  • 【转帖】实验室通风系统工程

    实验室通风系统是整个实验室设计和建设过程中,规模最大、影响最广泛的系统之一。通风系统的完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、实验设备的运行维护等方面产生重要影响。 实验室过度负压,通风柜气体泄漏,实验室噪音等问题,一直是困扰实验室工作人员的难题。这些问题给长期在实验室中工作的人员,甚至工作在实验室周围的管理和后勤人员,造成了身体和心理上的严重伤害。 一个科学、合理的通风系统要求通风效果好、噪音低、操作简便、节约能源,甚至要求室内压差和温湿度都能保持人体的舒适性。 一、设计标准1、《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)。2、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)。3、《简明通风设计手册》(GB50194-2002)。4、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002)。5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)6、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。7、《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》(GB3095-1996)。8、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)。9、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。10、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。11、本公司相关资料及甲方提供的相关资料。

  • 实验室通风系统的建设属于设备采购还是工程建设?

    我们想要在几间实验室做通风系统,设备处的人说属于工程类,要归入后勤处。但后勤处的人说,这个基本上涉及工程的东西少,还是应该以设备采购来算。 那么,大家在做通风系统时是怎么招标的?到底是属工程还是属设备?

  • 实验室通风系统工程的设计方案?

7、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。8、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)。9、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。10、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。11、本公司相关资料及甲方提供的相关资料。二、设计原则1、 根据大楼的结构特点,就近开设风井,划分排风和补风系统,管道系统做到“短、平、顺、直”,减小系统阻力,降低系统噪声;2、 排风和补风系统达到风量平衡,保持室内-5Pa—-10Pa的负压,防止有害气体的散溢,保证实验人员的身心健康;3、 夏天补冷风、冬天补暖风,保证室内温湿度的舒适性;4、 采用智能变频控制系统,达到操作方便、节能降噪的目的;5、 综合考虑各项因素,采用投资少、运行稳定、运行费用低、运行效果好的成熟工艺;6、 所选择的工艺必须满足现场条件,平面布置简洁、紧凑、少占地,并方便生产操作和维护维修;7、 非标设备应符合国家或行业相关规范,并保证性能稳定、外表美观;8、 在设计中充分考虑噪声、臭味等,防止二次污染的产生,不给周围环境造成新的污染;9、 处理设施具备冲击负荷能力,确保废气达标排放。三、设计参数1、支管路内风速6~8m/s, 干管路内风速8~14m/s;2、通风设备设计风量:通风柜面风速:0.3~0.8 m/s,单台1200*800*2350通风柜设计风量1500m3/h,单台1500*800*2350通风柜设计风量1800m3/h,单台1800*800*2350通风柜设计风量2200m3/h,万向抽气罩面风速:≥0.35 m/s,万向抽气罩排风量150~350 m3/h,原子吸收罩面风速:≥0.35 m/s,排风量350~600 m3/h。3.换气次数:一般化学实验室的换气数:8~12次/小时4.通风系统使用终端噪声≤62db。5.风机采用耐腐蚀玻璃钢离心风机,系统采用变频控制,以达到节能和降噪的目的。四、通风柜技术参数(一)定风量系统通风柜1、排风量移动门在工作开启高度0.5m,面风速保持0.5m/s情况下,应在《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量范围内,实际排风量不得大于计算排风量的5%(计算排风量=移门宽度*移门开启高度*0.5m/s*3600秒)。2、面风速2.1在满足移动门位的工作开启高度0.5 m,面风速保持0.5 m/s条件下,排风量不变,移动门开启高度发生变化时,面风速可满足以下要求:2.2移动门开启高度在门全开,平均面风速大于0.3m/s;2.3移动门开启高度在0.15m,平均面风速小于0.7m/s;2.4面风速均匀度(须带低风速侦测仪);2.5排风柜的面风速应分布均匀,在移门开启高度0.5m,面风速0.5m/s情况下,在移门开启面积内,上下左右每隔0.3m处,取一个点,测得的面风速,其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15%。3、通风柜阻力排风柜移动门开启至最高位置时,在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应小于或等于70Pa。4、其它功能要求通风柜操作面板控制系统须为液晶显示(使用者操作起来更安全方便)。柜内高温报警功能;如选用KFJ-17型面风速监控声光报警器(风速过高、过低报警功能);自动延时保护装置,能彻底抽空残余腐蚀、有害、有毒气体;电压0~220V范围内任意调节功能;步进风阀执行系统任意调节功能。(二)变风量系统(VAV)通风柜1、根据美国ANSI Z9.5-2003标准,通风柜面风速高于或低于0.5m/s都可能导致有害气体外逸,过低的面风速无法有效捕捉排放的有害物质,过高的面风速导致通风柜内气流形成紊流和涡流,同样可能导致有害物质逸出。为确保排风效果,通风柜采用VAV变风量控制方式,要求通风柜面风速稳定在0.5m/s±5%;2、采用直接风速测量控制系统,能够快速有效的保证通风柜面风速,从而达到保证实验室工作人员安全的目的。为避免环境温湿度对普通风速传感器的基准点飘移影响,通风柜控制系统使用热线型风速传感器对面风速进行真实测量;风速传感器配备独特的自洁式过滤器,具有防灰尘堵塞功能;3、风速传感器检测到面风速变化时,控制器发出信号给执行器,通过改变变风量阀门开度来使面风速回到设定值,要求系统响应时间小于3秒;4、通风柜的风速传感器实时监测真实的面风速,当面风速不在设定范围内时,经15秒延时后监控器发出声光报警;5、监控器有最大风量和最小风量功能,当发生紧急情况时可以按下最大风量按钮,排风阀门完全打开,当希望通风柜以小风量运行时(例如晚上)可以按下最小风量按钮,通风柜以小风量运行;6、监控器还具有低风速运行按钮,按下这一按钮,可以使面风速设定值为正常值的70%,用来减少气体排放以节能,(当通风柜内有高危险性物质时不建议使用)。五、通风系统控制(一)定风量系统控制1、系统采用静压传感自动变频控制(或PLC编程控制),静压传感自动变频控制可以根据开启通风设备的数量变化,将其感应到的静压转变成0-10v的电信号输入变频器从而自动调节风机频率,使风机的抽风量与实际所需排风量相匹配,从而确保排风效果,达到节能节噪的效果;2、每台通风柜安装一个电子风量调节阀,其控制开关和变频控制系统及风机联动,可实现单台或多台通风设备等不同工况下的控制。风量调节阀采用数显可调角度的电子风量调节阀,并且有记忆功能(即可以记住此次调节的角度,下次打开时仍然调到设计的角度)。3、系统风阀和风机整体联锁,实现气流的有序流动,平衡系统风量,防止气流反串、倒流。(二)变风量系统(VAV)控制1、系统采用静压传感自动变频控制,静压传感自动变频控制可以

  • 樱泰科国际科学技术有限公司今日正在招聘,无管通风设备销售工程师,坐标北京,高薪寻找不一样的你!

