  • 总结恒温恒湿机温度无法恒定的原因

    恒温恒湿机又叫恒温恒湿箱,其用于温度和湿度的测试,试验过程中如果试验箱内的温度无法恒定,我们应该如何排除呢?首先出现这种情况客户要检查摆放的产品是否装得太多,挡住了循环风道,致使系统回风不畅,导致控温不稳定。如果不是因为产品摆放问题,那么就要观察恒温恒湿机制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如果压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。当确定电气系统没有问题时,则应继续检查制冷系统,查看箱体背部压力表,压缩机是否缺沸。 最后,如果上述都没有问题,就可能是保温材质的问题,我们都知道,温度的恒定是通过外壳与内胆之间的保温层来保证,如果采用劣质的保温材料就无法保证箱内温度的保持。

  • 数字电视环境试验之恒定湿热试验【恒温恒湿试验箱】

    数字电视环境试验之恒定湿热试验【恒温恒湿试验箱】方法如下:(摘自标准SJ/T11326-2006) 要求:样品在温度为40℃,相对湿度为93%的条件下搁置96h,经4h恢复后,样品应SJ/T11326标准中5.2、5.3、5.4的规定。 试验设备:1、在恒温恒湿试验箱的有效工作空间中应装有监控温、湿度条件的传感器;2、试验箱有效工作空间中的温度应能保持在40±2℃,相对湿度应能保持在93(+2,-3)%的范围内;3、试验箱内的冷静水应不断排出,排出的冷凝水未经纯化处理不得再次使用;4、直接用来产生湿度的水的电阻率应不小于50Ωm;5、应保证试验箱内有效工作空间中湿度和温度均匀,并尽可能与控制点的数值一致;6、恒温恒湿试验箱内壁和项部的凝结水不应滴落到样品上。 试验方法:1、样品不包装、不通电,按正常工作位置的状态放入具有室温的试验箱内,然后将箱温调节至40±2℃,当样品达到温度稳定后再加湿度至相对湿度为93(+2,-3)%,搁置96h;2、先把试验箱的相对湿度在0.5h内降低到75±3%,然后在0.5h内,把恒温恒湿试验箱的温度调节到正常试验大气条件范围;3、恢复4h,如样品转移到正常试验大气条件的试验箱中去恢复,则转移样品的时间不应超过10min;4、最后按SJ/T11326标准中5.2、5.3、5.4的规定进行检测。 注:以上数字电视的恒定湿热试验方法是摘自标准SJ/T11326中的规定。

  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

  • 根据控制方式来选择恒温恒湿试验箱

    恒温恒湿试验箱有恒定湿热试验、交变湿热试验两种试验方法。普通的恒温恒湿试验箱一般指的是恒定湿热试验箱,其控制方式为:设定一个目标温度、湿度点,试验箱具有自动恒温到目标温度、湿度点的能力。高低温交变湿热试验箱具有设定一段或者多段高低温变化、循环的程序,试验箱有能力根据预置的曲线完成试验过程,并且可以在升温、降温速率能力的范围内,控制升温、降温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率。同样,高低温交变湿热试验箱也具有预置温度、湿度曲线,并且根据预置进行控制的能力。当然,交变试验箱都具有恒定试验箱的功能,但交变试验箱的制造成本较高,因为交变试验箱需配置有曲线自动记录装置、程序控制仪,还须解决试验箱在工作室内温度较高的情况下开启制冷机等问题,因此,交变湿热试验箱的价格比恒定湿热试验箱的价格一般要高20%以上。因此,我们应当实事求是的以试验方法的需要为出发点,选用恒定试验箱或者是交变试验箱。 更多阅读:恒温恒湿试验箱技术资料

  • 【原创大赛】国产仪器——恒温恒湿箱跳闸故障处理

    【原创大赛】国产仪器——恒温恒湿箱跳闸故障处理

    摘要:上篇讲到冷热冲击箱的用途和故障排除,此篇主要分析下最近遇到的恒温恒湿箱跳闸故障分析和排除。 恒温恒湿箱主要是用来模拟各种温湿度的环境下验证产品及材料性能,有多种模式如恒定高低温,恒定湿热,渐变湿热试验等。和冷热冲击箱一样,禁止做爆炸性,可燃,易燃等材料)。其实恒温恒湿箱中高低温循环和冷热冲击有时很容易混淆,通过以下两幅曲线图,就能一清二楚的区分了,主要是降温和升温斜率的不同(这是由其工作原理决定的)。图一:恒温恒湿箱高低温曲线图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408021050_508843_1678646_3.png图二:冷热冲击曲线图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408021051_508844_1678646_3.png相关标准:,GB2423.2-2008,GB2423.2-2006等标准。

