当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电源系统

仪器信息网电源系统专题为您提供2024年最新电源系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电源系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电源系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电源系统相关的耗材配件、试剂标物,还有电源系统相关的最新资讯、资料,以及电源系统相关的解决方案。

电源系统相关的论坛

  • 半导体系统专用高精度控制电源的水泵相关说明

    半导体系统专用高精度控制电源应用在国内半导体行业中,无锡冠亚的半导体系统专用高精度控制电源中每个配件都是很重要的,其中,关于水泵是比较重要,我们也需要对其有一定的认识。  半导体系统专用高精度控制电源是一类广泛应用于国内工业生产领域的专业制冷设备,在半导体系统专用高精度控制电源中,水泵的运行是否正常对于保证低温半导体系统专用高精度控制电源设备的正常运转是非常重要的,定期对低温半导体系统专用高精度控制电源的水泵进行检测是非常关键的,那么,怎样合理的评估和检测低温半导体系统专用高精度控制电源水泵的情况好呢?  半导体系统专用高精度控制电源水泵的情况在较大程度上影响着低温半导体系统专用高精度控制电源设备的整体运行。在半导体系统专用高精度控制电源工作的时候,水泵在运行中,应注意检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。  另外,半导体系统专用高精度控制电源设备的水泵相关工作系统能够较好的反映半导体系统专用高精度控制电源设备的工作状态。比如,水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。同时,还要检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。  半导体系统专用高精度控制电源的水泵性能是很关键的,需要我们认真对待,认真保养,只有每个配件的性能都可以的话,半导体系统专用高精度控制电源才能更好的使用。

  • 消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用

    消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播/电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯和卷帘门等。消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报警系统及相关的消防联动设备能否正常工作又取决于其供电电源的工作状态。一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在供电紧张、设备质量不佳和安全意识淡薄时更显得尤为突出。  GB 28184-2011《消防设备电源监控系统http://www.rynon.com.cn 》和GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》都对消防设备电源监控系统作出了具体的要求。  本文介绍的AFPM系列消防设备电源监控系统主要用于一些大型的公共建筑及人员密集场所。一、系统结构  AFPM系列消防设备电源监控系统结构图如图1所示。系统采用传感器(监控模块)+监控器(主机)两层结构组网模式,简化了系统架构设计。整个监控系统功能全面、性价比高、安全可靠、探测准确,系统内部采用RS-485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他消防系统的接入。二、系统功能A、监控报警1.被监控设备电源回路开关状态2.被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)3.报警响应时间:≤30s4.报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动5.报警光信号:红色LED指示灯常亮B、故障报警1.监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线开路、短路2.监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)3.监控器与其分体电源间连接线开路、短路4.当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警颚式破碎机 http://www.haomutanji.com/信号有明显区别的声光故障报警信号5.故障报警响应时间:≤100s6.故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动7.故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮8.故障期间,非故障回路的正常工作不受影响C、控制输出1.对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作2.监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A3.监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3AD、自检1.连接检查:通信线路及分体电源线路的开路、短路2.设备自检:手动检查或系统自检3.自检耗时:≤60sE、报警记录1.记录10000条相关故障报警信息2.报警类型:老化试验箱 http://www.ouke88.com/故障类型、发生时间和故障描述3.报警事件查询4.报警记录打印F、操作分级1.日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录2.监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作3.系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块G、安装位置说明  监控主机安装在消防控制室,其专用于消防设备电源监控并独立安装,不能兼用其他功能的监控,不与其它系统共用设备,以保证本系统的稳定安全。主机专用电源由消防电源提供AC220V.  探测器安装在被监侧消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。在特殊情况下。可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控器上或消防控制室内实时显示。宜设置在下述部位:1. 建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端。2.消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输人端与输出端。3. 设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端。4.为消防设备供电配电箱的输出端。5.消防设备应急电源的输入端与输出端。6. 应急照明配电箱的输出端。7.集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端。8. 多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输人端。  设置在消防控制室以外的,独立供电的消防设备的工作状态如在火灾报瞥控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其供电电源的输出端设置电压传感器或电流传感器。独立供电的消防设备为电气火灾监控设备、可燃气体控制器、防火卷帘控制器、气体灭火控制器、线型光纤感温火灾探测器、空气采样式感烟火灾探测报警器、传输设备、火灾显示盘和其他消防设备。

  • 数据信息中心电源监控管理系统方案

    【摘 要】 介绍一组DIN35mm导轨式安装电力监控仪表,采用模数化(18mm的倍数)结构,可检测单相或三相电流、电压、功率、谐波和电能等参数,与TPC7062KS显示屏组成数据信息中心电源监控管理系统方案。该方案可实时监测电力参数与能耗数据,且具有安装、维护方便等优点。【关键字】 数据信息中心 电源监控管理 电力监控仪表 导轨式安装0  引言  “节能减排”目前已成为衡量企业未来可持续发展的重要指标。随着电信、银行以及大型企业业务的扩展,庞大的数据中心所带来的管理维护费用和不断攀升的电费已成为企业主管的一大难题。本文介绍数据信息中心基于导轨式安装电力监控仪表的电源监控管理方案。该方案主要由触摸屏、单相或三相交流信号采集单元、互感器构成,能对数据中心电源进行实时采集与显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、谐波和电能。1  系统方案1.1 电源监控配电方案  电力监控系统由DTSD1352-H、DTSD1352、ADL-300EL监控仪表及TPC7062KS触摸屏组成,典型一次图如图1所示。监控仪表主要技术参数见表1。  系统采用三层网络分布式结构,子站直接由人机界面TPC7062KS屏进行监控、采集现场仪表数据,电源监控组网结构图如图2所示。2  电源进线监控  电源进线监控由触摸屏与DTSD1352-H组成。2.1 触摸屏  触摸屏采用昆仑通态7英寸屏,型号为TPC7062KS,工作电源为DC24V/30W,主要实现的功能是及时将各个仪表采集到的数据动态显示到人机界面,报警或报警数据存储上传,以及实时、历史报警显示等。  监控系统主要检测的数据对象有母线电流、电压、功率、电能、母线谐波数据,各个支路电压、电流、功率、电能,及各个支路的分合状态。显示方式以数字显示、折线图、条形图为主,监控系统界面如图3所示。2.2 母线电参数检测仪表——DTSD1352-H  该仪表不需要工作电源,功耗不大于3W;电压信号输入,0~300V/50Hz;电流信号输入,一次电流80A以下直接输入,80A以上二次输入0~5A。主要功能有测量常规的三相交流电量,如相电压、线电压、电流、有功功率(分相与合相)、无功功率(分相与合相)、视在功率(分相与合相)、功率因数(分相与合相)等;电能有四象限电能,包括吸收有功电能,释放有功电能,感性无功电能,容性无功电能;以及测量电压、电流2~31次谐波分量及总谐波含量、电流K系数、电压波峰系数、电话波形因子及三相电压、电流不平衡度等,用户可以方便的对供电电网质量进行分析。  DTSD1352-H在电流小于80A时可直接接入,不需要经过电流互感器,其二次原理图如图4所示。3  支路监控3.1 大电流分支回路监控仪表DTSD1352  该仪表主要监测电流大于63A的回路。该仪表可用于1个三相回路中也可用于3个独立的单相回路。其它监测功能和二次原理同DTSD1352-H。3.2 小电流分支回路监控仪表¬ ADL-300EL  该仪表主要监测电流小于63A的回路。仪表工作电源,AC85~265V,功耗≤2W;电压信号输入,0~300V/50Hz;电流信号输入,二次输入0~50mA。主要功能有测量常规的三相交流电量,如相电压、线电压、电流、有功功率(分相与合相)、无功功率(分相与合相)、视在功率(分相与合相)、功率因数(分相与合相)、有功电能及无功电能;该仪表可用于三相回路中也可用于3个独立的单相回路。  ADL-300EL支持0.05A电流信号接入,电流互感器二次侧不允许接地。用于三相回路的二次原理如图5所示。4  结束语  数据信息中心电源监控方案先后在中国银行信息大楼、河南某移动基站、吉林联通、中国邮政总局机房改造等项目中应用,为数据中心电源安全、绿色运行提供了保障。

  • 【求助】gc-ms电源保护系统

    大家的机器是否安装了电源保护系统,可以让机器运行时,当电源突然断电然后又来电的时候,不会导致机器从新启动,而损坏分子涡轮泵。我现在想安装一个,大家给点意见,我还不知道这个东西家什么名字,谢谢!

