当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

应急电源

仪器信息网应急电源专题为您提供2024年最新应急电源价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括应急电源参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的应急电源您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合应急电源相关的耗材配件、试剂标物,还有应急电源相关的最新资讯、资料,以及应急电源相关的解决方案。

应急电源相关的论坛

  • 消防应急电源特点

    EPS是Emergency Power Supply的英文缩写,中文名:应急电源装置。 EPS是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源装置,属于电力电子类的电源设备。 EPS主要配用于消防行业的电气设备,主要作应急电源在市电停电以后的备用电源。使用范围主要在建筑工程,消防系统民用等领域使用。 消防应急电源产品具有以下特点: 1.电网有电时,处于静态,无噪音;有市电时,小于55db。不需排烟、防震处理。而且具有无公害、无火灾隐患的特点。 2.自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25S。(增加快速切换装置时可达到3ms) 3.带载能力强,EPS适应于电感性、电容性、及综合性负载的设备,如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等。 4.使用可靠、主机寿命长达20年以上。 5.适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井里可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。 6.对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS还可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。 7.作为应急灯具电源,可以节省第二套应急灯具,正常照明灯具可兼作应急灯具使用。 8.应急备用时间:标准型为90分钟,可长可短。 所以消防应急电源可以作为一种可靠的绿色应急供电电源,它尤其适用于当高层建筑消防设施没有第二路市电,又不便于使用柴油发电机组的场合,既可以采用类同于柴油发电机组的配电方案,也适用于一些工程在局部重要场合作为末端应急备用电源。主要应用在各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是一种能向负载设备提供纯净正弦波的高质量供电电源。 消防应急电源可以实现当市电正常时由市电供电,市电故障时(包括停电、缺相、电压过高、过低等)由电池组逆变成交流电供电,实现不间断供电的目的。这将为整个社会的安全提供更有力的保障。

  • 消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用

    消防设备电源监控系统在大型公建中的实际应用现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播/电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯和卷帘门等。消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报警系统及相关的消防联动设备能否正常工作又取决于其供电电源的工作状态。一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在供电紧张、设备质量不佳和安全意识淡薄时更显得尤为突出。  GB 28184-2011《消防设备电源监控系统http://www.rynon.com.cn 》和GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》都对消防设备电源监控系统作出了具体的要求。  本文介绍的AFPM系列消防设备电源监控系统主要用于一些大型的公共建筑及人员密集场所。一、系统结构  AFPM系列消防设备电源监控系统结构图如图1所示。系统采用传感器(监控模块)+监控器(主机)两层结构组网模式,简化了系统架构设计。整个监控系统功能全面、性价比高、安全可靠、探测准确,系统内部采用RS-485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他消防系统的接入。二、系统功能A、监控报警1.被监控设备电源回路开关状态2.被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)3.报警响应时间:≤30s4.报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动5.报警光信号:红色LED指示灯常亮B、故障报警1.监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线开路、短路2.监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)3.监控器与其分体电源间连接线开路、短路4.当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警颚式破碎机 http://www.haomutanji.com/信号有明显区别的声光故障报警信号5.故障报警响应时间:≤100s6.故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动7.故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮8.故障期间,非故障回路的正常工作不受影响C、控制输出1.对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作2.监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A3.监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3AD、自检1.连接检查:通信线路及分体电源线路的开路、短路2.设备自检:手动检查或系统自检3.自检耗时:≤60sE、报警记录1.记录10000条相关故障报警信息2.报警类型:老化试验箱 http://www.ouke88.com/故障类型、发生时间和故障描述3.报警事件查询4.报警记录打印F、操作分级1.日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录2.监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作3.系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块G、安装位置说明  监控主机安装在消防控制室,其专用于消防设备电源监控并独立安装,不能兼用其他功能的监控,不与其它系统共用设备,以保证本系统的稳定安全。主机专用电源由消防电源提供AC220V.  探测器安装在被监侧消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。在特殊情况下。可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在监控器上或消防控制室内实时显示。宜设置在下述部位:1. 建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端。2.消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输人端与输出端。3. 设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端。4.为消防设备供电配电箱的输出端。5.消防设备应急电源的输入端与输出端。6. 应急照明配电箱的输出端。7.集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端。8. 多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输人端。  设置在消防控制室以外的,独立供电的消防设备的工作状态如在火灾报瞥控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其供电电源的输出端设置电压传感器或电流传感器。独立供电的消防设备为电气火灾监控设备、可燃气体控制器、防火卷帘控制器、气体灭火控制器、线型光纤感温火灾探测器、空气采样式感烟火灾探测报警器、传输设备、火灾显示盘和其他消防设备。

