当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

高压开关柜检测

仪器信息网高压开关柜检测专题为您提供2024年最新高压开关柜检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高压开关柜检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高压开关柜检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合高压开关柜检测相关的耗材配件、试剂标物,还有高压开关柜检测相关的最新资讯、资料,以及高压开关柜检测相关的解决方案。

高压开关柜检测相关的论坛

  • 基于MC9S08AW32芯片的开关柜智能测控装置设计及应用

    摘 要:电力系统中高压开关柜的一次开关设备工作状态、温湿度控制、高压带电指示等功能一般是由信号灯和独立的电气元件实现的,这势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点。本文介绍了一种开关柜智能测控装置,适用于3~35kV户内高压开关柜,用于一次开关设备状态模拟显示、高压带电指示、防凝露温湿度控制、电参数测量等,大大提高了开关柜操控和测显的集成度和智能化程度。关键词:MC9S08AW32;开关柜;一次系统图;智能测控装置Abstract: According to the survey, working state of the switching device, control of temperature and humidity and high-voltage live instruction are usually achieved by some signal lamps and several independent electronic devices in a high-voltage switchboard of power system, which will inevitably bring about the shortcomings of low integration, complex wiring, and lower reliability. An intelligent monitoring and control device for switchboard named ASD is introduced in this paper, which is used in 3 ~ 35kV indoor high voltage switchboard. The device is used for the indicate of switching device status, high-voltage live instructions, anti-condensing temperature and humidity control, electrical parameter measurement and so on, which is highly increased the integration and intelligence of manipulation and measurement of the switchboard.Key words: MC9S08AW32; switchboard ; primary system diagram; intelligent monitoring and control device0  引言  开关柜一般有断路器(负荷开关)、隔离刀闸、接地刀闸等一次开关设备。在运行或调试中,监测这些一次开关设备状态是至关重要的。在传统的开关柜上,一般使用信号灯来指示这些状态的,这样做显示不直观,且接线不方便。开关柜智能测控装置将一次设备状态显示与开关柜的一次方案图相结合,LED显示器件置于一次方案图中设备符号所处位置,电路状态一目了然,生动直观,如图1  同时集成的高压带电显示、自动温湿度控制、电参数测量功能使开关柜盘面简洁大方,降低二次接线工作量。1  硬件设计方法1.1 设计平台  中央处理器采用Freescale公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,抗干扰能力突出,具有业内最佳的EMC性能。CPU总线频率最高可达20MHz,最高运行速率可达40MHz。丰富的片上资源:32KB在线可编程FLASH存储器,内部时钟发生器,带有2个可编程定时器,丰富的I/O口:双SCI口,SPI、I2C等接口,极大的方便了硬件的扩展。  电能计量芯片采用美国ADI公司的高精确度三相电能测量芯片ADE7758。该芯片的测量精度高,功能强大。该IC内嵌高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器( DSP),具有数字积分、数字滤波、实用电能监测、计量功能。芯片带有一个SPI串行口、有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,可用于各种三相系统中有功功率、无功功率、电能、电压电流有效值的测量以及以数字方式校正系统误差所必须的信号处理电路。  ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。1.2 设计框图  装置硬件电路设计框图如下,整个系统以MC9S08AW32为核心,按功能可划分为中央处理单元、电源模块、电压电流采样及运算、开关量控制模块、温湿度采集模块、人机交互模块、通讯模块等。1.3 部分电路1.3.1 中央处理单元  中央处理单元电路图如图3所示,CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压、温湿度值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断开关柜的电压电流是否正常、温湿度状况是否正常,若不正常则输出相应的告警信息。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。1.3.2 开关量控制模块  开关量控制模块包括开关量输入和告警输出,其电路图如图4所示。开关量输入经光电耦合接入CPU;告警由GPIO口经光电耦合器连接到继电器输出。开关量输入设有8路,依次对应一次图中的断路器合、断路器分、手车工作位置、手车试验位置、接地刀位置以及弹簧储能指示,其余预留。开关量输入对应一次图可编程设置。开关量输出设有6路,依次输出加热器1、加热器2、风扇、告警、照明、闭锁的状态。1.3.3 人机交互单元  本装置高端产品的人机交互界面采用LCD液晶显示模块。LCD采用128*128点阵显示,初始界面为电参量显示界面,通过按键输入进入菜单设置界面,菜单选项均采用中文显示界面,使得操作直观易懂。通过菜单选项可以设置诸如接线方式、电压变比、电流变比、告警定值、通信地址波特率等参数。低端产品则采用双排四位LED数码管显示来温湿度信息及各种可编程信息。用户可根据实际需要进行设置各种告警定值参数、通信地址波特率等。1.4 评述  本装置采用的电源模块为开关电源模块。该电源模块输入电压为AC90~285V或DC100~300V,输入频率45~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波<1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。  温湿度传感器采用SHT10,该系列产品是一款高度集成的温湿度传感器芯片,具有超快响应、抗干扰能力强等优点,提供全标定的数字输出。CPU与SHT10采用串行接口,在传感器信号的读取及电源损耗方面,都做了优化处理。  高压带电显示模块由高压带电传感器输入电信号,由此判断此高压柜是否带电。由于母线电压较高,所以高压带电显示电路采用了各种过压保护、隔离保护器件来确保装置内部电路的正常工作。  此外,本装置还集成有操控功能、人体感应功能、语音防误提示功能等。2  软件设计流程  系统软件设计包括主程序、通讯模块2个部分。  主程序完成上电或复位初始化,电能芯片初始化,其他外设初始化,温湿度测量,读取电参数,电量计算,状态显示及报警处理,LCD显示刷新及按键处理等功能,程序设计流程如图5。  CPU初始化主要指对CPU的特殊状态寄存器SFR进行配置,设置I/O口的输入输出状态及初始状态,读取铁电寄存器数据等;电能芯片初始化主要指对ADE7758功能寄存器的配置;主程序其余部分则是对各项功能的完成,只有合理安排程序流程来完成这些功能,装置才能可靠工作。  通讯模块以中断方式实现,主要完成接收数据,协议处理等功能。通讯协议采用标准MODBUS-RTU规约,便于上位机的通讯,与其他网络仪表组网使用,实现对开关柜状态的实时监测。3  实现的技术指标及性能  ASD系列开关柜智能测控装置的技术指标见表1。产品设计时采用优异的电磁干扰PCB设计技术,生产时经过整机带电老化与出厂检验测试,确保了产品的长期工作的稳定性和可靠性。 表1 ASD装置技术指标技术参数指标输入网络三相三线、三线四线频率45~60 Hz[t