  • 电源模块测试系统NSAT-8000

    [font=&][size=13px][color=#888888]*测试仪器:可编程直流电源、可编程直流电子负载、数字示波器、功率计[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*测试产品:电源模块[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*被测项目:有效值电流、峰值电流、功率、电流谐波、功率因数、电压缓升/降、频率缓升/降、断电[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]直流输出电压(电流)、纹波、动态负载过冲、效率、过冲电压、频率,功率因数,谐波、电流稳定度、电压稳定度等[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*支持语言:可支持多语言英文/简体中文/繁体中文等多种语言[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888]*软件界面:可根据需求定制开发[/color][/size][/font][font=&][size=13px][color=#888888][b]1. 系统优势[/b]系统可集成用户原有测试仪器,测试成本更低,系统兼容多厂家品牌仪器型号。智能匹配仪器型号,操作方便简单,全面提高产品测试效率,提供电源测试系统方案。自动保存配置信息,简化测试流程,自动生成测试报告,自定义生成测试报告。可搭配后端数据管理和分析软件,实现对数据的智能化管控。[/color][/size][/font][align=center][font=微软雅黑, &][size=16px][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,650,290]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377023740657134937163774.jpg[/img][/size][/font][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &]2.系统概述[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][font=微软雅黑, &][size=16px]系统测试控制终端为可编程直流电源、可编程直流电子负载、数字示波器、功率计。[/size][/font][size=16px][font=Vrinda, sans-serif][/font][font=微软雅黑, &]NSAT-8000电源模块自动测试系统能够实现对电源模块及多种电路系统的自动化测试。[/font][/size][font=微软雅黑, &][size=16px][font=Vrinda, sans-serif][/font]系统集成多种测试仪器,自动检测链接,编辑测试工步,自动运行测试并保存测试数据、测试项目主要有[b]有效值电流、峰值电流、功率、电流谐波、功率因数、电压缓升/降、频率缓升/降、断电、[b]直流输出电压(电流)、纹波、动态负载过冲、效率、过冲电压、频率,功率因数,谐波、[/b]电流稳定度、电压稳定度、上升时间、下降时间、短路保护测试、过载保护测试、过功率保护测试、负载调整率测试。[/b][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][align=center][img=电源模块自动测试系统痛点.png,700,251]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166966472216944474172.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &]3.产品结构[/font][/b][/size][size=16px][/size][align=center][img=电源模块测试系统架构.png,500,344]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166866967812602148644.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &]4. 测试仪器及配件[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][font=微软雅黑, &][size=16px] 系统通过GPIB、RS232、LAN、USB等多种通讯方式集成多种类测试仪器,系统兼容多种品牌仪器型号,全面降低企业产品测试成本,提高产品测试效率,测试数据智能分析,全面提高企业产品生产质量。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=16px][/size][/font][align=center][size=16px][color=#002060][b][font=微软雅黑, &]测试仪器[/font][/b][/color][/size][/align][align=center][img=电源模块测试系统兼容仪器.png,500,137]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166877830243087100859.png[/img][/align][align=center][size=16px][color=#002060][b][font=微软雅黑, &]测试配件及工装[/font][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px] [/size][img=电源模块测试系统配件及工装.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166880931785736910783.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &]5.测试项目[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][align=center][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][table][tr][td=5,1][font=微软雅黑, &][size=16px] [b]测试特性[/b][/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][color=#000000][b][size=18px][color=#002060] 输入测试[/color][/size][/b][/color][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px][color=#000000] [b]时序测试[/b][/color][/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px] [size=18px] [b] 输出测试[/b][/size][/size][/font][/td][td=1,1,164][font=微软雅黑, &] [b][size=18px][color=#002060] 稳定性测试[/color][/size][/b][/font][/td][td=1,1,203][color=#000000][b][size=18px][color=#002060] 保护测试[/color][/size][/b][/color][/td][/tr][tr][td=1,1,42][font=微软雅黑, &][size=16px]输入峰值电流[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]开机时间测试[/size][/font][/td][td=1,1,21][font=微软雅黑, &][size=16px]直流输出电压测试[/size][/font][/td][td=1,1,164][font=微软雅黑, &][size=16px]电流稳定性测试[/size][/font][/td][td=1,1,9][font=微软雅黑, &][size=16px]过压保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入功率测试[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]关机时间测试[/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]直流输出电流测试[/size][/font][/td][td=1,1,164][font=微软雅黑, &][size=16px]电压稳定性测试[/size][/font][/td][td=1,1,203][font=微软雅黑, &][size=16px]过载保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入电流谐波测试[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]上升时间测试[/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]峰峰值纹波测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203][font=微软雅黑, &][size=16px]过功率保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入功率因数测试[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]下降时间测试[/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]有效值纹波测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203][font=微软雅黑, &][size=16px]短路保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入电压缓升/降测试[/size][/font][/td][td=1,1,152][font=微软雅黑, &][size=16px]暂态电压测试[/size][/font][/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]动态负载过冲测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203][font=微软雅黑, &][size=16px]低电压保护测试[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入频率缓升/降测试[/size][/font][/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]效率测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203] [/td][/tr][tr][td=1,1,236][font=微软雅黑, &][size=16px]输入有效值电源[/size][/font][/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]频率测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203] [/td][/tr][tr][td=1,1,236] [/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]功率因数测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203] [/td][/tr][tr][td=1,1,42] [/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,21][font=微软雅黑, &][size=16px]谐波测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,9] [/td][/tr][tr][td=1,1,236] [/td][td=1,1,152] [/td][td=1,1,215][font=微软雅黑, &][size=16px]过冲电压测试[/size][/font][/td][td=1,1,164] [/td][td=1,1,203] [/td][/tr][/table][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/b][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &]6.系统流程图[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][align=center][img=电源模块测试系统流程图.png,673,617]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371166882683337028694553.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &]7. 系统界面[/font][/b][/size][font=微软雅黑, &][size=16px] 软件界面:可根据您的需求定制开发属于您的软件界面[/size][/font][align=center][img=NSAT-8000电源模块自动测试系统界面组图.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6369915254961853239468149.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &]8. 支持语言[/font][/b][/size][font=微软雅黑, &][size=16px] 软件可支持多语言英文/简体中文/繁体中文等多种语言;[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=16px] 软件界面:可根据您的需求定制开发属于您的软件界面[/size][/font][align=center][font=微软雅黑, &][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,750,463]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377559172344750565170509.png[/img][/font][/align][align=center][font=微软雅黑, &][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,750,467]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377559174534287761457533.png[/img][/font][/align][align=center][font=微软雅黑, &][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,751,462]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377559176707906386931525.png[/img][/font][/align][font=微软雅黑, &][/font][size=16px][b][font=微软雅黑, &]9.应用场景[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][align=center][size=16px][b][font=微软雅黑, &][size=14px][img=应用场景图.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375443604325448934257564.png[/img][/size][/font][/b][/size][/align][align=center][/align][align=center][img=开关电源模块测试|电源纹波|功率|动态负载测试|适配器测试系统NSAT-8000,650,339]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6377023740661529632177866.jpg[/img][/align][align=left]如果您想要免费试用软件,请搜索 【纳米软件】至官网试用。http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/514.html[/align]

  • 消防应急电源特点

    EPS是Emergency Power Supply的英文缩写,中文名:应急电源装置。 EPS是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源装置,属于电力电子类的电源设备。 EPS主要配用于消防行业的电气设备,主要作应急电源在市电停电以后的备用电源。使用范围主要在建筑工程,消防系统民用等领域使用。 消防应急电源产品具有以下特点: 1.电网有电时,处于静态,无噪音;有市电时,小于55db。不需排烟、防震处理。而且具有无公害、无火灾隐患的特点。 2.自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25S。(增加快速切换装置时可达到3ms) 3.带载能力强,EPS适应于电感性、电容性、及综合性负载的设备,如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等。 4.使用可靠、主机寿命长达20年以上。 5.适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井里可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。 6.对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS还可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。 7.作为应急灯具电源,可以节省第二套应急灯具,正常照明灯具可兼作应急灯具使用。 8.应急备用时间:标准型为90分钟,可长可短。 所以消防应急电源可以作为一种可靠的绿色应急供电电源,它尤其适用于当高层建筑消防设施没有第二路市电,又不便于使用柴油发电机组的场合,既可以采用类同于柴油发电机组的配电方案,也适用于一些工程在局部重要场合作为末端应急备用电源。主要应用在各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是一种能向负载设备提供纯净正弦波的高质量供电电源。 消防应急电源可以实现当市电正常时由市电供电,市电故障时(包括停电、缺相、电压过高、过低等)由电池组逆变成交流电供电,实现不间断供电的目的。这将为整个社会的安全提供更有力的保障。

