    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。二、断路器的进线方式一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因1、结构原因对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。2、恢复电压的原因所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。[url=https://www.szcxwdz.com][b]创芯为电子[/b][/url]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 印度1200千伏断路器将有ABB代为研发

    ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。

  • ARRA波导短路器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]

  • 智能光伏汇流箱

    1  概述  太阳能光伏电站主要由光伏电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等组成,最后产生的高压交流直接并入电网。针对每个环节电力参数检测的需要,安科瑞公司推出了AGF系列光伏汇流采集装置、PZ系列直流检测仪表及ACR系列电力质量分析仪,分别应用于汇流箱、直流柜及交流柜中,并通过Acrel-3000 V8.0光伏发电监测系统实现后台集中监控。2  APV-M系列智能光伏汇流箱  在光伏发电系统中,数量庞大的光伏电池组件进行串并组合达到需要的电压电流值,以使发电效率达到最佳。APV-M系列智能光伏汇流箱主要作用就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流,用于减少光电池阵列接入到逆变器的连线,优化系统结构,提高可靠性和可维护性。在提供汇流防雷功能的同时,还监测了光电池板运行状态,汇流后电流、电压、功率,防雷器状态、直流断路器状态采集,继电器接点输出等功能,并带有风速、温度、辐照仪等传感器接口功能供客户选择,装置标配有RS485接口,可以把测量和采集到的数据上传到监控系统。2.1 产品特点  ◆ 符合《CGC/GF002:2010》光伏方阵汇流箱技术规范  ◆ 防水等级为IP65,满足室内外安装要求  ◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量最大16路输入  ◆ 光伏专用熔断器,耐压DC1kV,熔断电流可选择  ◆ 可选电压测量功能,最高测量电压DC1kV  ◆ 提供外部传感器输入接口,可测量辐照、温度、风速等  ◆ 具有RS485通讯接口,使用Modbus-RTU通讯协议  ◆ 多种供电方式(DC24V、AC/DC220V、DC880V)可选择,适用于家用屋顶太阳能或大型光伏电站应用  ◆ 可根据客户需求配用国外ABB等厂家的光伏专用直流断路器,光伏专用直流熔断器、防雷保护器等等。2.2 产品功能  ◆ 光伏电池串开路报警,状态检测  ◆ 带开关量输入,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态  ◆ 带继电器输出,可以设定为点动方式,用于驱动直流断路器的自动分合闸  ◆ 提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口  ◆ 可输出DC24V电源给外部传感器供电  ◆ 就地数码管循环显示每通道的输入电流,并具有自动关闭节能显示模式2.3 技术参数http://www.acrel.cn/cn/solution/common/upload/2011/05/31/135226oq.jpg2.4 外形尺寸与结构http://www.acrel.cn/cn/solution/common/upload/2011/05/31/1355369u.jpghttp://www.acrel.cn/cn/solution/common/upload/2011/05/31/1357443v.jpg

  • ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用

    摘 要:针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键字:ARTU四遥单元 低压智能配电 应用1  引言  随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。  本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。2  产品特点  ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。外观见图1,采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。3.1 ARTU-M32遥测单元3.1.1 产品功能  ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。3.1.2 产品应用  以检测16路馈线的工作电流为例,一次方案见图2(a),电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器,用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组,一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值,另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测,见图2(b),电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。3.2.1 产品功能  ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。该遥脉单元还有GPS校时功能。3.2.2 产品应用  以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型,一次方案见图3(a),电能脉冲采集二次见图3(b)。使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。3.3.1 产品功能  ARTU-K32可接受32路有源或无源接点,把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。3.3.2 产品应用  1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。以监测马达回路为例,一次方案见图4(a),由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。见图4(b),通过现场启停按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。3.4.2 产品应用  以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图5(a),控制方式见图5(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。4  应用实例  以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传,实现电能无人抄表。用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。  当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。正确接入RS485总线,并连接至上位机。上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。  采用该方案的硬件成本如下:64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,5台ARTU-J16遥控单元成本19500元。32块DTM862-2成本为8000元。如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO(2路遥信2路遥控)的方案,马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。5  结束语  2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 【转帖】无油涡旋真空泵的安装方法与安全注意事项

