当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

消防水炮

仪器信息网消防水炮专题为您提供2024年最新消防水炮价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括消防水炮参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的消防水炮您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合消防水炮相关的耗材配件、试剂标物,还有消防水炮相关的最新资讯、资料,以及消防水炮相关的解决方案。

消防水炮相关的论坛

  • 消防泵在消防车的维护中至关重要

    消防泵在消防车的维护中至关重要,因为当火灾发生时,受灾人打电话给消防部队时,消防车的消防泵出现了问题对受灾人的损失很大,更有甚者会发生生命危险。所以消防车消防泵的维护与检查至关重要,整车维护也很重要。湖北合力公司生产的消防车在同类产品中安全性能很高.一、消防车消防泵启动前的检查    1、检查流程阀门开关情况,相应的回流阀门开关情况是否符合要求。    (1)在日常试泵时,回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置。试用1#泡沫泵、2#泵泡沫出口时需要关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,打开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#消防车消防车消防泵 时需打开Px011回流阀才可启泵。试泵完毕后将所有阀门恢复到规定状态。    (2)发生紧急情况或消防演习需要出水时,打开阀组相应需要消防水(泡沫)的位置的阀门,回流阀处于关闭状态。    (3)泵进口阀必须有一个常开,出口阀处于关闭位置。    2、检查吸真空装置的离合器手柄应在“合”的位置上。    3、打开放气阀,让浮球总成复位后关闭放气阀。    二、消防车消防泵启、停泵操作步骤    1、启泵后,检查电机的运行电流及水泵运行是否正常,若有异常应立即停泵。    2、观察水泵出口的压力表,当压力表指针达到额定工作压力并稳定后,逐步开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。    3、泵正常上水后,将吸真空装置的离合手柄搬到“分”的位置。    4、观察阀组压力,清水阀组压力保持在0.8Mpa左右,泡沫阀组保持在1.0Mpa左右。如果压力不能保持,可适当调节泵出口及回流阀控制压力。    5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超过75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。    6、停泵后,将所有阀门按阀门开、关状态示意图要求,恢复到正常状态。    7、将吸真空装置的离合器手柄搬到“合”的位置,打开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。    8、如果泵启动后若压力达到0.8Mpa后立即回到0.4Mpa左右,不能够正常出水,此时要立即停泵,打开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。    9、正常情况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。 目的为提高设备效能,降低设备使用成本,特制订本规定。 适用范围适用于公司内的消防车的维护操作。消防车操作规程按驻车步骤停稳车辆后,根据消防供水的不同情况分为以下三种操作方式。使用水箱内的水时,可将蝶阀手柄向消防泵轴方向推动,合销从销孔中拔出,将手柄拉至水平位置,将蝶阀打开,水从水箱内流入泵中。当使用消火栓中的水时,将吸水管与消火栓相连,则水从消火栓流入泵中。当使用池塘中水时,则需要使用活塞引水泵引水入泵。关闭消防泵所有阀门,拧紧进水管及扪盖,关闭泵放余水开关,将吸水管放入水池中。 这时,可将吸水管放入水中,启动发动机,踏下离合器踏板,将取力器推杆推到接合位置,活塞真空泵引水电源开关打开,活塞真空泵电磁离合器结合,控制油门使水泵输入轴在1500r/min运转,在35S内,活塞真空泵将水引入低压叶轮,通过出水口将水压出。当出水压力在0.1~0.15mpa后活塞真空泵将自动停止工作,关闭活塞真空泵引水电源开关。低压工况;将低压出水口球阀打开,转换球阀至“关”位,通过手油门调节泵的输入轴转速,低压出口的压力至1.0Mpa。中压工况将转换球阀至“开”位,中压泵出口控制手柄拉下,通过手油门调节泵的输入轴转速,中压出口的压力至2.0Mpa。中低压联合工况将低压出水口球阀打开,将转换球阀至“开”位,将中压泵出口控制手柄拉下,通过手油门调节泵的输入轴转速,低压出口的压力至1.0Mpa,中压出口压力至2.0Mpa。容罐注水、水泵吸水和出水3.4 容罐注水可有两种方式:3.4.1 消火栓注水按驻车步骤停好车辆,取出消防水带、消火栓扳手。用水带将本车外注水口与消火栓连接好。消火栓扳手打开消火栓阀门,直至容罐注满。3.4.2 河道,池塘注水(1) 按驻车步骤停好车辆,取出吸水管、滤水器、吸水管扳手;(2) 将吸水管安装在消防泵的进水口上,并连至合适长度,吸水管末端安装好滤水器,沉入河道或池塘水面下0.5m左右。此时应注意不得将吸水管弯曲过度;弯曲处不得高于泵进水口;滤水器不得触及水底,以免吸入杂物;各接口处不得漏气,否则将造成真空泄漏而不能引水。(3) 关闭所有阀门(除真空表、压力表旋塞),将变速器置于空档,启动发动机、踩下离合器、操作纵取力器开关使取力器啮合、缓松离合器至消防泵旋转。4) 操纵引水器手柄(或开关)、同时调节手油门使泵转速略低于额定转速,观察真空表读数在(50-80kpa)之间,水引上后将引水器手柄(或开关)复位、低压出口压力达0.5mpa时,打开注水阀门,直至容罐注满。3.4.3 水泵供水 吸水时可视水源的来源情况,共有三种方式:(1)容罐供水;(2)消火栓供水;(3)河道、池塘引水。3.4.3.1 容罐供水时的引水操作: 打开容罐至水泵的后进水管路阀门,启动消防泵,同时调节手油门使泵转速至额定转速,压力表指示达0.8-1.0kpa时,打开出水口阀门,再适当调节手油门至需要的压力。3.4.3.2 消火栓供水时的操作:按驻车步骤停好车,取出水带、集水器、消火栓扳手;用水带和集水器将消防泵进水口与消火栓连接好。用消火栓扳手打开消火栓阀门,至消火栓的水流入泵内,按容罐供水时的程序操作即可。3)河道、池塘的引水操作按“容罐内注水”a~c程序操作。3.5 出水出水时首先按驻车要求将车停稳,按需要接好水带、水枪,瞄准火源、操纵离合器、取力器,使泵旋转。打开真空表、压力表、冷却系旋塞阀,同时观察各仪表指示,适当调整手油门,待压力表指示达0.8-1.0kpa时,打开出水口阀门。消防炮的操作 首先按供水、出水的操作程序至泵内水有一定的压力,将炮瞄准火场并调整好角度,打开炮下面阀门即可。使用时,还可根据具体情况的需要。通过调节炮口的手柄来实现喷出水柱、开花、水雾。消防软管卷盘和中高压枪的使用使用时,取出中(高)压消防软管卷盘和中(高)压枪一套,使用时取出中(高)压枪,拉出软管至需要的长度,打开卷盘输入阀门,瞄准火场扣动扳机即可,还可根据需要对枪进行适当调整,以获得喷雾或水柱的效果。泡沫液混合装置使用时,先将泡沫罐的外吸泡沫液口扪盖关闭,然后将混合器手轮按配合使用的泡沫喷射设备,泡沫流量调好定位孔位置,然后打开压力水管路上的旋塞和进液管球阀,根据泡沫喷射设备的工作压力,调节水泵压力,混合器按比例提供混合液,由出液管进入水泵,继而向泡沫喷射设备提供泡沫液,混合液与吸入的空气混合产生泡沫,射向火场,扑灭火灾。4 使用消防车注意事项4.1 活塞真空泵和水泵轴承箱,严禁无润滑油的情况下长时间工作。4.2 在使用泡沫比例混合器喷射时,水泵不能吸入消火栓的压力水。4.3 取力器在切入或脱离时应注意离合器是否彻底分离,发动机的转速很低,以便顺利啮合或脱离,避免折齿或折断拨叉等故障。4.4 消防泵无水空转的时间不允许超过三分钏,并严禁无水高速动转。4.5 在使用过程中,关闭所有出水口阀门前,必须降低消防泵转速,不允许消防泵超额定工作压力长时间运转4.6 引水完毕后,必须将引水手柄(或开关)复位。4.7 取力器工作时会产生一定的热量,所以在夏季或工作时间超过10分钟时,则必须打开冷却水旋转阀,让取力器齿轮油降温,否则将会发生故障,工作完毕则必须放净余水。消防泵在灭火过程中,可能会使用腐蚀性水源,所以使用后必须用清水冲洗干净并放净余水,尤其是在冬季,环境温度在摄氏0度以下时,如不及时放净余水,则有冻裂消防泵而发生重大事故的危险!4.8 泡沫车的泡沫液罐顶装有呼吸阀,当泡沫车用泡沫灭火时,泡沫液位下降,可自动吸进空气,保持泡沫液和水混合比不变。5 保养5.1 乘员室要经常检查警灯、警报器和各类电器、开关、保险等是否完好、齐全,保险丝的规格是否符合规定,各类开关是否灵活有效,否则应对其进行维修、保养更换。5.2 容罐容罐由于长年处于满载灭火剂的状态,灭火剂的浸泡对容罐有一定的腐蚀,因此,应经常或定期对容罐进行检查,一旦发现有锈蚀现象,应及时采取有效的防腐处理措施,防止锈点扩大。常用处理方法是将锈蚀部位清理干净,经充分干燥后,涂复

