  • 【原创大赛】室内空气中新风量检测

    前两天,我们单位复评审,在新风量这个项目上专家提出了一些问题,我又好好学了一下标准,发现有以下问题:1.标准中对检测点的设置没有要求,但是实际操作中无论面积多小的房间,要验证气体分布均匀,至少应检测2个点。2.释放二氧化碳后浓度增加多少没有规定,如浓度增加过小会是测量误差加大。3.第二次测定浓度与本底之差不应过小,否则会造成检测结果偏低。4.我们用的二氧化碳测定仪读数为%,没有换算成mg/m3的公式。根据以上问题,我编制了一个作业指导书,这是我们整改项之一,我拿出来献丑,欢迎拍砖。 室内新风量测定规程一、 编制依据GB/T18204·18-200《公共场所室内新风量测定方法》二、 原理 采用示踪气体浓度衰减法:在待测室内通入适量示踪气体,由于室内、外空气交换,示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随时间的变化的值,计算出室内的新风量。三、 仪器和材料1. 便携式CO2气体浓度测定仪。2. 直尺、卷尺。3. 摇摆电风扇。4. 示踪气体:CO2。四、 测定步骤1、 室内空气总量的测定(1)测量并计算出室内容积,V1(m3)。(2)测量并计算出室内物品总体积,V2(m3)。 (3)计算室内空气容积: 室内空气容积V(m3)= V1-V22、测定过程:(1) 按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。(2) 环境本底:关闭门窗,根据室内面积设定2-5个检测点,注意检测点个数不得少于2个,检测每个检测点空气中二氧化碳的浓度(%)。(3)在室内通入适量的示踪气体后,将气源移至室外,同时用摇摆扇搅动空气3~5min,使示踪气体分布均匀。(4)初始浓度:检测各检测点二氧化碳浓度。此时各点浓度应符合以下要求:A.检测结果应大于0.1%,且与环境本底值之差应大于0.05%。B.[fo

  • 如何看待空气中的新风量问题

    今天看一个关于空气污染的贴子时看到关于“新风量”的简要资料!大家是如何看待“新风量”的?或者说大家是如何了解“新风量”的?

  • 【求助】关于室内测新风量的问题

    关于测室内新风量 用的是示踪气体法,有没有用干冰来代替二氧化碳气体来做示踪气体的。有的话能否说一下 是用什么级别的干冰和要用多少干冰才能达到直接用二氧化碳气体的效果。(以一间80平米,高3.5米的房间来说)