  • 【原创】电源模块的应用介绍

    所谓电源模块,是指可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量使用,电源模块功率密度越来越大,转换效率越来越高,应用也越来越简单。

  • 国产DXA4-10电镜电源系统故障维修11例(十月)

    [align=center][b][color=#cc0000][font=微软雅黑]【第十五届原创大赛】国产[/font][font=微软雅黑]DXA4-10[/font][font=微软雅黑]电镜电源系统故障维修[/font][font=微软雅黑]11[/font][font=微软雅黑]例(十月)[/font][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑][/font][/color][/b][/align][color=#cc0000][b][font=微软雅黑]【序】[/font][font=微软雅黑] 国产[/font][font=微软雅黑]DXA4-10透射[/font][font=微软雅黑]电子显微镜为我国[/font][font=微软雅黑]70年代早期产品。该电镜为我国用户发挥了应有的作用,虽然说电镜的技术在飞速的发展,但我们还不能忘记前辈们为我国国产透射电镜所付出的艰辛和贡献。本文介绍了[/font][font=微软雅黑]国产[/font][font=微软雅黑]DXA4-10[/font][font=微软雅黑]电镜电源系统故障维修[/font][font=微软雅黑]11[/font][font=微软雅黑]例,供大家了解和参考,也可在其他国产早期透射电镜维护维修中借鉴经验。话不多说,请看以下维修实例。[/font][font=微软雅黑]故障一、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 电镜在使用中突然高压跳闸。此时能听见电源箱中的继电器[/font][font=微软雅黑]“噼啪”作响。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析与[/font][font=微软雅黑]判断[/font][font=微软雅黑]】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]高压跳闸分析故障就在电源箱内,关掉电镜总电源,经检查发现电源箱内的扼流圈与铁芯之间的绝缘层被击穿,并对地短路。从原理分析当刚通电时。中间继电器首先接通,两分钟后时间继电器接通。此时电源箱变压器输出高压,但因扼流圈对地短路,发生过载时稳压电源使出电压迅速下降,导致中间继电器触点释放迫使时间继电器节点断开,此时稳压电源负载断开,稳压器输出对于又恢复正常。这样中间继电器再次吸合,重新造成负载过大,又使输出电压下降,继电器又断开,由此中间继电器形成了[/font][font=微软雅黑]“断开-吸合”周而复始的循环,造成连续的”噼啪“声。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障检查及排除】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 经仔细检查发现桥式整流二极管其中一只被击穿,更新二极管。扼流圈被烧坏,按原规格重新绕制扼流圈,经烘干[/font][font=微软雅黑]—浸漆—再烘干工艺后,装入电源箱中。经上述维修后,通电开机,电镜恢复正常工作,再未发生高压跳闸和短路现象。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】: 本故障主要是电源箱内扼流圈被击穿导致短路造成。[/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]二、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]照明电子束光斑抖动,时而有较大幅度的闪动。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]测量[/font][font=微软雅黑]650V直流高压电压,发现电压很不不稳定,随即检查电源箱稳压电路,在暗室下观察发现电源调整管6N5P内有辉光放电,时亮时暗也不稳定,分析该调整管已损坏。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]从备件库找一只新的[/font][font=微软雅黑]6N5P电子管进行更换,开机再测直流高压输出,650V输出正常且稳定,照明光斑恢复正常,不再闪动。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]【小结】: 引起本故障的原因是电源箱调整管[/font][font=微软雅黑]6N5P极间打火造成的。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]三、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]某一组透镜电流无指示,断开开关无论在[/font][font=微软雅黑]”通“或”断“位置都没有电流指示,该透镜稳流器电路中的FU-7调整管灯丝是亮的,灯丝电路正常。但一打开650V电源开关,FU-7板极电阻或帘栅极电阻就烧坏,同时FU-7也烧坏。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 对照线路图分析,[/font][font=微软雅黑]FU-7被烧坏,说明电路有可能存在严重漏电会短路,逐一检查该组透镜相关电路的线圈、电阻、电容、连接线未发现异常,但在检查接插件的插头与插座时,发现黑色胶木上残留有打火痕迹,怀疑接插件有故障。用兆欧表检查接插件的绝缘情况时,发现绝缘电阻很低,即判断接插件内部金属铜片间严重漏电近乎短路。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] 1、更换新的接插件,重新用兆欧表测量绝缘阻值近似无穷大,绝缘恢复正常。[/font][font=微软雅黑] 2、更换FU-7稳流器调整管,开机透镜电流恢复正常指示,仪器恢复正常工作。[/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]究其原因是透镜连线的接插件内部接触不良,造成发热使其绝缘下降造成极间短路,同时也导致了稳流器调整管[/font][font=微软雅黑]FU-7的损坏。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]四、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]荧光屏上图像抖动其抖动频率约十几周[/font][font=微软雅黑]/秒。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析引起图像抖动的原因很多,大致归纳如下:[/font][font=微软雅黑]1、电子枪与栅极被污染不清洁,产生不规则放电;2、聚光镜光栏上有脏物被污染;3、加速极电压不稳定;4、聚光镜电流不稳定;5、镜筒内不洁净;6、直流高压650V过低。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]对上述原因逐一检查,最后发现电源箱[/font][font=微软雅黑]650V不正常,测量只有590V,因为650V电源是供给高压振荡、第二聚光镜稳流器之用,继续检查发现650V电源调整管已坏,更换电源调整管,重新开机并调整其工作点后,电镜完全恢复正常。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]此故障为[/font][font=微软雅黑]650V电源调整管坏了,导致输出电压只有590V过低,是造成图像抖动的原因。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]五、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]按高压按钮,加速极振荡管随即烧坏,电源箱[/font][font=微软雅黑]8A保险丝熔断。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析电源箱保险丝熔断,电路内部应该存在短路,加速振荡管烧坏说明故障重点在该部件相关部位,经检查发现加速极电源振荡器的反馈变压器初次级之间已击穿,系反馈变压器绝缘不良造成的。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]1、按原数据重新绕制反馈变压器,并加强变压器初、次级之间的绝缘层,经完成绝缘处理后的变压器,安装复原。[/font][/font][font=微软雅黑] 2、更换电源箱8A保险丝。[/font][font=微软雅黑] 3、更换加速极振荡管。[/font][font=微软雅黑] 4、在电源箱的650V电源上串入100mA的保险丝及电流表,这样既可保护加速极电源振荡器,又可观察加速振荡管的工作电流指示,便于维修。[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]经采用上述维修措施后,开机电镜恢复工作。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] 此故障最终判断为加速极电源振荡管反馈变压器极间击穿,导致振荡管烧坏和保险丝熔断。加装电流表进行简易改进,非常有利于今后观察振荡管工作电流,便于判断高压振荡电路是否工作正常。[/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]六、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]荧光屏上光斑抖动,图像模糊。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 分析光斑抖动多数与电源箱[/font][font=微软雅黑]650V电源有关,重点检查电源箱650V输出电压及相关电路。测量650V电压波动不稳定,检查供给第一聚光镜、物镜和中间镜的650V直流电源的调整管6N5P,发现该调整管的板极电阻已烧焦,观察6N5P内部极间有打火现象,怀疑6N5P损坏。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]1、更换电源调整管6N5P;[/font][/font][font=微软雅黑] 2、更换同功率、同阻值的板极电阻。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 开机通电,测量[/font][font=微软雅黑]650V电源稳定,荧光屏光斑抖动和图像模糊故障消失,电镜工作恢复正常。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]该故障主要是[/font][font=微软雅黑]650V电源调整管损坏,导致板极电阻烧焦及650V输出不稳定。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]七、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]接通[/font][font=微软雅黑]650V直流电源后,控制扩散泵电磁阀的时间继电器产生蜂鸣声。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析时间继电器的工作电源是机械泵三相电源中的一相。由于供电线路匹配不当,高峰用电时,该相电压降低,导致时间继电器吸合不良,产生蜂鸣声。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]由于时间继电器所用的该相电压不稳定,所以去掉原时间继电器的单相电源,另辟蹊径,另外专门引入一根专用单相电源供电,经改动后时间继电器恢复可靠工作,蜂鸣声消失,时间继电器故障彻底解决。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font] [font=微软雅黑] [font=微软雅黑]该故障根源是由于时间继电器故障电压不稳定,导致时间继电器工作异常产生蜂鸣声,通过对电路进行小改动,则彻底解决了此故障。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]八、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]稳流器与振荡器均没有[/font][font=微软雅黑]650V电压(即电源调整管板极电压)。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析稳流器与振荡器均没有板压,故障应该在电源箱内。检查电源箱,发现高压变压器的[/font][font=微软雅黑]8A保险丝引线的一端焊点脱焊,已经开路,导致650V直流电源无输出。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]重新焊牢脱焊接点,仔细检查其他线路无异常,开机后电镜恢复正常。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]此故障为无[/font][font=微软雅黑]650V电压,其原因是8A保险丝引线接点脱焊造成。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]九、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]启动机械泵电源箱中的继电器有[/font][font=微软雅黑]”吱吱”声,并且机械泵不转动,偶尔机械泵可以运转,但扩散泵加热超过30分钟,镜筒高真空仍抽不上去。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析电源箱中间继电器吸合不良,有可能是供电电源故障或是继电器机械故障造成的。经测量工作电压偏低不足[/font][font=微软雅黑]200V,继电器未完全吸合,给继电器施加机械外力可以吸合,且机械泵也开始运转。另测量扩散泵输入电压同样也不足200V。由此判断电源箱中间继电器“吱吱”声是由电源偏低造成的。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]由于中间继电器单相供电电源电压偏低,导致电镜无法工作。经请示新购置一台[/font][font=微软雅黑]5KW单相电子交流稳压器,做一条专用供电线路给电源箱中间继电器供电,开机通电后,中间继电器工作恢复正常,“吱吱”声故障彻底排除。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]此故障主要是由于中间继电器单相供电电压偏低,导致中间继电器无法可靠吸合发出[/font][font=微软雅黑]“吱吱”声。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]十、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]电镜能工作,但发现电源箱的[/font][font=微软雅黑]650V直流指示高于指示仪表的满刻度。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 分析故障原因有可能是指示仪表串接补偿电阻下降或短路,使指示仪表的示值偏高不正常。另外[/font][font=微软雅黑]650V稳压电路存在故障,如电压调整电阻变质或接触不良,导致输出电压偏高。测量650V输出电压正常,说明650V直流电源正常。检查指示仪表串接补偿电阻,测量其阻值远低于额定值。由此断定650V指示偏高是由该补偿电阻变质导致的。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑] 由于手里暂时没有原厂的专用补偿电阻,一时也无法购得此专用补偿电阻,通过摸索试验,最后用两只[/font][font=微软雅黑]1W300KΩ金属膜电阻并联后替换原已变质的补偿电阻,此时指示仪表的电压指示恢复到正常刻度位置,故障排除,仪器恢复正常工作。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]此故障是由于串接在指示仪表的补偿导致变质造成的,在没有合适备件或配件时,可通过电阻串并联原理来替代原补偿电阻,最终将故障排除。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]故障[/font][font=微软雅黑]十一、[/font][font=微软雅黑]【故障现象】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]开机时,接通低压电源总开关后,透镜稳流器中,调整管内部多处发蓝光(辉光放电),且阳极电阻被烧焦。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障分析】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]分析低压电源总开关打开发生此现象,测量调整管阳极电压比正常高出近[/font][font=微软雅黑]200V左右,测量电源箱650V直流输出电压高达820V,怀疑某放大管或调整管损坏。[/font][/font][font=微软雅黑]【故障维修】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]试逐一更换调整管和放大管,当更换放大管后,[/font][font=微软雅黑]650V输出电压恢复正常,电镜恢复正常工作。[/font][/font][font=微软雅黑]【小结】:[/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]更换了放大管后[/font][font=微软雅黑]650V电源恢复正常,说明放大管已损坏,是导致650V输出电压偏高的原因。[/font][/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑]【总结】[/font][font=微软雅黑] 虽说[/font][font=微软雅黑]DXA4-10透射[/font][font=微软雅黑]电子显微镜为我国[/font][font=微软雅黑]早期产品,年代较为久远,其电子线路也是以电子管为主,但电源的基本原理是相通的。对于后期生产的透射电子显微镜产品也有可借鉴地方,只要把电镜电源的原理搞懂了,那是可以举一反三的,因此本文的介绍应该还是有一定经验可吸取和总结的。[/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑] [/font][font=微软雅黑] [font=微软雅黑]2022.10.20[/font][/font][/b][/color]