  • 恒温恒湿试验箱中温度变化的循环过程

    恒温恒湿试验箱中温度变化的循环过程

    恒温恒湿试验箱常用于模拟高温、低温、潮湿、干燥的复杂环境,或模拟恒温恒湿的环境。进行有针对性的温湿度交变试验,检测试验项目在冷热交变和湿度变化过程中的性能变化。该设备是环境模拟设备中广泛使用的测试设备,广泛应用于航空航天、科研、医学、电子、金属、新能源、复合材料等行业。  该试验设备广泛应用于金属、塑料、电子、新能源电池、汽车等行业。还可以用于测试药物的抗老化性能,通过在高温潮湿的环境下测试药物来研究药物的抗老化性能。通过设定恒定或变化的温度和湿度,测试物品或材料以观察其老化反应。设备的工作原理就是模拟这种气候环境来测试物品的性能。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308011553225709_2523_5295056_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  该设备有很多应用,不同行业有着不一样要求,恒温恒湿试验箱可通过实际情况调整不同的测试环境组,然后根据每组的环境因素调节温度和湿度来测试不同的项目。设备具有制冷、制热、加湿三大功能,温度控制范围可达大约-40℃~150℃,湿度限制范围在大约20%~98%RH。  [url=http://www.linpin.com/][b]恒温恒湿试验箱[/b][/url]的温度变换过程可分为四个部分,即冷却、保持低温恒定、加热和保持高温恒定。在每一个过程中,加热系统和制冷系统相互配合,使温度从变化状态变为恒定状态。  1.在比升温复杂得多的降温过程中,主要是通过压缩机降低温度,这样当温度维持一段时间后,温度会降低到一定的标准,同时降温的速度要在规定的时间内;  2.对于低温恒定的情况,需要注意的是,温度下降到恒定低温一段时间后,24小时后才能完成整个过程;  3.在试验设备的升温过程中,作为整个温度变化中比较简单的一个过程,试验设备的温度是根据电来加热的,使设备的温度上升到规范的标准值,同时升温的速度要在其允许的范围内,不能升得太快也不能太慢;  4.当其高温恒定时,当其温度达到设定温度时,其恒温恒湿试验箱的温度应保持在此范围内,直至达到设定的恒温。

  • Binder恒温恒湿箱在LED行业的应用

    现在很多做LED厂家都会购买恒温恒湿试验箱,企业发展的需要产品遇到高温、低湿、高湿对于产品是否会产生不良的影响,通过恒温恒湿试验箱或冷热冲击试验箱对产品做一个测试试验,看看产品遇到高温,高湿,低温……特殊是LED行业,对产品的温湿度要控制在一定的范围内。目前,LED行业使用最广泛的是Binder恒温恒湿箱。 Binder恒温恒湿箱广泛用于制药、食品、材料科学、化妆品、烟草、微生物、化工、电子等领域,毋容置疑,它是全球最大、最专业的温控箱生产厂家之一。 Binder KBF恒温恒湿箱能提供稳定的温湿度环境,模拟各种气候条件,特别适用于样品的稳定性实验、长期试验、平衡实验和细菌培养。 Binder KBF恒温恒湿箱是用于恒定气候条件的气候箱。Binder KBF恒温恒湿箱专门设计用于根据ICH指导规定Q1A进行可靠的稳定性测试。Binder KBF系列恒温恒湿箱设备因其出色的质量标准而闻名于世,如在更长的时间段内精确的保持恒定的温度湿度值。Binder KBF系列恒温恒湿箱能够自然的符号所有重要要求,帮助你的日常实验工作,包括编程和记录等

  • 立式恒温恒湿箱与台式恒温恒湿箱的区别

    文章来源:立式恒温恒湿箱与台式恒温恒湿箱的区别 编辑:林频仪器 恒温恒湿试验箱又称为恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱,用于检测各种材料在进行高温、低温或恒温湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。  恒温恒湿试验箱可分为“台式恒温恒湿箱”和“立式恒温恒湿箱”,主要区别在于所能够实现的温度与湿度范围不同,立式恒温恒湿试验箱适用于常温以下的低温和干燥,台式恒温恒湿试验箱只适用于做常温以上的温度和高湿。  立式恒温恒湿箱适用于考察 电工电子产品、元器件、零部件及其材料在不同温湿条件下,其耐潮湿能力,还可以用于高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。  台式恒温恒湿箱是科研、家电、汽车、航空等领域必备的测试设备,用于测试和确定电子及其他产品及材料进行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。  温度范围:  台式恒温恒湿试验箱温度范围:85~98%R.H;立式恒温恒湿试验箱温度范围:0℃~150℃;湿度范围:  台式恒温恒湿试验箱湿度范围:85~98%R.H;立式恒温恒湿试验箱湿度范围:30~98%R.H  控制器:  台式恒温恒湿试验箱:高精度数显触摸按键式仪表 微电脑P.I.D+S.S.R输出温度控制器,温湿度可直观显示;立式恒温恒湿试验箱:日本原装进口“优易控”品牌温度仪表,7寸高清真彩液晶触摸显示屏。

