当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

时间型温控器

仪器信息网时间型温控器专题为您提供2024年最新时间型温控器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括时间型温控器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的时间型温控器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合时间型温控器相关的耗材配件、试剂标物,还有时间型温控器相关的最新资讯、资料,以及时间型温控器相关的解决方案。

时间型温控器相关的论坛

  • 【分享】云温控器中央空调智能温控器采暖温控开关

    采暖季到了,中央空调也进入了高峰使用期,电量也在直线攀升,怎么才能节省电量而且可以手机远程遥控着空调的开关,成了每个用户的困扰。云温控器代替传统的温控开关,实现手机的远程,专注于中央空调智能温控,是采暖节不可缺少的空调伴侣。  云温控器透过WiFi通讯网将中央空调的房间温控器的数据结合,并传达到服务器上;再由服务器传达到用户的智能手机或桌上电脑等。提供家里的温度远程控制的云端服务;家里的温控操控不再复杂,难做,所有设置不会丢失,都在云端存储。  云温控器采用互联网云技术,以感温NTC元件,实时监测环境温度,手机远程遥控控制空调,随时随地关注空调的状态,实现节能省电的目的。  云温控器配有APP和云温控器遥控平台;用户只要下载APP或登录到平台上,就可以随时随地远程遥控;可在APP上调节温度,切换模式,多用户的管理,查看温度和开关状态。睡眠模式的开启,夜间温度自动提升2度,有利睡眠促进新陈代谢,可以通过温限设置、时段设置对室内的温度进行自动操控,提前远程调节你家里的供暖状态,就可以避免滞后供暖现象;根据需求随时随地调节达到舒适和节能的效果。  有了云温控器,随心所欲指尖掌控空调开关和温度设定,科学改变生活。

  • 温控器如何工作

    温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。是新兴的一个仪器仪表大类,也是相关仪器仪表供应商较多的行业,其中深圳市华伦康盛科技有限公司是深圳地区代理温控器的厂商。这都得益于它的用途广泛。 没有PID控制温控器(英:Thermostat 日:サーモスタット)是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。真正达到方便、节能、舒适温暖的理想生活环境.适用于中央空调、单户取暖、地暖及各种燃油、燃气锅炉(壁挂炉)等设备的使用,是理想的温度控制产品及节能产品。  温度控制器有机械式的和电子式的, 机械式的采用两层热膨胀系数不同金属压在一起,温度改变时,他的弯曲度会发生改变,当弯曲到某个程度时,接通(或断开)回路,使得制冷(或加热)设备工作。 电子式的通过热电偶、铂电阻等温度传感装置,把温度信号变换成电信号,通过单片机、PLC等电路控制继电器使得加热(或制冷)设备工作(或停止)。 还有水银温度计型的,温度到就会有触点和水银接通。

  • 双分子层膜实验温控器特色及应用

    [url=http://www.f-lab.cn/microinjectors/thermomaster.html][b]双分子层膜实验温控器[/b][/url]ThermoMaster是专业为双分子层实验而设计的[b]分子层膜温度控制器[/b],与游离脂质双层膜控制仪Ionovation Explorer联合使用,提供完美的温度控制和实验操作,只需要把热电偶的框架和传感器装到双分子层实验温控器上部,选择温度控制程序,就可开始实验。[b][url=http://www.f-lab.cn/microinjectors/thermomaster.html]双分子层膜实验温控器[/url][/b]ThermoMaster是[b]生物化学温度控制[/b]和[b]生物物理温度控制[/b]的[b]精密温控仪[/b]器,非常适合[b]膜生物物理实验[/b],精确的温度控制和温度监测可为科学家带来意想不到的科学实验结果.[b]双分子层膜实验温控器ThermoMaster应用[/b]在生理条件下运行实验不同温度下的动力学研究使你的实验适应各种脂肪混合物的熔化温度。研究蛋白质-蛋白质、蛋白质配体和蛋白质-脂质相互作用的温度依赖性。慢下来的离子通道,快速激活动力学监测膜组件扩散时间的变化[b]双分子层膜实验温控器ThermoMaster特色[/b]温度范围约10°C - 40°C专有的,高导热性能的热滑器紧邻膜的低噪声温度监测实时性温度记录自动温度协议选项通过patchmaster脚本控制与Ionovation Explore同时使用[img=双分子层膜实验温控器]http://www.f-lab.cn/Upload/ionovation-explorer.jpg[/img][img=双分子层膜实验温控器]http://www.f-lab.cn/Upload/membranescan_.jpg[/img]

