当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

显示仪表

仪器信息网显示仪表专题为您提供2024年最新显示仪表价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括显示仪表参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的显示仪表您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合显示仪表相关的耗材配件、试剂标物,还有显示仪表相关的最新资讯、资料,以及显示仪表相关的解决方案。

显示仪表相关的论坛

  • NPXM系列数字式显示仪表

    NPXM系列数字式显示仪表NPXM系列数字式显示仪表接受来自传感器或变送器的模拟信号,在表内部经模/数(A/D)转换变成数字信号,再由数字电路处理后直接以十进制数码显示测量结果。 NPXM系列数字式显示仪表具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强、体积小、读数清晰、便于与工业控制计算机联用等特点,已经越来越普遍地应用于工业生产过程中。NPXM系列数字式显示仪表典型型号:NPXM-2011P3N、NPXM-2011P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P3N、NPXM-2011P0N、NPXM-2011P1、NPXM-2011P2N、NPXM-2012P2NNPXM系列数字式显示仪表一般具有模/数转换、非线性补偿和标度变换三个基本部分。由于许多被测变量与工程单位显示值之间存在非线性函数关系,所以必须配以线性化器进行非线性补偿。NPXM系列数字式显示仪表通常以十进制的工程单位方式或百分值方式显示被测变量。NPXM系列数字式显示仪表的精度有三种表示方法:满度的±α %±n字、读数的±α %±n字、读数的±α %±满度的b %。n为显示仪表读数最末一位数字的变化,一般n=1。NPXM系列数字式显示仪表的性能指标还有分辨力和分辨率两概念。所谓分辨力是指仪表显示值末位数字改变一个字所对应的被测变量的最小变化值;分辨率是指仪表显示的最小数值与最大数值之比。NPXM系列数字式显示仪表外形尺寸:尺寸选择:160mm×80mm×94mm横式80mm×160mm×94mm竖式96mm×96mm×130mm方式96mm×48mm×110mm横式48mm×96mm×110mm竖式72mm×72mm×102mm方式48mm×48mm×110mm方式

  • 【原创大赛】(七月)附加仪表绕组显示试验电压的弊端

    【原创大赛】(七月)附加仪表绕组显示试验电压的弊端

    附加仪表绕组显示试验电压的弊端刘彦刚(江西省萍乡市计量所,江西 萍乡,337000)摘 要 本文分析了,试验变压器通过附加仪表绕组显示试验电压,存在当试品为较大容性负载时,试品上电压实际值高于示值;当试品为较小容性负载且输出电压较低时,试品上电压实际值又低于示值的弊端。指出为了准确示值应该在试验变压器输出端(即试品两端),通过电压互感器或阻容分压器的高电压测量装置,或静电电压表显示试验电压。关键词 附加仪表绕组;试验电压;弊端0 引言 我们萍乡地区电瓷生产厂家众多。为了确保产品质量,出厂前要严格按照国家标准进行各项检验。其中主要电气性能的检验有电火花试验例行检验和油中击穿抽样检验。该两项目的检验都要使用耐电压试验装置,分别产生几十千伏和一百几十千伏的高电压。不少电瓷生产厂家为了节省耐电压试验装置的投资,大都采用在耐电压试验装置的试验变压器上附加仪表绕组,并接一只二次电压表,按设计倍率显示试验电压,如图1所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107070344_303593_1626275_3.jpg 但是,该试验电压显示方式存在弊端。1 试品为较大容性负载时试品上电压高于仪表绕组示值 对于主要的电瓷产品XP—70型悬式绝缘子,结构如图2所示,其钢帽和钢脚与之间的绝 缘材料(瓷体)相当于一只电容器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107070344_303594_1626275_3.jpg 对其进行电火花试验例行检验时,常常同时并接有约100只试品,相当于约100只上述电容器并联,接于试验变压器高压输出绕组两端。与试验变压器高压输出绕组的等效电感器串联,等效电路如图3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107070345_303595_1626275_3.jpg 根据该产品的爬电距离,及环境温度、湿度及大气压,检验时应施加约75kV电压5分钟不击穿。由于电感上电压 UL与电容上电压UC相位正好相反,且E=UL+ UC。使得电容——即试品XP-70型悬式绝缘子上电压UC,有可能高于高压输出绕组从输入绕组感应得到的电动势E。而附加仪表绕组按比例显示的电压,即为上述高压输出绕组从输入绕组感应得到的电动势E。所以当试品为较大容性负载时,试品上电压会高于仪表绕组示值。 例如,某电瓷厂用YD—25/150型试验变压器,输出电压0~150kV,对104只XP—70型悬式绝缘子进行电火花试验例行检验时,我们同时用100kV阻容分压器构成的数字式高电压测量装置(即数字高压表),按图1所示方式测量试品两端的电压,测试结果如表1所示: 表1 某厂电火花试验例行检验时试验电压测试结果附加仪表绕组电压示值/kV数

  • 【讨论】我国有望2015年实现“仪器仪表数字化” ——现实吗??

    我国有望2015年实现“仪器仪表数字化” ——现实吗?? 在山东省临沂市举行的“数字城市中国行”启动仪式上,国家测绘局局长徐德明表示:“近两年,国家测绘局把数字城市建设作为牛鼻子工程推进,截至目前,全国已有112个城市(区)开展了数字城市建设试点和推广工作,约占全国地级市总数的1/3。预计到2015年,完成全国地级市和有条件县级市的数字城市建设,基本建成数字中国。”

  • 基线不平,仪表显示13.5MV高出正常太多

    ????????????????????????????????????????????????基线不平,仪表显示13.5MV高出正常太多[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/12/202012151946039353_9701_3133238_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/12/202012151946037682_9974_3133238_3.png[/img]