  • 学校实验室事故应急处理预案

    学校实验室事故应急处理预案一、指导思想:为创建平安校园,确保师生安全,切实落实学校安全防范教育工作,防止校园意外伤害事故的发生,及时处理好各种突发事件,尤其是与实验室有关的各种安全紧急情况出现时能得到妥善有效的处理,特制订本安全防范应急预案,以防患于未然。二、组织领导:1、领导小组:校长任组长,分管校长任副组长,其它学校行政班子成员任成员。2、应急小组:由实验室管理人员、后勤人员、体育教师、青年科学男教师等代表组成。三、安全预案(一)防火防范预案(措施)1、严禁将火柴、打火机等火种和易燃易爆化学物品随意带出实验室;2、实验室内使用酒精灯等火源必须在教师指导下进行,严禁违规操作;3、定期组织师生听取消防安全知识讲座;4、对学生进行自护疏散、教师进行消防器材使用及紧急状态时切断电源、火源等演练;5定期组织专业人员检修、补充消防器材;应急预案1、出现火警:立即组织有效扑救,切断电源、燃气源,防止火势蔓延;若是小火教师应立即自救;2若烟雾浓、火情大应立即命令学生取手帕或衣服捂住口鼻,弯腰以行走方式,切不可跑,遇有阻塞时,应自觉停步,不可向前拥挤,以免发生踩踏事故的发生,迅速组织学生从最近的安全通道疏散(不得组织学生抢救); 3、在实施第一、第二条款同时,立即向学校领导报告,必要时拨打119火警电话,以求援助(火警电话必须讲清楚事发地点、所处地域、方位、火情种类等);4、及时组织对受伤人员进行救治,必要时拨打120急救电话;5、及时排查事故原因,尽快处理并上报教育局;(二)用电安全预案:防范预案1、组织对学生和教师进行用电安全知识辅导;2、严禁私自拆、卸电器及开关、插座等;3不得擅自从插座内引出电源接入其它用电器;4、组织学生进行用电安全防范知识讲座;5、定期检测用电器是否漏电、触电保护器是否正常工作;应急预案1、遇有突发性触电事故立即切断电源(包括总电源);2、遇有紧急情况立即用绝缘棒或非导电棒、棍击打,将触电人员与电源脱离,不得用手拉触电人员;3、对触电受伤人员视情形及时组织自救或他救,必要时拨打120急救中心求援;4、及时向学校领导报告,以便组织施救;5、排查事

  • 旧台式机电脑电源改为实验室多用途直流电源

    旧台式机电脑电源改为实验室多用途直流电源

    许多单位都有一些淘汰下来的旧台式机电脑,这些电脑不一定是故障机,而是硬件跟不上时代、无法运行新软件被淘汰的,有一些是主板故障,不值得再修理,但它们的电源基本上都是好的。台式机电脑的电源通常采用ATX电源,功率300W~500W不等,各种电路保护齐全、功能强大,扔了实在可惜,可以再利用。下面介绍改装为实验室多用途直流电源,不需要多高的技术,只要会接电线就行。下图是改好的成品:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503213675_6392_1807987_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503220850_7876_1807987_3.jpg[/img]一、需要的元件台式机电脑ATX电源1个,转接线板1个,车载点烟器母座1只,透明塑料盒1个,固定螺丝等。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503220481_128_1807987_3.jpg[/img]1、一台报废台式机电脑上拆下的ATX电源,看封口签是2003年7月,够老的。最大功率为300W,指标为:+3.3V(5A)、+5.0V(10A)、-5V(0.5A),+12V(6A),-12V(0.5A),+5VSB(2A),可以作为普通用途。若需要大功率实验电源,可选500W左右的旧ATX电源来改装。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503222033_8168_1807987_3.jpg[/img]2、电脑电源转接线板1个,在网上购买,是专门用于ATX电源转接的产品:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503223231_6823_1807987_3.jpg[/img]转接线板背面,没有元件:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503224308_3344_1807987_3.jpg[/img]3、点烟器母座1只,用于12V车载电器取电使用:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503229716_6105_1807987_3.jpg[/img]4、用现成的透明塑料盒子一只,或用有机玻璃自制。自制尺寸长X宽X高为:150mm X 85mm X 65mm5、固定螺钉、塑料柱固定螺丝使用4只Φ3Х20mm,4只塑料柱用Φ6mm塑料膨胀螺栓改制,高8mm。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503226937_7905_1807987_3.jpg[/img]二、组合安装1、拆开旧ATX电源,打扫一下电路板上的灰尘:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503228154_5821_1807987_3.jpg[/img]这个ATX电源比较老,接口是20针的:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503229806_6288_1807987_3.jpg[/img]对于ATX电源20针插头插到24针的转接板上,必须对准转接板上“0”位端作为起始端:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503235293_9233_1807987_3.jpg[/img]2、对照转接板尺寸,在塑料盒盖子上打孔,固定螺丝:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503232814_8309_1807987_3.jpg[/img]将转接板安装在塑料盒盖子上,将点烟器插座安装在塑料盒侧面:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503237894_7515_1807987_3.jpg[/img]3、将ATX电源的四针插头和另一组插头束线的黑线与黄线分别并在一起后,再与点烟器母座连接。合并后的黄线接母座“+”,合并后的黑线接母座“-”,其直流电压为12V:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503235131_2905_1807987_3.jpg[/img]4、将剩下的电源插头束线捆扎起来,以备以后一些老的器件使用。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503240224_7494_1807987_3.jpg[/img]5、最后用万用表检测一下各个接线柱的电压,下图是3.3V档的实测电压3.381V:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091503237561_7839_1807987_3.jpg[/img]实测结果标称电压:3.3V 5V 12V -12V实测电压:3.381V 5.174V 12.24V -11.90V三、用途:1、维修用电源在仪器、电器设备的电路板上,各种集成电路、CPU、MCU有不同的供电电压标准及相应的电源电路,该电源基本满足检修用途需要。+3.3V为低功耗CPU、MCU供电,+5V为CPU、MCU供电,+12V为显示器以及一些仪器设备、老式软盘、硬盘、光驱供电,±12V为某些集成电路供电。2、作为车载仪器设备在室内使用的供电电源车载仪器设备的电源一般为12V直流(大卡车除外),从汽车点烟器口取电。有车载充电器、冷热保温箱、净化器、行车记录仪、环保化学分析仪等。有时,在室内需要使用这些仪器,可以用这个电源供电(注意不要超负荷!)。结束语:各个单位都有不少淘汰的台式机电脑,其ATX电源改多用途直流电源简单可靠,旧物利用,节约环保。另外,这个电源风扇风向是向外吹,不习惯的可以将风扇换个方向,向里吹。

  • AgilentICP-MS7500A型的主机电源烧坏了,有人会修吗?