  • 【分享】台式恒温恒湿试验箱与立式恒温恒湿试验箱的区别

    首选从外观,台式恒温恒湿试验箱与立式恒温恒湿试验箱的区别在于一个是落地式,一个是卧式,因为台式恒温恒湿试验箱无制冷压缩机,立式恒温恒湿试验箱有制冷压缩机。台式恒温恒湿试验箱 1、是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备。 2、用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行恒定试验的温湿度环境变化后的参数及性能。立式恒温恒湿试验箱 1、是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备 。 2、特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。台式恒温恒湿箱与立式恒温恒湿试验箱所做的实验也不同。 台式恒温恒湿试验箱:温度范围:RT+10℃~100℃,没有制冷系统,只能做室温以上到100℃的温度;相对湿度范围也只能做到85~98%R.H。价格实惠。 立式恒温恒湿试验箱:配有制冷系统,温度可以做到0℃~150℃,相对湿度范围也广,湿度范围:30~98%R.H。但价格也比较高。上述以阐明它们所做的试验不同、温度和湿度范围不同、功能不同、外观也不同,它们所用的控制仪表也不相同。台式恒温恒湿试验箱所用的控制仪表是:国产数显智能控制仪表立式恒温恒湿试验箱所用的控制仪表是:原装进口韩国TEMI300 在选购恒温恒湿试验箱时无需担心买错产品,您可以根据以上参数正确选购您所需的产品。

  • 恒温恒湿试验箱怎样进行加湿

    恒温恒湿试验箱又可称为恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。恒温恒湿试验箱为了实现试验条件,不可避免地要对试验箱进行加湿和除湿的操作,下面就如何进行加湿和除湿进行这个问题进行分析。 恒温恒湿试验箱的加湿过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。由于对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。 恒温恒湿试验箱的加湿的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。随着恒温恒湿试验箱的湿热试验由恒定湿热向交变湿热发展,要求有较快的加湿反应能力,喷淋加湿已不能满足要求时,蒸汽加湿和浅水盘加湿方法开始大量被采用并得到发展。

  • 恒温恒湿箱与恒温干燥箱的区别

    恒温恒湿箱常常用于模拟高温、低温、潮湿、干燥的复合性环境,或者模拟恒定的温度、湿度环境。恒温干燥箱又叫做热风恒温烤箱。从名称上两者有些类似,但实际的作用以及功能结果是完全不同的。[align=center][img=恒温恒湿试验箱,500,310]http://www.dongguanruili.com/d/file/7635ff130b098d34cd0d24027619f68c.jpg[/img] [/align]  恒温恒湿试验箱主要用于对温度和湿度要求控制精准的环境试验中,可以对一些材料或者药物等进行耐气候老化试验,在工业生产和生物制药上使用的较多。恒温干燥箱叫做热风恒温烤箱或者鼓风干燥箱,主要作用是用于干燥试验样品,其所谓的恒温功能与恒温恒湿箱不一样,它的“恒温”功能是指到达指定的温度以后会停止加热,通过箱体的保温材料保持温度稳定,待到温度下降以后就会继续加热,并非真正意义上的恒温。  恒温恒湿箱的具备制冷、制热、加湿三种功能,其温度控制范围可以达到-40℃~150℃,湿度控制范围可以达到20%~98%RH。而恒温干燥箱仅仅具备加热功能,最高温度可达200℃,温度控制也只能在RT~200℃之间,由于不具备加湿功能,所以无法控制箱内湿度。[align=center] [img=恒温干燥箱,500,331]http://www.dongguanruili.com/d/file/680434ae1ef0820ddc0d28d227e6e4a2.jpg[/img][/align]  恒温恒湿箱与恒温干燥箱的用途不一样,两种设备对应的使用情况也不一样,一个用于环境模拟试验,一个是用于物品干燥,所以两者不能混用。在外观上两者也很好区别,最明显的是恒温恒湿箱通常是立柜式的,而恒温干燥箱是用于干燥的,需要大一些的截面,所以箱体会宽一些,像个烤箱。

