当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

户内真空断路器

仪器信息网户内真空断路器专题为您提供2024年最新户内真空断路器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括户内真空断路器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的户内真空断路器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合户内真空断路器相关的耗材配件、试剂标物,还有户内真空断路器相关的最新资讯、资料,以及户内真空断路器相关的解决方案。

户内真空断路器相关的论坛

  • 【资料】高压真空断路器的安装调整

    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。二、断路器的进线方式一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因1、结构原因对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。2、恢复电压的原因所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。[url=https://www.szcxwdz.com][b]创芯为电子[/b][/url]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 印度1200千伏断路器将有ABB代为研发

    ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。

  • ARRA波导短路器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]

  • 【转帖】无油涡旋真空泵的安装方法与安全注意事项

    1.无油涡旋真空泵的安全注意事项 无油涡旋真空泵使用前与使用过程中应当注意的安全事项包括: 无油涡旋真空泵的抽气范围(用于抽洁净气体。不能抽有毒、易燃、易爆、腐蚀性气体、化学品、溶剂及粉末等)。 无油涡旋真空泵安装要求(安装在没有易燃、易爆物品、避雨、无蒸汽的安全场所)。 无油涡旋真空泵安装在水平面上(倾角小于5。)。周围无灰尘、无铁屑、石块或木块。 无油涡旋真空泵一定要安全接地。一定要安装紧急制动开关。接线要由合格的电工完成)。 在合适的工作环境温度(5~40℃)内工作。 正确安装使用(接线或检查时必须切断电源,不能将手指或其他物品放人泵的气孔或冷却翅片的间隙中)。 正确维修检验(根据本说明书要求定期检查,泵彻底冷却后再进行维护与检验工作;由专业人士维修,不能改造此泵)。2.无油涡旋真空泵的安装方法 无油涡旋真空泵安装前要认真检查下述各项: ①.检查确认包装放置方向正确。 ②.检查确认产品为订购的型号。 ③.检查确认无破损。 ④.泵运转时拆掉进气口与排气口法兰。如果连续带法兰工作,会对泵引起损害。 安装时应注意: ①.安装在避雨、无蒸汽的场所,避免电击危险; ②.安装在通风良好、隔绝爆炸物、无腐蚀性和易燃气体及其他有关物体处。 ③.安装在坚实、平整面上(倾角小于5。),阳光不能直射处。 ④.在规定环境温度范围(5—40℃)内工作。 要在真空室和进气口连线上安装截止阀和排气阀。这些阀用于开关无油涡旋真空泵时阻止泵中积存的碎屑被抽回真空室中。开关泵时要先关闭截止阀。连接管路一定要洁净。建议使用软管连接,这样泵的振动不会传到真空室。连接排气管时要注意管的长度和尺寸。建议排气管长不超过15米,内径25mm。注意泵工作时排气管不能堵塞。注意排气压力不能超过大气压。 连线时必须首先断开电源,由合格的电工连线。泵必须提供外部保护,如8L/s泵最小电路容量为单相、18A,最大分路电流断路器容量为15A。一定要安装推荐容量的电流断路器以避免电机烧毁,电线和地线截面积一定要超过2mm2。否则会引起损害或火灾。与电机接线端子连接的电线要配适当的圆圈形接头。一定要接地。否则可能引起电击或人身伤害。交货时连线电压为单相,220伏。文章来源:真空技术网

  • 真空度测试仪的原理和特点简介

    真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离,施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流一真空度曲线获得该管型的真空度。真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。真空度测试仪特点:1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;   2、现场测量时不需拆卸真空开关;   3、测试结果准确可靠;   4、液晶汉字显示,操作更加简单方便;   5、可保存、打印、查看测试的试验数据;   6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能;   7、仪器重量轻,携带方便。   8.实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。真空度测试仪技术参数1. 真空度测量范围: 9.999×10-1~1×10-5   2. 离子电流测量范围: 9.999×10-1~1×10-7   3. 测量误差: 10%   4. 测量分辨率: 10-5pa   5. 允许环境温度: -20℃~50℃   6. 空气湿度: ≤80%RH   7. 电源: AC/220V/50Hz±10%   8. 外型尺寸: 420×290×210(mm)   9. 高压输出: 脉冲30kV15kHz

