当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

交流断路护仪

仪器信息网交流断路护仪专题为您提供2024年最新交流断路护仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括交流断路护仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的交流断路护仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合交流断路护仪相关的耗材配件、试剂标物,还有交流断路护仪相关的最新资讯、资料,以及交流断路护仪相关的解决方案。

交流断路护仪相关的论坛

  • 印度1200千伏断路器将有ABB代为研发

    ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。二、断路器的进线方式一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因1、结构原因对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。2、恢复电压的原因所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。[url=https://www.szcxwdz.com][b]创芯为电子[/b][/url]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 高压电源的拉弧和短路保护

    短路保护和拉弧保护 当高压电源的输出出现短路或者出现拉弧现象, 瞬间会产生较大的短路电流, 其最大的短路电流值主要靠高压电源内部的限流电阻来限制,短路电流的能量主要来自高压电源倍压整流电路电容中所储存的能量,这一瞬间相当短暂,大约只有上百个微秒, 之后由于电流环的作用, 输出电流立即回到所限定的电流值, 从而间接实现短路保护。  拉弧保护功能(防拉弧功能),当高压电源的输出出现短路时系统自动将PWM电路中的输出脉冲迅速关闭,使高压电源的输出为零,延时一定的时间,系统作出试探,如果短路没有解除,系统会一直试探下去或是试探到一定的次数停机报警,如果试探发现短路解除系统将恢复正常工作。

  • 【资料】高压真空断路器的安装调整

    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 【讨论】直流电与交流电的区别

    高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值. 交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势. 直流电的优点主要在输电方面: ①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2 直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3. 如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少. ②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗. 在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw• h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上. ③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整. ④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备. 在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。另外提醒一下:在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电。德庆电表 仪器仪表

  • 小型冷热冲击试验箱型号短路怎么解决好?

    小型冷热冲击试验箱是制药、化工、汽车、高校中使用比较常见的设备之一,那么小型冷热冲击试验箱在使用中型号比较多,在遇到短路的状况时怎么解决好呢?  当小型冷热冲击试验箱的温湿度控制器显示温度异常(超温报警)的话也是造成短路故障的,取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置,查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转,查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路。  如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。  小型冷热冲击试验箱将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置,通知厂家客服维修部门更换循环马达,更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。  当小型冷热冲击试验箱控制器显示缺水报警(水位异常)的故障的时候也会导致短路,检查右下角存水箱水位线是否低于低水位线,检查存储水箱中白色的浮球水位开关是否粘贴,这个时候需要打开加水盖,加入足够纯净水,拨动浮球开关,如以上方法不能解决报警,请无锡冠亚生产厂家售后,进行检测维修。  小型冷热冲击试验箱在遇到以上短路的状况是,需要及时解决,在遇到小型冷热冲击试验箱型号选择不当时,也会造成一些列故障的。

  • 【分享】电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征

    [color=#DC143C][size=6]电气线路火灾中铜导线一次短路与二次短路的显微组织特征[/size][/color]摘 要:对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微组织特性进行了对比分析,利用二者之间微结构形态上的差异来分析鉴定火灾的起因,为公安消防部门侦破火灾案件提供了有利的科学证据,可使案件侦破率及破案速度大大提高。因而,将此项工作加以推广有十分重要的意义。与金相显微镜比较,用电镜进行观察分析具有放大倍数连续调节范围大,景深大,分辨率高,同时具有图象更清晰,立体感更明显的特点。关键词:一次短路 二次短路 熔珠 熔痕 柱状晶 等轴晶电镜观察分析是研究金属材料,半导体材料及一切固体材料和生物医学材料的表面形态,内部组织及其结构的一门科学。在上述学科中电镜已得到了广泛的应用。而将它的科学理论,技术方法和仪器设备应用到消防部门,用于电气火灾原因分析中,则是一种比较新的方法。通常,火灾现场的金属残留物很多,在什么部位取样是很重要的。取样部位的恰当与否,直接影响到检查结果的准确性。因而,必须提取带有融化痕迹的物证。由电气线路、设备故障引起的火灾,在故障点高温作用下,绝大多数的铜、铝甚至钢铁及其它合金等,都会出现熔化现象。分析这些金属或导线残留物熔痕的表面形态和其内部的组织结构,对于认定火灾起因才有意义。本文仅对电气线路火灾中铜导线的一次短路与二次短路的显微特征进行比较分析。1 实验部分1.1 导线短路痕迹的形成及其表现形式电气线路中的不同相或不同电位的两根或两根以上的导线不经负载直接接触称为短路。由于短路的瞬时温度可达2000℃以上,而常用的铜导线的熔点为1083℃,因此,短路强烈的电弧高温作用可使铜导线局部金属迅速熔融,气化,甚至造成金属熔滴的飞溅,从而产生了导线短路熔化的痕迹。导线短路形成的熔痕可分为两种:一种是发生在火灾之前的短路,称为一次短路熔痕:另一种是着火后,火灾火焰或火灾热使导线绝缘破坏而形成的短路,称之为二次短路熔痕。由于短路电流的大小及作用时间的不同,因而短路熔痕的外观状态相当复杂,常见的有以下几种:(1)短路熔珠 (2)尖状熔痕 (3)凹坑状熔痕 (4)喷溅熔珠。