  • 介绍恒温恒湿试验机与恒温恒湿试验室有什么不同

    介绍恒温恒湿试验机与恒温恒湿试验室有什么不同

    其实[b]恒温恒湿试验机[/b]与恒温恒湿试验室的所有功能、技术参数、所满足的标准是一样的,都是用于检测和确定电子电工以及其他产品在高温、低温、湿热度或者恒定试验的温度环境变化后地参数及性能,但是它们还是有些不同的。[align=center][img=,474,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106291618528639_9584_1037_3.jpg!w474x474.jpg[/img][/align]  从“室”上面就可已看出两者之间的区别,其实恒温恒湿试验室就是恒温恒湿试验机的放大版,通常情况下的恒温恒湿试验机的尺寸都为:450×450×500、500×600×750、700×800×900、800×1000×1000、1000×1000×1000,但如果客户的试验品的尺寸与这5款都不符合,那么可以在符合参数的情况下根据试验品的尺寸定制合适的步入式恒温恒湿试验室了。  恒温恒湿试验室是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备之一,它具有内容积客随意放大、拆装容易等优点,还具有可依顾客需要尺寸设计与配合顾客扩厂的转移 使用者可以在电脑上设计程序异常壮况发生时,控制器屏幕会及时显示故障情况,切断电源开关,并且提供故障排除方法 可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验等特点。

  • 光室温度恒定的影响因素都有哪些?

    VarianICP的光路温度要稳定在35℃左右。光路温度的稳定与仪器是否点火无关,只要打开ICP主机电源便开始恒温。升温较缓慢,若需测试应提前打开主机电源。如客户仪器使用频率高,建议客户不必每天关闭主机电源。光室温度恒定的影响因素都有哪些?

  • 恒温恒湿箱防爆功能的研究

    随着经济的发展,越来越多的电子、军工等产品需要使用恒温恒湿箱进行高温、低温、恒定湿热、交变湿热环境模拟试验,其中一些产品在试验中存在爆炸的可能性,如锂电池等,因此要求恒温恒湿箱具有防爆功能,以适应更广的试验样品。为了实现防爆功能,需要从控制、电气和结构等方面进行相应的改变。防爆首先要考虑在模拟试验过程中能检测箱内可燃性气体的浓度,当发现异常时,恒温恒湿箱要采取措施来降低可燃性气体浓度,避免发生燃烧、爆炸等意外;一旦发生了爆炸,试验箱的强度结构、防护措施就显得尤为重要,防护得当,可减少经济财产损失、避免人员伤亡。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 恒温恒湿试验箱GB/T2423.3与GB/T2423.9的区别

    GB/T2423.9-2001《电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cb 设备用恒定湿热》 恒温恒湿试验箱GB/T2423.9-2001标准用于确定电工电子产品,主要是指设备在高湿条件下使用和储存的适应性。本试验主要用以观察试验样品在恒定温度、无凝露、经规定时间及高湿环境下的影响。有试验有数种不同温度、湿度和试验持续时间的严酷等级供选择使用。本试验可用于散热型及非散热型试验样品。本试验特别适用于大型设备或试验时可能与试验室外的测试装置有复杂连接的设备。这种连接需要一定的装配时间。在安装期间,可以不用预热或维持特定的试验条件。 在试验时,试验样品及恒温恒湿试验箱均为室温,将试验样品放入试验箱中。试验箱内的试验条件按照第6章中要求的严酷等级进行调节,并保持规定时间。由于靠近散热试验样品附近的温度及湿度与规定的试验值有很大的不同,因此对于这些参数的测量要按自由空气条件中所用的方法进行。GB/T2423.3-1993试验Ca:恒定湿热中的非凝露条件是通过在试验样品进入试验箱前对其进行预热而获得的。在本试验中,试验样品是在室温条件下进入试验箱内,然后加热到规定的温度。试验过程是在不形成凝露的条件下进行的。 注:GB/T2423.3-2006代替了GB/T2423.3-1993及GB/T2423.9-2001。

  • 恒温恒湿箱使用要注意

    恒温恒湿箱使用要注意

    [u]恒温恒湿箱是我们常见的一款设备,它主要是用来“测试和确定电工电子以及其他产品和材料进行高温、低温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能”。很多新用户都想了解这款设备的使用,所以接下来专业人员会为大家做出解答:[/u][align=center][u][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807261636005945_5446_3222217_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/u][/align][u]1、试验前我们应该正确放置试验样品,如果设备是处在通风的环境下那么试验样品应该放在试验箱内,或处在密闭的空间里。2、试验时我们要先仔细阅读操作使用手册 然后还要对我们所使用的设备性能有所熟悉 与此同时对所需试验的样品性能和试验技术也要有所了解。以上几点的结合有利于避免因操作失误而引起的设备故障。3、试验后应立即用专用的清洁工具清洗设备,以便于达到设备散热的功效。除了这些以外,可能还有一些关于[/u][url=http://www.yishi17.com/][color=windowtext]恒温恒湿箱[/color][/url][u]其他方面的注意事项,就比如关于安全方面的信息,都是能够在试验箱说明书中找到的,所以最好是在使用之前仔细阅读一下。[/u]