  • 公共场所室内新风量测定方法示踪气体法

    公共场所室内新风量测定方法示踪气体法1定义新风量(Air change flow):在门窗关闭的状态下,单位时间内由空调系统通道、房间的缝隙进入室内的空气总量,单位:m3/h。空气交换率(Air change rate):单位时间(h)内由室外进入到室内容总量与该室室内空气总量之比,单位:h-1。示踪气体(tracer gas):在研究空气运动中,一种气体能与空气混合,而且本身不发生任何改变,并在很低的浓度时就被能测出的气体总称。2 原理本标准采用踪气体浓度衰减法。在待测室内通入适量示踪气体,由于室内、外空气交换,示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随差时间的变化的值,计算出室内的新风量。3仪器和材料3.1袖珍或轻便型气体浓度测定仪。3.2尺、摇摆电扇。3.3示踪气体:无色、无味、使用浓度无毒、安全、环境本底低、易采样,易分析的气体。示踪气体环境本底水平及安全性资料见附录。4测定步骤4.1室内空气总量的测定4.1.1用尽测量并计算出室内容积V1(m3)。4.1.2用尺测量并计算出室内物品(桌、沙发、柜、床、箱等)总体积V2(m3)。4.1.3计算室内空气容积V=V1-V2…………………………………(1)式中:V——室内空气容积(m3)V1——室内容积(m3)V2——室内物品总体积(m3)4.2测定的准备工作4.2.1按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。4.2.2打开电源,确认电池电压正常。4.2.3归零调整及感应确认,归零工作需要在清净的环境中调整,调整后即可进行采样测定。4.3采样与测定4.3.1关闭门窗,在室内通入适量的示踪气体后,将气源移至室外,同时用摇摆扇搅动空气3~5min,使示踪气体分布均匀,再按对角线或梅花状布点采集空气样品,同时在现场测定并记录。4.3.2计算空气交换率:用平均法或回归方程法。4.3.2.1平均法:当浓度均匀时采样,测定开始时示踪气体的C0,15min或30min时再采样,测定最终示踪气体浓度C1(时间的浓度),前后浓度自然对数差除以测定时间,即为平均空气交换率。4.3.2.2回归方程法:当浓度均匀时,在30min内按一定的时间间隔测量示踪气体浓度,测量频次不少于5次。以浓度的自然对数对应的时间作图。用最小二乘法进行回归计算。回归方程式中的斜率即为空气交换率。5结果计算5.1平均法计算平均空气交换率A=[lnC0-lnC1]/t…………………………(2)式中:A――平均空气交换率(h-1)C0――测量开始时示踪气体浓度(mg/m3)C1――时间为t时示中学生气体浓度(mg/m3)t――测定时间(h)5.2回归方程法计算空气交换率lnC1=lnC0-AT…………………………………(3)(Y=a-bx)式中:C1――t时间的示踪气体浓度(mg/m3);(lnC1相当于Y)A——空气交换率(h-1);(相当于-b,即斜率)C0——测量开始时示踪气体浓度(mg/m3);(lnC0相当于截距a)t——测定时间(h)5.3新风量的计算Q=AV…………………………………(4)式中:Q——新风量(m3/h)A——空气交换率(h-1)V——室内空气容积(m3)注:若示踪气体本底浓度不为0时,则公式中的C1、C0需减本底浓度后再取自然对数进行计算。附录 示踪气体本底水平及安全性资料气体名称 毒性水平 环境本底水平(mg/m3) 一氧化碳CO 人吸入50mg/m31h无异常 0.125~1.25 二氧化碳CO2 车间最高容许浓度9000mg/m3 600 六氟化硫SF6 小鼠吸入48000mg/m34h无异常 低于检出限 一氧化氮NO 小鼠LC50 1090mg/m3 0.4 八氟环丁烷C4F8 大鼠吸入80%(20%氧)无异常 低于检出限 三氟溴甲烷CBrF3 车间标准6100mg/m3 低于检出限

  • 【原创大赛】记一次室内空气新风量测定的扩项实验

    【原创大赛】记一次室内空气新风量测定的扩项实验

    最近扩项HJ/T 167的项目,其实大部分项目都已经有开展过了,唯有一个“新风量”没有从来没有做过,发现论坛上关于这个项目的讨论也并不多,所以把这是扩项实验跟大家分享一下。首先是参考了一下论坛第五届的一个关于“新风量”原创帖的经验,原帖地址如下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121019/4311979/http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474124_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474125_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474126_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474127_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474128_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301411_474136_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474130_2340159_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301407_474131_2340159_3.jpg

  • 要如何确定洁净室的新风量呢?

    要如何确定洁净室的新风量呢?

    [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px]洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同呢?嘉东根据自身多年的行业经验,向大家总结以下几点说明:[img=,690,723]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653037340_3280_1954597_3.png!w690x723.jpg[/img][img=,690,704]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653149679_2808_1954597_3.png!w690x704.jpg[/img][img=,690,692]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653241661_4746_1954597_3.png!w690x692.jpg[/img][img=,690,581]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653348430_7715_1954597_3.png!w690x581.jpg[/img][img=,690,570]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121653447803_2109_1954597_3.png!w690x570.jpg[/img]来源自:[font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]广州嘉东[/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &] [/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &]实验室整体建设微信平台[/font][/size][/font]

  • 关于公共场所卫生检测布点原则的问题

    公共场所卫生检测方法1-4部分采样要求是50平米以下采一个点,50-200平米采2个点,200平米以上采3-5个点,没有分场所要求,第6部分监测点要求分场所要求,但是和1-4部分有点不一样,请问下老师,这个公共场所卫生检测采点要求按照那个执行,比如4000平方超市怎么布点,噪音,空气微生物和新风量各怎么布点,原始记录该怎么记录,谢谢老师给予指导

  • 室内新风量

    有一个问题,这个公式C=C'x1.96x104 这104指的是什么???

