防雷模块测试仪相关的论坛

  • 【原创大赛】日晒色牢度测试仪‘低烧不退’原来是‘电源模块’惹的祸

    【原创大赛】日晒色牢度测试仪‘低烧不退’原来是‘电源模块’惹的祸

    日晒色牢度测试仪‘低烧不退’原来是‘电源模块’惹的祸日晒色牢度是纺织品实验室不可缺少的仪器,也是纺织品众多检测项目中不可缺少的一个仪器,在常规色牢度测试中日晒色牢度测试有以下几个特点,仪器较贵,操作较繁琐,检测时间较长,测试结果可靠性影响因素多,误差偏差有时较大。纺织品日晒色牢度目的就是测定纺织品耐气候色牢度及光老化试验1.设备配置1.1氙弧灯额定功率:2.5KW1.2氙弧灯辐照强度可自动调节1.3试样架回转速度5r.p.m1.4试样夹中心距:162mm1.5试样夹数:10只1.6 YG611E型日晒色牢度机2.标准操作过程2.1实验室现在使用的蓝色羊毛标准样1-8,这些标样的范围从1到8很高的色牢度》,且每一较高编号蓝色羊毛标样的耐光色牢度比前一编号约高一倍。2.2试样夹:装夹试样和蓝色羊毛标样,以便固定试样架上样品按标准取样后放入试样夹,和蓝色羊毛标样,湿度控制红布一起放入日晒色牢度机实验舱内,安放在试样架上,正面朝灯管方向,避免移位,侧放。今天也是和往常一样进行日晒色牢度测试,但是正常开机后进入主显示界面,点击‘运行,日晒,转动’后,辐照度却一直显示30W/m²左右,标准是42W/m²,开始以为是不稳定,不间断观察了半个小时,辐照度基本上没有什么变化,这就是仪器‘低烧’了嘛,那么初步判定仪器有问题,和厂家联系,厂家说是不是灯管的问题,虽然灯管才用了400多小时,但也有可能坏了,那就换吧,我和电工共同把灯管换了,小心翼翼的通电源,开机,正常操作,点击‘运行,日晒,转动’,辐照度除了开机一瞬间辐照度冲击到42W/㎡外,辐照度仍然停留在30W/㎡左右,观察半个小时,这仪器持续‘低烧’,辐照度仍然是这样,初步排除灯管有问题,还有什么原因能造成辐照度偏低呢,电工不专业,检查不出来,我也是迷迷糊糊,怎么办,问厂家,和厂家售后工程师沟通,厂家给的建议是电源模块应该是坏了,看看是否有输出电压,电工用万用表试了一下,还真没有电压输出,确定电源模块损坏,需要更换。向厂家申请购买,经过正常的询价,报价,然后确定最终价格,终于等到发货通知,三天后收到‘电源模块’,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509251027_567817_2154459_3.jpg厂家来人更换电源模块,顺便做一个全面的检查。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509251027_567819_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509251028_567820_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509251028_567821_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509251028_567822_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509251028_567824_2154459_3.jpg开启电源,进入主显示界面,点击‘运行,日晒,转动’后,辐照度显示42W/m²上下波动,厂家工程师有调整了一下,等待,观察,半小时后基本稳定,稳定显示42W/m。 持续观察2个小时没辐照度稳定在42W/m²,维修成功。总结:实验室仪器使用长久以后,总会出现这样那样的问题,我们不能避免仪器故障,但我们可以从中学习一定的维修和维护知识,一来可以减少仪器的故障率,二来也可以随时观察仪器的‘健康状况’,能及时排查出问题,可以为检修节约时间,也能为检测任务提高效率,

  • 手动电源模块测试麻烦,不如考虑下自动化测试?

    [font=微软雅黑, &] 在过去很长的一段时间里,我们都在进行对[b]电源模块测试[/b]的系列探索,没有检测措施到手动检测,手动到仪器检测,也是经历了很长的一段时间。在这两个检测重要迁变的时间里,靠着先辈们的不断思考、创造和发明的进取精神,使得我们从“全人”到“半人”的解放。如今,我们在先辈们的基础之上实现了从“半人”到“无人”化的检测,在我们的意识里面,没有人为参与的总是存在一定的风险,所以不同层次的人也会提出不同的疑问:[/font][align=center][img=电源模块自动化测试系统,354,273]https://p8.itc.cn/images01/20200610/2309a30c5f1048e8a38a66adeabb33a1.png[/img][/align][font=微软雅黑, &] 问题1:随着全自动技术的实用化和普及化,人类的劳动强度将大大降低,劳动条件和劳动效率将大大提高,电源模块全自动测试将在很大程度上替代人的体力、脑力劳动,电源模块自动化测试,这种全自动化的应用,到底是人类文明的‘进步’还是‘退步’呢?[/font][font=微软雅黑, &] 答复1:电源模块全自动测试是发展中必须的一个终极目标,科技、文明的进步最终的成果就是实现全智能,所以生产的全自动化是必然的结果,人类从执行者上升为更加高级的决策者和领导者,将手动的时间转移到对“傻瓜式”自动化变迁的时间上,这是科技、文明进步的产物。[/font][align=center][img=电源模块自动化测试系统,758,577]http://p0.itc.cn/images01/20200610/8c2897f4e2614937bf289bbd1d0f5b49.png[/img][/align][font=微软雅黑, &] 问题2:[/font][font=微软雅黑, &]电源模块测试需求是否可以完全通过自动化测试来解决,仪器比较老旧,是否也能实现自动化控制?[/font][font=微软雅黑, &] 答复2:对于比较老旧的仪器,我们需要判断它是否有通讯接口,这个通讯协议是否可以提供,全自动的前提就是测试仪器可以通过电脑下发指令来进行控制,而电脑可以下发指令的前提就是需要原厂家将通讯协议开发,如果这个条件不能满足的话,可以从考虑更换仪器来实现测试的全自动化。[/font][font=微软雅黑, &] 问题3:[/font][font=微软雅黑, &]我们的电源模块比较复杂,也是在重点领域应用,有些测试仪器是我们自己生产的,测试步骤比现有的测试步骤、测试项都有差异,这个软件可以满足吗?[/font][font=微软雅黑, &] 答复3:[/font][font=微软雅黑, &]现有软件固然是适应普通常见的测试,对于特殊的[/font][url=http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/514.html]电源系统测试[/url][font=微软雅黑, &]需求是需要调整到完全契合用户测试的目标的,因为自动化测试本身存在的目的就是为了方便用户的使用,如果对客户的使用并不能完全满足,那就是没有达到自动化测试的目的。[/font][align=center][img=电源模块自动化测试系统,970,565]http://p9.itc.cn/images01/20200610/fba740f5c35b4c509a43e18491ab6c71.png[/img][/align][font=微软雅黑, &] 问题4:[/font][url=http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/514.html][b]怎样对电源模块进行可靠性测试?[/b][/url][font=微软雅黑, &] 答复4:[/font][font=微软雅黑, &]可靠性的根本源头是要对测试仪器、测试过程、测试结果的负责,所以需要从最终的需求出发,对测试仪器参数的斟酌,对测试过程的完全理解,对测试结果需求的目的性都要深刻的分析,在开发过程中严格把关,系统调试过程中反复性测试,最终达到可靠性测试的目标。[/font][font=微软雅黑, &] 问题5:[/font][font=微软雅黑, &]我们现在手动测试岗位有10个人,使用自动化测试系统的话,是不是完全不用再使用人工?[/font][font=微软雅黑, &] 答复5:[/font][font=微软雅黑, &]我们从问题本身出发,使用电源自动化测试系统效率固然很高,一套系统可以完成多个人的活儿:[/font][font=微软雅黑, &] (1)可以通过这种手段去拓展业务量,将之前没有时间接的项目接下来;[/font][font=微软雅黑, &] (2)实现人员的优化配置,之前在测试上面投入的人员,可以做更多监管统计的工作;[/font][font=微软雅黑, &] 自动测试固然可靠,但偶尔也会存在问题,这个过程也是需要人力来参与监管的.....[/font][font=微软雅黑, &][b][color=#ff0000] *如果您想要免费试用软件,请搜索 【纳米软件】至官网试用。[/color][/b][/font]

