固体绝缘柜检测相关的论坛

  • 【资料】GB1410-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

    GB1410-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=88751]GB1401-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=88750]GB1401-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法[/url]

  • IT系统在医疗场所的应用及绝缘检测功能扩展

    摘 要:阐述了IT系统的定义、组成及特点,IT系统在医疗场所应用时的注意事项。介绍了IT系统绝缘监测功能的扩展:IT系统过负荷检测,IT系统隔离变压器温度检测,IT系统接地故障定位检测,以及绝缘监测、各类检测的中央监控系统。关键词:IT系统 绝缘监测 过负荷检测 隔离变压器温度检测 故障定位Abstract :The definition, composition and characteristics of IT system, the attention points of IT system using in medical sites are expounded. The expansions of the insulation monitoring functions of the IT system are introduced, including overload detection of IT system, temperature detection of the isolation transformer of IT system, the grounding fault location detection of IT system, as well as the insulation monitoring and the central monitoring system for all kinds of testing.Key words :IT system Insulation monitoring Overload detection Temperature detection of the isolation transformer Fault location1  引言  随着国民经济的快速发展和人们生活水平的逐年提高,人们对电的需求量陡然增长。与此同时,由于停电、漏电,以及线路绝缘故障引发的触电、电气火灾事故也随之剧增对人们的生命财产安全构成了严重威胁。为了加强系统供电的安全性和可靠性,《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 12.8.6条规定:在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域” 内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统。IT系统具有泄漏电流小,可带故障运行等优点,因此在医疗场所、地下矿井、化工企业、船舶、电信、冶金、石油化工及交通工程等领域,IT系统得到了广泛的应用。2  IT系统及其特点2. 1 IT系统的定义及组成  IT系统的电源端不接地或经高阻抗接地,其电气装置的外露导电部分,被单独地或集中地通过保护线(PE)接至接地极。在实际应用中,IT系统一般与TN或TT系统通过隔离变压器进行隔离。  在正常情况下,系统中仅存在线路对地电容的微小泄漏电流。图1所示为IT系统发生第一次接地故障示意图,当系统发生第一次单相接地故障时,故障电流为两非故障相对地电容电流的相量和Id ,由于这个电流值甚小,不会造成人身电击或者其它事故,也不会切断电源,保证了系统供电的连续性。但是如果不及时排除故障,当第二次另一相发生接地故障时,相当于形成相间短路,使过电流保护装置动作,引起供电的中断,这对于重要的供电场所来说,是不允许的。Fig. 1 IT system grounding fault diagram  为了防止上述短路故障的发生, T系统应设置绝缘监测器。这样当系统发生第一次接地故障时,绝缘监测器就能及时检测出该接地故障,并通过报警装置发出报警信号(通常是声光报警信号),提醒工作人员赶在第二次发生异相接地故障前及时排除故障,消除隐患,从而有效地保证系统供电的连续性。  可以在系统中安装专门的故障检测仪,当绝缘监测检测到绝缘故障时,给故障检测仪一个启动信号,故障检测仪开始逐路检测,也可以利用手执式故障定位设备对可能出现故障的回路进行逐点排查,最终找到故障点并显示故障点的位置,这样就极大地方便了工作人员进行故障排除。  