  • 【原创】BIACORE用户交流暨使用维护培训

    我们单位自己举办的,纯粹技术交流学术报告,BIACORE仪器主要用于相互作用研究的。详情见以下链接http://biotech.ustc.edu.cn/html/yiqijieshao/2006/0727/2.html为促进各用户间相互交流和学习,提高仪器利用率,让仪器充分发挥应有的作用。定于于10月27日到10月30日举办一次BIACORE用户交流会。欢迎所有BIACORE仪器的管理者和使用者参加。详情请见: http://biotech.ustc.edu.cn/html/shengmingkexueshiyanzhongxinjianjie/2008/1006/123.html 本次会议分为两部分,第一部分为用户交流,主要由各单位经验丰富的管理者作报告,时间安排为27号全天;第二部分是由主办方组织的一个培训,预计为期三天左右,包括讲解、操作以及维护等,这部分参加人数限定在10人以内。确保每人都有机会独立上机操作。培训部分内容(包括但不限于以下内容):1、 仪器工作原理;2、 硬件构造,帮助管理人员更好地理解仪器;3、 实验设计;4、 数据分析;5、 降低实验成本的途径和方法;6、 仪器的日常维护;7、 仪器硬件的维护。

  • 光谱用户交流

    光谱用户交流使用情况,心得等,相互交流经验,彼此学习。

  • 欢迎zhouyuhu担任采购交流-质谱采购交流版主

    欢迎zhouyuhu担任采购交流-质谱采购交流版主!我们希望有更多的热心用户能加入到版主队伍中来,也希望在职的版主能在版面中发现有能力的热心用户推荐给我们。论坛正在招募版主,有兴趣的用户请参见这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071101/1042199/

  • 【原创】再介绍一下参数(磁饱和)式隔离交流净化电源

    【原创】再介绍一下参数(磁饱和)式隔离交流净化电源

    交流参数稳压电源是利用铁磁谐振原理制成的交流稳压器,其核心部分为一只稳压变压器,该变压器是在一个特殊结构的铁芯中安置了线性电感线圈,饱和电感线圈和补偿电感线圈,其中饱和电感线圈与外部的LC谐振回路并联实现了稳压功能。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612251721_36491_1645710_3.jpg[/img]原理简述:初级铁芯将应用在铁芯磁化曲线的线性段,而次级铁芯选用磁特性的浅饱和区。外部的LC谐振回路与次级饱和电感线圈并联而产生谐振,当输入电压上升时,它的磁场不影响已饱和的铁芯,这样达到稳压的目的。产品优点:结构简单; 性能稳定可靠;稳压范围特别宽; 响应速度快;过载保护能力强; 抗干扰能力强;容许输出端短路; 输入和输出安全隔离稳定可靠:因为结构简单,不使用容易损坏的半导体器件,所以性能非常稳定,可靠性最高;即使输出端短路也不会损坏,因此基本不需要维护,尤其适合无人值守应用。响应速度快:本电源无半导体器件组成的控制电路,没有用于进行电压调节的电力半导体和电机、继电器等执行器件,因此对电压变化的响应速度特别快。在额定范围内,输入电压的变化对输出基本没有影响。保护能力强:当输入电压上升超过额定值时,它的磁场不影响已饱和的铁芯,所以输出端不会出现过电压现象;因上述原理,同时输入和输出安全隔离,没有电的直接连接,因此本电源能够在一定程度内防止负载设备招受雷击;当负载短路时,输出电压自动下降,保证设备安全;抗干扰能力强:输入和输出安全隔离,没有电的直接连接,对几百赫到几万赫的脉冲干扰信号具有良好的双向抑制和衰减作用,共模抑制≥50dB。另外,一个很重要特点之一就是抑制电网谐波效果明显,电压波形得到明显的改善,三次谐波下降率达到90%以上,对5,6,7,8,11等奇次、偶次谐波都有明显的改善,是抗干扰能力最强的交流稳压电源。缺点:用铜量用铁量大成本高;变压器漏磁大,容易产生工频噪声;变压器为浅饱和变压器,体积大笨重;变压器工作在浅饱和区发热量大效率较低;对频率比较敏感,输入电源的频率变化对输出电压有一定影响。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612251727_36492_1645710_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612251727_36493_1645710_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612251727_36494_1645710_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612251727_36495_1645710_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612251727_36496_1645710_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612251727_36497_1645710_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612251728_36498_1645710_3.jpg[/img]

  • 【交流】化学试剂求购信息平台(求购用户请进!!)