  • 【分享】防雷 地线

    防雷技术的特点 闪电是电流源,防雷的基本途径就是要提供一条雷电流(包括雷电电磁脉冲辐射)对地泄放的合理的阻抗路径,而不能让其随机性选择放电通道,简言之就是要控制雷电能量的泄放与转换。 德国专家希曼斯基提出了现代防雷保护的三道防线:1、 外部保护---将绝大部分雷电流直接引入地下泄散;2、 内部保护及过电压保护----阻塞沿电源线或数据线、信号线引入的侵入波危害设备; 3、 过电压保护----限制被保护设备上雷电过电压幅值。雷电的形成 雷击是大气中的一种放电现象。空中的尘埃、冰晶等物质在云中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。经过运动,带上相同电荷较重的物质会到达云层下部(一般为负电荷),带上相同电荷质量较轻的物质会到达云层上部(一般为正电荷)。这样,同性电荷的汇集就形成了一些带电中心,当异性带电中心之间得空气被其强大的电场击穿时,就形成“云间放电”(即闪电)。带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物 ,金属等回被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成对地放电。这就容易造成雷电灾害。雷电形成于大气运动过程中的剧烈摩擦生电以及云块切割磁力线。闪电的形状最常见的是枝状,此外还有球状,片状,带状。云间闪电时云间的摩擦就形成了雷声。雷电活动及分布 雷电活动从季节来讲以夏季最活跃,冬季最少,从地区分布来讲是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。易遭雷击的地点: A、土壤电阻率较小的地方,如有金属矿床的地区、河岸、地下水出口处的地方; B、具有不同电阻率土壤的交界地段 C、高耸突出的建筑物,如水塔、电视塔、高楼等; D、排出导电尘埃、废气热气柱的厂房、管道等; E、内部有大量金属设备的厂房; F、孤立、突出在旷野的建(构)筑物。G、平屋面和坡度≤1/10的屋面,檐角、女儿墙和屋檐; H、建筑物屋面突出部位,如烟囱、管道、广告牌等。雷电划分等级外部防雷包括的内容:由接闪器(避雷针)、引下线、接地地网等有机组成,缺一不可。接闪器 有多种方式如:避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等,直接截受雷击,以及用作接闪的器具、金属构件和金属屋面等,称之为接闪器。功能是把接引来的雷电流,通过引下线和接地装置因如大地中泄放,保护建筑物免受雷害。避雷针 尖端放电。由于电荷同性相斥的作用,电子总是分布到金属球的最外层表面,并且容易逃离金属球。球的尖锋部分,电子受到同性电荷往外排斥力最强,最容易被排斥离开金属球,这就是通常说的“尖端放电”。避雷带 在房屋建筑雷电保护上,用扁平的金属带代替钢线接闪的方法称之为避雷带,它是由避雷线改进而来。在城市高大楼房上,使用避雷带比避雷针有较多的优点,它可以与楼房顶的装饰结合起来,可以与房屋的外形较好的配合,即美观防雷效果又好,特别是大面积的建筑,它的保护范围大而有效,这是避雷针所无法比的。避雷带的制作,采用扁钢,截面积不小于48mm2,其厚度不应小于4mm。避雷网 避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还可以辅助避雷网),也叫做暗装避雷网。它是根据古典电学中法拉第笼的原理达到雷电保护的金属导电体网络。引下线 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。雷击引入的几种方式:直击雷、传导雷、感应雷直击雷---雷击直蕴涵极大的能量,电压峰植可达5000KV,具有极大的破坏力。如雷电直接击中建筑物,将产生的巨大热能击毁建筑物。如击中避雷针、建筑物接地网以及与其连接的所有电器设备的电位水平在数秒之内被台高数万或数十万伏。高度破坏性的雷电流将从各种装置的接地部分,流向供电或数据网络系统,与此同时,未实行等电位连接的导线回路,也极易诱发高电位差而产生火花放电的危险。传导雷---即使雷电不直接放电在建筑物本身,而是对布防在建筑物的线缆放电,雷击的影响及过电压波会沿着线缆线路扩散,危机设备。由电网、管道等金属导体传入配电系统而损坏设备感应雷---雷击在保护设备周围发生,或闪电不直接对地放电,只在云层与云层之间放电。闪电释放电荷,并在电源和数据传输线路上感应生成过电压而破坏设备。由于感应雷的产生远远高与直击雷,所以防止感应雷是现代电子设备、计算机设备防雷的重中之重。感应雷方式一般包括: A、电阻性偶合(感应后的地电位差);B、电感性偶合(磁场感应);C、电容性偶合(电场感应)工业操作引起瞬间高压或电涌 启动高电感电动机组或变电器等;开关中央电源设备误接触或断断续续接触高电位与零电位直接短路内部防雷 主要有屏蔽、防雷器和等电位连接三部分组成防雷必要分析A、 系统所处电网工业干扰密度一些大容量感性设备、电力总开关的动作及一些间歇性负载的动作,都将会在您所处用电网上造成数仟伏的尖峰冲击电压。B、系统所处的地理位置一般处于年平均雷暴日在25天以上的地区就可对电气电子设备做防雷保护。对于北方地区虽然雷暴日少,但每次雷暴电流却很强,也应考虑做防雷保护。C、 设备所处位置在避电针下引线附近、在突出点附近设备可能会增大雷电波的侵袭。D、传输网的可靠性一些分布传输网及重要仪器本身的高灵敏度使得可靠性降低,因此要求极高的保护水平。E、分散传输网分布环境 过于分散的传输网受感应雷得几率会增加F、其它经济利益上的考虑1.设备价值/维护、维修费用/安装费用2.停电造成经济损失3.造成社会影响及政治后果非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。大多数非常规防雷装置还处于研究实验阶段,对新的更为有效的避雷技术的探索仍在继续。接地:电气设备的任何部分与土壤间作良好的电气连接,称为接地。接地体:与土壤接触的金属或金属体组,称为接地体或称为接地极。接地线:连接于接地体与电气设备之间的金属导线,称为接地线。接地线又分为接干线和接地支线。接地装置:接地线和接地体合尔为接地装置。接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地电阻。流散电阻:接地体的地电压与经过接地体流入地中的接地电流之比,称为流散电阻。接地短路:电气设备的带电部分,偶然与金属构架或 接与大地发生电气连接时,称为接地短路。接地短路电流:当发生接地短路时,经接地短路点流入大地中的电流,称为接地短路电流。(大于500A时称大接地短路电流,反之为小)对地电压:电气设备的接地部分,与大地零电位之间的电位差,称为接地时的对地电压。电气上的“地”:在距接地体20M以外的地方,实际忆经没有什么电阻存在了,如果电气设备发生短路时,不再有什么压降了,也就是说该处的电位已近于零。电位等于零的地方,称为电气的“地”。安全保护接地:为了防止电气设备因绝缘损坏而遭触电压危险,将与电气设备带电部分相与的金属外壳或架构同接地体之间作良好地连接,称为保护地。接零:将与带电部分相绝缘的电气设备金属外壳或架构,与中性点直接接地的系统中的零线相连,称为接零。防雷接地:以防止雷害而做的地称为防雷接地。防静电接地:为防止静电荷聚集发生火花放电的危险发生,把可能聚的静电荷通过与大地连接的导线泄放到大地中去。屏蔽接地:主要是屏蔽外界的干扰而不致室内设备受到影响,而做的地称为屏蔽地。计算机直流接地:计算机直流接地可以说是计算机机房的专门接地系统。它的接入有效地提供了计算机的零电位,而使计算机正确的处理问题,它也常被人们称为置辑接地。

