  • 低压配电系统电流互感器的选型方案

    摘 要:分析低压电流互感器的原理,介绍了准确级和准确级限值的概念,同时并在此基础上,结合工程实例分析。低压电流互感器在低压测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护等方面的选用。关键词:低压配电系统 低压电流互感器 工作原理 准确级 准确级限值 选型1  引言  随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护和各种电力系统分析之中,本文对此进行初步的探讨。2  低压电流互感器工作原理  低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。3.1 测量用电流互感器3.1.1 测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器  测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5、1、3、5等,目前应用比较广泛的测量用互感器主要为母线式电流互感器,安装方便,而且其型号、规格繁多,可根据不同规格的母排或线缆选用最经济合理的电流互感器,表(一)以AKH-0.66型电流互感器,分析测量用电流互感器的运用及特点。表(一) AKH-0.66测量用电流互感器技术参数表 电流互感器型号输入、输出主要特点AKH-0.66/I型输入:5-3000A输出:0-5A(0-1A)适用用于多(单)根电缆或单根母排穿越,适用面广AKH-0.66/II型输入:150-6300A输出:0-5A(0-1A)适用用于多根母排或多根电缆穿越,适用面广,二次接线端与母排安装水平面平行。AKH-0.66/III型输入:250-6300A输出:0-5A(0-1A)具备II型特点,精度高,容量大,适用于相间距离小的场合,二次接线端与母排安装水平面垂直。AKH-0.66/M8型输入:5-150A输出:0-5A(0-1A)适用于小电流空间场所,为接线式电流互感器。AKH-0.66/K型输入:100-6300A输出:0-5A(0-1A)用于项目改造,无须拆一次母线,安装方便,为用户节省人力、财力,提高改造效率。AKH-0.66/S型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组AC0-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与遥测单元配合使用,为用户节约成本。AKH-0.66/SM型输入:5-6300A输出两组:一组0-5A(0-1A),另一组DC4-20mA双路输出,一路用于电流的测量,另一路用于远传,用于系统监测,与自控仪表如PLC配合使用,为用户节约成本,辅助电源DC24V由PLC供电。3.1.2 测量用电流互感器在低压配电系统中的问题及应用实例  测量用电流互感器在低压配电系统中二次输出5A和1A的选择,是一些电气工程师经常遇到的问题。  2009年12月山东聊城某化工厂,各生产车间环境多为爆炸性环境,各车间电气控制室不安装在车间内,而是安装在离各车间较远的公共电气控制室,来实现对系统电流信息的集中采集,现场电流互感器与控制室之间距离大约200米,有的甚至300米,二次传输导线为2.5平方毫米,使用的电流互感器有AKH-0.66/30I 200/5A 0.5级 5VA 穿心1匝 等许多规格,使用的电流表为CL72-AI,该项目比较大,该项目在将完工,部分工程试运行时,发现所有电流表显示与现场电流完全不准确。  经分析,电流互感器额定容量就是电流互感器额定二次电流I2e,通过二次回路额定负载Z2e时所消耗的视在功率S2e,即,S2e=I2e²Z2e; 因数显表消耗的视在功率只有0.05VA,很小,所以我们可以不考虑 ,Z2e=ρ.2L/S=0.0176Ω. mm²/m×2×200 m /2.5=2.82Ω,S2e= I2e²Z2e=5A²×2.82Ω=70.5VA,远远大于电流互感器的额定容量5VA,所以此时应该选择200/1A的电流互感器,2010年2月份该项目更换了所有的比5A电流互感器,同时由于电流表为数显表,变比可以重新设定为200/1,使整个系统恢复正常。  从本实例可以得出电流互感器接数显电流表时,传输距离对比如表(二)表(二) 传输距离对比二次导线截面积(mm²)额定二次电流(A)互感器容量(VA)单程传输距离(m)1.552.54.211062.55514.21[td=