  • 开关电源综合测试仪

    开关电源综合测试仪 主要特色: ◆大型LCD显示荧幕,可显示测试机种、项目及测试数据、测试结果; ◆单机一体,内建所有测试所需的硬体及软体,可单独或连结电脑来执行全电脑测试; ◆自带USB接口,可随机读取外部ROM设置之测试程序; ◆采用电子式校正:系统软体版本的更新可直接经由RS232下载; ◆可与8300AC SOURCE联机使用,内含300VA的程控电源,实现输入电源调整测试功能; ◆备有针对生产线测试所设计的整合式双测试治具可供选购; ◆可多台联机组合成自动测试系统。 测试项目: ◆输入电压、电流、功率(效率), 输出电压、电流、纹波、功率等参数 ◆Hold on Adjust(输出电压调整) ◆Load Regulation(负载调整率) ◆Line Regulation(电源调整率) ◆Combine Regulation(综合调整率) ◆Efficiency(效率) ◆CEC测试(平均效率) ◆OCP(过电流测试) ◆Short(短路测试) ◆PARD(输出杂讯)

  • 高压电源的拉弧和短路保护

    短路保护和拉弧保护 当高压电源的输出出现短路或者出现拉弧现象, 瞬间会产生较大的短路电流, 其最大的短路电流值主要靠高压电源内部的限流电阻来限制,短路电流的能量主要来自高压电源倍压整流电路电容中所储存的能量,这一瞬间相当短暂,大约只有上百个微秒, 之后由于电流环的作用, 输出电流立即回到所限定的电流值, 从而间接实现短路保护。  拉弧保护功能(防拉弧功能),当高压电源的输出出现短路时系统自动将PWM电路中的输出脉冲迅速关闭,使高压电源的输出为零,延时一定的时间,系统作出试探,如果短路没有解除,系统会一直试探下去或是试探到一定的次数停机报警,如果试探发现短路解除系统将恢复正常工作。