  • 电源模块可靠性测试和设计要点

    电源模块可靠性测试和设计要点

    [img=,690,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904151631503147_7986_3859729_3.png!w690x293.jpg[/img]电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以电源的可靠性成了一切参数、性能保证的前提。影响电源模块的可靠性有设计思路、产品工艺、测试方法、物料、使用不当等因素。 设计思路、产品工艺、测试方法、物料这些是由电源模块生产厂家控制着,如何使用是由客户控制着。从厂家方面出发,工程师在产品的研发设计时候,应尽可能的在优化各项指标,保证产品的高可靠性。 产品工艺是指产品在制造和储存的时候,不影响产品的品质,如:电源在生产的时候不注意静电防护,可能会导致元器件的损坏率上升,从而影响电源的寿命和可靠性。储存的时候应防潮、放高低温、放静电等。 系统的测试方法可以在电源没出问题前就检查出来,防止使用过程造成对设备的影响。因为电源是一个集成电路,物料品质的高低选择也成了一个问题,好的物料自然成就了好的品质。客户使用一般是看使用环境和使用温度对产品的影响,主要还是由厂家控制着产品的温度范围。 产品可靠性测试有:1、短路测试空载短路测试(让电源从空载到短路反复测试),满载短路测试(让电源从满载到短路持续工作测试),短路开机(让电源从短路到上交电反复测试)。 2、开关机测试输入市电、过输入电压点、欠输入电压点,电源模块最大负载,合15秒断5秒持续工作。 3、输入瞬态高压测试额定电压输入,用示波器记录高压的周期数,电源满载运行,叠加电压跳变持续运行。 4、输入电源不稳定的输出动态负载测试将输入电压调整为不稳定跳变,输出调整为最大负载和空载跳变,持续运行。 5、电源波形测试模拟尖峰、毛刺、谐波等电压输入,测试电源的性能和参数,查看元器件等问答。 6、电压测试测试多种操作过电压,查看过电压对设备的影响性有哪些。 7、高低温测试因为元器件在高低温的情况下性能参数都不正常,长时间的测试可以使产品的隐患暴露出来。 8、绝缘强度测试在产品的绝缘强度基础上增大数值,持续测试,得出极限值和异常情况。 9、抗干扰测试利用EFT可抗干扰电压设为不同等级的电压,持续进行冲击性抗干扰测试。 10、输入低压测试测试电源模块持续低压输入,长时间在欠压的情况,是否影响电源的性能参数等。不同的设计和不同的使用都是会对模块的可靠性有所影响,客户不应该只关注电源的参数。高可靠性电源模块设计要点有:1、抗浪涌防护电路抗浪涌防护的电路如何设计,针对不同的应用,也许调调电阻、电感、TVS管摆放的位置,可能会造成更好的应用,和系统恰当的应用电路,才能更好的提升EMC性能,要注意俩级抗浪涌防护电路的设计,如果使用不当将会适得其反。 2、降低额度设计适当将元器件控制在使用的规定值,降低其额度可延缓退化,提高元器件可靠性而提升电源可靠性。 3、双路电源模块设计双路电源模块俩路输出要注意负载平衡,设计时要注意主辅路都是要均匀稳压输出。 4、元器件的选择不同元器件的应用会导致模块的性能也不一样,如电容的选择一般选用陶瓷或者电解电容,而钽电容虽然寿命长、耐高温、性能好,但是容易击穿电路。要注意不同的产品使用也不一样。 电源模块的可靠性可以说是电源模块厂家的实力体现,只有能研发和生产高可靠、高品质的产品厂家才能永久的壮大和发展下去。更多内容请关注嘉兆科技