  • 开关机械特性测试仪用途及5大性能特点

    开关机械特性测试仪用途及5大性能特点  开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械特性参数的测量。  1、开关机械特性测试仪对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,开关机械特性测试仪具有自动识别能力及较强的自我保护功能。  2、开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。  3、开关机械特性测试仪对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。  4、主机提供220V/5A直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。  5、开关机械特性测试仪体积小、重量轻、操作简单、便于携带,开关机械特性测试仪特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器生产、检验、检修、调试所必备的工具。

  • 【原创大赛】【第五届原创】JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜电源单元(PS UNIT)简介

    JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜电源单元(PS UNIT)简介 JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜电源是本机的关键部位,其功能是为电镜提供各种电源,这里简单介绍一下器电源单元(组件)的主要部件和功能,供用户维护维修时参考。一、主电源 输入电源可用AC200V、210V、220V、240V中的一种。电镜前端接有交流稳压电源,输入为我国电源使用的是220V 50Hz,输出为电镜标示的输入电源AC200V。为了与输入电源相一致,应检查电源组件内的三个变压器的输入端,若变压器的输入端与输入电压不匹配,就必须更换输入端。 进线输入端的“过流断路器”是空气自动断路开关,属热过流保护装置,因而电镜启动瞬间产生的大电流不受影响。

  • 【讨论】真空包装食品包装内真空度应该是多少?有没标准?怎样检测?-关系到保质期

    [size=4]真空包装食品由于使用方便,能够较好的延长食品(尤其是熟食)保质期,现在越来越多的被应用,但是,只有保持一定的真空度才能起到延长保质期的效果,真空包装食品包装内真空度应该是多少?有没国家、行业、或企业标准?怎样检测?----关系到保质期是否真实有效;现在做真空包装食品很多很多,尤其是熟食方便食品,请教行家,用什么方法检测?或者有专业的检测仪器没有?哪家生产厂家有生产吗?[/size]

  • 高压电源的拉弧和短路保护

    短路保护和拉弧保护 当高压电源的输出出现短路或者出现拉弧现象, 瞬间会产生较大的短路电流, 其最大的短路电流值主要靠高压电源内部的限流电阻来限制,短路电流的能量主要来自高压电源倍压整流电路电容中所储存的能量,这一瞬间相当短暂,大约只有上百个微秒, 之后由于电流环的作用, 输出电流立即回到所限定的电流值, 从而间接实现短路保护。  拉弧保护功能(防拉弧功能),当高压电源的输出出现短路时系统自动将PWM电路中的输出脉冲迅速关闭,使高压电源的输出为零,延时一定的时间,系统作出试探,如果短路没有解除,系统会一直试探下去或是试探到一定的次数停机报警,如果试探发现短路解除系统将恢复正常工作。

  • 【求助】有谁知道我国真空包装食品包装内真空度标准?怎样检测?-关系到保质期

    [size=4]真空包装食品由于使用方便,能够较好的延长食品(尤其是熟食)保质期,现在越来越多的被应用,但是,只有保持一定的真空度才能起到延长保质期的效果,真空包装食品包装内真空度应该是多少?有没国家、行业、或企业标准?怎样检测?----关系到保质期是否真实有效;现在做真空包装食品很多很多,尤其是熟食方便食品,请教行家,用什么方法检测?或者有专业的检测仪器没有?哪家生产厂家有生产吗?[/size]

  • 高低温试验箱漏电保护器应如何检测

    为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-88264566。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 配电箱规格型号

    配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30配电箱或GOLF型配电箱,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。 明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB,进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。

  • 如何防范不可预知的停电?

    如何防范不可预知的停电?为仪器拉设专用电源线路、专用地线为仪器配备在线式或在线交互式UPS(不间断电源),UPS需符合仪器用电需求,根据仪器设备的总功率,配备有至少1小时电容量的电池组为仪器配设有失压保护功能的断路器按如下连接顺序连接图片当意外停电发生在上班时间或有人值守时,配备了UPS的仪器,有充足时间完成仪器正常放空关机流程当意外断电发生在非上班时间或无人值守时,断电时间在1小时以内,配备了UPS的仪器,不受断电影响当意外断电发生在非上班时间或无人值守时,断电时间超过1小时以上,UPS储存电量用完,失压断路器动作,切断线路,有效的避免电源恢复时,仪器自行启动,造成对仪器内部元器件和分子涡轮泵的冲击对于意外断电事件频发时,建议暂停使用仪器,以免反复开机造成对真空系统的损坏UPS具有稳压、滤波(抗干扰)功能,当电网电压不稳、波动大、欠电压时,UPS也能起到稳压作用。摘自安捷伦大讲堂微信公众号。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110111239130173_1058_2140715_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110111239128886_9974_2140715_3.png[/img]