    1.无油涡旋真空泵的安全注意事项 无油涡旋真空泵使用前与使用过程中应当注意的安全事项包括: 无油涡旋真空泵的抽气范围(用于抽洁净气体。不能抽有毒、易燃、易爆、腐蚀性气体、化学品、溶剂及粉末等)。 无油涡旋真空泵安装要求(安装在没有易燃、易爆物品、避雨、无蒸汽的安全场所)。 无油涡旋真空泵安装在水平面上(倾角小于5。)。周围无灰尘、无铁屑、石块或木块。 无油涡旋真空泵一定要安全接地。一定要安装紧急制动开关。接线要由合格的电工完成)。 在合适的工作环境温度(5~40℃)内工作。 正确安装使用(接线或检查时必须切断电源,不能将手指或其他物品放人泵的气孔或冷却翅片的间隙中)。 正确维修检验(根据本说明书要求定期检查,泵彻底冷却后再进行维护与检验工作;由专业人士维修,不能改造此泵)。2.无油涡旋真空泵的安装方法 无油涡旋真空泵安装前要认真检查下述各项: ①.检查确认包装放置方向正确。 ②.检查确认产品为订购的型号。 ③.检查确认无破损。 ④.泵运转时拆掉进气口与排气口法兰。如果连续带法兰工作,会对泵引起损害。 安装时应注意: ①.安装在避雨、无蒸汽的场所,避免电击危险; ②.安装在通风良好、隔绝爆炸物、无腐蚀性和易燃气体及其他有关物体处。 ③.安装在坚实、平整面上(倾角小于5。),阳光不能直射处。 ④.在规定环境温度范围(5—40℃)内工作。 要在真空室和进气口连线上安装截止阀和排气阀。这些阀用于开关无油涡旋真空泵时阻止泵中积存的碎屑被抽回真空室中。开关泵时要先关闭截止阀。连接管路一定要洁净。建议使用软管连接,这样泵的振动不会传到真空室。连接排气管时要注意管的长度和尺寸。建议排气管长不超过15米,内径25mm。注意泵工作时排气管不能堵塞。注意排气压力不能超过大气压。 连线时必须首先断开电源,由合格的电工连线。泵必须提供外部保护,如8L/s泵最小电路容量为单相、18A,最大分路电流断路器容量为15A。一定要安装推荐容量的电流断路器以避免电机烧毁,电线和地线截面积一定要超过2mm2。否则会引起损害或火灾。与电机接线端子连接的电线要配适当的圆圈形接头。一定要接地。否则可能引起电击或人身伤害。交货时连线电压为单相,220伏。文章来源:真空技术网

  • 好东西:智能真空箱气体采样器 供大家了解

    新鲜的产品:智能真空箱气体采集器,操作简单而且没有污染还防爆,给大家了解。产 品 名 称智能真空箱气体采样器适 用 范 围本仪器应用被动采样法采集各种气体,尤其适用于挥发性有机物的采样。可供环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等部门用于各种样气的采集。执 行 标 准Q/02 LYB015-2009 智能真空箱气体采样器技 术 特 点◆ 采样气袋被动采样法,样气直接进入气袋,无过程污染。◆ 国家本安防爆认证Ex ib ⅡA T3。◆ 多种采样方式,满足多种采样控制要求。◆ 实时压力监测,气袋采满自动停止采样。◆ 整机模具化生产,美观,轻巧,携带方便。◆ 专门研制的无刷采样泵,长寿命,高可靠性,采样速度分级控制。◆ 可充电高能锂电池,支持长时间采样。◆ 具备气袋自动清洗功能。◆ 图形化液晶显示屏,中文菜单操作。◆ 可选配三角支架。http://www.hbyq.net/image/cpzs-l/2080.jpg