  • 总悬浮颗粒物,温度,湿度,照度,室内风速,新风里,等如果写方法验证

    1.环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-19952.固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-20173.环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ618-20114.公共场所卫生检验方法 第一部分 物理因素 GB/T 18204.1-2013(空气温度,相对湿度,室内风速,室内新风量,照度)5.土壤 氧化还原电位的测定 HJ 746-20156.城市区域环境振动测量方法GB/T 10071-1988这几个标准如果写方法验证报告。像[font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica][back=#ffffff] 总悬浮颗粒物,[font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica] PM10和PM2.5[/font]也没有标准物质。[/back][/font][font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica][size=14px][color=#000000]都要检测步骤应如何做,都测什么。(准确度,精密度)改怎么做。[/color][/size][/font]

  • 集中空调通风系统检测

    [b]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-8207.html[/url]集中空调通风系统[/b]检测目的:产品质量检测 产品成分分析检测周期:7个工作日检测范围:公共场所集中空调通风系统集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。[b]检测项目[/b]新风量、冷却水、冷凝水嗜肺军团菌、送风中PM10、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、送风中嗜肺军团菌、风管内、积尘量、风管内、细菌总数、风管内、真菌总数[b]检测标准[/b]GB/T 18204.5-2013公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范

  • 【资料】室内环境检测系列讲座(共3讲)

    [B][center]室内环境检测系列讲座-1.室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量涉及的主要指标 [/center][/B] 物理性:温度、相对湿度、空气流速、新风量化学性:二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、氨、臭氧、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘、可吸入颗粒PM10、总挥发性有机物TVOC生物性:细菌总数放射性:氡Rn

  • 【分享】空调房间的空气质量及其控制研究

    摘 要:以典型的空调房间为例,分析了新风和回风对室内空气品质(IAQ)的影响。研究表明室内污染源的不断增加是室内空气品质恶化的主要原因,新风的质量直接影响室内空气品质,回风是室内空气的二次污染源。导出了新风和回风对室内空气污染的理论计算公式,通过仿真表明:基于室内空气中典型的有害气体浓度(以CO2为代表)的变化来控制新风量,是非常有效的。引 言充分地利用回风、减少新风是空调系统节能的需要,特别是在夏季室内外温差较大的情况下,空调系统使用的回风量愈多,掺混的新风量愈少,节能效果就愈明显。然而,无限制地减少新风,又会影响室内空气品质(IAQ)。在许多IAQ的调查研究中都提到新风量供应不足的问题[1-6]。如何解决好空调节能和室内空气品质的矛盾,是暖通空调技术人员急需解决的难题。有些人为了改善IAQ,片面加大新风量,然而却达不到预期的效果。本文以典型的通风空调房间为例,分析了房间通风空调系统空气污染的实质,并提出了基于室内空气中典型的有害气体(以CO2为代表)的浓度变化来控制新风量的方案。1 空调房间空气污染的数学物理模型房间的通风空调过程可用图1来表示。并对其作如下假设:通风空调过程中室内流动的空气是不可压缩流体;从室外进入的新风量为Q1,且新风中的污染物浓度为C1(常量);空调机组的风量为Q0;空调房间的体积为V,且房间里产生代表性的有害气体涌出量为q(可视为常量);空调系统的回风量为△Q。经过时间t后,室内的有害气体均匀分布,其浓度为C;dt时间内,有害气体浓度的变化量为dC;dt时间内,室内的有害气体变化量为VdC;dt时间内,因为回风使室内有害气体的增加量为qdt+△QCdt;dt时间内,排出的风量为Q2=Q1+q,排出的有害气体量为CQ2dt。图1 房间通风空调系统工作原理图根据质量守恒定律,可得室内的有害气体浓度的微分方程式: (1)(1)式变型后,通过积分和整理得: (B=ek,K为积分常数) (2)把初始条件(未发生循环风时)Ct=0=C1+q/Q0代入(2)式,可得常数B,再代入(2)式,可得: (3)如要利用回风(循环风流)节能,必须使Q1<Q0,则回风量为△Q=Q0-Q1。 全空气空调系统,一般不采用直流式空调,其回风率为m(%),则: (4)将(4)式代入(3)式,如新风中的有害物浓度C1=0,得: (5)上式右边第一项是流出空调房间的有害气体浓度,也是空调房间可能达到的最大浓度;第二项是从发生循环时新风为Q1,与时间常数 大小随时间而变化的一个变量,由于Q0Q1,qQ0,因此, 的值是一个负数,随着时间的延长,此值将由循环前后有害气体最大浓度之差(负数)趋向于0。这时也就是达到循环后的最大浓度,达到最大浓度的时间t,是与室内容积V和新风量Q1及室内有害气体涌出量q相关的量,室内容积V和新风量Q1愈大、室内有害气体涌出量q愈小,所需的时间越短;反之就越长。C(t)表示了循环风时室内有害气体浓度随时间变化t的关系式,它是一个负指数函数曲线。2 新风对室内空气品质的影响一般地,人们用增加新风量的方法来提高室内空气品质,因此,对新风量也给予了足够的重视[2-8]。由(3)式可知,新风的质量对室内空气品质也有影响,近年来,新风质量受到了人们普遍的关注[9-10]。随着城市建设步伐的加快,人口密度不断增加,汽车的拥有量也不断上升,人们在生产和生活活动过程中不断向外排放废气,致使室外空气环境污染严重,有些甚至超过室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准。另外,由于入室新风往往因受空调系统的污染而质量变坏。在上述两种情况下,即使增加新风量,也难以改善室内空气品质。因此,对于新风质量应有明确的质量标准,室外采集的新风至少要符合《室内空气卫生标准》。为了保证新风质量,国内有些学者提出了三级过滤的设想[4]。需要指出的是,目前新风过滤主要考虑室外颗粒污染物的去除,而对室外新风中的气体污染物很少进行处理。因此,要保证良好的室内空气品质,新风处理必须考虑气体污染物的过滤,要设法使新风中的污染物降到卫生标准以下。