  • 二用二备高压变频方案解析

    二用二备高压变频方案解析

    一、高压变频调速系统方案1.系统切换方案http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031444_480482_2831619_3.jpg 注:开关QF1、QF7、QF8、QF14和电机M1、M2为现场原有设备。上图以同步电机为例。两套变频器的协调控制由独立的一台协调控制柜实现。此套系统包含同步投切电抗器+激磁涌流抑制柜、高压变频器、协调控制柜和真空开关柜。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.高压变频系统的主要构成整套变频调速系统由2套变压器柜、2套功率柜、2套控制柜、2套电抗器+激磁涌流抑制柜(含QF3/QF4/QF10/QF11)、一套协调控制柜、4高压开关柜(QF5/QF6/QF12/QF13)组成。 2.1激磁涌流抑制柜该柜内主要元器件为限流电阻和真空断路器等,可限制上电时的激磁涌流。变频器上电时充电电流可达额定电流的6~10倍,此充电电流对电网构成强烈的冲击,造成电网电压瞬间跌落,干扰其他设备的正常运行;其次高压变频器短时间内断电重新上电,虽然直流环节残电电压较高,充电电流较小,但由于变压器的剩磁与合闸时电网电压相位的不匹配,使得变压器在高压上电时激磁偏磁导致铁心饱和,进而产生2至10倍于额定电流的激磁涌流,对电网构成干扰。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpg为解决上述问题,在变频调速装置内特设激磁涌流及预充电电路,该电路能够将变频器高压上电电流限制在1倍额定电流之内,真正实现对电网的零冲击。该电路由高压真空断路器和高压限流电阻构成。高压上电前,真空断路器处于分断状态,高压上电时,电网通过高压限流电阻向变频器充电,1秒后充电完成,变频器自动闭合真空断路器切除限流电阻。2.2高压变频器调速系统:ATV1200系列高压变频调速系统本体由变压器柜、功率柜及控制柜组成。下图为高压变频调速系统示意图: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480484_2831619_3.jpg注:上图仅为示意,针对此项目一台变频器配一台移相变压器。ATV1200系列变频调速装置采用单元串联多电平结构,为高-高结构,10kV输入,10kV直接输出,即每相9个低压的功率单元串联实现高压输出,输入侧的变压器采用移相方式,将网侧高压变换为二次侧的多组低压,各二次绕组在绕制时采用延边三角形接法,相互之间有固定的相位差,形成多脉冲整流方式,使得变压器二次侧各绕组(即各功率单元输入)的谐波电流相互抵消,不反映到高压侧,从而大大改善了网侧的电流谐波,基本消除了对网侧的谐波污染;变压器的每个二次侧低压绕组相互独立,并单独为一个功率单元供电;而功率单元为变频器实现变压变频输出的基本单元,每个功率单元相当于一台交-直-交电压型单相输出的低压变频器,每个模块输出等幅PWM电压波形,但相互之间有确定的相位偏移,串联叠加之后,在变频器输出侧得到正弦阶梯状PWM波形,其输出为完美无谐波正弦波,高压变频器在不加任何滤波器的情况下,对电网的谐波完全符合IEEE 519 -1992 国际标准,以及GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》的要求。2.3 协调控制柜该柜可实现两台变频器的协调控制,所有自动切换功能均自动完成,无需人工干预,自动化程度高,避免人为频繁操作相关断路器的繁重工作,同时避免由于人为错误操作导致设备损坏或系统瘫痪。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.4 同步投切同步投切过程:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480485_2831619_3.jpg

  • 如何为直流高压发生器装置设定试验电压?