  • 【分享】统计显示2006年仪器仪表行业再上台阶

    统计显示2006年仪器仪表行业再上台阶2006年的中国仪器仪表行业可以说是亮点不断闪现的一年。虽然产销增幅同比略有回落,但全行业仍在历史高位高速运行,国家宏观调控在仪器仪表行业显现出了良好效果,在产销增幅平稳略降的同时,行业利润则持续增长。2006年1~11月,仪器仪表行业的工业总产值为2028亿元,同比增长26.7%;销售收入1906亿元,同比增长24.3%;工业增加值657亿元,同比增长38.8%;利润总额达142.2亿元,同比增长28.9%。预计全行业2006年的工业总产值可达2150亿元,同比增长2..5%;销售收入达2050亿元,同比增长24%;工业增加值达688亿元,同比增长35%;利润总额150亿元,同比增长30%。 产销首超2000亿元 仪器仪表行业总产值和销售收入2006年将首次超过2000亿元。2004年全行业达到1000亿元时,前后共花了55年时间,实现第二个千亿元则仅用了2~3年时间。 仪器仪表行业利润的增幅虽略低于上年增幅,但将远高于20%的预测值,可达到30%。目前全行业利润的增幅已连续数年高于产销的增幅,2006年预计又会高出5个百分点。 高中档产品增幅高 仪器仪表行业包含有20个小行业,2006年各分行业发展不均衡,但值得关注的是,劳动密集的中低档产品增幅低于行业平均值,而科技含量较高的工业自动化仪表和控制系统增幅达38%,超过行业平均值12个百分点,一方面反映出我国重化工和能源工业上升势头不减,另一方面也表明企业不断加大产品调整力度,加大对高科技含量产品的开发与生产。 国有企业快速上升 2006年作为“国家队”的国有企业产销增幅由以往落后三资、民企10个百分点以上变为三者都在20%以上的同档次,差距仅在3~5个百分点,特别是国企利润增幅明显大于民企和三资增幅15~20个百分点。表明国企经过多年改革,机制性不利因素已经减少,相对于民企,国企较强的科研开发实力逐步体现,出现了摆脱困境,走出低谷,快速上升的态势。三资企业虽仍保持优势地位,但前几年高速扩张、独占性利润激增的状况已不存在。就民企看,在维持了多年快速发展后已呈现缓势,产、销、利润占全行业的比例都在下降,反映出民企相对于国企的机制性优势正在减少,其所擅长的中低档产品规模生产随着国内外市场的接近饱和而受到抑制,技术创新能力的薄弱正在成为影响发展的“瓶颈”。 产品出口再创新高 2006年仪器仪表行业进口增幅继上年大幅下降后,预计又将减少2个百分点,约为13.5%,此值仅为本世纪初进口持续高速增长期的二分之一至三分之一。进口增幅持续下降的主因有三:一是本国企业的技术进步,二是三资企业的迅速发展,三是受宏观调控措施的影响。如工业自动化仪表的代表性产品DCS进口同比下降23%;近年来,在国内数字化等技术迅速发展的情况下,测绘仪器、供应用仪表、试验机、衡器、光学仪器等产品的进口已呈现出负增长或一两个百分点的微增长;医疗仪器的进口已从前阶段医疗改革扭曲的过度进口转为负增长。 仪器仪表行业2006年的出口将创历史新高,达65亿美元左右,但增幅同比下降了2个百分点。总体上,大部分出口产品都保持20%以上增长率。值得注意的是,我国单项出口过亿美元的拳头产品电度表将下降20%,反映了电度表出口经多年努力,在占领世界市场五分之一以上后继续拓展遇到困难;另一项大宗出口产品煤气表数量增长超过30%,但金额仅上升2%,显现低价恶性竞争激烈。 自控系统打破垄断 我国仪器仪表行业2006年科技进步的成效不仅体现在行业利润大幅度提升、工业增加值增幅远高于产值的增幅、进口增幅下降上,更有两件大事值得一提:2006年9月底,北京和利时公司拥有自主知识产权的DCS正式投入陕西国华锦界电厂600MW火电机组,进入商业运行;北京国电智深公司也与河北龙山电厂和辽宁庄河电厂签订合同,将提供自行研制的DCS分别用于600MW亚临界和超临界机组,目前产品鉴定已经完成,有的设备已经发货,进入安装投运阶段。这标志着国产自控装备在大型火电领域打破国外垄断,取得重大突破。可以预计,国产自控系统在600MW火电项目上的突破将成为国家大型工程自控装备自主创新打破垄断的序幕。今后DCS在大型火电的突破将会由点及面,并逐步向石化、冶金等领域拓展。

  • 关于多功能电力仪表在使用中注意事项

    多功能电力仪表在使用中多多少少会遇到一些问题,有效的了解问题的知识能迅速的处理,并得到及时的使用。下面就让我们来看看在使用的问题处理方法。  一、关于通讯  1、仪表没有回送数据  答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致: 如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。  2、仪表回送数据不准确  答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网int/long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商索要下载MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。  二、关于U、I、P等测量不准确  答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功功率数据有不对现象,一般使用情况下有功数据不对。如果有功电能符号为负,有可能电流进出线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。 另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的显示信息。  三、关于电能走字不准确  答:仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。  四、仪表不亮  答:确保合适的辅助电源(AC/DC85-265V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电。

  • 仪器仪表的广泛应用

    仪器仪表是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何量及其运动状况的器具或装置。仪器仪表在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务,由于其地位特殊、作用大,对国民经济有巨大倍增和拉动作用,有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面。 仪器仪表具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能,广泛应用于装备、改造传统产业的工艺流程的测量和控制,是现代化大型重点成套装备的重要组成部分,是信息化带动工业化的重要纽带。据有关资料显示,随着装备水平的提高,仪器仪表在工程设备总投资中的比重已达到18%左右;现代化的宝钢技术装备投资中,有1/3的经费用于购置仪器和自控系统。 仪器仪表已成为现代国防建设技术装备的重要组成部分,我国航天工业的固定资产1/3是仪器仪表和计算机;运载火箭的仪器开支占全部研制经费的1/2左右;导弹的高精度制导、控制,航天精纬测量和红外成像、专用高温实验设备等都是国防装备中的重点产品。仪器是经济发展和国防安全的重要保障,是保障经济发展、国家安全不可或缺的重要基础条件。仪器仪表在探索人类社会可持续发展、抵御自然灾害、依法治国并实施有关法律的过程中作为重要实施手段和保障工业被普遍采用。

  • 仪表报警功能

    仪表所附加的报警功能与保险职能是有重大区别的,因为附加报警功能部分的电路与仪表的显示、及传感器等都有许多共用之处,某一共用处的失效,都有可能直接导致报警功能的丧失,这一点有必要强调。因此对一旦发生失控将导致重大后果的系统,必须按规定设置独立的保护装置。如果要实现比较可靠的、保险类的报警功能的话,应采用双金属或压力式仪表类进行保护,或者从传感器起至执行器单独使用一套完整的电子式报警仪珍。专用于电子式报警的仪表,由于功能和结构都较简单,相对来说,可靠性就不会低于较复杂的显示调节类仪表。绝大多数显示调节仪表都可附加报警功能。附加报警功能主要有以下几种方式实现:1.三位式仪表用于报警在通常情况下,不宜用三位式仪表的其中一位作报警。如将三位式仪表的上限位控制用作上限报警,红外测温仪其报警时的动作是常闭触点再次闭合,也即仪表上电瞬间处于报警状态,默认的报警动作将发生翻转。这与专门设计用于报警的仪表是有区别的。如果将三位式仪表的上限报警用作下限报警或将下限报警用作上限报警,均有可能在仪表上电时就误作出报警动作。 2.可设置报警值的报警功能该功能是指当输入值达到人们特意在信表面板上设置输入的数值时作出报警动作,而来论是上限、上上限、下限、下下限报警。默认的报警动作是报警输出继电器的常开触点闭合(如智能仪表)。3.不可设置的下限跟随式报警功能该功能是指“当输入值达到设定值—始量程方向—固定值时作出报警动作”。以XMTA 2311 0~300℃仪表为例,标准规定输入值达到设定值—(4%~6%)×300时即应作出报警动作,红外测温仪仪表设定值为200℃,那么仪表就应该在输入值-12℃~-18℃+仪表允许设定误差即(182~188)±3℃时作出报警动作,默认的报警动作是报警输出继电器的常开触点闭合。4.不可设置的上限跟随工报警功能该功能是指“当输入值达到设定值+满量程方向—固定值时作出报警动作”。以XMTA 2311 0~300℃仪表为例,标准规定输入值达到设定值+(4%~6%)×300时即应作出报警动作,如仪表设定值为200℃,那么仪表就应该在输入值+12℃~+18℃+仪表允许设定误差即(212~218)±3℃时作出报警动作,默认的报警动作是报警输出继电器的常开触点闭合。5.仪表也可用峰鸣器作声音报警输出(特殊订货)。为尽量提高抗干扰能力,报警位的位差都选取得较大。一般在全量程的1%~5%左右。

  • 【分享】数字显示仪表使用说明书

    这是本人收集的仪表类资料,是仪表显示、控制中在线安装、调试、设计的常用资料。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138246]声光报警仪[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138247]智能温湿度变送器[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138248]简易操作器[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138249]检测字典[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138250]PID自整定控制仪[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138251]多路巡检仪[/url]