  • 低压双绕组电流互感器的设计及应用

    摘 要:对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;使用上述两种方案成本高、投资大。本文介绍一种低压双绕组电流互感器,它与ARTU-M32配合使用可以,实现对众多终端配电线路进行遥测的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键词:低压双绕组 电流互感器 工作原理 应用1  引言   低压电流互感器具有体积小、质量轻、准确度高、容量大、安装方便等特点,且测量范围比较大,二次输出信号5A或1A,但对于远程传输和系统监控采集就没有办法来实现信息传递,必须通过变送器或电力仪表。针对市场需求,我公司开发出AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,一次电流测量范围5-6300A,二次有两组输出,一组输出5A或1A,另一组输出0-20mA,且一次电流可过载8-10倍,可直接用于系统采集和远传,与ARTU-M32配套使用,可简化系统结构,降低成本,提高系统可靠性.2  产品设计2.1 结构特点  本产品结构新颖,外形美观大方,透明翻盖设计有防窃电装置,接线方便。互感器外壳材料采用PC/ABS合金,该材料具有耐高温、机械强度高、环保等特点;如图1(b)、图2(b)所示,主绕组(6)铁芯采用有取向冷扎硅钢片,如图图1(b)、图2(b)所示,副绕组(5)铁芯采用坡莫合金,该材料具有性能稳定,机械强度高,导磁率极高等特点;漆包线采用高强度漆包线,该材料具有绝缘强度高,耐温性强等特点。  双绕组电流互感器是在传统低压母线式电流互感器的基础上进行研发,兼容电缆和铜排安装方式,根据一次电流的测量范围,5A-1250A采用一体式设计方案,主要规格有S-30I、S-40I、S-50II;1250A-6300A采用分体式结构设计,主要规格有S-60II、S-80II、S-100II、S-120II、S-200II为分体式,如图1(a)、 图2(a)所示。2.2 工作原理  双绕组电流互感器的工作原理同电流互感器的工作原理,基本工作原理如图1(b)、图2(b) 、图3所示,双绕组电流互感器一次电流I1由主绕组(6)P1端流进,至P2,主绕组(6)一次绕组匝数为N1,主绕组(6)二次电流I2由端子1S1(1)流出,经过电流表至端子1S2(3),副绕组(5)二次绕组匝数为N2,副绕组(5)输出端2S1(2)和2S2(4)输出AC 0-20mA小电流信号,供给测控装置采集。所以有:  I1×N1+ I2×N2= I0×N1 (1)  I2×N2+I3×N3 = I0′×N2 (2)由(1)式可得:  I2×N2= I0×N1- I1×N1由(2)式可得:  I2×N2= I0′×N2 - I3×N3,所以可得:  I0×N1- I1×N1= I0′×N2 - I3×N3,即  I0×N1+ I3×N3= I0×N1+ I0′×N2  上述式中I0为主绕组(6)的励磁电流,I0′为副绕组(5)的励磁电流。所以主绕组(6)的输出误差,可以通过增加铁芯截面或提高铁芯性能或通过误差补偿的方法来调节误差,而副绕组(5)的误差的补偿是通过共同提高两个绕组的性能来实现;双绕组电流互感器的电动势也类似于电流互感器原理,这里不作详细介绍。4  应用  双绕组电流互感器由于它既可以输出5A或1A,供给电流表测量,又可以输出交流0-20mA小电流信号,可以应用于遥测系统直接采集上传,实现了电流信号的远程测量;由于双绕组电流互感器过载能力比较强,所以它又可以应用于各种电动机保护回路。  双绕组电流互感器与ARTU-M32遥测单元配套使用,可以组成低成本的智能化低压配电多回路监控系统,是低压智能配电系统的又一种高效且低成本的解决方案,有利于低压智能配电进一步推广和应用。4.1 应用实例  以监控32条低压馈线并组网为例,每条馈线均需测量三相电流。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组电流互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相矢量和,见图4(a)、图4(b)。4.2 方案性价对比   方案1.采用AKH-0.66/S双绕组电流互感器的硬件成本如下:64只AKH-0.66/S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,64只指针式电流表,约增加成本1600元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,总成本19360元。其特点是本地有指针表显示电流,远程输出为数字信号,后台采集无需再次A/D转换,精度高。  方案2.采用BD-AI的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,64只BD-AI变送器约增加成本43520,总成本46080元。其特点是远程输出为模拟信号,没有本地显示,后台采集需再次A/D转换,会应入二次误差。  方案3.采用PZ72-AI3/C的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,32只PZ72-AI3/C变送器约增加成本37120,总成本39680元。其特点同第一项(显示方式改为数字式)。  综上对比,双绕组电流互感器与ARTU-M32配合使用,性价比最高,可以实现对低压配电智能化低成本的多回路监控,有利于低压智能配电进一步推广和应用。 5  结束语  双绕组电流互感器已在上海、深圳、杭州、济南、内蒙古等地工矿企业工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 低压聚乙烯压片

    各位同行,请问有用低压聚乙烯压片的吗?低压聚乙烯粉末的粒度选择多少目?

  • 关于电镜的发射电流,探针电流以及光阑大小之间的关系

    各位大侠,我用的是日立3400的,有几个问题探讨下啊,众知,3400热发射,电子枪的发射电流(运动的电子)经过静电场,磁场聚焦减小束斑尺寸,并通过改变光阑大小过滤远轴电子以降低球差,但这个过程带来的结果可能是电子束流降低,但问题来了:我在使用过程中发现,当加速电压和偏压不变时,即发射电流不变,此时改变光阑大小,束流却没有变化,按道理束流应该会改变,不知者内部机制是什么?希望高手们来讨论和解答啊,拜谢。。另外,现在电镜比较关注低压模式的分析效果,但我在使用过程中发现,使用低压模式时(3KV以下),发射电流探针电流,按照原理发射电流经电磁透镜层层聚焦以及光阑的过滤,发射电流应该始终大于探针电流,为什么出现这一相反现象呢,望高人解答啊、。

  • 【求助】CECS 49-1993低压成套开关设备验收规程 等标准

    [em04] 哪位大虾有以下标准 请帮帮忙哈~~~~CECS 49-1993低压成套开关设备验收规程CNCA01C-010-2001电气电子产品强制性认证实施规则 低压电器、低压成套开关设备GB/Z18859-2002封闭式低压成开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则SB/T10266-1996家用交流自动调压器再加几个哈 请大家一起帮哈忙哦~~~JJG313-1994测量用电流互感器SJ/T10660-1995 声响器和蜂鸣器通用技术条件SD235-1987电力时控开关DL/T597-1996低压无功补偿控制器订货技术条件DL/T478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件YD/T1235.1-2002通信局低压配电系统用电涌保护器技术要求YD/T1235.2-2002通信局低压配电系统用电涌保护器测试方法[em04] [em04] [em04]

  • 你对钳形电流表的使用方法正确吗?

