厂家所选用的材质就不会是很好的,想要使用好的材质,相对应的成本也会增加 ,同时也意味着提高多功能高低温冲击试验箱销售的价格,所有购买者在购买多功能高低温冲击试验箱的时候主要担心的和关心的就是价格问题,一般都是用于工厂产品的可靠性和稳定性检测,所以一定是需要高质量用材考究及做工精细的检测设备,必须有非常高的安全系数,这样才有可能让购买者买的放心和用的顺心,这也是所有厂家的共同心愿。  多功能高低温冲击试验箱在采购的时候,需要注意,多功能高低温冲击试验箱的质量是由价格决定的,毕竟一份价格一份货。

  • 多功能显微锻针磨针仪优势特点

    [url=http://www.f-lab.cn/microforges/mf-900.html][b]多功能显微锻针磨针仪MF-900[/b][/url]是一款多功能[b]锻针器,Microforge[/b],用于制作不同类型的微型工具。[b][url=http://www.f-lab.cn/microforges/mf-900.html]多功能显微锻针磨针仪MF-900[/url]特点[/b]根据NARISHIGE公司多年的实践经验制作而来,MF-900通过加工微针针尖,为生产不同种类的微型工具提供了许多功能。安装了一对易于使用的操纵器,用于定位加热器和吸管。使用接近操作者手的控制器,可以三维移动显微镜。用于垂直和水平运动的独立旋转机械可以接触在任意角度的移液管,而加热器部分的特殊装置可以安要求将移液管塑造成任何形状。除了常规的比例尺,显微镜目安装有测量角度的量角器。加热器通过脚踏开关接通和断开,并且加热器部分被安装在显微镜体内,使所有的控制动作容易进行,精确和符合人体工程学。[img=多功能显微锻针磨针仪]http://www.f-lab.cn/Upload/MF-900.jpg[/img]