    AgilentICP-MS7500A型的主机电源烧坏了,有人会修吗?有人能修吗?我们实验室的这台MS已经用了近八年了,如果换电源的话,要花九万七千个大洋,这可是大出血啊!!如果有维修的成功经历,还请各位大侠告知小弟!!小弟不胜感激!!小弟QQ56548344!!谢谢!!谢谢!!谢谢!!

  • 实验室安全应急情况有哪些?附应急预案

    [align=center][b][size=16px]实验室安全应急情况有哪些?附应急预案[/size][/b][/align][size=15px]农业检测[/size] [size=15px][color=var(--weui-FG-2)]2023-09-06 14:00[/color][/size] [size=15px][color=rgba(0, 0, 0, 0)]发表于北京[/color][font=Helvetica, Arial, sans-serif][size=16px] 为防止重大安全事故发生,需要完善应急管理机制,能迅速有效的控制和处置可能发生的事故,保护人身安全和财产安全,保障实验室的安全和正常运转。今天给大家讲讲实验室安全应急情况有哪些……[b]火灾[/b] 火灾性事故的发生具有普遍性,几乎所有的实验室都可能发生,忘记关电源,致使设备或用电器具通电时间过长,温度过高,引起着火; 操作不慎或使用不当,使火源接触易燃物质,引起着火; 供电线路老化、超负荷运行,导致线路发热,引起着火; 乱扔烟头,接触易燃物质,引起着火。[b]爆炸[/b] 爆炸性事故多发生在具有易燃易爆物品和压力容器的实验室: 违反操作规程,引燃易燃物品,进而导致爆炸; 设备老化存在故障,造成易燃易爆物品泄漏,遇火花引起爆炸。[b]中毒[/b] 毒害性事故多发生在具有化学药品和剧毒物质的化学实验室和具有毒气排放的实验室: 违反操作规程,将食物带进有毒物的实验室,造成误食中毒; 设备设施老化,存在故障或缺陷,造成有毒物质泄漏或有毒气体排放不出,酿成中毒; 管理不善,造成有毒物品散落流失,引起环境污染; 废水排放管路受阻或失修改道,造成有毒废水未经处理而流出,引起环境污染; 进行有毒有害操作时不佩戴相应的防护用具; 不按照要求处理实验“三废”,污染环境。[b]触电[/b] 违反操作规程,乱拉电线等; 因设备设施老化而存在故障和缺陷,造成漏电触电。[b]灼伤[/b] 皮肤直接接触强腐蚀性物质、强氧化剂、强还原剂,如浓酸、浓碱、氢氟酸、钠、溴等引起的局部外伤: 在做化学实验时没有根据实验要求配戴护目镜,眼睛受刺激性气体薰染,化学药品特别是强酸、强碱、玻璃屑等异物进入眼内; 在紫外光下长时间用裸眼观察物体; 使用毒品时没有配戴橡皮手套,而是用手直接取用化学毒品; 在处理具有刺激性的、恶臭的和有毒的化学药品时,没有在通风橱中进行,吸入了药品和溶剂蒸气; 用口吸吸管移取浓酸、浓碱,有毒液体,用鼻子直接嗅气体。 [/size][/font][/size][b](未完待续)[/b]

  • 如何建立实验室安全应急体系

    [size=14px]实验室触电应急处理预案: [/size][size=14px]1、触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命; [/size][size=14px]2、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好,触电者未脱离电源前,救护人员不准用手直接触及伤员; [/size][size=14px]使伤者脱离电源方法:[/size][size=14px](1)切断电源开关; [/size][size=14px](2)若电源开关较远,可用干燥的木橇,竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备; [/size][size=14px](3)可用几层干燥的衣服将手包住,或者站在干燥的木板上,拉触电者的衣服,使其脱离电源。 [/size][size=14px]3、触电者脱离电源后,应视其神志是否清醒,神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要站立或走动;如神志不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀,以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员; [/size][size=14px]4、抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救,并设法联系校医务室接替救治。[b][color=#3e3e3e][b][b][b][b][b][font=黑体][b][b]实验室化学灼伤应急处理预案:[/b][/b][/font][/b][/b][/b][/b][/b][/color][/b][/size][size=14px][b][font=宋体][size=14px][b][b][b][b][b][b][b][b]1、强酸、强碱及其它一些化学物质,具有强烈的刺激性和腐蚀作用,发生这些化学灼伤时,应用大量流动清水冲洗,再分别用低浓度的(2%~5%)弱碱(强酸引起的)、弱酸(强碱引起的)进行中和。处理后,再依据情况而定,作下一步处理;[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/font][/b][/size][size=14px][b][font=宋体][size=14px][b][b][b][b][b][b][b][b]2、溅入眼内时,在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室楼层内备有专用洗眼水龙头。冲洗时,眼睛置于水龙头上方,水向上冲洗眼睛冲洗,时间应不少于15分钟,切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后,再送眼科医院治疗。[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/font][/b][/size]