  • 【资料】光谱防雷知识1

  • 电源模块测试系统NSAT-8000

    [font=&][size=13px][color=#888888]*测试仪器:可编程直流电源、可编程直流电子负载、数字示波器、功率计[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*测试产品:电源模块[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*被测项目:有效值电流、峰值电流、功率、电流谐波、功率因数、电压缓升/降、频率缓升/降、断电[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]直流输出电压(电流)、纹波、动态负载过冲、效率、过冲电压、频率,功率因数,谐波、电流稳定度、电压稳定度等[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*支持语言:可支持多语言英文/简体中文/繁体中文等多种语言[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*软件界面:可根据需求定制开发[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888][b]1. 系统优势[/b]系统可集成用户原有测试仪器,测试成本更低,系统兼容多厂家品牌仪器型号。智能匹配仪器型号,操作方便简单,全面提高产品测试效率,提供电源测试系统方案。自动保存配置信息,简化测试流程,自动生成测试报告,自定义生成测试报告。可搭配后端数据管理和分析软件,实现对数据的智能化管控。[/color][/size][/font][align=center][font=微软雅黑, &][size=16px][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,650,290]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377023740657134937163774.jpg[/img][/size][/font][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &]2.系统概述[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][font=微软雅黑, &][size=16px]系统测试控制终端为可编程直流电源、可编程直流电子负载、数字示波器、功率计。[/size][/font][size=16px][font=Vrinda, sans-serif][/font][font=微软雅黑, &]NSAT-8000电源模块自动测试系统能够实现对电源模块及多种电路系统的自动化测试。[/font][/size][font=微软雅黑, &][size=16px][font=Vrinda, sans-serif][/font]系统集成多种测试仪器,自动检测链接,编辑测试工步,自动运行测试并保存测试数据、测试项目主要有[b]有效值电流、峰值电流、功率、电流谐波、功率因数、电压缓升/降、频率缓升/降、断电、[b]直流输出电压(电流)、纹波、动态负载过冲、效率、过冲电压、频率,功率因数,谐波、[/b]电流稳定度、电压稳定度、上升时间、下降时间、短路保护测试、过载保护测试、过功率保护测试、负载调整率测试。[/b][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][align=center][img=电源模块自动测试系统痛点.png,700,251]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166966472216944474172.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &]3.产品结构[/font][/b][/size][size=16px][/size][align=center][img=电源模块测试系统架构.png,500,344]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166866967812602148644.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &]4. 测试仪器及配件[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][font=微软雅黑, &][size=16px] 系统通过GPIB、RS232、LAN、USB等多种通讯方式集成多种类测试仪器,系统兼容多种品牌仪器型号,全面降低企业产品测试成本,提高产品测试效率,测试数据智能分析,全面提高企业产品生产质量。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=16px][/size][/font][align=center][size=16px][color=#002060][b][font=微软雅黑, &]测试仪器[/font][/b][/color][/size][/align][align=center][img=电源模块测试系统兼容仪器.png,500,137]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166877830243087100859.png[/img][/align][align=center][size=16px][color=#002060][b][font=微软雅黑, &]测试配件及工装[/font][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px] [/size][img=电源模块测试系统配件及工装.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166880931785736910783.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &]5.测试项目[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][align=center][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][table][tr][td=5,1][font=微软雅黑, &][size=16px] [b]测试特性[/b][/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][color=#000000][b][size=18px][color=#002060] 输入测试[/color][/size][/b][/color][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px][color=#000000] [b]时序测试[/b][/color][/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px] [size=18px] [b] 输出测试[/b][/size][/size][/font][/td][td=1,1,164][font=微软雅黑, &] [b][size=18px][color=#002060] 稳定性测试[/color][/size][/b][/font][/td][td=1,1,203][color=#000000][b][size=18px][color=#002060] 保护测试[/color][/size][/b][/color][/td][/tr][tr][td=1,1,42][font=微软雅黑, &][size=16px]输入峰值电流[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]开机时间测试[/size][/font][/td][td=1,1,21][font=微软雅黑, &][size=16px]直流输出电压测试[/size][/font][/td][td=1,1,164][font=微软雅黑, &][size=16px]电流稳定性测试[/size][/font][/td][td=1,1,9][font=微软雅黑, &][size=16px]过压保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入功率测试[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]关机时间测试[/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]直流输出电流测试[/size][/font][/td][td=1,1,164][font=微软雅黑, &][size=16px]电压稳定性测试[/size][/font][/td][td=1,1,203][font=微软雅黑, &][size=16px]过载保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入电流谐波测试[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]上升时间测试[/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]峰峰值纹波测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203][font=微软雅黑, &][size=16px]过功率保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入功率因数测试[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]下降时间测试[/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]有效值纹波测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203][font=微软雅黑, &][size=16px]短路保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入电压缓升/降测试[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]暂态电压测试[/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]动态负载过冲测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203][font=微软雅黑, &][size=16px]低电压保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入频率缓升/降测试[/size][/font][/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]效率测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203] [/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入有效值电源[/size][/font][/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]频率测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203] [/td][/tr][tr][td=1,1,236] [/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]功率因数测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203] [/td][/tr][tr][td=1,1,42] [/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,21][font=微软雅黑, &][size=16px]谐波测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,9] [/td][/tr][tr][td=1,1,236] [/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]过冲电压测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203] [/td][/tr][/table][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &]6.系统流程图[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][align=center][img=电源模块测试系统流程图.png,673,617]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166882683337028694553.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &]7. 系统界面[/font][/b][/size][font=微软雅黑, &][size=16px] 软件界面:可根据您的需求定制开发属于您的软件界面[/size][/font][align=center][img=NSAT-8000电源模块自动测试系统界面组图.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6369915254961853239468149.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &]8. 支持语言[/font][/b][/size][font=微软雅黑, &][size=16px] 软件可支持多语言英文/简体中文/繁体中文等多种语言;[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=16px] 软件界面:可根据您的需求定制开发属于您的软件界面[/size][/font][align=center][font=微软雅黑, &][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,750,463]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377559172344750565170509.png[/img][/font][/align][align=center][font=微软雅黑, &][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,750,467]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377559174534287761457533.png[/img][/font][/align][align=center][font=微软雅黑, &][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,751,462]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377559176707906386931525.png[/img][/font][/align][font=微软雅黑, &][/font][size=16px][b][font=微软雅黑, &]9.应用场景[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][align=center][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][img=应用场景图.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375443604325448934257564.png[/img][/size][/font][/b][/size][/align][align=center][/align][align=center][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,650,339]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377023740661529632177866.jpg[/img][/align][align=left]如果您想要免费试用软件,请搜索 【纳米软件】至官网试用。http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/514.html[/align]

