当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

温湿度自动控制仪

仪器信息网温湿度自动控制仪专题为您提供2024年最新温湿度自动控制仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括温湿度自动控制仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的温湿度自动控制仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合温湿度自动控制仪相关的耗材配件、试剂标物,还有温湿度自动控制仪相关的最新资讯、资料,以及温湿度自动控制仪相关的解决方案。

温湿度自动控制仪相关的论坛

  • 【分享】分享养护室温湿度自动控制仪的结构特点

    养护室温湿度自动控制仪结构特点:  1、制冷(热)部分,室外机采用一体式压缩机组,(机组大小可根据养护室内体积选配)设计新颖,美观,结构合理,制冷量大,可连续使用,安装简便,室内蒸发器采用壁挂集中供冷(热)一体式蒸发器,轴流式风机循环排风,进行冷热交换,弥补了冷热不均的缺陷,使室内冷(热)更均匀,更快,温湿度更精确。  2、养护室温湿度自动控制仪的加湿部分采用特制喷头高压雾化水加湿,以水为介质,通过制冷制热水喷雾及间隔加温,控制温湿度,使用循环水高压雾化,夏季及冬季通过制冷制热系统,可使自然水温降低或升高,确保温湿度。采用自动除湿系统能确保标养室内湿度满足实验要求,可根据用户试验要求选择不同的控湿范围。可确保试验数据的准确性,以保证工程的质量。  3、养护室温湿度自动控制仪的控制部分采用智能控制仪表,数字显示,精度高,温湿度全自动控制系统及除湿系统。

  • 【资料】混凝土标准养护室自动控制仪安装及使用方法

    1、养护室温湿度自动控制仪的安装方法  (1)首先将养护室温湿度自动控制仪的控制箱固定在养护室外,固定位置以方便操作为宜。选择最近位置将温湿度探头放入养护室内并固定好,温湿度传感器分别按编号连接到控制仪。养护室温湿度自动控制仪应有良好的保温性和密封性,空间大小符合要求。  (2)然后将主机放于养护室中心位置,用塑料水管将增湿器进水口与自来水管连通,打开水龙头(常开小量)进水能自动控制,水位必须高于电热管,以免电热管脱水烧毁。加热、加湿插头分别插在控制箱的插座上。  (3)单冷空调器安装前需将控制系统拆除,然后将压缩机的电源插头直接连接在制冷插座上。注意:如果安装冷暖型空调,不要把空调接入控制仪,让空调独立运行即可。  (4)在养护室温湿度自动控制仪安装时必须接好地线,电源须经闸刀开关才能接至控制仪上。    2.养护室温湿度自动控制仪的使用方法:  (1)养护室温湿度自动控制仪的初始值已按控制20℃±2℃设定好工作程序,用户不必再设定。  (2)利用空载情况下,对控制仪进行试运行,当输出信号无误后,接好外负载(把制冷、加热、加湿的电源插头分别插入控制仪身后的插座上),接上水源即可工作。相关信息搜集于:http://www.hy1758.com/hongyuyiqi-Article-51077/

  • 实验室温湿度控制很重要!

    在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。在医药、生化、仪器校准、农业、建筑与电器等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18-28℃,冬季为16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18-25℃ 相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度来看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。第二,选择并制定有效的环境温湿度控制范围。从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。第三,保持和监控。通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。↑ 普及试剂室 温度10-30℃,湿度35-80%样品存放室 温度10-30℃,湿度35-80%天平室 温度10-30℃,湿度35-80%水分室 温度10-30℃,湿度35-65%红外室 温度10-30℃,湿度35-60%中心实验室 温度10-30℃,湿度35-80%留样室 温度10-25℃,湿度35-70%各个领域实验室的温湿度最佳范围病理学实验室病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5|℃)下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。DSR温湿度记录仪可提供精确的温湿度记录数据.有助于各项实验的顺利进行。抗生素实验室对温湿度环境有严格的要求 般情况下冷处是2~8℃.阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活.并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同.因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。化学检测室化学实验室般包涵多种实验室房间,如化学检测室.物理检测室.抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用DsR温湿度记录仪,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数。实验动物房动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为倒,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。DSR温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制.防止疾病的传播和避免动物的相互感染。混凝土实验室温度和湿度对些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用DSR温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立 套温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。认证与计量实验室认证与计量实验室在实施检验、鉴定、测试和认证服务时,需要实时记录检验全过程温湿度的变化,使用DsR温湿度记录仪可简化记录工作,节约成本,并且记录数据不会受到过多人为因素的干扰,能够客观真实地反映检测过程。 试验环境及设备对温湿度的控制准确与否,对实验结果的准确性、重复性都有着重大的影响。GLP、GAP、CNAS、ISO17025、ISO15189、ISO17020、ISO9000、ISO16949、ISO14000等认证是对实验室环境的基本要求,ZOGLAB的产品符合各项要求,精密的监测并提供高精度无法篡改的原始记录。Tips根据GB/T4857.2-2005规定的标准,实验室的温度要控制在21℃-25℃左右,相对湿度要控制在45%-55%左右才能满足基本的实验要求,更专业的实验要求就需要提供恒温和恒湿的环境来维持实验过程的准确性。从实验室的室内环境来看,能导致急剧温差和湿度过大的情况几乎不存在,这样对温湿度调节器的短期控制程度要求很高,要从降温、加热、加湿和除湿这几种方式来严格控制。于此同时,从外部环境来看,实验室室内的温湿度变化会受外部条件的影响,例如地域的气候特点、白天和黑夜的温差、各种特殊天气的影响,产生温湿度的高低变化。因此,要保证温湿度的平衡和达到实验标准,实验室需要密封隔绝外部环境任何有可能导致室内空气变化的突发情况,严格要求管理人员定时换送新鲜空气的时机,禁止出现人员的过失对室内环境的污染,对照明设备、精密仪器的使用环境进行测温,以保证室内温湿度达到规定的偏差。特别是对实验室的相对湿度变化进行严格的控制,因为实验室的空气不存在其他条件导致出现温湿度差异,而空气的温度只要变动了1.0℃,就会导致相对湿度出现大幅度的变化,影响室内仪器的正常运作。甚至只是0.2℃的温差,也会引起大于0.5%的湿度变化。因此,对温湿度非常敏感的实验室,需要使用专业的传感器来严格控制偏差,尤其是对湿度的精准监测。传感器有两种,一种是温度传感器,相对精准;另一种是湿度传感器,在一定的条件下会失准,必须定时监测空气的湿度来确保精准。于此同时,构造实验室的时候还要注意整个温湿度控制区域的均匀度。本文由实验与分析加工整理,实验与分析品牌隶属于德国弗戈媒体集团