  • 日本RKC温控器简易操作说明书

    再给大家分享一份日本RKC温控器的建议操作说明书,这种品牌的温控器使用大较多,不止盐雾箱用,一般的烤箱和低温箱也有用到。

  • 旋转蒸发仪温控器的更换过程

    旋转蒸发仪温控器的更换过程

    最近实验室的一台旋转蒸发器又出现问题了,实际温度显示“---”,最开始怀疑是是温度传感器出了问题。可是换了新的温度传感器后问题依旧,打开温控部分的外壳,用万能表测量温控部分电流发现异常,果断判断是温控器出现问题。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404111907_495904_2204446_3.jpg去掉旧的的温控器,并标记好接线点。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404111912_495905_2204446_3.jpg新买来的温度控制器和原来的品牌和型号一致http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404111913_495908_2204446_3.jpg依旧说明书,连接线路。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404111912_495907_2204446_3.jpg用万能表测定后没用什么问题,就按原来的步骤组装,恢复原样。通电加热一切恢复正常,至此更换过程结束。多谢电工老吴的指点。

  • TEC温控器:半导体制冷片新型超高精度温度程序PID控制器

    TEC温控器:半导体制冷片新型超高精度温度程序PID控制器

    [align=center][size=18px][color=#990000]TEC温控器:半导体制冷片新型超高精度温度程序PID控制器[/color][/size][/align][align=center][color=#666666]TEC Thermostat: A New Type of Ultra-high Precision Temperature Program PID Controller for Semiconductor Refrigerator[/color][/align][color=#990000]摘要:针对目前国内外市场上TEC温控器控温精度差、无法进行程序控温、电流换向模块体积大以及造价高的现状,本文介绍了低成本的超高精度PID控制器。24位模数采集保证了数据采集的超高精度,正反双向控制功能及其小体积大功率电流换向模块可用于半导体制冷、液体加热制冷循环器和真空压力的正反向控制,程序控制功能可实现按照设定曲线进行准确控制,可进行PID参数自整定并可存储多组PID参数。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#990000]一、TEC温控器国内外现状[/color][/size]半导体致冷片(Thermo Electric Cooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的一种片状器件,可通过改变电流方向来实现加热和制冷,在室温附近的温度范围内可作为冷源和热源使用,是目前温度控制精度最高的一种温控器件。在采用半导体制冷片进行控温时,需配合温度传感器、控制器和驱动电源一起使用,它们的选择决定了控温效果和成本。温度传感器可根据精度要求选择热电偶和热电阻传感器,控制器也是如此,但在高精度控制和电源换向模块方面,国内外TEC温控器普遍存在以下问题:(1)目前市场上二千元人民币以下的国内外温控器,普遍特征是数据采集精度不高,大多是12位模数转换,无法充分发挥TEC的加热制冷优势,无法满足高精度温度控制要求。(2)绝大多数低价的TEC温控器基本都没有程序控制功能,只能用于定点控制,无法进行程序升温。(3)极个别厂家具有高精度24位采集精度的TEC温控器,但没有相应的配套软件,用户只能手动面板操作,复杂操作要求的计算机通讯需要用户自己编程,使用门槛较高,而且价格普遍很高。(4)目前国内外在TEC控温上的另一个严重问题是电源驱动模块。在具有加热制冷功能的高档温控器中,TEC控温是配套使用了4个固态继电器进行电流换向,如果再考虑用于固态继电器的散热组件,这使得仅一个电流换向模块往往就会占用较大体积,且同时增加成本。[size=18px][color=#990000]二、国产24位高精度可编程TEC温控器[/color][/size]为充分发挥TEC制冷片的强大功能,并解决上述TEC温控器中存在的问题,控制器的数据采集至少需要16位以上的模数转换器,而且具有编程功能。目前我们已经开发出VPC-2021系列24位高精度可编程通用性PID控制器,如图1所示。此系列PID控制器功能十分强大,配套小体积大功率的电流换向器,可以完全可以满足TEC制冷片的各种应用场合,且性价比非常高。[align=center][color=#990000][img=TEC温控器,650,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112232210356263_6759_3384_3.png!w650x338.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 国产VPC-2021系列可编程PID温度控制器[/color][/align]VPC-2021系列控制器主要性能指标如下:(1)精度:24位A/D,16位D/A。(2)多通道:独立1通道或2通道。可实现双传感器同时测量及控制。(3)多种输出参数:47种(热电偶、热电阻、直流电压)输入信号,可实现不同参量的同时测试、显示和控制。(4)多功能:正向、反向、正反双向控制、加热/制冷控制。(5)PID程序控制:改进型PID算法,支持PV微分和微分先行控制。可存储20组分组PID,支持20条程序曲线(每条50段)。(6)通讯:两线制RS485,标准MODBUSRTU 通讯协议。(7)软件:通过软件计算机可实现对控制器的操作和数据采集存储。可选各种功率大小的集成式电流换向模块,只需一个模块就可以完成控制电流的自动换向,减小体积和降低成本。[align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 循环冷却水机报警,红灯亮,温控器无显示或显示8.88原因