    钳形电流表分高、低压两种,电力测试仪器用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:1.钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。2.当电缆有一相接地时,严禁测量。深圳钳形电流表防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。3.在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。4.使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,温度记录仪严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。5.观测表计时,深圳绝缘电阻表要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。海旭钳形电流表资料http://www.haixuyq.com

  • 胜利油田物探院低压配电系统改造

    摘 要:介绍一种基于数字式智能仪表在配电系统改造中的应用,现场层采用智能数显仪表(SCADA)采集配电现场的U、I、P、COS¢、 Ep等电参量和开关信号;现场仪表组网通讯并远传至后台监控系统,同时通过智能仪表的输出控制继电器,远程控制断路器的合、分闸操作,达到低压配电系统的自动化综合管理。关键词:低压智能配电系统 Acrel-2000 型 三遥 RS485通讯0  概述   胜利油田物探院配电室于1992年建成投产,已安全运行16年,配电系统分为高、低压两大部分,高压部分有聊城甲线和淄博甲线两条10KV进线,有6台1250KVA有载调压变压器。物探院属于重要电力负荷用户,主要包括网络二楼处理机房机群及其配套用电设备;网络三楼解释机房、局域网服务器及其配套用电设备、局信息中心ERP机房计算机及其配套用电设备;综合楼处理和解释机房用电设备;制冷机组及其配套用电设备以及全院的生产,生活用电。  高、低压一次设备是十四年前安装的,原配电系统采用的是MS-2801数据库定义系统,所用备件多,通讯线接点多,易出故障,操作系统是Windows NT 4.0,应用、维护起来比较繁琐。近几年来随着全院电力负荷的增加和SP2机群的扩容,变压器容量和配电回路开关的容量和数量已不能满足当前用电负荷的需求,并且设备严重老化,断路器分断能力差;另外,供电公司正在进行油田线路升压,原6KV进线已升为10KV,原低压母线和变压器出线开关容量不够,电容补偿柜也已老化,起不到无功补偿的作用。为了保证全院科研、生产的正常运行,我们对低压配电系统进行了一次全面的系统改造。  由于物探院属于一级供电用户,供电系统要求绝对安全、可靠。根据场地设备实现远程监控和集中管理的要求,改造后的配电系统采用了Acrel-2000型低压智能配电系统实现对高低压设备的遥测、遥信、遥控即“三遥”功能。  Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1  配电监控系统构成  间隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  中间层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户,同时用户可以通过系统软件发送指令至现场设备,实现远程遥控功能。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2  监控系统的主要功能  1)数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。  2)人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等  3)故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。  4)数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。  5)用户权限管理  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  6)电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。  7)运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。3  案例分析  胜利油田物探研究院低压配电系统主要有6台10kv/0.4kv配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监控。  进线回来采用ACR320EK多功能网络电力仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率,功率因数、频率、有功电度、无功电度等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。  重要配出回路采用ACR100K系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。  一般配出回路采用Pz42-AI/KC系列网络仪表,该仪表主要完成三相电流测量、开关信号检测和继电器遥控输出。  图(1)为系统主监控画面,实时显示遥测数值,断路器运行状态信息,运行事件报警,画面快捷切换,系统功能菜单等主要功能。  ①遥测:主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;  ②遥信:实现显示现场设备的运行状态主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;  ③遥控:主要实现对智能断路器的远程分/合闸操作,所有操作均要通过严格的权限验证,以防止运行人员误操作。  报表统计功能:主要完成对进线回路的事件记录报表(见图(2));远程抄表(见图(3))以及用电统计报表统计(见图  负荷曲线:定时采集进线回路的电流参量,同时生成趋势曲线(见图(5)),实时了解设备负荷状况,同时为事故追忆提供依据。图(5) 趋势曲线4  系统特点  通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用。5  结束语  目前该系统已经成功投入运行近半年,系统运行安全、稳定,极大的方便了用户的使用。随着社会的快速发展,用户对供配电自动化和智能化的要求越来越高,实现配电室的无人职守已经成为未来配电自动化发展的一个方向;ACREL-2000型低压智能配电系统是解决供配电高质量运行的良好配电系统之一,通过系统的运行,可以实现和保障配电系统的可靠、安全、稳定运行,并在此基础上降低设备运行成本,提高配电自动化质量。

  • 【讨论】低压火花光源

    今天在版面中搜索了下关于光源的帖子,内容很多也很杂,有点弄不明白了多频率(脉冲)高能予燃低压火花光源高重复率(HiRep)高能预火花光源电流控制光源(CCS) 智能复合型数字化光源还有斯派克M10使用的SPECTRO 等离子发生器(SPECTRO Plasma Generator)等等这些不同类型的光源的根据什么来分类的呢?还有其他类型的光源吗?现在的应用情况如何?欢迎大家来讨论一下直读光谱用的低压火花光源

  • ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用

    摘 要:针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键字:ARTU四遥单元 低压智能配电 应用1  引言  随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。  本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。2  产品特点  ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。外观见图1,采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。3.1 ARTU-M32遥测单元3.1.1 产品功能  ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。3.1.2 产品应用  以检测16路馈线的工作电流为例,一次方案见图2(a),电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器,用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组,一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值,另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测,见图2(b),电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。3.2.1 产品功能  ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。该遥脉单元还有GPS校时功能。3.2.2 产品应用  以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型,一次方案见图3(a),电能脉冲采集二次见图3(b)。使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。3.3.1 产品功能  ARTU-K32可接受32路有源或无源接点,把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。3.3.2 产品应用  1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。以监测马达回路为例,一次方案见图4(a),由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。见图4(b),通过现场启停按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。3.4.2 产品应用  以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图5(a),控制方式见图5(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。4  应用实例  以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传,实现电能无人抄表。用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。  当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。正确接入RS485总线,并连接至上位机。上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。  采用该方案的硬件成本如下:64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,5台ARTU-J16遥控单元成本19500元。32块DTM862-2成本为8000元。如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO(2路遥信2路遥控)的方案,马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。5  结束语  2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 霍尔电流传感器简绍

