当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

防雷液位变送器

仪器信息网防雷液位变送器专题为您提供2024年最新防雷液位变送器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括防雷液位变送器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的防雷液位变送器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合防雷液位变送器相关的耗材配件、试剂标物,还有防雷液位变送器相关的最新资讯、资料,以及防雷液位变送器相关的解决方案。

防雷液位变送器相关的论坛

  • 【分享】防雷 地线

    防雷技术的特点 闪电是电流源,防雷的基本途径就是要提供一条雷电流(包括雷电电磁脉冲辐射)对地泄放的合理的阻抗路径,而不能让其随机性选择放电通道,简言之就是要控制雷电能量的泄放与转换。 德国专家希曼斯基提出了现代防雷保护的三道防线:1、 外部保护---将绝大部分雷电流直接引入地下泄散;2、 内部保护及过电压保护----阻塞沿电源线或数据线、信号线引入的侵入波危害设备; 3、 过电压保护----限制被保护设备上雷电过电压幅值。雷电的形成 雷击是大气中的一种放电现象。空中的尘埃、冰晶等物质在云中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。经过运动,带上相同电荷较重的物质会到达云层下部(一般为负电荷),带上相同电荷质量较轻的物质会到达云层上部(一般为正电荷)。这样,同性电荷的汇集就形成了一些带电中心,当异性带电中心之间得空气被其强大的电场击穿时,就形成“云间放电”(即闪电)。带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物 ,金属等回被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成对地放电。这就容易造成雷电灾害。雷电形成于大气运动过程中的剧烈摩擦生电以及云块切割磁力线。闪电的形状最常见的是枝状,此外还有球状,片状,带状。云间闪电时云间的摩擦就形成了雷声。雷电活动及分布 雷电活动从季节来讲以夏季最活跃,冬季最少,从地区分布来讲是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。易遭雷击的地点: A、土壤电阻率较小的地方,如有金属矿床的地区、河岸、地下水出口处的地方; B、具有不同电阻率土壤的交界地段 C、高耸突出的建筑物,如水塔、电视塔、高楼等; D、排出导电尘埃、废气热气柱的厂房、管道等; E、内部有大量金属设备的厂房; F、孤立、突出在旷野的建(构)筑物。G、平屋面和坡度≤1/10的屋面,檐角、女儿墙和屋檐; H、建筑物屋面突出部位,如烟囱、管道、广告牌等。雷电划分等级外部防雷包括的内容:由接闪器(避雷针)、引下线、接地地网等有机组成,缺一不可。接闪器 有多种方式如:避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等,直接截受雷击,以及用作接闪的器具、金属构件和金属屋面等,称之为接闪器。功能是把接引来的雷电流,通过引下线和接地装置因如大地中泄放,保护建筑物免受雷害。避雷针 尖端放电。由于电荷同性相斥的作用,电子总是分布到金属球的最外层表面,并且容易逃离金属球。球的尖锋部分,电子受到同性电荷往外排斥力最强,最容易被排斥离开金属球,这就是通常说的“尖端放电”。避雷带 在房屋建筑雷电保护上,用扁平的金属带代替钢线接闪的方法称之为避雷带,它是由避雷线改进而来。在城市高大楼房上,使用避雷带比避雷针有较多的优点,它可以与楼房顶的装饰结合起来,可以与房屋的外形较好的配合,即美观防雷效果又好,特别是大面积的建筑,它的保护范围大而有效,这是避雷针所无法比的。避雷带的制作,采用扁钢,截面积不小于48mm2,其厚度不应小于4mm。避雷网 避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还可以辅助避雷网),也叫做暗装避雷网。