高压双电源断路器相关的论坛

  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。二、断路器的进线方式一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因1、结构原因对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。2、恢复电压的原因所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。[url=https://www.szcxwdz.com][b]创芯为电子[/b][/url]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 【资料】高压真空断路器的安装调整

    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 印度1200千伏断路器将有ABB代为研发

    ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 高压电源的拉弧和短路保护

    短路保护和拉弧保护 当高压电源的输出出现短路或者出现拉弧现象, 瞬间会产生较大的短路电流, 其最大的短路电流值主要靠高压电源内部的限流电阻来限制,短路电流的能量主要来自高压电源倍压整流电路电容中所储存的能量,这一瞬间相当短暂,大约只有上百个微秒, 之后由于电流环的作用, 输出电流立即回到所限定的电流值, 从而间接实现短路保护。  拉弧保护功能(防拉弧功能),当高压电源的输出出现短路时系统自动将PWM电路中的输出脉冲迅速关闭,使高压电源的输出为零,延时一定的时间,系统作出试探,如果短路没有解除,系统会一直试探下去或是试探到一定的次数停机报警,如果试探发现短路解除系统将恢复正常工作。

  • ARRA波导短路器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]

  • 一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路故降的处理

    若一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路出故降如何处理呢?某厂一台感应调压器,额定电压为低压侧三相380V、高压侧三相I0kv.。1000kVA.调压器为一台T频感应加热炉提供高压电源。 一天,调压器开关突然跳闸。跳闸后,经用2500V兆欧表测量,调压器绕组对地绝缘电阻正常。判定无接地故障,重新试送电,再次跳闸,判定有短路故障。将高压侧的电缆拆去,首次送入380v电压。.但将调压器旋转较小角度,输出较低电压,结果测得输出电压为30V、 50v、 90V。再次输入电流为2A.、5A、 7A三相电压和三相电流都严重不平衡。由此可以判断,调压器绕组间有相间短路故障。 吊芯检查:调压器定子绕组上端头两相绕组间绝缘有明显击穿痕迹,由于高压绝缘击穿,导致高压闪络放电造成相相间短路,开关跳闸。 处理:用远红外线板对短路的两绕组进行局部加热,取出槽楔,趁热将两个饶组的上层线棒取,清理干净端部故障点的绝缘。因导线并没有明显烧伤,故只对故障处重新处理绝缘:在匝间用黄蜡绸包扎,层间垫以青壳纸,外面又用黄蜡绸包14层,再用绸带外包一层,最后进行绕组整形,重新将两个绕组的上层线棒放入槽内,打进槽楔。用2500V兆欧表测量绝缘正常。之后,用红外线板烘干12b,再以25kv高压进行耐压试验1min,正常.,重新组装后,运行正常.

  • 二用二备高压变频方案解析

    二用二备高压变频方案解析

    一、高压变频调速系统方案1.系统切换方案http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031444_480482_2831619_3.jpg 注:开关QF1、QF7、QF8、QF14和电机M1、M2为现场原有设备。上图以同步电机为例。两套变频器的协调控制由独立的一台协调控制柜实现。此套系统包含同步投切电抗器+激磁涌流抑制柜、高压变频器、协调控制柜和真空开关柜。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.高压变频系统的主要构成整套变频调速系统由2套变压器柜、2套功率柜、2套控制柜、2套电抗器+激磁涌流抑制柜(含QF3/QF4/QF10/QF11)、一套协调控制柜、4高压开关柜(QF5/QF6/QF12/QF13)组成。 2.1激磁涌流抑制柜该柜内主要元器件为限流电阻和真空断路器等,可限制上电时的激磁涌流。变频器上电时充电电流可达额定电流的6~10倍,此充电电流对电网构成强烈的冲击,造成电网电压瞬间跌落,干扰其他设备的正常运行;其次高压变频器短时间内断电重新上电,虽然直流环节残电电压较高,充电电流较小,但由于变压器的剩磁与合闸时电网电压相位的不匹配,使得变压器在高压上电时激磁偏磁导致铁心饱和,进而产生2至10倍于额定电流的激磁涌流,对电网构成干扰。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpg为解决上述问题,在变频调速装置内特设激磁涌流及预充电电路,该电路能够将变频器高压上电电流限制在1倍额定电流之内,真正实现对电网的零冲击。该电路由高压真空断路器和高压限流电阻构成。高压上电前,真空断路器处于分断状态,高压上电时,电网通过高压限流电阻向变频器充电,1秒后充电完成,变频器自动闭合真空断路器切除限流电阻。2.2高压变频器调速系统:ATV1200系列高压变频调速系统本体由变压器柜、功率柜及控制柜组成。下图为高压变频调速系统示意图: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480484_2831619_3.jpg注:上图仅为示意,针对此项目一台变频器配一台移相变压器。ATV1200系列变频调速装置采用单元串联多电平结构,为高-高结构,10kV输入,10kV直接输出,即每相9个低压的功率单元串联实现高压输出,输入侧的变压器采用移相方式,将网侧高压变换为二次侧的多组低压,各二次绕组在绕制时采用延边三角形接法,相互之间有固定的相位差,形成多脉冲整流方式,使得变压器二次侧各绕组(即各功率单元输入)的谐波电流相互抵消,不反映到高压侧,从而大大改善了网侧的电流谐波,基本消除了对网侧的谐波污染;变压器的每个二次侧低压绕组相互独立,并单独为一个功率单元供电;而功率单元为变频器实现变压变频输出的基本单元,每个功率单元相当于一台交-直-交电压型单相输出的低压变频器,每个模块输出等幅PWM电压波形,但相互之间有确定的相位偏移,串联叠加之后,在变频器输出侧得到正弦阶梯状PWM波形,其输出为完美无谐波正弦波,高压变频器在不加任何滤波器的情况下,对电网的谐波完全符合IEEE 519 -1992 国际标准,以及GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》的要求。2.3 协调控制柜该柜可实现两台变频器的协调控制,所有自动切换功能均自动完成,无需人工干预,自动化程度高,避免人为频繁操作相关断路器的繁重工作,同时避免由于人为错误操作导致设备损坏或系统瘫痪。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.4 同步投切同步投切过程:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480485_2831619_3.jpg