    在工业、电力、牵引等领域,电压、电流及功率的计量是非常至关重要的。对于电压的计量,低压可以用电压表直接测量,如果测量高压就需要有电压互感器变压后进行测量。那么对于电流的测量交流直流电流很小时,可以用万用表直接串入电路测量,稍大点的(0-7000A以下)电流可以用分流器测量,但是这种方法测量精度低,隔离程度低,电流超过7000A以上时分流器就无法使用了。这里介绍一下测量电流的一种设备电流传感器,电流传感器是电流的一种新型设备,该设备采用霍尔检测原理具有测量精确度高、线性好、隔离程度高、安装更换简便等优点。逐渐取代比较笨重的电流互感器。电流传感器主要有霍尔直测试和霍尔检零式两种原理其中霍尔楂零式精度高但是电路复杂有功耗成本高,霍尔直测式电路简便,成本低安装件结。在此着重介绍一下直测试电流传感器。 一、霍尔电流传感器原理 霍尔元件在聚集磁路中检测到与原边电流成比例关系的磁通量后输出霍尔电压信号,经放大电路放大后输送到仪表显示或计算机采集来直观反映电流的大小。 二、霍尔元件的电原理 当霍尔元件的垂直方向加上一个磁场B,在原件上加上控制电流I,那么霍尔元件就有一个霍尔电压Uh输出,它们的关系式为Uh=kh·I·B,其中kh为霍尔元件的灵敏度,B为磁场轻度。

  • 永嘉电源稳压IC原厂--低压差稳压芯片VK75XX系列高精度LDO芯片

    [color=#333333]VK75XX-1 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。 最大输出电流为100mA 且允许的最高输入电压为 36V。具 有几个固定的输出电压,范围从 2.5V 到 5.0V。COMS 技术 可确保其具有低压降和低静态电流的特性。 C107-27[img=,542,431]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407121005083431_1674_6207987_3.png!w542x431.jpg[/img]特点低功耗低压降较低的温度系数最高输入电压:36V典型静态电流:2uA最大输出电流:100mA输出电压精度:±2%封装类型:SOT23-3,SOT89[img=,690,520]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407121005308054_3396_6207987_3.png!w690x520.jpg[/img][img=,558,699]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407121005306254_9740_6207987_3.png!w558x699.jpg[/img][font=&][color=#333333](永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) [/color][/font][/color]

  • 【分享】江苏电流互感器合格率100%

    日前,江苏省计量科学研究院今年第二季度电流互感器产品抽查结果显示,24家被抽企业生产的24个批次电流互感器全部检验合格,合格率为100%。 电流互感器是国家计量行政管理部门重点监管的计量器具之一,其产品质量的优劣直接涉及人身及所有电器的安全,以及供电用电双方贸易结算的公正合理,是被列入国家强制检定的工作计量器具范围。江苏是国内互感器生产基地之一,全省目前约有80家电流互感器的生产企业,年产值从几十万元到数亿元不等。 在列入此次监督抽查计划的36家电流互感器生产企业中,实际抽查到24家企业、共计24个批次的产品。其中,17家企业的产品为低压电流互感器,7家企业的产品为高压电流互感器。从检验结果来看,被抽产品全部检验为合格,合格率为100%。 检验结果表明,低压电流互感器工艺相对简单,铁芯材料较以往有较大改进,多采用高导磁率材料而饱和磁密低的铁芯材料,误差不但合格,且余量较大。高压保护电流互感器的绝缘要求较高,个别厂家的局部放电指标接近临界值。

  • 固态继电器在低压电器中的应用

    在新型抵押控制电器中,接近开关、温度继电器、固态继电器和光继电器都是常用新型电子式无触点低压电器。其中,固态继电器是近年来最受欢迎的一种新型电子继电器,因为SSR具有开关速度快、工作频率高、质量轻、使用寿命长、噪声低、工作频率高、动作可靠的优势,所以受到了制造业的好评。在固态继电器中的电子元件当中,光耦合器、光敏晶体管、晶体管、晶闸管、双向晶闸管都起到了至关重要的作用。经过多年的科研耕耘和研究,库顿电子发行新型电子式无触点低压电器产品有电子式稳压器和DETSC低压动态无功补偿装置。库顿固态继电器可以解决新型抵押控制电器存在的低压断路器进线方向和断流容量的问题,也可以解决新型电力稳压器的触发驱动问题和晶闸管阻挡问题。触电低压电器的生产制造商一直面临着这样一个问题:因为在制造过程中机械磨损、触点的电损耗、触电分合时的颤动产生电弧等原因,触电低压电器非常容易损坏,从而导致开关动作松动不可靠。业界高新技术企业对微电子技术和电力电子技术进行了不断革新和研发,生产商越来越多地选用电子元器件来组成各种新型低压控制电器。固态继电器对无触点电器的作用是,无触点电器也具有接触器、启动器、开关、控制台(其中大部分是控制台)。固态继电器能够显著提高低压电器的使用寿命,大大降低了电器的维护成本,减少了维修的工作量,为生产制造提供了便利。KYR是单相调压模块,采用移相控制输出,由于其具备多种应用的性能,是最广泛使用的工业调压模块。直流控制信号0-5VDC、 0-10VDC或4-20mA,4-20mA输入时可不接外接电源,输出电流为25A、40A、60A、80A@175-530VAC。● 单相调压模块● 负载电流: 25A, 40A, 60A,80A@175-530VAC● SCR输出用于恶劣的工业环境● 直流控制: 0-5VDC/4-20mA, 0-10VDC/4-20mA● 电压/功率输出范围0-100%● LED指示适用于:高低温箱,塑料机械,孵化机,注油机,空调,照明,喷泉控制器。