它是根据古典电学中法拉第笼的原理达到雷电保护的金属导电体网络。引下线 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。雷击引入的几种方式:直击雷、传导雷、感应雷直击雷---雷击直蕴涵极大的能量,电压峰植可达5000KV,具有极大的破坏力。如雷电直接击中建筑物,将产生的巨大热能击毁建筑物。如击中避雷针、建筑物接地网以及与其连接的所有电器设备的电位水平在数秒之内被台高数万或数十万伏。高度破坏性的雷电流将从各种装置的接地部分,流向供电或数据网络系统,与此同时,未实行等电位连接的导线回路,也极易诱发高电位差而产生火花放电的危险。传导雷---即使雷电不直接放电在建筑物本身,而是对布防在建筑物的线缆放电,雷击的影响及过电压波会沿着线缆线路扩散,危机设备。由电网、管道等金属导体传入配电系统而损坏设备感应雷---雷击在保护设备周围发生,或闪电不直接对地放电,只在云层与云层之间放电。闪电释放电荷,并在电源和数据传输线路上感应生成过电压而破坏设备。由于感应雷的产生远远高与直击雷,所以防止感应雷是现代电子设备、计算机设备防雷的重中之重。感应雷方式一般包括: A、电阻性偶合(感应后的地电位差);B、电感性偶合(磁场感应);C、电容性偶合(电场感应)工业操作引起瞬间高压或电涌 启动高电感电动机组或变电器等;开关中央电源设备误接触或断断续续接触高电位与零电位直接短路内部防雷 主要有屏蔽、防雷器和等电位连接三部分组成防雷必要分析A、 系统所处电网工业干扰密度一些大容量感性设备、电力总开关的动作及一些间歇性负载的动作,都将会在您所处用电网上造成数仟伏的尖峰冲击电压。B、系统所处的地理位置一般处于年平均雷暴日在25天以上的地区就可对电气电子设备做防雷保护。对于北方地区虽然雷暴日少,但每次雷暴电流却很强,也应考虑做防雷保护。C、 设备所处位置在避电针下引线附近、在突出点附近设备可能会增大雷电波的侵袭。D、传输网的可靠性一些分布传输网及重要仪器本身的高灵敏度使得可靠性降低,因此要求极高的保护水平。E、分散传输网分布环境 过于分散的传输网受感应雷得几率会增加F、其它经济利益上的考虑1.设备价值/维护、维修费用/安装费用2.停电造成经济损失3.造成社会影响及政治后果非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。大多数非常规防雷装置还处于研究实验阶段,对新的更为有效的避雷技术的探索仍在继续。接地:电气设备的任何部分与土壤间作良好的电气连接,称为接地。接地体:与土壤接触的金属或金属体组,称为接地体或称为接地极。接地线:连接于接地体与电气设备之间的金属导线,称为接地线。接地线又分为接干线和接地支线。接地装置:接地线和接地体合尔为接地装置。接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地电阻。流散电阻:接地体的地电压与经过接地体流入地中的接地电流之比,称为流散电阻。接地短路:电气设备的带电部分,偶然与金属构架或 接与大地发生电气连接时,称为接地短路。接地短路电流:当发生接地短路时,经接地短路点流入大地中的电流,称为接地短路电流。(大于500A时称大接地短路电流,反之为小)对地电压:电气设备的接地部分,与大地零电位之间的电位差,称为接地时的对地电压。电气上的“地”:在距接地体20M以外的地方,实际忆经没有什么电阻存在了,如果电气设备发生短路时,不再有什么压降了,也就是说该处的电位已近于零。电位等于零的地方,称为电气的“地”。安全保护接地:为了防止电气设备因绝缘损坏而遭触电压危险,将与电气设备带电部分相与的金属外壳或架构同接地体之间作良好地连接,称为保护地。接零:将与带电部分相绝缘的电气设备金属外壳或架构,与中性点直接接地的系统中的零线相连,称为接零。防雷接地:以防止雷害而做的地称为防雷接地。防静电接地:为防止静电荷聚集发生火花放电的危险发生,把可能聚的静电荷通过与大地连接的导线泄放到大地中去。屏蔽接地:主要是屏蔽外界的干扰而不致室内设备受到影响,而做的地称为屏蔽地。计算机直流接地:计算机直流接地可以说是计算机机房的专门接地系统。它的接入有效地提供了计算机的零电位,而使计算机正确的处理问题,它也常被人们称为置辑接地。