  • 【转帖】仪器仪表常见问题解答

    仪器仪表常见问题解答 1. 仪表无显示 故障原因判断:确认电源电压是否输入正常; 解决方法:检查仪表电源进线是否存在虚接,用万用表测量仪表进线端子(L+、N-)的电压是否正常并符合订货要求,直流供电要区分正、负极,另外注意供电电源的输出功率是否满足要求。 2. 仪表未能显示所需功能 故障原因判断:查看此型号仪表是否包含此项功能; 解决方法:所订购的仪表应了解其所含功能,型号不同功能不同,不应盲目接线、盲目使用。 3. 电流、电压显示数值过大或过小(与实际数值有倍数关系) 故障原因判断:没有设置仪表自身的CT、PT互感器变比; 解决方法:可查看随表附带的用户手册或直接电话联系技术支持帮助解决。 4. 电压、电流显示数值有部分明显错误(例如:B相电压过大) 故障原因判断:可能为接线方式设置问题; 解决方法:将电压或电流的接线方式按系统的实际接线在仪表设置中改正确。 5. 电流电压显示正确,功率显示异常 故障原因判断:电压或电流接线问题; 解决方法:仔细检查电压或电流接线是否存在相间互换、反接的现象。 6. 电度数计量与实际值误差较大或根本不计量 故障原因判断:接线错误; 解决方法:查看电压、电流的接线是否存在方向错误或A、B、C三相不对应的情况(例如:A相电压对应的是B相的电流)。 7. 电度不记忆 故障原因判断:上电时间太短,小于电度保存最小间隔; 解决方法:EV/DV100系列上电稳定保持时间不少于400秒,其他系列上电稳定保持时间不少于2秒。 8. 仪表接线无问题但没有通讯 故障原因判断:仪表设置; 解决方法:是查看仪表设置地址、波特率是否与系统软件对应,连接在同一通讯通道上的所有仪表要保证地址没有重叠,波特率一致。 9. 模拟量输出信号翻倍 故障原因判断:有可能为系统接线原因所致; 解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决。 10. DI开关量输入后台显示忽断忽合,误报警 故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题; 解决方法:检查线路和后台系统设置。

  • 网络电力仪表品种及选型方法

    1、概述网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。2、国内主要品牌及型号国内生产网络电力仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:雅达YD2200、YD2100、YD2110、YD2050、YD2030、YD2020智能电力检测控制仪表;溯高美DIRIS A20、A40,DIRIS CMV2;上海二工PD800H、PD800H-M13、PD800H-M14、PD800H-X13、PD800H-X14;保定华异特HYT-DN多功能电测仪;珠海派诺PMAC9900E综合电力测控仪等等。3、产品说明u 特点ACREL公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列网络电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:可直接从电流、电压互感器接入信号;可任意设定PT/CT变比;仪表显示可滚动设置;I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;多块仪表可设置不同地址;可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;方便安装,接线简单,工程量小;仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。u 功能ACREL公司集多年的专业经验,推出了网络电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。u 应用该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。能源管理系统变电站自动化配电网自动化小区电力监控工业自动化智能建筑智能型配电盘、开关柜

  • 【资料】仪表报警功能

    仪表所附加的报警功能与保险职能是有重大区别的,因为附加报警功能部分的电路与仪表的显示、及传感器等都有许多共用之处,某一共用处的失效,都有可能直接导致报警功能的丧失,这一点有必要强调。因此对一旦发生失控将导致重大后果的系统,必须按规定设置独立的保护装置。如果要实现比较可靠的、保险类的报警功能的话,应采用双金属或压力式仪器仪表类进行保护,或者从传感器起至执行器单独使用一套完整的电子式报警仪珍。专用于电子式报警的仪表,由于功能和结构都较简单,相对来说,可靠性就不会低于较复杂的显示调节类仪表。绝大多数显示调节仪表都可附加报警功能。附加报警功能主要有以下几种方式实现:1.三位式仪表用于报警在通常情况下,不宜用三位式仪表的其中一位作报警。如将三位式仪器仪表的上限位控制用作上限报警,其报警时的动作是常闭触点再次闭合,也即仪表上电瞬间处于报警状态,默认的报警动作将发生翻转。这与专门设计用于报警的仪表是有区别的。如果将三位式仪表的上限报警用作下限报警或将下限报警用作上限报警,均有可能在仪表上电时就误作出报警动作。 2.可设置报警值的报警功能该功能是指当输入值达到人们特意在信表面板上设置输入的数值时作出报警动作,而来论是上限、上上限、下限、下下限报警。默认的报警动作是报警输出继电器的常开触点闭合(如智能仪表)。3.不可设置的下限跟随式报警功能该功能是指“当输入值达到设定值—始量程方向—固定值时作出报警动作”。以XMTA 2311 0~300℃仪表为例,标准规定输入值达到设定值—(4%~6%)×300时即应作出报警动作,如仪表设定值为200℃,那么仪表就应该在输入值-12℃~-18℃+仪表允许设定误差即(182~188)±3℃时作出报警动作,默认的报警动作是报警输出继电器的常开触点闭合。4.不可设置的上限跟随工报警功能该功能是指“当输入值达到设定值+满量程方向—固定值时作出报警动作”。以XMTA 2311 0~300℃仪表为例,标准规定输入值达到设定值+(4%~6%[c

  • 【资料】电子组合仪表的故障检查四点资料分享

    汽车电子组合仪表的检测与故障诊断,除由车载微机自诊断系统进行自诊断外,还可使用专门的检测设备对其进行检测和诊断。在检测时应首先将传感器电路断开或拆下,用检测设备对它们逐个进行检查。  汽车电子仪表显示系统的故障一般都出在传感器、针状连接器和导线、个别仪表及显示器上。其检测方法是如下。  (1)传感器的检测  对各种电阻式传感器的检测,通常是采用测量其电阻的方法来判断其好坏,即把所测得的电阻值与其规定的标准电阻值相比较,判断传感器有无故障。若所测得的电阻值小于规定值时,此时传感器内部短路;若测得电阻值很大,则说明传感器内部断路或接触不良,应该更换传感器。  (2)针状连接器的检测  采用电子仪表的汽车,往往要用很多连接器把线束连接到仪表板上去。这些连接器一般都采用不同颜色,以便辨认它属于哪一部分的连接。为保证其连接牢固、可靠,连接器上设有闭锁装置。在进行检测时,要注意防止连接器的闭锁装置、针状插头以及插座等受损、毁坏。特别是将测试设备与其导线连接时,最好使用备用的连接器插头,以防连接器针状插头腐损、松动等而造成接触不良。  (3)个别仪表的故障检查  个别仪表发生故障,首先应检查各导线的连接情况,包括各连接器接触情况,线束是否破损、搭铁、短路和断路等。然后再用检测设备分别对该仪表及传感器进行测试,以判明故障。  (4)显示屏上部分笔画、线段故障  电子组合仪表上的显示屏部分笔画、线段出现故障,应将仪表板上的显示器调整到静态显示状态,仔细观察是否还有别的故障。如果仅有1~2个笔画或线段不发亮或不显示,则说明逻辑电路板通过多路传输的脉冲信号正确,可能只是显示装置的部分线段工作不正常。遇此情况应进一步检查,属于接触不良的应加以紧固,确保其电路畅通;若是电子显示器件本身问题,通常只有更换显示器件或显示电路板了。