  • 【分享】中国发布音视频设备、低压电涌保护器和信息技术设备的最新安全要求

    2011年6月16日,中国国家标准化管理委员会分别发布了关于音视频设备的电气安全要求、低压电涌保护器性能要求和测试方法、信息技术设备安全通用要求的G/TBT/N/CHN/822、G/TBT/N/CHN/825、G/TBT/N/CHN/826号通报。这三项通报都是关于设备的强制性安全标准, 均是修改采用了对应的国际标准要求。三项强制性标准在提交WTO秘书处的90天后正式通过,并在通过后6个月正式执行。1. G/TBT/N/CHN/822号通报主要阐述了适用于被设计成由电网电源、电源设备、电池或远程馈电系统供电的,预定用来分别接收、产生、录制或重放音频、视频和有关信号的电子设备的安全要求。该强制性标准主要修改采用了国际标准IEC60065:2005《音频、视频及类似电子设备 安全要求》,主要在电源额定值的标示、安全说明、电源插头、适用范围、电气间隙的要求值、湿热处理条件、温度限值、接触电流的限值、天线与保护地的隔离、显像管的试验方法、额定消耗功率的标识等方面做出了修改。2. G/TBT/N/CHN/825号通报主要阐述了低压电涌保护器的性能试验要求,规定了三种类别的实验及其试验方法。该强制性标准主要是修改采用了IEC61643-1:2005《低压电涌保护器 第一部分:连接低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》,主要在脱离器和过载时的安全性能的一般要求中增加了注“用作指示装置或者类似功能的低压电涌保护器在试验时可断开”;在表11中,只规定了我国的过载特性电流系数的选取值;在短路耐受能力试验中的实验电压考虑到制造商推荐的最大过电流保护元件的额定电压。3. G/TBT/N/CHN/826号通报主要阐述了适用于电网电源供电的或电池供电的、额定电压不超过600V的信息技术设备的安全要求。该强制性标准主要修改采用了国际标准IEC60950-1:2005《信息技术设备的安全-第一部分:通用要求》,主要在电源容差、电源额定值的标示、安全说明、电源插头、适用范围、电气间隙的要求值、湿热处理条件、温度限值、过流保护装置、阴极射线管的机械强度要求等方面做出了修改。

  • 【转帖】关于低压电器产品认证标准GB10963等更新/换版的通知

    关于低压电器产品认证标准GB10963等更新/换版的通知 各相关企业:国家标准GB10963.1-2005、GB 20044-2005、GB/T13539.4-2005已发布实施,国家认证认可监督管理委员会2007年第5号公告对相关标准换版工作做出了指示,中国质量认证中心正在对上述标准的CCC证书进行更新/换版工作,新旧版本标准对比如下:产品 旧版标准 新版标准 家用和类似场所用的过电流保护断路器 GB10963-1999《家用及类似场所用过电流保护断路器》 GB10963.1-2005《电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 漏电保护器 JB8755-98 《移动式剩余电流保护器》 GB 20044-2005《电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)》 半导体器件保护用熔断体 GB 13539.4-1992 《低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求》 GB/T 13539.4-2005《低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求》 具体换版方案:  一、自标准实施之日起,采用新版标准实施认证、检测工作。  二、对于已经获得强制性认证、并具有完整的CCC型式试验报告的产品,旧版标准证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前,向我中心产品五处申请换发新版标准证书,提交样品进行差异检测项目的确认,最晚不迟于2007年12月31日前完成,逾期将对失效证书注销。  三、对于通过电工产品安全认证证书(CCEE)、进口商品安全质量许可证(CCIB)、生产许可证转换获得CCC认证证书、且不具有完整的CCC型式试验报告的相关产品,在此次标准换版时,须依据新版标准进行测试并将原证书转换过程中的检测报告和产品描述等资料补齐。   中国质量认证中心2007年3月1日