为了保证系统供电的连续性,国家《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.53.1条规定:“……医用IT系统的变压器进出线回路不允许设置过负荷保护……”,以防止系统过负荷时保护开关切断电源。这就要求系统中的绝缘监测器必须同时还具有负荷检测和过负荷报警功能。在一些重要的场所,由于隔离变压器持续不断地工作,可能温度过高而导致隔离变压器工作异常。因此绝缘监测器还需要实时检测变压器的温度,当其温度过高时,应有相应的超温报警信号,以提醒相关人员及时处理。  由上面的分析可知,一个典型的单相IT系统,其组成设备主要包括:隔离变压器、绝缘监测器、电流互感器,以及外接报警与显示仪,见图2。  系统中,绝缘监测仪具有系统绝缘检测、系统过负荷检测和变压器温度检测功能,以及相应故障的报警与显示功能,一般安装在现场的终端配电柜中。外接报警与显示仪则用于集中显示相应的检测值,并具有超限报警功能,一般安装在位置明显的地方,方便人员查看,如手术室IT系统的外接报警与显示仪通常安装在医院手术室的情报面板上。2. 2 IT系统的特点  a. 由于系统电源端带电导体不接地,即使系统发生单相接地故障也只能通过系统对地电容构成回路,故障回路阻抗极大,故障电流极小,发生电击的危险很小,所以不必及时切断电源来防电击,从而维持供电的不间断,只有在发生第二此接地故障时才要求切断电源 。同时,安装在系统中的绝缘监测器能及时地检测并给出系统绝缘故障报警信号,提醒工作人员及时排除故障。因此IT系统是一个连续、可靠的供电系统。  b. IT系统中的绝缘监测器,一方面实时监测系统的绝缘状态,另一方面还检测系统的过负荷和变压器的温升状态,一旦出现异常立即报警。因此IT系统能够减少因系统发热、漏电等原因引起的电气火灾事故,大大提高了系统的防火安全性。  c. 在IT系统中,提高回路的绝缘阻抗、降低回路对地电容,是提高系统安全性与可靠性的关键。因此在系统设计时要尽量缩短系统配电线路的长度,减小系统容量,减少系统分支回路数,并做好线路的绝缘防护措施。这也就限制了IT系统仅能用在重要的局部的供电场所,如化工、制药企业的一些程序控制生产线,医疗场所的手术室、重症监护室等场所。3  IT系统在医疗场所的应用  医疗IT系统是IT系统应用的一个典型实例。医院因其职能的特殊性,对其配电方式有特殊的要求。如外科手术室、重症监护室等,都需要采用IT系统,以提供一个安全、可靠、连续的配电系统。3.1 医疗IT系统的应用  根据国标《建筑物电气装置 第7 - 710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》(GB 16895.24–2005 / IEC 60364–7– 710:2002),将医疗场所划分为0类场所、1类场所和2类场所。由于0类和1类场所不使用与病人直接接触的医疗器械,或者所使用的设备断电后不会对病人造成危害,因此可以使用TN-S系统,但须配有剩余电流动作保护器,在发生接地故障时,能及时断开故障回路。并可同时配置剩余电流监测设备,实时监测系统各回路的泄漏电流值,在保护设备动作前发出报警信号,避免造成回路断电,引起严重后果。对于2类医疗场所,医疗设备的断电或接地故障将会危及病人生命安全。根据相关的标准和规范,这类场所必须使用医疗IT系统,来保证系统供电的连续性和安全性。  采用IT系统的2类医疗场所包括有手术室、急诊抢救室、各类重症监护室(ICU)、心脏导管及造影室等。每个房间应配有独立的隔离电源系统。对于多个这类场所,可以采用如图3所示的配电方案。  图中各个手术室和重症监护室分别采用独立的IT供电系统,所有的IT系统由手术部与ICU总配电柜通过TN-S系统配电。各IT系统的绝缘监测器及总配电柜内的剩余电流监测设备又通过基于Modbus协议的RS485总线将各个监测信号反馈到手术部的中央监控室内,并由中央控制室的上位机通过中央控制系统软件进行集中监控。各个IT系统与TN-S系统的运行状态,都可以显示在中央监控室的上位机上,方便工作人员对系统进行集中监控与管理。  各类手术室和重症监护室根据各系统容量分别配置单独的IT系统,主要的医疗仪器、无影灯、多功能吊塔等用电设备须从IT系统中取电。照明灯、观片灯和电动门等可以不从IT系统取电。 图4为采用医疗隔离电源系统的手术室或ICU配电系统图。绝缘监测仪时刻监测IT系统的绝缘状态,并在系统出现故障时给出报警信号,外接的报警与显示仪通过RS485接口与绝缘监测仪进行实时的数字通信,显示绝缘监测仪的检测结果,并在报警时发出声光报警信号。除了绝缘监测设备外,系统还配置了绝缘故障测试仪和绝缘故障评估仪。绝缘故障测试仪能够在线查找故障发生的回路,它和绝缘监测仪一起工作,当绝缘监测仪探测到系统绝缘故障后,绝缘故障测试仪立即开始故障定位,由绝缘故障评估仪周期性地送出一个特殊的测试电流,测试电流流经故障部位,由电流互感器探测,并由电子评估仪对故障回路进行评估,评估的结果送报警与显示仪中显示。  医疗IT系统同时还配置了绝缘故障定位设备,在发现系统绝缘故障的同时,能及时定位出现故障的回路,这极大地方便了工作人员了