  • 【原创大赛】JEM-1200EX透射电子显微镜故障应急维修一例

    [align=center][b][color=#cc0000]JEM-1200EX透射电子显微镜故障应急维修一例[/color][/b][/align][b][color=#cc0000][size=14px][/size][size=14px] 透射电子显微镜是理化分析的大型精密仪器之一,在地矿企事业、科研院所、冶金领域等行业的材料检测分析中发挥了重要作用。电镜在使用中因受使用环境、工作条件、人为操作等因素的影响,总是难免会出现一些故障。电镜因某种原因导致仪器出现故障,并引起仪器停机,会严重影响仪器的正常工作,及检测分析任务。因此在工作中需要操作人员随时观察仪器的各种工作状态是否良好,出现问题尽可能在短的时间内上报维修,如果自己有一定的动手能力和机电知识基础,就可以在电子技术人员或电工的帮助下,对一些简单的故障自行维修或应急处理,使仪器恢复正常工作,以解燃眉之急。本文就是针对一台日本电子JEM-1200EX电子显微镜发生循环水箱出现故障,进行应急维修的一个案例,在此分享给大家,同时希望能够供电子显微镜操作人员参考借鉴,若有不足之处,望批评指正。[/size][size=14px][/size][size=14px]【机型】:[/size][size=14px] JEM-1200EX透射电子显微镜[/size][size=14px][/size][size=14px]【故障现象】:[/size][size=14px] 电镜开机后循环水箱不启动。[/size][size=14px][/size][size=14px]【故障检查】:[/size][size=14px] 故障发生后,由于厂家没有提供该部分的电子线路图,无法从电路原理图上进行分析和判断,因此,我们仔细研究了使用说明书关于循环水系统的操作介绍。该循环水系统分为两个部分,一个是主机控制循环水线电路部分,另一个是冷却单元的温度控制电路部分。了解了二者的区别后,先从循环水输入控制信号线路入手,首先将电源箱(PS UNIT)至循环水箱控制电路的线路断开,使循环水箱独立工作,这样可以快速判断是哪个部分出了问题。分别逐步的检查循环水箱电源、温度控制系统和冷却系统,以确认运行是否正常。这样可将较为复杂的电路及其功能的不同进行有效的区分,使电路分析相对简单一些,同时也可帮助我们迅速、准确的查处故障的原因和故障点,及时找出维修故障的排除方法。[/size][size=14px][/size][size=14px] 【故障检修】:[/size][size=14px] 打开循环水箱盖板,在开机时,能够观察到主供电继电器未可靠吸合,可听到[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]触点有噼啪动作声,并不时打出火花,由此情况可断定冷却系统无法工作是电源电压未送上。取下[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]观察触点严重发黑,并伴有烧蚀痕迹,人为用手按下[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]力臂,三个触点咬合有差异,不能可靠接触。更换新[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]后通电,发现[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]有振动感,但触点仍未吸合,用万用表检测[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]线圈两端无220V电压,仅仅出现波动的几十伏电压,随之检查[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]线圈控制电路,发现控制[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]线圈电源的可控硅未导通,检查控制极(G极)触发电路,检测发现触发二极管开路,在检查相关周边电路元件未发现异常后,确认该二极管的损坏是导致循环水箱不工作的原因,触发二极管不工作,可控硅就无法导通,[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]线圈就失去了供电电压。[/size][size=14px] 故障点已经找到,接下来就是寻找触发二极管元件了,由于在备品备件里没有找到相同型号或参数接近的二极管元件,一时不太好办。为了不影响电镜的正常使用,经过对循环水箱线路的分析,[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]线圈仅被可控硅独立控制,[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]线圈不受其他电路影响,于是决定临时采取应急维修措施。断开原线路上的电源输入线,单独从外部引进一根独立的220V电源线接至[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]线圈,通电观察[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]触点吸合,循环水箱恢复正常工作。这样就给[b][color=#cc0000]继电器[/color][/b]单独接一个开关,在开机前先打开循环水箱电源,让循环水冷却系统先工作,主机后工作。关机是先关主机,后关循环水箱电源。待购的新触发二极管后在进行更换维修。[/size][size=14px] 采用上述应急维修方法后,电镜暂时恢复正常工作,解决了检测分析样品急需观察的需求,赢得了科研任务连续的宝贵时间。最经等待一段时间购得新触发二极管,并进行了更换,同时恢复原改动的线路部分,此时电镜故障彻底排除,电镜完全恢复正常工作。[/size][size=14px][/size][size=14px]【小结】:[/size][size=14px] 在电镜的使用和维修过程中,我们需要对电镜的各部件及附属设备进行熟悉和了解,并能尽可能的去掌握仪器设备的性能、原理和结构,以及它们之间的组合功能及相互作用,这样对于操作使用和维护维修非常有帮助,如果能进一步剖析电镜中错综复杂的电路原理和相互关系,掌握一定的机电知识和动手能力,在储备一定的常规易损元器件的条件下,可以在很短的时间内排除电镜常见的一些简单故障,并始终使电镜处于最佳的工作状态,以确保检测分析任务不受影响。[/size][/color][/b][size=14px][/size][size=14px] [b][color=#cc0000]2021.8.31[/color][/b][/size]

  • X光机的高压电源应用技术

    X光机的高压电源应用技术

    X光机电源是X光机的关键部件,一种比较精密的高压电源,其可分为高压电源和灯丝电源两部分,其中灯丝电源用于为X光管的灯丝加热,高压电源的高压输出端分别加在阴极灯丝和阳极靶两端,提供一个高压的电场使灯丝上活跃的电子加速流向阳极靶,形成一个高速的电子流,当高速电子流撞击原子和外围轨道上电子,使之游离且释放出能量,就产生了X光。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205220854_368047_2500098_3.jpg