  • 对高、低压电动机过热保护

    1.高压电动机过热保护 JW1型双金属温度继电器由测温元件(温控管)及执行元件(出口继电器)两部分组成。温控管用双金属片作为感温元件,用三只温控管串联对称埋人电动机定子绕组端部,并用环氧树脂胶粘牢。将连接导线(用屏蔽导线,屏蔽层与电动机外壳相接)引至电动机高压控制柜。由于JW1型专用继电器容量较亦选用Jwl型双金属温度表继电器。其组成结构及工作原理与高压电动机过热保护装置基本相同。不同之处为选择执行继电器时应选用交流操作的中间继电器。其电压线圈额定值与电动机控制回路电压相一致。可选用DZJ-204X(线圈电压-220V,线圈流0. 5A)间继电器。其二利用执行继电器常闭触点与电动机运行接触器线圈相串联。电动机正常运行时温控管触点开启,中间继电器不动作,而当电动机温度达到温控管动作整定值(该电动机为F级绝缘,为安全起见,实际选用动作值为105度的温控元件)时,温控管触点闭合。此时,执行继电器线圈得电吸合,常闭触点打开,切断电动机主回路接触器电源,使电动机退出运行,达到保护电动机的目的。2.温控管动作整定参考值及执行继电器选择原则 (1)温控管动作整定参考值温控管动作值应与电动机绝缘等级所能承受的最高温度相适应。对于电动机各种不同绝缘等级,在选用温控管时建议采用以下范围内的元件,即A级选用85-95~C,E级选用95100℃,B级选用100-105℃,F级选用120-125℃(2的温控元件。但为安全可靠起见,对温控管动作值选择时最好降低一级使用,以确保电动机安全。同时;也应考虑电动机正常工作温度,因此选择温控管动作值应与所配电动机的绝缘等级及使用环境等因素综合全面考虑,选择最佳动作值来决定温控管的动作整定范围。 (2)执行继电器选择原则 ①由于温控管双金属片触点容量很小,其额定电流在60mA以下,所以执行继电器动作额定电流应选择≤60mA。当控制回路电流很小,满足原配JW1型执行继电器的要求时,也可用原配继电器。因此,选择执行继电器应视实际情况来决定。 ②继电器额定电压应与电动机控制回路电压等级相一致,在交、直流操作情况下其额定电压一般应选择220V似下的电压等级。 ③继电器常开、常闭触点容量应满足控制回路电流的要求。3.温控管安装注意事项 (1)温控管一般采用埋人式安装,安装前应对温控管进行模拟试验,以确定其动作的可靠性。 (2)温控管一般选用3只串联对称埋人电动机定子绕组端部,并固定牢固。 (3)连接导线应选择铜一占线。高压电动机内导线用屏蔽线,屏蔽层与电动机外壳可靠连接,以防感应电压。为了加强导线与高压电动机端部绕组间的绝缘强度,在屏蔽线外部紧密缠绕三层薄云母带,云母带外缠绕一层白纱带,外刷环氧树脂漆一道,烘干即可。低压电动机用BV-105℃耐温线。导线应与温控管管脚紧密连接。电动机内部的连接导线应套上耐温的黄蜡软管,导线绝缘合格,固定平整可靠.

  • 现行的电流互感器技术标准

    本文总结现行的电流互感器技术标准,包括电子式电流互感器、保护用电流互感器、直流互感器、控制用互感器、测量用互感器、计量用互感器等的技术标准。DL/T 1332-2014 电流互感器励磁特性现场低频试验方法 测量导则DL/T 278-2012 直流电子式电流互感器技术监督导则DL/T 725-2013 电力用电流互感器使用技术规范DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则GB 1208-2006 电流互感器GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求GB/T 20840.8-2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器GB/T 22071.1-2008 互感器试验导则 第1部分: 电流互感器JB/T 10056-1999 直流电流互感器 技术条件JB/T 10665-2006 微型电流互感器JB/T 10941-2010 合成薄膜绝缘电流互感器JB/T 5356-2002 电流互感器试验导则JB/T 5472-1991 仪用电流互感器JB/T 8510.1-2007 交流电气化铁道牵引供电用互感器第1部分:电流互感器JB/T 9652-1999 控制用电流互感器JJG (沪) 50-2007 测量用电流互感器现场检定规程JJG 313-2010 测量用电流互感器Q/GDW 530-2010 高压直流输电直流电子式电流互感器技术规范Q/GDW 572-2010 计量用低压电流互感器技术规范SN/T 1093-2013 进出口电流互感器检验规程TB/T 3039-2002 电气化铁道50kV、25kV电流互感器

  • LED照明电器的前级电路可应用的场效应管:FHP3205低压MOS管

    也许我们消费者不知道逆变器,场效应管是什么,但作为LED这些照明工具的生产厂家对这些元器件肯定不陌生,毕竟LED这些电器的正常运转发光照明就必须通过场效应管进行过流放电。IRF3205场效应管是目前市场上LED厂家使用得相对较多的场效应管型号之一,但由于竞争压力、市场成本等原因,大多数厂家都想要找到比IRF3205场效应管性价比更高的替换场效应管。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/3b551f61bc04cc88880d24ff48aff39a-sz_171568.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]逆变器其实和转化器一样,将直流电转变为交流电,是一种电压逆变的过程,而其中跟逆变器工作效率关联比较大的就是场效应管。场效应管在这之中的作用就是保护前级电路,控制电流大小;避免电流过大,引起电路损坏导致整个电器故障。如果同批次采购的场效应管质量不达标,极易引起大批量的产品返修或者退货问题,这除了会导致高昂的维修费和成本外,还不利于厂家品牌的长久经营。电器厂家在采购场效应管的时候一定要考察仔细,既要物美,也要价廉。而飞虹生产的这个FHP3205低压MOS管,性能稳定,参数与IRF3205场效应管相差无二,完全是可以替换使用的。飞虹的这个FHP3205低压MOS管是N沟道沟槽工艺MOS管,适用于300W/12V输入的逆变器的前级电路。FHP3205低压MOS管除了可以替换IRF3205场效应管之外,还能替换行业上的SKT55N100AT、150N06、FQP55N10、IRF1010E这几个型号的场效应管。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/bdc547069a6ff17c317f6cf8df1ad4d2-sz_144837.jpg?x-oss-process=style/xmorient[/img]FHP3205低压MOS管的封装形式主要为TO-220/TO-252/TO-263,脚位排列序为GDS,Vgs(±V)25,VTH(V)2-4,ID(A)130,BVdss(V)60,Rds(on)(typ)5.5,Rds(on)(max)8,且FHP3205场效应管最大的优势就是可做到低内阻,大电流。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP3205低压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代IRF3205场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • 聚光镜激励电流与分辨率的关系