  • 仪器室的温湿度控制

    国庆是个小长假,我们的ICP在放假前会彻底断电,仪器断电后,最怕的是开机时莫名的出问题。往往遇到这样的问题,可能是仪器断电期间仪器室的温湿度没有控制或是其它问题,版友们的仪器在放假期间会对仪器做温湿度控制吗?

  • 实验室温湿度控制很重要!

    实验室温湿度控制很重要!

    “在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。↑ 普及试剂室 温度10-30℃,湿度35-80%样品存放室 温度10-30℃,湿度35-80%天平室 温度10-30℃,湿度35-80%水分室 温度10-30℃,湿度35-65%红外室 温度10-30℃,湿度35-60%中心实验室 温度10-30℃,湿度35-80%留样室 温度10-25℃,湿度35-70%各个领域实验室的温湿度最佳范围1病理学实验室病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5|℃)下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。DSR温湿度记录仪可提供精确的温湿度记录数据.有助于各项实验的顺利进行。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171839_573956_1253919_3.jpg2抗生素实验室对温湿度环境有严格的要求 般情况下冷处是2~8℃.阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活.并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同.因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171840_573957_1253919_3.jpg3化学检测室化学实验室般包涵多种实验室房间,如化学检测室.物理检测室.抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用DsR温湿度记录仪,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171841_573958_1253919_3.jpg4实验动物房动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为倒,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。DSR温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制.防止疾病的传播和避免动物的相互感染。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171841_573960_1253919_3.jpg5混凝土实验室温度和湿度对些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用DSR温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立 套温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511171842_573962_1253919_3.jpg6认证与计量实验室认证与计量实验室在实施检验、鉴定、测试和认证服务时,需要实时记录检验全过程温湿度的变化,使用DsR温湿度记录仪可简化记录工作,节约成本,并且记录数据不会受到过多人为因素的干扰,能够客观真实地反映检测过程。  • 【原创大赛】温湿度控制有讲究

    【原创大赛】温湿度控制有讲究

    前言温湿度作为大部分的检测项目,它的控制在结果的准确性方面起到很重要的作用。当然温湿度的控制也成了实验室的关键,在这里我将介绍以下温湿度控制中的部分细节,希望对大家能有所帮助。1. 恒温恒湿间的建设过程是一个重要环节恒温恒湿实验室的建设与其它地方有所不同,它的材质必需是密封厚度板,否则会起不到温湿度的密封作用,温湿度实验室的顶部和底部之间要有空隙保持空气能够对流。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261705_567998_1954597_3.png图1—具有密封作用的密封板是保证温湿度的基本材料http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261705_567999_1954597_3.png图2—恒温恒湿实验室的顶部和底部都有通风口能够保证空气流通,来维持温湿度平衡2. 门口设计对温湿度起到一定的作用对于一般的实验室可能只需要一个门就行,但是作为恒温恒湿的实验室至少需要两层门,并且两层门之间要有一个缓冲的空间,这样的话在检测人员进出的时候就能够减少温湿度的变化。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261708_568000_1954597_3.png图3—能起到缓冲作用的缓冲间能有效保持温湿度3. 人员数量影响温湿度一般温湿度因为人员的存在而影响温湿度,因为人在恒温环境中会有一定的体温,同时会因为呼吸导致一定热量的蒸发,所以恒温恒湿的人员数量应该有限制,这样的话实验室必需有控制任何元的设施和制度,这将有效保证温湿度http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261710_568001_1954597_3.png图4—具有控制人员的门禁4.仪器设备的摆放应该值得注意因为恒温恒湿实验室是对湿度有要求的所以检测时尽量减少用水项目的设施存在,这样能有效保证温湿度,如果确实需要的话应该在盛放溶液的容器中盖上盖子。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261713_568002_1954597_3.png图5—如图中的带有水分的测试项目最好是不要放在恒温恒湿内测试,如果确实需要的话应在上面盖上盖子5. 样品调湿的架子应能保证空气流通样品在调湿过程中最好是单面平铺,同时所放的架子应是网丝状的,这样的话才能保证空气流通,通过样品而快速达到温湿度平衡http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261715_568003_1954597_3.png图6—调湿的架子是网丝状的能保证空气流通6.温湿度监控是必需温湿度的平衡需要监控,只有用数据才能让人直观的发现温湿度的变化,所以在大部分恒温恒湿实验室都配有电子温湿度记录仪,能随时记录当时的温湿度,起到时时监控的作用http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509261719_568004_1954597_3.png图7—温湿度监控仪总之温湿度是检测中的重点之一,只有时刻跟踪监控到温湿度的变化才能保证温湿度的准确性,当然结果的准确性也有了保证。

  • 温湿度试验箱的温度限制保护说明

    温湿度试验箱的温度限制保护说明

    温湿度试验箱厂家解读温湿度试验箱主要用于对试验对象,比如:橡胶、塑料零部件等产品做高温、低温、湿热以及三者任意结合和交替进行试验。温湿度试验箱的温度限制保护很关键,从以下三点来了解下:[align=center] [img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103091636143892_55_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img] 1.极限高温保护[/align]  一切试验箱常有一个高的操作温度,超过这一操作温度的安全性裕量,试验箱将被烧毁。因而一切溫度试验箱的加温系统软件都是按置有極限高溫保护器,即便在试验箱自动控制系统不工作中的情况下也会有非常好的维护功效。保持極限高溫维护的方式各种各样,当在电加热器的供电系统控制回路中串入汽车继电器,该汽车继电器的导通受试验箱内某一热敏电阻元器件(或温度感应器、温度测量元器件等)的操纵,一旦溫度超出,则全自动断开加温电源电路,这类护事实上都是一种单独的不必要度维护。自动控制系统一切正常工作中时,自动控制系统本身能够进行超極限溫度的维护作用,自动控制系统一旦不灵,单独于自动控制系统以外的極限高溫维护依然合理。  2.加热系统过电流保护  温湿度试验箱的加温无一例外均选用加热丝加温,在工作电压基础平稳的情况下,加发热量与加热丝的电流量尺寸正比,操纵根据加热丝的电流就操纵住加发热量的速度,为了避免加热丝异常的迅速加温,在电阻丝的电源电路中串连有热融断片(或保险管),避免电加热器丝的电流量过大。  3.加热系统与风机连锁保护  这类维护是避免试验箱离心风机未起动,调配室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量未产生循环气流的标准下加热丝打开加温,造成发热量在调配房间内集聚造成部分高溫,烧毁试验箱。维护的方式是:只能离心风机供电系统电源电路接入后,串连在电加热器电源电路中的汽车继电器才会合闭供电系统,保证在加温系统软件供电系统加温以前,离心风机已一切正常运行,将加热丝的热值由循环气流快速带去。  加温系统软件与循环系统气体驱动器电动机,连锁加盟维护事实上也将温湿度试验箱的加温系统软件,与作业者开启试验箱的大门口连动在一起。当试验作业者开启试验箱大门口的另外,风机电机关闭电源,离心风机终止运作,循环系统气体终止流动性,另外加温系统软件终止加温,即便离心风机在惯性作用下短暂性的转动吹出来的小量的热(冷)风也不容易烧灼应对温湿度试验箱工作中室内空间的作业者。  上述3项都是防止温湿度试验箱内温度过高而采取的保护措施,是任何温湿度试验箱都必备的保护手段。

  • 实验室温湿度控制

普及试剂室 温度10-30℃,湿度35-80%样品存放室 温度10-30℃,湿度35-80%天平室 温度10-30℃,湿度35-80%水分室 温度10-30℃,湿度35-65%红外室 温度10-30℃,湿度35-60%中心实验室 温度10-30℃,湿度35-80%留样室 温度10-25℃,湿度35-70%各个领域实验室的温1病理学实验室病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5|℃)下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。DSR温湿度记录仪可提供精确的温湿度记录数据.有助于各项实验的顺利进行。2抗生素实验室对温湿度环境有严格的要求 般情况下冷处是2~8℃.阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活.并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同.因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。3化学检测室化学实验室般包涵多种实验室房间,如化学检测室.物理检测室.抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用DsR温湿度记录仪,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数。4实验动物房动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为倒,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。DSR温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制.防止疾病的传播和避免动物的相互感染。5混凝土实验室温度和湿度对些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用DSR温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立 套温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。6认证与计量实验室认证与计量实验室在实施检验、鉴定、测试和认证服务时,需要实时记录检验全过程温湿度的变化,使用DsR温湿度记录仪可简化记录工作,节约成本,并且记录数据不会受到过多人为因素的干扰,能够客观真实地反映检测过程。(本文由实验与分析加工整理)