  • 恒温恒湿试验箱GB/T2423.3与GB/T2423.9的区别

    GB/T2423.9-2001《电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cb 设备用恒定湿热》 恒温恒湿试验箱GB/T2423.9-2001标准用于确定电工电子产品,主要是指设备在高湿条件下使用和储存的适应性。本试验主要用以观察试验样品在恒定温度、无凝露、经规定时间及高湿环境下的影响。有试验有数种不同温度、湿度和试验持续时间的严酷等级供选择使用。本试验可用于散热型及非散热型试验样品。本试验特别适用于大型设备或试验时可能与试验室外的测试装置有复杂连接的设备。这种连接需要一定的装配时间。在安装期间,可以不用预热或维持特定的试验条件。 在试验时,试验样品及恒温恒湿试验箱均为室温,将试验样品放入试验箱中。试验箱内的试验条件按照第6章中要求的严酷等级进行调节,并保持规定时间。由于靠近散热试验样品附近的温度及湿度与规定的试验值有很大的不同,因此对于这些参数的测量要按自由空气条件中所用的方法进行。GB/T2423.3-1993试验Ca:恒定湿热中的非凝露条件是通过在试验样品进入试验箱前对其进行预热而获得的。在本试验中,试验样品是在室温条件下进入试验箱内,然后加热到规定的温度。试验过程是在不形成凝露的条件下进行的。 注:GB/T2423.3-2006代替了GB/T2423.3-1993及GB/T2423.9-2001。

  • 恒温恒湿箱加湿原理

    恒温恒湿试验箱为了实现试验条件,难以避免地要对试验箱进行加湿操作,本文就目前在恒温恒湿试验箱中运用较多的各种方法进行分析,指出它们各自的优缺点和建议使用的条件。  加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对恒温恒湿箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。

  • 恒温恒湿测试设备的湿球水位如何调整

    恒温恒湿测试设备的湿球水位如何调整

    恒温恒湿测试设备是用于检测和确定电子电工、材料及其他 产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能.  恒温恒湿测试设备积水筒位不能过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满便呆.积水筒的水位可调整积水盒的高低.差不多每做完两三次试验就需要检查一下,并加水.  当测试布表面不干净又变硬了,或者是做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都是必须更换一次测试布.测试布大约三个月更换一次,更换时间用清洁布擦拭测温体,更换测试布时要先清洗干净,方可使用.  恒温恒湿测试设备上的冷凝器需要定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着灰尘吸附或者是利用高压空气喷除灰尘.http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603251036_588176_2930782_3.jpg

  • 恒温恒湿试验箱之教您了解蒸发压力调节阀

    蒸发压力调节阀是一种安装在恒温恒湿试验箱制冷系统蒸发器出口管道上,以防止蒸发器内制冷剂蒸发压力低于设定值为目的而设置的调节机构。 恒温恒湿试验箱之蒸发压力调节阀的作用: (1)在不允许放置空间的环境温度低于设定温度的场合,可以确保设定的蒸发温度。 (2)防止水或过度冷却而冻结,防止蒸发压力过低(防止冷水机组中蒸发器冻裂)。当蒸发器内压力低压设定值时,调节器关闭。 (3)维持恒定的蒸发压力,使蒸发器的表面温度保持恒定。调节器的控制是可以调节的,通过调节器在吸气管路上的节流作用,使恒温恒湿试验箱制冷剂的流量同蒸发器的负荷相匹配。 (4)可以防止恒温恒湿试验箱制冷系统中的冷却盘管表面过度结霜。 (5)在2台以上不同蒸发温度的蒸发器并联使用时,压缩机是以最低的蒸发温度作为运行基准的。