  • 绝缘材料检测方法

    [b]百检检测测量电气测绝缘[/b]测量电机和其他电气设备的绝缘是电厂运行人员经常进行的一项工作绝缘合格是电气设备能否投入运行的一项重要指标测绝缘前需要做哪些准准工作呢1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。3、测量前要检查摇表是否处于正常工作状态,将摇表进行一次开路和短路试验。4、摇表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。准确测量正确使用测绝缘电阻工具兆欧表有手摇式摇表与电子摇表,并设有不同的电压等级:400V及以下选择500V摇表,1KV-6KV选择2500V摇表。测绝缘时应按设备电压等级正确地选择摇表。在测量之前检验被测设备是否带电,保证人身安全,若带电则应终止操作,在将带电设备断电隔离后才可进行测绝缘操作。400V设备可用验电笔或万用表进行验电。大于或等于1KV的用高压验电器进行验电。高压验电器分为不同电压等级,其绝缘杆长度随电压等级升高而升高,绝缘特性随电压等级升高而升高,因此在选用验电器时要注意,若所选验电器绝缘等级不够会有触电的危险。使用绝缘手套时我们应注意以下几点1、佩戴前要进行气密性检查,将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分,检查上述部位有无漏气,如有则不能使用。2、如发现手套有发粘、裂纹、破口、气泡、发脆等损坏时禁止使用。3、使用时注意防止尖锐物体刺破手套。4、使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀性药品。5、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。

  • 绝缘隔板检测

    [font=宋体][size=16px]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-36278.html[/url]服务背景:[/size][/font][font=宋体][size=16px]绝缘隔板是由绝缘材料制成,用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围、防止接近高压带电部分的绝缘平板。绝缘隔板又称绝缘挡板,一般应具有很高的绝缘性能,它可与35kV及以下的带电部分直接接触,起临时遮栏作用。[/size][/font][font=宋体][size=16px]挪亚提供的检测:对[/size][/font][font=宋体][size=16px]绝缘隔板[/size][/font][font=宋体][size=16px]检测,出具相关的检测报告。[/size][/font][font=宋体][size=16px]我们的优势:[/size][/font][font=宋体][size=16px]挪亚检测认证集团(NOA|挪亚)成立于1999年,是一家独立、公正及专业的综合性检验、检测、认证及品质保障服务机构。集团总部位于中国(上海),NOA|挪亚是中国最早从事检验、检测及认证的第三方服务机构之一。[/size][/font][font=宋体][size=16px]检测能力覆盖化工品领域、消费品领域、环境保护领域、电子电气产品领域、交通工业领域、生物医药领域以及计量校准领域,具备完整的质量保障方服务提供能力;NOA|挪亚拥有的综合研发中心,服务于产品的成份研究、配方优化、创新研发等;挪亚拥有独立的医药科技公司,从化合物合成的研究到制剂工艺的开发,从药学研究到药物生产,利用核心资源与优势技术助力现代医药行业的发展。[/size][/font][font=宋体][size=32px]具体周期与价格请询问挪亚检测认证工程师[/size][/font]

  • 关于绝缘手套的检测问题

    关于绝缘手套的检测问题

    背景:我们实验室有高压检测试验,需要用到绝缘手套。根据相关标准需6个月进行一次绝缘手套绝缘性能检查。采购寻找到一家单位,他们家是由国家能源局江苏监督办公室颁发的证书。根据《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》从事承装(修、试)电力设施业务。请问他们家出具的试验报告是否能用?CNAS老师会不会针对这块进行审查?[img=,483,674]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305251053308606_7184_3429322_3.png!w483x674.jpg[/img]

  • 固体荧光样品的检测

    大家谁知道哪种型号的荧光分光光度计能够对少量的固体样品进行检测呢?最小样品量是多少?