  • 不同品牌ICP对电源的要求比较

    闲来无事,翻看了不同品牌ICP有关安装的环境要求,其中对于电源的需求区别还是有不少的,从这些要求中可以看出一些潜在的东西,设备自身电路安全与兼容的设计或多或少影响了对外电路的要求高低,(下面只是一部分,有些品牌在网路上没能找到相关内容) PE ICP8X00系列电源要求:Optima8x00 系列仪器使用的是单向 50Hz 220V(200~254V)16~20A电源,建议用户使用4平方毫米的铜芯导线。有条件的实验室供电可以采用三相五线制。其中一相供应主机,另一相供计算机及打印机,第三相供空气压缩机及循环冷却水装置。实验室必须具有良好的接地线,接地电阻要求小于 4 欧姆,零线地线间电压不能大于2V。如果实验室没有接地线,应另外铺设地线,严禁用零线替代地线。在任何实验室,仪器主机,计算机,循环冷却水装置和自动进样器等辅助装置都必须连接同一根地线。仪器自带电源线长度为2.4米。应配备一单独控制仪器的断路器(建议使用空气开关)。Optima8x00系列仪器在使用时都有微量对地电流,在供电线路上不能使用带漏电保护的空气开关。如果用户电网电压变化过大,则用户应配置 5 KVA 以上的稳压电源。 耶拿 PQ9000系列电源要求:采用单相供电系统,接地电阻不大于3Ω。电源电压为220±10%V,电源频率为50 Hz,消耗功率4600W(均值)。电源连接时,请根据以下推荐条件布线:1. 从三根火线中,抽出一个火线,接入至少40A双联空气开关D40(要求质量好的不带漏电保护的空气开关,接线粗细为单芯的6 mm2以上的铜芯线)。2. 零线需通过接线端子接入双联空气开关。3. 地线最好是单独地线,严禁使用电源的零线作为地线。同样通过接线端子接出。(要求有接线端子)。4. 输出的三根线(火线,零线,地线),接入厂家提供的电源接线盒。此步等待维修工程师在现场安装时完成连接。 ICP-PQ9000的接地线应与计算机主机、显示器以及打印机,循环水冷机的接地线一致。热电 7x00系列电源要求:供电要求1.仪器系统需要AC 220V ±5%,负载总电流大于等于45A的单相供电线路。仪器自带300cm的输入线缆,请准备三根6平方毫米多芯铜线800cm左右,用于稳压电源接线至用户提供的配电箱。2.请用户为仪器配备具有滤波净化功能的单相稳压电源,功率要求10KVA,如经费允许,推荐使用不间断电源(UPS)替代单一的稳压电源,功率要求为10KVA且为在线式。3.断电后再次供电产生的浪涌极易损伤仪器,在仪器前端的供电线路上安装50~60A交流接触器可以使仪器具备断电保护功能。如仅配备稳压电源,请务必安装交流接触器;配备不间断电源(UPS)的用户我们同样建议安装交流接触器。4.请为仪器准备接地电阻R4的独立地线;同时使用万用表交流电压档测量供电线路零线(N)和地线(G)间电压差值,在6KVA的负载下我们要求此电压差值稳定并小于 5V 。5.仪器直接接在稳压电源上,请准备一个16A的品质优良多功能电源接线板(至少有四个国际标准插座)供计算机系统、打印机等使用。多功能电源接线板必须从稳压电源或者UPS引出,不得直接使用市电。 以上所有供电附属供电设备参考连接顺序为: 市电输入——空气开关(非漏电保护型)——稳压电源/不间断电源(UPS)——交流接触器——隔离变压器(在N-G电压测试超标时安装)—等离子光谱仪,循环冷却水系统,计算机数据系统 斯派克全谱ICP光谱仪 1、仪器要求电压:单相230 VAC (+/-5%),50~60Hz, 仪器消耗功率:4.5KW, 电源保险30~32A(如要求安装漏电保护器,应安装300 mA 的漏电保护器)。 2、稳压电源:为了保证仪器的安全使用,要求配备单相7.5K-10KW的稳压电源,该稳压电源要求质量可靠,无谐波干扰,具有净化功能。另外为了防止突然停电又紧接着送电的电网冲击,应在稳压器前安装30A的交流接触器。而不能在稳压器前使用插头与总电源连接,以防接触不良。 3、地线要求:斯派克公司的光谱仪要求使用专用地线,对地电阻小于2Ω岛津 ICP光谱仪1 主机部分 在主机后部应准备 30A(M5 螺纹端子)单相 200V、220V、230V 或 240V(50Hz 或 60Hz)电源,电源允许的最大波动为±10%(不可超过250V),超过±10%时,需要使用输出电压精度±5%以内、容量 6kVA以上容量的稳压器。详细情况请与岛津公司联系。2.接地要求 对地电阻必须小于 30 欧姆,最好准备独立的接地,且接地电阻小于 10 欧姆。仪器使用大电源以产生高频波,所以准备独立的电阻小于 10 欧姆的地线且地线的长度应尽可能的短,如果地线过长,产生噪音的机会将增加,因此尽量缩短地线的长度。安捷伦 5100 系列电源 电源的安装必须符合当地负责工作区电能供应的授权机构所实行的规定和/或法规。 Agilent 5100 ICP-OES、其附件以及水冷器的所有电源都必须是单相、 交流、3 线系统(火线、零线、地线或两条火线和地线)。每个连接均 应在每个组件的电源线长度范围内的适当插座处端接。建议不要使用配电板或延长线。 用于 Agilent 5100 ICP-OES 的插座必须有专用地线。建议对系统中的每个组件(例如冷却循环水机、自动进样器和打印机) 使用单独的干线电路(由保险丝或断路器单独保护)。仪器电源不应受其他设备的用电干扰(如大型电机、电梯、焊接设备和 空调设备)。电气要求 系统电气指标系统设备 所需的电压 额定值光谱仪 200-240 VAC 单相 50Hz - 60Hz 2.9 kVA水冷器(典型) 220-240 VAC,50/60 Hz 115VAC, 1.45kVA单相要求 Agilent 5100 ICP-OES 要求单相输入电源电压为 200-240VAC (50-60Hz),在 200 至 220 V 时会产生最大 15 A 的电流,在 230 至 240 V 时会产生 13 A (2.9 kVA)的电流,功率因子约为 0.99。(可以进行交叉相位连接以达到指定的电源电压)。电源插头和电源线 Agilent 5100 ICP-OES 附带适用于生成订单所在的国家/地区的电源 线。例如,如果订单是从位于德国的 Agilent Technologies 销售办事处 生成的,所提供的电源线和插头将与德国的标准电压和插座配置匹配。

  • DELTA网通设备电源

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5164.html]DELTA[/url][font=宋体][font=宋体]台达的顾客均为世界前十的个体计算机网络公司,以及帮助提供完整妥善的电源系统设计方案、帮助客户实现目标为前提。[/font][font=Calibri]DELTA[/font][font=宋体]在网通设备电源领域已经深入研究超出[/font][font=Calibri]15[/font][font=宋体]年,并且连续地提供客户安全可靠以及具有成本核心竞争力的网通设备电源。[/font][/font]

  • 低温试验箱使用过程中不可插拔电源的原因

    低温试验箱电源采用380V电压,厂家建议电源连接用空开比较安全,但有些用户由于场地限制无法连接空开,也可以使用插座。但使用有很多需要注意的事情,其中有很多都是用户不太了解的小细节,YASELINE低温试验箱专家表示,低温试验箱在使用过程中不宜随意拔插电源。原因如下: 低温试验箱在正常使用中,低温试验箱内温度低到一定值,温控器就自动切断电源,这时制冷剂的压强已很低,相对电动机的负载压缩机来说是较小的,电动机容易正常启动。如果强制切断电源,在制冷剂有相当高的压强的情况下又立刻接通电源,高压强造成电动机负载过大,起动电流是正常值的20-30倍,这样就容易因电流过大而使电动机烧毁。因此,低温试验箱不可随意拔插电源插头。当必须断电时,也应经过3分钟以后(等到制冷系统的高低压达到平衡以后),再重新接上电源。

  • RF电源异常

    RF电源异常

    节后开机,出现RF电源异常,以前从未接触过GC-MS,也未系统培训过,很多问题不清楚,请问这个是什么原因造成的以及如何解决?(仪器是天瑞)[img=,690,525]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110061425012521_7603_5255519_3.jpg!w690x525.jpg[/img]

  • 【原创】分析仪器特种电源研究、分析仪器、精密电源(摘自中星光电,www.zxoe.net)

    摘要:光电测量,尤其光谱测量,系统的精度和检测限是一个重要指标,劈开探测器、光学系统、检测方法,就电子学而言必须是电子系统噪声降为最低。这就要求电子系统的供电电源为干净电源,也就是光电测量用特种电源研究是重要一环。1、模拟电子系统供电电源模拟系统电源主要是正负电源的供电,如±5~±15V,主要供运算放大器、AD等器件,其指标主要在纹波和噪声的指标上,传统采用线性电源,线性电源具有低的纹波和噪声,但是其体积大、效率低,在手持或野外现场仪器没法使用,现在主流的器件是DC-DC变换器,但是市场几乎没有低纹波(Vp-p小于10毫伏)DC-DC模块 。以下列举了型号Z2405S10B、Z2412S12B指标:低纹波,混合集成,输入输出隔离,频率400KHz;具有过流、短路保护。金属密封,外壳绝缘,有独立外壳端子,外型尺寸50×35×13 ( mm3 ) 。技术指标: Z2405S10BZ2412S12B 28V(18~36)VVo(输出电压)5V±0.1V12V±0.1VIo(输出电流)2A1AΗ(效率)78%85%SL(负载调整率)1%1%SV(电压调整率)1%1%ST(温度系数)0.1%/℃0.1%/℃Vpp(纹波峰峰值)≤10mVpp≤10mVppTw(工作温度)-55℃~85℃-55℃~85℃Ts(存储温度)-55℃~125℃-55℃~125℃ZZY系列低纹波微型电源模块产品属隔离定压输入稳压输出系列,该产品主要正对针对精密测量系统模拟电路的供电,应对那些要求很高的电路和对纹波噪声敏感的电路。产品特性 :参数值 功率范围: 2W 输入电压: 5V、12V、15V、24VDC等 输入电压允许变化范围: VIN±10%(也可选择宽电压输入产品 ) 输出电压: ±8VDC 输出电压纹波: 优于5mV(峰峰值) 输出电压精度: ±2% 输出方式: 单输出、正负双输出、双隔离双输出 封装形式: 长50mm,宽50mm,高8mm 满载效率: ≥70% 隔离电压: 1000VDC 绝缘电阻: 1000兆欧 工作温度: -40℃~+85℃ 平均无故障时间: >80万小时该模块可广泛应用于光电测量、温度测量、通讯、别携式仪器、军用仪器中2、光源的中大功率供电光电系统尤其光谱仪器系统,光源的稳定性直接影响到测量精度,光源的稳定性是受供电电源决定的,供电电源通常为直流稳压电压源和恒流源。要求的指标主要是纹波和漂移,如卤钨灯为12V20W,系统要求的信噪比为1000:1,那么钨灯供电电源纹波优于(12/1000)*0.1=1.2毫伏,这样才能保证光源供电电源的影响比较小,同时仪器的电源漂移也要有相应的要求,上述指标也要求电源的漂移优于0.01%/10分钟。以下列举某型号为Z-JMWY-05/09/10/12/15的二次精密电源模块 主要技术指标:参数值 输出电压 +5V(2A)、09(2A)、10(2A)、12(2A)、15(2A) 电压调整率K 5×10-5 输出内阻 Rn=0.05Ω 输出电压纹波 ≤200uV 输入电压输出电压 大于输出电压1.5V 漂移 优于100ppm/10分钟 环境温度 -40℃~85℃ 外型尺寸 62×58×15 具有短路、过流保护功能用于精密测量、光电测量、光源供电、手持设备、军用仪器3、探测器的偏置电源光电导探测器如PbS/PbSe等,需要给探测器提供一个电流很小的偏置电压,要求噪声极低,这种类型的电源主要是围绕提高噪声与漂移这两方面性能指标进行的,要比普通电源复杂严格的多,它与普通电源相比,电源对噪声和漂移都优于10-6,所以要求电压调整率能达到10-7数量级。如某电源模块指标如下:Z-JMA-0X指标要求参数值 输出电压 1.5V~50V 输出电流 1.5mA~50mA 稳定度 10ppm/10分钟 电压调整率 5×10-7 环境温度 10~30℃以上是随想随写,写的很多不到指出还请各位网友批评指正,欢迎交流。 Zxoe2007.3.20注:以上产品材料来自www.zxoe.net 中星光电工作室[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=47045]分析仪器特种电源研究[/url]