  • 【转帖】电子衡器仪表的结构原理和性能特点

    衡器仪表是指电子衡器中显示被称物的质量和称量状态的仪表,也叫称重显示器。电子衡器仪表原为模拟指示式,由误差放大器、可逆电机、平衡电桥、激励电源、度盘和指针等部分组成,按自动平衡电子电位差计原理工作。它称量速度慢,功能单一,准确度低,现已基本被淘汰。现用称重显示器为数字显示式。 电子衡器仪表的构成 结构原理  数字显示式衡器仪表的品种很多,图1所示是其中的一种。数显器接受处理的是称重传感器输出的电信号。电信号有模拟量也有数字量,最常见的是几至几十毫伏的模拟电压。数显器的电路原理如图2所示。激励电源供给称重传感器工作电源,同时供给A/D(模/数)转换单元基准电压,其稳定度一般在0.1%以上。放大单元通常采用测量放大器结构,接受、放大称重传感器的信号。放大倍数一般为数百倍。滤波单元滤掉从机外混入的和放大器自身产生的电噪声。A/D转换单元把模拟量转换成数字量,转换位数通常取二进制数14位以上。数据处理单元是以微处理器为核心,使用外围支持芯片组成的,它在程序的控制下完成采集数据、运算、存贮等一系列操作,处理结果送到相应接口上。显示单元以数字或文字、图表等形式显示出称量值和称量状态,并可通过接口与外部设备联络。 衡器称重仪表的原理图-电路图 性能特点 数显衡器仪表的性能包括计量性能、功能、环境适应能力、安全性和可靠性5个方面。与通用的数字衡器称重仪表相比,数显器具有5个特点:①自带传感器激励电源,使用方便;②采用比率型A/D转换和倍频技术,计量性能中的长期稳定性好;③软件能真切地仿真振动、空秤变动、物料落差等称量特征,显示快、准、稳;④机内有空秤置零、零点跟踪、定标、最大秤量、分度位等参数的设定单元,改定方便,通用性强;⑤带输出接口,能够联接多种外部设备,方便地实现系统控制。    准确度等级国际法制计量组织(OIML)3号建议规定,非自动衡器按准确度级别划分为4个等级。按配用衡器的级别,中国将电子衡器仪表也划分为4个等级,并分别冠以与电子衡器对应的级别代号:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。每个级别的衡器仪表的计量最大允许误差为对应级别衡器允许误差的0.7倍。 网友解释衡器仪表的基本架构原理 仪表架构其实很简单,一个电源为全部器件供电,一个AD部分负责将 传感器的模拟信号放大,模数转换到数字信号,一个中央处理器,也就是常说的单片机 (MCU),来处理AD部分读取到的重量信号,进行一系列的换算处理,最好译码为可显示阅读的信号,显示在显示屏上,同事一般还有键盘电路,来接受用户的 一些操控,很多仪表还带有并行打印口,微打驱动,RS232或RS485接口与上位机或其它仪表互联通讯,还有数字电流环接口,以连接大屏幕,另外工业控 制用的很多仪表带有4~20mA电流环接口,以配接PLC。高档的还有现场CAN总线或者以太网接口,某些仪表还有USB接口,不过USB由于传输距离太 近,在衡器仪表上用途较少,因此也很少有仪表有USB接口。

  • 解析多功能电力仪表常见问题的解决方法

    多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。但在使用中多多少少会碰到一些小问题,下面就让我们来看看在常用中遇到的问题和解决方案。  1.问题:模拟量输出信号翻倍  回答:故障原因判断:有可能为系统接线原因所致  解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决  2.问题:DI开关量输入后台显示忽断忽合,误报警  回答:故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题  解决方法:检查线路和后台系统设置  3.问题:开关量输入不闭合  回答:故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题  解决方法:检查线路和后台系统设置  4.问题:继电器输出异常  回答:故障原因判断:检查接线或继电器设置  解决方法:继电器输出有电平、脉冲、报警三种方式,有电平和脉冲两种输出方式,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系  5.问题:DO输出异常  回答:故障原因判断:检查接线或DO设置  解决方法:DO输出方式有电度脉冲输出和报警输出,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系  6.问题:仪表接线无问题但没有通讯  回答:故障原因判断:仪表设置  解决方法:查看仪表设置地址、波特率是否与系统软件对应,连接在同一通讯通道上的所有仪表要保证地址没有重叠,波特率一致  7.问题:仪表背光闪烁  回答:故障原因判断:查看仪表报警设置  解决方法:如果仪表处于报警状态,仪表背光就会闪烁,撤消报警后,背光将恢复正常  8.问题:仪表无法进入参数设置  回答:故障原因判断:有可能无意中设置了密码  解决方法:请与技术支持联系帮助解决  9.问题:电流电压显示正确,功率显示异常  回答:故障原因判断:电压或电流接线问题  解决方法:仔细检查电压或电流接线是否存在相间互换、反接的现象  10.问题:模拟量输出信号翻倍  回答:故障原因判断:有可能为系统接线原因所致  解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决  11.问题:仪表无显示  回答:故障原因判断:确认电源电压是否输入正常;  解决方法:检查仪表电源进线是否存在虚接,用万用表测量仪表进线端子(L+、N-)的电压是否正常并符合订货要求,直流供电要区分正、负极,另外注意供电电源的输出功率是否满足要求。  12.问题:仪表未能显示所须功能  回答:故障原因判断:查看此型号仪表是否包含此项功能  解决方法:所订购的仪表应了解其所含功能,型号不同功能不同,不应盲目接线、盲目使用  13.问题:电流、电压显示数值过大或过小(与实际数值有倍数关系)  回答:故障原因判断:没有设置仪表自身的CT、PT互感器变比  解决方法:可查看随表附带的用户手册或直接电话联系技术支持帮助解决  14.问题: 电压、电流显示数值有部分明显错误(例如:B相电压过大)  回答:故障原因判断:可能为接线方式设置问题  解决方法:将电压或电流的接线方式按系统的实际接线在仪表设置中改正确

  • 仪表在工业上的重要地位

    在大家日常生活、生产和科技各个领域内,用于测量、过程控制、调整系统功能以及预警等作用,借助于敏感元器件发挥物理信号传递的一类设备,统称为仪表仪器。自动化仪表仪器按照其用途有:温度变送传感仪,氧化锆氧分析仪、压力变送仪器,液位远传变送仪,电讯号数字显示仪表以及氧量分析仪器等;按照显示方式不同分:指针量值,如压力数字表;液晶数字直显式,再如,NPXM智能数字显示表,XTRM温度远传监测仪,液晶隔离配电器以及3051液晶显示变送器等。按照功能不同分:常规型,WZP系列、WRZ系列热电阻热电偶,智能型仪表以及虚拟仪表等。虽然目前智能化产品在工业生产建设中应用很少,但其发展迅速,未来将成为新世纪重要施行手段和测量工具。 在现代,随着自动化行业日渐壮大和产品需求量的扩充,很大程度上促进了人类社会经济和前沿科技水平的升华。假设没有耐高温、耐震、耐腐性等高性能产品凸显,就不可能有现代航空工业,海底探测方面的飞跃。因此,当今社会人类科学技术的进步与发展以及整个产业和生活如果离开自动化仪器,那将无法设想。 自动化仪器仪表的使用,不仅满足了机械、工况和石油勘探、实验室设备的特殊需求,而且还简化了制造业、纺织业、轻重工业等行业的工艺过程,节省成本,同时提高相关产品的使用性能。其中比较突出,也比较新颖耐用的有,智能型压力变送器,氧化锆氧含量分析仪器等,尤其国内外先进仪器。它们的特殊专业性能和功能正得到不断完善和推广,并被大多数行业所认可采纳,其应用范围越来越必不可少,市场前景不可预测。