    [b]职位名称:[/b]无管通风设备销售工程师[b]职位描述/要求:[/b]有实验室常用设备销售经验者优先[b]公司介绍:[/b] 北京樱泰科技术有限公司(INTEC Technologies China Co., Ltd.)创建于1999年,是一家专注于实验室仪器设备,集研发、销售和技术服务于一体的多功能综合性公司。公司现有员工30多名,拥有产品开发、市场营销、应用支持和售后服务等多个业务部门。公司的主要业务包括三个方面:1.无管通风设备:为实验室气体环境提供可靠的安全健康保障。作为美国艾科琳公司(AirCle...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/60068]查看全部[/url]

  • 樱泰科国际科学技术有限公司刚刚发布了无管通风设备研发工程师职位,坐标上海,速来围观!

    [b]职位名称:[/b]无管通风设备研发工程师[b]职位描述/要求:[/b]机电专业,有产品设计或产品研发经验[b]公司介绍:[/b] 北京樱泰科技术有限公司(INTEC Technologies China Co., Ltd.)创建于1999年,是一家专注于实验室仪器设备,集研发、销售和技术服务于一体的多功能综合性公司。公司现有员工30多名,拥有产品开发、市场营销、应用支持和售后服务等多个业务部门。公司的主要业务包括三个方面:1.无管通风设备:为实验室气体环境提供可靠的安全健康保障。作为美国艾科琳公司(AirCle...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/60070]查看全部[/url]

  • 【求助】通风柜的工作面风速如何测量?

    请教:通风柜最终安装后要验证工作面的风速,请问“工作面风速”如何计算?有没有相应的标准?我用微风速表测量玻璃门半开时,风流过玻璃门下的风速对不对?回复者可能获得相应的通风柜及系统工程

  • 【转帖】通风柜的正确使用!

    通风柜的正确使用一 通风柜使用守则 通风柜是实验室设备中的组成部分,在科学的实验室环境中,良好的通风效果对于创造洁净的实验室环境、保证实验条件的科学性、可靠性以及实验过程中的安全性非常重要;所以,在我们使用通风柜时,要注意以下几点:1、室内空气温度在-5℃至+40℃之间,24小时平均值不超过+25℃; 2、实验室内在不使用通风柜时也要时常通风,这样对试验人员的身体健康有益; 3、当2个以上的通风柜共同使用1个风机时,为避免操作失误或不当,风机的 “开”“关”只能由1个操作人员来控制;如另外一个通风柜暂时不使用或要停止 使用,可使用风量调节阀来封闭通风口;避免相互重复“开”“关”风机,这样 不但对风机的寿命产生损害,对实验也不精确。 4、通风柜在使用时,避免人员走动带来的逆流风向对通风柜的干扰; 5、通风柜在使用时,每2小时进行10分钟的补风(即开窗通风);使用时间超过5小时的, 要敞开窗户,避免室内出现负压。二 安全事项 为了实验室的安全性,请大家注意以下事项: 1、禁止在未开启通风柜时在其通风柜内做实验课程; 2、禁止在做实验时将头伸进通风柜内操作或查看; 3、禁止通风柜内存放或实验易燃易爆物品; 4、禁止将移动插线排或电线放在通风柜内; 5、禁止通风柜内做国家禁止排放的有机物质与高氯化合物质混合的实验; 6、禁止在没有安全的情况下将所实验的物质放置在通风柜内实验,一旦出现化学物质喷溅出来, 应立即将电源切断; 7、移动上下视窗时,要缓慢、轻移的操作,以免门拉手将手压坏; 8、实验过程中,将视窗离台面100-150mm为宜; 9、通风柜的操作区域要保持畅通,通风柜周围避免堆放物品; 10、如果通风柜启动有故障或听见风机声音不对,必须停止操作,须有专业的维修人员维修,不可 自行拆卸和维修; 11、操作人员在不使用通风柜时,通风柜台面避免存放过多试验器材或化学物质,禁止长期堆放; 12、如出现通风不畅,请及时与销售人员取得联系,以方便工程部进行尽快维修。