  • 寻找 环境检测仪器 总代理商

    [b]环境检测仪[/b]风速仪/风量仪/风速计/风压测试仪 | 照度计 | 激光粒子计数器 | 温湿度计/露点仪 | 温湿度记录仪 | 压力测试仪/压力计 | 噪音计/声级计 | 水份仪/水分测试仪 | PH计/酸碱度测试仪/酸碱度计 | 高斯计 | 静电测试仪 | 粉尘测试仪/粉尘计/粉尘仪 | 负离子检测仪 | 环境质量综合检测仪 | 流量计 | 气象仪/气象测定仪 | 温度计 | 烟气分析仪 | 炉温跟踪仪

  • 气体检测仪表的分类

    安徽天康集团从1998年就开始对气体检测仪表进行生产与研发,公司经过10几年的发展,氧化锆氧分析仪已经逐渐的成为成熟产品,具有性能稳定、价格合理、安装方便、测量准确等特点。安徽天康集团氧化锆氧分析仪是一种分体式智能气体监测仪,用于锅炉烟道气或其他燃烧系统烟道气中的含氧测量。但是要求被测气体中不能有甲烷等可燃性气体和酸雾。应用举例:锅炉是一种常用的工业设备,主要给后续装置提供蒸汽负荷。为了保证蒸汽压力稳定,需要对锅炉的燃烧系统进行控制,从节能角度考虑,希望燃烧充分,也就是实现经济燃烧。为了实现经济燃烧,当燃料量改变时,必须相应的改变送风量,使送风量与燃料量相适应。燃料量与送风量燃烧过程的经济与否可以通过剩余空气系数是否来衡量,过剩空气系数通常用烟气的含氧量来间接表示。现有300MW燃煤汽轮发电机由1台燃煤锅炉和1台汽轮机组成,若要检测锅炉烟气的含氧量,应采用哪种分析仪?答:对于氧含量的检测可以用热磁式氧量分析仪和氧化锆氧量分析仪。热磁式氧量分析仪反应速度慢、测量误差大、容易发生测量环室堵塞和热敏元件腐蚀严重特点,所以它应用日渐减少,逐渐被取代。现在多采用氧化锆氧量分析仪,所以这里采用氧化锆氧量分析仪。

  • 公共场所卫生检测

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-12774.html[/url]一、公共卫生检测服务对象《公共场所卫生管理条例》列出七类28种公共场所:1、宾馆、饭馆、旅店、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座;2、公共浴室、理发店、美容店;3、影剧院、录象厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅4、体育场(馆)、游泳场(馆)、公园;5、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆;6、商场(店)、书店;7、候诊室、候车(机、船)室、公共交通工具。二 、主要检测项目旅店客房的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量、噪声、照度和公共用品消毒等1、客房卫生标准控制项目有温度,相对湿度,二氧化碳,一氧化碳,甲醛,可吸入颗粒物,空气细菌总数,台面照度,噪声,新风量,床位占地面积。2、公共用品清洗消毒判定主要判定茶具、毛巾和床上卧具 脸(脚)盆、浴盆、坐垫、拖鞋的清洗消毒情况,主要指标有细菌总数、大肠菌群、致病菌等三、检测依据和评价标准《公共场所卫生标准》GB 9663~9670-1996《公共场所卫生检测技术规范》GB/T17220-1998《旅店业卫生标准》GB 9663-1996《文化yule场所卫生标准》GB 9664-1996《公共浴室卫生标准》GB 9665-1996《理发店、美容店卫生标准》GB 9666-1996《游泳场所卫生标准》GB 9667-1996《体育馆卫生标准》GB 9668-1996《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》GB 9669-1996《商场(店)、书店卫生标准》GB 9670-1996《饭馆(餐厅)卫生标准》GB16153-1996《公共场所卫生标准检验方法》GB/T 18204-2000《公共场所卫生监测技术规范》GB/T 17220-1998《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003