    一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?  按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。  一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。  具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。  直流耐压相关知识链接:  固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。  (1)电击穿  由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。  (2)热击穿  击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降 电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。  (3)电化学击穿  在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。  (4)沿面击穿  在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。  直流高压发生器的常见故障及处理:  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?  故障分析:  检查电源保险丝,电源线和电源开关   解决方案:  如果其中任何一个出现损坏请及时更换。  故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。  故障分析:  A.没有接地   B.接地不可靠   C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。  解决方案:  A.接地   B.检查接地线是否可靠,重新接地   C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。

  • 【分享】干式站用变压器存在的问题及设计选型安装建议

    1 引言随着电力技术的发展和科技进步, 人们对电力变压器运行的安全、防火、无污染、少维护和使用寿命等要求越来越高。由于干式变压器采用阻燃型绝缘材料,不存在液体泄漏和污染环境的问题,且干式变压器结构简单,维护和检修较油浸变压器方便,同时因其具有体积小、重量轻、占用空间少、安装方便、低损耗及使用寿命长等特点, 因而得到了越来越广泛的应用。干式变压器在平顶山地区的推广应用起步较晚, 但干式变压器作为站用变, 自2000 年以来在110kV 及以上变电站得到了广泛应用。平顶山供电公司现有35kV 及以上变电站53 座,其中有21 座变电站的29 台站用变采用了干式变压器,干式变的型号主要是SC(B),容量达9 000 kVA。近两年来,新建变电站的站用变一般采用干式变压器。2 干式站用变压器运行现状及存在的问题平顶山供电公司现有干式变压器38 台,有的放置在室内自带防护外壳,也有的直接布置在柜体内,运行条件各异,但总的来说现场实际运行情况良好,故障率较低,但是也发生了一些故障和异常。2.1 温升对干式变压器的运行寿命的影响树脂干式变压器绕组主要由导体(铜导线、铜箔等)、基体(环氧体系)和增强材料构成,经热固化成型。温度能够改变各构成间的界面物理特征,降低物理强度。如果绕组匝间出现微观裂痕,则会增加变压器的局部放电量, 局部放电量的大小决定变压器的寿命长短。一般干式变压器的绝缘等级为F 级,其理论上的耐受温度极限为155℃。超过这一极限绕组的物理强度会发生本质的转折,也视为寿命终结。在实际应用中,由于结构、工艺等差异的影响,实际标准要低于理论上的155℃标准, 一般以110℃为安全极限。2.2 中置式开关柜的散热问题从以往干式变压器的事故分析可以看出, 主要是由于开关柜内通风不畅、散热效果不好、环境温度过高造成的。对平顶山供电公司汇源变电站两台干式变压器运行状况进行监测,汇1号、2 号站用变分别安装在35kV 和10kV 的开关柜内,没有装设温控器和散热通风装置,站用变间隔后柜箱体温度,夏季达到40℃~50℃,里面的热气散不出来。通过查看使用说明书和《干式电力变压器负载导则》,发现干式变压器必须保证良好的自然通风, 干式变压器按标准应配置温度控制箱。运行中的变压器发生异常声响或超温报警,应予重视并采取相应的措施。而汇源变两台站用变压器不具备这些条件, 如果负载比较大, 中置式开关柜采用全封闭型结构, 对散热很不利,一旦变压器因高温使绝缘老化击穿,可能引起开关柜故障。2.3 柜体间距小带来的弊病将干式变压器布置于开关柜中, 可以减少占用面积,为了减小柜体尺寸,厂家通常采用复合绝缘材料等措施减小间距。然而,由于高压开关柜内电场强度复杂,一定气候条件会产生结露,发生闪络后果严重。《3kV~110kV 高压配电装置设计规范》对屋内配电装置的安全净距按照电压等级有明确的规定。近年来,电网建设速度加快,开关柜不断增多,减小间距所带来的弊病也日益凸现。2.4 两台变比不同的变压器不能并联运行的问题将一台站用变设于10kV I 段母线,另一台站用变设于35kV I 段母线(或35kV I 段母线某一小电源线路)。由于有电势差的存在,在两台变压器的二次绕组间便有环流产生,它不是负载电流,但却要占据变压器的容量,增加了变压器的损耗,使变压器的效率降低。当变比不相等时,由于环流的出现,不能使所有并联的变压器同时带上额定负载, 使得并联运行的变压器容量得不到充分利用。所以分别设于35kV 母线和10kV 母线的两台变压器由于变比不同,站用电低压系统不能并联运行。但实际上低压系统往往需要双路供电, 又不能做到每处都设置机械联锁,所以不能完全杜绝并联的情况。【未完,待续】

  • 光电水位检测开关——管道式

    光电水位检测开关——管道式

    [size=24px][font=宋体]管道式光电水位开关采用的是光学原理检测,通过光在液体和空气中的光折率不同,来判断有水无水。[/font][font=宋体]当管道内有液体经过时,传感器发射管发出的光会折射到液体中,接收器就会接收不到光或只能接收到少量的光线,当管道内无水流经过时,传感器内发射管发出的光线折射回接收器,传感器在接收到信号后,会立即启动报警系统提醒加水。[/font][font=宋体]管道光电水位开关有接触式(接管式)和非接触式(夹管式)两种,此类传感器具有体积小、检测精度高、内部无机械运动部件、免调试、可靠性高、安装方便等特点。光电管道水位开关不仅解决了传统机械式易卡死失效问题,还有效的解决了电容式水位开关不可控失效问题。[img=,577,435]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211150937298875_2508_4008598_3.jpg!w577x435.jpg[/img][/font][/size]