    聚光镜激励电流与分辨率的关系

    [img=,690,72]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005141101176235_480_4103759_3.png!w690x72.jpg[/img]看到一篇2011年的讨论帖,讲聚光镜电流。于是我将自己学习的聚光镜电流变化与分辨率之间的关系写下来[img=,462,525]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005141621134435_6824_4103759_3.png!w462x525.jpg[/img]由上图可知,调节聚光镜激励电流,αi会随之变化。增大激励,αi会变大,中间像di变小,S1变大,S1/WD也相应变大。S1/WD这个参数称为放大倍率,其越大,则相对应的束斑尺寸则越小,分辨率越高。同时,增大聚光镜的激励,进入物镜光阑的电流量=中间像的电流*(α0/αi)^2,由于αi变小,进入物镜光阑的电流量减小,束斑电流减小,图像亮度减小,信噪比变差。因此,调节聚光镜的激励,是一个有关图像分辨率和图像信噪比的矛盾关系,需要辩证的来看。

  • 聚光镜电流与二次电子产额等的关系,请指导。

    一、聚光镜电流越小,二次电子产额越高,是聚光镜电流对二次电子有排斥?二、灯丝电流应是越大,二次电子产额越高吧?三、聚光镜电流越小,像颗粒越细?。四、聚光镜电流越小,信号越强?。五、聚光镜电流越小,电子束流越大?。六、一个最基本的问题:聚光镜电流在电镜上如何调节?我们平时调节的只有灯丝的电流,好象没调节过聚光镜电流啊?谢谢您的指导!

  • ARCM剩余电流式电气火灾监控装置

    ARCM剩余电流式电气火灾监控装置安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。  适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准

  • FHP3205低压MOS管可保护电路替代IRF1010E场效应管使用

    物质生活的的提升,也让压力越来越的现代人开始追求精神上的满足,传播音乐的各类音箱、音响成为越来越多人的选择。而面对愈加激烈的市场竞争,不少音箱厂家都纷纷亮出自己的产品优势以吸引消费者,其中最突出的就是产品的价格和质量优势了。IRF1010E场效应管是目前音箱厂家生产时使用得比较多的场效应管型号之一,但是为了获得更大的竞争优势,不少音箱厂家也是不断物色可替换IRF1010E的使用的场效应管。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/bdc547069a6ff17c317f6cf8df1ad4d2-sz_144837.jpg?x-oss-process=style/xmorient[/img]电器的逆变器前级电路所采用的场效应管的质量几乎都会影响到逆变器的转换效率、安全性能、物理性能、带负载适应性和稳定性等,而这些都会影响到音箱是否可以正常使用,使用体验等。再者场效应管在整个音箱中最大的中的作用就是保护前级电路,控制电流大小;避免电流过大,引起电路损坏导致整个音箱故障。所以音箱厂家在元器件采购之初就需要实验打算采购的场效应管的参数、性能、稳定性等与产品是否匹配,能否实现产品在市场的竞争优势等。飞虹研发的这个FHP3205低压MOS管在转换效率、安全性能等方面都是可以替换IRF1010E场效应管使用的。飞虹的这个FHP3205低压场效应管是N沟道沟槽工艺MOS管,主要适用于300W/12V输入的逆变器的前级电路。FHP3205低压MOS管除了可以替换IRF1010E场效应管之外,还能替换行业上的SKT55N100AT、150N06、IRF3205、FQP55N10这几个型号的场效应管使用。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/3b551f61bc04cc88880d24ff48aff39a-sz_171568.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]FHP3205低压MOS管的封装形式主要有TO-220/TO-252/TO-263,脚位排列序为GDS,Vgs(±V)25,VTH(V)2-4,ID(A)130,BVdss(V)60,Rds(on)(typ)5.5,Rds(on)(max)8,且FHP3205场效应管最大的优势就是可实现低内阻,大电流。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP3205低压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代IRF1010E场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • FHP3205低压MOS管可保护电路替代SKT55N100AT场效应管使用

    相信对于空调,电视等家电厂家或者电子设计工程师来说,逆变器都不是什么陌生的元器件。相反,逆变器里应用的场效应管还与电器是否可以正常运转息息相关,毕竟场效应管在其中的的作用就是保护前级电路,控制电流大小。SKT55N100AT场效应管是现今的家用电器里使用得比较多的场效应管型号之一,但同时也由于成本问题使得不少厂家纷纷想要寻找更加质优价廉的替换场效应管。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/3b551f61bc04cc88880d24ff48aff39a-sz_171568.JPG?x-oss-process=style/xmorient[/img]逆变指的是将直流电压转换为交流电压,而能够实现这样的设备就是逆变器,逆变器的直流转换是由场效应管开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动场效应管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。如果电器厂家选择的场效应管质量不达标则容易使开关电流过大,引起电路损坏,导致家电故障。这样不仅会增加家电产品的返修率,还不利于品牌经营,所以电器厂家在采购场效应管的时候一定要匹配好各项参数性能。飞虹生产的这个FHP3205低压MOS管参数性能稳定,适用于各种家电的逆变器前级电路。飞虹的这个FHP3205低压MOS管为N沟道沟槽工艺MOS管,适用于300W/12V输入的逆变器的前级电路。这个FHP3205低压MOS管除了可以替换SKT55N100AT场效应管之外,还能替换行业上的IRF3205、150N06、FQP55N10、IRF1010E这几个型号的场效应管。[img]http://img.xiumi.us/xmi/ua/1y1O8/i/bdc547069a6ff17c317f6cf8df1ad4d2-sz_144837.jpg?x-oss-process=style/xmorient[/img]FHP3205低压MOS管的封装形式主要为TO-220/TO-252/TO-263,脚位排列序为GDS,Vgs(±V)25,VTH(V)2-4,ID(A)130,BVdss(V)60,Rds(on)(typ)5.5,Rds(on)(max)8,且FHP3205场效应管最大的特点就是可做到低内阻,大电流。广州飞虹电子通过不断的研发新品,逐渐把MOS管产品的使用范围拓展到更多电子领域,希望为电子产品的生产厂家提供强有力的元器件保障。例如这款飞虹的FHP3205低压MOS管,不仅质优价廉,而且还能替代SKT55N100AT场效应管。除提供免费试样外,飞虹可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。