  • 【资料】光谱防雷知识5

    内部防雷 主要有屏蔽、防雷器和等电位连接三部分组成防雷必要分析A、 系统所处电网工业干扰密度一些大容量感性设备、电力总开关的动作及一些间歇性负载的动作,都将会在您所处用电网上造成数仟伏的尖峰冲击电压。E、分散传输网分布环境 过于分散的传输网受感应雷得几率会增加F、其它经济利益上的考虑1.设备价值/维护、维修费用/安装费用2.停电造成经济损失3.造成社会影响及政治后果

  • 国际防雷标准唱响“中国好声音”

    在不久前举办的日内瓦ITU-T SG5会议上,由中国专家主导编写的防雷标准ITU-T K.112《无线基站防雷接地全面解决方案》、ITU-T K.110《无线基站专用变压器的防雷》、ITU-T k.111《通信铁塔周围建筑物的雷电防护》获得通过。加上今年已发布的ITU-T K.105《无线基站专用太阳能供电系统的防雷》,目前已有4项由中国专家主编的防雷标准在ITU-T发布,同时还有3项防雷标准在ITU-T K成功立项,这标志着中国已经主导ITU-T防雷标准。 “在之前很长一段时间里,中国都是将国际标准直接转化为国内标准,而今天,中国通信行业已经开始主导国际防雷标准,这是非常巨大的转变,代表着中国通信业在全球的崛起。”中国联通中国通信防雷领军人刘吉克教授日前在接受《人民邮电》报采访时抛出了这一观点。事实确实如此,目前中国专家团队已主持编写了多项国际防雷标准,实现了中国通信行业标准转变为国际标准的重大突破。

  • lcd模块铁框防锈五大方法

    在生活中,大家都会遇到铁制品生锈的问题,而lcd模块铁框也是铁制品。小编有个客户曾问过一个问题,除了在lcd模块铁框表面刷油漆以外,还有哪些防锈的方法,相信大家也想知道lcd模块铁框其他防锈方法,今天小编来给大家分享一下吧。  lcd模块铁框其他防锈方法:  1、在钢铁表而镀一层其他金属,如水龙头表面镀铬、镀锌。  2、在钢铁表面覆盖一层保护膜、如在他的表面,涂一层防锈漆。  3、改善金属的结构,如将钢铁制成不锈钢。  4、用化学方法使钢铁表面形成致密的保护膜,如烤蓝。  5、保持lcd模块铁框的表面洁净和干燥,如在不使用此产品时,应擦干放置。  根据lcd模块铁框生锈的知识进行分析,铁框在有水和氧气并存时易生锈,防锈就是使铁与水或氧气隔绝,合金指的是在一种金属中加热熔合其他金属或非金属形成的具有金属特性的混合物。  而铁框生锈的主要成分是三氧化二铁,三氧化二铁质地疏松,能吸收空气中的水蒸气,使铁的氧化进一步加重形成恶性循环,除去铁锈之后铁的表面不会再吸附水汽,减缓氧化。  深圳市公明兴顺意五金制品厂【铁框定制加工热线:18926540083陈先生】专业深圳模组铁框定制厂家,提供LCD铁框、LCM铁框、COB铁框与COG铁框、彩屏铁框、触摸屏铁框生产定制。网址:http://www.gmxsy.com/