  • 开关机械特性测试仪用途及5大性能特点

    开关机械特性测试仪用途及5大性能特点  开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械特性参数的测量。  1、开关机械特性测试仪对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,开关机械特性测试仪具有自动识别能力及较强的自我保护功能。  2、开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。  3、开关机械特性测试仪对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。  4、主机提供220V/5A直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。  5、开关机械特性测试仪体积小、重量轻、操作简单、便于携带,开关机械特性测试仪特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器生产、检验、检修、调试所必备的工具。

  • 【原创大赛】5800元一只的蚊子-进样器电源短路引发的思考

    【原创大赛】5800元一只的蚊子-进样器电源短路引发的思考

    问题:2021年8月10日,有一台Agilent1260 II进样模块儿突然断电。没有任何预兆,前一天还是正常运转。故障分析:一般不通电从以下几个方面进行排查:电源线问题、电源开关组件问题、电源问题、主板问题诊断排查:①电源线问题更换其他确定正常的电缆线,发现还是无法通电。原电缆线接到其他模块儿正常,排查电缆线问题;②电源开关组件问题通常情况下此问题可以看模块儿后面的指示灯来判别,通常情况下开关组件有问题的话后面的指示灯是亮的。如果指示灯是亮的很大概率就是开关组件问题了,开关组件自己拆卸重装是很容易的。观察我们的仪器后面的指示灯就不是亮的,所以排查不是开关组件问题。③电源问题因为模块儿后面的指示灯是没有亮的,所以问题基本上锁定在电源了。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522581765_8068_3433829_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522587566_3961_3433829_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522589668_5341_3433829_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522596336_8129_3433829_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109020522597517_7972_3433829_3.png[/img]维修 找了第三方维修渠道去修理了此故障,最终诊断确证为电源问题。主要是电源高压区出现了短路导致电源坏了。推测电源进蚊子或者其他导电物质了导致短路 。反思此问题如果实验室卫生做到位,蚊虫清除到位是可以避免此问题的。日常实验室管理做好预防性维护是可以杜绝此问题发生的,CAPA建议如下:1、 实验室蚊虫清除,每天上下班前均检查一遍,必要时下班前喷洒以下灭蚊喷雾;2、 每周用吸尘器吸一下仪器后面的灰尘,尤其1楼比较潮湿的实验室这个清除必须做到位;3、 加强实验室卫生力度,确保卫生死角

  • 【讨论】ARL9900荧光仪的电源部分为什么容易烧

    去年6月安装一台新的ARL9900荧光仪,9月份开始正常使用,试样多,使用频率高,除电源部分外,也还没有出现过其它问题。但是电源部分出问题太频繁,到现在一年多的时间内,已经烧坏一个断路器、两个24VDC电源、三个压敏电阻。这台仪器安装时就装了铁塔牌10KVA的稳压电源,测量输出电压也稳定(输入电压也还稳)。 这到底是电源?仪器本身?还是有故障? 望各位仁兄发表一下意见。 谢谢!

  • YP系列无局放变频电源

    一、YP系列无局放变频电源概述  YP系列无局放变频电源是一款安全性好、可靠性高、输出容量大的变频电源,输出电压0-400V、最大输出容量400kW、频率调节范围30-300Hz,可满足所有电气设备的交流耐压试验和局放试验。  银河天涛YP系列无局放变频电源采用光纤控制,彻底隔离,最大程度保证了实验人员的安全;变频电源采用模块串并联的方式实现大电流、高电压的输出,极大程度地减小了电源体积、减轻了电源重量,非常便于现场实验,是电气设备的交流耐压试验和局放试验电源的理想选择。二、YP系列无局放变频电源主要特点  试验的等效性好。本装置输出即为正弦波,波形失真度小,波形畸变率≤1.0%。不同于其他类型的变频电源装置,脉宽调制型变频电源输出为方波,输出经过波形整形而成的正弦波;  安全可靠,本装置内集合了多种保护,包括:放电击穿保护、过电压整定保护、 输出短路保护、开机零位保护、桥臂放大回路保护、功率曲线保护等 ;  电源设计有快速检排故障装置,能在数分钟内排除故障,恢复试验,可靠性高;  采用光纤方式控制,彻底将高压和低压控制回路隔离,实验安全性更高、抗干扰能力好;  体积小、重量轻、搬运灵活、非常适合现场使用;  结构紧凑,风道合理,既有利于散热,体积也大为减小;  电源本身对局部放电量干扰小,局放量小于10pC最佳可达5pC;  操作简洁方便、 接线简单;  控制箱采用高档触摸屏作为人机交互界面,操作功能得到优化,操作更简单;  变频电源控制箱采用数字式控制,可同步实时显示变频柜输出电压电流频率,波形,品质因素,相位角。试品侧电压电流,工作状态各类保护动作显示信息。三、选型及应用  YP系列无局放变频电源装置是串 联谐振成套试验系 统和局部放电试验系统的重要组成部分,本装置采用调频调压方式,进行交流耐压以及局部放电试验。无局放变频电源可用于所有电气设备的交流耐压试验和局放试验。YP系列无局放变频电源适用于:  大型主变(110kV-550kV、750000kVA)的感应耐压和局部放电试验;  电压电流互感器等交流耐压和局部放电试验;  电力电缆交流耐压试验和局部放电试验;  GIS组合电器、断路器、隔离开关、绝缘子、套管、CT、CVT等容性设备交流耐压和局部放电试验;  适用于大型发电机组工频耐压试验;  单独作为中频电源和大功率中频信号源。湖南银河天涛科技有限公司( atitan.com.cn/)

  • 【原创大赛】【第五届原创】JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜电源单元(PS UNIT)简介

    JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜电源单元(PS UNIT)简介 JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜电源是本机的关键部位,其功能是为电镜提供各种电源,这里简单介绍一下器电源单元(组件)的主要部件和功能,供用户维护维修时参考。一、主电源 输入电源可用AC200V、210V、220V、240V中的一种。电镜前端接有交流稳压电源,输入为我国电源使用的是220V 50Hz,输出为电镜标示的输入电源AC200V。为了与输入电源相一致,应检查电源组件内的三个变压器的输入端,若变压器的输入端与输入电压不匹配,就必须更换输入端。 进线输入端的“过流断路器”是空气自动断路开关,属热过流保护装置,因而电镜启动瞬间产生的大电流不受影响。

  • 高压电源如何选型?

    [color=#333333]高压电源选型,是较为复杂的一项工作,如何选择威思曼高压电源的高压电源产品?现概述如下:[/color][color=#333333]  1.确定您需要的高压电源的最高输出电压。威思曼高压电源的所有产品,都是从最低电压到最高输出电压连续可调。您只要确认您需要的高压电源的最高电压就可以了,如果您实际使用40KV,我们建议您选择45KV就足以,不需要选择太高的电压。[/color][color=#333333]  2.确定您需要的高压电源的最高输出电流。这块我们建议也不需要留太大的余量,倒是需要在订货的时候,您将您的使用要求,及您实际使用工作状况较为详细的描述给威思曼高压电源的销售工程师,有的工作状况下,不是电流越大就能很好的完成您的工作,比如静电纺丝,耐压试验,电容充放电等复杂工作状况,需要高压电源有特别的保护,单纯依靠增加电流,增加功率,增加了成本,但并不见得能出色完成工作。[/color][color=#333333]  3.确定您需要的高压电源的最高输出功率。功率=电压X电流,但某些特殊高压电源,比如X射线管高压电源,功率,电压,电流可以按照您的需要提出,在不超出功率的要求下,电压电流可以有多种组合。[/color][color=#333333]  4.体积:根据您的需要,选择合适体积的高压电源,同等电压,电流,功率的情况下,体积越小,价格越贵。[/color][color=#333333]  5.稳定度:根据您的需要,选择合适的稳定度,同等电压,电流,功率的情况下,稳定度越高,价格越贵。[/color][color=#333333]  6.温度漂移:指高压电源的温度每变化1摄氏度,输出电压的变化情况。同等电压,电流,功率的情况下,温度漂移越小,高压电源价格越贵。[/color][color=#333333]  7.纹波:指高压电源的开关噪声和交流纹波的总和。根据您的需要,选择合适的纹波要求,同等电压,电流,功率的情况下,纹波越小,价格越贵。[/color][color=#333333]  8.接口形式:威思曼高压电源的高压电源接口有模拟接口,数字接口。威思曼高压电源的模拟接口有不同的基准电压,用户根据需要,可以选择给定和显示电压为3V,4.5V,5V,10V等任何一种。威思曼高压电源数字接口包含:USB,RS-232,RS-422,网口,CAN总线,您可以根据您的需求选择。[/color][color=#333333]  9.高压电缆:根据您的需求,选择合适的高压电缆。威思曼高压电源有柔性高压电缆,普通高压电缆。[/color][color=#333333]  10.其它需求:根据需要,您提出的其他特殊需求,威思曼高压电源会按照您的需求制作。[/color]

  • 高压电源的应用技术

    这次北京第十届科仪展,我有幸参与其中,令我印象最深刻的就是,有很多人不清楚高压电源具体是怎么用的,用在哪里的,说实话,我开始也搞不清楚,别说刚接触这个的时候,就说现在,基本还是一知半解,所以,在这里,介绍一点资料以供大家参考和讨论学习交流,希望我也能从中学到知识啊,这方面的技术人才我是很崇拜的! 1、X光机http://www.wismanhv.com/web/images/gyjs1_clip_image002_0000.jpg X光机电源是X光机的关键部件,一种比较精密的高压电源,其可分为高压电源和灯丝电源两部分,其中灯丝电源用于为X光管的灯丝加热,高压电源的高压输出端分别加在阴极灯丝和阳极靶两端,提供一个高压的电场使灯丝上活跃的电子加速流向阳极靶,形成一个高速的电子流,当高速电子流撞击原子和外围轨道上电子,使之游离且释放出能量,就产生了X光。 2、油烟净化、空气净化http://www.wismanhv.com/web/images/gyjs1_clip_image002_0002.jpg 油烟净化或空气净化电源是高压电源的一种,是油烟净化和空气净化设备的关键部件,主要用于产生高压静电电场,通过高压电场的作用使空气电离,并使空气中的油烟、粉尘以及化学物质颗粒带电,带电的粒子在电场的作用下受力而定向运动从而吸附在收集电极板上,这样使空气中的粉尘得到过滤,达到空气净化的目的。 3、静电喷涂http://www.wismanhv.com/web/images/gyjs1_clip_image002_0003.jpg 静电喷涂需要用高压电源产生静电,被喷涂和工件应接地为正极、喷枪出粉口处接有放电针枪内产生的负高压通过放电针就会产生电晕放电现象。此时带负电荷的粉末微粒在静电和压缩空气气流的作用下,到达工件表面,由于静电力吸引,使粉末均匀地吸附在工件表面长时间不会脱落然后工件进入固化炉流平固化,控制好湿度或时间,最后形成紧密的并和工件结合牢固的均匀光滑致密的涂层。 4、半导体制造设备http://www.wismanhv.com/web/images/gyjs1_clip_image002_0004.jpg 半导体生产过程中的粒子注入、 物理汽相沉积(PVD)、 用于纳米光刻的电子束投影曝光技术。 5、真空/等离子处理http://www.wismanhv.com/web/images/gyjs1_clip_image002.jpg 离子束沉积、离子束辅助沉积、电子束蒸发、电子束焊接、离子源、直流磁控反应溅射、玻璃/织物镀膜、辉光放电、微波处理等。 6、医疗学诊断和治疗系统http://www.wismanhv.com/web/images/gyjs1_clip_image002_0008.jpg 毛细管电泳 高压电源是毛细管电泳仪的重要组成部分,它的输出电压的稳定性决定着电泳迁移时间的重现性,因为重现性是进行定性鉴别的基础。一般认为,用于毛细管电泳的高压源,首先,其电压波动必须控制在0.2%以内。第二,高压源的安全性能也是一个重要的指标,当操作者意外靠近高压电极时,它必须立即停止工作。其输出电流也必须限制在安全电流以下。第三,作为仪器,其使用寿命应该足够长,以免维修带来不便。第四,其造价也是一个考虑的因素,它涉及该仪器能否利于普及和推广应用 X射线荧光光谱分析 X射线荧光光谱仪主要由激发、色散、探测、记录及数据处理等单元组成。激发单元的作用是产生初级X射线。它由高压发生器和X光管组成。后者功率较大,用水和油同时冷却。 7、测试设备 高压电容测试、CRT显示器测试、高压电缆故障测试(PD testing)、TWT测试、H-POT测试。 8、科学研究  粒子加速器、自由电子激光、中子源、回旋加速源器、电容电感脉冲发生网络、Marx高压脉冲发生器、电容充电器。 9、微波加热、射频放大、纳米技术应用、静电技术应用、静电纺丝制备纳米纤维。 随着社会的发展和科技的进步,高压电源产品必将用于更多的应用领域。。。医疗学诊断和治疗系统

  • GC-MS检测器高压电源供电错误

    请教各位大虾,有没有碰到过这样的情况:GC-MS,岛津的QP2010PLUS,在调谐的时候出现“检测器高压电源供电错误”,然后就通不过了,请问是什么情况啊?急

  • 剖析多绕组变压器的结构和接线

    多绕组变压器和自耦变压器由于结构和接线复杂,稳压器要根据对各种可能故障的分析来决定试验接线。而各种试验的组合、试验电流值、试验方法和试验次数都要由制造厂和使用部门协商决定。  对于三相三绕组变压器而言,其可能的运行方式有两种:一个一次侧(电源侧)两个二次侧(负载侧),pdqs_3或是两个一次侧(电源侧)一个二次侧(负载侧)。如果变压器只有一个一次侧加电,则任何一个带负载的二次侧短路时,另一个二次侧都不作为电源而提供短路电流,此时实质上相当于一台双绕组变压器,所不同的是稳压器如果处于中间位置的绕组短路(或是作为电源侧时),该绕组将会承受辐向压力作用,其内部支撑要引起特别注意。如果变压器有两个一次侧加电一个二次侧带负载,则当二次侧短路时将有双电源供电,此时二次侧所受短路力的大小可以根据变压器的三射线等效电路进行具体分析。  由于变压器强电流试验站一般均无两套电源设备,实际上两个一次侧一个二次侧的短路试验是无法进行的,只能试验一个一次侧加电一个二次侧短路的方式。而且在一般情况下,两个一次侧一个二次侧短路运行比一个一次侧加电一个二次侧短路运行时各绕组所受的辐向电磁力要小。

  • X光机的高压电源应用技术

    X光机的高压电源应用技术

    X光机电源是X光机的关键部件,一种比较精密的高压电源,其可分为高压电源和灯丝电源两部分,其中灯丝电源用于为X光管的灯丝加热,高压电源的高压输出端分别加在阴极灯丝和阳极靶两端,提供一个高压的电场使灯丝上活跃的电子加速流向阳极靶,形成一个高速的电子流,当高速电子流撞击原子和外围轨道上电子,使之游离且释放出能量,就产生了X光。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205220854_368047_2500098_3.jpg

  • 威思曼高压电源如何改变输出极性?

    大部分高压电源使用称为电压倍压整流器的电路来产生所需的高压输出。 电压倍压整流器电路由电容器和二极管排列而成。二极管的方向决定设备的输出极性。在上面的示例中,所示的二极管将产生相对于地面的正极输出极性。如果每个二极管的方向均逆转,电压倍压整流器将会将产生相对于地面的负极输出电压。 半波倍压,如果总共使用四个二极管,就是2级。全波电压倍压整流器更有效,并且使用更多电容器和二倍多的二极管。为了生成威思曼电源通常的高压,许多倍压级串联在一起。如果制作一个 12 级全波倍压,共需要 48 个二极管。 通常情况下,用于构成电压倍压整流器组件的电容和二极管直接焊接到单个或者多个(有时)印刷线路板。该组件常封装起来以实现高压绝缘目的。 为简化极性反转过程(如在 DL 系列中),还提供了第二个 8kV以上的“反极”倍压模块。交换倍压模块时只需要一把螺丝刀和几分钟时间。由于采用简化设计,模块式电源通常不能在使用现场改变极性。

  • 【求购】光谱仪负高压电源替换指导

    [b][color=#ba4b01][size=4]如果你的光谱仪负高压电源,因故损坏而确实无法维修或修复,用原厂提供的原配负高压电源又太贵,可以用国产负高压电源替换。只要你提供仪器负高压电源的一些关键参数,我可以根据我个人的一些维修经验,给你一些指导性建议,帮助你想办法修复光谱仪。大家互相学习,共同提高。为了避免一些纠纷,可以把有关信息发到我的邮箱 [/size][/color][/b][email=wccd@163.com][b][color=#ba4b01][size=4]wccd@163.com[/size][/color][/b][/email][b][color=#ba4b01][size=4] 或QQ 邮箱[/size][/color][/b][email=594181191@qq.com][b][color=#ba4b01][size=4]594181191@qq.com[/size][/color][/b][/email]

  • 烧ICP变压器电源控制板保险管的问题

    各位高任好!我使用的ICP近来出现了问题,很严重,已经半个多月没有使用了。在一次换电(工厂经常断电然后自己发电)过程中,ICP高压包旁边变压器的电源控制板被烧掉了。但是更换了这块板后,当开始加电压的话,主板上的保险管就会被烧掉,希望各位能帮我分析一下这个问题,本来电源控制板上的电流10A也不是很大,可根据第一次被烧的情况好象是里面有地方短路了,而这个短路只是 加了电压之后才可以显现出来--即烧掉保险管。如有哪位能给本人解决此难题,情回复&回电话86-755-27487529-217 刘‘R &电邮 andrew.liu@hrscmc.com liubin51888@126.com

  • 【原创大赛】【仪器故事】ARL4460直读光谱仪负高压电源-100V替换实践(8月)

    【原创大赛】【仪器故事】ARL4460直读光谱仪负高压电源-100V替换实践(8月)

    [align=center][b][color=#c00000]ARL4460直读光谱仪负高压[/color][color=#c00000]电源[/color][color=#c00000]-100V替换实践[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000] [/color][/b][/align][b][color=#c00000]【[/color][color=#c00000]前言[/color][color=#c00000]】[/color][color=#c00000] 直读光电光谱仪[/color][color=#c00000]的工作原理[/color][color=#c00000]是通过对被检测(合金)材料进行火花(或电弧)激发,被激发材料元素在高温高压下电子跃迁产生所测元素的特定谱线,该特定谱线以“光”的形式进入电子检测系统,光电传感器(光电检测器)检测到这些特定的“光”谱信号,通过PMT(光电倍增管)[/color][color=#c00000]将“光”信号转换成电信号,[/color][color=#c00000]送入[/color][color=#c00000]IVFC([/color][color=#c00000]光强[/color][color=#c00000]电压频[/color][color=#c00000]率转[/color][color=#c00000]换器[/color][color=#c00000])板的积分放大器,进行有效的信号[/color][color=#c00000]放大及[/color][color=#c00000]转换,[/color][color=#c00000]由[/color][color=#c00000]A/D[/color][color=#c00000](模拟/数字)转换器[/color][color=#c00000]转换[/color][color=#c00000]成特定的数字信号[/color][color=#c00000],最后[/color][color=#c00000]再[/color][color=#c00000]经[/color][color=#c00000]过[/color][color=#c00000]计算机系统处理获得最终的检测结果。[/color][color=#c00000] 其关键元件[/color][color=#c00000]PMT必须工作在[/color][color=#c00000]的负高压状态下,才能获得光电转换信号,因此说[/color][color=#c00000]PMT的[/color][color=#c00000]负高压电源是直读光谱非常重要的一个部件,负高压电源的是否正常直接影响着直读光谱仪的工作状态。一旦负高压电源出现异常或故障,由于负高压电源电路复杂,维修[/color][color=#c00000]难度较大[/color][color=#c00000]。[/color][color=#c00000]通常的办法[/color][color=#c00000]是[/color][color=#c00000]联系售后[/color][color=#c00000]直接[/color][color=#c00000]购买一个负高压电源[/color][color=#c00000](或[/color][color=#c00000]负高压发生器印刷电路板)进行[/color][color=#c00000]整体更换,[/color][color=#c00000]售价在[/color][color=#c00000]2万元左右,[/color][color=#c00000]加上[/color][color=#c00000]售后上门[/color][color=#c00000]服务费,差旅[/color][color=#c00000]费,维修费,[/color][color=#c00000]调试费其它[/color][color=#c00000]材料费[/color][color=#c00000],维修成本很高[/color][color=#c00000]。[/color][color=#c00000]这对[/color][color=#c00000]于[/color][color=#c00000]用户来说是一笔不小的维修费用。[/color][color=#c00000] 如果负高压电源所出的故障是非致命型的,[/color][color=#c00000]在现有的[/color][color=#c00000]条件[/color][color=#c00000]下[/color][color=#c00000]采取[/color][color=#c00000]恰当方法,[/color][color=#c00000]就可以[/color][color=#c00000]自行维修或[/color][color=#c00000]找懂行的专业维修人员,[/color][color=#c00000]对[/color][color=#c00000]负高压电源[/color][color=#c00000]进行[/color][color=#c00000]有效的[/color][color=#c00000]维修或[/color][color=#c00000]合理的[/color][color=#c00000]改造,同样能达到正常的工作状态,[/color][color=#c00000]修复成本也不会高于整体更新,[/color][color=#c00000]这样就可以大大节省维修[/color][color=#c00000]和运行[/color][color=#c00000]成本了。[/color][color=#c00000] 本文通过对一台ARL4460 直读光谱仪的负高压电源[/color][color=#c00000](图1)[/color][color=#c00000]进行了小小的改造,修复了出现故障的负高压电源,并获得满意的效果。在此[/color][color=#c00000]特[/color][color=#c00000]将此经验分享给大家,供各位参考。欢迎批评指正。[/color][color=#c00000](注:[/color][color=#c00000]ARL3460[/color][color=#c00000]的负高压电源[/color][color=#c00000]与[/color][color=#c00000]ARL4460 的负高压电源[/color][color=#c00000]相同,所以此改造方法也适用于[/color][color=#c00000]ARL3460[/color][color=#c00000]直读光谱仪[/color][color=#c00000]。)[/color][color=#c00000][/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,550,422]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202323236225_8237_1841897_3.jpg!w550x422.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图1 [/color][color=#c00000]ARL4460 直读光谱仪[/color][color=#c00000]负高压[/color][color=#c00000]电源[/color][color=#c00000]固定[/color][color=#c00000]机构[/color][/b][/align][color=#c00000][b]【故障现象】[/b][/color][b][color=#c00000] 一台ARL4460 直读光谱仪[/color][color=#c00000]放置停机一段时间未使用[/color][color=#c00000],[/color][color=#c00000]重新开机[/color][color=#c00000]启动应用软件出现报警提示(图2),[/color][color=#c00000]由于是冷态开机真空和温度需要工作一段时间才能进入正常状态,所以真空和温度这两个报警属正常现象,在未打开负高压电源开关状态下,负高压-1000V和-100V出现报警异常提示,暂时还无法判断负高压电源是否出故障。[/color][color=#c00000][/color][/b][align=center][b][color=#c00000] [img=,550,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202324111525_4248_1841897_3.jpg!w550x397.jpg[/img][/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图2 故障[/color][color=#c00000]报警提示[/color][color=#c00000]信息[/color][/b][/align][b][color=#c00000] 工作一段时间后,按F7[/color][color=#c00000]打开工作状态检测[/color][color=#c00000]显示,(光学室)温度恢复正常,真空报警未消除继续工作。打开负高压电源开关,[/color][color=#c00000]显示-1000V,-100V异常[/color][color=#c00000]接近0V[/color][color=#c00000](图3),[/color][color=#c00000]由此怀疑负高压电源有可能出故障了。[/color][color=#c00000][/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202324410035_111_1841897_3.jpg!w550x412.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图[/color][color=#c00000]3 [/color][color=#c00000]工作状态检测显示[/color][color=#c00000]表[/color][/b][/align][b][color=#c00000]【故障[/color][color=#c00000]检查[/color][color=#c00000]】[/color][color=#c00000] 首先[/color][color=#c00000]需要打开仪器电子柜左下侧面板,[/color][color=#c00000]可以看见负高压电源[/color][color=#c00000]结构系统(屏蔽保护罩)[/color][color=#c00000](图[/color][color=#c00000]4)[/color][color=#c00000],然后再[/color][color=#c00000]进一步检查负高压电源接线端电气参数。[/color][color=#c00000][/color][/b][align=center][b][color=#c00000] [img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202325153945_6940_1841897_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图[/color][color=#c00000]4[/color][color=#c00000] [/color][color=#c00000]负高压电源[/color][color=#c00000]结构系统(屏蔽保护罩)[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][b][color=#c00000] 用万用表测量负高压电源相关[/color][color=#c00000]接线端[/color][color=#c00000]电压[/color][color=#c00000](图[/color][color=#c00000]5[/color][color=#c00000])[/color][color=#c00000],[/color][color=#c00000]先测量交流电源输入端([/color][color=#c00000]2,3)= 233V 正常,再[/color][color=#c00000]测量-1000V[/color][color=#c00000]电压输出端(4,7)及[/color][color=#c00000]-100V电压[/color][color=#c00000]输出端(4,9),均为≈0V。