  • 从何入手对温湿度控制仪行业进行市场调查

    最近小编对温湿度控制仪行业发展颇感兴趣,很想自己去分析一下温湿度控制仪的市场如何?想要通过自己的分析与研究,亲自体会温湿度控制仪行业的市场现状,以及对行业未来发展方向能有一个预先的看见。当小编准备着手去做的时候,有个非常现实的问题出现在我的面前。之前从来没有接触过市场调查研究的工作,我该怎么做?先做些什么呢? 在小编没有思路的时候,随便地在温湿度控制仪相关行业的论坛逛了逛,这一逛还真有收获,看到有个坛友发了一片关于:“温湿度控制仪行业如何运用好大数据?”,调查研究的第一步我知道是什么了: 数据来源。 在温湿度控制仪行业,如何去找数据库的来源呢? 1.对温湿度控制仪业内相关的专家、厂商、渠道商、业务(销售)人员及客户进行访谈,获取最新的一手市场资料;这一步要是做得好,获取到的数据是相当有价值的。 2.网上资源及各类中英文期刊数据库、图书馆、高等院校的文献资料等都可以获取到温湿度控制仪行业的相关资料。 3.温湿度控制仪业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息; 最后还是应该多多地关注行业内的一些资深专家的观点,他们获取资料的范围比我们更快、更广也更加精确。数据来源收集好之后,就下来就可以对行业的重要数据指标进行连续性对比,反映行业发展趋势;可以帮助自己很好滴看清市场的现状,以及行业的未来发展方向。

  • 【讨论】实验室温湿度控制

    查看很多资料,对于实验室的温湿度控制范围说法不一,不知道各位都是怎么规定实验室的温湿度的呢?一般控制在什么范围?天平室是不是有特别的规定呢?

  • 实验室温湿度控制

    首先,识别各项工作对环境温湿度的要求:主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。第二:选择并制定有效的环境温湿度控制范围:从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。第三:保持和监控:通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。三楼实验室监控房间:试剂室 温度10~30℃,湿度35~80%样品存放室 温度10~30℃,湿度35~80%天平室 温度10~30℃,湿度35~80%水分室 温度10~30℃,湿度35~65%红外室 温度10~30℃,湿度35~60%中心实验室 温度10~30℃,湿度35~80%留样室 温度10~25℃,湿度35~70%实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃,线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃,实验室内的相对湿度一般应保持在50~70%。

  • 一种智能温湿度控制器的设计

    摘 要:介绍了一种智能温湿度控制器的设计方法及应用,最多实现三路温湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。关键字:SHT11,STC89C58RD+,温湿度控制,RS4850  引言  随着电力系统规模越来越大、电压等级越来越高,供电可靠性也要求更加严格。供配电设备环境的温度、湿度是影响设备运行的重要因素。温度过高会加速仪器设备元器件老化,缩短其使用寿命,甚至直接导致设备损坏;低温、潮湿,设备表面产生凝露则有可能发生爬电、闪络等事故。  基于以上考虑,在中高压开关柜、箱变、端子箱等供配电设备中进行温度、湿度控制是十分必要的。本文将介绍一种WHD型智能温湿度控制器的设计方法,最多实现三路温度、湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。1  硬件电路设计1.1 硬件设计的总体思路  硬件系统以单片机为核心,按功能可划分为:电源供电、温湿度测量、控制输出、人机对话以及通讯五个部分,如图1所示。  电源供电电路将AC220V或其他类型辅助电源转化为系统工作所需的直流电源。单片机将传感器测得的温湿度值进行比较、处理,确定输出控制部分继电器的工作状态,并显示和发送温湿度数值及输出控制部分的工作状态信息。人机对话部分具有按键信息录入功能,用户可根据实际情况,通过按键编程设置系统的工作参数。1.2 硬件的具体电路及原理  核心器件单片机选用STC公司的STC89C58RD+型单片机,它是一款兼容51内核的增强型8位机,片上资源丰富,抗干扰能力突出。STC89C58RD+(D版本)支持6时钟/机器周期,内含32K字节用户程序空间,片上集成1280字节RAM,16K字节EEPROM空间;支持ISP/IAP功能,无须专用编程器;片上还集成了看门狗电路及MAX810专用复位电路。  温湿度的测量选用SENSIRION公司开发的数字式温湿度一体传感器芯片SHT11。该传感器可同时测温度、湿度,并提供全程标定的数据输出,所以使用该传感器既可以降低硬件成本,又方便了整机测试。其技术参数如下表所示:  温度参数:   参数条件典型单位分辨率0.01℃精度0~60±1℃量程范围-40~120℃  湿度参数: 参数条件典型单位分辨率0.03%RH精度20%~80%±3%RH量程范围0~100%RH  该传感器与CPU之间的通讯采用二线制方式,即DATA(数据)线和CLK(同步时钟脉冲)线。测量三路温度、湿度时,CPU与传感器的连接电路如图2所示。CPU通用I/O口中的P1.0和P1.1,P1.2和P1.3,P1.4和P1.5分别与三路温湿度传感器SHT11连接,其中P1.0、P1.2、P1.4分别作为各路通讯的DATA(数据)线,P1.1、P1.3、P1.5分别作为各路通讯的CLK(同步时钟)线,DATA线需外加10KΩ的上拉电阻将信号提高至高电平(详情请参考SHT11数据手册)。实际使用时,传感器与控制器之间(即图中虚线部分)以屏蔽线连接,经验证,CPU与传感器之间的最大通讯距离为10米。如果使用74HC245或其他芯片提高I/O口的驱动能力,可增加通讯距离,但会降低系统的抗干扰性能,因此不予采纳。  系统采用LED数码管显示温度、湿度值,界面简洁明了。三路传感器测得的温度、湿度值以循环方式依次显示,显示部分共有7位数码管,其中4位用于显示温度值(显示范围:-40.0~100.0),并在编程状态下显示菜单及参数,2位用于显示湿度值(显示范围:0~99),1位用于显示当前显示或操作对应的传感器的编号(1~3)。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路由集成电路74HC595及74HC164构成。74HC595是一款带有输出门锁功能的8位串行输入、并行输出(或串行输出)的移位寄存器,用于数码管的段驱动;74HC164的串行输入、并行输出功能用于扫描显示每一位数码管,如图3所示。  系统采用继电器或可控硅作为控制输出,电源部分采用开关电源方案,通讯部分采用RS485接口,具体电路设计请参考相关书籍,此处不予赘述。2  软件设计方法  系统软件设计包括以下四个部分:主程序、测量控制模块、显示模块及通讯模块。  主程序完成上电或复位初始化,复位看门狗,查询按键信息等功能,程序设计流程如图4所示。  程序初始化包括配置CPU的SFR,设置I/O口初始状态,从EEPROM读取工作参数,设置看门狗定时器的复位时间等。需要注意的是,一般只在主程序中喂狗,看门狗的复位时间时要设置的比测量程序中可能出现的最长等待时间还要长。以下给出主程序的部分C语言源代码。  void Main ()  {  WDT_CONTR = 0x00;//关闭看门狗  InitialEeprom();//读EEPROM  InitialIO();//初始化I/O状态  InitialSFR();//设置SFR