    若发现循环冷却水机报警,红灯亮,温控器正常显示水温或者温控器无显示或显示8.88,此时,可以判断为流量报警。当出现红灯亮,温控器正常显示水温时,你可短接出入水口,若报警解除,这说明内部水循环正常工作,可判断是外部水循环出现问题;若循环冷却水机仍继续报警,则判断为循环冷却水机内循环出现问题。当出现红灯亮,温控器无显示或闪烁显示8.88时,我们可以先断开水泵电源线,若温控器正常显示水温,则可以判断为,请更换水泵;若温控器不能正常显示水温或闪烁显示8.88,则可判断为水泵电源故障。

  • 【原创大赛】马弗炉(箱式炉)旧式指针式温控器改造为数显温控器(九月)

    【原创大赛】马弗炉(箱式炉)旧式指针式温控器改造为数显温控器(九月)

    马弗炉(箱式炉)旧式指针式温控器改造为数显温控器 单位有许多使用多年的旧马弗炉,按常规应该进行更新换代了,可是由于数量较大,领导不愿意多花银子购买新的,所以一般都凑合着使用。其中有些马弗炉的炉体和炉膛都能正常使用,就是温控器(柜)太老了,绝大部分都是80年代的指针式温控仪表加接触器的控制系统,炉子控温精度和显示精度远不能满足实验室试验和生产工艺的要求。 为此本人对本单位大部分马弗炉进行了有效的技术改造,为了不增加过多的经济成本,针对不同级别的马弗炉进行了不同要求的技术改造。 本例介绍其中一种不太复杂,又经济实惠的技术改造实例,针对某马弗炉的具体情况,根据技术要求所进行的技术改造,一、马弗炉情况及相关技术参数1,马弗炉(箱式炉)外观图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109302129_320493_1841897_3.jpg正面图,可以看出箱体维护不错,整体看上去还不算太陈旧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109302130_320494_1841897_3.jpg侧面图(炉门打开状态),炉门活动自如,炉膛耐火砖也良好,无明显裂纹和破损。

  • 【原创大赛】【仪器说】手把手教你更换电冰箱温控器,简单易学

    【原创大赛】【仪器说】手把手教你更换电冰箱温控器,简单易学

    更换电冰箱机械温控器,不是人们想象的那么高深困难。实验室一台新飞223L直冷式电冰箱发生冷藏室结霜不停机故障,采取应急措施后(见本人的:【仪器说】应急不花钱排除冰箱冷藏室结霜故障一例,https://bbs.instrument.com.cn/topic/7318834),正常工作。这不是长久之计。网购的温控器到货后,自己动手更换。下面是更换过程。电冰箱外观:[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132321129173_9335_1807987_3.jpg!w690x920.jpg[/img]上次应急处理后,冰箱温度拨盘只能设置在1附近位置,才能正常工作:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132321155676_123_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]首先拆下箭头所指位置两颗固定螺丝:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132321203150_3659_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]打开温控器(照明)盒,内部各部分名称:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132321234683_2439_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]这个温控器是三插脚的,分别接红线、黑线、棕线(双线):[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132321258166_8512_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]电路原理图如下,很简单:[img=,690,420]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909141325324397_8302_1807987_3.jpg!w690x420.jpg[/img]到这一步,断开电源后,再进行以下操作!将温感线从插孔中小心拔出:[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132324180728_518_1807987_3.jpg!w690x920.jpg[/img]温感线拔出后的情况,从其插入的长度看,温感探头位于冷藏室后壁的中间位置:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132324195880_5870_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]仔细观察,温感探头上有一裂纹,估计有轻微穿孔,这也解释了温控范围减小,在4档左右不能停机,只能在1档运行的原因。这个应该是制造缺陷造成的问题:[img=,690,514]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132324232153_5078_1807987_3.jpg!w690x514.jpg[/img]松开两颗固定螺丝,从支架上卸下旧温控器:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132324257246_2200_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132324282858_8177_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]从这个角度看,温控器上有4个插片:左边黄绿线是接地,右边是电触点的红、棕、黑接线,将它们一一拔下,记住位置:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132324307801_1661_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]下图是新的原装温控器WDF208U-101-332E(BCD-176CH),5(4)A/250V,网上价格要40元左右一只。其实,只要符合图中的两端安装孔距(约55mm)及转轴15mm高、三插脚的通用温控器,都可以使用,价格才10多元一只。[img=,690,482]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132327356156_7763_1807987_3.jpg!w690x482.jpg[/img]把从旧温控器取下的伞齿安装到新温控器转轴上:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132327392229_2122_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]固定好新温控器,左右拨动扇形拨盘,应轻松自如,否则,需要适当调整拨盘与伞齿的配合:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909141320556797_6510_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]将温控器(照明)盒恢复,在各个档位试运行,均正常:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909132327442794_3825_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][b]结束语:[/b]采用机械温控器的直冷式电冰箱,其电路结构都十分简单,便于维修。温控器故障失效的现象,不外乎两种,不制冷或不停地制冷。冷藏室后壁大面积结霜、不停机故障,一般来讲都是温控器故障,对应型号采购元件,予以更换就能解决。更换温控器,涉及市电,应具有相关电知识,注意安全。

  • 新买的精宏烘箱为什么不控温?换过温控器了还是有问题!