  • 【分享】GB50325-2010 第6章 验收

    GB50325-2010 第6章 验收6. 0. 1 民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。6. 0. 2 民用建筑工程及其室内装修工程验收时,应检查下列资料: 1 工程地址勘察报告、工程地点土壤氡浓度或氡析出率检测报告、工程地点土壤天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40含量检测报告;2 涉及室内新风量的设计、施工文件,以及新风量的检测报告;3 涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计变更文件;4 建筑材料和装修材料的污染物含量检测报告、材料进场检验记录、复验报告; 5 与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录;6 样板间室内环境污染物浓度检测报告(不做样板间的除外)。6. 0. 3 民用建筑工程所用建筑材料和装修材料的类别、数量和施工工艺等,应符合设计要求和本规范的有关规定。6. 0. 4 民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测。其限量应符合表6.0.4的规定。 表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量污染物1 类 民用建筑工程11类 民用建筑工程氡(Bq/m3 .) ≤ 200≤ 400甲醛(mg/m3)≤ 0.08≤ 0.10 苯(mg/m3) ≤ 0.09 ≤ 0.09[/f

  • 【分享】GB50325-2010 第6章 验收

    6. 0. 1 民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。6. 0. 2 民用建筑工程及其室内装修工程验收时,应检查下列资料: 1 工程地址勘察报告、工程地点土壤氡浓度或氡析出率检测报告、工程地点土壤天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40含量检测报告;2 涉及室内新风量的设计、施工文件,以及新风量的检测报告;3 涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计变更文件;4 建筑材料和装修材料的污染物含量检测报告、材料进场检验记录、复验报告; 5 与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录;6 样板间室内环境污染物浓度检测报告(不做样板间的除外)。6. 0. 3 民用建筑工程所用建筑材料和装修材料的类别、数量和施工工艺等,应符合设计要求和本规范的有关规定。6. 0. 4 民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测。其限量应符合表6.0.4的规定。 表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量污染物1 类 民用建筑工程11类 民用建筑工程氡(Bq/m3 .) ≤ 200 ≤ 400甲醛(mg/m3) ≤ 0.08 ≤ 0.10 苯(mg/m3) ≤ 0.09 ≤ 0.09[td=1,1,18

  • 【分享】气体检测仪的安装与维修

    【分享】气体检测仪的安装与维修

    [color=#136ec2][b]气体检测仪[/b][/color][color=#666666]主要分为两种便携式气体检测仪和手持式气体检测仪,是一种通过传感器感应环境中的有毒有害气体从而发出预警的一种仪器仪表工具,在使用气体检测仪时一定要进行正确的安装,才能保证正常的使用,下面我们就来简单的介绍了解一下。 [/color][color=#666666][img=,690,387]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041141_01_3190434_3.jpg[/img][/color][color=#666666]气体检测仪的安装 [/color][color=#666666]第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用Φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。 [/color][color=#666666]但是为了保证正确使用探测器防止其故障的发生,以下为注意现象(不易安装的地方): [/color][color=#666666]1、温度在-40℃以下或70℃以上的地方 [/color][color=#666666]2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方 [/color][color=#666666]3、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%) [/color][color=#666666]4、直接受蒸汽、油烟影响的地方 [/color][color=#666666]第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。 [/color][color=#666666]1、气体检测仪的气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“VCC”的端子)、信号线(标有“SIG”的端子)、电源负极(标有“GND”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20mAIN”的一组端子的“24V、mA和GND”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。 [/color][color=#666666]2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。 [/color][color=#666666]除了安装要正确外,还应该了解简单的维修。 [/color][color=#666666]1、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。 [/color][color=#666666]2、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,金属管浮子流量计,涡轮流量计,涡街流量计,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。 [/color][color=#666666]3、气体检测仪整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为DC4mA。 [/color][color=#666666]以上便是气体检测仪简单的安装与维修知识。[/color][color=#666666][/color]