  • 一种智能温湿度控制器的设计

    一种智能温湿度控制器的设计蔡昀羲 (上海安科瑞电气有限公司 上海嘉定 201801)摘 要:介绍了一种智能温湿度控制器的设计方法及应用,最多实现三路温湿度的测量与控制;结合RS485总线技术及上位机软件,可实现数据及状态信息远传,满足低压配电智能化及网络化发展的需求。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/93834hw.jpg1.2 硬件的具体电路及原理  核心器件单片机选用STC公司的STC89C58RD+型单片机,它是一款兼容51内核的增强型8位机,片上资源丰富,抗干扰能力突出。 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/11/151636j0.jpghttp://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/11/152021lg.jpg  系统采用LED数码管显示温度、湿度值,界面简洁明了。 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/11/15341zh.jpg  程序初始化包括配置CPU的SFR,设置I/O口初始状态,从EEPROM读取工作参数,设置看门狗定时器的复位时间等。需要注意的是,一般只在主程序中喂狗,看门狗的复位时间时要设置的比测量程序中可能出现的最长等待时间还要长。以下给出主程序的部

  • 实验室环境温湿度控制

    大家在进行仪器检测分析时,对实验室的温湿度控制要求是怎样的呢?温湿度对仪器的影响主要体现在哪?欢迎讨论!

  • 原子吸收室温湿度怎么控制

    原子吸收室荧光室温湿度很难控制,我们单位空调24小时开着那,导致了湿度又低于20%,温度是20左右,大虾们你们空调是什么时段开的,温湿度如何能控制15-25摄氏度,湿度在20-80%,有什么妙法吗

  • 实验室温湿度一般控制在多少?

    请问实验室温湿度一般控制在多少范围之内?这个是有什么标准规定的吗?还有请问大家这个温湿度规定是不是要写在实验室的文件中的的?对于如何规范实验室,要做到哪些方面呢?请各位老师提点宝贵意见,小女子不胜感激!

  • 细听一位有着多年管理经验的老员工是如何对环境温湿度进行有效控制的?

    细听一位有着多年管理经验的老员工是如何对环境温湿度进行有效控制的?

    [font=宋体] [img=,378,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310604325427_9283_2364146_3.png!w378x330.jpg[/img]前言[/font][font=宋体]实验室环境控制对于检测结果的准确性来说是至关重要的。可是温湿度环境的控制却不是一朝一夕的事情,要想连续常年将温湿度控制在有效范围内可不是一件容易的事情,下面就让一位有着多年管理经验的老员工来说说他们是如何对环境温湿度进行有效控制的。[/font][font=宋体]首先,要想对温湿度环境进行有效控制,实验室建设前的设计和构建是最最重要的,要不然的话对后期的温湿度环境控制来说是后患无穷的。实验室设施中最基本的结构要求试验区域、缓冲区和机房。机房是存放加湿空调的房间,能提供可调有效的温度和湿度,其空调机组的功率是与试验区域的面积有相关的。否则试验面积过大空调机组无法提供符合要求的温度和湿度。另外,机房内要有与试验区域相连接的送风口和排风口。同时,实验室的墙壁要密封良好,这样才能保持恒定的温度和湿度。[/font][font=宋体]然后,有了提供温湿度环境的空调机组,实验室还要有与之相应的设备维护和保养计划,因为对于温湿度环境来说是长期不间断提供的,设备在长期运行之下难免部件会老化,所以实验室应该有周密的设备维护保养计划。供水、供电要连续不间断,最好有预备电源,同时水质的质量也要提高,含杂较多的水质会容易使设备配件生锈老化,所以实验室除了保证优质的水、电之外,应定期进行设备维护保养、尤其是过滤网、加湿罐等易耗品应及时清洁、定期更换。有的实验室为了保证设备的有效运行还会与专业公司签订维护保养合同,以保证设备的长期有效运行,当然配件的库存也是必不可少的。[/font][font=宋体]其次,光有好的运行设备还不行,实验室还要有精密的监控设施,监控设施的精度和持续监控能力能够有效的对环境温湿度进行监控,有条件的实验室甚至选择具有连续计数且能够对出现温湿度偏差时的自动报警系统,这种系统不但能够准确监控,还能随时打印监控数据,同时节省人力来随时查看显示数据。真正做到智能、准确、自动等科技有限。[/font][font=宋体]最后,好的管理不但有优质的设施还要有完善的制度及很强的执行力。实验室温湿度环境控制应该有完善的制度作保证:人员方面要有进出入数量限制及进出入登记,还要有负责懂管理的人员进行监督。流程方面要有严格的规定,人员进出时试验区域门与缓冲区域的门不同同时开启;对于样品的调湿应记录调湿前后时间等等规定,都应该记录完善且严格执行。[/font][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体] [img=,454,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310604480213_28_2364146_3.png!w454x257.jpg[/img][/font][/align][font=宋体]总之[/font][font=宋体]实验室温湿度的管理靠的不只是监督,还要提高每个人的意识和专业能力。只有能力提高,意识到位,相信实验室温湿度环境的管理会轻松有效。[/font]

  • 温湿度环境控制记录如何做?

    温湿度环境要求用连续记录的电子温湿度记录仪来控制,但是记录如何做的?一个是导出来的是电子表格形式,能够改动。二是导出来的温湿度记录是每隔5min记录一次,如果每天打印的话太浪费了。不知道其他实验室是怎么做的?

  • 【讨论】试验机室的温湿度是否需要控制?怎样控制?

    现在,力学性能试验机的使用越来越广泛,精度越来越高,许多检测及试验有温湿度的要求。我们公司是用于纤维及布类的检测及试验,温度要求20±2℃ 湿度65±2%,温度用空调还好控制,湿度小时可以通过加湿器加湿,湿度大是却不好去湿。你们公司进行力学性能测试时是否也有温湿度要求?是如何控制的?请各位板油尽述己见,共享好的方法![em0815]

  • 温湿度试验箱帮您试验的好帮手

    温湿度试验箱帮您试验的好帮手

    [b]温湿度试验箱[/b]适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在温度、湿度、振动、环境下、检验其各性能项指标。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104281417008197_465_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  温湿度试验箱行为主体机壳选用厚钢板而且历经静电喷塑解决,內胆选用不锈钢板镜面不锈钢隔热保温物质为玻璃丝棉。选用顶端抽滤扇叶排风,底端送风的循环系统方法。门与壳体中间选用两层耐热之高张性密封胶条以保证检测区域密闭式。震动橱柜台面与个人工作室低部联接密封性,选用双层环氧树脂胶与耐热硅胶两色式接灯线联接(便于密封性)。  温湿度试验箱是如何控制的?  温湿度试验箱配备液晶显示屏触摸屏控制器,溫度程序流程自动控制系统装有RS232等通信插口。具备关闭电源记忆力作用,复电时可再次剩下之实验全过程 温控均选用P.I.D+S.S.R系统软件频道栏目协调控制,可提升液压控制系统与页面应用之可靠性及使用寿命。  温湿度试验箱的振动系统说明:  1,震动产生器:温湿度试验箱选用圈绕制用黏合剂及其励磁调节器温度感应器、不锈钢网板,低噪音风机等。  2,电源开关式功率放大器:选用插座、交流接触器、电机额定功率控制模块、功率放大器件、电机额定功率控制模块维护极快断路器。  3,数显式震动除尘脉冲控制仪关键配备:DSP插口箱(内制2安全通道电荷放大器)、工业自动化电子计算机CPU、固态盘、光驱、显示屏,压阻式加速度传感器。  4,手机软件:正弦震动自动控制系统、随机振动自动控制系统、经典冲击性震动自动控制系统五颜六色彩色打印机附设电缆。

  • 实验室温湿度,如何控制?