  • 使用热老化试验箱 三个“定期”不能少

    为确保热老化试验箱的使用寿命,在使用热老化试验箱应该注意经常采取以下三项措施。 一、定期清理箱内污垢。 试验区内的污垢和外来异物能够影响试验的结果,因此在每次试验前对试验区进行清洁是必要的。首先打开试验室门,用软布清洁内箱壁、挂条等部位。 二、定期清理配电柜尘埃 尘埃积聚在热老化试验箱配电柜和水回路室会引起不必要的故障。因此,有必要对配电柜和水回路定期清洁。清理配电柜前必须关闭总电源开关,打开配电柜的盖板后,用吸尘器或压缩空气喷枪将配电柜尘埃清除,遵循从上到下的清洁顺序,防止重复清洁,清洁完毕后将配电柜的盖板安装好。 三、定期检测漏电保护器 为保证断路器和漏电保护开关的正常工作,请定期检查。检查方法:在推上继路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常,反之,则不正常,请尽快与厂家联系。

  • 全封闭式加热制冷循环器真空泵如何进行保养维护

    全封闭式加热制冷循环器中每个配件一起组成了整个全封闭式加热制冷循环器制冷加热控温系统,其中泵的性能也是很重要的,那么泵的保养维护怎么来呢?  对全封闭式加热制冷循环器电路、电子线路和机械转动部分做常规检查维修外,注意各种指示灯有无损坏和老化,一定要定期保养。  做好全封闭式加热制冷循环器真空泵工作状态和每次工作时间的登记工作,记录仪器故障原因和排除方法及时问,确保真空泵工作在较佳状态。  保持全封闭式加热制冷循环器真空泵对称平衡。如泵腔内放置的样本管不平衡,会引起循环水真空泵抖动移位。停机复位后,要检查真空泵是否正常。  使用前应注意检查转子有无腐蚀点和细微裂纹,已腐蚀或有裂纹的转子禁止使用,超过保质期的转子,要经常检查,保障人身安全。  全封闭式加热制冷循环器真空泵盖门栓,要经常检查,保持灵活,防止强行开或关。当出现异常时,要及时维修更换。常见故障,平时要加强注意观察,及时排除解决。  使用完毕后要甩干全封闭式加热制冷循环器泵腔内水分,定期对电机主轴的锥面上涂少许中性润滑油脂保护。长时间不用循环水真空泵应将转子取出,擦干净放置在干燥的地方。  无锡冠亚专注生产全封闭式加热制冷循环器、制冷加热循环器、TCU、超低温冷冻箱、冷冻机等设备品质优良,笑迎八方来客前来洽谈!

  • 真空泵维护及保养(一)

    [font=微软雅黑]1.经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。[/font][font=微软雅黑]2.经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。[/font][font=微软雅黑]3.换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。[/font][font=微软雅黑]4.一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。[/font][font=微软雅黑]5.有条件的对管中同样进行清理,确保管路畅通。[/font][font=微软雅黑]6.重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。[/font][font=微软雅黑]7.检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵,试看真空泵是否灵活。[/font][font=微软雅黑]8.向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。[/font]

  • 真空泵维护及保养方法

[/font][font=微软雅黑]9.拧下真空泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。[/font][font=微软雅黑]10.关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。[/font][font=微软雅黑]11.点动电机,试看电机转向是否正确。[/font][font=微软雅黑]12.开动电机,当真空泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。[/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]13.尽量控制真空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证真空泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。[/font][font=微软雅黑]14.真空泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C。[/font][font=微软雅黑]15.如发现真空泵有异常声音应立即停车检查原因。[/font][font=微软雅黑]16.真空泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。[/font][font=微软雅黑]17.真空泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。[/font][font=微软雅黑]18.经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。[/font][font=微软雅黑]19.定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。[/font][font=微软雅黑]20.真空泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。[/font][font=微软雅黑]21.真空泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。[/font]