  • 分析仪器 位置检测器 —— 光电开关

    分析仪器 位置检测器 —— 光电开关

    [align=center][font=宋体][font=宋体]分析仪器[/font] [font=宋体]位置检测器[/font] [font=宋体]—— 光电开关[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]光电耦合器件由发光元件和光电接收元件组成,以光为媒介传输信号的光电器件。其[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]发光元件通常是半导体材质的发光二极管,光电接收元件[/font][/font][font=宋体]为光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管或光敏复合管等。根据其结构和用途,分为用户实现电隔离的光电耦合器和检测位置的光电开关。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]光电开关是利用感光元件对变化的入射光线加以接受并进行光电转换,最终输出[/font][font=宋体]“开关”信号的器件,其典型结构如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示。图[/font][font=Times New Roman]1-a[/font][font=宋体]为投射型光电开关,发光元件与接收元件处于同一光轴上,当不透明的物体经过二者中间时,光路被阻断,接收元件不能接收到光线向后级控制线路输出响应信号;图[/font][font=Times New Roman]1-b[/font][font=宋体]为反射式光电开关,其发光元件和接收元件的光轴处于同一平面并且相交于监测点,当目标物体运动经过检测点时,接收元件可以接收到目标物反射的光线,向后级控制线路输出对应信号。[/font][/font][align=center][img=,395,206]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300826080083_875_1604036_3.jpg!w690x360.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]光电开关基本原理图[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]光电开关一般用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的机械运动部件原点和运行位置监测,例如自动进样器样品架原点、样品瓶位置、进样针运行原点、色谱柱温箱门原点、进样或切换阀原点和运行位置等部件,被检测部件一般需要设计有圆形挡片、矩形挡片、阻光刻线或者透光狭缝,用来遮挡或者透过光线,从而确定机械部件运动的位置或原点,如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。[/font][/font][align=center][img=,383,150]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300826228594_4493_1604036_3.jpg!w690x270.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]透射式光电传感器的典型应用[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]反射式光电开关可监测物体,一般需要有足够的反射光线能力,在其原点或者确定位置上做刻槽或者涂黑,以利于物体位置检测,如图[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]所示。反射式光电开关如果其光源采用可见光区的有色光(例如红色),需要注意对于同色的待测物体位置检测可能会出现问题。[/font][/font][font=宋体]例如某些型号[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的自动进样器检测样品瓶位置使用了红色可见光,如果样品瓶盖或密封垫采用红色材质,可能会造成定位错误。[/font][align=center][img=,202,]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300826306980_2549_1604036_3.jpg!w690x558.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]3 [/font][font=宋体]反射式光电开关的典型应用[/font][/font][/align][font=宋体]光电开关体积较小,检测速度快,无机械部件,与待测物体无接触,电路设计简易,在分析仪器中使用较为广泛,但需要注意光电开关对灰尘或者固体颗粒物较为敏感,如果仪器长期运行过程中积累较多灰尘,可能会造成部件原点位置或者运行位置检测发生错误。[/font][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]光电开关的使用注意事项。[/font]

  • 非接触式红外液位开关——检测水箱是否在位

    非接触式红外液位开关——检测水箱是否在位

    [size=24px][font=宋体]非接触式红外液位开关也叫(分离式液位传感器),采用的是光学原理检测,利用光在液体和空气两个不同介质面发生的反射或折射的原理进行检测。[/font][font=宋体]例如在加湿器上的应用,将非接触式红外开关安装于设备底部位置,水箱上设计一个透明棱镜结构,当液位低于传感器检测点时,传感器则会发出信号提醒加水,当水箱被拿走时传感器则会停止检测,此类传感器不仅可以检测缺水,也能检测满液状态,适用于水箱需要移动的设备。[/font][font=宋体]非接触式液位开关因其结构和原理,所以在检测时不受液体温度、腐蚀性、密度等影响,其具有体积小、检测精度高、反应灵敏等优点。[img=,639,275]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211090947171597_394_4008598_3.jpg!w639x275.jpg[/img][/font][/size]

  • 非接触式红外液位开关——检测水箱是否在位

    非接触式红外液位开关——检测水箱是否在位

    [font=&][color=#333333]非接触式红外液位开关是一种用于检测水箱液位的情况。它采用红外线技术,通过发射和接收红外光信号来判断水箱的位置,从而实现对水箱状态的监测。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]非接触式红外液位开关由发射器和接收器组成。发射器发射红外光束,而接收器接收被水箱反射的红外光信号。当水箱在位时,红外光束会被水箱反射回接收器,接收器会检测到红外光信号,从而判断水箱在位。而当水箱不在位时,红外光束无法被接收器接收到,接收器无法检测到红外光信号,从而判断水箱不在位。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]非接触式红外液位开关的工作原理是基于红外光的反射和接收。当水箱在位时,红外光束会被水箱表面反射回来,接收器会接收到反射的红外光信号。而当水箱不在位时,红外光束无法被水箱反射回来,接收器无法接收到红外光信号。[/color][/font][align=center][img=红外液位开关,639,275]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307101339516185_9267_4008598_3.jpg!w639x275.jpg[/img][/align][font=&][color=#333333]非接触式红外液位开关的优点是无需直接接触水箱,避免了污染和损坏的风险。同时,它具有快速响应、高精度和可靠性的特点,能够准确地检测水箱的位置。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]总之[url=https://www.eptsz.com],非接触式红外液位开关[/url]通过发射和接收红外光信号来检测水箱是否在位。它的工作原理简单而可靠,能够准确地监测水箱的位置,为用户提供便利和安全保障。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]