  • Lattice电源控制器和监视器L-ASC10-1SG48I

    型号:L-ASC10电压:2.8V 至 3.6V封装:QFN引脚数:48缩短上市时间 – 快速可靠的故障检测/记录电源和热管理以及电路板控制逻辑,以及仿真和系统内调试支持。简单、可扩充、端到端 – 可扩充的电压、温度、逻辑和 I/O 平台,可使用具有无缝接口的 L-ASC10 芯片轻松扩展。减少 BOM 和成本 – 各种系统的设计可以在 Platform Manager 2 系列上实现标准化,而不是来自多个供应商的多个单一功能 IC。[b]特征:[/b] 全面覆盖故障 – 监控所有电源轨和温度节点 只需使用所需数量的 L-ASC10 硬件管理扩展器,即可管理 10 至 80 个电源 通过使单个硬件管理子模块(电源、散热和控制路径)能够在纳秒内响应其他模块中的故障,最大限度地减少故障传播 无需监控DC-DC转换器的电源正常信号,从而节省CPLD I/O引脚 在硬件中进行可靠的电源和热故障检测,而不是软件例程[b]应用:[/b]?电信和网络?工业,测试和测量?医疗系统?服务器和存储系统?高可靠性系统

  • 【分享】电源的分类及知识

    [align=left][b]1、交流稳压电源的分类及其特点:[/b][/align][align=left]能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。  [b]参数调整(谐振)型[/b]  这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类.它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。  在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”,均属此类原理的交流稳压器。  [b]自耦(变比)调整型[/b]  1、机械调压型,即以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变Vo对Vi的比值,以实现输出电压的调整和稳定。该种稳压器可以从几百瓦到几千瓦。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小;但由于炭刷滑动接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效;且电压调整速度慢。  2、改变抽头型,将自耦变压器做成多个固定抽头,通过继电器或可控硅(固态继电器)做为开关器10件,自动改变抽头位置,从而实现输出电压的稳定。  该种型稳压器优点是电路简单,稳压范围宽(130V-280V),效率高(≥95%),价格低。而缺点是稳压精度低(±8~10%)工作寿命短,它适用于家庭给空调器供电。  [b]大功率补偿型——净化型稳压器(含精密型稳压器)[/b]  它用补偿环节实现输出电压的稳定,易实现微机控制。  它的优点是抗干扰性能好,稳压精度高(≤±1%)、响应快(40~60ms)、电路简单、工作可靠。缺点是:带计算机,程控交换机等非线性负载时有低频振荡现象;输入侧电流失真度大,源功率因数较低;输出电压对输入电压有相移。对抗干扰功能要求较高的单位,在城市里应用为宜,计算机供电时,必须选用计算机总功率的2-3倍左右稳压器来使用。因具有稳压、抗干扰,响应速度快、价格适中等优点,所以应用广泛。  [b]开关型交流稳压电源[/b]  它应用于高频脉宽调制技术,与一般开关电源的区别是它的输出量必须是与输入侧同上频、同相的交流电压。它的输出电压波型有准方波、梯型波、正弦波等,市场上的不间断电源(UPS)抽掉其中的蓄电源和充电器,就是一台开关型交流稳压电源的稳压性好,控制功能强,易于实现智能化,是非常具有前途的交流稳压电源。但因其电路复杂,价格较高,所以推广较慢。[b]2、直流稳定电源的种类及选用:[/b]  直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型:  [b]化学电源[/b]  我们平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制人员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间长,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。  [b]线性稳定电源[/b]  线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。  该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等等。  [b]开关型直流稳压电源[/b]  与线性稳压电源不同的一类稳电源就是开关型直流稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功能管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关电源因此而得名。  开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。价位为3元-十几万元/瓦,下面就一般习惯分类介绍几种开关电源:  ①、AC/DC电源  该类电源也称一次电源,它自电网取得能量,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦-几千瓦均有产品,用于不同场合。属此类产品的规格型号繁多,据用户需要而定通信电源中的一次电源(AC220输入,DC48V或24V输出)也属此类。  ②、DC/DC电源  在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压。  ③、通信电源  通信电源其实质上就是DC/DC变换器式电源,只是它一般以直流-48V或-24V供电,并用后备电池作DC供电的备份,将DC的供电电压变换成电路的工作电压,一般它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者可靠性最高。  ④、电台电源  电台电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品。为防止AC电网断电影响电台工作,而需要有电池组作为备份,所以此类电源除输出一个13.8V直流电压外,还具有对电池充电自动转换功能。  ⑤、模块电源  随着科学技术飞速发展,对电源可靠性、容量/体积比要求越来越高,模块电源越来越显示其优越性,它工作频率高、体积小、可靠性高,便于安装和组合扩容,所以越来越被广泛采用。目前,目前国内虽有相应模块生产,但因生产工艺未能赶上国际水平,故障率较高。  DC/DC模块电源目前虽然成本较高,但从产品的漫长的应用周期的整体成本来看,特别是因系统故障而导致的高昂的维修成本及商誉损失来看,选用该电源模块还是合算合算的,在此还值得一提的是罗氏变换器电路,它的突出优点是电路结构简单,效率高和输出电压、电流的纹波值接近于零。  ⑥、特种电源  高电压小电流电源、大电流电源、400Hz输入的AC/DC电源等,可归于此类,可根据特殊需要选用。开关电源的价位一般在2-8元/瓦特殊小功率和大功率电源价格稍高,可达11-13元/瓦。[/align][back=#ffffff][font=Verdana] 如果您想更进一步了解产品知识,您可登陆主页:http://www.alltest.cn 专业提供ITECH电源和负载,有需要的朋友可以联系我,电话:0512-67137557[/font][/back]

  • 【原创】分析仪器特种电源研究(分析仪器、精密电源,摘自中星光电www.zxoe.net)