  • 恒温恒湿试验箱

    恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 恒温恒湿试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温湿度循环变化,产品表面产生凝露的湿热环境条件下贮存和使用的适应性。恒温恒湿箱满足GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》; GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》;GB/T 2423.3-2006试验C《恒定湿热方法》;GB/T 10586-2006《湿热试验箱技术条件》等国家标准进行设计制造,可进行各种高低温湿热环境试验。设备技术优势1.最新优化设计,占地空间小,不受地域空间限制,并采用大视窗观察窗口,试验产品状态可视化更强。2.采用抽屉式大容量水箱,试验时间长,并易拆卸清洗。3.采用 7″TFT真彩LCD触摸屏,比其它屏更大,更直观,操作更简单,运行更稳定。4.试验箱的水路配电盘分离,确保设备稳定可靠安全。5.蒸发器采用水浸查漏方法,查漏彻底,确保设备稳定运行。 6.采用模块化制冷机组,能确保制造质量,且维护替换非常方便。7.可程式恒温恒湿试验机可低温连续有效运行1000小时不结霜。8.多项安全保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。

  • 隔水式恒温恒湿试验箱使用小常识

    隔水式恒温恒湿试验箱使用小常识

    隔水式恒温恒湿试验箱主要用于测试和确定电工、电子及其他产品和材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。下面艾思荔小编带领大家一起来了解隔水式恒温恒湿试验箱使用小常识。  1.请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。  2.仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。  3.隔水式恒温恒湿试验箱仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。  4.仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。  5.隔水式恒温恒湿试验箱定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606201553_597428_3081755_3.jpg

  • 恒温恒湿箱试验时要使用什么水?

    恒温恒湿箱试验时要使用什么水?

    恒温恒湿箱是检测材料在高温、低温、恒定湿热试验下的性能和参数。而恒温恒湿箱在做湿度试验是常常会使用到水,水质的好坏会对设备产生影响和损害。哪恒温恒湿箱在用水时有哪些要求呢?[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101231556339735_5366_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  恒温恒湿箱用水电阻要大于500欧米。因为电阻越大,水的绝缘性越好。如果水质太差,那么会对湿度传感器使用寿命产生影响。会引起湿度传感器出现短路。  加湿器都有一个水位开关,开关的浮子中间是磁力棒,浮子不是仿氧化材料做的。所以长时间不换水会造成水位开关短路,造成无法加湿或一直加湿的情况。  所以客户在购买恒温恒湿箱时,厂家都会帮客户安装自来水过滤系统。如此一来,可过滤水中的杂质,使恒温恒湿箱使用的都是过滤后的纯净水。

  • 恒温恒湿试验箱如何进行加湿除湿的呢?

    恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干燥、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材、LED灯、锂电池、动力电池等行业品管之用。 恒温恒湿试验箱为了实现试验条件,不可避免地要对试验箱进行加湿和除湿的操作,本文就目前在恒温恒湿试验箱中运用较多的各种方法进行分析,指出它们各自的优缺点和建议使用的条件。    湿度表示的方法很多,就试验设备而言,通常用相对湿度这一概念描述湿度。相对湿度的定义是指空气中水汽分压力与该温度下水的饱和汽压之比并用百分数表示。由水汽饱和压力性质可知,水汽的饱和压力只是温度的函数,与水汽可处的空气压力无关,人们通过大量的实验和整理寻求到了表示水汽饱和压力与温度之间的关系,其中已被工程和计量大量采用的应当是戈夫格列其公式。它被目前气象部门编制湿度查算表所采用。    加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。同时对箱内排水也有一定的要求。这一方法很快就被蒸汽加湿和浅水盘加湿所取代。但是这一方法还是有一些优点。虽然它的控制过渡过程较长,但系统稳定后湿度波动较小,比较适合做恒定湿热试验。另外在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有,当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时,喷淋水具有除湿作用。    随着湿热试验由恒定湿热向交变湿热发展,要求有较快的加湿反应能力,喷淋加湿已不能满足要求时,蒸汽加湿和浅水盘加湿方法开始大量被采用并得到发展。