  • 【资料】光谱防雷知识5

    内部防雷 主要有屏蔽、防雷器和等电位连接三部分组成防雷必要分析A、 系统所处电网工业干扰密度一些大容量感性设备、电力总开关的动作及一些间歇性负载的动作,都将会在您所处用电网上造成数仟伏的尖峰冲击电压。E、分散传输网分布环境 过于分散的传输网受感应雷得几率会增加F、其它经济利益上的考虑1.设备价值/维护、维修费用/安装费用2.停电造成经济损失3.造成社会影响及政治后果

  • 国际防雷标准唱响“中国好声音”

    在不久前举办的日内瓦ITU-T SG5会议上,由中国专家主导编写的防雷标准ITU-T K.112《无线基站防雷接地全面解决方案》、ITU-T K.110《无线基站专用变压器的防雷》、ITU-T k.111《通信铁塔周围建筑物的雷电防护》获得通过。加上今年已发布的ITU-T K.105《无线基站专用太阳能供电系统的防雷》,目前已有4项由中国专家主编的防雷标准在ITU-T发布,同时还有3项防雷标准在ITU-T K成功立项,这标志着中国已经主导ITU-T防雷标准。 “在之前很长一段时间里,中国都是将国际标准直接转化为国内标准,而今天,中国通信行业已经开始主导国际防雷标准,这是非常巨大的转变,代表着中国通信业在全球的崛起。”中国联通中国通信防雷领军人刘吉克教授日前在接受《人民邮电》报采访时抛出了这一观点。事实确实如此,目前中国专家团队已主持编写了多项国际防雷标准,实现了中国通信行业标准转变为国际标准的重大突破。

  • 【资料】光谱防雷知识6

    非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。  • 防雷、防静电装置如何计量检定?

    《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016条文3.0.14站内防雷、防静电装置应完好并处于正常运行状态。防雷装置应按国家有关规定定期进行检测,检测宜在雷雨季节前进行,检测结果应符合设计要求 防静电装置检测每半年不得少于1次。

  • 【资料】光谱防雷知识3

  • 涡街流量计如何正确防雷

    涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,具有测量精准、性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。涡街流量计在使用中需要注意进行防雷,雷电对于涡街流量计造成的危害是非常大的。今天小编就来具体介绍一下涡街流量计的防雷方法。首先讲下雷电对涡街流量计的危害: 1、雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。2、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表。3、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量仪烧坏通讯芯片或仪表。其存在的主要问题有,仪表通常安装在人少,路难走的地方;热力管线很长,架空地埋的方式都有;用户一般都在开发区,距离热电厂位置较远,地广人稀,架空管线相对成了雷击对象;城区的供热主要是饭店,浴室等,这些地方大地相对环境污染较严重,土壤电解质浓度较高,容易被雷击;仪表及仪表箱通常安装在室外。风吹雨淋,容易被锈蚀氧化,接地效果越来越差。那么有哪些有效的雷击方案呢。1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。两者相辅相成,缺一不可。外部防雷系统保护建筑物本体免受雷击,而内部防雷是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷无法保证的。防雷工作是一项持久性工作,在工作中要不断摸索和改进,提高工作效率和计量管理水平。 在特殊的天气,尤其是夏天雷击较多的季节,对于仪表的保护还是很有必要的,多做一些预防措施,能有效的降低对仪表的伤害,以免造成不必要的损失。

  • 【资料】光谱防雷知识1

    请问建设工程中的防雷和消防检测机构资质和日常检测行为属什么政府管理部门管理?最好能提供相关文件规定。谢

  • 【资料】光谱防雷知识4

感应雷方式一般包括: A、电阻性偶合(感应后的地电位差);B、电感性偶合(磁场感应);C、电容性偶合(电场感应)工业操作引起瞬间高压或电涌 启动高电感电动机组或变电器等;开关中央电源设备误接触或断断续续接触高电位与零电位直接短路

  • 防雷装置检测只取得了CMA的认证,气象部门的资质没取得,现在能开展业务吗?

    [font=微软雅黑, &][size=15px][color=#4083ff][b]回答1:[/b][/color][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=15px][color=#262626][b][/b]不能,自己查38号文。[/color][/size][/font][color=#4083ff][b][font=微软雅黑, &][size=15px]回答2:[/size][/font][/b][font=微软雅黑, &][size=15px][/size][/font][/color][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]防雷又移交给气象局管了,没有气象局资质一些县城如果当地监督部门承认你可以用,但是防雷需要气象局资质是一个大趋势了,被有资质的同行举报也容易出麻烦。[/font][font=微软雅黑, &][/font][/color][/size][color=#4083ff][b][font=微软雅黑, &][size=15px]回答3:[/size][/font][/b][font=微软雅黑, &][size=15px][/size][/font][/color][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]不能开展此项业务。根据《雷电防护装置检测资质管理办法》第三条:“国务院气象主管机构负责全国防雷装置检测资质的监督管理工作。省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内防雷装置检测资质的管理和认定工作。” [/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &][/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]《防雷减灾管理办法》第四章第二十条:“防雷装置检测机构的资质由省、自治区、直辖市气象主管机构负责认定。” 《气象灾害防御条例》第二十四条:“专门从事雷电防护装置设计、施工、检测的单位应当具备下列条件,取得国务院气象主管机构或者省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的资质证:………”[/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &][/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]从上述法规条例可以看出,防雷检测资质的认定及管理由气象主管部门负责,从事防雷检测的单位应具有气象主管机构颁发的资质,因此CMA只能作为防雷检测的一个补充。[/font][/color][/size]