  • 清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    [b] 换气老化试验箱[/b]的出现大大的保障了人们在试验时的安全性,在我们环试设备中的重要性是有目共睹的,在使用时我们还需要根据它的功能来合理的使用、安排,日常换气老化试验箱的清理是增加环境试验箱,使用期的关键指标值,那么换气老化试验箱的清理有哪些方面要注意的呢?下面跟随小编一起来了解下如何清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104061529559512_358_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align]  一、定期清理箱内污垢。  实验区域内的污渍和外界脏东西可以危害实验的結果,因而在每一次实验前,对试点区开展清理是必需的。首先开启实验室门,用薄布清理内箱壁、挂条等位置。  二、定期清理配电柜尘埃  浮尘堆积在换气老化试验箱配电箱和水控制回路室,会造成多余的常见故障。因而,必须对配电箱和水控制回路按时清理。清除配电箱前务必关掉总电源总开关,开启配电箱的后盖板后,用吸尘机或空气压缩喷漆枪将配电箱浮尘消除,遵照从上向下的清理次序,避免反复清理,清理结束后将配电箱的后盖板安裝好。   三、按时检验漏电保护开关  换气老化试验箱为保证断路器和漏电保护开关的正常工作,请定期检查。检查方法:在推上继路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常,反之,则不正常,请尽快与厂家联系。

  • 清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    [b]换气老化试验箱[/b]的出现大大的保障了人们在试验时的安全性,在我们环试设备中的重要性是有目共睹的,在使用时我们还需要根据它的功能来合理的使用、安排,日常换气老化试验箱的清理是增加环境试验箱,使用期的关键指标值,那么换气老化试验箱的清理有哪些方面要注意的呢?下面跟随小编一起来了解下如何清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104091452297632_8761_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align]  一、定期清理箱内污垢。  • 恒温恒湿试验箱如何维护及保养

    恒温恒湿试验箱如何维护及保养-苏州三清仪器有限公司专业定制各类试验箱设备;首先做好压缩机的保养延长恒温恒湿试验箱的寿命是至关重要的。下面为大家讲解恒温恒湿试验箱的压缩机保养方法。恒温恒湿试验箱的压缩机保养主要体现在四个方面:电源电压、通风、不要频繁启动、使用环境。1:电源电压:恒温恒湿试验箱的电源要求:AC380V±10%,50±0.5Hz,三相五线制。工作场所的电压一定要稳,如果电压不稳,会导致电流过大或过小,长时间在这种环境下运行会造成对压缩机的极大损坏,建议使用稳压器连接恒温恒湿试验箱:。2:应该保证工作环境通风良好且没有灰尘,并定期对压缩机进行清洁,如果长期不使用试验箱,应将其放置在尽量无尘的空间:。3:不要频繁启动:在使用恒温恒湿试验箱过程中不要频繁启动压缩机,恒温恒湿试验箱的压缩机启动的间隔时间要在15分钟以上。4:使用环境:地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘;附近没有强电磁辐射源;环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃);环境湿度:≤85%RH; 如何维护恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱机身周围和底部的地面要随时保持清洁;机器在操作前应先将内部杂质(物)清除;实验室内每年至少清洁一次以上;开关门或从箱内取测试物时,不得让物品与门密封条接触;当试验产品时间到达后取产品时,必须在关机状态下进行取放产品。制冷系统是恒温恒湿试验箱的核心,务必半年巡检一次所有铜管有无泄漏等情况,各功能接头、焊接口,如有油渍外泄,必须立即处理;冷凝器应定期保养,保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之其尘吸除或开机后使用质硬的毛刷刷之或用高压气嘴吹干净灰尘。恒温恒湿试验箱试验结束,建议用清水清洗干净试验箱体,以保持设备的清洁;箱体清洁后,应对箱体进行烘干,保持箱体干燥;电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。特别提醒的是环境使用温度对恒温恒湿试验箱工作效率尤为重要.恒温恒湿箱的制冷过程专业的说应该是一个吸热过程.如果使用环境温度过高无疑会加大压缩机的工作负荷,大大降低它的工作效率.当然试验箱的清洁工作也是不能忽视的问题,而且有一定的窍门哦!苏州三清仪器有限公司恒温恒湿试验箱;高低温试验箱;高低温交变试验箱

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制