  • 消防车是一种特种汽车,它是根据消防部队灭火和抢险救援的需要

    消防车是一种特种汽车,它是根据消防部队灭火和抢险救援的需要,设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂的车辆。消防车在使用过程中,由于受磨擦、振动、冲击以及自然条件等各种运行条件的影响,各部件和零件会产生不同程度的松动、变形、磨损、腐蚀和损伤。随着行驶里程的增加,车辆状况逐渐变坏,故障率上升,还将导致动力性、经济性和安全可靠性下降,甚至会出现意外的机械事故或交通事故,因此日常的消防车维护保养工作刻不容缓。 1、器材箱检查保养   器材箱主要用于存放灭火和抢险救援专用器材,是最常用也是最容易忽视的地方。器材箱的好坏会影响器材的使用寿命。对磨擦器材的地方要用胶皮或其它软质物进行隔离或保护。其次,要经常检查器材箱内是否有积水、固定支架是否稳固、帘式门启闭是否灵活、有无变形或损坏、门边滑油槽内是否缺油等状况,必要时要加注润滑脂保护。   2、消防泵的检查保养   消防泵是消防车的“心脏”部分。消防泵的维护保养直接影响到灭火作战的效果。因此,在检查保养消防泵的过程中要认真仔细,发现故障应及时排除。一般消防泵每工作3至6小时,各转动部位要加注润滑脂一次。要定期对消防泵最大吸水深度、引水时间、最大流量等主要技术参数进行测试,如与正常性能相差较大则应检查并排除。在检查保养中应注意以下情况:如使用不清洁的水源,应对水泵、水罐及管路进行清洗;使用泡沫后,要及时清洗水泵,泡沫比例混合器及各连接管路;放净泵内、管道内存水;水环泵引水箱、刮片泵贮油箱、水罐、泡沫罐储量不足的必须注满;检查水炮或泡沫炮球阀底座,清洗活动部位涂力许黄油予以润滑;对引水泵和齿轮箱内的油进行及时检查,如果油变质(油变成乳白色)或缺少时,应及时更换或补充。    3、消防车容罐的检查保养   由于消防车容罐长期处于满载灭火剂的状态,灭火剂的浸泡对容罐有一定的腐蚀,特别是对一些服役较长的消防车,如果不能及时检查保养,锈点会扩大甚至会锈通容罐,其脱落的锈渣会在消防车出水时被冲入水泵内,损坏叶轮导致水泵不能正常工作。特别是泡沫消防车的容罐,因泡沫的腐蚀性较大,如不定期进行检查和保养,不但容罐容易锈通,还会造成管道堵塞,不能正常输送泡沫,造成灭火救援行动的失败。因此,应经常组织对消防车容罐进行检查,一旦发现有锈蚀现象,应及时采取有效的措施,防止锈点扩大。常用的处理方法是将锈蚀的部位清理干净,晾干后涂复环氧树脂漆或补焊。与容罐相关的其他各部位的阀门、管路也应定期检查清洗,发现问题进行相应的处理。    4、车况检查保养  车况检查的主要内容有:传动系上离合器、变速器、传动轴、万向节、减速器、差速器、半轴等部件上的螺栓是否松动损坏,缺油;制动系上制动踏板的灵活性、空气压缩机的工作情况、储气筒是否完好、制动阀是否灵活、车轮的制动片的磨损情况;方向机的工作是否正常以及灯光、雨刮器、刹车指示灯等重要部件工作情况。对检查出的故障要及时进行排除,如离合器不分离,应及时检修调整传动轴、万向节、减速器、差速器、半轴螺栓松动、缺油时及时紧固和加润滑油。 5、取力器、传动轴的检查保养  取力器和水泵传动轴是否好用,是消防车能否吸水和出水的关键。要定期检查取力器的运转是否正常,有无异常响声,挂挡和分离是否顺利,有无自动脱档现象,必要时对其进行检查和维护。要检查水泵传动轴有无异常响声,紧固部件是否有松动或缺损现象,传动轴各十字节和轴承是否需要加注润滑脂,必要时紧固螺栓,加注润滑脂。 6、电器、仪表的检查保养   对车辆电器线路应当选用合适的保险丝,以免损坏电器原件。应定期检查警灯、警报器系统是否能正常工作,如有异常应及时排除故障。对水系统和照明系统的电器进行检查的内容有:器材箱灯、泵房灯、电磁阀、液位指示器和数字式转速表以及各表、开关等工作情况。   俗话说“养兵千日,用兵一时”,只有平时按照要求逐项对消防车辆进行日常维护保养,正确操作和合理使用消防车辆及各种消防专用装备和器材,才能保证灭火战斗和抢险救援任务的顺利完成。很多人有一种错误的观念,以为保养就是换机油。但事实上,换机油从来就不是保养的重点,最多算日常护理。而保养最大的目的在于检查,比如检查车上各部件有没有损坏或者需要调整的,这些检查时的动作将能保障你的行车安全。检查的项目很多,大体上都是检查引擎、车身外部和底盘的部分。打开引擎盖要检查水箱、机油、变速邮箱、动力方向盘液压油、刹车油、雨刷水、电瓶、皮带、空气滤清器等,接下来要检查雨刷、雨刷冲洗气喷头、全车灯光、再来就是检查刹车和手刹车、轮胎、传动轴、避震器、各种油封缓冲橡胶垫,并注意车底有无异常油污与各种不正常现象。机油和机油滤清器是每次保养必换的东西。在换机油前,应先抽出机油量尺,检查机油是否消耗与粘度正常与否后才可以泄放机油。水箱水除注意水量是否正常外,还要注意水色是否正常。当水箱水异常污浊时,就必须将水箱水全部循环更新。变速箱油一般就检查油量与色泽、动力方向盘油也一样。刹车油除每两年更换,每次保养都要检查油量和色泽,当高度下降些许时并不用急着添加,那是因为来令片磨损导致刹车分泵伸出所致,换上新来令片油量就会回升。消防车需要经常保养,才能使车况保持正常。一般司机往往对保养这件事很头大,因为明明知道车子不保养就开不久,但又很心痛为保养而付出的钞票。一般情况下机油每1万公里或一年就差不多了,刹车油每两年一换,而齿轮油需要更换的时间则更长。除了这三种油有比较固定的保养里程之外,其他什么离合器油,动力方向机油,水箱水等都是视情况补充或更换。

  • 恒温恒湿箱如何开展消防工程验收

    恒温恒湿箱如何开展消防工程验收

    [b] 恒温恒湿箱[/b]是如何开展消防工程验收的?小编遇到过许多顾客明确提出那样的难题,大部分状况下她们很可能是初次做恒温恒湿箱或在新厂区内基本建设恒温恒湿箱。为处理这一疑惑,下边将以科学研究认真细致的心态,及其融合大家本身的的工作经验为大伙儿叙述有关恒温恒湿箱的构造基本原理以及消防工程验收规范。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106251517583314_437_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  恒温恒湿箱做为一款大中型的自然环境实验设备,其安全系数的优劣尤为重要,也是点评这款机器设备品质的首要条件。常常地大家会见到新闻报导仓库起火、生产车间起火等悲剧信息,许多情况下库简易房是造成这种灾祸的关键缘故。为之将火灾事故风险性降至很低,先得从原材料上搞好文章内容,这也是消防工程验收的主要阶段。  依据在我国《建筑材料燃烧性能分级》标准,恒温恒湿箱选用的墙材很少应B1级的要求。因此,生产制造的恒温恒湿箱外墙保温原材料一般全是选用高阻燃等级硬质的聚氨酯聚氨酯发泡。业内传统式选用的三氯乙基磷酸酯(TCEP)、三(2,3二溴丙基)三聚氰胺酯(TBC)、羟基膦酸二甲酯(DMMP)等含磷量、卤的有机化学无卤阻燃剂,尽管能够将PU硬泡的阻燃等级提升到26上下,但仍与安全消防对工程建筑保温隔热材料的规定存有着一定的差别。高阻燃等级硬质的聚氨酯聚氨酯发泡以固态无卤阻燃剂和液体无卤阻燃剂混配应用,制取了阻燃等级在30之上的高阻燃性硬质的聚氨酯材料塑料泡沫。  在恒温恒湿箱饰品层面,为做到消防工程验收规范,照明灯具务必选用防水、防爆型种类,防水等级考虑IP65,防爆等级合乎GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》规范。再返回外界,试验室的四周务必避免消防灭火器,电气设备一部分需安裝充放电防火安全标志牌,必须用警告胶布整体规划出实际操作地区与安全性地区。这种在消防工程验收时,全是重要的关键点。  有关恒温恒湿箱怎样开展消防工程验收的,如今,你知道吗?

  • 我国将对部分消防类产品实施强制性认证

    根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国认证认可条例》,现决定对部分消防产品实施强制性产品认证。自2015年9月1日起,凡列入本强制性产品认证目录内的消防产品,未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。自2014年9月1日起,委托人可以向指定认证机构提出认证产品的认证委托。序号类 别产 品 种 类1火灾报警产品线型感温火灾探测器家用火灾报警产品城市消防远程监控产品可燃气体报警产品2火灾防护产品防火涂料防火封堵材料耐火电缆槽盒阻火抑爆产品3建筑耐火构件防火门防火玻璃防火卷帘4消防装备产品消防员个人防护装备消防摩托车抢险救援产品5消防水带消防吸水胶管6灭火剂气体灭火剂A类泡沫灭火剂7灭火器手提式灭火器推车式灭火器[

  • 【分享】实验室消防常识

    实验室应准备各种灭火器及消防砂、石棉布、毛毯等消防用品,并应定期检查,使其处于备用状态。在实验过程中如不慎着火,应立即用湿抹布或石棉布、砂土等压盖扑灭,并切断电源,关闭煤气阀门。砂可以扑灭任何物质引起的燃烧。如果衣服着火应立即以毯子等物蒙盖,不应慌张跑动,使火焰加大。发生火灾要立即报火警。灭火剂适用失火类型禁用水和密集水流扑救一般火灾忌水物品如钾、钠、电石等;比水轻、不混溶的易燃液体;电器失火要先断电才可用水泡沫适用于油类起火对溶于水的易燃液体低效;电气失火要先断电才可使泡沫灭火器,钾、钠、镁粉等二氧化碳适用于电器,精密仪器失火,也可用于易燃液体,氧化剂等失火对溶于水的易燃液体低效;电气失火要先断电才可使泡沫灭火器,钾、钠、镁粉等四氯化碳适用于电器失火除有同上要求外,电石,乙炔,二硫化碳(与四氯化碳产生光气)将逐步被“1211”和干粉取代。干粉适用于扑救油类,可燃气体,电器设备和遇水燃烧物品的初起火灾。 1211(CF2ClBr二氟一氯-溴甲烷)优良灭火剂,适用于油类、有机溶剂、精密仪器、高压电器设备等失火

  • 【原创】化验重大事故安全预案

    二.消防引导程序:⒈当公司综合办公楼、生产装置区、储罐区、火车集装箱灌装站、汽车灌装站等现场发生事故时,需要专人或公司门卫警卫室值班人员引导消防车辆进入现场。⒉引导路线本着如何使消防车辆讯速,快捷到达出事现场为原则,现场指挥可视情况随机选择路线,但主要路口必须有人专门引导消防队辆。⒊事故施救主要改由消防队进行,值班班长要进一步清点当班人数、确定事故原因、稳定末停装置的运行、严防各种介质进入事故区.三.灭火方式1.泵房内采样:⑴发现泵房火灾,应立即报火警。⑵一定要在火灾初期阶段根据具体情况用现场消防器材,抓紧时间扑救不能延误时机,使火灾扩大。⑶电机电器设备着火,应立即停电,用“干粉灭火器”“1211”“二氧化碳灭火器”扑救,断电后可用干粉、泡沫等进行扑救。⑷泵体管线伐门法兰等处,因大量泄漏而造成火灾时,应立即停泵,关闭伐门,切断电源和进料,并立即启动固定灭火设施,进行灭火防止火势扩大。⑸火势很大时,应用消防器材泡沫枪、泡沫炮进行灭火,并注意用消防水枪掩护操作人员关闭断电停泵,冷却保护设备管线等。⑹泵房内外燃烧,且有大量物料外流,事故扩大时,应立刻组织力量,用泡沫枪、水枪等迎着火头拦截,或用沙子、粘土、毛毡等设堰堵截,限制火灾蔓延,进而用泡沫、干粉等进行扑灭。⑺在扑救过程中,对在燃或受威胁的设备、管线、伐门等进行冷却保护,直至火灾不再复燃为止。2.压缩机厂房内采样:⑴发现火灾或大量泄漏应立即报火警,操作人员根据具体情况,采用停机、关伐、切换、切断进料,启动安全保护处施等。⑵若可燃气体大量泄漏,一时难以制止,应立即熄火,并按紧急停车处理。同时启用消防喷淋系统、消防水枪和惰性气体等驱散可燃气体、禁止附近一切明火。⑶爆炸后发生固定火灾时,应立即设发关闭伐门,采取切断进料或打开紧急放空等处施.。⑷若气源难以切断,应先冷却保护设备,不能急于灭火。⑸初期火势小时,可用干粉灭火器直接扑救,同时用消防水枪和水炮配使扑救。⒊.塔区采样:⑴塔区发生火灾爆炸应立即报火警。⑵塔体周围法兰、伐门、弯头、仪表接头等处,发生局部固定火灾,应立即用身边消防器材和启用塔区附近消防水带直接扑救,并用消防水冷却,然后再作工艺处理。⑶塔区发生火灾,应在控制、扑救的同时,作紧急停车处理,装置降温降压, 切断进料,打开产品出装置的伐门,打开紧急放空伐门等.⑷塔体或管线、阀门等遭到破坏,大量物料外喷,发生爆炸火灾,应在紧急停工的同时组织优势消防力量,占据有利位置,站在高处或借用登高设备,用在高倍数泡沫、消防水、消防水炮、干粉等,针对重点火进行灭火,重点突破,逐个消灭。在灭火的同时,还应注意对有爆炸危险的容器设备等进行冷却保护,防止事态扩大。(5)若塔体遭到严重破坏,大量物料外漏在地面流淌燃烧,形成一片火海,应及时组织力量,在现用消防水枪、高倍数泡沫枪、消防水炮、干粉枪等进行堵截扑救。另一方面,应根据地形、火海流向等用砂土、砂袋等难燃物筑堤导流,进而一举扑灭,然后再扑灭塔体火灾,并注意冷却保护防止复燃。(6)若塔由于冲塔引起火灾,应立即用强大消防水枪、水炮、高倍数泡沫炮枪等从塔体上部进行冷却灭火,应用水枪将塔体表面作紧急降温、降压、降液面处理,防止物料继续外溢。(7)若塔内负压,在灭火时,一定要防止空气进入形成爆炸气体,发生爆炸,扩大火灾。4.冷换区采样:⑴发生冷换区火灾,应立即报火警。⑵在报警的同时,应立即用水枪、水炮、高炮数炮沫、干粉灭火器对准着火部位进行扑救,初期火灾一般即可扑灭。在扑救时,还应作紧急工艺处理,打开旁通管线伐门,甩掉着火冷换设备,关掉进出伐门等,保护流程畅通,尽量不影响生产。⑶泄漏严重,一时难以控制的,应立即用强大的高倍数泡沫枪进行扑救或干粉灭火枪等压倒火势,然后再用泡沫、消防水等进行保护,防止复燃,为工艺关伐、停工等处理创造条件。⑷若冷换区为框架叠加结构,容易造成立体火灾,在用以上方法扑救时,应用水枪保护受威胁的冷换设备、容器、框架支腿、大梁等关键部位,防止燃毁、倒塌而扩大事故。⑸由于泄漏严重,大量的LNG外喷,造成大面积流淌火,在用泡沫、消防水进行堵截扑救的同时,应组织人力利用地形,进行围墙或筑堤倒流,同时应预火灾葛延。5.化验车间:⑴发生火灾,应立既报火警。⑵化验车间少量杂质着火,应立即用配制的干粉灭火器等进行扑救。化验办公室、试验室、化学试剂仓库等辅助设施着火,火小应立既用消防水、泡沫灭火器、干粉灭火器进行扑救。火大则先断电,立既用消防水枪等进行扑救。在扑救时,一定要保护控制室的重要设备,一则不要受火灾威胁,二则不应使仪器设备受灭火剂污染侵害。⑶主机辅助系统的电气设备、风机等发生火灾,应立即断电,用“1211”“CO2”等灭火器进行扑救,并注意保护主机部位。⑷主机房、化验室,化学试剂仓库等重点部位着火,应立既启动固定灭火设施进行扑救。若问题严重,在灭火的同时,应着紧急停车处理,防止事故扩大。

  • 消防应急电源特点

    EPS是Emergency Power Supply的英文缩写,中文名:应急电源装置。 EPS是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源装置,属于电力电子类的电源设备。 EPS主要配用于消防行业的电气设备,主要作应急电源在市电停电以后的备用电源。使用范围主要在建筑工程,消防系统民用等领域使用。 消防应急电源产品具有以下特点: 1.电网有电时,处于静态,无噪音;有市电时,小于55db。不需排烟、防震处理。而且具有无公害、无火灾隐患的特点。 2.自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25S。(增加快速切换装置时可达到3ms) 3.带载能力强,EPS适应于电感性、电容性、及综合性负载的设备,如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等。 4.使用可靠、主机寿命长达20年以上。 5.适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井里可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。 6.对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS还可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。 7.作为应急灯具电源,可以节省第二套应急灯具,正常照明灯具可兼作应急灯具使用。 8.应急备用时间:标准型为90分钟,可长可短。 所以消防应急电源可以作为一种可靠的绿色应急供电电源,它尤其适用于当高层建筑消防设施没有第二路市电,又不便于使用柴油发电机组的场合,既可以采用类同于柴油发电机组的配电方案,也适用于一些工程在局部重要场合作为末端应急备用电源。主要应用在各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是一种能向负载设备提供纯净正弦波的高质量供电电源。 消防应急电源可以实现当市电正常时由市电供电,市电故障时(包括停电、缺相、电压过高、过低等)由电池组逆变成交流电供电,实现不间断供电的目的。这将为整个社会的安全提供更有力的保障。

  • 【资料】消防行业标准目录

    消防行业标准目录(截至2005.12)序号标准号标准名称1GA11-1991分水器性能要求和试验方法2GA12-1991集水器性能要求和试验方法3GA13-1991悬挂式卤代烷灭火装置性能要求和试验方法4GA14-1991消防用无线电话机技术要求和试验方法5GA29-1992消防用压力开关性能要求和试验方法6GA31-1992高倍数泡沫灭火剂7GA34-1992消防湿水带技术条件8GA39.1-1992干粉消防车通用技术条件9GA39.2-1992泵浦消防车通用技术条件10GA39.3-1992泡沫-干粉联用消防车通用技术条件11GA39.4-1992水罐消防车通用技术条件12GA39.5-1992泡沫消防车通用技术条件13GA51-1993灭火剂基本术语14GA39.6-1994供液消防车通用技术条件15GA39.7-1994供水消防车通用技术条件16GA/T76-1994物质恒温稳定性的热分析试验方法17GA78-1994悬挂式自动干粉灭火装置性能要求和试验方法18GA79-1994消防球阀性能要求和试验方法19GA/T81-1994消防枪型式和基本参数20GA86-1994简易式灭火器21GA88-1994消防隔热服性能要求和试验方法22GA3625-1995内扣式消防接口23GA91-1995阻燃篷布通用技术条件24GA95-1995灭火器的维修与报废25GA96-1995铺地纺织品静电性能参数及测量方法26GA108-1995手抬机动消防泵27GA109-1995电梯层门耐火试验方法28GA110-1995建筑构件防火喷涂材料性能试验方法29GA/T111-1995表面材料的实体房间火试验方法30GA112-1995建筑防火产品用电磁铁技术条件31GA113-1995消火栓扳手32GA127-1996家用可燃性气体报警器技术要求及试验方法33GA128-1996低压电气火灾模拟试验技术规程34GA132-1996材料产烟毒性分级35GA133-1996金库及档案室门耐火等级及试验方法36GA/T136-1996软垫家具易燃性的试验和分级方法37GA137-1996消防梯通用技术条件38GA138-1996消防斧39GA139-1996灭火器箱40GA140-1996消防指挥服41GA159-1997水基型阻燃处理剂通用技术条件42GA161-1997防火封堵材料的性能要求和试验方法43GA179-1998阻燃玻璃纤维增强塑料燃烧性能技术条件44GA180-1998轻便消防水龙45GA181-1998电缆防火涂料通用技术条件46GA185-1998火灾财产直接损失统计方法47GA209-1999自救式过滤呼吸器48GA210-1999氯化钠干粉灭火剂49GA211-1999消防高温排烟风机耐高温试验方法50GA219-1999蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂51GA/T227-1999火灾探测器产品型号编制方法52GA/T228-1999火灾报警控制器产品型号编制方法53GA/T229-1999火灾报警设备图形符号54GA303-2001软质阻燃聚氨酯泡沫塑料55GA304-2001硬聚氯乙稀建筑排水管道阻火圈56GA305-2001电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件57GA306.1-2001阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级要求 第1部分:阻燃电缆58GA306.2-2001阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级要求 第2部分:耐火电缆59GA10-2002消防员灭火防护服60GA61-2002固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件61GA30.1-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第1部分 消防气压给水设备62GA30.2-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分 消防自动恒压给水设备63GA30.3-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第3部分 消防增压稳压给水设备64GA384.1-2002火灾受理设备 第一部分 火警受理台65GA384.2-2002火灾受理设备 第二部分 火警终端台66GA385-2002火灾声和/或光警报器67GA386-2002防火卷帘控制器68GA400-2002气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法69GA401-2002消防员呼救器70GA402-20021211灭火器报废规定71GA/T114-2003消防车产品型号编制方法72GA411-2003化学氧消防自救呼吸器73GA412-2003后援消防车74GA413-2003救生缓降器75GA442-2003照明消防车76GA6-2004消防员灭火防护靴77GA7-2004消防手套78GA44-2004消防头盔79GA93-2004防火门闭门器80GA124-2004正压式消防空气呼吸器81GA160-2004不燃性无机复合板82GA478-2004电缆用阻燃包带83GA479-2004耐火电缆槽盒84GA480.1-2004消防安全标志通用技术条件 第1部分 通用要求和试验方法85GA480.2-2004消防安全标志通用技术条件 第2部分 常规消防安全标志86GA480.3-2004消防安全标志通用技术条件 第3部分 蓄光消防安全标志87GA480.4-2004消防安全标志通用技术条件 第4部分 逆向反射消防安全标志88GA480.5-2004消防安全标志通用技术条件 第5部分 荧光反射消防安全标志89GA480.6-2004消防安全标志通用技术条件 第6部分 搪瓷消防安全标志90GA481-2004排烟阀(口)91GA494-2004消防用防坠落装备92GA495-2004阻燃铺地材料性能要求和试验方法93GA498-2004厨房设备灭火装置94GA499.1-2004气溶胶灭火系统 第一部分:热气溶胶灭火装置95GA500-2004气溶胶灭火剂96GA502-2004消防监督技术装备配备97GA503-2004建筑消防设施检测技术规程98GA504-2004阻燃装饰织物99GA/T505-2004材料的火灾场景烟气制取方法100GA/T506-2004火灾烟气毒性危险评价方法——动物试验方法101GA553-2005挡烟垂壁102GA554-2005脉冲气压喷雾水枪通用技术条件103GA535-2005阻燃及耐火电缆 阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求104GA/T536.1-2005 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第1部分:易然易爆危险品火灾危险性分级105GA/T536.2-2005易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第2部分:易燃固体分级试验方法106GA/T536.3-2005易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第3部分:易于自燃的物质分级试验方法107GA/T536.4-2005 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第4部分:遇水放出易燃气体物质分级试验方法108GA/T536.5-2005易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第5部分:固体氧化性物质分级试验方法109GA/T537-2005母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法110GA545.1-2005消防车辆动态管理装置 第1部分:消防车辆动态终端机111GA545.2-2005消防车辆动态管理装置 第2部分:消防车辆动态管理中心收发装置112GA98-2005混凝土结构防火涂料113GA577-2005专职消防人员执勤服装分类、样式、颜色与号型114GA578-2005超细干粉灭火剂115GA/T579-2005城市轨道交通消防安全管理116GA587-2005建筑消防设施的维护管理117GA588-2005消防产品现场检查判定规则注:截至2005.12.31,有效消防行业标准共117个,其中:GA100个,GA/T17个。

  • 3C认证有力推动消防产品质量提升

    累计颁发证书3600多张 涉及企业340家 出具型式检 验 报告8900多份 到2011年9月为止,我国已累计颁发消防产品3C认证证书3600多张,涉及获证企业340家,出具型式检验 报告8900多份,为配合政府部门加强消防产品质量安全监管提供了强有力的技术支持。这是近日记者从消防产品强制性认证新闻发布会上获得的消息。 据悉,此次公布的承担消防产品强制性认证工作的指定认证机构为公安部消防产品合格评定中心,承担消防产品强制性认证工作的实验室分别为国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、国家消防装备质量监督检验中心、国家消防电子产品质量监督检验中心和国家防火建筑材料质量监督检验中心。 据介绍,2002年5月,国家首次将火灾报警设备、喷水灭火设备、消防水带3类消防产品列入了第一批国家强制性产品认证目录。2004年8月,又将消防车产品纳入了国家强制性产品认证目录。2009年5月,新修订的《消防法》颁布实施,首次从国家法律的层面,规定了以强制性产品认证为核心的消防产品市场准入制度。2011年4月,国家质检总局、公安部和国家认监委依据《消防法》联合公布了新的实施强制性认证的消防产品目录,增加了泡沫灭火设备、灭火剂、消防装备和建筑耐火构建4类14种产品,又在原有已列入强制性产品认证的3类中增加了17种产品,至此,列入强制性产品认证的消防产品又增加了7类31种,增加至8类43种。消防产品强制性认证成为我国消防产品市场准入的主要模式。 根据质检总局、公安部和国家认监委的相关规定,自2011年10月1日起,委托人可以向指定认证机构提出产品认证申请;自2013年1月1日起,凡列入强制性产品认证目录的消防产品,未获得强制性产品认证证书或未标注强制性认证标志,不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。 国家认监委总工程师刘卫军表示,对消防产品实施强制性认证,是贯彻落实《消防法》、《产品质量法》和《认证认可条例》,确保消防产品质量安全的重要措施。公安部消防局总工程师杜兰萍指出,消防产品质量关系到国家和人民生命财产安全,必须引起全社会高度重视。要通过实施强制性产品认证制度,同时,完善质监、工商和公安部门联合执法机制,强化生产、流通、使用领域的监管,推动消防产品质量的提升,坚决把住消防产品质量关,为预防和减少火灾事故提供有力保证。-------转自《中国质量新闻网》

  • 实验室危险化学试剂的保管与消防措施

    原创大赛已经进行了一周了,内容真是五花八门,令人惊心的是有两篇关于实验室火灾的文章,于是小编在网上搜寻了一些危险化学试剂的保管与消防措施,大家来看看自己实验室都有哪些,该怎么去防护,为生命清除障碍!原创大赛链接:第八届科学仪器网络原创大奖赛原创大赛相关文章:“水火无情”一个段子手的生死瞬间 火灾,不容小觑原创大赛人工咨询:仪休哥(微信号:wayqsq)类别特性实例保管与使用时的注意事项消防措施爆炸品类摩擦、震动、撞击、碰到火源、高温能引起激烈的爆炸。它能在瞬间(千分之几秒或百分之一秒)发生剧烈的化学反应,并伴随生成大量的气体,还释放大量的能量,从而发生燃烧、爆炸,同时放出大量毒害气体。三硝基甲苯(TNT )、硝化甘油、硝化纤维、苦味酸、硝基铵、叠氮化物、雷酸盐(如雷汞)、乙炔银及其他超过三个硝基的有机化合物等。单独存放在安全处,室内温度不许超过30 ℃。使用时要避免摩擦、震动、撞击、接触火源。为避免造成有危险性的爆炸,实验中的用量要尽可能少些。自动喷水器和泡沫灭火器灭火,切勿用砂子灭火。易燃品类自燃品在适当温度下能自发缓慢地分解氧化,并放出热量,当温度上升到该物质的燃点而引起燃烧。一级自燃品黄磷、白磷(白磷同时又是剧毒品)、硝酸纤维素、丁硼烷,三乙基磷、三甲基锑等贮存在通风良好、室内温度一般不超过28 ℃。可用砂土、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。遇水燃烧品不能受热,在水或潮湿空气中能迅速地分解放热并伴随着产生可燃的、不可燃的以及剧毒气体,同时发生燃烧甚至爆炸。金属钾、钠、锂、铷、铯、钙及其氢化物、碳化物,钠汞齐、锌粉等。贮存在干燥、防水、通风良好、室内温度一般不许超过28 ℃ 、注意除湿。可用砂土、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。易燃液体易挥发,遇明火易燃烧;蒸气与空气的混合物达到爆炸极限范围,遇明火、星火、电火花均能发生猛烈的爆炸。其蒸气一般具有毒性和麻醉性。大多数为有机溶剂,如丙酮、乙醚、苯、甲苯、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙醛、氯乙烷、二硫化碳、吡啶、汽油、柴油、煤油、松节油等。要密封(如盖紧瓶塞)防止倾倒和外溢,存放在阴凉通风的专用橱中,要远离火种(包括易产生火花的器物)和氧化剂。砂土或二氧化碳灭火器扑灭。易燃固体着火点低,易点燃,其蒸气或粉尘与空气混合达一定程度,遇明火或火星、电火花能激烈燃烧或爆炸;跟氧化剂接触易燃烧或爆炸。硝化棉、萘、樟脑、硫黄、红磷、镁粉、锌粉、铝粉、乙醇钠、己二酸、二硝基苯酚、α-萘酚、β-萘酚等。贮存在干燥、阴凉、通风良好并有排风、隔热、防水设施的库房中,不得与氧化剂混存。砂土、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。氧化剂氧化剂又称助燃剂,是指有强烈氧化性的试剂,它本身不燃烧,因受潮、强热、震动、冲击以及与还原剂、易燃品等接触时,也能分解放热而引起燃烧或爆炸。常见的有过氧化钠、过氧化钡、过氧化氢、过硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐、重铬酸盐、氯酸盐等。跟酸类、易燃物、还原剂分开,存放于阴凉通风处,严防潮湿、受热、冲击和磨擦。使用时要注意其中切勿混入木屑、炭粉、金属粉、硫、硫化物、磷、油脂、塑料等易燃物。砂土、二氧化碳灭火器灭火。毒害品(分为剧毒品和有毒品)少量进人人体或接触皮肤即能造成中毒甚至死亡。剧毒品——如氰化钾、氰化钠等氰化物,三氧化二砷、硫化砷等砷化物,硫酸二甲醋,升汞及其他汞盐,汞和白磷等均为剧毒品。有毒品——如氟化钠、一氧化铅、四氯化碳、三氯甲烷、可溶性或酸溶性重金属盐以及苯胺、硝基苯等为有毒品。剧毒品必须锁在固定的铁橱中,专人保管,有严格的进出库手续,,一般毒品也要妥善保管。使用时要严防摄入和接触身体。 腐蚀品这类物品具有强腐蚀性,与其它物质如木材、铁等接触使其因受腐蚀作用引起破坏,与人体接触引起化学烧伤。有的腐蚀物品有双重性和多重性,如苯酚既有腐蚀性,还有毒性和燃烧性。腐蚀试剂有硫酸、硝酸、氢氟酸、冰乙酸、甲酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、甲醛、液溴等。与氧化剂、易燃易爆的试剂隔离,并存放于阴凉、干燥、通风处即可。使用时勿接触衣服、皮肤,严防溅入眼睛中造成失明。着火时,应将腐蚀品尽快搬走,并用水冲洗被腐蚀的物品。放射性物品人若在短期(如1 天)内吸收300 一500 雷姆辐射剂量而无治疗时,可立即致死。长期的低水平的辐射暴露也可诱发恶性肿瘤或贫血,危及人体健康。如硝酸钍、放射性矿物独居石等。1 、放射性试剂应贮存于专门贮藏放射性试剂的仓库中,仓库中必须有足够安全的屏蔽,并尽可能消除任何可能着火的潜在危险。2 、贮藏处必须定期检查,消除各种可能的放射性污染,并规定,只有指定的人员才允许由贮藏处放人或提取放射性试剂。3 、仓库中应有排气装置,以便若干放射性试剂释放出的放射性气体排出室外。4 、所有放射源必须有清楚的标签,标明活性和性质,以及负责人员的姓名,具有危险性的放射试剂应有特殊的标记。(来自互联网)

  • 【转帖】防水行业常用标准目录

    防水行业常用标准 一、材料类 1、防水卷材 《弹性体改性沥青防水卷材》 (GB18242---2000) 《塑性体改性沥青防水卷材》 (GB18243---2000) 《道桥用改性沥青防水卷材》 (JC/T974-2005) 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》(GB18961—2003) 《沥青复合胎柔性防水卷材》 (JC/T690---1998) 《玻纤胎沥青瓦》 (GB/T20474-2006) 《自粘橡胶沥青防水卷材》 (JC840-1999) 《自粘聚合物改性沥青聚酯防水卷材》(JC898---2002) 《双面自粘聚合物改性沥青防水卷材》企标(Q/WHY001-2007) 潍坊市宏源防水材料有限公司 编制 《高分子防水材料第一部分:片材》(GB/T18173 .1---2000) 《聚氯乙烯防水卷材》 (GB12952---2003) 《氯化聚乙烯防水卷材》 (GB12953---2003) 《氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材》 (JC/T684---1997) 《土工合成材料聚乙烯土工膜》 (GB/T17643-1998) 《土工合成材料聚氯乙烯土工膜》 (GB/T17688-1999) 《钠基膨润土防水毯》 (JG/T193-2006) 《三元丁橡胶防水卷材》 (JC/T645—1996) 《石油沥青纸胎油毡》 (GB326-2005) 《铝箔面石油沥青防水卷材》 (JC/T504-2007) 2008年4月1日起实施 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 (GB/T528-1998) 2、防水涂料 《聚氨酯防水涂料》 (GB/T19250---2003) 《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445---2001) 《聚合物水泥防水涂料》 (JC/T894---2001) 《聚合物乳液建筑防水涂料》 (JC/T864---2000) 《水性沥青基防水涂料》 (JC408---1998) 《溶剂型橡胶沥青防水涂料》 (JC/T852—1999) 《水乳型沥青防水涂料》 (JC/T408—2005) 《道桥用防水涂料》 (JC/T975—2005) 《喷涂聚脲防护材料》 (HG/T3831-2006) 3、刚性防水材料 《无机防水堵漏材料》 (JC900---2002) 《聚合物水泥防水砂浆》 (JC/T984—2005) 《建筑表面用有机硅防水剂》 (JC/T902—2002) 《砂浆、混凝土防水剂》 (JC474---1999) 《混凝土膨胀剂》 (JC476—1998) 《明矾石膨胀水泥》 (JC/T311—1997) 《明矾石膨胀水泥化学分析方法》 (JC/T312—2000) 《混凝土外加剂定义分类 命名与术语》 (GB/T8075─2005) 4、密封、粘结材料及其他 《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》 (C/T1041-2007) 《高分子防水卷材胶粘剂》 (JC/T863—2000) 《丁苯橡胶防水密封胶粘带》 (JC/T942—2004) 《聚氨酯建筑密封膏》 (JC/T482—2003) 《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》 (JC/T936—2004) 《硅酮建筑密封胶》 (GB/T14683—2003) 《建筑防水沥青嵌缝油膏》 (JC/T207-1996) 《聚氯乙稀建筑防水接缝材料》 (JC/T798—1997) 《彩色涂层钢板用建筑密封胶》 (JC/T884—2001) 《道桥接缝用密封胶》 (JC/T976—2005) 《高分子防水材料第二部分:止水带》 (GB18173 .2---2000) 《高分子防水材料第三部分:遇水膨胀橡胶》(GB/T18173 .3---2002) 《膨润土橡胶遇水膨胀止水条》 (JG/T 141-2001) 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 (GB18582-2007) 5、实验方法类 《建筑防水卷材实验方法》 (GB/T328.1~328.27-2007) 《建筑防水材料老化试验方法》 (GB18244—2000) 《建筑防水涂料试验方法》 (GB/T16777一1997) 《建筑密封材料试验方法》 (GB/T13477.1—20----2002) 《建筑胶粘剂通用试验方法》 (GB/T12954—1991) 《土工试验方法标准》 (GB/T50123---1999) 《土工合成材料应用技术规范》 (GB50290-98) 《公路土工合成材料应用技术规范》 (JTJ/T019-98) 《涂料产品的取样》 (GB3186-1982(1989) 二、工程类 《屋面工程质量验收规法》 (GB50207---2002) 《屋面工程技术规范》 (GB50345-2004) 《地下防水工程质量验收规范》 (GB50208-2002) 《地下工程防水技术规范》 (GB50108-2001) 《种植屋面工程技术规程》 (JCJ155-2007) 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 (GB50404-2007) 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 (SL/T225-98) 《铁道路基工程土工合成材料应用技术规范》 (TB10118-99) 三、正在制定中的的新标准: 国标《坡屋面工程技术规范》 行标《坡屋面用防水材料-沥青防水垫层》 行标《自粘泛水带》 行标《建筑防水涂料有害物质限量》 行标《防水卷材用彩砂》 行标《防水卷材用基层处理剂》 行标《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 企标《《防渗系统工程土工合成材料施工技术规程》》北京中兰环境工程有限公司编制 企标《三元乙丙橡胶防水涂料应用技术规程》北京立高科技有限公司编制 企标《单组分聚脲防水涂料应用技术规程》 北京森聚柯高分子材料有限公司和北京市盛格兰防腐防水技术开发有限责任公司共同编写 以上的标准在选用时,如有最版本请以最新版本为准。 刘承温 整理

  • 【原创】DB13 T 1198-2010 易燃易爆场所消防安全“四个能力”建设指南

    DB13 T 1198-2010 易燃易爆场所消防安全“四个能力”建设指南易燃易爆场所消防安全“四个能力”建设指南范围本标准规定了易燃易爆场所消防安全“四个能力”建设的术语和定义、建设要求和验收等。本标准适用于河北省行政区域内易燃易爆场所。规范性引用文件 卜列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50016建筑设计防火规范 DB13月' 1138社会单位消防安全“四个能力”建设指南3术语和定义 DB 13厅1138界定的以及卜列术语和定义适用于本文件。3. 1 易燃易裸场所inflammable and e却losive area 火灾危险性类别属于GB 50016中分类为甲、乙类的生产、储存和销售场所。4建设要求4. 1检查消除火灾隐患能力4.1.1易燃易爆场所的消防安全责任人、消防安全管理人每月至少组织一次防火检查:其内设部门、车间负责人对本部门、车间每周至少应开展一次防火检查。4. 1. 2 易燃易爆场所及其内设部门、车间组织开展防火检查应包括下列内容:消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况:个人防护装备的配备、使用和完好有效情况;手来火设施、器材配置及完好情况,各类灭火用药剂、材料、油料等是否齐备充足:消防车通道、消防水源情况;压力容器、管道、_L艺装置、紧急事故处理设施是否完好有效,防火、防爆、防雷、防静电措a︶b︶c︶d︶e︶施落实情况; f)是否与居住场所在同一建筑物内,是否与居住场所保持安全距离; g)工艺装置和管道的色标和安全警示标志是否完好、醒目,各种设备、管道、阀门及连接处有无跑、冒、滴、漏; h)电气线路、设备是否符合防火防爆要求,有无违章使用情况等; i)有无违章动火情况; j)消防值班(控制)室、消防安全重点部位员一I二在岗在位及巡检记录情况; 劝_库房储存物品的下垫、堆垛和养护管理是否符合安全要求; 1)灭火和应急疏散预案演练情况: m)其他消防安全情况。4. 1.3易燃易爆场所每日应进行防火巡查,生产和使用场所可以结合工艺巡检进行防火巡查。DB13/ T 1198- 20104.1.4防火巡查应包括下列内容: a)动火、用电有无违章; b)温度、压力、流量、液位等各种工艺指标是否正常; c)消防设施器材、消防安全标志完好情况; d)重点部位人员在岗在位情况; e)设备、管道、阀门有无跑、冒、滴、漏; f)库房储存物品外包装是否完整; g)有无其他异常情况。4.1.5员工应履行本岗位消防安全职责,遵守消防安全制度和消防安全操作规程,熟悉秦必i灾危险性,掌握火灾防范措施,每日进行岗位防火检查,及时发现火灾隐患。4.1.6员工班前、班后岗位防火检查应包括下列内容: a)动火、用电有无违章; b)压力、温度、流量、液位等各种工艺指标是否正常; c)消防设施器材、消防安全标志是否完好; d)设备、管道、阀门有无跑、冒、滴、漏; e)有无其他异常情况。4.1.7因!二作需要确需动用明火时,单位消防安全管理部门应指定专人到场监护,并至少A行如下检杏:是否办理动火许可证,动火操作人员是否具备动火资格,动火监护人是否在位;动火地点与周围建筑、设施等防火间距是否符合要求,动火地点附近四周是否有影响消防安全、,.丿廿丨a‘b的物品; c)动火检修的容器设备是否经过清洗,是否经化验分析合格; d)焊具是否合格,燃气、氧气瓶是否符合安全要求,放置地点是否符合规定; e)电焊电源、接地点是否符合防火要求; f)动火期间的灭火应急措施是否落实。4.1.8进行防火检查和防火巡查时,检查巡查人员应根据F艺特点穿带必要的个人防护装备。4.1.9发现火灾隐患应立即改正;不能立即改正的,发现人应向消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人报告,消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人应及时研究制定整改方案,确定整改措施、时限、部门和责任人,报消防安全责任人审批。4.1.10火灾隐患整改责任人和部门应按照整改方案要求,落实整改措施,并加强整改期间的安全防范,确保消防安全。消防安全责任人为整改火灾隐患提供经费和组织保障,消防安全管理人和消PT作归口管理职能部门具体负责督促落实火灾隐患整改工作。4.1.11火灾隐患整改完毕后,消防安全管理人应组织验收,并将验收结果报告消防安全责任人。4. 2扑救初起火灾能力4. 2. 1易燃易爆场所消防安全责任人、消防安全管理人应组织制定灭火和应急疏散预案,并组织演练。根据本单位的特点,配置堵漏、防毒等抢险救援装备。4.2.2员工发现火灾应立即呼救并向企业专职消防队或公安消防队报警,起火部位现场员落在1 min内形成第一灭火力量,采取如下措施: a)消防设施、器材附近的员一I一使用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火: b)火灾报警按钮或电话附近的员1一立即摁下按钮或电话通知消防控制室和值班人员 c)采取控制泄漏、防爆炸、防毒、防蔓延等措施。标准分享网 [url=http://www.bzfxw.com]www.bzfxw.com[/url] 免费下载DB13/ T 1198-20104. 2.3火灾确认后,消防控制室或单位值班人员应立即启动灭火和应急疏散预案,应在3 min内形成第二灭火力量,采取如卜措施: a)控制室操作人员应立即启动相关消防设施设备,通知相关车间(控制室)启停有关设备; b)通讯联络组按预案通知单位消防安全管理人、责任人、应急组织人员(灭火行动组、堵漏组、安全救护组等)到场扑救,与公安消防队保持联络,向火场指挥员报告火灾情况,传达火场指挥员的指令; c)灭火行动组立即佩带个人防护装备器材,使用消防器材、设施扑救火灾; d)堵漏组穿着专业防护服装实施堵漏作业; e)疏散引导组组织人员、物资疏散; 0安全救护组负责抢救、护送受伤人员; g)现场警戒组阻止无关人员进入火场,维持火场秩序。4. 3组织疏散逃生能力4.3. 1易燃易爆场所消防安全责任人、消防安全管理人和员工应熟悉本单位疏散逃生路线以及疏散程序,掌握避难逃生设施使用方法,具备火场自救逃生的基本技能。4. 3. 2根据火场的实际情况,火场总指挥应及时通知所有参加救援人员撤离。4.4消防宣传教育能力4.4. 1易燃易爆场所法定代表人或主要负责人、消防安全管理人应是消防安全明白人,熟知以下内容: 习消防法律法规和消防安全职责; b)本单位火灾危险性和防火措施; c)依法应承担的消防安全行政和刑事责任。4.4.2应确定专兼职消防宣传教育培训人员,利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防宣传教育,消防宣传教育培训人员应经过专业培训,具备宣传教育培训能力。4.4.3员工上岗转岗前应经消防安全培训合格;员工至少每半年进行一次消防安全教育。4.4.4通过消防安全教育,单位员工应达到以下要求: a)熟悉消防法律法规; b)掌握消防安全职责、制度、操作规程、灭火和应急疏散预案; c)掌握本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施; 由一拿握有关消防设施、器材的操作使用方法; e)_旁报警、会扑救初起火灾、会疏散逃生自救。4.4. 5易燃易爆场所应按照DB13/T 1138附录A设置消防安全标志。5 ra收易燃易爆场所消防安全“四个能力”的验收应按照DB13/T 1138执行。

  • 防水环型变压器的用途及选择防水等级你知道多少呢?

    防水环型变压器的用途及选择防水等级你知道多少呢?

    [b][color=#ff0000]防水环型变压器[/color][/b]顾名思义就是能在水下运作而且防水性能比较强的一种变压器。那它的主要用途是在水下一些设备,如:水下灯具、城市亮化工程、矿区矿井、船舶设备、电子卫浴设备、工业雾化加湿器、医疗设备、精密仪器中都有用到。[align=center][img=防水环形变压器,381,380]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705311105_01_3120917_3.jpg[/img][/align] 而[color=#ff0000][b]防水环型变压器[/b][/color]用在不同的环境又要选择不同的防水等级。如果你使用的是相对于比较潮湿的地方建议用IP61至IP64的防水等级。如果您是在传播内部使用的话建议用IP66-IP67。如果您是在水下运作的话建议用最高等级的IP67跟IP68。[align=center][img=防水环形变压器,381,380]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705311105_02_3120917_3.jpg[/img][/align] 如果您想购买[color=#ff0000][b]防水环型变压器[/b][/color]而又不知道用什么防水等级的话,可以进这个网站qysy88.com他们会给你一个很好的建议的。

  • IPX防水试验箱的保养应注意的问题

    IPX防水试验箱的保养应注意的问题

    [b] IPX防水试验箱[/b]外部环境结构虽为不锈钢板材经喷漆解决,入水端亦经变软解决,但不常清楚喷头进而水迹残余在喷头上,時间久点将会会堵塞喷头,因而当我检测进行后,请马上以气体喷漆枪干喷头水分[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104161040083638_3095_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1:普攻带座轴承(iP×3×4)坐落于IPX防水试验箱右侧,各季要以润滑脂润化。  2:普攻带座轴承(iP×1×2)坐落于IPX防水试验箱上边有4组,滚动轴承各季要以润  3:传动链条坐落于机器设备侧后方,不可少将上边护盖开启,各季要以传动链条润  传动链条坐落于IPX防水试验箱上边,各季要以传动链条润滑脂润化。  注1:传动链条润滑脂,不可应用无盐黄油或其他固态硬盘植物油脂润化,以避免转关不灵。  注2:转速比感应开关之65齿,齿盘不可用一切植物油脂润化。  注3:座漏水端侧有2组滤水瓶,应历年以NaCl(盐)泡浸28钟头,再用冷水清洗。

  • 概括IPX防水试验箱的结构

    概括IPX防水试验箱的结构

    [b]IPX防水试验箱[/b]能够用于考评和明确电焊工、电子设备机壳和液压密封件在水实验后或在实验期内可否确保IPX防水试验箱和元器件优良的工作中特性。下边我们一起来知道下IPX防水试验箱的结构特性:[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107211522004822_8610_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1、外包装材料:均选用(t=1.3mm)A3厚钢板数控车床生产加工成形,机壳表层开展静电喷塑解决,更显光滑、美观大方   2、内箱材料:选用不锈钢(SUS304)  3、隔热保温材料:硬塑发泡聚氨酯+玻纤  4、门隔热保温材料:玻璃纤维棉  5、旋转工作台:橱柜台面为PVC硬塑板(抗腐蚀)  6、触碰水的部分均为不锈钢板或铜制原材料  IPX防水试验箱底端有储小水箱,实验自来水清洗系统,操作台转动系统软件,摆管摆幅驱动器设备密封性:门与壳体中间选用两层耐热高张性密封胶条以保证检测区域密闭式门拉手:选用无反作用力门拉手,实际操作容易,万向轮:设备底端选用高质量可移动式PU主题活动轮。

  • 【原创大赛】实验室消防安全管理办法

    [align=left][b][font=宋体][color=black]1 [/color][/font][font=宋体][color=black]目的[/color][/font][/b][/align][font=宋体]为规范和加强消防管理工作,减少和防止火灾事故的发生,特制订本办法。[/font][b][font=宋体]2 [/font][font=宋体]范围[/font][/b][font=宋体]适用于公司消防安全管理和控制。[/font][b][font=宋体][color=black]3[/color][/font][font=宋体][color=black]引用文件[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]3.1 [/color][/font][font=宋体][color=black]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号)[/color][/font][font=宋体][color=black]3.2 [/color][/font][font=宋体]《建筑设计防火规范》 GB 50016[/font][b][font=宋体]4 [/font][font=宋体]定义[/font][/b][font=宋体]无。[/font][b][font=宋体]5 [/font][font=宋体]职责[/font][/b][font=宋体]5.1 [/font][font=宋体]公司法人[/font][font=宋体]作为公司消防安全责任人,承担本公司消防安全法定责任。[/font][font=宋体]5.2 [/font][font=宋体]行政总经理[/font][font=宋体]作为公司消防安全管理人,承担本公司消防安全管理责任。保障公司贯彻执行各级消防法规和公司消防管理办法,为消防安全提供必要的资源和组织保障。批准消防演习、消防检查计划的组织开展,掌握公司的消防安全情况。[/font][font=宋体]5.3 [/font][font=宋体]行政综合部[/font][font=宋体]作为公司消防安全管理部门,对公司消防安全管理人负责。主要职责包括:[/font][font=宋体]1) [/font][font=宋体]负责贯彻落实国家和地方的各项消防安全法律法规和规章制度,并与当地消防主管部门、消防大队联络;[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]开展消防安全培训,提高员工消防安全意识;[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]建立和管理公司义务消防队;[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]负责制定消防安全检查计划并组织实施,对火灾隐患组织整改,参与火灾事故的调查和处理,并定期组织消防演习;[/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]负责公司消防设备、设施、器材和消防标志的配置,及日常点检、维护与保养,确保消防通道和出口的顺畅;[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]负责对新建、扩建、改建实验室,及明火实验区域的消防安全进行评估。[/font][font=宋体]5.4 [/font][font=宋体]各部门负责人[/font][font=宋体]作为本部门消防安全责任人,承担本部门消防安全责任。负责任命本部门消防安全管理员,逐级落实部门内安全防火责任,保障公司消防安全办法在本部门的贯彻落实,积极配合行政综合部组织的各项消防安全工作。[/font][font=宋体]5.5 [/font][font=宋体]各部门消防安全管理员[/font][font=宋体]作为本部门的防火负责人,负责根据本部门消防安全管理工作。识别本部门消防风险环节,必要时编制本部门消防安全管理细则,对于发现的火线隐患应及时解决,无法解决时及时报告行政综合部;负责对本部门员工开展消防安全知识培训;参与及协助行政综合部组织的消防演习、消防事故调查等各项工作。[/font][font=宋体]5.6 [/font][font=宋体]义务消防队[/font][font=宋体]公司义务消防队为兼职人员,由各部门推荐、行政综合部组建并管理。学习防火和灭火知识,积极参加消防训练,参加公司消防演习;发现起火时负责应急指挥和应急灭火救灾。[/font][b][font=宋体]6 [/font][font=宋体]程序[/font][font=宋体]6.1 [/font][font=宋体]消防组织管理[/font][/b][font=宋体]6.1.1[/font][font=宋体]公司各部门的所有员工应自觉遵守、严格执行国家、地方、行业制定的消防安全管理法律、法规和本文件规定。消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的防止,实行“谁主管、谁负责”的原则。[/font][font=宋体]6.1.2[/font][font=宋体]公司实行防火安全责任制,各部门应任命专门的消防安全管理员,并上报行政综合部备案。各部门应根据本部门实际情况,将安全防火责任逐级落实到区域、班组、岗位、个人,必要时应制定部门安全防火实施细则文件,对本部门内火险隐患加以管控。[/font][font=宋体]6.1.3 [/font][font=宋体]行政综合部负责组建公司义务消防队,消防队员由各部门推荐,消防队员人数应与公司规模大小相匹配。[/font][font=宋体]6.1.4[/font][font=宋体]行政综合部可以根据当地情况制定地方性消防管理实施细则,但实施细则应不与本文件内容冲突。[/font][b][font=宋体]6.2 [/font][font=宋体]消防安全宣传、培训和演习[/font][/b][font=宋体]6.2.1[/font][font=宋体]消防培训应纳入人力资源部新员工入职培训计划。[/font][font=宋体]6.2.2 [/font][font=宋体]行政综合部应制定计划或日程表,定期(每年至少一次)组织公司消防安全知识培训,并利用各种宣传工具,如宣传板、海报、公司论坛等,采取多样形式普及消防知识,增强全员消防意识,推动消防管理办法的落实。[/font][font=宋体]6.2.3 [/font][font=宋体]各部门应有针对性的对员工开展专项、岗位防火教育和培训,对于存在火灾风险的岗位人员,如电工、易燃易爆化学品使用、搬运、保管、处理人员、明火实验人员等,必须经岗前消防安全培训合格方可上岗。[/font][font=宋体]6.2.4 [/font][font=宋体]行政综合部应对义务消防队员进行消防、灭火、应急疏散和救助等方面培训。6.2.5 行政综合部每年应制定消防演习方案/计划或日程表,通过演习考核消防员的能力水平,同时对公司全体人员的应急疏散进行演练。[/font][font=宋体]6.2.6 [/font][font=宋体]必要时可以联络地方消防单位来公司指导演习或进行消防知识培训。[/font][b][font=宋体]6.3 [/font][font=宋体]消防设施和消防器材管理[/font][/b][font=宋体]6.3.1[/font][font=宋体]公司新建、扩建、改建等建筑工程项目的防火设计应符合国家法律法规的规定,并报公安消防监督机构审核。行政综合部应对建筑和装修工程中消防设施的设计安装进行审查和验收,应严格执行《建筑设计防火规范》的各项规定。[/font][font=宋体]6.3.2 [/font][font=宋体]消防通道、疏散楼梯、电梯间、安全出口等应确保通畅,建筑安全出口、安全距离等必须按消防安全规定执行。行政综合部应绘制公司“各楼层消防疏散平面图”,并张贴在易于看到的显著位置。[/font][font=宋体]6.3.3 [/font][font=宋体]根据建筑的使用功能、风险性等,严格执行国家行业的有关法律法规安装自动报警和灭火系统及其它必要的消防设备、消防器材。行政综合部负责对公司内部所有消防设施、器材、消防警示标志的设置、维修、更换实行统一管理。[/font][font=宋体]6.3.4 [/font][font=宋体]在火灾风险较高的场所应设有足够数量的移动灭火器,灭火器的类型应与该场所可能发生的火灾类型相匹配,移动灭火器应摆放在固定且便于取用的位置。[/font][font=宋体]6.3.5 [/font][font=宋体]各部门如发生实验室布局调整、储存物料改变等情况,应及时向行政综合部报告并提出消防器材的调整意见,由行政综合部负责重新配置。未经行政综合部同意,严禁私自更改、调换、挪动以及非火动用消防设施和器材。[/font][font=宋体]6.3.6 [/font][font=宋体]各部门如因火动用消防器材,或发现消防设备器材发生异常情况,应及时通知行政综合部。[/font][font=宋体]6.3.7 [/font][font=宋体]行政综合部应制定维护保养计划,并组织各相关部门/人员对公司内的消防设施、器材,包括灭火器(箱)、消防栓及配件以及应急照明灯、消防通道指示灯等进行点检、维护和保养,保障其正常使用状态,并填写“消防设施器材点检维护记录卡”(表单内容由行政综合部根据维护保养项目编制)。[/font][b][font=宋体]6.4 [/font][font=宋体]消防安全检查[/font][/b][font=宋体]6.4.1 [/font][font=宋体]行政综合部每年应制定“消防安全检查计划”,包括检查范围、检查时间、检查内容等,并报行政总经理批准。检查范围应覆盖到公司所有场所,可以采用滚动式审查,时间上可以考虑在长假放假前(或后)开展安全检查。[/font][font=宋体]6.4.2 [/font][font=宋体]检查内容应包括方面:[/font][font=宋体]1) [/font][font=宋体]对各部门/场所火灾隐患及其防范措施情况;[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]安全通道、安全出口、各类指示和警示标志、应急照明装置、报警装置、消防水源、灭火设施和器材等的有效性,以及日常点检和维护情况;[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]用火、用电有无违章情况;[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]特殊岗位人员及其它员工消防知识的掌握情况;[/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施情况;[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]其它消防安全相关情况。[/font][font=宋体]6.4.3 [/font][font=宋体]行政综合部负责按计划开展消防安全检查,并将检查结果记录在“消防安全检查记录表”中。各部门应积极配合检查,对于检查中发现的火灾隐患,应限期采取整改措施。[/font][b][font=宋体]6.5 [/font][font=宋体]重点部位消防安全管理[/font][/b][font=宋体]6.5.1 [/font][font=宋体]公司实验场所、危险化学品及废弃物储存场所、样品和记录储存场所、办公场所等人员密集区域是消防安全的重点部位,应予以加强管理和检查力度。[/font][font=宋体]6.5.2 [/font][font=宋体]以上场所均禁止吸烟,行政综合部应设置吸烟区,并予以明确标识。[/font][font=宋体]6.5.3 [/font][font=宋体]公司内部如需使用明火,例如需开展明火实验(燃烧实验、火焰炉、电炉等)、需要明火取暖(电暖气等)等,应填写“明火使用审批表”,报行政综合部审批许可,并由行政综合部备案存档。明火作业应设在固定地点,不得随意调整。[/font][font=宋体]6.5.4 [/font][font=宋体]公司内部电焊工、气焊工、电工等具有火灾危险的特殊作业人员必须持证上岗。[/font][font=宋体]6.5.5 [/font][font=宋体]外来单位如因建筑、装修、设备安装等原因需要在公司内动用明火、或进行电焊气焊等具有火灾危险的作业,需要经过行政综合部审批,并与之签订《安全生产责任协议书》。[/font][b][font=宋体]6.6 [/font][font=宋体]火灾事故管理[/font][/b][font=宋体]6.6.1 [/font][font=宋体]火情报告[/font][font=宋体]一旦发生火灾,火灾事故第一发现人应立即拨打当地的火灾报警电话,报告火灾情况,然后及时联系本部门消防安全管理员和公司行政综合部。火情报告包括:[/font][font=宋体]1) [/font][font=宋体]发生火灾的地点;[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]火灾的大小和类型;[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]是否有危险化学品;[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]是否有适当类型的灭火设施和器材;[/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]所属公司的名称和报告者姓名等。[/font][font=宋体]6.6.2 [/font][font=宋体]灭火和疏散[/font][font=宋体]火灾发生时,消防管理员和义务消防队成员应第一时间组织疏散人员。同时在确保自身人身安全的前提下,开展火灾扑救工作。为防止火情的扩大,应特别关注以下情况:[/font][font=宋体]1) [/font][font=宋体]如火场附近有易燃易爆物质,应尽可能采取隔离措施,如移走易燃物、关闭易燃气体阀门开关等;[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]尽快切断电源,防止电火发生;[/font][font=宋体]6.6.3 [/font][font=宋体]事故调查和处理[/font][font=宋体]发生火灾事故后,应启动事故处理程序。对于发生重大及以上火灾事故的,行政综合部应向当地安全消防部门报告,如有人员伤亡时影响当地劳动部门报告。[/font][align=center][/align]

  • 防水材料检测

    [size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-40253.html[/url]检测内容[/color][/size]检测产品主要分为:防水卷材,防水涂料,止水密封材料,建筑密封胶,土工合成材料。 防水卷材弹(塑)性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、 高分子防水卷材、种植屋面用耐根穿刺防水卷材、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材、玻纤胎沥青瓦等。 防水涂料聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液建筑防水涂料、聚氨酯防水涂料、喷涂聚脲防水涂料、水乳型沥青防水涂料、喷涂速凝、非固化防水涂料。 止水密封材料各种密封胶、止水胶、聚氨酯灌浆材料、止水条、止水带等。 建筑密封胶单、双组分硅酮结构密封胶、中型硅酮密封胶、硅酮耐候密封胶、聚氨酯胶等。 土工合成材料土工布、土工膜、排水板、防水毯、塑料土工网等。

  • 硅烷站的消防系统

    [b]硅烷站的消防系统[/b]硅烷站的消防系统设计方面应符合现行国家标准的《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。当然,硅烷站的要求级别更高,会有很多细节要求。室内外的硅烷站会有不同的要求。设置在室外的硅烷站,硅烷的输送系统应设置雨淋系统,雨淋系统宜采用手动启动方式。[b]设计参考:[/b]硅烷站的消防系统要切实考虑到安全,生命安全永远排在特气使用的第一位。硅烷站在发生火灾时候,在没有关闭泄露钢瓶之前,严禁扑灭硅烷火焰。发生火灾时,硅烷钢瓶和使用到硅烷的相关设备,应该有冷却措施。雨淋系统设计的喷水强度不宜小于12L/(min*m2),火灾延续时间不应小于2h,雨淋系统保护部位应包括硅烷钢瓶、大宗硅烷储罐及工艺气瓶柜。消防系统的管道应采用金属管材,接口应采用丝扣、焊接;在站房边界15m范围内的管道不得采用以橡胶为密封材料的沟槽式连接方式。相应的消防检查对于硅烷站的检查肯定越来越严格,不同于一般建筑的消防系统,硅烷站的消防系统不仅仅针对站点建筑,还包含设备、管道、整体环境部署等。

  • 聚氨酯和有机硅胶在防水密封点胶加工中应用

    聚氨酯和有机硅胶在防水密封点胶加工中应用

    [b][font='微软雅黑','sans-serif']聚氨酯[/font][/b][font='微软雅黑','sans-serif']和有机硅胶在[b]防水密封点胶加工[/b]中应用[/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]如今防水密封点胶加工应用还是比较广泛的,防水密封点胶加工中所用的材料也是多种不同的防水密封胶,本文就聚氨酯和有机硅胶做一个简单的对比。[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]防水密封点胶加工用聚氨酯:[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]优点:聚氨酯灌封胶具有较为优异的耐低温性能,材质稍软,对一般需要灌封的材质都具备很好的粘结性,粘结力在环氧树脂与有机硅之间。具备较好的[b]防水防潮、绝缘性[/b]。[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]缺点:[b]耐高温[/b]能力差且容易起泡,必须采用真空脱泡;防水密封点胶加工后固化的胶体表面不平滑且韧性较差,[b]抗老化能力、抗震[/b]和紫外线都很弱、胶体容易变色。[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]应用范围:一般应用于发热量不高的电子元器件的防水密封点胶加工。比如变压器、抗流圈、转换器、电容器、线圈、电感器、变阻器、线形发动机、固定转子、电路板、LED、泵等。[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]防水密封点胶加工用有机硅橡胶:[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]优点:有机硅橡胶经防水密封点胶加工固化后材质较软,有固体橡胶与硅凝胶这两种不同的形态,能够消除大多数的机械应力并起到减震保护效果。物理化学性质比较稳定,具备较好的耐高低温性,可在-50~200℃范围区间长期工作。优异的耐候性,在室外长达20年以上仍能起到较好的保护作用,而且不易黄变。具有很好的的电气性能和[b]绝缘[/b]能力,防水密封点胶加工后有效提高内部元件以及线路之间的绝缘,提高电子元器件的使用稳定性。具有的返修能力,可快捷方便地将密封后的元器件取出修理和更换。[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]缺点:粘结性能稍差。[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]应用范围:适合防水密封点胶加工各种在恶劣环境下工作以及高端精密/敏感电子器件。如LED、显示屏、光伏材料、二极管、半导体器件、继电器、传感器、汽车安定器HIV、车载电脑ECU等,主要起[b]绝缘、防潮、防尘、减震[/b]作用。[/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=#1A1A1A]从上面可以看出,随着当今电子科技的大跨步式的发展与进步,由于具备有机硅橡胶在防水密封点胶加工上诸多很好的性能,有机硅橡胶将无疑成为防水密封点胶加工中一个很好的的点胶加工材料。[/color][/font][img=,690,380]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105120939417195_5763_4017671_3.jpg!w690x380.jpg[/img][font='微软雅黑','sans-serif'] [/font]

  • IP防水试验箱是什么

    IP防水试验箱是什么

    近期,有客户咨询小编,你们产品中的[b]IP防水试验箱[/b]是什么意思?它有什么作用?小编当时在线上解释了下,IP防水试验箱是按照防水浸入程度命名的,等级越高说明防水越好。但客户还是半懂不懂,又问有什么用,为了帮助他解答疑惑,同时也让更多人,今天给大家科普下,到底IP防水试验箱是什么,有什么用?[align=center] [img=,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107271524340302_4986_1037_3.jpg!w400x400.jpg[/img][/align]  一、IP防护等级标准  1.IP防护等级是以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。  2.第一位数字表明设备抗微尘的范围,代表防止固体异物进入的等级,高级别是6,代表产品为砂尘试验箱。  3.第二位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级,高级别是8,代表产品为防水试验箱。  二、IP防水试验箱的重大作用  1.IP防水试验箱通过技术手段,模拟样品在使用过程中可能受到的浸水环境,以检测各种产品的防水性能。  2.某些样品在使用中经常遇到淋雨的情况,它的外部材质一定要具备防水性能,否则雨水就会进入产品内部,导致安全事故。  3.要想检测样品的防水性能,就必须做淋雨试验,淋雨试验装置或防水试验箱就是起到检测作用。  4.飞机、潜艇、轮船等高精尖端技术行业,各种零件仪器对潮气很敏感,其外壳必须经过防水箱的淋雨试验。  综上,安全生产无小事,稍有不慎就会酿成事故,IP等级防护试验箱起到了质量守门员的作用,小编提醒大家,一定不要小看哦!

  • 防水型压力控制器

    防水型压力控制器:怎么防水呢?采用什么材质?(YWK-50/C)型防水型压力控制器是怎么输出的。具体资料有没有啊

  • 安谱防水纸感官评价及使用心得

    安谱防水纸感官评价及使用心得

    2012年是中国年,龙年,也在这一年,仪器信息网迎来了一个特殊的顾客——安谱公司。一个国内很大的销售代理公司,产品琳琅满目,应有尽有,几乎包揽了您想购买的一切耗材,如果您没有关注,哪您OUT了,因为在这里我们可以一站式购物,的确是很方便。经过第一个月的水贴战,安谱终于在二月份步入了正规,加上tangtang老师作为版主的加入,安谱版面良性发展已经开始,新版规也已展现。为了安谱版面的良性发展,出现了发帖奖励新规则和原创作品奖励规则,还是延续信息网的原创作品途径,通过原创提高安谱的知名度,提高安谱在广大一线检测人员心中的地位。也许从这里开始,安谱也将会在龙年腾飞起来,走的越来越远……二月份,也就是这个龙首月(正月)安谱公司的各位老师们无意间,闲暇之余得到一个新产品——安谱防水记录纸。很荣幸地申请并在试用中,防水记录纸很特殊,感觉一下吧,首先,打开防水记录纸,一股淡淡的气味迎面扑来,当然,这个气味不是大家想象中的难闻,因为放置了一会儿,气味慢慢减少,但始终有丁点,不过没有神马的;其次,我用手触摸,那是一个感觉像塑料一般的,婴儿屁股般的光滑,手感很好,拿起来仔细端详,纸张大小A4大小,纸张略厚,很柔软;上边写着上海安谱公司的全称和商标,下面写着we are the largest manufacturer and supplier of chromatography consumable in P.R.C.(我们是中华人民共和国最大的制造商和色谱耗材供应商)和This paper is waterproof, greaseproof, mildewproof, mothproof. Non wood pulp or plant fibers.(本纸防水,防油,防霉,防蛀。非木材纸浆或植物纤维)的英文话语,从纸的宣传可以看出,安谱公司是中国境内最大的耗材供应商,并且这个防水纸,不仅仅防水,而且防油,防霉,防蛀。并且材料和原浆纸也有本质的区别;紧接着,我用手撕的感觉了一下,的确不错,质感很好,普通原浆纸一撕就破,而安谱防水纸却有点撕塑料的感觉,不容易撕破,也许这就是防水纸与众不同的缘故;最后,出于好奇,打开墨水,拿起久已不用的钢笔,书写了几句感慨语句,这些感慨语是感谢论坛,感谢安谱,感谢泡坛的全体版友和朋友的,因为在过去的一年中互相帮扶,互相认识,互相度过了春夏秋冬,认识了许多朋友,当然也在兔尾龙首认识了安谱!也许2012年是中国腾飞的一个标志,是安谱公司腾飞的一个标志,也是自己腾飞的一个标志,不管如何,如tangtang老师所说,一气呵成就写完了,然后就用我的数码相机拍照,迫不及待地上传了上来,当然,作为原创作品,这些远远不够。所有的步骤,都是按照一个检验者的身份,做了最容易的感官评价,先闻气味,然后感触,紧接着就对该纸写了一个普通的感悟。观察到tangtang老师的原创命题后,也想着手写一下,就对该纸做个最简单的感官评价即可,感官的评价也不全面。尺寸等等肯定符合造纸业的行业标准和国家标准规定的,至于物理检测,化学检测等等,需要一个长期的过程,再说为了做个检测,还要花点心思,花费不少资金,所以对纸和纸板耐折度的测定、纸的撕裂度的测定、纸的伸缩性的测定、纸的尘埃度的测定、纸的灰分的测定、纸的厚度的测定、纸的正反面的测定、 纸的施胶度的测定、纸的透油度的测定、纸的定量的测定、纸的微生物检测及纸的理化检测等等就不一一测定。就让这篇文章暂时作为2月份的原创作品,下个月测定理化样品的时候,顺便对该纸做个图文并茂的单项测定作为三月份的原创作品,支持安谱,支持tangtang老师的命题,增进交流,扩大对安谱的认识。预知三月份原创作品的写作何去何从,该防水纸的理化指标,那么请您继续关注安谱,继续关注我的原创作品!敬请期待!安谱防水纸,先写祝福语,然后放入水中,拿出来晾干,没有什么变化,拍照上传,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202061228_347980_1751239_3.jpg