  • LIMS的测试模块的初步设计方案

    LIMS的测试模块的初步设计方案

    [align=center][size=32px][font='宋体']L[/font][font='宋体']IMS[/font][/size][font='宋体'][size=32px]的测试模块的初步设计方案[/size][size=24px][/size][/font][/align][align=left][size=24px][font=&]1. [/font][font='宋体']测试模块是L[/font][font='宋体']IMS[/font][font='宋体']的核心[/font][/size][/align][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe]测试模块是[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe]实验室日常工作的核心[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe]:[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe]实验室的主要任务是进行各种测试,包括样品的制备、测试、数据分析和报告生成[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe],而[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe]测试模块恰好管理着这些流程。[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe]测试模块[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe]中数据集成的核心:[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe]测试模块需要与实验室的其他模块进行数据集成,例如样品管理模块、人员管理模块、文档管理模块等。这些模块之间的数据流是相互依赖的,而测试模块处于这些数据流的核心位置[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#fdfdfe]。[/back][/size][/font][size=24px]2. [font='宋体']实验室的检测流程[/font][/size][font='宋体'][size=18px]大部分实验室的测试流程基本如下图一样[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307221402213481_2887_1738073_3.png[/img][size=24px]3. [font='宋体']数据表的创建及关系设计[/font][/size][font='宋体'][size=18px]根据测试流程图,我们就可以创建相关的一些表[/size][/font][font='宋体'][size=18px]直接关系表[/size][/font]1) [font='宋体'][size=18px]委托表:用于用户委托测试[/size][/font]2) [font='宋体'][size=18px]测试样品清单[/size][/font][font='宋体'][size=18px]表[/size][/font][font='宋体'][size=18px]:测试样品的信息收集和汇总[/size][/font]3) [font='宋体'][size=18px]测试结果表[/size][/font][font='宋体'][size=18px]:用于测试结果归总[/size][/font]4) [font='宋体'][size=18px]样品图片管理表:用于管理样品图片[/size][/font]5) [font='宋体'][size=18px]采样设备表:用于外出采样的设备的领取,与设备管理模块互通[/size][/font]6) [font='宋体'][size=18px]测试原始记录表:用于人员测试,收集测试项目、仪器设备、环境温度等信息[/size][/font]7) [font='宋体'][size=18px]测试原始记录结果表:用于人员填写测试记录测试项目的浓度、结果[/size][/font]8) [font='宋体'][size=18px]测试方法表:用于储存实验室常用的测试项目,便于选择[/size][/font]9) [font='宋体'][size=18px]测试报告管理表:用于测试报告的管理[/size][/font]10) [font='宋体'][size=18px]测试报告发送表:用于发送报告的记录[/size][/font]11) [font='宋体'][size=18px]留样管理表:用于留样的多次出库记录及原因。[/size][/font]12) [font='宋体'][size=18px]客户管理表:用于测试表输入时,可以快速选择客户[/size][/font][font='宋体'][size=18px]相关的模块:可使用变量、S[/size][/font][font='宋体'][size=18px]QL[/size][/font][font='宋体'][size=18px]等方式进行外接[/size][/font]1) [font='宋体'][size=18px]人员管理模块:用于检测人员的选择[/size][/font]2) [font='宋体'][size=18px]文件管理模块:用于相关表格的打印选择[/size][/font]3) [font='宋体'][size=18px]检测标准模块:用于测试方法的编辑[/size][/font]4) [font='宋体'][size=18px]客户管理模块:用于客户的选择,及了解客户的测试量[/size][/font]5) [font='宋体'][size=18px]报告模版模块:用于报告模版的选择[/size][/font]6) [font='宋体'][size=18px]图形报表模块:用于显示报表[/size][/font]7) [font='宋体'][size=18px]投诉模块:用于记录客诉[/size][/font]8) [font='宋体'][size=18px]不符合[/size][/font][font='宋体'][size=18px]项模块:用于不符合项的处理[/size][/font][font='宋体'][size=18px]测试模块表的关系创建[/size][/font][font='宋体'][size=18px]下图就是测试模块各表的关系图[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307221402216414_5621_1738073_3.png[/img][font='宋体'][size=18px]与测试清单[/size][/font][font='宋体'][size=18px]表[/size][/font][font='宋体'][size=18px]为主[/size][/font][font='宋体'][size=18px]:[/size][/font][font='宋体'][size=18px]通过唯一性的测试编号与报告管理、图片管理、测试结果、采样设备等表进行关联[/size][/font][font='宋体'][size=18px]通过客户帐号与客户[/size][/font][font='宋体'][size=18px]管理关系[/size][/font][font='宋体'][size=18px]测试结果表为辅:[/size][/font][font='宋体'][size=18px]通过测试编号与测试原始记录及一些功能性表进行创建关系[/size][/font][size=24px]4. [font='宋体']一些有用的功能性设计[/font][/size][font='宋体'][size=18px]测试清单的导入功能:有些客户不一定会在你的系统里进行委托申请的,很多时候就给你发个他们自己的测试项目E[/size][/font][font='宋体'][size=18px]XCEL[/size][/font][font='宋体'][size=18px]表。导入功能就能快速把客户的申请,导入系统中。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]测试清单导出功能:从E[/size][/font][font='宋体'][size=18px]XCEL[/size][/font][font='宋体'][size=18px]来,到E[/size][/font][font='宋体'][size=18px]XCEL[/size][/font][font='宋体'][size=18px]去[/size][/font][font='宋体'][size=18px]客户选择功能:用于客户的选择[/size][/font][font='宋体'][size=18px]快速[/size][/font][font='宋体'][size=18px]输入功能:根据历史样品,快速把分拆记录填写[/size][/font][font='宋体'][size=18px]拆分表和测试标签打印功能[/size][/font][font='宋体'][size=18px]测试数据导入功能:可从E[/size][/font][font='宋体'][size=18px]XCEL[/size][/font][font='宋体'][size=18px]中导入测试结果。便于与手机上小程序的功能相结合使用,更方便,开始成本更低[/size][/font][font='宋体'][size=18px]仪器数据导入功能:可以把从仪器导出的测试数据,导入到测试原始记录,进行整理。L[/size][/font][font='宋体'][size=18px]IMS[/size][/font][font='宋体'][size=18px]的缺陷就是没法直接命令各大仪器公司的使用软件,基本也永远不可能实现。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]方法选择功能:从已存有的方法中,选择项目的测试方法[/size][/font][font='宋体'][size=18px]方法创建功能:从测试清单中,编写好测试项目,反存回方法记录中。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]报告打印功能:选择模版打印[/size][/font][font='宋体'][size=18px],能打印成word、e[/size][/font][font='宋体'][size=18px]xcel[/size][/font][font='宋体'][size=18px]、[/size][/font][font='宋体'][size=18px]PDF[/size][/font][font='宋体'][size=18px]测试记录打印功能:按系统模块,或实验内部模版,打印原始测试记录[/size][/font][font='宋体'][size=18px]锁定功能:锁定记录,防修改[/size][/font][font='宋体'][size=18px]各表的导向功能[/size][/font][font='宋体'][size=18px]查找功能[/size][/font][font='宋体'][size=18px]筛选功能[/size][/font][align=center][font='宋体'][size=18px]T[/size][/font][font='宋体'][size=18px]HE END[/size][/font][/align][font='宋体'][size=18px]PS[/size][/font][font='宋体'][size=18px]:如果你有什么需求的功能,请在下面给我回复你的需求。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]记得点赞![/size][/font]