  • 【讨论】低压锅炉的氧腐蚀问题及对策?

    钢材的防腐问题一直受到人们的关注,并不断采取措施减少或者杜绝其发生。就低压工业锅炉的各金属部件来说,由于其使用条件恶劣,腐蚀情况就更为严重,因腐蚀造成的危害也就更大。 本文就低压工业锅炉存在普遍且较为严重的氧腐蚀,从理论上对其机理、特征及影响因素和发生过程给予了阐述,并提出了防止的对策。一、宝鸡市锅炉的氧腐蚀现状 近年来,宝鸡市的锅炉总数已达1500台左右,由于锅炉使用单位不能按GB1576-85的要求进行除氧,不能有效地控制给水和炉水指标,加之锅炉自身结构的缺陷,运行方式不合理,锅炉保养跟不上等,导致锅炉受压部件的氧腐蚀现象十分严重。据统计,不同程度的氧腐蚀锅炉台数约占总数10%,尤以采暖热水锅炉的氧腐蚀最为严重。在这10%的锅炉中,轻者使受压部件的壁厚减簿,降低了锅炉的使用寿命;重者使元件无法满足工作强度要求,需要修理或被迫报废;更严重者达到了临界爆炸的状态,直接威胁着人们的生命财产安全。以下是几个典型例证:①某单位的KZL2-7蒸汽锅炉右集箱(φ159×mm)中底部,在停炉检验时发现有一φ120mm的溃疡腐蚀,经铲除腐蚀物,发现剩余壁厚仅0.5mm;②某单位一台DZL120×104-0.7/95/70热水锅炉刚运行2个采暖期,定期检验时发现,烟管(φ57×3.5mm)溃疡腐蚀深度已达2.5mm~3.0mm;③某厂生产用锅炉KZL4-13,运行6年,因氧腐蚀问题,锅炉只能降压运行,无法满足要求而报废;④某厂SZL10-16型改热水锅炉,锅筒内壁大面积溃疡腐蚀,深度达3.0mm,锅内胀接管端溃疡腐蚀,管头剩余厚度仅0.5mm。 二、氧腐蚀的机理和特征 按机理,腐蚀分为化学腐蚀和电化学腐蚀两大类。一般化学腐蚀无电流产生,而电化学腐蚀伴有电流的产生。对锅炉受压元件来说,水侧以电化学腐蚀为主,火侧(或烟气侧)以化学腐蚀为主。氧腐蚀实际上是一种电化学腐蚀,其机理为:由于锅水是一种有极性的电解质,在水的极性分子的吸引下,钢材表面的一部分铁原子,开始移入炉水而成为带正电的铁离子,而钢材上保留多余的电子带负电荷。若铁离子不断进入锅水,则使钢板(管)上逐渐出现坑洞,产生了腐蚀。锅水中的溶解氧具有去极化作用,会使这一过程加剧。而去极化作用的强弱与含氧量多少有关,也就是说溶解氧的含量多少决定着腐蚀的强弱,且两者成线性正比关系,如图1所示。图1 水中含氧量与腐蚀速度的关系 三、影响氧腐蚀的主要因素 1.水中溶解氧的浓度 我国水质标准GB1576-85中规定,工作压力≤16kg/m2的锅炉,溶解氧的含量必须≤0.1mg/L;工作压力16kg/m2100℃),以避免氧腐蚀。实际上,我国标准中规定的省煤器出水温度已经满足了这一点,需要指出的是,从防止氧腐蚀的角度出发,标准中应取消95℃/70℃参数的热水锅炉。 4.水流速度 在锅炉设计时应考虑到水流速度对氧腐蚀的影响,从而给定一个最佳值。 5.运行方面 (1)充分保证除氧器的运行效果,以减少水中溶解氧; (2)对于热水锅炉尽量减少系统泄漏量,从而减少系统的补水量,最好使补水量控制在系统循环水量的0.5%以内; (3)在热水锅炉的循环系统中设置合适有效的放气装置; (4)加强水质处理和化验的监督,定时按要求排污。 6.停炉保养 由于保养不善或不保养,停炉状态下的腐蚀往往比运行状态下更严重。因此,做好停炉保养工作是防止氧腐蚀的有效途径之一。通常短期停炉采用湿保养法,长期停炉采用干保养法。 综上所述,只要充分做好以上6项工作,氧腐蚀问题定能得到抑制或克服。