    各位达人: 大家好,我们实验室新买了精宏的DHG-9247A的烘箱,开始使用后发现温控器不能控温,就联系厂家换了一个。换了之后试了一下,还是好的。今天我早上开烘箱,设温度105度,过了一个小时,发现温度显示一直稳定在105.1度,就打开烘箱门,把我需要恒重的样品放了进去,过了大约半小时,就听到烘箱蜂鸣报警,显示温度115度。请问大家遇到过这种情况么?到底是怎么回事呀??新设备就遇到这种情况,请大家帮忙找找原因,谢谢了!

  • 给移动取样车载半导体冷热箱加装数显温控器

    给移动取样车载半导体冷热箱加装数显温控器

    公司中心实验室人员到外地分公司取样,途中采用车载半导体冷热箱保藏样品。该冷热箱是前几年买的,没有数字温控功能,在最热的夏季和最冷的冬季,使用效果不满意。采购一只小型数字温控器,简单改一下冷热箱的电路接线,实现了数显温控,效果不错。下面是加装过程。[b]一、车载半导体冷热箱情况[/b]内部容积11升,可用单手拎着走。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513142174_4788_1807987_3.jpg[/img]打开前门,内部有三格,看见后壁上有两组螺丝,用于固定两组半导体制冷片,俗称“双核”,比常见的“单核”冷热箱冷却效果要好很多,可以比环境温度低20℃左右。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513145211_845_1807987_3.jpg[/img]冷热箱后背,有两个风扇孔,这是安装有“双核”(制冷片)的识别标志(注意有个别的厂家双散热孔是假象,实际只是“单核”,要结合安装制冷片的个数察看及向商家询问清楚):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513145070_4225_1807987_3.jpg[/img]冷热箱的功率约75W,可以交直流供电,制冷制热手动切换:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513149015_3904_1807987_3.jpg[/img][b]二、车载半导体冷热箱拆解及电路图[/b]用改刀卸下背盖四周的六颗固定螺丝:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513152682_8708_1807987_3.jpg[/img]打开后背,内部的元件及功能见下图标示:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513152384_1881_1807987_3.jpg[/img]绘出该冷热箱电路图如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513156041_6974_1807987_3.jpg[/img][b]三、加装数字温控器方案[/b]1、元件采用小型12V直流数显温控器,型号XH-W3002,[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513155333_8203_1807987_3.jpg[/img]这款温控器,温控范围-50~110℃,最大电流10A,可以带动120W负荷,满足该冷热箱额定功率75W的要求:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513156632_4508_1807987_3.jpg[/img]2、加装温控器后的电路图(机器处于制冷状态)将机器内部的12V直流电源输出端(CN3)直接接到温控器电源输入端,再将温控器输出端接到控制板CN1处(注意黄线是+极),温度传感器探头置于前门箱内。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513160035_111_1807987_3.png[/img]3、改接线路在后背上打2个温控器安装固定孔、2个输入输出电线孔:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513161227_7420_1807987_3.jpg[/img]将温控器装上:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513160665_1390_1807987_3.jpg[/img]内部电路板改接线路步骤:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513162091_1175_1807987_3.jpg[/img]考虑到不损伤内部结构和便于维修,温度传感器接线从外部走线:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513163692_5204_1807987_3.jpg[/img]温度传感器探头从前门小缺口处引入内部:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513166862_6086_1807987_3.jpg[/img]投入使用,效果良好:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513166446_2797_1807987_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011513169547_3206_1807987_3.jpg[/img][b]结束语:[/b]车载半导体冷暖箱用于外出取样工作比较实用。要注意的是,单片半导体制冷片的功率很低,当气候最热或最冷时,其恒温效果差强人意。新选购时,应购买“双核”乃至“三核”有数显温控的产品。对于单核产品,就没有必要购买及加装数显温控器了。

  • 【求助】岛电温控器SR92中文说明书及操作流程图

    请知道的朋友帮忙提供岛电温控器SR92中文说明书及操作流程图主要的是流程图如果是单独附档的说明书 就不要上传了 谢谢[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138099]说明书[/url]