  • 恒温恒湿实验室建设要点分析

    恒温恒湿实验室建设要点分析

    [font=宋体]前言[/font][font=宋体]恒温恒湿实验室作为实验室检测的一个标准环境控制区域,与其他普通实验室相比具有严格的建设及控制要求,也是实验室建设的重点。很多实验室为了做好恒温恒湿实验室不惜花大价钱,下大功夫来建设一个符合要求的恒温恒湿实验室。但是光靠钱多是不能完全解决问题的,实验室还要掌握建设的几个要点:[/font][font=宋体]要点[/font][font=宋体]1[font=宋体]:布局要合理[/font][/font][font=宋体]作为恒温恒湿实验室的建设主要是为了检测服务的,实验室的检测项目及设备的摆放位置决定了恒温恒湿实验室的布局。一般实验室在满足现有项目检测的要求下还会考虑预期的扩项情况,来确定恒温恒湿实验室的面积。有的大型实验室甚至会根据实验室检测的领域不同建设两个以上的恒温恒湿实验室。这样做的目的一个是为了对检测对象进行区分,另一个目的是为了恒温恒湿出现异常时的应急。但有一点恒温恒湿实验室的面积越大,温湿度控制约难,所以作为恒温恒湿实验室的建设者应该在满足检测要求的前提下越小越好。[/font][align=center][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=Calibri] [img=,462,413]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030917576052_4442_2646158_3.png!w462x413.jpg[/img][/font][/align][font=宋体]要点[/font][font=宋体]2[font=宋体]:缓冲空间要充分[/font][/font][font=宋体]作为标准的恒温恒湿实验室,因为人员的进入会导致温湿度出现波动,所以在进行恒温恒湿实验室建设时应在进出口位置留有一定的缓冲空间,保证人员进出时的温湿度有个缓冲过程,切记缓冲间通往恒温恒湿实验室的门与通往外界的门不能同时打开。[/font][align=center][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=Calibri] [img=,335,598]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030918101018_5551_2646158_3.png!w335x598.jpg[/img][/font][/align][font=宋体]要点[/font][font=宋体]3[font=宋体]:材料选用要符合[/font][/font][font=宋体]为了保证温湿度的恒定,一般实验室会选用密封较好的建筑材料作为恒温恒湿实验室的墙体与外界进行隔离。同时,房间上下有良好的送风和排风通道,保证空气的流通,这样才能保证环境温湿度的恒定不变。[/font][align=center][font=Calibri] [img=,354,343]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030918215742_4923_2646158_3.png!w354x343.jpg[/img][/font][/align][align=center][font=Calibri] [/font][/align][font=宋体]要点[/font][font=宋体]4[font=宋体]:空调机组选用要匹配[/font][/font][font=宋体]对于恒温恒湿实验室来说空调机组是提供标准温湿度的主要设施,一方面进行对温度进行控制,一方面具有加湿去湿功能来保证湿度恒定。恒温恒湿的空调机组就像家用空调一样房间越大降温难度越大,所以实验室在选用空调机组时一定要选择与恒温恒湿面积相匹配的空调机组。[/font][align=center][font=Calibri] [img=,332,210]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030918323298_6848_2646158_3.png!w332x210.jpg[/img][/font][/align][font=宋体]要点[/font][font=宋体]5[font=宋体]:消防设施要备齐[/font][/font][font=宋体]恒温恒湿实验室和其他实验室一样,不但有设备、有人员操作,还因其对人员的进入数量及密封性较好的特点而容易屏蔽信号,所以在进行恒温恒湿实验室不但要安装安全出口、灭火器、应急灯等消防设施还要有门禁装置及通话设施。[/font][font=Calibri] [/font][img=,494,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030918475315_4167_2646158_3.png!w494x427.jpg[/img][font=Calibri] [/font][font=宋体]结束语[/font][font=宋体]好的恒温恒湿实验室不但设计合理,建设有效。其温湿度的维护和监控也是日常工作的重点,所以实验室在建设完毕,还应安装温湿度自动报警记录仪及有效的恒温恒湿控制制度来对温湿度进行合理的管理和控制。[/font][font=Calibri] [/font]

  • 恒温恒湿培养箱的介绍

    恒温恒湿培养箱、环境微机恒温恒湿箱是冷、热温度和湿度操控的高精密设备。用于植物栽培、育种试验 细菌、微生物培养、工业产品和原材料、包装、性能和寿命试验。产品特性1、槽采用优质镜面不锈钢,耐腐蚀,耐酸性,易清洗等。2、工作室内衣架可以调整高度和书架上的号码。3、双扇门的结构,外门打开后,通过内玻璃门观察形势在工作室温度湿度不受影响。4、智能恒定的温度和湿度操控器采用先进的微电脑技术、可编程序操控模式,可以设置不同的参数(包括温度、湿度、时间),可以选择去工作或工作定期,具有良好的操控系统性能和抗干扰能力