  • 液质联用仪电脑的应急修复

    液质联用仪电脑的应急修复

    [align=center][size=18px]安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]电脑电源的应急解决方案[/size][/align]领导前段时间想参与聚谷氨酸国际标准的制定,让我和单位的博士一起做前期准备。这天她把聚谷氨酸水解好并做了衍生后,用荧光检测器做了初步检测,发现能出峰。那就不错啊,有峰就行。但后来发现配制的标曲不成线性,怀疑峰不对。正好单位又有台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url],准备用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]确定一下分子量,所以就有了以下的故事。[align=left][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]是安捷伦的6420,很老了,工作站还是配的masshunter5.0,仪器也用的少,我也折腾过,可以参考[url=https://bbs.instrument.com.cn/topic/8254842_1_2_0_1_3][font='consolas'][color=#333333][back=#ffffff]安捷伦[/back][/color][/font][/url][url=https://bbs.instrument.com.cn/topic/8254842_1_2_0_1_3][font='consolas'][color=#333333][back=#ffffff]6420[/back][/color][/font][/url][url=https://bbs.instrument.com.cn/topic/8254842_1_2_0_1_3][font='consolas'][color=#333333][back=#ffffff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]工作站升级后遗症之联机失败[/back][/color][/font][/url][url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/8254842_1_2_0_1_3[/url] [/align][align=left]ms和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]开机正常,可是电脑按了按电源键后没反应。怀疑是电源线有问题,顺手将隔壁打印机的电源线拔下来,插到电脑上,按开机还是没有反应,电源风扇都没转。不行了,只能开机箱。因为电脑也很长时间没有开机,怀疑是开机的电线有松动,根据机箱侧板上的图示,找到了开机电线,拔插之后,开机依旧无动静。随即又从主板上拔下电源线,再插上,还是不行。此时有不好的预感了,要么主板故障,要么电源故障。单位上又没有其他懂电脑的了,报修电脑还得送出去…麻烦,做实验不仅仅要修仪器,还要修电脑,偶尔还要帮女同事修点小东西。此时突然想起,7000的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]配的电脑和6420[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]配的很像,要不研究一下?从外形上看,两台电脑是一样的,抠开7000的电脑,电源型号果然一样,是DPS-475CB-1A,那就直接把它抠下来,散热孔处糊了厚厚的一层灰,如图1[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310072123585638_1601_2963297_3.jpg[/img][/align][align=left]图1[/align][align=left]将它的电线先插到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]电脑上,哇哦,我还没按开机,电脑就嗡嗡嗡的叫起来了,顺利的点亮了屏幕,如图2。[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310072123589176_5008_2963297_3.jpg[/img][/align][align=left]图2[/align][align=left]那就说明是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]电脑的电源坏了,如果这电脑送到修电脑的那里,他们一看那主板很可能是要坏的,主板电源都要坏,奸商太多。既然侧板都打开了,顺便吹吹灰,如图3[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310072123590711_1706_2963297_3.jpg[/img][/align][align=left]图3[/align][align=left]因为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]这边任务着急一些,就直接不装回去了,将电源装回[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]的机箱,先干活。7000那边就直接在TB上买了一个,这问题也就解决了。[/align]