[/color][color=#c00000]ARL4460[/color][color=#c00000]负[/color][color=#c00000]高压[/color][color=#c00000]电源产生[/color][color=#c00000]的-1000V,-100V负高[/color][color=#c00000]压[/color][color=#c00000]供[/color][color=#c00000]光电倍增管[/color][color=#c00000]之用,为了准确判断负高压是否确实出故障,将接线端(7)及(9)连接线脱开,再次测量接线端-1000V(4,7)及-100V(4,9)输出仍为0V左右,由此[/color][color=#c00000]说明负高压电源确实已出故障。[/color][color=#c00000][/color][/b][align=center][b][color=#c00000] [img=,550,419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202325482576_4938_1841897_3.jpg!w550x419.jpg[/img][/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图5 负高压电源[/color][color=#c00000]进线接线端[/color][color=#c00000]标识图。[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][color=#c00000] [b] 该电源[/b][/color][b][color=#c00000]可以[/color][color=#c00000]进行[/color][color=#c00000]脱机[/color][color=#c00000]检查[/color][color=#c00000]测量,[/color][color=#c00000]这给负高压[/color][color=#c00000]电源[/color][color=#c00000]维修操作带来了很大的便利[/color][color=#c00000]。[/color][color=#c00000]拉出[/color][color=#c00000]负高压[/color][color=#c00000]电源[/color][color=#c00000]固定[/color][color=#c00000]机构[/color][color=#c00000],取下[/color][color=#c00000]负高压[/color][color=#c00000]电源[/color][color=#c00000]屏蔽保护罩[/color][color=#c00000](图[/color][color=#c00000]6[/color][color=#c00000])[/color][color=#c00000],进一步[/color][color=#c00000]独立[/color][color=#c00000]检查负高压[/color][color=#c00000]电源。[/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202326147793_9866_1841897_3.jpg!w550x412.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图6 [/color][color=#c00000]负高压[/color][color=#c00000]电源[/color][color=#c00000]屏蔽保护罩[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][color=#c00000] [b] 该[/b][/color][b][color=#c00000]ARL[/color][color=#c00000]4460[/color][color=#c00000]直读光谱仪[/color][color=#c00000]的[/color][color=#c00000]负高压电源[/color][color=#c00000](老款[/color][color=#c00000]型[/color][color=#c00000])是由两个部件[/color][color=#c00000]组成,一[/color][color=#c00000]个[/color][color=#c00000]是[/color][color=#c00000]220VAC/24VDC电源转换器[/color][color=#c00000],[/color][color=#c00000]作为[/color][color=#c00000]负[/color][color=#c00000]高压[/color][color=#c00000]供[/color][color=#c00000]电电源[/color][color=#c00000],[/color][color=#c00000]另一个是[/color][color=#c00000]负高压发生器(印刷电路板),正常输出应为-1000V,-100V负高压。打开负高压电源屏蔽罩,负高压电源整体系统展现出来(图7),左边为220VAC/24VDC直流电源(AC/DC转换器),右面为-1000V,-100V负高压发生器。[/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202326522715_1109_1841897_3.jpg!w550x412.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图[/color][color=#c00000]7 负高压整体结构实物图[/color][/b][/align][b][color=#c00000]【故障分析】[/color][color=#c00000] 根据原理分析,负高压电源原理方框图如(图8)所示。负高压发生器是由直流24V电源(图9)供电,然后由负高压发生器二次升压至-1000V,-100V供PMT工作。故障也有可能发生在直流24V电源上。[/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,549,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202327169395_9119_1841897_3.jpg!w549x416.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000] [/color][color=#c00000]图8[/color][color=#c00000] 负高压电源原理框图[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][color=#c00000] [b]因此先检查[/b][/color][color=#c00000][b]直流24V电源(图9),测量24V输出空载24.2V正常,带负载23.8V也正常,说明直流24V电源正常。[/b][/color][align=center][b][color=#c00000] [img=,550,405]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202327582506_9239_1841897_3.jpg!w550x405.jpg[/img][/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图9 220VAC/24VDC电源转换器实体图[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][b][color=#c00000] 然后检测负高压发生器(图10)输入电压正常,输出为0V,由此确认故障在负高压发生器内。[/color][color=#c00000][/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,550,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202328199838_3464_1841897_3.jpg!w550x416.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图10[/color][color=#c00000] 负高压发生器印刷电路板(已取下局部恒温电路的屏蔽罩)[/color][/b][/align][b][color=#c00000]【故障[/color][color=#c00000]维修[/color][color=#c00000]】[/color][color=#c00000] 拔掉负高压发生器印刷电路板接插件,独立脱机检查电路板个元器件,当测量到-100V对地电阻接近0Ω,说明-100V有短路现象,根据负高压发生器电路分析,-100V由Q2(BSS92,场效应晶体管)控制(图11)。[/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,550,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202328528155_1046_1841897_3.jpg!w550x384.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图[/color][color=#c00000]11 ARL4460直读光谱仪负高压发生器-100V控制电路(局部)[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][color=#c00000] [b]取下Q2检查发现已经击穿损坏,手里没有配件,于是在网上搜索并购得几只BSS92场效应晶体管,焊接复原Q2,本以为万事大吉了,-100V应该修复没问题了。结果通电检测-1000V恢复正常了,-100V测量发现在-130V左右波动很不稳定,调节P3也无效,同时Q2工作温度很高,没有多久-100V又为0V左右了,检查发现Q2又烧坏了,进一步检测IC2(OP400,高精度四运放)及外围电路,工作稳定未发现异常。后来连续更换几只BSS92也未解决问题,分析估计Q2热稳定性能不良导致连续烧坏BSS92,怀疑网购的BSS92质量不佳(也许是打磨的代用品)。[/b][/color][b][color=#c00000] 一时买不到质量上佳的BSS92场效应晶体管,只能另想办法了。既然-1000V很稳定,说明负高压主电路基本没有问题,-100V电路系统是相对独立的,-100V不稳定并未有影响-1000V的稳定性,那么干脆弃之Q2不用,另辟蹊径用一个-100V电源替换不稳定的外接-100V输出,从原理上讲应该完全可行的。于是重新拟定维修方案,决定对负高压电源进行一次小小的改造。[/color][color=#c00000] 考虑到负高压发生器的供电电源是24V直流电源,[/color][color=#c00000]-100V电源耗电也不大,[/color][color=#c00000]所以[/color][color=#c00000]-100V电源的供电电源也取自[/color][color=#c00000]24V直流电源,具体改造负高压原理详见图12。[/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,549,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202329187617_398_1841897_3.jpg!w549x416.