  • 浅析智能电力仪表在污水处理上的应用方案

    低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。一、技改工程现场状况根据现场技术反馈情况,改污水处理厂原有配电及控制设备成套已经运行2年,现在随着自控系统及管理水平的提高,以及从节能节排管理方面考虑,增加对每个回路的电机实时的运行状态及运行功率的监测,分析每个时断电机运行功率的大小,合理调度电机运行数量既能够完成工作量又实现节能。但考虑到技改成本的控制,我们基于现在智能网络仪表的设备采集数据平台,设计一套低成本污水处理电机实时监测系统。二、方案设计不改动原有供电电路及控制回路:增加开口式电流互感器采集每个电机控制回路的实时电流值,取电器柜或控制柜内三相四线或三相三线电压信号输入至智能仪表,智能仪表采用屏装在配电柜或控制面板上。1、开口式互感器技术参数及产品介绍开口式电流互感器又称开启式电流互感器或开合式电流互感器,主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。2、主要技术指标供应HED系列智能多功能电力仪表在某污水处理厂电机(MCC)基于低网络智能电力仪表及电动机保护器实现智能化监控系统方案a.开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1Ab.额定工作电压AC0.66kV(GB/T156-2007)c.额定频率50-60Hzd.环境温度-30度~70度,最高耐温120℃e.海拔高度≤3000m;工频耐压3000V/1min 50Hz用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所3、配电柜或控制面板上增加智能网络电力监控仪表;产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:a.可直接从电流、电压互感器接入信号;b.任意设定PT/CT变比;c.仪表显示可滚动设置;d.I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;e.可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, 组态网等);f.方便安装,接线简单,工程量小;h.仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。

  • AZT-35自动真空脱气仪、真空脱气仪、智能真空脱气仪配置!!

    [color=#333333]AZT-35自动真空脱气仪[/color][color=#333333]、北京北研真空脱气仪、[/color][color=#333333]智能[/color][color=#cc0000]真空脱气仪[/color][color=#333333] [/color][color=#333333] AZT-35自动真空脱气仪采用高性能嵌入8寸彩色触摸屏进行自动脱气控制,界面直观、操作便捷、自动化程度高,可以对蒸馏水、去离子水等纯化水真空脱气,同煮沸法、超声法等传统脱气方法相比,具有快速、高效、安全的优点。[/color][color=#333333]应用领域:适用于药物研究、制药、化工等行业对蒸馏水、去离子水进行脱气。[/color][color=#333333]符合2010版《中国药典》制备溶出介质的标准;[/color][color=#333333] 自动完成溶液的循环搅拌、加热和真空脱气;[/color][color=#333333]8寸触摸屏操作简单、方便、快捷;温度及压力控制参数超大彩页触摸屏屏幕显示,一目了然,方便操作[/color][color=#333333] 具有故障自诊断功能,对于仪器运行中出现的异常现象自动提示。[/color][color=#333333] 定量入液和出液功能可以按照设定体积实现定量进出液;[/color][color=#333333] 脱气溶液的体积可以由用户自由设定,脱气溶液体积可达35升;[/color][color=#333333]技术参数[/color][color=#333333]脱气溶液体积: 35升[/color][color=#333333]真空度控制范围: 0 - 0.05Mpa[/color][color=#333333]真空度控制精度: ±0.01 Mpa[/color][color=#333333]真空度分辨率: 0.01 Mpa[/color][color=#333333]温度控制范围: 37 ℃- 45℃[/color][color=#333333]温度控制精度: ±0.5℃[/color][color=#333333]温度分辨率: 0.1℃[/color][color=#333333]工作电源: 220V±10% 50HZ[/color][color=#333333]整机功率: 2000W[/color]

  • 开关机械特性测试仪用途及5大性能特点

    开关机械特性测试仪用途及5大性能特点  开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械特性参数的测量。  1、开关机械特性测试仪对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,开关机械特性测试仪具有自动识别能力及较强的自我保护功能。  2、开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。  3、开关机械特性测试仪对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。  4、主机提供220V/5A直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。  5、开关机械特性测试仪体积小、重量轻、操作简单、便于携带,开关机械特性测试仪特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器生产、检验、检修、调试所必备的工具。

  • TUPO智能真空浓缩赶酸仪可以解决哪些问题?