  • 【资料】空气自动监测站的防雷措施

    在线监测系统的防雷很关键,这篇文章有一定的借鉴意义。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=161818]空气自动监测站的防雷措施[/url]

  • 仪表系统的接地和防雷

    仪表系统的接地和防雷   接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的安全。工作接地是为保证仪表稳定可靠地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用TN-S系统,即3根相线A、B、C,1根中性线N即保护线PE。用电设备的外露可导电部分接到PE线上,其优点是PE线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也容易切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。    仪表工作接地可单独设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不超过1Ω。

  • 选择汽车衡五大牢记之传感器防雷能力

    选择汽车衡五大牢记之传感器防雷能力

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121119_549953_271_3.png雷击(浪涌电流)是最容易引起传感器故障的两个原因之一,(另一个是冲击载荷)。良好的防雷击或防浪涌能力能很好的延长传感器的使用寿命。那么,多少的防雷击能力是必要的呢?其实,我们初中的物理课本上已经给过我们答案了:“雷击的电流很大,可以达到几万甚至几十万安培”,更准确的说法是雷电电流平均约为20, 000 A(甚至更大),一次雷电的时候大约为千分之一秒,平均一次雷电发出的功率达200亿千瓦(一般电饭锅的功率低于1000瓦),所以,选择一个防雷击数值高的传感器是非常有必要的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549956_271_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549957_271_3.png(观看防雷击测试视频请点击链接:http://cn.mt.com/cn/zh/home/supportive_content/specific_overviews/PDX_Contest1.html)我们的建议,选择防雷能力在5万安培以上的传感器产品,以使得整个称重系统保证较好的防雷能力。有专门的独立机构,可以对传感器的防雷能力进行测试,得出具体的防雷等级和指标。因此,在选择汽车衡时,要记得向厂家索要独立机构出具的传感器防雷测试证书哦!梅特勒-托利多汽车衡及解决方案:http://cn.mt.com/cn/zh/home/products/Transport_and_Logistics_Solutions/Truck_Scales.html继续阅读《选择汽车衡五大牢记》选择汽车衡五大牢记之轴载:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835681/选择汽车衡五大牢记之传感器量程:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835686/选择汽车衡五大牢记之传感器精度:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835692/选择汽车衡五大牢记之传感器使用温度范围:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835710/http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549955_271_3.png

  • 差压变送器在目前的油库油罐液位的测量设计中的应用

    在目前的油库油罐液位的测量设计中,差压变送器比较流行的是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护比较麻烦。差压式液位计,在锅炉汽包等密闭容器中应用广泛,但测量结果并非真正液位,因此在油罐液位测量的设计鲜有应用。其实油库油罐的精确液位,并不十分重要,用户实际要了解的并不是液位,而是通过测量液位来了解油罐中油品的实际数量(即吨数),从而防止满溢。由此分析采用差压法来测液位(实际为吨数)也不失为一个好的选择。因为目前差压变送器的应用十分成熟,象1151、3051以及EJA等差压变送器,技术十分完善,精度可达0.075级,而且价格大幅下跌,性能价格较高。差压变送器的注意问题   (1) 设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。   (2) 在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。   (3) 为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。   (4) 二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。