    [font=宋体][size=16px][color=#222222]在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。在医药、生化、仪器校准、农业、建筑与电器等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器提供准确的环境参数数据。实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是[/color][/size][/font][font=宋体][size=16px][color=#222222]18-28℃,冬季为16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。[/color][/size][/font][b][font=宋体][size=15px][color=#0080ff]小编带你一起制定实验室环境温湿度控制范围:[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=15px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][back=#ffff00]首先,识别各项工作对环境温湿度的要求:[/back][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑[/size][/font][b][font=宋体][size=15px](人体在温度18~25℃,相对湿度在35~80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)[/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][back=#ffff00]第二:选择并制定有效的环境温湿度控制范围:[/back][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][back=#ffff00]第三:保持和监控:[/back][/size][/font][/b][font=宋体][size=16px]通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]某实验室温湿度控制标准(仅供参考):[/size][/font][b][font=宋体][size=15px][back=#ffff00]实验室监控房间:[/back][/size][/font][font=宋体][size=15px]试剂室 温度10~30℃,湿度35~80%[/size][/font][font=宋体][size=15px]样品存放室 温度10~30℃,湿度35~80%[/size][/font][font=宋体][size=15px]天平室 温度10~30℃,湿度35~80%[/size][/font][font=宋体][size=15px]水分室 温度10~30℃,湿度35~65%[/size][/font][font=宋体][size=15px]红外室 温度10~30℃,湿度35~60%[/size][/font][font=宋体][size=15px]中心实验室 温度10~30℃,湿度35~80%[/size][/font][font=宋体][size=15px]留样室 温度10~25℃,湿度35~70%[/size][/font][/b][font=宋体][size=16px] [/size][/font][font=宋体][size=16px]实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃,线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃,实验室内的相对湿度一般应保持在50-70%。[/size][/font][font=宋体][size=16px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][color=#0080ff]实验室温湿度控制要求[/color][/size][/font][/b][align=center][b][font=宋体][size=15px][color=#00b050] [/color][/size][/font][/b][/align][font=宋体][size=16px]环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。[/size][/font][font=宋体][size=16px]首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18-25℃相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度老看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)。[/size][/font][font=宋体][size=15px] [/size][/font][b][font=宋体][size=15px][color=#0080ff]小结[/color][/size][/font][/b][font=宋体][size=15px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=宋体][size=16px]普通的化学实验一般只控制温度,实验室温度控制在20~25℃,湿度一般在80%以下就可以了。常温留样室温度是10℃~30℃,阴凉留样室是温度不高于20℃,湿度应该是45~75%。[/size][/font][font=宋体][size=14px] [/size][/font][font=幼圆][/font][b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888][b]文章来源:[/b][/color][/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888]网络、PTPLab能力验证平台[/color][/size][/font][b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888][b]封面图片来源:[/b][/color][/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888]创可贴[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888]会员,能力验证小编整理。[/color][/size][/font][b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888][b]提醒:[/b][/color][/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=14px][color=#888888]文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明![/color][/size][/font]

  • 天平室的温湿度控制方案

    大家好!我们的天平室要求控制温湿度,想跟大家讨个控制方案,多谢!我们的天平室有10个平方,与理化分析室相邻。感觉湿度好控制,温度不好弄,装个空调吧,感觉室内有空气流动,是不是反而起反作用,请XD们给支个招,或者有什么成熟的标准方案,多谢多谢!!

  • 总结智能恒温恒湿试验箱温湿度控制说明

    总结智能恒温恒湿试验箱温湿度控制说明

    [b]智能恒温恒湿试验箱[/b]用于检测电子、仪器仪表、材料以及各种产品的耐热、耐干、耐寒以及耐湿性能,广泛适用于电子电工、航天航空、医疗、建筑等产品的质量检测方面,对于恒温恒湿试验箱来说,其温湿度控制是很重要的一部分,今天为大家讲解智能恒温恒湿试验箱温湿度的控制说明。[align=center][img=,474,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108181005265644_2946_1037_3.jpg!w474x474.jpg[/img][/align]  1.采用LCD液晶显示控制器,薄膜按键式数据输出以及温湿度可同时控制。  2.其采用的温湿度控制器具有中英文两种语言供大家选择,LCD触摸式面板画面对谈式数据输入,并分别显示多种报警,当设备发生故障时可通过屏幕显示故障并消除。  3.智能恒温恒湿试验箱的温湿度控制系统由多组PID控制机组构成,具有精密监控功能,且都可以以数据的形式显示在屏幕上。  大家要购买智能恒温恒湿试验箱时,优选符合自己需求的设备。

  • 前处理房间会严格控制温湿度吗?

    前处理房间会严格控制温湿度吗?主要是一些加热设备,比如石墨消解仪。电热板,烘箱,马氟炉等,虽然加装空调,但夏天温度高,不好控制,前处理房间会严格控制温湿度吗?