    TUPO智能真空浓缩赶酸仪可以解决哪些问题?

    针对样品前处理阶段内微波消解或石墨消解后赶酸的问题,智能真空浓缩赶酸仪(系统)的应用非常必要 可以解决以下一些问题: 1、可以同时进行40位通量赶酸(其中所产生的酸气通过独立通道进行回收,不会回流,从而保证,样品之间无交叉污染) 2、每次赶酸时长30MIN 可节约大量时间 3、可快速冷却至室温,无酸气溢出 4、因其酸气被真空收集,因此不会腐蚀通风厨,对操作人员有强大的保护作用。 产品本身设计采用模块化,形成独立工作区域,电气,加热,真空等区块独立运行空间,有效保护仪器长期有效稳定工作。 与酸液可能接触区域均采用耐酸耐腐材质。 [img=TUPO智能真空浓缩赶酸仪,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401021431382682_8708_6019692_3.png!w690x920.jpg[/img]

  • 真空度测试仪的原理和特点简介

    真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离,施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流一真空度曲线获得该管型的真空度。真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。真空度测试仪特点:1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;   2、现场测量时不需拆卸真空开关;   3、测试结果准确可靠;   4、液晶汉字显示,操作更加简单方便;   5、可保存、打印、查看测试的试验数据;   6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能;   7、仪器重量轻,携带方便。   8.实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。真空度测试仪技术参数1. 真空度测量范围: 9.999×10-1~1×10-5   2. 离子电流测量范围: 9.999×10-1~1×10-7   3. 测量误差: 10%   4. 测量分辨率: 10-5pa   5. 允许环境温度: -20℃~50℃   6. 空气湿度: ≤80%RH   7. 电源: AC/220V/50Hz±10%   8. 外型尺寸: 420×290×210(mm)   9. 高压输出: 脉冲30kV15kHz

  • 高低温试验箱漏电保护器应如何检测

    为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-88264566。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 如何防范不可预知的停电?

    如何防范不可预知的停电?为仪器拉设专用电源线路、专用地线为仪器配备在线式或在线交互式UPS(不间断电源),UPS需符合仪器用电需求,根据仪器设备的总功率,配备有至少1小时电容量的电池组为仪器配设有失压保护功能的断路器按如下连接顺序连接图片当意外停电发生在上班时间或有人值守时,配备了UPS的仪器,有充足时间完成仪器正常放空关机流程当意外断电发生在非上班时间或无人值守时,断电时间在1小时以内,配备了UPS的仪器,不受断电影响当意外断电发生在非上班时间或无人值守时,断电时间超过1小时以上,UPS储存电量用完,失压断路器动作,切断线路,有效的避免电源恢复时,仪器自行启动,造成对仪器内部元器件和分子涡轮泵的冲击对于意外断电事件频发时,建议暂停使用仪器,以免反复开机造成对真空系统的损坏UPS具有稳压、滤波(抗干扰)功能,当电网电压不稳、波动大、欠电压时,UPS也能起到稳压作用。摘自安捷伦大讲堂微信公众号。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110111239130173_1058_2140715_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110111239128886_9974_2140715_3.png[/img]