  • 电火花检测仪的使用步骤介绍

    电火花检测仪用于检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、内衬防腐、 船体等金属表面防腐涂层的施工质量和老化腐蚀点。当防腐涂层有微孔、气隙等质量问题时,仪器将发出明亮的火花,同时产生声音报警。该仪器设计新颖,操作简单,广泛应用于石油、化工、橡胶、搪瓷、电厂等行业,是一款必备的检测工具。1、操作前,先要熟悉各部件名称功能。(1)高压指示表:其数值直接指示输出的高压(KV) (2)高压调节旋钮:调节高压输出的强弱,以适应不同防腐层检测需要;(3)功能选择开关:具有工作、关、充电三档功能;(4)电源指示灯:电源开关打到工作时即亮;(5)高压探头连接插座:用于连接高压探头及主机部分;(6)接地座:用于连接地长线(10米)(7)电池欠压指示灯;(8)充电指示灯(9)报警孔:凡有高压火花产生,由此发出声音报警;(10)充电插座;(11)保险丝:电源保险丝此处为2A;(12)探极连接端子:用于连接各种探极;(13)手柄:探测时用手握住此柄;(14)高压开关:打开此开关,才能产生高压;(15)连接电缆;(16)高压探头连接插头:此插头与(5)插座连接。2、使用方法:(1)探头连接电缆(15)与高压连接插头(16)插入主机的高压探头连接插座(5)。(2)根据不同的探测需要选择适当的探极。(3)检查机器工作情况;a、将电源开关打到工作,电源指示灯应点亮。接好地线。b、按下高压枪上的高压开关(14),调节高压调压旋钮至检测所需电压。c、将接地长线的裸点与探极接近,应有火花产生,并伴有声响报警,徐徐调高输出高压,火花产生的距离越来越大,说明仪器工作正常,即可开始检测。(检测时接地线的夹子必须夹在被测工件上。)(4)根据防腐层厚度选择合适的检测电压(详见附表)其高压调整过程如下:先按(3)中a、b两项进行,使三、检测原理及结构简述1、检测原理:电火花检测仪http://www.dscr.com.cn/器是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过簿,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声响报警,从而达到对防腐层检测之目的。检测时工件和仪器地线必须接触良好。2、结构简述:该仪器由主机、高压探头、探极三大部分组成。(1)主机部分:内装集成控制电器,声响报警装置等。主机前、后面板各部件名称见前图。(2)高压探头部分:内装高压发生器,高压输出按钮开关和引出线等。高压探棒各部件名称见前图。(3)探极部分:直探刷、平板探刷两种

  • 开关机械特性测试仪用途及5大性能特点

    开关机械特性测试仪用途及5大性能特点  开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械特性参数的测量。  1、开关机械特性测试仪对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,开关机械特性测试仪具有自动识别能力及较强的自我保护功能。  2、开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。  3、开关机械特性测试仪对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。  4、主机提供220V/5A直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。  5、开关机械特性测试仪体积小、重量轻、操作简单、便于携带,开关机械特性测试仪特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器生产、检验、检修、调试所必备的工具。

  • 电火花检测仪常见故障有哪些

    [url=http://www.dscr.com.cn]电火花检测仪[/url]是用于检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔、气隙、裂纹等缺陷的仪器,是金属储罐、管道、搪瓷等金属表面防腐层检测的理想仪器。当发现针孔时,仪器产生火花和声光报警。  1、仪器工作灯亮,液晶屏有电压显示,探极碰地线裸点无火花,高压探棒无嗡嗡声:  判断是否是高压探棒开关接触不良问题。用平口螺丝刀撬出镶嵌在高压棒上的开关,将开关上的2根线短接(拧在一起);打开仪器开关,接上各连接线,调节高压输出旋钮,如果有高压输出,就是开关的问题。  2、仪器工作灯亮,高压探棒有嗡嗡声,探极碰地线裸点无火花:  探极内连接线断掉。用小十字花螺丝刀拧开探极上的3个小螺丝,轻轻拔下固定帽,接上电线,调节高压输出旋钮,看是否有高压输出火花。  3、仪器工作灯不亮:  3.1保险丝损坏:逆时针拧开保险丝座,观察保险管是否烧断,如烧坏更换2A保险管。  3.2前面板开关(6)坏:用平口螺丝刀撬出镶嵌在仪器面板的开关,将开关上的2根线短接(拧在一起),如果工作指示灯亮就是开关的问题,更换开关。