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图12 负高压发生器-100V改造原理框图[/color][/b][/align][b][color=#c00000]【故障[/color][color=#c00000]排除[/color][color=#c00000]】[/color][color=#c00000] 于是又开始在网上搜索关于-100V电源模块采购信息了。[/color][color=#c00000]在选择[/color][color=#c00000]-100V电源替换模块时,一定要选择技术参数富余量大一些的产品,确保其工作可靠性,以免电源模块长时间工作过热烧坏器件。[/color][color=#c00000]功夫不负有心人,通过慎重对比选择,最后确认一款18[/color][color=#c00000]~36V[/color][color=#c00000]/100V的DC/DC直流电源模块(图13)。[/color][/b][color=#c00000] [/color][align=center][b][color=#c00000][img=,657,484]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202329483415_8086_1841897_3.jpg!w657x484.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图13 18[/color][color=#c00000]~36V[/color][color=#c00000]/100V的DC/DC直流电源模块[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][b][color=#c00000] 该模块体积小巧,输入/输出完全隔离,各项电气指标完全可以满足ARL4460直读光谱仪负高压电源24[/color][color=#c00000]V[/color][color=#c00000]/-100V电源输出的技术要求,DC/DC直流电源模块的主要特点详见图14。[/color][color=#c00000][/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,550,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202330210605_7934_1841897_3.jpg!w550x416.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图14 DC/DC直流电源模块主要特点[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][color=#c00000] [b]通过原理分析,18[/b][/color][b][color=#c00000]~36V[/color][color=#c00000]/-100V电源模块完全可以替换负高压发生器-100V输出电路,DC/DC直流电源模块内部工作原理图详见图15。[/color][/b][align=center][b][color=#c00000] [img=,549,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202331443182_835_1841897_3.jpg!w549x416.jpg[/img][/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图15 DC/DC直流电源模块内部工作原理图[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][b][color=#c00000] 通过网上购得18[/color][color=#c00000]~36V[/color][color=#c00000]/-100V电源模块一个,按负高压电源要求,模块输入端接至24V直流电源输出端(正负极不能接错),模块输出端(+)接负高压发生器地(GND),输出端(-)接高压发生器(-100V)输出端,在模块100V输出端外接一个3.3uF[/color][color=#c00000]~[/color][color=#c00000]10uF/160V[/color][color=#c00000]~400V电解电容(图16),以提高[/color][color=#c00000]-100V[/color][color=#c00000]输出的稳定性。[/color][color=#c00000][/color][/b][align=center][b][color=#c00000] [img=,550,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202331141572_9787_1841897_3.jpg!w550x421.jpg[/img][/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图16 DC/DC直流电源模块[/color][color=#c00000]电解电容[/color][color=#c00000]实际接线图[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][b][color=#c00000] 维修是一项很细致的工作,[/color][color=#c00000]不要出错。[/color][color=#c00000]在[/color][color=#c00000]焊接[/color][color=#c00000]操作时一定要格外小心[/color][color=#c00000],避免损坏电源模块,附加的[/color][color=#c00000]引线长短要适当,并用热缩管套住金属裸露焊接引线,以防碰到其他地方产生短路或严重漏电。[/color][color=#c00000]完成焊接后,[/color][color=#c00000]将外接的DC/DC直流电源模块用胶水固定在负高压电源发生器印刷电路板旁边(图17)。[/color][color=#c00000][/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202332230531_1340_1841897_3.jpg!w550x412.jpg[/img] [/color][/b][/align][b][/b][align=center][b][color=#c00000]图17 DC/DC直流电源模块固定布局实体图[/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000][/color][/b][/align][color=#c00000] [b]暂时不接[/b][/color][b][color=#c00000]-1000V,-100V接线端输出负载(PMT电阻网络衰减器),[/color][color=#c00000]在[/color][color=#c00000]-1000V,-100V输出端各接一假负载通电测量-1000V及-100V电压正常,[/color][color=#c00000]连续工作[/color][color=#c00000]5个小时,电压稳定,温升正常,未发现异常。去掉假负载,恢复-1000V,-100V接线端负载连接线,将负高压电源装回机柜,按直读光谱仪正式操作程序打开仪器,工作一段时间后,检查仪器工作状态显示-1000V,-100V恢复正常(图18),负高压报警提示消除了。就此-100V电源输出替换成功,直读光谱仪负高压电源故障排除。[/color][/b][align=center][b][color=#c00000][img=,550,413]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908202332593797_3751_1841897_3.jpg!w550x413.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#c00000]18 修复后的[/color][color=#c00000]工作状态检测显示[/color][color=#c00000]表[/color][/b][/align][b][color=#c00000]【小结】[/color][color=#c00000] 该修复的[/color][color=#c00000]ARL[/color][color=#c00000]4460[/color][color=#c00000]直读光谱仪[/color][color=#c00000]经过[/color][color=#c00000]三年的[/color][color=#c00000]运转,[/color][color=#c00000]-[/color][color=#c00000]1000[/color][color=#c00000]V,-100V负[/color][color=#c00000]高压电源[/color][color=#c00000]一直工作稳定,运行良好,到目前为止再未出现过负高压电源报警事件。[/color][color=#c00000]由此可见[/color][color=#c00000],[/color][color=#c00000]通过此直读光谱仪负高压电源-100V替换实践,说明[/color][color=#c00000]用国产[/color][color=#c00000]优质的[/color][color=#c00000]电源模块[/color][color=#c00000]在功能上[/color][color=#c00000]替[/color][color=#c00000]换[/color][color=#c00000]进口高品质[/color][color=#c00000]负高压[/color][color=#c00000]电源是完全可行的[/color][color=#c00000]。[/color][color=#c00000]我曾[/color][color=#c00000]经用替换法[/color][color=#c00000]成功[/color][color=#c00000]改造过不少仪器的一些功能部件,[/color][color=#c00000]工作都很正常[/color][color=#c00000],[/color][color=#c00000]有些已运行十几年仍在正常工作。[/color][color=#c00000] 随着我国科技[/color][color=#c00000]水平和生产能力的不断提高和突破,国产电子器件的质量和品质也在不断的提升和完善,[/color][color=#c00000]因此也[/color][color=#c00000]不要过分迷信进口器件,[/color][color=#c00000]只要选择[/color][color=#c00000]质量可靠,品质优良,价格合理的[/color][color=#c00000]国产器件[/color][color=#c00000]完全可以[/color][color=#c00000]替[/color][color=#c00000]换进口器件。[/color][color=#c00000]并可为用户[/color][color=#c00000]节约[/color][color=#c00000]一笔[/color][color=#c00000]不少的维修[/color][color=#c00000]开支[/color][color=#c00000]。[/color][color=#c00000] 其它直读光谱仪负高压电源维修也可借鉴此维修方案。[/color][color=#c00000]如果你的光谱仪负高压电源,因故损坏而确实无法维修或修复,用原厂提供的原配负高压电源又太贵,可以[/color][color=#c00000]考虑[/color][color=#c00000]用国产负高压电源替换。[/color][color=#c00000] [/color][color=#c00000] 2019.8.20[/color][/b]