  • 基于MC9S08AW32芯片的开关柜智能测控装置设计及应用

    摘 要:电力系统中高压开关柜的一次开关设备工作状态、温湿度控制、高压带电指示等功能一般是由信号灯和独立的电气元件实现的,这势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点。本文介绍了一种开关柜智能测控装置,适用于3~35kV户内高压开关柜,用于一次开关设备状态模拟显示、高压带电指示、防凝露温湿度控制、电参数测量等,大大提高了开关柜操控和测显的集成度和智能化程度。关键词:MC9S08AW32;开关柜;一次系统图;智能测控装置Abstract: According to the survey, working state of the switching device, control of temperature and humidity and high-voltage live instruction are usually achieved by some signal lamps and several independent electronic devices in a high-voltage switchboard of power system, which will inevitably bring about the shortcomings of low integration, complex wiring, and lower reliability. An intelligent monitoring and control device for switchboard named ASD is introduced in this paper, which is used in 3 ~ 35kV indoor high voltage switchboard. The device is used for the indicate of switching device status, high-voltage live instructions, anti-condensing temperature and humidity control, electrical parameter measurement and so on, which is highly increased the integration and intelligence of manipulation and measurement of the switchboard.Key words: MC9S08AW32; switchboard ; primary system diagram; intelligent monitoring and control device0  引言  开关柜一般有断路器(负荷开关)、隔离刀闸、接地刀闸等一次开关设备。在运行或调试中,监测这些一次开关设备状态是至关重要的。在传统的开关柜上,一般使用信号灯来指示这些状态的,这样做显示不直观,且接线不方便。开关柜智能测控装置将一次设备状态显示与开关柜的一次方案图相结合,LED显示器件置于一次方案图中设备符号所处位置,电路状态一目了然,生动直观,如图1  同时集成的高压带电显示、自动温湿度控制、电参数测量功能使开关柜盘面简洁大方,降低二次接线工作量。1  硬件设计方法1.1 设计平台  中央处理器采用Freescale公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,抗干扰能力突出,具有业内最佳的EMC性能。CPU总线频率最高可达20MHz,最高运行速率可达40MHz。丰富的片上资源:32KB在线可编程FLASH存储器,内部时钟发生器,带有2个可编程定时器,丰富的I/O口:双SCI口,SPI、I2C等接口,极大的方便了硬件的扩展。  电能计量芯片采用美国ADI公司的高精确度三相电能测量芯片ADE7758。该芯片的测量精度高,功能强大。该IC内嵌高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器( DSP),具有数字积分、数字滤波、实用电能监测、计量功能。芯片带有一个SPI串行口、有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,可用于各种三相系统中有功功率、无功功率、电能、电压电流有效值的测量以及以数字方式校正系统误差所必须的信号处理电路。  ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。1.2 设计框图  装置硬件电路设计框图如下,整个系统以MC9S08AW32为核心,按功能可划分为中央处理单元、电源模块、电压电流采样及运算、开关量控制模块、温湿度采集模块、人机交互模块、通讯模块等。1.3 部分电路1.3.1 中央处理单元  中央处理单元电路图如图3所示,CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压、温湿度值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断开关柜的电压电流是否正常、温湿度状况是否正常,若不正常则输出相应的告警信息。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。1.3.2 开关量控制模块  开关量控制模块包括开关量输入和告警输出,其电路图如图4所示。开关量输入经光电耦合接入CPU;告警由GPIO口经光电耦合器连接到继电器输出。开关量输入设有8路,依次对应一次图中的断路器合、断路器分、手车工作位置、手车试验位置、接地刀位置以及弹簧储能指示,其余预留。开关量输入对应一次图可编程设置。开关量输出设有6路,依次输出加热器1、加热器2、风扇、告警、照明、闭锁的状态。1.3.3 人机交互单元  本装置高端产品的人机交互界面采用LCD液晶显示模块。LCD采用128*128点阵显示,初始界面为电参量显示界面,通过按键输入进入菜单设置界面,菜单选项均采用中文显示界面,使得操作直观易懂。通过菜单选项可以设置诸如接线方式、电压变比、电流变比、告警定值、通信地址波特率等参数。低端产品则采用双排四位LED数码管显示来温湿度信息及各种可编程信息。用户可根据实际需要进行设置各种告警定值参数、通信地址波特率等。1.4 评述  本装置采用的电源模块为开关电源模块。该电源模块输入电压为AC90~285V或DC100~300V,输入频率45~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波<1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。  温湿度传感器采用SHT10,该系列产品是一款高度集成的温湿度传感器芯片,具有超快响应、抗干扰能力强等优点,提供全标定的数字输出。CPU与SHT10采用串行接口,在传感器信号的读取及电源损耗方面,都做了优化处理。  高压带电显示模块由高压带电传感器输入电信号,由此判断此高压柜是否带电。由于母线电压较高,所以高压带电显示电路采用了各种过压保护、隔离保护器件来确保装置内部电路的正常工作。  此外,本装置还集成有操控功能、人体感应功能、语音防误提示功能等。2  软件设计流程  系统软件设计包括主程序、通讯模块2个部分。  主程序完成上电或复位初始化,电能芯片初始化,其他外设初始化,温湿度测量,读取电参数,电量计算,状态显示及报警处理,LCD显示刷新及按键处理等功能,程序设计流程如图5。  CPU初始化主要指对CPU的特殊状态寄存器SFR进行配置,设置I/O口的输入输出状态及初始状态,读取铁电寄存器数据等;电能芯片初始化主要指对ADE7758功能寄存器的配置;主程序其余部分则是对各项功能的完成,只有合理安排程序流程来完成这些功能,装置才能可靠工作。  通讯模块以中断方式实现,主要完成接收数据,协议处理等功能。通讯协议采用标准MODBUS-RTU规约,便于上位机的通讯,与其他网络仪表组网使用,实现对开关柜状态的实时监测。3  实现的技术指标及性能  ASD系列开关柜智能测控装置的技术指标见表1。产品设计时采用优异的电磁干扰PCB设计技术,生产时经过整机带电老化与出厂检验测试,确保了产品的长期工作的稳定性和可靠性。 表1 ASD装置技术指标技术参数指标输入网络三相三线、三线四线频率45~60 Hz[t