  • 【分享】平衡式仪表

    动圈式显示仪表是由若干个环节串联而成的开环结构仪表,对于开环结构仪表,为了提高灵敏度,可采用增加环节的办法,但是这将使仪表的总误差随之增加,这就是说,对于开环节结构仪表,在提高仪表的灵敏度和精度之间是存在矛盾的,因此,动圈仪表目前最高要求是1级,这对于科学研究和工业生产中的较高要求往往是无法满足的,为此必须采用环结构的平衡式测量线路所构成。  平衡式仪表较直接变换式仪表结构复杂,由控制理论也可看出,闭环系统较开环系统具有一系列优点,例如,线性好,反应速度快,精度高等,但由于是闭环系统,就有可能产生自激振荡,故稳定性差,灵敏度降低(可用放大器补救),而且结构较复杂。(维库仪器仪表网)

  • 【资料】数字式仪表概述

    随着生产和科学技术的发展,对电测技术提出了更高的要求,一般的电工指示仪表、已不能满足某些测量的需要。数字式仪表、晶体管电压表等电子测量仪器具有高精确度、高灵敏度、高速度以及易于实现自动化等优点,因此得到了迅速的发展和广泛的应用。数字式仪表是利用半导体脉冲数字电路自动地将被测量数值用数字形式直接显示出来的一种电子仪表。 和电工指示仪表相比,数字仪表有以下的优点: (1)准确度高,如六位数字电压表测直流电压的误差可低于10—s数量级。 (2)灵敏高度,如积分式数字电压表的分辨率可达1微伏。 (3)测量速度快,一秒内可测多次,有些数字电压表可达每秒几万次。 (4)输入阻抗高、仪表功耗小。如数字电压表的基本量程的输入阻抗提高达2500兆欧。而消耗功率只有4×10 瓦,这是一般指示仪表根本达不到的。 (5)读数方便,没有读数误差这是由于测量结果直接用数字给出,所以不会由于使用者读数时站立角度不同而产生视差。数字仪表的缺点是:由于采用了大量的电子元件和其它部件,所以结构比较复杂,成本也较高。但是由于大规模集成电路的发展,现已有可能制造出价格低廉的数字式仪表。不同数字仪表的工作原理和测试功能是各不相同的,但都是由模拟一数字变换系统(简称模/数变换或A/D变换)和计数系统两部分组成。模拟一数字变换系统的作用是将被测的模拟量,如电压、电阻等变换为数字量,即将被测信号变换成与之成比例的脉冲参量,而计数系统的作用是对转换成的数字量进行计数和显示。由于数字仪表具有以上特点,它主要应用于:精密测量;对大批生产的精密指示仪表进行刻度与校验;对大量生产的元件进行分选;远距离测量;生产过程自动检测系统和控制等方面。常用的数字仪表有计数器、数字频率表、数字电压表、数字相位表和数字功率表等。

  • 【资料】差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用

    差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用差压式流量计(以下简称DPF或流量计)是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。DPF由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对DPF分类,如孔扳流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器和流量显示及计算仪表,它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的种类规格庞杂的一大类仪表。差压计既可用于测量流量参数,也可测量其他参数(如压力、物位、密度等)。

  • 电力仪表节能计量

    电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用,在能源消耗中占到了大部分。因此,大型公共建筑实行电能计量管理,可及时发现纠正用电浪费,为建筑节能考核提供数据。一、 电力仪表节能计量中的选型方案  大型公共建筑电能计量宜采用电力仪表作为内部管理电表,电力仪表在用户安装收费电表的基础上,考虑内部电能计量与节能管理的需要安装,用于建筑内部电能的统计与管理。因此用户可自主选择采购,但应注意制造商是否有电力仪表(电能部分)的计量许可证。电力仪表可以完成对各回路、各楼层或各功能区的电能数据的采集,通过后台电能管理系统完成对大型公共建筑的电力监控与电能计量管理。  电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控与电能管理需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息。电力仪表功能、型号繁多,价格也各不相同,电能计量方案也多种多样,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。  对大型公共建筑能耗数据实行分类计量,对电能按动力用电、照明与插座用电、空调用电和特殊用电进行分项计量管理。   针对用电设施按照明与插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,对学校教室、医疗病房、宾馆客房按楼层或功能分区计量。  用于三相电能计量,具有尖、峰、平、谷电能分时复费率计量功能][/size][/sup]。  电流经互感器二次接入,精度0.5级,可测量电流、电压、功率、频率、功率因数、四象限电能等电参量,带RS485接口,Modbus通讯协议。   对于一些重要场合需检测谐波含量的,可采用ACR230ELH多功能电表。二、 电力仪表的组网  电力仪表可作为内部管理电表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控与电能管理系统的前端设备,实现远程数据采集与控制。符合工业标准的RS485通讯接口,使得组网轻松便捷,是实现SCADA系统集成的理想选择。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,图4所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的现场电力仪表进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的仪表连接为一个有机的整体。三、 系统结构及实现的功能  大型公共建筑电能管理系统可以根据现场情况,采用现场总线以光纤环网、以太网或无线等组网方式实现电能集抄与电能计量功能。系统以计算机、通讯设备、现场电力仪表计量装置为基本工具。  电力仪表用屏蔽双绞线相互连接起来,与通讯服务器、交换机、工业级计算机等组成一个后台监控管理系统,实现对配电系统的监控以及电能计量的管理。系统实现的主要功能:  (1)实时采集与显示运行参数,如电压、电流、功率、功率因数,有功电能等,为正常运行时的计量管理、事故发生时的故障原因分析提供依据。  (2)监视电气设备运行状态,如高、低压进线断路器等各种类型开关当前分、合状态,是否正常运行,如发现故障自动报警。  (3)对建筑物内所有设备的用电量进行记录与统计,包括动力用电、照明与插座用电、空调用电、特殊用电等,并可生成各种报表及分析曲线等供用户查询使用。  (4)事件记录与故障报警,系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,对开关变位、参量越限等信息还具有报警功能。

  • 【求助】马弗炉仪表读数问题

    [size=4]我使用的上海锦屏仪器仪表有限公司的SX2-5-12型箱式电阻炉,额定温度为 1200度,我同一天要烧两次1200度,在烧的时候第一次达到了1200度,冷却到600度取样后温度就无法再升到1200度了,指针定在1020度不动,想问下是仪表的问题还是炉子真的不能升到这个温度了? 如果是仪表的问题我可不可以根据以前测定的升温时间估算升到1200度的时间,不看仪表显示?是不是不能在同一天烧两次额定温度? 谢谢大家。 真是一波未平一波又起,上次使用的时候就是指针定在1020度不动,中间隔了半个月的样子,今天我再用的时候发现通不上电,打开电闸和开关都没有反应,炉子仪表指针不变化,指示灯也不亮,想请教一下这是什么原因。 谢谢[/size]

  • 虚拟仪表的可视化技术zt

    方案综述:   虚拟仪器是指具有虚拟仪器面板的个人计算机仪器,它是计算机资源、模块化功能硬件与用于数据分析、过程通信及图形用户界面的应用软件的有机结合。它利用软件在屏幕上生成各种仪器面板,完成对数据的处理、表达、传送、存储、显示等功能。虚拟仪器与传统仪器相比,其主要优点是可以由用户自己定义、自己设计仪器系统,以满足不同的要求,使仪器的功能更加强大、灵活,而且很容易同网络、外设及其他应用相连接。这样既降低了价格,节省开发、维护的费用,又缩短了技术开发周期。   虚拟仪器的关键技术之一就是应用软件,这是因为,虚拟仪器的主要功能是由软件来体现的,即“软件就是仪器”。虚拟仪器的软件开发平台应该提供一个图形化的编程设计环境,值得一提的是NI的LabView和LabWindows及HP的VEE。   本文介绍的基于网络的虚拟仪表系统是一个不包含数据采集及总线控制系统的虚拟测试平台,主要用于对测试数据文件的事后处理或对被测对象进行实时仿真测试,形成网络化测试仿真系统。   1、基于网络的虚拟仪表系统   系统利用软件在计算机屏幕上生成仪表面板,通过数据接口接收需要处理显示的仪表数据或软件产生的仿真数据,实时显示刷新数据、波形和图像。该系统具有两个主要的特点:一是具有方便的交互性;二是实现了网络数据传输和绘制的实时性,可以在不同的网络端点显示不同的虚拟仪表,达到多机并行处理的目的。   1.1系统组成   整个软件系统划分为两个独立的子系统:编控子系统和播出子系统。   编控子系统的主要工作是建立、编辑演示模型并控制仿真的启动和结束。编控子系统又可以划分为两个子模块:编辑模块和播出控制模块。通过编辑模块,允许用户设计建立满足自身需要的虚拟仪表模型,也可以对一个现有的仪表模型进行编辑。通过播出控制模块可以实现网络仿真功能,建立和播出子系统之间的连接关系;并通过数据接口不断接收外部输入的仪表参数,向已建立连接关系的各播出子系统发送相应的指令/数据包以更新仪表显示状态。   播出子系统负责接收播出控制系统发来的指令/数据包(包括数字仪表模型、各种参数等),对指令进行解释,不断刷新显示当前仿真结果。在播出子系统中可以指定某可视化对象是否可见,这样可以使在不同的计算机上运行的播出子系统显示不同的仪表面板来达到分布式并行处理的目的。  1.2 参数的网络传输   系统需要在不同计算机之间进行参数传输,因此网络通信是必不可少的条件。本系统采用的是客户/服务器结构的应用程序,这种结构非常适用于分布式处理的计算机网络环境。由于系统是面向PC机平台的应用,因此采用基于TCP/IP协议的Winsock接口实现网络间的数据传输。

  • 仪表常用名词概念

    真值:指客观存在,但除了理论上外无法绝对正确地得到的物理量。在现实中常把精度足够高的标准仪器得出的数值作为真值。测量值:指通过仪表等工具对真值进行测量后所得到的读数值。误差:测量所测得的读数值偏离真值的程度:误差=测量值-真值。绝对误差:用测量单位来表示误差时,称为绝对误差。相对误差:将绝对误差与真值相比后的误差:绝对误差÷真值×100%。或将绝对误差与测量值相比后的误差:绝对误差÷测量值×100%。基本误差:不包含其它影响量导致的误差(一般以相对误差表示)。正确度:测量的读数值接近真值的程度。精度:以等级表示的允许最大误差。如1.0级表示允许误差为全量程的±1%。回差:在测量指标中,回差指相同的输入信号量,从量程始点加至该值与由量程终点减至该值时仪表的读数之差。也称“指示不灵敏区”、“返回差”等。在位式调节中,回差指输入增大至使仪表控制输出发生切换时的值,再使输入信号减小,使仪表控制输出发生再次切换时的值的差值,故调节回差也称“切换差”或“控制死区”、“控制不灵敏区”等。在测量指标中,回差越小越好。但在位式控制中,回差是必须的,否则将使系统无法工作。但回差应有一较佳值,一般在0.05~0.5%F·S之间比较合适。常开、常闭触点:根据需要继电器可以同时具有“常开”和“常闭”转换触点。“常开”触点在继电器不吸合或仪表不通电时呈断开状,在继电器吸合时呈接通状,而“常闭”触点则与之相反。为了保证系统最高的可靠性,仪表在用作调节和报警时,均应使用仪表输出的“常开”触点。

  • 梅特勒-托利多FAQ:称重仪表常见问题故障解答

    1、称重仪表都有哪些分类?按应用分类:贸易类、过程控制类按应用环境分类:普通型、潮湿型、防暴型按连接传感器分类:模拟式、数字式2、托利多panther称重仪表是否可以跟3毫伏的传感器连接?可以的,将仪表内部跨接器拔掉即可。3、托利多8142仪表需要跟计算机相连,之间的距离有400米,客户用的是RS422接口,但是没有400米长的线,所以想用两根200米长的线连在一起,中间会有接头,客户想了解这样会影响数据传输吗?连线不影响4、托利多XK3120仪表无显示是怎么回事?LYNX仪表,显示欠载不回零,但断开信号线后重新开机能回零。初步判断不是仪表问题,可以使用数字万用表测量传感器接线端子上的激励/反馈/信号电压进行判断。5、托利多panther2000-C710仪表显示欠载,进行零点调整后数据一直显示为0,称量无反应,怎么回事?检查信号线是否连接可靠;使用数字万用表在仪表后面,接线盒总端子上、各传感器接线端子上测量激励电压和信号电压是否正常。6、一台托利多T600称重仪表,现在出现实际重量跟显示重量不符,应如何调整?称量重复性是好的,采用参数F1.5进行量程调正一遍即可。7、托利多XK3122仪表如何通讯?JagX仪表,COM2口RS422或485通讯。当在设定参数中选择了RS422,则在连续输出方式时只要接T+/T-两根线即可;当在设定参数中选择了RS485,则必须短接T+/R+、T-/R-。8、托利多8142仪表如何与计算机通信?8142-0001仪表设定参数F5.1=0/5.2=0/5.3=1200/5.4=0,使用超级终端可以看到数据。9、托利多PANTHER开孔尺寸是多少?面板式四角螺丝圆孔直径约为3mm。10、托利多XK3130显示器,一到10kg就开始不显示是怎么回事?利用参数F6.5恢复缺省值一遍后重新校正。11、托利多XK3130仪表,将分度值0.02改成了0.01。现在称重重量少了一半,怎么办?更改分度值以后需要重新标定。12、托利多XK3123仪表现在出现数字乱跳是怎么了?先检查接线盒是否受潮或进水?信号线是否连接可靠?信号电缆是否有破损?13、托利多XK3130仪表能外接打印机吗?可以连接PQ-16微打、PQ-30。14、托利多IND560仪表一开机显示-0.8,怎么办?设置清零范围后即可。15、托利多XK3131仪表目前出现漂移怎么办?建议把该仪表连接其它好秤台观察,判断究竟是否仪表问题。16、托利多Kingbird金鸟仪表数据无法保存是怎么回事?建议先用参数F6.5恢复缺省值一遍,然后重新设定量程/分度值,再重新校正一遍即可。17、托利多PTPN 1800N仪表无法进入设定状态怎么办?1、重新拨动一次开关,看能否进入;2、将主板换到另一台仪表上去试一下,判断是否键盘问题。18、托利多T600仪表,配的传感器是安装在料灌上,现量程从2000变成4000是怎么回事?设定完成后把设定开关W1置于OFF状态,防止无意间设定参数被改动。19、托利多panther仪表显示器无任何反应是怎么了?建议测量仪表上的激励电压、反馈电压、信号电压是否正常。20、托利多xk3126仪表,精确度0.5kg,最大称量220kg,咨询219.6kg 仪表的正确读数是多少?有1个传感器输出已有70mV之大,更换传感器。21、托利多panther仪表去皮失灵失灵怎么办?IN输入点去皮和手工去皮都是偶然失灵:修改设定参数F2.5=2,F2.6=1.0,F2.6.1=1。22、托利多T800仪表,8662大屏幕,跟电脑连接后无法使用怎么办?T800仪表COM1口接大屏幕工作正常,但COM2口接上计算机信号线后大屏幕就收不到数据,拔掉后大屏幕就又收到数据。打开COM1口25芯插头,断开2、7脚往大屏幕去的信号线(让大屏幕仅用20mA电流环)。23、托利多panther仪表,免砝码标定如何操作?免标定一般在模块秤作为料位计使用时采用。步骤见说明书。免标定方法精度与模块秤安装情况有关,最好采用替代校正。24、托利多IND560有无OPC通讯方式?IND560没有OPC通讯方式。25、托利多panther仪表在设定预设量时,设置了5.1还是无法使用怎么办?F6.1被设成了1(扩展显示),所以按M键无反应。改为0以后使用正常。26、托利多T600仪表和MT1260传感器,之间的连接线应为多长才会不影响信号?单传感器距离可以达到100米。使用托利多双屏蔽信号电缆,连通仪表外壳和秤体,使等电位,增强抗干扰性能。27、托利多XK3123仪表,模拟量输出4-20mA没有信号输出,想核实一下接线方式对不对?脱开上位机连线,数字万用表直接连接4-20mA模拟量输出端测量看看。仪表的传感器接线端子是空着的,没有连接秤台,也没有经过校正。用数字万用表10ADC档测量有5mA电流输出,是正常的。建议先做好校秤工作,然后可以调整模拟量输出。