  • 反应釜温控系统压缩机保护重点

    反应釜温控系统压缩机保护重点

    反应釜温控系统在运行中压缩机作为其核心部分,性能是比较重要的,所以,对于压缩机的保护措施是很必要的,那么,反应釜温控系统压缩机怎么进行保护呢?  正常工作情况下,反应釜温控系统压缩机应该吸入制冷工质的干蒸汽,若是制冷工质流量大、热负荷变化太快、操作不当都可能 吸入湿蒸汽,或者液体工质,更甚者还有润滑油进入气缸,如果进入的液体太多,来不及从排气阀排出,气缸内的压力将急剧升 高形成液击,是气缸,气阀,活塞,连杆等零件损坏。因此反应釜温控系统可采取各类保护措施,比如安装气液分离器,使夹带在低压蒸汽中的 液体分离出来,保证压缩机的干行程;安装油加热器,在压缩机起动前对润滑油加入,降低溶在润滑油中的制冷剂量;或将气阀 组件用一弹簧紧压在气缸端部,形成假盖。  为确保反应釜温控系统电动机不过热,除了正确使用,注意维修外,还可安装反应釜温控系统过热继电器;还有缺相保护,常用的三相电动机缺相的话会导致反应釜温控系统电动机无法起动或过载,可采用反应釜温控系统过载继电器避免电动机因缺相损坏。  反应釜温控系统排气温度保护方法主要是将温控器安放在靠近反应釜温控系统排气口处,感应到排气温 度过高时,温控器动作切断电路。反应釜温控系统机组的壳体温度过高会影响压缩机的寿命,主要因冷凝器的换热能力不足引起,故要检查冷凝 器的风量或水量、水温是否合适。并检查反应釜温控系统制冷系统内是否混入空气或其它不凝性气体,亦或吸气温度过高等原因,应注意观察并检测。  反应釜温控系统操作人员平时也应该多多主要反应釜温控系统压缩机的维护保养,以免对压缩机造成损坏。[align=center][img=,400,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808131650584031_6226_3445897_3.jpg!w400x400.jpg[/img][/align]

  • 国产气相HP1490+sww-2温控器

    国产气相HP1490 SWW-2微机温度控制器开机后显示屏全部显示0,按键不受控制,指示灯全部亮起来了哪位老师碰到过这种情况呀 帮忙指导指导!谢谢!

  • 国产GC HP1490+SWW-2温控器

    国产气相HP1490 SWW-2微机温度控制器开机后显示屏全部显示0,按键不受控制,指示灯全部亮起来了哪位老师碰到过这种情况呀 帮忙指导指导!谢谢!

  • 小型恒温控制系统设备焊接维修注意事项

    小型恒温控制系统设备在维修的时候注意点比较,无锡冠亚小型恒温控制系统设备专业厂家提醒,其焊接部分也是维修的重点之一,那么,小型恒温控制系统设备焊接的时候注意哪些方面呢?  小型恒温控制系统设备焊接时要对机箱及小型恒温控制系统设备各部件采取保护措施,防止被焊枪火焰烧坏。焊接时要注意焊枪火焰的调节,将火焰调节至中性火焰时才能焊接,焊接时速度要尽可能的快,避免长时间加热温度过高对压缩机、制冷阀体、铜管等产生破坏。  小型恒温控制系统设备焊接时如果发现焊接后铜管有发黑的现象应调大助焊剂的流量,直到焊接后铜管呈紫色为止。更换小型恒温控制系统设备板式换热器时,焊接时焊接点以下应泡在水中,使用含银 50%的银焊条对板换进行焊接,禁止不采取保温措施直接对板式换热器进行焊接否则会导致温度过高而损坏,焊接好后,一定要用保温板对其进行保温,防止表面结露。安装时,进液端在下部,出气管端在上部。  小型恒温控制系统设备的压缩机搬动过程中不得将压缩机横放或倒置,否则会使滑动部分的润滑性能降低导致压缩机启动时损坏。相对于水平状态的倾斜度不得超过 5 度,在拔去橡胶塞后应尽快焊入系统中,时间控制在 10 分钟内。更换毛细管时,不能随意增加或减少毛细管的长度,当毛细管的长度增加时,将会产生不利情况。铜管与毛细管、过滤器与毛细管套接时毛细管插入深度控制在 10mm 左右,铜管钎焊的装配间隙:单边为 0.05~0.15mm。  小型恒温控制系统设备的焊接部分是很重要的,同时需要注意其工艺部分的强化,焊接的部分尽量找专业点的技术人员进行焊接。