  • 无管通风柜与有管通风柜的对比-总览篇

    无管通风柜与有管通风柜的对比-总览篇历经几十年的发展,无管通风柜和过滤式工作台,使世界各地无数实验室工作人员受益,同时使实验室设计更符合绿色概念也更具灵活性。监测技术的改进,大大拓展了过滤式通风柜的应用,进而提高了实验室在节约成本和环保效果等方面的总体优势。以下是无管通风柜与有管通风柜的对比,未来将逐一展开详细阐述:[color=rgb(33.725490%, 33.333330%, 36.470590%)]1. [/color][color=rgb(33.725490%, 33.333330%, 36.470590%)]更加经济[/color]因为无管通风柜无需安装,所以比传统的实验室通风柜实实在在地降低了运行成本。在发运之前,每一台艾科琳(AirClean)和美思泰(Mystaire)的设备都经过精心的校准和性能认证测试,插电即用。传统的通风柜需要安装风机和穿过建筑物的通风管道,还要现场安装通风柜组件,所有这些都要花掉不少的资金和时间。无管通风设备还不用像传统的通风柜那样在制冷和暖通方面投入资金,因为不用把室内的暖气或冷气抽到室外环境中去。客户每年仅有的花费是在过滤器上,每年的费用在¥3500-¥20000 之间,这大大低于有管通风柜的安装费用。关于全排通风系统与无管通风柜的综合使用成本分析,请参见专门文献。[color=rgb(33.725490%, 33.333330%, 36.470590%)]2. [/color][color=rgb(33.725490%, 33.333330%, 36.470590%)]更加便携[/color]与空调暖通系统毫无关联的无管通风柜可以在几分钟之内移动到其他位置并立即工作,而传统的通风柜可能需要停机达数周才能完成。除了电源插头,无管通风柜没有任何外部连接妨碍更换位置,还可以放在仪器车上在不同的房间移动。 传统的通风柜,在移机之前需要第三方工程人员把排风管和其他连接拆除。[color=rgb(33.725490%, 33.333330%, 36.470590%)]3. [/color][color=rgb(33.725490%, 33.333330%, 36.470590%)]更加环境友好[/color]无管过滤系统,在清除化学品的同时,使室内现存空气也得以循环。在无管通风柜工作时,没有任何有害的烟气、蒸气释放到环境中去。键合活性炭过滤器在吸附饱和后,可以用填埋法安全处理。[color=rgb(33.725490%, 33.333330%, 36.470590%)]4. [/color][color=rgb(33.725490%, 33.333330%, 36.470590%)]更加安全[/color]先进的监测和安全控制技术,使无管通风柜和过滤式工作台为越来越多的实验室应用所接受。对面风速和过滤系统的持续监测,对实验室人员的安全至关重要![color=rgb(33.725490%, 33.333330%, 36.470590%)]安全特性[/color]自动安全控制器对气流和过滤器持续监测,确保操作人员的安全实时气体传感技术确保对操作人员和其他人员的保护,使之免于暴露在有毒化学烟气和蒸气之中警报信号很容易听到和看到,提醒用户过滤器已饱和报警点依照最新的 ACGIH 标准对已知化学品的限值而设定时尚的气流传感器持续读取面风速,并在 LCD 显示屏上以英尺/分钟(LFM)或米/秒(m/s)显示给用户键合活性炭过滤器厚达 7.6mm 或 10mm,而且炭粒在整块过滤器中均匀分布通用型活性炭过滤器可以以一定的百分比吸附几乎所有的化学品。对不能被很好吸附的化学品,我们采用化学浸润剂来改变目标化学品

  • 【求助】ICP-MS不点炬的时候通风可以关吗?

    我们自己找的本地公司做的通风,整天开着当心有安全隐患,考虑到分子涡轮泵又不想每天关仪器。咨询了一下PE的工程师,一个说可以关,一个说不可以。请教一下各位同学不知道你们的通风问题是怎么处理的?希望各位大虾能给点意见!多谢了!(仪器是PE DRC-e )

  • 【资料】实验室通风柜各项规范及标准汇总

    本文所收录的内容全部摘自当今工业领域被广泛应用各种相关的标准跟规范。制作此文的目的是为所有者,工程师,建筑师,以及实验室研究员提供一个应用于实验室建设及使用的各类规范的一个全景式的认识。针对每个不同实验设施,我们可依据地区或国家相应的建筑标 准规范,采用适用的标准或规范进行设计。 通风柜进口风速 联邦公报-美国职业安全和健康委员会(OSHA)-AppendixA,sectionC.4(g)质量⋯⋯进入通风柜以及通风柜内的气体不应出现紊流;通风柜的进口风速应保持在一个合适的范围(通常0.3-0.5m/s)。 PrudentPractices-P.178 通常情况下,推荐的通风柜进口风速应在0.4-0.5m/s之间。对于少数药品毒性较高或当外界对于通风柜的气流抑制能力有不利影响时,可采取进口分速为0.5-0.6m/s。但是通风柜的能耗一般是与进口风速成线性关系的。当进口风速接近或超过0.75m/s时,会在通风柜内形成紊流,从而降低通风柜的气流抑制效率。 工业通风-美国政府工业卫生专家协会(ACGIH)-P.10-40 供风分布:典型的通风柜使用是操作者站在通风柜前,伸手进入通风柜内部进行实验操作。此时进入通风柜的气流会在操作者身边形成旋转气流,从而引起柜内气体溢出,甚至沿操作者身体到底呼吸区域。进口风速越大,形成的旋转气流就越强。因此,事情并不象人们想象的那样,进口分速越大,气流抑制效果就越好。 P.10-40进口风速的选择:实验室内的供风口供风与通风柜进口风速的相互影响,会使得任何关于通风柜进口风速的总括性的规范标准失去参考价值。较高的进口风速在浪费能耗的同时,却不会提高,甚至有可能会恶化通风柜的气流抑制效果。美国国家标准化组织/美国暖通制冷和空调工程师协会(ANSI/ASHRAE)的通风柜性能测试标准可以用来作为通风柜生产厂家或者实验室气流控制设计者的规范。 美国全国防火委员会(NFPA45)-P.45-12,section6.4.6 实验室通风柜的进口风速和排风量应能很好地够抑制通风柜内产生的污染气体,并尽快将其排出实验室。当通风柜内有化学物品进行操作时,应能够抑制潜在毒害气体的外溢,保护实验室员工的安全。 P.45-28,sectionA.6.4.6实验室通风柜气流抑制可参照ASHRAE110-实验室通风柜性能测试办法规定的步骤进行操作。通常情况下,当通风柜的位置要求和室内通风次数的要求被满足的基础上,进口风速0.4m/s-0.6m/s是可以对柜内气体进行较好控制的。 美国国家标准协会/美国工业卫生协会(ANSI/AIHA)-PP.16-18,section3.3.1要求: 通风柜平均进口风速应当能够很好地抑制柜内产生的危害性化学气体以防其泄漏。

  • 实验室通风至关重要

    原文作者:葛振祥惠生工程公司(中国)四川项目部实验室专家上海人和科学仪器公司技术总监上海赛科石油化工有限责任公司IMS顾问(ISO 9000,ISO 14001,OHSAS 28002),实验室顾问之前有和大家交流过,什么才是理想中的健康实验室,my dream lab,这次呢,我们还是继续围绕这一健康话题,本期的话题就是,dream lab 需要怎样的通风柜才是健康的呢?据统计,当今中国,有将近800,000台通风柜,运行于实验室。每年有近30,000到40,000台新的通风柜,会被安置于现有的实验室以及新建实验室内。一台常见通风柜,每天工作8-10小时,每小时会向外排出1200-1500立方米的实验室空气。为确保实验的精准,实验室必须要配备空调系统来维持实验室内的恒温和恒湿,但是,经空调制造的冷暖风,往往会被管道系统轻易地向外排出。那么,平均每台通风柜每年的损耗约为17,000人民币,也就是说,中国的化学实验室,若都配备空调系统的话,每年的损耗会高达136亿人民币!在当今能源紧张匮乏的形势下,实验室通风柜能耗,值得大家密切关注。 另外,外排式的通风柜也会对生态环境产生直接或间接的破坏。直接破坏:很多实验室附近的住宅区和办公楼,往往要遭受通风柜管道排出的化学品废气的污染;间接破坏:中国主要的发电能源是煤,通风柜运行造成的大量能源消耗,也间接影响了燃煤发电所释放出的二氧化硫(产生酸雨)和二氧化碳(形成温室效应)的排放量。针对以上现象,一种解决方法是减少通风柜外排的排风量。此种方法的运用主要是借助于VAV系统(变风量控制系统),在操作过程中尽可能降低前门板的高度。对于装有VAV系统的通风柜,为了保障实验人员安全,无论门板处于何高度,面风速都必须达到0.5m/s。但,安装VAV系统是非常复杂和昂贵的,并且,要通过其带来的能耗节约来回收安装成本,要花费很长的周期。最重要的是,如果实验人员没有养成良好的习惯来注意开门高度的话,VAV系统将失去其节约能耗的作用。 另一种解决方法是使用无管净气型通风柜。此类通风柜配有活性炭过滤器,能够吸附操作过程中产生的化学气体,过滤完毕后,洁净的空气将在室内循环,而不是排到室外。此类无管净气型通风柜可以称作为"绿色通风柜”,它有两大突出优点:一、室内空气不外排,从而节约了大量能耗;二、不污染环境。此外,它具有灵活的移动性,只需要一个电源插座,可以将其放置于实验室任何一个位置。目前,化学实验室内70%的操作,可以在无管净气型通风柜内进行,而这主要取决于所使用的化学品种类、数量及频率。在无管净气型通风柜内进行的操作,通常而言,过滤器的平均寿命是1年,而每年消耗的过滤器成本是外排通风柜每年浪费的能耗的1/10。但是,使用无管净气型通风柜的重要前提是:此类产品必须符合相关标准,如NFX 15-211及ANSI-AIHA Z9.5-2003,此类安全标准对面风速、泄露浓度、过滤效率及用户信息手册上的过滤器吸附能力等重要参数有严格规定。在当今能源匮乏、大气污染严重并日益危害人们身体健康的情形下,节能、健康、环保的通风柜,必将成为未来化学实验室的主要保护工具之一。以上就是本期人和《葛老师话说实验室》的全部内容,我们将陆续为您推送各类精彩定评与文章,希望能给您的实验室生活带来些许帮助。

  • 『小节』实验室通风柜的选择及注意事项

    实验室通风柜的选择及注意事项 建设现代化的生化实验室是个综合的系统工程。在装备各种仪器设备及其配套设施的同时,既要考虑供电、给水、排水、送风、排风、净化、排污等要求,还要考虑到对人员、物体、周边环境的安全性,噪音、异味、视觉环境的舒适性,仪器设备的可操作性、功能性,以及信息处理的便捷性。因此,现代化的生化实验室必须有最佳的设计和高品质的设备去满足。 在现代化实验室设备中有通风柜、中央实验台、边台、药品柜、器皿柜、气瓶柜等,其中通风柜是生化实验室设备中担负着十分重要的功能,是必不可少的设备。因此,选择通风柜是实验室建设中的重要问题,必须引起足够的重视。

  • 【分享】药品检验实验室通风系统设计

    文章来源:网易暖通 1.概述  本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。该建筑从功能上分为管理部门、检验部门和配套服务部门。其中检测部门包括药品检验,医疗器械检测,保健品、化妆品检验,公共检测中心,动物房及动物实验室。检测部门总建筑面积约一万平方米。   各不同功能实验室分布如下:地上部分实验楼主楼呈Z型,分前楼及后楼,前楼为五层,后楼四层,中间由电梯厅走廊,卫生间及辅助用房连接。主楼底层前楼为检品收发厅及业务科,后楼为留样区及总务库房。主楼的二层,前楼为行政办公,后楼为中药室。主楼的三层,前楼为化学室,后楼为生测室及洁净区细胞实验室。主楼的四层,前楼为抗生素室,后楼(顶层)为洁净区细胞实验室。主楼的五层,前楼(顶层)为保健品化妆品室。北段医疗器械检测楼共四层。一层设有单独的检品收发室。 一~三层为医械检测实验及办公室。四层为公共检测中心。  本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。  2.实验室通风系统简介  2.1 实验室通风的目的和要求  实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。  实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。  实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。  2.2 通风柜的类别  建设现代化的实验室是个综合的系统工程。在装备各种仪器设备及其配套设施的同时,既要考虑供电、给水、排水、送风、排风、净化、排污等要求,还要考虑到对人员、物体、周边环境的安全性,噪音、异味、视觉环境的舒适性,仪器设备的可操作性、功能性,以及信息处理的便捷性。因此,现代化的实验室必须有最佳的设计和高品质的设备去满足。  在现代化实验室设备中有通风柜、中央实验台、边台、药品柜、器皿柜、气瓶柜等,其中通风柜是生化实验室设备中担负着十分重要的功能,是必不可少的设备。因此,选择通风柜是实验室建设中的重要问题,必须引起足够的重视。  通风柜按照排风方式分类:分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜应采用下部排风式,对于热过程的通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。  通风柜按照进风方式分类也分三类。通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。  当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。  再一种就是变风量控制式的通风柜。普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。  通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。

  • 【分享】化学实验室空调通风系统设计问题的探讨

    【分享】化学实验室空调通风系统设计问题的探讨

    通风柜内排风口未选择风阀型,部分时候实验人员对通风柜前的玻璃门未开启到最大开度,造成使用时面风速过大。 解决方法:换用风阀型排风口,根据玻璃门开度调整排风口风阀开度。  该项目按照笔者设计及调试指导完成后,业主反映良好,也很好的达到了实验室对空调,通风的特殊要求。实验室内空气未发生倒灌入办公区现象,各房间空调通风设备噪声较小,也达到了节约电能的效果。5. 结束语: 化学实验室的空调通风设计与普通的舒适性空调通风设计方法有很大不同,普通的舒适性空调通风仅是为了达到人员对舒适的温湿度的要求,前者不仅要达到人员舒适的要求,还要用较大的排风量排除有害气体的要求,排风量增大势必造成空调冷热能耗的增大,而精确的计算及以人为本的设计理念对建成一个环境舒适,操作方便,节能环保,运行可靠的化学实验室是极其重要的。参考文献: 1.《实用供热空调设计手册》 中国建筑工业出版社 陆耀庆 2.《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 3.《工业企业设计卫生标准》 GBZ 1-2002 4.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011021540_256711_2189025_3.jpg

  • 【原创】新品上市--国产变风量通风柜

    【原创】新品上市--国产变风量通风柜

    实验室的通风系统,不仅要考虑废气的有效排出,同时要考虑风量的均匀和节能的问题,目前大多企业在新建实验室的初期,就会考虑以上众多的因素。我公司生产的变风量通风柜,给企业带来了使用的便利和人性化的操作。其优点如下: 1.经济性:相比进口VAV系统,它的价格不到进口的五分之一,同时不需要支付昂贵的调试费。 2.反应速度:反应速度小于1秒的高速控制,精确控制风量,防止有害气体的扩散。 3.维护方便:由于本品为国内生产,运转稳定,维修率极低,如有故障,公司派专业工程师进行维护。 它可以在化学、生物实验室或洁净室、动物饲养设施、医院等需要对气流进行精确控制的领域发挥巨大作用。具有不受管道内静压变化影响,精确维持设定风量的自调式的机械结构,以气动或者高速电动式控制器,按照要求风量的变化进行高速控制。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/11/200711140841_69984_1884305_3.jpg[/img]

  • 谈谈我采购通风柜的心得

    我们实验室最近新建了化学实验室,采购了一批通风柜及管道,经过对比,各厂家报价差异还是蛮大的;由于老板限制预算,所以最终选择了价格相对便宜的 深圳冠美佳科技有限公司,签订合同付了首款之后就后悔了,工期一拖再拖,预计1个月的工程,搞了快半年,安装过程中,不是这里没接好,就是那个电源没接好,严重影响整个实验室进度;已完工立马就要求付款,拖了两个星期,就跑到公司来堵门;通风柜没使用两个月,不是这里坏就是那里漏水,不通电啥的;多次联系要求维修,一推再推,好不容易上门没把问题解决就走了,还说是我们使用不当;哎,真是一次血泪史,跟这样的公司合作,真是一次教训,后面才知道这个公司就是两三个人的作坊,很多东西都是找别人做的;以后采购实验室物品真不能贪图便宜,一分钱一分货。以后也不可能在跟 深圳冠美佳科技有限公司 合作了。

  • 【转帖】药品检验实验室通风系统设计

    1.概述  本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。    REXCONTROLSTM是著名的建筑物自控系统及硬件制造商。今天以高级数字化气流控制为主导,并提供精确的自动化控制产品及系统,在化学、生物实验室或洁净室、动物饲养设施、P3实验室、医院等需要对气流进行精确控制的领域发挥巨大作用。REXCONTROLSTM音译为“雷克斯控制”。由其公司其最初创始人“Mr. Rex Zhang”命名。REX之“君王”的意喻象征该公司在气流控制技术方面的领先地位,又象征公司一贯宗旨和目标:以先进的精湛技术、最新的观念,满足顾客的最大愿望,反映了公司蓬勃向上的气势和日新月异的新面貌。请注意:REXCONTROLS为公司注册商标,任何抄袭搬用现象,本公司有权追究其法律责任。Constructed from all white stress relieved, acid resistant, non-corrosive polypropylene / PVC. All heat seam welded construction and tested.柜体完全采用原装进口PP/PVC板材制作,具有卓越的耐酸碱性,经无缝焊接测试完成。Specific material selection for use with harsh corrosive acids and trace metal analogy.苛刻的用料保证其可以抵抗严苛的酸碱环境。System includes ergonomic-sloping front design for easy access & cleaning.人体工程学应用其中,保证操作的轻松及清洁的便捷。Shipped assembled, fully tested and ready to use.一切就绪,恭候您的使用。REXCONTROLSTM can customize any of our fume hood ranges to meet your specific need or wish. As in all our ranges any size desired and is manufactured in all polypropylene, flame retardant polypropylene, or almost any weldable plastic of your choice.我们可对任何一款产品做出改动以满足客户需求。无论是尺寸或者材质。(如:耐高温聚丙烯等任何可焊接塑料)我们为您提供最为专业的实验室PP/PVC产品以及一流的气流控制方案。旗下产品:耐强酸碱,耐腐蚀,三防,防爆,防化,防尘,聚丙烯通风柜,聚氯乙烯通风柜,PP/PVC通风柜,PP/PVC层流通风柜,PP/PVC超净工作台,PP/PVC湿式制程化学台,PP/PVC清洗腐蚀设备,PP清洗柜,PP/PVC实验桌,PP/PVC边台,PP/PVC氮气柜,PP/PVC干燥柜,PP/PVC洁净柜,PP/PVC安全柜,PP/PVC生物柜,PP/PVC酸碱柜,PP/PVC药品柜,PP及PCV器皿柜,PP/PVC储物柜, PP及PCV通风管道,压力无关性REXCONTROLS文丘里阀,PP酸雾净化塔及活性碳吸附塔,通风柜移门传感器。高氯酸通风柜,氢氟酸通风柜,洁净室通风柜。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907081346_159113_1711226_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907081347_159115_1711226_3.jpg[/img]