  • 【资料】关于配料称重仪器仪表,浅谈LONGTEC!

    [i][color=#226ddd][font=Arial]LONGTEC [/font][/color][/i]产品包括:[size=3][/size][b][color=#226ddd]称重自动化[/color][/b] 称重仪表、称重传感器、高精度称重变送器 多物料配料控制仪、包装秤控仪表、累减秤控制仪 失重秤控制仪、皮带秤控制仪、防爆称重控制仪 称重配料控制系统、砼站配料控制系统、配料秤 动态配料仪表、系统成套 (皮带秤、螺旋秤、失重秤、散料秤)工业称重系统的基础元件、成套设备[color=#226ddd][b]物位产品[/b][/color] 阻旋式、电容式、音叉式、振动棒、射频导纳料位开关 射频电容、射频导纳连续物位计 电涡流压力/液位变送器 (测量高温、高粘等物料)[b][color=#226ddd]应变测试[/color][/b] G1000高精度测力计(测计仪)、张力测量、测力传感器 力值测量保持仪(产品质量检验) 生产过程监控系统[b][color=#226ddd]ASAHI数字面板仪表[/color][/b] 条形图显示仪表、条形图显示仪表 交流电压-电流测量用数字面板仪表、模块式数字面板仪表、数字式电阻测量仪表 数字式计数器、数字式频率监视器、数字式温度调节仪表、数字式应变片仪表(压力传感器仪表) 数字温度表、数字显示比例缩放仪表、数字显示旋转仪表、数字仪表继电器、瞬时积分显示仪表[b][color=#226ddd]ASAHI信号变送器[/color][/b] 隔离模块、隔离器 AD转换器、报警设置器、避雷针、电位器仪表变送器、分配器 交流信号隔离变送器、脉冲-模拟变送器、温度变送器、压力传感器变送器、直流信号隔离变送器[b][color=#226ddd]过程称重领域[/color][/b]我们是称重自动化专家,为传统企业实现产业升级提供综合的自动化解决方案。[b][color=#226ddd]物料处理领域[/color][/b]针对物料处理领域散状物料的计量及控制方面,我们拥有丰富的经验和众多成功的应用案例。我们是将电涡流传感技术应用于测量压力的创始者,从而有效地解决高粘、高温的液体压力测量难题。[b][color=#226ddd]应变测试领域[/color][/b]在中国,我们是将先进的闭环品质测试方法应用于机械制造领域的大力倡导者之一,这一方法是中国成为制造业强国不可或缺的一个环节。

  • 自动化仪表在水处理系统中的应用3

    4.浊度的测量   浊度是水体浑浊程度的度量,也就是水体中存在微细分散的悬浮性粒子,使水透明度降低的程度。浊度仪是测量水体浑浊程度的仪器,主要用于对水质的监测和管理。    净水厂负责供应居民生活用水和工业用水,供水的质量直接涉及人民的健康、安全,以及食品、酿造、医药、纺织、印染、电力等各行各业的正常生产和产品质量。浊度是一项很重要的水质指标,因此对浊度仪的选择显得尤为重要。浊度仪可分为目视浊度仪和光电浊度仪两大类。光电浊度仪就其用途可分为工艺监控(连续测定)浊度仪和实验室(包括便携式)浊度仪,就其设计原理又可分为透射光浊度仪和散射光浊度仪。    由于散射光浊度仪对水的低浊度有较高的灵敏度,准确度高,相对误差小,重复性好,水的色度不显示浊度,且散射光与入射光强度比可呈线性关系,故1992年9月世界卫生组织公布的《饮用水水质准则》中规定将散射光浊度仪作为测定仪器。同时,“供水行业2000年技术进步发展规划”中已明确规定一类水司管网水浊度指标为1NTU。    在净水厂设计中常用HACH公司的1720D、SS6系列浊度仪(属于散射光式浊度仪)。    在滤后水及出厂水的测量中,一般采用1720D(原为1720C)系列浊度仪。使用时水样连续流入浊度仪,流经脱泡器以排空水流中的气泡,然后进入浊度仪的中柱内,上升至测量室并溢过其边缘进入排放口。聚光束从传感器头部组件中向下投射到浊度仪主体内的水样中,浸在水样中的光电管测量水中悬浮固体90°方向的散射光,散射光的量与水样的浊度成正比。1720D不需采用样品池,这样可减少杂散光,提高测量准确度。1720D的准确度为:0~40NTU范围内为±2%,40~100NTU范围内为±5%,分辨力为0.001NTU,响应时间为75s。    测量滤后水的浊度仪多安装于滤站管廊内,可采用壁挂或柜装,出厂水的测量一般在送水泵房设置水质仪表间,将浊度仪及其他水质检测仪表置于仪表间内,再将信号引至监控站。    虽然1720D的测量范围为0~ 100NTU,但最好不用其测量滤前水,因为虽然光学上能测到100NTU,但在生产使用上会带来许多不便。测量源水及滤前水多使用SS6系列表面散射式浊度仪,它是将光束射在液体表面,测定来自液面的散射光,避免了光学系统与水样直接接触,消除了清洗流通池时带来的信号丢失  SS6系列的测量范围为0~9999NTU,一般地表水厂的源水均在此范围内。它在0~2000NTU范围内的准确度为±5%,2000~9999NTU范围内准确度为±10%。    浊度仪取样点的选择应与工艺专业紧密结合,选取最有代表性的点,取样孔最好不要开在被取样管道的顶部,避免将管道中的气泡抽进取样管而影响浊度仪的测量准确度,水样的提取最好用小型采样泵取样,保证取样管内有一定流速,不易在管道内壁结垢。取样管道的口径应根据仪表取样水的总需要量决定。    5. 显示仪表的选用    一般净水厂工程多选用智能化显示仪表,其功能齐全,能进行数字信号处理,实现控制功能,而且测量值以液晶显示,操作方便,可以保存数据,具有自诊断功能。虽然与计算机系统联网后,它的优势没有完全发挥出来,而被计算机系统所取代,但在目前净水厂的建设中,使用智能化的显示仪表作为在计算机系统未调试投运阶段或发生故障时的辅助仪表,也能满足现场控制、显示的要求。    在某些情况下,同时需要本地显示与远程传送,此时不宜采取信号串联方式,而应采用信号分配器,即1路输入,两路输出,一路输出送显示仪表,另一路输出可输入PLC,  6. 仪表系统的接地和防雷   接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的安全。工作接地是为保证仪表稳定可靠地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用TN-S系统,即3根相线A、B、C,1根中性线N即保护线PE。用电设备的外露可导电部分接到PE线上,其优点是PE线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也容易切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。    仪表工作接地可单独设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不超过1Ω。    一般净水厂设施分散,构筑物低矮,地形平坦、空旷,特别是有些流量计井位于厂区之外,在这种情况下,仪表设备的被雷击率增加。在实践中,笔者多次遇到过雷击损坏仪表或仪表不明原因损坏的事件。因此,安装品质优良,动作可靠的避雷器,是不可缺少的保护措施,如采用德国Pepperl+Fuchs公司的ESP系列避雷栅用于流量计的信号和电源的保护,效果良好。