  • 冷热源动态恒温控制设备低温泵安装要点

    冷热源动态恒温控制设备中每个配件的性能都是不同的,我们要充分发挥每个配件的作用才能使得冷热源动态恒温控制设备更好的运行,其中低温泵是主要的配件之一,其安装的时候也需要按照要求来进行安装。  冷热源动态恒温控制设备中低温泵在安装的时候需要注意安装设施及要求,前级泵—低温泵要求一台前级泵预抽真空室,抽到低温泵的启动压力。吸附井—安装水冷挡板,如果油蒸汽返到低温泵,可以使它的吸附阵被污染,则必须更换吸附阵。  高真空阀门安装在低温泵与真空室之间,这样可以缩短启动时间,还可以实现在真空室不放气的情况下,还可以随时对真空室进行检漏。预抽阀在低温泵的预抽接口处,必须安装一只阀门,该阀门在预抽是打开的,而在低温泵运行期间是关闭的,另外还有一只是用来用同一台机械泵对真空室进行预抽的。  接着安装低温泵,高真空法兰连接,低温泵可以借助其高真空法兰固定在真空室需要的任何地方,在安装前请检查“O”型圈是否完好,以其表面无压痕和杂物为准则。抽气接口和安全阀的连接,低温泵在运行过程中,不能排气,所以在启动以前需要利用机械泵等粗抽泵通过抽气接口来预抽低温泵。要保证把低温泵的抽气接口接到相应尺寸的前级泵上去。  连接冷热源动态恒温控制设备低温泵和压缩机,把低温泵和压缩机,以及金属软管上所有自密封接头上的保护帽取下。注意:在如下的步骤中,决不可以使用清洁剂去擦拭自密封接头。在进行连接之前必须保证接头上没有灰尘、油迹、颗粒杂物等,必要时用一柄刷子去清洁螺纹,用一块没有棉丝的软布去擦拭密封面上的任何赃物。连接金属软管,按照气流方向连接软管,从压缩机开始到低温泵,然后从低温泵到压缩机,用两个扳手去拧紧每一只自密封接头以保护软管不至于扭曲而漏气,适度拧紧每一只接头,连接好之后在检查压缩机的压力表的指示。  冷热源动态恒温控制设备的低温泵在安装的时候建议按照以上说明来进行安装,切勿自己凭感觉安装,避免安装不当导致冷热源动态恒温控制设备故障。

  • Cary Eclipse荧光分光光度计温控系统无法启动

    前段时间装Cary Eclipse荧光分光光度计软件(原来都装在C盘)的电脑中毒,我重装电脑系统后,又重温安装软件后,软件中的测光谱等都能使用,但昨天我发现吸收池温控系统控系统无法启动。是不是温控得另外安装???

  • 真空室制冷加热恒温控制机组如何节能运行

    在节能减排运行的大环境下,无锡冠亚真空室制冷加热恒温控制机组如何高效运行是一件很重要的事情,接下来看看几个真空室制冷加热恒温控制机组技能降耗的小诀窍,看看如何使用的。  真空室制冷加热恒温控制机组的选型的非常重要的第一步,制冷量过小,影响生产,往往得不偿失;但是过大的制冷量则会在无形中增加企业成本,造成不必要的浪费。建议厂家在选购真空室制冷加热恒温控制机组的过程中将详细的工艺介绍清楚,让专业的人员来计算选配合适的真空室制冷加热恒温控制机组型号,需要冷却的对象以及降至所需温度所要求的时间。  在此过程中,千万要注意某些厂家在制冷量上做些小文章,往往夸大能效比,其实这些东西稍加注意便能返现其中的猫腻,有相关的数据显示制冷量功率理论上的数据,在实际的生产过程中,制冷量会低于理论值,根据环境的实际情况,制冷量会有波动。  真空室制冷加热恒温控制机组在保证生产需求和满足设备或是产品安全的前提下,提高蒸发温度,同时适当的降低冷凝温度,加大冷却塔的流量,以保证冷却水的效果;  完善真空室制冷加热恒温控制机组定期的日常维护保养工作,定期清理管道,减少管阻及防止管道结垢,增大流量,保证蒸发器和冷凝器充分补水,加强换热效率,不清洁的水源在长期的使用过程中,会产生碳酸钙和碳酸镁沉积管道中,影响换热效率,增加设备运行苏需要的功率,使得电费大幅度上升,在无形中增加企业成本。  无锡冠亚真空室制冷加热恒温控制机组采用全密闭管路,在运行的过程中,能够一定程度上降低真空室制冷加热恒温控制机组的能耗比,使得真空室制冷加热恒温控制机组高效运行。

  • 【求助】数显温控仪器

    各位大侠大家好,小弟在这里请教个关于数显温控仪的事情,我这边的要求是这样的,我有两路的温度输入,要求两路温度超过设定的温度(比如设定 5°C)可以报警,有这样的数显温控仪吗,有的话推荐一下那个厂家的,什么型号 !在线等,急用!