  • ACR230ELH电力质量分析仪的设计和应用

    摘 要:本文介绍了ACR230ELH电力质量分析仪的设计原理以及该产品在2010年上海世博会中心场馆配电系统中的实际应用。关键字:电力质量分析仪;谐波;世博会;ARM;DSP  随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大容量的工业交流变换器的广泛应用,引起了电网电压、电流波形的畸变,威胁到电力系统安全、稳定、经济运行。在国家一些重要项目的建设中电网质量的监测显得尤为重要,作为目前功能完整,体积较小的96型ACR230ELH电力质量分析仪对电力质量检测、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用。1  应用的先进技术  为了对上述电网谐波危害进行相应的度量、评估和考核,上海安科瑞电气股份有限公司研发了基于DSP+ARM7模块化设计方案的高端电力质量分析产品ACR230ELH。  该产品采用当今世界流行的高档电能标设计方案:DSP+MCU的实现方法,将DSP的高速数字信号处理功能和高档MCU(ARM)完善的管理、通讯、丰富的接口功能相结合。基本工作原理如下:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/1541145d.jpg图1 硬件设计原理框图  互感器将来自电网的电压、电流信号实时送到表内16位高速Sigma-DelTa AD进行6个通道电力信号的同步采样,AD转换完成之后把数据传送给DSP进行各种复杂的数值运算,通过相应的数学运算,DSP完成整表的计算功能,具体包括所有电力参数的测量、有功、无功、视在电能的计量等工作;完成之后DSP把相应的计算数据和ARM7进行数据交换,ARM7主要完成液晶显示、数据统计存储、外部通讯、菜单键盘操作、DI/DO量的输入控制等工作。  A/D采用的是ADI公司推出的AD73360L芯片,内带6个独立通道的16位串行模数转换器,采用Sigma-Delta转换原理,具有良好的抗混叠性能。AD73360的数据转换输出接口是同步串口(SPORT口),DSP采用的是ADSP 219x芯片,同样具有相同SPORT接口,使用起来非常的方便,免去了IO口模拟带来的一系列烦恼。  ARM7采用的是NXP的LPC2138,该芯片功能强大,外围端口资源丰富,内部RAM最大可以达到32K,运行速度可达60M,带有多通道的32位定时器,多路PWM输出资源,多个SCI、SPI、IIC接口;IO口可以承受5V电压输入;内部还带有多种运行功耗模式。  该表软件分为两部分,其一是DSP的相关程序流程代码,这部分代码按功能上分主要是以下几块:分为AD采样控制、串口数据传输、大量复杂的数值运算(包括傅氏变换)、能量累计、电能质量分析、电能脉冲输出等几个部分;其二是ARM7中的相关程序流程,主要包括:液晶显示、按键处理、数字通讯、开关量输入输出功能的实现以及部分事件记录功能的实现;在编程语言的选择上,DSP部分采用C语言和汇编语言混合编程,为了保证系统良好的实时性,以汇编语言为主,C语言作整个程序框架进程调度,既保证了程序的易读性,也兼顾了系统良好的实时性。ARM7的程序是基于uc/OS-II操作系统平台开发的,程序简单易读,可移植性较好,便于产品的后续升级工作。整个系统的软件大致要完成3个部分的工作:系统的初始化代码、uc/OS-II操作系统移植、应用任务的编写。 2  算法描述  基于上述的模块化设计理念,充分考虑了数字信号处理器的强大的数值计算功能,让其完成了所有的计算变换等功能;具体包括电压、电流有效值、有功、无功功率、视在功率、功率因数、有功、无功、视在电能的累计、电能质量指标的计算。考虑到常规电参量的计算公式比较常见,这里就不再赘述了,着重把电能质量指标的计算方法描述一下:电能质量方面的计算,具体包括:2-31次谐波分析,电压波峰系数,电话波形因子,电流K系数,三相电压、电流不平衡度,电压、电流正序、负序、零序分析,电压偏差、频率偏差。  电能质量的相关指标如下:  A.谐波(GB/T 14549)  电压的2-31次谐波分析主要是采用DSP的FFT算法来实现,得到的基波分量和谐波分量分别为U1,U2…Uh;各次谐波含有率的计算公式如下:  B.不平衡度(GB/T 15543)  电压不平衡包括每相信号的幅度和三相之间的角度不平衡,具体计算参照下述公式:   C.频率偏差(GB/T 15945)  频率偏差即系统频率的实际值和标称值之差。电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz。当系统容量较小时,偏差值可以放宽到±0.5Hz。用户冲击负荷引起的系统频率变动不得超过±0.2Hz,根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件也可适当变动限值,但应保证近区电力网、发电机组和用户的安全,稳定运行以及正常供电。  