    摘要:光电测量,尤其光谱测量,系统的精度和检测限是一个重要指标,劈开探测器、光学系统、检测方法,就电子学而言必须是电子系统噪声降为最低。这就要求电子系统的供电电源为干净电源,也就是光电测量用特种电源研究是重要一环。1、模拟电子系统供电电源模拟系统电源主要是正负电源的供电,如±5~±15V,主要供运算放大器、AD等器件,其指标主要在纹波和噪声的指标上,传统采用线性电源,线性电源具有低的纹波和噪声,但是其体积大、效率低,在手持或野外现场仪器没法使用,现在主流的器件是DC-DC变换器,但是市场几乎没有低纹波(Vp-p小于10毫伏)DC-DC模块 。以下列举了型号Z2405S10B、Z2412S12B指标:低纹波,混合集成,输入输出隔离,频率400KHz;具有过流、短路保护。金属密封,外壳绝缘,有独立外壳端子,外型尺寸50×35×13 ( mm3 ) 。技术指标: Z2405S10BZ2412S12B 28V(18~36)VVo(输出电压)5V±0.1V12V±0.1VIo(输出电流)2A1AΗ(效率)78%85%SL(负载调整率)1%1%SV(电压调整率)1%1%ST(温度系数)0.1%/℃0.1%/℃Vpp(纹波峰峰值)≤10mVpp≤10mVppTw(工作温度)-55℃~85℃-55℃~85℃Ts(存储温度)-55℃~125℃-55℃~125℃ZZY系列低纹波微型电源模块产品属隔离定压输入稳压输出系列,该产品主要正对针对精密测量系统模拟电路的供电,应对那些要求很高的电路和对纹波噪声敏感的电路。产品特性 :参数值 功率范围: 2W 输入电压: 5V、12V、15V、24VDC等 输入电压允许变化范围: VIN±10%(也可选择宽电压输入产品 ) 输出电压: ±8VDC 输出电压纹波: 优于5mV(峰峰值) 输出电压精度: ±2% 输出方式: 单输出、正负双输出、双隔离双输出 封装形式: 长50mm,宽50mm,高8mm 满载效率: ≥70% 隔离电压: 1000VDC 绝缘电阻: 1000兆欧 工作温度: -40℃~+85℃ 平均无故障时间: >80万小时该模块可广泛应用于光电测量、温度测量、通讯、别携式仪器、军用仪器中2、光源的中大功率供电光电系统尤其光谱仪器系统,光源的稳定性直接影响到测量精度,光源的稳定性是受供电电源决定的,供电电源通常为直流稳压电压源和恒流源。要求的指标主要是纹波和漂移,如卤钨灯为12V20W,系统要求的信噪比为1000:1,那么钨灯供电电源纹波优于(12/1000)*0.1=1.2毫伏,这样才能保证光源供电电源的影响比较小,同时仪器的电源漂移也要有相应的要求,上述指标也要求电源的漂移优于0.01%/10分钟。以下列举某型号为Z-JMWY-05/09/10/12/15的二次精密电源模块 主要技术指标:参数值 输出电压 +5V(2A)、09(2A)、10(2A)、12(2A)、15(2A) 电压调整率K 5×10-5 输出内阻 Rn=0.05Ω 输出电压纹波 ≤200uV 输入电压输出电压 大于输出电压1.5V 漂移 优于100ppm/10分钟 环境温度 -40℃~85℃ 外型尺寸 62×58×15 具有短路、过流保护功能用于精密测量、光电测量、光源供电、手持设备、军用仪器3、探测器的偏置电源光电导探测器如PbS/PbSe等,需要给探测器提供一个电流很小的偏置电压,要求噪声极低,这种类型的电源主要是围绕提高噪声与漂移这两方面性能指标进行的,要比普通电源复杂严格的多,它与普通电源相比,电源对噪声和漂移都优于10-6,所以要求电压调整率能达到10-7数量级。如某电源模块指标如下:Z-JMA-0X指标要求参数值 输出电压 1.5V~50V 输出电流 1.5mA~50mA 稳定度 10ppm/10分钟 电压调整率 5×10-7 环境温度 10~30℃以上是随想随写,写的很多不到指出还请各位网友批评指正,欢迎交流。 Zxoe2007.3.20注:以上产品材料来自www.zxoe.net 中星光电工作室

  • 【原创大赛】色谱仪电源模块维修注意事项——负载问题

    【原创大赛】色谱仪电源模块维修注意事项——负载问题

    [align=center][size=24px]色谱仪电源模块维修注意事项——负载问题[/size][/align][align=center]概述[/align]进行色谱仪系统维修时,电源模块的测量和故障确认,一定需要注意负载的问题。[align=center]说明[/align]色谱仪的所有线路控制部分都需要工作在稳定的电源供给之下,包括外部环境电源的供给和线路板的内部变换电源模块。首先色谱仪需要电压和频率都比较稳定的外部供电电源,剧烈的电压波动、频率异常和脉冲干扰都会导致色谱仪工作的异常或者硬件损坏。外部电源输送入色谱仪内,由色谱仪的电源模块转换成电气元件适合的直流(或者交流)电压,比较典型供电电压数值常见的是的5V、15V和24V等。电源模块的简化原理如图1所示,图中的TP为测试点。任何电源都存在内阻,负载电阻的变化或者短路会造成电源模块故障的误判,下文以两个维修案例予以说明。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110082230121953_228_1604036_3.jpg[/img][/align][align=center]图1 电源模块的简化示意图[/align][align=center]案例[/align]1 开启系统电源后,色谱系统无任何反应。某Shimadzu的GC-2014[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],开启电源之后屏幕无任何显示、色谱仪的电机和风扇无任何动作、仪器无自检声音。测量系统的220V-24V电源模块,发现此模块输入电压正常——为220V,输出电压为0V,更换此模块后,故障依旧。断开各路负载(包括所有模块的加热器、检测器放大器、键盘和显示屏)检查和确认,发现键盘系统存在问题。更换此部件,开机正常。结论是键盘模块作为电源模块的负载,发生了短路的现象。所以用万用表在TP点进行测量时,不能测量到24V的输出电压。断开负载之后,再次进样测量,24V电压正常。2 系统启动加热后,不能执行某Shimadzu的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]GC-14C,可以正常开启电源和自检。但是启动模块加热时,系统报警电源模块错误。测量系统的15V供电,发现系统上电之后,15V工作正常;而启动系统加热之后,15V供电电压降低。仍旧采用断开各个负载排除的方法确认故障位置,当拆解掉FID放大板之后,系统可以运行加热。确认系放大板内部存在短路问题,更换新放大板之后,故障解除。[align=center]小结[/align]电源模块的测量和诊断故障,一定需要考虑负载是否存在异常。

  • 【分享】电源专有名词

    UPS专有名词三相标准的电力系统是三相电源,因为每一相均为正弦波且相位各差120度,而单相仅为三相中的某一相而已。不同步转换器(ASYCHRONOUS)是不能够介于两个电源供应器与负载之间的一种转换器。不断电电源系统UPS:(Uninterruptible Power System(or Supply))。其功能为保护贵重的仪器设备,延长紧急安全逃生设备之电力,避免电力中断或电力不稳的现象减短设备的寿命,防止电源的高突波危害与损坏设备等。 功率因子这个数值通常介于0与1之间,而且其数值绝对不能大于1,它是W(实功率)与VA(虚功率)值之间的比数,而比数的高与低,比数越高则电器本身的效能越好,反之比数越低,则表示电器本身所消耗的能源越大,也就越耗电。功率因子校正POWER FACTOR CORRECTION功率因子校正。 失真其失真分为波形失真,电压失真、电流失真…等,不论是何种失真,皆以百分比来计算,其失真的大小与谐波、电压、电流以及功率因子有关系。(可参考HARMONIC章节) 市电亦即是我们通称的交流电(AC),交流电的成分包含:电压,电流,频率三种,其频率可分为50HZ(赫兹)与60HZ(赫兹)两种,电压分布,由100V~240V。在台湾使用的是60HZ/110V交流电。正常的交流电波形为正弦波形,但也有用阶梯波形组成类似正弦波,此种波形不适用于马达或电感性负载的设备。交握在计算机通讯中, 两个装置在开始要通讯时,必须了解彼此的状况,以及所使用的方法,若是此二者的状况不符,则计算机会告知使用者相关之讯息。共模是指干扰噪声流通路径的一种方式,凡是来自电源火线(Hot)或水线(Neutral)而经由地线返回的噪声,称为共模噪声。同步UPS所产生的输出正弦波电源与输入的交流电源均为正弦波,且二者需保持频率与相位一致。此即为同步。 同步转换器(SYCHRONOUS)是介于两个电源供应器与负载之间的一种转换器。在线交互式UPS在电路架构中,较为特殊的是在双向变流器(Bi-Lateral Converter)与自动稳压调整电路 (AVR:Auto Voltage Regulation),其功能为:双向变流器共有充电器(Charger)与变流器(DC/AC)两种功能,其中之充电器类似快充器,可由原来需时7~8小时的充电时间缩短至2~4小时即可将电池充至饱电,因此效率较一般充电器为高。在AVR部份,为一具有自动升压(Boost)与降压(Buck)功能变压器,当微处理器侦测到电压偏低时,AVR则利用继电器自动切换至升压线圈,反之,藉此达到较稳定的输出电压。 在线式不断电系统即为ON LINE UPS,其主要电路架构有:突波吸收滤波电路,交流电转换直流电电路(AC/DC),直流电转换交流电电路(DC / AC),微处理器控制电路,旁路等五种。其动作方式:在市电正常时,市电经由突波吸收滤波电路→交流电转换直流电电路→直流电转换交流电电路→并转换交流电输出供应负载,并同时对电池充电;一旦微处理器控制电路侦测到市电中断,则立即由电池放电→直流电转换交流电电路→并转换交流电输出供应负载使用。如果,微处理器控制电路侦测到UPS故障,此时UPS会藉由继电器(Relay)跳至旁路(Bypass),由市电供应负载电力,并发出声响告知使用者。 有效值Root-Mean-Square(RMS): (或称均方根值)。在交流电或正弦波中,电压的有效值为0.707,此数据是依据正弦波电压与电流在1周期时所换算产生的能量峰值。 位在计算机数据当中,它是最小的单位,只有0与1的变化。 字节一个字节中,共有8个Bits(位)。串行端口用于传输讯号的接头。(可参考RS-232,Transfer(Asynchronous))硅垒增二极管它是以硅(SILICON)为主要材质所设计的二极管,硅垒增二极管与一般二极管不同的地方在于:当电压超过其所设计的额定电压时,此二极管会产生垒增效应(Avalanche Effect)而导通,因此硅垒增二极管常用做稳压二极管。保险丝其功能为:保护电子设备不受过电流的伤害,或避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害;因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时,FUSE立速溶断。另外必须注意,若使用的是非原厂所规定的同规格保险丝时:一是造成保险丝常常溶断,增加不必要的困扰。二是造成机器故障,或是引起线路起火,危害自身的安全。所以使用原厂所规定的同规格保险丝,既可保护设备也可保护自己。 故障电流亦是指有不正常的电流流通在线路中。