    最近发现有不少用户求助化学试剂的采购,本斑竹特为大家提供一个专栏用于供求双方的交流。希望求购的用户在此可以留下自己的需求信息及联系方式,试剂供应商直接与用户联系,不得公布公司的业务电话。【注意】:1、销售商不得再在本版发布任何的广告,否则坚决的予以删帖处理,严重者实行全站禁帖。当然欢迎在此与用户交流联系2、用户发布求购信息也请自觉进入这个帖中。谢谢大家支持版块的管理工作。

  • 恒温恒湿试验箱出现短路如何处理

    恒温恒湿试验箱出现短路如何处理

    随着科技进步恒温恒湿试验箱应用越来越广泛,对一些产品性能测试有着一定需求,仪器能帮助我们判断产品性能,然而在使用过程中试验箱无法避免出现短路等其它问题,那么要如何解决仪器短路情况,让我们来了解一下设备解决方法吧。  1、在运转过程中,主电源有可能会出现跳闸。  2、主电源开关也可能会跳闸。  3、仪器跳闸以后无法重新启动。  4、频繁停电。  [b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27540.htm]恒温恒湿试验箱[/url][/b]相对应解决短路方案:  1、若发现这种情况需要逐步检查,首先将仪器设置为高温(40°或者60°),湿度设置0.单击运行可以观察机器是否会跳闸,如果存在跳闸,加热器会短路且出现漏电现象,仪器将开启并受到保护。  2、若高温没有跳闸,请设置其湿度之后继续观察机器是否跳闸。若跳闸且加湿管短路并泄露,这种情况需松开仪器侧挡板上的螺钉并拆下挡板会看见一桶氺,拆下上面两根电线取出盖子中的六个六角套筒螺钉,然后更换加湿管,在安装过程中温度检测需绑在加湿管上避免干烧或过热保护。  上述内容关于恒温恒湿试验箱短路如何解决,找出故障原因并解决。若用户使用不当,且不加水时湿度测试还可能会引起加湿桶缺水,加湿管出现干烧,超温报警未开启及加湿管损坏。

  • 2006年瓦里安核磁用户会暨新技术交流会

    环球分析测试仪器有限公司——瓦里安核磁用户会暨新技术交流会——邀请函亲爱的用户:Varian NMR 用户会暨新技术交流会拟定于2006 年8 月12 日-8 月17日在云南丽江召开。会议的宗旨是全面提高Varian NMR 用户的技术水平,推动NMR 新技术的应用和发展,增进Varian 核磁用户间的相互交流往来。会议内容包括经验、问题的交流,专题报告和NMR 新功能演示。敬请参加。会议安排如下:日程: 8 月12 日报到8 月13 日- 16 日用户会暨新技术交流会8 月17 日结束费用: 会务费及资料费¥800/人(由组织会议的旅行社开具会务费发票)食宿、交通自理住宿: 丽江玉龙大酒店(★★★★),¥150/晚/人。专此恭候环球分析测试仪器有限公司敬约二零零陆年柒月叁日如您有意参加此次会议,请于7 月25 日前将下列“回执”传真至:010 6846 3639;或email 至:xtang@universalhkco.com。有关会议详细日程请洽: 010 68946260 唐瑄回执姓名: 性别: 人数:单位:电话: 手机:

  • 三箱气体式冷热冲击试验箱短路状态解决方案

    三箱气体式冷热冲击试验箱短路状态解决方案

    一、当三箱气体式冷热冲击试验箱的温湿度控制器显示温度异常(超温报警)的故障及解决办法:  1、取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置;  2、查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转;  3、查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路:  如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。  1、将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置;  2、通知厂家客服维修部门更换循环马达;  3、更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702161523_01_3081755_3.jpg  二、当三箱气体式冷热冲击试验箱控制器显示缺水报警(水位异常)的故障及解决办法:  1、检查右下角存水箱水位线是否低于最低水位线  2、检查存储水箱中白色的浮球水位开关是否粘贴  解决办法  1、打开加水盖,加入足够纯净水  2、拨动浮球开关  如以上方法不能解决报警,请联系艾思荔生产厂家售后,进行检测维修  三、当三箱气体式冷热冲击试验箱温湿度控制器显示湿度异常的故障及解决办法:  检查步骤:  1、查看控制机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置  2、查看机房内,管路是否过脏,造成水流不顺;  3、查看上水箱是否有水,如果没有水,再查看下水箱是否有水;  4、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或者首先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。  三箱气体式冷热冲击试验箱适用于电子、电工、电器、通讯、光纤、LCD、LED、LED背光源、LED节能灯、LED模组、LED显示器、LED液晶屏、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等产品的耐高温、耐低、湿、耐潮湿循环试验。