  • 疾控中心的温湿度

    2003年春夏之交,几乎就在一夜间,非典疫情将世界和全国的目光都聚焦到了疾病预防控制这一关乎国计民生、但长期不被人们了解的重要领域。抗击非典的战役,使人们认识到疾病预防控制体系在社会发展中的重要作用,更加感受到了疾控中心在保障人民生命健康方面的重要性,也尖锐地提示了经济发展、社会稳定和人民健康,需要协调、全面和可持续的科学发展。进一步加快建设保障国家经济社会均衡、健康发展的疾病预防控制体系成为当务之急。而疾控中心的温湿度控制系统是该体系的重要组成部分。 一、疾控中心温湿度监控系统的重要性 国家规定疾病预防机构对疫苗的储存和运输管理规范中指出疾控中心要对所用冰箱/冰柜/冷库等设备进行温度监测和记录 目前国内疾控中心多数使用温度计对冰箱(包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱)进行温度监测。温度计应分别放置在普通冰箱冷藏室及冷冻室的中间位置,冰衬冰箱的底部及接近顶盖处,低温冰箱的中间位置。每天上午和下午各进行一次温度记录。这种做法费时费力,并且容易疏忽,造成不必要的损失。为此,九纯健针对疾控中心存储和运输规范设计了“疾控中心温湿度监控系统”对疫苗/血液/药品/检测样本的存储安全提供了可靠的保障。 二、疾控中心温湿度监控系统目的 通过温湿度的自动测控技术和数据通讯技术实现对各级疾控中心的冷链设备的温湿度进行的24小时不间断的检测、报警、记录和数据存储、查询;根据设置的温湿度参数进行现场报警,远程报警,定向报警等;各级疾控中心的管理人员可查询所负责区域的温湿度历史情况和实况;最终达到冷链设备相对恒温恒湿,集中控制,管控一体的目标,实现疫苗储运温湿度的实时在线监管。 三、疾控中心温湿度监控系统介绍 1、监测范围 疾控中心冷链监控系统(冰箱、冷库温湿度监控系统)统主要用于监测疾控中心、接种门疹、结核心病防治所等相关单位冷藏冰箱、冰柜温度、冷库温湿度,及指定的科室内温湿度,保障监测对象的温度、温湿度符合行业要求,保证药品、疫苗、检测样本等存储安全。 2、系统组成 监控系统由温度、温湿度传感器、数据管理主机、无线通信设备、监控系统软件等部分组成。 3、系统作用 通过监测系统,对监测区域内的每个监测对象进行实时监测与管理,当有超过安全范围的温湿度情况发生,系统通过声光报警、短信报警等多种方式第一时间向相关人员发送报警,以达到第一时间发现问题并及时解决问题,将出现问题所产生的影响减小到最小,将风险消灭在萌芽状态。 4、系统主要优势: (1).高精度:本系统所采用产品为自主研发生产,国内领先品质。且每只探头均有权威机构颁发的计量证书。 (2).自动记录:实时自动记录温湿值,可自动生成历史记录报表与曲线。 (3).易于查询:本系统查询简单,查询结果一目了然。可查询任意时段,任意被测点的温湿度值与温湿度曲线图。 (4).完整精确且灵活记录打印;有选择性的打印客户所需的历史数据。 (5).灵活的报警功能;实现上位计算机报警;自动拔号报警或短信报警。 (6)设备自诊断;设备具有自诊断功能,当设备工作异常时,会像系统发出警报,提醒管理员及时维护。 (7)需求定制可根据客户的需要量身打造专属软件。 5、系统意义 监测系统一方面起到全方位数据监测,可以把整个市辖区乃至整个城市所有需要监控的单位纳入统一监管,另一方面把控潜在风险,通过传感技术、信息技术系统、全的监控所有监管区域的冷链设备,将过去传统分散管理方式转变为更加科学合理的自动化、全程化的监控模式,做到有据可查要、有警必报,实现集中化、网络化管理,全面提高全区冷链管理的水平与高度,将疾控中心温湿度监管提升到一个新高度。 6、系统结构示意图 http://www.jucsan.com/images/yiqing01.jpghttp://www.jucsan.com/images/yiqing02.jpg 7、部分现场图片 http://www.jucsan.com/images/yiqing03.jpg 四、疾控中心温湿度监控系统软件介绍 温湿度监测软件为九纯健科技自主开发,满足疾控中心综合监控要求。 1、系统软件功能 实现对监测区域的温湿度实时监测、声光报警、短信报警、本地及指定地点的声光报警。 实时曲线、历史曲线、数据报表、数据存储、打印、数据导出EXCEL等。 2、丰富的软件图形界面 专用软件平台开发,具有功能丰富、性能稳定、界面生动、美观的特点,按监测单位来实现各区的数据监测,总控中心与各区域分权限管理。 3、功能全面的报警机制 灵活设定上下限报警数值, 超限声光报警、短信报警等。 4、软件参数设置 可以修改监测单位的属性、被测 名称、报警值、手机号码、报警延时、数据导出时间间隔等等。 5、安全的系统设计 系统停电不关机、系统故障数据不丢失、数据断电恢复上传、数据自动记录备份、数据多种数据导出格式。 6、系统远程监管条件 远程访问监控软件(需要通过授权方可访问),轻松实现与政府主管部门监控系统联网,实时稳定不间断上传监测数据。 7、系统升级、系统扩展、维护方便 模块化的设计,便于硬件设备扩展、软件升级、日常维护及相关服务。 8、综合监管:一套软件将室内温湿度、冷藏箱冷柜温度、冷库温湿度等据有需要监管的设备全都监管起来,功能丰富、管理方便。 部分软件界面 http://www.jucsan.com/images/yiqing04.png

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制