  • 检测仪表的功能介绍

    仪表检测(系统)是检测技术手段的一种实现,虽然结构类型有千差万别,但是实现枪侧时具备的基本功能却是一致的。通常来说,检测仪表都是变换,保存,运算比较和操作显示的四种功能。  1.检出变换功能 检测的关键在于被测t和标准的进行比较,能直接跟标准比较的地方不多,一般来说被侧盆和标准预先变换两者便于检出中间T,这时被洲皿和标准皿都变换成同性质的线位移(中间量).这样就可以进行比较了。可见.通过变换才能实现检侧,或使检侧更为方便。因而.检测仪表的检出变换功能是整个检侧技术的核心,北侧对象查出测量,还要按变换函数的关键y=f(x),江所需输出量变换。   2.标准量保存 不管什么检测仪表都有保存标准量,方便直接或间接访问被测量比较,在模式仪表中,标准量通常以刻度盘型保存下来!

  • 【转帖】流量仪表是衡量物质量变的工具

    流量仪表该调查认为,涡轮流量计在国际上许多国家常用于测气体或粘度较小的液体,由于仪表中有转动件,维护工作量大,近5年的CAGR为-3.2%,销售额从2002年的4.1亿美元下滑至2007年的3.48亿美元。专家认为,超声近年来增长势头虽咄咄逼人,但涡轮较超声便宜得多,有价格优势;与节流装置相比,量程比可达10:1,且较准确,在贸易结算上,仍为中小客户乐于选用。容积式流量仪表为非速度型仪表,安装无直管段要求,准确度一般可达到±0.5%,但较笨重。口径一般小于0.2m。近5年销售额自2002年的5.2亿美元降至2007年的4.52亿美元,CAGR为-2.7%。专家认为新型仪表在不少领域中取代传统仪表,是一个总的发展趋势,但过程将是漫长的。 流量仪表是衡量物质量变的工具,流量仪表不仅广泛应用于各工业领域、市政工程,还是改进产品质量、提高经济效益和管理水平的重要手段;也是评估节能降耗、污染排放的科学依据。由于影响因素较多,仪表的原理多达10余种,类型不少于200多。在工业自动化系统中,它是信号源头,数量虽只占系统自动化仪表的1/5,但价格约占1/3;在科学评估节能降耗、污染排放中占监控仪表一半以上。因此,它在国民经济中有着重要的地位。   流量仪表早期流量仪表为就地显示(如容积、转子),随着工业水平的不断提高,已不能适应工艺要求数十台仪表集中显示、调节、控制。有必要将传感器(也称一次表,如孔板、喷嘴、内锥)与变送器(也称二次表)分离开。并将流量参数转换为电参数,远传至中央控制室。随着工业规模再扩大,模拟信号已无法适应,输出信号需转换为数字信号,以适应现场总线系统、SCADA系统的要求。

  • 分享两本不错的电子书,关于仪器仪表的

    提供两本不错的书大家参考学习,但要注意,由于书籍出版年份不是很新,所以内容涉及的知识和文件可能与现在的学习实用操作有出入,故仅供参考和自身延伸学习,还要及时上网查找更新的更为全面的资料来深入学习的。(有时候老资料老书籍可能比起现今鱼龙混杂的各色书籍有他的优势,望慎重拉)1)仪表工手册内容简介本书第一版出版后因其内容丰富,实用性、针对性强,深受广大读者的喜爱,并成为仪表工得心应手的工具。本次修订中,作者针对检测与过程控制仪表发展快的特点,力求将最新知识编入其中。本书主要增加了环境监测仪表和现场总线两大部分。这两部分均呈现在自动控制领域的热和重点,其他部分去旧增新。本书主要针对从事自动化工作的工程技术人员及技术工人,对他们有很高的参考价值。本书主要针对从事自动化工作的工程技术人员及技术工人,对他们有很高的参考价值。目录第1篇 基础知识第1章 仪表基础知识1 仪表分类2 仪表主要性能指标第2章 常用图例符号1 常用仪表、控制图形符号2 常用电工与电子学图例符号3 自控常用英文缩写第3章 计量知识1 法定计量单位2 量值传递3 常用计量器具第4章 电工与电子学知识1 电工知识2 常用测量电路3 模拟电路4 数字电路5 稳压电路6 集成电路7 电工电子学常用英文缩写第5章 工艺与安全知识1 工艺知识2 常用化工设备特性3 机械保护系统4 防腐5 安全6 环保知识7 环保监测仪表第2篇 仪表与控制系统第1章 检测仪表1 温度检测与仪表2 压力检测与变送器3 流量检测与变送4 物位检测仪表第2章 分析仪表1 概述2 工业色谱仪3 氧量分析仪4 热导式气体分析器5 红外线分析器6 工业pH计7 工业电导仪8 工业黏度计第3章 显示仪表1 模拟显示仪表2 数字式显示仪表3 无纸记录仪第4章 控制仪表1 概述2 数字单回路调节器第5章 执行器1 概述2 调节阀的选型3 气动调节阀的性能测试4 阀门定位器第6章 控制系统1 概述2 简单控制系统3 复杂控制系统4 新型控制系统5 先进控制技术第3篇 可编程控制器和集散控制系统第1章 可编程控制器1 概述2 MODICON984系列可编程控制器3 富士T40可编程控制器第2章 集散控制系统1 概述2 SUPCON WebField ECS-100控制系统3 CENTUM-XL系统4 Plantscape系统5 Delta V系统6 FB-2000NS分散型控制系统7 DCS系统的接地8 DCS系统的故障诊断第3章 现场总线1 概述2 开放系统互连参考模型3 基金会现场总线4 PROFIBUS现场总线5 WORLDFIP现场总线6 现场总线常用英文缩写第4篇 仪表检定与校准第1章 概述1 检定2 校准第2章 就地校准1 概述2 差压变送器就地校准3 压力变送器就地校准4 显示仪表现场交准5 调节阀(附阀门定位器)现场校准6 调节器现场校准第3章 在检定室检定[b

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制