  • 电压变送器的工作原理与性能特点

    电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。下面我们来看看电压变送器的工作原理,电压变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。 电压变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。  电压变送器-性能优点  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;  4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;  5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。  6、 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。  DH4-20mA电压变送器  变送器模块是采用意法半导体(ST)ASIC芯片为实现无源交流隔离传感器(互感原理)的两线制电流遥测技术手段而定型生产的单片模块产品。无源交流隔离传感器(互感原理)输入的电压信号经整流滤波和I/V转换后输出一个随I1线性变化的直流电压信号U2,U2作为浮地控制信号去控制该模块输出4~20mA的标准化电流环路,该模块实现了无源交流隔离传感器信号变换为两根连接线路发送的呈线性比例的环路电流,接受器通过测量已知电阻RL两端的压降对环路电流进行检测。  导轨安装型交流电压变送器技术参数  1.准确度(精度):通用工业级0.5%,定制0.2%;  2.线性度:通用工业级0.5%,定制0.2%;  3.额定工作电压:DC+24V±20%,极限工作电压≤35V,定制AC220V+15%;  4.电源功耗:DC+24V静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%,功耗0.6W;  定制AC220V,功耗1W;  5.额定输入吸收功率:电流类型≤1VA,电压类型≤1VA;  6.额定输入:70V,100V,120V,250V,300V,450V,500V,600V,800V,1000V或其他定制;  7.额定工作频率:50/60Hz;  8.输出形式:标准两线制DC4~20mA;  9.输出温漂系数:≤50ppm/℃;  10.响应时间:≤100ms;  11.输出负载电阻:RL(Ω)=(24V-10V)/0.02A=700Ω;  注:(1)标准V+24V时负载电阻RL为700Ω;  (2)RL等于转换1~5V的250Ω电阻加上两根传输线路总铜阻;  12.输入过载能力:电流类型:1.5倍连续,30倍/秒,电压类型:1.2倍连续,30倍/秒;  13.输出过流保护:内部限制25mA+10%;  14.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电流能力为35A/20ms/1.5KW;  15.两线端口设置有+24V电源反接保护;  16.输出电流设置有长时间短路保护限制:内部限制25mA+10%;  17.输入/输出绝缘隔离强度:AC2000V / 1min、1mA,或其他定制;  18.输入/输出绝缘电阻≥20MΩ(DC500V);  19.工作环境:-25℃~+70℃,20%~90%无凝露;  20.贮存温度:-40℃~+85℃,20%~90%无凝露;  21.安装方式:DIN-35mm导轨安装及M4螺钉固定;  22.执行标准: GB/T13850-1998.

  • 低温试验箱应具有防雷和性能优势

    低温试验箱应具有防雷和性能优势

    [b][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101036/]低温试验箱[/url][/b]主要用于超低温气候环境下电子、电工、电器等产品材料的储存和环境适应性测试。为了测试这类产品的低温性能及相关参数,应在0℃~-80℃范围内进行。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303091600012832_2347_5295056_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  安装低温试验箱时,禁止接近易燃、易爆、有毒、强腐蚀性物质。否则,会影响设备的试运行状态,导致设备损坏或老化等。试好后,不要急于启动设备。在打开和关闭箱子之前,必须静置1-2天。这样可以使制冷系统在后续运行中更好,在测试期间更稳定;它还能延长仪器使用寿命。如果长时间没有测试设备,还应定期进行防潮工作,以防止设备内部件因长时间不使用而生锈、老化和损坏。  该机是一种稳定的环境测试设备,性能良好,外形美观,工作可靠,是许多用户的理想选择。其原因是拥有以下几点优势。  一、测试设备的温度控制范围特别广,可以从-80℃,超低到常温+10℃的温度范围选择,满足不同用户的不同需求。  二、设备选择了一种特殊的平衡温度控制方法,可以让用户根据不同的测试需求调整良好的温度环境,具有稳定的平衡加热功能,实现高精度、高稳定的温度控制。  三、选择键盘设置器进行低温测试,设备的内部温度设置,使设置更方便,操作更简单,低温试验箱的误差校正性能更准确,通过后可以更准确地测试。  四、设备内部装置可根据设定温度值的变化,自动选择旋转式冷回路,使用者操作方便。  同样也是需要注意低温试验箱的制冷系统选择了由高质量压缩机组装的重叠制冷机。该系统不仅工作可靠,而且维护方便。关键是要满足设备的冷却速度和气候温度的要求。此外,还设计了制冷系统,在保证机器正常运行的前提下,适当降低能耗,节约能源,节约成本,防雷,性能优异。