  • 胜利油田物探院低压配电系统改造

    摘 要:介绍一种基于数字式智能仪表在配电系统改造中的应用,现场层采用智能数显仪表(SCADA)采集配电现场的U、I、P、COS¢、 Ep等电参量和开关信号;现场仪表组网通讯并远传至后台监控系统,同时通过智能仪表的输出控制继电器,远程控制断路器的合、分闸操作,达到低压配电系统的自动化综合管理。关键词:低压智能配电系统 Acrel-2000 型 三遥 RS485通讯0  概述   胜利油田物探院配电室于1992年建成投产,已安全运行16年,配电系统分为高、低压两大部分,高压部分有聊城甲线和淄博甲线两条10KV进线,有6台1250KVA有载调压变压器。物探院属于重要电力负荷用户,主要包括网络二楼处理机房机群及其配套用电设备;网络三楼解释机房、局域网服务器及其配套用电设备、局信息中心ERP机房计算机及其配套用电设备;综合楼处理和解释机房用电设备;制冷机组及其配套用电设备以及全院的生产,生活用电。  高、低压一次设备是十四年前安装的,原配电系统采用的是MS-2801数据库定义系统,所用备件多,通讯线接点多,易出故障,操作系统是Windows NT 4.0,应用、维护起来比较繁琐。近几年来随着全院电力负荷的增加和SP2机群的扩容,变压器容量和配电回路开关的容量和数量已不能满足当前用电负荷的需求,并且设备严重老化,断路器分断能力差;另外,供电公司正在进行油田线路升压,原6KV进线已升为10KV,原低压母线和变压器出线开关容量不够,电容补偿柜也已老化,起不到无功补偿的作用。为了保证全院科研、生产的正常运行,我们对低压配电系统进行了一次全面的系统改造。  由于物探院属于一级供电用户,供电系统要求绝对安全、可靠。根据场地设备实现远程监控和集中管理的要求,改造后的配电系统采用了Acrel-2000型低压智能配电系统实现对高低压设备的遥测、遥信、遥控即“三遥”功能。  Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1  配电监控系统构成  间隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  中间层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户,同时用户可以通过系统软件发送指令至现场设备,实现远程遥控功能。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2  监控系统的主要功能  1)数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。  2)人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等  3)故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。  4)数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。  5)用户权限管理  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  6)电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。  7)运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。3  案例分析  胜利油田物探研究院低压配电系统主要有6台10kv/0.4kv配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监控。  进线回来采用ACR320EK多功能网络电力仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率,功率因数、频率、有功电度、无功电度等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。  重要配出回路采用ACR100K系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。  一般配出回路采用Pz42-AI/KC系列网络仪表,该仪表主要完成三相电流测量、开关信号检测和继电器遥控输出。  图(1)为系统主监控画面,实时显示遥测数值,断路器运行状态信息,运行事件报警,画面快捷切换,系统功能菜单等主要功能。  ①遥测:主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;  ②遥信:实现显示现场设备的运行状态主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;  ③遥控:主要实现对智能断路器的远程分/合闸操作,所有操作均要通过严格的权限验证,以防止运行人员误操作。  报表统计功能:主要完成对进线回路的事件记录报表(见图(2));远程抄表(见图(3))以及用电统计报表统计(见图  负荷曲线:定时采集进线回路的电流参量,同时生成趋势曲线(见图(5)),实时了解设备负荷状况,同时为事故追忆提供依据。图(5) 趋势曲线4  系统特点  通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用。5  结束语  目前该系统已经成功投入运行近半年,系统运行安全、稳定,极大的方便了用户的使用。随着社会的快速发展,用户对供配电自动化和智能化的要求越来越高,实现配电室的无人职守已经成为未来配电自动化发展的一个方向;ACREL-2000型低压智能配电系统是解决供配电高质量运行的良好配电系统之一,通过系统的运行,可以实现和保障配电系统的可靠、安全、稳定运行,并在此基础上降低设备运行成本,提高配电自动化质量。