  • 【原创大赛】【仪器说】应急不花钱排除冰箱冷藏箱结霜故障一例

    【原创大赛】【仪器说】应急不花钱排除冰箱冷藏箱结霜故障一例

    实验室一台普通用途的新飞223升三门冰箱,使用近10年。最近,化验员反映,上部的冷藏箱一直结霜,箱内温度太低,有时致使靠近箱壁保存的含水样品结冰冻住。去看看什么问题。新飞BCD-223型三门冰箱,223升。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091408120899_3865_1807987_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091408151362_2694_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]打开上部冷藏箱的门,看见后壁上全部结霜,压缩机一直在工作,不停机:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091409119672_6238_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]看内部右壁上贴的温控器使用说明,档位1的温度最高,档位7的为强制冷温度最低、且压缩机不停机,一般设置3~5档:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091409294242_8543_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]检查一下温控器设置,在3~4档之间,正常设置:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091409462492_6100_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]辅助开关在微冻位置,正常:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091410029790_2700_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]看来不停机问题,与温控器有关。拆下箭头所指位置两颗固定螺丝:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091410184446_4291_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]取下温控及灯光盒,内部的结构:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091410371922_8276_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]温控器的调温旋转轴上安装有塑料伞齿,与扇形拨盘配合,可以调节温度设置档位。外观没发现异常问题,也没有异味:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091410536932_1785_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]将扇形拨盘顺时针拨到头(1位置附近),听见温控器内“嗒”响一声(电触点断开),压缩机停机。停电后,反复将扇形拨盘左右拨动,意在使温控器内部电触点机械零件多运动,消除粘滞问题:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091411117999_6062_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]装回去,将温控器设置固定在1档,运行一段时间,正常了,没有再结霜:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909091411336352_1718_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][b]结束语:[/b]机械温控器长期运行,其电触点被电火花烧蚀,容易造成触点粘连,压缩机一直运行,出现冷藏箱结霜现象。应急处理之后,应及时采购温控器予以更换,确保冰箱长期安全运行。

  • 小型恒温控制系统怎么判断其运行状况

    现在很多制药、化工行业都用的上了无锡冠亚小型恒温控制系统,小型恒温控制系统在运行的过程中怎么判断其运行状况呢?  小型恒温控制系统汽缸中应无杂声,只有吸气阀片正常规律的起落声。冷凝器冷却水应足够,水压0.12MPA以上,水温不能太高。汽缸壁不应有足部发热和结霜情况,表面温差不大于15-20度,冷藏或低温系统,吸气管结霜一般可到吸气口;对于高温工况,吸气管应不结霜,一般结露为正常。  小型恒温控制系统曲轴箱油温小型恒温控制系统不超过70度,不低于10度。小型恒温控制系统润滑油可有泡沫,排气温度不能太高,太高接近国产冷冻油的闪点会对设备不利。冷凝压力不易太高,冷凝压冷库施工力高低受水源、冷凝方式及制冷剂影响而变化。曲轴箱油面不低于视油镜水平中心线的1/2。  小型恒温控制系统手摸卧式储液器和油分离器应上部热下部凉,冷热交界处为液面或油面,安全阀或旁通阀按低压一端应发凉,否则高低压串气。运行中蒸发压力与吸气压力应近似,排气压力、冷凝压力与储液器压力应相近。  小型恒温控制系统冷却水进出应有温差,如无或温差极微,说明热交换器有污垢,需清洗。小型恒温控制系统应密封,不得渗露制冷剂或润滑油,氟小型恒温控制系统轴封不许有滴油。小型恒温控制系统轴封及轴承温度不超过70度。膨胀阀阀体结霜或结露均匀,但进口处不能有浓厚结霜。流体经过膨胀阀时,只能听到沉闷的微小声。系统各压力表指针应相对稳定,温度指示正确。  以上小型恒温控制系统相关的情况是可以判断其小型恒温控制系统运行情况的,建议操作者多多观察,及时判断出有故障的声音,有效的解决。

  • 福立9790‖型FID

    实验室一台09年产的福利9790‖型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],接通电源后所有区温度显示200多(此时并未升温),然后升温的时候要等很久,是温控器坏了,还是哪里坏了,值得维修吗?

  • 【求助】请教气相色谱和液相色谱中柱温箱组成和控温原理

    对气相和液相不是很懂,想向各位请教一下气相液相控温系统的组成和控温原理?它们的原理和电炉的温控器原理有什么区别?电炉温控器是利用(温度传感器测温)+(电量采集板或模拟量采集板)+(PID控制模块或可控硅触发模块)+(继电器输出或可控硅输出)+(显示单元)气相液相控温要求肯定会更高,它们控温又是什么原理呢?