  • 【原创大赛】毛细管电泳高压电源DIY经历

    最近看见色谱版区有一个仪器DIY 活动,我仔细想了半天终于想到了一些题材。我硕士阶段读的是分离科学,研究方向是毛细管电泳分离。导师的仪器是一台国产的彩陆毛细管电泳仪,叫做彩陆CL-1030高效毛细管电泳仪,该仪器配有一个可调式的高压电源(最高可达30kV)。所用色谱工作站为 HW-2000 chromatography workstation,由上海千谱软件公司研制。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311201309_478333_2428063_3.gif1. HV power supply 2. Capillary 3.buffer A 4. Buffer B 5. Detector 6. computer它的结构就是这么个结构。有一次另外一个研究小组的老师想测试一下他自己设计的高压电源效果如何,预算我首先把电源卸下来,然后把他提供的高压电源分别插到缓冲溶液的两边。DIY以后,原有的许多设计就用不上了。正常情况下,仪器的舱门是关闭的,当时当时由于有外部电源的线路,所以电源也无法关闭。最后老师配了个阿司匹林溶液让我在柱子上走了一下,发现效果不错,而后又走了几个茶叶水样品,感觉也没问题。这一次DIY还是很成功的。检测过程中,老师发现我的毛细管吸光度非常高,然后他让我把毛细管卸下来,他在显微镜下面一看,原来我的毛细管检测窗口上面附着了一根纤维,估计是脱脂棉的纤维,是我烧检测器窗口的时候,不小心遗留下来的。后来我的同门照着这个方法测试,只不过是从正高压换成了负高压,结果高压电源被烧毁了。此次DIY的经历是难忘的。我认为色谱仪器DIY的原则有以下几条:第一,不能破坏仪器原有的结构,仪器的设计者经过多少次的尝试才设计出如今的仪器,他们的思想基本上是成型的,所以我在DIY的过程中没有破坏仪器结构;第二,熟悉仪器的原理,只有读懂这台仪器才能够DIY,我在那次实验中就把毛细管电泳分离的机理了然于心;第三,DIY是一种创新精神,创新就有可能失败,我的同门在换成负高压以后,电源就毁坏了。第四,DIY的过程有风险,毕竟25KV的高压体系下,舱门打开,安全性能还是值得质疑的。几年过去了,我挺佩服当年自己的自信还有一颗勇敢的心。国外仪器设计复杂,技术成熟,留给我们DIY的余地几乎为零。关键和核心部门注意千万不能DIY!

  • 【分享】换气老化试验箱-故障显示及排除

    故障现象 出现原因 处理方法 超温 1固态可控硅击穿 更换固态 2风机坏 超温保护器重新设定 欠相/逆相 进线电源欠相/逆相 检查进线电源 相序继电器坏 更换相序继电器 按下电源开关不运转 总电源断路器没合闸 将总电源断路器合闸 压缩机过载 将热继电器复位 仪表显示异常 传感器失灵 更换传感器 超温保护坏并且固态继电器可控硅击穿,度超出显示范围 更换超温保护和固态继电器

  • 【讨论】FEI电镜电源高压箱损坏问题

    国庆前夕,一次偶然停电事故导致FEI tecnai G2电镜高压箱损坏,咨询FEI维修工程师,回报只能更换,更换价格箱体9.6万人民币,另工时费5000RMB,坏的箱体回收。 具体故障:当天晚上约8点左右停电,停电后关闭了电源柜总开关。约20~30分钟来电,于是开循环水箱,开电源柜总开关,水箱启动后开计算机,开电镜,按操作步骤一步一步进行。至大约晚10点再进电镜室,真空部分已达到平时使用要求。第二天上午上高压,问题来了:从0到20KV,没有听到平时“滋”一声之后上20KV,而是噼噼啪啪的打火声,赶紧回0,再上,依旧。重复,找声音源头,在电源柜里听到声音出自高压箱。此高压箱为全密封结构,FEI工程师说必须在完全无尘状态下拆开维修,现场无法操作,提出的解决办法是更换。 有没有兄弟单位遇到过类似故障?有无自行解决问题的办法? 我怎么觉得国外厂商都是如此的黑呢?暑假期间gatan相机CCD进入镜筒后不能弹出了,工程师说可能是气动部分坏了,经查找是其中一个减压阀故障,致电gatan,曰此阀配件价格6000RMB,还得等4个月才能到货。自行到机电市场买了一个减压阀连的士费在内不到100RMB,回来换上从0开始给压力到CCD能弹出止住,解决问题。