  • 涡街流量计如何正确防雷

    涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,具有测量精准、性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。涡街流量计在使用中需要注意进行防雷,雷电对于涡街流量计造成的危害是非常大的。今天小编就来具体介绍一下涡街流量计的防雷方法。首先讲下雷电对涡街流量计的危害: 1、雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。2、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表。3、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量仪烧坏通讯芯片或仪表。其存在的主要问题有,仪表通常安装在人少,路难走的地方;热力管线很长,架空地埋的方式都有;用户一般都在开发区,距离热电厂位置较远,地广人稀,架空管线相对成了雷击对象;城区的供热主要是饭店,浴室等,这些地方大地相对环境污染较严重,土壤电解质浓度较高,容易被雷击;仪表及仪表箱通常安装在室外。风吹雨淋,容易被锈蚀氧化,接地效果越来越差。那么有哪些有效的雷击方案呢。1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。两者相辅相成,缺一不可。外部防雷系统保护建筑物本体免受雷击,而内部防雷是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷无法保证的。防雷工作是一项持久性工作,在工作中要不断摸索和改进,提高工作效率和计量管理水平。 在特殊的天气,尤其是夏天雷击较多的季节,对于仪表的保护还是很有必要的,多做一些预防措施,能有效的降低对仪表的伤害,以免造成不必要的损失。

  • 【资料】光谱防雷知识6

    非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。  • 选择汽车衡五大牢记之传感器防雷能力

    选择汽车衡五大牢记之传感器防雷能力

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121119_549953_271_3.png雷击(浪涌电流)是最容易引起传感器故障的两个原因之一,(另一个是冲击载荷)。良好的防雷击或防浪涌能力能很好的延长传感器的使用寿命。那么,多少的防雷击能力是必要的呢?其实,我们初中的物理课本上已经给过我们答案了:“雷击的电流很大,可以达到几万甚至几十万安培”,更准确的说法是雷电电流平均约为20, 000 A(甚至更大),一次雷电的时候大约为千分之一秒,平均一次雷电发出的功率达200亿千瓦(一般电饭锅的功率低于1000瓦),所以,选择一个防雷击数值高的传感器是非常有必要的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549956_271_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549957_271_3.png(观看防雷击测试视频请点击链接:http://cn.mt.com/cn/zh/home/supportive_content/specific_overviews/PDX_Contest1.html)我们的建议,选择防雷能力在5万安培以上的传感器产品,以使得整个称重系统保证较好的防雷能力。有专门的独立机构,可以对传感器的防雷能力进行测试,得出具体的防雷等级和指标。因此,在选择汽车衡时,要记得向厂家索要独立机构出具的传感器防雷测试证书哦!梅特勒-托利多汽车衡及解决方案:http://cn.mt.com/cn/zh/home/products/Transport_and_Logistics_Solutions/Truck_Scales.html继续阅读《选择汽车衡五大牢记》选择汽车衡五大牢记之轴载:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835681/选择汽车衡五大牢记之传感器量程:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835686/选择汽车衡五大牢记之传感器精度:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835692/选择汽车衡五大牢记之传感器使用温度范围:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835710/http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549955_271_3.png

  • 使用数字接地电阻测试仪的步骤是什么?

    数字接地电阻测试仪主要用于测量不同设备、系统和建筑物的接地电阻值。在电力安全方面,它的作用非常重要。通过检测各种电线的接地电阻,可以保证电线供电的安全性,从而保障人民的生命和财产安全。是不是很厉害呢?针对这款重要设备,下面我们将介绍数字接地电阻测试仪的使用方法和常见用途,希望能为大家提供一些帮助!  [b]一、使用[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]数字接地电阻测试仪[/url]的步骤如下:[/b]  准备工作:  在进行测试之前,先检查数字接地电阻测试仪是否正常工作,包括确认电池电量充足、显示屏显示正常,还要检查测试线缆是否完好无损并且能良好接触。  请确定所使用的测试仪的型号并阅读其操作手册,以了解具体的操作步骤和注意事项。  2、进行连接测试以验证线路是否正常工作:  请将测试线按照说明书上的指示正确连接到测试仪的相应端口。通常来说,接地电阻测试仪会有三个或四个插口,分别是电流极(C)、电压极(P)以及可能有的辅助电极(S)。  设置参数:  打开测试仪的电源开关,等待仪器自检完成后,根据需求进行相关参数的设置,例如测试模式(三极法、四极法或其他适用的方法)、测试频率、量程等。  进行测量:  用电流极要插入地网,离被测接地体的位置远一些,而电压极则要尽可能靠近接地体。如果使用四极法,还需要设置辅助电极。  当按下测试按钮或启动测试程序时,测试仪将通过向接地系统注入已知电流,然后测量由此产生的电压降来计算接地电阻值。  读取结果:  测试过程结束后,测试仪将会显示出接地电阻的数值。需要记录并确认该数值是否符合相关的标准要求。  6、进行测试后,需要进行后处理。  在测试完成后,需要拔下测试线,关闭电源,并妥善保管测试仪器和相关配件。  [b]二、数字接地电阻测试仪常被用于以下情况:[/b]  1、防雷接地系统检测:数字接地电阻测试仪是检测防雷接地系统的重要工具,可帮助工程师测量接地电阻值,以确保系统运行正常。  2、电气设备接地检测是用于电气设备的安装和维护过程中的一项工作,使用数字接地电阻测试仪来测量设备的接地电阻,以确保设备能够安全运行。  3、土壤电阻率测量:数字接地电阻测试仪还可用于测量土壤电阻率,为接地系统的设计和优化提供了重要的依据。  4、数字接地电阻测试仪在故障诊断和排查中扮演着关键的角色。它能够迅速定位接地故障,帮助工程师迅速找到问题的根源。  5、维护和校准:数字接地电阻测试仪用于对接地系统进行定期维护和校准,以确保其准确可靠。  其实总结起来,无论是数字接地电阻测试仪还是其他[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/zhizu/]直流电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/dianlan/]电缆故障测试仪[/url],它们的使用步骤都是相似的,唯一不同的是在使用细节上可能有所差异。不过,总体上还是存在一些安全注意事项,大家都应该掌握。至于它的常见用途,主要是用于测试检测电力设备的接地电阻。

  • 防雷和消防检测

    请问建设工程中的防雷和消防检测机构资质和日常检测行为属什么政府管理部门管理?最好能提供相关文件规定。谢

  • 氮吹仪模块选择问题

    氮吹仪模块选择问题

    常遇到如果选择氮吹仪模块孔径和位数的问题。[align=center][img=,219,140]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807041330213706_8343_676_3.jpg!w219x140.jpg[/img][/align]1、其实只要确认要实验试管的孔径,就确认了模块的孔径,两者是一样的。2、关于位数,根据实验加热温度要求不同,有的氮吹仪加热模块能放两块,有的能放三块。总体位数是所选择模块孔位数之和。3、如果多了,空着就好。

  • 防雷、防静电装置如何计量检定?