  • 电热真空干燥箱操作指导书

    一、ZK-82J型和ZKG4080型技术指标及参数1. 使用环境条件:1.1大气压强86-106KPa;1.2空气相对湿度≤85%;1.3使用温度5~40℃;1.4周围无腐蚀性气体;1.5 24h内环境温度变化≤5℃;1.6电源 220±10%V 频率50±1%Hz;1.7温度调节范围 室温+10℃~200℃(ZK-82J型); 150℃~400℃(ZKG-4080型); 1.8温度波动度 ≤1℃;1.9真空度 267Pa(2mmHg);1.10加热功率 750W(ZK-82J型);1200W(ZKG-4080型)二、XTMC-1000A智能数字显示调节仪技术参数1. 输入形式热电阻:Pt100(L)0.0~250.0℃;2. 测量精度:0.5级;3. 控制参数3.1比例带(P):0~400.0%;3.2积分时间(I):0~3600秒;3.3微分时间(d):0~1800秒;3.4控制周期(t):3.30秒;4. 输出形式:继电器,触点容量3A/250VAC阻性负载;SSR固态继电器,容量1A/250VAC阻性负载;脉冲电压,24V.DC(最大电流30mA)5. PID参数整定:调节方式为PID时,P、I、D三个参数可由人工整定,也可启动自动整定功能自动整定。6. 报警:绝对值温度上限报警输出。继电器触点容量为2A、250VAC(阻性负载)报警不灵敏区:0.1℃;7. 工作电源:85~265 VAC,频率50~60HZ;8. 功耗:约3W;9. 正常工作条件:0~50℃,35~85%RH三、操作规程1 仪器概述ZK-82J型电热真空干燥箱具有自动温度设定,自动报警适用于在真空状态下对物品进行加热干燥处理 控制准确,最高升温200℃,温度波动±1℃,加热功率0.75Kw,真空度267Pa(2mmHg).2 仪器操作2.1 用橡皮关键真空箱侧面的抽气嘴与真空泵的吸气口连接好,真空泵电源插头插入检修门上的插座。在进气嘴上安装好空气过滤罩接头。2.2 将物品放入搁板上,物品间应有一定的距离,以便均匀接受热辐射,然后关上门。2.3 打开控制器操作面板接通最右边的电源开关,此时仪表工作灯显示温度。2.4 揿功能选择键“FUNC”,分别可进行温度设定(SP),上限报警温度设定(A1HI),以及自整定开关显示状态的切换。2.5 关闭进气电磁阀(左边进气阀开关于“ON”),开启中间抽气电磁阀,此时开始抽真空。当真空度达到工作要求时,即可关闭抽气电磁阀。2.6 工作结束后,应先关闭加热程序,然后开迄进气阀放入空气,此后才能打开箱门。3 注意事项 3.1 使用前应熟读使用说明书,按顺序进行操作。3.2 通电前应检查证空闲的电气性能,注意是否有断路或漏电现象,接地是否良好。真空管及空气过滤罩安装位置是否正确。3.3 真空干燥箱不宜在大气压状态下使用。3.4 在烘箱最上层取放物品时要小心谨慎,防止碰破水银温度计,使蒸汽挥发出来毒害人体。3.5 严禁将易燃、易爆、易挥发类物品放入真空箱进行干燥处理,以免发生爆炸。3.6 使用完毕及时切断外来电源,防止意外事故发生。3.7 漏电保护开关的试验,按钮每月至少试按一次,若不动作则应予以排除故障后方可使用本设备。3.8 切勿超出最高使用温度。[c