  • 【原创大赛】防盗防抢防恐袭应急预案

    [align=center][b][b][font=SimSun]防盗防抢防恐袭应急预案[/font][/b][/b][/align][align=center][/align][b][font=SimSun]1目的[/font][/b][font=SimSun]为了加强危险化学品的安全管理,严防爆炸、丢失、被盗、被抢事故的发生,保障员工与公民生命、财产安全,为保证在灾害发生期间,安保人员能及时有效地进行应急处置,减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。[/font][font=SimSun]2依据[/font][font=SimSun]依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规及有关规定,制定本预案。[/font][font=SimSun]3适用范围[/font][font=SimSun]适用于景嘉医疗危险化学品库发生爆炸、丢失、被盗抢等事故的应急救援。[/font][font=SimSun]4应急工作原则[/font][font=SimSun] [font=SimSun]坚持以人为本,预防为主,常备不懈的方针,贯彻统一指挥,分级负责,公司自救与社会救援相结合的原则。[/font][/font][font=SimSun]5应急救援组织机构及职责[/font][font=SimSun][font=SimSun]总指挥:[/font] [/font][font=SimSun]xxx[/font][font=SimSun]副总指挥:[/font][font=SimSun]xxx[/font][font=SimSun]成员:[/font][font=SimSun]xxx[/font][font=SimSun]、[/font][font=SimSun]xxx[/font][font=SimSun]、[/font][font=SimSun]xxx[/font][font=SimSun]、[/font][font=SimSun]xxx[/font][font=SimSun]、[/font][font=SimSun]xxx、xxx[/font][b][font=SimSun]5.1[/font][font=SimSun]指挥[/font][font=SimSun]部主要[/font][font=SimSun]职责:[/font][/b][font=SimSun]5.1.1制定抢险与救援方案,发布应急救援命令。组织应急救援工作,并根据事故发展情况,采取紧急处理措施。[/font][font=SimSun]5.1.2根据抢险救援需要,特别是发生燃烧,爆炸等事故,有权调动公司人、财、物资源。[/font][font=SimSun]5.1.3根据灾害情况,有危及周边单位和人员的险情时,组织人员疏散工作。[/font][font=SimSun]5.1.4汇报和通报事故有关情况,向社会和媒体公布准确的信息。[/font][font=SimSun]5.1.5向上级救援机构发出救援请示,做好稳定公司秩序、伤亡人员的善后和安抚工作。[/font][b][font=SimSun]5.1.2[/font][font=SimSun]指挥部人员分工[/font][font=Cambria][font=SimSun]:[/font][/font][/b][font=SimSun]5.1.2.1[/font][font=SimSun]总指挥:[/font][font=SimSun]批准现场救援方案,[/font][font=SimSun]组织指挥全[/font][font=SimSun]公司[/font][font=SimSun]的应急救援工作。[/font][font=SimSun] [/font][font=SimSun]5.1.2.2副[/font][font=SimSun]总指挥:协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。总指挥不在现场时,全面负责指挥工作。[/font][font=SimSun]5.1.2.3组员:进行恐袭、丢失、盗抢现场侦查,分析事故现场险情,根据总指挥下达的命令,组织实施现场救援行动;正确处置现场突发紧急情况,保证参战人员的安全;负责记录、保存救援过程资料,总结应急救援经验教训。[/font][font=SimSun]5.2 预防与预警[/font][font=SimSun]5.2.1 危险源监控[/font][font=SimSun][font=SimSun]建立和完善对危化品仓库的监测监控系统,严格做好[/font]“三防”,即人防、技防、物防,做到防火、防爆炸、防雷、防盗、防破坏,配备足够的守库人员,加强巡守。[/font][font=SimSun]5.2.2预警行动[/font][font=SimSun]5.2.2.1 雷雨季节防雷装置出现故障,库房附近发生火灾。[/font][font=SimSun]5.2.2.2 库房门窗、通气孔等被破坏,库存数量缺失。[/font][font=SimSun]5.2.2.3 库房周围经常出现可以人员,危险化学品被盗,在运输、存储、使用过程中被抢。[/font][font=SimSun]5.2.3 事故预警的方式、方法[/font][font=SimSun]5.2.3.1 远程视频监控系统报警。[/font][font=SimSun]5.2.3.2 安全、保卫人员检测检查有异常情况时电话报警。[/font][font=SimSun]5.2.3.3 现场作业人员发现事故隐患或事故后电话报警。[/font][font=SimSun]5.2.3.4 根据监测监控系统监测到的情况和有关人员提供的报警信息,应急指挥部进行汇总分析决策后发布预警警报。[/font][b][font=SimSun]5.2.4报警电话[/font][/b][font=SimSun][font=SimSun]火警:[/font] 119 [font=SimSun]急救中心: [/font][font=Times New Roman]120 [/font][/font][font=SimSun][font=SimSun]人力行政部:[/font] [/font][font=SimSun]xxxxxxxx[/font][font=SimSun] [/font][font=SimSun]xxx[/font][font=SimSun]派出所:[/font][font=SimSun]xxxxxxxx[/font][font=SimSun]5.2.5报警内容[/font][font=SimSun]5.2.5.1事故发生单位概况。[/font][font=SimSun]5.2.5.2事故发生的时间、地点及事故现场情况。[/font][font=SimSun]5.2.5.3事故的简要经过。[/font][font=SimSun]5.2.5.4事故已造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失。[/font][font=SimSun]5.2.5.5已经采取的措施和效果。[/font][font=SimSun]5.4.5.6其它应当报告的情况(事故可能的发展趋势以及对救援的建议和要求等)[/font][font=SimSun]6[/font][font=SimSun]向外救援的方式[/font][font=SimSun]发生较大以上事故,公司依靠自身力量不能满足抢险需要的,由公司应急总指挥以最快速的方式提请安全生产监管局、公安局及当地消防部门进行救援,说明需要增援的人员、技术、物资、设备的具体事项。[/font][font=SimSun]7 应急培训与演练[/font][font=SimSun]应每年定期组织应急救援人员进行国家法律法规及安全救援技术、知识和职责的培训教育,并组织好演练。[/font][b][font=SimSun]8 企业内部人员联系方式[/font][font=SimSun] 联系人:xxx 联系电话:xxxxxxxx[/font][b][font=SimSun]9 外部应急电话[/font][font=SimSun] 联系机构:xxx 联系电话:xxxxxxxx[/font][/b][/b]

  • 【转帖】关于印发《抗震救灾期间环境应急监测工作方案》的紧急通知

    环境保护部办公厅函 来源:国家环保部 环办函〔2008〕189号 关于印发《抗震救灾期间环境应急监测工作方案》的紧急通知 各省、自治区、直辖市环境保护局(厅),新疆生产建设兵团环境保护局: 5月12日,四川省汶川县发生7.8级地震,四川及周边省市受到影响,环境空气自动站、环境水质自动站、实验室仪器设备和供水供电设施等受到不同程度的损坏。为了防止因地震造成的次生污染问题,确保灾区环境安全,我部紧急制定了《抗震救灾期间环境应急监测工作方案》,现印发给你们。 各地要按照方案要求,结合本地实际情况,一是受灾省市抓紧开展抗灾自救及应急监测,其他省、市、自治区也要根据方案要求,做好相关应急监测工作;二是请受灾省、自治区、直辖市环保部门做好灾情评估工作,及时将环境监测系统受损情况及急需的支持要求报我部。必要时,我部将统一调配全国环境应急监测力量,支援灾区环境应急监测工作。 附件:抗震救灾期间环境应急监测工作方案二○○八年五月十三日主题词:环保 地震 应急 监测 通知附件:抗震救灾期间环境应急监测工作方案  5月12日,四川省汶川县发生7.8级地震,四川、甘肃、陕西、重庆、云南、山西、贵州和湖北等8省市受到影响,预计空气自动站、水质自动站、实验室仪器设备和供水供电设施等将受到不同程度的损坏。为了加强环境污染监控,尽快恢复正常工作秩序,现提出抗震救灾期间环境应急监测工作方案。  一、水质自动站  1、尽早对站房、建筑基础及周边地质环境进行一次安全检查,必要时请专业部门鉴定。  2、如果站房属于危房,存在倒塌危险,或其基础及周边环境出现塌方等灾害,立即远程停止水站运行,切断电源。  3、如果站房及周边环境正常,尽早对仪器设备进行一次现场检查,同时做一次标准溶液检查。对于数据明显异常的仪器进行校准或更换备件,确保运行正常、通讯通畅、数据准确。  4、每天安排专人监视水质变化,做好预警监测工作。如水质出现异常,监测频次加密至1次/小时,并及时派人现场取样回实验室分析。   二、饮用水源地水质监测  1、密切监视饮用水水源地水质可能遭受意外污染的情况,建议每天巡查一次,并对水质变化的指示性pH、电导率和溶解氧进行现场检测,具备应急监测能力的监测站现场可增加氨氮和酚类等项目。  2、如果水质出现异常或获知存在潜在污染的可能性,应立即在水源地上游设立2~3个预警监视断面,根据情况加密监测。  三、空气自动站  1、尽早对空气子站进行一次巡检,检查站房结构是否损坏,设备有无损坏,电力供应是否正常,通讯线路是否通畅,检查站房温度是否在25±5℃范围内。  2、对地震中倒塌或结构受损的站房,要尽早修复或重建,并保护好仪器设备。  3、对损害严重、需要更换的仪器设备进行及时更换,在受损监测设备完成检修维护后,应进行一次多点校准。对仪器运行状况可能受到地震影响的设备,应进行一次零/跨校准。具体工作参照《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测技术规范》(HJ/T 193-2005)及《环保重点城市环境空气自动监测质量管理规定(暂行)》(总站综字〔2007〕44号)的要求进行。  4、造成供电中断的空气子站要及时恢复供电。供电恢复后,应对各监测仪器进行一次校准;对于用β射线法和TEOM法(微量振荡天平法)监测PM10项目的监测分析仪器,应进行一次流量校准,在条件允许情况下,可同时用标准膜进行标定;应检查空调设备的运行状况。南方地区的停电可能造成空气子站站房温度过高、监测仪器设备损坏或数据丢失等问题。  5、数据传输中断的子站,要及时恢复传输线路,保证数据传输的通畅。  四、污染源  1、重点工业污染源:密切关注重点污染源排放状况,尤其关注排放有毒有害物质等存在环境安全隐患的污染源,根据受灾影响情况安排必要的应急监测。对于治理设施损害等原因造成的非正常排放污染源,要立即开展应急监测,并将结果及时报告当地环保局和中国环境监测总站。监测项目包括主要污染物及特征污染物。  2、城镇污水处理厂:密切关注污水处理厂处理及排放状况,根据受灾影响情况安排必要的应急监测。对于处理设施严重受损、影响处理能力的污水处理厂,要立即开展应急监测,并将结果及时报告当地环保局和中国环境监测总站。监测项目参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求。  3、其它存在环境安全隐患的污染设施:重点关注垃圾填埋场、危险废物处理设施等存在环境安全隐患的设施,根据受灾影响情况开展必要的应急监测。对于受到地震影响严重而造成污染物泄漏的,尤其是农药、化工、化肥等企业,要立即开展应急监测,并将结果及时报告当地环保局和中国环境监测总站。  五、环境监测实验室 1、全面检查实验室危险品、药品及试剂的损毁情况,确保无泄漏。 2、全面检查仪器设备的管路有无泄漏。 3、实验室投入运行前,应全面检查电路、水路和气路状况,确保实验室安全运行。 4、实验室分析仪器恢复运行时,应保证实验室环境温度符合仪器设备安全运行要求的温度。

  • 【我们不一YOUNG】关于突发环境事件应急预案应急预案问题

    [font=宋体]问题:请问关于码头新增镍土矿装卸货物需要做应急预案吗?镍是否属于有毒有害物质,根据应急预案备案名录第二十一条是否属于有毒、有害物质?[/font][font=宋体]回复:镍属于有毒有害物质,请按照《广东省环境保护条例》第四十一条要求,编制突发环境事件应急预案并备案。[/font]

  • “神九”飞一天耗电仅为43度

    神舟九号飞船绕地球飞行1小时耗电多少?也许你猜不到,只需要1800瓦,相当于一个普通家用空调或者是一个功率高点的微波炉的耗电量,但飞船与家用电器比起来,可是个十足的大个头。一天飞行下来,“神九”耗电量只有43度。虽然“神九”耗电不大,但却有一颗强大的“心脏”即电源系统,时时刻刻为“神九”的飞行提供电力保障。据报道,神舟九号电源系统共有3种电源,即太阳电池帆板、镉镍蓄电池、应急电池。太阳能帆板的材料采用了三结砷化钾,与一期使用的多晶硅相比,发电能力提高了一倍。这也使得电源系统的健壮性更强。同时,电源系统采用高压体制,减少了各种损耗。“神舟九号”绕地球飞行一圈需要约90分钟,这期间有50多分钟是在阳光照射下的光照期,太阳电池帆板可以正常工作并给储能电池充电。但有30多分钟却是在没有阳光照射的地影期,太阳电池帆板将停止工作,这时维持飞船正常运转的电能都来自镉镍蓄电池事先储藏好的电能。应急电池使用的是高性能比新型银锌电池,其作用就像UPS。出现紧急情况时,飞船返回地面需要 4个小时,而应急电池可以确保飞船供电,以及落地后为搜救系统提供24小时的用电。