  • 【分享】液位变送器的特征及应用

    液位变送器是根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。液位变送器适合容器内液体介质的液位、界面的测量。 液位变送器具有结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆等特征;指示机构与被测介质完全隔离、密封性好、可靠性高,因此使用较安全;液位变送器采用灵敏度较高的传感,具有响应速度快、准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。 液位变送器不仅适用于普通水的测量,还适用于高温、粘稠、腐蚀等介质特殊场合的液位测量。液位变送器可广泛适用于化工、楼宇自控、恒压供水、城市供水及污水处理、水文监测与控制、冶金、电站、水利、城市供水和工业废水等领域。

  • 【转帖】变送器八问八答(一)

    一.什么是两线制电流变送器?   什么是两线制?两线制有什么优点?   两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是:  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;     4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集, 分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....  5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏0mA状态十分方便。 6,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。   三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。   两线制变送器件的出现使这个问题得到了较好地解决。我们以DH4-20变送模块为核心设计了小型、价廉的穿孔型两线制电流变送器。它具有低失调电压(<30μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形式传输,抗干扰能力得到极大的加强。     二.电流变送器的4-20mA输出如何转换?   两线制电流变送器的输出为4~20 mA,通过250 Ω的精密电阻转换成1~5V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。   同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。    三.电流输出型与电压输出型有哪些优劣比较?   在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器,压力变送器、温度变送器、流量变送器等。   早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有极高的抗干扰能力得到了广泛应用。   电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V绝对不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣。现在很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。    四.4~20mA电流输出型到接口一般有哪些处理方法?   电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变  送器所标定的最小及最大额定输出值。   下面以测量范围为以0~100A的电流变送器为例进行叙述。对于输出0~20mA的变送器0mA电流对应输入0A值,输出4~20mA的变送器4mA电流对应输入0A值,两类传感器的20mA电流都对应100A值。   对于输出0~20mA的变送器,在电路设计上我们只需选择合适的降压电阻,在A/D转换器输入接口直接将电阻上的0-5V或0-10V电压转换为数字信号即可,电路调试及数据处理都比较简单。但劣势是无法判别变送器的损坏,无法辨别变送器输出开路和短路。   对于输出4~20mA的变送器,电路调试及数据处理上都比较烦琐。但这种变送器能够在变送器线路不通时,短路时或损坏时通过能否检测到正常范围内的电流(正常时最小值也有4mA),来判断电路是否出现故障,变送器是否损坏,因此得到更为广泛普遍的使用。   由于4~20mA变送器输出4mA时,在取样电阻上的电压不等于0,直接经模拟数字转换电路转换后的数字量也不为0,单片机无法直接利用,通过公式计算过于复杂。因此一般的处理方法是通过硬件电路将4mA在取样电阻上产生的电压降消除,再进行A/D转换。这类硬件电路首推RCV420,是一种精密的I/V转换电路,    还有应用LM258自搭的I/V转换电路,这个电路由两线制电流变送器产生的4~20mA电流与24V以及取样电阻形成电流回路,从而在取样电阻上产生一个1-5V压降,并将此电压值输入到放大器LM258的3脚。电阻分压电路用来在集成电路LM258的2脚产生一个固定的电压值,用于抵消在取样电阻上4mA电流产生的压降。所以当两线制电流变送器为最小值4mA时,LM258的3脚与2脚电压差基本为0V。LM258与其相连接的电阻构成可调整电压放大电路,将两线制电流变送器电流在取样电阻上的电压值进行放大并通过LM258的1脚输出至模拟/数字转换电路,供单片机CPU读入,通过数据处理方法将两线制电流变送器的4-20mA电流在LCD/LED屏幕上以0-100A值的形式显示出来。

  • 谈谈法兰式液位变送器的结构、安装方式

    法兰式液位变送器适用于工业生产过程中各种贮槽、容器中贮料物位的连续测量。适用于冶金、化工、环保、电站、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、料位、油水界面、泡沫界面的连续监测。法兰式液位变送器的结构及安装方式如下:  1.直接安装在法兰式液位变送器测量点上(任意角度)。  2.尽量安装法兰式液位变送器在温度梯度与温度波动小的测压点上,同时避免强振动和冲击。  3.室外安装时,尽可能放置于保护盒内,避免阳光直射和雨淋,以保持变送器性能稳定和延长使用寿命。  4.测量蒸汽或其它高温介质时,注意不要使变送器的工作温度超限。必要时请安装散热器或其它冷却装置连接。  5.安装法兰式液位变送器时应在变送器和介质之间加装压力截止阀,以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度。在压力波动范围大的场合还应加装阻尼器或压力缓冲装置。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制