  • 检验电火花检测仪的方法

    电火花检测仪就用途和使用地域的不同来说可以分为直流火花检漏仪和交流火花检漏仪两种。直流火花检漏仪主要适用于野外施工作业、使用方便快捷等开放性场地使用。主要通过铅酸电池或镍氢电池供电.交流电火花检测仪主要适用于在工厂、车间等封闭式、使用电源方便的地方使用。主要是通过220v电源供电。根据电火花检测仪的不同分类,用户可以根据用户现场的不同,去选择适合的仪器,同时按照检测范围的不同,配置不同的检测探棒如低压或高压探棒。  1、电火花检漏仪及附件齐全、外观完好无损。  2、主机供电电压12v电火花检漏仪主机不接任何线时,开机有蜂鸣声并且开机指示灯亮。  3、电火花检漏仪主机关机情况下接上高压探头,把电压调节旋钮开到zui小,然后开机,再把电压调节旋钮开到zui大,用示波器观察高压探头航空应有正弦阻尼波形,峰与峰之间的电压幅度应为220v。  4、主机接地端连上地线,把电压调节旋钮调到zui小,地线与高压探头端软接触,应有声光报警。  5、旋转电压调节旋钮到5kv,探头高压端和地线之间的拉火应有2mm±0.3mm距离。  6、旋转电压调节旋钮到10kv,探头高压端和地线之间的拉火应有4mm±0.3mm距离。并伴有声光报警。  7、旋转电压调节旋钮到30kv,探头高压端和地线之间的拉火应有12mm~13mm之间距离。  8、把电压调节旋钮调到zui小,关闭主机开关,关闭探头开关,检查所有配件并准备装箱。  [url=http://www.dscr.com.cn]电火花检测仪[/url]是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量、老化、腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。它只适用于埋地前管道防腐层破损的检测。  电火花检测仪是防腐层检测检漏必备的一款电火花检漏仪系列产品,该仪器全称为电火花防腐层检测仪,电火花防腐层检漏仪等。使用该仪器可以检测导电金属基体上绝缘防腐涂层质量的专用仪器,主要用来检测金属基材上的厚的非导电涂层是否存在针孔,砂眼等缺陷的仪器。要了解电火花检测仪原理,首选要弄清楚仪器主要结构,结构组成如下:该仪器由主机、高压探头、探极三大部分组成。  电火花检测仪主机部分:内装有集成控制电路,声音报警装置等;高压探头部分:内装高压发生器、高压输出引出线等;探极部分:毛刷探极。电火花检测仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声音报警,从而达到对防腐层检测之目的。  电火花检测仪是导电金属基体上绝缘防腐涂层检测的必备仪器,该仪器通常体积较小,重量较轻,也常称为便携式电火花检测仪,便携式电火花检漏仪。该仪器按照供电方式不同可以分为直流电火花检测仪和交流电火花检漏仪两种,其中后者因为采用220V交流电源供电,野外作业使用相对不便。因此,电火花检测仪一般多指直流型电火花防腐层检测仪。

  • 【分享】漏电开关测试仪的功用

    漏电开关测试仪,又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。最新的 LCT—GX2型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器 动作特性 单片机 断电检测 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。 漏电开关测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,适用于检测漏开关/电源插头线的导通极性,绝缘,线芯高压性能。漏电开关测试仪可广泛应用于供电部门,农电部门,漏电保护器生产厂家,建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工。

  • N沟道增强型高压功率场效应管FHP730可保护AC-DC开关电源芯片

    AC-DC开关电源几乎充斥在我们生活的方方面面,无论是电子产品还是各种充电器,里面都会涉及到AC-DC开关电源。电子工程师都知道在设计电子产品的时候,要想保持AC-DC开关电源的输出电压稳定,在设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/0a1980a77a3b8ee13893eaf183cb6384-sz_179372.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]场效应管对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路设计和提高可靠性都起到至关重要的作用,如果场效应管的质量不过关,容易使电器开关电源失控,导致电器损坏。所以为了减少电器的返修率,厂家在生产时就应该选用一款质量过硬的场效应管,例如飞虹的这个FHP730高压MOS管质量过硬,性能稳定,可替换6N40场效应管。飞虹的FHP730高压MOS管为N沟道增强型高压功率场效应管,除了可替代6N40外,还可替代7N40、IRF730B这两款场效应管。FHP730高压MOS管主要应用于150W/220V方波输出的逆变器电路,DC-AC电源转换器,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/654f913f0bc5a09412decfc6553dafbf-sz_100392.png[/img]飞虹的FHP730高压MOS管的封装形式为TO-220/TO-220F,脚位排列为GDS,Vgs(±V)30,VTH(V)2-4,5.5A, 400V, RDS(on) = 1.2Ω(max) @VGS = 10 V,且FHP730最大的特点就是低电荷、低反向传输电容开关速度快、低电阻。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP730高压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代6N40场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • 【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-2