  • 【求助】荧光仪如何检测固体

    荧光仪检测粉末样品很方便,只要将粉末填满样品槽,但是我所需要检测的是固体样品,这好像在我的检测过程中有些困难。说明:样品是我自己制备的,在高温下烧,样品和刚玉坩埚已经烧结在一起,因为样品已烧结成玻璃状,无法将其与坩埚分离,只能将坩埚打碎,只留底部进行检测,但是这样测出来的谱图与实际的好像有些偏差,比如:曲线很不光滑,响应值不高,这样给我的检测带来了不便之处,请问各位有什么好方法,或是能给出一些宝贵意见的,不胜感激了。

  • 【原创大赛】地质样品固体进样检测

    [b][color=#cc0000]本文背景[/color][/b]本人也在仪器论坛混迹多年,也曾经热情澎湃,好像有说不完的话,看不尽的技术贴,看见大咖一副发现新大陆的萌样。当有一天我转了方向,突然发现新的领域竟然没有可交流的平台,找不到“想说话”的感觉了,所以只能默默的成了行尸走兽般的存在,很尴尬。终于到了本次大赛,“老手回家”这个真的很感性(谁的点子?要发奖金哦!),不管算不算“老手”,反正我回来了。言归正传。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[b]声明:本人不专业的地方,请毫不留情的指正!并欢迎加好友交流。多谢![/b]一台仪器打天下的情况是艰苦的岁月,专业化才是实际的需求,解决行业“痛点”比“大而全”更有意义。地质样品以巨大的样品量以及不断刷新的极低的检出限,对配套测试仪器提出了很高的要求,尤其是其中的Ag、Sn、B三元素检测,更成为行业长期以来的棘手问题。到目前为止,我都认为《1:250000》设定的目标很有前瞻性。[b][color=#cc0000]水溶液进样仪器检测[/color][/b] 一般不差钱的高大上综合实验室拿到一个地质样要测Ag、Sn、B的话,很自然的想到用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url],所以我们先来说说[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]测样的难点。[b]1. 溶矿难[/b](这个真不想多说,做过的都知道。)混合酸溶:Ag、Sn要避免导致AgCl3和SnCl4沉淀或挥发; Sn酸溶不能充分溶解,容易导致待测元素损失或溶矿提取不完全;稀释:地质样品基体复杂,含盐量对测定信号稳定性有影响,需多级稀释,降低背景基本干扰,以及降低盐对仪器的损害;[b]2. 易污染或造成误差[/b]Ag:含量低,稀释后灵敏度降低,易造成稀释误差;Sn:碱溶法会引入大量碱金属粒子,影响其他元素测定;B:很容易污染,要求全无硼系统。可用聚四氟乙烯或石英的器皿及仪器流路系统。 基于上述原因,大批量地质样品测量Ag、Sn、B并不适用水溶液进样方式的仪器。[b][color=#cc0000]传统固体进样检测[/color][/b] 地质行业规范中Ag、Sn、B的检测配套仪器是以交流电弧为光源的摄谱仪,电弧光源灵敏度高,可固体进样,免去了溶矿的麻烦,这也成为了地矿行业实验室必备的分析仪器。但摄谱仪需要配套的“暗室”进行相板安装、洗相、测相,而相板质量逐年下降,且对分析人员技术要求较高,实验后处理复杂,这使得摄谱仪分析检测受到制约。[b][color=#cc0000]电弧直读光谱仪器检测[/color][/b] 电弧摄谱仪的直读化是行业强烈要求的必然结果。结合传统摄谱仪可固体进样的特点,并省去洗相、测光等繁锁后处理过程,其具有智能化实用的软件,大大地提高了分析速度,操作简单,减少人为误差。还节省了购买光谱相板及洗相试剂等费用,减少废液排放,具有很好的经济效益和社会效益。[b] 1. 光电倍增管检测器[/b] 以光电倍增管接收的电弧直读光谱仪,每个元素对应一个通道位置,管道在罗兰圆上的排布受到光电倍增管体积的影响,因此同时可排开的元素数量受限;另外,对于复杂基体的地质样品,背景扣除、干扰线的分离对实验结果影响很大,而光电倍增管不能有效识别干扰谱线。[b]2. CCD检测器[/b] CCD检测器(包括CID、CMOS)在波段范围内可实现全谱测量,增加了检测元素的数量。可自由选择各自分析元素的灵敏线及背景、内标位置,并且可实现实时校正、软件优化算法等功能,使结果准确度更高,分析范围更宽。 之前看到有讨论PMT和CCD哪个更好的问题,个人觉得不能这么笼统的去比较,应该结合具体的实例来对比,这里不做具体说明,本文涉及的检测器均是可以满足测试要求的性能优良的检测器。[b][color=#cc0000]小结:[/color][/b] 以CCD(包括CID、CMOS)为检测器的交直流电弧直读光谱仪,省去了溶矿的前处理麻烦,省去了洗相、测光等后处理的步骤,减少了人为误差,操作简单,性能优良,满足地矿行业的大批量、高要求的快速检测的急需。[b][color=#cc0000]不足及展望[/color][/b]1. 对于地质样品,交流电弧比直流电弧激发稳定性更好,尤其对于B元素。这使得仪器体积小型化受到制约;2. 为实现分析指标的优良,仪器光路和焦距受到严格控制,这也制约了仪器的小型化;3. 固体进样实现自动化比较复杂,但可进一步解放人力,是市场的需求点之一。

  • 【世界环境日】固体废弃物理化指标检测难点

    固体废弃物的理化指标检测是评估其环境影响和回收利用潜力的关键步骤。然而,这一过程存在一些难点,主要包括:1. 复杂性:固体废弃物来自不同的来源和种类,其组成复杂多变,包括有机物、无机物、金属、塑料等多种成分,这使得检测工作面临很大挑战。2. 变化性:固体废弃物的物理化学性质可能会随时间、温度、湿度等环境条件的变化而变化,这给检测工作带来了不确定性。3. 样品制备:固体废弃物样品的制备过程可能复杂,需要进行破碎、筛分、干燥、消解等多道工序,这些工序可能会影响最终检测结果的准确性。4. 检测方法的选择:固体废弃物的理化指标检测涉及多种分析方法,如光谱分析、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]、X射线荧光、滴定、质谱等,选择合适的方法对样品进行前处理和分析是检测过程中的一个难点。5. 标准品的制备和校准:固体废弃物检测通常需要标准品进行校准和验证,但标准品的制备和获取可能存在困难。6. 检测设备的限制:固体废弃物检测可能需要专业的设备,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]、X射线荧光光谱仪等,这些设备的成本高,对实验室的环境和操作人员的要求也较高。7. 环境影响评价:固体废弃物的理化指标检测结果需要用于评估其对环境的影响,这要求检测结果不仅要准确,还要能够反映实际情况。8. 数据分析和解释:检测得到的数据需要进行准确分析和解释,以便于制定合理的废弃物处理和回收策略。为了克服这些难点,需要不断提高检测技术,完善标准体系,提高检测人员的专业水平,同时,利用信息化手段提高检测效率和数据质量。此外,加强国际合作,引进先进技术和管理经验,也是提高固体废弃物检测能力的重要途径。

  • 溶解性总固体的检测,铝的检测

    求教大家两个问题:1、实验室做溶解性总固体,加标回收总是做不准,相差10左右,不知道在做的时候有什么注意点呢?2、铝检测的回收率大家有多少呢?我们只有80%左右~~有什么经验可以跟我分享下么,谢谢大家咯

  • Gb/t22224-2008固体饮料膳食纤维检测

    寻求全国[font=&][size=16px][color=#333131]固体饮料膳食纤维检测 低聚果糖检测 的检测机构,标准 按照Gb/t22224-2008执行[url=https://www.woyaoce.cn/helptest/detail-6ebe93c5d54e0ae5cf68e3726c8bf75c.html]点击了解需求详情[/url][/color][/size][/font]

  • 固体核磁13C通道信号检测不到?

    固体核磁测试时发现碳通道的信号检测不到,我们的是varian300WB的固体核磁,重新reset也是不好用的,现在所有存在的问题都在排查,最终确定可能是连接C通道的连接线,不知道会不会是线的问题,怎么样确定?不知道有没有人遇到过类似的问题?