D. 电压偏差(GB/T 12325)  35KV及以上供电电压正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。  10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%,-10%。  此外在电力系统实际运行过程中,还有一些参数会间接的反映出电网波形的实际情形,比如电压波峰系数、电压电话波形因子和电流K系数(前面两个主要是衡量电压波形畸变带来的影响、第三个主要是衡量电流波形畸变带来的变化)。  电压波峰系数的计算如下:3  实现功能及性能  ACR230ELH实现了以下功能:  1)高精度测量常规的三相交流电量,如三相相电压、线电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等;  2)专业的四象限电能(包括吸收有功电能、释放有功电能、感性无功电能、容性无功电能)高精度计量;可分8个时段三种费率计量本月、上月、上上月以及总的有功电能;  3)全面的测量电压电流2-31次谐波分量及THD、电流K系数、电压波峰系数、电话波形因子及三相电压电流不平衡度等,用户可以方便的对供电电网质量进行分析;  4)具有4路开关量输入、2路开关量输出、一路485接口Modbus协议的通讯接口,充分满足电力自动化遥控遥测需求。  该产品已经通过CE论证并成功出口到英国和西班牙,详细效果见下图。4  应用案例  世博中心是上海世博会园区内首座永久性场馆,位于卢浦大桥东侧世博园区B区滨江绿地内,东西长约350米,南北宽约140米,总建筑面积约14万平方米,现已建成并投入试运营。世博中心作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一,在世博会期间,将承担世博会运营指挥中心、庆典会议中心、新闻中心、论坛活动中心等功能。  上海安科瑞电气股份有限公司的ACR230ELH在该项目中一举包揽了中心场馆5个变电所的所有电力数显示仪表。以世博中心地下5个变电所中的1#所举例:这是一个0.4kV低压配电站系统,由2个受电柜、2个应急进线柜、1个母联柜、4个补偿柜,155个馈出柜组成。馈出柜负载具体可分为:展览用电、照明用电、空调风机用电、动力用电和消防用电。配电系统中采用了LED等节能光源、大功率变频中央空调、展览用电等大量非线性用电设备,虽然降低了实际的功耗,以实现节能的目标,但是这些设备都是电力系统谐波的主要来源;这些设备即使供给它们理想的正弦波电压,取用的电流也是非线性的,即有谐波电流存在。这些设备产生的谐波电流注入电力系统中,使系统各处电压产生谐波分量。这些设备单个容量不大,但基数很大且散布于各处,电力部门又难以治理。假如这些设备的电流谐波含量过大,则会对世博中心场馆电力系统造成严重影响。  ACR230ELH多功能电力仪表在现场使用之后,用户除了可以通过该表了解所有常规电参数之外,可以了解世博中心场馆现场各种电力设备投运前、后相关系统的电力质量水平及其变化对有关设备的影响,方便电力质量故障诊断和异常的原因测量,为大型公建的稳定运行提供实时数据。  在该项目中主要用到了该产品的以下功能,常规电参数测量、复费率电能计量、电力质量分析、分断开关的分合状态指示以及485通讯组网。现场系统网络结构(如图8):现场设备层——网络通讯层——站控管理层。也即是:先将现场智能设备接入就地的Modbus总线,再将Modbus总线通过串口设备联网服务器转换成TCP/IP以太网与监控主机进行数据交换,最终由方便管理人员通过监测系统软件了解及掌握现场状况,并进行实时监测。  1)现场设备层采集所需实时监测的电参量:  现场设备层是数据采集终端,主要是由智能仪表组成(此项目中主要为ACR230ELH电力质量分析仪),向数据中心上传存储的参数。世博中心场管项目中,例如主进线回路的三相电流、三相电压、有功/无功功率、功率因数及频率;电容补偿回路的功率因数、有功、无功功率;联络回路的三相电压、电流;普通低压出线回路的三相电流、功率;重要低压出线回路的三相电流、有功、无功功率、电压和电流的2-31次谐波、谐波畸变率(THDi、THDu)等电参量;  2)网络通讯层实现数据传输:  在现场设备(如ACR230ELH)中采集到的电参量,通过以太网实现系统信息的交换和共享,并将数据提供给总变监控系统。同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。  3)站控管理层以最直观方便的形式反映现场各个运行状态:  站控管理层针对监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部门。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的