  • 基于半导体制冷片的高精度温度控制系统-仪器温控-成果推广

    基于半导体制冷片的高精度温度控制系统-仪器温控-成果推广

    基于半导体制冷片的高精度温度控制系统成果简介半导体制冷片是利用特殊半导体材料构成的PN结产生Peltier效应制成,具有无噪声、体积小、结构简单、加热制冷切换方便、冷热转换具有可逆性等优点。化工安全组对基于半导体制冷片温控系统的影响因素进行了全面、系统分析和实验研究,设计完成了大功率、高可靠性的半导体制冷片驱动电路,并积累了半导体制冷片加热制冷切换双向温控算法的丰富经验,形成了半导体制冷片整套的研究方法和应用手段。目前,半导体制冷片的高精度温度控制系统已应用在产品中。系统组成http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605302242_595303_3112929_3.png图1 基于半导体制冷片的温度控制单元结构http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605302242_595304_3112929_3.jpg图2 高精度温度控制系统硬件组成技术指标(1)温度范围:0~120℃;(2)控温精度:±0.05℃;(3)半导体制冷片驱动电路能够最大支持20V 15A输出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605302243_595305_3112929_3.jpg 图3 0℃和120℃温度控制曲线图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605302243_595306_3112929_3.jpg 图4 37.8℃温度控制过程曲线图 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605302243_595307_3112929_3.jpg 图5 37.8℃稳态控制精度曲线图技术特点(1)高精度温度采集电路:创新性采用比率法和激励换向技术,系统温度分辨力达到0.001℃,检测精度达到±0.01℃。(2)大功率高可靠性的半导体制冷驱动:采用H桥电路形式实现半导体制冷片加热制冷方式的切换,解决了该类驱动电路无死区防护、功率小等问题;设计引入滤波和保护电路,大大增强了半导体制冷片的寿命及驱动电路的可靠性。(3)双向多模式温控:温控策略充分考虑半导体制冷片加热制冷输出功率差异、功率随温度变化以及系统加热制冷方式切换的随机性等因素,综合采用了单点与扫描结合、高低温分段处理、随环境温度变化动态调节等多重温控调节方式。获得研发资助情况浙江省公益项目前期应用示范情况已用于微量蒸气压测定仪产品中的温度控制,温度范围为0~120℃,控温精度为±0.05℃,驱动电路输出12V/10A。相关产品已通过批量试产,温控系统运行稳定可靠,可复制性强,实现成本低,适合于批量生产。转化应用前景半导体制冷片因加热制冷切换方便、结构简单、系统噪音小、控温精确度高以及成本低等优点,有望在科学仪器温度控制、温度发生和电气设备散热等领域获得广泛应用。特别是随着仪器仪表尤其是生命科学仪器、化学分析仪器等逐渐向高精度、小型化方向快速发展,高精度的小型温度控制系统需求越来越旺盛,因此半导体制冷片具有良好的应用前景。合作方式(1)技术转让;(2)委托开发;(3)双方联合开发。应用领域分析仪器、医疗仪器、生命科学测试仪器、家用电器等领域中高精度的恒温、匀速升降温等多模式的温度控制,以及电气装置散热等。联系人:杨遂军;联系电话:0571- 86872415、0571-87676266;Email: yangsuijun1@sina.com。微信公众号:中国计量大学工贸所工贸所网站:itmt.cjlu.edu.cn中国计量大学工业与商贸计量技术研究所中国计量大学是以“计量、测试、标准”为特色的院校,主要培养测试技术、仪器开发方向的专属人才。中国计量大学工业与商贸计量技术研究所是学校为进一步推动高水平研究团队的建设而在2014年设立的两个学科特区之一,主要针对工业生产与贸易往来中关乎国计民生的计量测试问题,以新方法、技术、设备及评价为研究对象,主要研究方向为化工产品及工艺安全测试技术与仪器、零部件无损检测技术与设备、光栅信号处理与齿轮精密测量,涉及的单元技术有高精度温度检测技术、快速热电传感技术、高稳态温度场发生技术、低热惰性高压容器制备工艺、激光和电磁加热、非稳态传热反演、基于幅值分割原理的光栅信号数字细分、光栅信号短周期误差补偿、机器视觉高精度尺寸测量。研究所同时是化工产品安全测试技术及仪器浙江省工程实验室,先后承担国家重大科学仪器设备开发专项、国家公益性行业科研专项、国家自然基金、973等国家级项目,科研经费超千万。现有专职科研人员9人、工程技术人员2人、在读研究生30余人、行政与科研管理人员3人。“应用驱动、产研融合”是研究所的标签,以应用驱动为前提,通过方法技术化、技术产品化、产品市场化,将科研成果落脚于实际应用,为经济与社会发展提供推动力,同时为研究所提供持续发展所需资金、影响力、信息等各类资源的支撑,目前研究所已拥有2家产业化公司。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制