    阅读前篇请点击:[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070204/737173/]【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-1[/url]应用传统的红外成像技术可以发现肉眼所无法察及的热点现象。但是电晕、电弧、电痕等现象并不一定伴随明显的升温现象;并且环境高温掩饰了这些现象。但是,这些想象却产生明显的超声噪音,可利用超声检测设备进行检测。超声波检测系统完善了绝缘检测工作,使您可以探听到绝缘子故障、线套、变压器、端套、避雷针等故障声响。高压系统的超声检测弥补了热像技术的不足。应用范围:● 输电和配电线路     ● 变电站检查● 开关传动装置      ● 变压器● 局部放电         ● 闪弧、漏电痕迹和电晕● 无线电/电视接口  电气故障在故障点发射超声波,以检查泄漏的方法扫描一片区域,各种特征油炸声、爆音、嗡嗡声可以与不同的故障相关联,通过记录声波来建立故障库。密闭性能——风噪声和漏水     为运输部门提高车辆密闭性开发的质量控制应用。把超声波发射器放在容器内部,由于其属性,这些波能可以穿透小孔,在容器外使用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪检测,检查者能迅速找出缺陷源,它们可能变成潜在的漏水或风噪点。目前的使用部门: 海洋工业—货船的舱口盖      汽车—汽车漏风和漏水 航空—飞行器和直升机的完整性  交通—卡车、巴士、火车 建筑—建筑外墙完整性      核设施—围墙完整性 军事—潜艇、飞行器、航天器行业应用:一般产业: 轴承、阀、蒸汽却水器检测、空压机、热交换器、压缩空气系统、压力 及真空漏 、齿轮和齿轮箱、导管、高压配电柜、电气开关、接线盒、继电器。 化学及石化业:压力容器及管道的内外气液测漏、轴承状态监测、蒸汽却水器、蒸汽阀和液压系统检查、热交换器、泵浦【含气蚀】、马达、压缩空气泄漏检测、齿轮、齿轮箱、高压配电柜、电气开关。 气体及气体传输业:空压机阀分析、压力容器及管道的内外气液测漏、阀门、轴承。橡胶及轮胎业:压力容器及管道的内外气液测漏、、蒸汽却水器、阀门、轴承、电气开关、泵浦、马达。 纸浆及造纸业: 蒸汽却水器、轴承监测【含低转速】、热交换器、压力容器及管道的内外气液测漏、泵浦【含气蚀】电气开关。 发电及输配电业:锅炉、热交换器、冷凝器泄漏、阀门、轴承、泵浦、涡轮机、电气开关、变压器、局部放电、闪弧、漏电、电晕、继电器、绝缘端子。 航空及太空业:机舱压力 泄漏 、驾驶舱、氧气系统、油箱、发动机、轮胎裂 缝、油压阀、热气管、充气滑 行 梯、救生艇、氮气系统、压缩空气系统、轴承。 汽车及交通工业:汽车漏风、漏 水【品管和出厂检查】、轴承【含机器人】、空调系统泄漏 。 航海业: 综合水密测试、水密门【闸门】、舱壁、空压系统、阀门、热交换器、蒸汽却水器、柴油喷射时序、冷凝器、氮气泄漏 、轴承、冷冻系统泄漏 、泵浦、空压机、电气开关、接线盒、继电器。 货运及客运业: 风噪音、水泄漏 、气压剎車 、空调系统泄漏 。 铁道运输业: 气压剎車 、轴承、水泄漏 、空调系统泄漏 、电气开关、柴油喷射时序。 材料 及复合材料 业: 真空袋、高温高压釜、阀门、泵浦的轴承。 纺织业: 轴承、阀、压力容器及管道的内外气液测漏、蒸汽却水器。 食品加工业: 蒸汽却水器检测、阀、热交换器、轴承、泵浦、马达、压力 及真空泄漏 、电气开关、接线盒、继电器。 工程、特种车辆及吊车业: 泵浦气蚀、阀泄漏 、接管周围的空气泄漏 、轮胎裂 缝、轴承、齿輪 。 废水处理 业: 轴承、阀、压力容器及管道的内外气液测漏。 工厂、建物及地面: 轴承、空气处理 机、泵浦、马达、空压机、压力 泄漏 、蒸汽却水器、阀、冷却器、变压器、断路 器、继电器、建物外表泄漏 如气渗透和水泄漏 。 昆山力桦---保养检测技术团队! 总代理:瑞典VMI之Easy-Viber/Balancer振动分析仪/线上现场动平衡仪、BM平衡机、线上监控器、状态监测、Viber-A测振仪;瑞典Damalini之Easy-Laser激光对中仪/雷射对心仪、几何校正仪、皮带轮对心仪;美国SDT之170超音波检测仪/设备点检大师、印度ABRO平衡机。同时代理销售:福禄克Fluke、美国Flir红外热像仪;美国蒙那多Monarch闪频仪;福禄克Fluke、雷泰Raytek红外测温仪;轴承加热器;;并提供现场动平衡校正、激光雷射轴对心服务。 昆山力桦贸易有限公司 联络人:经先生 手机:13962649447 电话:0512-57307015-303 传真:0512-57307017 网址:www.ks-leadfar.com 地址:中国江苏昆山市樾城花园51幢101 电邮:jxb_leadfar@hotmail.com[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/02/200702042236_41451_1224381_3.gif[/img]

  • 蒸饭柜液位检测用什么传感器呢?

    蒸饭柜液位检测用什么传感器呢?

    蒸饭柜是一种利用电和燃气加热,蒸煮米饭的大型厨房家电设备。其内部采用不锈钢盘作为容器,将大米和水放好后,设备会将米蒸熟。[align=center][img=,519,210]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302171052515527_1709_4008598_3.jpg!w519x210.jpg[/img][/align]蒸饭柜底下会有一个储水箱,在蒸饭柜工作的时候,设备是密封的环境,所以设备采用的是自动补水的方式。要想实现蒸饭柜液位检测,则可以在水箱上装一个液位开关,当液位下降时,液位开关会输出无水信号,设备接收到信号会控制补水,当液位补给到液位传感器的位置时则判断为有水。市面上很多蒸饭柜采用的都是不锈钢型浮子液位开关,可靠性低,会出现不稳定的情况。而光电液位开关不受温度、密度等因素的影响,具有较高的精度和稳定性。而且头部接触的液体的材质是食品级,更安全卫生。与浮子水位开关相比,红外水位开关体积更小,价格更低。[align=center][img=,690,301]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302171053088501_8637_4008598_3.jpg!w690x301.jpg[/img][img=,690,301]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302171053088501_8637_4008598_3.jpg!w690x301.jpg[/img][/align]

  • 紫外线传感器对高压电网电晕放电的监测

    紫外线传感器对高压电网电晕放电的监测

    [align=center][b]紫外线传感器对高压电网电晕放电的监测[/b][/align]高压输变电系统的绝缘子的性能下降时,会产生电晕放电,同时会发出紫外线,早期造成电能损耗和绝缘子性能的持续恶化,长期影响高压输变电系统的安全性,需要进行实时检测。目前针对输电线路上的电晕放电检测主要有:人工巡查检测、脉冲电流检测、红外检测、超声电晕检测和紫外检测等方法。由于电晕放电的目标小、信号弱,而且许多输电线路架设在自然条件比较差的户外时,人工巡查检测不但费时费力,而且检测效果也不好;脉冲电流检测不太适合超高电压检测,而且仪器体积较大;红外检测受日光影响大,误检率高且响应速度慢,红外能检出时,往往线路已发热,属于后期检测,不能适应现在输变电的要求;超声电晕检测在户外也很难达到理想的效果。高压电网电晕放电监测比较有效的是紫外线监测。现有的紫外检测设备主要是紫外光电管以及半导体式紫外线探测器,紫外光电的代表性产品是R2868,但是该产品在检测到UVC波段的紫外线时,光电管呈现的状态是开或者断,不能够实时的反映出电晕的强度大小。现阶段半导体式的紫外线探测器主要是工采网从德国Sglux公司进口的紫外线传感器、UV传感器- UV-Arc。一般的紫外线传感器在探测微弱的紫外线时,产生的电流都会很低,故要求传感器必须采用的是基于SiC材质的低暗电流传感器,在经过高倍放大后,暗电流对输出值影响才会降到最低。同时由于放大倍数比加大,传感器材质一般不会完全对UVA和UVB波段的紫外线不敏感,太阳光中的A和B波段的紫外线相对于电晕中的C波段紫外线是不可忽视的。在高放大倍速的电路中,在太阳光下A和B波段造成的误差会完全覆盖C波段,故传感器在使用过程中必须添加滤光片。德国Sglux的UV-Arc探测器自带抑制太阳光中A和B波段的滤光镜,其金属外壳具有很高的电磁兼容性。传感器本体完全防水,主要是用于受电弓电弧监测中,高压电线电弧监测,监测距离需要根据电弧强度决定。传感器光谱响应曲线如下:[img=,490,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809261757020262_6016_3345709_3.jpg!w490x392.jpg[/img]传感器特性:传感器型号输出可选4-20mA或者0-5V,标准线长2m。选择0-5V输出时供电电压选择范围为7-24V,选择4-20mA时,供电电压只能24V。[url=http://www.861718.com][b][color=#ff0000]了解更多请看仪商网[/color][/b][/url]

  • 液位开关科普——光电液位开关

    液位开关科普——光电液位开关

    [align=left]光电液位开关是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置,能检测液位并转化成输出信号。按照光电式液位开关的应用可分为一体式、分离式两大类。[/align][b]一、一体式[/b]一体式光电液位开关是应用在机器与装液体的容器不分离的机器中,一般如下图所示。[img=,537,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011740296327_1111_3397320_3.jpg!w537x355.jpg[/img]一体式液位开关的主要部件为棱镜、发光二极管、光敏接收器组成。光二极管所发出的光通过顶部的透镜会反射回接收器,当处于此状态时,传感器判断为无水状态。当液体覆盖住传感器的探头时,发光二极管所发出的光线会折射到液体中。接收器此时只能接收到少量光线或者接收不到光线,此时传感器判断为有水状态。[img=,566,314]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011741074056_6832_3397320_3.jpg!w566x314.jpg[/img]一体式光电液位开关一般应用于马桶、热水器、饮水机、鱼缸、鱼缸等一起设备。光电式液位开关的主要作用是检测液位,可以做到[url=http://www.eptsz.com/Index.aspx]缺水保护[/url]、防水满溢出等功能[img=,591,276]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011741365526_6484_3397320_3.jpg!w591x276.jpg[/img][b]二、分离式[/b]分离式液位开关可应用在水箱与机器分离的电器设备中。分离式液位开关检测液体是不用接触液体的,因此检测液体的腐蚀性、液体中的杂质等都不会影响检测结果。且分离式液位开关应用在食品机械中更卫生,水箱可随时移动清洗。[img=,639,275]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011741263136_520_3397320_3.jpg!w639x275.jpg[/img]对于各式各样的电器设备,所需要检测的液体也不一样,对于这类情况所采用的光电式液位开关也不一样。不同型号的光电式液位开关有着安装、防水、体积等方面的区别。分离式与一体式的光电液位开关又分别有分离式的多点液位开关,一体式的多点液位开关。这两类液位开关都是用来检测多个液位点,可避免了水箱需要多开孔及多接线的问题。[img=,441,426]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811011743013746_7313_3397320_3.jpg!w441x426.jpg[/img]光电液位开关具有结构简单、液位控制精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。

  • 求助:电气附件(插座开关)检测

    爬电距离和电气间隙的检测,在第三方检测报告中会给出实测值吗?用爬电距离测试卡是不是只能检测样品是否合格,不能测出实际距离求各位大佬指导!!!

  • GC-MS检测器高压电源供电错误

    请教各位大虾,有没有碰到过这样的情况:GC-MS,岛津的QP2010PLUS,在调谐的时候出现“检测器高压电源供电错误”,然后就通不过了,请问是什么情况啊?急

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制