  • 试验箱如何接电|220V和380V

    试验箱如何接电|220V和380V

    台式220伏的试验箱,可以接入16A的安全插座;如果没有安全插座的话,也可以用电源线的方式连接断路器,进行通电,接下来让我们看一下。  现在按照对应线上标注的编号,接到断路器上去:  首先接地线  N代表零线  L代表相线[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206071656277332_1486_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  接下来看一下380伏的[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/]试验箱[/url][/b],是如何接电的。  先将可以使用配套的安全插座,没有安全插座的话,也可以用电源线的方式连接断路器,按照线上的编号,逐一的连接。  先是接地线  N代表零线  L1是相线1  L2是相线2  L3是相线3  注意事项:  1.接线一定要牢固可靠。  2.操作前确保断路器处于断电状态。  3.此操作需专业电工。

  • 关于变压器保护的方法

    仪器仪表中变压器防雷保护用的避宙器多采用阀型避雷器。避宙器的典型接线见图3-3,避雷器的位置离变压器越近越好。阀型避雷器应垂直安装。电气连接部位必须良好;瓷套应完好、清洁,密封应良好;避雷器的引线截面积,铜线不得小于16mm2,铝线不得小于25mm2;避雷器的接地线截而积.铜线不得小于16mm2.钢线不得小于25mm2每年3一10月避雷器应投人运行。投入运行前应测量绝缘电阻、泄漏电流和非线性系数。对于无并联电阻的避雷器.还应测量工频放电电压.阀型避雷器是安全保护装置,但其本身存在着爆炸危险。当不接地电网发生单相接地故障,发生铁磁谐振;当避雷器密封不良而受潮进水以及当阀避雷器通流容量不够;或因某种原因不能切断工频续流时.均可能导致爆炸.值班人员对避雷器的巡视.有人值姚者每班一次。无人值班者每周一次;遇雷击等特殊情况应加强巡视http://www.china-1718.com/File/2011-10-31-10-45-06.jpg 气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置.气体继电器动作后,应查明原因并进行适当的处理。气体继电器信号动作可能是由于内部轻故障造成的,也可能是由于渗油、漏油使油面降低太多造成的,还可能是由于加油、滤油时空气带人内部,沮度升高后析出造成的。气休继电器信号动作后,应严密监视电压、电流、温度、声响、油面、油色等运行参数或状态,如不能确定原因,应分析气体继电器里的气体。如气体无色、无味且不可燃,说明是空气,变压器可继续运行。如气体可燃,说明变压器内部有故降,则应停电检修.气体继电器动作断路器跳闸可能是由于内部严重故障,或变压器严重漏油致使油面迅速降低,或二次回路故障造成的。气体继电器动作断路器跳闸后,应将变压器与配电网完全断开,仔细检查油箱、安全气道有无变化,并应收集气体进行分析。黄色不易燃气体是变压器内部木质绝缘过热分解出来的.灰白色带有强烈气味的可嫩气体是变压器内部纸、布类绝缘材料过热分解出来的。黑色或深灰色带有焦油味的易嫩气体是变压器内部发生放电,绝缘油过热分解出来的.气体继电器动作断路器跳闸后,未查明原因排除故降前不得合闸送电。 变压器高压侧熔断器的主要作用是保护变压器.当变压器内部短路或高压引线短路时,该熔丝应迅速烧断.容量lookVA及100kVA以下的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的2-3倍选择.容量lookVA以上的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的1.5-2倍选择. 来源——仪器仪表网