  • 【分享】环境监测站应急仪器的仪器配置情况。

    1、实验室简介环境监测站为能及时处置应急事故所配备的便携式应急仪器。2、仪器配置仪器名称 规格型号 生产厂家便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url] Voyager 美国珀金-埃尔默公司便携式VOC检测仪 PGM-7600 RAE有机毒物测定仪 IQ1000-540 甲醛分析仪 4160-2 INTERSCAN CORPORATION USACl2检测仪 PGM-2000 RAE多气体检测仪 iTX INDUSTRIAL SCIENTIFIC CORPORATION氡气测定仪 1027 SUN NUCLEAR CORPROATION便携式VOC检测仪 VX500 INDUSTRIAL SCIENTIFIC CORPORATION便携式COD快速测定仪 CTL-BX3C 承德华通环保仪器厂NO、PH3、NO2、O2、LEL 检测仪 PGM-7800 RAESO2、NH3、HCN、H2S、LEL检测仪 PGM-7840 RAE手持式烟气分析仪 KM900 KANE INTERNATIONAL LTD.粉尘测试仪 MICRODUST pro CASELLA CEL LTD.粉尘测试仪 MICRODUST pro CASELLA CEL LTD.甲醛测定仪 4160-2 INTERSCAN CORPORATION USA多气体检测仪 iTX INDUSTRIAL SCIENTIFIC CORPORATION手持式VOC气体检测仪 PGM-7240 RAE手持式VOC气体检测仪 PGM-7240 RAE气味传感器 XP-329Ⅲ 日本新宇宙机电公司纯净空气和氮气发生器 ANG2381HC 氢气发生器 HG2200B 空气呼吸器 应急监测箱

  • 【分享】电源有关的国标GB标准目录

    [b]序号 标准号 标准名称 1  GB130028-1991  隔离变压器和安全隔离变压器技术要求 2  GB4208-1993  外壳防护等级(IP代码) 3  GB/T14715-1993  信息技术设备用不间断电源,通用技术要求 4  GB/T15290-1994  电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件 5  GB9254-1998  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 6  GB17945-2000  消防应急灯具 7  GB4943-2001  信息技术设备的安全 8  GB7260.2-2003  不间断电源设备(UPS)第2部分,电磁兼容性(EMC)要求 9  GB/T7260.3-2003  不间断电源设备(UPS)第3部分,确定性能方法和试验要求 10  GB19517-2004  国家电光设备安全技术规范 11  GB/T19638.2-2005  固定型阀控密封式铅酸蓄电池 12  GB/T19639.1-2005  小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件[/b]

  • 什么是户外便携式交直流电源

    什么是户外便携式交直流电源

    [color=#333333]今天给大家聊一聊什么是户外便携式交直流电源,他的[/color][color=#333333]应用领域[/color][color=#333333]非常广泛,[/color][color=#333333]便携式[/color][color=#333333]交直流[/color][color=#333333]电源主要应用在户外应急方面,[/color][color=#333333]如[/color]广泛应用于医疗救援、应急通信、环境监测、消防救援、军队野营拉练、户外办公、家用停电应急以及无电的山区;电信网络安装维护优化;军队信息化连队;地理测绘工作队;旷工石油勘探队;建筑设计勘测;水利水务检测;广告媒体户外拍摄;林业农业野生资源考察等。[b]主要特点有:[/b][color=#303030]智能化全自动动态充放电管理平台[/color];[color=#303030]多功能数码管显示,实时电量、[/color][color=#303030]电池电压、[/color][color=#303030]输出功率[/color][color=#303030]、充放电剩余时间[/color][color=#303030]显示[/color];[color=#303030]体积小、容量大、重量轻、携带方便[/color];[color=#303030]SPWM 脉宽调制纯正弦波高精度低纹波稳压输出[/color];[color=#303030]纯正弦波交流220V隔离输出,带任何负载没压力[/color];[color=#303030]内置大容量、长寿命、高效可充电动力锂离子电池[/color];[color=#303030]USB[/color][color=#303030] 5V/2A[/color][color=#303030]接口输出,可供手机等数码产品充电使用[/color];[color=#303030]可同时输出交流(AC220V)和直流(DC24V/ [/color][color=#303030]10A、[/color][color=#303030]DC12V[/color][color=#303030]/10A、[/color][color=#303030]U[/color][color=#303030] [/color][color=#303030]SB5V[/color][color=#303030]/2A[/color][color=#303030])[/color];[color=#303030]具有过充电、过放电保护、电源监视和低电量报警功能[/color];[color=#303030]具有短路、过载、过温等保护功能,安全可靠[/color][color=#333333],为各类应急场景提供可靠的供电保障。[/color][color=#333333][/color][color=#333333] 功能[/color][color=#333333]介绍[/color][color=#333333]:[/color] [img=,424,369]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903260915116128_1485_3171085_3.jpg!w424x369.jpg[/img][img=,438,359]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903260915190838_5186_3171085_3.jpg!w438x359.jpg[/img]①:LED灯:长按ON/OFF开关,LED灯点亮,再次长按LED熄灭②:UBS 5V/2A,打开ON/OFF显示屏亮;UBS 5V/2A可以输出③:显示屏:包括(显示电池闪烁符号;显示数值电量百分比;显示电池组实时电压;显示充放电功率;显示充放电时间)④:ON/OFF开关,打开ON/OFF显示屏亮;UBS 5V/2A;12V/10A;可以输出⑤:GX16二芯航空插座:打开ON/OFF显示屏亮,可以给直流用电器供电(12V/10A)⑥:直流GX16三芯航空插座:常输出(24V/10A)⑦::GX16四芯航空插座:当电源需要充电时,可以用GX16四芯航空头对接充电(29.4V/10A)⑧:交流电源输出插座:交流开关打开后,电源工作,可以输出220V或110V⑨:交流开关:按开关后开关亮灯,显示屏亮,交流电源输出[color=#333333][/color][color=#333333]  便携式[/color][color=#333333]交直流电源目前还是属于新兴行业,看目前的发展趋势,在不久的将来终将会取代现有的铅酸电池市场。[/color]

  • 没有应急预案可以吗?

    某厂重要环境因素识别有废油、废乳化液等,没有对可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故制定应急预案,被审核人员说,我们这没有对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故,不用制定应急预案!

  • 应急灯国际认证

    应急灯做国际认证驱动部分除了做LED等的标准EN61347-1-2/13以外加做应急灯驱动标准EN61347-2/7部分

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制