  • 电力监控与电能管理系统在大型公建变电所的应用(电齐联)

    电力监控与电能管理系统在大型公建变电所的应用(电齐联)

    电力监控系统在大型商业楼宇变电所的应用朱祝丰1 张国强21苏州电齐联机电科技有限公司,江苏 苏州 215000; 2苏州电齐联机电科技有限公司,江苏苏州 215000;摘要:介绍武汉葛洲坝大厦变电所电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Hnder-600 型电力监控系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:大型商业楼宇;葛洲坝;变电所;智能电力仪表; Hnder-600 型;电力监控系统;电能管理系统;HND-L;HND-T;HND-U http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504090913_541193_2993675_3.jpg 系统主要实现的监控功能:1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。0 概述武汉葛洲坝大厦是由武汉葛洲坝实业公司作为项目法人投资建设,规划净用地面积约4000平方米,大厦地面总建筑面积约3万平方米,设计33层。该大厦建成后,将成为硚口区又一新的城市坐标,与毗邻的葛洲坝大酒店整合建成五星级酒店式办公楼,形成葛洲坝大厦综合建筑群,集办公、会议、接待等功能为一体。本项目为武汉葛洲坝大厦变电所电力监控系统。根据配电系统管理的要求,需要对变电所内的高压柜的综合保护装置进行电力监控与电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。该配电室共有2个回路,出线回路采用HND09E3Y多功能网络仪表。Hnder-600型电力监控系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1 系统结构描述本监控系统主要实现武汉葛洲坝大厦变电所的10/0.4kV配电系统的综合保护装置进行用电监控与电能管理;该系统总计有8只仪表(包含3只HND-L,4只HND-T,1只HND-U),分2条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上仪表与监控主机的数据连通。本系统采用以太网传输数据,在配电室配置一台通讯管理机将配电室内所有仪表采用屏蔽双绞线进行组网,再将数据通过网络交换机传送到配电值班室的监控机房。值班室监控主机安装Hnder-600型电力监控系统,该配置方案结构清晰,避免了大量铺设双绞线造成的线路繁琐及成本浪费,且易于今后的管理与维护。3 案例分析 武汉葛洲坝大厦变电所电力监控系统主要针对变电所的10/0.4kV配电系统的综合保护装置进行用电监控与电能管理;该系统总计有8只仪表(包含3只HND-L,4只HND-T,1只HND-U),分2条总线,所有总线通过串口服务器与网络交换机连接,最后与值班室监控主机连接实现总线上保护装置与监控主机的数据连通。进线回路采用HND-L数字式线路保护测控装置,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金的电力监控需求而设计的,它有测控功能、保护和自动功能,它的测控功能如下:14路开关量输入遥信采集,断路器位置、手动分闸、事故遥信采集;正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分闸;IA、IB、IC、3IO、UA、UB、UC、P、Q、Cosφ、F等模拟量采集的遥测;GPS对时输入。保护和自动功能:三段式复合电压方向过流保护;反时限复压过流保护;三段式零序方向过流保护;反时限零序过流保护;合闸加速保护;低频减载功能;三相重合闸(无压或不检);过负荷告警;3UO越限告警;TV断线判别:独立操作回路;重要配出回路采用HND-T数字式变压器保护测控装置,它的测控功能如下:14路开关量输入遥信采集,断路器位置、手动分闸、事故遥信采集;正常断路器遥控分合、小电流

  • 本特利IBC-M多功能测定仪系基础知识交流

    本特利IBC-M多功能测定仪系基础知识交流

    特别声明:本文为论坛版友九点虎委托发帖,九点虎为本帖作者。 九点虎从事本特利IBC-M多功能测定仪的售后服务工作多年,所以整理了一些资料,供大家一起讨论。附件资料为:【本特利IBC-M多功能测定仪系列之一】注射泵的清洗步骤简析【本特利IBC-M多功能测定仪系列之二】水加染液偏高的解决方案【本特利IBC-M多功能测定仪系列之三】培养器的说明和故障维修【本特利IBC-M多功能测定仪系列之四】关于平板和仪器比对的建议【本特利IBC-M多功能测定仪系列之五】关于零值偏高的理论分析