  • 这些年,我们不曾遗弃的恒温恒湿试验箱

    这些年,我们不曾遗弃的恒温恒湿试验箱

    漫漫人生路,有多少次花开花谢,草青草黄,这些我们都要坦然面对,有人曾经这样说过:“心态决定一切,心态可以决定好坏的同时决定你人生的命运。”不论是群花还是嫩草,不论人或物,都有一定的价值[url=http://www.linpin.com.cn/][u][color=#0000ff]恒温恒湿试验箱[/color][/u][/url]。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810180909020183_3300_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  恒温恒湿试验箱是一款用途非常广泛的试验仪器,接触过这行业的客户都知道该设备是家电、科研、航空以及汽车等领域必不可少的测试仪器。通常用在检测电子电工以及其他产品进行高温、低温或恒定试验温度变化后的性能参数。在生活中,我们会遇到很多人也会接触很多事物,有些人会做好事不留名,而有些物品也曾帮助过我们去改变现状。无论之后的生活如何,都不要将其遗忘,没有它们无私奉献的工作,就不会有美好的未来。  人类是地球上最富有智慧的生物,用它们勤劳的双手研发出来五花八门的试验仪器,从而不断推动着每个行业的发展。恒温恒湿试验箱就像我们身边的朋友一样,没日没夜的工作,从而为生产型确保产品质量,为了让其可以更好的陪伴在我们身边,对这款试验箱日常的维护是不可忽略的,我们应该像爱惜自己一样去爱惜每一款试验设备。

  • 恒温恒湿箱使用前的注意事项

    [url=http://www.dongguanruili.com/news/449.html][color=#000000]恒温恒湿试验箱[/color][/url]可以进行高温、低温、潮湿、干燥的环境模拟,对试验物品进行温度、湿度变化或恒定的场景测试,以检测出产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱主要模拟的是炎热、寒冷、潮湿、干燥的天气状况,并可以在短时间内形成环境变化,这对于一些在户外使用的产品来说是非常能够模拟实地场景的,也能够通过多种场景交替模拟来暴露出产品的耐气候性问题。[align=center][img=恒温恒湿试验箱,500,310]http://www.dongguanruili.com/d/file/d1acaf3fd9295a6186dfa29db42cada0.jpg[/img][/align]  恒温恒湿试验箱在金属、塑料、电子、新能源电池、汽车等行业上运用的较多,而且还可以用于药物方面的耐老化性检测,通过高温潮湿环境来对药物进行试验,研究药品的耐老化性。恒温恒湿箱在投入实地使用前,也要对周边试验环境进行考察,看是否符合使用条件。在符合使用条件以后,也要确认恒温恒湿箱的一些细节工作,以免试验时出现问题。  恒温恒湿箱使用前的注意事项:  1、确认电源及接地线(电源线是否依照规格妥善安装及切实接好地线);  2、确认试验室超温保护开关是否设定小于250℃。此为本设备之安全结构范围。  3、加湿系统确认  1)检查湿球超温保护开关是否设定于150℃,此值为机台安全保护范围;  2)供水之确认;  存水量是否足够;  水箱盖子是否盖妥;  水箱用水是否清洁无杂物;  加湿棉布是否硬化或变黄;  3)湿球专用纱布之确认;  纱布放置位置是否正确(是否放置于湿度传感器之前端位置并且挂在下面一支感温棒上,纱布另一端置于水槽内?);  是否已润湿(供水槽中有水,若水位正常时而纱布不能润湿需更换新纱布);  4)加湿器水位确认;  加湿桶供水后3至5分钟后检查水位,桶内水需盖住加湿管1公分左右;  加湿桶内用水是否清洁(加湿桶内用水应定期排水以保持器内清洁);  排水管之确认(排水管是否接妥,排水阀门是否关闭)。

  • 恒温恒湿试验箱维护保养5大注意点

    恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能.是实验室中不可或缺的一个试验工具,一、冷凝器、铜管、蒸发器、压缩机等制冷系统要定期清洁,灰尘要及时清除制冷系统是机器的核心部件,由其是冷凝器应按期每月保养,利用吸尘器或毛刷将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除刷除或利用高压空气喷除灰尘.此举可避免设备出现超压、过载等现象.二、箱内的超温保护器要定期检查恒温恒湿试验箱运转时,超温保护之设定最高值加20℃~30℃.试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即休止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看守,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当﹝超温保护器之设定为120℃﹞三、箱内的湿球纱布要酌情更换当湿球纱布表面不干净或变硬,或长时间不使用设备等情况,下次再做湿度实验之前需检查或更换湿球纱布,厂家建议三个月更换一次(必须保证纱布的清洁),此举可避免设备出现湿度显示100%或者湿度加不上去或波动大等现象.四、恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养1.试验箱在操纵前应先将内部杂质清除2.配电室内每年至少清洁一次以上,避免空气中的灰尘吸附在机器表面或冷凝器、蒸发器等配件上.3.箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可,但切忌不要用腐蚀性液体.五、恒温恒湿试验箱加湿器之检查与保养加湿器内的储水箱应每月更换一次,确保水质清洁,加湿的水必须采用纯净水,因为自来水杂质较多容易造成水管堵塞影响实验进度,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅.