  • 消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用

    消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播/电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯和卷帘门等。消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报警系统及相关的消防联动设备能否正常工作又取决于其供电电源的工作状态。一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在供电紧张、设备质量不佳和安全意识淡薄时更显得尤为突出。  GB 28184-2011《消防设备电源监控系统http://www.rynon.com.cn 》和GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》都对消防设备电源监控系统作出了具体的要求。  本文介绍的AFPM系列消防设备电源监控系统主要用于一些大型的公共建筑及人员密集场所。一、系统结构  AFPM系列消防设备电源监控系统结构图如图1所示。系统采用传感器(监控模块)+监控器(主机)两层结构组网模式,简化了系统架构设计。整个监控系统功能全面、性价比高、安全可靠、探测准确,系统内部采用RS-485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他消防系统的接入。二、系统功能A、监控报警1.被监控设备电源回路开关状态2.被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)3.报警响应时间:≤30s4.报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动5.报警光信号:红色LED指示灯常亮B、故障报警1.监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线开路、短路2.监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)3.监控器与其分体电源间连接线开路、短路4.当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警颚式破碎机 http://www.haomutanji.com/信号有明显区别的声光故障报警信号5.故障报警响应时间:≤100s6.故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动7.故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮8.故障期间,非故障回路的正常工作不受影响C、控制输出1.对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作2.监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A3.监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3AD、自检1.连接检查:通信线路及分体电源线路的开路、短路2.设备自检:手动检查或系统自检3.自检耗时:≤60sE、报警记录1.记录10000条相关故障报警信息2.报警类型:老化试验箱 http://www.ouke88.com/故障类型、发生时间和故障描述3.报警事件查询4.报警记录打印F、操作分级1.日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录2.监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作3.系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块G、安装位置说明  监控主机安装在消防控制室,其专用于消防设备电源监控并独立安装,不能兼用其他功能的监控,不与其它系统共用设备,以保证本系统的稳定安全。主机专用电源由消防电源提供AC220V.  探测器安装在被监侧消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。在特殊情况下。可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控器上或消防控制室内实时显示。宜设置在下述部位:1. 建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端。2.消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输人端与输出端。3. 设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端。4.为消防设备供电配电箱的输出端。5.消防设备应急电源的输入端与输出端。6. 应急照明配电箱的输出端。7.集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端。8. 多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输人端。  设置在消防控制室以外的,独立供电的消防设备的工作状态如在火灾报瞥控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其供电电源的输出端设置电压传感器或电流传感器。独立供电的消防设备为电气火灾监控设备、可燃气体控制器、防火卷帘控制器、气体灭火控制器、线型光纤感温火灾探测器、空气采样式感烟火灾探测报警器、传输设备、火灾显示盘和其他消防设备。

  • 防雷和消防检测

    请问建设工程中的防雷和消防检测机构资质和日常检测行为属什么政府管理部门管理?最好能提供相关文件规定。谢

  • 实验室设计理念---消防

    实验室火灾的后果那是相当的严重,在这里就不赘述了,主要针对应对措施加以讨论实验室火灾一般来源于:1、安全防火规章制度不健全2、电气线路老化,配电不合理3、易燃易爆危险品存放、使用不合理4、实验室工作人员思想麻痹、松懈,安全防火重视程度不够5、实验室缺乏必备的消防设备针对于这些主要来源及隐患,你们的实验室是如何做的呢?=======大家的实验室消防系统是怎样设计的?初建实验室时你又为此做了什么打算?============分享既有积分奖励,贴出设计图的一律奖励10个积分=======

  • 消防检测实验室建设

    各位大侠,谁家做消防检测?1. 检测项目和检测标准大家都做哪些呢?2. 一般都用得到什么仪器呢?3.CMA认证有没有要求检测员的上岗证是哪里发的?新手入行,什么都不懂,请帮帮忙。谢谢。

  • Binder烘箱在消防队呼吸器中的干燥应用

    当消防队被呼叫的时候,速度是至关重要的。每分钟可能意味着失去生命的损失。消防设备设备必须精心维护和保养,由于其特有的作用是生死攸关的。适当的保养和护理是消防作业的基本要求。 例如,消防队员使用呼吸器,可以防止烟尘及其它有害健康的蒸气。这些呼吸防护口罩面具使用后消毒,然后再清洗。滴完多余的水后将面具放在烘箱内干燥。什么样烘箱才适合他们使用呢?Binder FD或FED系列烘箱,干燥温度保持在50–60oC。全球范围内是没有比Binder FD或FED更适用的烘箱。在烘箱干燥后,面具进行测试,然后准备好再次使用。这是一个日常工作。高质量的Binder烘箱保证恒定的干燥温度,这也增加了呼吸器的使用寿命。许多德国消防站都使用这种Binder烘箱独特的干燥技术,对其应用和功能非常热衷。德国幸根消防队的队员和设备管理经理乌维·鲍曼,描述了他使用Binder烘箱的经验,Binder烘箱几乎像在计算机上“即插即用”。我们每天都有12个口罩需要干燥。在特殊情况下,我们甚至可以干到21呼吸器!“Binder烘箱容量范围从53 – 720L的五种不同的类型,因此能够快速干燥4-60个的面具。Binder的一个智能化的解决方案,可以帮助挽救生命。

  • 【求助】求助有关水暖卫浴、消防产品等检测实验室的标准

    本人欲求:1、做消防产品(固定灭火用水):水带、枪头、接口、移动消防栓用到的检测仪器和标准; 2、阀门(动态压力检验、材质、寿命试验等)检测仪器及标准; 3、水暖卫浴、水嘴检测仪器及方法; 4、陶瓷原料等的检测仪器及标准以上仪器要求性能高端的进口产品,望熟悉的大侠指教或发邮件42229175@qq.com,谢谢!!

  • 【求助】求助有关水暖卫浴、消防产品等检测实验室的建设问题

    本人欲求:1、做消防产品(固定灭火用水):水带、枪头、接口、移动消防栓用到的检测仪器和标准; 2、阀门(动态压力检验、材质、寿命试验等)检测仪器及标准; 3、水暖卫浴、水嘴检测仪器及方法; 4、陶瓷原料等的检测仪器及标准以上仪器要求性能高端的进口产品,望熟悉的大侠指教或发邮件42229175@qq.com,谢谢!!

  • 【原创大赛】实验室消防安全管理办法

    [align=left][b][font=宋体][color=black]1 [/color][/font][font=宋体][color=black]目的[/color][/font][/b][/align][font=宋体]为规范和加强消防管理工作,减少和防止火灾事故的发生,特制订本办法。[/font][b][font=宋体]2 [/font][font=宋体]范围[/font][/b][font=宋体]适用于公司消防安全管理和控制。[/font][b][font=宋体][color=black]3[/color][/font][font=宋体][color=black]引用文件[/color][/font][/b][font=宋体][color=black]3.1 [/color][/font][font=宋体][color=black]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号)[/color][/font][font=宋体][color=black]3.2 [/color][/font][font=宋体]《建筑设计防火规范》 GB 50016[/font][b][font=宋体]4 [/font][font=宋体]定义[/font][/b][font=宋体]无。[/font][b][font=宋体]5 [/font][font=宋体]职责[/font][/b][font=宋体]5.1 [/font][font=宋体]公司法人[/font][font=宋体]作为公司消防安全责任人,承担本公司消防安全法定责任。[/font][font=宋体]5.2 [/font][font=宋体]行政总经理[/font][font=宋体]作为公司消防安全管理人,承担本公司消防安全管理责任。保障公司贯彻执行各级消防法规和公司消防管理办法,为消防安全提供必要的资源和组织保障。批准消防演习、消防检查计划的组织开展,掌握公司的消防安全情况。[/font][font=宋体]5.3 [/font][font=宋体]行政综合部[/font][font=宋体]作为公司消防安全管理部门,对公司消防安全管理人负责。主要职责包括:[/font][font=宋体]1) [/font][font=宋体]负责贯彻落实国家和地方的各项消防安全法律法规和规章制度,并与当地消防主管部门、消防大队联络;[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]开展消防安全培训,提高员工消防安全意识;[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]建立和管理公司义务消防队;[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]负责制定消防安全检查计划并组织实施,对火灾隐患组织整改,参与火灾事故的调查和处理,并定期组织消防演习;[/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]负责公司消防设备、设施、器材和消防标志的配置,及日常点检、维护与保养,确保消防通道和出口的顺畅;[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]负责对新建、扩建、改建实验室,及明火实验区域的消防安全进行评估。[/font][font=宋体]5.4 [/font][font=宋体]各部门负责人[/font][font=宋体]作为本部门消防安全责任人,承担本部门消防安全责任。负责任命本部门消防安全管理员,逐级落实部门内安全防火责任,保障公司消防安全办法在本部门的贯彻落实,积极配合行政综合部组织的各项消防安全工作。[/font][font=宋体]5.5 [/font][font=宋体]各部门消防安全管理员[/font][font=宋体]作为本部门的防火负责人,负责根据本部门消防安全管理工作。识别本部门消防风险环节,必要时编制本部门消防安全管理细则,对于发现的火线隐患应及时解决,无法解决时及时报告行政综合部;负责对本部门员工开展消防安全知识培训;参与及协助行政综合部组织的消防演习、消防事故调查等各项工作。[/font][font=宋体]5.6 [/font][font=宋体]义务消防队[/font][font=宋体]公司义务消防队为兼职人员,由各部门推荐、行政综合部组建并管理。学习防火和灭火知识,积极参加消防训练,参加公司消防演习;发现起火时负责应急指挥和应急灭火救灾。[/font][b][font=宋体]6 [/font][font=宋体]程序[/font][font=宋体]6.1 [/font][font=宋体]消防组织管理[/font][/b][font=宋体]6.1.1[/font][font=宋体]公司各部门的所有员工应自觉遵守、严格执行国家、地方、行业制定的消防安全管理法律、法规和本文件规定。消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的防止,实行“谁主管、谁负责”的原则。[/font][font=宋体]6.1.2[/font][font=宋体]公司实行防火安全责任制,各部门应任命专门的消防安全管理员,并上报行政综合部备案。各部门应根据本部门实际情况,将安全防火责任逐级落实到区域、班组、岗位、个人,必要时应制定部门安全防火实施细则文件,对本部门内火险隐患加以管控。[/font][font=宋体]6.1.3 [/font][font=宋体]行政综合部负责组建公司义务消防队,消防队员由各部门推荐,消防队员人数应与公司规模大小相匹配。[/font][font=宋体]6.1.4[/font][font=宋体]行政综合部可以根据当地情况制定地方性消防管理实施细则,但实施细则应不与本文件内容冲突。[/font][b][font=宋体]6.2 [/font][font=宋体]消防安全宣传、培训和演习[/font][/b][font=宋体]6.2.1[/font][font=宋体]消防培训应纳入人力资源部新员工入职培训计划。[/font][font=宋体]6.2.2 [/font][font=宋体]行政综合部应制定计划或日程表,定期(每年至少一次)组织公司消防安全知识培训,并利用各种宣传工具,如宣传板、海报、公司论坛等,采取多样形式普及消防知识,增强全员消防意识,推动消防管理办法的落实。[/font][font=宋体]6.2.3 [/font][font=宋体]各部门应有针对性的对员工开展专项、岗位防火教育和培训,对于存在火灾风险的岗位人员,如电工、易燃易爆化学品使用、搬运、保管、处理人员、明火实验人员等,必须经岗前消防安全培训合格方可上岗。[/font][font=宋体]6.2.4 [/font][font=宋体]行政综合部应对义务消防队员进行消防、灭火、应急疏散和救助等方面培训。6.2.5 行政综合部每年应制定消防演习方案/计划或日程表,通过演习考核消防员的能力水平,同时对公司全体人员的应急疏散进行演练。[/font][font=宋体]6.2.6 [/font][font=宋体]必要时可以联络地方消防单位来公司指导演习或进行消防知识培训。[/font][b][font=宋体]6.3 [/font][font=宋体]消防设施和消防器材管理[/font][/b][font=宋体]6.3.1[/font][font=宋体]公司新建、扩建、改建等建筑工程项目的防火设计应符合国家法律法规的规定,并报公安消防监督机构审核。行政综合部应对建筑和装修工程中消防设施的设计安装进行审查和验收,应严格执行《建筑设计防火规范》的各项规定。[/font][font=宋体]6.3.2 [/font][font=宋体]消防通道、疏散楼梯、电梯间、安全出口等应确保通畅,建筑安全出口、安全距离等必须按消防安全规定执行。行政综合部应绘制公司“各楼层消防疏散平面图”,并张贴在易于看到的显著位置。[/font][font=宋体]6.3.3 [/font][font=宋体]根据建筑的使用功能、风险性等,严格执行国家行业的有关法律法规安装自动报警和灭火系统及其它必要的消防设备、消防器材。行政综合部负责对公司内部所有消防设施、器材、消防警示标志的设置、维修、更换实行统一管理。[/font][font=宋体]6.3.4 [/font][font=宋体]在火灾风险较高的场所应设有足够数量的移动灭火器,灭火器的类型应与该场所可能发生的火灾类型相匹配,移动灭火器应摆放在固定且便于取用的位置。[/font][font=宋体]6.3.5 [/font][font=宋体]各部门如发生实验室布局调整、储存物料改变等情况,应及时向行政综合部报告并提出消防器材的调整意见,由行政综合部负责重新配置。未经行政综合部同意,严禁私自更改、调换、挪动以及非火动用消防设施和器材。[/font][font=宋体]6.3.6 [/font][font=宋体]各部门如因火动用消防器材,或发现消防设备器材发生异常情况,应及时通知行政综合部。[/font][font=宋体]6.3.7 [/font][font=宋体]行政综合部应制定维护保养计划,并组织各相关部门/人员对公司内的消防设施、器材,包括灭火器(箱)、消防栓及配件以及应急照明灯、消防通道指示灯等进行点检、维护和保养,保障其正常使用状态,并填写“消防设施器材点检维护记录卡”(表单内容由行政综合部根据维护保养项目编制)。[/font][b][font=宋体]6.4 [/font][font=宋体]消防安全检查[/font][/b][font=宋体]6.4.1 [/font][font=宋体]行政综合部每年应制定“消防安全检查计划”,包括检查范围、检查时间、检查内容等,并报行政总经理批准。检查范围应覆盖到公司所有场所,可以采用滚动式审查,时间上可以考虑在长假放假前(或后)开展安全检查。[/font][font=宋体]6.4.2 [/font][font=宋体]检查内容应包括方面:[/font][font=宋体]1) [/font][font=宋体]对各部门/场所火灾隐患及其防范措施情况;[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]安全通道、安全出口、各类指示和警示标志、应急照明装置、报警装置、消防水源、灭火设施和器材等的有效性,以及日常点检和维护情况;[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]用火、用电有无违章情况;[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]特殊岗位人员及其它员工消防知识的掌握情况;[/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施情况;[/font][font=宋体]6) [/font][font=宋体]其它消防安全相关情况。[/font][font=宋体]6.4.3 [/font][font=宋体]行政综合部负责按计划开展消防安全检查,并将检查结果记录在“消防安全检查记录表”中。各部门应积极配合检查,对于检查中发现的火灾隐患,应限期采取整改措施。[/font][b][font=宋体]6.5 [/font][font=宋体]重点部位消防安全管理[/font][/b][font=宋体]6.5.1 [/font][font=宋体]公司实验场所、危险化学品及废弃物储存场所、样品和记录储存场所、办公场所等人员密集区域是消防安全的重点部位,应予以加强管理和检查力度。[/font][font=宋体]6.5.2 [/font][font=宋体]以上场所均禁止吸烟,行政综合部应设置吸烟区,并予以明确标识。[/font][font=宋体]6.5.3 [/font][font=宋体]公司内部如需使用明火,例如需开展明火实验(燃烧实验、火焰炉、电炉等)、需要明火取暖(电暖气等)等,应填写“明火使用审批表”,报行政综合部审批许可,并由行政综合部备案存档。明火作业应设在固定地点,不得随意调整。[/font][font=宋体]6.5.4 [/font][font=宋体]公司内部电焊工、气焊工、电工等具有火灾危险的特殊作业人员必须持证上岗。[/font][font=宋体]6.5.5 [/font][font=宋体]外来单位如因建筑、装修、设备安装等原因需要在公司内动用明火、或进行电焊气焊等具有火灾危险的作业,需要经过行政综合部审批,并与之签订《安全生产责任协议书》。[/font][b][font=宋体]6.6 [/font][font=宋体]火灾事故管理[/font][/b][font=宋体]6.6.1 [/font][font=宋体]火情报告[/font][font=宋体]一旦发生火灾,火灾事故第一发现人应立即拨打当地的火灾报警电话,报告火灾情况,然后及时联系本部门消防安全管理员和公司行政综合部。火情报告包括:[/font][font=宋体]1) [/font][font=宋体]发生火灾的地点;[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]火灾的大小和类型;[/font][font=宋体]3) [/font][font=宋体]是否有危险化学品;[/font][font=宋体]4) [/font][font=宋体]是否有适当类型的灭火设施和器材;[/font][font=宋体]5) [/font][font=宋体]所属公司的名称和报告者姓名等。[/font][font=宋体]6.6.2 [/font][font=宋体]灭火和疏散[/font][font=宋体]火灾发生时,消防管理员和义务消防队成员应第一时间组织疏散人员。同时在确保自身人身安全的前提下,开展火灾扑救工作。为防止火情的扩大,应特别关注以下情况:[/font][font=宋体]1) [/font][font=宋体]如火场附近有易燃易爆物质,应尽可能采取隔离措施,如移走易燃物、关闭易燃气体阀门开关等;[/font][font=宋体]2) [/font][font=宋体]尽快切断电源,防止电火发生;[/font][font=宋体]6.6.3 [/font][font=宋体]事故调查和处理[/font][font=宋体]发生火灾事故后,应启动事故处理程序。对于发生重大及以上火灾事故的,行政综合部应向当地安全消防部门报告,如有人员伤亡时影响当地劳动部门报告。[/font][align=center][/align]

  • 【转帖】求消防实验室认可资料

    小弟初涉建筑检测实验室领域,现正编写有关文件。有以下部分不甚清楚,望指教: 1、建筑消防设施、电气消防安全、防火涂料厚度检测各自所依据的标准2、作业指导书3、设备要求4、检测报告范本5、记录表格6、有关程序文件要求谢谢!

  • 【转帖】气体快速检测技术及在消防上的应用

    气体快速检测技术及在消防上的应用邵建章"武警学院消防工程系廊坊’摘要( 在消防工作和突发事件的抢险救援中)经常涉及危险性气体的检测*本文针对危险性气体的检测)介绍了仪器法+传感器法+化学检测法和生物芯片法等气体现场快速检测技术)并着重对化学检测技术进行了详细的阐述*’关键词( 气体快速检测在消防工作中)经常涉及到对危险性气体的检测*这些危险性气体主要包括易燃+易爆+有毒+有害气体及易挥发性液体的蒸发*这些气体和液体在生产+储存+运输和使用过程中)一旦发生泄漏)极易引发中毒+火灾甚至爆炸事故)造成群死群伤)严重危害人民的生命和财产安全*并且)当世界各国不断出现恐怖分子和邪教组织投毒危害社会安定的恐怖事件*为了及时处置这些突发事件)制定处置方案)组织抢险救援)以及采取有效的防护措施)保障救援人员的生命安全)就必须迅速而准确地对事发现场的气体进行快速检测)确定气体的种类和含量*因此)气体现场快速检测技术对于处置这些突发事件具有十分重要的意义*一+气体快速检测技术的应用在防火安全检查+火灾扑救+火灾原因调查和抢险救援中)气体快速检测技术都有着广泛的应用*在防火安全检查中)气体快速检测技术可用于检测可燃气体及可燃液体的蒸气)确定有无可燃气体和可燃液体的泄漏,确定输气和输油管道是否有泄漏及确定泄漏区段,确定可燃液体的生产和贮藏场所"如生产车间+油库+油罐区&是否有可燃液体泄漏+可燃气体或可燃液体的蒸气在空气中的浓度是否达到爆炸极限*在火灾现场一次爆炸发生后)由于可燃气体继续泄漏或可燃液体的蒸气继续产生)当达到一定浓度时又会发生二次爆炸或燃烧*为了防止可燃气体或可燃液体蒸气的二次爆炸或燃烧对灭火指战员的伤害)防止毒性气体对消防指战员的危害)利用气体快速检测技术测出火灾现场空气中气体的种类和浓度)为灭火指挥员制定灭火预案+采取相对应的防护措施提供依据*在刚扑灭的火灾现场的空气中和液体燃烧痕迹表面常含有残留的可燃性气体+可燃性液体的蒸气和可燃性物质分解出来的气体产物"纵火犯常利用易燃液体纵火&*利用气体快速检测技术检测火灾现场空气中和液体燃烧痕迹表面残留的可燃气体的种类)就能为火调人员及时分析火灾原因)为侦破纵火案件提供依据和证据*有毒有害气体和液体物质在生产+储存和运输过程中)由于事故发生泄漏或爆炸以及恐怖分子和邪教组织投毒)这些突发事件都极大危害人民群众的生命和健康*为了有针对性地处置这些突发事件)及时组织抢险救援)就必须及时快速准确地对有毒气体进行检测)确定气体的种类和浓度*只有这样才能正确地制定出处置方案)采取有效的防护措施)保障救援人员的生命安全和受毒人员的救治*如日本地铁沙林毒气事件)如果当时在事发现场及时的检测出是沙林毒气)那么就能及时地采取相应的防护措施和救援对策)就不会造成那么严重的后果*二+气体快速检测方法当前)易燃+易爆+有毒+有害气体的快速检测技术较多)发展也很快*主要包括仪器法+传感器法)化学检测法和目前世界上研究十分活跃的生物芯片技术*"一&仪器法利用各种气体快速测定仪器)对易燃+易爆+有毒+有害气体进行快速测定*-.热学式气体测定仪利用可燃气体在催化剂作用下)燃烧产生的热量改变热敏电阻的阻值)测定易燃易爆气体的浓度*如常用的易燃易爆气体测爆仪)一氧化碳测定仪)爆炸粉尘测定仪等*/.光电式气体测定仪利用气体对某种单色光的吸收)改变入射光的强度)在光电池中产生电信号)通过测定电信号而测定气体的浓度*如对芳烃气体及对紫外和可见光有一定吸收的有毒+有害气体的测定*0.电导式气体测定仪利用易燃+易爆+有毒+有害气体溶于某种电解质中)改变了这种电解质的组成和电导)通过测定电解质溶液的电导测定气体的浓度*如氨气测定仪)二氧化氮测定等*"二&气体传感器法气体传感器的研究开发的较早)过去气体传感器主要用于煤气+液化石油气+天然气及矿井中的瓦斯气1 0/1万方数据体的检测!报警和自动控制"目前气体传感器检测的气体种类已由原来的还原性气体发展到有毒气体的检测"用于气体检测的传感器主要有#$%半导体气体传感器半导体气体传感器主要使用半导体气敏材料&具有灵敏度高!响应快的优点而得到广泛的应用"目前已成为世界上产量最大!使用最为广泛的一种气体传感器"例如#’()气体传感器可检测氨气的浓度*+,(-./(气体传感器对一氧化碳气体非常敏感"0%固体电解质气体传感器固体电解质气体传感器使用固体电解质气敏材料作气敏元件"由于这种传感器电导率高&灵敏度和选择性好&因而也得到了广泛的应用&仅次于金属氧化物半导体气体传感器"如检测硫化氢气体的123-4/-’()传感器&检测氨气的5678-.9.()传感器等")%接触燃烧式气体传感器接触燃烧式气体传感器分为直接接触燃烧式和催化接触燃烧式两种"这种传感器只能检测可燃气体&对不燃性气体不敏感"例如&在: 丝上涂敷活性催化剂等制成的传感器&具有光谱特性&可以检测各种可燃气体"8%高分子气体传感器利用高分子气敏材料的气体传感器近年来得到了很大的发展"高分子气体传感器具有对特定气体分子灵敏度高!选择性好的优点&并且结构简单&能在常温下使用&可以弥补其它气体传感器的不足"仪器法和气体传感器法检测危险性气体&操作简便&检测速度快&定量效果好"但不易进行气体定性鉴定&不利于气体种类的鉴定"?三@化学检测法利用化学试剂制成的指示剂与被检测气体发生化学反应&使指示剂的颜色发生变化&根据指示剂颜色的变化检测气体的种类和浓度"化学检测法除检测灵敏度较高&测定速度快&定性能力强等特点外&它的最大优点是可随时通过实验找出显色反应&自己动手制作检测器材&最大限度地满足未知检测气体种类多对检测技术的要求&而且检测成本低&便于携带"因此&化学检测法是应用十分广泛的气体快速检测技术"气体快速化学检测方法主要包括检气管法&试纸法&溶液快速法"本文将着重介绍这三种方法的检测器材的制作技术和气体检测方法"$%检气管法检气管是用化学试剂浸泡过的载体作指示剂&将指示剂装入细长的玻璃管中制成"检气管通常有两种类型#一种是比色型检气管&一种是比长度型检气管"由玻璃管?白塑料管@!载体!指示剂和固定物组成"使用时&将现场气体以一定的速度抽过检气管&被测气体与指示剂发生化学反应&使指示剂呈现一定的颜色&根据指示剂显现的颜色进行定性鉴定&确定被测气体的种类"根据指示剂颜色的深浅或变色柱的长短与事先制成的标准色板或浓度标尺进行比较&测定气体中被测气体的浓度"?$@检气管的制作A载体的选择载体是比表面较大&具有一定吸附能力的粒状物质&它的作用是将化学试剂吸附在它的表面上"装入玻璃管中的载体颗粒间要留有空隙&能让气体通过并与指示剂有足够的接触时间&以便发生化学反应使指示剂发生颜色变化"用于检气管的载体应具备#不与被测气体和所用试剂发生化学反应&质地较牢固&能被粉碎成一定大小的颗粒&呈白色!多孔或表明粗糙的固体形态"最常用的载体为硅胶和素陶瓷&有时也用浮石!活化氧化铝!石英砂等"B试剂的选择与填充物的制备用于检气管的试剂有指示剂和保护剂"指示剂#选择能与被测气体发生颜色反应的物质&并且尽量在较小的载体表面上能与最小量的被测气体作用&生成明显的带色物质"制备指示剂时载体上的试剂量对变色柱长度或颜色深度影响相当大&增加试剂的量可使变色柱长度缩短或颜色加深*反之则增长或变浅"同时用于溶解试剂的溶剂对变色柱的长度也有影响&均需在制作过程中加以选择"载体的粒度对变色柱长度!界限清晰与否也有影响&粒度大&抽气阻力小&变色柱增长&界限不清晰*粒度小&抽气阻力大&变色柱变短&界限清晰"这些在制备指示剂时&应通过实验进行选择"常用检气管的指示剂及其颜色变化和检测方法见表$"保护剂#防止干扰物质与指示剂发生反应而产生干扰和防止指示剂吸收水分而变质"所以应采用能与干扰物质发生反应而不与被测气体发生反应的试剂作保护剂"填充物的制备#将试剂配成一定浓度&再将适量的载体置于溶液中&进行搅拌&使载体上均匀地吸附一层试剂&然后用蒸发或减压蒸发的方法除去溶剂&干燥"干燥的填充物应颗粒松散&无粘结现象"C装管与封管将内径为0%D-0%EFF的管径均匀的玻璃管?或白塑料管@切成长度为$0G-$HGFF&用清洗液浸泡!I ))I万方数据表! 常见检气管检气管灵敏度 抽气量 抽气速度颜色变化所用试剂类型一氧化碳*+ ,-+ ./- 黄0绿0蓝硫酸钯1硫酸铵1硫酸1硅胶比色型二氧化碳,++ .++ ./- 蓝0白百里酚蓝1氢氧化钠1氧化铬比长型二氧化硫.+ .++ +/- 棕黄0红亚硝基铁氰化钠1氯化锌1乌络托品1素陶瓷比长型硫化氢.+ *++ * 白0褐醋酸铅1氯化钡1素陶瓷比长型氯* .++ * 黄0红荧光素1溴化钾1碳酸钾1氢氧化钠1硅胶比长型氨.+ .++ * 红0黄百里酚蓝1硫酸1硅胶比长型氧化氮.+ .++ . 白0绿联邻甲苯胺1硫酸铜1硅胶比长型磷化氢& .++ * 白0黑硝酸银1硅胶比长型氰化氢+/* .++ * 白0蓝绿联邻甲苯胺1硫酸铜1硅胶比长型丙烯睛+/, .++ * 白0蓝联邻甲苯胺1硫酸铜1硅胶比长型苯.+ .++ . 白0紫褐发烟硫酸1多聚甲醛1硅胶比长型洗净1烘干2将管的一端熔封3用固定物"玻璃棉1棉花或其它塑料纤维’塞紧3再装入用指示剂或保护

  • 消防检测机构填报CMA年报填报过程中的问题

    消防检测机构填报CMA年报填报过程中的问题

    各位老师,我公司是从事消防设施安全检测 建筑电气安全检测,监管系统年报中行业领域、产品代码、领域分类代码、专业领域内容可不可以按下图红框圈起来的内容填写呢?公司之前的年报信息系统上没有呢?感谢大家[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em01.gif[/img][img=,900,640]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902271524249441_9435_3401879_3.png!w900x640.jpg[/img]

  • 消防安全隐患有哪些?如何保障安全?

    1、消防通道保证畅通无阻,是否有堆积货物、堵塞安全通道以及封堵现象;2、防火安全门处于正常状态,是否有闭门器损坏或者常开现象;3、壁式消防栓时刻处于常压状态,是否有漏水、无压、水带水枪损坏或者丢失现象,以及被圈占、埋压、物体遮掩等现象;4、室外地上消火栓是否有损坏、碰撞、圈占、埋压、物体遮掩、冻裂、积雪等现象;5、电源设备是否存在电源私拉乱接,违规使用大功率电气设备等安全隐患现象;6、易燃易爆和化学危险物品存放场所是否远离人员密集和住宿、办公区域,是否安装防爆排风系统和防爆电源设备……巡查使AI智能视觉算法具备一百多种算法,使用摄像头针对人、物等整个生产环境都能做到有效监测。精准识别环境风险、人员行为、物品状态、安全着装等隐患。智慧消防利用AI智能视觉算法能准确根据规划区域精准判断区域闯入人员与物品的堆放并实时发出告警;人员的工服穿着、打电话、睡岗等情况;火灾点探测与积水积雪的聚集情况等多种隐患都能实时精确检测,后台会自动形成可视化数据表,及时阻断事故的发生。众寻“巡查使”智能巡检系统的传感器技术应用到消防领域,可以与传统消防系统形成互补,“巡查使”移动端云平台网络信号广覆盖、高安全、低功耗、易部署等特点,有助于消防前端设备(如智能烟感、电气火灾监测)快速低成本部署;通过统一接入数据格式,降低集成难度,实时监测设备工作状态,可对设备进行主动上报维护;过滤误报警信息,快速响应告警,并通知消防监管部门,以信息化手段提升社会监督、提高了消防防控水平。

  • 【讨论】实验室哪些设备属特种设备

    实验室内仪器仪表、水、电、气、消防设备等,哪些设备属于特种设备?需要每两年定期由设备安全监督管理部门进行特种设备检验? 工厂内哪些设备需要特检院质量监督管理部门进行检定?如特种设备涉及到生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,气柜)、压力管道,空压机、电梯、起重机器、及厂内专用机动车辆等都需要质量安全监督管理部门进行检定。

  • 【资料】消防行业标准目录

    消防行业标准目录(截至2005.12)序号标准号标准名称1GA11-1991分水器性能要求和试验方法2GA12-1991集水器性能要求和试验方法3GA13-1991悬挂式卤代烷灭火装置性能要求和试验方法4GA14-1991消防用无线电话机技术要求和试验方法5GA29-1992消防用压力开关性能要求和试验方法6GA31-1992高倍数泡沫灭火剂7GA34-1992消防湿水带技术条件8GA39.1-1992干粉消防车通用技术条件9GA39.2-1992泵浦消防车通用技术条件10GA39.3-1992泡沫-干粉联用消防车通用技术条件11GA39.4-1992水罐消防车通用技术条件12GA39.5-1992泡沫消防车通用技术条件13GA51-1993灭火剂基本术语14GA39.6-1994供液消防车通用技术条件15GA39.7-1994供水消防车通用技术条件16GA/T76-1994物质恒温稳定性的热分析试验方法17GA78-1994悬挂式自动干粉灭火装置性能要求和试验方法18GA79-1994消防球阀性能要求和试验方法19GA/T81-1994消防枪型式和基本参数20GA86-1994简易式灭火器21GA88-1994消防隔热服性能要求和试验方法22GA3625-1995内扣式消防接口23GA91-1995阻燃篷布通用技术条件24GA95-1995灭火器的维修与报废25GA96-1995铺地纺织品静电性能参数及测量方法26GA108-1995手抬机动消防泵27GA109-1995电梯层门耐火试验方法28GA110-1995建筑构件防火喷涂材料性能试验方法29GA/T111-1995表面材料的实体房间火试验方法30GA112-1995建筑防火产品用电磁铁技术条件31GA113-1995消火栓扳手32GA127-1996家用可燃性气体报警器技术要求及试验方法33GA128-1996低压电气火灾模拟试验技术规程34GA132-1996材料产烟毒性分级35GA133-1996金库及档案室门耐火等级及试验方法36GA/T136-1996软垫家具易燃性的试验和分级方法37GA137-1996消防梯通用技术条件38GA138-1996消防斧39GA139-1996灭火器箱40GA140-1996消防指挥服41GA159-1997水基型阻燃处理剂通用技术条件42GA161-1997防火封堵材料的性能要求和试验方法43GA179-1998阻燃玻璃纤维增强塑料燃烧性能技术条件44GA180-1998轻便消防水龙45GA181-1998电缆防火涂料通用技术条件46GA185-1998火灾财产直接损失统计方法47GA209-1999自救式过滤呼吸器48GA210-1999氯化钠干粉灭火剂49GA211-1999消防高温排烟风机耐高温试验方法50GA219-1999蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂51GA/T227-1999火灾探测器产品型号编制方法52GA/T228-1999火灾报警控制器产品型号编制方法53GA/T229-1999火灾报警设备图形符号54GA303-2001软质阻燃聚氨酯泡沫塑料55GA304-2001硬聚氯乙稀建筑排水管道阻火圈56GA305-2001电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件57GA306.1-2001阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级要求 第1部分:阻燃电缆58GA306.2-2001阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级要求 第2部分:耐火电缆59GA10-2002消防员灭火防护服60GA61-2002固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件61GA30.1-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第1部分 消防气压给水设备62GA30.2-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分 消防自动恒压给水设备63GA30.3-2002固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第3部分 消防增压稳压给水设备64GA384.1-2002火灾受理设备 第一部分 火警受理台65GA384.2-2002火灾受理设备 第二部分 火警终端台66GA385-2002火灾声和/或光警报器67GA386-2002防火卷帘控制器68GA400-2002气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法69GA401-2002消防员呼救器70GA402-20021211灭火器报废规定71GA/T114-2003消防车产品型号编制方法72GA411-2003化学氧消防自救呼吸器73GA412-2003后援消防车74GA413-2003救生缓降器75GA442-2003照明消防车76GA6-2004消防员灭火防护靴77GA7-2004消防手套78GA44-2004消防头盔79GA93-2004防火门闭门器80GA124-2004正压式消防空气呼吸器81GA160-2004不燃性无机复合板82GA478-2004电缆用阻燃包带83GA479-2004耐火电缆槽盒84GA480.1-2004消防安全标志通用技术条件 第1部分 通用要求和试验方法85GA480.2-2004消防安全标志通用技术条件 第2部分 常规消防安全标志86GA480.3-2004消防安全标志通用技术条件 第3部分 蓄光消防安全标志87GA480.4-2004消防安全标志通用技术条件 第4部分 逆向反射消防安全标志88GA480.5-2004消防安全标志通用技术条件 第5部分 荧光反射消防安全标志89GA480.6-2004消防安全标志通用技术条件 第6部分 搪瓷消防安全标志90GA481-2004排烟阀(口)91GA494-2004消防用防坠落装备92GA495-2004阻燃铺地材料性能要求和试验方法93GA498-2004厨房设备灭火装置94GA499.1-2004气溶胶灭火系统 第一部分:热气溶胶灭火装置95GA500-2004气溶胶灭火剂96GA502-2004消防监督技术装备配备97GA503-2004建筑消防设施检测技术规程98GA504-2004阻燃装饰织物99GA/T505-2004材料的火灾场景烟气制取方法100GA/T506-2004火灾烟气毒性危险评价方法——动物试验方法101GA553-2005挡烟垂壁102GA554-2005脉冲气压喷雾水枪通用技术条件103GA535-2005阻燃及耐火电缆 阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求104GA/T536.1-2005 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第1部分:易然易爆危险品火灾危险性分级105GA/T536.2-2005易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第2部分:易燃固体分级试验方法106GA/T536.3-2005易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第3部分:易于自燃的物质分级试验方法107GA/T536.4-2005 易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第4部分:遇水放出易燃气体物质分级试验方法108GA/T536.5-2005易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第5部分:固体氧化性物质分级试验方法109GA/T537-2005母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法110GA545.1-2005消防车辆动态管理装置 第1部分:消防车辆动态终端机111GA545.2-2005消防车辆动态管理装置 第2部分:消防车辆动态管理中心收发装置112GA98-2005混凝土结构防火涂料113GA577-2005专职消防人员执勤服装分类、样式、颜色与号型114GA578-2005超细干粉灭火剂115GA/T579-2005城市轨道交通消防安全管理116GA587-2005建筑消防设施的维护管理117GA588-2005消防产品现场检查判定规则注:截至2005.12.31,有效消防行业标准共117个,其中:GA100个,GA/T17个。

  • 【求助】求ga588-2005《消防产品现场检查判定规则》

    《消防产品现场检查判定规则》是依据消防法、产品质量法和公安部、国家质检总局有关规定,为适应消防产品监督检查工作的需要而组织制定的。该标准对适用于现场检查的消防产品,明确了检查的定义和检查要求,规定了市场准入检查、产品一致性检查和现场产品性能检测的检查项目、技术要求和判定规则等内容,为消防产品现场检查判定提供了技术依据。标准的发布实施,对提高行政执法部门消防产品监督检查工作的质量,及时发现和查处假冒伪劣产品,建立良好的消防产品市场秩序将发挥重要作用。

  • 硅烷站的消防系统

    [b]硅烷站的消防系统[/b]硅烷站的消防系统设计方面应符合现行国家标准的《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。当然,硅烷站的要求级别更高,会有很多细节要求。室内外的硅烷站会有不同的要求。设置在室外的硅烷站,硅烷的输送系统应设置雨淋系统,雨淋系统宜采用手动启动方式。[b]设计参考:[/b]硅烷站的消防系统要切实考虑到安全,生命安全永远排在特气使用的第一位。硅烷站在发生火灾时候,在没有关闭泄露钢瓶之前,严禁扑灭硅烷火焰。发生火灾时,硅烷钢瓶和使用到硅烷的相关设备,应该有冷却措施。雨淋系统设计的喷水强度不宜小于12L/(min*m2),火灾延续时间不应小于2h,雨淋系统保护部位应包括硅烷钢瓶、大宗硅烷储罐及工艺气瓶柜。消防系统的管道应采用金属管材,接口应采用丝扣、焊接;在站房边界15m范围内的管道不得采用以橡胶为密封材料的沟槽式连接方式。相应的消防检查对于硅烷站的检查肯定越来越严格,不同于一般建筑的消防系统,硅烷站的消防系统不仅仅针对站点建筑,还包含设备、管道、整体环境部署等。

  • 消防泵在消防车的维护中至关重要

    消防泵在消防车的维护中至关重要,因为当火灾发生时,受灾人打电话给消防部队时,消防车的消防泵出现了问题对受灾人的损失很大,更有甚者会发生生命危险。所以消防车消防泵的维护与检查至关重要,整车维护也很重要。湖北合力公司生产的消防车在同类产品中安全性能很高.一、消防车消防泵启动前的检查    1、检查流程阀门开关情况,相应的回流阀门开关情况是否符合要求。    (1)在日常试泵时,回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置。试用1#泡沫泵、2#泵泡沫出口时需要关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,打开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#消防车消防车消防泵 时需打开Px011回流阀才可启泵。试泵完毕后将所有阀门恢复到规定状态。    (2)发生紧急情况或消防演习需要出水时,打开阀组相应需要消防水(泡沫)的位置的阀门,回流阀处于关闭状态。    (3)泵进口阀必须有一个常开,出口阀处于关闭位置。    2、检查吸真空装置的离合器手柄应在“合”的位置上。    3、打开放气阀,让浮球总成复位后关闭放气阀。    二、消防车消防泵启、停泵操作步骤    1、启泵后,检查电机的运行电流及水泵运行是否正常,若有异常应立即停泵。    2、观察水泵出口的压力表,当压力表指针达到额定工作压力并稳定后,逐步开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。    3、泵正常上水后,将吸真空装置的离合手柄搬到“分”的位置。    4、观察阀组压力,清水阀组压力保持在0.8Mpa左右,泡沫阀组保持在1.0Mpa左右。如果压力不能保持,可适当调节泵出口及回流阀控制压力。    5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超过75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。    6、停泵后,将所有阀门按阀门开、关状态示意图要求,恢复到正常状态。    7、将吸真空装置的离合器手柄搬到“合”的位置,打开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。    8、如果泵启动后若压力达到0.8Mpa后立即回到0.4Mpa左右,不能够正常出水,此时要立即停泵,打开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。    9、正常情况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。 目的为提高设备效能,降低设备使用成本,特制订本规定。 适用范围适用于公司内的消防车的维护操作。消防车操作规程按驻车步骤停稳车辆后,根据消防供水的不同情况分为以下三种操作方式。使用水箱内的水时,可将蝶阀手柄向消防泵轴方向推动,合销从销孔中拔出,将手柄拉至水平位置,将蝶阀打开,水从水箱内流入泵中。当使用消火栓中的水时,将吸水管与消火栓相连,则水从消火栓流入泵中。当使用池塘中水时,则需要使用活塞引水泵引水入泵。关闭消防泵所有阀门,拧紧进水管及扪盖,关闭泵放余水开关,将吸水管放入水池中。 这时,可将吸水管放入水中,启动发动机,踏下离合器踏板,将取力器推杆推到接合位置,活塞真空泵引水电源开关打开,活塞真空泵电磁离合器结合,控制油门使水泵输入轴在1500r/min运转,在35S内,活塞真空泵将水引入低压叶轮,通过出水口将水压出。当出水压力在0.1~0.15mpa后活塞真空泵将自动停止工作,关闭活塞真空泵引水电源开关。低压工况;将低压出水口球阀打开,转换球阀至“关”位,通过手油门调节泵的输入轴转速,低压出口的压力至1.0Mpa。中压工况将转换球阀至“开”位,中压泵出口控制手柄拉下,通过手油门调节泵的输入轴转速,中压出口的压力至2.0Mpa。中低压联合工况将低压出水口球阀打开,将转换球阀至“开”位,将中压泵出口控制手柄拉下,通过手油门调节泵的输入轴转速,低压出口的压力至1.0Mpa,中压出口压力至2.0Mpa。容罐注水、水泵吸水和出水3.4 容罐注水可有两种方式:3.4.1 消火栓注水按驻车步骤停好车辆,取出消防水带、消火栓扳手。用水带将本车外注水口与消火栓连接好。消火栓扳手打开消火栓阀门,直至容罐注满。3.4.2 河道,池塘注水(1) 按驻车步骤停好车辆,取出吸水管、滤水器、吸水管扳手;(2) 将吸水管安装在消防泵的进水口上,并连至合适长度,吸水管末端安装好滤水器,沉入河道或池塘水面下0.5m左右。此时应注意不得将吸水管弯曲过度;弯曲处不得高于泵进水口;滤水器不得触及水底,以免吸入杂物;各接口处不得漏气,否则将造成真空泄漏而不能引水。(3) 关闭所有阀门(除真空表、压力表旋塞),将变速器置于空档,启动发动机、踩下离合器、操作纵取力器开关使取力器啮合、缓松离合器至消防泵旋转。4) 操纵引水器手柄(或开关)、同时调节手油门使泵转速略低于额定转速,观察真空表读数在(50-80kpa)之间,水引上后将引水器手柄(或开关)复位、低压出口压力达0.5mpa时,打开注水阀门,直至容罐注满。3.4.3 水泵供水 吸水时可视水源的来源情况,共有三种方式:(1)容罐供水;(2)消火栓供水;(3)河道、池塘引水。3.4.3.1 容罐供水时的引水操作: 打开容罐至水泵的后进水管路阀门,启动消防泵,同时调节手油门使泵转速至额定转速,压力表指示达0.8-1.0kpa时,打开出水口阀门,再适当调节手油门至需要的压力。3.4.3.2 消火栓供水时的操作:按驻车步骤停好车,取出水带、集水器、消火栓扳手;用水带和集水器将消防泵进水口与消火栓连接好。用消火栓扳手打开消火栓阀门,至消火栓的水流入泵内,按容罐供水时的程序操作即可。3)河道、池塘的引水操作按“容罐内注水”a~c程序操作。3.5 出水出水时首先按驻车要求将车停稳,按需要接好水带、水枪,瞄准火源、操纵离合器、取力器,使泵旋转。打开真空表、压力表、冷却系旋塞阀,同时观察各仪表指示,适当调整手油门,待压力表指示达0.8-1.0kpa时,打开出水口阀门。消防炮的操作 首先按供水、出水的操作程序至泵内水有一定的压力,将炮瞄准火场并调整好角度,打开炮下面阀门即可。使用时,还可根据具体情况的需要。通过调节炮口的手柄来实现喷出水柱、开花、水雾。消防软管卷盘和中高压枪的使用使用时,取出中(高)压消防软管卷盘和中(高)压枪一套,使用时取出中(高)压枪,拉出软管至需要的长度,打开卷盘输入阀门,瞄准火场扣动扳机即可,还可根据需要对枪进行适当调整,以获得喷雾或水柱的效果。泡沫液混合装置使用时,先将泡沫罐的外吸泡沫液口扪盖关闭,然后将混合器手轮按配合使用的泡沫喷射设备,泡沫流量调好定位孔位置,然后打开压力水管路上的旋塞和进液管球阀,根据泡沫喷射设备的工作压力,调节水泵压力,混合器按比例提供混合液,由出液管进入水泵,继而向泡沫喷射设备提供泡沫液,混合液与吸入的空气混合产生泡沫,射向火场,扑灭火灾。4 使用消防车注意事项4.1 活塞真空泵和水泵轴承箱,严禁无润滑油的情况下长时间工作。4.2 在使用泡沫比例混合器喷射时,水泵不能吸入消火栓的压力水。4.3 取力器在切入或脱离时应注意离合器是否彻底分离,发动机的转速很低,以便顺利啮合或脱离,避免折齿或折断拨叉等故障。4.4 消防泵无水空转的时间不允许超过三分钏,并严禁无水高速动转。4.5 在使用过程中,关闭所有出水口阀门前,必须降低消防泵转速,不允许消防泵超额定工作压力长时间运转4.6 引水完毕后,必须将引水手柄(或开关)复位。4.7 取力器工作时会产生一定的热量,所以在夏季或工作时间超过10分钟时,则必须打开冷却水旋转阀,让取力器齿轮油降温,否则将会发生故障,工作完毕则必须放净余水。消防泵在灭火过程中,可能会使用腐蚀性水源,所以使用后必须用清水冲洗干净并放净余水,尤其是在冬季,环境温度在摄氏0度以下时,如不及时放净余水,则有冻裂消防泵而发生重大事故的危险!4.8 泡沫车的泡沫液罐顶装有呼吸阀,当泡沫车用泡沫灭火时,泡沫液位下降,可自动吸进空气,保持泡沫液和水混合比不变。5 保养5.1 乘员室要经常检查警灯、警报器和各类电器、开关、保险等是否完好、齐全,保险丝的规格是否符合规定,各类开关是否灵活有效,否则应对其进行维修、保养更换。5.2 容罐容罐由于长年处于满载灭火剂的状态,灭火剂的浸泡对容罐有一定的腐蚀,因此,应经常或定期对容罐进行检查,一旦发现有锈蚀现象,应及时采取有效的防腐处理措施,防止锈点扩大。常用处理方法是将锈蚀部位清理干净,经充分干燥后,涂复

  • 消防应急电源特点

    EPS是Emergency Power Supply的英文缩写,中文名:应急电源装置。 EPS是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源装置,属于电力电子类的电源设备。 EPS主要配用于消防行业的电气设备,主要作应急电源在市电停电以后的备用电源。使用范围主要在建筑工程,消防系统民用等领域使用。 消防应急电源产品具有以下特点: 1.电网有电时,处于静态,无噪音;有市电时,小于55db。不需排烟、防震处理。而且具有无公害、无火灾隐患的特点。 2.自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25S。(增加快速切换装置时可达到3ms) 3.带载能力强,EPS适应于电感性、电容性、及综合性负载的设备,如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等。 4.使用可靠、主机寿命长达20年以上。 5.适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井里可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。 6.对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS还可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。 7.作为应急灯具电源,可以节省第二套应急灯具,正常照明灯具可兼作应急灯具使用。 8.应急备用时间:标准型为90分钟,可长可短。 所以消防应急电源可以作为一种可靠的绿色应急供电电源,它尤其适用于当高层建筑消防设施没有第二路市电,又不便于使用柴油发电机组的场合,既可以采用类同于柴油发电机组的配电方案,也适用于一些工程在局部重要场合作为末端应急备用电源。主要应用在各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是一种能向负载设备提供纯净正弦波的高质量供电电源。 消防应急电源可以实现当市电正常时由市电供电,市电故障时(包括停电、缺相、电压过高、过低等)由电池组逆变成交流电供电,实现不间断供电的目的。这将为整个社会的安全提供更有力的保障。

  • 实验室的消防安全应该这样做

    实验室的消防安全应该这样做实验室的消防安全是实验室的一个重要方面,在做消防安全时,以下的情况是应该考虑的:1 制定年度消防计划,内容至包括(不限于) :a) 对实验室人员的消防指导和培训,内容至少包括火险的识别和判断、减少火险的良好操作规程、失火时应采取的全部行动;b) 实验室消防设施设备和报警系统状态的检查;c) 消防安全定期检查计划;d) 消防演习(建议每年至少一次) 。3 在实验室内应尽量减少可燃气体和液体的存放量。4 在适用的排风罩或排风柜中操作可燃气体或液体。5 将可燃气体或液体放置在远离热源或打火源之处,避免阳光直射。6 输送可燃气体或液体的管道应安装紧急关闭阀。7 配备控制可燃物少量泄漏的工具包。如果发生明显泄漏,应立即寻求消防部门的援助。8 可燃气体或液体应存放在经批准的贮藏柜或库中。贮存量应符合国家相关的规定和标准。9 需要冷藏的可燃液体应存放在防爆(无火花)的冰箱中。10 需要时,实验室应使用防爆电器。11 配备适当的设备,需要时用于扑灭可控制的火情及帮助人员从火场撤离。12 依据实验室可能失火的类型配置适当的灭火器材并定期维护,应符合消防主管部门的要求。13 如果发生火警,立即寻求消防部门的援助,并告知实验室内存在的危险。

  • 谈谈实验室消防安全

    [align=left][/align][align=left][size=16px]摘要:实验室消防安全是实验室安全的一部分,如何来做好实验室消防安全。文章从实验室消防安全重要性、实验室消防安全风险风险及应对策略等方面进行了阐述。[/size][/align][align=left][size=16px]主题词:实验室、消防、安全[/size][/align][align=left][size=16px]实验室消防安全是确保实验室人员生命安全和财产安全的重要部分。以下将详细探讨实验室消防安全的重要性、安全风险、消防设施和火灾应对策略,以便更好地保障实验室的消防安全。[/size][/align][align=left][size=16px]一、实验室消防安全的重要性[/size][/align][align=left][size=16px]实验室是一个特殊的场所,涉及各种易燃、易爆、有毒等危险品,同时也有许多高温、高压等仪器设备。这些仪器设备和材料在操作不当或管理不善的情况下,极易引发火灾事故。因此,实验室消防安全对于保障实验室人员的生命安全和财产安全具有极其重要的意义。[/size][/align][align=left]2、 [size=16px]实验室消防安全风险[/size][/align][align=left][size=16px]实验室消防安全风险主要存在以下几个方面。[/size][/align][align=left][size=16px]2.1[/size][size=16px]易燃易爆物品[/size][/align][align=left][size=16px]实验室一般储存和使用大量的易燃易爆物品,如化学试剂、燃料、气体等。这些物品在高温、摩擦、撞击等情况下都可能引发火灾。[/size][/align][align=left][size=16px]2.2[/size][size=16px]高温高压设备[/size][/align][align=left][size=16px]实验室中的高温高压设备如电炉、高压釜、烘箱等,如果操作不当或设备老化,可能会引发火灾。[/size][/align][align=left][size=16px]2.3[/size][size=16px]电气设备[/size][/align][align=left][size=16px]实验室中的电气设备如电机、电源、仪器等,如果维护不当或使用过期电器,也可能导致火灾。[/size][/align][align=left][size=16px]2.4[/size][size=16px]人员操作不当[/size][/align][align=left][size=16px]实验室人员的操作技能和安全意识对于消防安全至关重要。如果人员操作不当或对安全规定不了解,违规操作,可能会引发火灾。[/size][/align][align=left]3、 [size=16px].[/size][size=16px]实验室消防设施[/size][/align][align=left][size=16px]实验室的消防设施主要包含一下设施。[/size][/align][align=left][size=16px]3.1[/size][size=16px]灭火器[/size][/align][align=left][size=16px]每个实验室都应配备足够的灭火器,以便在火灾初期及时扑灭火源。[/size][/align][align=left][size=16px]3.2[/size][size=16px]灭火器箱[/size][/align][align=left][size=16px]灭火器箱应安装在显眼、易取用的位置,并定期检查其完好性。[/size][/align][align=left][size=16px]3.3[/size][size=16px]安全出口[/size][/align][align=left][size=16px]实验室应设置明显的安全出口,以便人员在火灾时迅速撤离。[/size][/align][align=left]4、 [size=16px]火灾应对策略[/size][/align][align=left][size=16px]应对策略主要包括以下几个方面。[/size][/align][align=left][size=16px]4.1[/size][size=16px]熟悉消防设施[/size][/align][align=left][size=16px]实验室人员应熟悉消防设施的位置和操作方法,以便在火灾发生时迅速采取措施。[/size][/align][align=left][size=16px]4.2[/size][size=16px]定期演练[/size][/align][align=left][size=16px]实验室应定期组织消防演练,提高每一个人员的消防意识和应对处置能力。[/size][/align][align=left][size=16px]4.3[/size][size=16px]火灾报警[/size][/align][align=left][size=16px]一旦发现火灾,现场人员应立即处置并及时报警,同时通知实验室负责人。[/size][/align][align=left][size=16px]4.4[/size][size=16px]安全撤离[/size][/align][align=left][size=16px]在火灾发生时,应迅速撤离人员,并按照预先设定的逃生路线撤离。[/size][/align][align=left][size=16px]4.5[/size][size=16px]配合救援[/size][/align][align=left][size=16px]实验室人员应积极配合消防救援人员,提供实验室的平面图、易燃易爆物品的位置等必要信息。[/size][/align][align=left][/align][align=left][size=16px]总之,实验室消防安全是确保实验室人员生命安全和财产安全的重要部分。通过加强人员培训、提高安全意识、提升安全处置技能,强化规范操作管理等措施,可以有效地降低火灾风险。同时,配备必要的消防设施和制定科学的火灾应对策略,可以在火灾发生初期迅速采取措施,最大程度地减少损失。[/size][/align]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制