  • 多功能农药残留检测仪详细功能介绍

    多功能农药残留检测仪详细功能介绍

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][/color][/font][size=16px]  多功能农药残留检测仪详细功能介绍  多功能农药残留检测仪是一种用于检测食品中农药残留的设备,具有多种功能特点,详细介绍如下:  检测原理:该仪器主要采用酶抑制原理和光电比色法原理进行农药残留检测。有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的正常功能具有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关。通过测定酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解后产生的黄色物质在412nm下的吸光度变化值,可以计算出抑制率,进而判断样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留。  快速检测:该仪器能够实现有机磷及氨基甲酸酯类农药残留量的现场快速检测,检测时间短,效率高,有利于在主要农产品流通场所进行实地检测,筛查大量农产品,提高农药残留检测效率。  操作方便:仪器采用大屏幕彩色液晶触摸屏全中文显示,界面直观,操作方便。用户可以直接输入中文、英文和数字,也可以随意修改或添加检测项目。仪器具有上电自检功能,确保每次开机都处于正常状态。  定性与定量检测:该仪器不仅可以进行定性检测,显示抑脂率结果,还可以进行定量检测,显示具体的农药残留量(mg/kg)。用户可以根据需要选择合适的检测模式。  数据存储与查询:仪器可以存储大量检测信息(如60000条),并且存储的数据在断电后不会丢失。用户可以随时查询和统计历史检测数据,方便数据管理和分析。  网络连接与数据传输:该仪器具有WiFi联网功能,可以将检测结果上传至电脑或监测网,方便数据共享和远程监控。这对于超市、市场等场所的农产品日常监管非常有用,可以有效提高蔬菜农残检测的工作效率。  多通道检测与打印功能:仪器支持单通道测量和多通道同时检测,内置热高速打印机,可以现场打印检测结果,方便用户及时获取检测报告。  携带方便与附件配备:仪器设计紧凑,携带方便,并配有附件盒,适合各种场合使用。无论是在实验室、田间地头还是市场摊位,都可以随时进行农药残留检测。  总之,多功能农药残留检测仪具有多种实用功能,可以满足不同场合下的农药残留检测需求,为保障食品安全提供有力支持。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402090905197830_3164_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 多功能食品安全检测仪介绍【云唐】

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405100900249544_7533_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  随着社会的快速发展和人们生活水平的日益提高,食品安全问题逐渐受到广大消费者的关注。为了确保食品的安全性和质量,多功能食品安全检测仪应运而生,成为食品安全检测领域的重要工具。本文将详细探讨多功能食品安全检测仪的特点,以便读者更好地了解和使用这一先进的检测设备。  多功能食品安全检测仪的核心特点之一是快速准确。采用先进的检测技术和算法,该仪器能够在短时间内对食品中的各类有害物质进行快速检测,并给出准确的检测结果。这种高效的检测方式大大缩短了检测周期,提高了检测效率,使得食品安全检测更加及时、可靠。  此外,多功能食品安全检测仪具有多功能性。它集成了多种检测功能于一体,可以满足不同食品检测的需求。无论是农药残留、兽药残留、抗生素、甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫还是重金属等有毒有害物质,该仪器都能进行准确检测。这种多功能的特性使得多功能食品安全检测仪在食品安全检测领域具有广泛的应用前景。  在操作上,多功能食品安全检测仪具有简便易用的特点。仪器设计人性化,操作简单易懂,无需专业人员即可完成检测。用户只需按照仪器说明书进行操作,即可轻松完成样品的制备、检测和数据读取。这种简便的操作方式降低了使用门槛,使得更多的人能够参与到食品安全检测中来。  此外,多功能食品安全检测仪还具有便携式设计的特点。体积小巧、重量轻,便于携带和移动。这使得该仪器可以在不同的场所进行食品安全检测,如农贸市场、超市、食堂、食品深加工企业等。便携式设计的特点使得多功能食品安全检测仪在食品安全检测领域具有更大的灵活性和适应性。  除了以上特点外,多功能食品安全检测仪还具有高灵敏度和高分辨率的特点。它能够准确识别食品中的微量有害物质,保证检测结果的准确性和可靠性。同时,该仪器还具有自动校准和自动存储功能,可以自动调整检测参数和保存检测结果,提高了检测的稳定性和可靠性。  此外,多功能食品安全检测仪还具有智能化和网络化的特点。它可以通过与计算机或智能手机等设备的连接,实现数据的远程传输和共享。用户可以通过手机或电脑远程监控和管理仪器的运行状态和检测结果,提高了检测的便捷性和实时性。  综上所述,多功能食品安全检测仪具有快速准确、多功能、简便易用、便携式设计、高灵敏度和高分辨率以及智能化和网络化等特点。这些特点使得多功能食品安全检测仪在食品安全检测领域具有广泛的应用前景和巨大的市场潜力。未来,随着科技的不断进步和人们对食品安全要求的不断提高,多功能食品安全检测仪将继续发挥重要作用,为保障人们的饮食安全做出更大的贡献。