  • 【资料】-实验室通风系统的建设要点

    通风管设计要点:◇ 一台通风柜与一台通风机,用单一管道连接是最好的方法。◇ 不能用单一管道连接的,只限于同层同一房间的可采用互相并连。◇ 通风机尽可能安装在管道的末端(屋顶上等处)。◇ 管道长度越短越好。◇ 一台通风机连接的通风柜越烧越好。排风通道尽可能直立,而且通道越高越好。◇ 如需改变风道风速,则应配置相应的变频调整系统。◇ 排风通道的末端应尽量避开补风管道送气口,防止排出的有害气体通过排风管道再被送至通风柜。如何选择通风柜 通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的,当您在选择通风柜时: 首先:必须考虑到整个系统的因素,例如:实验室的空间、建筑物的通风控制系统、排气管路的安排及通风柜的摆放等等,大连瑞新的研发人员和系统工程师愿意同您一起为你的实验室提供一个安全、舒适的整体设计、规划。 其次:您需要确定您所需要的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量:1. 上柜部分:有三种样式:标准式、矮台式、落地式通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5 m/s才可以有效捕捉柜内的有害气体)通风柜的开口高度是否满足您对操作空间的要求通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统内衬板材质:抗贝特板、环氧树脂板。调节门的原料是否采用安全玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如2. 台面部分:台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的分外浸蚀和高温是否安装了杯槽和水槽,且安装的位置是否合理。出风口的设计是否合理3. 低柜部分:材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀电源供给是否合理、安全,是否便于维修水、电、气系统,底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品。当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需要的。4. 附属配件:水来源: 蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等气来源:氮气、氧气或是空气等等电气系统的选择则要考虑:型号民、电压大小、防爆性、耐用性等等出于美观,是否需要封板来源:大连瑞新实验设备有限公司

  • 【分享】为使实验室空气不遭受污染-通风柜你了解吗?

    通风柜的功能与安全性 建设现代化的生化实验室是个综合的系统工程。在装备各种仪器设备及其配套设施的同时,既要考虑供电、给水、排水、送风、排风净化排污等要求,还要考虑到对人员、物体、周边环境的安全性,噪音、异味、视觉环境的舒适性,仪器设备的可操作性、功能性,以及信息处理的便捷性。 因此,现代化的生化实验室必须有最佳的设计和高品质的设备去满足。 在现代化实验室设备中有通风柜、中央实验台、边台、药品柜、器皿柜、气瓶柜等,其中通风柜是生化实验室设备中担负着十分重要的功能,是必不可少的设备。因此,选择通风柜是实验室建设中的重要问题,必须引起足够的重视。

  • 【分享】实验室通风橱选择指南

    建设现代化的生化实验室是个综合的系统工程。通风柜的主要功能通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞跃地增加。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。 使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:(1) 释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。(2) 不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气 体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。(3) 隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。(4) 补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。(5) 控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA,增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。(6) 耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。通风柜的类别  通风柜按照排风方式分类:分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。通风柜的安全性   安全性是通风柜追求的最大使命,实验室使用通风柜就是要保证使用者的安全及防止对周围环境的污染。  实验室设备有限公司是国内较早开发生产通风柜的专业公司之一,公司积多年的经验与实践,结合国内外同类产品的特点逐步形成了以通风柜技术为中心的实验室设备的研制力量。的通风柜在追求性能和功能的同时,极大地考虑其安全性。这些安全性主要体现在1、 采用独缝式排风结构、有效地排出有害气体。2、 流线形手把,手把与玻璃之间留有空隙由于空气在台面上的流动是旋转的,从面保证有效地的进气。3、 设置视窗防落销,万一钢丝绳脱落玻璃视窗意外落下,有了防落销就会接住,防止碰伤人员。4、 玻璃视窗采用钢化玻璃,即使玻璃意外撞坏或爆炸,不会出现伤人意外。5、 通风柜上部设置通风孔,即使玻璃视窗关闭也能进入空气,避免产生更大负压。6、 通风柜壳体选用金属材料,防火不燃。内腔选用抗倍特板,不锈钢板等阻燃或不燃材料,台面选用实芯理化板或不锈钢板防酸碱、耐热、阻燃。7、 玻璃视窗有效高度800mm,内腔1200mm,台面高度800mm,符合人体工程学,便于操作,使用空间大,提高安全性。8、 水咀、气咀在柜外设远距离操作手把,比直接用手操作更方便安全。通风柜在使用时也必须注意安全◆在实验开始以前,必须确認通风柜应该处于运行状态,才能进行实验操作。◆实验结束前至少还要继续运行5分钟以上才可关闭通风机,以排出管道内的残留气体。也可考虑安装排风时间延时器,确保通风机延迟运行。◆ 实验时,在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备,大型实验设备要有充足的空间,不应影响空气的流动,前面视窗尽量要关闭使用。通风柜的选择  在实验室建设时,选择通风柜以及确定通风柜的安装位置,需要根据实验内容来选择通风柜的类型,材质、形状等,通常要考虑。下列内容:使用的药品:当使用有机物或其他特殊试剂实验时,要充分考虑其控制风速。热源:当使用带热源的设备时,其热量超过2000大卡/小时时要考虑排出热量所需的通风量从而确定通风机的功率。有放射性物质或过氯酸等实验时:要选用专用的通风柜,其进风风速必须设定大于0.5m/s。使用大型设备进行实验时:要考虑内部的有效尺寸,为排风留出必要的空间。材质:在使用特殊酸类实验时,要考虑通风柜的材质,例如半导体行业,腐蚀行业等必须要用防腐蚀的材料制造。 外形尺寸:根据实验内容选择其外形尺寸,体积太大造成浪废,过小影响使用。环境保护:排出的有害气体如果必须确保在低于国家环保要求如果超过国家卫生标准应安装相应的净化装置。节省能源:尽量考虑节省能源,在有采暖或空调房间内应采用补风形通风柜或选择带风量控制的通风柜。在选择通风机时,也要根据需要确定其功率,不宜盲目增大排风量和压力,可采用变频器或变风速风机的降低电耗。  在通风柜安装位置上应该避免面向道路及人员通过频繁的场地,避免堵塞窗户及通风采光不利的地方,避免遮挡出入口影响门的开关的地方,避免对置和放置在拐角墙壁处。  在现代化的研究实验室里,先进的科学仪器,完善的实验设备,良好的实验环境是提升科技水平,促进科研成果的必要条件。以人为本,确保安全,提高效率是实验室建设的最大使命。通风柜作为生化实验室里重要的实验设施有举足轻重的作用,因此必须認真的选择满足各项技术指标的通风柜。怱视通风柜的功能性与安全性,单位纯片面压低造价而安装的通风柜如果造成的危害,其后果不堪设想,应该引起人们足够的重视。

  • 【原创大赛】几大通风柜PK

    【原创大赛】几大通风柜PK

    实验室用了10年的通风柜光荣退役了,由原来的三个通风柜换成了两个,更换的原因有几个,主要还是抽风不能达到安全要求,再就是老的通风柜,特别是一个用了近15年,油漆掉了,台面有些脏,不能清洗干净。原来的通风柜是贝塔实验室做的,遗憾拆之前没照相,也是因为有点旧了。新安装的是塞默飞家的通风柜,现在我们实验室还有德卡的,国药集团的通风柜,借这个机会一起展示下,比较下,当然各自价格和配置还有安装时间都有所差别,不能在一条线上比较。只能作为参考。更换新的通风柜,照片能说明一切。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171510_527521_1608025_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171557_527547_1608025_3.jpg赛默飞的通风柜,有上下两个组装起来,下面的支架都是钢结构,台面应该是黑色实心理化板。从柜后面可以发现玻璃挡板有链条连接,链条后有金属板,取到缓冲作用,也就是你想将挡板升到多高就多高,但又有个限制,不能太高,超过安全高度,它会降下来,若你特殊需要时将挡板升到最高,有个卡子可以固定,挡板就不会掉下来了。各柜里按有一个水杯,只能叫水杯,因为太小,而且太里面,操作不是很方便,和赛默飞的工程师沟通时,他们表示这只是作为仪器用的,就这样设计,不是用来洗刷当水槽用的。前面有一横档,可以上下翻动,可以很好的将可能是用的仪器线路管线等盖住,同时台面上的垃圾很容易清理出来,不会有台阶阻挡,这点设计的很好。此通风柜天花板上的管道还是用老的,Ф600的管径,硬连接,关键是通风柜顶上安装了蝶阀,要是能再任性点就会考虑用文丘里阀了,但这个价格也要高出好多了。这个蝶阀和抽风系统是TECH公司提供的。这套系统包括蝶阀,风速测定,工频/变频风机控制系统,管路负压控制系统。原理是监测通风管道内负压调节风机在一定范围内,再监测通风柜的风速,根据风速调节蝶阀开启度,使之在挡板开启任何高度时都保持0.4-0.5的抽风速度,从而自动保证实验人员的安全。再介绍个实验室内的一个TECH的通风柜,这是大概5年前做的了。感觉这个的钢板没有赛默飞的厚,台面前面的设计没那么人性化,两边留的管线口也不好看,清理垃圾时也不方便,不能很容易的将垃圾清理出台面。细心的或专业可能会看他的挡流板,我非专业人士,不发表意见,有兴趣的可以和国药的,赛默飞的比较,其实里面还有些讲究的,如拦截杂物栅板的设计等。德卡的通风柜管道有一部分是软连接,好处是安装时操作难度小些,这个没有蝶阀等控制风速的系统,只有一个监测风速的,监测风速的系统都是用TEL的,但这个的风速就会随挡板的开启的程度变化了,接着国药的也是这样,所以在操作时不能开启挡板太多。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171517_527526_1608025_3.jpg再看看国药的通风柜,比德卡的新一些,一个立式的通风柜和常见的通风柜,其实用的风速测定也是用的TEL的了,但他还有个自己电路控制面板,大家喜欢哪个呢http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171514_527524_1608025_3.jpg国药的插线板有挡水面罩,这其他两家所没有的,http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif但样子不是很好看。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09510.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171511_527522_1608025_3.jpg下面这个和拆掉的通风柜差不多年纪的通风柜,也是TECH做的通风柜有些地方太脏了,可以忽略,所以没给台面镜头,风速检测是后来安装上去的,也是用的TEC的,也没有风速调节系统,只能让风机开启或关闭,但通风柜的抽风是要求长期工作的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412171515_527525_1608025_3.jpg由于通风柜的新旧不同,价格也好几个档次,感觉来说赛默飞的用料还是放心的,价格也是最贵的,国药的样子还是比较讨巧的,德卡的比较中规中矩,有些设计还需改进,要符合人体工程学。也就只有赛默飞的有了通风柜上部的挡板,这样其通风管道不会露在外面,其蝶阀也让大家看不见了,但却是美观了很多,就像家里的抽油烟机,没有挡板,看起来就是没那么让人赏心悦目。看来一些厂家在设计时,还得多注意细节,水龙头把手的设计,考虑一个美观兼顾实用,还就是其开孔标准化等。

  • 【资料】药品检验实验室通风系统设计

  • 【分享】通过药品检验实验室的通风系统设计

    通过药品检验实验室的通风系统设计 1.概述 本文作者参与了深圳市药品检验所新建工程空调通风系统的设计,该所是负责深圳市药品、保健品、化妆品、医疗器械等产品检验及质量监督的法定机构,建筑物主要功能是对多种药品及医疗器械进行检验检测。 本文介绍实验室通风系统的特点和要求以及通风柜的选择;介绍家电实验台实验室通风系统和空调系统的设计方案选择;介绍各检测部门的实验室、仪器室和辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 2.实验室通风系统简介 2.1 实验室通风的目的和要求 实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。家电实训设备实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。 2.2 通风柜的类别 建设现代化的实验室是个综合的系统工程。变风量控制是通过调节阀门的传感器家用电器实验台改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。 通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。 2.3 通风柜的主要功能 通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。 以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。 新建的实验室设计有空调,因此通风柜的使用台数必须纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数日益增多。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。 使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能: (1)释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排至室外的机构。 (2)不倒流功能:应具有在通风柜发动机实训台内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并联,通风机尽可能安装在管道的末端(或屋顶处)。 (3)隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。 (4)补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。 (5)控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的噪声(室内背景噪声级)限制值为70dB(A),增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。 (6)耐

  • 实验室通风柜的选择及注意事项

通风柜的主要功能 通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。 使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能: (1)释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。(2)不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气 体从通风柜内部不反向流进室内的功能。(6)耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。通风柜的类别

  • 【分享】实验室通风净化系统有什么具体要求

    1、依据 1.1《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 1.2《简明通风设计手册》 1.3《暖卫、通风、空调技术手册》 1.4《城市区域环境噪声排放标准》 1.5《机械工业环境保护设计规范》(JBJ 16-2000) 1.6《中华人民共和国机械行业通风柜标准》 1.7 行业相关资料及甲方提供资料(要求)。 2、要求2.1 实验室的通风换气次数取每小时8-20次。 2.2 支管内风速取6-12m/s,干管内风速取8-14m/s。 2.3 3 通风设备设计风量 (1)单台1500排毒柜设计排风量为1500 m3/h; (2)单台1800排毒柜设计排风量为1800 m3/h ; (3)单台万向排烟罩设计排风量为200~300 m3/h; (4)单台300*300mm抽风罩设计排风量为800 m3/h,不得小于800 m3/h。 (5)排毒柜的柜门高度为35-40cm时,柜门的表面风速为0.5m/s 2.4 整个通风系统均为中低压系统:500<P≤1500。 3、通风系统要求3.1 风机要求 实验室通风系统风机全部采用玻璃钢离心风机,采用A式传动,使用玻璃钢离心风机,效率高,曲线平坦 性能稳定可靠,维护方便耐腐蚀,使用寿命长; 3.2 管路设计要求: (1)风管均用PVC管材,所有管道的设计压力均小于1500Pa,属于中低压管路。根据有关国家标准. (2)排风系统风管为非易燃PVC材质,主风管厚度为δ≥6mm。支风管厚度为δ≥4mm;圆形PVC 风管采用插件方式连接,PVC方形管采用法兰方式连接,根据实际情况也可采用插件方式连接。 3.3 噪声设计: (1)根据国家有关标准,噪声须控制在62 dB(A)。 (2)消声器进口尺寸与风机出口一致。消声层厚度不小于50mm。 (3)消声器内置玻璃丝布和超细玻璃吸音棉,有不锈钢丝网加固使消声材料不易损坏和被气流吹走,延长消声器使用寿命。具有防 腐蚀性作用。

  • 【转帖】实验室通风设备的设计

    新建的实验室设计有空调,因此通风柜的使用台数必须纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数日益增多。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能,不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并联,通风机尽可能安装在管道的末端(或屋顶处)。隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。通风柜的主要功能,通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排至室外的机构。控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。 通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。由于实验室气体排放中存在着很多有毒和酸碱腐蚀性极强的气体,所以在排入大气前要对气体进行过滤处理,通常情况下:酸性气体选用立式酸雾塔;有毒和有机气体选用光学催化净化箱。两种设备分别安装在排风系统末端,立式酸雾塔安装在风机的正压段,光学催化净化箱安装在风机负压段。动物房的气体经过初效和中效过滤后,直接排入大气,但在排风口处做高压喷射流处理,喷射高度在3米以上。实验室通风系统设计方法,综上所述,实验室通风系统对设备(特别是通风柜)是有一定标准和要求的。抛开设备因素,单纯从系统设计上考虑,实验室通风空调系统的设计要考虑以下几个主要因素:(1)保证实验室的安全性,保证一定数量的换气次数;(2)解决实验室通风系统负压的设计和系统控制;(3)在满足换气次数和全新风条件下,控制能耗。(4)系统稳定可靠。通风系统除上文所述对通风柜有特殊要求外,对其他设备和控制系统也有一定的要求和标准。通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要注意需要根据调节门移动而立即改变风量,维持表面风速的恒定。笔者建议系统风量的测定和控制以柜门位移为信号而不是测定表面风速来测定。实验室压力控制和最小通风量的控制除了设备选型因素以外,通风系统设计和控制系统是关键因素,要保证系统的反应时间要足够短(1秒),通风系统不平衡会导致通风柜排风和捕捉能力散失,气流流出实验室,建筑物内压力不稳定。还有一点要注意的是系统应该是压力变化无关型的,即系统风量的变化不会因为风管内静压的变化而使得反应时间缓慢影响系统流量的精确性。压力相关型的系统也会造成系统流量设备无法精确控制,缓慢的反应时间会让送排风设备产生震荡,速度不稳定会有大量的平衡问题存在,波动的送、排风系统使气流平衡复杂化,从而自控系统无法实现调节功能。所以,系统首先监测的是通风柜的状态,接受调节门感应器信号后可以计算调节门面积(风量),此时向(压力无关型)阀门送出风量控制信号,调节阀门的开度,送风量跟随排风量即刻变化,送排风机变频调节送风量。 实验室通风的目的和要求,实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。建设现代化的实验室是个综合的系统工程。在装备各种仪器设备及其配套设施的同时,既要考虑供电、给水、排水、送风、排风、净化、排污等要求,还要考虑到对人员、物体、周边环境的安全性,噪音、异味、视觉环境的舒适性,仪器设备的可操作性、功能性,以及信息处理的便捷性。因此,现代化的实验室必须有最佳的设计和高品质的设备去满足。通风柜的类别,实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。

  • 【分享】关于通风系统要求及通风柜要求

    在现代化实验室设备中有通风柜、中央实验台、边台、药品柜、器皿柜、气瓶柜等,其中通风柜是生化实验室设备中担负着十分重要的功能,是必不可少的设备。因此,选择通风柜是实验室建设中的重要问题,必须引起足够的重视。通风柜的主要功能通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:(1) 释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。