  • 实验室的消防安全应该这样做

    实验室的消防安全应该这样做实验室的消防安全是实验室的一个重要方面,在做消防安全时,以下的情况是应该考虑的:1 制定年度消防计划,内容至包括(不限于) :a) 对实验室人员的消防指导和培训,内容至少包括火险的识别和判断、减少火险的良好操作规程、失火时应采取的全部行动;b) 实验室消防设施设备和报警系统状态的检查;c) 消防安全定期检查计划;d) 消防演习(建议每年至少一次) 。3 在实验室内应尽量减少可燃气体和液体的存放量。4 在适用的排风罩或排风柜中操作可燃气体或液体。5 将可燃气体或液体放置在远离热源或打火源之处,避免阳光直射。6 输送可燃气体或液体的管道应安装紧急关闭阀。7 配备控制可燃物少量泄漏的工具包。如果发生明显泄漏,应立即寻求消防部门的援助。8 可燃气体或液体应存放在经批准的贮藏柜或库中。贮存量应符合国家相关的规定和标准。9 需要冷藏的可燃液体应存放在防爆(无火花)的冰箱中。10 需要时,实验室应使用防爆电器。11 配备适当的设备,需要时用于扑灭可控制的火情及帮助人员从火场撤离。12 依据实验室可能失火的类型配置适当的灭火器材并定期维护,应符合消防主管部门的要求。13 如果发生火警,立即寻求消防部门的援助,并告知实验室内存在的危险。

  • 【原创大赛】防水卷材质量检测

    文/程启亮(华测团队) 防水卷材属于功能性材料,是建筑材料的一个重要组成部分。建筑物和构筑物采用防水卷材主要是为了防潮、防渗、防漏。我国在建筑防水工程方面投入很大,但防水效果并不是很理想。建筑防水效果的好坏,关键在于防水卷材是否具有良好的性能。 防水卷材品种繁多,主要分为沥青防水卷材和高分子防水卷材两大类。产品则有SBS、PVC、TPO、APP、PE、SBC120等多种防水卷材,其对应的检测标准各不相同。我国现行的防水卷材产品标准有GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、GB 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》、GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》、JC/T 690-2008《沥青复合胎防水卷材》、GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》、GB 18173.1-2012《高分子防水材料》等。检测防水卷材产品,应注意以下重要事项。1 试样的代表性 试样作为检测的直接对象,一般是通过试样技术指标的高低来推测批量产品的质量好坏。试样是否具有代表性,直接影响着对批量产品质量的判定。因此,取样时一定要采取随机抽样的方式,在裁取试样时应切除距外层卷头至少2500mm。2 试样的制备和养护 首先,在裁取前,试样应在(23±2)℃的环境里放置至少20h,确保各部分性能趋于均匀一致,同时在进行单项技术指标检测前,试样也必须在一定的温度范围和湿度条件下放置相应的时间,并在此环境条件下进行检测,以避免或消除因环境条件因素引起的检测误差。其次,裁取试样时,应该避开试样的边缘和有折痕等明显人为缺陷的部分,同一检测指标所需的试样,应按标准要求均匀分布裁取。最后,在制备试样时,除了尺寸大小应准确无误外,切口还应垂直齐整,避免造成割口等损伤。此外,需要特别注意,制备沥青类防水卷材拉伸性能、耐热性、低温柔性等试样时,均需要去除表面非持久保护层,一般采用低温方式或压缩空气吹的方式进行,都不能去除时,则可以用火焰烤,但要控制时间,应用最少的时间破坏膜而不损伤试样;制备高分子类防水卷材拉伸性能等试样时,试样中的网格布、织物层、衬垫或复合增强层在长度或宽度方向应裁一样的经纬数,并且要避免切断筋,裁切织物增强卷材时应顺着织物的走向,使工作部位有最多的纤维根数。3 卷材厚度检测 检测防水卷材厚度时,要注意正确选用测量仪器。GB/T 328.4-2007、GB/T 328.5-2007 试验方法规定测厚仪的测足直径为10mm,而GB18173.1-2012试验方法中规定的测足直径为6 mm。测量厚度时应该清除测量装置测量面的污染,检查并调整测量装置的零点,测量装置的测足应慢慢落下,施加压力为20kPa左右,保证测量面与试样表面紧密接触,切不可人为施加压力,以免造成试样变形。4 卷材拉伸性能检测 在进行防水卷材拉伸性能试验时,首先应选用量程恰当的测试装置,准确调试好夹具间距离和拉伸速度,在安装试样时,试样拉伸方向的中线应尽量与夹具中线重合,不可歪斜或偏离。 在拉伸过程中,应尽量避免试样在夹具中滑移,对于滑移超过极限值或在距夹具10mm以内断裂的检测结果,应采用备用试样重新检测。 在采用矩形试样进行拉伸性能检测时,试样断裂发生在距夹具10mm以内的情况不在少数。针对这种情况,为了避免或消除夹具对试样产生损伤,可以采用缠绕式夹具或在夹具内表面粘贴两块与试样材质相近的橡胶片,使试样受力均匀,从而能得到稳定的检测结果。5 卷材耐热性检测 在进行防水卷材耐热性试验时,应该注意以下两个问题。 1) 烘箱应事先预热,达到规定温度后,才能将试样放入,此时才是试验的起始时间。先悬挂试样再启动烘箱的做法或者温度未达到标准要求便悬挂试样并开始计时的做法,都是错误的。2) 悬挂试样时速度要快,试样悬挂位置应尽量让试样中心与控制温度的热电偶保持一致且控制好试样相互间的距离,避免单个试样不同部位或不同试样受热不均匀。6 卷材低温性能检测 低温性能是控制防水卷材质量的一项关键技术指标,也是判断防水卷材在使用中能否胜任环境条件变化的一项重要技术指标。在检测工作中,因低温性能达不到要求导致防水卷材不合格的比例很高。在进行试验时,应该注意以下几点。 1) 弯曲速度的控制。低温柔性试验时,弯曲轴顶着试样以360mm/min的速度升起;低温弯折性试验时,弯曲装置应在1s内合上。 2) 低温柔性试验在冷冻液中完成,低温弯折性试验在冷冻箱中完成。 3) 试验过程中低温的控制要准确,对于低温柔性试验,其试验温度是冷冻液的温度;对于低温弯折性试验,其试验温度为试样附近温度。温度必须由冷冻液或试样附近的温度计或热敏探头决定,而不能由低温冰箱等自带的温控系统决定,二者存在不同程度的差异,是不能等同的。 4) 在进行低温弯折性试验时,必须根据试样的厚度将弯折装置平板间的距离调整为试样厚度的3倍,试样在平板上的放置位置也应该严格按照标准规定进行。 5) 低温弯折性试验后,由于高分子类卷材整体厚度较薄,必须借助标准规定倍数的放大镜进行有无裂纹的判定。7 卷材不透水性检测 不透水性是防水卷材质量检测的一项关键功能性技术指标,也是最重要的技术指标,其重要性不言而喻。在进行不透水性试验时,应该注意以下问题。 1) 开缝盘或7孔圆盘的选择、试验时施加的压力、规定压力保持的时间等应该严格按照产品标准进行。 2) 对于沥青类防水卷材,上下表面都为PE面时,选择上表面作为迎水面;上表面为细砂或矿物粒料时,选择下表面为迎水面;上下表面都为细砂或矿物粒料时,试验前,先将下表面的细砂沿密封圈一圈除去,然后涂覆一圈60号~100号热沥青涂平冷却后待检。 3) 对于高分子类防水卷材,试验前应该在沿密封圈的一圈涂覆合适的密封材料,密封材料固化后再进行不透水性检测。 4) 试验应该采用蒸馏水或洁净的淡水,避免水中的某些成分与防水卷材胎体发生反应,削弱试样的抗渗透性,此外还应清除透水盘的锈迹,避免杂质或颗粒堵塞试样的毛孔,阻碍水的自由渗透。8 可溶物含量检测 可溶物含量是表征改性沥青防水卷材主要原材料含量及防水性能的重要指标,在进行可溶物含量试验时应注意以下问题。 1) 在用滤纸包裹试样时,除顶部外均应被滤纸覆盖,不得有裸露,以防止试样成分中微小填充颗粒等被萃取溶剂带走。 2) 试验前可以用刀片将试样上下涂盖层划成细小的方格状,以减少萃取的时间。 3) 在试验过程中若需要暂停试验,最好选择四氯化碳溶剂完全浸泡住试样,并且应特别注意先停止加热,待温度降下来后再关冷却回流水,以避免温度过高引发安全事故。 目前, 建筑防水卷材发展迅速,产品、工艺日新月异,人们对其质量要求也越来越高。防水卷材作为广泛用于建筑工程的基础材料,市场对其质量要求不断提高,相应的测试标准更新步伐日益加快,检测技术也更为规范、准确。CTI建议企业及时关注相关的标准更新或选择专业的第三方实验室帮助测试产品,从而更好地控制产品质量,满足客户需求。

  • 氦质谱检漏仪应用于消防器材钢瓶检漏方法

    目前国内制作钢瓶的厂家很多采用水检法,即将消防钢瓶打上一定的压力,大约 2 MPa,然后将整个钢瓶放入水槽中,看有无气泡冒出,但是使用此方法只能检到漏孔比较大的情况,根据计算得出:气泡直径为Æ 2.26mm 在每分钟冒出一个气泡的情况下漏率约为 1.0 x 10-4 mbar l/s,对于小漏的检测比较难实现。随着我国出口量的增加以及客户对于安全意识的提高,消防钢瓶的检漏需要更高的要求,所以现在的厂家都引入氦质谱检漏仪 进行检漏;Pfeiffer 氦质谱检漏仪在钢瓶生产厂家被广泛应用,检漏采用 Sniffer 模式(即正压模式),其工作原理如下:氦气充入被检工件压力只要 1.2 个大气压即可----吸枪对工件找漏点。通常在 Sniffer 模式下,氦质谱检漏仪报警值设定在 1.5*E-5 mbar.l/s,在实际测漏过程中,被检工件的漏率大于此值就会形成漏点报警,小于此值就认为该钢瓶密封要求合格。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制