  • 手动电源模块测试麻烦,不如考虑下自动化测试?

    [font=微软雅黑, &] 在过去很长的一段时间里,我们都在进行对[b]电源模块测试[/b]的系列探索,没有检测措施到手动检测,手动到仪器检测,也是经历了很长的一段时间。在这两个检测重要迁变的时间里,靠着先辈们的不断思考、创造和发明的进取精神,使得我们从“全人”到“半人”的解放。如今,我们在先辈们的基础之上实现了从“半人”到“无人”化的检测,在我们的意识里面,没有人为参与的总是存在一定的风险,所以不同层次的人也会提出不同的疑问:[/font][align=center][img=电源模块自动化测试系统,354,273]https://p8.itc.cn/images01/20200610/2309a30c5f1048e8a38a66adeabb33a1.png[/img][/align][font=微软雅黑, &] 问题1:随着全自动技术的实用化和普及化,人类的劳动强度将大大降低,劳动条件和劳动效率将大大提高,电源模块全自动测试将在很大程度上替代人的体力、脑力劳动,电源模块自动化测试,这种全自动化的应用,到底是人类文明的‘进步’还是‘退步’呢?[/font][font=微软雅黑, &] 答复1:电源模块全自动测试是发展中必须的一个终极目标,科技、文明的进步最终的成果就是实现全智能,所以生产的全自动化是必然的结果,人类从执行者上升为更加高级的决策者和领导者,将手动的时间转移到对“傻瓜式”自动化变迁的时间上,这是科技、文明进步的产物。[/font][align=center][img=电源模块自动化测试系统,758,577]http://p0.itc.cn/images01/20200610/8c2897f4e2614937bf289bbd1d0f5b49.png[/img][/align][font=微软雅黑, &] 问题2:[/font][font=微软雅黑, &]电源模块测试需求是否可以完全通过自动化测试来解决,仪器比较老旧,是否也能实现自动化控制?[/font][font=微软雅黑, &] 答复2:对于比较老旧的仪器,我们需要判断它是否有通讯接口,这个通讯协议是否可以提供,全自动的前提就是测试仪器可以通过电脑下发指令来进行控制,而电脑可以下发指令的前提就是需要原厂家将通讯协议开发,如果这个条件不能满足的话,可以从考虑更换仪器来实现测试的全自动化。[/font][font=微软雅黑, &] 问题3:[/font][font=微软雅黑, &]我们的电源模块比较复杂,也是在重点领域应用,有些测试仪器是我们自己生产的,测试步骤比现有的测试步骤、测试项都有差异,这个软件可以满足吗?[/font][font=微软雅黑, &] 答复3:[/font][font=微软雅黑, &]现有软件固然是适应普通常见的测试,对于特殊的[/font][url=http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/514.html]电源系统测试[/url][font=微软雅黑, &]需求是需要调整到完全契合用户测试的目标的,因为自动化测试本身存在的目的就是为了方便用户的使用,如果对客户的使用并不能完全满足,那就是没有达到自动化测试的目的。[/font][align=center][img=电源模块自动化测试系统,970,565]http://p9.itc.cn/images01/20200610/fba740f5c35b4c509a43e18491ab6c71.png[/img][/align][font=微软雅黑, &] 问题4:[/font][url=http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/514.html][b]怎样对电源模块进行可靠性测试?[/b][/url][font=微软雅黑, &] 答复4:[/font][font=微软雅黑, &]可靠性的根本源头是要对测试仪器、测试过程、测试结果的负责,所以需要从最终的需求出发,对测试仪器参数的斟酌,对测试过程的完全理解,对测试结果需求的目的性都要深刻的分析,在开发过程中严格把关,系统调试过程中反复性测试,最终达到可靠性测试的目标。[/font][font=微软雅黑, &] 问题5:[/font][font=微软雅黑, &]我们现在手动测试岗位有10个人,使用自动化测试系统的话,是不是完全不用再使用人工?[/font][font=微软雅黑, &] 答复5:[/font][font=微软雅黑, &]我们从问题本身出发,使用电源自动化测试系统效率固然很高,一套系统可以完成多个人的活儿:[/font][font=微软雅黑, &] (1)可以通过这种手段去拓展业务量,将之前没有时间接的项目接下来;[/font][font=微软雅黑, &] (2)实现人员的优化配置,之前在测试上面投入的人员,可以做更多监管统计的工作;[/font][font=微软雅黑, &] 自动测试固然可靠,但偶尔也会存在问题,这个过程也是需要人力来参与监管的.....[/font][font=微软雅黑, &][b][color=#ff0000] *如果您想要免费试用软件,请搜索 【纳米软件】至官网试用。[/color][/b][/font]

  • YP系列无局放变频电源

    一、YP系列无局放变频电源概述  YP系列无局放变频电源是一款安全性好、可靠性高、输出容量大的变频电源,输出电压0-400V、最大输出容量400kW、频率调节范围30-300Hz,可满足所有电气设备的交流耐压试验和局放试验。  银河天涛YP系列无局放变频电源采用光纤控制,彻底隔离,最大程度保证了实验人员的安全;变频电源采用模块串并联的方式实现大电流、高电压的输出,极大程度地减小了电源体积、减轻了电源重量,非常便于现场实验,是电气设备的交流耐压试验和局放试验电源的理想选择。二、YP系列无局放变频电源主要特点  试验的等效性好。本装置输出即为正弦波,波形失真度小,波形畸变率≤1.0%。不同于其他类型的变频电源装置,脉宽调制型变频电源输出为方波,输出经过波形整形而成的正弦波;  安全可靠,本装置内集合了多种保护,包括:放电击穿保护、过电压整定保护、 输出短路保护、开机零位保护、桥臂放大回路保护、功率曲线保护等 ;  电源设计有快速检排故障装置,能在数分钟内排除故障,恢复试验,可靠性高;  采用光纤方式控制,彻底将高压和低压控制回路隔离,实验安全性更高、抗干扰能力好;  体积小、重量轻、搬运灵活、非常适合现场使用;  结构紧凑,风道合理,既有利于散热,体积也大为减小;  电源本身对局部放电量干扰小,局放量小于10pC最佳可达5pC;  操作简洁方便、 接线简单;  控制箱采用高档触摸屏作为人机交互界面,操作功能得到优化,操作更简单;  变频电源控制箱采用数字式控制,可同步实时显示变频柜输出电压电流频率,波形,品质因素,相位角。试品侧电压电流,工作状态各类保护动作显示信息。三、选型及应用  YP系列无局放变频电源装置是串 联谐振成套试验系 统和局部放电试验系统的重要组成部分,本装置采用调频调压方式,进行交流耐压以及局部放电试验。无局放变频电源可用于所有电气设备的交流耐压试验和局放试验。YP系列无局放变频电源适用于:  大型主变(110kV-550kV、750000kVA)的感应耐压和局部放电试验;  电压电流互感器等交流耐压和局部放电试验;  电力电缆交流耐压试验和局部放电试验;  GIS组合电器、断路器、隔离开关、绝缘子、套管、CT、CVT等容性设备交流耐压和局部放电试验;  适用于大型发电机组工频耐压试验;  单独作为中频电源和大功率中频信号源。湖南银河天涛科技有限公司( atitan.com.cn/)

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制