    《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016条文3.0.14站内防雷、防静电装置应完好并处于正常运行状态。防雷装置应按国家有关规定定期进行检测,检测宜在雷雨季节前进行,检测结果应符合设计要求 防静电装置检测每半年不得少于1次。

  • 【资料】光谱防雷知识3

  • 【资料】空气自动监测站的防雷措施

    在线监测系统的防雷很关键,这篇文章有一定的借鉴意义。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=161818]空气自动监测站的防雷措施[/url]

  • 大电流输出电压可调测试级电源模块产品发布

    [font=宋体]立维创展推出大电流输出可调电压测试板产品,以满足多样化客户需求。[/font][font=宋体][font=Calibri]S[/font][/font][font=Calibri]IZE: 80*80mm[/font][font=Calibri]V[/font][font=宋体][font=Calibri]in[/font][/font][font=Calibri]= 4.5~16.0v[/font][font=Calibri]Vout=0.6~5.5v[/font][font=Calibri][color=#ff0000]I[/color][/font][font=Calibri][color=#ff0000]max=12A[/color][/font][font=Calibri] [/font][font=宋体][font=宋体]由于精密测试条件要求,大电流输出可调电压测试级电源模块持续工作而无需风扇散热,而纹波低至[/font][font=Calibri]1[/font][/font][font=Calibri]0[/font][font=宋体][font=Calibri]m[/font][/font][font=Calibri]v ,[font=宋体]以确保电源的可靠性。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]目前[/font][/font][font=宋体]这款电源模块产品[/font][font=Calibri][font=宋体]已经量产供货,[/font][/font][font=宋体]更多大电流模块产品,[/font][font=Calibri][font=宋体]欢迎与我们的销售[/font][/font][font=宋体]工程[/font][font=Calibri][font=宋体]师联系。[/font][/font]

  • 论研发、测试、使用指标冲突问题

    论研发、测试、使用指标冲突问题

    [align=center][size=21px]论研发、测试、使用指标冲突问题[/size][/align][size=16px] 研发、测试(计量或检验)、使用指标有时会出现一些冲突,比如研发是要模块化设计,追求模块指标最优,测试和使用是要求整机指标,所以往往会存在一些冲突。[/size][size=16px] 仪器设计要考虑很多细节,比如要防雷电,需要做防雷击设计,要做电磁兼容试验,需要满足浪[/size][size=16px]涌冲击[/size][size=16px]抗扰度试验要求[/size][size=16px],这个指标是有国标要求的[/size][size=16px]。这样仪器选件就可能会选用一些[/size][size=16px]防[/size][size=16px]雷击([/size][size=16px]或浪涌[/size][size=16px]冲击)[/size][size=16px]部[/size][size=16px]件,比如电源浪涌保护器、防浪涌滤波器、[/size][size=16px]防[/size][size=16px]浪涌开关电源等,这样仪器抗雷击的能力就会大大提升。[/size][size=16px]还有一类指标叫电气安全性,其中有绝缘电阻、绝缘强度、泄漏电流等,这些指标主要是测电路的绝缘性、耐高压性、漏电流、泄漏电流情况的,这个也是有国标要求的。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211090938044632_6002_2369266_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211090938050309_1556_2369266_3.jpeg[/img][/align][size=16px] 模块化设计,这两块指标设计的越高越好,但现实往往就是这么刻骨。抗雷击指标要想高就免不了要选用抗雷击的部件,而仪器中选择这类件,仪器的电气安全性指标就会受到很大影响,往往达不到指标。[/size][size=16px]电气安全性指标是要求零火线和地线尽可能绝缘,防雷击部件工作原理大多都是有雷电或高压电时,该部件通过某种方式[/size][size=16px]把瞬时过电压限制在一个安全水平以下[/size][size=16px],[/size][size=16px]从而避免对电路和设备造成损坏,[/size][size=16px]该方式[/size][size=16px]会将雷电能量通过地线[/size][size=16px]泻[/size][size=16px]放掉,所以雷电击在设备零线或火线时,在短时间内,零火线对地线的绝缘性就会下降。防雷击设计和电气安全性设计有时会有一些冲突[/size][size=16px],设计时就得兼顾这些指标[/size][size=16px]。[/size][size=16px] 仪器设计有时为了满足一个指标[/size][size=16px]有可能就会影响其它指标,如果这种设计是合理的,比如仪器中选人了可靠的防雷击部件,只是该部件影响了电气安全性指标,整个[/size][size=16px]仪器系统任然是[/size][size=16px]安全的[/size][size=16px],[/size][size=16px]整机测试或测量时,指标可能达不到。[/size][size=16px]这就需要有[/size][size=16px]选择性测试方式,比如[/size][size=16px]浪[/size][size=16px]涌冲击[/size][size=16px]抗扰度[/size][size=16px]测试采用测整机方式,电气安全性测试将抗雷电部件去掉或短路掉,这样这两个指标都会没问题。[/size][size=16px] 使用时仪器[/size][size=16px]既得防雷电[/size][size=16px]又得安全,那就得加上防雷电部件[/size][size=16px],按照设计结构,[/size][size=16px]整机使用。[/size][size=16px] 研发、测试、使用指标[/size][size=16px]有时会有[/size][size=16px]冲突[/size][size=16px],[/size][size=16px]研发既[/size][size=16px]得顾及模块指标又得顾全整机指标,有冲突测试时就得选择性测试,仪器没问题的前提下保证测试通过,使用时[/size][size=16px]就得按照设计结构整机使用[/size][size=16px],这样才是最合理的处理方式[/size][size=16px]。[/size]

  • 【资料】光谱防雷知识4

感应雷方式一般包括: A、电阻性偶合(感应后的地电位差);B、电感性偶合(磁场感应);C、电容性偶合(电场感应)工业操作引起瞬间高压或电涌 启动高电感电动机组或变电器等;开关中央电源设备误接触或断断续续接触高电位与零电位直接短路