  • 【云唐仪器】果蔬肉类检测仪可同时检测农药和兽药吗

    【云唐仪器】果蔬肉类检测仪可同时检测农药和兽药吗

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402270857433779_9714_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  果蔬肉类检测仪是一种用于检测果蔬和肉类中农药和兽药残留的仪器。随着人们对食品安全问题的关注度不断提高,果蔬肉类检测仪的应用也越来越广泛。然而,对于一些用户来说,他们可能会有这样的疑问:果蔬肉类检测仪可以同时检测农药和兽药吗?  一般来说,果蔬肉类检测仪是可以同时检测农药和兽药的。但是,需要注意的是,不同种类的农药和兽药可能需要不同的检测方法,因此,在使用果蔬肉类检测仪时,需要根据具体的检测需求选择相应的检测方法。  此外,为了保证检测结果的准确性,使用果蔬肉类检测仪时需要注意以下几点:  1. 正确采集样品。在采集样品时,需要选择具有代表性的样品,并且要保证样品的数量足够,以便进行准确的检测。  2. 正确使用仪器。使用果蔬肉类检测仪时,需要按照说明书的要求正确操作仪器,避免因操作不当导致检测结果不准确。  3. 及时校准仪器。为了确保检测结果的准确性,需要定期对果蔬肉类检测仪进行校准和维护。  4. 注意仪器的保存环境。果蔬肉类检测仪需要存放在干燥、通风良好、无阳光直射的地方,以免影响仪器的性能和检测结果。  总之,果蔬肉类检测仪可以同时检测农药和兽药残留,但需要注意使用方法和保养维护。只有正确使用果蔬肉类检测仪,才能获得准确的检测结果,保障食品安全。

  • 有组织检测,进出口风量的问题。

    进出口同时检测,但是风量却相差很大,这种情况正常吗?或者是说净化设备哪里存在漏风了?还有就是检测孔距离风机的位置是否也会对风量造成影响

  • 【原创】关于袖珍型气体浓度测定仪

    各位老师:我们实验室要做室内新风量 项目,所涉及的标准为18204.18.但是找不到 袖珍型气体浓度测定仪和 示踪气体在那里买?!!!有买过的老师们给个联系方式 或者品牌。着急!!!希望大家帮忙啊。

  • 茶叶农药残留检测仪如何进行养护和保养

    茶叶农药残留检测仪如何进行养护和保养

    [size=16px]  茶叶农药残留检测仪如何进行养护和保养  茶叶农药残留检测仪的养护和保养方法主要包括以下几个方面:  定期检查:定期对茶叶农药残留检测仪进行检查,包括仪器的电源、电线、控制按钮和指示灯等,确保其正常运转。同时,也要检查检测结果是否稳定,以确保仪器的准确性和可靠性。  保持清洁:保持茶叶农药残留检测仪的清洁,包括仪器内部和外部的清洁。避免灰尘、污垢等杂质对仪器造成污染,影响检测结果的准确性。在清洁时,应使用适当的清洁剂和湿布轻轻擦拭仪器表面,避免对仪器造成损坏。  避免过度使用:避免过度使用茶叶农药残留检测仪,以免对其造成不必要的磨损和损坏。在使用时,应按照仪器的使用说明进行操作,避免错误的操作方式对仪器造成损坏。  定期保养:定期对茶叶农药残留检测仪进行保养,包括清洗检测试剂管道、清洁检测试剂仓等。在保养时,应使用适当的清洗剂和工具,按照仪器的保养说明进行操作,以免对仪器造成损坏。  储存环境:茶叶农药残留检测仪应存放在干燥、通风良好、无尘、无腐蚀性气体的地方。如果长时间不使用仪器,应将其放在干燥的地方,以免受潮或损坏。  注意电源安全:在使用茶叶农药残留检测仪时,应注意电源安全,避免电源短路、漏电等情况发生。同时,在使用仪器之前,应先仔细阅读仪器的使用说明书,了解仪器的电源要求和操作方法,以免造成仪器损坏或人员伤害。  通过以上几个方面的养护和保养方法,可以有效地保持茶叶农药残留检测仪的正常运转和准确性,提高其使用寿命。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401221000272665_9896_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]